一、一般规定

1.虹吸式屋面雨水排水系统应由业主组织建设、设计、监理、施工、主要器材

供应厂和其他有关单位联合验收。验收人员应具有相应的专业技术资格。

2.验收时应具备下列文件:

⑴施工图(竣工图)和设计变更文件;

⑵雨水斗、管材、管件和主要成品固定件的出厂质量合格证明文件;

⑶主要器材的安装说明书;

⑷中间试验和隐蔽工程验收记录。

二、系统组件验收

1、雨水斗验收应符合下列要求:

⑴雨水斗安装位置应符合设计要求。雨水斗边缘与屋面间连接处应严密不渗漏;

⑵雨水斗内及其周围不得遗留杂物、充填物或包装材料等。

2、管道验收应符合下列要求:

⑴管道的材质、规格、管径应符合设计要求。各类管材应符合国家现行相关产品标准的要求;

⑵室内雨水管道的安装偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定;

⑶当系统设有检查口时,检查口的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

3、固定件验收应符合下列要求:

⑴悬吊管、立管的固定件的安装应符合本规程5.4章的规定;

⑵雨水管的固定件应牢固地固定在建筑承重结构上。

4、溢流口或溢流装置验收应符合下列要求:

⑴溢流口或溢流装置的设置高度应符合设计要求;

⑵溢流口或溢流装置周围不得遗留杂物、充填物等;

⑶在雨水口与溢流口或溢流装置之间,屋面应保持水流通畅,无障碍物。

5、天沟验收应符合下列要求:

⑴天沟宽度、高度和水流断面应符合设计要求;

⑵天沟坡度应符合设计要求;

⑶天沟全线不得遗留杂物、充填物等。

三、系统密封性能验收

1、堵住所有雨水斗,向屋顶或天沟灌水。水位应淹没雨水斗,持续1h后,雨水斗周围屋面应无渗漏现象。

2、安装在室内的雨水管道,应根据管材和建筑高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验,灌水高度必须达到每根立管上部雨水斗口。灌水试验持续1h后,管道及其所有连接处应无渗水现象。

四、工程竣工验收

1、屋面和天沟必须清理干净,不得留有任何杂物。

2、每个汇水区域必须设有溢流口或溢流装置,溢流口或溢流装置的施工应符合设计要求。

雨水主立管和水平干管均应做通水试验,排水应畅通、无堵塞。

虹吸负压排水系统施工方案

贵州云马飞机制造厂安顺航空产业园区表面 处理及化铣厂房 虹吸负压排水系统 施 工 组 织 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XXX建设集团有限公司 二0一五年三月十三日

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 一、工程安装概况及设计要求 二、安装组织结构 三、施工技术方案及施工工艺 四、工程范围 五、检验与验收 六、施工机械 七、安全施工

一、工程安装概况及设计要求 1、工程概况 工程名称:贵州云马飞机制造厂安顺航空产业园区表面处理及化铣厂房 建设单位:贵州云马飞机制造厂 建设地点:安顺市开发区机场路西侧 设计单位:机械工业第六设计研究院 本工程位于安顺市开发区机场路西侧,包括表面处理及化铣厂房,总建筑面积约29089平方米,表面处理及化铣厂房24348平方米。表面处理及化铣厂房为钢筋混凝土预应力结构+钢筋混凝土框架结构,厂房为2层,局部为3层,建筑高度13.5m。 表面处理及化铣厂房虹吸排水系统屋面总汇水面积为13750m2,系统总数:12个,雨水斗数量:(WSL56)7个,(WSL75)29个,(WSL90)15个。 表面处理及化铣厂房雨水斗:为特殊设计的带防护罩和隔气装置的雨水斗,斗体采用全金属不锈材料制造,使用寿命应超过50年。雨水斗出口尾管与管道为同类材质。产品须满足《虹吸雨水斗》CJ/T245-2007的要求,虹吸厂家需提供雨水斗的专利证书或授权使用证书。雨水斗安装预留洞的直径是:WSL56/75/90为200mm 。 表面处理及化铣厂房管材采用虹吸专用HDPE管,管道及管件满足CJ/T 250 标准。管道采用虹吸排水专用HDPE管,原料等级不低于PE100,HDPE

虹吸雨水系统--施工组织设计

施工方案 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.2 施工准备 3.3 交工及服务阶段 第四章虹吸雨水系统安装工程施工方案 4.1 埋地管道铺设 4.2 虹吸雨水系统HDPE管道安装 4.3 雨水斗安装 4.4 虹吸雨水系统HDPE管道附件安装 4.5 虹吸雨水系统HDPE管道支架安装 第五章工程质量管理及保证措施 5.1 质量方针及质量目标 5.2 质量管理 5.3 质量保证措施 第六章安全施工保证措施 6.1 安全工作方针 6.2 施工安全保证措施 第七章现场文明施工措施

第一章编制说明 本工程为*****有限责任公司***车间建设项目,重钢排架结构厂房内的虹吸雨水工程。根据施工图纸,对施工中关键部位及安装重难点,做了精炼准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更创新。第二章编制依据 2.1 ****有限责任公司提供的相关资料、设计任务书以及施工图纸; 2.2 国家及地方现行的相关法规、技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作技术规程及强制性条文的规定; 2.3 现场实际情况; 2.4 本单位的施工经验。 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.1.1 主体施工阶段积极配合土建结构施工,做好预埋、预留工作,班组在主体施工中应紧密配合土建进度,进行作业人员动态管理,组织立体交叉施工;3.1.2 施工顺序:主体完成后,检查预埋预留的孔洞及管线是否准确,做好维护工作,以免被破坏。按照雨水斗—水平悬吊管—支管—主立管—地下水平管的顺序分系统进行施工; 3.1.3 劳动力安排;作业层的劳务组织安排,随各阶段的施工内容和施工量的大小随时进行调整,实行严密的动态管理,保证现场用工的充沛而不闲置。施工现场劳动力安排计划如下:施工前期安排4人,负责技术协调、场地勘查、配合其他专业进行预留、预埋工作;施工高峰期安排12人,全面展开施工; 3.1.4 工机具安排:

虹吸排水招标技术要求

虹吸排水招标技术要求 一、技术要求 1、本工程采用虹吸式屋面雨水排水系统,投标方应在投标文件中描述其原理及计算依据,提供反映系统内各节点压力、流速、充满度等参数值的水力计算书。 2、屋面雨水设计重现期按P=10年,暴雨强度为q=0.0488L/s.m2,溢流系统按P=50年考虑。各投标单位在甲方提供的招标图纸的基础上根据自有技术及现场勘察情况自行进行深化设计,并通过有资质单位认可。如深化设计方案与招标图纸的基本要求不相符,如水量、天沟位置及尺寸要求、立管位置、排出管方向等,必须做为技术偏差详细列出,任何不按此要求的投标文件须承担因现场不具备可行性,投标单位的投标将被拒绝接受的风险。中标后投标方在合同签约条款中的任何偏差都不得超越已被业主确认的条款。 3、提供完整的屋面虹吸雨水排水系统设计图,系统详细配置及说明书。其中包括:雨水斗、屋面雨水排水方案、天沟技术与设计要求、雨水管道系统图(含管径、标高等)。 4、报价书中应说明屋面虹吸雨水排放系统采用材料的材质、施工工艺、品牌名称、规格型号、生产厂家、产品出厂合格证、性能测试报告、检测记录的样本等内容。为本项目所提供的虹吸雨水斗、管道及管件、固定支吊架等必须与投标方在投标文件中说明的产地、品牌相符。 5、投标时提供一套虹吸雨水斗、管道及管件、固定支吊架样品封

样,业主在投标前及中标后有权考证。 6、施工组织设计方案详尽,有详细的施工计划和充分的工期保障措施。提供本工程项目经理有关资料及现场施工人员名单,派驻本工程的项目经理及安全员、质检员、及焊接等关键岗位必须持证上岗。 7、投招标人根据需要可对投标方已安装使用的屋面虹吸式雨水排放系统的运行状况、售后服务等进行综合考察。 8、投标文件中所涉及的设计方案须满足《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003关于虹吸屋面雨水排水系统的要求,须经设计院审查确认。 9、投标文件中所涉及的材料性能须满足《建筑排水用HDPE管材及管件》CJ/T250-2007关于HDPE管及配件等主材的要求,同时并提供投标单位虹吸雨水斗、HDPE管材及管件等主材的相关生产标准。 10、投标文件中所涉及的系统设置、安装、验收等专项技术须满足《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005关于虹吸屋面雨水排水系统的要求。 11、由于本工程所处东北寒冷地区,对于连接雨水斗的室内管道部分,必须有详细的防结露措施。 12、安装中及完成后必须对系统进行调试和测试,并提供完整的测试报告。测试时所有管道及接口不应出现泄漏,如发生泄漏,必须负责修复并重新测试,直至泄漏杜绝,符合本系统的技术要求。 二、系统主材技术要求 1、虹吸雨水斗:雨水斗带防护罩和隔气装置,斗体采用全金属不锈钢材料制造,并提供有关部门对虹吸雨水斗的排量、斗前水深、局部阻

虹吸雨水系统施工工艺详解

虹吸雨水排放系统施工工法 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于 0.005。 1.1.2 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,就是说排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 1.1.3 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 1.2施工特点: 1.2.1 采用虹吸式雨水系统,立管数量少、土方开挖少,大大减少工程量,缩短工期。 1.2.2虹吸式雨水斗,优异的防腐性能、安装时无需做防腐处理,采用独特机械固定方式(类似法兰结构),能彻底解决雨水口的密封问题,屋面预留孔洞小,安装、维护便捷。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(HDPE)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(HDPE)管,采用高密度聚乙烯(HDPE)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。 2、适用范围 压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。 3、工艺原理 该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用与地面的高差所形成有效作用,水头形成虹吸,使屋面雨水得以快速排泄。虹吸雨水的安装示意图如图3.1所示。 1

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

虹吸雨水的优势与技术规定

虹吸雨水的优势与技术规定 “雨虹(rainbow)”虹吸雨水排水系统是利用重力作用,在管道内产生局部真空从而产生虹吸现象。利用虹吸作用,排水系统可以在不需要任何坡度的情况下快速彻底排清屋面积水,广泛适用于任何材质和形状的屋面。 “雨虹(rainbow)”虹吸雨水排水系统是利用重力作用,在管道内产生局部真空从而产生虹吸现象。利用虹吸作用,排水系统可以在不需要任何坡度的情况下快速彻底排清屋面积水,广泛适用于任何材质和形状的屋面。 虹吸雨水系统的七大绝对优势 1、雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2、单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。 3、落水管的数量和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。

4、系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。 5、在设计流量下,系统中满管流无空气漩涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,旧点图书馆,学校医院的声学要求。 6、管路设计同时满足正负要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水试验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。 7、由于管路直径小,总长度和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。 对于虹吸雨水设计时的技术规定,则按照下列标准执行。 虹吸雨水排水系统必须选用转用虹吸雨水斗,一个计算汇水面积内,宜放置不少于两个虹吸雨水斗,屋面汇水最低处至少应放置一个虹吸雨水斗;虹吸雨水斗的距离不宜大于20m;无天沟的平屋面宜采用YG50型虹吸雨水斗,同一悬吊管上接入的雨水斗应采用同一规格,其进水口应在同一水平面上;虹吸雨水排水系统的悬吊管设计流速不宜小于1m/s,设计流速不宜小于2.2/s,不宜大于10m/s,悬吊管计算负压值不大于80kpa。 同一系统不同支路的节点压差不应大于10kpa;排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水系统进、出口的几何高差;虹吸雨水排水系统接入市政重力流系统之前应放大管径,起流速不宜大于2.0m/s,否则需设置消能设施;凡设计虹吸雨水排水工程的建筑屋面均应设置溢流口(外檐沟除外),溢流堰,溢流管系等溢流设施。溢流排水设施不得危害建筑设施。在雨季前后,应及时清理屋面及虹吸雨水斗导流罩上的杂物。

厂房虹吸雨水排水系统工程施工组织设计_(焊接)

厂房虹吸雨水排水系统工程施工组织设计_(焊接)

混泥土建设机械产业化基地项目联合厂房虹吸雨水排水系统工程 施工组织设计 编制:叶小成 审核:余有成 批准:金先东

上海铭东建筑工程有限公司 二○一一年十月 施工组织设计目录 1.施工进度计划及网络图 2.施工部署 3.施工前的准备 4.施工方案及技术措施 5.主要材料的技术性能指标 6.质量保证措施 7.安全文明施工保证体系 8.机械设备

1.施工进度计划及网络图 1.1施工进度计划 根据总体施工进度控制计划,排水系统在各施工阶段工期及重点部位安排如下: 总工期30天。 本工程计划于30天内竣工。具体安排如下: 序号任务工期 1 设计联络投标前完成 2 深化设计图出图开工前完成 3 进场配合土建预留套管开工前完成 4 材料的采购和加工开工前完成 开工前完成 5 提供屋面雨水斗留孔的位置 及尺寸、与其它单位的配合要 求 6 设备材料到工地开工前完成 7 系统安装如现场完全具备安装条件,20天安装完 成 8 管道的调整及竣工验收工程最后5天完成 9 培训开工前完成

上海铭东建筑工程有限公司

1.2工期保证措施 1.2.1安装工期的关键工序控制 合理安排,从关键工序上找进度。本分项工程的关键工序为 1.2.1.1在施工条件具备前进场了解各方情况,以缩短进场准备工作时间,争取进场即开工。 1.2.1.2安排有经验的工人与专职测量员一起测量实际尺寸并放线。一方面可以直接进行技术交底,另一方面有利于按照实际测量尺寸进行预制。 1.2.1.3管道预制按照合理的分段方法可以加快预制及安装的进度,该分段的时候要分段,不该分段的时候尽量在地面焊接。出户管有不小于0.2%的坡度。 1.2.2进度协调管理 1.2.2.1按建设单位指挥部、监理单位的要求,按时参加现场施工协调会,协调好与其他施工单位的关系,主动向建设单位指挥部、监理单位提出保证计划的合理化建议,及时提出下一部施工中可能出现影响工期的各种问题,对安装进度计划进行调整、完善和充实。在整个施工过程中,坚决服从建设单位指挥部、监理单位的统一协调。 1.2.2.2围绕周进度计划的展开,对发现的问题随时协调解决。属项目经理部内部的问题,由项目经理协调解决;发现其他施工单位 进场准备 施工放线 试验及验收 检验及调整 管道的安装 管道预制

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

雨水管施工方案(建文)

省道标管线工程施工组织设计 一、工程概况 、工程简介 省道常州东段新建工程起讫桩号为~,全长。全线分别龙江路、长江路、规划华山路、通江路相交。专业管线包括雨水管、通信管、电力管。 雨水管道敷设在道路两侧绿化带内,左侧距离道路中心线,右侧距离道路中心线。龙江路西侧雨水管与标雨水管道顺接。~(龙江路东侧)雨水管采用~管道,雨水排入肖龙港河,~(长江路西侧)雨水管采用~管道,雨水排入老澡港河内。(长江路东侧)~(通江路西侧)采用~管道,雨水排入藻江河内。(通江路东侧)~(港城大道)采用~管道,雨水排入老桃花港河内。 通讯管管道敷设在道路右侧绿化带内,距道路中心线。绿化带范围内布设φ管。 本标段电力管线只有横穿道路断面。具体位置待供电公司确认后方可实施。 、雨水管道主要形式及工程量 ()本工程雨水管道根据设计采用有:承插钢筋混凝土管 平口钢筋混凝土管 雨水管设计情况: 管道接口:<采用橡胶圈接口,≥雨水管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。 管道基础:钢筋砼管采用碎石垫层加°混凝土基础。 检查井:采用φ、φ、φ圆形雨水检查井、*、*、*、*矩形雨水检查井。 主要工作量: 管: 管:。 承插钢筋砼管:。 平口钢筋砼管:。 平口钢筋砼管:。 平口钢筋砼管:。 平口钢筋砼管:。 φ雨水检查井:座。 φ雨水检查井:座。

φ雨水检查井:座。 *矩形雨水检查井:座。 *矩形雨水检查井:座 *矩形雨水检查井:座 *矩形雨水检查井:座 一字出水墙:座 、通讯管道工程量 φ塑料管 φ塑料管 φ塑料管 φ塑料管 φ低密度塑料管(随桥架设) 人孔井(小直)座 人孔井(小三)座 小方井座 、供电管道工程量 绿化带埋管采用φ管,过路管采用φ管 φ管 φ管(≥) φ管 φ管 φ管 φ管 φ管 φ管 电缆沟 小方井座 二、编制依据 本施工组织设计的编制依据为:项目招标文件。国家及住房与城乡建设部现行

虹吸雨水系统施工方案

专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房虹吸雨水排水系统安装 施工方案 陕西华铭建筑工程有限公司 专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房 2015年11月5日

目录 一、编制依据: (3) 二、施工概况: (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、施工配合 (6) 五、施工技术措施 (7) 六、工期保证措施 (8) 七、施工准备 (8) 八、虹吸雨水系统HDPE管道连接 (10) 九、施工方法及技术措施 (13) 十、质量目标及质量保证措施 (17) 十一、安全目标及安全保证措施 (19) 十二、文明施工 (20) 编制说明: 根据专用车标准厂房(一期)工程虹吸雨水工程图纸,对施工中预留、预埋关键部位及安装重难点,做了精练准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。

一、编制依据: 1、《施工图纸》; 2、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003); 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 4、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002; 5、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97; 6、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(不锈钢管) Q/CPTNK005-2005; 7、《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(CECS 183:2005); 8、《建筑设备施工安装通用图籍·排水工程》(91SB4-1-2005) 9、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(HDPE 管) Q/CPTNK003-2003; 10、我公司在其他雨水工程施工中总结的经验。 二、施工概况: 1、工程概况

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE

管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其

某大型公建虹吸式雨水系统施工技术交底

虹吸式雨水排水系统施工技术交底 目录 1. 适用范围和编制依据 (2) 2. 施工准备 (2) 3 操作工艺 (2) 4 质量标准 (5) 5 质量记录 (7) 6 环境保护与施工安全 (7) 7 成品保护 (8)

1. 适用范围和编制依据 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑给、排水工程中的虹吸式雨水排水系统安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005 2. 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 管材、管件应有出厂质量证明文件。 2.1.2 管材不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊;内外表面应光滑。 2.1.5 采用HDPE管材料。用于同一系统的管材和管件及虹吸式雨水斗的连接短管应采用相同材质,各种管材符合材料标准规定。 2.2 主要机具 2.2.1 机械设备:电熔焊机、对接型热熔机(焊板)、角磨机、电焊机、切割机。 2.2.2 通用和专用工具:扳手、起子、锉刀、木榔头等。 2.2.3 测量、检测和试验设备:钢卷尺、游标卡尺、角尺、水平尺等。 2.3 作业条件 施工现场土建已提交相应的施工作业面。 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 测量定位、预留预埋→支架制作安装→屋面雨水斗安装→管道安装(悬吊管、立管安装)→埋地管安装→系统灌水、通水试验→交工验收。 3.2 测量定位、预留预埋 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 3.2支架制作安装 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意:

虹吸雨水安装规范

虹吸雨水安装规范 【篇一:虹吸雨水系统施工工艺】 虹吸雨水排放系统施工工法 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于0.005。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(hdpe)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(hdpe)管,采用高密度聚乙烯(hdpe)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。虹吸排水-工料规范、技术要求

虹吸排水 工料规范–技术要求 一.总则 1、虹吸排水系统的选择应本着安全又经济的原则,平面雨水口布置的原则是利于雨水收集,其布点应均匀,避免出现排水盲区。 2、虹吸排水系统的设计应尽量迅速及时地将屋面雨水排至室外管渠或地面(含冬季冰雪)。 3、虹吸式屋面雨水排水系统由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。各组件的质量应符合各自产品标准的要求。 4、雨水系统管道及配件的布置应尽量不影响建筑物的房间的功能使用及建筑物立面。当上述要求不能完全满足时,应与有关方面协调解决。 4、建筑的立面构成材料以幕墙为主,雨水系统的构件材料应与其协调,不可因材料的差异形成较为明显的反差,影响建筑形象。 5、虹吸式屋面雨水排水系统的设计、安装及验收除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 二.术语 1、虹吸式屋面雨水水系统s i p h o n i c d r a i n a g e s y s t e m s o f r o o f按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控制和平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 2、虹吸满管压力流f u l l-b o r e f l o w 水充满管道(可有适量掺气)、水流运动可用不可压缩流体的伯努利3、虹吸式雨水斗s i p h o n i c r o o f o u t l e t 用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。它具有气水分离、防涡流等功能。其斗前水深可有效控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。 4、连接管s p i g o t p i p e 虹吸式雨水斗至悬吊管间的连接短管(又称尾管)。通过改变连接管的管径、长度,可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。 5、悬吊管h a n g e d p i p e 悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。 6、溢流口o v e r f l o w 当降雨量超过系统设计排水能力时,用来溢水的孔口或装置。 7、溢流系统o v e r f l o w s y s t e m s 排除超过设计重现期雨量的雨水系统。溢流系统可以是重力系统或虹吸系统。溢流系统不得与其他系统合用。 8、固定件f a s t e n i n g s y s t e m 用于固定水平管和立管的装置。固定件具有吸收管道振动、限制管道因热胀冷缩导致的位移、避免管道因悬挂受力而变形,以及不影响管道水平受力等作用。

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

虹吸雨水管道施工要求

第七篇、虹吸雨水管道 一、管道及组成件材质 1、管道材料 1.1 虹吸雨水管道采用高密度聚乙烯塑料管(HDPE管),管材执行标准为GB/T13663-92,应满足以下要求: (1)长期压蠕变试验(80±2℃,4MPa,170h):171小时未破裂,未渗漏。 (2)熔融指数(负载5Kg,温度190℃):0.41g/min (3)拉伸断裂伸长率(23±2℃):752.16% (4)拉伸屈服强度(23±2℃):21.53MPa (5)焊件拉伸屈服强度(23±2℃):22.44 MPa (6)负压试验(23±2℃,0.08MPa,60min):未渗漏 (7)静液压试验(23±2℃,1.0MPa,60min):未破裂,未渗漏 (8)线膨胀系数(-28℃~32℃):1.158*10-4/℃ 1.2 管径与壁厚对照表 1.3雨水斗 (1)雨水斗选用要求 a、雨水斗应选用特殊设计的带防护罩和隔气装置,斗体采用全金属不锈材料制造,使用寿命应超过50年。

b、需使用下沉式斗体的雨水斗,雨水斗出口尾管与管道为同类材质。产品须满足《虹吸雨水斗》CJ/T245-2007的要求,虹吸厂家需提供雨水斗的专利证书或授权使用证书。(2)雨水斗与预留洞尺寸对照表。 1.4主要材料要求。

二、管道施工技术要求 1、管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 (1)熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 (2)按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 (3)按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 (4)配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。(5)在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的饿尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 (6)将预制好的管段装到固定系统上。 (7)调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE管段的连接采用电熔连接。 (8)将预制好的支管用焊接到三通上。 (9)将雨水斗和支管接通。 2、雨水斗的安装 施工安装格按图集中的要求和顺序进行。防水密封膏采用鉴定、认证的优质产品,并与屋面防水层材质相容,且密封膏进入雨水斗和短管必须清除干净。施工完成后,及时清理杂物。

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

虹吸雨水施工方案

虹吸雨水施工方案

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案

2月 一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其它管理性文件。

本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1 本工程主要采用的现行规范、标准及图集 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。

2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下:2.2.1项目部管理人员 2.2.2 施工人员 2.1 现场管理方法 在实际管理过程中,须着重做好以下几个方面的工作: 1.现场所有人员必须服从项目负责人的统一调配和指挥,自觉遵守现场规章制度和劳动纪律,熟悉施工规范,做到安全生产。2.施工管理人员要积极工作,深入现场,经常检查施工进度和质量,参加有关单位组织的巡场和协调会议,发现问题及时纠正、采取措施予以解决。现场各专业施工员既要各施其职,又要相互配合支持,合理调配劳动力,科学安排施工程序,密切协调各工种搭接,共同向项目经理负责。 3.项目负责人每周召开一次内部碰头会,汇报施工进度,提高质量措施,交换具体意见,讨论存在问题,研究解决办法,总结经验教训,商议今后工作。

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬