文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浆砌石挡墙专项方案

浆砌石挡墙专项方案

浆砌石挡墙专项方案
浆砌石挡墙专项方案

一、工程综述

1.1 编制依据

(1)《门头沟区妙峰山镇妙峰担礼休闲文化旅游产业园市政配套工程》施工图纸;

(2)现行有关设计、施工规范;与本工程分项相关的技术检验、评定标准;

1.2 概况

本工程挡土墙身材料:挡土墙采用采用未风化石料MU40(块石)毛石、砌筑砂浆强度等级为M7.5。单体挡土墙共13道,约20070.27m3,其中坡脚挡墙高度8.626m,挡墙标准断面1高度8.271m,挡墙标准断面2高度8.091m,挡土墙每隔12米设置变形缝一道,变形缝宽度3cm,变形缝内填充2.5cm宽沥青木板。挡墙墙身泄水孔按间距2m 布置,排水管采用UPVCΦ100管梅花桩布置,排水管底距离坡脚1m。

1.3 质量要求

砌体石料采用未风化石料,强度不小于MU40,石块应选大小相差较小,平面外观平整美观的石材,砌筑砂浆强度等级为M7.5,砌体应上下错缝,内处搭接,砂浆饱满,整体外观质量达到合格。

整体质量满足合格标准。

1.4施工机械及人员安排

二、施工方案

2.1作业条件

1、根据图纸要求,做好测量放线工作,严格按照施工点进行施工。

2、基础块石表面人工整平后,放好轴线、边线、其他尺寸位置线,并复核标高。

3、毛石应按实要数量堆放于砌墙部位附近;规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。

4、选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、和料石安装等小型机械,尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。

5、砌筑砂浆应按实验室出具的配合比,确定水泥、砂投入量。

2.2施工工艺流程图

2.3工艺流程

1、砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线,挂线分皮卧砌,每皮高约300~400mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处,再向中间砌筑。砌前应先度摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20~30mm 左右,铺灰厚度40~50mm。

2、砌筑时,石块上下皮应互相错缝,内外交错搭砌,避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意摆放石块,以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。

3、如砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。

4、为增强墙身的横向力,毛石每0.7 ㎡面至少应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,在同皮内的中距不应大于2m。搭接长度不应小于15 cm

5、在转角及交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑。如不能同时砌筑,应留阶梯形斜槎,其高度不应超过1.2m 不得留锯齿形直槎。

6、毛石每日砌筑高度不应超过1.2m,正常气温下,停歇4h 后可继续垒砌。每砌3~4 层应大致找平一次,中途停工时,石块缝隙内应填满砂浆,但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至设计高度时,应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。

7、料石的砌筑方法与混凝土砌块基本相同,砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式,第一皮及每个楼层的最上一皮丁砌。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数,立皮数杆。砌筑时,上下皮应错缝搭接;砌体转角交接处,石块应相互搭接。料石宜用“铺浆法”砌浆,铺浆厚度20~30mm,垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10~20mm。

2.4施工方法

1、本次施工难度较大,采用交叉作业,分段施工的方法。挡墙施工共规划主要道路三条(详见示意图),前期以修路为主,修路宽度与坡度均需满足机械、设备、材料正常通行。

2、第1条路从现有道路处向第2、3道挡墙南侧修路,直达第2、3道挡墙控制点。

3、第2条路从现有道路处向第7道挡墙下面平台开始修路,修至第7道挡墙下平台入口处,开始向西北方向45°斜向向下修路,直达第4道挡墙控制点。

4、第3条路从第9道、第10道挡墙中间开始向东南方向30°向上修路,修路长度暂定50m,后设150°弯道,向下斜向修路,穿过第9道挡墙,到达第8道挡墙控制点。

5、第1道挡墙施工难度较低,按设计要求砌筑。待第1道挡墙施工完成后,方可进行其他挡墙的开挖工作。

6、整个挡墙按不少于35m+为一段,分段施工,并插红黄蓝旗子区分工段(具体划分以现场实际为准),安排专职安全调度员统一调度机械,分配作业任务,管制机械通

行道路,严禁垂直中心点35m+范围内存在同时作业。

7、具体施工顺序以施工总计划图为主,以现场实际情况为准,及时与甲方、监理沟通。

8、第7道挡墙下平台做单排脚手架安全栏杆防护,安全护栏立杆高1.3m,扫地杆离地0.3m,隔0.8m设横杆一道,并满覆绿色安全网,安全网质量应符合相关规定。

2.5施工要求

1、砌筑砂浆必须保证正温度,零度以下天气不能施工。

2、砂浆要随伴随用,搅拌时间应比常温时增加0.5-1倍。

3、如气温过低,砌筑完成部分用保温材料覆盖,气温低于5°时,不能洒水养护。

石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法见下表。

4、测量人员通过仪器进行放线确定好浆砌石施工范围。

5、在砌筑前清除基槽内虚土杂物,然后对基槽进行夯实;在端头及中间用钢管当桩位点,在钢管上抄平严格控制高度;。

6、浆砌过程按设计要求高程放置UPVC泄水管,孔距2m,梅花桩布置。

7、浆砌块石挡土墙每隔12米设置变形缝一道,变形缝宽度3cm,变形缝内填充2.5cm 宽沥青木板。。

8、墙体砌筑完成,要进行沉降位移观测一段时间。

砌石允许偏差、检验数量和方法

2.6浆砌石养护

1、避免在已完成的砌体上修凿石块和堆放石料;砌筑挡土墙时,严禁居高临下抛石,冲击已砌好的墙体。

2、砌体外露面。在砌筑12-18h之间应及时养护,经常保持外露面湿润,养护时间不应小于14d,在砌体未达到要求强度之前,不得在其上任意放重物或修凿石块,以免砌体受震动破坏。

2.7进度计划

计划工期100天,以甲方实际通知入场日期为准,不包括进入现场做施工准备工作。

2.8材料检验

开工前对拟投入本工程的水泥、砂取样,委托质检站做M7.5砂浆配合比,确定砂浆的水泥、砂用量。块石进场后,现场取样委托质检站对块石进行抗压强度检测试验,满足设计要求才允许使用。砌筑施工过程中,按规范要求制作砂浆试块(70.5mm*70.5mm*70.5mm),委托质检站进行抗压强度检测。

浆砌石挡土墙材料送检数量计划表

三、质量保证措施

3.1施工技术交底

施工技术交底采用交底会和书面交底相结合的方法。必须安排在施工前进行。交底的内容中必须包括施工工艺质量要求、具体措施、执行标准、允许偏差、检验方法等。

3.2施工过程注意事项

1、使用石料必须保持清洁,受污染或泥土较多的石块应冲洗干净,以保证砌体的粘结强度。

2、砌筑砂浆应严格按材料计量,保证配合比准确;砂浆应搅拌均匀,稠度符合要求。

3、砌筑石应拉通线使达到平直通光一致,并经常检查校核轴线与边线,以保证平直、轴线正确,不发生位移。

4、砌石应注意选石,并使大小石块搭配使用,石料尺寸不应过小,以保证石块间的互相压搭和拉结,避免出现鼓肚和里外两层皮现象。

5、砌筑时应严格防止出现不坐浆砌筑或先填心后填塞砂浆,造成石料直接接触,或采取铺石灌浆法施工,这将使砌体粘结强度和承载力大大降低。

6、毛石砌筑灰缝必须控制在20-35mm之内;灰缝厚度大于50mm时,应先坐1/2砂浆,然后垫入小石块,用手锤轻敲平实,再填砂浆。毛石砌体必须采用坐浆法砌筑,水平灰缝的饱满度应达到80%,砂浆的稠度应控制在30—50mm。严禁砌成“铲口石”、“填心石”、“双合面”、“过桥石”、“刀口石”。

3.3严格执行质量标准

1、石料的质量、规格必须符合设计要求和施工规范的规定。石料使用前抽样送到实验室进行相关检测,满足要求后才投入使用。

2、砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:

同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于设计强度等级

任意一组试块的强度不小于75%。

3、转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

4、石砌体组砌应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错位置,分布均匀;毛

分皮卧砌,无填心砌法;拉结石每0.7 ㎡墙面不少于一块;料石放置平稳,灰缝厚度合施工规范的规定。

3.4工程器具管理

施工中应用的文件、图纸、资料、报表应采用国家法定计量单位。

各类工程测量、试验、质量评定等使用的计量器具,其种类、规格及精度应满足施工规范和质量检验标准的要求。

由项目部经理部专职计量员负责施工用计量器材的周期检定、校验工作。

现场计量器具必须确定专人保管、专人使用,并建立使用台帐。他人不得随意动用,以免造成人为损坏。

所有计量器具(包括GPS、、水准仪、钢卷尺等)要定期进行校对、检定,损坏的计量器具必须及时调换,不得带病工作。

四、安全保证措施

为保证安全文明施工,使本工程浆砌石挡土墙施工过程的安全管理工作都处于受控状态,项目部将组建本分项工程的安全管理机构,建立安全生产管理体系,落实安全生产责任制,制定严格的安全保证措施,并在施工过程中严格实施。

4.1 安全生产的原则和目标

4.1.1 安全生产的方针

认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,及时消除安全隐患避免安全意外事故的发生,健全与完善安全管理工作,提高广大职管人员的安全工作素质。

4.1.2 原则

1) 坚持管生产必须同时管安全的原则。

2) 坚持生产与安全同步实施的原则。

3) 生产与安全发生矛盾时,坚持安全第一的原则。

4.1.3 目标

1) 本分项有关活动在安全的方式下进行,将施工中的伤害或损坏的风险减至最小程度。

2) 安全目标:贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针。杜绝重大安全事故发生,追求无事故、无伤害、无环境破坏。

4.2安全生产管理组织机构、保证体系和安全生产责任

4.2.1 安全生产管理组织机构

项目经理部安全生产管理组织机构为安全生产领导管理小组。项目经理为小组长,其他包括各部门主管、专职安全员和兼职安全员组成。办事机构为项目部下设的安全部,

由专职安全员负责处理日常事务。

安全生产领导管理小组的职责:认真贯切执行劳动保护和安全生产的各项政策、法令和规章制度;审批安全生产措施计划:完善各部门管理人员的安全生产责任制;组织项目经理部的安全生产大检查和开展安全无事故竞赛活动等;总结与推广安全生产先进经验;主持重大伤亡事故的调查分析,提出对责任人处理意见和改进措施。

4.3 安全措施

1、砌石工在进入操作岗位时,要正确佩带好劳动防护用品,穿戴整齐,并注意操作环境是否符合安全要求。

2、墙身砌体高度超过胸部(1.2m)以上时,不得继续砌筑,应及时搭设脚手架。

3、砌石用的脚手架和防护拦板应经检查验收,方可使用,施工中不得随意拆除或改动。

4、在架子上凿石应注意打凿方向,避免飞石伤人。

5、砌筑时,脚手架上堆石不可过多,应随砌随运。

6、项目部对进场工人进行入场三级教育,培训并经考试合格后方可进场,对特殊作业人员持证上岗。

7、加强浆砌石施工期间的位移、沉降观测,对数据不稳定部位暂停砌筑施工。

8、由于浆砌石的设计较为垂直集中,高度较高,作业时需注意以下几个方面:

①作业人员不得上下同时施工。

②作业人员不得饮酒作业。

五、文明施工和环境保护措施

保护工地及工地周围的环境,避免污染、噪音或由于其施工造成的对公共人员和财产等的危害或干扰,严格执行相关环境保护措施,积极响应文明施工号召。

深圳铁汉生态环境股份有限公司

浆砌块石挡墙施工组织方案

浆砌块石挡墙施工方案 河南省公路工程局集团有限公司 郑漯高速加宽No.2合同段 2008.7.17

浆砌块石挡墙施工方案 为保证桥头锥坡、涵洞八字墙破除、开挖后路基稳定,保证行车安全,须对开挖后的路基予以支护。根据连霍加宽郑州段的施工经验,拟采用浆砌块石挡墙方案,具体施工如下: 一、原材料准备 1、石料 浆砌石砌筑用石料(主要是块石)选用质地均匀、坚硬、无裂缝、不易风化的石料,石面无风化屑、泥迹、污垢,尽量选用较大的石块砌筑,块石应大致方正,无锋楞凸角,顶面及地面应较为平整,其厚度不宜小于20cm,宽度及长度均不小于其厚度。施工用石料主要以拆除后的原八字墙块石为主。 2、水泥 1)采用R42.5普通硅酸盐水泥。 2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3、砂 1)砂采用中砂或粗砂并应过筛。砂的质量标准应符合混凝土工程相应材料的质量标准。 2)砂的最大粒径:用于砌筑片石、粗料石时,不宜超过2.5㎜。 3)砂的含泥量:含泥量应不大于5%。 4)水:宜采用饮用水,当采用其他水源时,应按有关标准对其进行化验,确认合格使用。 4、砂浆 1)砂浆的类别和强度等级应符合设计规定。 2)砂浆的配合比应通过实验确定,可采用质量比或体积比,并应满足国家现行标准《公路桥梁施工技术规范》(JTJ041)中13、2、3的砂浆技术要求。 3)砂浆应有良好的和易性,圆锥体沉入度50mm~70mm,气温较高时可适当增

(完整版)浆砌块石挡墙施工方案

璧山县福华路及福禄场镇道路路面整治工程 施 工 方 案 陕西祥隆建设工程有限公司

第一章总体规划 一、指导思想 我公司的质量方针为“以人为本、科学管理、创精品名牌工程、让业主放心满意”。我们的指导思想就是:优质、高效、按期、安全、文明地建好该项工程,回报业主,回报社会。选用有着十多年施工主管经验的人员担任项目经理和技术负责人,并以总经理为项目主管,精心组织、科学管理,确保实现保质量、保安全、保工期的目标。 二、公司及项目管理机构设置思想 本工程作为重点建设项目,我们把该工程的质量、进度、安全、文明施工纳入公司总计划与管理之重点,公司将组建以总经理为项目主管,总工程师为技术负责人,优秀项目经理为现场总负责人的强大班子阵容,确保工程自始至终处于受控状态。 三、项目部的组成部署 施工组织机构的设立与项目部的组成是该工程项目按计划、保质保量的顺利实施的可靠保证。因此,确定项目部组织机构时要本着“精干、高效、便于统一施工指挥、协调、管理和组织”的原则。我公司重视项目施工负责人、技术负责人以及其他主要专业技术人员、管理人员的配备,除了资格应满足要求外,还应具有丰富类似工程的施工经验,让业主充分了解我公司拟投入工程施工的人员素质情况。 四、施工组织机构高效运作保障措施 a组织强有力的项目班子,选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。 b建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制,由公司定期对各专业进行考核。 c强化激励与约束机制,制定业绩评比,奖罚办法,定时组织项目经理部管理人员会议,检查工作质量。 d每天下午召开由项目经理主持的班组碰头会,对次日的工作进行协调安排。 e实行劳动用工管理,选派组织能力强,技术水平高,并经过专业培训能打硬仗的作业队伍,发扬连续作战的精神,确保工期的按时和提前完成。

砌石挡墙施工方案

志丹县义正镇基础设施配套工程二标段 挡 土 墙 施 工 方 案 编制人:曹磊磊

审核人:苏宗泉 施工单位:延安市环监工程有限责任公司 编制日期:2013年9月15日 挡土墙施工方案 一、工程概况 志丹县义正镇综合服务中心建设工程边坡防护及道路工程位于志丹县义正镇。挡墙主要为路基防护段,结构为重力式及衡重式挡墙。 二、施工工艺 1、挡土墙及护坡工程施工工艺流程

2、施工准备 施工现场要求三通一平,水泥、砂、石料的质量指标已经送检抽检合格;进场的施工机具设备能满足生产要求;操作工人、施工队负责人、技术员已接受过技术交底。根据图纸要求,做好测量放线工作,对有坡度要求的砌体,应立好自制的坡度门架。施工用的水泥、砂、石料应分类堆放,水泥应下垫上盖防雨防潮。砌筑砂浆应根据设计要求和现场材料实际情况,由实验室确定施工配合比,并写在标示标牌上。 3、基础测量放线 依据设计图纸,用全站仪准确放出基础四个角点坐标点位,精确测定出挡土墙基座主(横)轴线和起讫点及沉降缝位置。按施工放样的实际需要,用水准仪测量挡土墙各点的原地面高程,用以确定基坑开挖深度。设置施工水准点,在基坑底面弹出轴线及墙身线,将轴线及墙身线引出作业段面之外。 4、基槽开挖 基槽开挖前疏通地面排水系统。采用小型挖掘机开挖,开挖时严禁超挖,避免扰动基底原状土。挖至设计基底应预留20~30cm采用人工刷底、修整,确保基底平整,几何尺寸及基底高程符合要求。开挖时保证边坡稳定,开挖坡比按照1:1进行开挖。基底开挖的平面尺寸应比设计尺寸加宽50cm左右。基础开挖后若出现与设计情况有出入时,应向有关部门汇报,按实际情况调整设计。基槽开挖到设计标高后,应检查基底承载力,经监理工程师检验合格后应立即进行基础施工。开挖基槽的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需要的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。在基槽边弃土时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。任何土质基槽

浆砌石挡土墙施工方案

10.3.1浆砌石采用铺浆法砌筑。砂浆稠度为30~50mm,当气温变化时,则作适当调整。铺砂浆前,应清洗石料表面上的泥土并洒水润湿,使其表面充分收水,但不残留积水,灰缝厚度一般为20-30mm。成型砌体要求平整、稳定、密实和错缝。 10.3.2砌筑砂浆配合比经试配确定,并报监理工程师审核后使用。由于施工部位多,砌筑砂浆在各砌筑工作面用350L滚筒式拌和机拌制,机动翻斗车运输。砂浆试块按规范要求留制。 10.3.3采用砼底板时,在砼浇筑期间,按规范要求予埋一部分出露毛石,并在砌筑前将砼底板面凿毛处理,冲洗干净。 10.3.4分层坐浆砌筑,石块卧砌,上下错缝,内外搭接,砌立稳定,每层依次砌角石、面石,然后砌腹石,砌体均衡上升。每日砌筑高度控制在1m左右,并找平一次;外露面水平灰缝宽度不大于25mm,竖缝宽度不大于40mm,相邻两层间的竖逢错开距离不小于100mm;伸缩缝和排水孔按图纸设置,砌筑后按规定及时养护。 10.3.5砌体应自下而上均衡上升,永久缝的缝面应平整垂直。 10.3.6砌体勾缝:勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 浆砌块石护底施工方案 10.4.1工艺流程: 10.4.2施工方法 1、测量放线: 根据控制网测设中心线,然后放出底角和坡顶桩,测好桩顶标高,带上线。 2、铺碎石垫层:

砂石质量:符合设计要求。垫层采用人工摊铺,不得从坡顶顺坡下倒,砂石分层铺筑,严禁混淆,铺筑的垫层厚度应符合设计和规定要求,铺筑好的垫层要及时砌筑块石,禁止人员践踏。 3、选石: 块石大小均匀,棱角分明,最小边长不应小于20cm,至少具有一个砌筑平面的平整面,所选石料应质地良好,坚硬新鲜,纹理均匀,无裂缝,不得使用风化石。 4、砌石: 砌石在基底渗水排干,基底垫层验收合格后,方可施工。 砌筑前放样立标尺,然后拉线砌筑。 砌筑时须座浆,石料必须涮洗干净,上浆前石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水,砌石的基本要求是平整、稳定、密实、错缝。 砌石之间缝隙应为5-8cm。对于砌石间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。 5、勾缝 勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 10.4.3冬、雨季施工 冬季最低气温在0~5℃时,砌筑后砌体覆盖保温养护,当最低气温在0℃以下时,停止施工;在雨天施工时,砌筑好的工段及时覆盖保护,以防雨水冲刷。 10.4.4砌体养护 砌体外露面在砌筑后12-18小时之间及时养护,经常保护外露面湿润。水泥砂浆砌筑的养护时间不少于14天。 干砌石施工方案 10.5.1铺砌干砌块石之前按所要求的坡度修整边坡,坡垫层应自下而上,

浆砌片石挡土墙施工方案74243

目录 一、工程概况.......................................................................................................- 2 - 二、施工进度计划...............................................................................................- 2 - 三、原材料要求...................................................................................................- 2 - 四、施工流程.......................................................................................................- 3 - 五、施工方案.................................................................................................... - 3 - 1、挂牌施工................................................................................................ - 3 - 2、测量放线................................................................................................ - 3 - 3、挖基........................................................................................................ - 3 - 4、浆砌片石基础........................................................................................ - 4 - 5、浆砌片石墙身........................................................................................ - 5 - 6、泄水孔.................................................................................................... - 5 - 7、沉降缝.................................................................................................... - 5 - 8、养生........................................................................................................ - 6 - 9、墙背回填................................................................................................ - 6 - 六、检验标准.................................................................................................... - 7 - 七、工程质量承诺及保证措施........................................................................ - 7 - 八、保证工期及施工安全的主要措施............................................................ - 8 - 九、环境保护.................................................................................................. - 12 - 十、文明施工措施.......................................................................................... - 13 -十一、其它...................................................................................................... - 15 -

浆砌石挡墙专项方案

一、工程综述 1.1 编制依据 (1)《门头沟区妙峰山镇妙峰担礼休闲文化旅游产业园市政配套工程》施工图纸; (2)现行有关设计、施工规范;与本工程分项相关的技术检验、评定标准; 1.2 概况 本工程挡土墙身材料:挡土墙采用采用未风化石料MU40(块石)毛石、砌筑砂浆强度等级为M7.5。单体挡土墙共13道,约20070.27m3,其中坡脚挡墙高度8.626m,挡墙标准断面1高度8.271m,挡墙标准断面2高度8.091m,挡土墙每隔12米设置变形缝一道,变形缝宽度3cm,变形缝内填充2.5cm宽沥青木板。挡墙墙身泄水孔按间距2m布置,排水管采用UPVCΦ100管梅花桩布置,排水管底距离坡脚1m。 1.3 质量要求 砌体石料采用未风化石料,强度不小于MU40,石块应选大小相差较小,平面外观平整美观的石材,砌筑砂浆强度等级为M7.5,砌体应上下错缝,内处搭接,砂浆饱满,整体外观质量达到合格。 整体质量满足合格标准。 1.4施工机械及人员安排

二、施工方案 2.1作业条件 1、根据图纸要求,做好测量放线工作,严格按照施工点进行施工。2.2施工工艺流程图 。 3、如砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。 4、为增强墙身的横向力,毛石每0.7 ㎡面至少应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,在同皮内的中距不应大于2m。搭接长度不应小于15 cm 5、在转角及交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数,立

浆砌石挡墙修复方案

目录 第一章编制依据 (2) 1.1. 编制依据 (2) 1.2. 编制原则 (2) 第二章工程概述 (3) 2.1. 工程概况 (3) 2.2. 主要工程量 (3) 第三章施工平面布置 (4) 第四章主要施工方案及工艺 (5) 第五章施工组织及进度计划 (8) 5.1 拟投入主要管理人员 (8) 5.2. 施工进度计划及组织安排 (8) 5.3 施工总进度计划安排 (9) 第六章施工质量目标及质量保证措施 (10) 6.1. 施工质量目标 (10) 6.2. 质量管理体系 (10) 6.3. 质量保证措施 (11) 6.4. 质量保证措施 (12)

浆砌石挡墙修复方案 第一章编制依据 1.1. 编制依据 本方案编制依据: 1、本工程招标文件及设计图纸; 2、《珠海市金湾区三灶镇安基路中道路改造工程场地工程地质勘察报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) ; 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTG/D63-2007); 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ1-2008); 6、《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011); 7、《公路桥涵施工技术规范》 ( JTG/TF50-2011); 8、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 ( GB50141-2008)。 1.2. 编制原则 1、严格按照设计文件及路基施工设计内容的要求。 2、根据设计图纸内容及施工现场的实际情况,并结合我单位具体情况,在施工方案中贯彻机械化、专业化施工的原则,编制先进、合理、经济、可行的施工方案。

3、建立健全环保组织措施,节约用地,满足环保要求。

浆砌石挡土墙施工方案

浆砌块石挡土墙施工方案 10.3.1浆砌石采用铺浆法砌筑。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:1.5水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 10.4浆砌块石护底施工方案 10.4.1工艺流程: 10.4.2施工方法 1、测量放线: 根据控制网测设中心线,然后放出底角和坡顶桩,测好桩顶标高,带上线。

2、铺碎石垫层: 砂石质量:符合设计要求。福建省霞浦县三沙镇青官兰二级渔港工程 施 工 方 案 目录 第一章:工程概述; 第二章:施工场地布置; 第三章:主要施工方法及质量控制要点;第四章:施工质量保证体系及措施; 第五章:施工进度计划; 第六章:施工进度保证体系和措施; 第七章:施工安全保障措施; 第八章:文明施工和环境保护措施

第一章:工程概述 工程概况 1.工程建设地点 霞浦县处于中国海岸线的中部,福建省东北部,东濒东海,西接福安,北邻福鼎、柘荣,西南与宁德、罗源、连江隔海相望,介于北纬26°25′~27°9′,东经119°46′~120°26′之间,北距温州、南距福州均160公里。县境东西宽约60公里,南北长约70公里,陆地面积1489.6平方公里,海域面积29592.6平方公里,

为陆地总面积的15.9倍。三沙镇位于福建省霞浦县东部,距县城17.7千米。 拟建工程位于霞浦县三沙镇青官兰村北侧礁石附近。地理坐标为东经120°14′,北纬26°57′。拟建场地东侧为海上礁石,镇所在地距霞浦县城约17.7公里;水路可通达沿海各港;水、陆交通便捷。 2 建设规模 本工程建设规模为二级渔港工程,本港功能定位为生产型渔港,用于渔船靠泊、锚泊、装卸渔获物和补充渔需及生活物,设计年卸港量 2.0万吨。二级渔港建成后,新建直立式码头长度205m,斜坡码头长度50m,堆场面积7450m2。 3.气候条件 3.1气温 年平均气温15.5℃,历年最高气温为40.1℃(7月14

日),历年最低气温-1.0℃(1月25日),最热月平均气温29.1℃(7月份),最冷月平均气温9.9℃(1月份)。 3.2降水 多年平均降水量1408.7mm,历年年最多降水量2297.9mm (),历年月最多降水量533.6mm(6月),历年日最大降水量274.1mm(7月19日)。当地每年以6月份的降水量为最多,12月份降水量最少,一年之中有春季梅雨及夏末秋初台风影响的季节暴雨,有短暂旱季,约一个月左右时间,全年≥25mm降水日数多年平均为15.9天。 3.3风况 年平均风速 1.8m/s,最大风速为15.9m/s。风向为东北向。极大风速为30.5m/s,风向为东北偏北向。多年常风向为东南向,频率10%。多年强风向为东北偏北向,频率6%。全年≥8级(用2min 平均风速统计)风日数平均为0.6天,全年≥6级(用2min平均风速统计)风日数平均为3.4天。

浆砌片石挡土墙施工方案设计

浆砌片石挡土墙施工方案 一、工程概况 根据设计施工图的要求,全线挡土墙分为路堤挡土墙和路田分隔墙。其中堤挡土墙长度为74米,平均高度4米,合计266.4m3;路田分隔墙1045米,高度为1-1.5米,合计1410.1m3. 材料为M7.5水泥砂浆砌筑MU40片石石料应坚固不宜风化,其最小厚度不小于150mm,挡土墙表面原浆勾缝。 二、材料要求: 1.石料 应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀,不易风化,无裂纹;石料强度、试件规格及换算应符合设计要求,石料强度的测定应按现行规程执行。 片石一般是用爆破或楔劈法开采的石块,卵形和薄片者不得采用。用做镶面的片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍加修整。 2.水泥 水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能试指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。 根据国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定,当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3.砂

(1)、砂采用琴江河琴口砂场河砂。砂的质量标准应符合混凝土工程相应的质量标准。 (2)、砂的最大粒径:用于砌筑片石时的砂,最大粒径不宜超过5mm。(3)、砂的含泥量:因本工程砌筑砂浆强度等级为M7.5,因此砂的含泥量应不大于5%。 4. 水 砌筑砂浆所用的水宜采用饮用水,当采用其他水源时,应按有关标准确认合格后使用。砂浆按设计规定,片石挡土墙砌筑采用强度等级为M7.5的水泥砂浆砌筑、沟缝、抹面,砂浆的配合比应通过试验确定,砂浆应有良好的和易性,圆锥体沉入度50mm—70mm,气温较高时可适当增大。 四、施工工艺及流程 1、基础测量放线 根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。 2、基坑开挖 (1)、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。(2)、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基

浆砌石护坡施工方案(最后)

北区封怀珍砂石厂水毁维修及护坡工程 施工方案 编制:封宣 审核:封怀珍 批准:李佳楠 编制单位:庆阳容丰建筑安装工程有限责任公司 2015年6月10日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工计划 (3) 第四章施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2机械准备 (5) 4.3生产准备 (5) 4.4现场准备 (5) 第五章浆砌石护坡施工方案 (3) 5.1基土清理 (3) 5.2基土碾压 (3) 5.3基座施工 (5) 5.4格宾箱笼施工 (6) 5.5砌石施工 (8) 5.6水泥砂浆勾缝 (11) 第六章施工机械及劳动力配备 (12) 6.1施工机械配备 (12) 6.2劳动力配备 (12)

第一章编制依据 岩土工程勘察规范、建筑边坡工程技术规范、岩土工程勘察设计与施工、建筑工程施工质量验收规范、施工图、施工合同。 第二章工程概况 白马河是胶南市主要河流之一,总流域面积565.4k㎡,分为白马河和吉利河两大支流,其中白马河支流发源于胶南市铁橛山、藏马山及胶诸边界的鲁山等山脉,跨市美、大村、大场、泊里等乡镇,流域面积265.3 k㎡,河道长度44.2km;吉利河支流发源地胶南市和诸城市间的鲁山西麓及诸城市的磊山、黄牛山等山脉,跨理务关、大场、海青等乡镇,流域面积300.1 k㎡,河道长度39.85km。流域上呈扇形分布,上游宽阔,下游狭窄。上游为山区,中游为丘陵区,下游为平原区,河道坡降1/300-1/2000。 本工程为青岛市白马河治理三期工程,位于胶南市泊里镇及大场镇之间。主要工程内容包括: (一) 主河槽清淤疏浚工程 1、334省道下游1.6km-白马、吉利河汇合口段 对334省道下游1.6km-汇合口(白马河桩口1+600-4+840)段主河槽进行清淤疏浚,主槽底宽不足150m的拓宽至150m,宽于150m的保持现状不变,汇合口处设计河底高程为1.00m,按纵比降0.914‰,向上游进行清淤,主槽边坡不陡于1:3.0. 2、白马、吉利河会合口-204国道段 自204国道处(桩号1+176)起,按纵比降0.281‰向上游进行清淤,清淤长度1.176km,拦河闸上、下游附近若遇到基岩,挖掘机无法开挖的则予以保留。 (二)主槽护岸工程 护砌范围: 对河道弯道段凹岸,跨河建筑物上游30m、下游50m,滩地宽度少于30m的河段进行护砌。护岸总长度3596.7米,其中左岸2179.1m,右岸1417.6m。

浆砌石挡土墙工程施工工艺

浆砌石挡土墙施工工艺 本投标人所用石料均从石料场采购,由供应商汽车运至工地。砌筑用砂浆采用砂浆拌和机拌和,人工挑运到砌筑地点,块石料采用人工抬运到填筑地点,人工砌筑。 浆砌石施工流程 测量放样→基础整修→铺筑垫层→块石运输到位→选石料→砂浆拌制、运输→挡土墙砌筑→勾缝→养护 1、材料质量要求 砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚应大于20cm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。 砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从外河或内湖中抽取。 2、砂浆生产 砂浆严格按招标文件要求进行配料,砂的配料误差不得大于5%,水的配量误差不大于1%。砂浆应符合施工图的设计标号、和易性,具有良好保水性能。砂浆必须拌合均匀,一次拌料应在其凝结之前使用完毕。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。 砂浆采用砂浆拌和机拌制,拌和时间3分钟,局部少量砂浆用人工拌制,水泥和泥砂一起先干拌三遍,然后湿拌至色泽均匀止,用小斗车运送至砌石部位。 3、浆砌石砌筑

(1)砌筑前先将基底清理干净,砌筑采用座浆砌筑的方法施工,砌石前先在基础面上铺一层15cm厚的C15混凝土垫层,然后再安放石块。浆砌石采用人工挑运块石、砂浆入仓,人工砌筑。在铺砌前,石料先洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。砌体基础的第一层石块应大面朝下,小面朝上,以便让砂浆挤满石块底部及四周的全部缝隙,砌体的第一层及其转角、交叉等处选用较大的平整毛石。石块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块,中间填心的方法;每层大体找平,灰缝厚度一般20~30mm,较大的空隙先填满砂浆,后用片石等填塞,不得采用先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触;在砌筑过程中严格按工程师要求进行收坡或收台。砌石体转角处和交接处同时砌筑,对不能同时砌筑的面和与相邻砌筑段结合处,留置临时间断处,砌成斜槎。若砌筑因故停顿,则在新一层砌筑前清除浮浆,进行清扫,使新旧砌体紧密结合。浆砌石砌体凝固后,及时养护。 浆砌石施工中严格做到“平、稳、紧、满”四个字。平就是每一层要求水平上升,等高进行,不允许砌筑面因进度不同造成高差过大,同一层砌筑面的高差不大于1m,稳就是石块要砌得稳,石块安放得踏实稳当,不易动摇;紧就是石块与石块靠得严实,没有大的缝隙,空隙中的砂浆与小石块都填塞紧密;满就是砂浆要灌满石缝,防止产生干缝和虚缝。 (2)勾缝:浆砌石表面勾缝将保持块石的自然接缝,力求美观、匀称、块石形态突出,表面平整。砌石勾缝的型式采用平缝,在砌体的隐蔽回填部位,可不做专门的勾缝处理。浆砌石砌筑后24h进行清缝,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,砌缝宽度为平缝15~20mm,竖缝20~30mm。勾缝前先将槽缝冲洗干净,并保持缝面湿润,勾缝用的砂浆要稠,避免凝固时收缩而与砌体脱离。勾

浆砌片石护坡施工方案

浆砌片石护坡施工方案 1、施工工艺流程 测量放线→坡面修整→基础开挖→基础、坡面浆砌→勾缝→养生。 2、施工要求 单个片石石料厚度不小于30cm,镶面材料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正。 石料砌筑时应清洗干净,表面湿润,砂浆应捣实饱满。砂浆应采用小型拌和设备随拌随用,严禁人工就地拌和。 所有石料应分层砌筑,当分段施工时,相邻段砌筑高度不大于1.2m。 砌筑的平缝应交错锁结,不得贯穿,接缝用瓜米砂浆填实,所有外露缝应砂浆勾缝。 每个工作日结束后,做好湿水养生工作,下一工作日开始时应凿除表面松散的砂浆,并湿水用砂浆满铺后进行砌筑。 3、施工方法 3.1 边坡修整与护坡放样 路基填筑成型后,开始边坡的修整,并对坡面进行人工整平。在确保路基边坡坡度准确,坡面平整,即可进行护坡的放样,放样严格按照设计图纸几何尺寸进行。 3.2 护坡基础开挖 护坡开挖采用人工与机械进行开挖,并严格按照图纸设计尺寸进行开挖。 3.3 浆砌片石砌筑 (1) 原材料采用 水泥:采用进场合格的P.O32.5R水泥,并且保证使用中水泥存放符合要求。 砂子:采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的中砂。 片石:用于浆砌工程的片石强度不得低于30MPa,片石砌筑前必须浇水湿润,并将表面灰尘、泥土冲洗干净。 (2) 砌筑 ①施工时须挂线砌筑,并经常对其复核,以保证线型平顺、砌体平整。 ②砌体与坡面紧密结合,砌筑片石咬口紧密、错缝砂浆饱满,不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞,砌体勾缝要牢固美观。 ③根据设计图纸位置设置伸缩缝和沉降缝的尺寸,伸缩缝间距10-20米,充填沥青麻絮,按设计分段砌筑。 ④砌缝宽度、错缝距离应符合规定,勾缝坚固、整齐,深度和型式符合要求。 3.4水泥砂浆勾缝 1) 勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比,水灰比控制在1:1~1:2 之间。 2) 清缝应在砌筑24h 后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2 倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。

浆砌石挡墙拆除施工技术方案

南水北调济南市区段输水工程 施工11标 MR-QR-SQ011-技案-09 浆 砌 石 挡 墙 拆 除 施 工 方 案 中国水利水电第十六工程局有限公司 南水北调济南市区段输水工程施工11标项目部 二〇一〇年十二月

批准:审核:编制:

目录 1工程概况 (4) 2浆砌石挡墙开挖的引用标准和规程、规范 (4) 3浆砌石开挖程序及方法 (4) 3.1浆砌石开挖程序............................................................................ 错误!未定义书签。 3.2施工方法 (4) 4砌石挡墙拆除安全措施 (5)

1工程概况 暗涵侧墙作为小清河左岸岸墙。输水暗涵设计过水断面3-4.9×4.7m(孔数-净宽×净高),C30钢筋混凝土结构,下卧段局部变化,开挖过程中多处遇到部分原小清河岸墙以及北马鞍山桥台两侧防护墙基础,结构为浆砌石挡墙,位于我部基坑开挖范围内,根据图纸施工和设计现场勘察要求,应予以拆除。 2浆砌石挡墙开挖的引用标准和规程、规范 (1)《建筑工程质量检验评定标准》GB50210-2001; (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; (4)《水利水电工程施工地质规程》DL/T5109-1999; (5)《水利水电工程施工测量规范》SL52-93。 (6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (7)《水电水利工程施工测量规范》DLT-2003。 3浆砌石开挖程序及方法 3.1施工方法 3.1.1测量控制方法 (1)在收到监理人的交桩点及其技术数据后,对所测控的三角网点按四等、 水准控制点按三等进行复测和验算,并对成果进行分析,形成报告后及时送交给监理人。

浆砌石挡墙 坡施工方案

湖北华电随县殷店二期70w m p光伏发电项目浆砌石挡墙、护坡方案 湖北武汉中南建设工程有限公司 2016年月日

编制:年月日校核:年月日批准:年月日

目录 一、工程综述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2概况 (1) 1.3主要工程数量 (1) 1.4质量要求 (1) 1.5施工机械及人员安排 (2) 二、施工方案 (2) 2.1作业条件 (2) 2.2施工工艺流程图 (2) 2.3工艺流程 (3) 2.4施工方法 (4) 2.5施工要求 (5) 2.6浆砌石养护 (6) 2.7进度计划 (6) 2.8材料检验 (6) 三、质量保证措施 (7) 3.1施工技术交底 (7) 3.2施工过程注意事项 (7) 3.3严格执行质量标准 (8) 3.4工程器具管理 (8) 四、安全保证措施 (8) 4.1安全生产的原则和目标 (9) 4.1.1 安全生产的方针 (9) 4.1.2 原则 (9) 4.1.3 目标 (9) 4.2安全生产管理组织机构、保证体系和安全生产责任 (10) 4.2.1 安全生产管理组织机构 (10) 4.2.2 安全管理保证 (11) 4.3安全措施 (12) 五、环境保护措施 (12)

一、工程综述 1.1 编制依据 (1)《湖北华电随县殷店100MWp光伏工程》施工图纸; (2)现行有关设计、施工规范;与本工程分项相关的技术检验、评定标准; 1.2 概况 本工程挡土墙身材料:毛石挡土墙墙身基础采用M10.0水泥砂浆浆砌MU30毛石,毛石选用粒径较大且表面较为平整,保证毛石厚度>150mm,外露面采用M10水泥砂浆勾缝。,砌筑砂浆强度等级为M10。挡土墙总长为298米,设计底高程-1.5(相对绝对标高156.),底层设置10mm厚C20素砼垫层,墙身每隔2.5m上下左右交错设置排泄水孔,最下排泄水孔应高出地面200mm,泄水孔的排水坡度5%。 1.3 主要工程数量 挡土墙主要工程数量如下: 1.4 质量要求 砌体石料采用未风化石料,石块最小厚度不小于150mm,平面尺寸任何一边不小于300mm,砌筑砂浆强度等级为M10(部分浆砌(毛)块石 M7.5),砌体应上下错缝,内处搭接,砂浆饱满,砌体处表面用M10水泥砂浆勾缝。 质量满足《水运工程质量检验标准》JTS257-2008合格标准。 1

砌石挡土墙施工方案

砌石挡土墙施工方案 1 、适用范围 适用于公路及城市道路工程中砌石挡土墙施工。 2 、施工准备 2.1 技术准备 ①. 施工方案已审批完成,根据施工方案内容对工人进行技术培训并交底。 ②. 绘制砌体平面及立面构造图,设置泄水孔位置。 ③. 根据砌石高度及石料规格、灰缝厚度计算皮数和排数,制作皮数杆。 ④. 确定砂浆配合比,准备好砂浆试模。 2.2 材料要求 ①. 石料:石料应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀,不易风化,无裂纹。石料强度、试件规格及换算应符合设计要求,石料强度的测定应按现行《公路工程石料试验规程》(JTJ 054)执行。石料种类、规格要求应符合表1-45 的规定。

②. 一月份平均气温低于-10℃的地区,除干旱地区的不受冰冻部位或根据以往实践经验证明材料确有足够抗冻性外,所用石料及混凝土材料须通过冻融试验证明符合表 1-46 的抗冻性指标时,方可使用。 3. 水泥 (1) 应根据结构物所处环境选用水泥品种。对于冬期施工及无侵蚀性环境的地区、严寒地区、受水及冰冻共同作用的环境,宜采用硅酸盐水泥或普通水泥;对于侵蚀环境,宜采用火山灰水泥或矿渣水泥。 (2) 水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3 个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 4. 砂 (1) 砂宜采用中砂或粗砂并应过筛,当缺少中粗砂时,也可用细砂。砂的质量标准应符合混凝土工程相应材料的质量标准。 (2) 砂的最大粒径:用于砌筑片石时不宜超过 5mm;用于砌筑块石、粗料石时,不宜超过2.5mm。 (3) 砂的含泥量:当砂浆强度等级小于 M5 时,含泥量应不大于7%;当砂浆强度大于等于 M5 时,含泥量应不大于5%。

M浆砌片石挡墙施工方案

M浆砌片石挡墙施工方案 The latest revision on November 22, 2020

浆砌片石挡墙施工方案 一、施工前的准备工作 1、参与工程施工的所有技术员已熟悉了设计文件、图纸及有关资料,掌握了该工序的施工工艺及方法。 2、施工场地的清理、挖掘,以及必要的平整场地等有关作业已完成。施工范围内的清除淤泥、有机物残渣原地面草皮等清理工作已完成。 二、原材料要求 1、石料 浆砌石砌筑用石料(主要是片石)选用质地均匀、坚硬、无裂缝、不易风化的石料,石面无风化屑、泥迹、污垢,尽量选用较大的石块砌筑,片石应大致方正,无锋楞凸角,顶面及地面应较为平整,其厚度不宜小于20cm,宽度及长度均不小于其厚度。 2、砂 砂采用中粗河砂并应过筛。砂的质量标准符合相应材料的质量标准,砂的最大粒径不宜超过㎜,砂的含泥量应不大于5%。 3、水泥 采用水泥,水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。施工方案及工艺 1、挂牌施工 施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标示牌、胸牌、施工标志牌等。 2、测量放线 使用“拓普康”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制点,现场用钢尺定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程,确定下挖深度,经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工。 3、挖基

对基坑深度超过2m地段,开挖时为确保开挖作业的安全,首先设置1:1的坑壁坡度,再在基坑四周打入木桩,设立挡土板,防止基坑四周坍塌。另外,基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保证挖基工作在无水情况下安全进行。 基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后,通知试验室和监理工程师,用动力触探仪作地基承载力试验,检查是否满足设计要求,若不能满足设计要求,应与监理工程师协商处理方案,直至符合设计要求为止。 基坑底标高、几何尺寸、地基承载力、基坑密实度等都符合要求后报监理工程师检验,并且得到监理工程师的认可后方可进行下道工序的施工。 4、浆砌片石基础 砌筑前,首先将片石中的风化石,杂质等清理干净,砂必须是经过试验合格的,砂浆拌合采用搅拌机拌合。砂浆加水量采用搅拌机自动计量器控制水的需用量,砂用磅秤计量。 砌筑前,再次复核各部尺寸,另外测量组将基础顶标高控制桩打在基坑四周,以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。砌筑前先开挖凸榫基坑,砌筑凸榫,经验收合格后进行基础的砌筑。 砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑,每层砌筑的厚度30-35cm,但分层不找平,使基础上下交错连成一体。保证基础最小埋深1m。 砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象。 每个段落施工基础时,首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好,当砌筑到此时,用沥青麻絮将此隔开。 基础砌筑完毕后,采用石灰土回填基坑四周,夯实采用震动打夯机,用灌砂法作密实度试验,密实度必须达到设计要求。 5、浆砌片石墙身 基础砌筑完毕后,必须与设计图纸核对,检查几何尺寸与基础顶设计标高是否有偏差,经自检确认符合要求后报监理工程师签证认可后开始墙身砌筑。 砌筑前,先将基础表面清理、冲洗干净。

相关文档
相关文档 最新文档