第一章概述

混凝土结构外观质量缺陷主要项目包括结构尺寸偏差、表面不平整、蜂窝、麻面、气泡、

孔洞(含模板固定锥孔)、缺损、挂帘、错台、拉筋头外露、冷缝、施工缝凿毛不当引起层间结合部缺损、起皮、起砂、非贯穿浅表裂缝等,是混凝土施工中最易发生、最常见的质量缺陷或

施工工艺引起的过程缺陷。除采取必要的措施加以预防外,对已经出现的外表质量缺陷和过程

缺陷必须按规定的步骤和方法认真进行处理,以使混凝土外观达到设计要求和基本的美观。

车站现浇结构拆模后,通过监理单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差的检查、鉴定,发

现以下混凝土表观缺陷。

表1 混凝土结构外观质量缺陷情况

名称现象部位区域气泡混凝土表面有气孔,大部分小于5mm,个别大于5mm 侧墙、框架柱 C 区东端头井

蜂窝、麻面混凝土表面缺少砂浆而形成石子外露底板(梁)腋角 E 区标准段挂帘流出的水泥浆在已浇筑完成的混凝土表面形成帘状流痕侧墙、框架柱 E 区标准段错台混凝土接缝处板体存在相对位移的情况,约1 公分底板 C 区西标准段表面不平整混凝土表面翘曲不平、飞边凸肋侧墙 C 区东标准段钢筋头外露混凝土内钢筋未被包裹而外露下沉板侧壁 D 区标准段冷缝混凝土在初凝后终凝前进行二次浇筑形成的施工缝顶板 D 区标准段

C 区东标准段、外表缺陷混凝土表面起皮、起砂、沾污等顶纵梁、壁柱

E 区端头井

第二章 施工程序

为保证混凝土外观最终符合规范要求,项目部将成立专门缺陷修补作业队对混凝土表面缺 陷修补

。由安质部负责混凝土质量缺陷的调查、原因分析、缺、理过程控制 以及质量验收。 混凝土拆模后,各

体施

队在第一时间通知安质部对混凝土外观进行检现 质量缺陷后,及时登记组织工程部作业队对缺陷产生的原因进行分析照外观质量缺

陷判断标准对缺陷进行分类评定、提出混凝土施工工艺控制和过程控促施工队 完善工艺措施。 混凝土外观质量修补前,由安质部对混凝土表面拍照并及时通监理工程

理工程师同意后,展开外观质量缺陷修补,外观质量缺陷修补完成后,通监理工

程师进 行验收,并拍照备查。混凝土结构外部尺寸检验由项目部测合安

部检

。 表 2 混凝

土结构外观质量缺标准 项目 区域

质量标准 内容 Ⅰ类 Ⅱ类

部尺寸 钢筋混凝

工程 允许偏差±

2

m

m 检率 ≥ 60% < 60% 不

大于 4m m

/

2m

率 ≥ 60% < 60%

表面不平整度 钢筋混凝土工程 较高速水流区 V >6m/s :局部突起高度≤ 12mm 一般流速区 V ≤ 6m/s :局部突起高度≤ 25mm 累计面积 % ≤ 10% > 10% 蜂窝孔洞 累计面积< 5%

单个面积㎡ ≤ 0.02 ㎡ >.02 ㎡ 累计面积 % ≤ 10% > 10% 表

面缺陷 气泡 累计面积< 5%

mm ≤ 10mm >10mm 累计面积 % ≤ 10% > 10% 缺损掉角 累计面积< 5%

单个面积㎡

≤ 0.15 ㎡

>0.15 ㎡

注:表面缺陷面积主要包括麻面、蜂窝、孔洞、2

表3 混凝土结构裂缝检查判别标准

项目Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类

缝宽0.2mm~0.4mm

缝宽<0.2mm 缝宽>0.4mm

钢筋混凝土建筑

缝长100cm~400cm

缝长<100cm 缝长>400cm 物工程缝深超过钢筋保护层小于

缝深不超过钢筋保护层

缝深大于结构厚1/2

结构厚1/2

3

第三章施工措施

一、缺陷修复材料及其质量准1

砂浆

水泥:P042.5R硅酸盐水泥;

1.8-

2.0;

水:符合拌制混凝土要求;

抗压强度:≥45MPa;

抗拉强度:≥2.0 MPa;

粘结强度:≥1.5MPa.

2、环氧砂浆

抗压强度:≥60MPa;

粘结强度:≥2.5MPa.

3、环氧胶泥

抗压强度:≥45MPa;

粘结强度:≥2.5MPa.

4、裂缝化学灌浆

灌浆浆液与缝面粘结强度≥1.0MPa.

5、抹面抗裂砂浆

抗压强度:≥30MPa;

粘结强度:≥2.0MPa.

6

抗压强度:≥30MPa;

粘结强度:≥1.5MPa.

二、缺陷修复方式

1、气泡修补

气孔直径小于5mm 采用毛刷沾水清除孔内滞留物后,直接用毛刷沾细水泥砂浆,在有气泡

的混凝土表面反复挤压,直到混凝土表面见不到气孔的痕迹后停止挤压。混凝土表面细水泥砂

4

表面清洁的目的;气孔直径大于5mm 时,先扩孔清洗,再采取点补的方式,用细水泥砂浆将气

孔填充密实,然后用干抹布将混凝土表面砂浆擦除。具体操作工艺措施如下(以直径大于5mm 的气孔为例):

(1)用带尖的铅丝伸入气孔内扩孔,剔除孔口薄层砂浆层,清除孔内浮渣,并用毛刷沾水

清洗干净;

(2)对气泡内进行洒水湿润,用抹布沾干内部积水,使修补处阴干;

(3)用拌好的细粒砂浆填充气泡,铁抹子下压、填实、抹平表面,细粒砂浆内适量掺入白

水泥调整颜色,砂子采用1mm 筛子过筛;

(4)用干抹布擦干净处理区附近的混凝土表面;

(5)表面采用透明胶布进行保湿养护;

(6)养护7 天后,质检科会同驻地监理工程师现场验收。

(7)按照缺陷处理表格填表,签字确认。

2、蜂窝、麻面的修补

(1)将缺陷部位松散混凝土凿除,直至密实混凝土。凿坑四周成方形、圆形或多边形,避

免出现锐角部位。凿除蜂窝时,凿铲应垂直混凝土表面施工,避免凿坑修补砂浆或胶泥与保留

混凝土成尖角搭接,并控制周边修补厚度不小于 1.0cm。凿挖过程中,应避免造成周边混凝土表

面脱皮,凿挖的深度视缺陷架空的深度而定,原则上不小于1cm;凿挖后,如钢筋出露,凿除深度控制至钢筋面以下不小于5cm;

(2)混凝土表面蜂窝原则上采用抹面抗裂砂浆修补,对于深度大于3cm 以上的蜂窝缺陷,拟分层修补,先用预缩砂浆填补至距混凝土表面2cm,然后表面用抗裂砂浆修补。对于过流面

水流流态变化较大部位,为提高修补混凝土表面抗冲刷能力,根据驻地工程师要求,可采用环

氧砂浆进行修补;

(3)采用预缩砂浆先行填坑的蜂窝,应将蜂窝凿除后的表面清洗洁净,并充分湿润后,涂

一层净浆,然后镶补预缩砂浆;

(4)采用环氧胶泥进行蜂窝镶补时,将蜂窝凿除后的表面清理洁净,在确定无明显渗水条

件下,方可先涂环氧基液,再镶补环氧砂浆。否则,采取导水措施、并用喷灯烘烤后,方可进

行施工;

(5)缺陷修补面砂浆养护达到 3 天后,由修补专业队、项目质检科会同现场监理对缺陷修

补面进行最终验收,揭去养护层后,用小锤敲击修补面,声音清脆为合格,声音发哑者为空鼓,

应凿除重补,凿毛面和最终面验收步骤重新进行。

3、挂帘、错台、表面平整度超标的缺陷处理

(1)采用砂轮磨光机对清除挂帘表面的混凝土和砂浆,直至露出密实的混凝土表面;

(2)对局部混凝土高出设计表面引起的错台和突出,先进行测量放样,确定需要凿除的深度,突出部位与周边混凝土表面的衔接,按照垂直水流方向1:10、顺水流方向1:30 形成斜坡面顺接,表面用电动砂轮打磨光滑、平顺。为减少打磨工程量,可先用钢钎或风稿将高出部分凿

除至距拟形成的表面3cm左右,预留的3cm采用磨光机打磨平顺;

(3)对于局部凹凸部位的处理:

(1 凹陷小于5cm 的,可采取补坡的方式形成与周边混凝土表面的顺接。其衔接坡比也按

垂直水流方向1:10、顺水流方向1:30 控制,但要求控制凿毛区外缘与周边混凝土表面形成不小

于10mm 的台阶,防止衔接处填补厚度过小,容易产生脱落。原则上,迎水面需要补坡时,采

用与混凝土颜色相近的环氧砂浆修补,背水面采用抗裂砂浆进行修补。

(2 对于凹陷超过5cm 的,处理方式如下:

①凿毛:在侧墙边特设简易脚手架以便对侧墙表面进行开凿,凿去混凝土表面浮浆层。

②植入膨胀螺栓:用电锤钻孔,打入Ф16 膨胀螺栓,螺栓外露部分不得超过侧墙内标准线。

③挂网:挂细铁丝网之前在凿出面上涂抹界面剂(水泥浆即可),网眼1~2 公分。

④抹面:用C45 细石混凝土,塌落度要小,可以设当在其中加入少量建筑胶水或者环氧

树脂。转角处修复必须用模板保证棱角。

⑤养护:抹面后必须贴薄膜进行养护,不得少于7 天。

⑥复测:所有开凿、抹面均以测量班所放的点为准,吊铅垂以确定修复后的侧墙面。

(3 对于混凝土凸出的,用风镐开凿至侧墙内标准线以内 2 公分,然后用水泥浆清洗凿出面,抹上抗裂砂浆,再覆盖薄膜养护。

4、钢筋头外露的缺陷处理

(1)采用砂轮片将钢筋头四周形成的孔口扩大,直至露出钢筋头尾部,用电焊将钢筋从根

部烧断,烧断钢筋时注意对混凝土面的保护,在孔口下部混凝土面上设置铁皮,将焊渣导离混

凝土面;

(2)清理切除面混凝土渣(正常拆卸下来的钢筋头只清孔不凿除),清水冲洗干净,先由质检科检查合格,再申请现场监理对凿除面验收,合格后,按单元填写缺陷修补表格,签字确

认凿毛面合格;

(3)验收合格后的孔洞,用高强预缩砂浆进行填充、表面抹平,表面用透明胶布进行保湿

养护;

(4)养护7 天后,安质部会同驻地监理工程师现场验收;

(5)按照缺陷处理表格填表,签字确认。

5、冷缝的缺陷处理

(1)对于浇筑时局部初凝引起的混凝土面冷缝,要沿冷缝凿槽嵌缝修补,槽宽30mm,槽

深最小20mm 并保证凿除面露出坚硬、密实混凝土,冷缝两端向无缝区延长100mm;

(2)用清水将槽内混凝土表面冲洗干净,由质检科会同现场监理对凿除面进行验收,合格后,按单元填写凿除验收表,签字认可;

(3)验收合格的凿除面,采用抹面抗裂砂浆或环氧胶泥进行填充、压实、抹平表面。表面

缝施工完成后,抹面抗裂砂浆终凝后,表面用透明胶布进行保湿养护;环氧胶泥表面直接用塑

料布覆盖保护;

(4)养护7 天后,质检科会同驻地监理工程师现场验收;

(5)按照缺陷处理表格填表,签字确认。

6、表面起皮和沙石外露的缺陷处理

(1)浇筑过程中,如果砂浆溅落到模板上,晾干后与浇筑混凝土无法粘结,拆模后就会起皮;浇筑过程中,如果振捣棒靠近模板处过分振捣,就会造成提浆过度,模板处只留下砂子和

石子,拆模后就会沙石外露,此两种缺陷深度很浅,但面积较大、出现频率较高,需要特别处理:将起皮和干砂凿除并对混凝土面全部凿毛,边缘处最小深度5mm,并用清水冲洗表面,将松动混凝土剔除;

(2)用高粘无收缩砂浆向凿毛面均匀甩浆,稍作停留后,用光滑的铁泥抹子在表面赶铺平整、压实压光;

(3)砂浆初凝后,在外面覆盖土工布进行养护;

(4)养护7 天后,质检科会同驻地监理工程师现场验收。

(5)按照缺陷处理表格填表,签字确认。

三、施工控制要点

1、预缩砂浆

预缩砂浆主要用于爬升锥形成的孔洞、蜂窝、麻面的处理及其它部位深度大于25mm 以上的缺陷部位作为填坑材料,以减小环氧胶泥、环氧砂浆或抗裂浆的修补工程量,其工艺控制措

施如下:

(1)预缩砂浆初拟水灰比为0.3-0.4,水泥和中砂重量比为1:2,为提高预缩砂浆抗压强度

等力学指标,拟在砂浆配置时掺加8%-10%硅粉;采用预缩砂浆形成永久表面时,采用白水泥与混凝土同类水泥混合料作为胶凝材料,使拌制的预缩砂浆颜色与混凝土一致。

(2)制备预缩砂浆,以手握成团,且手上有湿痕而无水膜为宜。

(3)拌制好的砂浆应遮盖存放0.5-1.0h后使用,并要求在4h 内用完。

(4)修补面先进行毛面处理并冲刷干净,并在修补前保持湿润,且无明显的积水。

(5)修补前,在基面涂一道厚1mm 左右的水泥浆(水灰比0.4-0.45)。涂刷水泥浆液和填塞

预缩砂浆交叉进行,以确保施工进度和施工质量。水泥浆液涂刷前,用棕刷清除混凝土面的微

量粉尘,以确保基液的粘结强度。

(6)填入预缩砂浆,用木棒拍打捣实直至表面出现浆液。砂浆按每层厚4~5cm 铺料和捣实(捣实后厚度约2~3cm),每层捣实到表面出现少量浆液为度。作为永久面时,用抹刀反复

抹压至表面平整光滑、密实。

(7)填补结束后保湿养护七天。

(8)外观控制:平整光滑,无龟裂,接缝横平竖直无错台。

内部质量:修补后砂浆强度达50kg/cm2 以上时(施工时抽样成型决定强度),用小锤敲击表面,声音清脆者合格,声音发哑者凿除后重新修补。

2、环氧胶泥

环氧胶泥修补一般用于厚度为5mm 左右、范围较小的缺陷区处理,现场施工时,根据监理工程师的指示或现场实际情况,整调处理范围。主要工艺措施如下:

(1)环氧主材采用E44 环氧系列,固化剂采用T31,为保证环氧胶泥颜色与混凝土一致,

胶泥填充料采用石英粉细砂。

(2)制备环氧胶泥,以混合手握成团,粘手但无浆液渗漏为宜。

(3)配制环氧胶泥时,随时拌制随时使用,并要求在0.5h 内用完。

(4)修补面先进行毛面处理并清理干净,在修补前保持修补面干燥。

(5)修补前,在基面涂一道厚1mm 左右的环氧基液。涂刷环氧液和修补环氧胶泥交叉进行,以确保施工进度和施工质量。填补环氧胶泥时,用手触探涂抹基液面,出现拉丝现象后,

方可填补环氧胶泥。

(6)填补环氧胶泥时,先用木板反复拍打捣实直至表面出现浆液,然后用铁抹子压光抹平。

(7)外观控制:平整光滑,无龟裂,接缝横平竖直无错台。

内部质量:环氧胶泥凝固后,用小锤敲击表面,声音清脆者合格,声音发哑者凿除后重新

修补。

3、环氧砂浆

环氧砂浆修补一般用于过流面厚度5-25mm 范围的缺陷区处理,现场施工时,根据监理工

程师的指示或现场实际情况整调处理范围。主要工艺措施如下:

(1)环氧砂浆采用我局科研所配制的、并取得国家专利的环氧砂浆。

(2)制备环氧砂浆时,按科研所已配制的 A 型材料和 B 型材料充分搅拌均匀即可。

(3)配制环氧砂浆时,随时拌制随时使用,并要求在0.5h 内用完。

(4)修补面先进行毛面处理并清理干净,在修补前尽可能保持修补面干燥,不能保证修补

面干燥时,修补面应达到阴干无明显流水的状态。

(5)修补前,在基面涂一道厚1mm 左右的环氧基液。涂刷环氧液和修补环氧砂浆交叉进

行,以确保施工进度和施工质量。填补环氧砂浆时,用手触探涂抹基液面,出现拉丝现象后,

方可填补环氧砂浆。

(6)填补环氧砂浆时,环氧砂浆按每层厚2cm 左右铺料和捣实,每层捣实到表面用木板反

复拍打捣实直至表面出现浆液,方可填补下一层环氧砂浆,作为永久面时,表面用铁抹子压光

抹平。

(7)环氧砂浆修补完成后,应养护5-7 天,养护温度控制在20℃±5℃。修补部位在养护

期的前三天内不应受水浸泡或其它冲击。

(8)外观控制:平整光滑,无龟裂,接缝横平竖直无错台。

内部质量:环氧胶泥凝固后,用小锤敲击表面,声音清脆者合格,声音发哑者凿除后重新

修补。

4、抹面抗裂砂浆

抹面抗裂砂浆修补一般用于厚度为 1.5mm-25mm 左右、范围较小的缺陷区处理,现场施工

时,根据监理工程师的指示或现场实际情况,整调处理范围。主要工艺措施如下:(1)该产品为高分子聚合物材料,具有极强的粘结力和抗裂作用。主要成份为高标水泥,

石英砂,HZ08 胶粉重钙,木质纤维,PP纤维;

(2)现场加水,约1:3,手持机械搅拌机,搅拌2-3min,停3-5min,再搅拌2-3min 即可

使用;

(3)配制抹面抗裂砂浆时,随时拌制随时使用,并要求在2h 内用完;

(4)修补面先进行毛面处理并清理干净,在修补前保持修补面阴干、潮湿无明水;

(5)修补前,在基面涂一道厚1mm 左右的水泥净浆;

(6)填补抹面抗裂砂浆时,先用木板反复拍打捣实直至表面出现浆液,然后用铁抹子压光抹平;

(7)表面用透明胶布进行保湿养护7 天;

(8)外观控制:平整光滑,无龟裂,接缝横平竖直无错台;

(9)内部质量:抹面抗裂砂浆凝固后,用小锤敲击表面,声音清脆者合格,声音发哑者凿除后重新修补。

第四章质量保证措施

一、注意事项

(1)对于一个混凝土单元的混凝土面上出现多个类型的外观缺陷,其凿毛面的验收可以集

中施工,合并到一个单元表进行验收,对应的最终抹面完成并养护到期后,修补面的最终验收

也要合并到一个单元表格验收、签字,前后表格对应存放。

(2)混凝土表面溅落的砂浆、污泥、焊渣、钢筋锈迹等缺陷的处理,不需要监理提前检查,由修补作业队用电砂轮、电动钢丝刷打磨、清理,露出混凝土本来的颜色和表面,保证修补面

与原混凝土面颜色一致,处理合格后,由安质部先行检验,合格后,再申请现场监理验收,可

以与其它外观质量缺陷一起验收。完成混凝土外观质量验收,才能开始倒虹吸外侧的防腐层涂

刷,没有设计防腐层的,外观检查合格,方能进行土方回填,倒虹吸内侧过流面的外观质量验

收标准应高于外侧回填面的外观质量。

(3)缺陷修补重在早期,应尽量利用模板拆除后的前期脚手架,封顶板修补更应该利用刚

刚拆除模板后的封顶支架,能够大量节省人力、材料,否则,重新搭设修补脚手架则浪费巨大,

利用吊篮修补则来回移动困难、安全性差,修补时间也只能推迟到顶板浇筑完成后,修补、养

护时间会占用直线工期,影响到后期的防腐层施工。

(4)修补完成的混凝土面如果上部仍有混凝土浇筑施工,对下部有污染的可能,应对完成

面进行覆盖保护,避免二次修补。

(5)修补用的预缩砂浆应提前在实验室进行强度试验和颜色配比试验,通过掺加白水泥来

调整颜色,达到与母体混凝土颜色尽量一致。

二、缺陷修补质量控制

(1)在每一项缺陷修补施工前,作业队施工技术人员应配合质检人员对缺陷进行详细检查,认真做好缺陷记录。

(2)严格按“三检”制度对缺陷修补的每道工序进行检查,修补处理的每道工序应有相应

的质量检查记录。上一道工序经验收合格后方可进行下一道工序施工。发现有一道工序未按工

艺要求实施的,缺陷修补视为不合格,必须返工,不留质量隐患。

(3)对重要部位的缺陷修补,应有质检员进行全过程跟踪检查,以确保工程质量。

(4)对用于缺陷修补的材料必须进行严格控制,分批购进的材料应按要求进行质量检验,

并将检验结果报送监理机构确认,只有经检验合格的材料才能用于缺陷修补。

(5)实行工程岗位责任制:

①项目部成立修复技术小组

组长:XX

副组长:XX

组员:XX

②具体责任分工

a 现场技术员、质检员将现场混凝土表观质量问题反应给组长,并做好影像资料记录;

b 组长组织对问题进行分析研究、制定方案措施;

c 组员将方案落实到实际施工中,指导施工、监督质量。

混凝土缺陷修补技术交底

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位混凝土缺陷修补 工程编号日期 交底内容: 一.施工安排 1.1人员安排 1.1.1劳务队负责人 负责落实施工方案的内容,并全程跟踪施工修补质量; 1.1.2工人数量及分工 修补工人分为3个作业队,每个作业队工人数约为10-15人; 二.施工方法及工艺要求 2.1、麻面修补 麻面是指混凝土表面呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点,直径通常不大于5mm。 成因分析: (1)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物; (2)浇筑前模板上未撒水湿润或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少,拆模后出现麻面; (3)混凝土加水量不准确致使混凝土和易性差,混凝土浇筑时有的地方砂浆少石子多,形成麻面; (4)混凝土没有分层浇筑,造成混凝土离析,出现麻面; (5)混凝土入仓后振捣不到位,气泡未能完全排出,拆模后出现麻面;(6)振捣过迟,振捣时已有部分凝固。 修补方法: 混凝土表面的麻面,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,可采用如下方法:

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位混凝土缺陷修补 工程编号日期 (1)用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,在修补前先用水湿透; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子为细砂,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平; (3)水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,必要时掺拌白水泥调色; 2.2、烂根修补 成因分析: 烂根主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,振捣时混凝土表面失浆造成。漏浆较少时边角出现“毛边”,漏浆严重出现混凝土蜂窝麻面。 修补方法: 漏浆较少时按照麻面进行修复,漏浆严重时按以下方法进行修复: (1)将蜂窝软弱部分凿去,并将接合面冲洗干净; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子用中粗砂,按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平,在棱角部位用靠尺将棱角取直; (3)水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀; (4)修补完成后,包裹塑料薄膜及草帘被进行保温养护。 2.3、蜂窝修补 蜂窝是指混凝土表面无水泥砂浆,骨料间有空隙存着,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5mm,深度不漏筋,可能露主筋。 成因分析: (1)模板加固不到位,漏浆严重致使出现蜂窝; (2)CL保温板垫块设置不够,加上欠振或漏振形成蜂窝; (3)混凝土浇筑方法不当,尤其是自密实混凝土浇筑过程中,没有控制好液面差; (4)混凝土搅拌与振捣不足,使混凝土不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆; (5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。

混凝土缺陷修补方案

混凝土缺陷修补方案 技术信息2010-01-05 19:38:14 阅读633 评论0 字号:大中小订阅 一、蜂窝修补方案如下: 1 、对小蜂窝:先用水洗刷干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆压实抹平。 2、对较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干 净后支模,再用高一强度等级的细石砼仔细强力填塞捣实,并认真养护。 二、露筋修补方案如下: 1、对表面露筋:刷洗干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平 整,并认真养护。 2、对露筋较深:将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来 高一强度等级的细石砼填塞压实,并认真养护。 三、孔洞修补方案如下: 先将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,再用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的半干硬性的细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到50%强度后在凿去,表面用1: 2水泥砂浆抹平 混凝土缺陷修补方案2 首先,蜂窝的现象是混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露,严重缺陷是构件主要受力部位有蜂窝.一般缺陷是其他部位有少量蜂窝. 规范规定8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查技术处理方案。 一般项目 8.2.2 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。 对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检 查验收。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查技术处理方案。 对于较小的蜂窝,应剔除松动的石子,用水冲洗湿润缺陷表面,用高标号的水泥砂浆修补平整即可.但程序要符合要求. 2. 4蜂窝麻面

混凝土表面质量检查和缺陷处理监理实施细则 发

目录 1 总则 (2) 2 混凝土表面质量标准、缺陷类型及其处理方法 (2) 3 质量缺陷修补工作程序 (4) 4 质量缺陷处理 (5) 5 修补作业过程控制 (6) 6 预缩砂浆和小一级配混凝土修补质量控制 (7) 7 环氧胶泥、环氧砂浆和丙乳砂浆修补质量控制 (9) 8 自密实混凝土和喷射混凝土修补质量控制 (11) 9 表面缺陷处理质量控制 (13) 10 修补质量检查签证 (15)

1 总则 1.1 为规范锦屏二级水电站厂区枢纽工程混凝土质量检查和缺陷处理的标准、程序、方法、工艺及验收签证,特制定本监理实施细则。 1.2 本细则主要依据下列文件和有关标准、规定进行编制。 《厂区枢纽工程施工合同文件》; 《厂区枢纽水道系统混凝土缺陷处理施工技术要求》 《厂区枢纽水道系统混凝土施工技术要求》 《厂区枢纽地下厂房系统混凝土施工技术要求》 1.3 本细则适用于厂区枢纽主体段混凝土表面(含过流面)质量检查和缺陷处理。 1.4 对厂区枢纽工程其他部位混凝土表面质量检查和缺陷处理,可参照执行。 2 混凝土表面质量标准、缺陷类型及其处理方法 2.1 混凝土结构物表面平整度的控制标准 (1)水道系统过流面的平整度控制标准 根据过流特征,按设计分区进行平整度的检查和处理: 1)区域划分 I类区: 主厂房免装修混凝土外露面;各级闸门井反弧门门后至门槽段; II类区:各级分流口区域(包括分流口段及分流口各方向相邻一段); Ⅲ类区:I、II类区以外的所有标准洞段。 2)各区域平整度的控制标准和处理要求,见表2-1。 3)平整度的检查 用3m直尺分别对各区域大面积量测,超过允许值者按要求处理。 (2)地面工程混凝土结构物表面平整度的控制标准,见表2-2。 2.2 质量缺陷的类型及其处理方法 厂区枢纽工程混凝土浇筑过程中出现的混凝土表面质量缺陷类型有:架空、蜂窝、露筋、裂缝、麻面、跑模、错台、挂帘、气泡等。根据施工招标文件的技

结构混凝土表观与内部缺陷无损检测技术继续教育

第1题 超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A.胶粘剂 B.耦合剂 C.防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 答案:D 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:0.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A.不能 B.可以 C.经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题

超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波()结合面的测试条件。 A.垂直 B.斜穿 C.平行 D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A.尺量法 B.塞尺法 C.显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A.1.0mm B.10.0mm C.1.0cm D.10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,单面平测法适用于裂缝深度不大于( )的情况。 A.200mm B.300mm

C.400mm D.500mm 答案:D 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:0.0 批注: 第8题 依据CECS21:2000规要求,用于混凝土缺陷检测的超声波检测仪声时最小分度应不大于()μs。 A.1 B.0.1 C.0.01 D.0.5 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第9题 超声法检测混凝土缺陷,检测中出现可疑数据时应及时查找原因,必要时应进行( )。 A.复测校核 B.密测点补测 C.平测 D.斜测 答案:A,B 您的答案:A,B 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第10题 常用的超声换能器有( )振动方式。 A.厚度 B.球形 C.径向 D.点状 答案:A,C

混凝土质量缺陷修补方案

洛阳恒大绿洲九期189#楼 混凝土质量缺陷专项处理方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、混凝土质量缺陷分类 (1) 三、混凝土质量缺陷的处理流程 (2) 3.1 处理流程 (2) 3.2 检查时间 (2) 3.3 质量缺陷的分类判定 (2) 3.4 专项处理措施方案的编制 (2) 四、混凝土外观一般缺陷的原因分析 (3) 4.1 露筋 (3) 4.2 蜂窝 (4) 4.3 孔洞 (4) 4.4 夹渣 (4) 4.5 疏松 (4) 4.6 裂缝 (4) 4.7 连接部位、外形及外表缺陷 (4) 五、混凝土缺陷的处理措施 (5) 5.1 混凝土结构外观一般缺陷处理措施 (5) 5.2 混凝土结构外观严重缺陷的处理措施 (5) 5.3 混凝土结构裂缝的处理措施 (6) 六、检查验收与资料封闭 (6)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014 二、混凝土质量缺陷分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2 条混凝土现浇结构外观质量应根据缺陷类型和缺陷程度进行分类,并应符合下表的分类规定。 同时《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第8.9.1条混凝土结构缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,应属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时,应属于严重缺陷。外观缺陷分类应符合下表的规定。 表现浇结构外观质量缺陷

混凝土质量缺陷处理专项方案

目录 编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制单位及人员 (1) 3、发放范围 (1) 编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制单位及人员 (1) 3、发放范围 (1) 第一章工程概况 (2) 第二章混凝土质量缺陷分类及产生原因 (3) 1、混凝土质量缺陷形成原因 (4) 1.1露筋: (4) 1.2蜂窝: (4) 1.3麻面: (5) 1.4孔洞: (5) 1.5夹渣: (5) 1.6疏松: (6) 第三章混凝土质量缺陷的处理 (9) 1、混凝土质量缺陷的处理措施 (9) 2、混凝土质量缺陷处理的效果检查 (11) 1、混凝土质量缺陷的处理措施 (9) 2、混凝土质量缺陷处理的效果检查 (11)

编制说明 1、编制依据 1.1 中建芙蓉嘉苑二期项目结构和建筑施工图纸。 1.2 已编制审批的《中建芙蓉嘉苑二期项目施工组织设计》。 1.3 国家相关规范、标准,如:《混凝土质量控制标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等等。 2、编制单位及人员 本方案由中建五局三公司中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社工程项目经理部编制。 ——编制人:技术经理 技术员 ——编制日期:2013年6月22日 3、发放范围 3.1 分公司:中建五局三公司长沙分公司技术部、工程部。 3.2 项目部:项目经理;项目副经理;项目技术负责人;工程技术部;质量安全部;物质设备部;商务合约部及作业施工队。

第一章工程概况 本工程紧邻芙蓉嘉苑一期工程。总建筑面积约为330000㎡,由19#~32#、36#、37#、39#、40#栋共18栋高层建筑及一栋幼儿园(33#栋)组成。地下室为框剪结构、主楼为框支剪力墙结构。地下室垫层砼强度为C15,地下室底板(独立基础、基础梁、承台)砼强度为C35,地下室外墙、顶板为C40,过梁、构造柱及圈梁为C20。地下室底板、顶板和侧壁的抗渗等级为P6。主楼各栋号混凝土强度等级详见表1: 表1 主楼各栋号混凝土强度等级

混凝土缺陷修补方案

华润置地悦府项目三期 混凝土缺陷修 补方案 编制:曹志华 审核:吴萍 审批:费学均 通州建总集团有限公司 目录 第一节编制说明 (3) 第二节编制说明 (3) 第三节混凝土缺陷分类和程度划分 (4) 第四节出现混凝土缺陷的原因 (4) 第五节混凝土缺陷处理 (5) 第六节混凝土缺陷的预防措施 (7)

第一节编制说明 当混凝土达到规定的拆模强度拆除模板后,应进行外观检查,混凝土缺陷均做记录,记录上要明确注明缺陷墙体的具体位置,对缺陷做定性分析,确定其缺陷类别, 如查出混凝土表面上出现的麻面、蜂窝等缺陷,应立即通知监理,在得到现场监理允许的情况下,按本方案进行修补。 第二节编制说明 本工程位于南京市建邺区应天大街以北,云锦路以东,所街以南,湖西街以西,包含9#、10#、11#、12#楼四栋住宅楼以及二层地下车库,类型为剪力墙结构,地下车库类型为框架结构。 09号楼为三十二层,总面积16057.2卅,标准层高3.05米,建筑总高度为 104.025 米; 10号楼为三十二层,总面积25492.0卅,标准层高3.05米,建筑总高度为 104.025 米; 11号楼为二十八层,总面积11324.6叭标准层高3.05米,建筑总高度为91.825 米; 12号楼为三十二层,总面积25794.9卅,标准层高3.05米,建筑总高度为 104.025 米; 本工程结构安全等级为二级,抗震防裂度为7度,抗震设防分类为标准设防类,设计使用年限50 年。本工程结构安全等级为二级,抗震防裂度为7 度,抗震设防分类为标准设防类,设计使用年限50 年。 砼强度等级:地下室的基础采用C35;剪力墙(柱):四层及以下为C50,五~ 八层为C45,九~十二层为C40,十三~十六层为C35;其余均为C30 ;梁、板:均为 C30 ;二层地下室外墙、底板、顶板(室外)及车道采用防水砼,抗渗等级P8。具体详见各部分的结构设计图纸。基础垫层采用100mn厚C15素砼。

混凝土表观及内部缺陷检测方法

混凝土表观及内部缺陷检测方法 1 回弹法 回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用。 2 超声波法 超声波法检测混凝土常用的频率为20~250kHz,它既可用于检测混凝土强度,也可用于检测混凝土缺陷。 3 超声回弹综合法 回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将以上两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速—回弹值—混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。 4 雷达法 钢筋混凝土雷达多采用1GHz 及以上的电磁波,可探测结构及构件混凝土中钢筋的位置、保护层的厚度以及孔洞、酥松层、裂缝等缺陷。它首先向混凝土发射电磁波,当遇到电磁性质不同的缺陷或钢筋时,将产生反射电磁波,接收此反射电磁波可得到一波形图,据此波形图可得知混凝土内部缺陷的状况及钢筋的位置等。雷达法主要是根据混凝土内部介质之间电磁性质的差异来工作的,差异越大,反射波信号越强。雷达法检测混凝土其探测深度较浅,一般为20 cm 以内,探地雷达使用较低频率电磁波,探测深度可稍大些。此外,该法受钢筋低阻屏蔽作用影响较大,且仪器本身价格昂贵,故实际工程上应用的并不多。 5 冲击回波法 冲击回波法是用一钢珠冲击结构混凝土的表面,从而在混凝土内产生一应力波,当该应力波在混凝土内遇到波阻抗差异界面即混凝土内部缺陷或混凝土底面时,将产生反射波,接收这种反射波并进行快速傅里叶变换(FFT)可得到其频谱图,频谱图上突出的峰值就是应力波在混凝土内部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根据其峰值频率可计算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于该法采用单面测试,特别适合于只有一个测试面如路面、护坡、底板、跑道等混凝土的检测。 6 红外成像法 自然界中任何高于绝对零度(-273℃)的物体都是红外线的辐射源,它们都向外界不断地辐射出红外线。红外线是介于可见光与微波之间的电磁波,其波长为0.76~1000 μm,频率为4×1014~3×1011 Hz。混凝土红外线无损检测是通过测量混凝土的热量及热流来判断其质量的一种方法。当混凝土内部存在某种缺陷时,将改变混凝土的热传导,使混凝土表面的温度场分布产生异常,用红外成像仪测出表示这种异常的热像图,由热像图中异常的特征可判断出混凝土缺陷的类型及位置特征等。这种方法属非接触无损检测方法,可对检测物进行上下、左右的连续扫测,且白天、黑夜均可进行,可检测的温度为-50~2000℃,分辨率可

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

. 混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。 三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆;(5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。

混凝土表观缺陷修复方案

XX 工程I 标主体结构 混凝土表观缺陷修复施工方案 编制: 审核: 审定: XX 集团有限公司 二0 一一年六月

第一章概述 混凝土结构外观质量缺陷主要项目包括结构尺寸偏差、表面不平整、蜂窝、麻面、气泡、 孔洞(含模板固定锥孔)、缺损、挂帘、错台、拉筋头外露、冷缝、施工缝凿毛不当引起层间结合部缺损、起皮、起砂、非贯穿浅表裂缝等,是混凝土施工中最易发生、最常见的质量缺陷或 施工工艺引起的过程缺陷。除采取必要的措施加以预防外,对已经出现的外表质量缺陷和过程 缺陷必须按规定的步骤和方法认真进行处理,以使混凝土外观达到设计要求和基本的美观。 车站现浇结构拆模后,通过监理单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差的检查、鉴定,发 现以下混凝土表观缺陷。 表1 混凝土结构外观质量缺陷情况 名称现象部位区域气泡混凝土表面有气孔,大部分小于5mm,个别大于5mm 侧墙、框架柱 C 区东端头井 蜂窝、麻面混凝土表面缺少砂浆而形成石子外露底板(梁)腋角 E 区标准段挂帘流出的水泥浆在已浇筑完成的混凝土表面形成帘状流痕侧墙、框架柱 E 区标准段错台混凝土接缝处板体存在相对位移的情况,约1 公分底板 C 区西标准段表面不平整混凝土表面翘曲不平、飞边凸肋侧墙 C 区东标准段钢筋头外露混凝土内钢筋未被包裹而外露下沉板侧壁 D 区标准段冷缝混凝土在初凝后终凝前进行二次浇筑形成的施工缝顶板 D 区标准段 C 区东标准段、外表缺陷混凝土表面起皮、起砂、沾污等顶纵梁、壁柱 E 区端头井

第二章 施工程序 为保证混凝土外观最终符合规范要求,项目部将成立专门缺陷修补作业队对混凝土表面缺 陷修补 。由安质部负责混凝土质量缺陷的调查、原因分析、缺、理过程控制 以及质量验收。 混凝土拆模后,各 主 体施 工 队在第一时间通知安质部对混凝土外观进行检现 质量缺陷后,及时登记组织工程部作业队对缺陷产生的原因进行分析照外观质量缺 陷判断标准对缺陷进行分类评定、提出混凝土施工工艺控制和过程控促施工队 完善工艺措施。 混凝土外观质量修补前,由安质部对混凝土表面拍照并及时通监理工程 理工程师同意后,展开外观质量缺陷修补,外观质量缺陷修补完成后,通监理工 程师进 行验收,并拍照备查。混凝土结构外部尺寸检验由项目部测合安 质 部检 。 表 2 混凝 土结构外观质量缺标准 项目 区域 质量标准 内容 Ⅰ类 Ⅱ类 外 部尺寸 钢筋混凝 土 工程 允许偏差± 2 m m 检率 ≥ 60% < 60% 不 大于 4m m / 2m 检 率 ≥ 60% < 60% 表面不平整度 钢筋混凝土工程 较高速水流区 V >6m/s :局部突起高度≤ 12mm 一般流速区 V ≤ 6m/s :局部突起高度≤ 25mm 累计面积 % ≤ 10% > 10% 蜂窝孔洞 累计面积< 5% 单个面积㎡ ≤ 0.02 ㎡ >.02 ㎡ 累计面积 % ≤ 10% > 10% 表 面缺陷 气泡 累计面积< 5% 单 mm ≤ 10mm >10mm 累计面积 % ≤ 10% > 10% 缺损掉角 累计面积< 5% 单个面积㎡ ≤ 0.15 ㎡ >0.15 ㎡ 注:表面缺陷面积主要包括麻面、蜂窝、孔洞、2

混凝土表观及内部缺陷检测报告模块

混凝土表观及内部缺陷 检测报告 报告编号:/ 工程名称: / 委托单位: / XXXXX工程质量检测有限公司 /年/月/日

XXXX)-011-B07混凝土表观及内部缺陷检测报告 一、工程概况 工程名称:/ 建设单位:/ 施工单位:/ 监理单位:/ 设计单位:/ 委托单位:/ 二、现场检测 1、检测目的:混凝土表观及内部缺陷。 2、检测依据:《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000)。 3、检测设备:ZBL—U520非金属超声检测仪:设备编号:2272-726;裂缝宽度观测仪:设 备编号:2010-1102。 4、检测时间:/。 5、检测部位及混凝土设计强度等级:/ 三、检测结果的处理和判断 根据//的实际情况及钢筋分布情况,在构件的两相对测试面上布置水平测线和竖直测线,对其进行混凝土表观及内部缺陷检测。水平测线和竖直测线的交点即为测点,每一对测试面取30个测点,总共60个测点。测点布置示意图见图1

SDJC/CX(X)-011-B073 图1 测点布置平面图 3.1、检测结果 // 图2 表面裂缝观测图一 // 图3 表面裂缝观测图二由图2和图3可以看出,混凝土表面平整,无可观测到的裂缝。 原始记录文件:JC-05-0007\D:\检测部正式报告\表观及内部缺陷\12公-HNTQX-10001表1测点1~30的检测结果汇总表

表2测点31~60的检测结果汇总表 表3 检测数据处理结果表

参数名称平均值标准差临界值声速(km/s) 波幅(dB) 3.2、测点缺陷示意图见图4、图5。 由表1、表2和表3可见,测点//和//为可疑测点,在图4和图5,其中小圆圈表示测点,带有椭圆的测点为可疑测点。 图4 //测点布置图

混凝土质量缺陷修复方案技术交底修订稿

混凝土质量缺陷修复方 案技术交底 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一、混凝土质量缺陷的产生原因及处理方法 1、露筋现象: 原因分析: 1.1.1 砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。 1.1.2 梁、板底振捣不实,也可能出现露筋。钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。 1.1.3 钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。 预防措施: 灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。 1.2.2 为保证砼保护层的厚度。要注意固定好垫块。 1.2.3为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处,可采用小号的振捣棒进行振捣。保护层砼要振捣密实。灌注砼前用清水将木模板充分湿润,并认真堵好缝隙。 1.2.4操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。 处理措施: 将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用l:2水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护并不少于7天。 2、砼蜂窝现象 砼局部疏松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因分析: 2.1.1 混凝土一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未及时振捣又下料,因漏振而形成蜂窝。 2.1.2 模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆或墙体烂根,形成蜂窝。 混凝土配合比中粗骨料较多直接导致蜂窝。 混凝土浇筑过程中下落高度超过2m,导致混凝土的离析而形成蜂窝。 预防措施: 混凝土自由倾落高度一般不得超过2m。如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。混凝土的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的倍。捣实混凝土拌合

混凝土缺陷修补方案

混凝土缺陷修补方案 一、工程名称:浙江音乐学院学生公寓混凝土 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 2、相关混凝土结构工程国家、行业标准 三、编制目的 为消除本工程凝土质量隐患,提高观感质量,规范缺陷处理程序及方法 四、混凝土缺陷表现形式 以下混凝土施工过程中,由于模板固定不牢,模板安装不规范,模板的各种缺陷入造成面板凹凸变形,混凝土振捣不足不到位等因素造成砼出现超出规范要求的质量缺陷,混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、露筋、蜂窝、孔洞、凹凸错台、外形走样及裂缝等。 五、各种缺陷的产生以及修补措施: 1、表面不平整部分修补 修补前先将突出砼表面的部分凿平,将低凹部分凿毛并清洗干净,待清洗处无明水时,趁润湿状态时采用与配合比相同的无石子砂浆进行修补,修补后应注意养护。 2、蜂窝麻面及空洞修补 产生蜂窝麻面原因可能是砼拌和物中细骨料不够,振捣不充分施工中在模板接触处或在连接螺栓孔处漏浆。孔洞一般是由钢筋骨架密集、砼坍落度小、振捣不充分、漏振、分层浇筑时振动棒未伸到下一

层砼。导致上下脱离等原因造成的砼结构中有较大孔洞,钢筋局部或全部裸露。 修补措施是在砼面上划出不规则的蜂麻实际面积,并沿其周边外延2-3公分列为修补范围,使用小型锤斧工具把修补范围内的表面砼剔掉,并挖除蜂麻部分的表面浮浆,浇水湿润后进行打磨,最后对局部或连大面范围通过水泥干擦一遍。 对于孔洞处薄弱松散及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用水泥砂浆或用高一等级的细石砼,进行仔细填塞捣实,当清除困难时,可用空压机排除残渣涂料,表面抹砂浆或浇注砼封闭,在采用局部水泥干灰干擦一遍。 3、跑模、凹凸错台、鼓肚修补 先将鼓肚部分的砼面用风镐或钢钎逐层打凿修剔,再采用蜂窝麻面的修补方式进行修补,对凹陷部位表面进行凿毛,并配高一级细石砼或砂浆填补。对梁、柱子跑模的地方要进行弹垂直线及梁直线进行修凿。 4、露筋修补 砼结构表面露筋主要是因为钢筋绑扎不牢或保护层垫块安置不规范,砼浇筑过程中钢筋移位,有时候在砼浇注完成后才发现钢筋位置放的不对,致使砼结构表面的另一个方面是为砼露振,导致严重蜂窝钢筋暴露在外。 修补措施是用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1:2水泥砂浆。使露筋部分充满再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术(一)(二)继续教育答案

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术(一)(二)继续教育答案 第1题 超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A.胶粘剂 B.耦合剂 C.防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 答案:D

您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A.不能 B.可以 C.经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题 超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波()结合面的测试条件。

B.斜穿 C.平行 D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A.尺量法 B.塞尺法 C.显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0

第6题 裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A.1.0mm B.10.0mm C.1.0cm D.10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,单面平测法适用于裂缝深度不大于( )的情况。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm

砼质量缺陷修补专项施工方案

一、编制说明 1、编制依据 国家与河南省有关建筑施工与工程验收的规范、标准与规定: 验收标准 序号规范、标准编号规范、标准名称 1 GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 2 GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2、编制范围:本施工方案主要为砼质量缺陷处理施工进行编制,适用于所有楼号。 二、工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 总建筑面 积结构形式 本工程施工前虽然已对施工队伍作业班组进行了技术交底,施工中也进行了钢筋模板检查,但仍然难以避免出现混凝土外观缺陷的质量通病,因此制定该修补方案,适用于本工程所有楼号混凝土结构的外观缺陷修补。 三、主要质量缺陷 1、露筋 2、缝隙、夹层 3、缺棱掉角

4、裂缝 5、帐模 6、麻面及孔洞 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 1、露筋 (1)、现象 钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 (2)、原因分析 浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。 混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。 由于钢筋成型尺寸不准确,或钢筋骨架绑扎不当,造成骨架外形尺寸偏大,局部抵触模板; 结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重漏浆。 木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。 (3)、预防措施 浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差,及时纠正。 受力钢筋的保护层厚度如设计图中未注明时,可参照表2-5的要求执行 钢筋的混凝土保护层厚度(mm)表2-5 混凝土强度等级 环境与条件构件名称 低于C25 C25至C30 高于C30 室内正常环境板、墙、壳15 15 15

梁体混凝土缺陷修补方案

目录 一、编制依据 ...................................................................... 错误!未指定书签。 二、编制说明 ...................................................................... 错误!未指定书签。 三、工程概况......................... 错误!未指定书签。 四、混凝土缺陷分类和程度划分......... 错误!未指定书签。 五、出现缺陷的原因分析和预防、处理措施 .................. 错误!未指定书签。 5.1麻面.......................... 错误!未指定书签。 5.2蜂窝.......................... 错误!未指定书签。 5.3孔洞、狗洞.................... 错误!未指定书签。 5.4“烂边”和“烂根”............. 错误!未指定书签。 5.5冷缝.......................... 错误!未指定书签。 5.6错台.......................... 错误!未指定书签。 5.7收缩裂缝...................... 错误!未指定书签。 5.8白斑、黑斑.................... 错误!未指定书签。 5.9空鼓.......................... 错误!未指定书签。 六、梁体混凝土缺陷修补 .................................................. 错误!未指定书签。 6.1修补程序和方法................ 错误!未指定书签。 6.2修补所用材料.................. 错误!未指定书签。 6.3材料保管...................... 错误!未指定书签。 6.5拌和.......................... 错误!未指定书签。 6.6材料加温...................... 错误!未指定书签。 6.7修补.......................... 错误!未指定书签。 6.8养生.......................... 错误!未指定书签。 七、混凝土质量通病预防控制管理措施 .......................... 错误!未指定书签。 八、文明施工措施 .............................................................. 错误!未指定书签。 8.1、文明施工目标............. 错误!未指定书签。 8.2、文明施工要求............. 错误!未指定书签。 九、质量、安全保证措施 .................................................. 错误!未指定书签。 十、环境保护措施 .............................................................. 错误!未指定书签。 10.1环境保护保证体系............. 错误!未指定书签。

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术继续教育

第1题超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A. 胶粘剂 B. 耦合剂 C防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A. 不能 B可以 C经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第4题超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波( )结合面的测试条件。 A. 垂直 B斜穿 C平行

D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第5题混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A. 尺量法 B. 塞尺法 C显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分: 3.0 批注: 第6题裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A. 1.0mm B. 10.0mm C. 1.0cm D. 10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分: 3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,裂缝 单面平测法适用于深度不大于()的情况。 A. 200mm B. 300mm C. 400mm D. 500mm 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分: 3.0

混凝土缺陷记录

1 #楼楼层质量缺陷统计表 工程名称:珠光雅苑二期复建点1#楼施工单位:中太建设集团股份有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 楼层缺陷部位缺陷描述 整改方法 处理结果 一层B~F轴交12轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 二层C~H轴交3轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 三层16~19轴交J轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 四层8~11轴交G轴缺棱掉角冲洗干净后用同标号水泥砂浆补平。已整改 五层C~H交1轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 六层10~11轴交F轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 七层E~G轴交22轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。已整改八层C~H轴交3轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。已整改 九层L~M轴交22轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 十层J~K轴交19轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。 已整改 十一层J~L轴交23轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改

施工单位项目缺陷检查人:公司质量部门复查人:监理单位项目检查人: 1 #楼楼层质量缺陷统计表 工程名称:珠光雅苑二期复建点1#楼施工单位:中太建设集团股份有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位项目缺陷检查人:公司质量部门复查人:监理单位项目检查人:

混凝土缺陷修复方案

目录 1、工程概述 (1) 2、混凝土缺陷修复施工工艺 (1) 2.1 缺陷修复施工工艺流程框图 (1) 2.2具体修复施工工艺 (2) 2.2.1评估混凝土缺陷 (2) 2.2.2分析产生缺陷的原因 (2) 2.2.3记录混凝土缺陷 (3) 2.2.4定出混凝土缺陷区域 (3) 2.2.5缺陷混凝土凿除 (4) 2.2.6混凝土缺陷修复 (4) 2.2.7混凝土缺陷修复后养生 (5) 2.2.8混凝土修复方案的补充完善 (5) 3、混凝土缺陷预防 (5)

1、工程概述 混凝土施工过程中,如果混凝土原材料控制不好、模板未处理干净、施工缝未处理好、坍落度控制不好、振捣不到位、收光抹面不好、养生不及时、拆模不仔细等都会造成混凝土缺陷。一般混凝土施工过程中可能出现的缺陷有蜂窝、麻面、漏浆、空洞、露筋、施工缝夹层、缺棱掉角、表面裂纹等,针对本工程扭王块预制体积小、倒角密闭空间多的特点,我部在混凝土施工前作了详细的技术交底,针对混凝土施工过程中可能出现的缺陷,做了专项的施工方案并提出相应的处置措施以便在施工过程中提前预防。 混凝土缺陷修复第一责任人为技术负责人,其下设质检工程师。针对可能出现的混凝土缺陷,从作业队中分别指定了三名工人专门负责修复。为了保证混凝土缺陷修复质量,工程部组织这三个人进行了专门培训。混凝土缺陷修复前由试验室做试验,并确定配合比。我部试验室利用已浇筑的混凝土试块,从混凝土修复的原材料性能、色差和修复施工工艺着手,进行了大量的试验,结合类似工程修复经验,确定水泥砂浆和水泥浆的配合比。 2、混凝土缺陷修复施工工艺 2.1 缺陷修复施工工艺流程框图