文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 潮流计算及电压分接头选择

潮流计算及电压分接头选择

潮流计算及电压分接头选择
潮流计算及电压分接头选择

潮流计算

根据最终确定的网架方案,分别计算最大负荷和最小负荷下全网的潮流分布、网络功率损耗及节点电压值。

最大负荷时:

对于变电站节点1

1

13723.680.07560.3464 1.91(37.075622.8364)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗:

22

2

37.075622.8364(2.625 5.0375)(0.41130.7894)110L S j j MV A +?=+=+? 1137.075622.83640.41130.7894(37.486923.6258)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?由母线输出的功率

1137.486923.6258 1.91(37.486921.7158)M B S S j Q j j j MV A '=+?=+-=+? 线路中电压降落的纵、横分量分别为:

37.4869 2.62523.6258 5.0375 1.89115

L V kV ?+??== 37.4869 5.037523.6258 2.625 1.10115

L V kV δ?-?== 变电站1高压侧电压为

221(115 1.89) 1.10113.12V kV =-+=

变压器中电压降落的纵横分量分别为

37.07560.8124.746420.15 4.67113.12

T V kV ?+??== 37.075620.1524.74640.81 6.42113.12

L V kV δ?-?== 归算到高压侧的电压

221(113.12 4.67) 6.42108.64V kV '=-+=

变电站低压侧电压

110108.649.876110

V kV ''=?= 对于变电站节点2

2

24027.60.08080.4 1.91(40.080826.09)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗:

222240.080826.09(2.625 5.0375)(0.49610.9521)110

L S j j MV A +?=+=+? 2

2240.080826.090.49610.9521(40.576927.042)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?

由母线输出的功率

2240.576927.042 1.91(40.576925.132)M B S S j Q j j j MV A '=+?=+-=+? 线路中电压降落的纵、横分量分别为:

40.5769 2.62527.042 5.0375 2.11115

L V kV ?+??== 40.5769 5.037527.042 2.625 1.16115

L V kV δ?-?== 变电站2高压侧电压为

222(115 2.11) 1.16112.90V kV =-+=

变压器中电压降落的纵横分量分别为

40.08080.592815.9 4.15112.90

T V kV ?+??== 40.080815.9280.59 5.50112.90

L V kV δ?-?== 归算到高压侧的电压

222(112.9 4.15) 5.50108.89V kV '=-+=

变电站低压侧电压

110108.899.899110

V kV ''=?= 对于变电站节点3

3

333423.460.07560.3464 2.29(34.075621.5164)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗:

223234.075621.5164(3.15 6.045)(0.42210.8100)110

L S j j MV A +?=+=+? 3

3334.075621.51640.42210.8100(34.497722.3264)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?由母线输出的功率

3334.497722.3264 2.29(34.497720.0364)M B S S j Q j j j MV A '=+?=+-=+? 线路中电压降落的纵、横分量分别为:

34.4977 3.1522.3264 6.045 2.12115

L V kV ?+??== 34.4977 6.04522.6258 3.15 1.19115

L V kV δ?-?== 变电站3高压侧电压为

223(115 2.12) 1.19112.89V kV =-+=

变压器中电压降落的纵横分量分别为

34.07560.8123.806420.15 4.49112.89

T V kV ?+??=

= 34.075620.1523.80640.81 5.91112.89

L V kV δ?-?== 归算到高压侧的电压 223(112.89 4.49) 5.91108.56V kV '=-+=

变电站低压侧电压

36108.56 5.92110

V kV ''=?= 对于变电站节点4

4

442617.420.05680.2750 2.79(26.056814.905)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗:

2242

26.056814.905(6.277.904)(0.46400.5849)110L S j j MV A +?=+=+? 4

4426.056814.9050.46400.5849(26.520815.4899)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?由母线输出的功率

4426.520815.4899 2.79(26.520812.6999)M B S S j Q j j j MV A '=+?=+-=+? 线路中电压降落的纵、横分量分别为:

26.5208 6.2715.48997.904 2.51115

L V kV ?+??== 26.52087.90415.4899 6.270.98115

L V kV δ?-?== 变电站4高压侧电压为

224(115 2.51)0.98112.49V kV =-+=

变压器中电压降落的纵横分量分别为

26.0568 1.0717.69525.4 4.24112.49

T V kV ?+??== 26.056825.417.695 1.07 5.71112.49

L V kV δ?-?== 归算到高压侧的电压

224(112.49 4.24) 5.71108.4V kV '=-+=

变电站低压侧电压

410108.49.85110

V kV ''=?= 变压器分接头的选择

电力系统中的设备大多运行在额定电压的水平,但系统中的负荷在无时无刻的变化着,

因此设备的实际电压也随着变化,如果电压上升得太多则会超过设备的绝缘水平,最终导致设备的损坏,而电压下降得太低往往设备不能运行在效率最高的水平,甚至导致电压崩溃的现象出现。因此我们要采取一系列的调压措施,保证各节点的电压在允许的范围内波动。中枢点的调压方式有三种,分别为:顺调压,逆调压和常调压。

1、 1、变电站1的变压器分节头选择(逆调压)

因为该变电站采用逆调压的方式,故该变电站低压侧的电压要求在最大负荷时保持中枢点电压不超过5%,在最小负荷时保持为额定电压。

先算最大负荷及最小负荷时变压器的电压损耗

max 37.07560.8124.746420.15 4.67113.12

T V kV ?+??== min 19.07560.8114.106420.15 2.63114.02

T V kV ?+??== 因为是逆调压,最大负荷和最小负荷时低压侧的电压分别为2max 10.5V kV = 2min 10V kV = 又高压侧电压分别为1max 108.64V kV = 1min 111.44V kV =

1max 10(108.64 4.67)99.01910.5t V kV =-?

= 1min 10(111.44 2.63)108.8110

t V kV =-?= 选最接近的分接头,最大负荷时1100.375t V kV =。最小负荷时1107.25t V kV =按所选分接头校验低压母线的实际电压。

2max 10(108.64 4.67)10.3610.5100.375

t V kV kV =-?=< 1min 10(111.44 2.63)10.1410107.25

t V kV kV =-?=> 故有载调压变压器在最大负荷时分接头选7 1.25%-?,最小负荷时分接头选2 1.25%-?

2、变电站2的变压器分节头选择(常调压)

常调压则介于顺调压和逆调压两者之间,既在任何负荷下面保持电压为额定电压的102%-105%。

先算最大负荷及最小负荷时变压器的电压损耗

max 40.08080.5926.0915.9 3.88112.90

T V kV ?+??== min 21.08080.5916.1515.9 2.36113.88

T V kV ?+??== 常调压时最大负荷和最小负荷时低压侧的电压保持在10.35V kV =附近 又高压侧电压分别为1max 108.89V kV = 1min 111.55V kV =

1max 10(108.89 3.88)101.4610.35t V kV =-?

= 1min 10(111.55 2.36)105.5010.35

t V kV =-?= 选最接近的分接头,最大负荷时1101.75t V kV =。最小负荷时1105.875t V kV =按所选分接头校验低压母线的实际电压。

2max 10(108.89 3.88)10.32101.75

t V kV =-?= 1min 10(111.55 2.36)10.31105.875

t V kV =-?= 满足常调压要求

故有载调压变压器在最大负荷时分接头选6 1.25%-?,最小负荷时分接头选3 1.25%-?

3、变电站3的变压器分节头选择(常调压)

先算最大负荷及最小负荷时变压器的电压损耗

max 34.07560.8123.806420.15 4.49112.89

T V kV ?+??== min 18.07560.8113.378420.15 2.50113.9

T V kV ?+??== 常调压时最大负荷和最小负荷时低压侧的电压保持在10.35V kV =附近 又高压侧电压分别为1max 108.56V kV = 1min 111.44V kV =

1max 10(108.56 4.49)100.5510.35t V kV =-?

= 1min 10(111.44 2.50)105.2610.35

t V kV =-?= 选最接近的分接头,最大负荷时1100.375t V kV =。最小负荷时1105.875t V kV =按所选分接头校验低压母线的实际电压。

2max 10(108.56 4.99)10.32100.375

t V kV =-?= 2min 10(111.44 2.50)10.29105.875

t V kV =-?= 满足常调压要求

故有载调压变压器在最大负荷时分接头选7 1.25%-?,最小负荷时分接头选3 1.25%-?

4、变电站4的变压器分节头选择(顺调压)

顺调压在最大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于额定电压的102.5%,在最小负荷是允许电压高一些,但不得高于额定电压的107.5%

先算最大负荷及最小负荷时变压器的电压损耗

max 26.0568 1.0717.69525.4 4.24112.49

T V kV ?+??==

min 14.0568 1.0710.41525.4 2.46113.69

T V kV ?+??== 又高压侧电压分别为1max 108.4V kV = 1min 112.27V kV = 1max 10(108.4 4.24)101.6210.25

t V kV =-?= 1min

10(112.27 2.46)102.1510.75t V kV =-?= 选最接近的分接头,最大负荷时1100.375t V kV =。最小负荷时1103.125t V kV = 按所选分接头校验低压母线的实际电压。

2max 10(108.4 4.24)10.3710.25100.375

t V kV kV =-?=> 2min 10(112.27 2.46)10.62710.75103.125

t V kV kV =-?=< 满足顺调压要求

故有载调压变压器在最大负荷时分接头选7 1.25%-?,最小负荷时分接头选3 1.25%-?

最大负荷时 最小负荷时 变电站1

-7×1.25% -3×1.25% 变电站2

-6×1.25% -3×1.25% 变电站3

-7×1.25% -3×1.25% 变电站4

-7×1.25% -2×1.25%

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书-16页精选文档

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书 1.概况及适用范围 本作业指导书适用于35KV及以下的油浸、干式变压器交接性试验时变压器绕组接线组别及各分接的电压比试验。 2.编制依据 本作业指导书如要依据和参考了如下文献编制而成: 《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验》 3.知识拓展 3.1常识 3.1.1在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。 3.1.2 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、 Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。 3.1.3标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;

Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。 在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 3.1.4 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。 3.1.5 三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压

电阻分压电路及原理

分压电路工作原理解析 分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。 电阻分压电路是各种分压电路中最基本的电路,如上图所示是用电阻构成的分压电路,Rl和R2是分压电路中的两只电阻。 分析分压电路的关键点有两个: (1)找出输入端。需要分析输入信号电压从哪里输入到分压电路上,具体的输入电流回路如何。电路分析中确定输入信号电流回路的方法是这样:从信号电压的输入端出发,沿至少两个元器件(不一定非要是电阻器)到达地线。 (2)找出输出端,即输出电压取自于电路的哪个端点。

分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入瑞是分压电路的输出端,但是识图中用这种方法的可操作性差,因为有时分析出下一级电路的输入端比较困难,所以可以采用更为简便的方法进行分析:找出分压电路中的所有元器件,从地线向上端分析,发现某元器件与分压电路之外的其他电路相连时,这一连接点是分压电路的输出端,这一点的电压就是分压电路的输出电压。 电阻分压电路分析 1.电阻分压电路组成 图2-43所示是典型的电阻分压电路,LM324N电路由Rl和R2两只电阻构成。电路中有电压输入端和电压输出端。 由此电路特征可以在众多电路中分辨出分压电路。 输入电压酣加在电阻Rl和R2上,输出电压Uo取自串联电路中下面一只电阻R2,这种形式的电路称为分压电路。 2.电阻分压电路的工作原理

分析分压电路的关键点有两个:一是分析输入电压回路及找出输入端;二是找出电压输出端。 图2-44是电阻分压电路输入回路示意图。输入电压加到电阻Rl和R2上,它产生的电流流过Rl和R2。 3.找出分压电路的输出端 分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路其输入端是分压电路的输出端(前级电路的输出端就是后级电路的输入端)。图2-45是前级电路输出端与后级电路输入端关系示意图。但是,识图中用这种方法的可操作性差,因为有时分析出下一级电路的输入端比较困难。 更为简便的方法如下:

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

潮流计算作业A4

电力系统潮流计算综述 学院:电气工程学院 专业:电力系统及其自动化 学号:s 姓名:张雪

摘要 电力系统潮流计算是电力系统分析中最基本的一项计算。本文对电力系统潮流计算进行了综述。首先简单回顾了潮流计算的发展历史,对当前基于计算机的各种潮流算法的原理及其优缺点,作了简要介绍和比较,并介绍了它们采用的一些特别技术及程序设计技巧;接着简要分析了三种新型的潮流计算方法的计算原理及优缺点,它们分别是基于人工智能的潮流计算方法、基于L1范数和现代内点理论的电力系统潮流计算方法、基于符号分析的潮流计算方法等。除此之外还介绍了配电系统潮流计算算法。 关键词:电力系统;潮流计算;综述;新型潮流计算方法;配电系统 1 概述 电力系统潮流计算是研究电力系统稳态运行的一项基本运算。它根据给定系统的网络结构及运行条件来确定整个系统的运行状态:主要是各节点电压(幅值和相角),网络中功率分布及功率损耗等。它既是对电力系统规划设计和运行方式的合理性、可靠性及经济性进行定量分析的依据,又是电力系统静态和暂态稳定计算的基础。潮流计算经历了一个由手工,利用交、直流计算台到应用数字电子计算机的发展过程。现在的潮流算法都以计算机的应用为前提。1956年ward 等人编制成实用的计算机潮流计算程序,标志着电子计算机开始在电力系统潮流计算中应用。基于导纳矩阵的高斯—塞德尔法是电力系统中最早得到应用的潮流计算方法。因它对病态条件(所谓具有病态条件的系统是指:重负荷系统;包含有负电抗支路的系统;具有较长辐射型线路的系统;长线路与短线路接在同一节点,且其长度比值又很大的系统;或平衡节点位于网络远端的系统)特别敏感,又发展了基于阻抗阵的高斯—塞德尔法,但此法中阻抗阵是满阵占大量内存,而限制了其应用。1961年VanNes等人提出用牛顿法求解系统潮流问题,经后人的不断改进,而得到广泛应用并出现了多种变型以满足不同的需要,如快速解耦法、直流法、保留非线性算法等。同时,60年代初开始出现运用非线性规划的最优潮流算法。60年代末Dom-8mel和Tinney提出最优潮流的简化梯度法,70年代有人提出海森矩阵法,80年代SunDl提出最优潮流牛顿算法,还可把解耦技术应用于最优潮流,从而形成解耦型最优潮流牛顿算法,还可把解祸技术应用于最优潮流,从而形成解耦型最优潮流牛顿算法。随着直流输电技术的发展,交直流联合电力系统的潮流计算方法相应出现。另外,其它各种潮流算法如最小化潮流算法、随机潮流算法等也不断涌现。至于用于特殊用途的潮流算法如谐波潮流、适于低压配电网的潮流算法也得到了较快的发展。 潮流算法多种多样,但一般要满足四个基本要求:(i)可靠收敛;(ii)计算速度

干式变压器运行及实验

六、变压器维护 1、一般在干燥清洁的场所,每年或更长时间进行一次检查;在其他场合(灰尘较多的场合),每三到六个月进行一次检查。 2、检查时,如发现较多的灰尘集聚,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器的绝缘子、下垫块凸台处,并使用干燥的压缩空气吹净灰尘。如变压器带温控及风冷系统,可设置其每天自动吹一次(10-30分钟),以清除灰尘。 3、检查各紧固件是否有松动,导电零件有无生锈、腐蚀痕迹,还需要观察绝缘表面有无爬电、碳化痕迹。 第二节干变试验 一、试验目的 为确保干式变压器的顺利生产,确保试验数据的准确无误,考核该产品结构采取的工艺、材料和操作技术、制造质量是否能满足标准要求,通过对试验数据的分析,为改进结构、提高产品质量性能提供依据。 二、适用范围 适用于干式电力变压器。 三、试验内容 1、试验现场环境条件 1.1、试验区的环境温度为10~40℃,相对湿度小于85%。 1.2、试品的位置离周围物体应有足够的距离,不得有影响测量结果的物品在试验场地。 1.3、设备的布置应避开高电场、强磁场或足以影响仪表读数的振动源,以保证测量精度。 2、试验依据标准 GB1094.11—2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》 GB7354-2003《局部放电测量》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 四、直流电阻试验 1、试验目的:

直流电阻测量时检查线圈内部导线、引线与线圈焊接质量,线圈所用导线的规格是否符合设计要求,以及分节开关、套管等载流部分的接触是否良好,三相电阻是否平衡,并为变压器的出厂报告提供最终数据。 2、测量方法: 采用直流电阻测试仪进行测量。试验前按照仪器接线端子接线,将两根测量线中的电流、电压线分别接入对应端子,然后将两根线对应接到变压器测量端,根据实际测试绕组所有分接的电阻。测量时环境温度应变化不大,直流电阻随温度变化每升高10度,电阻值升高1.3倍。 3、试验标准: 试验标准:电阻三相不平衡率允许误差符合国标GB1094.1-1996及技术协议的规定。 容量在1600KVA及以下变压器三相测得值最大差值相间应小于平均值的4%,线间应小于2%,2000KVA及以上的变压器相间应小于平均值的2%、线间应小于1%,验收试验与出厂值相比较(同一温度下)相应变化不应大于2%。 根据GB10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》5.3中:对于2500KVA及以下的配电变压器,其绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%;对于630KVA及以上的电力变压器,其绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于2%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%。 五、电压比及联结组标号测定 1、试验目的: 电压比试验是验证各相应接头电压比与铭牌相比不应有明显差别且符合规律,接线组别与设计要求、铭牌上标记与外壳上符号相符。 2、测量方法: 试验前按照仪器接线端子指示接线,仪器高压侧接线柱上的黄、绿、红三根线分别接至变压器高压侧A、B、C上,低压侧接线柱上的黄、绿、红三根线分别接至被测变压器低压侧a、b、c上。试验设备应安全接地。接好220V电源线,闭合仪器电源开关,选择接线组别,

配电变压器调节分接开关操作步骤

配电变压器调节分接开关操作步骤 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10%

TL431分压电阻计算公式

TL431分压电阻计算公式 并联式稳压电源(TL431)的最大输出电流就是它的最大功率时的最大吸入电流。 计算方法为:Io=(Vcc-V o)/R1)-2mA ,当然还必须满足不超过TL431的最大功率:V o*Io<0.5 以上就是安全使用TL431的方法 TL431限流电阻如何计算 图中的电路,15V供电,输出5V,不知道R5-R9的作用是什么?怎么计算这几个电阻的值 R5-R9的作用是是限流和分掉部分电压,因为输入是15V,输出是5V,这几个电阻分掉多余的电压(15V-5V=10V)。TL431工作电流为1mA到100mA ,可以让TL431的工作电流为20mA,这几个电阻并联后阻值可大概取为(15-5)/20mA=500欧姆,5个电阻分担20*20*500/1000000=0.2W的功率足够了,这样的话每个电阻可为2.5K。R10和R11选择1K的电阻,有点偏小,为了尽量减小功耗,建议两个同时选择10K的电阻,这样功耗不大,电阻安全,同时可以减少分流。 TL431 恒流源电路三极管电阻选择 如果单从下图来设计的话是没有办法实现恒流的,因为Vref随着Rcl的变化而变化的,所以应该是在三极管的集电极间串联负载,只有这个地方才是恒流的,无论Rcl怎么变,三极管集电极的流是恒定的,但这种方法对输入电压的变化却没有办法实现恒流,不知道我说得对不?

这是个TL431典型的恒流源电路。原理很简单,不再详述。 电阻Rs的选择是以设计所需电流为准,使Rs上的电压达到2.5V为准。三极管根据电路功率大小及管子自身的耗散来确定。当然选用功率大点的管子比较安全。 针对你补充的说明,Rs或者你说的电路中的Rcl其实不是负载电阻,而是电压取样电阻。一旦你需要的电流大小一定,这个阻值就定了,Rs=2.5/Iout,负载是接三极管的集电极是没错的。 你说的对输入电压变化不能实现恒流是不对的。因为当电压开始升高时,流经三极管的偏流电流也增大,从而导致流经Rs(Rcl)的电流也大幅增大,Rs(Rcl)的电压降也增大。但一旦Rs(Rcl)电压升高,TL431就会动作而使它的阴阳极的电流大幅增加(分流三极管的偏流电流),最终结果是使Rs(Rcl)的电压回到2.5V为止。因为三极管的基极偏流电流大小是很小的,它的微小变化就会带来其发射极电流的大变化,所以基极电流的变化对恒流大小的变化可以忽略不计的。所以这样的电路其输出电流几乎不受输入电压的变化影响的。

干式变压器的安装调试方案

干式变压器安装调试 一、干式变压器安装方案 1 干式变压器型钢基础的安装 (1)型钢金属构架的几何尺寸、符合设计基础配置图的要求与规定,如设计对型钢构架高出地面无要求,施工时将其顶部高出地面100mm。 (2)型钢基础构架与接地扁钢连接不少于二端点,在基础型钢架构的两端,用不小于40X4mm的扁钢相焊接,焊接扁钢时,焊缝长度为扁钢宽度的二倍,焊接三个棱边,焊完后去除氧化皮,焊缝均匀牢靠,焊接处做防腐处理后再刷两遍灰面漆。 2 干式变压器二次搬运 (1)二次运输为将干式变压器由设备库运到干式变压器的安装地点,搬运过程中注意交通路线情况。到地点后做好现场保护工作。 (2)干式变压器吊装时,索具必须检查合格,运输路径道路平整良好。根据干式变压器自身重量及吊装高度,决定采用何种搬运工具进行装卸。 3 干式变压器本体安装 (1)干式变压器安装可根据现场实际情况进行,如干式变压器室在首层则可直接吊装进室内;如在地下室,可采用预留孔吊装干式变压器或预留通道运至室内就位到基础上。 (2)干式变压器就位时,按设计要求的方位和距墙不小于800mm,距门不小于1000mm,并适当考虑推进方向,开关操作方向留有1200mm以上的净距。 (3)装有滚轮的干式变压器,滚轮转动灵活,干式变压器就位后,将滚轮用能拆卸的制动装置固定。或者将滚轮拆下保存好。 4 干式变压器附件安装 (1)干式变压器一次原件按产品说明书位置安装,二次仪表装在便于观测的干式变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分盘圈并固定在温度计附近。 (2)干式变压器的电阻温度计,一次元件预装在干式变压器内,二次仪表安装在值班室或操作台上。温度补偿导线符合仪表要求,并加以适当的温度补偿电阻,校验调试合格后方可使用。

(完整word版)9节点电力系统潮流计算

电力系统分析课程设计 设计题目9节点电力网络潮流计算 指导教师 院(系、部)电气与控制工程学院 专业班级 学号 姓名 日期

电气工程系课程设计标准评分模板

目录 1 PSASP软件简介 (1) 1.1 PSASP平台的主要功能和特点 (1) 1.2 PSASP的平台组成 (2) 2 牛顿拉夫逊潮流计算简介 (3) 2.1 牛顿—拉夫逊法概要 (3) 2.2 直角坐标下的牛顿—拉夫逊潮流计算 (5) 2.3 牛顿—拉夫逊潮流计算的方法 (6) 3 九节点系统单线图及元件数据 (7) 3.1 九节点系统单线图 (7) 3.2 系统各项元件的数据 (8) 4 潮流计算的结果 (10) 4.1 潮流计算后的单线图 (10) 4.2 潮流计算结果输出表格 (10) 5 结论 (14)

电力系统分析课程设计任务书9节点系统单线图如下: 基本数据如下:

表3 两绕组变压器数据 负荷数据

1 PSASP软件简介 “电力系统分析综合程序”(Power System Analysis Software Package,PSASP)是一套历史悠久、功能强大、使用方便的电力系统分析程序,是高度集成和开发具有我国自主知识产权的大型软件包。 基于电网基础数据库、固定模型库以及用户自定义模型库的支持,PSASP可进行电力系统(输电、供电和配电系统)的各种计算分析,目前包括十多个计算机模块,PSASP的计算功能还在不断发展、完善和扩充。 为了便于用户使用以及程序功能扩充,在PSASP7.0中设计和开发了图模一体化支持平台,应用该平台可以方便地建立电网分析的各种数据,绘制所需要的各种电网图形(单线图、地理位置接线图、厂站主接线图等);该平台服务于PSASP 的各种计算,在此之外可以进行各种分析计算,并输出各种计算结果。 1.1PSASP平台的主要功能和特点 PSASP图模一体化支持平台的主要功能和特点可概括为: 1. 图模支持平台具备MDI多文档操作界面,是一个单线图图形绘制、元件数据录入编辑、各种计算功能、结果显示、报表和曲线输出的集成环境。用户可以方便地建立电网数据、绘制电网图形、惊醒各种分析计算。人机交互界面全部汉化,界面良好,操作方便。 2. 真正的实现了图模一体化。可边绘图边建数据,也可以在数据已知的情况下进行图形自动快速绘制;图形、数据自动对应,所见即所得。 3. 应用该平台可以绘制各种电网图形,包括单线图、地理位置接线图、厂站主接线图等。 ●所有图形独立于各种分析计算,并为各计算模块所共享; ●可在图形上进行各种计算操作,并在图上显示各种计算结果; ●同一系统可对应多套单线图,多层子图嵌套; ●单线图上可细化到厂站主接线结构;

干式变压器安装要求规范

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

潮流计算及电压分接头选择

潮流计算 根据最终确定的网架方案,分别计算最大负荷和最小负荷下全网的潮流分布、网络功率损耗及节点电压值。 最大负荷时: 对于变电站节点1 1 13723.680.07560.3464 1.91(37.075622.8364)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗: 22 2 37.075622.8364(2.625 5.0375)(0.41130.7894)110L S j j MV A +?=+=+? 1137.075622.83640.41130.7894(37.486923.6258)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?由母线输出的功率 1137.486923.6258 1.91(37.486921.7158)M B S S j Q j j j MV A '=+?=+-=+? 线路中电压降落的纵、横分量分别为: 37.4869 2.62523.6258 5.0375 1.89115 L V kV ?+??== 37.4869 5.037523.6258 2.625 1.10115 L V kV δ?-?== 变电站1高压侧电压为 221(115 1.89) 1.10113.12V kV =-+= 变压器中电压降落的纵横分量分别为 37.07560.8124.746420.15 4.67113.12 T V kV ?+??== 37.075620.1524.74640.81 6.42113.12 L V kV δ?-?== 归算到高压侧的电压 221(113.12 4.67) 6.42108.64V kV '=-+= 变电站低压侧电压 110108.649.876110 V kV ''=?= 对于变电站节点2 2 24027.60.08080.4 1.91(40.080826.09)T B S S S j Q j j j j MV A ''=+?+?=+++-=+?线路中的功率损耗: 222240.080826.09(2.625 5.0375)(0.49610.9521)110 L S j j MV A +?=+=+? 2 2240.080826.090.49610.9521(40.576927.042)L S S S j j j MV A '''=+?=+++=+?

电力系统潮流计算

电力系统潮流计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

电力系统 课程设计题目: 电力系统潮流计算 院系名称:电气工程学院 专业班级:电气F1206班 学生姓名: 学号: 指导教师:张孝远 1 2 节点的分类 (5) 3 计算方法简介 (6) 牛顿—拉夫逊法原理 (6) 牛顿—拉夫逊法概要 (6) 牛顿法的框图及求解过程 (8) MATLAB简介 (9) 4 潮流分布计算 (10)

系统的一次接线图 (10) 参数计算 (10) 丰大及枯大下地潮流分布情况 (14) 该地区变压器的有功潮流分布数据 (15) 重、过载负荷元件统计表 (17) 5 设计心得 (17) 参考文献 (18) 附录:程序 (19) 原始资料 一、系统接线图见附件1。 二、系统中包含发电厂、变电站、及其间的联络线路。500kV变电站以外的系统以一个等值发电机代替。各元件的参数见附件2。 设计任务 1、手动画出该系统的电气一次接线图,建立实际网络和模拟网络之间的联系。 2、根据已有资料,先手算出各元件的参数,后再用Matlab表格核算出各元件的参数。 3、潮流计算 1)对两种不同运行方式进行潮流计算,注意110kV电网开环运行。 2)注意将电压调整到合理的范围 110kV母线电压控制在106kV~117kV之间; 220kV母线电压控制在220 kV~242kV之间。 附件一:

72 水电站2 水电站1 30 3x40 C 20+8 B 2x8 A 2x31.5 D 4x7.5 水电站5 E 2x10 90+120 H 12.5+31.5 F G 1x31.5 水电站3 24 L 2x150 火电厂 1x50 M 110kV线路220kV线路课程设计地理接线示意图 110kV变电站220kV变电站牵引站火电厂水电站500kV变电站

干式变压器的安装

干式变压器的安装 Prepared on 22 November 2020

干式变压器的安装 1、设备材料要求 (1)变压器规格型号应符合设计要求,其附件、备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应说明制造厂名,额定容量,一、二次电压,电流,阻抗及接线组别等技术数据。 (2)辅助材料:电焊条、防锈漆、调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 2、施工作业条件 (1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完工,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完毕,地坪工作结束。设备基础按工艺配置图施工结束。 (2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 (3)保护性网门、栏杆等安全设施齐全,通风消防设置安装完毕。(4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合相关施工及验收规范的规定。当设备有特殊要求时,应符合其他要求。 3、开箱检查 (1)变压器开箱检查人员应有建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查并作好记录。

(2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号、数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 (3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均需齐全。 (4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家有关规范的规定。变压器应无机械损伤、裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高、低压绝缘瓷件应完整无损伤、无裂纹等。 4、变压器安装、调试 (1)变压器型钢基础的安装 型钢金属构架的几何尺寸,应符合设计基础配制图的要求与规定。 如设计时型钢构架高出地面无要求,施工时可将其顶部高出基础地面100mm。型钢基础构架与接地扁钢链接不宜少于二端点,在基础钢构架的两端,用不小于40 X 4mm的角钢相焊接,焊缝长度应为扁钢宽度的二倍,焊接处做防腐处理后再刷两遍灰面漆。 (2)变压器二次搬运 变压器二次运输吊装时,运、吊具必须合适,并设专人指挥,确保安全可靠。 (3)变压器本体安装 应按照设计要求的方位和距墙尺寸,将变压器通过预留通道运至室内就位到基础上。其横向距墙不宜小于800mm,距门不宜小于

潮流计算简答题

潮流计算数学模型与数值方法 1. 什么是潮流计算?潮流计算的主要作用有哪些? 潮流计算,电力学名词,指在给定电力系统网络拓扑、元件参数和发电、负荷参量条件下,计算有功功率、无功功率及电压在电力网中的分布。 潮流计算是电力系统非常重要的分析计算,用以研究系统规划和运行中提出的各种问题。对规划中的电力系统,通过潮流计算可以检验所提出的电力系统规划方案能否满足各种运行方式的要求;对运行中的电力系统,通过潮流计算可以预知各种负荷变化和网络结构的改变会不会危及系统的安全,系统中所有母线的电压是否在允许的范围以内,系统中各种元件(线路、变压器等)是否会出现过负荷,以及可能出现过负荷时应事先采取哪些预防措施等。 2. 潮流计算有哪些待求量、已知量? (已知量:1、电力系统网络结构、参数 2、决定系统运行状态的边界条件 待求量:系统稳态运行状态 例如各母线上的电压(幅值及相角)、网络中的功率分布以及功率损耗等) 3. 潮流计算节点分成哪几类?分类根据是什么? (分成三类:PQ 节点、PV 节点和平衡节点,分类依据是给定变量的不同) 4. 教材牛顿-拉夫逊法及有功-无功分解法是基于何种电路方程?可否采用其它类型方程? 答:基于节点电压方程,还可以采用回路电流方程和割集电压方程等。但是后两者不常用。 5. 教材牛顿-拉夫逊法是基于节点阻抗方程、还是基于节点导纳方程进行迭代计算的?试阐述这两种方程的优点与缺点。 1.不能由等值电路直接求出 2.满秩矩阵内存量大 3.对角占优矩阵。。 节点导纳矩阵的特点:1.直观容易形成2.对称阵3.稀疏矩阵(零元素多):每一行的零元素个数=该节点直接连出的支路数。 6. 说出至少两种建立节点导纳矩阵的方法,阐述其中一种方法的原理与过程。 方法:1.根据自导纳和互导纳的定义直接求取2.运用一节点关联矩阵计算3.阻抗矩阵的逆矩阵 节点导纳矩阵的形成:1.对角线元素ii Y 的求解)1,,0(=≠==i j I i ii U i j U U I Y 【除i 外的其他节点接地,0=j U ,只在i 节点加单位电压值】解析ii Y 等于与i 节点直接相连的的所有支路导纳和2.互导纳),0,1(j k U U U I Y k j j i ij ≠===,ji ij Y Y =(无源网络导纳之间是对称的)解析:ij Y 等于j i ,节点之间直接相连的支路导纳的负值。 7. 潮流计算需要考虑哪些约束条件? 答: 为了保证系统的正常运行必须满足以下的约束条件:

Ch32变压器分接头优化

第32章 变压器分接头优化 (Transformer Tap Optimization) ETAP 的变压器分接头优化程序基于ANSI/IEEE 的标准C57.116 1989来优化一个发电机单元变压器的分接头比率。变压器分接头优化特性将用来决定优化的变压器分接头(变比),从而使得变压器能够在不同的负荷和发电的条件下调节系统和发电机电压来传输最大的无功Mvar 。 本章描述了运行变压器分接头优化程序所涉及到的界面、输入和输出数据。其它相关的操作,包括数据更新、绘图和打印以及一个相关标准的简要概述也会被介绍。此外,进行变压器分接头优化计算所涉及到的计算方法和所需的数据也会一并进行说明。 单个变压器和分 接头 变压器一次 测电缆 变压器二次侧电缆 系统

32.1 变压器分接头优化(Transformer Tap Optimization) 当发电机产生它的全部有功MW和无功Mvar容量以及系统电压变化时,变压器分接头优化 计算用来优化一个单元变压器的分接头或者变比,从而来确保发电机电压维持在它的上限和下限 的变化范围内(典型值为95%到105%)。 下面章节描述了如何运行变压器分接头优化计算、录入所需的输入数据以及查看可以获得的 输出结果。为了访问变压器分接头优化的特性,您需要进入2绕阻变压器编辑器的分接头属性页。分接头优化按钮位于该属性页的中间,点击该按钮可以启动一个变压器分接头优化编辑器。 变压器分接头优化编辑器一共包含两页: ? 分接头优化属性页 ? 无功Mvar传输曲线属性页

32.2 分接头优化属性页(Tap Optimization Page) 变压器(Transformer) 输入或选择用于变压器分接头优化计算的变压器的额定容量MVA,阻抗百分数%Z 和X/R值。只有当显示在该属性页上的值与包含在额定值属性页上的值存在差别时,更新按钮才会被激活。 额定容量MVA(Rated MVA) 输入变压器额定容量MVA或更新来自额定值属性页的变压器额定容量MVA。 阻抗百分数% Z 输入以百分数表示的阻抗或者更新来自额定值属性页的变压器正序阻抗,并以变压器额定容量MVA和电压kV额定值作为基准值。 抗阻比X/R 输入变压器抗阻比X/R或者更新来自额定值属性页的抗阻比X/R。

某干式变压器安装技术交底

干式变压器安装技术交底 一、工程概况: 工程名称:大庆市学伟兰德住宅区A地块住宅区 建设单位:大庆市学伟房地产开发有限公司 设计单位:大庆市规划建筑设计研究院 勘察单位:化工部肇东地质工程勘察院 监理单位:大庆市瑞兴工程建设监理有限公司 施工单位:黑龙江诚达建筑工程有限公司 工程质量检测单位:大庆市明鉴工程质量检测有限公司 建设地址:大庆市东风新村绿色家园 总建筑面积:22万㎡ 开工日期:2010年5月15日 竣工日期:2011年10月1日 变压器采用配套温控器对绕组温升进行监控,当运行温度超过设定值时,发生相应的超温报警信号或超温跳闸信号。 二、施工准备 1.设备及材料要求 变压器应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别等技术数据,有出厂合格证及技术文件,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,型钢无明显锈蚀,连接螺栓应为镀锌件并配相应的平垫和弹簧垫。

2.主要机具 汽车吊、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、活扳子、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥及试验仪器。 3.作业条件 土建工程基本施工完毕,标高,尺寸、预埋件均符合设计要求,墙面、顶棚喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好,室内地面工程结束,场地请清理干净,道路畅通,室内相对湿度在70%以下。 三、施工工艺 1.工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。 2.设备点件检查应由安装单位、供货单位会同建设单位代表共同进行、并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求,是否齐全,变压器外观检查无损伤及变形、油漆完好,接线无松动。 3.变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合,用汽车吊沿现场预设的吊装孑L吊至基础,再用滚杠,导链移动至变压器安装位置运输移动过程中应行车平稳、尽量减少振动。 4.拆除包装箱底座、核对高低压侧方向,将变压器找平找正,直接就位在安装位置的地面上,变压器安装时要求离开墙壁300mm。 5.将变压器温度控制器用螺栓固定在变压器防护罩外侧(变压器防护罩在设备出厂时已组装为一体),按照温度控制器的产品说明书,

电力变压器分接及方式

中华人民共和国国家标准 UDC 621.314.222.6 电力变压器GB 1094.4—85 第四部分分接和联结方法代替1094—79 Power transformers Part 4:Tappings and connections 国家标准局1985-11-22 发布1986-07-01 实施 本标准参照采用国际标准IEC 76-4(1976)《电力变压器第四部分分接和连接方法》。 1 范围 本标准适用于变压器的一对绕组间只在一个带分接的绕组上进行调压的情况。对于自耦 变压器,分接位置在线端还是在中性点须在订货时注明。 有关电压相位移的分接变换,本标准不予考虑。 2 各种调压的要求 2.1 总则 如无明确要求,则变压器不提供分接头。当需要分接头时,应指明它们是用于无励磁调 压或用于有载调压。 2.2 主分接 除非另有其他规定,当分接位置数为奇数时,主分接(见GB1094.1—85《电力变压器第 一部分总则》第3.5.1 款)系指中间分接。当分接位置数为偶数时,

主分接系指分接绕组的 两个中间分接位置中有效匝数较多的一个。 如果这样下定义的分接不是满容量分接,则主分接应是靠近的一个满容量分接(见GB 1094.1 第3.5.4 款,主分接是满容量分接)。 2.3 分接范围的表示 分接绕组的分接范围按下述方式表示: 如果有正、负两种分接:±a%或+a%,-b%; 如果只有正分接或只有负分接:+a%或-b%。 2.4 短路阻抗的表示 与短路阻抗有关的绕组应按下述方式表示: 对双绕组变压器,表示出与短路阻抗有关的绕组即可。以H.V.表示高压绕组阻抗,L.V. 表示低压绕组阻抗H.V./L.V.成对绕组间的短路阻抗,例如折算到H. V.绕组的,就称为H.V./L.V. 阻抗(H.V.下面划横线)或称为H.V./L.V.成对绕组间的H.V.侧阻抗。若折算到L.H.绕组的,就 称为H.V./L.V.阻抗或称为H.V./L.V.成对绕组间的L.V.侧阻抗。 对三绕组变压器的中压绕组用M.V.表示,其他的表示方法同双绕组变压器。 按照系统条件,短路阻抗常常可以折算到变压器的任何一个绕组。如果功率流向仅为从

干式变压器标准

前言 根据中国工程建设标准化协会(98)建标协字第20号文《关于下达年第三批推荐性标准编制计划的函》的要求,为规范干式电力变压器选用、验收、运行及维护等方面工作,制定本规程 本规程是根据国家现行有关标准,结合国内近年来的使用经验和国外资料等进行编制的 根据国家计委计标[1986]1649号文<关于请中国工程建设标 准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知>的要 求现批准协会标准干式电力变压器选用验收运行及维护规程编号为推荐给工程建设设计施工和使用单 位采用本规程由中国工程建设标准化协会电气工程委员会归口 管理北京广安门外南滨河路号电力建设研究所内邮编 并负责解释在使用中如发现需要修改和补充之处请 将意见和资料径寄解释单位 主编单位中国工程建设标准化协会电气工程委员会 国家电力公司电力建设研究所 沈阳变压器研究所 主要起草人马长瀛朱英浩史有德焦西明 陈叔涛夏业勤张仲波董振亚 中国工程建设标准化协会 年月日

目次 1 总则 2 干式电力变压器的选用 2.1适用场所 2.2基本要求 2.3额定容量选择 2.4调压温控和风机装置 3 设备检验及安装验收 3.1设备检验 3.2安装 3.3验收及试运行 4 干式电力变压器的运行及维护 4.1运行的基本条件 4.2维护 4.3不正常运行和处理 4.4预防性试验 本规程用词说明 1 总则 1.0.1 为了使干式电力变压器的选用、安装验收、运行及维护做到经济合理、技术先进、供电可靠、确保安全运行,制定本规程 1.0.2 本规程适用于交流电压3---35KV干式电力变压器的新建、

扩建工程建设及设备运行、维护工作。干式电抗器、干式接地变压器和干式消弧线圈等同类设备;高于35KV的干式电力变压器可参照本规程使用 1.0.3 干式电力变压器产品应符合国家现行技术标准的要求,并 应优先选用经国家鉴定、技术先进、节能、符合环保规定的定型产品。 1.04 干式电力变压器的选用、验收、运行及维护除应符合本规 程外,尚应符合国家现行有关技术标准的规定。 2 干式电力变压器的选用 2.1适用场所 2.1.1 干式电力变压器的选用,应根据负荷状况、工程特点、场所环境、发展规划等因素,合理确定容量和台数。 2.1.2 在防火要求较高的场所、人员密集的重要建筑物内(如地铁、高层建筑、剧院、商场、候机大楼等)和企业主体车间的无油化配电装置中(如电厂、钢厂、石化等)应选用干式电力变压器 2.1.3 当场地较小时,如技术经济指标合理,宜选用干式电力变 压器 2.1.4 计及初期投资和油浸电力变压器附设的排油设施、防爆隔墙、废油处理,以及运行维护和损耗等费用,经技术经济比较合理时,宜选用干式电力变压器。 2.1.5 与居民住宅连体的和无独立变压器室的配电站,宜选用于