关于分相操作箱与三相联动断路器配合问题的分析

电力科技

2015.11︱297︱

关于分相操作箱与三相联动断路器配合问题的分析关于分相操作箱与三相联动断路器配合问题的分析

徐 斐 罗 贺 雷长沂

(国网福建省电力有限公司三明供电公司)

【摘 要】分析了分相操作箱与三相联动断路器在配合时合闸保持继电器不能正确动作的问题与解决方法

【关键词】分相操作箱;三相联动断路器;合闸保持继电器;保持电流

笔者在进行一次保护技改中发现现有的分相操作箱与三相联动断路器可能存在配合上的问题,本次保护改造使用的是南瑞继保出产的CZX-12G 型分相操作箱,改造间隔的断路器为三相联动的220kV 断路器,设计图纸中将三相跳合闸回路并接在一起分别接入断路器的跳合闸线圈,大致的原理图如图1,出于简化篇幅的目的,原理图将与A 相回路相同的B、C

两相用简化图框表示。

在进行带开关整组试验的时候,发现操作箱的合闸保持继电器SHJa、b、c 不动作,断路器能正常合闸。所以认为是回路的电流达不到跳合闸继电器的保持电路造成的,断路器的合闸线圈线圈的直流电阻在236Ω左右,换算为线圈的保持电流为0.98A,根据厂家提供的操作箱说明书,将操作箱内的保持电流跳线均整定为1A(值得说明的是在配分流电阻时已考虑了2倍的动作裕度)。如果按2倍裕度,则跳合闸保持继电器的动作电流为0.5A 左右,实际测试合闸保持继电器的动作电流为0.43A,但根据图纸三相合闸回路是并联接至断路器的合闸线圈,理想状态下,由于操作箱三相操作回路电气参数相同,流过断路器跳合闸线圈的电流被分为3份,即每相大约0.33安,显然不满足要求,所以合闸保持继电器不动作。

对于这种情况,设计人员提出了更改意见,将B、C 两相的跳合闸回路解除,只保留A 相的合闸回路,但更改完回路后,跳合闸保持继电器能正确动作了,但新的问题又出现了,在两组操作电源都正常

的情况下,测控屏上的红灯不亮,后台的控制回路断线信号出现。经过对位置信号灯及控制回路断线信号二次回路的分析,由于B、C 相的合位继电器HWJ 未接入断路器线圈,其常闭接点一直处于闭合状态,控制回路断线的二次回路中,在断路器合闸状态下,跳位继电器TWJ 失电,常闭接点闭合,由于其后串接A、B、C 两组三相HWJ 的常闭接点,即使A 相HWJ 由于接入断路器线圈而接点打开,正电源也可以通过B、C 相的HWJ 常闭接点发出控制回路断线的信号。测控屏红灯回路是通过A、B、C 三相HWJ 的常开接点串联组成的,由于B、C 相HWJ 不动作,造成红灯回路不同,所以合闸后测控屏的红灯不亮。

由此可见,操作箱单相跳合闸回路接入断路器跳合闸线圈的方法也存在问题,所以,笔者对原回路进行了小改动,改动后的图纸如图3,把A、B、C 三相的合闸位置继电器HWJ 和跳闸位置继电器TWJ 回路单独并联后与A 相的跳合闸回路连接后接入断路器的跳合闸线圈。这样更改后,在断路器合分闸时,三相的跳合闸位置继电器会同时动作,避免了控制回路断线信号的误发和位置信号灯的问题,同时,由于只接入了A 相的跳合闸保持继电器,操作箱的跳合闸保持继电器的保持电流也可以按照断路器跳合闸线圈的阻值来整定,不会出现由于三相分流造成跳合闸保持继电器不动作的情况。回路改造完后,经试验各功能正常。

结论

(1)对于三相联动的断路器,设计时选用与之对应的操作箱也应是单相的操作箱,尽量不要使用分相操作箱,因为分相操作箱内的三相回路有很多是有关联的,比如文中提到的控制回路断线信号和位置灯等回路,容易在设计中产生错误。

(2)对于外部原因必须采用分相操作箱配合的,应在回路设计时充分考虑三相联动机构的跳合闸线圈被分相操作箱三相跳合闸回路分流的情况,合理的设置保持继电器的保持电流,最好只接入三相的位置继电器,如果必须接入三相跳合闸出口回路,则保持继电器的保持电流应比根据实际测量跳合闸线圈电阻计算出的保持电流小一个级别,保证跳合闸保持继电器的动作正确性。

(3)厂家在设计分相操作箱时应尽量考虑到可能配合三相联动断路器的情况,可以在回路中进行调整,比如在HWJ 接点间设置一个可以短接的跳线,用于在配合三相联动断路器时位置灯能正常动作,或者是把控制回路断线信号回路中的HWJ 常闭接点不短接而是分别引出到端子排,使其不会误发信号。

(上接第280页)

最后,利用判断矩阵来计算目标层中二级指标层的总排序,可以计算得出各个评估指标的总权重排序情况具体见表3。

表3 运营监测中心数据质量评估指标权重总排序

3 结语

综上所述,使用层次分析法对运营监测数据质量进行评估,首先要选择合适的数据质量评价指标体系,然后通过判断矩阵和一致性检验,提高定性和定量分析的结合程度,从而有效避免由于主观因素引起的不一致性意见,确保运营监测数据质量评价结果的合理性、客观性和准确性。 参考文献:

[1]闫晓斌,韩旭杉,李方军.基于层次分析法的运营监测(控)数据质量评估[J].电力信息与通信技术,2013(10).

[2]杨栋枢,杨德胜.基于熵权和层次分析法的数据质量评估研究[J].现代电子技术,2013(22).

(上接第293页) 来改善电场;

(2)绝缘材料选型较重要,选择一些介电系数较高的材料; (3)金属零部件毛刺严格处理,尽可能圆滑过渡,控制好一、二绕组绕制排列,包扎工艺与装配过程的细节处理,避免引起局部电场过高导致局部放电。

通过以上措施,可有效改善电压互感器电场的分布。 参考文献: [1]何文林.电力设备预防性试验技术丛书(第3部份 互感器与电容器)[M].北京:中国电力出版社,2003.

[2]肖耀荣,高祖绵.互感器原理与设计基础[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2003.

[3]GB 1207-2006,电磁式电压互感器[S].

[4]王福刚,曾兵,葛良全,王庆生.高压互感器局部放电原因分析[J].2008(1).

[5]DL 417-2006,电力设备局部放电现场测量导则[S].

相关文档
相关文档 最新文档