文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥台肋板施工方案

桥台肋板施工方案

桥台肋板施工方案
桥台肋板施工方案

桥台肋板施工方案1工程概况

1.1基本概况

1.2工程数量

1.3工期要求

2.施工准备

2.1技术准备

2.1.1搜集施工所需各种技术资料,熟悉施工设计图纸和施工规范,组织技术人员进行图纸会审,编制可行的施工组织设计。

2.1.2组织配套的技术力量,对现场施工人员进行技术交底和入场教育。

2.1.3测量准备

计算复核图纸所示控制点坐标和高程,依据已验收的导线点及高程点进行现场测设。肋板的定位测量已经得到监理工程师的批准。

2.1.4承台验收

肋板所在的承台经同条件养护的试块抗压试验,已经达到设计强度的100%,已评定为合格品。

2.2主要人员配备

2.3机械准备

2.4材料准备

桥台肋板混凝土型号为C30,抗渗标号为W6,抗冻标号为F250,混凝土中掺加阻锈剂,采用商品砼,厂家为北京城建道桥银龙混凝土分公司,

运距20km,混凝土材料报验已经得到监理工程师批准,同意使用。钢筋原材自检、抽检和见证试验已经合格,得到监理工程师批准,钢筋已经进场。

2.5现场准备

2.5.1临时用水

现场施工及养护用水由水车供给。

2.5.2临时用电

现场已经建立施工临电系统,作为主要电源,另外配备2台120KW发电机,作为备用电源。

2.5.3施工道路

根据现场调查,以现有张采路为主要施工干道,以现有乡村道路为辅,红线内进行场地平整,基本可满足车辆通行需要。

3桥台肋板施工方案

3.1 工艺流程

肋板与承台接头凿毛→弹控制线→搭设脚手架→钢筋加工与绑扎→

模板支立与加固→搭设暖棚→砼浇注→拆模前养生→拆模→拆模后养生3.2肋板与承台接头凿毛

测量人员在承台上放出肋板十字中心线,然后根据十字中心线,在承台上弹出肋板结构边线及支模检查线,以备支模与检验。同时,在承台混凝土达到2.5MPa时,可派人对肋板与承台的接缝进行凿毛处理,并用高压水枪冲洗干净。

3.3搭设井字脚手架

在肋板钢筋绑扎之前,先搭设工作脚手架,脚手架用ф48脚手钢管架

设,脚手管交叉处采用直角和旋转扣件连接,脚手管接长采用连接扣件。

在架设脚手架之前,先在承台顶面立杆部位铺设木板,立杆底部设底托,底托支在木板上,脚手管应做到横平竖直,肋板四周均设单排脚手架,立杆间距为1m,步距为1m,脚手架水平尺寸5.2×2.2m,肋板在脚手架内居中,在肋板顶部设工作平台,满铺脚手板,平台外边和内边四周设1.5m 高的护身栏杆,长边脚手架设剪刀撑,提高整体性。

3.4 钢筋加工与绑扎

钢筋加工尺寸严格按图纸及技术交底执行,按交通部《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004验收,加工好的钢筋按尺寸和规格分类码放,并覆盖严密。

加工钢筋允许偏差

钢筋由现场加工厂加工,由于冬季施工,钢筋加工早做准备,提前下料,以便在不影响工程进度的情况下,选择天气较好的时候进行。对于盘条,在环境温度低于-15℃时,不进行冷拉。因工程需要,钢筋由钢筋加工厂加工,现场搭设架子进行绑扎。采用塑料垫块,垫块梅花形布置,间距不大于50cm。

肋板钢筋绑扎前,将承台中预留的钢筋进行整理,肋板直边中预埋的N1筋,数量为6根,钢筋规格型号为螺纹25,钢筋长度为肋板高

+195cm,钢筋间距为9.6cm;肋板两侧长边各预埋13根N3筋,钢筋规

格型号为螺纹22,钢筋长度为肋板高+195cm,钢筋间距为9.8cm;另外长边两侧各预埋12根N5筋,钢筋长度为153~板高+85cm,钢筋规格型号为螺纹22,间距14.5cm;肋板斜边预埋8根N4筋,钢筋规格型号为螺纹22,钢筋间距为9.6cm;N2筋为吊筋,钢筋长度为225cm,钢筋规格型号为螺纹25,钢筋数量为6根,钢筋间距为9.6cm;N6筋为箍筋,钢筋尺寸为133.2×70.8cm,钢筋规格型号为光圆12,钢筋数量为27根,钢筋按照钢筋数量均匀布置;N7筋为拉结筋,长度为66.6cm,钢筋规格型号为光圆10,钢筋数量为46~47根;N8筋为44根,钢筋规格型号为光圆10,水平放置,每层2根交错成U形,长度为215~433.6cm,钢筋按照钢筋数量均匀布置。

肋板长边的钢筋保护层为43mm,短边的钢筋的保护层为41mm。

钢筋安装允许偏差

3.5 模板支立

采用15mm的竹胶板作为模板面板,面板后满铺5cm厚的木板,横向龙骨为10×10cm方木,间距50cm,竖向龙骨为10×10cm方木,间距50cm,采用对拉螺栓,对拉螺栓为光圆16钢筋,间距50cm设一道,对拉螺栓采用双螺母、垫片、加弹簧垫圈,严防螺母松动,对拉螺栓传于直径21mm

的塑料套管内,待混凝土强度达到设计强度的80%以后,将螺栓的钢筋和螺母拆下反复使用。

肋板模板吊放在承台上后,先利用模板检查线检查模板底部位置是否准确,在模板外侧用钢丝拉纤调整模板大致垂直,利用在承台中预埋的钢筋头,用10×10cm方木卡在模板与钢筋头之间,缝隙处打木楔并钉牢,斜撑用10×10cm方木固定,竖向间距100cm设一处,水平间距50cm设一处,模板顶端四个方向各设一道防风钢丝绳对拉,以控制柱模的垂直度和整体稳定性,模板支设完毕后,由测量人员检查模板的垂直度,符合规范要求后,质检人员检查模板是否支设牢固和模板密封情况,符合要求后,报监理工程师验收。首件模板还需报驻地办工程师验收。肋板斜面处从下往上,水平均距60cm设3个预留孔,便于斜面以下砼的振捣密实,砼上升到洞孔时再封好,继续往上浇注,洞孔依次封闭好,直至到顶。

模板制作时,先将木板与竹胶板做成大模板,安装时进行组合拼装,模板接缝要压膨胀紧海面条,模板与承台相接处缝隙用砂浆堵严,防止漏浆,模板支立前涂刷化学脱模剂。

木模板制作时的允许偏差

模板安装的允许偏差

3.6 搭设暖棚

肋板在浇注混凝土前,先搭设暖棚,范围从承台顶面至肋板钢筋顶面,暖棚几何尺寸为14×6×4m,斜撑和模板全设在暖棚内,搭设暖棚时,先搭设暖棚脚手管框架,在框架外侧用苫布和岩棉被分两层搭设,暖棚应坚固、不透风。暖棚全封闭前模内事先放置电暖器对模板进行加温,1000W的电暖器计划放置10台,电暖器实际放置数量通过实际测温进行调整,以达到+10℃以上为准,天气温度降低时,增加电暖器数量,确保暖棚内温度在+10℃以上。

3.7 混凝土浇注

3.7.1混凝土使用商品混凝土,强度为C30,采用掺加防冻剂的冬施配合比,坍落度12~14cm,在施工过程中安排专人对搅拌站进行抽查,着重对其冬季施工的加温、保温设备及措施方面进行考察,同时对其配合比进行审查。

商品混凝土的骨料不得带有冰雪和冻结的团块,商混搅拌站要有对骨料的预热设备,投料前次序为:骨料、水搅拌再加水泥搅拌,搅拌时间要较常温时延长50%以上,混凝土的出机温度不宜低于+10℃。

3.7.2混凝土的运输及浇筑

商品混凝土的运输,运输时间应尽可能缩短,在罐车上的罐筒采取加保温套保温。混凝土运输车辆在装运混凝土前,必须用蒸汽将砼罐筒预热,然后才能装运砼。

3.7.3混凝土浇注

3.7.3.1浇筑混凝土前的检查

(1)8片肋板分两次浇注混凝土,左幅肋板1#、3#与右幅肋板4#、2#为1次,左幅肋板2#、4#与右幅肋板3#、1#为1次,每个肋板独立支撑体系。混凝土浇注前,对支架、模板、钢筋进行检查合格后,方可进行;运至浇筑的砼,逐车检查混凝土坍落度、和易性和含气量,相邻两车坍落度相差不超过1cm,如有离析现象或塌落度不符合要求应重新搅拌均匀、满足塌落度要求方能入模,同时还必须对混凝土入模温度进行检测,不得低于+5℃,否则,拒绝收料。

(2)在浇注混凝土之前,清除模板、钢筋上的冰、雪和污垢。对于施工缝处的混凝土面温度要求不低于5℃,采取覆盖电热毯加温方式。

3.7.3.2浇筑混凝土

(1)浇注混凝土之前,先浇注5cm厚的砂浆,利于施工缝的结合防止烂根。浇注时,将泵车软管伸入肋板模板内,保证混凝土自由下落高度小于2m,防止混凝土离析,肋板模内设有两名混凝土振捣手,使用插入式50

型振捣棒进行振捣,先中间后四周,肋板模外两人使用橡皮锤辅助敲打模板外侧,与模内振捣同步进行,以利于混凝土中气泡及时排出,架子顶设专人进行指挥,混凝土分层浇注,分层厚度不超过30cm。

(2)插入式振动器应垂直或略有倾斜插入砼中,倾斜度不宜过大,更不能放在砼的面层,否则会减少插入深度,影响振捣效果;插入时宜稍快,提出时略慢,并边提边振,以免在砼中留有空洞;插入式振动器振动时的移动间距,不应超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持5~10cm的距离;插入下层砼5~10cm,使上下层砼结合牢固。

(3)砼浇筑后,应随即进行振捣振捣时间要合适,一般可控制在25~40s 为宜。如振捣时出现下列情况之一时,表明砼已振捣完成:

①砼表面停止沉落,或沉落不显着;

②振捣不再出现显着气泡,或振动器周围无气泡冒出;

③砼表面呈现平坦、汽浆;

④砼已将模板边角部位填满充实。

(4)砼的浇筑应连续进行,混凝土到场后能够及时浇注,避免因耽搁时间过长造成混凝土入模温度不符合要求而造成的损失。倘因故必须间断,其间断时间应小于前层砼的初凝时间或能重塑的时间及满足入模温度要求。浇筑砼期间,应设有专人检查模板、钢筋的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。在浇筑砼过程中,还应随时注意使用插入式振动器时防止机头与模板、钢筋碰撞所引起的松动、变形和移位。

3.7.4试块

按要求每个肋板混凝土浇注必须同时制备6组砼标准抗压试块,其中用于自检2组,见证1组,监理抽检1组,同条件养护2组。同一配合比肋板混凝土做2组抗冻试块,其中自检1组,监理抽检1组,2组抗渗试块,其中自检1组,监理抽检1组。并做好混凝土浇筑记录。

3.8拆模前养生

肋板在混凝土浇注完毕后,顶面封闭,用电暖器进行加温,离肋板模板20cm左右均匀放置,1000W的电暖器计划放置10台,电暖器实际放置数量通过暖棚内实际测温确定,以达到+10℃以上为准,天气温度降低时,适当增加电暖器数量,以暖棚内温度达到+10℃以上为准。

3.9模板拆除

通过同条件养护的试块,混凝土强度达到设计强度的80%以后,即达到24Mpa,方可拆模,模板在混凝土冷却至5℃以后方可拆除,当混凝土与外界气温温差大于20℃时,拆除模板后的混凝土应加以覆盖,使其缓慢冷却。模板拆除时先松开对拉螺栓等附件,再拆除斜撑,用撬棍轻轻撬动模板,拆模时不得硬砸硬撬,使模板离开肋板体,模板拆除后,拆除对拉螺栓的钢筋和螺母,此时塑料套管已打入混凝土实体内和混凝土形成一体,往塑料套管内灌入标号C30的砂浆,将套管孔洞堵住,堵螺母处混凝土洞眼的砂浆,经试配颜色基本与混凝土外露颜色一致,将洞眼堵密室,不留痕迹。拆下的模板重新清理并涂刷脱模剂,以备其他肋板施工使用。

3.10拆模后养生

拆除模板后,在肋板表面先缠裹一层土工布,然后裹一层塑料布,再裹一层电热毯,最后再裹一层岩棉被,用尼龙绳绑扎牢固,另外暖棚继续

使用,肋板保温养护直至混凝土达到设计强度的100%,超过抗冻强度21MPa后,方可拆除暖棚。暖棚拆除后,在肋板表面先套一层塑料布,再裹一层岩棉被,以利于肋板实体后期强度增长。暖棚内保持一定的湿度,湿度不足时,应向混凝土表面及模板上洒水。

4自保措施

4.1质量目标

工程合格率100%。评分值不低于90分,工程质量评分达到北京市优质工程标准。

4.2质量保证体系

建立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长的质量保证体系,做到责任明确,目标清楚,任务到人,并配备足够的质量检查员加强施工过程中的质量控制。

质量保证体系框图

4.3质量允许偏差

4.4质量自检方法

工程师进行验收,经监理工程师验收合格后才能进行下道工序的施工,否则对本道工序进行返工,直至监理工程师验收合格为止,再进行下道工序的施工。

4.5.2严格执行技术管理制度:图纸学习、审查和管理制度、技术交底制度、测量复核制度、施工日志制度。

4.5.3经常教育职工牢固树立“质量第一”的思想,强化职工的质量意识,做好质量目标交底工作。形成懂标准、知规范的工作环境。

4.5.4严格执行各项规章制度、操作规程和质量标准,认真落实施工组织设计和技术措施及质量计划。

4.5.5强化质量保证体系建设,推行全面质量管理,确保工程质量达到合格。

4.5.6强化现场质量检验机构,建立健全各种质量管理制度,加强验收工作,分工负责,责任明确。

4.5.7各级业务管理人员要盯岗到位,强化质量监督管理工作,负起岗位责任。

4.5.8严把原材料及半成品的质量关,各种原材料应有出厂合格证,原材料的材质、规格、型号应符合设计文件规定,及时送检试验室。

严格执行隐蔽验收签证,严格执行自检、互检、交接检制及专业检制度。

4.5.9特殊工种做到持证上岗。严格贯彻执行ISO9001:2000质量管理标准。

5安全生产保证措施

5.1安全生产目标:积极开展安全达标工作,切实认真贯彻落实安全生产责任制,强化全员安全意识。

5.2安全生产措施:制定安全技术措施,组织安全工作检查。对作业班组进行经常性的安全教育,对新进场人员进行入场教育,严格遵守安全操纵规程。对施工现场随时进行安全检查,发现问题及时纠正,对违章,冒险作业予以制止,并有权停止其作业。

5.3施工现场安全防护措施

5.3.1安全用电防护措施:配电箱,开关箱安装和内部设施符号规定,箱体牢固,防雨,内无杂物,整洁,编号。停用后断电加锁。电工进入工地时要将个人防护用品穿戴齐全,持证上岗。

5.3.2各种电气设备和电力机械的金属外壳,支架和底座,按规定采取可靠的接零或接地保护动力电,照明电分开。手持电动工具漏电开关作到定期检查,电焊机防护齐全,焊把线双线到位,无破损。

5.3.3使用外租机械,必须先签定安全协议,施工前施工员(工长)要认真进行安全交底。

5.3.4吊车司机和指挥人员要经过培训,并持证上岗。严格执行“十不吊”的规定,不违章指挥,不违章作业。

6文明施工

6.1依据《北京市市政工程文明施工现场管理法规》以及业主、监理有关要求,落实施工组织文件,明确各工序管理,材料管理,机械管理,成本管理,劳动管理。

6.2对全体职工,特别是农民工,在进场前进行文明、安全施工教育,不断提高职工的文明施工意识和自身素质。

6.3建立文明施工管理制度,采用统一规范临设,围档整齐,符合要求,临设要牢固整齐,材质符合要求。

6.4做到便民、利民、不扰民,对周围群众反映的意见,要有明确答复,并尽快落实解决。

7环境保护措施

7.1严格执行《北京市建设工程施工现场环境保护工作的基本标准》的有关规定。

7.2加强环保宣传活动,采取多种形式宣传群众,以不断提高职工环保意识和法制观念。

7.3水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料存放在库内或严密遮盖。

肋板台首件工程施工方案

山东省荣成至文登高速公路路桥工程一合同段 肋板台首件工程 施工方案 (K8+639.6跨线桥0#左幅) 山东省昆仑路桥工程有限公司 荣文高速公路路桥工程一合同项目经理部 二○一三年十一月一日

肋板式桥台首件工程施工方案 一、编制依据 1、荣成至文登高速公路一合同段《施工招标文件》及施工合同; 2、荣成至文登高速公路一合同段《两阶段施工图设计》; 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 4、《公路工程质量检验评定标准》JTJ F80/1-2004; 5、《高速公路施工标准化技术指南》; 6、现场踏勘调查所获取的相关资料; 7、我单位施工类似工程积累的施工经验。 二、工程概况 山东省荣成至文登高速公路路桥工程一合同段,起讫桩号K00+000~K12+268,全长12.268km。 本标段三座大桥、四座中桥和两座跨线桥:K5+182小落河支流大桥、K5+452湾头河大桥、K10+854珠玑河大桥、K0+852桑梓北中桥、K1+879.5桑梓西中桥、K6+200湾头河水库中桥、K6+924四章中桥、K8+263.5跨线桥、K8+639.6跨线桥,其中小落河支流大桥0#、5#桥台均为肋板式桥台;湾头河大桥0#桥台为肋板式桥台;珠玑河大桥U型桥台;桑梓北中桥U型桥台;桑梓西中桥0#、5#桥台、湾头河水库中桥0#、3#桥台、四章中桥0#、5#桥台、K8+263.5跨线桥0#、3#桥台、K8+639.6跨线桥0#、3#桥台均为肋板式桥台。 我标段选取K8+639.6跨线桥0#左幅肋板式桥台作为肋板式桥台首件工程。本首件工程包括台帽、耳背墙、挡块、肋板等。桥台采用C30砼,0#左幅-1肋板11.28m3,3#左幅-2肋板10.91m3,共计22.19m3。 本肋板式桥台首件工程施工计划:2013年11月15号开始施工,2013年11月25号完成,计划工期10天。 三、本首项工程的目的 1、总体思路 为立足于“预防为主,先导试点”的施工原则,通过对首件肋板式桥台工程施工的各项指标进行综合评价,验证施工工艺的可行性,并总结施工中各项指标

桥台基础施工方案

重庆市公路工程(集团)股份有限公司威钢一号桥工程项目部 桥 台 深 基 坑 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:年月日

桥台深基坑专项施工方案 一、概述 方案是针对于四川省内江市威远县连界镇威钢有限公司厂区一号桥A0和A4桥台基础基坑开挖施工处理措施。A0、A4桥台匀为扩大基础U形类桥台,其中A0最大深度14m,最浅深度为10m,基底共分为三级不等高台阶,每级台阶长7m,宽6.13m;A4桥台最大深度16m,最浅深度11m,共分为四级台阶,每级台阶长5.25m,宽6.13m。 二、地质、地震、气候、水文等自然特征 1、地形、地貌:桥台位区植被茂盛,属地山谷地貌。坐落于宝溪河两岸“V”字形谷顶边,河流走向为南西—北西向,河床宽约10m,河床面较平缓,其河床地面最小标高为564.10m,河水流速介于0.50m/s~2.70m/s。宝溪河左岸相对宽缓,高程介于640.23m~565.65m,高差约75m,坡度19°~52°;右岸陡峻,高程介于650.89m~565.65m,高差约85m,坡度32°~75°。 2、地质:桥台址区地处新构造活动微弱的均衡缓慢抬升区,西部龙泉山断褶带与南部威远旋钮状构造影响较小,无深大裂缝通过,地层产状较平缓,岩层倾向270°~295°,倾角3°~60°。主要工程地质问题为第四系残坡积中夜限粘质土、第四系崩坡积小块石夹土及三叠系须家河组的砂岩、泥质砂岩。 3、地震:桥位区覆盖层较薄,地质结构简单,岩层产状平缓,处于建筑抗震有利地段。威远地区的抗震设防烈度为6度区设计地震分组为第一组,设计基本地震加速值为0.05g,设计特征周期0.35s。根据《市政工程勘察规范》CJJ56-94表2.0.4,该场地属Ⅲ类建筑场地。 4、气候:该场地处于四川中部,属亚热带湿润气候,四节分明,夏季较长,冬季较短,具气侯温和,湿度大,雨量充沛,无霜期长的气候特点。年平均气温14°C~17°年平均降雨量可达1620.00mm,日

桥台台帽施工方案

汉中兴元新区石门路37号桥工程桥台、台帽施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西昭胜科技发展有限公司 第二项目部

目录 一、编制依据 0 1、施工准备 0 2、台身施工 (1) 3、台帽施工 (2) 4、支座垫石施工 (4) 5、桥台、台帽施工质量要求标准 (4) 四、质量保证措施 (5) 五、安全保证措施 (5)

桥台、台帽施工方案 一、编制依据 1、工程施工图设计文件 2、现行的相关规范 3、现场实际情况 二、工程概况 本工程于汉中市石门路东段,天汉大道与兴武路之间,37号桥全长28米,桥梁宽度40米,采用1*20m的现浇钢筋混凝土箱型桥梁,桥梁下部采用扶壁式桥台形式,每侧桥台总长40m,宽1米,高1.3米,混凝土C30。 三、工程施工 1、施工准备 ⑴、组织有关人员认真熟悉图纸和有关技术资料以现行设计,施工验收规范,进行图纸自审,把图上问题解决在施工前。 ⑵、工程部负责编制肋板式桥台施工方案,并对施工班组进行技术交底,班组长负责对操作工人进行技术交底。 ⑶、所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不合格的材料一律清除出场。 ⑷、场地及水电的准备:整理施工所需场地;清查安装主要的施工机具,保证其工作状态良好;安装好施工现场所需水电供应设施;准备施工所需用的材料,并作好维护工作,避免受到污染;合理组织施工,做到责任明确,分工合理。

承台混凝土强度达到设计要求后,方可进行台身的施工。 ⑴、桥台放样及复测定位 检查、测量基础平面位置和现有地面标高,根据基础位置放出桥台平面位置,报监理工程师验收后进行下道工序。 ⑵、模板和钢筋加工与安装 模板采用组合木模板,确保模板表面平整度符合规范要求,接缝紧密,防止漏浆。检查模板支撑是否牢固,防止跑模。模板涂以优质隔离剂,保证基础混凝土表面光洁平整。钢筋加工与安装根据设计图纸施工,并应符合施工规范要求。报监理工程师验收后,即可进行下道工序。 ⑶、台身混凝土浇筑 混凝土采用拌和站拌和,搅拌运输车运输,严格按配合比施工,且精确计量。浇筑时采用分层连续浇筑办法,每层厚为30~50cm。振捣要求:振动移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模应保持5~10cm的距离,插入下一层混凝土±5~10cm,使上下层混凝土结合牢固。 在混凝土浇筑过程中,质检员应检查所设置的预埋钢件、预留支座的位置是否正确,若发现移位应及时校正。浇筑过程中还应注意模板、支架情况,如有变形沉陷应立即校正并加固。 ⑷、台身混凝土养护 采用覆盖养护,做到经常洒水湿养,使其表面维持适当的温度和湿度,保证内部充分水化,养护时间不得少于7天。当气温低于+5℃时不得洒水养护。养护用水必须干净符合检验要求,未达到2.5Mpa前,不得使其承受行人、模板、支架及脚手架等荷载。养护完成后即拆模。

桥台施工方案111

1.1、本着安全、优质、高效、经济、合理的原则,以业主提供的招标文件和设计图纸为依据,严格执行现行有关施工规范,用先进的施工技术,以机械化施工为主,运用项目法施工管理模式,制定切实可行的施工方案,以质量管理为中心,以科学管理为手段,科学管理、严谨施工,争创精品工程。 1.2、贯彻优化施工组织设计、技术先进可行、经济合理的指导原则,认真阅读,研究施工图文件,严格遵照建设部对公路工程建设的质量、工期、造价等项控制要求,结合本工程实际编制。 1.3、贯彻均衡生产、合理分配资源的原则,认真安排总体施工进度,设置、配备组织机构、人员、设备、材料,充分利用当地资源,认真保护自然环境和文物,搞好文明施工建设。 1.4、突出重点、突破难点,结合本工程实际,将重点、难点工程组织攻关,措施、保障到位,确保顺利实现总工期。 1.5、坚持技术先进、科学合理、经济适用与实事求是相结合的原则,合理安排施工,最大限度地减少施工对当地交通及市民生活带来的影响。 2.编制依据 2.1、《施工招标文件》 2.2、《乐自高速二合同段施工图设计文件》 2.3、《公路施工手册:桥涵》(2000年版) 2.4、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2.5、《公路工程施工工艺标准》(FHEC) 2.6、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 2.7、《公路工程岩石试验规程》(JTG E41—2005) 2.8、《金属材料、线材、反复弯曲试验方法》(GB/T238-2002) 2.9、《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005) 2.10、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 2.11、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 2.12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 2.13、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.14、《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.15、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009) 2.16、《国家三、四等等水准测量规范》(GB12898-2009)

桥梁扩大基础施工方案 (2)

扩大基础施工方案 一、工程概况 1、沙窝东桥概况 本桥跨越大石河,位于左支河道桥中心桩号16+795,桥位处河道采用梯形断面,第2跨桥下设计有坦克路,坦克路中心位置设计净空5米,桥梁设计为 5-16m预应力钢筋混凝土简支空心板梁,桥梁中心与河道中心交角为90°,桥梁全宽8.5m,其中车行道宽6m,两侧各设1.25m人行道、栏杆。 1.1.1上部结构 上部采用预应力钢筋混凝土简支空心板梁,空心板梁梁长15.96m,梁高 0.8m,单片预制中梁宽1.24m,预制边梁宽1.745m,湿接缝宽0.1m,每片空心板梁设置2道端横梁,全桥共10片边梁,20片中梁。 1.1. 2.下部结构 桥墩采用柱式墩、扩大基础,桥台采用重力式U型桥台,桥墩扩大基础采用钢筋混凝土基础,墩台基础均采用C25混凝土。扩大基础底要求座落于③3砾岩上,地基承载力不小于400KPa。 1.1.3.附属构造 1)桥面铺装设计为40mmAC-13沥青混凝土 +50mm AC-20沥青混凝土+改性沥青防水涂料层+80~149mm C50混凝土桥面现浇层。 2)栏杆、地袱石均采用一级青白石,立柱、栏板与地袱石采用榫接。 3)排水设置:地袱预留孔,后塞铸铁写水管,将桥面水直接排入河道。 4)支座:墩台均采用GJZ180×250×42板式(天然胶)支座。 5)人行步道:人行步道采用60mm厚步道砖(不透水)+20mm厚1:2水泥砂浆铺设,步道砖下采用LC20轻质混凝土填充,路缘石采用花岗岩路缘石。 6)桥头搭板:桥头处采用8m长的钢筋混凝土搭板,搭板下铺设两层二灰稳定碎石(单层厚150mm),压实度不小于98%。 7)河道铺砌:河底及河坡采用400mmM7.5浆砌片石+ 200mm砂砾垫层护砌,上下游各护砌15米。 8)桥头引路:桥面设计标高高于现状两侧道路,桥梁两侧各设15m长引路与原路顺接,顺接纵坡不大于5%,路面结构采用40mmAC-13 +乳化沥青黏层油+50mm AC-20沥青混凝土+1cm下封层+乳化沥青透层油+两层150mm二灰稳定碎石。 2、适用范围 适用于房山区大石河综合治理工程(一期)施工第七标段沙窝东桥桥梁的明

桥台台身施工方案

桥台台身施工组织设计 一、施工组织 台身施工由两个工班来完成,分别为钢筋工班、模板与混凝土工班,每个工班设臵施工人员5人,共计有施工人员10人。所使用的施工机械有混凝土自动计量设备一套、1000L搅拌机一台、手推车8辆、自卸车3辆、电焊机3台、120KW发电机一台、16吨吊车一台、砼漏斗3个,输送泵一台。 二、施工工艺流程 台身钢筋预埋→测量放样→绑扎钢筋→安装模板→灌注台身混凝土→养生 三、施工方法及工艺要点 1.施工准备 精确测放出台身各角点位臵,设臵控制点。 2、钢筋加工及安装 在浇筑基础第二层混凝土之前就把台身钢筋按照设计要求进行预埋。在基础混凝土浇注完成,检验合格后,进行钢筋接长焊接和骨架成形绑扎。钢筋在钢筋加工场地按照图纸尺寸下料完成后运至桥台处进行焊接绑扎。钢筋安装前要将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,并将钢筋调直。钢筋搭接采用电弧焊,两钢筋搭接端部预先折向一侧,使两搭接钢筋轴线一致。接头双面焊缝的长度不小于钢筋直径的5倍, 单面焊缝的长度不小于钢筋直径的10倍。焊接接头在35倍长度范围内(不小于50cm)内,同一根钢筋不得有两个接头,并在受拉区接头的截面面积占总截面面积的不得超过百分之五十。

5、混凝土浇筑 模板钢筋检查合格后,进行混凝土浇筑。混凝土采用1000L搅拌机搅拌,最短搅拌时间不小于1.5分钟。每一次搅拌的前两盘较正常水泥用量增加水泥50公斤,以补偿搅拌机内壁所附水泥浆的损失。每一工班混凝土搅拌前,对计量设备进行重点校核。混凝土采用农用车运输,如果运输过程中发生离析现象,必须进行二次搅拌,但不得加水,要保持水灰比不变。混凝土自高处向模板内倾卸时,其自由倾落高度不超过2米,以不发生离析为度。当倾落高度超过2米时通过串筒下落。混凝土采用吊车或输送泵浇筑。在出料口下面,混凝土堆积高度不超过1米。在浇注混凝土过程中,安排技术熟练的混凝土工负责振捣。浇筑混凝土用插入式振动器2台,并备用2台。使用插入式振动器振捣,振动棒的移动距离不超过其作用半径的1.5倍,与模板保持5—10cm的距离,插入下层混凝土5—10cm,混凝土每层分层厚度不大于30cm,每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒,将气泡引出至表面,振动过程中避免振动棒碰撞模板、钢筋等。对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒气泡,表面呈现平坦、泛浆。如果出现意外情况而不得不中止施工,则在混凝土初凝前对施工部位作接茬处理,可以埋入钢筋、型钢等作为接茬,待强度达到2.5Mpa后方准继续进行施工。在施工中严格操作程序,确保混凝土的内在质量和外观质量。浇注完成并在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护,洒水养护时间不得少于7天。 四、质量保证措施 1、钢筋在绑扎前要除锈,绑扎工程中不允许出现漏绑、缺筋、少筋现象。 2、模板的支护必须牢固可靠,有足够的强度。严禁使用变形过大的模板。 3、混凝土在浇筑前,要检查模板的加固情况,对松动的地方应及时采用铁丝拧紧。模板间的缝隙用木条或其他材料杜塞牢固。

34肋板施工方案

K75+375上疃村中桥肋板施工方案 一、工程概况 本桥台为肋板式桥台,共8个肋板。一个台肋板宽度为100cm,高度390cm。光圆钢筋193.1Kg,带肋钢筋674.1Kg,C30混凝土8.4m3。 二、测量放样 根据设计图纸精确计算肋板的四角坐标,用全站仪进行放样,放出肋板十字线,或者交叉线,同时把十字线引出用于校验肋板模板,放样完毕后,认真检测肋板之间的相对位置是否符合设计要求和能否满足规范要求。填写放样记录和放样报验单,报监理验收。 三、钢筋制作和安装 钢筋制作前先认真熟悉图纸,核对各编号钢筋的直径、长度、形状和根数,画出施工下料图,下料图应该考虑钢筋的弯曲延伸率,焊接搭接长度以及钢筋接头位置的设置,钢筋工根据下料图进行下料、焊接,控制对焊预热时间和焊接质量。严格控制钢筋弯曲半径和角度,严禁超弯。承台浇筑前必须预埋好肋板钢筋,可以预留插筋或者通长预留,必须保证肋板预留钢筋在承台里的锚固深度和位置,承台浇筑完时检查校正肋板钢筋,保证肋板钢筋的位置准确、保护层均匀,肋板保护层为混凝土外皮到主筋中心。绑扎钢筋时严格控制好各号钢筋的位置、间距和保护层厚度,箍筋弯钩位置必须相互错开。钢筋制作和安装允许偏差如下: a)受力钢筋间距(墩台)为±20mm

b)箍筋间距(5-10个间距)为±10mm c)钢筋骨架长度(长)为±10mm,(宽、高)为±5mm d)保护层厚度(墩台)为±10mm 有焊接头的钢筋必须保证焊缝质量,接头不允许放到跨中最大弯距处,同时抗拉区接头面积不大于25%,抗压区不大于50%,焊接长度:单面焊≥10d,双面焊≥5d,搭接长度40d。同时预埋好其他钢筋。 四、模板 根据招标文件的要求;本桥肋板采用钢模板,模板在使用前必须认真检查模板的尺寸、直径、平整度和接缝,新模板要检查每快模板的平整度,翘曲、变形的必须进行校正,坑槽必须用磨光机进行打磨或者用腻子填塞,使用前必须预拼装,拼装后检查各方向尺寸是否满足设计要求和规范规定,模板底脚用预留于承台上的钢筋头和钢筋螺栓进行固定,同时还必须保证方便拆卸,防止拆卸时损伤混凝土,肋板必须设置穿心拉杆拉固模板,外模采用水平、竖向钢管加固,水平间距不大于50cm,竖向不大于60cm,穿心拉杆用蝴蝶卡与竖向钢管进行连接,做到内外拉接,保证模板的强度、刚度和稳定性。肋板必须搭设双层外钢管架,一是便于固定模板,二是便于混凝土浇筑是作为施工操作平台。本桥肋板高度比较高,所以双层钢管架必须搭设钢管斜撑。肋板支模时必须一个台一次支起,便于控制肋板相互位置。模板支好后,必须认真检查模板内部的垂直度,力求绝对垂直。模板检验合格后安排专人进入模板内于水平筋或者箍筋上焊接光圆钢筋

桥台、承台工程施工组织设计方案

一、编制依据 (一)《招标文件》; (二)《两阶段施工图设计文件》; (三)现行规、标准、法律和法规; (四)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); (五)《公路桥涵施工技术规》(JTJ 041-2000); (六)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); (七)业主各项管理规定。 二、质量目标及技术指标 (一)质量目标 (1)原材料合格率100%。 (2)混凝土试件强度合格率100%。 (3)分项工程合格率100%。 (二)质量标准 1、砼的原材料和砼强度符合设计要求和规的规定要求,砼必须按照砼配合比拌料,严格控制用水量。 2、桥台及承台的成形尺寸符合设计及规要求。 3、钢筋的品种和质量、焊条型号符合设计要求和规规定。主筋搭接和焊接长度符合规的规定。钢筋焊接接头符合钢筋焊接和验收的规、规程的规定。 三、工程概况 谷竹高速公路GZTJ22合同段部分桥梁的桥台分为重力式桥台(基础、墙身为C25素砼,台帽、背墙为C30钢筋砼)、桩柱式桥台(基础为桩基C30钢筋砼,台帽、耳背墙为C30钢筋砼)和肋板式桥台(基础为桩基C30钢筋砼,承台、肋板、台帽、耳背墙为C30钢筋砼)三种,各桥桥台具体如下表: 谷竹高速22标桥台一览表

四、施工准备 (一)施工测量准备:根据监理工程师签认的导线加密点及水准点,放出基础开挖的具体位置,并用白灰线将开挖围表示出来。 (二)施工场地准备:在开挖围平整场地,清除杂物,坡面危石浮土排除一切不安全因素,确保施工机械顺利进场,做好施工前期的准备工作。 (三)原材料准备:施工前贮备足够数量的各种材料。砂石材料、水泥等经过检验合格后,才进行使用,同时在施工中严格控制原材料质量,杜绝不合格材料进场。 (四)施工人员、机具的进场:基础施工配有一名现场施工负责人,根据工程量的大小组织工人,配备相应的施工机具。

桥台施工方案

桥台施工方案 一、编制依据: 1.罗村口~富宁高速公路工程项目《招标文件》,合 同文件; 2.罗富高速《两阶段施工图设计文件》; 3.现行规范、标准、法律和法规; 4.《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量检验 评定标准》、《公路工程施工安全技术规程》及业主相 关管理制度和规定。 二、工程概况; 1、桥位处地质、气象、水文: 此桥路线所经区域一亚热带季风气候为主,具雨热同季,干冷同期,四季不明的特点。 历年平均气温为19.5度,最热月(7月)25.2度,最冷月(1月)10.8度。者桑、剥隘等海拔450m以下的河谷地带年平均气温21.8度,最高达40~42度。多年平均降雨量1196.16mm。雨量充沛,但降雨时空分布不均,雨季(5~10月)将于占全年降雨的83%。 桥位地层简单,下伏基岩为黄褐色粉砂质泥岩;黄灰色细砂岩。上覆黄灰色亚粘土,硬塑,含25~40%的泥岩碎石,

容许承载力160~210kpa,极限摩擦力50~70kpa。黄褐色粉砂质泥岩,强风化,岩芯呈碎石状,局部为土状,容许承载力350~450kpa。黄灰色细砂岩,强风化,岩芯呈碎石状,局部呈块状,容许承载力400~600kpa;虚线一下弱风化,碎块状,容许承载力600~900kpa。 2、桥台工程数量表: 0号桥台的工程数量表 7号桥台工程数量表

2.1.桥台侧墙顶部50cm现浇20号混凝土;桥长范围内无桥台侧墙处,防撞护墙下设置20号现浇混凝土基座,用于预埋护栏锚固筋。 2.2.桥台地基承载力要求不得低于260kpa。 2.3.号桥台胸墙后仰7cm;7号桥台胸墙前倾4cm。 3、施工进度安排 本工程桥台计划从4月16日开始进行施工; 根据施工总计划安排,4月16日0#桥台施工开始 至6月16日7#桥台施工完毕。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 由项目总工程师组织工程技术人员,各职 能部门人员认真查看复核施工方案、施工设计图 及工程相关的规范、规程、标准。组织编写专项 实施性施工方案,经业主及监理审定批准后,下

桥台肋板施工方案.

桥台肋板施工方案 1工程概况 1.1基本概况 1.2工程数量 1.3工期要求 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1搜集施工所需各种技术资料,熟悉施工设计图纸和施工规范,组织技术人员进行图纸会审,编制可行的施工组织设计。 2.1.2组织配套的技术力量,对现场施工人员进行技术交底和入场教育。 2.1.3测量准备 计算复核图纸所示控制点坐标和高程,依据已验收的导线点及高程点进行现场测设。肋板的定位测量已经得到监理工程师的批准。2.1.4承台验收 肋板所在的承台经同条件养护的试块抗压试验,已经达到设计强度的100%,已评定为合格品。

2.2主要人员配备 2.3机械准备 2.4材料准备 桥台肋板混凝土型号为C30,抗渗标号为W6,抗冻标号为F250,混凝土中掺加阻锈剂,采用商品砼,厂家为北京城建道桥银龙混凝土分公司,运距20km,混凝土材料报验已经得到监理工程师批准,同意使用。钢筋原材自检、抽检和见证试验已经合格,得到监理工程师批准,钢筋已经进场。 2.5现场准备 2.5.1临时用水 现场施工及养护用水由水车供给。 2.5.2临时用电 现场已经建立施工临电系统,作为主要电源,另外配备2台120KW 发电机,作为备用电源。 2.5.3施工道路 根据现场调查,以现有张采路为主要施工干道,以现有乡村道路为辅,红线内进行场地平整,基本可满足车辆通行需要。

3桥台肋板施工方案 3.1 工艺流程 肋板与承台接头凿毛→弹控制线→搭设脚手架→钢筋加工与绑扎→模板支立与加固→搭设暖棚→砼浇注→拆模前养生→拆模→拆模后养生 3.2肋板与承台接头凿毛 测量人员在承台上放出肋板十字中心线,然后根据十字中心线,在承台上弹出肋板结构边线及支模检查线,以备支模与检验。同时,在承台混凝土达到2.5MPa时,可派人对肋板与承台的接缝进行凿毛处理,并用高压水枪冲洗干净。 3.3搭设井字脚手架 在肋板钢筋绑扎之前,先搭设工作脚手架,脚手架用ф48脚手钢管架设,脚手管交叉处采用直角和旋转扣件连接,脚手管接长采用连接扣件。 在架设脚手架之前,先在承台顶面立杆部位铺设木板,立杆底部设底托,底托支在木板上,脚手管应做到横平竖直,肋板四周均设单排脚手架,立杆间距为1m,步距为1m,脚手架水平尺寸5.2×2.2m,肋板在脚手架内居中,在肋板顶部设工作平台,满铺脚手板,平台外边和内边四周设1.5m高的护身栏杆,长边脚手架设剪刀撑,提高整体

高速公路桥梁桩基础施工方案

高速公路桥梁桩基础施工方案 1、桩基础施工 该方案是在地质情况复杂,水又深,在无法进行明挖扩大基础施工的情况下而采用的方法。桩基础又分为磨擦桩和支承桩。磨擦桩和支承桩的适用条件:磨擦桩适用条件:水深、地持复杂,地持钻擦资料显示五六十米深都没有遇见岩层,桩底只能以砂层作为持力层,只能以桩周的磨擦力来核算承载力。支承桩适用条件:水深、地质复杂,地质钻擦资料显示有岩石持力层,桩底嵌岩至弱凤化层2.53.5m,岩层单轴承载力不小于800kpa,并以岩层的容许承载力来核算桩的承载力。 1.1桩基钻孔施工方法 桩基钻孔一般常采用的机械有延旋钻机和冲击机,这两种机械都是将泥砂、岩石打粉碎,然后利用泥浆循环的方法,将废碴清出桩孔外。施工方法: ①搭设钻机平台,搭设的标高高于设计施工水位以上,不能因水位变化浸泡机械影响正常钻孔。一般是采钢桩钢平台。 ②打钢护筒,钢护简直径要大干桩径lOcm-2Ocm,钢护筒底要嵌入强风化岩层并 穿过软弱层,钢护筒顶标高要高于设计施工水位。钢护筒焊缝要焊牢固不能有裂纹漏水,钢护筒钢板厚度一般用8mm-10mm钢护筒的作用:墩桩位置定位,钻孔导向,桩孔内外隔开,不复水位变化影响钻孔施工(孔内水位要高于孔外水位),泥浆循环从钢护筒顶部流回泥浆池内,当钢护筒漏水或桩孔孔壁漏水,泥浆就不能循环,废碴清不出孔外,桩孔就钻不下去;桩基灌注砼时,砼面要露出水面才能干地接桩,从水底地面至水面这段,钢护筒作为模板使用。留在水下不拔出来。 ③机械钻孔;钻机平台搭好后,将钻机安装在平台上,将钻机准确就位,钻机的钻头或冲锤的中心线必须与桩孔的中心偏位。然后启动钻机钻孔。 ④循环泥浆清碴:一般配备高压泥浆泵,泥浆泵将泥浆池的泥浆通过泥浆压力管道压至桩孔内底部,泥浆将废碴粘住形成悬浮物,泥浆泵不停运转,不断给孔底施加压力,当施加的压力大于桩孔内泥浆废碴的自重时,泥浆从钢护筒顶部满出来,泥浆经过溜槽流回泥浆池内。溜槽内泥浆流速要慢,给泥浆有一定的沉淀时间,这样废碴大部份沉淀于溜槽内,人工将滞留于溜槽内的沉碴捞出槽外,使流回泥浆池的泥浆含碴率要少。泥浆的作用一般选用牯性好的土粉碎稀释,其浓度要根据实际情况,要以能将沉碴悬浮起来为宜,太浓了,在溜槽内不易沉淀不方便清碴,太稀丁沉碴悬浮不起来。泥浆的另一作用,钻机钻头的立动,将泥浆中的粘土粘固于桩孔孔壁上,起到固结孔壁,防止桩孔内的泥浆水渗漏出桩孔外,能保持桩孔内的水位高于孔外水位,泥浆的比重大于桩孔外清水的比重,形成桩扎内的水压力大于孔外的水压力,这样就不容易塌孔。如果钢护筒漏水,当桩孔外水位变化,孔内外水压力相摩时,必然会塌孔,塌孔的情况很复杂,处理塌孔的方法也很麻烦,在此不作用论述。 ⑤桩孔清孔:钻孔到达设计桩底标高后即可终孔。终孔后桩孔内沉碴较多,

片石混凝土桥台施工与方案

K7+995.194天桥桥台施工方案 2016年9月25日

目录 K7+995.194天桥.......................................................... - 1 - 桥台施工方案 ............................................................ - 1 - 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、人员机具配置 (1) 四、主要施工方案 (2) 五、质量保证体系及保证措施 (6) 六、确保安全施工的措施 (9) 七、环境保护体系及保证措施 (11) 八、文明施工保证体系及保证措施 (12) 九、交通保畅措施 (14)

K7+995.194天桥桥台施工方案 一、工程概况 因绛汤公路改建为一级公路,原天桥净跨径无法满足一级公路下穿宽度要求,因此本次设计中拆除原天桥,在原桥址处建2×20m预应力混凝土空心板天桥,新建天桥中心桩号K0+156.08,对应主线桩号K7+995.194,桥台采用重力式U型台、扩大基础。其中U型桥台、扩大基础采用C20片石混凝土,桥台台帽、挡块、背墙及垫石采用C30钢筋混凝土。 为使该天桥桥台施工按时保质保量完成,特编制此施工方案。 二、编制依据 1、219省道绛帐至汤峪公路改建工程合同、招标文件、图纸等资料。 2、由招标文件明确的国家、交通部颁发的现行设计规范、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法。 3、《公路工程国内招标文件范本》(2009年版)。 4、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集的信息。 5、国家的法律、法规及地方有关施工安全、工地保安、人员健康、劳动保护、土地使用与管理、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 6、现场实际情况,本合同段工程任务情况,质量、工期要求。 7、项目部机械设备,技术力量,施工能力等具体情况。 三、人员机具配置 为使本部分项目保质保量按期完成,争创优质工程,力争提前竣工,工程投资尽早发挥其经济效益和社会效益。我公司派遣了一批高素质、高效率、高质量的建设施工团队。以下为主要施工人员名单和施工机械表:

桥梁桥墩桥台专项施工方案

新建衢州至宁德铁路浙江段 先期工程 桥梁墩台 专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁十二局集团有限公司 衢宁铁路浙江段先期工程项目经理部

二零一六年九月

百度文库-让每个人平等地提升自我 测量放线 承台顶处理 钢筋工程施工 钢箍安装 模板制作与安装 桥墩支座垫石钢筋网施工 混凝土浇筑 模板拆除 1、编制依据 设计文件 1、编制依据 桥梁墩台专项施工方案 2、编制范围 3、工程概况 4、施工准备 5、总体施工思路 目 录 6、桥墩施工工艺和施工方法 7、桥台施工工艺和施工方法 桥台施工工艺流程 操作工艺 质量保证措施 质量检验标准 墩、台施工需注意的质量问题 凿毛 模板 ..... 混凝土施工 模板拆除.. 养护 ..... 9 9 7 8 8 模板工程施工安全措施 钢筋工程施工安全措施 混凝土工程施工安全措施 9、安全施工保证措施 10、文明施工保证措施 10 10 10 1 1 11 11 1 2 12

桥梁墩台专项施工方案 1、编制依据 设计文件 《新建铁路衢州至宁德铁路工程设计说明及图纸》 设计交底及图纸会审记录 有关规范及标准 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ 203-2008 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003 / 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303-2009 \国家现行相关施工及验收规范、规程、质量技术标准,以及浙江地区在安全文明施工、环境保护等方面的规定。 2、编制范围 本方案主要针对新建铁路衢州至宁德铁路浙江段先期工程桥梁下部结构桥墩、桥台施工编制。 3、工程概况 东坞水库特大桥位于浙江省丽水市松阳县东坞村境内,全桥长( DK96” DK97+ ; 东关中桥位于浙江省丽水市松阳县东关村境内,全桥长( DK92卄DK93+ 。 本工程桥梁工程采用钻孔灌注桩基础,桩径①,桩顶设置钢筋混凝土承台。 东坞水库特大桥1#墩为直体实心墩,墩高8m 2#墩-15#墩为实体变坡墩。墩高为不等;东关中桥1#、2#墩为直体实心墩,墩高3m 4m 4、施工准备 (1)组织有关人员学习相关图纸和规范,对特殊工种操作人员进行培训和技能考核,坚持持证上岗。 (2)工程部负责编制桥梁墩台工程专项施工方案,并对施工班组进行技术交底,班组长负责对操作工人进行技术交底。 (3)所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不合格的材料一律清除出

桥台肋板施工方案教材

桥台肋板施工方案 1 工程概况 1.1基本概况 1.2工程数量 1.3工期要求 2. 施工准备 2.1技术准备 2.1.1搜集施工所需各种技术资料,熟悉施工设计图纸和施工规范,织技术人员进行图纸会审,编制可行的施工组织设计。 2.1.2组织配套的技术力量,对现场施工人员进行技术交底和入场教育。 2.1.3测量准备计算复核图纸所示控制点坐标和高程,依据已验收的导线点及高程点进行现场测设。肋板的定位测量已经得到监理工程师的批准。2.1.4 承台验收 肋板所在的承台经同条件养护的试块抗压试验,已经达到设计强 度的100%,已评定为合格品。

2.2 主要人员配备 2.3机械准备 2.4材料准备 桥台肋板混凝土型号为C30,抗渗标号为W6,抗冻标号为F250, 混凝土中掺加阻锈剂,采用商品砼,厂家为北京城建道桥银龙混凝土分公司,运距 20km,混凝土材料报验已经得到监理工程师批准,同意使用。钢筋原材自检、抽检和见证试验已经合格,得到监理工程师批准,钢筋已经进场。 2.5现场准备 2.5.1临时用水 现场施工及养护用水由水车供给。 2.5.2临时用电 现场已经建立施工临电系统,作为主要电源,另外配备2台120KW 发电机,作为备用电源。 2.5.3施工道路根据现场调查,以现有张采路为主要施工干道,以现有乡村道 路 为辅,红线内进行场地平整,基本可满足车辆通行需要。

3桥台肋板施工方案 3.1工艺流程 肋板与承台接头凿毛T弹控制线T搭设脚手架T钢筋加工与绑扎T模板支立与加固T搭设暖棚T砼浇注T拆模前养生T拆模T拆模后养生 3.2肋板与承台接头凿毛 测量人员在承台上放出肋板十字中心线,然后根据十字中心线,在承台上弹出肋板结构边线及支模检查线,以备支模与检验。同时,在承台混凝土达到2.5MPa 时,可派人对肋板与承台的接缝进行凿毛处理,并用高压水枪冲洗干净。 3.3搭设井字脚手架 在肋板钢筋绑扎之前,先搭设工作脚手架,脚手架用巾48脚手钢管架设,脚手管交叉处采用直角和旋转扣件连接,脚手管接长采用连接扣件。 在架设脚手架之前,先在承台顶面立杆部位铺设木板,立杆底部设底托,底托支在木板上,脚手管应做到横平竖直,肋板四周均设单排脚手架,立杆间距为1m步距为1m,脚手架水平尺寸5.2 x 2.2m, 肋板在脚手架内居中,在肋板顶部设工作平台,满铺脚手板,平台外边和内边四周设1.5m 高的护身栏杆,长边脚手架设剪刀撑,提高整体 性。 3.4钢筋加工与绑扎

桥梁基础专项施工方案

新建衢州至宁德铁路浙江段先期工程 桥梁基础 专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁十二局集团有限公司 衢宁铁路浙江段先期工程项目经理部 二零一六年九月

目录 1、编制依据 (1) 1.1 设计文件 (1) 1.2 有关规范及标准 (1) 2、编制范围 (1) 3、工程概况 (1) 4、施工准备 (1) 5、总体施工思路 (2) 6、桩基施工工艺和施工方法 (3) 6.1 工艺原理 (3) 6.2 桩基施工工艺流程图 (3) 7、扩大基础施工工艺和施工方法 (11) 7.1 扩大基础施工工艺流程 (11) 7.2 扩大基础工艺 (11) 8、质量保证措施 (14) 8.1 质量保证措施 (14) 8.2 质量检验标准 (14) 8.3 施工需注意的质量问题 (15) 9、安全施工保证措施 (16)

9.1 模板工程施工安全措施 (16) 9.2 钢筋工程施工安全措施 (17) 9.3 混凝土工程施工安全措施 (17) 10、文明施工保证措施 (17)

桥梁基础专项施工方案 1、编制依据 1.1 设计文件 《新建铁路衢州至宁德铁路工程设计说明及图纸》 设计交底及图纸会审记录 1.2 有关规范及标准 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ 203-2008 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303-2009 《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》(Q/CR9212-2015) 国家现行相关施工及验收规范、规程、质量技术标准,以及浙江地区在安全文明施工、环境保护等方面的规定。 2、编制范围 本方案主要针对新建铁路衢州至宁德铁路浙江段先期工程桥梁下部结构基础施工,包括钻孔桩施工和扩大基础施工。 3、工程概况 东坞水库特大桥位于浙江省丽水市松阳县东坞村境内,全桥长532.98m (DK96+674.395~DK97+207.375);东关中桥位于浙江省丽水市松阳县东关村境内,全桥长111.23m(DK92+894.54~DK93+005.765)。 东坞水库特大桥共16孔,孔跨布置16-32m单线简支T梁;宁德台采用扩大基础,其余墩台均采用钻孔灌注桩基础,桩径采用1.0m。其中12~15号墩按柱桩设计,其余均按摩擦桩设计;柱桩23根,共计286.5m,摩擦桩64根,共计1222.5m;桥墩为单线圆端形实心墩,最高墩为17.35m;桥台采用单线T型桥台。 东关中桥共3孔,孔跨布置3-32m单线简支T梁;衢州台采用扩大基础,其余墩台均采用钻孔灌注桩基础,桩径采用1.0m。其中2号墩按摩擦桩设计,1号墩及宁德台按柱桩控制设计,其中摩擦桩5根,共计75m,柱桩11根,共计170.5m;桥墩为单线圆端形实心墩,最高墩为6.35m;桥台采用单线T型桥台。 4、施工准备

桥台台帽施工方案.doc

桥台台帽施工方案

汉中兴元新区石门路37 号桥工程桥台、台帽施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西昭胜科技发展有限公司 第二项目部

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程施工 (1) 1、施工准备 (1) 2、台身施工 (1) 3、台帽施工 (2) 4、支座垫石施工 (4) 5、桥台施工质量要求标准. (5) 四、质量保证措施 (5) 五、安全保证体系及保证措施 (6)

桥台、台帽施工方案 一、编制依据 1、工程施工图设计文件 2、现行的相关规范 3、现场实际情况 二、工程概况 本工程于汉中市石门路东段,天汉大道与兴武路之间,37 号桥全长28 米,桥梁宽度40 米,采用 1*20m 的现浇钢筋混凝土箱型桥梁,桥梁下部采用扶 壁式桥台形式,每侧桥台总长40m, 宽 1 米,高 1.3 米,混凝土C30。 三、工程施工 1、施工准备 ⑴、组织有关人员认真熟悉图纸和有关技术资料以现行设计,施工验收规 范,进行图纸自审,把图上问题解决在施工前。 ⑵、工程部负责编制肋板式桥台施工方案,并对施工班组进行技术交底, 班组长负责对操作工人进行技术交底。 ⑶、所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材 料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不 合格的材料一律清除出场。 ⑷、场地及水电的准备:整理施工所需场地;清查安装主要的施工机具, 保证其工作状态良好;安装好施工现场所需水电供应设施;准备施工所需用的 材料,并作好维护工作,避免受到污染;合理组织施工,做到责任明确,分工 合理。 2、台身施工 承台混凝土强度达到设计要求后,方可进行台身的施工。

桥梁桥墩、桥台专项施工方案

新建衢州至宁德铁路浙江段先期工程 桥梁墩台 专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁十二局集团有限公司 衢宁铁路浙江段先期工程项目经理部

二零一六年九月 目录 1、编制依据 (1) 1.1 设计文件 (1) 1.2 有关规范及标准 (1) 2、编制范围 (1) 3、工程概况 (1) 4、施工准备 (1) 5、总体施工思路 (2) 6、桥墩施工工艺和施工方法 (3) 6.1测量放线 (3) 6.2承台顶处理 (3) 6.3钢筋工程施工 (3) 6.4钢箍安装 (4) 6.5模板制作与安装 (4) 6.6桥墩支座垫石钢筋网施工 (6) 6.7混凝土浇筑 (6) 6.8模板拆除 (7) 7、桥台施工工艺和施工方法 (7) 7.1桥台施工工艺流程 (7) 7.2模板工程施工 (8) 7.3操作工艺 (8) 8、质量保证措施 (9) 8.1质量保证措施 (9) 8.2质量检验标准 (9) 8.3墩、台施工需注意的质量问题 (10) 9、安全施工保证措施 (9) 9.1模板工程施工安全措施 (9) 9.2钢筋工程施工安全措施 (12) 9.3混凝土工程施工安全措施 (10) 10、文明施工保证措施 (10)

桥梁墩台专项施工方案 1、编制依据 1.1 设计文件 《新建铁路衢州至宁德铁路工程设计说明及图纸》 设计交底及图纸会审记录 1.2 有关规范及标准 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ 203-2008 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303-2009 国家现行相关施工及验收规范、规程、质量技术标准,以及浙江地区在安全文明施工、环境保护等方面的规定。 2、编制范围 本方案主要针对新建铁路衢州至宁德铁路浙江段先期工程桥梁下部结构桥墩、桥台施工编制。 3、工程概况 东坞水库特大桥位于浙江省丽水市松阳县东坞村境内,全桥长532.98m (DK96+674.395~DK97+207.375);东关中桥位于浙江省丽水市松阳县东关村境内,全桥长111.23m(DK92+894.54~DK93+005.765)。 本工程桥梁工程采用钻孔灌注桩基础,桩径Φ1.0m,桩顶设置钢筋混凝土承台。 东坞水库特大桥1#墩为直体实心墩,墩高8m,2#墩-15#墩为实体变坡墩。墩高为9.5m-17m不等;东关中桥1#、2#墩为直体实心墩,墩高3m、4m。 4、施工准备 (1)组织有关人员学习相关图纸和规范,对特殊工种操作人员进行培训和技能考核,坚持持证上岗。 (2)工程部负责编制桥梁墩台工程专项施工方案,并对施工班组进行技术交底,班组长负责对操作工人进行技术交底。 (3)所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不合格的材料一律清除出场。 (4)场地及水电的准备:整理施工所需场地;清查、安装主要的施工机具,保证其工作状态良好;安装好施工现场所需水电供应设施;准备施工所需用的材料,并作好维护工作,避免受到污染;合理组织施工,做到责任明确,分工合理

大桥肋板施工方案

大广高速公路深大段(冀豫界)LQ27标K220+500白水村大桥承台肋板施工方案 一、工程概况 1.1基本情况 K220+500白水村大桥为10-25m主线桥,交角90o,中心桩号为K220+500,全长256m。上部结构为10×25米后张预应力砼组合箱梁,下部结构采用柱式墩、柱式台、肋板台,钻孔灌注桩基础。本桥10#台为柱式台,1#~9#桥墩为桩接柱。该桥桥位处路线平面位于直线上,纵断面从起点至K220+450.047位于R=22700的凸形竖曲线上,K220+450.047至K220+549.989位于直线上,K220+549.989至终点位于R=30740的凹形竖曲线上。 桥址区主要地层为第四系冲积层黄褐色及褐黄色粉砂、细砂、粉土、粉质黏土、黏土。地层基本连续分布于桥址区。 汽车设计荷载:公路-Ⅰ级;桥面净宽:2×(0.5m护栏+15.75m行车道+0.5m护栏)+1m分隔带。根据规范要求,按照抗震8度设防,地震动峰值加速度0.15g。 1.2肋板设计情况 该桥肋板设计混凝土强度等级均为C30,肋板设计底宽100cm,长410cm,0#台平均高度278.4cm,横坡度在肋板的高度上进行调整。具体尺寸见如下0#桥台平、立、侧面图:

二、施工前期准备 2.1、施工现场准备 根据现场实际情况,在承台施工范围内进行场地清理,布臵各机械及材料的放臵位臵,并清理出混凝土罐车的进出通道,避免因罐车无法进入施工区域造成混凝土浇筑不连续。 2.2、技术准备 技术人员认真学习设计图纸,掌握招标文件、施工技术规范,向施工人员进行详细交底。测量人员认真细致的审阅施工设计图纸,施测出承台四角点位臵,并根据四点定出承台开挖框线,测量地面高程,确定开挖深度。技术员根据施工图纸旁站指导施工,并向施工人员进行详细的书面数据交底。