文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案 (2)

脚手架施工方案 (2)

脚手架施工方案 (2)
脚手架施工方案 (2)

脚手架施工方案

目录

一、工程概况 (3)

二、脚手架选型 (3)

三、搭设材料选择 (3)

四、脚手架基础 (4)

五、脚手架的搭设 (5)

5.1施工准备 (5)

5.2地基与基础 (5)

5.3搭设 (5)

5.4空调板处脚手架的搭设 (8)

六、脚手架构造要求 (8)

6.2纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 (8)

6.3立杆 (9)

6.4连墙件 (10)

6.5门洞 (11)

6.6剪刀撑与横向斜撑 (11)

6.7斜道 (12)

6.8模板支架 (13)

6.9楼梯脚手架:示意图如下: (14)

6.10后浇带脚手架:此部位脚手架采用碗扣单独搭设。如下图:. 14

6.11楼板脚手架,如下图: (15)

七、拆除 (15)

7.1拆除脚手架前的准备工作符合下列规定: (15)

7.2拆除脚手架时,符合下列规定: (15)

7.3卸料时符合下列规定: (15)

八、检查与验收 (16)

8.1构配件检查与验收 (16)

九、脚手架检查与验收 (17)

十、安全管理 (19)

十一、脚手架计算 (21)

11.1外架计算 (21)

一、工程概况

二、脚手架选型

根据工程结构特点和实际施工情况,结构及装修施工时均采用双排外脚手架,设计尺寸(m)如下表:

表二

三、搭设材料选择

脚手架的杆件、构件、连接件、其他配件和脚手板必须符合以下要求:

3.1、脚手架杆件

钢管采用ф4833.5焊管,标准厂房工程采用单立杆, 24M以下采用双立杆,24M 以上采用单立杆,材质Q235-A,钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管,钢管外刷红色的防锈漆并定期复涂以保障其完好。

3.2、扣件和支座

扣件应使用与钢管管径相配的、符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)规定可锻铸铁扣件,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。

脚手架底部支座采用焊接支座,150315035钢板上焊Φ25高150mm钢筋头,形式及尺寸见右图:

25钢筋

3.3、脚手架配件

五、脚手架的搭设

5.1施工准备

5.1.1工长按本方案中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行详细的技术交底。必须在统一指挥下,严格按照下列规定程序进行。

5.1.2按本方案第3.1~3.2条的规定和本方案的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。

5.1.3经检验合格的构配件按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

5.1.4清除搭设场地杂物。

5.1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

5.2地基与基础

5.2.1脚手架基础经验收合格后,按本方案附图的要求放线定位,铺垫板、设置底座或标定立杆位置。

5.3搭设

5.3.1搭设方向

1、平面方向:周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;

2、立面方向:按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续

向上搭设;

3、具体搭设程序:根据设计方案弹出脚手架位置线→按控制线摆放脚手板→在脚手板上弹出立杆位置线→安放脚手架支座→设置纵向扫地杆→自角部起依次向两边立立杆,底部与纵向扫地杆扣接固定后设置横向扫地杆,并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3∽4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定),校正立杆垂直和平杆水平,使其符合要求后拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成→交圈后再次全面检查构架质量和简支梁固定情况,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步及其以上各步架→随搭设进程及时搭设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆(在构架横向平杆之间搭设的、用于缩小铺板支承跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板和围护、封闭措施。

5.3.2脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上二步。

5.3.3每搭完一步脚手架后,按本方案表二的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

5.3.4底座安放符合下列规定:

1、底座、垫板均准确地放在定位线上;

2、垫板采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板。

5.3.5立杆搭设符合下列规定:

1、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;

2、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离符合本方案第 6.3.5条的规定;

3、开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

4、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,立即设置连墙件;

5、顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度符合本方案第 6.3.5、

6.3.6条的规定。

5.3.6纵向水平杆搭设符合下列规定:

1纵向水平杆的搭设符合本方案第6.2.1条的构造规定;

2在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

5.3.7横向水平杆搭设符合下列规定:

1、搭设横向水平杆符合本方案第6.2.2条的构造规定;

2、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不大于100mm;

5.3.8纵向、横向扫地杆搭设符合本方案第

6.3.2条的构造规定。

5.3.9连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设符合下列规定:

l、连墙件搭设符合本方案第6.4节的构造规定。当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除:

2、剪刀撑、横向斜撑搭设符合本方案第6.6节的规定,并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

5.3.10门洞搭设符合本方案第

6.5节的构造规定。

5.3.11扣件安装符合下列规定:

1、扣件规格必须与钢管外径(Φ48)相同;

2、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm;

3、对接扣件开口应朝上或朝内;

4、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

5.3.12作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设符合下列规定(如下图):

1、栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧;

2、上栏杆上皮高度为1.2m;

3、挡脚板高度不小于180mm;

4、中栏杆居中设置。

5.3.13脚手板的铺设符合下列规定:

1、脚手板铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;

2、采用对接或搭接时均符合本方案第6.2.3条的规定;

脚手板探头用直径 3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上;

3、在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;

4、自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。

5.3.14模板支架搭设除符合本方案第

6.8节构造规定外,尚符合现行国家标准《混

凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)的有关规定。

5.4挑板处脚手架的搭设

挑板处脚手架节点处理见4.1中图示,里排脚手架上下步立管的中心线必须在同一直线上,该位置处施工时禁止放置物料,该处脚手架稳定性计算见11.2。

六、脚手架构造要求

6.2纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

6.2.1纵向水平杆的构造符合下列规定:

1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨;

2、纵向水平杆接长采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定:

1)纵向水平杆的对接扣件交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;

各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3(如图纵向水平杆对接接头布置);

2)搭接长度不应小于1M,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm;

3)当使用木脚手板时,纵向水平杆作为横向水

平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;

6.2.2横向水平杆的构造符合下列规定:

1、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距a不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a(如下图:横向水平杆计算跨度)不应大于0.4l(l为横向跨度),且不应大于500mm;

2、作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;

3当使用木脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入长度不小于180mm。

6.2.3脚手板的设置符合下列规定:

1、作业层脚手板铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;

2、木脚手板,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手扳两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm(如下图:脚手板对接、搭接构造);脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm。

3、作业层端部脚手板探头长

度取150mm,其板长两端均与支承杆

可靠地固定。

6.3立杆

6.3.1每根立杆底部设置底座或垫板。

6.3.2脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座

上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm。(如下图:纵、横扫地杆构造)

6.3.3脚手架底层步距不大于2m(如上:图纵、横扫地杆构造)。

6.3.4立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定:

1、立杆上的对接扣件交错布置:两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2、搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,

端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

6.3.5立杆顶端宜高出女儿墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m。

6.3.6 11.1M立杆,单双立杆的连接,如右图:

6.4连墙件

6.4.1连墙件的布置符合下列规定:

1、靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm;

2、从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有

困难时,采用其它可靠措施固定;

6.4.2连墙件的构造符合下列规定:

1、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架

连接的一端应下斜连接,不采用上斜连接;

2、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。钢管与柱、墙紧密连接

6.4.4当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角在45o~60o之间;连接点中心至主节点的距离不大于300mm。抛撑在连墙件搭设后方可拆除。

6.5门洞

6.5.1双排脚手架门洞采用上

升斜杆、平行弦杆桁架结构型式(如

下图:门洞上升斜杆、平等弦杆桁

架),斜杆与地面的倾角α在45o~

60o之间。

6.5.2双排脚手架门洞桁架的

构造符合下列规定:

1、双排脚手架门洞处的空

间桁架,除下弦平面外,在其余5

个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图中1.1-1、3-3剖面);

2、斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;

3、斜腹杆采用通长杆件,当必须接长使用时,采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造符合本方案第6.3.5条的规定。

6.6剪刀撑与横向斜撑

6.6.1双排脚手架设剪刀撑与横向斜撑。

6.6.2剪刀撑的设置符合下列规定:

1、每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表的规定确定。

表三

2、高度在24m以上的双排脚手

架在外侧立面整个长度和高度上连续设

置剪刀撑;如下图:

3、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭

接,搭接符合本方案第6.3.5条的规定;

4、剪刀撑斜杆用旋转扣件固定

在与之相交的横向水平杆的伸出端或立

杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不

宜大于150mm。

6.6.3横向斜撑的设置符合下列规

定:

1、横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定符合本方案第6.5.2条第2款的规定;

2、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置模向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;

6.7斜道

6.7.1人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

本工程斜道的形式采用

之字型。

6.7.2斜道的构造符合下

列规定:

1、斜道宜附着外脚

手架或建筑物设置;

2、拐弯处设置平台,

其宽度不小于斜道宽度;

3、斜道两侧及平台

外围均设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不小于180mm;

6.7.3斜道脚手板构造符合下列规定:

1、脚手板横铺时,在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不大于500mm;

2、脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头压住上面的板头,板头的凸棱处采用三角木填顺;

3、人行斜道和运料斜道的脚手板上每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度为20~30mm。

6.8模板支架

6.8.1模板支架立杆的构造符合下列规定:

l、模板支架立杆的构造符合本方案第6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.5条的规定;

2、支架立杆竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm;

3、设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,采取可靠措施固定。

4、当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆设在梁模板中心线处,其偏心距不大于25mm。

6.11楼板脚手架,如下图:

七、拆除

7.1拆除脚手架前的准备工作符合下列规定:

1、主体施工用脚手架拆除必须持有拆模令;

2、由工长进行拆除安全技术交底;

3、清除脚手架上杂物及地面障碍物。

7.2拆除脚手架时,符合下列规定:

1、拆除作业由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2、连墙件随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不大于2步,如高差大于2步,增设连墙件加固;

3、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;

4、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,先按本方案第6.4.2条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。

7.3卸料时符合下列规定:

1、各构配件严禁抛掷至地面;

2、运至地面的构配件按本方案第8.1.2~8.1.5条的规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。

八、检查与验收

8.1构配件检查与验收

8.1.1新钢管的检查符合下列规定:

1、有产品质量合格证;

2、有质量检验报告,钢管材质检验方法符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定,质量符合本方案第3.1条的规定;

3、钢管表面平直光滑,不有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;

4、钢管外径、壁厚、端面等的偏差,分别符合本方案表8.1.5的规定;

5、钢管必须涂有防锈漆。

8.1.2旧钢管的检查符合下列规定:

1、表面锈蚀深度符合本方案表8.1.5序号3的规定。检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;

2、钢管弯曲变形符合本方案表8.1.5序号4的规定。

8.1.3扣件的验收符合下列规定:

l、新扣件有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定抽样检测;

2、旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

8.1.4脚手板的检查符合下列规定:

木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不小于50mm;其质量符合本方案第3.4条的规定;腐朽的脚手板不得使用;

8.1.5符合下表的规定

表四

九、脚手架检查与验收

9.1脚手架及其地基基础在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前;

2)作业层上施加荷载前;

3)每搭设完10~13m高度后;

4)达到设计高度后;

5)遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;

6)停用超过一个月。

9.2进行脚手架检查、验收时根据下列技术文件:

l)本方案第9.3~9.5条的规定;

2)施工组织设计及变更文件;

3)技术交底文件。

9.3脚手架使用中,定期检查下列项目:

l)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

3)扣件螺栓是否松动。

4)高度在24m以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本方案表9.4项次1、2的规定;

5)安全防护措施是否符合要求;

6)是否超载。

9.4脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,符合表五的规定

表五

十、安全管理

10.1脚手架搭设入员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。

10.2搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

10.3脚手架的构配件质量与搭设质量,按本方案《8、检查与验收》的规定进行检查验收,合格后方准使用。

10.4作业层每m2架面上的施工荷载(人员、材料、机具)不得超过3KN/m2。不得将

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 、工程概况 (2) 二、..................................................................................搭设方案2 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、............................................................................ 脚手架安全设施3 1、 ............................................................................ 安全网架设3 2、 ........................................................................ 防电避雷的措施4 3、 ........................................................................ 安全标志的悬挂4 四、....................................................................................... 安全技术措施 4 五、.......................................................................... 脚手架检查及验收5 1、 ........................................ 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收;5 2、 .................................................... 脚手架使用中,应定期检查下列项目;5 3、 ................................................................ 检查验收组织机构人员:5 六、...................................................................... 落地式脚手架设计计算5 七、....................................................................................... 脚手架拆除安全要求 (16)

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算 来源:京源峰脚手架租赁发布时间:2010-03-29 10:32:57 查看次数:639 外脚手架计算书 一、木板基础承载力计算 取一个外架单元(9步架,纵距1.8M)进行分析计计算 1. 静荷载: ⑴、钢管自重 立杆:16.8*2=33.4M 水平杆:10*1.8*2=36M 搁栅:10*1.8*2=36M 小横筒:10*1.5=15M 钢管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg (2) 、扣件自重: 601.2=72kg (3) 、竹笆自重: 底笆:7 张*12 kg=84 kg 静荷载为:462+72+84=618 kg 2. 施工荷载 按规定要求,结构脚手架施工荷载不得超过270 kg /tf,装饰脚手架不得超过200 kg /川,则施工荷载为: 270*1.8*1.0=486 kg/ tf 3. 风雪荷载 计算时可不考虑,在脚手架的构架时采取加强措施. 4. 荷载设计值 N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10N N---立杆对基础的轴心压力 K---未计算的安全网、挑杆、剪力撑、斜撑等因素,取 1.2系数 Q---静荷载、活荷载总重量 5. 钢管下部基础轴心抗压强度验算 f1=N/A=(1.325*103)/(489*2) =1.355N / mm M 10N/ mm2 (杉木抗压强度)

f1---立杆对木板基础的轴向压应力(N / mm2) A---立杆在木板基础的总接触面积(mm2 ) fCK ---- 木板的轴心抗压强度(N/mm2) 满足强度要求 二、连墙拉强杆件计算 取拉强杆直径 6.5 圆钢进行计算 1.抗拉强度验算 F= (3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg) =710kg > 700kg 符合高层外架拉撑力的规定,并满足工程要求。 三、外架整体稳定性计算 根据有关资料提供的数据,在标准风荷载的作用下,脚手架杆件内产生的应力,到 尚未达杆件允许应力的1/100 ,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。 1 .不组合风荷载时,其验算公式为: 0.9N/( QA)

脚手架施工方案范本(1)(最新)

编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 工程概况 楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m. 选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架 材质要求 普通悬挑架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达 70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。 8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。 搭设流程 普通悬挑架

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架施工方案(包括数量计算)

一、编制依据2? 二、工程概况 (2) 三、材料要求2? 四、搭设方法?3 五、脚手架施工及质量要求 (6) 六、脚手架拆除 (7) 七、安全技术措施........................................................................................................... 7 九、材料需用计划 (8) 十、脚手架计算参数 (9) 十一、脚手架计算书?9

一、编制依据 1、《鄂尔多斯会展中心工程施工图纸》 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 1.鄂尔多斯会展中心工程位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区东北角,南临鄂尔多斯大道,西临经三路,北面为西纬十一路,基地内地形基本为山地缓坡段,该工程为鄂尔多斯市重点工程。 2.本工程由会堂和展览中心组成,总建筑面积47480m2(包含地下面积6190 m2)。其中会堂由会堂北区和会堂入口组成,会堂北区地下一层,建筑面积6190 m2,地上四层,建筑面积25350m2,结构屋顶标高20.75m,局部钢屋架屋面超过24m,会堂北区从一层开始层高依次为4.2m,6.6m,5.5m,4.5m,屋顶设备层标高为3.2m;会堂入口地下室顶板标高为4.05m,一层顶板标高为16.15m,屋顶为蒙古包式造型,结构檐高19.85m。展览中心由三栋独立展厅组成,独立基础结构,地上一层,建筑面积15940 m2,结构顶标高19.45m;展厅之间通过联廊连接。 3.会堂为混凝土框架-剪力墙结构,轴线距离多为12m,局部钢网架屋盖,会堂屋顶为马鞍造型,屋面为开放式铝复合板系统,会堂入口为框架结构,轴线距离多为12m,屋面为铝复合系统,建筑高度24m。展览中心为框架结构、钢屋架屋盖,横向轴距多为8m,纵向轴距多为12m,屋面采用铝复合开放式屋面系统。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。钢管弯曲变形不得使用。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。滑丝的螺栓必须更换。并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座,见附图-1。

脚手架施工方案新

脚手架工程施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求,本工程采用落地式钢管脚手架,密目式安全网全封闭施工。 二、外架购配件 (一)钢管: 1、脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

2、钢管的直径为48mm,壁厚为3.5mm,每根钢管的最大质量不应大于25kg。 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕,钢管上严禁打孔。 4、钢管必须进行防腐处理:钢管表面用防锈漆(樟丹)涂刷两遍,再在其上刷两遍磁漆;钢管内壁采用注油滚动涂刷法,即将钢管一端封闭,在另一端注入防锈漆,封闭后将钢管平放于台案上进行匀速滚动,使防锈漆均匀涂在钢管内壁上。 (二)扣件:采用可锻铸铁制作的扣件,新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定进行 抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须进行更换。 (三)连墙杆的材质与脚手架钢管材质相同。 (四)脚手架所用的密目式安全网全部为省推荐产品,并取得市安全站发放的准用证。 三、脚手架塔设尺寸及技术要求 (一)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。每搭完三步脚手架后,应进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 (二)立杆搭设应符合下列规定: 1、立杆纵距1.5m,步距1.8m。

脚手架工程施工方案2

山西省洪洞县大槐树文化中心工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 审批: 泸州市第七建筑工程有限公司2012年月日

脚手架工程施工方案 一、工程概况 洪洞县大槐树文化中心工程,位于红通路与玉峰路交汇处,该工程由山西省建筑工程设计院设计,地下室局部为框架剪力墙结构,地上为框架结构及钢结构屋面,建筑高度20,6m,建筑层数地上三层,地下一层,建筑面积46000㎡,室内外高差0.45m。屋面防水等级为二级,耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度,地下室防水等级为二级。建筑物使用年限为50年。 二、金属脚手架 1.金属脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫木上(垫木厚度不应小于5 cm);在安置垫木前要将地面夯实、整平。 2.不要在金属脚手架上搅拌混凝土和砂浆或锚固机械零部件。 3.搭设时要层层找平找正,再拧紧螺栓。 4.杆件连接要使用扣件,不准用铁丝等绑扎。 5.钢脚手板的提环必须卡住。 6.框架或三角挑架的支承横杆、扶梯应自下而上逐层安装。 7.脚手架与建筑物必须每隔3米拉一道连墙杆(在围梁或楼板鼻子上),以保证其稳定。

8.扣件装拆时,使用活络扳手用力不可太猛,防止打滑发生事故;禁止用扳手敲击螺栓,以防损环。 9.高层金属脚手架应设防雷接地装置;雷雨时全部施工人员应撤离金属脚手架。 三、安全技术要求 1.必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、安全护栏、安全档板以及吊盘的安全装置等。10米以上的脚手架最好在操作层下面留设一步脚手板以保证安全,否则应在操作层下张设安全网或采取其它安全措施。 2.操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。 3.吊、挂脚手架使用的挑梁、桁梁、钢丝绳和其它绳索,使用前要作荷载检验,均必须满足规定安全系数,升降设备必须有可靠的制动装置。 4.必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应架设避雷装置。 5.必须按规定设剪刀撑和支撑,高于7米的架子必须和建筑物连接牢固,保证架子不摇晃。 6.脚手板要铺满铺稳,不得留空头板,保证有3个支撑点,并绑扎牢固。 7.在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多堆放材料和多人挤在一起。 8.暂停工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜、桁架或吊钩变形等情况应及时处理。 9.遇有6级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

钢管脚手架施工方案及计算

钢管脚手架施工方案和承载力的计算 浏览次数:1752次悬赏分:5 |解决时间:2009-7-7 11:34 |提问者:mechao30 主要是计算过程 最佳答案 外脚手架计算书 一、木板基础承载力计算 取一个外架单元(9步架,纵距1.8M)进行分析计计算 1.静荷载: (1)、钢管自重 立杆:16.8*2=33.4M 水平杆:10*1.8*2=36M 搁栅:10*1.8*2=36M 小横筒:10*1.5=15M 钢管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg (2)、扣件自重: 601.2=72kg (3)、竹笆自重: 底笆:7张*12 kg=84 kg 静荷载为:462+72+84=618 kg 2.施工荷载 按规定要求,结构脚手架施工荷载不得超过270 kg/㎡,装饰脚手架不得超过200 kg/㎡,则施工荷载为: 270*1.8*1.0=486 kg/㎡ 3.风雪荷载 计算时可不考虑,在脚手架的构架时采取加强措施. 4.荷载设计值 N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10N N---立杆对基础的轴心压力 K---未计算的安全网、挑杆、剪力撑、斜撑等因素,取1.2系数 Q---静荷载、活荷载总重量 5.钢管下部基础轴心抗压强度验算 f1=N/A=(1.325*103)/(489*2) =1.355N/mm2<10N/mm2 (杉木抗压强度) f1---立杆对木板基础的轴向压应力(N/mm2) A---立杆在木板基础的总接触面积( mm2 )

fCK――木板的轴心抗压强度(N/mm2) 满足强度要求 二、连墙拉强杆件计算 取拉强杆直径6.5圆钢进行计算 1.抗拉强度验算 F=(3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg) =710kg>700kg 符合高层外架拉撑力的规定,并满足工程要求。 三、外架整体稳定性计算 根据有关资料提供的数据,在标准风荷载的作用下,脚手架杆件内产生的应力,尚未达到杆件允许应力的1/100,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。 1.不组合风荷载时,其验算公式为: 0.9N/(∮*A)≤fc/γ’m σ∮N=1.2NGK+1.4 NQiK =1.2*6.06+1.4*4.76 =13.94KN N值――立杆验算截面处的轴心力设计值 NGK----脚手架的静荷载 NQi K――脚手架的施工荷载 2.∮值:λ=l0/I=μh/i=(1.5*1800)/15.8=170.9 查表得:∮=0.243 ∮――轴心受压杆件的稳定系数 μ――计算长度系数 i――钢管回转半径 3.A值:A=489*2=978mm2 A值――钢管截面积之和 4.fc值:fc=0.205KN/mm2 fc――钢材的抗压强度值(KN/mm2) 5.γ’m=1.5607 γ’m――材料强度附加分项系数 将上述各项数值代入公式: 0.9N/∮A=(0.9*13.94)/(0.243*978)=0.053 KN/mm2 <fc/γ’m =0.205/1.5607 =0.1314 KN/mm2

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

相关文档