文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 教学楼毕业设计资料

教学楼毕业设计资料

教学楼毕业设计资料
教学楼毕业设计资料

摘要:教学楼是为师生工作、学习提供最为良好环境的建筑物。通过方案比较外廓式“L”型与內廓式“一”型的优劣,决定本项目设计为一幢采用“一”字型建筑形式的教学楼。通过调研石家庄市的工程地质条件和该教学楼的功能要求,决定本建筑采用钢筋混凝土框架结构。同时为增强其使用功能,通过对建筑物的结构、系统、服务与环境四个基本元素以及他们之间内在联系的优化组合,提供了一个投资合理、运行高效、舒适便利的环境。设计计算遵循先整体后局部、先主体后附属、先主要后次要的原则清晰地展现了建筑各个部位的尺寸要求,为准确、高效地施工做好了十足的准备工作。本教学楼的建成将会为广大学子提供一个温馨舒适的学习环境。

关键词:钢筋混凝土框架结构、建筑设计、结构设计、方案比较、教学楼。

1 设计资料

1.1工程概况

(1)工程位置:石家庄市红旗大街与槐安路交叉口附近。

(2)工程名称:石家庄市某校教学楼。

(3)工程概况:该建筑设计总高度为15 m,共4层,首层层高4.6m,其余每层层高3.6 m,室内外高差0.45 m。

(4)气候条件:该工程所处区域夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为西北风。

基本风压0.35 kN/m2,基本雪压0.35kN/m2。

(5)工程地质及水文状况:根据对建筑地基钻孔勘测,钻孔孔口标高在68.21m~

68.61m之间,地貌上位于滹沱河冲积扇中下部,该区为第四纪冲洪积平原地貌,

第四纪沉积韵律较为明显。根据本工程相关钻探资料及室内土工试验结果等资料显

示,按地层沉积年代、成因将本工程沿线地层分为人工堆积层(

m1

Q)、新近沉积

层(Q4al+pl)、第四系全新统冲洪积层(

a1+p1

4

Q)、第四系上更新统冲洪积层(a1+p1

3

Q)

四大层。本工程施工范围内土层自上而下依次主要为杂填土①1层、素填土①2层、黄土状粉质粘土②2层、黄土状粉土②3层、黄土状粉质粘土③1、黄土状粉土③2层、粉质粘土⑤1层、粘土⑤5层;水文地质条件:根据勘察资料显示,本段线路水位埋深大约25~30m,位于结构底板以下,因此本工程可以不考虑地下水腐蚀性的影响。根据可研报告,本场地范围内,潜水对混凝土结构具有腐蚀性;长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋具有腐蚀性;在干湿交替环境下对钢筋混凝土中的钢

筋有微腐蚀性,地基承载力特征值为175 kN/m2 。

(6)周边环境情况:拟建场地周边地形平坦开阔,地下未发现古代建筑,用地四周有较少住宅楼,不影响本建筑的安全施工。

(7)地面粗糙类型:B类。

(8)地面抗震设防烈度为7.5度,建筑耐火等级为二级,建筑耐火年限为50年。

1.2建筑设计说明书

本设计说明是对已有建筑方案的必要及补充的说明。根据防火疏散规范要求确定楼梯位置、走廊与梯段净宽、办公室布置、墙体防水等构造做法。此外根据有关的建筑规范给出了建筑的等级要求。

设计教学楼位于石家庄市市区内,交通便利,周围建筑厂商较多,建筑施工材料、施工设备供应充足、及时,旁边有足够多的建筑类高校可以提供较多的人才支持。建筑占地面积为835.7621㎡,建筑面积为3339.0410㎡,建筑总层数为四层。建筑场地平坦开阔,地下未发现古代建筑物。场地周围地质条件良好,便于施工。

1.2.1设计依据

(1)建设行政主管部门对本工程的批复文件。

(2)与甲方签订的设计合同及经甲方同意的建设方案。

(3)现行国家有关建筑工程设计规范、标准:

《中小学建筑设计规范》(GBJ99-86(2001版))

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87(2001版))

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑结构可靠度设计统一标准》(《GB 50068-2001》)

《河北省民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑) DBJ41/062-2005 。

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007)

1.2.2 设计说明

(1)本工程为石家庄市某校教学楼,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑主体高度为15.000 m,建筑基础形式采用条形基础。

(2)本设计中柱距为7.20m,进深为6.60m,楼梯开间为3.6m。

(3)依据国家建筑二级防火要求,楼梯设在了建筑的两端,且在建筑的两端均设有安全通道,符合防火要求。

(4)本工程相对标高值±0.000m相对于绝对标高值(黄海系)为68.15m。

(6)本设计中建筑长50.900m,在建筑左侧设有厕所,厕所地面低于同层教室地面30mm。(7)为了防潮和预防洪水季节雨水进入室内,设室内外高差,高差450mm。

(8)为了采光通风满足要求,窗地比均大于1/7,窗台高900mm。

(10)屋面防水等级采用二级防水,防水设计使用年限为20年,不上人屋面。

1.2.3等级说明

(1)根据建筑抗震设计规范,本工程为丙类建筑。

(2)本工程安全等级为二级,设计使用年限为70年。

(3)本工程抗震设防烈度为7.5度,设计基本地震加速度值为0.2g。设计地震分组为第一组;场地类别为Ⅱ类。

(4)建筑物抗震等级:框架结构为2级。

(5)本工程地基基础设计等级为丙级。

(6)本建筑物防火等级为二级。

1.2.4建筑设计说明及构造做法

(1)长度单位毫米以“mm”表示,标高单位米以“m”表示。

(2)本建筑共四层,室内外高差-0.450m,首层室内地坪标高±0.000m,建筑总标高15.000m。

(3)建筑材料:现浇的框架柱、梁、板、楼梯间混凝土均为C30,梁柱受力筋HRB335,箍筋HPB235,所有的板钢筋HPB235,外墙加气混凝土砌块250mm宽,内墙加气混凝土砌块200mm。

(4)卫生间:地面低于同层楼地面30mm,地漏方向找坡1.2%。地面采用防滑地砖,墙面采用防水砂浆墙面,做法详见98ZJ001-33-16。

(5)屋面做法:屋面做法详见中南98ZJ001 屋16;

楼地面做法:楼地面做法详见中南98ZJ001 楼6;

(6)各房间内墙面做法采用混合砂浆墙面,做法详见中南98ZJ001 内墙4。

(7)第四层楼梯间设有通向屋顶的通道,屋顶开检修孔尺寸为800mm×800mm。

(8)屋顶落水管直径为100mm。

1.3结构说明书

1.3.1工程概况

(1)设计教学楼为现浇混凝土框架结构,房屋高度详见建筑施工图,基础为钢筋混凝土条形基础。

(2)根据国家现行规范规定,本工程建筑结构按7.5度三级抗震设防,基本风压为0.35 kN/m2,结构设计使用年限为70年。

(3)设计基本地震加速度为0.2g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为丙类,场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计的等级为丙级。

(4)依据规范、规程、标准

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

1.3.2设计楼面活荷载

(1)不上人屋面:0.5 kN/m2

(2)教室及卫生间:2.5kN/m2

(3)走廊、楼梯:2.5kN/m2

1.3.3材料

(1).混凝土等级:立柱、挡板和格构梁等级均不低于C20,其余所有混凝土的强度等级都为C30。

(2).钢筋:钢筋采用三中类型HPB235(A)、HRB335(B)、HRB400(C)。

(3).墙体:标高±0.000以上填充墙采用加气混凝土砌块,掺和M5混合砂浆砌筑。

1.3.4楼板

(1).板的设计说明详见各结构施工图及国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)。

(2).板的混凝土保护层厚度均不低于20mm。

(3).HPB235钢筋所注长度不包括弯钩长度。锚固长度为24d,板中受力筋的短向钢筋放在长向钢筋之上。

1.3.5梁、柱

(1).梁、柱的设计说明详见相应结施图及国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平

面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)。

(2).梁、柱受潮易腐蚀,混凝土保护层厚度均不低于40mm。

(3)混凝土柱锚入基础梁的钢筋应在基础施工时预埋,预埋钢筋的直径、数量同上部柱。

1.3.6墙体

(1).填充墙的长度≧5m时,每隔3-4m在墙中设200X墙厚砼构造柱,柱主筋上下分别锚入梁内,锚入长度500mm,箍筋为A8@200.

(2)女儿墙在每一相交轴线上均应设250X250混凝土构造柱

1.3.7构造柱

(1).构造柱纵筋锚于基础内直段长度>la,并弯直钩> 250mm直钩.纵筋层间搭接长度>la,箍筋为@100,且加密高度不能<500;

(2).穿楼面的构造柱、纵筋在穿楼面处应上下贯通,在楼面以上才能搭接;

(3).墙与柱连接处沿柱高每@500mm设2^18 拉结筋,拉结筋伸入墙体内长度不小于1000mm,遇门窗洞按实际长度截取,钢筋伸入柱内不少于210mm.

1.3.8其他

(1)卫生间及管井周边均做砼反边,宽度同墙做法;

(2)所有设备基础均以厂家订货为准,且待设备到货核实后方可施工。

(3)未经设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

2 结构选型和布置

2.1结构选型

本建筑共有四层,且主要用于教学,为方便布置、管理房间拟采用大柱网框架结构。为使结构有较大的度本设计中楼面、屋面、楼梯等均采用现浇结构;基础采用柱下单向条形基础。

2.2结构布置

建筑中柱间距设计为7.2m。根据结构布置,本建筑平面均为双向板。考虑楼面活荷载较大,楼面板和屋面板厚度取120mm。

材料选用:

混凝土:C30

钢筋:纵向受力钢筋采用热扎钢筋HRB335,HRB400;其余采用热扎钢筋HPB235。

墙体:内外墙均采用240厚粉煤灰轻渣空心砌块390×240×190,重度 =7.5KN/m3。内

墙刷涂料,外墙贴砖。

窗:钢塑铝门窗,γ=0.35KN/m 2. 门:木门

详细情况见结构布置图2-1。

图2-1结构平面布置图

2.3 梁柱截面尺寸

2.3.1 按大跨度计算

纵向框架梁:h=(1/8~1/14)L= (1/8~1/12) ×7200=900~514 L —纵向柱距

取h=600mm. ==h b )3

1~2

1(300mm~200mm 取b=250mm 横向边跨梁:h=(1/8~1/14)L= (1/8~1/12) ×6600=825~471 L —纵向柱距

取h=600mm. ==h b )31~2

1(300mm~200mm 取b=250mm 横向中跨梁:取h=450mm. b=250mm 连系梁取:h=500mm. b=250mm

框架梁截面尺寸b ×h=250mm ×600mm 连系梁尺寸b ×h=250mm ×500mm

其惯性矩3

b 1I 12

bh =

=1/12×300×3600=5.400×9410mm 2.3.2 柱的截面尺寸计算 公式

[]E C c

Fg n

f βμ≤ 中:

[]C μ—设计抗震设防烈度为7.5度时取0.9。

β —边柱取1.3,不等跨内柱取1.25。 g E — 各层的重力荷载代表值取14 kN/m 2

F —柱的负荷面积,如图2-2,中柱为7.2?(6.6/2+2.7/2)=33.480 m 2,边柱为7.2?3.3=23.760 m 2

边柱Ac1 []E c C Fg n f βμ≥= 31.323.7614104

14.30.9?????=1343210mm ? 图2-2柱负荷面积图

中柱

Ac []

E c C Fg n f βμ≥= 31.2533.4814104

14.30.9?????=182 3210mm ?

取柱截面为正方形,则边柱和中柱的截面宽度分别为366 mm 、423 mm ,初选柱截面 尺寸为b ×h=500mm ×500mm 。 其惯性矩3b 1I 12bh =

=341

50050012

mm ??。 3 框架计算图及梁柱线刚度

3.1确定框架计算简图

框架的计算单元如图2-1所示,取⑦轴的一榀框架计算。框架柱嵌固于基础顶面框架梁与柱刚接,由于各层柱的截面尺寸不变,因此梁跨等于轴线之间的距离。底层柱高从基础顶面算至二层楼顶,基顶的标高根据地质条件室内外高差定为-1.00m ,二层楼面标高为3.60m ,故底层的为4.60 m ,其余各层柱高楼面算至上一层楼面(即层高)故均为3.60米。由此得到框架计算简图如图3-1所示。

3.2框架梁柱的线刚度计算

中框架梁:0I =3

b 1I 12

bh ==1/12×250×3600=4.5×9410mm 中跨梁:0I =3

b 1I 12

bh =

=1/12×250×3450=1.898×9410mm 考虑到楼面板与梁连接使梁的惯性矩增加的有利影响,对于中框架梁取I=2I 0

边跨梁EI i L ==

473

3.0102

4.510 4.110.6.6

KN m -????=? 中跨梁EI i L ==

473

3.0102 1.89810

4.210.2.7

KN m -????=? 底层柱EI i L ==

474

3.0101/120.5 3.410.

4.6

KN m ???=? 其余柱EI i L ==

474

3.0101/120.5

4.310.3.6

KN m ???=? 令 1.0i =余柱 则其余各层杆件的相对线刚度为: 4

44.1100.954.310i

?==?,

边梁

,442.2100.514.310i ?==?,底层柱, 444.2100.984.310

i ?==?,中跨梁 框架梁柱的相对线刚度如图3-1所示。其作为计算各节点杆端弯矩分配系数的依据。

4 荷载计算

4.1 恒载标准值的计算

4.1.1 屋面

中南标98ZJ001-屋面16 2.26 kN/m 2

结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.12×25= 3.0 kN/m 2 抹灰层:98ZJ001-顶3 ,12厚混合沙浆 0.24 kN/m 2 总计: 5.5 kN/m 2 4.1.2 各层楼面

中南标98ZJ001-楼面6 0.65 kN/m 2 结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.12×25= 3.0 kN/m 2 抹灰层:12厚混合沙浆 0.24 kN/m 2 总计: 3.89 kN/m 2 4.1.3梁自重

b ×h=250mm ×600mm

梁自重 (0.6-0.12)× 0.25×25 = 3.0kN/m 2

抹灰层:12厚混合砂浆 0.24×[]0.60.1220.25-?+()

=0.29 kN/m 2

总计: 3.29kN/m 2

图3-1 结构计算简图

b ×h=250mm ×500mm

梁自重 (0.5-0.12)× 0.25×25 = 2.375 kN/m 2

抹灰层:12厚混合砂浆 0.24×[]0.50.1220.25-?+()

=0.24 kN/m 2 总计: 2.62 kN/m 2 b ×h=250mm ×450mm

梁自重 (0.45-0.12)× 0.25×25 = 2.06 kN/m 2

抹灰层:12厚混合砂浆 0.24×[]0.450.1220.25-?+()

=0.22 kN/m 2 总计 2.28 kN/m 2

4.1.4柱自重

b×h=500mm×500mm

柱自重 0.5× 0.5×25= 6.25 kN/m2 中南标98ZJ001-外墙4 0.02×(0.5+0.25+0.25)×17=0.34 kN/m2总计: 6.59 kN/m2 4.1.5外纵墙自重

标准层

纵墙: 0.9×0.24×7=2.0 kN/m2钢塑窗: 2.1×0.35=0.74 kN/m2贴瓷砖外墙面:(3.6-2.1)×0.6=0.9 kN/m2混合砂浆内墙面:(3.6-2.1)×0.34=0.51 kN/m2总计 4.15 kN/m2底层

纵墙:(4.6-2.1-0.6-0.45)×0.24×7=2.436 kN/m2钢塑窗: 2.1×0.35=0.74 kN/m2贴瓷砖外墙面:(3.6-2.1)×0.6=0.9 kN/m2混合砂浆内墙面:(3.6-2.1)×0.34=0.51 kN/m2总计 4.59 kN/m2 4.1.6内纵墙自重

标准层

纵墙: 2.1×0.19×7=2.793 kN/m2钢塑窗: 0.35×0.9=0.315 kN/m2混合砂浆内墙面: 2.1×0.34×2=1.428 kN/m2总计 4.54 kN/m2 4.1.7内隔墙自重

标准层

内隔墙: 3.0×0.19×7=3.99 kN/m2混合砂浆内墙面: 3.0×0.34×2=2.04 kN/m2总计 6.03 kN/m2

底层

内隔墙: (4.6-0.6-0.45)×0.19×7=4.72 kN/m 2 混合砂浆内墙面: (4.6-0.6-0.45)×2×0.34=2.41 kN/m 2 总计 7.13 kN/m 2

4.2活荷载标准值计算

4.2.1 屋面和楼面荷载标准值

根据<<建筑结构荷载规范>>(GB50009-2001)查得:

不上人的屋面: 0.5 kN/m 2 楼 面:教室 2.0 kN/m 2 走廊 2.5 kN/m 2 厕所 2.5 kN/m 2 4.2.2 雪荷载

0k r S S μ==1.0×0.35=0.35 kN/m 2 屋面荷载与雪荷载不同时,俩者中取大值

4.3 竖向荷载下框架受荷总图

4.3.1在A - B 及C -- D 轴内:

127200 1.26100L mm L mm

=≈ 按双向板计算 在B -- C 轴内:

127200 2.72700L mm L mm

== 按双向板计算 4.3.2在A -B 轴间框架梁

板传至梁上的三角形或梯形荷载等效为均布荷载,荷载的传递示意图如图4-1所示

图4-1板传荷载图

屋面板传递荷载

恒载: 5.5×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=17.3 kN/m2活载: 0.5×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=1.57 kN/m2楼面板传递荷载

恒载: 3.89×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=12.24 kN/m2活载: 2.0×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=17.3 kN/m2梁自重: 3.29 kN/m2在A- B 轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁:恒载=梁自重+板传荷载= 3.29+17.3=20.59 kN/m2

活载=板传荷载=1.57 kN/m2

楼面梁恒载=梁自重+板传荷载= 3.29+12.24=15.53 kN/m2

活载=板传荷载=6.28 kN/m2

4.3.3在B- C轴间框架梁

屋面板传递荷载

恒载: 5.5×1.35×5/8×2=9.28 kN/m2活载: 0.5×1.35×5/8×2=0.84 kN/m2楼面板传递荷载

恒载: 3.89×1.35×5/8×2=6.56 kN/m2活载: 2.0×1.35×5/8×2=3.38 kN/m2梁自重: 2.28 kN/m2

在B- C 轴间框架梁均布荷载为

屋面梁恒载=梁自重+板传荷载= 2.28+9.28=11.56kN/

活载=板传荷载=0.84 kN/m

楼面梁恒载=梁自重+板传荷载= 2.28+6.56=8.84kN/m

活载=板传荷载=3.38kN/m

4.3.4 C- D轴间框架梁同A- B 轴间框架梁

4.3.5 A- B ,C- D轴间联系梁:

屋面板传递荷载

恒载: 5.5×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=17.3 kN/m2

活载: 0.5×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=1.57 kN/m2

楼面板传递荷载

恒载: 3.89×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=12.24 kN/m2

活载: 2.0×1.8×(1-2×0.272+0.273)×2=17.3 kN/m2

梁自重: 2.62 kN/m2

在A- B 轴间框架梁均布荷载为

屋面梁恒载=梁自重+板传荷载= 2.62+17.3=19.92kN/m

活载=板传荷载=1.57 kN/m

楼面梁恒载=梁自重+板传荷载= 2.62+12.24=14.86kN/m

活载=板传荷载=6.28kN/m

4.3.6 A轴柱纵向集中荷载的计算

顶层柱

女儿墙自重(做法:墙高600 mm)

0.25×0.6×7+0.6×(0.6×2+0.25)=1.87 kN/m2

顶层柱恒载=女儿墙自重+梁自重+板传荷载

=1.87×7.2+3.29×(7.2-0.5)+5.5×1.8×5/8×7.2+2×19.92×6.6/4 =145.96 kN/m2

顶层柱活载=板传荷载= 0.5×1.8×5/8×7.2+2×1.57/4=9.23 kN/m2

标准层柱恒载=墙自重+梁自重+板传荷载

= 4.15×(7.2-0.5)+3.29×(7.2-0.5)+3.89×1.8×5/8×7.2+14.86×6.6×2/4

=130.77 kN/m2

标准层柱活载=板传荷载= 2.0×1.8×5/8×7.2+6.28×2×6.6/4=36.92 kN/m2

基础顶面恒载=基础梁自重+底层外纵墙自重

=4.59×(7.2-0.5)+2.5×(7.2-0.5)

=47.86 kN/m2

4.3.7 B轴柱纵向集中荷载的计算

顶层柱恒载=梁自重+板传荷载

=3.29×(7.2-0.5)+5.5×1.8×5/8×7.2+2×19.92

×6.6/4+5.5×1.35×(1-2×0.192+0.193)×7.2

=182.46 kN/m2

顶层柱活载=板传荷载

=0.5×1.8×5/8×7.2+2×1.57×6.6/4+0.5×1.35×(1-2×0.192+0.193)×7.2 =13.77 kN/m2

标准层柱恒载=梁自重+板传荷载

= 3.29×(7.2-0.5)+3.89×1.8×5/8×7.2+2×14.86×

6.6/4+3.89×1.35×(1-2×0.192+0.193)×

7.2

=138.09 kN/m2

标准层柱活载=板传荷载

=2.0×1.8×5/8×7.2+2×6.28×6.6/4+2.0×1.35×(1-2×0.192+0.193)×7.2 =55.09 kN/m2

基础顶面恒载=基础梁自重+底层内隔墙自重

=2.5×(7.2-0.5)+7.13×(7.2-0.5)=65 kN/m2

4.3.8 C轴柱纵向集中荷载的计算与B轴柱的相同

4.3.9 D轴柱纵向集中荷载的计算与A轴柱的相同

框架在竖向荷载作用下的受荷总图如图4-2所示(图中数值均为标准值)

图4-2竖向受荷总图(KN)4.4风荷载计算

作用在屋面梁和楼面梁节点处的集中风荷载标准值如表4-1:

.

表4-1集中风荷载标准值

w=β

Z μ

S

μ

Z

ω

()

2

i j

h h B

+

本地区基本风压为:w

=0.35

μZ—风压高度变化系数.地面粗糙度为B类

μS—风荷载体型系数。根据建筑物的体型查的μS=1.3

βZ—以为房屋总高度小于30米所以βZ =1.0

i

h—下层柱高

j

h—上层柱高,顶层为女儿墙的2倍

B —迎风面的宽度B=7.2m

4.5 水平地震作用

该建筑物的总高度为15.000米,以剪切变形为主,且质量和刚度沿高度均匀分布,故宜采用底部剪力法计算水平地震作用。

4.5.1重力荷载代表值的计算:

屋面处重力荷载代表值=结构和构配件自重标准值+0.5×雪荷载标准值

楼面处重力荷载代表值=结构和构配件自重标准值+0.5×楼面活荷载标准值

其中结构和构配件自重取楼面上下各半层高度范围内(屋面处取顶层的一半)的结构及构配件自重

(1) 屋面处重力荷载代表值标准值计算

' 1.872247.96

G KN

=??=

女儿墙

(50.4+15.9)

屋面板结构层及构造层自重标准值:

G'

屋面板

=5.5×(50.9×16.4)=4591.18kN

G'

=3.29×(6.6-0.5)×16+3.29×(7.2-0.5)×28+2.28×(2.7-0.5)×8+2.62×(6.6-0.5)

×14=1202.18kN

G '柱=6.59×(1.8-0.12)×32=354.28 kN 顶层墙重:

[][][][][]'

1114.15148.424 4.5413222116.0313 4.15222743.3G KN

=???+???+???+

???+???=墙(7.2-0.5)(6.6-0.5)(7.2-0.5)(6.6-0.5)(2.7-0.5)

'''''

G G G G G G =++++屋顶梁女儿墙屋面板柱墙

=247.96+4591.18+1202.18+354.28+743.3

=7138.9kN

(2) 其余各层楼面处重力荷载标准值计算:

'

1486.6G kN =墙

' 3.893247.22G kN =??=楼板(50.916.4) '1202.18G kN =梁

''

'''6.59(3.60.12)32733.86G kN

G G G

G G

=?-?==+++柱梁标准层墙楼板

=1486.6+3247.22+1202.18+733.86

=6769.86kN

(3) 底层楼面处重力荷载标准值计算:

''''''''3.6/2 4.6/20.12

1486.61700.193.60.12

3247.221202.183.6/2 4.6/20.12

733.86839.543.60.12

G kN

G kN

G kN G kN

G G G G G +-=?=-==+-=?

=-=+++墙楼板

梁柱梁底层

墙楼板柱

=1700.19+3247.22+1202.18+839.54

=6989.13KN

(4)屋面雪荷载标准值计算:

0.316.4

=?=??

Q q s kN

(50.9)=250.43

雪雪

(5) 楼面活荷载标准值计算:

=??=

Q KN

2.0(50.916.4)1669.52

楼面

(6)总重力荷载代表值的计算:

G=屋面处结构和构件自重+0.5?雪荷载标准值

EW

=7138.9+0.5?250.43=7264.12KN

G=楼面处结构和构件自重+0.5?活载标准值

Ei

=6769.86+0.5?1669.52=7604.62KN

底层楼面处:

G=楼面处结构和构件自重+0.5?活载标准值

1

E

=6989.13+0.5?1669.52=7823.89KN

4.5.2 框架柱抗侧移刚度和结构基本自震周期计算:

(1)横向D值的计算:

计算过程见表4-2及4-3

表4-2中框架柱侧移刚度D值(N/mm)

表4-3边框架柱侧移刚度D值(N/mm)

178 某六层高校宿舍楼框架结构设计全套图纸及计算书全套资料4900平米左右

丽水广播电视大学土木工程毕业设计(论文)丽水中学宿舍楼设计 学院(系): 专业班级: 学生姓名: 指导教师:

摘要 该工程为框架结构,主体为六层,该地区抗震设防烈度为6度,第二分组,场地类别为III类场地。主导风向为西南,基本风压0.45kN/m,基本雪压0.3 kN/m2。楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。 本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。根据结构与建筑的总体与细部的关系。 本设计主要进行了结构方案中横向框架第8轴抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础,对基础承台进行了受力和配筋计算。 手工计算完毕后,用结构分析软件PKPM进行了整体框架计算。 设计成果包括计算书和施工图纸两部分. 关键词:框架结构抗震设计荷载计算内力计算计算配筋

Abstract The project for the frame structure, main body of six layers the region seismic fortification intensity is 6 degrees, the second group, site category III class site. Dominant wind direction for the southwest the basic wind pressure of 0.45 KN/m, basic snow pressure of 0.3 KN/m2. Floor, roof adopts the cast-in-place reinforced concrete structure. The design and implement "practical, safe, economic, beautiful" design principle. According to the architectural design specification, carefully consider the various factors that affect the design. According to the relationship of structure and building overall with details. This design mainly has carried on the structure scheme of transverse frame shaft 8 seismic in design. In determining the frame layout, has carried on the first floor between load on behalf of value calculation, and then use vertex displacement method from the earthquake cycle, and then press the bottom shear method under horizontal seismic load size, and then calculate the structural internal force under the horizontal load (bending moment, shear force and axial force). Then calculate vertical load (dead load and live load) under the action of internal force of structure. Is to find out the most unfavorable one or several groups of internal force combination. Choose the safest results reinforcement and drawing. In addition, the structure of indoor stair designs. Completed the flat pallet bench board, platform beam component such as the internal force and reinforcement calculation and construction drawings. On the floor reinforcement calculation, this design USES the pile foundation, foundation pile caps for the force and reinforcement calculation. After the manual calculation, using the structure analysis software PKPM calculation has carried on the overall framework. Design results including the calculation and construction drawings Keywords: frame structure seismic design load calculation of internal force calculation of reinforcement calculation

毕业设计土木教学楼开题报告书

毕业论文(设计)开题报告 学生姓名: 学号: 所在院(系):土木工程学院 专业(班级):土木工程(11级一班) 论文方向:小学教学楼设计 指导教师(职称):

农业大学本科毕业论文(设计)开题报告

的艺术性、办公的资讯性、环境的舒适性、建筑的地域性等。特别是近年来随着提出节约型社会口号,建筑产业也提出了节能建筑的发展方向,在现在的教学楼设计中,节能也慢慢成为了必不可少的一个重要部分,节能达不到要就的设计将得不到大家的认可。这也就是我设计的第二理念:“节能”。对于夏季非常炎热的情况,就应在保温隔热上多下功夫。 混凝土结构使用历史较长。它在性能及材料来源等方面有许多优点,发展速度很快,应用也最为广泛,已从工业与民用建筑,交通设施转移到了建海工程和海底工程等。预应力技术的发明更使混凝土结构得到大力发展,所以深入了解混凝土的性能非常必要。框架结构更以坚固耐用著称而被广泛应用,所以目前国外多层房屋大多采用现浇式钢筋混凝土框架结构。 1.2.2 存在问题及注意事项 虽然目前的教学楼设计已非常成熟,但在许多细节方面还是存在诸多问题: 1)没有以功能的实际需要来分割立面和开窗,韵律和节奏感不强; 2)整个教学楼的功能分区不明确,教室布置不合理,造成上课相互影响; 3)教室尺寸“死板”的满足规要就,缺少“人情味”; 4)空间上的割裂和孤立,使学科之间缺乏联系和交流; 5)教学楼常常由于设计的不合理,不具有良好的天然采光和自然通风,这对于中小学生身心健康都是不宜的。以及采光通风不好而造成教室的灯全天开着,忽略了节能这一概念; 6)中小学教学楼底层常架空作为学生课间活动场所,这样使得底层或中间层柱的抗侧移刚度不足,在地震中容易在底层或中间层出现薄弱层而使结构破坏,引起楼层塌落。教学楼柱间常设计通长窗,柱间刚性填充墙设计常不到顶,对于框架结构在地震作用下易出现框架柱或短柱破坏,甚至结构局部倒塌现象; 7)整个教学楼设计不利于节能和可持续发展。比如在墙体材料上,没选用好的保温隔热材料从而空调全开,污染环境。 对于以上所存在的问题,我会在设计中尽量克服。比如:以功能的实际需要来分割立面和开窗,增强整个建筑的韵律感和节奏感;做好教学楼的功能分析,在平面和空间布置中使各个功能块在形式上统一而在工作上又相对独立;对于教室尺寸,除了能容纳下上课的学生外,还要使他们的随身物品得到安置,更有足够的空间来交流、放松,增进彼此感情;为了使教学楼有良好的天然采光与自然通风,我会注意教学楼的朝向以及门窗的位置与大小,让学生有一个舒适的学习环境;使教学楼更加牢固安全,我也会更加注意结构的合理性、整体性,并提高抗震设防等级;积极响应号召,做好节能减排,做好设计,从而在不影响学生健康、愉快的学习基础上,少开灯、少用空调;出于对学生生存空间健康的要求及减少对环境的污染的考虑,在建筑材料的使用上也应尽可能采用无害化、无污染材料和可再生资源。如卡索板,是一种以水泥、纤维、沙子及矿物材料为主要成分的覆面材料。由于是由无机材料制成因此具有很好的抗菌性能,抗静电性,低吸尘率,且在超过使用期限后可回收利用,不会有化学污染。 1.2.3 发展趋势 近年来,由于人们对大空间、大跨度的要求,国外正在大力推广使用预应力混凝土结构。预应力构件的使用,大大减少了混凝土的用量。另外,由于地域的不同,或是特殊功能的要求,新的防冻、防火等具有特殊性能的混凝土正在不断的被研制出来,相信未来混凝土的用途会越来越广泛。在近代,教学楼在我国的发展趋势主要表现为:更加细分和规,规模越来越大,资金来源越来越广,先进的教学设施越来越健全,包括试验中心、艺术教育

小学教学楼毕业设计(含全套资料)

1.1工程概况 本工程为位于某市中心某繁华地段主干道上一小学教学楼,教学楼为3层,占地面积约为664.0 m2,总建筑面积约为1992.6m2; 1.2设计依据 1.2.1《民用建筑设计通则》(JG13-8)…… 1.2.2《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001); 1.2.3《建筑制图标准》(GB/T 50104-2001); 1.2.4《房屋建筑学》,中国建筑工业出版社。 1.3标高及建筑细部作法 教学楼建筑高度11.7米,地上三层,层高为3.9米。设计标高:室内设计标高为±0.000,室内外高差450mm; 1.4建筑设计图纸 其余图纸详见施工图纸

2.1工程概况 本工程为位于某市中心某繁华地段主干道上一小学教学楼,教学楼为3层,占地面积约为664.0 m2,总建筑面积约为1992.6m2,结构为框架结构。 2.2设计依据 2.2.1该建筑属于丙类建筑,重要性等级为二级 2.2.2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 2.2.3《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 2.2.4《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); 2.2.5《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2.2.6《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001); 2.2.7《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1); 2.2.8《钢筋混凝土结构构造手册》; 2.2.9《建筑结构静力计算手册》; 2.3结构布置及结构计算简图的确定 2.3.1结构柱网布置 由于建筑总长度不超过55m,且为保温隔热屋面,所以不设变形缝。

毕业设计任务书(办公楼设计)

沈阳建筑大学 继续教育学院 毕业设计任务书 题目_______ ****办公楼设计__________ 函授站点:______________ 专业班级:______________ 学生姓名:______________ 指导教师:丁春静 职称:教授 起止日期2015 年12 月____________ 日至2016 年 4 月 _____________ 日

1.毕业设计(论文)任务及要求 1.1建筑设计部分 (1)办公室10间25 —35吊; 2 (2)首层设食堂及餐厅150 —250m; (3)培训教室10-20间80 —120吊,客房每层设服务室25 —35吊 2 (4)标准间客房30间每间30m左右; (5)高级客房10间每间60吊左右,其中;里间为卧室,外间为接待室; (6)设活动室一间 (按容纳50人计); (7)—层设值班室1间30m2左右; (8)设档案室及资料室各一1间,面积60—90斥; (9)各层设卫生间(男按40人计,女按50人计) (10)除顶层外每层设会议室一间60-90 m 2;顶层会议室120-150 m2 2)设计内容 (1)建筑方案及其初步设计; (2)建筑平面、立面和剖面设计; (3)主要部位的建筑构造设计及材料作法; (4)绘制建筑施工图。 3)成果形式 (1)建筑设计论述(在毕业设计说明书中完成,约3000字左右),主要内容: ①教室及各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处理; ②各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明; ③主要立面、出入口的考虑; ④防火及安全等措施; ⑤主立面装饰材料作法及颜色的选用; ⑥关于建筑构造说明; ⑦本建筑设计的主要特点。 (2)绘制图纸 ①图纸目录;建筑设计说明;材料作法表;

实验小学教学楼设计毕业设计

毕业论文(设计说明书)论文题目:唐山市路北区实验小学教学楼设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

某六层框架结构学生宿舍楼设计毕业论文

某六层框架结构学生宿舍楼 设计毕业论文 目录 第一章绪论 (3) 第二章建筑设计说明 (6) 第三章结构设计计算 (7) 第一节梁、柱截面及柱高的确定 (7) 第二节重力荷载计算 (9) 一、屋面荷载(不上人) (9) 二、楼面荷载 (10) 三、卫生间荷载 (10) 四、墙体重力荷载 (11) 五、梁柱重力荷载 (11) 六、女儿墙重力荷载 (11) 七、门重力荷载 (12) 八、窗重力荷载 (12) 九、墙体自重 (12) 第四章水平地震力作用下框架结构的力和侧移计算 (18) 第一节框架侧移刚度的计算 (18) 一、梁的线刚度 (18) 二、柱的线刚度 (18) 三、柱的侧移刚度 (18) 第二节框架自振周期的计算 (19) 第三节各质点水平地震作用计算及弹性位移验算 (19) 第三节水平地震作用下框架力的计算 (20) 第五章竖向荷载作用下的力计算 (25) 第一节横向框架计算单元的确定 (25) 第二节竖向荷载计算 (25)

一、恒载计算 (25) 二、活载计算 (27) 三、力计算。 (28) 第六章横向框架力组合 (33) 第七章截面计算 (42) 第一节框架梁设计 (42) 第二节框架柱设计 (45) 一、剪跨比和轴压比验算 (45) 二、A柱正截面承载力计算。 (46) 三、B柱正截面承载力计算 (48) 第三节框架梁柱节点核芯区截面抗震验算 (51) 第四节罕遇地震作用下弹塑性变形验算 (53) 一、罕遇地震作用下的楼层剪力 (53) 二、楼层受剪承载力计算 (53) 第五节基础设计 (56) 一、已知条件 (56) 二、尺寸的确定 (56) 三、桩身配筋 (57) 四、桩基承载力 (58) 五、桩身承载力 (60) 第六节板的计算 (61) 一、AB跨间板的计算 (61) 二、屋面板的计算 (61) 三、楼面板的计算 (63) 结论 (64) 致谢 (66) 参考文献 (68) 附录:外文文献翻译 (69)

大学生教学楼毕业设计开题报告

大学生教学楼毕业设计开题报告 大学生需要明白在毕业之后,很多东西都需要接受社会的洗礼,在学校中的一些基础知识在迈向社会是行不通的。为了丰富自己的见识,及时参与社会实践是必不可少的,而在即将毕业的时候也会进行毕业设计。下面为大家推荐大学生教学楼毕业设计开题报告,希望可以帮助到朋友们。 文献综述 (一)主要内容 1、工程概况 该建筑拟建于长沙市香樟路沿街地段,地势平坦,总建筑面积面积4000~20000m2,框架结构,层数主体5层,层高3.6~4.2m; 2、建筑设计 1) 普通教室:50人普通班50~100个,1.1~1.2m2/生; 2) 教师休息室每层1~2个,每层4间教师办公室; 3) 其它:卫生间、楼梯间等按有关规定计算其数量与尺度,并设底层大厅; 4) 屋面为上人屋面; 3、结构设计 1) 气象条件:全年为偏南风,夏季为西南风,基本风压 W0=0.35kN/m2;基本雪压W0=0.4kN/m2; 2) 建筑场地类别:场地为II类;浅基:fak=240KPa,ηb=0.3,ηd=1.5。深基础(桩基):粉质粘土qsa=25kPa;圆砾qpa=2500KPa,qpa=55KPa;强风化泥质板岩 qpa=3000KPa qsa=60 KPa。中分化岩石qpa=2000 KPa,微分化岩石qpa=3500 KPa; 3) 相对湿度:最热月平均73%;

4) 温度:最热月平均30.1?,最冷月平均4.2?,夏季极端最高39.8?,冬季极端最低-8.5?; 5) 地震设防烈度:抗震设防烈度为7(8)度,设计基本地震加速度值为 0.15(0.30)g; 6) 地下水位浅基地表以下3.0m;桩基地表下4.0m。无侵蚀性; 7) 场地地质资料:根据对建筑基地的勘察结果,地质情况见任务书附表; 8) 建筑物耐久年限为50年,耐火等级为二级; (二)目的和意义 毕业设计是教学计划中最后一个综合性实践教学环节,是学生在教师的指导下,独立从事设计工作的初步尝试,其基本目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识、基本技能应对和处理问题的能力。是学生对四年所学知识和技能进行系统化、综合化运用、总结和深化的过程。通过选题、调研、收集分析资料、方案设计、结构计算等过程,检查学生的思维能力、创造能力、实践能力。通过毕业设计、毕业答辩,来考核教学质量,对深化教学改革,提高人才培养工作水平具有重要的意义。 毕业设计是整个本科阶段专业知识的综合运用过程,在这次毕业设计中,锻炼我们分析和解决实际问题的能力、创新能力、调查研究能力和查阅资料的能力,运用各种设计规范和通用图集以及国家、地方标准,完成建筑设计和结构计算,绘制施工图,并通过计算机绘图、计算等环节,提高对计算机的应用能力。让自身向着一个合格工程师的方向去发展和努力。 此次毕业设计我的做的课题为“长沙第一育人中学教学楼5号楼”设计,我要在设计过程中运用大学期间学到的各项知识,并利用CAD、天正、PKPM等相关软件进行机算,并手算其中部分框架,并用计算机进行验算。通过这个过程我不仅能学到

框架教学楼毕业设计文献综述

框架结构教学楼设计文献综述 作者:邸** (河北科技师范学院河北秦皇岛 066004) 摘要:从抗震能力、地基基础、梁和板、构造柱、消防几个不同的方面简单介绍框架结构教学楼设计。 1、引言 毕业设计是土木工程专业学生毕业前的最后学习和综合训练的阶段,是知识深化、拓宽、教学的重要过程,是学生学习、研究和实践的全面总结,也是对学生综合素质与工程实践能力的全面检验,是实现本科培养目标的重要阶段。通过毕业设计,培养了综合分析和解决问题的能力、组织管理和社交能力,培养了独立工作的能力以及严谨、扎实的工作作风和事业心、责任感。为将来走上工作岗位,顺利完成所承担的建设任务奠定基础。 2、研究现状 多层及高层建筑的结构体系大致有混合结构体系、框架结构体系、剪力墙结构体系、筒体结构体系、巨型结构体系。混合结构的承重墙体随着建筑高度的增加而加厚,不仅耗费大量材料,也减少了使用面积。框架结构体系是由钢筋混凝土梁、柱节点及基础为主框架,加上楼板、填充墙、屋盖组成的结构形式。框架形成可灵活布置的建筑空间,使用较方便。但是随着建筑高度的增加,水平作用使得框架底部梁柱构件的弯矩和剪力显著增加,从而导致梁柱截面尺寸和配筋量增加,到一定程度,将给建筑平面布置和空间处理带来困难,影响建筑空间的正常使用,在材料用量和造价方面也趋于不合理,因此在使用上层数受到限制。正是因为如此原因,框架结构适用于办公楼、教学楼、商场、住宅等建筑。钢筋混凝土多层框架结构作为一种常用的结构形式, 具有如下优点: (1)建筑平面布置灵活,分割方便。 (2)整体性、抗震性能好。 (3)传力路线明确。 (4)墙体采用轻质填充材料时,结构自重小。 (5)承重构件与围护构件有明确分工。 本设计是多层建筑,抗震设防烈度为7度。本设计研究以下几个方面: 2.1抗震能力的设计 地震具有随机性、不确定性和复杂性,要准确预测建筑物所遭遇的地震的特性和参数,目前是很难做到的。而建筑物本身又是一个庞大复杂的系统,在遭受地震作用后其破坏机理和破坏过程十分复杂。且在结构分析方面,由于未能充分考虑结构的空间作用、非弹性性质、材料时效、阻尼变化等多种因素,也存在着不确定性。因此,结构工程抗震问题不能完全依赖“计算设计”解决。应立足于工程抗震基本理论及长期工程抗震经验总结的工程抗震基本概念,从“概念设计”的角度着眼于结构的总体地震反应,按照结构的破坏过程,灵活运用抗震设计准则,全面合理地解决结构设计中的基本问题,既注意总体布置上的大原则,又顾及到关键部位的细节构造,从根本上提高结构的抗震能力。 选择有利场地。造成建筑物震害的原因是多方面的,场地条件是其中之一。由于场地因素引起的震害往往特别严重,而且有些情况仅仅依靠工程措施来弥补是很困难的。因此,选择工程场址时,应进行详细勘察,搞清地形、地质情况,挑选对建筑抗震有利的地段,尽可能避开对建筑抗震不利的地段,任何情况下均不得在抗震危险地段上建造可能引起人员伤亡或较大经济损失的建筑物。对建筑抗震有利的地段,一般是指位于开阔平坦地带的坚硬场地土或密实均匀中硬场地土。建造于这类场地上的建筑一般不会发生由于地基失效导致的震害,从而可从根本上减轻地震对建筑物的影响。对建筑抗震不利的地段,就地形而言,一般是指条状突出的山嘴、孤立的山包和山梁的顶部、高差较大的台地边缘、非岩质的陡坡、河岸和边坡的边缘;就场地土质而言,一般是指软弱土、易液化土、故河道、断层破碎带、暗埋塘浜沟谷或半挖半填地基等,以及在平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的地段。2.采用合理的建筑平立面。建筑物的动

办公楼设计开题报告47935

毕业设计(论文) 开题报告 题目西安建筑设计院办公楼设计 专业土木工程专业 班级 学生 指导教师 2017年 一、毕业设计(论文)课题来源、类型 毕业设计我选到的课题是西安建筑设计院办公楼设计,来源于老师的命题

与工程实际。课题类型属于办公楼设计范畴,要求我在导师的指导下,通过查阅相关国家标准及规范运用所学知识系统独立的完成此设计,解决课题内的问题,熟悉相关标准规范。实践性强、综合性大。 二、选题的目的及意义 通过此办公楼设计,我会综合性地运用大学四年内所学到的理论去分析问题、解决问题。在设计的过程中,我要将已有知识进行梳理和应用,它既是一次尝试,也是一次锻炼。毕业设计还能让我更好的认识目前房建行业的现状,更好的对自己定位,认知自己。将自己的知识与实践结合,为之后工作中的应用做个好的开头。 毕业设计是我们对自己能否把所学的基础理论和专业知识,转化为解决实际问题能力的一次全面检验,是对自己大学学习成果的综合考核,也是引导我走向实际工作岗位的桥梁。毕业设计中我能基本了解、简单掌握从事此类建筑工程工作的一般步骤和基本方法,使自己在习惯、见识和能力等诸多方面都得到些许训练、转化及提高,也为后续的工作学习打下一份良好坚实的基础。因此,搞好毕业设计,对于自己整体素质的提升意义匪浅,对自己综合能力的提高重要非凡。 本次我选择办公综合楼作为毕业设计课题,不仅仅是因为办公楼在今后城市发展中具有重要地位,更为重要的是它的人性化让我对这个行业有了较大的兴趣和信心,进一步加大了我投入建筑设计的积极性。同时,毕业设计还可以使我进一步熟悉建筑空间环境组合设计和构造设计的基本原理和方法,具备一般工业与民用建筑设计的基本能能够根据不同情况,合理的选择结构,构造方案的能力。能熟练的进行结构计算,较好的掌握计算机在建筑和结构设计计算中的应用,学会利用各种设计资料。在规定的时间内完成设计的所有内容,包括建筑部分跟结构部分的设计图与设计计算书。能使自己了解一些必要的规范,熟练应用CAD和PKPM等必要软件。 也通过毕业设计的实践,使我能够深刻理解多层框架结构的受力性能、变形特点和设计原则。掌握框架结构体系的布置特点,计算简图的确定方法;掌握风荷载及地震作用的计算方法、框架结构内力与位移计算的实用方法;掌握现浇多层框架结构的抗震概念设计,框架的截面设计原理、抗震构造要求及地基基础的设计方法。熟练阅读工程地质报告,熟悉施工图的内容、工作步骤及表达方法,培养自己综合运用专业知识来分析和解决实际工程问题的能力。 三、本课题在国内外的研究状况及发展趋势 本课题为办公楼设计,采用钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土框架结构的

某市xx中学xx楼教学楼设计毕业论文

某市xx中学xx楼教学楼设计毕业论文 1 工程概况 1.1 工程名称 某市xx中学xx楼教学楼设计 1.2 建筑面积 该建筑约3600m2,层高3.6m,5层。每层需设教室休息室、普通教室6~10间及男女卫生间,底层设值班室 1.3 结构类型 钢筋混凝土框架结构 1.4 地质条件 场地平坦,土质均匀,无不良地质发育;地基土为厚度较大的粘性土层,地基土承载力f ak =240 kP a,地下水埋藏较深,不考虑地下水影响。 1.5 气象资料 主导风向:南、东南;基本风压w0=0.4kN/m2,基本雪压s0=0.45kN/m2。 1.6 抗震设防要求 抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅲ类,该建筑属乙级建筑,安全等级为二级。因为该建筑是教学楼,按高于本地区抗震设防烈度一度要求加强其抗震措施。 1.7 设计使用年限 50年。 1.8 材料供应 各种材料均能保证供应;施工技术条上:各种机具均能满足要求。 1.9、设备条件 电力、供水、排水系统已准备好。

2 结构平面布置图2.1 结构选型 结构体系:钢筋混凝土现浇框架结构体系。 屋面结构:采用现浇钢筋混凝土不上人防水屋面。 楼面结构:全部采用现浇钢筋混凝土楼盖。 楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土梁式楼梯。 天沟做法:现浇挑檐沟。 结构平面布置图如图2.1所示: 图2.1. 结构平面布置图

3 板、梁、柱截面尺寸估算 1 板 21/l l 取板最大值 ()21max / 6.9/3 2.3l l == 因为2<2.3<3, 所以板按双向板进行计算。 L h )50/1~40/1(min = (L 为短向跨度),取较大的短向跨度L=4500mm 所以mm mm h 5.112~90min =,且h ≧80mm 。取h=100mm 2 主梁 ① 横向主梁的跨度为mm L 6900= mm h mm mm L h b b 500.5.862~383)18/1~8/1(===取 . 250~125)4/1~2/1(mm mm h b b == 取 mm b b 250= ∴横向主梁的初选截面尺寸:mm mm h b 500250?=? ② 纵向主梁的跨度为mm mm L 60004500或= mm b mm mm h b mm h mm mm L h 250,250~125)4/1~2/1(500,750~333)18/1~8/1(======取取 ∴纵向主梁的截面尺寸:mm mm h b 500250?=? 3 次梁 取次梁的最大计算跨度,∴mm L 6900= mm mm h b mm b mm mm h b mm h mm mm L h b 400200200.200~100)4/1~2/1(400.5.862~383)18/1~8/1(?=?∴======次梁的截面尺寸:取取 4 柱 取第③榀框架进行计算: 根据公式 c v c f u N A N ?= ,其中 N u 取0.75。(因为抗震等级为二级) 各层的重力代表值近似取2 /13mm kN 。由结构平面布置可得柱的负荷面积是: 4.5?(3.45+1.5)=22.2752m ∴竖向荷载的轴压力估计值: 2 2 23162000250000500500162000)75.03.14/(51013275.222.1)/(2.1mm mm mm mm h b mm u f N A N c V c >=?=?=?????=?≥则初选截面

{原创}六层教学楼框架结构毕业设计

1工程概况 本次毕业设计是一幢大学教学楼,教学楼位于安阳市,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为丙类。 建筑规模:为了进一步扩大教学规模,本大学教学楼设计总建筑面积为4500m2,教学楼设计层数为6层。结构形式:框架结构。 建筑物房间组成: (1)教学楼:普通教室,教室,办公室,配电室,传达室等。 (2)厕所盥洗室应满足内部使用要求。 (3)门厅、走廊,楼梯等根据需要设计。 (4)屋面为不上人屋面。 本方案立面设计主要强调建筑的简洁,便利的特点,该教学楼符合现代快节奏的气息。建筑功能分区明确,房间布置合理,给人一种清晰明快的感觉。为了使整栋建筑的立面效果更有层次,特让入口位于大楼正中,雨蓬与入口简洁大气。 2 建筑设计 2.1概述 本教学楼在进行设计前,了解房子应具有的功能。在进行设计时,结合需求考虑房屋结构的类型,合理设计教学楼内部构造,使得空间得以充分利用,并使建筑物和周边的环境协调。 本设计为教学楼,教学楼的空间布置要求需考虑众多的因素,包括科学、人文、技术等。室内设计宗旨为工作人员创造一个良好的学校环境,这样有利于形成良好的学习氛围,一般来说,矩形比较好用。 2.2水文条件 1.建筑地点及拟建基地尺寸 建设地点:安阳市 场地面积:长×宽=200m×120m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 2.建筑面积和层数

总建筑面积:4200平方米左右。 层数为6层,层高为3.6米。 3.结构形式:框架结构 4.基本风压和基本雪压 基本风压:0.40KN/m2。 基本雪压:0.45KN/m2。 5.工程地质条件 地形概况:拟建场地为平整场地,地形简单。 地下水位:钻探至自然地面下15m处未见地下水。 地基持力层为粉质粘土。 基础埋深:2米左右。 建筑地点冰冻深度:室外天然地面以下500mm。 二类场地土,持力层地基承载力为特征值为f0k=180kpa,基础埋深暂定为1~3米之间。无软弱下卧层,不考虑地下水影响。 6.抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为丙类。 7.耐火等级为二级。 8.建筑物耐久性作用等级为二级。 2.2.3建筑材料 混凝土均采用C3O混凝土,扎筋采用HRB3OO、主筋采用HRB4OO。 3 结构设计 在建筑业飞速发展的当下,钢筋混凝土框架结构广泛的被使用在民用、商用建筑中。此类结构具有很明显的优点:建筑平面布置灵活,使用空间大,并且十分便于立面处理,可以使用在各类造型的房间中。故本设计采用了改结构。 框架结构是一种骨架结构,它由梁、柱构件通过节点连接形成。他的受力特点是//柱承受竖向、水平荷载,而墙体则是作为维护作用。

小学教学楼设计土木工程毕业设计

本科毕业论文(设计)论文题目:小学教学楼设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

某某教学楼毕业设计

中文题目:朝阳市第一职专教学楼 副标题: 外文题目:Chaoyang City the first floor of the teaching staff 毕业设计(论文)共 57 页(其中:外文文献及译文12页)图纸共8张 完成日期 2007年6月答辩日期 2007年7月

目录 摘要 (3) 1工程背景 (5) 2建筑设计 (5) 3 结构布置及计算简图 (7) 4 重力荷载计算 (8) 5 框架侧移刚度计算 (11) 6 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (13) 7 横向风荷载作用下结构内力和侧移计算 (17) 8 竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (19) 9 截面设计 (29) 10 楼梯计算 (35) 11 钢筋混凝土楼板设计 (37) 12 基础设计 (39) 13 结论 (42) 致谢 (43) 参考文献 (44) 附录译文 (45)

摘要 本次毕业设计是教学楼设计,包括建筑设计和结构设计两部分内容。 建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等。着重解决了建筑物与周围环境、建筑物与各种细部构造,最终确定设计方案,画出建筑施工图。 结构设计是在建筑物初步设计的基础上确定结构方案;选择合理的结构体系;进行结构布置,并初步估算,确定结构构件尺寸,进行结构计算。结构计算包括荷载计算、变形验算、内力分析及截面设计,并绘制相关的结构施工图。 在总体规划设计时,考虑到场地要求、绿化设施、其它功能要求,以及周围建筑物的影响,设计时采用一字型。 总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则,两部分空间合理,连接紧凑,主次分明,使建筑空间的舒适度加以提高。 框架结构是目前应用最为广泛的结构形式之一,由梁和柱组成的结构叫框架结构,这种结构形式有优点也有自身的缺点,缺点是侧向变形大,抗侧刚度大,优点是建筑平面布置灵活,可以做成较大空间的会议室,车间,住宅等,可以分割成小房间,或拆除隔断改成大空间结构,立面也富有变化,通过合理设计,框架结构本身的抗震性能良好,能承受较大荷载,能承受较大变形。 本次设计的任务要求有:建筑设计,结构设计,结构计算三部分。建筑设计包括:总平面图,平面图,立面图,剖面图及节点大样图。结构设计包括:梁板布置图、配筋图、构件详图。根据民用建筑实用、经济原则,在可能的条件下,注意美观的原则,本设计首先考虑旅馆的实用性,经济实用,充分显示现代建筑的特点。 通过本次设计,我们学到了不少知识,分析问题、解决问题的能力有所提高,对今后的学习和工作有很大的帮助。知识水平有所提高,基本上将所学到的知识全部应用于设计中。但由于初次设计,水平有限,错误在所难免,敬请老师指正。 关键词:独立基础;教学楼;抗震缝;内力组合

某框架办公楼毕业设计

某框架办公楼毕业设计

连云港市查卡拉办公楼设计 专业:土木工程 学生:周泓岑指导老师:李章政 摘要 本设计主要进行了5层楼办公楼的框架结构设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载的计算。接着运用D值法计算横向荷载(水平风荷载)作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。在进行内力组合,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用独立柱基础,对基础受力和配筋计算。 整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。 <关键词> 框架结构结构设计荷载计算内力计算计算配筋 第1页

Lianyungang City Chakra buildings design Major: Civil Engineering Students: Zhou Hong Cen Instructor: Li Zhang Zheng Abstract The design of the main five-storey office building frame structure design. In determining the frame layout.Then use d-value method for calculating transverse load (horizontal wind load) of structures (subjected, Axis forces). The combination of internal, find out the most unfavourable a set or sets of internal combination. Choose the best security results calculation reinforcement and drawing. In addition to the structural scheme of the design of interior staircase. Complete a platform plank, bench boards, such as widget platform beam and the reinforcement of the force calculation and construction drawings. On a concrete floor, this design uses independent Foundation, on the basis of calculation of the force and reinforcement. The entire structure in the design process, in strict accordance with the relevant professional requirements, refer to relevant data and information about the latest national standard specification, on various aspects of the design for 第2页

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

六层框架结构图书馆毕业设计

【内容摘要】:本设计主要进行了结构方案中横向框架③轴框架的抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载、活荷载以及雪荷载)作用下的结构内力,结合EXCEL软件进行验算,并找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计(完成了平台板、梯段板、平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制)、楼盖的设计(完成了板的配筋和梁的配筋)、基础的设计等。【关键词】:框架结构结构计算抗震设计 【Abstract】:The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis③.When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated. Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. Then seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force, axial force & snow force) in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed. The design of floors lab, foundation and “#”-floorslab is also be completed in the end. 【Keywords】: frames structures, structural design, anti-seismic design.

相关文档