塑料排水板施工工艺以其施工速度快、造价低等优势在软基处理工程中占据了举足轻重的地位,但是,在插设塑料排水板施工中通常出现的回带现象,并且超出设计要求和施工规范规定。针对这一问题,在珠海高栏港软基处理工程中对塑料排水板施工工艺进行了一些简单改进,取得了较为理想的效果。现将改进的工艺进行整理和总结,希望使其更趋完善,为今后解决类似问题提供宝贵的经验。

1 工程概述

1.1工程概况

珠海市高栏港集装箱码头扩建区填土和软基处理工程(包括码头基槽开挖、接岸带工程)位于珠海市高栏港内,与已建成的国际货柜码头西南侧相接,为拟建2个5万吨码头后方地基处理工程。本工程地基处理范围分为重箱区和重箱区外侧区域,设计重箱区采用插设塑料排水板加堆载预压地基处理方法,重箱区外侧区域采用施打砂桩加堆载预压地基处理方法(后由于地质原因,设计修改重箱区外侧区域接岸带30m宽采用施打短砂桩加插设塑料排水板加堆载预压的地基处理方法)。

本工程插板区总面积为:286213m2,设计SPB-C型塑料排水板总量为4439475延米,SPB-B型塑料排水板总量为971768延米。设计要求塑料排水板插设深度以插穿淤泥、淤泥质土为控制,并进入下卧粘土层30cm。本工程项目部共采用9台LZ-30型振动插板机(主要在重箱堆场区施工),3台挖掘机改造的液压插板机(主要在扩大处理区及辅助功能区施工),1台65T杭州吊改造的振动锤为50kw的振动插板机(主要在接岸带30m宽施打完短砂桩区域施工)。

1.2工程地质情况

本工程区域地处珠江三角洲,且备河流入海珠江三角洲相的特点,为河流冲洪积与海水、泻湖沉积共同作用的结果。拟建工程区插设塑料排水板所需穿过的土层自上而分别为:

⑴素填土:主要由粉细砂、粉土、贝壳碎组成。平均层顶标高为3.43m,平均层底标高为3.01m,平均层厚0.43m。

⑵淤泥~淤泥质土:饱和、流塑,局部软塑。含少量粉细砂和贝壳碎,局部偶间夹薄层粉细砂。平均标贯击数N=1。平均层顶标高为-0.67m,平均层底标高为-8.91m,平均层厚5.04m。亚层有:细砂、淤泥夹砂、淤泥混砂、中粗砂。

⑶粘土~粉质粘土:饱和~湿、可塑,局部软塑。含少量粉细砂粒。平均标贯击数N=8.4击。平均层顶标高为-12.93m,平均层底标高为-16.79m,平均层厚为3.35m。亚层有:中粗砂、粉土、淤泥质土。

⑷淤泥质土:饱和、软塑,局部可塑。偶夹薄层粉细砂或粉细砂斑及腐植物、贝壳碎。平均标贯击数N=4击。平均层顶标高为-17.71m,平均层底标高为

-21.82m,平均层厚为3.41m。亚层有:粘土~粉质粘土、粗砾砂。

⑸粘土~粉质粘土:饱和~湿、可塑,局部软塑或硬塑。含粉细砂或局部夹细砂班、泥质结核碎。平均标贯击数N=11击。平均层顶标高为-24.06m,平均层底标高为-27.11m,平均层厚为2.97m。

2 塑料排水板回带的原因分析

2.1塑料排水板在插设过程中,由于承压淤泥具有极强的流动性,受桩靴与插管的密封程度影响,淤泥极易挤入管内,造成排水板粘在插管内壁,导致插管上提时,排水板自重及土体摩擦力远小于插管上提时对排水板的摩阻力,从而导致全程回带现象的产生(见图1a)。

2.2插管未堵塞,塑料排水板部分回带。该现象多发生在插设深度较浅,且土层较为干硬的情况,原因是插管上提后,桩位成孔,排水板无法被土体夹住,当桩管上提到较为软塑性土层时,周围土体可以夹住排水板底端,此现象为部分回带。

2.3塑料排水板在插设至设计深度后,由于排水板自重、桩靴的重力及土体摩擦力小于插管上提时对排水板的摩阻力,导致桩靴弹不开,从而导致整根回带现象(见图1b)。

3 本工程对塑料排水板回带现象的处理

3.1振动式插板机回带现象的处理:以往处理塑料排水回带现象,通常采用提高桩靴与插管底端结合处的密封性,但由于插管下沉遇较硬土层时,受振动锤上下振动力的影响,导致桩靴与插管之间局部产生间隙,土体极易挤入插管内,而造成排水板的回带现象。本工程的实践证明,振动插板机只要增加一套自动冲水装置、改造进料(带)口及改造桩靴工艺便能够大幅度降低回带现象。

3.1.1自动冲水装置:在插管沉设过程中,给插管内加水,这样便额外增加了向下的力,参照公式(G插管内水自重+G桩靴自重及排水板自重+F土体摩擦力>N插管上提时对排水板的摩阻力),从而基本上解决了塑料排水板的回带现象。该冲水装置由高压水泵、耐高压塑料水管组成,在插管进料口上方固定住塑料水管的一端,高压水泵的开关安装在插板机操作室,在插管沉设过程中,操作人员打开水泵开关,给插管内冲水。冲水高度由现场操作人员根据地质情况控制,本工程插板施工实践证明,当插管进入原状土时开始冲水,插至设计深度后停止加水再提管,效果较好。若遇土体中存在较厚淤泥或淤泥质土层时,可适当增加冲水时间,即在插至设计深度稍停片刻再关水(以插管内的水不从进料口溢出为准),然后再提管,这样可以避免淤泥挤入插管内导致回带现象的发生,而且增加了排水板插设的成功率。

3.1.2 进料(带)口改造:主要目的是减小塑料排水板在进料口的摩擦力,即:在插管进料口下端增加一组光滑的滚轴,在插管上拔时,滚轴转动以减小塑料排水板与轴之间的摩擦。(见图:2a)

3.1.3 桩靴改造工艺:主要目的是增加桩靴自重,即:在桩靴下部焊接一块钢筋条。

3.2液压式插板机回带现象的处理:本工程扩大处理区由于上层土体较软,且土体上层淤泥较厚,该区域塑料排水板设计插设深度<25m,振动式插板机容易将土体扰动及液化,故采用液压插板机在该区域进行施工。本工程针对液压式插板机回带现象,采用了两种一次性桩靴工艺(一次性钢板及一次性钢筋头作为桩靴),取得了明显的效果。

3.2.1一次性钢板桩靴工艺:本工程通过自制一次性长方形钢板,上部点焊拉手形状的钢条(见图2b)。施工工艺为:首先将排水板从插管底部拉出,穿过拉手式钢条并折回,折回长度约15cm~20cm,然后用大号订书丁将其固定,操作人员拉紧排水板的另一端,使钢板与桩靴底部紧贴,最后开始插板施工。该工艺是将钢板桩靴留入土体中,主要是增加桩靴、排水板与土体的摩擦力,通过塑料排水板深度记录仪显示,该施工方式十分有效的控制了回带现象。其优点:当插至较软土层时,钢板紧包插管底端,不易出现进泥堵管现象;当插至较硬土层时,有钢板保护排水板,不易出现断板现象。提高了插设的成功率,减少了人员、机械、材料等资源的浪费。缺点:使用该一次性钢板桩靴成本偏高。

3.2.2一次性钢筋头(锚杆)工艺:本工程有1台液压式插板机使用一次性钢筋头作为桩靴(见图2c),施工工艺为:首先将排水板从插管底部拉出,裹住钢筋头,用大号钉书钉将其固定,操作人员拉紧排水板的令一端,使被排水板裹住钢筋头卡在插管底部的凹槽内,最后进行插板施工。该工艺也是将桩靴留入土体内,增加桩靴、排水板与土体的摩擦力,通过现场施工情况来看,该方式也能控制回带现象。其优点:使用废钢筋头作为桩靴的成本稍低,工艺较简单。缺点:因排水板与土体直接接触,若遇较硬土层时极易出现断板现象。

4 结语

施工实践证明,塑料排水板施工工艺的改进,既能大幅度提高塑料排水板插设的成功率和施工效率,也能减少人工、机械台班及材料等资源的浪费,降低施工成本。

本工程中通过现场实践对塑料排水板插板机简单、合理、有效的改造,使塑

料排水板的施工进度和质量得到了充分的保障。

排水板施工方案(详细)

排水板施工方案 一、施工方法 1.工艺流程 基层验收→规划弹线→空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。 2.基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3.操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4.回填方法 在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。

(4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。 二、施工注意事项 1.请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2.请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压 3.铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 铺设前的准备工作 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向上,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

塑料排水板施工方法

塑料排水板施工方法 编写人:肖磊 审核人:许瑞楠

一、塑料排水板的特点及结构 1.特点 塑料排水板的特点是,单孔过水断面大,排水畅通、排水阻力小质量轻、强度高、耐久性好,是一种较理想的坚向排水板。塑料排水板由芯板和滤膜组成,芯板由聚乙烯塑料加工而成两面有间隔沟槽的板体,滤膜由化纤材料,无纺胶黏而成,土层中的固结渗流水通过滤膜渗入到芯板沟槽内,并通过沟槽沿深度向上排入砂垫层中,再汇集于真空分布管由射流泵抽出. 2.结构 塑料排水板是由芯板和滤膜组成,在地基加固中起排水作用的土工合成材料。 芯板是具有凹凸截面形状和连续排水通道的土工合成材料。 滤膜是包裹芯板的无纺土工织物。 如下图所示:

塑料排水板示例图 二、塑料排水板设计 详见设计图 三、塑料排水板施工机械 1.施工机械 塑料排水板插板机示意图(轨道式) 塑料排水板插板机主要由门式导架、基座、支撑杆、压入管、卷扬机、振动锤、行走系统组成。其中压入管为133mm的插管,下端固定有带开口的桩靴。 塑料排水板插板机示意图(步履式)

塑料排水板插板机示意图(履带式) 2.施工机械性能表 型号DJG30系列振动锤电机功率22KW 打设深度22-25m 地面允许最大坡度2度2度 大车行走速度12m/min 工作状态尺寸(26.7-31.7)×10× 6m 小车行走速度10.2m/min 主架高度24-29 电源KVA 75 桩锤形式偏心振子式要求距离<100m 卷场机功率30KW 提升v1:21.5m/min 速度V2:14.3m/min 钢丝强直径19.5mm 提拔力F1:8.4T F2:12.6T 卷筒容绳量150m 自重13.5T 插管直径φ133mm

塑料排水板施工方案

塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 1、地理位置:洪湖至监利高速公路是湖北省“十二五”规划的“七纵五横三环”高速公路网的重要组成部分。该项目的建设对于促进两湖平原经济交流、推动区域经济一体化发展,建设鄂中地区纵向新通道,促进沿线城市群交通发展,加快荆州地区经济发展,推进湖北“壮腰工程”,促进影响区内港口建设,发展区域综合运输体系,提高长江中下游防洪减灾能力等方面有着重要意义。 洪湖至监利高速公路划分三个施工合同段。本施工合同段起于洪湖市新滩白斧池村,设新滩互通、大同互通与汉洪公路相连。路线全长26.000 Km。沿线经过的主要行政村有:洪湖新滩镇白斧池村、胡家湾村、蔬菜村、东湖村、经过磁器湖养殖场到坪北村,进入大同湖管理区境,途经永福村、姚湾村,进入瓦子湾办事处、,经过大沙湖管理区境到老湾乡鑫隆村。本合同段分三个工区,本部属三工区,起于K18+717止于本合同段末K26+000。 2、地质条件:本项目位于扬子准地台两湖断坳,东西分别为江汉断陷和华容断隆两个三级构造单元,其中又以洪湖市为界分别为陈沱口地堑和沔阳凹陷两个四级构造单元。洪湖断裂为区内一条规模较大的隐伏断裂,北向沙湖延伸,向南与湘阴--岳阳断裂相连,控制两湖断坳的东部边界,西部为白垩--第三纪强沉降区;洪湖南,沿断裂有玄武岩分布,第四纪时期继承性明显,地貌反映东部丘陵、西部平原分界;西侧为全新统分布区,东部为上更新统分布区。该断裂力学性质以压剪性为主,局部出现张裂性特征。地表水主要有沟渠和鱼塘水,地下水稳定,水位埋深较浅,因地形环境不同,钻探时实测水位埋深一般约0.91-3.1m。地下水类型主要为第四系松散层孔隙水,含水岩组为粉砂、细砂、粗砂层,含水层具承压性,地下水连通性和透水性强,水量较丰富,富水程中等,不良地质主要表现为软土地基。主要为流塑状淤泥和软塑一流塑状淤泥质土,具有含水量高、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等不良特点,对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。项目软土地基设计在考虑软土的实际情况,比如软土的分布范围、厚度,路堤高度,所处位置(桥头、涵洞、通道、一般路堤)及工程工期等各方面因素的基础上,不同的地段采取不同的加固措施。根据各路段路基及桥涵构造物允许工后剩余沉降的设计原则,主要推荐采用排水固结方案对软基予以处理。 我工区共有塑料排水板数量为623983m,间距为1.3m,桩长为22m-22.5m。采用正三角形布置,自路中线向路两边排列。 二、施工工艺及方法 (一)、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 (二)、施工前的准备 2.1技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复

室内UPVC塑料排水管施工方案及要点

室内 UPVC 塑料排水管施工方案及要点 (一)工艺流程: 施工准备--- 预制加工--- 干管安装--- 立管安装--- 支管安装--- 卡架固定--- 封口堵洞--- 闭水试验--- 通水试验--- 通球试验 (二)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用国垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min即可粘 接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。 (三)干管安装: 1.根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2.管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3.塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连 接做法均按铺设管道做法施工。 4.塑料排水导管吊装时,吊卡间距应符合下表要求:

5.排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节,如设计无要求时, 伸缩节间距应小于4m。 6.在连接2个及以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面 上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm 如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm 7.在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8.在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45。弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。 9.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45° 弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10.塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整 甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时 校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11.管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁

塑料排水板施工方案方案完整版

塑料排水板施工方案方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

台州湾大桥及接线工程TS14标段 塑料排水板施工专项方案 1.编制说明 编制依据 本方案按照以下文件和标准进行编制: (1)《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》; (2)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/T D32-2012); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); (5)《浙江省台州湾大桥及接线工程第TS14合同两阶段施工图设计》; (6)《台州湾大桥及接线工程TS14标实施性施工组织设计》; (7)《施工调查报告》; (8)类似工程的施工经验。 编制原则 (1)响应和遵守招标文件及设计文件中对于塑料排水板施工的安全、质量、工期、环保、文明施工等相关规定; (2)根据现有资源集中施工力量,合理规划施工工期的原则; (3)合理安排施工顺序,统筹考虑的原则; (4)以人为本,安全第一的原则; (5)高度重视文明施工和环境保护工作,合理利用土地的原则。 编制范围 本方案适用于台州湾大桥及接线工程TS14标项目首件塑料排水板的施工。 2.工程概况 工程简介

台州湾大桥及接线工程第TS14标段桩号K181+900~K189+050,路线长度。主要工程内容为:路基、桥涵工程等施工,主要结构物包括箬横2号高架桥、箬横3号高架桥1626m、S324分离立交,及温岭互通。温岭互通区内共设桥梁7座,其中主线桥1座(总长),匝道桥6座(总长)。标段路线如图2-1所示。全线主线及匝道共有路基,均为软基,软基处理一般路段采用塑料排水板、双向水泥搅拌桩、堆载预压处理。桥头等结构物路段,采用预应力管桩进行处理。 图2-1 台州湾大桥及接线工程TS14标段线路示意图 本项目塑料排水板处理区域为AK0+020~AK0+180,AK0+~AK0+936。总处理长度297m。 自然条件 TS14合同段地貌类型为海积平原,地势平坦开阔,地形标高多在左右,地表水网密布,沿线村镇密集,本标段沿线经过15个村庄,红线范围内有房屋400余处。 气象、水文 (1)气象

UPVC塑料排水管工程施工方案

UPVC塑料排水管施工方案 一、工程概况 华中科技大学体育中心雨水系统包括重力雨水系统和虹吸式雨水系统,其中重力雨水系统地上部分采用硬聚氯乙烯管塑料管。卫生间排水(除埋地外)均采用硬聚氯乙烯管塑料管,粘结。主要集中在一层及二层东西两侧看台下。 二、施工准备 1、材料要求: 硬聚氯乙烯管塑料管内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。管材为UPVC硬聚氯乙烯管,所用粘结剂应是同一厂家的配套产品,应与卫生器具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2、主要机具:手锯、平面锉刀、毛刷、卷尺、水平尺。 3、作业条件: (1)、根据施工图纸编制的管材、管件、辅料计划按质量要求备齐。 (2)室内排水管道和管件按施工图纸和建筑物结构实际情况先进行实物排列,经核实各部位标高、位置、甩口尺寸以及与其它管道间矩确实准确无误。 (3)楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 三、操作工艺 1、工艺流程: 2、安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 3、预制加工: (1)、根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。硬聚氯乙烯管的切断可用各种割管机或手工锯进行,断口要平齐。承插连接前,断口用锉刀或刮刀除掉内外飞刺,外棱锉出15O~30O坡口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,长度一般不小于3㎜,坡口完成后,应将残屑清除干净。粘接前应对承插口先承插一下,试验其松紧度。承口深度不得全部插入,一般为承口的3/4深度,在其表面划出标记,管端插入的深度不得小于下表的规定。 塑料管材插入管件承口深度 管子外径(㎜)40 50 75 110 160 管端插入承口深度(㎜)25 25 40 50 60 (2)试插合格后,用棉丝将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净,如有油污需用丙酮除掉。然后用毛刷蘸胶粘剂涂刷,先涂抹承口,再涂抹插口,粘合面上都要均匀涂到,粘合剂不宜过多,避免流挂,涂毕随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的直度和接口的位置正确,还应静置2~3分钟,防止接口滑脱。承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉丝或干布蘸清洗剂擦试干净。多口粘接时应注意预留口方向。预制管段节点间误差不大于5㎜。 (3)、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间矩不得大于4M。

排水板施工方案

排水板施工方案

(2)主要机具:清理基工具:铁锹、扫帚、墩布、钢丝刷、手锤、钢凿、高压水泵等。土方推平、开挖工具:推土机、手推车、铁锹等。排水板施工工具:剪刀、裁纸刀。 四、施工流程示意图:(如下) 五、塑料排水板适用范围及工艺原理 1. 适用于一般工业与民用建筑工程中采用种植物的隔热屋面工程,以及地下车库顶板、裙楼屋面、架空层和屋顶等有种植要求的园林建筑工程。 2. 该排水保护板系采用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜,经特殊工艺压型,在土工膜上压出封闭突起的圆台状、柱状、球冠状壳体,形成的一种膜、壳连续,具有立体空间和一定支撑刚度,结合表面铺贴的无纺土工布滤水层,构架出架空层,利用架空层形成排水、排气通道;同样利用架空层达到隔音、隔振的功能;在排水板上铺贴的土工布滤水层阻止泥土微粒通过,避免通道阻塞,使孔道排水顺畅,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。 3. 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点;而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资以及降低建筑物的荷载。 六、施工工艺流程及操作要点

1. 种植顶板面施工工艺流程 顶板(屋面)结构层清理→聚氨酯防水→找坡层施工→自粘卷材防水施工→干铺油毡→细石混凝土保护层→排水盲沟→排水层施工→隔离过滤层施工→回填土施工→种植介质层施工→植物层种植。 2. 施工操作要点 (1)施工前须完成的其他工作 1)种植顶板(屋面)上的反梁、电缆井、排水沟、主楼侧壁墙等构件,在排水板施工前均 应进行防水处理。 2) 种植顶板(屋面)上的预留孔洞、埋件、电器和给排水管道等,涉及到安装施工的工作都应在排水板施工前完成,不应在排水板施工后进行;给排水系统的管道还应在安装完毕后试压检验合格,各种管道节点的密封处理应符合防水施工要求。 3)细石混凝土保护层应达到相应的强度,表面清理干净,无其他杂物。 4)防水卷材在墙面收头必须仔细打胶(压条)处理,防止埋土时脱落。 (2)排水层施工 1)植物的根系具有很强的穿刺能力,顶板绿化必须保护建筑填土和防水层,本种植顶板(屋面)中采用在细石混凝土保护层上空铺一道具有足够耐根系穿刺功能的高密度聚乙烯(HDPE)排水板作为防水保护层和排水层。 2)排水板安装工艺流程:基层验收→规划弹线→空铺高密度聚乙烯排水板→排水板扣接→检查验收。 3)排水板铺设时自然展开、疏松、顺畅地铺设于规划好的位置;排水板沿车库顶板的一侧向另一侧铺设,排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设,形状根据现场情况任意裁剪。排水板横向纵向共搭接损耗约7%;搭接必须按照排水坡度的方向搭接,两块排水板之间应按照大小支点互相搭接,不允许逆向搭接,搭接部位可用小钢钉或胶粘固定,间距1米左右。 4)个别部位需要临时固定的,采用沥青马蹄脂点式黏结固定。排水板的终止收口需要结合建筑设计部位现场确定。 5)排水板应铺设至地下室外墙边线处或盲沟处透水管部位。

塑料排水板施工方案98549

武汉城市圈环线高速公路仙桃段 第二合同段 塑料排水板专项施工方案 编制:______________ 复核:______________ 审批:______________ 武汉城市圈环线高速仙桃段第二合同段 中建五局项目经理部 2013年3月 塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 本合同段属于仙桃市西流河镇、沙湖镇范围内,起于仙桃市西流河镇金桥村,止于沙湖镇滩湖村,与武汉城市圈环线高速公路孝感市境段对接,终点与武汉城市圈环线高速公路荆州段对接,桩号为K153+000~K175+938,全长22.938Km。 本合同段不良地质为软土地基,路线全线为软土,池塘、小湖泊较为发育。主要为流塑状淤泥和软塑—流塑状淤泥土。为保证路基的稳定和满足工后沉降的要求,对软土深度15m以内的非桥头路基段落采取塑料排水板处理(对于软土厚度较大的,塑料排水板处理难以达到要求的路基段落可考虑双向水泥搅拌桩处

理)。 本工程塑料排水板设计桩长有10m 、13m、14m、15m、18m,桩间距均为1.5m,共计82264根,共计1143666m,采用等边三角形布置。本工程塑料排水板工程量情况见下表: 表1 塑料排水板工程数量表

表2 施工计划表 二、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 2、施工前的准备 (1)技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④划分施工区段,标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复核; ⑧按施工图布设施工区域边界线,并办理验收手续; ⑨按设计分区并划分各区边界线,分区测量定出板位并作好标记,板位偏差不宜大于±30mm。 (2)材料准备 塑料排水板采用可测深粘合型。要求纵向通水量不应小于60cm/s(侧压为350kPa);复合体抗拉强度大于2.5KN/10cm,复合体弯折性能为对折180不断裂不剥离;滤膜渗透系数大于1.0*10cm/s(试件在水中浸泡沫塑料4小时),滤膜等

(完整版)UPVC排水管施工方案

UPVC塑料排水管施工方案 (一)工艺流程: 施工准备---预制加工---干管安装---立管安装---支管安装---卡架固定---封口堵洞---闭水试验---通水试验---通球试验 (二)预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用国垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。(三)干管安装: 1.根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2.管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3.塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4.塑料排水导管吊装时,吊卡间距应符合下表要求: 5.排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距应小于4m 。 6.在连接2个及以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口

与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7.在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8.在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。 9.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10.塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11.管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (四)立管安装: 1.立管安装前,应按图纸坐标,确定卡架位置,预装立管卡架。 2.土建墙面粉刷后,按预留口位置核对图纸坐标,确定管道中心线后,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。 3.选用整体式防火圈时,应在按设计或施工规范的要求的楼层部位,根据管径的大小安装防火圈或阻火圈,先将防火圈或阻火圈套在管段处,然后进行接口联接。 4.UPVC排水管穿过楼顶板时,应预留防水刚性套管,并作好屋顶防水与套管间隙的防水密封。 (五)支管安装: 1.按图纸、坐标、标高修整预留孔洞,确定吊卡位置,检查调整预埋件坐标位置,清理现场,按安装标高需要支搭操作平台。安装吊装导管支架、吊架。将预制好的支管按编号运至场地,清除粘接部位污物,进行支管卡、吊件复检,摆正各预留口坐标位置,至满足图纸要求后,涂刷粘接剂进行支管安装,调整支管坡度,满足规范规定坡度值。锁固卡架、固定支架位置,并临时封闭各预留口后,封堵结构孔洞。

排水板施工方案及施工注意事项

排水板施工方案及施工注意事项 一、施工方法 1. 工艺流程 基层验收T规划弹线T空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)T 钉挂侧墙防水排水板T橡胶锤轻扣扣合搭接带T自检验收T检查验收。 2. 基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3. 操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4. 回填方法在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要 由周 边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后

回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土) (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm 后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm 厚。 (4)最后留有300~500mm 厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。二、施工注意事项 1. 请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2. 请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3 层、避免重物堆压 3. 铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 施工准备 1. 主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16 型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。 2. 作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。 (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。

塑料排水板施工方案完整版本

塑料排水板施工方案 一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 项目路线所经区域处于黄河冲击平原区。根据地质资料,沿线土层为第四系冲洪积物,地基土质以粉土、粉质粘土、粉砂、细砂为主,具有较松散、承载力低、固结程度差等特征。根据本合同段施工图设计要求,为减少工后沉降,对部分段落进行堆载预压+塑料排水板施工处置。塑料排水板堆载预压排水固结法是处理软土地基的有效方法之一,采用此预压排水固结法可以使地基的固结、沉降在加载预压期间基本完成,并加速地基土抗剪强度的增长,从而提高地基的承载力和稳定性。 (二)编制依据 现行的公路工程施工技术规范、标准及试验规程;德商高速德州(鲁冀界)至夏津段施工技术规范、设计图纸等。 二、塑料排水板施工特点 (一)排水板质量轻,强度高,单孔过水断面大,排水畅通;耐久性好,成本较低。 (二)塑料排水板断面小,对地基扰动小;在施工过程中其排水沟槽截面不易因受土压力作用而压缩变形。 (三)采用机械埋设,施工效率高,可缩短地基加固周期。 三、施工准备 (一)机械准备

1.塑料排水板施工所用插板机为振动式插板机,其行进方式采用为履带式,可以大大缩短移机时间。 2.插板机的套管与插板机的型号相匹配,其断面形状和尺寸满足打设垂直度、深度对套管强度及刚度的要求,并减少对地基产生扰动。 (二)人员准备

(三)试验准备情况 塑料排水板的规格为SPB-C型,反滤土工布规格为200g/m2,砂垫层采用中、粗砂,含泥量小于5%。施工所用材料已进行外委试验并得到了批复。 四、施工方法及工艺流程 塑料排水板的内部为聚乙烯加工而成的多孔道板带,外包土工织物滤套,具有隔离土颗粒和渗透功能,通过在软土地基中设置竖向塑料排水板,水平方向设置排水通道,然后在地面分级堆载预压,将土体中的孔隙水排出,从而使地基发生沉降,地基土逐渐固结,达到提高地基承载力和稳定性的目的。 塑料排水板的横向处理范围为路基坡脚线外侧1m;塑料排水板在平面上呈正三角形布置,板长10米,间距1.5米;砂垫层厚0.4m,堆载预压高度为路床顶面。 (一)整平场地 整理施工场地,清除地表以下的一切障碍物(包括石块、树根和垃圾等),整平后压实处理。 (二)开挖外侧边沟 开挖路基两侧边沟,设置集水井,将塑料排水板排出的深层孔隙水及时疏导、排放,防止浸泡路基。

UPVC塑料排水管施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. UPVC塑料排水管施工方 案正式版

UPVC塑料排水管施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 华中科技大学体育中心雨水系统包括重力雨水系统和虹吸式雨水系统,其中重力雨水系统地上部分采用硬聚氯乙烯管塑料管。卫生间排水(除埋地外)均采用硬聚氯乙烯管塑料管,粘结。主要集中在一层及二层东西两侧看台下。 二、施工准备 1、材料要求: 硬聚氯乙烯管塑料管内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%。管件造型应

规矩、光滑、无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。管材为UPVC硬聚氯乙烯管,所用粘结剂应是同一厂家的配套产品,应与卫生器具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2、主要机具:手锯、平面锉刀、毛刷、卷尺、水平尺。 3、作业条件: (1)、根据施工图纸编制的管材、管件、辅料计划按质量要求备齐。 (2)室内排水管道和管件按施工图纸和建筑物结构实际情况先进行实物排列,经核实各部位标高、位置、甩口尺寸以及与其它管道间矩确实准确无误。 (3)楼层内排水管道的安装,应与结

塑料排水板施工方案(总)

塑料排水板 塑料排水板也叫“建筑夹层塑料板”,是由高抗冲聚苯乙烯(HIPS)制成的,表面配上一层无纺布,从而形成一个组合排水板。塑料排水板是一种用带支点的塑料平板在建筑各个部位做出整体的空气夹层,从材料和力学两方面进行有效组合,改变了传统建筑中单纯依靠防水层进行“堵”水的防水措施,在建筑防排水、保温节能等领域的构造原理上提出了比现有技术更为完善的理念。产品自问世以来即成为设计、开发商的首选产品,它满足建筑本身的需求,符合现代建筑的发展趋势,达到了政府在建筑防渗节能方面的强制规定。该产品从源头上截断了建筑渗漏,并具有保温、隔热,以及用于屋面绿化和车库顶板中具有轻质、阻根、蓄水、排水、良好的透气性等多种功能。 一、塑料排水板的特点: 1、塑料排水板原料为高抗冲聚苯乙烯(HIPS),属于难分解工程塑料,置于建筑夹层中,分解期大于100年; 2、用于地下工程顶板或屋顶绿化中,抗压强度高、荷载轻。与常规工艺相比,将塑料排水板和土工布复合,具有排水、防水、透气、保湿、隔根等多种功能集于一体; 3、用于保温平屋面或地下工程底板中,塑料排水板的多个支点使建筑面层与结构层之间形成空隙,具有隔潮、排水、保温等功能; 4、塑料排水板边缘有大小支点,可以相互顺坡搭接,即使渗漏水再多,都能及时迅速的排出。施工和运输都非常简单方便。 二、塑料排水板的施工方法: 1、排水板沿车库顶板的挡土墙开始顺坡铺设,边缘支点相互搭接1-2个支点;或不搭接而涂胶水粘接,使排水板形成一个整体,既排水,又起到隔根的作用,同时还是一个辅助的防水层,形状根据现场情况任意裁剪。 2、土工布在排水板铺好以后满铺于排水板上,边缘相互搭接5-10cm,局部涂胶水粘接固定,与排水板形成一个整体中空层,可以保证排水的通畅并阻止泥土流入其中。 3、土工布收口时上翻,至少高出出水孔10cm(起挡土滤水作用),顶部用粘胶或钢钉固定。

排水板施工方案(图文)

乐想排水板施工方案 乐想排水板屋顶、地下车库顶板绿化施工方案: 1、屋顶或车库顶在做好防水层的基础上进行施工,找坡度千分之2-5,整个面积 保持不积水就可以。 2、排水板沿顶板边缘顺坡铺设,排水板边缘相互搭接2~4cm,排水板上面覆盖 一层土工布,土工布与土工布边缘搭接10cm,其作用是为了防止泥土流到排水板下面去,保持排水的畅通。 3、满载劳动车不能直接在排水板上行走,可铺设木板形成通道,以防止排水板 被损坏。 4、回填土要及时,以避免现场其他工种对排水板、土工布造成损坏,最好是随 铺随填。 5、回填土如属黏性土,建议在土工布上先铺设5~10mm粗砂再覆土,以避免土 工板结,影响其透水性能。 6、车库顶板上如有反梁,排水板在铺设时可以把整个大梁包住,使每卷排水板 整体铺设过去,每根大梁底部的洞口要处理好,排水板铺到洞口的时候应该把排水板底板对准洞口开一个洞,土工布保持整体。

乐想排水板地下工程内墙施工方案: 1、施工墙面要坚实平整、光洁,不能有酥松、起砂翘起和尖凸、坑洼、空鼓等 现象。 2、在施工墙面均匀涂布粘接剂,粘接排水板。 3、排水板采用搭接法铺设,边缘相互搭接2~4cm。 4、用钢钉、射钉固定网布、排水板,并在排水板上喷一道界面剂。 5、在排水板上粉刷水泥砂浆,并用砂浆抹面。

乐想排水板地下室底板施工方案: 1、施工底面要坚实平整、光洁,不能有酥松、起砂翘起和尖凸、坑洼、空鼓等 现象。 2、排水板在平整的结构底板上互相搭接满铺,结构底板面不必找坡。 3、排水板采用搭接法铺设,边缘相互搭接2~4cm。 4、用C20细石混凝土将塑料排水板的支点空隙填满,高出1~2cm。 5、在混凝土凝固后绑扎钢筋,浇筑混凝土面层,在底板中设置排水沟、集水井。

塑料排水板施工工艺及施工图片

塑料排水板施工工艺及施工图片 塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架 和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。那么,今天小编将为大家介绍塑料排水板施工工艺及施工图片。 一、塑料排水板施工准备 1、主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的 卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板 机。 2、作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插 排水板的顺序。 (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水 电、通讯等)的安排等。 (3)按施工组织设计确定的场地排水孔位置放线后,用竹签为标志定插孔位。 (4)具备吹填土的作业条件。

二、操作工艺 套管内穿过与端头 1、插板时,插板机就位后通过振动锤驱动套管对准插孔位下沉,排水板从 的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中,然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。 土 2、在剪断排水板时,要留有露出原地面 15-30cm的“板头”;其后在“板头”旁边挖起砂 20cm深成碗状的凹位,再将露出的板头切去,填平,插板施工即告完成。 三、质量标准 1、塑料排水板材质的要求 如下: 标 塑料排水板是工厂的定型产品,作选择时检验其产品的性能与效应的合 项 指 (1)抗拉强度的选择不得小于1KN(实际使用的SPB-1塑料排水板抗拉指数----芯板:1.7N/mm2; 滤膜:0.44N/mm2)。 (2)延伸率2%-10%。 (3)抗撕裂度应超过300N(实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N)。 (4)透水性≥10-3mL/s。 性、保土性和长期排水 (5)滤膜渗透系数不小于4.2×10-4cm/s(此外还要考虑排水板的抗变形 效果)。 2、排水孔的施打要求

UPVC塑料排水管施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ UPVC塑料排水管施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4565-97 UPVC塑料排水管施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 华中科技大学体育中心雨水系统包括重力雨水系统和虹吸式雨水系统,其中重力雨水系统地上部分采用硬聚氯乙烯管塑料管。卫生间排水(除埋地外)均采用硬聚氯乙烯管塑料管,粘结。主要集中在一层及二层东西两侧看台下。 二、施工准备 1、材料要求: 硬聚氯乙烯管塑料管内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。管材为UPVC硬聚氯乙烯管,所用粘结剂应是同一厂家的配套产品,应与卫生器具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。

2、主要机具:手锯、平面锉刀、毛刷、卷尺、水平尺。 3、作业条件: (1)、根据施工图纸编制的管材、管件、辅料计划按质量要求备齐。 (2)室内排水管道和管件按施工图纸和建筑物结构实际情况先进行实物排列,经核实各部位标高、位置、甩口尺寸以及与其它管道间矩确实准确无误。 (3)楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 三、操作工艺 1、工艺流程: 2、安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 3、预制加工:

道路软基处理工程塑料排水板施工专项方案

塑料排水板施工专项方案 1、工程概况 本工程为深圳市前海填海区中集地块及周边地区道路软基处理工程1 标段,占地面积为303000吊,其中约243000m2的区域采用塑料排水板施工。根据地质勘查报告得知,其钻探揭露地层子上而下为人工填土(石)层,第四系的海积层、冲击层及残积层、下伏基岩为震旦系混合岩及燕山期得花岗岩。海相堆积的亚粘土、淤泥质土厚度达,极疏松,属软土区域。具有以下特点: (1)天然含水量高、孔隙比大。含水量在39%-72%之间,孔隙比在0.5-2.2 之间, 饱和度一般大于95%,液限一般为35%-50%,塑性指数为13-20,天然重力密度 为15-20KN/m3; (2)透水性差。大部分软土的渗透系数为1 X 10-4-1 X 10-7cm/s; (3)压缩性高。压缩系数为0.5-20MPa-1, 属高压缩性土;a (4)抗剪强度低。地基土抗剪实验的粘聚力在10KPa左右,抗剪实验的内摩擦角在 10°-25 °之间; ( 5) 流变性显著。长期抗剪强度只有一般抗剪强度的0.4-0.8 倍。根据设计要求,该工程的软土地基处理方法主要有两种:塑料排水板处理和振动沉管砂桩处理。其 中塑料排水板法处理面积约为 2 243000m,占软基总面积的80.2%,为本工程软基处理的主要方法。 2、塑料排水板法的工艺流程 塑料排水板的施工工艺流程如图1 所示。 (1)测量放样:在塑料板施工区内根据地质资料,结合淤泥底标高情况事先对插板施 工区域进行划分,淤泥底标高差异大的,采用20X 20 m 的方格网进行划分,每个区域试插9 根插板;淤泥底标高均匀差距不大的,才用 40X 40m 的方格网划分,每个区域试插9 根插板。 ( 2) 插板现场调试和试插 施工前测量放样出的每一个施工区域,根据已有的钻探资料在塑料排水板施工前, 会同业主、设计、监理在现场用插板机按40m X 40m 的方格网进行试插,发现淤 泥底标高差异较大时,再对该区域采用20m X 20m 的方格进行细分,进行塑料排 水板施工试插。由业主、设计、监理根据试插深度确定每个小区与的塑料排水板

塑料排水板施工工艺

塑料排水板施工工艺 更新时间:2014-10-29 22:29:54点击次数:23 塑料排水板施工工艺 一、材料要求 塑料排水板的质量要满足设计图纸的要求,打设前将产品合格证,检 测证明报送监理,随时接受监理抽检。同时每盘塑料排水板在装机前和施工过程中,进行外观检查,发现不合格立即停用 二、桩位放样 按设计给定的排距、列距画出布桩图,标明排列的编号。同时应绘制排水板打插预控图,图上应标明分区分块设计的打插深度,作为实际打插时的预控深度。同时绘制打插布桩图,每

施打一根在图上相应位置标出,以免遗漏。根据布桩图放出具体的桩位,做出鲜明的标志,施工中应经常注意检查和保护,丢失的及时补上。 三、打设塑料排水板 塑料排水板施工顺序为:定位→将塑料排水板通过导管从管靴穿出→将塑料排水板与桩尖连接贴紧管靴并对准桩位→插入塑料排水板(长度不够时:接头处理→插入下一截塑料排水板)→拔管剪断塑料排水板。 1)定位 插板间距按设计要求布置。塑料排水板间距允许偏差为±15cm,垂直偏差不应大于1.5%。2)塑料排水板导管靴与桩尖 塑料排水板导管靴与桩尖均采用圆形。桩尖平端与导管靴配合要适当,避免错缝,防止淤泥在打设过程中进入导管、增大对塑料排水板的阻力。 3)插入塑料排水板 塑料排水板入土深度以穿透淤泥层为准,实际打入深度不得小于设计深度。塑料排水板接长时,采用滤膜内芯板平搭接的连接方式,搭接长度宜大于20cm。 打设后的塑料排水板的垂直度偏差应控制在1.5%范围内;塑料排水板滤水膜在转盘和打设过程中避免损坏,防止淤泥进入板芯堵塞输水孔,影响排水效果;在打设过程中应保证排水带不扭曲,透水膜不被撕破和污染。 4)剪断塑料排水板 塑料排水板打设完毕,应剪断多余的部分,剪断时应保证砂垫层以上的外露长度至少为 20cm,使其与砂垫层贯通,保证排水顺畅 四、施工过程中注意事项 1、施工现场堆放塑料排水板带要加以覆盖,以防暴露在空气中老化。 2、插入过程中,钢套管不得弯曲,透水滤管不应被撕破、污染,并防止淤泥进入板芯堵塞输水通道,影响排水效果。 3、塑料板与桩尖连接要牢固,避免提管时脱开,将塑料板带出。 4、塑料排水板接长时,采用滤套内平接的办法,芯板对扣,并有足够的搭接强度,搭接长度不小于20cm,固定措施可靠 5、严格控制间距和深度,凡塑料板被带出2m的应作废补打。 6、导管与桩尖要衔接适当,避免错缝,防止淤泥进入,增大塑料板与导管壁的摩擦力,防止塑料板带出。 7、上拔插入杆时带出的淤泥,不得弃于砂垫层上,以免堵塞排水通道。 8、保证板距、垂直度、板长、回带长度等符合规范要求,否则应予重打,重打的桩位与原桩位置不大于板距的15% 施工中可能出现的问题及解决办法