竣工验收测量是城市规划审批后管理的一项重要程序。本站为大家带来的建设工程竣工规划验收测量成果报告书,希望能帮助到大家!

建设工程竣工规划验收测量成果报告书

第一条(目的和依据)

为规范建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理,依据《上海市城乡规划条例》(以下简称《条例》)以及有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本规定。

第二条(适用范围)

对本市行政区域内取得规划许可的建设项目进行开工放样复验和竣工规划验收适用本规定。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。

第三条(定义)

本规定所称的开工放样复验,是指规划土地管理部门对依法批准的建设项目现场开工放样情况进行检查的行政行为。

本规定所称的竣工规划验收,是指规划土地管理部门对依法批准的建设项目按照规划许可要求全面完成建设,并已拆除基地内临时建筑和不准予保留旧建筑的情况进行检查的行政行为。

本规定所称的建设项目包括建筑工程、市政管线工程、市政交通工程、临时建设工程、零星建设工程及集体土地上建设工程等。

第四条(管理部门)

市规划国土资源管理部门是本市建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理工作的主管部门,负责相关管理工作制度规范、区(县)业务工作指导及监督管理,同时负责其审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。

区(县)规划土地管理部门负责其审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。

市规划国土资源管理部门可以委托项目所在区(县)规划土地管理部门或有关管理机构承担市规划国土资源管理部门审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。

第五条(调整与变更)

建设单位(个人)应当按照《建设工程规划许可证》及附图进行建设,未经法定程序,不得擅自变更许可内容进行建设。

确需变更《建设工程规划许可证》及附图的,建设单位(个人)应先向原审批部门提出调整变更申请,经批准并办理变更许可手续后,方可实施建设行为。

第六条(规划许可公开)

建设单位(个人)自取得《建设工程规划许可证》后至竣工规划验收前,应当在施工现场以公告牌形式展示《建设工程规划许可证》及所附总平面图,主动接受社会公众监督。

公告牌的设置应当符合国家和本市的有关规定。

第七条(开工放样复验的申请)

建设单位(个人)根据《建设工程规划许可证》,完成道路规划红线、河道规划蓝线等规划控制线的现场定界,并进行现场放样检测后,应当向市、区(县)规划土地管理部门申请开工放样复验。

开工放样复验应遵循“一次申请”的原则,建设单位(个人)对同一建设工程

规划许可证所含全部建设项目应一次性提出申请开工放样复验。

第八条(申请开工放样复验报送材料)

建设项目申请开工放样复验应报送下列材料

(一)建筑工程申请开工放样复验

《上海市建设工程规土管理开工放样复验申请表(建筑工程)》;

涉及道路规划红线等规划控制线的相关定界报告资料;

建设用地定界资料或建设用地权属资料;

《上海市建设工程开工放样复验检测成果报告书》(纸质原件及电子文件各一份);

地质资料汇交凭证(复印件);

建设单位签订的《依法建设责任书》;

施工单位签订的《依法施工责任书》。

(二)市政交通工程申请开工放样复验

《上海市建设工程规土管理开工放样复验申请表(市政交通工程)》;

涉及道路规划红线等规划控制线的相关定界报告资料;

建设用地定界资料或建设用地权属资料;

《上海市建设工程开工放样复验检测成果报告书》(纸质原件及电子文件各一份);

建设单位签订的《依法建设责任书》;

施工单位签订的《依法施工责任书》。

(三)市政管线工程申请开工放样复验

《上海市建设工程规土管理开工放样复验申请表(市政管线工程)》;

《上海市地下管线跟踪测量合同》(复印件);

建设单位签订的《依法建设责任书》;

施工单位签订的《依法施工责任书》。

第九条(开工放样复验申请的受理)

市、区(县)规划土地管理部门在收到建设单位(个人)开工放样复验申请后,应当场出具收件凭证。凡不符合受理要求的,市、区(县)规划土地管理部门应在收件后3个工作日内,以书面形式一次告知申请人需要补正的全部内容。

第十条(开工放样复验的检查)

市、区(县)规划土地管理部门应检查建设项目放样灰线是否符合《建设工程规划许可证》及其附图的核准要求,并根据现场检查情况填写《现场检查部位标准化核查记录单》,记录归档。

开工放样复验检查具体标准按照《上海市建设项目开工放样复验、竣工规划验收检查工作规范》执行。

第十一条(开工放样复验的结果)

建设工程开工放样复验后,经复验审查合格的,同意开工,由市、区(县)规

划土地管理部门核发《建设工程开工放样复验结论单》,送达建设单位(个人)。

经复验审查不合格的,由市、区(县)规划土地管理部门核发《建设工程开工放样复验结论通知单》,告知要求整改的理由和处理意见,送达建设单位(个人)。建设单位整改后,重新按照本规定提出开工放样复验申请。

第十二条(开工放样复验的期限)

市、区(县)规划土地管理部门收件后,应在5个工作日内完成开工放样复验工作。对保障性住宅、重大工程项目应在3个工作日内完成开工放样复验工作。

第十三条(告知)

市、区(县)规划土地管理部门在核发《建设工程开工放样复验结论单》时,应告知建设单位规划管理日常检查和竣工规划验收的要求。

第十四条(开工放样复验备案)

本市104产业区块内非居住类工程开工放样复验实行告知承诺及备案管理制度。建设单位(个人)可自主选择申请开工放样复验或者开工放样复验备案。

选择开工放样复验备案的,建设单位应在取得《建设工程规划许可证》后6

个月内,根据《关于简化行政审批,改变部分建设项目开工放样复验管理模式的若干规定》(沪规土资执规〔2013〕862号)相关要求向市、区(县)规划土地管理部门申请建设项目开工放样复验备案。

市、区(县)规划土地管理部门在收到建设单位(个人)提交的备案材料后,经审查符合收件形式要求的,应当场出具《建设工程开工放样复验备案登记凭证》。

第十五条(竣工规划验收的申请)

建设单位(个人)必须按照《建设工程规划许可证》及其附图的要求,全面完成许可证核准的建设范围内的各项建设和环境建设,并已拆除许可证核准的建设范围内临时建筑和不予保留的旧建筑后,应按照《上海市规划土地综合验收管理办法》的要求申请建设工程竣工验收。

申请竣工规划验收时,对于同一《建设工程规划许可证》批准的所有建设项目,应遵循“一次申请”的原则。

第十六条(申请竣工规划验收报送材料)

建设工程申请竣工规划验收应报送下列材料(复印件需核对原件)

(一)建筑工程竣工规划验收

《上海市建设工程规土管理综合验收申请表(建筑工程)》;

《建筑工程竣工规划土地验收测量成果报告书》(纸质原件、电子文件各一份);

《建设工程规划许可证》及其项目表(复印件);

建设单位签订的诚信承诺书;

建设工程竣工图(含总平面图、单体图,纸质原件一套);

《建设工程竣工档案检查结论单》(复印件);

消防、环保、卫生、交警、绿化等部门验收意见(复印件);

规划开工放样复验阶段免审项目或者其它在建设项目开工阶段未提交地质资料汇交凭证的,需提交地质资料汇交凭证(复印件);

因建设项目的特殊性需要提交的其他材料。

(二)市政交通工程竣工规划验收(复印件需核对原件)

《上海市建设工程规土管理综合验收申请表(市政交通)》;

《上海市建设工程竣工检测成果报告书》(纸质原件、电子文件各一份); 《建设工程规划许可证》(复印件);

建设工程竣工图纸质原件一套;

《建设工程竣工档案检查结论单》(复印件);

因建设项目的特殊性需要提交的其他材料。

(三)市政管线工程竣工规划验收(复印件需核对原件)

《上海市建设工程规土管理综合验收申请表(市政管线)》;

《上海市管线工程跟踪测量成果报告书》(纸质原件、电子文件各一份); 《建设工程规划许可证》(复印件);

《管线监督检验产品质量合格通知书》(复印件);

《建设工程竣工档案检查结论单》(复印件)。

第十七条(竣工规划验收的受理)

市、区(县)规划土地管理部门收到建设单位(个人)竣工规划验收申请后,应当场出具收件凭证。凡不符合受理要求的,市、区(县)规划土地管理部门应在收件后5个工作日内,以书面形式告知申请人不予受理,并一次告知需要补正的全部内容。

第十八条(竣工验收的检查)

市、区(县)规划土地管理部门应检查建设项目建设情况及竣工图是否符合《建设工程规划许可证》及其附图的核准要求等情况,并根据现场检查情况填写《现场检查部位标准化核查记录单》,记录归档。

规划竣工验收具体标准按照《上海市建设项目开工放样复验、竣工规划验收检查工作规范》执行。

第十九条(竣工规划验收的结果)

符合验收要求的,市、区(县)规划土地管理部门应核发《上海市建设工程竣工规划验收合格证》,送达建设单位(个人)。建设单位(个人)凭《上海市建设工程

竣工规划验收合格证》向相关管理部门申请办理建设项目后续相关手续。

不符合验收要求的,市、区(县)规划土地管理部门应核发《上海市建设工程规划土地综合验收结论通知单》,送达建设单位(个人),告知要求整改的理由、处理意见。建设单位(个人)应在整改后,重新按照本规定提出竣工验收申请。

第二十条(竣工规划验收的期限)

市、区(县)规划土地管理部门收件后,应在15个工作日内完成竣工规划验收工作。

第二十一条(系统平台)

市、区(县)规划土地管理部门通过“建设项目规土实施全过程管理系统平台”完成建设项目开工放样复验和竣工规划验收工作,对于各类检查信息应当及时录入,实现检查信息资源共享和市、区(县)两级建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理的统一。

第二十二条(案卷归档)

建设项目竣工规划验收完成后,市、区(县)规划土地管理部门应及时整理建设项目开工放样复验及竣工验收案卷,并按规定及时移送市城建档案馆归档保存。

第二十三条(推行诚信承诺制度)

建设单位(个人)在建设项目开工放样复验和竣工规划验收检查过程中,应按规定向市、区(县)规划土地管理部门提交申请资料和相关数据,并应保证其真实性和准确性,凡文字资料和图纸资料不一致的,应承担相应的法律责任。

建设单位(个人)在已作诚信承诺后,违反承诺或构成违法的,市、区(县)规划土地管理部门应当依法处理,并将其不良诚信记录录入本市诚信系统。

第二十四条(文书制作)

本规定涉及的行政许可和行政检查文书由市规划国土资源管理部门统一编制。

第二十五条(检测规范)

本规定中建筑工程的《上海市建设工程开工放样复验检测成果报告书》、《建筑工程竣工规划土地验收测量成果报告书》以及市政交通工程的《上海市建设工程竣工检测成果报告书》、市政管线工程的《上海市管线工程跟踪测量成果报告书》的编制应符合《上海市建设工程规土检测成果报告书规范》的规定。

第二十六条(行政监督)

市规划国土资源管理部门应对区(县)规划土地管理部门的开工放样复验和竣工规划验收管理工作进行监督检查,并采用信息系统监测、定期检查和专项检查等形式进行行政监督。

第二十七条(施行)

本规定自2015年5月1日起施行,有效期至2020年4月30日。原《上海市城市规划管理局关于建立和完善建设项目规划实施全过程管理,进一步做好规划管理监督检查工作的通知》(沪规查〔2006〕327号)自本规定施行之日起废止。

建设工程竣工规划验收测量成果报告书

竣工验收测量是城市规划审批后管理的一项重要程序,而竣工测量的成果报告更是规划验收审核的的重要依据,竣工测量成果的质量,不仅影响测绘部门掌握现状地理信息的正确性,而且涉及到城市规划管理部门对规划审批的监督管理。因此,竣工测量的成果质量是关系到城市建设管理和规划实施乃至规划落实的一项重要测绘工作。

规划验收竣工测量

规划验收竣工测量的主要内容有竣工测量图的编绘、建筑面积测算、建筑物的高度测量、建筑物的周边关系测量、绿地面积测算、基底面积测算、建筑工程竣工规划验收测量报告书的编制等

1测量依据和精度要求

竣工测量图是基础图的一部分,为保证建设工程竣工规划验收的需求,必须委托具备相应资质的测绘单位进行竣工测量,并严格执行相应的测量规范。(1)竣工测量前要求委托方提供本工程前期使用的规划用地红线图(电子版)、待测小区的经规划部门最终审批后总平面图及每栋待测建筑物的平立剖设计图(电子版)、周边的地下管线图和小区批准的综合管线规划图(电子版)等作为竣工图编绘时的参考依据。(2)建筑物竣工测量技术依据主要有CJJ/T8—2011《城市测量规范》、GB/T20251—2007《1:5001:10001:2000地形图图式》、GB50026—2007《工程测量规范》、CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》、GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》等规范标准。

规划验收竣工测量对精度的要求相对较高,建筑物规划条件地物点相对于临近控制点的点位中误差不应大于50mm,地物点间中误差不应大于70mm,其它地物点相对于临近图根点的点位中误差不应大于70mm,地物点间间距中误差不超过100mm,地物点的高程中误差不应大于40mm。管线隐蔽点探测平面位置限差为0.10h,埋深限差为0.15h(h为管线埋深,单位为cm,当h<100cm

时,则以100cm计算);管线点测量相对于临近控制点的平面位置中误差不大于50mm,高程中误差不大于30mm;面积测量精度宜参照房产面积测量的二级精度,中误差为0.002√S±0.001S(S为面积,单位是平方米)。

2外业测量和精度要求

(1)测量前的准备工作。首先根据委托方提出的竣工测量范围,收集测区内的各种测绘资料,包括平面控制点、高程控制点和已有的地形资料。其次进行现场踏勘,主要目的是对任务区域和作业范围的建筑情况进行了解,如工程建设情况是否符合竣工测量条件,道路配套设施、各种绿化及道路管线的建设情况,并对已收集的控制点的分布情况和完好程度进行了解,分析有利因素和不利因素并作出切实可行的施测方案。

(2)控制测量。控制测量是整个工程精度的保障,根据测区已有的控制点成果和做好的施测方案增设竣工测量控制点,并保证其平面坐标和高程系统与城市平面坐标和高程系统相一致,其测量精度必须满足竣工测量的精度要求。

(3)竣工地形测量。地形图测量宜采用极坐标法和解析法进行地物数据采集。一般应在多个测站对条件地物点的坐标和高程进行采集,下一个测站对上一个测站采集的地物点应进行一定数量(不少于3个)的检校,地下车库应尽量采用数字化方法进行数据采集,测量时,应同时采集建筑物的室外地坪标高、建筑物高度以及建筑物层数。

(4)地下管线竣工测量。测量小区内部的自建管线,主要包括排水、给水、燃气、电力、电信和路灯,测至与小区外的市政管线相衔接。测量的主要内容包括明显点的调查、隐蔽点的探查、管线属性、走向、埋深和管径等信息,并采用数字化数据采集方法,采集管线特征点的坐标和高程数据,并对采集后的数据抽取一定数量进行检校,以保证测量的准确度和精度。

(5)建筑面积测量。

建筑面积是规划管理部门核实容积率、建筑密度等指标和工程是否按照规划审批进行实施的重要依据,面积核实已经是规划竣工验收核实中十分重要的部分,因此在建筑物竣工测量中面积测量是十分重要的一环。

建筑面积测量时测量整个项目的总建筑面积、分栋建筑物的面积和建筑物的基底面积,因此测量时需要测量每栋建筑物的边长,每条边长应测量2次,误差范围以内的取中数作为最后边长,并记录所在楼的功能性质,以便最后计算面积是进行分区。外部测量完成后还应检查内部的设备层、夹层、空调板、内嵌阳台、室内花园等隐蔽的地方,以防面积计算错误。

3内业计算及资料整理

根据外业采集的数据和相关记录进行竣工图的绘制和内业计算,内业计算主

要包括控制点坐标、精度计算统计、建筑物主要条件地物点精度计算统计、管线点探测和测量精度计算统计、面积计算及精度统计。

经检查,计算精度符合要求,则根据外业测量数据制作地形管线图、竣工图、面积计算图等竣工测量资料,并对相关资料进行整理,根据城市规划管理部门的要求制作建设工程竣工规划验收测量报告书。最后将收集的资料、外业测量记录、内业计算资料、检查资料、竣工测量报告等资料按照要求进行整理,并将纸质文件和电子文件归档。

精度控制

建筑物的平面位置及与周边建筑物的间距,以及与道路控制线的距离和建筑面积都是规划管理部门审查和管理的重要条件,由于目前城市建设用地的规划条件都规定了建筑物的限高,因此必须严格控制其平面位置精度和楼高精度。为了达到建筑物的精度控制,可以采取以下措施

(1)对作业人员进行培训,使其对精度控制的目的和意义有一定的认识,同时增强作业人员的责任心,降低人为原因造成的误差。

(2)仪器的定期检测,使仪器保持良好的使用性能和状态,使其精度能够达到标称精度,降低仪器原因造成的误差。

(3)作业过程必须按照制定好的方案进行,对于容易造成误差的敏感环节要特别注意。在外业数据采集过程中,及时进行检校,及时发现不符合精度要求的数据。在内业计算过程中,应对数据进行图形检校和闭合关系检校,并对误差范围内的校差进行配赋处理,对误差范围外的校差进行分析,及时发现原因并进行处理。平面精度可以使用数字化采集的数据反算的建筑物边长与面积测量的独立测量边长进行比较,同时也对数据进行边长验直、图形检校。建筑物的楼高精度可以通过数字化采集的高程差值与建筑物层高之和进行比较,看是否在误差范围之内以保证建筑物的楼高精度。

3、结束语

建筑物竣工测量作为一种有特殊性质要求的城市工程测量和城市规划管理的最后一个环节,肩负着为城市规划建设管理的重任,其成果必须完整、准确的表达出城市规划管理的要求。随着城市的建设和发展,城市规划也更加注重地下空间和地上空间的管理,未来不但需要建筑物竣工测量和地下管线竣工测量的平面图,还要求有建筑立面和效果图,以及地下人防工程和路桥等的测量成果表示,由此种种,还有待于城市规划建设部门和测绘部门进一步的研究和探讨。随着制度的完善和各项措施的不断建立,竣工测量必将有平面发展到立体,达到更好的服务于社会的目的。

建设工程竣工规划验收测量成果报告书

项目概述

为查清**市隆兴佰鸿照明科技有限公司LED灯具厂一期工程项目建成后厂区及厂区内各单体建筑物和构筑物、绿化、硬化的实际位置、尺寸、面积及其与相邻建筑及市政设施的关系,为规划部门提供验收的依据,**市蒙科测绘技术服务有限公司受隆兴佰鸿照明科技有限公司公司的委托对隆兴佰鸿照明科技有限公司公司LED灯具厂一期工程项目竣工规划验收的测绘工作。

**市蒙科测绘技术服务有限公司按照建设单位和相邻单位指认的界线,抽调4名精干技术人员,集中配备精良设备和仪器,于2011年6月14日2011年6月15日完成了地形测量和面积量算及汇总等工作,为规划部门的竣工规划验收及时提供了详实、准确的基础数据和图件资料。

本项目位于**市**区千里山工业园区南区,用地性质为工业用地,地势平坦,通视情况和交通状况良好。

作业依据

1)《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73-97)

2)《**自治区土地勘测技术规定(试行)》(以下简称《技术规定》1999年版)

建设工程竣工规划验收测量报告书

建设工程竣工规划验收测量报告书项目名称: 翰林世家小区 施测单位:分院 完成时间: 二0 一四一月八日

共青城市翰林世家小区报告 单位编制(盖章 ): 编写人: 年 月 日 审核意见: 审核人:年月日 1

目 一、任务情况1、任务来源2、测区范围3、测量内容二、技术设计执行情况1、政策依据2、技术依据3、坐标系统三、项目参加人员及设备情况四、竣工测绘方法五、质量检查六、技术结论七、成果表及附图八、其它附件 录 2

共青城翰林世家竣工测量报告 一、任务情况1、任务来源受江西省共青忠茂实业有限公司的委托,我院承担本工程的竣工测量任务。根据工期要求,我院派遣专业测绘技术人员于2013 年12 月27 日开始进住测区工作,2014 年1 月6 日完成了1:500 数字化竣工地形图测量工作。本次竣工测量主要进行现状图测绘。2、测区范围共青城市翰林世家小区,北靠文化街,南邻规划路,东至文化街。本次测区范围为共青城市规划局批准的翰林世家规划建设用地红线范围内整个小区。3、测量内容本次竣工验收内容包括:建设用地范围、建筑物、构筑物、绿地、道路等的平面位置、尺寸、标高、面积;建筑性质、建筑层数及每层面积、建筑物退让界线、、绿线、高压走廊、、围墙长度和高度;出入口、停车场、、公用设施位置及面积。二、技术设计执行情况1、政策依据 1.1 ;1.2 ;1.3《江西省建设工程竣工规划核实管理规定》(试行); 2、技术依据 3

2.1 GB 50026-2007;2.2 《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》GB/T20257.1-2007;2.3 (GB/T 18314-2009);2.4《房产测量规范》(GB/T17986.2-2000);2.5《地形图测量技术规定》院部技术规定;3、坐标系统 3.1 坐标系统:1980 ,中央之午线为115 度30 分;3.2 :1985 。3.3 成图比例:成图为1:500。三、项目参加人员及设备情况本次竣工测量中,有我院1 名中级带队,5 名测量技术人员参加完成此次测量任务。此次测量使用的仪器设备如下:1、使用 V8 双频GPS 接收机。2、使用瑞得RTS-800 型全站仪。3、细部数据采集使用瑞得RTS-800 型全站仪。4、地物点相关间距勘丈采用测距仪和50m 钢卷尺。5、其它对点器、长短气泡、2c、垂直角指标差、测距加、乘常数一般检视合格,其余各项技术指标也均符合《城市测量规范》要求。四、竣工地形图测绘方法1、平面控制测量外业使用中海达V8 双频GPS 接收机,采用系统为“JSCORS”系统,控制点有甲方提供,分别为T01、T02。在测区内均匀布设了4 个控制点, 4

建设单位竣工验收报告范文参考

精心整理建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审h j20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、

构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

项目竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6599-43 项目竣工验收报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目竣工验收报告范本(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限 公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下 就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告: 工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地 下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 质监单位:

试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼

竣工测量技术报告书

乌当区偏坡布依族乡下院村梁子上 土地开发项目 竣工测量技术报告 贵州光彦测绘有限责任公司 2010年12月

乌当区偏坡布依族乡下院村梁子上土地开发项目1:1000竣工图测量 技 术 报 告 编写者:王佑林 审查者:彭焕林 贵州光彦测绘有限责任公司

2010年12月

目录 一、概述 二、作业依据 三、坐标系和高程系统 四、竣工图测绘 五、竣工测量面积统计表 六、地块编号说明

一、概述 项目区位于贵州省贵阳市乌当区偏坡布依族乡下院村境内,我公司受乌当区偏坡布依族乡人民政府的委托, 承担该项目区的土地开发项目竣工图测绘工作,从2010年12月25日进场,12月27日完成其内外业工作。 二、作业依据 (一)中华人民共和国国土资源部行业标准《土地开发整理标准》(TD/T1011-1013-2000); (二)贵州省国土资源厅《贵州省土地开发整理项目测绘管理及技术要求》; (三)中华人民共和国建设部1999年2月颁布的《城市测量规范》(CJJ 8-99); (四)国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合颁布的《工程测量规范》(GB50026-93); (五)中华人民共和国技术监督局1991年5月颁布的《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91); (六)中华人民共和国技术监督局1991年7月颁布的《红外三角高程测量测量规范》; (七)中华人民共和国建设部1997年颁布的《全球定位系统GPS测量规范》; (八)中华人民共和国技术监督局1995年9月颁布的《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(GB/T792-195); (九)《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 17160-1997)。 三、坐标及高程系统和控制布设 测区内布设三个GPS控制点,采用1954北京坐标系,1985国家高程基准。 四、竣工图测绘 施测比例尺1:1000。 外业测绘采用日本尼康530型全站仪,该仪器属于高精度全自动化测绘仪器,其标称精度为±(3+2ppm×D)㎜,D为距离,以Km为单位,测角中误差mβ=±5″。 外业测绘采用全野外数字化测量,在控制点上设站施测地形点,野外绘制地块草图。作为内业制图的依据。 (一)外业数据采集:

建筑工程竣工规划验收测量成果表参考模板

舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工 规划验收测量成果表 项目名称:舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工测量 计算者:陈荣华日1 期:2009.3.30 检查者:胡磊日期:2009.3.30复查者:李永根日期:2009.3.30

舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工 规划验收测量成果表 项目名称:舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工测量 计算者:陈荣华日期:2009.3.30 检查者:胡磊日期:2009.3.30复查者:李永根日期:2009.3.30

舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工 规划验收测量成果表 项目名称:舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工测量 计算者:陈荣华日期:2009.3.30 检查者:胡磊日期:2009.3.30复查者:李永根日期:2009.3.30

舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工 规划验收测量成果表 项目名称:舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工测量 计算者:陈荣华日期:2009.3.30 检查者:胡磊日期:2009.3.30复查者:李永根日期:2009.3.30

舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工 规划验收测量成果表 项目名称:舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工测量 计算者:陈荣华日期:2009.3.30 检查者:胡磊日期:2009.3.30复查者:李永根日期:2009.3.30

舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工 规划验收测量成果表 项目名称:舟山市普陀区鲁家峙景瑞·豪布斯卡竣工测量 计算者:陈荣华日期:2009.3.30 检查者:胡磊日期:2009.3.30复查者:李永根日期:2009.3.30

(建筑工程管理]工程测量竣工报告

(建筑工程管理)工程测量 竣工报告

松树岭水电站工程施工测量 壹、概述 松树岭水电站工程建设由水电八局承担了全部场内临时性建筑任务和大部分永久性工程。施工测量任务包括了临建工程施工测量和电站永久性建筑物的施工测量俩大部分。为了完成整个工程施工测量任务,从2002年底施工进场开始,我局根据工程施工进展需要陆续调配了具有相应素质的测量技术人员、测量工和相应等级的测量仪器设备;人员最多时只有12人,为整个工程施工测量任务的圆满完成奠定了坚实的基础。 松树岭水电站工程施工测量遵循以下技术规范和文献: (1)《国家水准测量规范》(国家测绘局编制,1974----06) (2)《国家三角测量及精密导线测量规范》(国家测绘局编制,1974---06) (3)《水利水电施工测量规范》(SK52---93) (4)《中短程光电测距规范》(ZBA76002---87) (5)《国家壹、二等水准测量规范》(GB12897---91) (6)《国家三、四等水准测量规范》(GB12897---91) (7)《工程测量规范》(GB50026---93) (8)设计施工图纸及关联技术文件对测量的特殊性要求。 二、施工控制网的建立 施工测量的主要目的是把于设计图纸、文件上的建筑物的位置、形状、大小、高程以足够的精度于实地上标定出来;用以指导施工,且检测建筑物的竣工形状;而无论是标定建筑物的位置等,仍是检测其竣工形状均是以施工控制网为基准的;因此于施工放样前均需要建立和工程主体建筑物相应等级的施工控制网。 1、平面控制网的布设 根据湖北设计院提供的资料:松树岭水电站坝区地形图(比例尺为1/2000),松树岭水电站

建设工程竣工规划验收测量报告书模板

建设工程竣工规划验收测量报告书 项目名称: 共青城市翰林世家小区 施测单位:核工业华东二六七工程勘察院测绘分院完成时间: 二 0 一四一月八日

共青城市翰林世家小区竣工测量报告 单位编制(盖章 ): 编写人: 年 月 日 审核意见: 审核人:年月日 1

目 一、任务情况 1、任务来源 2、测区范围 3、测量内容二、技术设计执行情况 1、政策依据 2、技术依据 3、坐标系统三、项目参加人员及设备情况四、竣工地形图测绘方法五、质量检查六、技术结论七、成果表及附图八、其它附件 录 2

共青城翰林世家竣工测量报告 一、任务情况 1、任务来源受江西省共青忠茂实业有限公司的委托,我院承担本工程的竣工测量任务。根据工期要求,我院派遣专业测绘技术人员于 2013 年 12 月 27 日开始进住测区工作,2014 年 1 月 6 日完成了 1:500 数字化竣工地形图测量工作。本次竣工测量主要进行现状图测绘。 2、测区范围共青城市翰林世家小区,北靠文化街,南邻规划路,东至文化街。本次测区范围为共青城市规划局批准的翰林世家规划建设用地红线范围内整个小区。 3、测量内容本次竣工验收内容包括:建设用地范围、建筑物、构筑物、绿地、道路等的平面位置、尺寸、标高、面积;建筑性质、建筑层数及每层面积、建筑物退让界线、道路红线、绿线、高压走廊、建筑间距、围墙长度和高度;出入口、停车场、公共场所、公用设施位置及面积。二、技术设计执行情况 1、政策依据 1.1《中华人民共和国城乡规划法》; 1.2《江西省城乡规划条例》; 1.3《江西省建设工程竣工规划核实管理规定》(试行); 2、技术依据 3

工程验收报告范本简单

工程验收报告范本简单 各位领导你们好: 我xx市xx花园临街改造建设工程于____年10月29日开工,____年元月10日竣工。 本工程的顺利完成与各位领导和专家长期以来对我们的关心和指导是分不开的,也感谢建设、设计、勘察和监理单位的支持和配合,因此,首先向各位领导i、专家和有关部门单位表示衷心的感谢:感谢大家在百忙中抽出时间来参加本工程的竣工验收;下面将本工程施工情况向大家进行汇报。 一、工程概况: xx地产开发有限责任公司建造商住楼位于xx市xx区xx路;本公司由xx地产开发有限责任公司开发;xx市第三建筑工程有限责任公司施工。本工程由陕西华瑞勘察设计有限责任公司设计、勘察;陕西正方圆监理公司监理,xx市建设工程质量安全监督站进行安全和质量监督。 本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积为25238.93平方米。建筑耐火等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。 本工程框架部分的主体结构混凝土强度为C30,基础采用大开挖,承台基础与发板基础混凝土标号为C30. 二、质量控制: 1、项目管理人员认真熟悉图纸,学习规范,并对施工人员进行技术交底,严格按图纸和规范施工。 2、严格控制材料采购及入场,确保进场材料符合质量和施工要求,以及各种材料的合格证和检验报告。 3、现场搅拌的混凝土,使用电子称计量,保证工程使用混凝土质量,钢筋使用符合设计要求的材料,钢筋的绑扎、连接均按照施工图的要求进行绑扎和安装。

4、砌体的施工严格控制砂浆饱满度、垂直度、平整度、标高等技术指标,确保砌体质量。 5、对于工程验收中的重点部位,严格执行三检制度。 三、工程施工及资料情况: 本工程施工按照流水作业的原则进行施工,工程资料与施工进度同步报验。 工程分部分项检验批: 基础分部工程检验批39个;主体分部检验批97个;装饰分部工程检验批56个;电气部分工程检验批55个; 给水、排水及采暖部分工程检验批30个;屋面分部工程检验批12个;外墙保温分部工程检验批4个;控制资料83个;安全和功能检验报告34份。 本工程在质量和安全生产方面从开工至竣工一直都很重视,严管严抓。毫不放松施工过程中的质量问题和安全隐患,在市质量安全监督站和现场监理、建设单位的严格把关要求下,才有了本工程的顺利竣工。 本工程分部、分项、检验批工程严格按照设计和规范要求组织施工,严格按照国家规范进行工程控制,安全和功能检查报告齐全,并经监理验收合格,自评质量等级为合格。 谢谢各位! xx市xx建筑工程有限责任公司

XXX建设项目竣工测绘报告

竣工测绘技术报告 建设单位:(居中) 项目名称:(居中) 测绘单位(盖章): XXX测量队 二○一X年七月

竣工测绘技术说明 受(单位名称)的委托,XXX队承担(项目名称)建设项目的竣工测绘工作,该项目用地性质为()用地,测绘面积为0.0000公顷。 一.作业依据 1、《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011) 2、《1:500,1:1000,1:2000地形图图式》(GBT7929-1995) 3、《浙江省1:500、1:1000、1:2000基础数字地形图测绘规范》DB33/T 552—2005 4、《卫星定位城市测量规范》CJJ 73—2010 5、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》 CH/T 2009-2010 6、《XXX区1:500地形图图式补充规定及表示细则》 7、XXX建设局发布的《余杭区建设工程竣工测绘实施细则》(试行). 8、XXX区建设局发布的《关于加强测绘项目管理的通知》 9、XXX区建设局发布的《关于加强城市地下管线工程建设项目审批和竣工验收工作的通知》 二. 地理位置 (项目名称)建设项目位于杭州市余杭区()镇(或街道),(道路具体位置)。

三、施测单位及日期 1、施测单位:XXX测量队 2、施测日期:二O一三年七月九日 四、作业情况说明 1、平面坐标系统采用XXX坐标系;高程系统采用1985国家高程基准(二期)。 2、平面控制采用动态RTK快速卫星定位仪,用XXX统一的CORS 系统进行施测,在该项目测区内布设2个卫星定位控制点(A1坐标,X=00000.000,Y=00000.000;A2坐标,X=00000.000,Y=00000.000。),且相互通视,经测量计算,点位中误差均符合规范要求。 3、图根高程控制测量使用()水准仪,与四等水准点联测,施测精度按等外水准要求执行。 4、碎部点平面测量按极坐标法,高程按三角高程测量方法,采用()型全站仪进行野外数据采集,并在野外绘制好草图,施测前对仪器的指标差等相关内容作了检校,内业采用清华山维EPS系列绘图软件进行编辑。 5、内业成图后,对照成图进行巡视,做好查漏补遗工作。 五.管线情况 该区块实行雨污分流。雨水接口Y流向()路市政雨水管道(或某某河流),污水接口W流向()路市政污水管道。

建设单位竣工验收报告范文(完整版)

报告编号:YT-FS-2675-68 建设单位竣工验收报告范 文(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设单位竣工验收报告范文(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告:工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位:

质监单位: 试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔

建设工程竣工规划验收测量成果报告书.doc

竣工验收测量是城市规划审批后管理的一项重要程序。本站为大家带来的建设工程竣工规划验收测量成果报告书,希望能帮助到大家! 建设工程竣工规划验收测量成果报告书 第一条(目的和依据) 为规范建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理,依据《上海市城乡规划条例》(以下简称《条例》)以及有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本规定。 第二条(适用范围) 对本市行政区域内取得规划许可的建设项目进行开工放样复验和竣工规划验收适用本规定。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。 第三条(定义) 本规定所称的开工放样复验,是指规划土地管理部门对依法批准的建设项目现场开工放样情况进行检查的行政行为。

本规定所称的竣工规划验收,是指规划土地管理部门对依法批准的建设项目按照规划许可要求全面完成建设,并已拆除基地内临时建筑和不准予保留旧建筑的情况进行检查的行政行为。 本规定所称的建设项目包括建筑工程、市政管线工程、市政交通工程、临时建设工程、零星建设工程及集体土地上建设工程等。 第四条(管理部门) 市规划国土资源管理部门是本市建设项目开工放样复验和竣工规划验收管理工作的主管部门,负责相关管理工作制度规范、区(县)业务工作指导及监督管理,同时负责其审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。 区(县)规划土地管理部门负责其审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。 市规划国土资源管理部门可以委托项目所在区(县)规划土地管理部门或有关管理机构承担市规划国土资源管理部门审批建设项目的开工放样复验和竣工规划验收管理工作。 第五条(调整与变更)

建设单位(个人)应当按照《建设工程规划许可证》及附图进行建设,未经法定程序,不得擅自变更许可内容进行建设。 确需变更《建设工程规划许可证》及附图的,建设单位(个人)应先向原审批部门提出调整变更申请,经批准并办理变更许可手续后,方可实施建设行为。 第六条(规划许可公开) 建设单位(个人)自取得《建设工程规划许可证》后至竣工规划验收前,应当在施工现场以公告牌形式展示《建设工程规划许可证》及所附总平面图,主动接受社会公众监督。 公告牌的设置应当符合国家和本市的有关规定。 第七条(开工放样复验的申请) 建设单位(个人)根据《建设工程规划许可证》,完成道路规划红线、河道规划蓝线等规划控制线的现场定界,并进行现场放样检测后,应当向市、区(县)规划土地管理部门申请开工放样复验。 开工放样复验应遵循“一次申请”的原则,建设单位(个人)对同一建设工程

竣工测量技术报告书

嘉祥县纸坊镇大小油山建筑石料用灰岩矿矿山复绿(施工)项目 竣工测量技术报告 济宁隆源测绘有限公司 2016年4月

嘉祥县纸坊镇大小油山建筑石料用灰岩矿矿山复绿(施工)项目 编写者:王成志 审查者:张晓松 济宁隆源测绘有限公司 206年4月

目录 一、概述 二、作业依据 三、坐标系和高程系统 四、竣工图测绘 五、竣工测量面积统计表 六、地块编号说明

一、概述 嘉祥县纸坊镇大小油山建筑石料用灰岩矿矿山复绿项目区位于嘉祥县纸坊镇东北部,南距S252省道约700m,在S252省道的可视范围内。项目区东距济宁曲阜机场3.3km,飞机起降均能清楚的看到项目区的破损山体。大小油山经长期开采,形成大大小小数十个采坑。多年无规划的开采造成采坑开采面直立、犬牙交错、危岩凸出,岩石破碎,山体植被和景观造到破坏,水土流失、环境污染,区内危岩体众多,严重威胁附近居民的生命财产安全,影响本区生态环境、地质地貌景观及视觉效果,制约了纸坊镇和嘉祥县旅游业的发展。 由青岛地矿岩土工程有限公司对本项目进行清除危岩体、浮石及碎石,消除安全隐患,对矿坑地质环境进行治理,植树种草修复山体及其周围自然生态。现已全部施工完毕; 我公司受青岛地矿岩土工程有限公司的委托, 承担该项目区的山体复绿工程竣工图测绘工作,从2016年4月10日进场,4月19日完成其内外业工作。 二、作业依据

(一)中华人民共和国国土资源部行业标准《土地开发整理标准》(TD/T1011-1013-2000); (二)山东省国土资源厅《山东省土地开发整理项目测绘管理及技术要求》; (三)中华人民共和国建设部1999年2月颁布的《城市测量规范》(CJJ 8-99); (四)国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合颁布的《工程测量规范》(GB50026-93); (五)中华人民共和国技术监督局1991年5月颁布的《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91); (六)中华人民共和国技术监督局1991年7月颁布的《红外三角高程测量测量规范》; (七)中华人民共和国建设部1997年颁布的《全球定位系统GPS测量规范》; (八)中华人民共和国技术监督局1995年9月颁布的《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(GB/T792-195); (九)《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 17160-1997)。 三、坐标及高程系统和控制布设 测区内布设三个GPS控制点,采用1980西安坐标系,1985国家高程基准。 四、竣工图测绘 施测比例尺1:1000。 外业测绘采用日本尼康530型全站仪,该仪器属于高精度全自动化测绘仪器,其标称精度为±(3+2ppm×D)㎜,D为距离,以Km为单位,测角中误差mβ=±5″。 外业测绘采用全野外数字化测量,在控制点上设站施测地形点,野外绘制地块草图。作为内业制图的依据。 (一)外业数据采集: 1、草图绘制: ①绘制草图时,对于地物、地貌,采用GB/T7929-1995标准所规定的符号绘制,对于复杂的图式符号采用简化或自行定义。但数据采集时所用的地形码,均与草图绘制的符号一一对应; ②草图均标注所测点的测点编号,且标注的测点编号与数据采集记录中测点

竣工验收报告范文

竣工验收报告范文 导读:本文是关于竣工验收报告范文的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:竣工验收报告范文】 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因:

建设单位负责签字:XXX 建设单位(章) 20XX年XX月XX日 【篇二:竣工验收请验报告范文】 一、工程概况: XX项目座落于XX市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临XX别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省XX市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小

工程竣工验收报告范本(共6篇)

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况:式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04XX号和(2009)0XX号;施工许可证号:度 建字20XX第xx号;施工图审查批准号昆施审hj 20 xx -0 xx,其总建筑面积为xxx X平方米。共XX个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独 立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年xx 月xx日开工,200*年xx月xx日提交验收。 二、该项目工程完成简况:根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任 务,达到合同的 质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省xx市 有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订, 并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和 《云南省住 宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年xx月xx 日组织了初验,2008年xx 月xx?xx日进行了分户验收。2008年xx月xx日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验 收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】287 号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。 篇二:施工单位竣工报告范本 施工单位填写表15 工程竣工报告 (合格证明书) 项目经理:

工程项目竣工验收报告书

编号:HLBL-JS-QR-01 中国华粮物流集团北良有限公司 匚程项目竣工验收报告书 工程项目名称: 施工单位: 施工单位项目负责人: 项目建设主管 部门项目负责人: 验收时间: 封面 (公章)

填表说明 、工程阶段验收填写表01,按表格附注要求及表格内容填写齐全、准确。 、工程初验收填写封面、表02?表07,按表格附注要求及表格内容填写齐全、准确。表08?表21,要求空白表格随工程初验收表格一同提报。 二、工程正式验收填写表08?表13、表20、表21,按表格附注要求及表格内容填 写齐全、准确。 四、工程竣工验收后的资产交接填写表14?表19,按表格附注要求及表格内容填 写齐全、准确。 五、信息、咨询、论证、勘察、设计、监理等技术服务项目的正式验收填写封面、 表02、表03、表08、表10、表11,按表格附注要求及表格内容填写齐全、准 确。如为阶段验收填写表01,若涉及质保填写表20、表21。

表01 注:1、该表只适用于对按合同规定的进度款支付条件的符合性的验收, 只作为付款的依据,阶 段验收不代表对任何质量方面的最终认可。有工程监理的项目需附齐有关支付表单。 2、本表由项目建设主管部门填写。 程阶段验收单

表02 工程竣工验收总说明 施工单位: (公 章)注:本表由施工单位填写。

格,请建设单位组织竣工验收。 项目负责人: 注:本表由施工单位填写。 表03 工程竣工验收申请报告 工程名称 工程造价 施工单位 监理单位 开工日期 主 要 工 程 内 容 完工日期 年 月 日 年 月 日 本工程合同项下的工程内容已于 日完工,并经自检合 年. 月 (公章)

竣工测量技术报告

南通海珥玛植物油脂有限公司 竣工测量技术报告 编写:李向阳 审核:秦志兵 南通市现代测绘工程院 二O一二年五月

南通海珥玛植物油脂有限公司竣工测量技术报告 1、工程概况 南通海珥玛植物油脂有限公司,位于南通经济技术开发区永顺路东侧、江河路北侧,建筑面积7203.93平方米,该工程已竣工,现进入工程验收阶段,根据合同要求我院承担本工程的竣工测量任务,专业测绘技术人员于5月10日开始进住测区工作,5月14日完成了1:500竣工地形图测量工作。 2、执行技术标准 2.1 《工程测量规范》 GB 50026-2007,后简称《规范》; 2.2 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》 GB/T 7929-1995; 3、坐标系统 3.1 平面坐标系统:1994年南通城市坐标系; 3.2 高程系统:1985国家高程基准。 4、仪器设备 本次竣工测量中,平面控制测量使用中海达V8双频GPS接收机,水准测量使用DSZ3-32型自动安平水准仪,细部数据采集使用徕卡TC405型全站仪,地物点相关间距勘丈采用测距仪和50m钢卷尺。对点器、长短气泡、2c、垂直角指标差、测距加、乘常数一般检视合格,其余各项技术指标也均符合《规范》要求。 5、竣工地形图测绘方法 5.1平面控制测量 外业使用中海达V8双频GPS接收机,采用系统为“JSCORS”系统,在测区内均匀布设了4个控制点,用作碎部测量的起算之用。作业前按规定检测已知控制点CI171,其实测成果与理论值误差为1.10CM,符合规范要求。 5.2 高程测量 水准测量以南通海珥玛植物油脂有限公司四等施工水准点BM1为起算点,使用DSZ3-32型自动安平水准仪施测各控制点高程。室内地坪标高及固化路面高程由控制点施测高差直接求取。 散点高程测量采用DSZ3-32型自动安平水准仪和中海达V8 CORS RTK相结合的方法在测区内均匀采集高程点。 5.3 竣工地形图测绘 在图根点上,使用全站仪采集坐标法进行碎部点数据采集,采集的碎部点位置主要

建设单位竣工验收报告范文.doc

建设单位竣工验收报告范文 建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。下面是为大家带来的建设单位竣工验收报告范文,希望可以帮助大家。 建设单位竣工验收报告范文1: 点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。 1、工程符合下列条件要求方可进行竣工验收: ⑴完成工程设计和合同约定的各项内容。 ⑵施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 ⑶对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监督资料,并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 ⑷勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认。

⑸有完整的技术档案和施工管理资料。 ⑹有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。 ⑺建设单位已按合同约定支付工程款。 ⑻有施工单位、建设单位签署的工程质量保修书。 ⑼城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查,并出具认可文件。 ⑽有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 ⑾建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责 令整改的问题全部整改完毕。 2、工程竣工验收应当按以下程序进行: ⑴工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监工程师签署意见。 ⑵建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专业人员组成验收组,制定验收方案。 ⑶建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收申请资料、验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程质量的责任单位。 ⑷建设单位组织工程竣工验收 ①建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;

竣工验收报告范文工程竣工验收报告样本

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-047379 竣工验收报告范文工程竣工验Sample project completion acceptance report

竣工验收报告范文工程竣工验收报 告样本 竣工验收报告范文1 一、竣工报告 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1.项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2.招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3.设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5.投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6.进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7.合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8.建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9.创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10.廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11.其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。 二、设计工作报告 (一)概述 简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

竣工测量技术报告样本

竣工测量技术报告样本 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

荆州市万联置业有限公司、荆州市万联时代广场商业管理有限公 司“万联新时代广场”项目 竣工测量技术报告 编写:靖德超 审核:张伟 武汉辉宏测绘科技有限公司 二O一六年三月 万联时代广场竣工测量技术报告 1、工程概况 荆州市万联新时代广场,位于松滋市中心城区民主路西侧,总用地面积平,建筑面积平方米,该工程已竣工,现进入工程验收阶段,根据合同要求我公司承担本工程的竣工测量任务,专业测绘技术人员于3月10日开始进住测区工作,3月14日完成了1:500竣工地形图测量工作。 2、执行技术标准 城市测量规范(CJJ/T8-2011); 工程测量规范(GB50026-2007) 卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T73 -2010) 国家三、四等水准测量规范(GB/T12898-2009) :500、1:1000、1:2000地形图图式(GB/) 《GPS高程测量规范》DB32/T 1223-2008 测绘成果质量检查与验收(GB/T24356-2009); 3、坐标系统 平面坐标系统:1980年西安坐标系;

高程系统:1985国家高程基准。 4、仪器设备 本次竣工测量中,平面控制测量使用中海达V8双频GPS接收机,水准测量使用DSZ3-32型自动安平水准仪,细部数据采集使用徕卡TC405型全站仪,地物点相关间距勘丈采用测距仪和50m钢卷尺。对点器、长短气泡、2c、垂直角指标差、测距加、乘常数一般检视合格,其余各项技术指标也均符合《规范》要求。 5、竣工地形图测绘方法 平面控制测量 外业使用中海达V8双频GPS接收机,采用系统为“JSCORS”系统,在测区内均匀布设了4个控制点,用作碎部测量的起算之用。作业前按规定检测已知控制点CI171,其实测成果与理论值误差为,符合规范要求。 高程测量 水准测量以南通海珥玛植物油脂有限公司四等施工水准点BM1为起算点,使用DSZ3-32型自动安平水准仪施测各控制点高程。室内地坪标高及固化路面高程由控制点施测高差直接求取。 散点高程测量采用DSZ3-32型自动安平水准仪和中海达V8 CORS RTK相结合的方法在测区内均匀采集高程点。 竣工地形图测绘 在图根点上,使用全站仪采集坐标法进行碎部点数据采集,采集的碎部点位置主要为建(构)筑物及其它地形要素特征点。碎部测量前,对使用的图根点进行边长检核,实测边长与理论边长较差最大为15mm,满足《规范》规定的要求。采集的特征点坐标数据存储在全站仪内,直接将坐标通讯至计算机,备用编辑成图。 竣工地形图测绘采用数字化成图方法作业。根据采集的细部点的位置实地勘丈绘制草图,补充勘丈相关距离并记录勘丈数据,加注单位名称、楼房层次等地形要素。根据草图采用南方CASS 成图软件在计算机上编辑成图。 竣工地形图编绘完成后,打印白纸图现场巡视竣工图的表示内容,修改和完善竣工图的不足,检核主要的建构筑物特征点坐标,确保竣工图的完整和正确。建筑物的面积测算根据竣工图完成后在软件中自动生成。