文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷措施

防雷措施

1、架设避雷线

2、提高线路本身的绝缘水平。

3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线

4、加强对绝缘薄弱点的保护。

5、采用自动重合闸装置。

6、绝缘子铁脚接地。

7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。

8、进线防雷保护。在进线1-2km 段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。

9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。10、高压电动机的防雷保护。采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。11、存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。16、减少使用电话和手提电话。17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品。

相关文档
相关文档 最新文档