文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气工程施工方案

燃气工程施工方案

燃气工程施工方案
燃气工程施工方案

南海区大沥永华铜铝厂燃气工程

燃气庭院管施工

施工方案

编写:

审核:

批准:

广东省石油化工建设集团公司

2010年月日

目录

1.工程概况 (2)

2.施工依据 (3)

3.施工工期要求 (3)

4.施工资源计划 (3)

5.施工技术措施 (4)

6.质量保证措施 (10)

7.职业健康安全与环境保证措施 (12)

8.工程竣工验收 (14)

1.工程概况

1.1工程简介

本工程为南海区大沥永华铜铝厂燃气工程庭院管。建设单位为广东省南海永华铜铝材有限公司。设计单位为长春燃气热力设计研究院有限责任公司。监理单位为广东工程建设监理有限公司。

1.2工程范围

本次图纸设计范围为南海区大沥永华铜铝厂庭院燃气管道,接龙溪村北路D110×10

中压管,供该厂用气,埋地管线总长约为200m。

主要设计参数:

1.2.1本次设计采用集中计量,分路调压供气的方式,该厂最高用气量为480Nm3/h(NG)。

1.2.2系统内介质: 处理后的干天然气

1.2.3燃气管道设计压力为0.4Mpa。

1.2.4碳钢阀门、管件及法兰选用压力等级:1.6Mpa

1.2.5中压埋地管采用PE100 SDR11系列D110X10规格,全自动焊机热熔焊接连接,其中Z8-Z9段约50米采用水平定向钻方式敷设;PE100 SDR11系列D63×5.8电熔连接。

1.2.6设备:计量选用G160计量撬,最大通过能力为250m3/h。

1.3主要实物工程量

2.施工依据

2.1甲、乙双方签订的施工合同;

2.2长春燃气热力设计研究院有限责任公司设计的施工图纸及文件资料;

2.3《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

2.4《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(GJJ33-2005);

2.5《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-2008);

2.6《城镇燃气室内工程施工及验收规范》(CJJ94-2009)

2.7《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);

2.8《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》(GB50236-98);

2.9《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1);

2.10《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2);

2.11集团公司“三位一体”管理体系程序文件。

3.施工工期要求

本工程的开工时间由业主下发开工令为准,施工总工期为15天。根据现场土建进度调整工期,配合业主总包单位进度施工。

4.施工资源计划

4.1劳动力需用计划

4.2施工需用机具计划

5.施工技术措施

5.1燃气管道施工技术措施5.1.1燃气管道施工程序

5.1.2管道组成件和管道支承件的检验、防护。

5.1.2.1工程所用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。

5.1.2.2PE管必须是有生产资格证厂家提供,材料出厂不得超过一年。

5.1.2.3在工程材料到达现场后,由专职材料管理员核对规格、材质、型号并进行外观检查,同时审核材料供应商提供的产品合格证、质量证明书等有关材料质量的证明资料。若发现产品的外观或质量证明资料不符合要求,应马上通知监理,供货商进行处理。若产品的外观和质量证明资料符合要求,按照甲方和监理的材料进场管理规定进行材料报审。材料报审通过后该批材料才能使用。材料报审的资料在通过报审后交资料员归档保存,作为工程完成后交工资料用。

5.1.2.4阀门的检验

本系统内的阀门应逐个进行壳体压力试验和密封试验,试验介质采用压缩空气。壳体试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间为10min,以壳体填料无渗漏为合格,气密性试验以公称压力进行,以阀瓣封面不漏为合格。

试验合格的阀门及时做好标识和记录。试验不合格的阀门应马上标示缺陷原因和缺陷位置。试验不合格的阀门应马上隔离,不得和试验合格的堆放在一起。禁止使用试验不合格的阀门。

5.1.2.5根据安装时间确定管材、管件等材料运输到现场的时间。现场堆放时应置于牢固支撑起的平垫上,以保证下雨时不会淹到;管端有管帽封堵,以防杂物混入;堆管应有遮盖物防晒、防淋;避免接触油类、酸、碱、盐等物质。

5.1.3埋地PE管道连接

5.1.3.1一般规定

1)聚乙烯燃气管道连接前应对管材、管件及附属设备按设计要求(PE80 SDR11)进

行核对,为PE并应在施工现场进行外观检查,符合要求方准使用,凡伤痕超过壁厚10%均应割除。

2)直径大于90mm以上聚乙烯燃气管道采用热熔对接或电熔连接,直径小于90mm的

采用电熔连接。并且根据设计要求必须用全自动焊机,不得采用螺纹连接和粘接。聚乙烯管道与金属管道连接,必须采用钢塑过渡接头连接。

3)聚乙烯燃气管道不同连接形式应采用对应的专用连接工具。连接时,不得使用明

火加热。

4)聚乙烯燃气管道不同连接形式应采用同种牌号材质的管材和管件。特殊情况时,

可用性能相似的不同牌号产品,但应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可进行。

5)当管材、管件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将管材、管件在施工现场

放置一定时间,使其温度接近施工现场温度。

6)管道连接时,管端内外应清洁,无异物、无油污。每次收工时,管端应采取临时

封堵措施。

5.1.3.2热熔连接

1)热熔连接前、后,连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。

2)热熔连接加热时间和加热温度、热熔压力的保温、冷却时间应符合管材、管件生

产厂的规定,在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接上施加任何外力。

3)热熔连接还应符合下列规定:

a)连接前,两管端应各伸出夹具一定自由长度,并应较直对应的连接件,使其在同一

轴线上,错边不宜大于壁厚的8%。

b)管材或管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净,铣销连接面,使其与轴线垂直,并

使其与对应的连接面吻合。

c)待连接的端面用电加热板加热。加热完毕,待连接件应迅速脱离电加热板,用均外

力使其完全接触,逐渐升压使期形成均匀双凸缘。

4)热熔鞍形连接还应符合下列规定:

a)干管连接部位的管段下部应采用专用托架支撑,并固定吻合。

b)鞍连接前,应用洁净棉布擦净连接面上的污物,并应用刮刀或粗砂布去除干管连接

部位外表面。

c)待连接面应用鞍形电热板加热,加热完毕,鞍形电热板应迅速脱离待连接件,并应

用均匀外力将鞍形管压到连接部位,形成均匀凸形缘。

5.1.3.3钢塑过渡接头连接

1)钢塑过渡接头的聚乙烯管端与聚乙烯管道连接应符合本文电熔连接或热熔连接的

规定。

2)钢塑过渡接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管连接的规定。

5.1.3.4热熔对接连接接头连接完成后,应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检

验等外观检查和不少于10%的翻边切除检验。

5.1.3.5当抽样检验的焊缝全部合格后,则此次抽样所代表的该批焊缝应认为全部合格;若出现与上述条款要求不符合的情况,则判定本焊缝不合格,并应按下列规定加倍抽样检验:

1)每出现一道不合格焊缝,则应加倍抽检该焊工所焊的同一批焊缝,按本规程进行

检验。

2)如第二次抽检仍出现不合格焊缝,则应对该焊工所焊的同批全部焊缝进行检验。

5.1.4管道安装

5.1.4.1管沟开挖

1)测量放线前与建设单位、监理公司及相关单位共同对地下管线及构筑物资料,共

同确定基准坐标桩,并栽好坐标桩,做好桩的保护。

2)开挖前应做好计划,包括开挖、下管、回填、恢复等;做好测量放线工作;

3)用拉线或撒白灰线方法将各桩连接起来,放线时须改变管线位置须经设计单位和

业主同意。

4)管道沟槽应按设计要求平面与标高开挖,人工开挖且无地下水时,槽底预留值宜

为0.05米,机械开挖或有地下水时,槽底预留值不小于0.15米,管安装前应人工清底至设计标高。

5)管沟沟底宽度D+300mm(D为管道外径);管道埋深:0.9米。

6)弃余的石块杂土运至指定堆放场。

7)当槽底遇到有流沙应用作垫底或砌管支墩;若遇到粘土泥浆应将其清理干净,后

用沙填实。

8)当槽沟遇到废旧建筑物、硬石、木头、垃圾、等杂物时,必须清除,然后铺一层

厚度不小于0.15米厚的砂石或素土。

5.1.4.2管道安装前,均应将管道内部清理干净,管内不得遗留任何杂物,并装设临时封堵。

5.1.4.3管道安装偏差符合下表规定:

5.1.4.4PE管宜有意识地蜿蜒状敷设,并可随地形自然弯曲,防止划伤。

5.1.4.5管线安装定位后,管子上的产品标识必须向上,沿线煤气管道上方300mm处敷设警示带,字面朝上。

5.1.4.6回填及路面恢复

1)管道主体安装检验合格后,沟槽应及时回填,对特殊地段可在检验前回填,但需

留出未检验的安装接口。回填前要清除沟内积水和施工遗留的杂物。

2)管沟垫层铺上厚度为150mm的干河沙,再敷设PE管。管道安装完毕后,管侧及管

顶0.5m内回填土不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,不得使用灰土回填,距管顶0.5m 以上回填土内允许有不大于10%且分布均匀直径不大于0.1的石块,回填分层夯实,每层200~300mm左右,一直回填到原地面高度。在回填至管顶以上300mm时敷设保护板和专用聚乙烯薄膜警示带。并检查密实度是否合符要求(但必须留出焊口,待吹扫试压合格后方可回填)。

3)硬质路面全部采用中沙回填,最上层加石粉回填,有水反复冲实—用水沉法夯实,

然后再恢复路面原貌。

5.1.5阀门安装时,应将阀门关闭,并弄清介质流向,不致弄错。阀杆装置方向,应按图

纸规定,当发现操作不便,或阀杆有阻碍时,应作适当调整。阀门安装应做到横平竖直(除特殊角度外)。

5.1.6示踪线、警示带和标志桩

1)两根示踪线分别绑在PE管的左侧和管面,示踪线为2根2.5mm2的绝缘电线,分

别为黄绿色;

2)薄膜警示带则敷设在管顶处,硬质警示带敷设在管顶300㎜-500㎜处;采用燃气专

用警示带;

3)标志桩采用燃气公司专用产品类,应稳固地设置在燃气管线的正上方,设置位置

为:管线转弯处、三通、管线末端、直线管段(宜相隔30m)、横过主道路两侧等。

5.1.7管道的吹扫

1)调压器、阀门等设施不与管道一块吹扫,必须等吹扫合格后再安装复位。

2)吹扫前,埋地管须回填至管上方0.4米以上,留出焊口位置。

3)吹扫介质用压缩空气,其温度不超过40℃且不夹带油雾。

4)管道吹扫压力不应大于0.3Mpa。

5)吹扫反复多次进行,吹扫完毕后在三通和盲板死角处用手工清理出所积聚物,各

引出管均要放散并检验合格。

6)采用主、大、长管段自身储气放散的轮换方式吹扫,打压与放散分设在管段的两

端较好,短管、小管另采取足够气量进行吹扫。

7)吹扫气体流速不宜小于20m/S,且不宜大于40m/S,不同管径同时吹扫按最大管径

预算速度。

8)每次吹扫管道的长度,应根据吹扫介质、压力、气量来确定,不宜超过500m。

9)吹扫放散口径按所吹扫管内气体速度决定,吹扫放散口径可比所吹扫管小一级,

吹扫放散管口与地面的夹角应在300~450 之间,吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设禁区,严禁危及所在地段周围人和物的安全。

10)当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布物靶板检验,5min内靶板上无铁锈、

尘土等其它杂物为合格,同时做好记录。

5.1.8管道试压

1)管道试压必须在吹扫验收合格后,并将管线按图纸要求复位连接完成才能进行。

2)试验在埋地管回填至管上方0.4米以上,留出焊接口状态进行。

3)压力测量计应符合标准并设两个灵敏的检测表,检测表应在校验有效期内。

4)本工程采用压缩空气作为试验介质,强度试验合格后再作气密性试验,强度试验

压力为0.6Mpa;调压柜后至低压管网强度试验压力为0.2Mpa。进气密性试验。

5)根据图纸设计说明,试验介质为空气,调压柜前中压管段行强度试验时,压力应

逐步上升,升到试验压力的50%时进行初步的检查,如果没有发现泄漏和异常情况,继续升压直到试验压力,稳压1小时,观察压力计的时间不少于30分钟,无压力下降为合格。

6)严密性试验在强度试验后进行,调压柜前中压管段严密性试验压力为0.46Mpa;调

压柜后至低压管段试验压力为0.1Mpa。试验稳压时间为24小时,当修正压力降小于133Pa为合格(修正压力降应按照下面的公式进行确定)。

修正压力降公式:

△P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+t1)/(273+t2)

公式中△P’:修正压力降(Pa)

H1 B1:试验开始和结束时的压力计读数(Pa)

H2 B2:试验开始和结束时的气压计读数(Pa)

t1 t2:试验开始和结束时的管内介质温度(Pa)

7)所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,

然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。

8)试验时的压力表,应经校验且在有效期内。根据图纸设计说明的要求,压力表的

精度采用1.5级,量程为被测量最大压力的1.5—2倍。

9)在整个试压阶段,应有专人负责监护。

5.1.9防雷和静电接地

1)按设计文件要求对供气系统的调压柜设备及管道进行静电接地,当每对法兰或螺

纹接头间应设铜片跨接。

2)建筑物外墙上的燃气管道应和建筑物的防雷接地装置连接。

3)用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆,导电接触面必须除锈并紧密连接。

4)静电接地后安装后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。6.质量保证措施

按集团公司QHSE管理体系文件《过程控制程序》要求,本工程项目过程控制主要流

程如下:

过程控制主要流程图

制定质量控制点

(经工程监理或业主批准)

质量控制点:

注:C级控制——自检; B级控制——自检、专职检;

A级控制——自检、专职检、监理; R——需提供记录资料

7.职业健康安全与环境保证措施

施工中要坚持“重视策划,保证质量,控制风险,保障安康,节能减耗,保护环境,规范施工,持续改进”的方针。

7.1组织员工进场前的HSE教育,需持证上岗作业的人员,必须经相应的培训合格并取得相应的资格证后方可上岗。

7.2配备符合HSE管理要求的施工设备、设施,施工机具应定点摆放,并满足公司HSE的要求并符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160规定。

7.3施工前,进行施工方案及有关措施的交底,了解现场环境,确认安全技术措施落实到位,熟悉作业过程中的HSE注意事项。

7.4施工机具、设备操作人员必须经培训合格,熟悉机具设备的性能、特点和操作要求后,方可上岗进行操作。

7.5项目部应根据各工程的特点,为作业人员提供如安全帽、安全带、水鞋、工作鞋、雨衣、工作服、防尘面具、行灯变压器及灯具等劳动保护用品(具)。

7.6施工场地相应地方,必须设置必要的警示信号,安全警示牌和安全标志;在有车辆和行人通行的地方施工,应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

7.7夜间施工作业应配有足够的照明设施。

7.8压力管道施工时,对各种材料、半成品、成品应摆放整齐,及时进行标识,下班前应对现场进行清理,把施工废弃物及边角料堆放到指定地点,及时运走,保持施工现场整齐、清洁。

7.9管子切割、打磨、除锈、开坡口等作业用的施工机具使用时,应符合《建筑机械使用安全技术规程》JHJ33及《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194中有关施工机具

安全操作的规定。

7.10在料场堆放、取用管子、管件时,应防止管堆滚动,车辆运输应符合交通管理部门的规定。

7.11吊装管段、管件应捆紧绑牢;起吊时应将管内杂物清理干净,并防止管道摆动;重物下方不得有人作业或行走,停放平稳后方能摘钩。

7.12吊装阀门时,严禁将绳扣捆绑在阀门的手轮和手轮架上。

7.13严禁踩在阀门手轮上作业或攀登。

7.14管内有人作业时,应减少对管道的敲击。

7.15安全阀进行起跳试验时,作业人员不得站在安全阀的出口处,且不得带压拨动阀门内调整回座压力的齿圈。

7.16管道试压吹扫要符合下列规定:

7.17压力管道试压时,试压范围应加设围栏或警示牌,非试压人员不得进入,安全部门派专人监护。

7.18液压试验时,管道最高点应装设放空阀,最低点装排水阀,升压前应将系统内空气排净,试压合格后应排净积水,排水时应引到指定地方,防止污染现场。

7.19带压设备和管道,严禁受到强烈冲撞或气体冲击。升压和降压应缓慢。

7.20试压用的临时法兰盖、盲板的厚度应满足试验压力的要求。焊接堵板的结构强度应经计算确定。法兰及法兰盖上的螺栓应齐全、拧紧。试压系统内加有盲板的位置均应做出标记,试压结束后逐块拆除。

7.21在试压过程中发现泄漏现象时,不得带压紧固螺栓、补焊或修理。

7.22检查带压的设备和管道时,视镜正面不得站人。

7.23在压力试验过程中,受压管道如有异常声响、压力突降、表面油漆脱落等现象,应立即停止试验,查明原因并妥善处理后方可继续试验。

7.24管道试压前后应将管道内的杂物、积水吹扫干净。管道吹扫时空压机应放置在安全位置。临时配管应布置合理、联接牢固、无泄漏。

7.25用装置中的压缩机吹扫中,应在压缩机试车合格后进行,并应由甲方配合。

7.26管道吹扫时,应分段进行,吹扫前应将管加固,并提前将孔板、调节阀等易堵塞、易损坏的部件拆除。管道与设备的联接处应设盲板,并应使接口脱开一定距离,防止杂物吹入设备内部。吹扫时,吹出口附近不得有人。

8.工程竣工验收

工程的各分项分部安装完成后,应经过验收和工程质量评定,工程竣工验收后,按南海燃气公司竣工资料编制要求及规定标准向业主提交相关技术文件资料。

1.封面

2.燃气输配工程竣工资料目录

3.交工技术文件说明

4.开工报告

5.合格焊工登记表

6.工程联络单

7.设计变更通知单

8.工程交工证书

9.交工技术文件移交书

10.压力管道安装安全质量监督检验证书

11.隐蔽工程记录

12.图纸会审记录

13.设备开箱检验记录

14.设备安装记录

15.管道焊接工作记录

16.管道系统安装检查与压力试验记录

17.管道吹扫记录

18.防腐工程施工质量检查记录

19.射线检测报告

设备、材料合格证

20.

21.竣工图

小区燃气配气施工工程施工组织设计方案

小区燃气配气施工工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、材料进场计划 四、设备需用量进场计划 五、劳动力计划表 六、施工进度计划 七、质量保证措施 八、安全及文明施工保证措施 九、组织机构图

一、工程概括 (一)工程概况 工程名称:**燃气配气工程 建设地点:**小区 工程范围:本工程为小区用户燃气管道安装。包括:燃气表进户安装、沟槽开挖及恢复、地下主管网敷设。 (二)编制依据 1、施工图 2、《建筑设计防火规范》 3、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 4、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 5、《城镇燃气室内工程施工质量验收规范》 6、《燃气埋地聚乙烯PE管道系统管材、管件》 7、《建设工程资料管理规程》 8、《施工现场临时用电安全规范》

二、施工方案 (一)天然气管道施工定位 庭院天然气管道定位采用相对位置控制,图中标高采用相对标高,以小区建成后室外平整地地坪为±0.00 (二)室外天然气管道施工要求 1、天然气管道与建筑物及其它管道的水平及垂直净距应满足《城镇燃气设计规范》要求。在施工中,如遇障碍物,可根据现场情况在满足相关规范要求下作适当调整,并可依据相关规范采取相应安全保护措施。 2、引入管与其它管道的距离不能满足要求时,采用加套管、砌管沟、加大壁厚,加强防腐等措施加以保护;地下天然气管道设置钢制管时,套管两端伸出构筑物的外壁不小于规定的天然气管道与构筑物的水平净距。 3、地下天然气管道的埋深应符合《城镇燃气设计规范》要求,低压天然气管道在车行道下埋深不小于1m,在人行道下埋深不小于0.8m,在庭院内埋深不小于0.6m,当天然气管道垂直交叉时可对管道埋深作局部调整以保证管道的垂直净距0.15m。

天然气输气管道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.0编制依据 (3) 1.1设计文件及图纸 (3) 1.2施工现场踏勘资料 (3) 1.3编制法律法规依据施工技术标准及验收规范 (3) 2 工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2主要工程量 (5) 2.3主要设备、材料和特殊材料情况 (5) 3.0总体施工部署 (5) 3.1施工组织模式 (5) 3.3项目部部门职责 (8) 3.4施工暂设布臵 (11) 3.5关键工序控制工期的确立 (12) 3.6施工任务安排 (12) 3.9各工序衔接的描述 (12) 3.10通讯保障 (13) 4.0 施工管理 (13) 4.1工程合同管理 (13) 4.2工程技术管理 (14) 4.3QHSE管理 (15) 4.5工程调度管理 (17) 4.6工程物资管理 (17) 4.7文件控制管理 (18) 5.0 施工计划 (18)

5.1施工总体进度计划 (18) 5.2施工作业计划 (19) 5.3人力资源需求计划 (20) 施工队人员配备计划 (20) 5.4设备资源需求计划 (21) 6.0 工程施工方案 (24) 6.1一般线路施工方案 (24) 7.0 计划保证措施 (63) 8.0工程物资保障措施 (64) 9.0质量保证措施及HSE管理措施 (64) 9.1质量保证体系 (64) 9.2HSE管理体系 (80) 10.降低成本措施 (104) 10.1管理措施 (104) 10.2技术措施 (104) 10.3节约材料措施 (104) 11.0文控管理措施 (105) 12.0冬雨季施工措施 (106) 12.1冬季施工技术措施 (106) 12.2雨季施工技术措施 (112) 13.0竣工资料 (114)

天然气工程施工组织方案(户内)

天然气工程施工组织设计 1、编制依据: 1.1、北京天燃气工程技术有限公司设计的施工图; 1.2、《城填燃气输配工程施工及验收规》CJJ33-2005; 1.3、《城真燃气室工和室外程施工及验收规》DB11/T302-2005 1.4、《城镇燃气室工程及验收规CJJ94-2003); 1.5、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》DBII/T301-2005; 1.6、北京市民用住宅和公共建筑室煤气管道和设备的应用设计、安装、验收规定(DBJ01-702-89) 2、工程概况: 2.1、工程名称; XX街道旧楼改造天然气工程 2.2、工程地点:XX路40号院、41号院、永达小区56号院 2.3、设计单位:北京市燃气工程技术有限公司。 2.4、监理单位:北京市公用工程设计监理公司 2.5、供气单位:北京市燃气集团有限责任公司 2.6、工程简介: 本工程为旧楼改造天然气工程,XX路41号院,为4栋楼276户,40号院,为14栋楼752户;XX小区56号院,为3栋楼153户。合计为21栋楼1181户。 计划工期:60日历天。 2.7、工程量:。包括围: (1)XX路41院社区(1 2 3#楼)3栋各72户 (2)(4#楼)1栋60户 (3) (4)XX路40社区(XX路南侧区1号楼)1栋28户 (5)(2。3 。4号楼)3栋各42户 (6)(5号楼)1栋43户 (7)(6号楼)1栋51户 (8)(7号楼)1栋72户

(9)(8 - 9 楼)2栋各30户 (10)(10楼)1栋34户 (11)(12号楼)1栋66户 (12)(13号楼)1栋90户 (13)(14号楼)1栋60户 (14)(15楼)1栋120户 (15)XX小区56社区(1 2 3 号楼)3栋153户 2.8、敷设要求:规划红线外的中压管线及红线的中低压管线均为直埋敷设,埋深为车行道下小于1.2米,非车行道下不小于0.9米,管顶0.5米铺设警示标志带。 2.9、防腐要求:直埋管道采用三层PE防腐管。管道防腐由指定有防腐资质的专业厂家防腐(燃气集团物资公司专供),并符合15KV火花检漏标准要求。 2.10、管道试压要求:管道强度试验压力取设计压力的1.5倍,钢管不小于(0.4MPa)。强度试验稳压时间不少于4小时,并刷漏检查。气密性试验应在强度试验合格后进行,设计压力小于0.5Kpa时,试验压力为20Kpa;设计压力大于0.5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa,并要稳压24小时,不掉压为合格。 2.11、施工工期:整个施工工期拟定60 天。 3、工程特点: 3.1在施工前需要与总包方联系,协调相关施工方的关系,对沿线的地上、地下管线情况进行详细摸底,做好地下管线的保护工作,同时合理布置管线,做到心中有数,确保万无一失。 3.2、本工程大部分燃气管线施工位于已建楼房周围,施工作业面狭窄、作业情况较差,地下各种管线电缆较多。施工前必须按照所处地段的实际情况,编制施工组织方案,同时积极协调各种地下管网单位和有关单位的协作关系。 3.3、工艺管道要根据实际情况,在符合施工规及设计要求的前提下合理布局,与其他专业协调作业。 3.4、施工中要科学组织,周密计划,严格管理,精心安排,对特殊地段制定出切实可行的实施性方案,确保工期、质量和安全,圆满完成本工程的施工任务。 3.5 室外管线安装步骤采用了安全掉绳,有主绳保证人员的安全另外还有副绳保证不册之用

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

小区燃气管道施工方案

XXX有限公司小区燃气管道工程 施 工 组 织 设 计 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXX有限公司

目录 一、工程概况 二、工程施工的组织管理及质保体系 三、施工内容 四、施工准备 五、主要的施工方法 六、施工质量保证措施 七、安全文明、减少扰民降低噪间及环境污染,保护生态环境 八、施工现场管理人员表 九、施工机械明细及进退场计划表 十、试压方案 十一、吹扫方案

施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 小区小区燃气管道位于长江西路以南,甬江北路以北,常福以西,虞山北路以东,因生活需要,需新建一套天然气利用装置,主要用于住宅使用,相关装置有:楼栋调压箱、燃气阀门等安装。 2、工程特点: (1)设计压力:调压箱前工艺管道设计压力为0.4MPa,调压箱后工艺管道设计压力为85Kpa,二次调压箱后工艺管道设计压力为5Kpa。(2)中压管道:钢管采用GB/T3087,20#钢管,PE管采用聚乙烯管,。 同天然气公司预留阀门井碰通。 (3)阀门全部采用燃气专用球阀。 (4)调压计量箱入口管道部分采用埋地敷设,埋地深度0.9米,过路处加设套管。 (5)钢管焊接采用氩弧焊打底、手工电弧焊盖面。 (6)防雷、接地、接零和防静电:建筑物四周设置静电接地网,设备均需接地,金属管道法兰处采用跨接线连接,并可靠接地,接地电 阻不大于10Ω,(跨接采用断面不少于6mm2的铜丝跨接)。 (7)防腐:管道先清除表面的油脂和污垢等附着物,表面除锈应符合GB/T8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的Sa2.5级 或St2级,然后刷Y53—31红丹油性防锈漆二道,黄色面漆二道。(8)所有焊缝管焊缝采用X射线无损探伤,比例为钢塑转换接100%,

燃气管道安装施工组织设计

施工组织设计 一、工程特点及施工条件: 1、本工程为燃气管道安装工程,对主材、辅材及安装质量要求较高。根据工艺管道要求及施工特点,须与市政部门密切配合,组织好各项平行与交叉施工,确保工程质量减少二次返工修补。 2、施工条件: (1)要求建设单位应做好施工前各种报批手续的完整、齐全,以便顺 利开工。 (2)联系协调解决施工用电需三相电源,380V,50A一回路. (3)联系协调解决临设场地和材料堆放场地. (4)熟悉图纸及有关规范、要求: 组织技术负责人、施工员、质检员、PE管安装组组长、专业技术骨干及管理人员熟悉图纸,进行自审、会审、学习有关规范,察看现场提出问题交流施工管理意见。 (5)设备及材料准备: 根据图纸设计的设备品牌及材料规格,了解供应渠道,供应价格,质量,到货时间,设备技术参数等.根据施工进度需要分批分量签订采购合同. (6)主要施工机具及人员安排计划: ①主要施工机具:

(1)PE管热熔全自动焊机1台; (2) PE管电熔焊机1台; (3)电锤2把; (4)电焊机1台; (5)气割工具1套; (6)空压机1台; (7) 压力表2台;(8)U型压力计2把; (9)砂轮机2台;(10)水平仪1台。 二、施工程序 1、土方放线开挖施工程序:沟槽放线定位沟槽开挖槽底处理 、坡度控制(管道安装)有破杯的原沟槽修复处理回填土夯实(如土质未达到要求须回填砂)路面修复余土外运。2、地下PE管施工程序:PE管焊接口表面处理管道排管组对 PE管热熔(电熔)焊接与配件安装(焊口外观质量检查)PE 管主管线上铺设警示踪线管道吹扫与试验。 3、过桥钢管施工程序:放线定位(确定支架位置)制作支架支 架安装管道坡口钢管组对钢管焊接焊口外观检验钢管吊装与支架固定无损探伤抽样检测接口防腐。 四、主要施工方法及技术措施、质量检验标准 (一)主要施工方法及技术措施: 1、土方放线开挖:根据施工设计及图纸会审纪要进行放线定位,土方开挖应根据土壤类别、开挖深度等因素考虑放坡要求,防止塌槽;开挖中应注意维护原有埋地管线、水位高的地方或雨季施工,采用潜 水泵排水,并做好沟槽处理。 2、地下PE管安装:埋设PE管时,应依据施工设计要求,结合

燃气工程施工组织设计方案

南海区大沥永华铜铝厂燃气工程 燃气庭院管施工 施工方案 编写: 审核: 批准: 省石油化工建设集团公司 2010年月日

目录 1.工程概况 (2) 2.施工依据 (2) 3.施工工期要求 (3) 4.施工资源计划 (3) 5.施工技术措施 (4) 6.质量保证措施 (10) 7.职业健康安全与环境保证措施 (12) 8.工程竣工验收 (13)

1.工程概况 1.1工程简介 本工程为南海区大沥永华铜铝厂燃气工程庭院管。建设单位为省南海永华铜铝材。设计单位为燃气热力设计研究院有限责任公司。监理单位为工程建设监理。 1.2工程围 本次图纸设计围为南海区大沥永华铜铝厂庭院燃气管道,接龙溪村北路D110×10中压管,供该厂用气,埋地管线总长约为200m。 主要设计参数: 1.2.1本次设计采用集中计量,分路调压供气的方式,该厂最高用气量为480Nm3/h(NG)。 1.2.2系统介质: 处理后的干天然气 1.2.3燃气管道设计压力为0.4Mpa。 1.2.4碳钢阀门、管件及法兰选用压力等级:1.6Mpa 1.2.5中压埋地管采用PE100 SDR11系列D110X10规格,全自动焊机热熔焊接连接,其中Z8-Z9段约50米采用水平定向钻方式敷设;PE100 SDR11系列D63×5.8电熔连接。 1.2.6设备:计量选用G160计量撬,最大通过能力为250m3/h。 1.3主要实物工程量 2.施工依据

2.1甲、乙双方签订的施工合同; 2.2燃气热力设计研究院有限责任公司设计的施工图纸及文件资料; 2.3《城镇燃气设计规》(GB50028-2006) 2.4《城镇燃气输配工程施工及验收规》(GJJ33-2005); 2.5《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-2008); 2.6《城镇燃气室工程施工及验收规》(CJJ94-2009) 2.7《工业金属管道工程施工及验收规》(GB50235-97); 2.8《现场设备、工业管道焊接工程及验收规》(GB50236-98); 2.9《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1); 2.10《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2); 2.11集团公司“三位一体”管理体系程序文件。 3.施工工期要求 本工程的开工时间由业主下发开工令为准,施工总工期为15天。根据现场土建进度调整工期,配合业主总包单位进度施工。 4.施工资源计划 4.1劳动力需用计划 4.2施工需用机具计划

天燃气管道保护施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、总体部署 (2) 五、主要施工方案及施工工艺……………………………………………………… 4 5.1、路基工程 (5) 5.2、路面面层 (6) 5.3、天燃气管道保护施工方案 (9) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保证措施 (14) 八、进度保证措施 (14) 九、环境保护及文明施工措施 (15)

场外运输道路及天燃气管道保护 施工方案 一、工程概况 1、项目地址:银翔车业整车制造、汽车核心零部件生产基地及新能源汽车技术研发中心项目配套建设工程项目位于四川省南充市嘉陵区工业集中区花园大道旁。 2、本工程场平工程土石方运输路线约3里左右途经花园大道-吉利大道-桃子沟遂道-木老镇佛老爷岩村弃土场。在经桃子沟隧道时,隧道原为火车隧道,路面宽4.5米左右,狭窄,单行道。为了加快银翔车业配套建设工程项目的平基工程快速、顺利进行,受嘉陵工业集中区管委会的委托,在吉利大道最南端,修建一条场外运输道路供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 3、场外运输道路呈南北走向,由于道路所在地地势起伏较大,设计道路等级为等外级道路(四级公路),设计车速为15km/h,标准路幅宽度6.5m,为双向两车道,道路全长1855.602m。在桩号K1+465处与中贵天然气管道相交,交叉角度为 90度左右,天然气管道为1016cm,埋深1.2m左右,道路与天燃气管道交叉处地处山脊,在此修建一座涵洞桥,以便保护天燃管道并供土石方运输车辆弃渣后空车返航使用。 根据天燃气运输管道保护相关规范、标准,场外运输道路与输气管道交叉部分的实施相关工程保护工作。特编制此施工方案并具体落实。 二、编制依据 1、场外运输道路水泥砼路面及天燃气管道保护设计方案及施工图。 2、现行城市道路设计规范、公路工程施工技术规程、公路桥涵施工技术规范及关于规范公路桥涵与石油天然气管道交叉工程管理的通知等相应的规范和质量检验评定标准。 3、本单位拥有的科技成果、管理水平、技术设备力量,多年积累的公路施工经验,施工现场实地踏勘及周围环境的调查所掌握有关资料。

小区燃气施工方案

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日 一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程 二、编制依据 2.1、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 2.2、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程施工图 《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 2.3、技术及安全交底记录。 2.4、设计交底及图纸会审纪要。 2.5、《燃气用埋地聚乙烯管件》(GB15558.2-2005) 2.6、《燃气用埋地聚乙烯管材》(GB15558.1-2003) 2.7、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.8、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 2.9、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

三、施工组织 3.1、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。 3.2、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 3.3、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 3.4、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 3.5、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 3.6、质量保证体系: 3.7 3.7

3.8、施工机械设备: 四、施工前准备 4.1、项目经理杨春朋 4.2、施工队长组织落实施工人员,设备、机具、安全防护用品配备到位,保证关键岗位人员具有资质和设备的正常运转。 4.3、施工用水、电及临时材料仓库由杨春朋协调并已落实。 4.4、张凯负责工程材料的领用,确保材料领用齐全及时供应。

天然气管道施工方案43521

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

最新版市政工程管道燃气工程施工组织设计方案

最新版 市政工程管道燃气工程 施工组织设计方案 1

目录 第一章概况 (3) 第二章编制依据及施工规范 (6) 第三章施工部署 (7) 第四章施工方案及技术措施 (13) 第五章施工准备工作 (40) 第六章施工总进度计划 (44) 第七章各项资源需要量计划 (46) 第八章质量及HSE组织措施 (50) 第九章保证施工进度措施 (192) 第十章冬、雨季施工措施措施 (201) 第十一章穿越地下障碍物保护措施 (203) 第十二章材料的接、保、检、运措施 (204) 第十三章降低成本措施 (206) 第十四章节约材料的措施 (208) 第十五章主要技术经济指标 (210) 第十六章施工总平面布置管理措施 (212) 2

第一章概况 1.1、工程概况 某市管道燃气项目工程是经我省,有关部门和人民政府批准建设的城市管道燃气项目,年供气能力1400 万立方米,覆盖本市城区规划区,管道内介质为天然气。本市管道燃气项目工程由两大部分组成,气化站部分和城市管网部分组成,城市管网部分包括入户工程。本市管道燃气项目工程的建设是我省内的第一个天然气项目,将对我省天然气事业发展产生重大影响和有深远的意义。 本工程为中压燃气管道工程,由迎宾大道西侧天然气门站出来,向东沿迎宾大道道路南侧,由环城西路穿过永丰路、友庄路至环城南路,再沿红洲路由迎宾大道至宁波路;管道沿宁波路由清平南路至红洲路;沿环城西路由永丰路至环城路段,再沿商场街由环城路至营盘西路,沿营盘西路由商场街至韶山北路,沿营盘东路由韶山北路至文化北路,沿文化北路由营盘东路至北京东路以及所覆盖的居民用户和商业用户。管道设计压力为中压A 级0.3MPa(表压)。干线部分总长度为15.13 公里,管道选用SDR11 聚乙烯管道,其中管径为de 250×22.7 的管道长度为0.95 公里;de 200×18.2的管道长度为10.31 公里,de200×18.2 的管道长度为0.95 公里标准为GB/15558.1-1995,管件选用标准为GB/15558.2-1995 的聚乙烯管件;穿越和一段支线选用Q235B 钢管,长度2941 米。入户部分工程量,因没有设计图纸,待定。 1.2、主要工程量 序号项目名称单位数量备注 3

燃气管道施工方案

第一章工程概况 1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N)Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装 1、管位测量放线应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1) 管道埋深应符合设计要求。 (2) 管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3) 管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两侧及管顶以上0.5 米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。

5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1) 吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2) 每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3) 吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1) 试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的 1.5 倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压 1 小时,无降压为合格。 (2) 气密性试验 ① 气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的 1.15 倍。 ② 埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m 后进行。 ③气密性试验时间宜为24 小时。

燃气表施工组织设计方案

1.总则 1.1编制说明 城市燃气事业的飞速发展使燃气的计量工作摆到相当重要的地位上。燃气表不仅用于燃气管道的传输计量以及工矿企业、福利事业的用气计量,而且普及到城市的千万个居民家庭中。据统计,燃气表的在线用量已经超过了5000万台。随着我国天然气的开发与应用,我国已完成或正建设中的“西气东输”一线工程和二线工程、“陕气进京”等工程表明:21世纪,中国燃气将进入天然气时代,预计每年将以数百万户的速度普及应用。燃气表在燃气事业上的投资虽然是个小数,但它在巨大的贸易结算中却起着关键的用气计算量的作用,所以它已成为人们生活中不可或缺的计量仪表。 1.2编制依据 1.2.1施工平面布置图 1.2.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.2.4《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995; 1.2.5《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 1.2.6《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;

1.2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93; 1.3编制原则 1.3.1科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南 1.3.1在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 1.3.2加强领导,强化管理,优质高效。 1.3.3根据招标文件对本工程的工期要求,编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制,组织各工序之间的施工顺序,实施进度监控,特别要抓住重点控制工序和部位,确保实现工期目标,满足业主要求。 1.3.4根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物及设备的科学合理配置。 1.4本工程采用的技术规范 1.4.1《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.4.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.4.3《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995;

燃气工程施工方案及技术措施

燃气工程施工方案及技术措施 4.1 一般地段施工采用 4.1.1、施工工序 测量放线→清理施工带→散管→组对→焊接→探伤(钢制管道)→分段试压→防腐补口(钢制管道)→挖沟→下沟→返修→质量检验→回填→死口连接→试压 4.1.2、施工方案 4.1.2.1 测量放线 4.1.2.1.1 测量放线之前应做如下准备工作:准备放线区段完整的施工图;交接桩记录及认定文件;符合精度要求的完好的测量仪器;足够的木桩、标笔及定桩工具;放灰线的材料和工具。 4.1.2.1.2 根据线路定测资料、线路平面图和断面图进行室内详细审核与现场核对。放线的基准点以伴行马路为准。 4.1.2.1.3 对于定测资料及平、断面图已标明的地下构筑物(区)和施工测量中发现的构筑物(区),应进行调查、勘测,并在线路与障碍物(区)交叉范围两端设置明显标志,在标志上应注明构筑物(区)类型、埋深和尺寸等。 4.1.2.1.4 清点障碍物:根据图纸向设计部门核实清点地上地下障碍物情况,设立标牌,以确保施工中不受影响。 4.1.2.1.5 采用白石灰按线路控制桩放出线路中线和施工占地边界线。 4.1.2.2 施工作业带清理

4.1.2.2.1 准备工作 ①扫线指挥人员检查放线状况,如管道中心线及施工作业带边界线是否顺直完整等。 ②熟悉本段扫线区域内的地质状况、地貌、地面设施、地下构筑物及各类情况预定的处理措施。 ③准备好必备的施工机具。 4.1.2.2.2 施工作业带清理 ①施工作业带应与标桩的路线完全一致;施工作业带清理之后要恢复管道中心线标桩(或平移桩)并注明转角的角度等。 ②要先对施工段进行测量。施工带清理前,土地协调员应与有关部门联系对地下障碍作出明显标志,清点地面地下管线及构筑物等,取得管线穿越原有设施的通过权。 4.1.2.3 管道接收、拉运、保管 4.1.2.3.1 拉运前质检人员对所有管材进行验收,验收内容包括:产品使用说明书、合格证、质量保证书、性能检验报告、规格数量和包装情况等,标出合格字样。验收管件、管材时,应在同一批产品中抽样,进行规格尺寸和外观性能检查,必要时进行全面测试,阀门安装前应作气密性试验,不渗漏为合格。并办好技术、物资交接手续。 4.1.2.3.2 拉运前,先按现场管线类别及各段所需数量、规格核定清楚定好拉运计划,按需要量及指定位置拉运堆放、堆放管子的场地必须平整,底层管必须用道木垫起或软质物垫300mm-500mm 且垛管不得超过5 层,保护好管材,特别强调管子规格不要混装、堆错。

市政中压燃气管道工程施工方案

**管道工程有限公司 **路市政中压燃气管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:年月日

目录 目录 (2) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、技术准备 (1) 3、材料准备 (2) 4、作业条件 (2) 四、作业方法 (2) 1、作业方法与步骤 (2) 五、施工进度计划及保证措施 (3) (一)施工总进度 (3) (二)施工进度计划(图:附最后一页) (3) 六、平面布置 (3)

七、保证质量措施 (3) (一)工程质量目标 (3) (二)质量保证体系及质量管理 (4) 1.质量保证体系 (4) 2.项目部质量管理机构设置 (4) (一)质量保证措施 (4) 1.施工过程质量控制 (4) 八、保证安全措施 (5) (一)安全保证措施 (5) 九、文明施工现场措施 (5) (一)文明施工现场措施 (6) (二)减少噪音扰民和降低环境污染的技术措施 (6) 附图 (7)

一、工程概况 本工程为***路市政中压燃气管道工程,本工程的设计终点详见图纸,本次工程燃气管道采用定向钻和开挖方式敷设燃气管道;工程全长598米,主管径为dn160、dn110,设计压力为0.4MPa,运行压力为<0.4MPa,属压力管道GB1级。本工程管道设计压力0.4MPa,中压A级,运行压力<0.4MPa。 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-2008) 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》(TSG D2002-2006) 《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 三、施工准备 1、作业人员 2、技术准备 3.2.1熟悉图纸,编制作业指导书。 3.2.2针对施工现场危险源,制定相应的防范措施。 3.2.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范,掌握安装工艺。使每个人都清楚知道工作的内容、方法、应注意 的事项,以便在实际操作时达到分工明确、指挥准确、行动一致,确保工作的

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案 编制依据: 1、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33- 2、山东一通工程技术服务有限公司设计说明 3、图纸会审纪要及现场勘查基本情况 4、相关的国家规范及标准 一、工程概况 该工程安装中压管道3PE D76无缝钢管约60米;低压管道3PE D159无缝钢管约150米,3PE D89无缝钢管约250米,3PE D76无缝钢管约300米,3PE D57无缝钢管约400米,3PE D48无缝钢管约200米,D89刷漆管约20米,D57耐候管约1200米;安装Q=400m3/h调压柜1台;安装户内管672户。 二、资源人力配置 安排一名有丰富实践经验的施工队长,现场总负责:人机组合,劳力组合、科学施工;质检员:巡回检查,发现质量问题及时组织有关人员整改,保证工程质量;施工员:工程施工、工程定位放线、沟槽高度控制、现场劳力调配;材料员:材料进出场、材料采购、机具配制,保证工程顺利进展;电焊工1名,现场电工1名。 三、工程施工措施及方法 1、清管:清除管道内泥土、杂物,用拉耙应重复清理,直到全部清除干净,管道组对时发现有异物时必须重新清理。 2、焊缝检查,外观质量检查:先进行外观质量检查,外观质量应符合《钢质管道焊接及验收规范》的要求,主要控制点有:

(1)表面不得有裂纹、气孔、未熔合、夹渣等缺陷。 (2)咬边深度≤0.05δ且≤0.5mm,连续咬边长度≤100mm 且咬边总长度≤10%焊缝长度。 (3)焊缝余高一般为0.5~1.6mm且不大于2mm; (4)焊缝宽度比破口宽度每侧增加0.5~2.0mm; (5)焊缝缺陷超过允许范围时,应进行修补或割掉重焊,所有修补的焊缝长度均应大于50mm。 3、管道吹扫:采用压缩空气吹扫的办法,吹扫压力为0.3MPa连续吹扫直至无任何杂物为止。 4、管口加工及组对,一般进场的管子口只需打磨除锈即可,如需采用气割时应将切割表面的碎硬层清除,管道对接接头打坡口,组对前应安排专人对焊口坡口表面10mm范围内的油、漆、绣、毛刺等污物进行清理,清理合格后及时施焊。并将端部10mm范围内余高打磨掉,并平缓过渡。管道组对采用流水作业施工,每个施工队管道口对接好后,要用胶带临时封口,防止其它杂物进入管内。为确保管道对口尺寸和焊缝质量严禁加热或硬撬方法对口。 5、焊接施工:该工程管道采用无缝钢管材质为20#钢,焊接方法采用氩电联焊。参加该工程施工的焊工在工程开工前进行技能培训,焊工培训项目及人数符合相关焊接工艺要求,焊工经业主和监理考试合格后上岗。 6、焊工在施工前,严格执行焊接作业规范要求,焊道起弧处应相互错开20mm以上,每个接头焊前必须打磨,严禁在破口外钢管表面引弧,必须在前一层焊完后方可开始下一焊层的焊接。

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制讲明 第二节工程总讲明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术预备 第七节施工用水预备 第八节临时用电预备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的爱护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排打算及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节管道安装施工技术措施 第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度打算和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采纳的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采纳环保、消防、降噪声、文明施工技术措施 1、环境爱护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制讲明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程要紧采纳的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提早”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

小区燃气施工方案

小区燃气施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日 一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程 二、编制依据 、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程 施工图《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 、技术及安全交底记录。 、设计交底及图纸会审纪要。 、《燃气用埋地聚乙烯管件》() 、《燃气用埋地聚乙烯管材》() 、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 三、施工组织

、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。 、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 、质量保证体系:

、施工机械设备: 四、施工前准备 、项目经理杨春朋 、施工队长组织落实施工人员,设备、机具、安全防护用品配备到位,保证关键岗位人员具有资质和设备的正常运转。 、施工用水、电及临时材料仓库由杨春朋协调并已落实。 、张凯负责工程材料的领用,确保材料领用齐全及时供应。 、项目部负责协调施工中与各方关系。 、开工前由项目经理负责对施工人员进行施工方案的交底及施工安全教育。 五、施工进度 、结合庭院施工进度安排,该工程庭院地埋管道和室内安装从开工到竣工移交有效工期共需125天。

相关文档