消防水泵吸水方式

消防水泵吸水方式
消防水泵吸水方式

消防水泵吸水方式

作者:雷金龙乔建军

根据《自动喷灭火系统设计规范》(GB50084-2001)规定:系统的供水泵、稳压泵应采用自罐式吸水方式。但在各具体项目施工时,由于现场的具体条件所限,采用自罐式吸水方式有一定的困难。根据我们对各工程的实际经验,总结以下几种系统设置方式:

一.一般作法——水泵的安装高度在水池的水面以下

此种方式是一种最符合消防规范要求的的方式。在此不作介绍。

二.采用补水箱方式

由于场地或资金所限,在消防水池的水面以下无设置消防水泵的位置,往往在高高于消防水泵的平面加装一个小水箱,提供消防水泵的启动时所需用水。小水箱的容量大小是根据消防水泵的进水口的管道长度及管道直径大小而定,水箱的水源由市政供水或其它方式供水。

三.直接采用市政补水方式

采用此种方式的条件和上条一样,方案图如下:

特别注意事项:消防水泵出口的第一个出水点离泵应在6米以上。

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

消防水泵控制的相关知识点

消防水泵控制的相关知识点 一、启停泵消防水泵应能手动启停和自动启动。 1、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1) 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2) 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 2、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 注: 1、消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭。 2、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 二、水泵控制柜设置要求 1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

2、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 3、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5、0min内正常工作。 4、消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。 三、双电源切换消防水泵的双电源切换应符合下列规定: 1、双路电源自动切换时间不应大于2s。 2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 四、消防水泵调试要求 1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。 2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。 3、消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。

消防水泵控制柜技术要求内容

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色 相线L2(B相)绿色 相线L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当 压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设 定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指 令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通 过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流 不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成 遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流 应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: ●IEC947-4-1 低压开关及控制设备 ●IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 ●IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地 正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且 在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。

关于消火栓泵 的启泵方式

关于消火栓泵、喷淋泵的启泵方式说明 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵, 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动. (如果没有报警系统,则只有1,4两种.有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。 消火栓泵启动有三种: 一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮; 二、消控中心直接启泵(手动);多线控制 三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。 三种启泵方式的主次关系: 在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的; 喷淋泵的启动共有3种方式 1压力开关(包括水流指示器开关)启动 2模块自动启动 3多线制消防中心启动 设计时3种方式都要做,目的是互为备用。 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防水泵试运行方案设计

(物业管理处) 消 防 水 泵 试 运 行 方 案 编制: 审核: 审批: 2012年11月23日 一、消防水泵试运行操作方法 (一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。 (二)场地器材: 1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜; 3、消防电话分机; 4、应急照明灯等。 (三)操作程序: 1、检查应急照明照度 步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等; 步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线); 步骤3:观察应急灯的光亮(照度); 步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min; 问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求) 2、消防水泵、进水管、阀门安装检查 步骤1:观察消防水泵的数量 步骤2:观察消防水泵吸水方式: 步骤3:观察消防水泵组吸水管设置 步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况; 步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。 步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。 步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。 步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。 步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。 步骤11:电源接线是否正确。 待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。 问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵) 问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式) 问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根) 问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态) 问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

消防水泵系统运行与维护

消防水泵系统运行与维护 1.消防水泵控制箱 用途: 本箱面板设有手动和自动选择。 自动时:a.外接远程控制按钮启停各泵。b.受消防中心DC-24V 控制,送电时开泵,断电时关泵。c.受消火栓按钮或压力开关控制启、停主用泵。d.外接电接点压力表动针、下限针延时3秒启动消防主用泵,即具有根据压力自动启泵。当离开自动位时,自动复位启动信号(停泵)。e.各泵无源触点(运行、停止、故障)信号输出供异地作显示用。另外具有超压保护功能,当压力表超限时,给出控制回路水阀开关信号。 面板上设有主用泵以及手、自动选择开关,当开关设置“Ⅰ主Ⅱ备”时,Ⅰ泵为主用泵,Ⅱ泵为备用泵;置“Ⅱ泵主Ⅰ泵备”时,Ⅱ泵为主用泵,Ⅰ泵为备用泵。运行中如果主用泵发生故障,备用泵在延时后自行投入运行,机箱面板设有各种状态显示信号灯。如用户的水源来自储水池,水泵的工作受储水池的水位控制,水池中水位低于一定高度时,会使水泵无法启动或水泵运行中断。 本箱除具有短路、过载保护功能外,还具有自动或手动巡检功能,出厂设定在每星期巡检一次。 注:如果需要取消自动巡检功能或恢复自动巡检的功能以及修改巡检周期、修改每台泵的巡检时间、泵同时启动的间隔时间,请自行参考《T-2X2-11型电气控制箱使用说明》书的相关内容。

注意事项: 1).当停泵大修后,应先试运转验定水泵的正转向,发现反转立即关闭,切断电源,换接U、V、W中任意两根位置即可。 2).控制电源未切断时,严禁进入水池或水箱。 3).水泵故障后,必须立即修复才能重新启用。 2.消防系统 消防水泵 泵房内安装有两台消防水泵(护卫备用,自动互投),采用200RJC125-18型长轴泵,其特性参数为:Q=125m/h、H=54m、N=30KW、n=2940r/min。 消防水泵的控制方式为就地和远程控制。当发生火灾时,主控室接到报警信号,经确认后可远程启动消防泵。当工作泵发生故障时,有声光报警信号传输到就地控制柜和主控制室。消防水泵的状态信号,消防水池的水位信号,系统压力信号均应传输到就地控制柜和主控室。 消防水泵的维护可参照生活水泵的维护方法。 消防稳压装置 消防系统配有消防稳压装置一套,该装置由两台稳压泵和一个气压罐及相关辅助设备组成。稳压泵一用一备,互为备用,自动互投。消防稳压泵采用XD06/5-65-200型立式离心泵,其特性参数为:Q=5L/S、H=60m、N=11KW、n=2960r/min。 消防稳压泵的维护方法参照生活水泵的维护方法。

消防水泵房操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防水泵房操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防水泵房操作规程(最新版) 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防泵控制器使用说明书(新)资料

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操 作级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电 机; 2.4控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线 使用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

消防泵控制柜接线图26954

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防控制柜使用说明和原理

消防控制柜使用说明和原理 随着经济的快速发展和人们的安全意识的提高,消防巡检柜的存在越来越得到国家和大众的认知,的确消防巡检柜在我们身边已经应用很广泛,它有效的避免了很多不必要的火灾事故,为人们的人身安全和财产安全做出了必要的保障,汇贤消防巡检柜产品依赖于大家的喜爱,使汇贤消防巡检柜生意越来越红火。 消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时,备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制方式,手动时由面板操作按钮控制水泵启停(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④喷淋管网压力开关启停水泵,⑤电接点压力表低压启动水泵(应用稳压系统)等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V?100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时,备用泵自动延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击。

当某区域内发生火灾时,按动消防PLC自动控制柜上对应区域的火警启动按钮,各相应的泡沫泵、消防水泵、电动阀将自动按顺序在最短时间内按预定程序开启,当灭火完成后按动相应火警复位钮,各相应电动阀将自动关闭,泡沫水泵、消防水泵自动停止。当消防水泵房内设施处于自动控制状态时,请注意人身设备安全!消防泵房内设施均可处于手动状态,以备应急之需!

消防消防水泵控制柜技术

消防消防水泵控制柜技术 一、一般功能和要求 消防水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并

消防水泵PLC电气控制系统设计

课程设计任务书(B) 题目消防水泵PLC电气控制系统设计 (OMRON CPM1A) 学院(部) 电控学院 专业电气工程及其自动化 班级32040901 学生姓名 学号 6 月11 日至 6 月1 7 日共 1 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2012年 5 月26 日

目录 一.设计内容及要求 (3) 二.设计原始资料 (3) 三、主电路图、控制电路图、电气原理图及其工作原理 (3) 四、计算说明及元件选型 (5) 1、接触器的选择 (5) 2、热继电器的选择 (5) 3、空气开关的选择 (5) 4、控制柜的选择 (5) 5、信号继电器的选择 (5) 6、其他元件的选择 (5) 五、PLC的选择及I/O分配表 (6) 六、PLC外部接线图 (6) 七、梯形图 (7) 八、指令系统 (7) 九、柜内外安装布置图 (8) 十、元件明细表 (8) 十一、图纸部分 (8)

一.设计内容及要求 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,以及安装布置图、接线图和控制箱的设计,具有电气控制系统工程设计的初步能力。 根据系统的控制要求,采用OMRON CPM1A PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统。 二.设计原始资料 1. 2台消防泵,7.5KW,互为备用。当工作泵出现故障时,备泵自投。 2. 发生火灾时,打开消火栓箱门,击碎面板玻璃,起动消防泵。手动停泵。 3. 当消防给水管网水压过高时,停泵并报警。 4. 当低位消防水池缺水,停泵并报警。 5. 自动、手动、检修工作方式。 6. 设置必要的各种电气保护。 三、主电路图、控制电路图、电气原理图及其工作原理 根据设计要求绘出电气原理图,见附图1-1,1-2. 工作原理: 两台泵互为备用,备用泵自动投入,正常运行时电源开关 QK1,QK2,S1,S2均合上,S3为水泵检修双投开关,不检修时放在运行位置,SB10~SBn为各消火栓箱消防起动按钮,无火灾时,按钮被

消防水泵启动

《民用建筑水灭火系统设计规程》规定: 1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内; 2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L; 3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米; 4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒; 5、稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动

消防水泵控制系统使用说明书

消防水泵控制系统——Micropanel-XBD 安装使用说明书 广州三业科技有限公司

一、MICROPANEL-XBD XBD是专门为稳压式消防供水设备实现全自动化控制而设计,系统包括:供水系统压力检测、多级控制压力设定、稳压泵开/停及轮换工作控制、主泵、备泵(电泵或柴油机泵)投入控制、远程监控。基本配置为LED数码显示、数码设定、并由指示灯及代码显示故障、带RS232/RS485或以太网通信接口。控制面板见下图:用户可选配带嵌入式工控PC,使用全中文、图形操作界面,触摸屏控制,系统可任意设定手动、自动、遥控及自动巡检方式(打开泄压阀,模拟管道压力下降、自动启动主泵、主泵运行一段时间后模拟出现故障,相继启动备泵运行。运行中由工控计算机记录各泵的运行参数并作为设备挡案永久保存)运行。下(图1)是标准控制器的面板图 1.1模拟量输入 1.1.1 系统主要是一个水压控制器,由模拟量P测得的水压控制多台水泵的开/停机。 1.1.1.1 压力分为7级,P1~P7,见下(图2)压力状态表,其中P A为传感器断线报警(少于3.5mA),P7为20mA时的最大量程设定。 1.1.1.2 系统装有两台1#与2# 小功率的稳压泵,平时轮换工作以在一定范围内稳定水系统压力,每开/停一次就轮换工作一台/次,当压力低于P4时,延时T1,开其中一台泵,高于P5时,延时T2停泵,停泵后压力开始下降,低于P4时,延时T1,转开另一台泵,如此反复循环。 1.1.1.3 当水泵系统的压力低于P3,延时T3启动3#主电泵,延时T4后关稳压泵。运行正常后锁

定其状态,压力高于P3也不停泵,只有3#主电泵故障或延时T4后压力低于P2才发出指令启动柴油机水泵。 1.1.1.4 当3#主泵启动运行T4后其压力仍低于P2,开启柴油机水泵,柴油机启动延时T5后如果压力>P2,关掉3#、1#或2#稳压泵,并锁定:压力恢复也不停机(须手动复位,即K5动作)。1.1.1.5 如果系统压力P

新规中消防泵启动方式的变化分析

消火栓泵是消火栓按钮直接启泵(老规)或依靠低压压力开关和流量开 关启泵(新规),而喷淋泵是依靠湿式报警阀的压力开关启动。 消防水规范GB50974-2014中,消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋 出水管。还有就是规范中条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最 高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那 最低报警水位又应该是什么水位呢? 新规中消防泵启动方式的变化分析 《消防给水及消火栓系统技术规范》对消防给水及消火栓系统的设计、安装、施工、调试、验收和维护管理作出了全面的规定,不仅是与《建规》配套的专 业性规范,在水源保障、消防给水系统供水方式、消防给水系统设计参数指标 等方面也是统领各类水灭火系统的基础性和通用性规范。对于从事给排水专业 的技术人员来说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应该是比 较重要的规范,对最基本的消火栓灭火系统来讲,提到新消规的变化莫属消火 栓系统的启动方式。 1.原有规范的弊端 原有规范要求临时高压给水系统消火栓系统必须在消火栓处设消防启泵按钮,这种情况会出现消防水泵已经启动,但未来得及启动用水枪灭火,会导致整个消防管网在没有投入运行前(无水枪出水灭火)消防水泵已经启动,这必然会造成管网压力剧增,产生严重的超压现象,极有可能引起管网爆裂,火灾时若发生爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。由于任何一个消火栓启泵按钮都要启动消防主泵,放一组主线把所有消火栓按钮并在主线上,此方式独立于火灾报警控制器,按钮在误摁下后,必须采用专用工具复位,这样就对火灾后一些大体量的综合体少则成百多则成千的消火栓系统寻找需要复位的按钮带来了困难。 2.新规范对设有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求 最新消防规范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设 消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。 第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵; 第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消 防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器, 联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消 防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动

郝秦峰 (山西省阳泉市建筑设计院,阳泉045000) 摘要比较了《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)中消防水泵启动方式的规定与相关规范、标准图集的异同,介绍了压力开关、流量开关及其自动启泵的设定值确定,提出了系统设置稳压设备时应注意的问题,比较了各种自动启泵方式的优缺点。 0引言 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014,以下简称“水消规”)发布实施后,消防水泵(尤其是消火栓系统的消防水泵)的控制与操作做到了有规可依,同时,一些现行的控制做法将作出改变。 “水消规”将临时高压消防给水系统定义为火灾时能自动启动消防水泵的供水系统,并要求消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,以及消防水泵应能手动启停和自动启动。自动启泵的方式在“水消规”11.0.4条做出了规定,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵”。本文拟对“水消规”实施后消防水泵自动启动中的几个问题进行探讨。 1“水消规”消防水泵启动方式与相关规范、标准图集的异同 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)8.4.3条第8款、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版)7.4.6条第7 款、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)7.1.14 条均要求临时高压消防给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,均未要求消火栓系统自动启泵。 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)4.1.4条第2款规定“湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动”。11.0.1条规定“湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接联锁自动启动供水泵”。

消防水系统操作手册

消防水系统操作手册

一、系统检查 ㈠屋顶水箱: 1、屋顶水箱本体配件和部件完整; 2、进水和出水管道上阀部件齐全,阀门启闭灵活; 3、溢水和排水管道满足使用功能; 4、给水系统能正常供水; ㈡消防水管道: 1、消防水管道系统上阀部件齐全;阀门启闭灵活; 2、系统供水或排水管道满足使用功能; 3、消防水泵上的部件完整,水泵能正常启、仃操作; ㈢电气部分:(水泵控制柜) 1、电气控制柜内电气元件完整; 2、检查电气线路和用电设备; 3、送电: ①先送电源控制柜电源,保证两路供电。检查柜内电气开关开启和切断功能。检查电源手动切换。电源控制柜安全性和操作正常后,在进行往下一步送电操作。 ②电源切换:将受电的电源控制柜内的转开关切换到另路进行线电源上。 ③水泵控制柜送电:检查水泵控制柜的接线和开关、按钮完好。 将电源控制柜内的开关开启向水泵控制柜送电。受电后,检查柜内电气开关开启和切断功能。控制柜安全性和操作正常后,才可

进行启、仃水泵操作。 4、受电后操作人员每天必须检查电器控制柜的电源、开关和按 钮状态; 5、电气操作必须由持证电工来完成。 二、系统操作 ㈠屋顶水箱进水 ①将水箱出水管道排污管道上的阀门关闭;水道连通管道上阀门 开启。 ②开启给水阀,向水箱内注水; ③注水至设计规定的水位,浮球阀自动关闭; ㈡消防水系统 (1)喷淋系统进水 ① 开启放气阀,关闭所有的湿式报阀前面的信号蝶阀;关闭 稳压泵进水阀门和出水阀门。关闭主泵出水阀和试验阀门。 与管道系统连接的阀门关闭。 ② 再开启屋顶水箱补水管阀门,向系统总管道内注水;安排 操作人员对进行管道进行检查。直至将总管道内水注满。在 注水过程中,如发现异常情况,仃止注水。 ③ 总管道内注水满,检查管道系统,一切正常。向保护区注水 前打开末端排水阀(微开排气),再打开该区的湿式报阀前面的信号碟阀,向被保护区内的管道注水,将该保护区内管道 水注满。关闭末端排水阀。同时,安排操作人员对进水管道