文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 道路刷黑施工组织设计方案

道路刷黑施工组织设计方案

道路刷黑施工组织设计方案
道路刷黑施工组织设计方案

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:编号:

道路刷黑工程

有限公司

年月日

施工组织设计目录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工准备工作

四、主要施工方案及方法

五、质量保证体系及措施

六、环境保护措施

七、附表

一、工程概况

本工程位于,因道路时间上超负运转,路面破损严重,现对工程进行改造养护刷黑,配合工程管井提升,大院东面出口道路及停车位做道路基础改造升级。路面结构按城市道路II级次干道标准设计,沥青混凝土路面使用年限15年,设计车辆准轴载BZZ-100。

二、编制依据

1、武汉邮区中心局厂区大院道路刷黑工程施工图;

2、现场踏勘情况及关于本工程的答疑文件;

3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJl-2008)

4、《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-92)

5、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-94)

6、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)

三、施工准备工作

1、施工组织准备

首先建立“道路刷黑工程”组织管理机构,明确各部门职责,统一目标,齐抓共管。

调用技术素质好、责任心强、各工种搭配齐全的施工队伍,组织所有上岗人员进行岗前培训、技术讲座及达标考核,做到持证上岗。根据施工进度计划及时组织材料、机械设备及劳力进场。

准备好各种指示牌、挡牌等。

2、施工技术准备

由于现场已经场平,现状与设计图略有偏差,施工时按现状控制。

用测距仪及钢尺复核线路长度,定出整桩,对固定线路的主要控

制点予以复测,并将重要控制桩沿路线垂直方向移至路面以上,作为辅助基线,同时作出移桩记录。挡线路的主要桩在施工有被挖掉可能时,应视当地的地形条件和地质情况,采取有效固定方法控制。

3、临时设施安排

由于本工程在厂内施工,临设及项目管理人员及民工住宿、临时办公室在厂外租用,详见施工平面布置示意图。

施工现场统筹安排,科学管理,形成总平面管理制度及场区管理条例。材料入场有秩序、有组织的进行,禁止随意堆放,并及时清除剩余材料,并派专人清理场地。

4、施工机械及原材料准备

按照施工进度计划,合理安排各种机械设备数量及进场时间,配备先进的施工机械,准备适量充足的施工周转材料,计算并提供准确的材料计划,搞好市场调查,,确保工程用材质优价格合理,使工程顺利进行,详见拟投入的主要施工机械设备表及主要物资计划表。

5、施工用水、电

在当地有关部门协商取得同意后,工程施工用水、电直接就近接入。并配备二台75KW发电机,一台移动使用。一台以备急用。同时配备专职水电工,保障施工用水正常和用电安全。

四、主要施工方案及方法

1、施工流程

施工准备工作破损路面更换清缝检查井抬升站石安装洒透层油(沥青砼搅拌、运输)路面沥青混凝土摊铺碾压(沥青砼下面层沥青砼上面层)清场

2、机械化施工原则

根据本工程特点,配备性能良好、高效先进的机械,沥青混凝土采用自动计量大型拌合站拌合,载重自卸汽车运输。

加强机械设备保养,保证机械完好率和利用率,实行高效率机械化作业。重要设备及易损设备均按20%的数量作为备用储备,保证施工的连续性。在施工中制定各种有效的管理措施及激励机制,提高效率。加快工程进度,保证工程质量。

3道路工程施工

3.1道路结构

1)直接加铺沥青混凝土

上面层采用30mm厚AC-12型细粒式沥青砼;

下面层采用60mm厚AC-20型中粒式沥青砼;

原水泥混凝土面板。

2)换板加铺沥青混凝土

上面层采用30mm厚AC-12型细粒式沥青砼;

下面层采用60mm厚AC-20型中粒式沥青砼;

新建200mm厚C25水泥砼板;

现状基层。

3)小面积换板加铺沥青混凝土

上面层采用30mm厚AC-12型细粒式沥青砼;

下面层采用60mm厚AC-20型中粒式沥青砼;

新建200mm厚C25水泥砼板;

现状基层。

4)站石、卧石设计

本工程采用花岗岩站石、卧石,规格为600*300mm。

3.1.2测量放样

1、所有测量标志设置牢固可靠,且不受施工影响,在施工期间加强对测量控制点的保护,并定期复验各控制点,发现问题及时补测补设。

2、线路的测量以首级导线点控制,遇特殊地段或施工要求,则布设次级导线加密,以满足放样区域100m内能有效控制。

3、道路工程施工测量控制是最关键的环节,直接影响工程质量的优劣,必须建立、建全测量监控措施:

(1)进行测量复核、布设控制点,对业主提供的控制桩,根据《国家三、四等水准测规程》(GB12898—91)和〈工程测量规范〉(GB50026—93)的有关要求规定,严格执行。

(2)对于控制桩包括中线桩、坐标点、水准点树立易识的标志,并经常检查、保护,防止人为破坏和位移,对工程测量带来困难。

(3)对测量仪器、工具要经常进行校核,保证其使用的良好性能,并对仪器进行一定的保养,在工程开工之前,必须将使用的仪器送到检验部门校核检验。合格后才可以进行使用。

(4)高程测量必须按规范进行,设立控制网和控制系统。

(5)道路中线、高程测量采用全站仪进行控制,坐标法采用测定中线及有关点位的正确位置,再用经纬仪进行复核检查,确定正误。符合设计和规范后,报送监理工程师复核、鉴证。合格后,才能进行下一工序。

3.1.3施工区域交通维护及安全

本工程地处院区内,现场施工作业面小。受工期影响,在各条路段上几乎是同时开工作业。对厂内原有的车辆和行人必将造成不利的影响,施工安全隐患增加,施工期间的安全交通维护将是本工程一大难点。

1、在施工期间,始终确保道路畅通

在施工前期和中期(管道及车行道施工时),管涵施工先按半幅路宽进行作业,另半幅路用作人、车通行。道路施工时先按半幅路宽进行加铺,另半幅路作为人、车通道。

施工现场临时架设的输电线路沿规划道边线布置,电线均采用电缆线,横穿道路或路口地段的电线架设高度距离地面不得小于 3.5米;在临时电线杆上每隔100米设置配电箱一个,并上锁关好。将正在施工的地段两端头,设专人24小时昼夜巡逻值班,维持地段交通和安全。

3.1.4既有破损面板处理

既有路面改造采用水泥路面直接加铺沥青设计,加铺沥青前对既有破水泥面板处理。相关不同病害类型的处治方法如下:

⑴裂缝及断板修补:对于板块基层稳固的宽度小于3mm非穿透性的轻微裂缝维修,采用改性沥青液体填缝剂灌缝处理。

①采用压缩空气配特制喷嘴将裂缝中的泥土等杂物并吹洗干净。

②确保缝内无水,干燥后,用改性沥青液体填缝剂直接灌注。

对于断裂的板块,原则上应予以挖出,重新浇筑新板块,即换板处理。换板时如果基层松软,应凿除基层软弱松散部分,采用贫混凝

土回填。

⑵接缝维修:对于纵横向接缝填缝料老化缺失的应清除后采用橡胶沥青填缝料进行灌缝处理。灌缝前用清缝机将缝内碎屑及杂物清除干净,用灌缝机或人工把橡胶沥青灌缝料填入缝内。

①用清缝机清除接缝中的旧填缝料和杂物,清缝深度 2.5~

3.5cm,并将缝内灰尘吹净,用液化气喷火枪除去缝壁的潮气。

②在胀缝修理时,应先将热沥青涂刷缝壁,再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙,必须用填缝料填实抹平。(胀缝处如果板块已经破裂,重浇板块时应作不设胀缝处理)

③接缝均采用橡胶沥青填缝料填缝,填缝料必须将缝隙充满。

⑶破碎板处理:为保证水泥砼板的承载能力,对破裂的板块不宜作小块修复,原则上应该全部挖出。

对一些由于埋挖地下设施被破坏的路面板块,其破坏的主要原因是由于开挖后填筑的板块小,承受荷载能力变低造成的,应该清除破损小板块的同时挖出相邻的板块(即便是完好的),然后将大小两块浇筑成整块路面板,以提高路面的承载能力。

对于有两条(含两条)以上裂缝的板块以及破碎板块,也采用更换板块的方法进行处治。

①首先将破碎的板块凿除,并尽量保护其他板块及不伤及原拉杆。

②检查基层的完整性,如果基层松散,应凿除基层软弱松散部分,采用C15贫混凝土回填。

③检查原有拉杆的完好性,若破坏或缺乏,需新增加拉杆。

④连续换板的横向接缝均应设置传力杆。

⑤用超早强微膨胀水泥混凝土重新浇筑混凝土板块,板厚同原砼板厚。

⑥喷洒改性乳化沥青养生,用切缝机沿原缝位置切缝,按3.2接缝维修方法灌填橡胶沥青填缝料沥青。

⑷边角断裂剥落修补:对于混凝土面板角隅断裂、接缝剥落破碎严重的情况,应采用局部切除后用聚合物水泥砼或聚合物砂浆进行修补,轻微的板块啃边可不必处理,由AC-5沥青砼填补即可。

⑸错台处治:对于混凝土板与板之间发生错台,如错台位移在5mm以下,可以不进行处理,若错台位移大于5mm,应在路面喷洒SBR 改性乳化沥青粘层后,大面积铺筑面层之前,用AC-5沥青砼预填平,即严重错台处作两次调平处理,以提高其平整度。

⑹嵌缝处理:对所有的水泥砼板缝作嵌缝处理,防止水渗入基层,这一点非常重要。宜选用橡胶沥青类嵌缝材料,橡胶沥青类水泥板缝嵌缝料,具有较好的对水泥砼的粘附力和随板缝变化的变形能力,封水效果好。

3.2沥青砼面层施工

3.2.1加铺前准备

施工前要对各种材料进行调查实验,经选择确定的材料在施工过程中要保持稳定,不得随意变更。

施工前对各种施工机具要作全面检查,并经调试证明处于性能良好状态,机械数量足够,施工能力配套,重要机械要有备用设备。

沥青砼铺装开工前应向监理工程师提供下列材料:各种原材料

的质检报告,各种机具规格、性能、数量清单、施工组织设计、试配试铺结果和检测报告,经认可后才能开始施工,施工人员进场后必须组织沥青砼施工技术培训工作。

检查拌合楼的工作状况,使不低于200t/h和300t/h的拌和设备必要情况时能同时拌和,两台摊铺机一次性全幅摊铺。拌和设备必须能够准确控制各种材料的数量,保证配料精确,设备应性能良好,完好率高。

各种施工机具应符合下列要求:

1、沥青洒布车应检查油泵系统、洒油管道、量油表、保温设备等有无故障,并将一定数量沥青装入油罐,在路上先试洒、校核其洒油量,每次喷哂前应保持喷油嘴干净,管道畅通,喷油嘴的角度应一致,并与洒油管呈15°~25°的夹角。

2、沥青混合料拌和与运输设备的检查。

拌和设备在开始运转前要进行一次全面检查,注意联结的紧固情况,检查搅拌器内有无积存余料,冷料运输机是否运转正常,有无跑偏现象,仔细检查沥青管道各个接头,严禁吸沥青管有漏气现象,注意检查电气系统。对于机械传动部分,还要检查传动链的张紧度。

3、摊铺机应检查其规格和主要机械性能,如振捣板、振动器、熨平板、螺旋摊铺器、离合器、乱板送料器、料斗闸门、厚度调节器、自动找平装置等是否正常。

4、压路机应检查其规格和主要机械性能(如转向、启动、振动、倒退、停驶等方面的能力)及滚筒表面的磨损情况,滚筒表面如有凹陷或坑槽不得使用。

5、施工前先将基础表面清理干净,保证基础面干燥后方可继续铺设沥青砼底层。

3.2.2施工流程

洒透层油→(沥青砼搅拌、运输)路面沥青混凝土摊铺(沥青砼下面层摊铺碾压→沥青砼中面层摊铺碾压→沥青砼上面层摊铺碾压)沥青砼摊铺施工流程见附图

3.2.3粘层油、透层油施工

(1)粘层油

在沥青混凝土层间必须洒布粘层油,粘层采用快裂的洒布型乳化沥青(PC-3),用量0.3~0.6L/m2。沥青宜用沥青洒布车喷洒,洒布时应保持稳定的速度和喷洒量,在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。在路缘石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子人工涂刷。路面有脏物尘土时应清除干净。粘层沥青洒布后应紧接铺筑沥青层,但乳化沥青应待破乳,水分蒸发完全后铺筑。

按规定喷洒乳化沥青作粘油层,喷洒粘层油时,喷油管与路面形成30度角,并有适当高度。

粘层油要均匀洒布或涂刷,浇洒过量处要刮除。浇洒粘层沥青后,严禁沥青砼运输车外的其他车辆及行人通过。

(2)透层油

透层采用阳离子乳化沥青(PC-2),用量0.7~1.5L/m2。在基层施工结束表面稍干后应及时洒布透层沥青。若当基层完工后时间较长,表面过分干燥时,应对基层表面进行清扫,并适量洒水,待表面稍干并保持湿润时撒透层沥青。透层沥青宜采用沥青洒布车喷洒。沥

青洒布车喷洒沥青时应保持稳定的速度和喷洒量,在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。洒布初或洒布中应有专人检查用油量,误差不应大于0.2L/m2。

3.2.4沥青混凝土配合比

根据设计要求在实验室计算各种材料的用量比例,配合成符合设计要求规定的矿料级配,先进行马歇尔实验,确定沥青用量方案。以此矿料级配及沥青用量作为目标配合比。按照目标配合比设计的最佳沥青用量、最佳沥青用量正负0.3%等三个沥青用量进行马歇尔实验,确定生产配合的最佳沥青用量。利用生产配合比进行试拌、铺筑实验段,并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔实验检测,由此确定生产用的标准配合比,标准配合比在施工中不得随意变更。

热拌沥青混合料马歇尔试验配合比及检验指标

3.2.5沥青砼拌合

沥青混合料必须在沥青拌和厂采用机械拌制,沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度,并经试拌确定,拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花面料、无结团成块或严重的粗细料分离现象,不符合要求时不得使用,并应及时调整。所有过度加热的混合料,或已经炭化、起泡和含水的混合料都应废弃。

严格控制沥青混合料拌合温度、出厂温度及沥青油温度,保证运输到施工现场的温度应符合设计要求的《沥青砼施工温度要求表》。

细集料在整个集料中只占很小的比例,但为了提高混合料的高温稳定性,其应具有良好的棱角性和嵌挤性能,建议采用机制砂,或者机制砂和天然砂混合使用,且机制砂的含量应大于天然砂。

细集料质量技术要求

对于集料中的粗集料必须使用坚韧的、粗糙的、有棱角的优质石料,必须严格限制集料中的扁平颗粒含量,所使用的粒石不允许用鄂板式轧石机破碎,需要捶击式或者锥式碎石机破碎。

粗集料质量技术要求

集料中的填料采用磨细石灰石粉。

石粉料质量技术要求

3.2.6沥青混凝土的运输

沥青砼采用16吨的自卸汽车运输,车厢要清扫干净。为防止沥

青与车厢板粘结,车厢侧板和底板要涂一薄层油水混合液,但不得有作液积聚在车厢底部。运料车要用蓬布覆盖,用以保温、防雨、防污染。

沥青砼运至摊铺地点后要凭运料单接收,并检查拌和质量。不符合规范温度要求,已经离析或已经结成不能压碎的硬壳、团块、已遭雨淋的沥青砼或运料车卸料时留在车上的残余混合料都应废弃,不得铺筑在道路上。

3.2.7沥青混凝土摊铺

机械摊铺的混合料除特殊情况外,一律不用人工反复修整,以保证路面平整度达到规范的要求。沥青砼当以马歇尔试验密度为标准密度,其压实度应达95%。

沥青砼摊铺采用机械摊铺,采用自动找平电子平衡梁控制摊铺厚度。在机械摊铺难以达到的区域(如拐角处等)采用人工摊铺,机械摊铺的混合料除特别情况外,一律不重用人工反复修整,以保证路面平整度达到规范要求,人工摊铺的地方要特别注意控制平整度,应挂线进行摊铺找平。

摊铺机速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度按照下式确定,并应符合2~6m/min的要求。在摊铺过程中,摊铺机螺旋送料器应不停顿转动,两侧应保持有不少于送料器高度2/3的混合料,并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。

V=100Q·C/60D·W·T,式中:

D-压实成型后沥青混合料的密度,t/m3;

Q-拌和机产量,t/h;

W-摊铺宽度,m;

T-摊铺层压实成型后的平均厚度,cm;

C-效率系数。根据材料供应、运输能力等配套情况确定,宜为0.6~0.8。

沥青砼的松铺系数根据实践经验,经试铺确定,摊铺机摊铺为1.15左右,局部角落采用人工摊铺控制为1.3左右,摊铺过程中要随时检查摊铺层厚及路拱、横坡。

沥青混合料摊铺过程中应随时检查摊铺厚度及路拱、横坡,并按下式混合料总量与面积校验平均厚度:

T=100M/D·L·W式中:

D-压实成型后沥青混合料的密度t/m3;

L-摊铺段长度m;

M-摊铺的沥青混合料总质量t;

T-摊铺层压实成型后的平均厚度cm;

W-摊铺宽度m。

3.3.8沥青混凝土压实

压路机应以慢而均匀的速度连续不间断地摊铺碾压,其速度应严格按照规范要求执行。

普通沥青砼开始碾压温度,沥青混合料不低于110℃,钢轮压路机碾压沥青混合料终了温度不低于70℃,轮胎压路机碾压沥青混合料终了温度不低于80℃,振动压路机碾压沥青混合料终了温度不低于70℃。

为达到最佳结果,沥青砼采用两台带振压路机,两台胶轮压路机,

另加一台小压路机的组合形式。

压路机要以慢而均匀的速度碾压,三轮压路机速度初压适为1.5~2km/h,复压适宜为2.5~3.5km/h,终压适宜为2.5~3.5km/h。振动压路机速度初压静压适宜为1.5~2km/h,复压适宜为4~5km/h,终压静压适宜为2.5~3.5km/h。

首先用12~15T压路机碾压2遍,初压后检查平整度、路拱,必要时予以适当修整。

复压要紧接在初压后进行,碾压遍数不宜少于4~6遍,并达到要求的压实度,无显著轮迹。

终压要紧接在复压后进行,碾压不少于两遍,并无轮迹。路面压实成型的终了温度不低于70℃。

压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、制动、调头或停车等候。当压路机来回交替碾压时,前后两次停留地点应相距10m以上,并应驶出压实起始线3m以外。

对压路机无法压实等构造物接头、拐弯死角、加宽部分及路边缘等局部地区,要采用振动夯板压实、热的手夯或机夯把混合料充分压实,对雨水井的边缘用人工夯实。

压实时,如接缝处(包括纵缝、横缝或因施工等造成的施工缝)的混合料温度已不能满足压实温度要求,应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度,再压实到无缝迹为止,否则,必须垂直切割混合料并重新铺筑,立即共同碾压到无缝迹为止。已经完成碾压的路面,不得修补表皮。

对横断面不要求、构筑物接头缺料、表面不平整、局部混合料明

显离析、摊铺机后有明显的拖痕等均要进行人工找补或换填。

3.2.9接缝处理

在施工缝及构筑物两端的连接处必须仔细操作,保证紧密、平顺。

上下层的横向接缝采用垂直的平接缝,并错位1.2米,搭接处理清扫干净并洒粘层油。当搭接处沥青砼超过压实厚度时要予以剔除,并补上细料,接缝处要充分压实并搭接平顺。

1、横向接缝

碾压先用三轮压路机进行横向碾压。碾压带的外侧要放置供压路机行使的垫木,碾压时压路机要位于已压实的沥青砼上,伸入新铺层的宽度为15厘米,然后每压一遍向新铺沥青砼移动15~20厘米,直至全部在新铺层上为止,再改为纵向碾压。

直茬热接要求紧密、平整、无接缝痕迹,路面施工横缝接茬采用直茬热处理,接茬处设明显标志,以便控制面层摊铺厚度,加强人工修整措施,采用小型手摊式压边机碾压,热烙铁补充压实、整平。

2、纵向接缝

纵向缝是路面薄弱环节,最易遭到破坏,热接茬要求紧密、平整、无接缝痕迹,当日施工的纵缝要防止污染,铺第二条时要重叠2.5~5cm便于衔接,不是当日铺的要对原缝加细修整,刨去松动不实部分,要刨垂直,线型直顺。

部分道口宽度较大时采用两台摊铺机进行,两台摊铺机同时梯队作业时,两台摊铺机之间会形成一条纵向接缝,因接缝间隔时间短,因此可采用热接缝施工方法,施工时要将已铺沥青砼部分留下10~20百米宽暂不碾压,作为后摊铺部分的高程基准面,再最后作跨缝

碾压以消除缝迹。热接茬要求紧密、平整、无接缝痕迹。不能采用热接缝时,必须洒粘层油使之粘接良好。

局部道口半幅施工时,道路中间将形成纵向接缝,因接缝时间长,此纵向接缝为冷接缝,摊铺机靠中间一侧加设挡板或采用切刀将待接缝一侧切齐并加细修整,刨去松动不实部分,切面要刨垂直,线形直顺。铺另半幅前将缝边缘清扫干净,并涂少许粘层沥青,摊铺应重叠在已铺层上5~10CM,摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料匀走,多层路面应错开纵缝至少15CM,摊铺后立即碾压,压路机大部分碾压在已形成的路面上,10~15CM宽度压在新铺的沥青砼混合料上,然后逐渐移动越过纵缝,充分将接缝压实紧密。

3.2.10沥青砼摊铺时注意的问题

沥青砼路面要待摊铺层完全自然冷却,沥青砼表面温度低于50℃后,方可行人行车。

注意天气报到,加强工地现场与沥青拌和场的联系,缩短施工长度,尽量减少道路封闭施工时间,各项工序紧密衔接。运料汽车和施工现场要有防雨设施,并做好施工现场路面排水工作。

当遇雨或下层潮湿时,不得摊铺沥青砼,对经压实即遭雨淋的沥青砼,要坚决全部清除,更换新料。

沥青砼施工温度要求

道路维修改造施工方案审批稿

道路维修改造施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

【正本】微电子工业区一期道路人行道改造工程 投标文件 【技术标部分】

2012 年 8 月 27 日 目录 一、按时支付农名工工资声明 二、各分部分项工程的完整施工方案,保证质量措施 (1)、各分部分项工程的完整施工工艺和技术方案 (2)、材料的加工、制作、运输方案 (3)、各分部分项工程施工质量和安全保证体系和措施 三、施工现场平面布置图及施工道路平面图 四、拟投入的主要施工机械设备表和进场计划 五、劳动力计划表 六、工程材料的进场计划 七、计划开、竣工日期和施工进度计划 八、工期保证措施 九、冬、雨季施工保证措施 十、地下管线及其它地上地下设施的加固措施 十一、保证安全生产文明施工措施 十二、保护环境减少扰民降低环境污染和噪音的措施 十三、对本工程的合理化建议 十四、赶工措施

按时支付农民工工资声明 1、我单位中标后,由经省住房和城乡建设厅和天津市建设工程招标投标办公室审核备案登记的专业担保公司出具的见索即付的无条件担保,提供担保额度为工程造价的2%的农民工工资支付担保,农民工工资支付担保的有效期为工程竣工验收后150天,受益人为我单位工地上的农民工,由天津市住房和城乡建设局指定的机构代为索赔并在我单位的配合下直接发放到农民工手中。 2、我单位截止竞标之日止,在以前所承建的工程中都是按时足额发放农民工工资,不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。 3、我单位中标后能够及时、足额提交农民工工资支付担保。 4、我单位承诺:一旦我单位承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的,可直接扣除履约保证金。

新建工程墙体施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (3) 第三章施工部署 (3) 第一节施工总体部署 (3) 1、施工布置原则 (3) 2、工程任务划分 (3) 3、施工流水段划分 (3) 第二节施工组织机构 (4) 第四章施工准备 (4) 第一节技术准备 (4) 第二节施工机具及劳动力准备 (4) 1、施工机具准备 (4) 2、施工人员的准备 (4) 第三节材料准备 (5) 1、砌块要求 (5) 2、砂浆要求 (6) 3、其他材料 (6) 第四节作业条件准备 (6) 第五章砌筑工程施工 (7) 第一节施工工艺流程 (7) 第二节施工工艺 (7) 1、施工要点 (7) 2、墙体放线 (7) 3、拉结筋植筋 (8) 4、砌筑墙体 (11) 第三节施工注意事项 (14) 第六章质量标准及保证措施 (15) 第一节质量标准 (15) 1、主控项目 (15) 2、一般项目 (15) 3、允许偏差 (16) 第二节质量保证措施 (16) 第三节成品保护措施 (17) 第七章工期保证措施 (17) 第八章安全文明施工措施 (18) 第一节安全施工措施 (18) 第二节文明施工措施 (19)

第一章工程概况 电子触控显示模块一体化项目,1、2号厂房,6号宿舍楼,2号厂房地下室工程,工程位于,工程规模为2号地下室、1、2号厂房及6号宿舍楼工程,总建筑面积为61001.20㎡,1号厂房层数为7层,建筑高度为30.43米;2号厂房层数为地上4层、地下一层,建筑高度为24.90米;6号宿舍楼层数为9层,建筑高度为31.15米。本工程墙体砌体均为框架结构的填充墙,非承重结构用,内墙与外墙选用蒸压加气混凝土砌块,强度等级为A5.0,,砌筑砂浆采用(M5)M10水泥砌筑砂浆。墙体外墙、房间隔墙等除无特殊注明的厚度为200(100)厚。 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 为了解决楼层内的材料能够及时周转使用,特编制此方案,以保证主体施工进度的要求。 第二章编制说明及依据 第一节编制说明 在编制的过程中我公司以确保工期,质量的指导思想,将其列为“优良工程”,进行实施,对公司协调机构及施工管理机构设置、劳动力安排、机械设备及周转材料配备、施工方案及主要施工措施、施工进度控制、工程质量控制、工程投资控制、安全文明施工、环境保护、工程服务等诸多因素进行了尽可能充分的考虑和安排,以突出其针对性、科学性、可行性,确保在进场施工前做好各项准备工作,为进场创造充分有利的条件,确保在整个施工过程考虑到各方面的影响因素,充分酝酿施工任务、人力、资源、时间、空间的总体布局,做好各项施工管理的统筹协调工作,从而在保证工程质量、安全文明施工及环境保护的前提下,依期完成本工程的施工任务。

旧路面拆除施工方案(新)

长沙县107国道安沙段综合整治工程(毛塘集镇)二标段 旧路面拆除施工方案

编制单位:湖南万力建设集团有限公司 编制日期:二0一三年二月 旧路面拆除专项施工方案 一、工程概况: 本项目为长沙县G107国道水塘垸至安沙段综合整治工程设计项目中的毛塘集镇段,位于规划的长沙县安沙现代物流园区域范围内,起点为光荣院,终点至鑫源土菜馆,全长路线约2092.577m (桩号K0+000~k2+092.577)。本工程主要的工程项目包括:对现在107国道破损水泥砼路面进行修补,K1+268.4~K1+622下穿三环线桥下段主车道全部拆除重建,加铺沥青砼路面,不足15m宽处加宽处理。 拆除旧路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机清除的方法对路面的破裂砼进行清理。本标段主要旧路破除为下穿三环线桥下 K1+268.4~K1+622段主车道,该段为水泥混凝土及钢筋砼路面结构,该段拆除共计5184m2,其中拆除水泥砼方量为2978.2m3,钢筋砼方量为 676.8m3。其他一部分路面拆除为原路面板块局部破损而进行的凿除砼换板修补施工。 二、施工准备 机械配备为:挖掘钻机3台,挖机台1台,推土机1台,15T运输车6台。 人员配备为:现场总工一名,现场施工员一名,测量员一名,安全员两名,工人两名。 三、施工步骤 1、拆除三环线桥下K1+268.6~K1+622段旧路面,均应测定好设计标高,

中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30cm 内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序地进行施工,采取半幅施工半幅通车有力保障措施: 1.采用施工围挡与警示路墩进行封闭围护施工,距离施工路段两头150米、50米处设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免入”;施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员,保障现场绝对安全的施工环境。 2.施工路段前后各一名专职安全员,中间施工员负责现场安全,通讯指挥用步话机联系,前后加强沟通,对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导,避免单线通行塞车情况。 3.采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机步骤,前挖后装,弃物一并运输到指定弃土场,路段两旁如有大块石头,应该集中堆放,不占用通车路段。 4、对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺口设立个出口,以便店铺居民出入。 5、旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整,并做好适当压实工作;有必要的地段修筑好道路两旁的排水,防止路面被冲刷影响通行安全。

小区室外道路改造工程施工组织设计方案

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 株洲市基础设施建设 日期:2016年08月31日

煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑,本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。 轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。

控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm围,该50cm围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和围,是否有管线等,注意对这些管线进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。 (3)施工工序:采用风镐或其他路面开凿机械将旧混凝土板块破碎,清除碎

道路维修施工组织设计

. 2标)红花岗区小街小巷改造工程(道理维修施工组织设计 编制 审核 审批

贵州富城建筑工程有限公司 2014年6月 文档资料Word . 目录 一、工程概 况 (4) 二、施工准备工 作 (4) 1、组织机构准 备 (4) 2、现场施工驻地准 备 (5) 3、现场机械准 备 (5) 4、现场材料准 备 (5) 5、现场用水、用电准备 ................................. 5 6、交通占道报批准 备 (6) 三、安全控制及目

标 (6) 1、建立安全生产责任 制 (6) 2、建立安全生产检查制度 ............................... 7 3、制定符合本项目的交通安全措施方案 .................... 8 4、安全生产的目 标 (8) 四、道路工 程 (8) 1、施工工艺流 程 (8) 2、工艺质量控制要 点 (9) 3、执行报监程 序 (12) 4、质量目 标 (13) 五、排水工程施 工 (13) 1、总

则 (13) 2、管道施 工 (14) 文档资料Word . 3、雨水口及检查井施工 ................................ 16 4、排水管道闭水试验 .................................. 17 5、管沟回 填 (18) 六、路灯安 装 (18) 1、老路基开挖 ....................................... 18 2、测量定位 ......................................... 18 3、基础土方开挖 ..................................... 19 4、基坑报检 ......................................... 19

新建工程项目安全施工组织设计

4#楼工程安全事故组织设计

目录 一、工程概况 二、安全生产管理体系 三、内部安全管理目标及责任书 四、项目部安全管理、安全达标计划 五、“五牌一图”编制、布置图 六、项目部安全管理人员制度 七、项目各级管理人员安全责任制 八、项目安全生产纪律、各种安全技术操程 九、项目培训教育制度 十、安全检查制度 十一、项目奖罚制度 十二、安全奖惩制度 十三、安全施工技术措施 十四、临时用电施工组织设计 十五、工伤事故报告处理制度 十六、劳保用品、安全设施、机械设备采购、使用、维修制度十七、文明施工管理制度 十八、施工现场平面布置图

一、工程概况 一、工程概况 4#楼工程南北长为59.42m,东西长为28.9m,地上建筑面积为19461.81m2,地下部分建筑面积为2889.14 m2,建设总面积为22350.95m2,地下2层,基底标高-6.83m,地上28层,局部30层,建筑物总高度84.83m。地下两层主要是设备层及停车场,地上1~2层为商店,4层以上为住宅。在环卫、交通、市容方面均应有严格的要求,施工中应特别注意文明施工及扰民问题。 施工工期自2017年日至2018 年月日。 由于工期紧,为了保证质量要求,必须精心安排,合理调配。 二、安全施工计划部署 为确保工程安全计划顺利完成,根据建筑施工部署,安全施工贯彻“安全第一,预防为主”的方针;在确保安全的前提下,组织立体交叉,平面流水的合理施工方法,确定最好的安全措施,以提高工程质量,加快施工进度。

二、安全生产管理体系 项目部成员一览表

安全保证体系图 说明:1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入质保体系。 2、表示工作关系 3、表示信息反馈

道路环境整治工程施工方案设计

第一章工程概况 (1) 1.1编制说明 (3) 1.2施工目标 (3) 1.3工程概况 (3) 第二章项目部组织管理构架 (6) 2.1项目部组织管理框架 (6) 2.2现场管理保证体系 (7) 第三章主要施工机械设备、劳动力及材料供应计划 (8) 3.1机械设备 (8) 3.2劳动力计划 (8) 3.3原材料、周转材料进场计划 (8) 第四章施工平面布置规划 (9) 4.1现场临时设施布置 (9) 4.2施工总平面布置图(后附) (9) 第五章施工总体部署及各分部分项施工方案 (9) 5.1施工部署 (9) 5.2围墙、宣传栏改造、各类雕塑等土建施工 (10) 5.3人行道施工方案 (12) 5.4花岗岩铺装施工方案 (17) 5.5绿化种植工程 (20) 5.6本工程的重点、难点分析及对应措施方案 (20) 第六章施工进度计划及工期保证措施 (23) 6.1施工进度计划 (23) 6.2人、财、机、物组织与配置保证措施 (23) 6.3施工工艺、施工技术的保证措施 (24)

6.4工期调整及赶工保证措施 (24) 6.5对工程进度控制管理措施 (25) 第七章特殊气候条件下的施工方案 (25) 12.1 概述 (25) 12.1雨季施工措施 (25) 12.1冬季施工技术措施 (26) 第八章质量管理及保证措施 (27) 8.1施工质量管理保证体系 (27) 8.2施工管理质量保证措施 (27) 8.3工程质量保证措施 (28) 8.4 确保工程合格的保证措施 (30) 8.5质量检验仪器配备 (31) 第九章安全施工及保证措施 (32) 9.1安全管理 (32) 9.2安全生产技术措施 (32) 第十章文明施工及环境保护保证措施及渣土垃圾整治措施方案 (34) 10.1文明施工、环境管理体系 (35) 10.2对现场场容管理 (35) 10.3交通组织措施方案 (36) 10.4文明建设措施 (38) 10.5环境保护措施 (38) 10.6渣土垃圾扬尘整治措施 (39) 第十二章现场突发事件的应急预案 (40) 12.1应急准备 (40) 12.2各类应急预案 (41) 12.3事故处理程序 (42)

小区维修改造项目最完整的施工方案

施工组织设计 (一)工程范围 (1)工程概况 工程名称:项目 建设地点:本工程为家属区设施维修改造,土建部分包括连锁块铺装及部分混凝土道路铺装、部分围墙维修,围墙重修。弱电部分包括视频监控系统、监控室设置在门卫内负责集中管理和监控。在小区出入口、建筑物出入口、车道等处分别设置摄像机进行视频安防监控、摄像机室外高清日夜型,监控杆或墙壁安装。排水系统为雨污分流,分别接入市政雨水,污水管网。 (2)编制说明 1.根据国家有关的设计、施工规范和建筑质量检验评定标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水及消火栓系统技术规范》 GB50242-2002 《入侵报警工程设计规范》 GB50394-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2014 《建设工程施工现场供用电安全的规定》 GB50194-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 本施工组织设计编制过程严格依据上述规范要求但不仅限于上述所列。如遇施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的要求时,我方将通知监理工程师,提出相应解决方法并征得监理工程师的同意,当技术规范与设计图纸要求不一致时执行较严格标准。

(二)施工方案与技术措施 我公司一向重视工程施工的准备工作,不打无准备仗,明确施工技术是整个施工管理的核心,在施工前必须充分做好技术准备。准备工作包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场、施工方案准备和施工前技术交底准备等各项工作。 (1)施工技术准备 1. 由项目技术负责人组织工程技术人员深化熟悉图纸,掌握设计要点和施工工艺标准,会同甲方、设计单位、监理进行设计交底和图纸会审。 2. 进一步深化系统施工方案,编制详细的施工组织设计,组织工程技术人员向施工人员进行技术交底,熟悉系统施工工艺、检测、试验及调试方案,明确系统消防工程检验规范和评定标准。 3. 制定保证工程质量技术措施和安全操作规程的技术文件,编制质量验收计划和安全检查规定。 4. 建立完整的技术档案和竣工资料所需的各种试验记录样本和表格,编制施工中试压、冲洗、试验、调试计划及资料计划。 5. 做好各种设备技术文件的准备工作。 6. 做好所有支架、吊架、托架的选用设计工作,并做出样品供甲方、设计、监理选用。 (2)施工现场准备 按甲方统一安排在指定现场,确定材料、库房及堆放场地,现场材料加工及设备放置位置,生活及办公设施,生活施工用电、用水道路。 1. 施工机械准备 (1)提前做好机械调度平衡和设备进场前的维护保养,试运转每台设备,对于故障设备及时给予维修。 (2)开工前一周,技术负责人、项目经理报所需施工机械设备清单,并组织机械设备进场,保证开工前半个月机械设备运抵施工现场,保证正常施工需要。 (3)施工过程中所需机械设备提前一个星期运抵施工现场,急需设备可就近租用。

道路改造施工方案

盛津园道路改造施工方案

目录 1、综合说明3 2、维修施工方案4 3、施工安全保证措施15 4、现场文明施工措施17 5、二次搬运管理措施18 6、工程资料管理措施19 第一章综合说明

工程名称:盛津园园区内道路维修工程 建设地点:天津市南开区城厢中路西侧 项目概况:柏油路面及烧结砖铺设 工程简介:一、该工程位于盛津园小区内,原有道路为沥青照面,部分路段为烧结砖。二、现有路面病害情况:1、沥青路面部分:路面不密实,松散、脱落,透水严重,平整度差;2、烧结砖路面部分:烧结砖与砖之间有错台现象,无填缝料或老化剥落,部分砖边角剥落,表层松散、露骨。三、改造处治方案:为达到消除路面病害,恢复使用功能,提升道路当体的目的,将原有人工铺设沥青路面清除及烧结砖清除,修复破损基础,重新机械铺设沥青路面及人工铺设烧结砖。 质量标准:达到国家施工验收规范合格标准

第二章维修施工方案 一、路基工程施工 施工工艺流程:施工准备→拆除水泥侧石、烧结砖→旧路面铣刨→受损基础修复→碾压→检验→整平碾压→自检合格→监理检验→沥青混凝土底层面层施工→整平碾压→自检合格→监理检验→路基填筑完毕 二、拆除人行道面包砖路面、拆除人行道面包砖基层及拆除混凝土路缘石 拆除旧水泥混凝土路面总体是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机或者推土机清除的方法对路面上的碎裂混凝土进行清理。 1、拆除人行道、停车位路面,均应测定好设计标高,中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对老路面下能够用于填筑的土石料可取样送检,可用作填筑料,运至填方区填筑。 6、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高 三、面包砖面层铺设 1、面包砖集中采购,根据施工进度安排分期分批进货到场。材料到场后堆放整齐,防止碰撞损坏和污染。 2、面包砖安装前,基槽夯密实,下垫砂浆要满足设计配合比,砂浆垫层要求砂浆饱满,面包砖安装时挂线安装。面包砖及缘石块与块之间予留1厘米的缝隙,并用砂浆嵌填密实,确保稳固、直顺、平整。 3、面包砖安装采用双面挂线的方式进行,两面都要跟线平齐,以保证水泥砖及缘石安装的平整和垂直。 4、安装完后及时对面包砖表面遗留砂浆清理、打扫干净,注意对成型产品(工序)的保护。 四、挖土和运输

装饰装修施工组织设计(范本)

1.施工组织设计 本工程新建工程涉及的专业技术工种多,装饰材料品种繁杂,规格多样,各个工种、各个工序间关系密切,间隔周期短,要求交叉配合等基本特点。根据以上特点,采用流水施工组织方式是针对该项工程比较理想的施工方法,也是保证质量、工期的有效办法。 所谓流水施工组织方式是将该工程的整体施工分解成若干个阶段,也就是划分为若干个工作性质相同的分部、分项工程和工序;同时将该工程在平面上划分成若干个劳动量大致相等的施工段;再竖向划分成若干个施工层;按照施工过程分别安排专业的施工队;各专业施工队按照一定的施工顺序投入施工,完成第一个施工段上的任务后,在专业施工队的人数适当调整、使用的机具和材料变化不大的情况下,依次、连续地投入第二、第三、……直到最后一个施工段的施工。在规定的时间内,完成同样的施工任务;不同的专业施工队在工作时间上最大限度的、合理的交错作业施工;当第一施工层各个施工阶段上的相应施工任务全部完成后,专业施工队依次、连续地投入第二、第三、……施工层,保证拟建工程项目的施工全过程在时间上、空间上、有节奏、连续、均衡地进行下去,直到完成全部施工任务。 流水施工组织方式具有以下特点: A.科学地利用了工作面、争取了时间,工期比较合理; B.施工队及其工人实现了专业化施工,可使工人的操作技术熟练,能更好地保证工程质 量,提高劳动生产率; C.专业施工队及其工人能够连续作业,使相应的专业队伍之间实现了最大限度的、合理 的搭接; D.单位时间投入施工的资源量较为均衡,有利于资源供应的组织工作; E.为文明施工和进行现场的科学管理创造了有利条件。 F.除此而外,流水施工在工艺划分、时间排列、空间布置上的统筹安排,必然会给相应 的项目经理部带来显著的经济效果,具体可归纳为以下几点: a.由于流水施工的连续性,减少了专业工作的间隔时间,达到了缩短工期的目的,可 使拟建工程项目尽早竣工,交付使用,发挥投资效益; b.便于改善劳动组织,改进操作方法和施工机具,有利于提高劳动生产率; c.专业化的生产可提高工人的技术水平,使工程质量得以保证; d.工人技术水平和劳动生产率的提高,可以减少用工量和施工暂设建造量,降低工程 成本,提高利润水平; e.可以保证施工机械和劳动力得到充分、合理的利用; f.由于工期短,效率高,用人少,资源消耗均衡,可以减少现场管理费和物资消耗,

道路整治工程施工方案设计

第一章编制说明及编制依据 (2) 第二章工程概况及工程特点 (2) 第三章施工组织及管理机构 (4) 第四章施工部署 (7) 第五章主要施工方案 (14) 第六章拟定编制的施工方案 (48) 第七章质量控制措施 (49) 第八章工期保证措施 (71) 第九章文明施工措施 (77) 第十章雨季施工措施 (82) 第十一章与相关部门的配合协调措施 (83)

.WORD完美格式.

第一章编制说明及编制依据 第一节编制依据 1、XXX路道路整治工程设计文件及合同文件。 2、现场实地踏勘情况。 3、国家现行的有关市政工程施工及验收规范、操作技术规程和质量检验评定标准以及省市对市政工程施工管理的有关规定。 4、设计院规定的国标图集。 5、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 6国家、省有关安全生产、文明施工有关规程规定。 7、我公司质量手册、程序文件以及各项管理制度。 第二节编制说明 本施工组织设计是根据工程设计特点、功能要求,并本着对业主资金的合理利用和对工程质量高度负责进行编制,编制的原则是:经济、合理、优质、高效、技术先进。本施工组织设计采用合理的施工工艺,使质量与工期控制措施到位,确保工程施工质量、工期与施工合同一致。 第二章工程概况及工程特点 第一节工程总概况 一、项目基本概况: 1、工程名称: XXX路道路整治工程 2、工程地点: XXX全线XXX公里 3、工程内容:

XXX路道路、排水、涵洞、边坡整治工程。 4、建设单位:XXX 5 、设计单位:XXX 6要求工期:XXX天。 二、项目工程概况 1、道路工程 XXX路道路整治工程。施工起点桩号XXX施工终点桩号XXX施工全长L=XXX米,红线宽B=18米,本工程道路为一块板,沿道路中线对称布置,其横断面组成为: 18.0m (红线)=2m (人行道)+14m (车行道)+2m(人行道) 路面横坡:路拱为双折线形,车道横坡度:1.5 %。人行道为向内单向坡:横坡度:2.0 %。人行道上绿化采用树洞,中心间距6.0m。 道路各结构层厚度: 车行道:XXXcmSBS改性沥青混凝土AC— 13C+XXXcm中粒式沥青混凝土AC— 20C+XXXcm%水泥稳定碎石上基层+XXXcm%水泥稳定碎石底基层+XXXcr级配碎石垫层。 人行道:XXXcm青石绿箭砖纹样压印混凝土及XXXcm花岗石边带和XXXcm盲道砖+XXXcm1:3水泥砂浆找平+XXXcmC1 水泥混凝土。 2、排水管网工程 本工程污水、雨水管道各一条。规划位置:污水位于道路中线右侧 3.5m,雨水位于 道路中线右侧5.5m。污水管道管材采用U级钢筋砼承插管,雨水管道管材采用U级钢筋砼承插管,雨水进水管采用U级钢筋砼平口管(360。满包)。 第二节施工条件及工程特点 1、自然条件 XXX市年平均气温为XXXS?XXX2,年平均降水量为XXX毫米,气候温和,雨量充沛,主要集中在5-10月,属亚热带季风气候,雨季施工难度较大。 2、施工条件 本工程位于XXX市北部,交通便利,施工用电、用水等条件容易组织。 3、工程特点

道路维修改造工程施工方案

范文范例学习指导 正 本】微电子工业区一期道路人行道改造工程 投标文件 技术标部分】

2012年8月27日 目录 一、按时支付农名工工资声明 二、各分部分项工程的完整施工方案,保证质量措施 (1)、各分部分项工程的完整施工工艺和技术方案 (2)、材料的加工、制作、运输方案 (3)、各分部分项工程施工质量和安全保证体系和措施 三、施工现场平面布置图及施工道路平面图 四、拟投入的主要施工机械设备表和进场计划 五、劳动力计划表 六、工程材料的进场计划 七、计划开、竣工日期和施工进度计划 八、工期保证措施 九、冬、雨季施工保证措施 十、地下管线及其它地上地下设施的加固措施 十^一、保证安全生产文明施工措施 十二、保护环境减少扰民降低环境污染和噪音的措施十三、对本工程的合理化建议

十四、赶工措施 按时支付农民工工资声明 1、我单位中标后,由经省住房和城乡建设厅和天津市建设工程招标 投标办公室审核备案登记的专业担保公司出具的见索即付的无条件担保,提供担保额度为工程造价的2%的农民工工资支付担保,农民工工资支付担保的有效期为工程竣工验收后150天,受益人为我单 位工地上的农民工,由天津市住房和城乡建设局指定的机构代为索赔并在我单位的配合下直接发放到农民工手中。 2、我单位截止竞标之日止,在以前所承建的工程中都是按时足额发放农民工工资,不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。 3、我单位中标后能够及时、足额提交农民工工资支付担保。 4、我单位承诺:一旦我单位承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工 资情况的,可直接扣除履约保证金。 一、各分部分项工程的完整施工方案,保证质量措施 1、老路面拆除施工 1、拆除老路面,均应测定好设计标高,中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。

市政道路维修改造工程施工设计方案

大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计 2016年3月17日

目录 第一章施工部署和平面布置 (3) 一、施工部署规划 (3) 二、施工平面布置 (3) 第二章施工方案和技术措施 (5) 一、技术规范 (5) 二、施工方案 (5) 第三章机械设备及劳动力配备 (9) 一、劳动力计划安排 (9) 二、施工机械、设备计划安排 (10) 第四章安全管理 (11) 一、安全管理体系建设 (11) 二、指导思想和工作目标 (11) 三、安全保证措施 (11) 四、施工过程中安全检查 (12) 五、安全教育 (13) 第五章质量保证体系和控制措施 (14) 一、质量方针、质量目标 (14) 二、质量组织机构的设置 (14) 三、施工过程阶段的质量控制 (15)

第六章进度计划及保证措施 (18) 一、施工进度计划 (18) 二、进度计划的安排原则 (18) 三、工期保证措施 (18) 四、保证工程进度具体措施 (20)

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及范围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

新建厂房施工组织设计模板

新建厂房施工组织 设计

第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10 水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织 为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安 全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要求实施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 项目部组成人员名单详见下表。 1.2、项目部管理目标 (1) 工期目标: 确保本工程在合同工期内完成。 (2) 质量目标: 确保本工程质量合格。 (3) 安全生产目标:

确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制 在0.8%。以内。 (4) 文明施工目标: 确保本工程达到绵阳市”安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有 利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,内装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选 择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量 和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。

道路整治施工方案

2012年九龙坡区创建国家卫生区九龙镇龙泉社区市政设施整治工程 施 工 方 案 施工单位: 编制人: 审核人: 2013-2-25

一、工程概况 1、工程简介 工程名称:2012年九龙坡区创建国家卫生区九龙镇龙泉社区市政设施整治工程 工程地址:九龙坡区龙泉 工程内容:整治包括车行道挖补、人行道整修、房前屋后硬化及下排改造整治等。 计划工期: 40日历天。 本社区整改工程位于重庆市九龙坡区九龙镇街道龙泉社区,为马王场轻轨 车站附近。本社区内存在局部人行道砖破损、局部车行道路面出现裂缝、部分 排水沟发生堵塞等病害现象。 为了创建良好的市容环境卫生,以及社区和单位卫生,提升社区服务功能, 并顺利完成国家卫生区指标项目的市政建设要求,现对该社区进行改造施工。 2、现状分析 社区整改具体位置详见平面图。根据现场调查,病害主要表现为道路路面破损、人行道砖破坏、护栏残缺、排水沟堵塞等方面。根据相关规范、文件及要求规定,针对社区各方面的病害现状,对其进行统一整改,以达到规范的相关要求。 1. 道路路面局部破损 通过对该社区道路的调查,现有道路路面部分位置出现破坏、裂缝,甚至社区部分道路没有进行道路硬化,严重影响了社区的交通,且由于雨天极易发生积水现象造成社区卫生脏乱差,影响了社区的环境状况,对社区的卫生条件产生不良影响。 工作内容:对现有的道路破损位置修补。 2. 人行道砖破损 根据踏勘现场的情况了解到,社区部分人行道砖出现下沉、破损,甚至局部基层裸露出来,一方面严重影响了社区容貌,另一方面由于人行道破损,不利于社区环境的保持,不能有效保障社区周边环境的卫生状况,易产生垃圾堆积物,进而影响市容卫生。 工作内容::对下沉及破损的人行道砖进行更换,加固基层,对裸露的位置进行 人行道砖铺面。 3. 排水沟病害

市政道路维修改造施工设计方案

.. . . 大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计

2016年3月17日

目录 第一章施工部署和平面布置 (3) 一、施工部署规划 (3) 二、施工平面布置 (3) 第二章施工案和技术措施 (5) 一、技术规 (5) 二、施工案 (5) 第三章机械设备及劳动力配备 (8) 一、劳动力计划安排 (8) 二、施工机械、设备计划安排 (9) 第四章安全管理 (10) 一、安全管理体系建设 (10) 二、指导思想和工作目标 (10) 三、安全保证措施 (10) 四、施工过程中安全检查 (11) 五、安全教育 (12) 第五章质量保证体系和控制措施 (13) 一、质量针、质量目标 (13) 二、质量组织机构的设置 (13) 三、施工过程阶段的质量控制 (14)

第六章进度计划及保证措施 (17) 一、施工进度计划 (17) 二、进度计划的安排原则 (17) 三、工期保证措施 (17) 四、保证工程进度具体措施 (19)

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

道路维修工程施工方案

咸宁碧桂园北地块丹桂香堤(三)停车楼道路维修工程 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 编制日期:

咸宁碧桂园北地块丹桂香堤(三)停车楼道路维修工程 施工方案 本工程属于混凝土道路维修工程,工程内容为混凝土路面高程增高,位于道路上检查井修复。路段全长约180M,宽6M,根据现场实测高程,旧混凝土路面高程比设计高程低3cm-31cm。 一、施工准备 洒水车1台清洗旧混凝土道路路面 二、施工步骤 清洗路面后在旧路面上浇筑混凝土面板 三、水泥混凝土路面施工 ⑴测量、放线及立模中心线测设:将中心桩引至路面中心线上,用35~40cm长的钢钎每10cm一根立于中心线上,并且设计高程线位置上用一根长尼龙绳带出路面中心线。立模线测设:由经纬仪每20cm 测出一组垂直于中心线的两边边桩,从中心线两侧垂直量取图纸规定尺寸作为立模线,控制每块钢模位置。高程控制:首先在紧靠立模线内侧每10cm立一根35—40cm钢钎,根据施工水准点测出每根钢钎的顶高程,再算出每根钢钎位置路面设计高程与钢钎顶高程差值,从钢钎顶向下用小钢尺量出路面高程线位置,将每根钢钎上高出路面高程5—10cm位置用一根尼龙绳带出路面立模线上路面高程线(+5—+10mm),如此线结合水平尺控制每块钢模的顶高程。 立模:严格按照图纸及施工技术规范,根据立模线及高程线的控制方法立出钢模,并对顶高程(+5—+10mm)断面尺寸(深度)、轴线

偏位、直、度、稳固情况等进行自检,再申报复检。 ⑵钢筋制作及安放:严格按图纸规定尺寸、规格及放置位置执行,每班施工前将所用钢筋置于所用位置的钢模外侧,钢筋不到位不得施工。 ⑶拌和场出料:采用商品砼,安排专人负责,对每车砼料做到质量、数量上的严格把关。配合比准确,拌和均匀,确保砼强度达到设计要求。 ⑷运料:用混凝土搅拌站罐车运输,为了保证施工进度,车数根据施工工程量制定,将砼出料至浇筑完毕时间控制在允许范围之内,最长时间不得超出混凝土初凝时间。 (5)现场浇筑 前场浇筑,由混凝土罐车根据顺序铺料,高出钢膜顶3-5cm,用两台振动棒呈梅花型振捣,平板振动器、振动梁振动,振动梁振动速度为 1.2-1.5m/min,不能中途停留,振实提浆后,用括尺将上部不平部分刮去,进行粗光,再用铝合金靠尺靠板面,发现有高出或低洼处进行找补,直至合格,然后在精光,精光2-3小时,用手压板面无印痕,可进行洒水养生,养护期间3天内不得通车行人。当混凝土达到强度25-30%时,进行锯缝,依据上述测量放线定出的中心线垂直进行切缝,确保切缝的直顺,并垂直于道路中心线。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序的进行施工,采用有力保障措施: 1、在施工路段两头设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆

新建厂房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织 为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 1.2、项目部管理目标 (1)工期目标: 确保本工程在合同工期完成。 (2)质量目标: 确保本工程质量合格。 (3)安全生产目标:

确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制在0.8‰以。 (4)文明施工目标: 确保本工程达到市“安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。

老旧小区室外道路改造工程施工方案

第一部分道路工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:张店区综合整治道路改造工程 2、工期要求:计划工期为:2016年5月1日~2016年8月31 日。 3、施工工艺流程: 原有路面拆除→开挖至施工要求深度→素土夯实→拌和15㎝厚3:7灰土→浇捣砼→养生→路侧平石的安装→清理现场 二、小区道路灰土基础施工方案: 施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为300mm 厚3:7灰土回填,分二皮回填,每皮150mm厚,压实系数≥0.94。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标

高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。 6、灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。 7、施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡。 三、小区道路混凝土施工方案: 小区道路200mm厚C30混凝土面层,砼的浇灌和振捣,是保证安全和砼工程质量的关键,应分块捣制,振捣密实,随打随抹平,每块道路长不大于6米,沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝。对于现浇砼