文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水设计说明(00002)

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明(00002)
给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明

设计依据:

设计所用规范如下:

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版)

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《室外给水设计规范》GB 50013-2016

《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版)

《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010

《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005

建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

设计范围:

1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。

2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。

管道系统:

本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。

1.生活给水系统:

1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o

2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d;

3)?给水系统分区:

a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa.

b.市政引入管管径为DN150

c.各供水压力不超过0?20Mpa

2.生活热水系统:无

3.生活污水系统:

1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,

2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。

3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d;

4.雨水系统:

1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。

2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。

3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。

4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

5)?露台、屋面排水按《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》执行。

5 ?消火栓给水系统:在消防水设计说明中有详细内容。

室外消火栓系统 40L/S 室内消火栓系统 20 L/S

自动喷水灭火系统 30 L/S

高位消防水箱储水量36M 3 消防水池储水量 火灾延续时间消火栓给水系统2h,自动喷水灭火系统 室内设专用消火栓给水管网,消防竖向分为一个区。

3) ?本工程外设有地上式水泵结合器与消火栓管网相连。位置详见消防水平面 4) ?按图中消火栓位置各设置铝合金玻璃门室内消火栓箱 ,箱内配有DN65室内 消火栓,涤纶衬胶水龙带(L=25m), ?19水枪各两套。

6.移动式灭火器:

按《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005要求配置移动灭火器。详见消 防水设计说明 二.施工说明:

(一) .管材:1 .生活给水管:

1) .生活给水立管采用PP-S 涂塑复合钢管及衬塑配件,DNC 80mn 丝扣连接,DN >80mn 卡箍连接。生活给水支管采用 PPR(1.6MPa 给水管道,热熔连接,冷水管 采用S4系列,热水管采用S3.2系列。给水管道隔层设置伸缩节。

室内生活给水管的干管、立管应采用铜管、不锈钢管、金属复合管等强度高且 具有较好延性的管道,连接方式可采用管件连接或焊接。入户管阀门之后应设 软接头。 2) .与设备、阀门、水表、水嘴等连接时,应采用专用管件或法兰连接。 3) .图中所注管径为外径,公称直径与外径(mm)按下表规定选用:

1.排水管道:

1) .卫生间排水管采用 U-PVC( 1.6MPa)排水管,粘接。室内重力流排水的污、 废水管宜采用柔性接口的机制排水铸铁管。

2) .与潜水排污泵连接的管道,均采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接。

3) .室内雨水立管U-PVC 排水管,粘接。

4) .溢、泄水管采用镀锌钢管,丝口或法兰连接。

3. 消防给水管道:

1) .消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,法兰或沟槽连接,阀门及需拆卸部位 采用法兰连接。管道工作压力为1.6MP&

(二) .阀门及附件:

1.阀门:

1) .生活给水管上采用全铜质闸阀,工作压力为 1.6MP&

2) .消防给水管道采用全铜质闸阀或双向型蝶阀,工作压力为

1.6MP&

2 .附件: 1) .住宅卫生间采用密闭地漏,洗衣机处的地漏采用洗衣机专用地漏;公共卫 252 M

1h 。

生间采用铝合金网框式地漏,算子均为镀铬制品,地漏水封高度不小于 50mm 2) ?所有卫生间严禁采用钟罩(碗扣)式地漏。

3) ?地面清扫口采用不锈钢制品,清扫口表面与地面平。

4) ?全部给水配件均采用节水型产品及不易腐蚀材质,不得采用淘汰产品 5) ?大于45°水平排水横管采用带清扫口的转角配件。

(三) ?节水、节能:

1) 选用节水型卫生器具及配件:

(1) .公共卫生间坐便器采用容积为 5L 的冲洗水箱。

(2) .公共卫生间水龙头采用节水型水龙头。

2) 本项目所有用水器具均采用节水器具,节水器具满足现行标准《节水型生活

用水器具》CJ/T164及《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870的要求, 用水效率等级为二级。 (并注明具体流量要求,如下)

节水器具流量要求:节水器具名称 坐便器/蹲便器 陶瓷阀芯水龙头 小便器 3) 空调冷冻机冷却用水经冷却塔冷却

后,循环使用,可循环利用率约 97% 4) 水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长 时间溢流排水。

5) 给水系统采用竖向分区方式控制最低点用水器具处的静水压不超过

0.35MP&

6)

车库和道路冲洗采用节水喷头,节水率达到

50%以上。

3管道和容器保温:

1) 生活热水给水管和生活热水回水管采用橡胶管壳进行保温。 2) 生活热水承压水箱采用超细玻璃棉进行保温。

3) 热水回水泵开启采用电触点温度计设定的上限参数和下限参 数进行控制。 4避免水箱二次供水污染的相关措施:

1) 水池和水箱本体材料与表面涂料,不得影像水质卫生。 2) 贮水池的进出管,采取相对方向进出,如有困难,则采取导流 措施、保证水流更

新。

3) 生活饮用管在堆放及操作安装中,避免外界污染,验收前后进 行清洗和封闭。 4) 在非饮用水管道上接出用水接头时,有明显标志,防止误接误 5管网漏损的措施: 1节能、节水设计依据。

《建筑给水排水设计规

范》

GB50015-2003 (2009 版) 《住宅建筑规范》 《节水型生活用水器具 《绿色建筑评价标

准》 2节能、节水措GB50368-2005

》 CJ/T164-2014

GB/T50378-2014 节水器具主要特点

3.5L/5L 两档冲洗水箱;

不大于0.125L/S ;

额定冲洗水量w 3.0L/次

1)科学规划,精心设计。

2)标本兼治,治标先治本。

3)进行局部检漏,利用和采用国内外先进测漏技术和专业队伍,提高暗漏检测的准

确率。

4)加强水表抄收和计量管理。

5)加强供水监察和执法力度。

(四)?管道敷设:

1?给水管道暗设于地面砖下和墙槽、管窿内。

2?给水立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm底部应与

楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道井应在管道施工完毕后,每隔两层在楼板处用阻燃密实材料填实。

3?排水管穿楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mn的阻水圈。

4?管道穿钢筋混凝土墙和楼板、粱时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时,应预埋刚性防水套管。

5?塑料排水立管每层设一个伸缩节,水平管长超过4米设伸缩节,管径》110

的塑料排水立管穿楼板处需设置阻火圈,阻火圈安装详见10S406/32。

6?管道坡度:

1)?排水管道除图中注明者外,均按0.026坡度安装。

2)?给水管、消防给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。

6.管道支架:

1).管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

2).钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242-2002之规定施工。

3).立管每层装二管卡,安装高度均匀分配。

7?排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m 立管不得大于3m层高小于或等于4m立管中部可安一个固定件。

8.排水立管检查口距地面或楼板面1.00 m。消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。

9.管道连接:

1).污水横管与横管的连接,不得采用正三通和正四通。

2).排水立管偏置时,应采用乙字管或2个45°弯头。

3).排水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。

10.阀门安装时应将手柄留在易于操作处。暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均应设检修门。

(五).管道和设备保温:

1.屋顶给水及消防管道均需做保温,所有给水横管及管井内的给水立管、吊顶和管井内的排水管均做防结露保温。

给排水初步设计说明模板

第五章给水排水工程设计 5.1工程概况 8、1、本项目位于//////////,设计为1栋地上2层的综合楼。项目总建筑面积1780㎡,建筑密度20.60%,容积率0.41,绿地率35% 5.2设计范围 给排水工程设计内容主要是小区内外给排水系统及建筑内的给排水系统。 5.3设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 )(2009年版); 2、《住宅建筑规范》(GB50368-2005); 3、《住宅设计规范》(GB50096-2011); 4、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 7、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014); 8、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 9、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 10、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005); 11、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 12、《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010); 13、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012); 14、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);

15、《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(2009年版); 16、《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇》(2007年版); 17、甲方提供的设计资料、现状图等。 5.4给水工程 5.4.1供水概况 给水水源将///////的市政给水管,给水管径为DN150。水压0.30Mpa,水质符合现行的国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),可满足小区生活及消防用水需求。室内采用上行下给枝状供水至各用水点。 5.4.2最高日用水量 根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)的规定,小区用水量包括公共建筑用水量、绿化用水量、道路广场用水量、管网漏失和未预见用水量等。公建用水量、浇洒道路广场和绿地用水量采用定额法计算;管网漏失水量和未预见用水量按前四项之和的10%计算。 (1)残疾人宿舍用水标准:250升/床日用水人数44人使用时间24h Kh=2.5 则最高日用水量为:Q1=250×45/1000=11.3m3/d。 最大小时用水量为:11.30×2.5/24=1.17m3/h。 (2)浇洒道路用水定额为每次1L/(m2·d)。浇洒绿地用水定额为每次1 L/(m2·d)。总规划占地面积4318.59m2,绿地面积为1511.5m2,每日浇洒次数为1次。 则绿地浇洒用水量为:Q2=1511.5×1×1/1000=1.51m3/d。 小区道路浇洒只考虑区内道路浇洒,区内道路面积1757.08㎡,每日浇洒次数为1次。 道路浇洒用水量为:Q3=1757.08×1×1/1000=1.76m3/d。 (3)小区管网漏失水量和未预见水量取上述用水量之和的10%。则管网漏失用水量为: Q4=(Q1+Q2+Q3)×10%=1.46m3/d (6)小区最高日用水量为上述各项用水量之和,则最高日用水量为: Q=(Q1+Q2+Q3+Q4)=16.03m3/d 5.4.3室内供水系统概述 室内给水系统分采用上行下给枝状敷设方式供水,由小区给水管道直接供给。

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

给排水初步设计说明

给排水设计说明篇 2.5.1 设计依据 1 国家现行的设计规范、规程。 1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 2)《住宅设计规范》GB50096-2011 3)《室外给水设计规范》GB50013-2006 4)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014版) 5)《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010 6)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 7)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 8)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 9)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 10)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 11)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 12)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 13)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2 本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。 3 重庆市荣昌中迪星邦置业有限公司关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。重庆市荣昌中迪星邦置业有限公司提供的本工程周围市政管道概况资料。

2.5.2 设计范围 1 本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本公司设计。 2 本工程水表井与市政给水管的连接管段和最末一座检查井与市政污水管及雨水管的连接管等,由市政有关部门负责设计。 2.5.3 工程概况 1 项目用地位于邻荣昌奥林匹克广场,距离市政府约2.5公里,市政道路昌龙大道及荣昌大道贯穿其中。 2 项目地块建设用地面积40720.00平方米。项目总建筑面积为156942.4平方米。其中包括红星家居MALL建筑、地下超市;M-1#楼-M-6#楼为多层公共建筑。1#住宅(M-7)楼、2#住宅(M-8)楼为商住楼。5. 3 设计范围 2.5.4 给水 1 水源 1)本工程水源为市政自来水,供水压力为0.345Mpa,供水标高~326.900m(绝对标高)。本工程从北侧荣昌大道的市政给水管道上接一根DN200mm的引入管,与小区给水管网相连接,作为小区的生活及消防水源。 2)本工程不设置自备水源。 2 用水量 表2.5.4-1 本工程各用水项目用水量汇总表

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

给水排水标标准图集

给水排水标标准图集文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

S1(一)给水排水标标准图集 给水设备安装(冷水部分)(2004年合订本) 02S101矩形给水箱 98S102卧式水泵隔振及其安装 95SS103立式水泵隔振及其安装 02SS104二次供水消毒设备选用与安装 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装 02S106中小型冷却塔选用及安装 04S107游泳池附件安装及设备选用 单价:155元 S1(二)给水排水标标准图集 给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本) 01S122-1 RV系列导流型容积式水加热器选用及安装 01S122-2 HRV系列导流型半容积式水加热器选用及安装 01S122-3 SV系列弹性管束型半容积式水加热器选用及安装 01S122-4 SI系列弹性管束型半即热式水加热器选用及安装 01S122-5 TBF系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-6 SW、WW系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装01S122-7 BFG系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-8 TGT系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 01S122-9 SS、MS系列U形管型容积式水加热器选用及安装

01S122-10 DFHRV系列导流浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装01S123 贮水罐选用及安装 95S124 自控恒温装置 01S125 开水器(炉)选用及安装 01SSl26 住宅用热水器选用及安装 单价:110元 S2给水排水标标准图集 消防设备安装(2004年合订本) 01S201室外消防栓安装 04S202室内消防栓安装 99S203消防水泵接合器安装 99(03)S203消防水泵接合器安装(2003年局部修改版) 04S204消防专用水泵选用及安装 98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐) 04S206自动喷水与水喷雾灭水设施安装 单价:112元 S3给水排水标标准图集 排水设备及卫生器具安装(2004年合订本) 01S302雨水斗 92S303医院卫生设备安装 99S304卫生设备安装 01S305小型潜水排污泵选用及安装

给排水初步设计说明42807

给排水初步设计说明 6.1 设计依据 ●?????????《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003) ●?????????《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) ●?????????《室外给水设计规范》(GB50013—2006) ●?????????《室外排水设计规范》(GB50014—2006) ●?????????《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005) ●?????????甲方提供相关资料 6.2工程概况(略) 本工程现有西二道及环河西路接入两根DN200给水管,厂区内DN200环状布置,室外消火栓6座。污水DN200及雨水DN400排放口各一处,位于西二道。 室内给水管供原有卫生间、厨房及淋浴间枝状供水,燃气热水炉一套,为淋浴提供热水。两根DN100接入室内,DN100消火栓管道成环状。消火栓为SN65,保证室内同时两股水柱到达。室内污水排入室外污水管网,经化粪池处理后排入市政污水管网。 6.3 设计范围 6.3.1.室外给排水管网根据工程室内改扩建情况进行局部增加和改造。增加新增地界的室外雨水排放系统。 6.3.2.室内给排水包括: 1,扩建WEAVING线及FILTER线车间卫生间给排水设计。 2,改建餐厅厨房实验室及卫生间更衣淋浴间给排水设计。 6.3.3.消防: 1.室内消防增加5处消火栓,改动4处。 2.新增地界增加一座室外消火栓。

6.4 建筑室外给水设计 6.4.1水源 本项目厂区内原有DN200环状给水干管,分别接自西二道和环河西道市政给水管网。厂区内枝状接往厂房内各用水点。供水压力为0.24MPa,生活及消防用水均有保障。 6.4.2 给水方式 本工程给水系统采用生产、生活和消防合用给水管道系统。管道沿厂区主干道成环状布置,并从市政管网接两根DN200引入管与厂区环状干管相连,可确保本工程生产和消防用水量要求。 6.4.3水质及用水量 市政给水水质符合国标《生活饮用水卫生标准》(GB5479-2006),可以满足普通生产、生活及消防用水的水质要求。 生产生活日用水量约200m3 /d。其水量分配详表1 用水量表表1

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

给排水设计过程与注意事项(精)

给排水设计过程与注意事项——新手必读(一 对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上! 流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收。 一、工作阶段划分 1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2、施工阶段图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料,明确做法(如住宅卫

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

市政工程初步设计说明

初步设计说明 一、概述 (一)工程概况及设计范围 本项目位于XX市XX工业区内,按《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院)地规划,本次设计道路位于XX工业区芝麻地块,与XX路相交。 随着XX开发区地建设力度不断加大,负责南城经济开发区市政基础设施建设地XX南城建设发展有限公司于2012年7月份委托我单位进行XX南城芝麻地企业专用道路工程设计,设计内容为本道路工程和排水工程地设计。2012年8月业主委托XX市测绘中心进行工程测量,于2012年11月完成工程地形图和横纵断面测量地任务交我单位进行工程初步设计。 XX南城芝麻地企业专用道路工程道路起点在XX路,桩号为K0+000,并向西布线,道路终点与原村庄道路相接,桩号为K0+232.992,路线全长232.992米。路线路福宽度9.0米。与本道路工程同步实施地还有排水管线。 (二)设计依据 1、业主XX南城建设发展有限公司设计任务委托书; 2、XX市城市总体规划(2004—2020); 3、《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院); 4、由XX市测绘中心提供地现状地形图及道路横纵断面资料; 5、XX经济开发区经济发展局关于XX南城芝麻地企业专用道路工程项目建议书地批复 文件。X开经【2012】99号。 二、主要技术规范及设计标准 (一)技术规范 本工程设计采用现行国家规范和标准,主要有: 2.1.1《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 2.1.2《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95); 2.1.3《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2.1.4《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 2.1.5《公路路基设计规范》(JTG-D30-2004); 2.1.6《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 2.1.7《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000); 2.1.8《公路砼路面施工技术规范》(JTG-F40-2004); (二)道路设计标准 道路等级:城市支路 设计时速:20 km/h 圆曲线不设超高最小半径:70m 缓和曲线最小长度:20m 设超高推荐半径:40m 设超高最小半径:20m 平曲线最小长度:40m 圆曲线最小长度:20m 凸型竖曲线一般最小半径:150m 凹型竖曲线一般最小半径:150m 竖曲线最小长度:20m 最小坡长:60m 停车视距:20m 设计标准轴载:双轮组单轴载100KN 设计年限:水泥混凝土路面20年 三、道路工程设计 (一)道路平面线形设计 本项目起于XX路(0+0.000),止于村庄道路(0+232.992),东西走向,路线全长232.992米,路线路福宽度为9.0米。 道路平面设计详见道路平面设计图。 道路全线设2处平曲线半径R为:40m、50m。 (二)道路纵断面设计

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

给排水方案设计说明

给排水方案设计说明 1、设计依据 建筑工种提供的方案图纸 其他相关工种提供的有关资料和要坼 业主提供的有关市政资料和设计要求。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003版) 《室外给水设计规范》(GB50013)(2006版) 《室外排水设计规范》(GB50014)(2006版) 《居住小区给水排水设计规范》(CECS 57︰94) 国内现行的设计规范、规定的有关章节 2、设计范围 设计范围包括室内外给水排水、消防工程设计。 3、工程概况 本项目位于江西省奉新县,总规划用地为54.3亩,给3.65公顷。位于奉新县现场北侧,建筑基地整体呈三角形。用地平整规则,开发条.

件良好,周边交通和市政条件已在建设中。 场地北侧为现有毛竹林及当地居民住宅,西侧为现有农田,南侧有当地居民住宅,东侧为行政办公用地。 4、给水设计 本工程水源为城市自来水,供水压力为0.25MPa。 从基地东侧奉干公路上引两条DN200mm的引入管供整个地块,经两座水表井后,供生活、消防用水,用水量:总计人数979。 系统设置: (1)本工程地下车库及四层低层住宅由城市自来水直接供水。(2)高层住低区1-4层采用市政自来水直接供水。 (3)高层住高区采用蓄水池+变频水泵供水上行下给。 (4)为了保证最不利点供水水压小于350kpa,局部超压楼层采用减压阀减压。 (5)在基地高层住宅旁的地下室设置一座生活给水泵房,采用1个生活水池和1套水泵供水。生活水池有效容积为90m3。1#生活水泵4台,3用1备,单台泵:扬程50m,流量10L/s,配用功率11KW,供住宅中区; 住宅内用水均设水表计量。高层住宅水表均设置于每层楼梯间管井内 用水单位使用时间时变化日用水量最大时用用水标准名称m3/d 水量m3/h 系数(数量h)29.4 205 24 941 282.3 .d 300L/ 住宅人2.0 1.3 12 23 2246 8L/d.m2 公用建筑3.3 0.2 3.3 313 10L/辆车库1.3 2 1.3 13000 1L/m2/d 绿化5.7 48.2 15% 未预见水40.7 350.3 合计. 5、排水设计:

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

给排水初步设计说明

1 一月二月三月 产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润 合计合计合计 四月五月六月 产品名称数量金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 合计合计合计 第三章给排水设计说明 第一节设计依据和设计范围 一、设计依据: 1、湖南达意置业有限公司关于本工程达意新城的设计任务书,设计要求和该公司提供的有关资料. 2、国家现行的有关规范: 《高层建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005版) 《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003(2010修订版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 3、各专业提供的作业条件图和设计资料. 二、工程概况: 本工程主楼建筑高度为66.00米,总建筑面积26440.51平方米,其中地下室为5515.30平方米,一-二层商业为2524.25平方米,

三-七层公寓为7024.80平方米,八-二十二层住宅为11376.16 平方米。为一类商住楼建筑。 三、设计范围: 1、本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 2、本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与 城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计。 第二节室外给水排水工程设计 一、室外给水设计 市政给水现状:以城市自来水作为水源。根据甲方提供资料小 区由吉安路给水管径为DN800,霞光东路(规划)给水管径为DN400. 1、水源:以城市自来水作为水源,市政供水压力为0.35Mpa。 2、用水量: 1)生活用水量:最高日用水量102立方米,最大小时用 水量32.3立方米。主要用水项目及其用水量详表2.1-1。 2)消防用水量,详表2.1-2 本工程各用水项目用水量汇总表表2.1-1 序用水名称用水标准数量用水量备注号m3/ d m3/ h 1 住宅 150L/人. 天 406人60 6.34 k=2.5 2 单身公寓 150/人. 天 68人10 1.06 k=2.5 2 商业5/人.m2 3995 m2 19.9 2.8 k=2.0 3 绿化及道 路洒水 2L/㎡1500(㎡) 3 1.5 t=2小时 k=1.0 按每日一次计4 小计93 25.5 5 未预见水 量 按表1至4项之和的10% 计 9.3 2.6 总计102 28.1 消防用水量标准及一次灭火用水量(按小区最大水量计算)表 2.1-2 序 号 消防系统名称消防用水量标准 火灾 延续 时间 一次灭火 用水量(取 大值) 备注 1 室内消火栓系 统 主楼40L/S 2h 324立方 米 2 室外消火栓系 统 主楼30L/S 2h 216立方 米

给排水设计说明详细版

给排水设计及施工说明 1.设计依据 1.1建设单位提供的本工程有关资料和设计委托任务书。 1.2建筑和相关专业提供的施工条件图和有关资料。 1.3本专业采用的国家现行有关给排水、消防和卫生等主要设计规范及规程: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版); 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版); 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 1.4采用的暴雨强度公式(西安地区): q=6.041(1+1.475lgP)/(t+14.72) 0.704 2.工程概况及设计范围 2.1工程概况项目总建筑面积20942.08m2,由1栋楼和一层地下室组成,为一类高层住宅楼,地下室一层为设备用房,1~2层

为商业网点,3~21层位住宅。 2.2本工程建设地市政给水接口为2路,分别位于本楼北侧及东侧,管径均为DN100,市政管网供水水压按0.28MPa考虑。 2.3设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。其中气体灭火由专业厂家进行二次设计、施工、调试。 2.4室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 2.5 本子项的±0.000标高相当于绝对标高以建筑专业为准。 3.系统设计 3.1 给水系统 3.1.1 本项目住宅用水定额200L/人.d。时变化系数K=2.5.最高日用水量为170m3/d,最高日最大小时用水量为18m3/h。 3.1.2 本工程住宅部分生活给水竖向分为3个给水分区。﹣1层~3层为低区,4层~12层为中区,13层~21层为高区,高中区分别采用一套生活变频供水设备从生活水箱吸水二次加压供水,其中,中区4层~8层和13层~17层采用减压阀供水,阀后压力0.20Mpa。 3.1.3本工程商业网点给水由市政管网直接供给。用水定额

相关文档