地下室外墙防水安全技术交底

地下室外墙防水安全技术交底
地下室外墙防水安全技术交底

地下室外墙防水安全技术交底

一:为了确保外墙防水工程顺利进行,针对安全做出如下安全交底

1、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,使每个职工都有较强的自我保护意识。

2、按照作业要求正确使用个人防护用品,进入施工现场必须好戴安全帽,并且系好帽带,高空作业必须带安全带,安全带必须高挂低用。

3、入场的工人必须经过三级安全教育,没有经过三级安全教育不得进入施工现场。

4、特殊工种的工作要由专业人员操作,并且经过培训合格取得操作证。

5、在施工现场不得吸烟、打闹,精神,一定集中,不得做与工作无关的事。

6、施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟坑及钉子,钢筋头等以防事故发生。

7、在施工现场操作时,必须事先检查操作地点就是否安全,确认安全后方可施工,如有隐患施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。

8、在施工现场严禁穿硬底与带钉易滑的鞋。

9、对于从事高空作业的职工,必须进行身体检查,不能使患有高血压,心脏病等与其它不适于高空作业的人员从事高空作业。

10、在光线不足的地点或在夜间进行工作都应设置足够的照明设备(电压不得超过36伏)。

11、在施工中,如果上下两层同时进行工作,上下两层间必须设有专用的防护棚或其它隔离设施,否则不许使工人在同一垂直线的下方工作。

12、施工中的脚手架、交通运输道,都应该随时清扫。

13、在施工中严格执行操作规程,不得违章指挥与违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止她人违章作业。

14、施工时气候炎热,高温时间持续较长,要制定防暑降温措施。

15、施工中使用的梯子,梯脚底部应坚实,并没有防滑装置,梯子不得垫高使用,梯子中间(人字梯)要有保险链,梯子的上端应有固定措施。

16、在梯子上施工时,操作用力不得过猛,必须有人扶梯,施工人员不得站在梯子的最上面两梯阶,以防事故发生。

17、在架子或梯子上施工时,不得往上或往下扔管件与工具等,上下架子或梯子不得手持把线等物件,工具要有工具包装着。

18、在施工中使用的分配电箱与开关的距离原则上不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,与手持电动工具的距离不宜大于5米。

19、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器,开关电器必须在任何情况下都能保证使用设备实行电源隔离。

20、使用电动工具的操作人员,必须了解其机械性能,操作方法作业前与操作过程中要经常检查机械性能,不得使机械带病运转,发现问题应及时报告有关人员,不得私自乱拆,经专业人员修复后方可再用。

21、施工现场的电箱、手动机具,必须由电工接线,箱内电器件必须完好可靠,箱内保险不得用铜丝或铁丝代用。

22、砂轮片严禁磨削,轮片外径边缘残损或剩余直径小于250mm应更换。

23、施工时必须严格执行各工序操作规程,要认真对待,不得冒险蛮干,如有违反,发现后严肃处理。

24、在施工中施工班组要正确使用防护装置与防护措施,对各种防护装置、防护措施与警告、安全标志等不得任意拆除各随意挪动。

25、班组人员有权拒绝对违章指挥的不安全地点的施工,并汇报有关人员处理。

26、班组长要模范遵守安全生产的各项规章制度,领导本班组人员安全作业认真执行有关安全规定,杜绝三违现象。

27、在施工中如发生安全事故,应及时抢救人员,并保护好现场及时上报各级领导,在抢救人员时应视事故人员的事故原因,正确抢救事故人员,并及时送往医院。

28、班组要开好周一安全会,并作好记录,每天要针对工作环境的不同作业各部位的安全交代。

29、工作时思想要集中,坚守岗位,遵守劳动纪律,特殊工种由专业人员操作,不得从事非本工种的其它工作。

30、施工现场要保持工完场清,文明施工,施工人员要挂牌持证上岗,施工现场班组不得带入与本工程无关的人员。

31、在施人员在施工现场与库房不得吸烟,要保持库房良好的卫生,不得在库房内使用电炉等违章物品。

32、因保温材料中有易燃物聚苯板,所以使用喷灯时一定注意防止失火,并且施工人员每人配置一台灭火器

交底人:

被交底人:

地下室钢筋工程技术交底内容

地下室钢筋工程技术交底内容: 一.施工准备 1、卷材防水层及防水保护层已经通过监理验收合格,各种隐、预检手续已经办理完毕。 2、钢筋进场必须有出厂合格证,且经复试合格后方可开始制作绑扎。 3、砖胎模尺寸已经监理验收合格,后浇带处外贴式止水带已安放完毕。 4、所有墙、柱位置线及控制轴线已全部用墨线弹在细石混凝土保护层上,并用红漆将转角处标记清楚,经项目部及监理验收合格。 5、搭设必要的进入基坑的脚手坡道。 6、核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决。 7、钢筋班组必须提前一个星期向项目部提交钢筋采购计划单,到场的原材钢筋必须在一周内使用或加工完毕。如果未按项目部要求施工经现场工长查证属实每吨原材钢筋按每超出一天5元计算资金利息,望班组积极配合项目部的管理工作。 1技术准备 钢筋保护层 注:满足以上尺寸的同时,且不应小于钢筋直径,保护层厚度大于40mm要加设防裂措施

钢筋的最小锚固长度 注:1在任何情况下,锚固长度不得小于250mm 2本表引自图集号为11G101-1 钢筋的搭接长度l l 二:钢筋连接直螺纹连接、闪光对焊和电弧焊 本工程大于等于Φ22时,采用套丝连接,水平钢筋大于或等于Φ16的钢筋可采用闪光对焊和窄间隙焊相结合施工,小于直径12时可绑扎搭接,分段绑扎。水平焊接采用预热式闪光对焊或间隙焊接长,钢筋接头应相互错开,在任一焊接接长中心至长度钢筋直径的25d且不小于500mm的区段内不得有两个接头。在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率在受控区不宜超过50%。焊接操作人

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 交底容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规》GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2002 外墙做法如下图: 止水钢板(加强处理) 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地

下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。

1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。 2.1.2.2、涂刷基层处理剂:在铺贴卷材之前,涂刷专用基层处理剂,基层处

地下室防水安全技术交底.pdf

安全技术交底会议纪要№: 部位/分项 地下室防水铺贴会议日期 2015年3月 15日工程名称 交底会议主持人交底人 交底会议纪要内容如下: 一、安全规程: 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员,禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处 投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠,严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘 挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时,禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,

地下室模板施工技术交底

交底内容: 一、适用部位: 适用于地下室筏板模板工程。 二、引用标准:图纸、设计变更GB50204-2015 三、施工前准备工作 3.1 作业条件 3.1.1 板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,墙箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁板节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 3.1.2 模板拼装: 1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 3.1.3 模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 3.1.4 放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层。 3.1.5 墙、板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 3.2 材料要求 3.2.1 标准层内外墙模板采用18mm厚三合板,包括梁底板、旁板及门窗洞口封头板。 3.2.2 内楞采用50mm×lOOmm方木;外楞采用? 48× 3.5 钢管。 3.2.3 对拉螺栓为? 12圆钢,间距为500mm× 500mm,对拉螺栓在墙中部分焊止水环。 3.2.4 平面模板采用1220mm× 2440mm三合板。 3.2.5 支撑系统采用? 48× 3.0 钢管排架,立柱间距为800mm× 800mm,平台板向上200mm 设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。 3.3 施工机具 3.3.1 木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 3.3.2 支撑体系:梁箍、钢管支柱、钢管脚手架。 四、操作工艺: 4.1 安装墙梁模板

地下室安全技术交底全套

防水施工安全技术交底

安全技术交底 容 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,人字梯拉绳必须牢固。 13、进场人员必须戴好安全帽,严格遵守公司及项目安全管理制度。 14、凡是在外墙周边、通道口、其它预留洞口边等“四口五临边”处施工时,均属于高空作业。除遵守“高处作业安全规程”外,特别注意不得上下交叉作业,并拴好安全带,防止高空坠落和物体打击。 15、夜间施工必须有足够的照明措施,严禁私拉乱接电灯电线。 16、上下应走通道或施工电梯,严禁从外架上下,高空作业多人同时工作时,间距要适当,不要挤在一起工作。 17、非操作人员严禁操作机械设备。 18、做好工完场清,每天下班前必须将材料用完,严禁隔夜使用或将剩余材料当建筑垃圾处理。 19、防护棚、洞口防护、楼层周边栏杆、楼梯照明等所有安全设施严禁改动和破坏。 二、施工作业: 1、作业前应检查所用工具是否牢固可靠。脚手架是否搭设牢固。应将工具放置稳妥,严禁抛掷工具及废料。 2、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并配备消防器材。 3、所用须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地点,材料用后要及时封存好剩余材料。 4、运送材料时,当心坠落伤人。在运送,存放煤气罐、卷材等易燃易爆材料时必须远离火源,配备灭火器材。 5、涂刷冷底子油,应分批分桶进行投刷,不得一次打开过多。并严禁烟火。 6、SBS热熔卷材施工作业前必须办理动火手续。 7、作业前施工场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施工部位配备灭火器材、专人进行监护。方可进行作业。 8、煤气罐必须安装减压阀和防回火装置。煤气罐严禁平放,严禁暴晒,距易燃易爆

地下室地坪施工技术交底word版本

地下室地坪施工技术 交底

中国建筑第五工程有限公司项目名称东莞天安数码城F区工程(1~4号科研楼及1号地下室) 交底部 位 地下室交底时间2017-3-6 交底内容 工程简介本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 楼层部位作法施工界面 地面 防滑耐磨 面层及水 泥砂浆面 层 60厚C30细石砼保护兼找坡层,(排水沟不做细 石砼保护层,底板修平,1:2水泥砂浆0.5%找 坡向集水井,随抹随压光),内配?6@200,双 向钢筋网(置于上部,保护层20厚)沿柱中均分 留缝10宽两道,防水油膏填缝。撒水泥粉随打随 抹光,控制粉煤灰用量,不得出现起尘起砂现 象。 用于非车库用房: 20厚1:2聚合物水泥砂浆60厚C20细石砼压光 面层,内配?6@200双向筋,留缝6Mx6M或柱 中,留缝10宽,防水油膏填缝 2、1:3:5陶粒混凝土填充层(仅用于电房地面需垫 高地面) 3、20厚1:2水泥砂浆保护层(仅用于配电房地面) 4、2.0mm厚JS-II水泥基防水涂料(仅用于配电房 地面,汽车坡道处) 5、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 地下室车库、坡道 地 砖 面 层 地 上 1、600x600x8厚抛光地砖(楼梯踏步采用成品 防滑专用地砖) 2、3厚1:1水泥细砂浆加2%乳胶结合层 3、20厚1:2水泥沙浆找平层 4、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 负一层至三层疏散楼 梯间、所有合用前室 及楼梯前室所有地面 以上的机房 地 下 1. 20厚1:2聚合物水泥砂浆,面贴600x600x8 厚防滑地砖(楼梯采用专用防滑砖) 2. 100厚C20细石砼,内配?6@200双向筋房 间内建筑完成面标高为-5.000 发电机房、所有设备 用房、走道,工具 间,人防设备间、人 防口部、货梯电梯 厅、前室及合用前 室、除口部2-1外所 有疏散楼梯无人值班 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条

及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、 干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作 水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→ 弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→ 质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不

地下车库抹灰工程技术交底

地下车库抹灰工程技术交底 依照设计要求,地下车库砼内墙、柱采纳水泥砂浆抹灰,砼框架梁采纳水泥砂浆抹灰,平顶不抹灰。具体做法如下: 1. 刷素水泥浆一道〔内掺水泥重量3~5%旳108 胶〕。 2. 13厚1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 3. 5 厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光。 4.喷内墙涂料。 【一】施工工艺 基层处理T抹灰饼、冲筋T抹底层灰T抹面层灰 【二】施工要点 1、基层处理 抹灰前先对墙面用火碱进行清洗,并将墙面上施工孔洞堵塞密实。对墙面进行充分湿润,然后在墙面上刷一道内掺水泥重量3~5%108 胶旳素水泥浆。 2、做饼冲筋 内墙做饼时,在距墙角及顶棚下10?20cm处,用1: 3水泥砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰层厚度,大小为4cm见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应旳两个灰饼厚度,其位置在踢脚板上口不超过10?20cm 处,使上下两个灰饼厚度在一条垂直线上,再在灰饼附近墙面钉上钉子,拴上小线拉水平线,按间距1.2?1.5m左右做假设干灰饼,凡墙口和洞口必须做灰饼。冲筋时在两个灰饼之间先抹一层,再抹第二层凸出成八字形,要比

灰饼凸出1cm左右,然后用铝合金刮尺紧贴灰饼左上右下来回搓,直至把冲筋搓得与灰饼一样平为止,同时要将冲筋旳两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接搓顺平。冲筋用砂浆必须与抹灰层相同。 3、护角 所有阳角均采纳水泥砂浆护角,护角要求线条清晰垂直,护角应用1:2水泥砂浆,高度为2m护角每侧宽度不小于50mm抹护角时,以墙面灰饼为依据,首先要将阳角用方尺规方,靠门框离墙面旳空隙为准,另一边以灰饼厚度为据,在地面上划好准线,按准线粘好靠尺板,并用托线吊直,方尺找方,然后在靠尺板旳另一边墙角面层抹1:2 水泥砂浆,护角线旳外角与靠尺板外口平齐,一边抹好后,再把靠尺板移到已抹好护角旳一边,用钢筋卡子稳住,用线垂吊直靠尺板,把护角旳另一面分层抹好,然后轻轻地将尺板拿下,待护角留出5CM,将多余砂浆以40 度斜面切掉,阳角处应用阳角抹子捋出小圆角。墙面和门框等落地灰应清理洁净。 4、基层抹灰 基层抹灰采纳1:3 水泥砂浆。将砂浆抹于墙面两冲筋之间,底层要低于冲筋,待收水后再进行中层抹灰,其厚度以垫平冲筋为准,使其略高于冲筋,中层砂浆抹后,即用中、短刮尺按冲筋刮平,使用刮尺时,人站成骑马式,双手紧握刮尺,均匀用力,由下往上移动,并使刮尺前进主向旳一边略微翘起,手腕要活,局部陷处应补抹砂浆,然后再刮,直至普遍平直为止,紧接着用木抹子搓磨一遍,使其表面平坦,然后用扫把扫毛或划出纹道,以增加与面层抹灰之间旳粘接力。

地下室侧墙防水技术交底

地下室侧墙防水技术交底

技术交底记录 工程名称美丽之冠珠海横琴梧桐树大厦施工单位龙信建设集团有限公司交底提要: 地下室侧墙防水技术交底 地下室防水等级为一级。地下基础梁、地下室底板、地下室侧壁防水混凝土的设计抗渗等级 均为P8,首层防水混凝土抗渗等级为P6 防水材料: 本工程地下室基础梁底板拟采用1.2mm高分子自粘复合防水卷材、侧墙拟采用1.5mm高分子自粘复合防水卷材、顶板防水层拟采用4mmSBS改性沥青化学阻根卷材。 YN-SBS(自粘)耐根系穿刺改性沥青防水卷材特点: 1、该产品具有防水和阻止植物根穿透双重功能,能够承受植物根须穿刺,长久保持防 水功能; 2、性能优良能耐高、低温,一年四季均能适应; 3、具有优良的延伸性和较高的抗撕裂能力,满足结构层的徐变; 4、在低温下保持优良的性能,即使在寒冷天气时也可以施工; 5、耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好; 6、可自粘,也可热熔施工,接缝密封可靠。 侧墙做法剖面节点如下图: 40XPS 1.5

20 1.5 (1)剪力墙局部平整度差。为此,基面修整很重要,对于凹凸部位需凿打,凹于墙部分需要用聚合物浆料补平,对于固模螺杆需采用塑料垫片安装,拆模后,氧割伸出墙面的螺杆然后用速凝水泥抹平并刷聚合物涂料。 (2)基本完成后开始卷材施工:底板与墙体的连接部位在高于底板300mm处做防水接搓处理,刚性体内预置钢板防水止水带,剪力墙工程完毕可做防水层。 (3)墙体卷材施工,施工时在底板上300mm处做接搓附加层,同时在此平面上丢槎500mm 做立面。接槎500mm在立面施工时,热塑应从羊角往下施工,所有立面应设固定垫片,每平方米设一个,施工时从上往下,阳角水平≥500mm,从下转入立面,施工时先将卷材焊在垫片上,使之挂粘于立面,一个面完成后,在热塑封口,涂胶。 (4)如遇穿墙管首先要管壁周围清理干净,保证有3CM的间隙,然后用防水剂+水+水泥,手工揉捣或稠状浆料,在初凝速度1-10秒内堵塞孔隙压实,之后保养6小时后在管与墙的周围涂刷聚合物,其厚度不小于3MM。该工程的项目属非连续性的施工,丢搓部分的予接需作临时砖带保护,待剪力墙完工后,剥开砖带,连接底板与立面的卷材,将立面往下的材料置入底板结槎预留的材料中间。

工程安全技术交底地下室

地下室及转换层结构模板工程安全技术交底 AQ3.3.1.2 施工单位:黑龙江省第一建筑工程公司

(二八主要施工方法: 1 )、模板体系:除圆柱外模板均采用木模板,以木方、钢管、对拉螺栓、 “3”型卡扣等组成 支撑加固体系。木模板具有施工简便、快捷等特点,在我公司广泛应用。在模板工程施工中主要 抓住以下几方面:胶合板做模板,采用 50 x 100mm 的木方,对墙柱梁板的模板支撑、螺栓间距 等要经过计算确定。利用我们的成熟经验,改进支模工艺,保证梁柱接头的混凝土质量,消除混 凝土质量通病。对地下室顶板大截面梁模板顶架要进行设计和计算后方可支设, 以确保支设牢靠、 不出意外。圆柱根据设计尺寸预制定型玻璃钢模板,可保证圆柱混凝土成型后的外观、平整度。 后浇带处的梁板模板及支撑不得随意拆除以免出现裂缝,必须在后浇带混凝土浇筑完成后达到一 定强度后方可拆除。 2 )序号 工程部位 模板 支撑及加固体系 1 地梁、承台 砖模、垫层 2 混凝土墙、柱 胶合板 由50 x 100的木方、①48 x 3.5mm 钢管、① 12对拉螺栓以及“ 3”型卡等组成。 3 梁、板 胶合板 由50 X 100的木方、可调支撑满堂红脚手架 组成。 4 圆柱 钢模板 模板面板采用 8mm 厚钢板,加固肋采用 10mm 钢板条,连接螺栓采用? 12mm 。 注:内墙体如水箱、人防、化粪池等有防渗要求的混凝土墙体采用与外墙体相同的止水对拉 (三八模板支撑有关参数取用表: 1 )墙体厚度B (mm ) 高度H (m ) 木方间距 (mm ) 加固钢管间距 (mm ) 对拉螺栓间距 (mm ) 200 < B < 顶部2m 以内 300 450 竖向450,横向400 350 底下部分 300 400 竖向400,横向400 350 V B < 顶部2m 以内 250 400 竖向400,横向350 500 底下部分 250 350 竖向350,横向350 2 )、方柱模板支撑: 螺栓,如图: ? 12丝头螺杆 6mm 厚止水钢片 」 50 ,

基础及地下室钢筋工程安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基础及地下室钢筋工程安全技 术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

基础及地下室钢筋工程安全技术交底(通 用版) 交底内容: 1、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,系好帽带。 2、现场严禁吸烟,杜绝随地大小便等不文明现象的发生。 3、高处(2m以上)作业必须正确系安全带,缺少零部件的安全带严禁使用,安全带使用时遵守“高挂低用”的原则,挂点要牢靠。 4、柱子及梁钢筋绑扎时要有操作平台,一定不可以站在箍筋上绑扎,以防坠落伤人。 5、作业面上不得堆放过多钢筋,以防坠落儿而发生安全事故。 6、施工作业面走道板铺设要严密,并且在端部加小横杆,杜绝探头板。作业面及临时走道要搭设通长1.0~1.2m高的防护栏杆,安全网封闭严密。

7、钢筋吊装时,要有专人指挥,以避免安全事故的发生。 8、钢筋运输时,钢筋的起、落动作要一致;用车辆运输要注意行车安全,前后呼应,以防伤人。 9、现场施工要做到料完场清。 10、钢筋焊接时,一定要注意施工安全用电,一旦出现情况先切断 电源,然后找专业电工处理。 11、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,系好帽带。 12、现场严禁吸烟,杜绝随地大小便等不文明现象的发生。 13、高处(2m以上)作业必须正确系安全带,缺少零部件的安全带严禁使用,安全带使用时遵守“高挂低用”的原则,挂点要牢靠。 14、柱子及梁钢筋绑扎时要有操作平台,一定不可以站在箍筋上绑扎,以防坠落伤人。 15、作业面上不得堆放过多钢筋,以防坠落儿而发生安全事故。 16、施工作业面走道板铺设要严密,并且在端部加小横杆,杜

(完整版)地下室外墙sbs改性沥青卷材防水施工技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号 024 工程名称 交底日期 分项工程名称 卷材防水 施工单位 交底提要 交底内容: 5.2然后选择底板西南角一个区范围做样板。经项目验收合格后,进行大面积施工。 5.3按分档位置要求,将改性沥青防水卷材按铺贴长度和弹线尺寸裁剪并卷好备用,外墙防水层直 接从底板甩出的接头开始,按搭接要求从下往上进行外墙防水层施工。点燃汽油喷灯,烘烤卷材底 面与基层交界处,使卷材底面的改性沥青熔化,沿卷材幅宽往返加热,边烘烤边向上滚动卷材,排 除卷材与基层间的气体,使卷材与基层粘结牢固。要求用力均匀、不窝气,掌握好铺设压边宽度。 火焰喷灯与卷材底面的距离控制在 300~500mm 。卷材铺帖,必须按弹出的分档线进行,减少大面 积的接头; 卷材阳角裁剪配件 技术交底记录 表 C2-1 地下室外墙卷材防水施工技术交底 h 宀 | 1 折线 裁线 Q3 65 阳角折裁图 阳角折式图 阳角附加层图

编号024工程名称交底日期 卷材防水审核人 1、 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

交底提要 交底内容: 交底日期 分项工程名称 地下室外墙卷材防水施工技术交底 , :..n 」1 %. 4. 折线 1 1 r R 1 - 、 \ 裁线 cc 气 L 、 r ■ a ?: P 丿讯 — 1 阴角折裁图 卷材阴角裁剪配件 阴角组体图 4 止水环 套管 A * 25 9(圆形)(正方 形) A圆(方)形附加层做法 虚线为剪口部分(16等分) 弯折后呈放射形分贴在墙上 嵌缝膏 长 周 径 外 道 管 度 长 管道与墙面交接线 40?50等弯度剪开 B长条形附加层做法审核人交底人接受父底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填 写。

地下室地坪施工技术交底42894

技术交底记录表B2编号:

标高控制依据是图纸的建筑面标高,交楼标准中的厚度作为参考。 3、分区支模 分区由工长自行安排。边模优先考虑采用槽钢,固定采用短钢筋头锚固。 4、混凝土浇筑 采用泵送混凝土浇筑。摊铺细石混凝土,用刮杠顺着灰饼刮平,然后用平板振动器振捣密实。强调一下面层收光。要求三道收光,第一道用抹子抹压至出浆,第二道用抹子把脚印、不平整的地方抹平,第三道要求用磨光机在面层即将终凝前把所有的压纹抹平压光,要求表观密实光洁。 5、养护、打磨及切缝 要求覆盖麻袋湿水养护7天。7天后采用仪器检测平整度,不平整的采用打磨机打磨平整。最后进行混凝土的切缝。 ①如果采用的整体分片浇筑的,要求沿着柱网逢中弹线后切割分格缝,切割深度5cm,宽度3-5mm; ②如果采取分仓浇筑的,要求在分仓浇筑的过程中进行控制:沿着柱网等分格缝设置的位置进行分仓;每个分仓施工完成后要求边缘弹线切割整齐,切割深度至少为厚度的1/3,然后安放好1.5cm厚的木模板条再进行相邻分仓施工;混凝土养护到位后凿出木模板条并聚氨酯灌缝。 六、重点细节控制 1、找坡坡度、坡向的控制 现场找坡坡向详见附图。 2、负二层排水板的布置 后浇带区域沿后浇带方向布置排水板,其他区域根据现场实际情况,对渗水严重的部位铺设排水板就近引至暗沟或集水井。 3、排水沟 ①图纸设计的暗沟 具体设计见下图: 施工时,重点控制沟底找坡和沟两侧的标高。排水沟角钢的预埋①两侧采用MU15灰砂砖(或红砖)M10水泥砂浆砌筑,固定钢筋爪和角钢埋入砖墙②两侧植筋钻孔,钢筋爪固定于底板结构砼,角钢与钢筋爪焊接固定后沟内侧设置浇筑地坪砼的挡板再进行地坪砼浇筑。 ②集水井 做法和上面的暗沟相同,具体施工集水坑按照设计变更进行施工,详见设计更改通知单(建-03)和设计变更通知单(结-09)。 ③图纸设计的明沟

地下室施工技术交底

防水工程技术交底

将突出基面表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,不能铲除时应采用水泥浆抹面覆盖处理,抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理干净。平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,顶板基面必须平整、坚实,无明水。 2、附加层施工 在大面积铺贴卷材前,要先对附加层处理,地下室电梯井、集水坑的阴阳角均须做宽度500mm附加层,上下各翻250mm,附加层必须与基层热熔粘结牢固。且地下室的后浇带,施工缝须做两层附加层,且第二道附加层宽度必须盖过第一道附加层,每层附加层之间必须粘结牢固。同层转角、管道、锚杆根部防水、桩基、屋面出入口、施工缝等处的附加层长度需同时满足规范、图纸及方案要求,三者冲突取大值。 阴阳角的细部处理图例: 集水坑细部处理图例:

3、大面积施工 先在基层上弹出基准线,然后沿基准线预铺一幅卷材, 卷材铺正后收回卷材,再热熔铺贴卷材,注意幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材,热熔铺贴时卷材应慢慢展平压实, 卷材与基面和附加层卷材面必须热熔密实,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm接槎搭接不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm,上下层卷材长边搭接应错开,且不得小于幅宽的三分之一。在立面与平面的转角处施工时,卷材的搭接头应留在平面上,距离立面不应小于600mm。当天施工完的卷材工作面收工前搭接边必须热熔密实,搭接头部位必须溢出沥清热熔胶,并应随即刮封接头使其粘结严密。侧墙施工时,先清理墙面,使墙面平整,清理干净卷材,涂刷冷底子油,弹线后由下向上大面积热熔卷材施工(保证卷材接茬的搭接长度为150mm)。剩余150mm为再次施工搭接。对于地下室顶板两层卷材施工时,应先将第一层做完等待其完全粘结牢固后,再进行第二层卷材的施工。

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 交底内容 本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为 96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7 米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 工程简介

地下室地坪施工技术交底 1. 技术准备 1、项目部组织施工及技术人员熟悉施工图纸,掌握各分项工程具体做法,并做 好技术交底。 2、 制定本分项工程的检查制度及质量标准。 3、 根据现场施工条件,完成工程测量控制线的定位、移交、复核工作。 2. 材料准备 1、C30细石混凝土,砼原材料、配合比、强度等符合设计 (塌落度按泵送控制为 120?140mm )。所有进场材料须经过甲方、监理及施工管理人员现场验收方可进场,且 质量证明文件应齐全,并严格按照规范要求现场见证取样送检,确保使用合格原材。 3、机械准备 施工准备

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 柑也同 30a 交底内容 中国建筑第五工程有限公司 交底时间 2017-3-6 项目名称 交底部位 地下室 车库排水浅沟构造大 施工要点 门口处排水浅沟构造大样 东莞天安数码城F 区工程(1~4 号科研楼及1号地下 1、水沟施工 按照图纸图纸上排水沟位置进行放线,浇筑混凝土保护层前进行用木方拦设,拦 设宽度400mm ,排水沟不做细石砼保护层,底板修平, 1 : 2水泥砂浆0.5%找坡向集水 井,坡度0.5%,随抹随压光。各处排水沟大样如图所示。 伍 V 水师 200 - ^on I W ① 靠砖墻樣沟构造尢样 慣別.-a 中为田 士umftf 右亚

地下室外墙防水安全技术交底

地下室外墙防水安全技术交底 一:为了确保外墙防水工程顺利进行,针对安全做出如下安全交底 1、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,使每个职工都有较强的自我保护意识。 2、按照作业要求正确使用个人防护用品,进入施工现场必须好戴安全帽,并且系好帽带,高空作业必须带安全带,安全带必须高挂低用。 3、入场的工人必须经过三级安全教育,没有经过三级安全教育不得进入施工现场。 4、特殊工种的工作要由专业人员操作,并且经过培训合格取得操作证。 5、在施工现场不得吸烟、打闹,精神,一定集中,不得做与工作无关的事。 6、施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟坑及钉子,钢筋头等以防事故发生。 7、在施工现场操作时,必须事先检查操作地点是否安全,确认安全后方可施工,如有隐患施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。 8、在施工现场严禁穿硬底和带钉易滑的鞋。 9、对于从事高空作业的职工,必须进行身体检查,不能使患有高血压,心脏病等和其它不适于高空作业的人员从事高空作业。 10、在光线不足的地点或在夜间进行工作都应设置足够的照明设备(电压不得超过36伏)。 11、在施工中,如果上下两层同时进行工作,上下两层间必须设有专用的防护棚或其它隔离设施,否则不许使工人在同一垂直线的下方工作。 12、施工中的脚手架、交通运输道,都应该随时清扫。 13、在施工中严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 14、施工时气候炎热,高温时间持续较长,要制定防暑降温措施。 15、施工中使用的梯子,梯脚底部应坚实,并没有防滑装置,梯子不得垫高使用,梯子中间(人字梯)要有保险链,梯子的上端应有固定措施。

地下室外墙防水施工技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、材料及施工器具 1、本工程地下室防水采用SBS改性沥青防水卷材(3+3mm厚),采用热熔法施工。 2、器具准备:喷灯、液化气罐、长短柄刷子、滚筒、扫帚、壁纸刀、合尺等 二、施工前准备 1、防水基层清扫干净,保持基层面光滑、平整无空鼓,起沙、凹凸不平等缺陷。 2、基层坚实、平整、干燥、干净。 3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 4、施工材料均易燃,需要准备消防器材 三、施工工艺 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭 四、操作要点及要求 1、基层处理 按照设计要求把基层表面的尘土杂物清理干净,要求无起皮、起砂现象。刷冷底子油一道。 2、附加层及细部处理 对阴阳角、转角、墙体的水平、竖向施工缝、伸缩缝、后浇带两侧的竖缝及管道根部进行加强处理,方法是按细部形状将卷材剪好,形状合适后,再将卷材的底面铺贴在基层上,附加层必须贴实,粘贴牢固,无空鼓。附加层的上下或左右延伸必须达到500mm(处理部位每侧不少于250mm。检查全合格后再铺贴面层卷材。各部位的细部做法见下图。 3、基础阴阳角处理 基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135°)八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层

4、阴阳角附加层铺贴 平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。 穿墙管道细部做法 5、弹线定位 在已处理好的基层表面,按材料的宽度留出搭接尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行铺贴施工,按规范要求长边搭接不得小于10cm,短边不得小于10cm。并弹出上口卷材收头位置的水平线,以控制上口卷材铺贴的标高。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 6、铺贴卷材 本工程地下室外墙防水采用SBS改性沥青3mm+3mm防水卷材附加层采用3mm的防水卷材。 在地下一层顶板标高为-0.8m、-1.5米、-0.4米的位置(顶板需做防水),卷材铺贴第一层由顶板以下100mm开始铺贴,第二层由顶板以下400mm开始铺贴。由上往下第一层贴至基础筏板顶面以上1000mm的位置,第二层贴至基础筏板顶面以上700mm的位置。 其余地下一层顶板标高为-0.1m的位置,先在-0.3米贴一条60mm宽的卤化丁基橡胶粘结密封胶带(详见顶部收头的详图),卷材铺贴由-0.3米的位置由上往下铺贴,至基础顶板的截断位置同上。 铺贴前先量好铺贴的长度,裁好卷材,将裁好的卷材置于铺贴始端,对准基础上已弹好的粉线滚展卷材。由一人站在卷材左面将这1米卷材拉起,另一人手持喷灯站在卷材右面方向烘烤卷材,待卷材底面呈熔融状即进行铺贴。将端部卷材铺牢压实。底部300mm的卷材先不粘贴。 卷材的搭接缝处用喷灯加热烘烤,直至边缘挤出沥青,在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,以防翘边,开裂。

地下室安全技术交底

. 防水施工安全技术交底

'. . ,60度为宜是否符合安全要求,立梯坡度以必须检查梯子是否坚固12、使用梯子

时,,,,须有人扶梯并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时梯底宽度不低于50厘米, 人字梯拉绳必须牢固。 、进场人员必须戴好安全帽,严格遵守公司及项目安全管理制度。13处施工时,均属于”边等“四口五临边14、凡是在外墙周边、通道口、其它预留洞口安并拴好安全带,特别注意不得上下交叉作业,”外,除遵守高空作业。“高处作业安全规程 防止高空坠落和物体打击。全、夜间施工必须有足够的照明措施,严禁私拉乱接电灯电线。15 间距要适高空作业多人同时工作时,严禁从外架上下、上下应走通道或施工电梯,,16 当,不要挤在一起工作。技 17、非操作人员严禁操作机械设备。、做好工完场清,每天下班前必须将材料用完,严禁隔夜使用或将剩余材料当建18筑垃圾处理。术 19、防护棚、洞口防护、楼层周边栏杆、楼梯照明等所有安全设施严禁改动和破坏。 二、施工作业: 交应将工具放置稳妥,脚手架是否搭设牢固。1、作业前应检查所用工具是否牢固可靠。 严禁抛掷工具及废料。、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并配备消防器材。2 底、所用须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地点,材料用后要及时封存好3 剩余材料。内、运送材料时,当心坠落伤人。在运送,存放煤气罐、卷材等易燃易爆材料时必须4 远离火源,配备灭火器材。 5、涂刷冷底子油,应分批分桶进行投刷,不得一次打开过多。并严禁烟火。容热熔卷材施工作业前必须办理动火手续。 6、SBS 、作业前施工场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施工部位配7 备灭火器材、专人进行监护。方可进行作业。 、煤气罐必须安装减压阀和防回火装置。煤气罐严禁平放,严禁暴晒,距易燃易爆8 10m。检查是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。物品和明火的距离不得少于 9、煤气罐、减压阀和防回火装置、焊枪严禁沾污油脂。'. . 、煤气罐的购、运、储存和领用必须严格执行有关规定。10 、点火时,焊枪口不许不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在卷材或地面上。带有气11 体时不准放在容器内,以防气体逸出发生燃烧爆炸事故。、操作人员作业时,如有头痛、恶心等不适现象,应停止作业。患有材料刺激过12 安敏人员参与相应的工作。、作业中戴好安全帽、防毒口罩及其它防毒用具,扎紧袖口、裤,手不得直接与13 有毒、油性材料接触。全、作业结束,应将气瓶阀门关好,检查作业地点,确认无作火危险。做到工完场14 清,方可离开。安全用电:三、技、在操作时需要用电的地方,必须通知电工,由电工拉接电源线,严禁

地下室外墙防水技术交底大全

1施工准备1.1材料准备:本工程地下防水等级为一级,采用单层4mm厚弹性体SBS改性沥青卷材防水。与防水卷

1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存。 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。 审核人

2.1操作方法 2.1.1基层清理:将基层上的灰尘、油污、碎屑、流浆等杂物清理干净。油污采用洗涤灵清洗并擦拭干 净,流浆采用铁刮板铲干净,底板预留卷材接头上的保护砖拿掉,浇筑工程中的洒落的混凝土等全部清扫干净。 2.1.2防水基层细部处理 需要处理的细部包括:①底板预留卷材接头处② 阴阳角③ 螺栓孔 注意事项:基层清理、处理完毕后,闲置一天保证基层干燥后开始施工防水卷材。 2.1.2.1底板预留卷材接头 首先将上面覆盖的保护砖拿掉及砌筑时砂浆形成的尖锐部位敲掉,以免卷材接头被割伤。清理下来的碎砖头、砂浆碎屑及时清走。卷材转角处抹成圆弧,详见下图: 2.1.2.2 阴阳角 结构外墙阴阳角同样采用水泥砂浆抹R=50mrt圆弧,做法参见上图。 2.1.2.3穿墙螺栓孔:填实前浇水湿润孔口周边,采用1:2.5水泥砂浆(掺膨胀剂)填塞密实,表面用 铁抹子抹平压实。 审核人

1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存。 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。 审核人

技术交底记录编号 工程名称吉县兰家圪塔、老革委旧危房改造工程 交底日期 施工单位河北春晖建筑有限公司分项工程名称防水工程 交底提要地下室侧墙单层4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材施工 2.1.5其它细部处理:墙表面气泡孔等部位采用素水泥浆封闭。起砂、漏浆等部位及局部若有松散混凝土时凿除至混凝土密实部位为止,深度小于20mm用1:2.5水泥砂浆抹光,大于20mm fl寸凿成向下斜口,用C20细石混凝土浇筑密实,并养护。 2.1.6涂刷冷底子油:沿外墙面(至地下一层顶板)满刷冷底子油,涂刷要均匀,以结构不漏底为准。 2.1.7卷材附加层铺贴 阴阳角、转角处、后浇带盖板拼缝、管根等细部节点部位加设附加层,单侧宽度 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存。 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。250mm mu卷材层 附加层 结构墙阴阳角 .250 后浇带 附加层/卷材层/附加层尸 250 后浇带 审核人交底人接受交底人

地下室车道地面施工技术交底记录(附示意图)

工程名称施工部位二~五区车道 施工图号全图施工班组日期 内容: 一、工程概况 本工程靠近二、三、四、五区各有一个车道通向一区地下室,靠近二区的为1号车道,靠近三区的为2号车道,靠近四区的为4号车道,靠近五区的为3号车道。1号车道长度约,宽度,2号车道长度约, 宽度,3号车道长度约, 宽度,4号车道长度约, 宽度,具体标高控制见附图。 车道地面面层厚度为4cm,采用细石混凝土浇筑(局部超厚部分上面铺钢丝网),混凝土标号为C20,地面面层作防滑圈。如下图所示: 二、原材料要求 本部位细石混凝土全部为现场搅拌混凝土,材料要求如下: 1、水泥:采用普通硅酸盐水泥,水泥必须随到随用,禁止使用积压时间较长的水泥(3个月),水泥进场经复试合格后方可使用,并具有出厂合格证;并保持干燥。 2、砂子:中砂,含泥量不得超过3%,在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比严格计量。 3、细石:用坚硬、耐磨级配良好的砾石,粒径为5mm~20mm,含泥量小于2%。 4、水:搅拌用水采用井水(经检验合格)。 交底

工程名称施工部位二~五区车道 施工图号全图施工班组***一、二队日期2006年8月14日内容: 三、主要机具设备 1、机械设备:强制性搅拌机、平板式振动器。 2、主要工具:大小平锹、木抹子、铁抹子、钢皮抹子、2m长木杠、水平尺、小桶、钢丝刷、笤帚、手推胶轮车等。 四、作业条件 1、地面防水已按设计要求施工完成。 2、墙面抹灰施工完毕,墙面上已弹出面层标高控制线。 五、施工操作工艺 细石砼工艺流程: 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→浇铺细石砼→面层刮平→放置橡胶圈→抹压找平→取出橡胶圈→进入下一道施工 1、找标高、弹面层水平线 根据建筑物±标高和图纸找坡标高,在车道两侧墙面上弹出标高控制线。交接处标高要相呼应,贯通一致。标高线弹出后,根据现场实际情况,在适当位置弹出橡胶圈位置控制线。控制间距为300mm。 2、清理基层 将基层表面的灰尘、泥土等杂物清扫干净,除掉基层表面的浆皮。 3、洒水润湿 浇铺地面前1d对基层表面进行浇水湿润,不得有明水。 4、刷108素水泥浆结合层 在铺设细石砼面层之前,在已润湿的基层上刷一道界面剂,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石砼,避免时间过长水泥浆过干而空鼓; 5、浇铺细石混凝土 浇筑混凝土需分段进行,每段不超过6m ,铺时预先用木板隔成不大于3m的区段,随即将搅拌好的细石混凝土分段顺序铺抹到地面基层上,紧跟着用2m长刮杠顺着标筋刮平,用木抹子拍实;表面塌陷处用细石混凝土补平,再用木杠刮一次,用木抹子搓平。紧接着用长带形平板振捣器振捣密实,搓平。 交底