文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气安装施工组织设计方案

建筑电气安装施工组织设计方案

单位工程施工组织设计

(施工方案)

——电气工程

编制:

审核:

编制日期:2017年12月8日

目录

一、工程概况.............................................‥ (1)

二、施工布署及施工进度…………………………………‥2

三、施工准备工作计划 (5)

四、施工方案 (13)

五、施工方法与技术措施 (13)

六、创造方案 (26)

七、安全施工技术措施……………………………………‥27

八、质量检验数据标准 (27)

九、成品保护措施 (28)

十、降低成本措施 (28)

十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28)

十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况

1.1编制依据

1.根据***工程施工合同

2.***工程设计图纸

3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015

4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

5.电缆桥架安装图集86SD169

6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版)

7.其它参照有关图集

1.2工程简介:

1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。

1.4 电源及供电:

1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。

1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。

1.5 计量及供电:

1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。

1.6导线选择及线路敷设:

1.6.1消防动力配电干线选用NH-YJV-1KV阻燃交联电力电缆;照明干线选用BVV-500V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯导线,所有干线均穿SR镀锌钢线槽在竖井内敷设。

1.6.2消防动力及应急照明支线选用。

1.6.3照明平面图中,普通照明回路采用BVV-500 -

2.5mm2导线,未标根数处均为2根,2~4根穿PC20半硬阻燃塑料管,5~6根穿PC25半硬阻燃塑料管。

1.6.4与土建专业密切配合,作好预留孔洞及预埋管件工作。墙内电气埋管时,导管尽量从砌块孔中穿过防止墙体抹灰后面层开裂。

1.6.5电线电缆载流量采用GB/T16895.15-2002《布线系统载流量》提供的技术数据,导线穿管线路过长应按规范要求在适当位置加设接线盒。

1.7接地与防雷:

1.7.1本工程接地采用TN-S系统。金属配电箱外壳及所有金属构件均应与接地扁钢可靠焊接。

1.7.2在电井中设置接地干线,规格为40×4镀锌扁钢。

1.7.3 等电位联结:

1.7.3.1等电位联结包括总等电位联结和局部等电位联结;

1.7.3.2总等电位联结包括:PE干线,接地干线,建筑物内的金属管道及建筑物内的金属构件;

1.7.3.3进户线做总等电位联结,各户卫生间作局部等电位联结,施工参照国家标准图集。02D501-2。

1.7.3.4厨房、卫生间等潮湿场所用电设备,插座回路设漏电保护装置。

1.7.3.5穿线用金属管及电缆桥架,所有设备正常不带电的金属外壳均需接PE线。

1.7.4防侧击雷、均压环、金属门窗接地施工详细作法见02D501-2的有关页次。

1.7.5本工程为二类防雷,屋顶沿女儿墙设避雷带。防雷引下线及均压环利用土建结构内主筋焊接。从建筑物首层起,每隔三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环,所有引下线,建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。

1.7.6防雷接地装置施工参见国家标准图集99D56

2.

1.7.7建筑物自室外地面60M以上采取防侧击雷措施,钢筋应相互连接,金属栏杆、金属门窗等金属物、屋顶上所有凸起的金属物(风机金属外壳,栏杆扶手等金属体)均与防雷装置相连。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端与防雷装置连接。近处建筑物的所有金属管道及设备外壳均与接地装置相连。

1.7.8利用柱子主筋(Ф16及以上两根,小于Ф16四根)作防雷引下线,引下线平均间距不大于18m,引下线应与避雷带和接地极可靠焊接成电气通路,防雷接地装置间的连接处均应可靠焊接,在土壤中的焊接处需作防腐处理。

1.6.9在引下线(电施27/D图示处)室外地坪下1m处水平焊出一根40×4镀锌扁钢(1.5m),预留人工接地线,接地测试盒在室外距地0.5m处墙上暗设。

1.8其它:

1.8.1灯具型号及安装位置由专业照明安装公司确定完成。

1.8.2系统图中电度表仅给出单相或三相及额定电流值,具体型号由电业部门确定。

1.8.3 采用节能荧光灯,利用高效能电感镇流器,其COSΦ>0.9

1.8.4电井施工完毕后层间孔洞需用防火材料进行封堵。

二、施工部署

2.1、施工管理机构

本工程实行项目经理部负责制;具体负责本工程电气工程;

a.项目经理:在公司经理授权范围内,对电气安装项目的工作全权负责,主持该项目中的施工、质量、安全等管理工作,完成该项目中的各项管理目标。

b.技术负责人:在项目经理的领导下,提前做好对该项目的技术资料的收集、整理、制定施工组织设计和施工方案,督促和检查施工队执行施工工艺和施工技术措施的情况,督促和检查施工进度和工程质量,在检查中严格贯彻执行国家建筑施工验收规范,质量检验评定标准及有关规程规定,负责对不合格工程提出整改通知,并组织有关人员对整改后的工程进行复检。

c.质量检查员:负责本工程的外业检查,严把工程质量关,负责检查本工程的材料、施工过程质量,并做好记录,负责做好工程施工各阶段的质量记录,按时填写各种质量报表,负责施工过程中质量检验和控制,严格贯彻执行国家建筑工程验收规范,质量检查评定标准和有关规程和规定。

d.经济核算员:负责本工程的核结算工作,按图提出材料和设备计划。

e.安全员:负责本工程的安全工作,进行安全技术交底工作并负责工程过程中的安全检查,制定安全培训计划和安全知识考核工作。

f.技术员:负责本工程技术交底工作,负责编制本工程的内业工作,做到内业指导外业工作。

g、工长:负责本工程中施工过程劳动力安排,质量安全工作、按工期、目标和质量目标

编制工程进度计划,劳动力计划,对现场工人进行考核,按工期合理调配劳动力,对工程质量、安全、进度全面负责。

2.2 管理机构网络图

本工程为****有限公司,其组成见下图:

三、施工准备工作计划

3.1准备工作计划

3.2 工程量一览表

相关文档
相关文档 最新文档