1、管理规定

1.1给排水系统是指房屋的冷热水管道、阀门、水箱(蓄水池)、生活消防、水泵、污水排放管道设施等。

1.2加强巡视检查:检查范围包括室内外、外露管道、阀门、屋顶水箱、水箱浮珠阀、泵房等。

1.3维修人员工作职责就是巡视检查,一般每天不少于一次,一旦发现问题及时维修解决。

1.4水箱清洗消毒:水箱会由于异物进入、水泵锈蚀等造成水质污染,一般可采用两种方法加以防止:

1.4.1水箱定期消毒:水箱清洗一般每半年进行一次,每一年消毒一次,水箱清洗作业特别要注意,操作人员有健康证明书,每次清洗后,水质要取样送卫生防疫站作鉴定,并保存水质鉴定书。

1.4.2泵房也是水质两次污染的主要关节点。一般泵房生活水泵,均有两台以上,水泵应该定期轮换周期不超过半个月。

2、若遇水箱清洁或管道阀门维修停水时,应事先给业主发出停水通知,说明停水原因、停水时间、让业主能早做准备。

3、定期对泵房内水泵、管道、电机等进行维修保养。

4、要定期清洁屋面天阴沟、使之疏通。

5、室内外管道、水表、阀门、消防检查等需要定期刷油漆,减少锈蚀,在冬天来临之际,为防止管道冻裂,还须做好保温防冻工作。

6、定期检查消防栓、消防泵、喷淋泵、水龙带、消防接口、水枪、灭火器等设备,消防泵、喷淋泵每年试运行一次,水

给排水技术标

六、施工组织方案 ******排水管网工程 1施工组织设计 1.1编制依据 1.1.1遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 1.1.2坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本标段建设任务。 1.1.3坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师的指令,尊重业主和设计代表的意见,严格管理。 1.1.4坚持推广和应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 1.1.5坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上,以专业团队为基本组成形式,机械化作业为主,充分发挥专业人员和先进优良设备之优势,并采取综合管理手段合理配臵,以达到整体优化目的。 1.1.6实施项目法管理,利用网络技术对生产资源及生产诸要因素进行优化配臵,保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期目标。 1.1.7根据招标单位提供的招标文件,在认真学习领会设计意图的基础上,结合现场实地察看情况,出席了标前会议和确认答疑书的内容后,针

对本工程特点和单位自身施工组织能力,及相同相似工程中的实际经验而编制。 1.2工程概况 1.2.1本标段实施的为******排水管网工程。该工程建设规模:******新建排水管线,长度5600米,管径DN160-DN300。 1.2.2施工部署 1.2.3根据本标段工期紧、任务重的特点,按照“科学布局、周密安排、先地下、后地上,以路基为先导,主攻主车道,争抢土方;着重底基层、带动全段、紧跟附属”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间。 1.2.4确保施工流畅,减少间歇时间。 1.3总平面布臵 1.3.1驻地建设 通过考察现场,临时驻地及生产用房用地租借部分民房解决。 1.3.2施工便道 1.3.3本标段施工便道布臵,场外运输利用现有道路解决,场内则利用先施工主车道,用另一侧人行道作施工便道的方法来解决。 1.3.4水 从管道将自来水引入临时驻地并现场设储水容器供生活生产使用,零星工地用水采用水车拉运。 1.3.5电 施工及生活用电利用附近电源,采用TN-S配电系统,同时自备l台

给排水系统养护规定

给排水系统养护规定 1室内给排水管理 室内给排水系统基本由以下几个部分组成: 1.1引入管:穿越建筑物外墙或基础进入建筑物内的管段称为引入管。 1.2室内管网:由地下管道、立管、水平干管、支管等组成。 1.3配水点:水龙头、消火栓、用水设备等。 1.4其他设备:根据建筑物的性质]、高度、消防等级而设置的加压稳压设备、高位水箱及贮水池等。 1.5给水附件:阀门、消防系统的各种阀等 室内给水系统基本上时由以上部分组成,而对不同的建筑物由于性质不同、要求不同,而使室内给水系统简单或比较复杂。 2内给水系统的分类 2.1生活给水系统 包括饮用水及卫生设备冲洗用水,一般饮用水与洗涤用水合用一个系统,这样对有严格的要求,尤其当设有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具冲洗方式避免水的污染,并严格保证管道的严密性,防止器乐管道及周围环境的污染。

2.2消防给水系统 2.2.1消防给水系统设置的必要性 厂房、车房、超过800个位置的影剧院及礼堂、体育馆;体积超过5000立方米的车站、码头、机场建筑物及展览管、商场、门诊及病房楼;教学楼、办公楼、图书管;超过6层的塔楼住宅;底层设置商业网点的住宅楼;国家文物保护单位及木结构的古建筑;其他性质的超过5层的公共、民用建筑等必须有。 2.2.2消防栓系统 主要由管道及消火栓箱组成,消火栓内有水枪、水龙带及消火栓(带有求形阀门的龙头),消火栓口径有50mm、65mm两种。消火栓系统设备保持着一定的水压,发生火灾立即打碎箱门上的玻璃,打开消火栓,水即可通过水龙带及水轮喷射,消火栓可明装也可暗装,消火栓由单口核双口两种,并可带自救式转盘装置。 2.2.3自动喷洒消防系统 自动喷洒消防系统时火灾发生时布置在房间顶棚下面或吊顶上的喷洒自动喷头,同时发水质应出报警信号的消防系统。自动喷洒系统主要由火灾报警阀、阀门、止回阀、喷洒头及管道组成,对高层建筑需设置加压稳压设备。 自动喷洒系统的安装:喷头安装在吊顶上时,应配合土建吊顶的平面布置、高度、及吊顶做法,在设置喷头的房间内,喷头距墙面应部大于1.8m;喷头之间不应大于3.6m,并案设计要求选择喷头的动作温度。当选用玻璃泡式自动喷洒头时,平时玻璃泡顶住喷头内的阀片,使水不能流出,当发生火灾时,室内温度升高使玻璃泡内所充的易挥发的液体蒸发而体积膨胀,膨胀到一定程度时玻璃泡即

排水技术标分析

第一章全面性 第一节工程概况、施工组织方案 一、工程概况 工程名称:乌苏市哈图布呼镇农场危房改造配套基础设施(排水及道路)工程 建设地点:乌苏市哈图布呼镇 建设单位:乌苏市哈图布呼农场 工期要求:暂定2015年10月19日开工,2015年12月14日竣工。施工总工期57天(日历日) 质量标准:合格 建设规模:排水管D0.5m,道路6.736KM。具体详见工程量清单。 结构形式:安装工程 招标范围:施工图纸全部内容 二、施工组织方案 更具建设单位提供的施工现场,首先对现有成品进行分离保护,对部分原设备管线及管件进行拆除,施工区域做到全封闭施工。根据现场平面布置在一层安排库房和办公室,然后按先设备安装后管件连接、电气工程的顺序依次施工。 施工程序如下: 施工图工艺流程

第二节施工机械设备、劳动力投入计划; 第三节质量、工期、投资控制方案; 一、质量 落实保证质量的各种措施,预测避免可能发生的质量事故。 (一)、所在地单位工程的分部、分项均按优质工程进行验收、鉴定(评定),必须全部达到合格标准(消除不合格及无法修复的返工工程),多创优良工程。 (二)、保证操作质量,贯彻“三检”制,推行定岗操作。主体结构、高级装饰、设备安装等关键工程的操作人员需持证上岗。 (四)、跟踪(施工中)、预检(施工前)、结构(交工、竣工)验收。 (1)、隐检。要对分部分项工程的各道工序进行检查,坚持“三不放过”,做好隐蔽记录并妇档保存。 1)路基与管基工程:对于一般基础,检查槽底地质、标高、尺寸、基石出断面尺寸:桩基础检查试桩、打桩记录。

2)钢筋工程:检查钢筋品种。位置、形状、规格、数量、接头位置、搭接长度、预埋性以及除锈、代用变更情况等。 3)焊接:检查焊条品种、焊口规范、焊焰长度、焊焰外观和焊接质量等。 4)防水工程:检查屋面、地下室和水中结构的防水材料层数,作法和质量情况、空腔防水的质量情况。 5)给排水管道:检查位置、标高、坡度、试压、闭水试验、防锈、防腐及预埋性件情况。 6)暗配电气线路:检查位置、规格、标高、弯度、防腐接头等。对于电缆还要进行耐压绝缘试验。对于地线、避雷针等,进行电阻试验等。 7)施工中,现场所用的砂浆和混凝土都必须按规定取样(或试配),进行强 度试验。 (2)、预检。确定下道工序的质量而预先对本项目做检查。 1)对原材料、半成品、成品、构件等进场前进行试检验。 2)建筑物、构筑物的定位线和引进标高。 3)建筑物基础放线及标高。 4)建筑物轴线及灰线 5)各楼层放线及皮数杆 6)模板的尺寸、标高、支撑及预埋件等。 7)预制构件及其安装情况。 8)主要外管线沟道的走向、检查井的位置以及标高、坡度等。 9)电气工程的变电、陪电位置,高低压进出口向,电缆沟位置、标高、尺寸、送电方向等。 10)设备基础的位置、标高、尺寸、预留孔洞、预埋件等。 (3)、结构验收。装修前进行一次全面检查和评定,免留结构质量隐患,除装修障碍,主要包括外观检查和内业资料检查。 1)外观检查主要检查结构施工质量是否符合质量标准祁设计要求。 楼梯及结构的焊接质量、混凝土质量;框架结构要重点检查节点法和质量。 2)内业资料检查主要包括:各种原材料试验记录、土建施工试验记录、构 配件出厂证明、隐检、质检记录等四大项直接影响结构工程的项目;同时对施工过程的有关记录如分部分分项工程质量评定记录、土建施工记录以及设计变更执行情况等。 (4)、质检方法、手段、技术资料、成品保护要求。 1)质检方法:全数与抽数相结合。 2)质检手段:目测(看、摸、敲、照)和实测(靠、吊、量、套)并用。 3)技术资料整理,保证准确、真实、安全。 4)成品保护要提请重现,实施“护”(提前保护)、“包”(包裹防污染)、“盖”(表面覆盖)、“封”(局部封闭、防损和污染)。 (2)、建立实施质量日记,现场质量协调会、质量汇报会等制度。 二、工期控制 目的明确、现状清楚、对策具体、措施落实、及时检查总结。 (一)、完善以事先为主的工作体系,阶段性地检查实际进度与计划的差别,并分析找出原因,纠正偏差。 (二)、寻找各阶段计划进度控制点、看网络计划中主导工序完成情况,对有关进度及时计量,召开进度协调会。

给排水系统维保施工方案

第九章给排水系统维保施工方案 第一节给水系统管理范围界定 公司对给水系统的管理,各地政府都有规定。通常管理职责如下:高层楼宇以楼内供水 泵房总计费水表为界,多层楼房以楼外自来水表井为界。界限以外的供水管线及设备由供水部门负责,界限以内(含水表井)至用户的供水管线及设备由管理公司负责维护、管理。 第二节给排水设备验收接管制度 给排水设备验收执行国家验收规范,凡不合格者,不能接管。 第三节给排水设备验收接管要点 给排水设备验收接管时应注意以下要点: (1)管道应安装牢固,控制部件启闭灵活、无滴漏; (2)水压试验及保温、防腐措施必须符合GBJ242的要求; (3)高位水箱进水管与水箱检查口的设置应便于检协; (4)卫生间、厨房内的排污管应分设,出户管长不宜超过8m,不应用陶瓷管、塑料管; (5)卫生器具质量好,接口不得惨漏安装应平整牢固,部件齐全,启闭灵活; (6)水泵应安装平稳,运行时无较大振动。 第四节给排水设备日常检查巡视制度 修管人员应全面了解设备的性能和用途,加强日常检查巡视,做好设备的保养维护工作。 第五节日常检查巡视的要点 检修人员在日常检查巡视中应注意以下要点: (1)各上下水井口封闭是否严实,防止杂物落人井中; (2)雨水井及其附件有无白灰、砂子、碎砖、碎石等建筑材料,防止它们被雨水冲人管道造成管道堵塞; (3)楼板、墙壁、地面等处有无滴水、积水等异常现象; (4)重点检查厕所、厨房和盥洗室设备管道工作状况;露天空间管道及设备,须定期检查,涂刷防腐材料。 第六节给水系统管理 为了保证给水系统正常工作,必须建立管理制度,具体内容如下: (1)建立正常供水、用水管理制度。定期进行水质化验,保证水质符合国家标准。 (2)防止跑、冒、滴、漏,发现阀门滴水、水龙头关不住情况应及时修理。 (3)对供水管道、节门、水表、水泵、水箱进行经常性维护和定期检查。

给排水安装工程施工方案及主要技术措施

给排水安装工程施工方案及主要技术措施 一、重庆涪陵锦华雅苑给排水安装工程介绍 本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、排水管道系统、雨水排水系统。本工程为综合区住宅小区,生活给水立管及横管采用内衬宿外热镀锌钢管,丝扣连接,室内用PPR管,采用热熔连接;雨水排水管道采用UPVC排水管,承插胶水粘接;卫生间立管道采用G系列漩流降噪型特殊配件单立管排水系统。室内排水横支管采用内壁光面的UPVC排水塑料管;高层废污水底排出户横管采用柔性接口铸铁排水管;空调冷凝管采用UPVC排水管。 1、给排水安装工程施工顺序 给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主管→干管→支管 →试压。 2、给排水安装施工前准备 ○1资料的准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 ○2给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。 ○3做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。

操作方法:班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施 工。 安全注意事项:施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法,所有进入施工现场人员,要接受安全教育、防火教育,学习安全法规,并做 好记录。 质量要求:给施工班组和施工人员下达月生产任务时,同时下达质量要求和技术标准,写明所做工作的安装规范及验收标准,并作为考核 安装工人的标准。 自检记录:对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产的产品,要依据设计图、施工规范、质量检验评定标准进行自检,并写明工作部位,以便施工员复检,自检记录由施工班组长交施工员存档。 限额领料:是专业施工人员依照设计图、损耗量对班组实行材料领用的控制手段,并用专业表格反映出来。专业施工人员根据当月的生产情况,将班组当月所需的主材、辅材下达限额领料单给材料部门,以 控制材料浪费。 3、UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施 ○1工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封堵洞口→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验收。 ○2安装准备

给排水自动监控系统的维护和保养

给排水自动监控系统的维护和保养

给排水自动监控系统的维护和保养 一、单选题(选择一项正确的答案,共10题,每题5分) 1、楼宇设备监控系统运行日志表填写的故障不包括()。 A.电源故障 B.信号故障 C.探测器故障 D.消防泵故障 考生答案:D 具体得分:5 2、属于传感器动态特性指标的是()。 A.重复性 B.线性度 C.灵敏度 D.固有频率考生答案:D 具体得分:5 3、控制键()的功能是进行键盘输入的大小写转换。 A. Caps Lock B. Shift C. Num D. Alt 考生答案:A 具体得分:5 4、一个完整的微型计算机系统应包括()。 A.计算机及外部设备 B.主机箱、键盘、显示器和打印机 C.硬件系统和软件系统 D.系统软件和系统硬件 考生答案:D 具体得分:5 5、电磁阀的安装要求中,其箭头的指示方向表示()。 A.顺水流方向 B.逆水流方向 C.控制信号 D.阀门运动方向 考生答案:A 具体得分:5 6、在智能建筑的生活排水系统中,DDC监测到集水坑出现()时,应输 出报警控制。 A.启泵液位 B.停泵液位 C.高报警液位 D.低报警液位 考生答案:D 具体得分:5 7、一个Excel I作表的大小为65536行乘以()列。 A. 200 B. 256 C. 300 D. 456 考生答案:B 具体得分:5

8、给水系统采用高位水箱控制时,若液位信号采用模拟信号,则最少(

A.四部分考生答 B.三部分 C.两部分 D.五部分C 具体得 分: 5 10、通过被测元件对被控对象的被近代参数进行测量,与给定一值进行比较, 如有偏差,控制器就产生控制信息,驱动执行机构工作,直到被控参数值,满足额定要求为止,这种控制系统称为()。 A.回路控制 B.闭环控制 C.自动控制 D.开环控制 考生答案:B 具体得分:5 】、多选题(选择多项正确的答案,共3题,每题10分) 1、排水监控系统污水坑的液位开关用于检测()。 A.停泵水位 B.启泵水位 C.溢出报警水位 D.无水报警水 位E.消防水位 考生答案:A、B、C 具体得分:10 2、生活给水系统通常分为()形式。 A.直接自来水公司供水 B.恒压(无水箱)供水 C.恒速供 水 D.变水位供水 E.高位水箱、低位水地给水系统 考生答案:B、E 具体得分:10 3、开关量信号常用接通、断开描述其状态,下面()设备可以用它来检测。 A.压力传感器 B.手自动状态 C.水流开关 D.防冻开关 E. 温度传感器 考生答案:B、C、D 具体得分:10 三、判断题(选择一项正确的答案,共4题,每题5分) 1、给水监控系统中可采用开关逻辑控制水泵的启停。 考生答案:正确 具体得分:5 2、水泵处于手动状态时,依然由DDC空制 考生答案:错误

给排水技术标模板

给排水技术标

六、施工组织方案 ******排水管网工程 1施工组织设计 1.1编制依据 1.1.1遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中, 严格按设计图纸要求, 执行现行施工规范、规程及验收标准, 确保工程质量。 1.1.2坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中, 充分研究、分析本工程的特点、难点, 坚持科学组织、合理安排、均衡生产, 确保优质高效完成本标段建设任务。 1.1.3坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中, 认真自检, 严格执行监理工程师的指令, 尊重业主和设计代表的意见, 严格管理。 1.1.4坚持推广和应用”四新”成果的原则。在施工中积极推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备, 充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 1.1.5坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上, 以专业团队为基本组成形式, 机械化作业为主, 充分发挥专业人员和先进优良设备之优势, 并采取综合管理手段合理配置, 以达到整体优化目的。 1.1.6实施项目法管理, 利用网络技术对生产资源及生产诸要因素进行优化配置, 保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期

目标。 1.1.7根据招标单位提供的招标文件, 在认真学习领会设计意图的基础上, 结合现场实地察看情况, 出席了标前会议和确认答疑书的内容后, 针对本工程特点和单位自身施工组织能力, 及相同相似工程中的实际经验而编制。 1.2工程概况 1.2.1本标段实施的为******排水管网工程。该工程建设规模: ******新建排水管线, 长度5600米, 管径DN160-DN300。 1.2.2施工部署 1.2.3根据本标段工期紧、任务重的特点, 按照”科学布局、周密安排、先地下、后地上, 以路基为先导, 主攻主车道, 争抢土方; 着重底基层、带动全段、紧跟附属”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间。 1.2.4确保施工流畅, 减少间歇时间。 1.3总平面布置 1.3.1驻地建设 经过考察现场, 临时驻地及生产用房用地租借部分民房解决。 1.3.2施工便道 1.3.3本标段施工便道布置, 场外运输利用现有道路解决, 场内则利用先施工主车道, 用另一侧人行道作施工便道的方法来解决。 1.3.4水 从管道将自来水引入临时驻地并现场设储水容器供生活生产使用,

给排水系统维护保养检查工作规程

1日常巡视内容: 值班人员对水泵房和水泵控制室每班需巡视2次,填写《水泵房设备日巡视记录》。发现异常情况应立即处理,并报告运行班长,将情况记录在《运行值班记录》上。运行班长每天检查监督值班人员的巡视情况,工程主管每周不少于2次监督检查。 1.1水泵泵体 1.1.1转动部分灵活,无异常响声、震动; 1.1.2无焦味,各元件动作正确、无异常响声; 1.1.3泵体无渗漏,无异常响声、震动; 1.1.4电机无异常响声、震动,无焦味,温升正常; 1.1.5水泵清洁,无灰尘,表面无油污. 1.2水池、管道 1.2.1水池进水阀门正常; 1.2.2各管道阀门开关位置正确、操作灵活、无漏渗水; 1.2.3管道无漏渗水、无锈蚀。 1.3排污系统 1.3.1无异常响声,排水正常; 1.3.2水位信号指示正确; 1.3.3信号指示正确、信号灯明亮; 1.3.4各开关位置符合设备运行要求。 1.4控制柜 1.4.1信号指示正确,指示灯明亮; 1.4.2开关位置符合运行要求; 1.4.3柜内无异常响动、味道、温升; 1.4.4控制柜表面清洁、无灰尘、无油污。 1.5机房环境 1.5.1排水沟内畅通、无堵塞,干净、无杂物; 1.5.2水泵房和控制室内干净、无杂物,无油迹、无水迹; 1.5.3照明灯具完好;

1.5.4机房温度≤40℃,20%≤湿度≤80% 2维护保养项目及要求 运行班负责对给排水系统进行定期维护保养,填写《给排水系统定期保养与检查记录》、《室外雨水、污水井检查记录》、《给水管道井检查记录》。维护保养内容、周期见下表:

3记录 3.1给排水系统定期保养与检查记录WI-YW-10/01-ZYF-HZ 3.2水泵房设备日巡视记录WI-YW-10/02-ZYF-HZ 3.3室外雨水、污水井检查记录WI-YW-10/03-ZYF-HZ 3.4给排水管道井检查维保记录WI-YW-10/04-ZYF-HZ

给排水设计和管线综合布置

给排水设计要点和管线综合布置 1.建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 2.给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经济、充足地为用水部门提供符合使用要求的用水。 先谈下给水水质:对于一般民用建筑而言,给水水质大多由所在地的自来水水厂及市政管网保证,设计一般不作过多考虑,仅当对水质要求较高或当地水质不够理想时,才会通过一系列附加工艺对水质进行适当提升,比如简单砂滤、活性炭吸附、纳滤或反渗透处理、二次消毒等。我国现行的水质标准是2007年7月1日开始实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),基本等同于世界卫生组织(WHO)2004年发布的第三版《饮用水水质准则》的相关标准。 充足的水量的保证是给水设计的一个重点。理想的供水模式是需要多少水量就瞬时提供多少水量,而现实中用水量在时间和空间上的分布都是很不均匀的,这就给设计水量的确定带来了很大的难度。一般用水量根据不同的用水部门的不同用水定额(包括器具定额、人员定额、面积定额等,一般由统计得来)及变化系数来综合确定,由生产工艺的还要包括生产工艺用水。这些水量不能简单叠加,而应根据实际的水量变化情况合理确定。设计要保证供水系统随时提高充足的水量并不意味着设计水量的简单放大,因为水量的加大会导致给水设备选型、管网投资偏大,同时能耗也会无谓增多。 稳定的水压则是给水设计的一个难点,因为不同的用水点所在的位置及标高可能不同,不同的用水器具所需要的工作水压范围也不同。水压一般由管网最远端或标高最高处的用水点处所需水压来确定,这里包括了此点所需的用水水压、与供水处的标高差、沿程及局部损失。对于高层建筑,通常采用竖向分区的办法

技术标-给排水工程投标书

技术标-给排水工程投标书

目录 一、编制依据及原则 二、工程概况及工程特点 三、施工准备 四、计划工期 五、施工组织管理机构部署 六、施工机械 七、主要工程项目的施工方案及方法 八、施工进度计划目标及保证措施 九、施工质量目标及保证措施 十、安全生产目标及保证措施 十一、现场文明施工管理 十二、创建标准化工地的技术组织措施 十三、雨季施工及渡汛措施 十四、技术资料汇集措施 十五、工程维修服务措施 十六、环境保护措施 十七、应急措施 十八、传染性疾病防治措施 十九、与有关各方的协调配合工作 二十、附表 1、拟为承包本合同工程设立的组织机构图 2、拟投入本合同工程的主要施工机械表 3、拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备 4、施工进度计划表 5、施工现场平面布置图

一、编制原则及依据 (一)编制原则 严格执行国家有关方针政策,严格执行国家基建程序和遵守有关技术标准、规范规程。积极推广应用新技术、新材料、新工艺和新设备、统筹安排、综合平衡、妥善协调各部分分项工程,均衡施工。 1.1全面安排,突出重点和关键,合理衔接,确保工程按期完成。 1.2保证质量,降低成本,提高效益,创造信誉,树立企业形象。 1.3采取各种保证措施,确保安全生产,文明施工,保护环境。 (二)编制依据 1、平度市防汛排水工程招标文件和答疑。 2、现行国家、省、市相关规范、标准、规程。 3、现场勘察情况。 4、我方管理水平、机械设备、技术力量、施工能力以及物资材料情况。 二、工程概况及工程特点 1、工程概况 该工程为平度市防汛排水工程二标段,预算控制价652.15万元。 天津路排水工程东起天津路过路涵洞经天津路南侧向西与永州路西侧南北现状暗沟相接,全长总共320米。雨水暗渠北起徐福村西侧的平塘,南至围山河,全长约为490米;泉州路污水管道,北起人民路与泉州路相交处现状污水检查井;人民路污水管道,东起人民路与泉州路路口西侧,沿人民路北侧向西,经金沟子新村西机耕路南将污水最终排入围山河现状污水截污

给排水系统养护规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 给排水系统养护规定(新版)

给排水系统养护规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1室内给排水管理 室内给排水系统基本由以下几个部分组成: 1.1引入管:穿越建筑物外墙或基础进入建筑物内的管段称为引入管。 1.2室内管网:由地下管道、立管、水平干管、支管等组成。 1.3配水点:水龙头、消火栓、用水设备等。 1.4其他设备:根据建筑物的性质]、高度、消防等级而设置的加压稳压设备、高位水箱及贮水池等。 1.5给水附件:阀门、消防系统的各种阀等 室内给水系统基本上时由以上部分组成,而对不同的建筑物由于性质不同、要求不同,而使室内给水系统简单或比较复杂。 2内给水系统的分类 2.1生活给水系统 包括饮用水及卫生设备冲洗用水,一般饮用水与洗涤用水合用一

个系统,这样对有严格的要求,尤其当设有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具冲洗方式避免水的污染,并严格保证管道的严密性,防止器乐管道及周围环境的污染。 2.2消防给水系统 2.2.1消防给水系统设置的必要性 厂房、车房、超过800个位置的影剧院及礼堂、体育馆;体积超过5000立方米的车站、码头、机场建筑物及展览管、商场、门诊及病房楼;教学楼、办公楼、图书管;超过6层的塔楼住宅;底层设置商业网点的住宅楼;国家文物保护单位及木结构的古建筑;其他性质的超过5层的公共、民用建筑等必须有。 2.2.2消防栓系统 主要由管道及消火栓箱组成,消火栓内有水枪、水龙带及消火栓(带有求形阀门的龙头),消火栓口径有50mm、65mm两种。消火栓系统设备保持着一定的水压,发生火灾立即打碎箱门上的玻璃,打开消火栓,水即可通过水龙带及水轮喷射,消火栓可明装也可暗装,消火栓由单口核双口两种,并可带自救式转盘装置。 2.2.3自动喷洒消防系统

给排水施工技术标准

编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007 2、《建筑地基基础设计规范》 ( GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》 ( GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》( GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》( GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》 (GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》 (04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》 (08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》 (02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》( CECS 12:2 2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 22:7 2007) (三)、室外给水PE管道施工1、施工流程: 施工准备-管沟开挖-管基施工-管道安装-压力试验-系统 冲洗—系统调试、回填—送水交工。 2、管沟的开挖 管沟的开挖采用机械开挖,开挖深度保证管道埋深大于。管沟沟

底的宽度考虑到管道的规格及所用的夯实工具。管沟宽度值:管道公称直径 75~200,管沟宽度D+。 3、给水管安装 给水管采用PE给水塑料管:以电热熔对接连接。管道安装前,检查符合管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,并必须清除管内污垢和杂物,安装中断或安装完毕的敞口处,要作临时封闭或封闭,以防止杂物进入管腔内。 PE管道与阀门相连时,采用法兰连接,法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。 给水管道穿越繁忙的行车地段时,应设置钢筋混凝土管或做好防腐处理的金属套管,其管径比主管大二号。 PE给水塑料管对接熔接方法具体如下:

给排水系统的养护规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K8724 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 给排水系统的养护规定 标准版本

给排水系统的养护规定标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、管理规定 1.1给排水系统是指房屋的冷热水管道、阀门、水箱(蓄水池)、生活消防、水泵、污水排放管道设施等。 1.2加强巡视检查:检查范围包括室内外、外露管道、阀门、屋顶水箱、水箱浮珠阀、泵房等。 1.3维修人员工作职责就是巡视检查,一般每天不少于一次,一旦发现问题及时维修解决。 1.4水箱清洗消毒:水箱会由于异物进入、水泵锈蚀等造成水质污染,一般可采用两种方法加以防止:

1.4.1水箱定期消毒:水箱清洗一般每半年进行一次,每一年消毒一次,水箱清洗作业特别要注意,操作人员有健康证明书,每次清洗后,水质要取样送卫生防疫站作鉴定,并保存水质鉴定书。 1.4.2泵房也是水质两次污染的主要关节点。一般泵房生活水泵,均有两台以上,水泵应该定期轮换周期不超过半个月。 2、若遇水箱清洁或管道阀门维修停水时,应事先给业主发出停水通知,说明停水原因、停水时间、让业主能早做准备。 3、定期对泵房内水泵、管道、电机等进行维修保养。 4、要定期清洁屋面天阴沟、使之疏通。 5、室内外管道、水表、阀门、消防检查等需要定期刷油漆,减少锈蚀,在冬天来临之际,为防止管

道冻裂,还须做好保温防冻工作。 6、定期检查消防栓、消防泵、喷淋泵、水龙带、消防接口、水枪、灭火器等设备,消防泵、喷淋泵每年试运行一次,水龙带、消防接口按扭应定期试验检查,防止老化、霉变、失效并应及时更换。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

给排水设计工作总结

给排水设计工作总结 给排水设计工作总结 本人于X年X月毕业于XX给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理工作X年,非常热爱本专业工作。现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、工作态度和职业道路 从参加工作以来,我就喜欢上给排水这个行业,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终。对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失。经常加班加点,在保证工程质量的前提下抢工期,不管在寒风中、烈日下,我都坚守在岗位上,指挥着一个个给排水工程顺利地完成,看着一幢幢高楼大厦中的给排水工程竣工完成,我心中感到无比地自豪和光荣,自己曾经付出的无数艰辛和汗水,得到了社会的好评,我内心也就无怨无悔,心满意足了。 三、学识水平、专业能力 本人现任职于X公司,负责给排水工程技术及现场管理工作。在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,努力提

高自己的学识水平和专业能力。通过努力学习,我已经取得了二级建造师机电工程专业的资格考试,正在准备注册给排水工程师的资格考试。对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真作好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督; 5、做好本专业有关技术资料的整理工作; 6、参与给排水工程设备的招标。 给排水设计工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在

给排水系统维护保养制度

给排水系统维护保养制度-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.目的: 规范给排水设备的维护保养工作,确保给排水设备处于良好的运行或备用状态。 2.适用范围: 适用于大厦生活泵、稳压泵、消火栓泵、喷淋泵、潜水泵的维护保养。 3.职责 对生活泵、稳压泵每季进行一次一般性保养,每年进行一次全面保养。 对消火栓泵、喷淋泵每月手动点动试运转一次,每季进行一次一般性保养,每年进行一次全面保养。 对潜水泵每半年进行一次全面保养。 对水泵房内的阀门、止回阀、压力表、管道等随泵同时保养。 4 保养内容: 电动机的维护保养: 水泵维护保养: 清洁水泵外表。 控制柜的维护保养: 交流接触器的维护保养: 自动空气开关的维护保养: 信号灯、指示仪表的维护保养: 闸阀的维护保养: 止回阀的维护保养: 潜水泵或排污泵的维护保养: 检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换; 明装给排水管的维护保养: 试运转: (1)合上控制柜内的自动空气开关,接通控制回路电源,检查电源指示应正常。 (2)手动盘车,转动灵活。 (3)电动水泵,观察转向、起动电流、电器动作顺序应正常。 (3)观察水泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常,控制柜各电器 无不良噪声,三相电流不平衡度小于20%。 5. 相关文件 《业务分包控制程序》 《生活水泵手动控制操作规定》

《给排水设备检查保养规定》 《水池水箱清洗规定》 6. 记录 生活、消防给水设备检查记录表(月检)》 《生活、消防给水设施检查记录表(月检)》 《排水设备(设施)检查记录表(月检)》 《楼层公共用水设施检查记录表(周检)》 《水池(箱)清洗及消毒记录表》 《设备保养记录》 《楼层(单元)用电用水量抄表单》

给排水工程施工技术方法及工艺

给排水工程施工技术方法及工艺 一、给水管道工程 【1】给水工程施工工艺:沟槽开挖→砂基础→安管管道→安装管件→管身回填→管道试压→检查井砌筑→冲洗消毒 【2】开挖沟槽 (1)开槽采用机械开槽,人工配合清槽,开槽时由测量人员配合,随挖随测,以保证不出现槽底超挖。机械挖槽时应在设计槽底高程上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,保证管道下方地基不受干扰。同时根据排管的原则和距离,将管口处的工作坑一并挖出,以便管道就位和安装。 (2)当槽深小于2.8m时,边坡为1∶0.75;当槽深大于2.8m时,按两步台分别进行开挖,平台宽度为0.8米,由浅往深沟槽边坡第一步放坡系数为1:0.75、第二步放坡系数为1:0.1。 (3)开挖弃土置于沟槽一侧,便于管道施工。堆土距槽边1m以外,并适当留出运输材料工作面。雨季施工时应围防汛埂,以防雨水冲槽。 【2】管道基础 管道开槽后对槽底进行验收,槽底地基承载力应达到规

范要求。一般直接敷设在原状土上,如已扰动,则分层夯实。 【3】安装管道 (1)下管采用人工下管。管道铺设前应对管道进行外观检查有无缺陷,有无裂纹,不合格者不得使用。插口装入承口前,将承口内部和插口外部清刷干净。胶圈接口的,先检查承口内部和插口外部是否光滑,保证胶圈顺利推进不受损伤,再将胶圈套在管子的插口上,并装上胶圈推入器。插口装入承口后,应根据中线或边线调整管道中心位置。 (2)管道采用5cm厚的砂稳定后,随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳或草绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 (3)为防止管道因受外力时走动,管身及时进行胸腔填土。胸腔填土须在接口完成之后进行。管道铺设质量标准:管道中心线容许偏差30mm,管底高程容许偏差为±30mm;管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直;管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求;各种接口质量标准参见市政规范标准的规定。 【4】井室施工 (1)设在铺装路面下时,井口与路面平,井口不做混凝土圈。用强度等级为MU10砖和M7.5的水泥砂浆砌筑,内墙用原浆勾缝,施工时注意检查爬梯预埋件。

给排水系统养护规定示范文本

给排水系统养护规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

给排水系统养护规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1室内给排水管理 室内给排水系统基本由以下几个部分组成: 1.1引入管:穿越建筑物外墙或基础进入建筑物内的管 段称为引入管。 1.2室内管网:由地下管道、立管、水平干管、支管等 组成。 1.3配水点:水龙头、消火栓、用水设备等。 1.4其他设备:根据建筑物的性质]、高度、消防等级 而设置的加压稳压设备、高位水箱及贮水池等。 1.5给水附件:阀门、消防系统的各种阀等 室内给水系统基本上时由以上部分组成,而对不同的 建筑物由于性质不同、要求不同,而使室内给水系统简单

或比较复杂。 2内给水系统的分类 2.1生活给水系统 包括饮用水及卫生设备冲洗用水,一般饮用水与洗涤用水合用一个系统,这样对有严格的要求,尤其当设有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具冲洗方式避免水的污染,并严格保证管道的严密性,防止器乐管道及周围环境的污染。 2.2消防给水系统 2.2.1消防给水系统设置的必要性 厂房、车房、超过800个位置的影剧院及礼堂、体育馆;体积超过5000立方米的车站、码头、机场建筑物及展览管、商场、门诊及病房楼;教学楼、办公楼、图书管;超过6层的塔楼住宅;底层设置商业网点的住宅楼;国家

机电安装技术标

烟台“银都财富中心”机电安装施工组织设计 一、工程范围: 1、建筑电气工程; 2、建筑给排水工程; 3、采暖、通风工程。 二、工程施工特点 2.1管理特点 1、协调配合量大、管理要求高:因本工程自身特点,工程量大,工作面广,配合好土建、业主指定分包单位的施工等工作,协调配合量大。同时,因需多方面的协调,则对协调人员的工作要求也比较高。 2、专业繁多,交叉项目多,施工组织难度大:本工程包括有建筑给排水、建筑电气、通风空调及防排烟、弱电、消防等众多专业工程,专业内部、专业间交叉施工项目较多,因此施工组织难度系数较大。 2.2本体特点 1、施工面积大,交叉施工多,安装量大。本工程建筑面积面积大, 设备、材料吊装、运输难度大。 2、机电管线综合排布复杂,深化设计要求高:本工程专业较多,功能齐全,专业管线交叉错综复杂,为积极把该工程建设成优质工程,对机电管线安装质量、观感质量均有较高的要求,因此深化设计的要求也咼。 3、安全防护、管理难度大:本工程单层面积大,楼层高,高处作业、临边作业多,安装防护、管理难度大。 三、施工部署 3。1总体部署: 3.1.1图纸深化部署: 图纸深化设计流程图:

竣工图绘制程序: 交付 中国建筑第五工程局第一建筑安装公司

3.1.2管理程序 1、业主及设计交底 由业主、监理主持,总包单位参加,对机电总包单位进行施工图交底。 2、设计参数收集 按业主提供的技术指标,根据国内外设计标准,结合建筑物中各区域的功能,确定建筑物内各区域的设计技术指标。收集各系统、行业的设计规范、主要设备制造厂家的设备参数。 3、施工图细化 设计负责人在技术负责人的组织下,确定各专业的初步细化方案。 4、项目部审批 在技术负责人的组织下,各专业负责人和设计人员参加,对整体细化方案进行审核,形成最终和最佳方案。形成设计文件。 5、业主、监理审批 将方案报给业主、监理审核,在技术负责人的带领下,参加由业主、监理参加的设计方案审查会,最终确定细化方案。 6、施工阶段 施工阶段设计人员定期去现场解决工程中遇到的问题,及时处理和进行修改,保证工程的顺利进行。如果需要进行重新设计时,如工艺修改等, 应重新将图纸细化设计。 7、竣工验收 工程完工时,在设计师的带领下,所有专业设计人员都要参加竣工验收,对工程的安装、试验结果进行鉴定和评价。要求各系统的试验和运行正常,各参数均能达到设计要求,且符合业主提出的要求。对于不能达到的系统,必须进行检查,检查施工、设计质量,查出不能达到设计要求的原因,并形成初步整改意见,经技术负责人批准后报业主和监理审批。系统达到设计要求后,技术负责人和设计师签字认可。 3.1.3施工组织:

给排水系统维修方案

精心整理 给排水系统维修保养方案 目的:? 维护给排水系统设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。? 维修保养项目及内容; ??给水水泵机组维修保养。每季度对所有水泵机组进行一次清洁、保养,检查给排水管道的运行情况。? 给水泵电动机维修保养:? 用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复;? 检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承;? 检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理;? 清洁电动机外壳;? 检查电动机外壳油漆是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。? 给水泵维修保养:? 检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;? 转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;? 检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;????? 清洁水泵外表;如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。?? 检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。? 检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。? 闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养。? 闸阀维修保养:? 检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫;? ???检查压黄油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;?? ???对闸阀阀杆加黄油润滑;? ???对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。? 止回阀维修保养:? ???检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;?

???检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧;? ???检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。? 浮球阀维修保养:? ???检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换;? ???检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直;? ???检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。? 液位控制器维修保养:? ???检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换; ???检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧;? ???紧固所有螺母。? 给水管道的维护保养管理:? 给水管道系统经常出现的故障之一是漏水,漏水造成供水压力和流量达不到用户的要求,同时增加经常性运行费用。因此给水管道系统维修管理工作任务就在于查漏、给水附件、控制附件的维修,坏管的检修,水管防冻及管道清理等。 一、检漏? 每季度现场实地检漏,检漏的方法有查漏、听漏、校漏等,一般根据具体条件选用。? 查漏就是查看漏水现象。明装给水管道只需检查楼板、墙壁、地面等管道经过的地方有无滴水、湿润等现象,便可很快查出漏水点,及时进行修理。埋地给水管漏水量较大时,一般在漏水处都有泉眼般的小股水流从地下往上冒,或者出现局部地面下陷,晴天出现潮湿的路面,冬季局部地方冰雪融化比周围早等现象。? 听漏是用一根金属听漏棒,在夜深人静的时候将听漏棒一头插入管道可能经过的地面,或触在阀门及消火栓上,另一头贴近耳朵,凭经验细心辨听漏水声,越靠近漏水点,漏水声会越大。听漏时,可沿管线经过的地方每隔4-8m听一次。特殊情况下将动用半导体,超声波等探测检漏仪表等设备。? 校漏就是借用水表查找漏水点和漏水量,校漏工作应分区进行。校漏时,需关闭该区管网四周的所有阀门并不许用户用水,只有一条装有水表的管线和该区管网接通,如果水表指针转动,就说明该区管网漏水。? 二、检修? 当管网漏水位置找出以后,分析漏水原因,根据情况采用不同方法及时检修。? 室内给水管道漏水或渗水的原因一般是管道接头不严,或者腐蚀严重等因素造成。腐蚀严重多发生在丝接头处或暗理部位。如果是螺纹接头或管件不严引起漏水时,应将局部管段拆下,重加填料拧

相关文档