文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发-安科瑞电气股份有限公司 龚永波

一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发-安科瑞电气股份有限公司 龚永波

一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发-安科瑞电气股份有限公司 龚永波
一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发-安科瑞电气股份有限公司 龚永波

一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发

赵雪莲1 沈标2

(1.青海三佳工程设计咨询有限公司,青海810000)

(2.安科瑞电气股份有限公司,上海嘉定201801)

摘要:介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业不接地配电系统提供了可靠的绝缘监测。

关键词:交直流不接地系统绝缘监测装置自适应 IMD

0.前言

在一些对供电连续性要求较高的场所(如:矿井、化工厂、玻璃厂、冶金厂、某些集会场所的安全照明和某些电炉的试验设备等),设备故障断电会带来巨大的损失,因此采用不接地系统可以有效减少断电发生的频率,这是由于在不接地系统第一次出现接地故障时,系统还能够继续使用,不会出现断电的状况,如果第一次接地故障是人为导致,则对人体基本没有太大的伤害,但此时系统已经存在安全隐患,如果不及时排除故障,当再次出现异相接地故障时,系统就有可能断电,从而造成严重后果。安装绝缘监测装置,可以实时显示系统对地绝缘电阻,在系统第一次出现绝缘故障时,发出报警信号,及时提醒维修人员对系统进行故障排查,短时间内无需跳闸,从而保证了IT系统供电的可靠性和连续性[1]。JGJ 16-2008《民用建筑电器设计规范》第7.2.3条规定,IT配电系统必须配备绝缘监视仪[2]。国外对此也很重视,在上世纪六十年代,各个发达国家已经开始对电力系统的研究,但是其快速发展是在上世纪七十至八十年代。这十年间,数字电路的集成、计算机的迅速发展、各类传感器的出现推动了电子测量领域的发展。目前国内一些厂家愈发重视对绝缘监测产品的研究,主流的测量方式有直流信号注入法、交流信号注入法、平衡桥测量法等等。以上测量方式有各自的优势,但由于应用场所环境的差别(泄露电容、直流信号的存在等等)较大,可能存在着测量范围较窄、测量精度不高、系统中允许泄露电容较低、测量周期长、只能用于交流系统等缺点。本文提出一种新型绝缘监测装置的设计原理,该装置采用自适应系统频率的方法,有绝缘电阻测量范围广,允许系统泄露电容大,响应快,测量周期短等优势。

1.绝缘监测装置原理概述

图1所示为测量电路简图:

图1:绝缘监测装置原理简图

图1中R1和R3是阻值相等的耦合电阻,R2和R4是阻值相等的采样电阻,Rf是系统对地电阻,Ce为系统泄露电容,G为信号发生器。电源端的带电导体不接地,只作设备外壳的保护接地。绝缘监测仪通过G向系统注入+20V和-20V脉冲信号,经过R1、R2 、R3 、R4返回到绝缘监测仪,构成一个闭合回路,对R2和R4电压进行信号处理、采集,即可算出系统对地电阻和系统泄露电容。

2.硬件设计

本装置硬件电路主要包括中央处理器模块、断线监测模块、信号注入模块等。中央处理器选用ARM cortex-M3内核的单片机,该芯片主频高,外设丰富,大大简化了外围电路的设计。

下面对硬件电路进行讨论:

2.1 信号控制电路

CPU通过控制模拟开关决定信号的输出。其中+2.5v信号来源于基准芯片,-2.5v经+2.5v进行反相后得到,随后进入信号发生电路。

2.2 信号发生电路

信号控制电路中所述的+2.5v或-2.5v信号经过高压运放放大后产生+20v或-20v脉冲信号,即为注入不接地系统的信号。

2.3 信号检测电路

信号发生电路中的±20v信号通过图1中耦合电阻和系统对地绝缘电阻后构成回路,通过检测两个采样电阻的信号来计算系统绝缘电阻;通过检测PE上的信号电压,判断PE/KE是否断线;在装置运行过程中,对系统类型进行实时检测,根据系统是否存在直流分量选择适当的测量方法。

2.3.1 交流系统或离线状态

信号从采样电阻流经截止频率小于10Hz的低通滤波电路。当系统是交流系统或处于离线状态时,由于存在的干扰信号主要来源于不接地系统的50Hz信号,而该频率远大于该滤波器的截止频率(小于10Hz),则干扰信号将会衰减到可忽略的幅度,而后通过信号处理电路分别对两路信号进行相加、放大、抬升,最终被单片机ADC采样。

滤波效果可参考仿真结果。本电路在PSPICE中进行仿真,在L1和L2之间加300V(频率50Hz)电压(模拟不接地系统),信号经过四阶低通滤波电路前后的效果对比如图2所示。图2中波形是注入的±20v与300v系统电压叠加后的结果,可以看出,300v电压对采样电阻上的信号电压影响很大。参照图2的下图可知,经过低通滤波电路以后,300v(频率50Hz)的信号衰减到可以忽略的幅度。

图2. 滤波前后信号对比

图2中两段信号分别是+20V和-20V交叉变换的结果,由于系统存在泄露电容,波形呈现一个缓慢充放电的曲线,这个过程也是采样电阻分压趋于稳定的过程。而分压电阻上的最终电压只跟系统电压和其所占比例有关,跟电容无关,故电阻的测量与波形正负半周稳定后的电压有关,下面简要陈述计算过程:

图3. 两路信号合成

设图3中“ADC_R”(采样电压)稳定后电压是V1,此时的“VOUTF”处电V2,“VOUT1”和“VOUT2”电压V3,则在+20v时,有:

V1和V2(抬升电压)已知,可以求出V3。设采样电阻电压为V4,由于从V4到V3只有低通滤波电路和一个信号抬升电压V6,低通滤波电路对信号幅度影响很小,则:

V4也是图1中R2和R4的分压,设电源电压V5,则:

联立①、②、③式,即可求出绝缘电阻Rf。

电容的计算则依赖于电阻的大小和波形的曲线。假设电压在关于时间t的波形上存在两个点M1和M2,对应的坐标是(V1,t1),(V2,t2)根据电容充电公式:

对应M1和M2:

处理后有:

在实际计算的过程中,可以多次取点计算,求平均值,提高测量精度。

在-20v时,绝缘电阻Rf和泄露电容计算方式与此类似。

2.3.2系统存在直流分量

当系统存在直流分量时,仍然需要四阶滤波电路滤除系统交流信号(此时直流信号仍然存在),之后经过一个如图4所示的信号保持电路:

图4. 信号保持电路

输入信号分为正、负半周信号,但两者均含有系统中的直流分量,通过开关的断开与闭合,可以实现正负半周信号相减,由于系统的直流电压幅度变化很小,相减后的信号中不再含有直流分量,此时的采样信号中只是±20V电压作用在采样电阻的结果,最后信号经过放大,进入单片机ADC采样模块。进入ADC采样的波形可以参照PSPICE仿真结果如图5:

图5. 两路独立信号波形

无论是在﹢20v,还是-20v,系统都能独立监测绝缘状况,如此,测量周期至少比固定周期产品测量周期小一半。直流系统中电阻的计算同交流系统所述一样,电阻的大小取决于波形稳定后的电压值,

电容的计算仍然依赖于电阻,计算方法类似于通过ADC采样信号可以反推出在+20V和-20V时图1中R2和R4的分压,即可求出绝缘电阻值与泄露电容值。

2.4 仪表其它电路

除了上述电路外,还有断线检测电路(PE/KE断线、L1/L2断线检测功能)、485通讯电路、其他通讯电路等等。

3.软件设计

3.1 软件流程

该绝缘监测装置采用结构化程序设计思想,采用C语言进行编写。主函数通过查询标志位的状态,决定是否执行对应的模块,各个模块的标志位在定时器内改变。这种方式提高了软件的实时性,后期的软件维护相对来说也比较方便。

3.2 自适应频率

目前市场上同行产品多数采用向系统注入固定周期信号的方法,这种方式必须考虑系统最大电阻及电容,测量周期必须满足最大电阻和最大电容的要求,因此这时的周期也是最长的,且不能改变。自适应频率是一种新型的周期调节的方式,通过监测系统信号波形来调整周期大小。在信号波形上取两个点的电压信号,当信号电压变化很小时,视为稳定,这时翻转脉冲信号,并保存该周期运行的时间作为下一次脉冲的周期。由于在正负半周都会对波形监测和计算,所以信号波形的调整会很及时,电阻的计算结果更新的相对也比较快。此外,一旦电阻和电容测量结果稳定,系统会计算理论周期,并与实际测量周期作对比,然后把理论测量周期赋值给下一次脉冲周期。该方式保证了在测量结果精度达标的前提下,测量周期能够达到最短。

3.3 响应时间

IEC61557-8第8部分“IT系统中绝缘监控装置”中第4.6表1规定,在纯交流系统中,当泄漏电容1uF、绝缘电阻为0.5倍报警值时,响应时间应小于10s。在测量精度达标的前提下,本装置响应速度能小于6s。下面就电阻突变对波形的影响作简要分析,祥见图6:

图6. 故障模拟波形图

实线:波形一虚线:波形二

t1之前系统周期已经稳定,假设在t1时刻(电压V1)电阻突然减小到报警值以下,波形发生变化,当到达采样时刻t2时,测得此时电压V2,CPU判断两者之差大于设定的值,下半周周期加倍,变为2T(之前为T),由于电容很小,系统会在2T时间运行结束之前提前稳定。虽然系统会在周期完成之前提前结束,但响应时间会增大,如果取一个完整的正负周期的信号作报警响应的依据,则大大增加了响应时间。为了解决这个问题,系统在半周结束之后计算电阻值(独立信号),如果该电阻值小于设定的报警值,则发出报警信号,响应值即为图6中的t2~t1,经实际测试,响应时间基本维持在5s以内,最长不超过6秒。

3.4 软件其它描述

软件校准采用线性分段式校准法,共8个校准点,保证了仪表的精度;为了滤除信号中的噪声干扰,数字滤波依次采用冒泡法(对数据排序)、中位值滤波法、平均值滤波法对数据进行处理,保证了信号的可靠性和稳定性。

4.试验结果

该产品已通过许昌开普检验中心的的型式试验,功能和性能均满足国际标准要求。经试验验证,该仪表在电阻1K-5M、电容0-150uF的条件下,显示值与实际值的比值均保持在10%以内,测量精度达标,能满足各种环境中不接地系统绝缘监测的需求。

5.结语

本文介绍了一种新型绝缘监测装置,与市场绝缘监测仪表相比,其优势在于可监测直流不接地系统、允许系统泄露电容大、测量周期短、响应时间短等。经过试验,本文介绍的绝缘监测装置在交流、直流不接地系统均可可靠工作,可以为不接地系统提供一种可靠的监测。

文章来源:《智能建筑电气技术》2016年3期。

参考文献

[1] 王厚余.论it系统的应用.中国航空工业规划设计研究院(北京).

[2] JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范[S].

[3] 刘国平.船舶电气与通信.第一版.北京:海洋出版社,2004.

[4] 王巍,王金全,杨涛,等.低压IT系统几个关键问题探讨[J].建筑电气,2011(11):47-50.

[5] 马涛,王金全,金伟一,等.三相四线制IT系统绝缘监测技术方案研究[J].船电技术.2008(5):

277-280.

[6] IEC 61557-8Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000Va.c.and1500V d.c. -

Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part8:Insulation monitoring devices for IT systems

公司地址:安科瑞电气股份有限公司邮编:201801

版权所有:安科瑞电气股份有限公司技术支持:安科瑞电气股份有限公司系统部

344Acrel-6000电气火灾监控系统在成都中筑兰庭项目中的应用-安科瑞张玲玲

Acrel-6000电气火灾监控系统在成都中筑兰庭项目中的应用 摘要:建筑电气火灾作为一种灾害,在经济迅速发展的形势下,给国家财产和人民的生命安全造成的损失也与日俱增。据统计,80 %以上的火灾为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素。为预防接地故障引起的电气火灾,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。在各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞 Acrel-6000/Q电气火灾监控系统在成都中筑兰庭项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。 关键词:大型建筑群;电气火灾;中筑兰庭;安科瑞; 1 项目概况 中筑兰庭项目位于成都市武侯区武侯大道铁佛段与万兴路交汇处,此项目为由9栋建筑组成的建筑群,其中3#楼及8#楼为纯商业的四层建筑,1#、2#、7#、9#楼一二层为商业建筑,上层为住宅,4#、5#、6#楼为纯住宅楼。作为商业住宅混合的大型建筑群,其人员密集度高、对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。 鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。 针对本项目的特性,为预防接地故障引起的电气火灾,结合本工程的重要性,本工程所有照明、动力配电系统均配置漏电火灾报警系统。该系统主要包括系统主机、现场监控器以及数据集中控制器。漏电火灾报警主机设置在9#楼一层的消防控制室。由于本项目为建筑群,各建筑距离较远,因此在4#楼强电井里配置一台串口服务器,用来采集2#、3#、4#、5#楼及地下室的漏电流探测器的数据;其他楼层的漏电流探测器数据由9#楼一层放置的Acrel-6000/Q的电气火灾监控主机直接采集。系统在各个层配电箱的进线设置漏电火灾探测器,对该处的漏电电流进行监控,当探测到配电回路漏电电流大于300mA、工作电流超过时限设定的报警值时,即发出声光报警信号,准确报出故障点地址,监视故障点变化,显示其状态,对设备用电回路仅给出报警信号,不切断其电源。 2系统架构及设计

云平台运维建设方案

xxx区国土资源 一张图工程和服务平台系统基础支撑平台与运维保障平台 建 设 方 案

目录 1项目概述 (2) 1.1项目背景 (2) 1.2项目目标 (2) 1.3建设内容 (2) 2现状及需求分析 (3) 2.1信息化现状 (3) 2.2存在的问题 (4) 2.2.1运维保障面临主要问题 (4) 2.2.2现有保障手段不能满足需求 (4) 2.2.3管理运维问题 (5) 3方案总体设计 (6) 3.1设计原则 (6) 3.2总体架构设计 (7) 3.3实施思路 (7) 4虚拟桌面技术方案设计 (10) 5服务器虚拟化方案设计 (11) 6业务系统运维保障设计 (13) 6.1架构设计 (13) 6.2业务系统应急 (14) 6.3数据保障 (15) 6.4运维迁移 (15) 7项目实施计划 (16) 8项目组织保障 (17) 8.1工作领导小组 (17) 8.2项目专家小组 (17) 8.3项目技术小组 (17)

1项目概述 1.1项目背景 国土资源“一张图”和综合监管平台建设(以下简称“一张图”工程)是国土资源信息化“十二五”规划中的一项核心内容。 根据《国土资源部关于进一步运用现代科技信息手段规范和创新管理的指导意见》(国土资发〔2010〕81号)、《山东省国土资源系统‘一个平台、两个市场’建设方案的通知》(鲁国土资发〔2011〕33号)和《青岛市国土资源和房屋管理局关于加强信息化建设工作的意见的通知》(青土资房发〔2012〕465号)等一系列文件的要求,青岛市国土房管局xxx 分局拟开展xxx区国土资源一张图工程和服务平台系统基础支撑平台及运维保障平台建设,为一张图工程和服务平台系统搭建安全、可靠的基础设施环境,为全局信息化发展奠定坚实的基础。 1.2项目目标 基础支撑平台及运维保障平台的建设实现以下主要目标: (1)通过加强对业务内网、办公网、互联网的安全管理,实现生产数据和涉密信息的集中存放和管理,保证信息安全; (2)通过为32个乡镇国土所提供云端虚拟桌面服务,保障数据不在国土所用户的终端设备上落地的基础上,实现各项数据及业务应用的便捷接入,有效促进业务协 同; (3)通过运维保障平台的建设,为全区国土资源用户提供一致、高度可用、高度可扩展的服务,最大程度地减少系统停机,全面支持国土全系统的业务连续性; (4)通过云平台建设,充分整合已有资源,实现IT基础设施的集约化建设。 1.3建设内容 基础支撑平台及运维保证体系主要包括以下建设内容:

电力智能运维方案

XXXXX配用电智能运维管理项目方案 在国家大力提倡“城镇智能化,园区智慧化”形势的推动下,随着新技术浪潮的再次革命,移动互联网和大数据技术处理、分析、运用的升级,必将诞生全新行业的专业运作模式。 陕西瑞诚电力运维服务有限公司正是本着科学化、标准化、精准化、服务化的理念,为客户量身打造安全、高效、经济的专业用电维保方案及优化服务方案。 针对“XXXXX”所具有的实际情况及特性用电场所,我们专门制定了比较完整的安全用电维护项目实施方案。 一、目的 1、根据国家权威部门数据统计分析,电气火灾已被列入全国第二大火灾灾 害事故原因,因此“安全用电,预防为主”是作为用电的最基本保障。 2、瑞诚公司本着“安全、科学、标准、高效、经济”的原则,为“XXXXX” 提供全方位的优质用电维保服务。 二、瑞诚公司具备的条件 1、瑞诚公司协同全国多家知名电力公司共同打造了“云联在线”平台—— 云联电力科技股份有限公司。作为数据采集、云计算分析、终端运行管 理的智能化运维支持平台。 2、获得了中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”。 3、西北首家配电室托管运营维护服务的ISO9001质量管理体系认证。 4、具备建筑机电安装工程专业承包资质,输变电工程专业承包资质,城市 及道路照明工程专业资质,承装(修,试)电力设施许可证。

5、陕西省节能协会理事单位。 6、具有丰富的变配电室专业的标准化管理经验(均依据国家相关行业标准)。 7、专业的技术服务团队(每一位作业人员都具有电监会颁发认可的进网电 工作业资格证书)。 8、电力检修、维护保养、试验的专业仪器和检测设备。 9、我公司严格执行国家有关安全的标准和规范《电力建设安全健康与环境 管理工作规定》及《电力建设安全工作规程》等规章制度,确保现场安 全文明生产。 三、运维/维护的工作主要内容 设备检修维护是指对设备和系统进行必要的监视、维修和养护,通过日常的维护使设备保持良好的状态,确保设备安全、稳定、经济运行。它包含了对设备定期进行巡视检查、保持设备及场所的清洁、定期养(维)护设备、及时消除设备的各种缺陷、临时抢修、小型非标技改、治理设备“七漏”等检修工作。具体工作内容如下: 1、包含对系统设备的巡视、维护、保养工作,承担设备和系统的抢修、 更换设备、更换备品、配件等工作。 2、包含对设备、系统及区域内安全文明生产。 3、包含对设备的预防性试验工作。 4、做好设备巡检记录、设备检修台帐记录。 5、根据设备运行状况提出设备检修备品计划及材料计划。 6、设备消缺、消漏、抢修、小型非标技改。 7、备用设备的临修、事故性抢修。

电能管理系统在江苏安科瑞的应用

电能管理系统在江苏安科瑞公司的应用 安科瑞周菁 摘要 介绍江苏安科瑞电器制造有限公司电能管理系统,通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量检测、三相不平衡监视、谐波分析,完成公司的电能计量、能耗管理、设备管理和运行管理。 0引言 为了响应国家节能减排的号召,同时满足公司成本考核细化的要求,建立了覆盖全厂区的能源计量系统,并将各类能源消耗逐级分项,摸清能耗组成和流向;编制单位产品能源消耗限额,落实能源消耗考核;重点用能设备能耗监测,提高运行效率。 Acrel-3000电能管理系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点,本文介绍了利用该电能管理系统进行数据分析,提出合理化建议并实施,以及实施后的效果。 1系统设计 江苏安科瑞电器制造有限公司能效管理系统项目包含两幢生产大楼、行政楼、宿舍楼以及变电所,系统包含电能管理系统所有多功能仪表和导轨式电能计量仪表数据,从电能管理系统读取数据存入能耗数据库,并在行政楼设立了数据中心,进行实时监控。 1.1系统结构 本电能管理系统实现了全厂区的用电监测和电能管理,包括厂区配电室、1~4#车间内多功能仪表和导轨式计量仪表,一共293台,其中终端计量仪表DTSF、DDSF系列共计235只。 系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:

图1网络结构 1.2系统主要功能 1.2.1数据采集功能 采集厂区变电所、1~4#车间所有回路的电气参数,具体功能如下: 1)进线柜装置的仪表对三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因素进行测量。 2)出线柜、联络柜装置的仪表对三相电流、有功电能、无功电能进行测量。 3)终端导轨式电能计量装置对有功电能、无功电能进行测量。 4)主要设备包括谐波含量、电压电流不平衡度、峰值电压等。 5)电能测量精度不低于1.0级。 6)各项设定参数和电能值应具有掉电保持功能。 7)变电所和楼层配电柜进线回路具有独立的三相显示功能,高亮度液晶显示,工作电 源为交流220V。 1.2.2数据处理 对实时数据进行统计、分析、计算有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值、最小值等。 1.2.3图形显示功能 1)厂区配电系统一次系统图及1.2.1所述电参数显示。 2)变电所进出线回路,所有楼层配电箱柜进线回路负荷曲线图。

浅谈关于智慧校园安全用电监测系统的设计

浅谈关于智慧校园安全用电监测系统的设计 安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801 0引言 学生人身安全是大家关注的话题,2019年12月中国消防统计近五年发生在全国学生宿舍的火灾2314起(中国消防2019.12.应急管理部消防救援局官方微博),违规电器是引发火灾的主因。如果在 各寝室安装智能用电监测器实时监督线路参数,将用电参数以数字或图像显示,学生若使用违规用电器,系统能自动识并切断电源,宿舍管理者电脑上弹出学生使用违规用电器的信息,将是对火灾的 有效预防。本文设计了智慧校园安全用电监测系统,通过信息化方式实现校园内各类资源有效集成、整合和优化。系统监测器以树莓派为核心,定时将采集的用电信息上传至云端存储与备份,完成数 据分析、能耗管理、过载报警等功能;可远程监控,宿舍管理者用手机通过校园网可访问该系统,掌握学生用电情况做出有效应答。 根据中国消防统计的近五年的2314起全国学生宿舍火灾,使用违规用电器是引发学生宿舍火灾的主要因素,所以,加强学校消防安全工作,对预防和减少校园火灾的发生具有十分重要的意义。现有的限制学生用电的方式是在电路中接入保险丝或者空气开关,当用电超过负荷时断电,此种方法设置简单,但是无法对电气事故进行详细分析。本系统针对以上问题,应用物联网和云平台技术,对学校用电情况进行智能化

分析监控,在每间寝室安装智能用电监测器,并将用电参数以直观的数字或图像显示在宿舍管理人员和校园控制中心的电脑界面,当学生使用违规用电器时,系统能自动识别违规负载并切断学生所用电源,同时,宿舍管理人员和校园控制中心的电脑上收到使用违规用负载类型和学生寝室号的消息并做出处理,没收学生使用的违规用电器,这将是对电气火灾的有效预防。 1智慧校园安全用电监测系统方案 引起校园电器火灾隐患的原因主要有过负荷火灾、短路火灾和漏电火灾三种方式。本系统应用物联网和云平台技术对学校用电情况进行分析监控,有效地预防火灾的发生。 图1-1智慧校园安全用电监测系统总体架构

不可不看身边的智慧用电安全管理系统场景

不可不看身边的智慧用电安全管理系统场景 安科瑞王志彬 1.宾馆酒店、旅游景区 此类场景存在电气线路老化或配置不合理,容易引发火灾。如大量使用单层绝缘绞线接线板,这种电线没有护套,易因挤压或被动物咬噬而发生短路;客房内的电熨斗、电暖气、热得快等电热器具,客人使用不当、违章接线或忘记断电而使电器设备过热引燃周围可燃物造成火灾。部分宾馆酒店大量使用木质材料,如发生火灾火情将十分猛烈,造成可怕后果。同时人员成分复杂,包含老人儿童等弱势群体,无自救手段及能力。 通过安装于宾馆酒店的重点回路,如客房、包间、电梯、照明、后厨等,可对重点回路进行实时监控,电气隐患预报预警,解决用电安全问题。 2.医院、养老院、福利院 此类机构多为弱势群体,无有效自我保护意识及自救方法,如发生险情后果巨大。此类场景中存在电气设备长时间运行,一些用电线路老化现象严重,导致漏电、线温过高等问题,最终将引发触电,甚至是电气火灾,容易产生群死群伤的重大事故,造成无法挽回的灾难性后果。私拉乱接电源线路、接线板连接接线板等情况,极易引起电气线路负荷、接触电阻过大,甚至短路。此外医院内设有多种大型电气设备,如未在正常用电环境中工作,将大大减少使用寿命,甚至因过流、过压等原因造成设备损坏。 通过安装于卧室、病房、厨房、实验室、重点设备等回路,对用电安全实时监控,多种数据统一展示,减轻排查压力;同时对贵重电气设备进行用电环境监测,确保设备运行安全稳定。 3.学校、幼儿园 学校人员密集,学生缺乏用电安全意识,如发生重大事故危害性巨大。 同时学校内用电设备多,用电量大,日常巡检工作量大,传统巡检无法面面俱到且效率低下。 学校寒暑假假期时间长,设备及线路处于长期无人使用及监管状态,极易因缺乏日常检查导致产生电气安全问题。 学生违规拉线、使用大功率用电器,无有效监管手段,为用电安全埋下隐患。 通过安装于学校内的宿舍、实验室、厨房等场所,对重点单位及重点设备进行实时监测,出现预报预警情况第一时间通知到学校负责人。同时相关人员可通过手机及电脑实时查看用电数据,减轻线路排查范围及压力。 4.公共娱乐场所 公共娱乐场所一般采用多种照明和各类音响设备,且数量多、功率大,如果使用不当,很容易造成局部过

云计算数据中心的运维管理

望采纳 云计算数据中心的运维管理 现代信息中心已成为人们日常生活中不可缺少的部分,因此信息中心机房设备的运行正常与否就非常关键。在数据中心生命周期中,数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。加强对云计算运维管理的要点以及相应改进方面措施的研究与探讨,以此不断提高IT运维质量,实现高效的运维管理。这就给运维是否到位提出了严格要求。 1 运维在机房中的地位 在数据中心生命周期中,数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。数据中心运维管理是,为提供符合要求的信息系统服务,而对与该信息系统服务有关的数据中心各项管理对象进行系统地计划、组织、协调与控制,是信息系统服务有关各项管理工作的总称。数据中心运维管理主要肩负合规性、可用性、经济性、服务性等四大目标。 在信息中心机房配备有运维人员,但大都是“全才”的,即什么都管,尤其是对供电系统大都是由主机运维的人员代管。当电源系统出故障时,此代管人员一问三不知,甚至连配电柜门都没开过。这实际上就是把机房的运维放在了一个次要的地位。 当然也有的地方有所分工,看似重视,实际上也没得到真正地重视。比如说机房设备长时间一直运行正常,这时如果运维人员提出要增添运维方面的测量设备,有的领导就认为多余,很难得到批准。但他不知道机房设备所以长时间一直运行正常,正是由于这些运维人员的细心维护和努力保养所获得的。并不是这些人员每天闲着无事可干,他们的这些工作一般是领导看不见的。比如同样多款的UPS在同样的环境条件下,在某卫星地面站就极少出故障,而在同系统别的地方机房同一家同规格的机器就故障连连。原来是前者的运维人员每天都在细心观察和分析机器面板LCD上显示的数据,一旦发现异常苗头及时采取措施;而后者只限于每天抄写这些数据就算完成任务,使异常苗头不断积累,以致于导致故障。比如断路器在额定闭合状态发现触点处温度高了,就要检查是不是电流过大到超过额定值,如果不是就要检查触点接触是否牢靠,是否需要再紧固一下。这样一来,故障隐患就排除了。如果一直不管不问久而久之就会导致跳闸而使系统崩溃。这都是一些小的动作,都是在巡查中顺便做的事情。所以同是运维人员在巡查,但前者在做事而后者只是走马观花。这就是数据中心可靠与不可靠的区别。 运维人员就像幼儿园的保育员和老师。孩子交到幼儿园后,起主要作用的就是保育员和老师,这时保育员和老师就是主体。机器就好比是幼儿园的孩子,孩子是否健康成长,机器是否正常运行,除去本身的健康(可靠性质量)状况外,那就是运维人员的责任了。由于云计算的要求弹性、灵活快速扩展、降低运维成本、自动化资源监控、多租户环境等特性,除基于ITIL(IT基础设施库)的常规数据中心运维管理理念之外,以下运维管理方面的内容,需要我们加以重点关注。 2 云计算数据中心运维管理的要点 (1)理清云计算数据中心的运维对象 数据中心的运维管理指的是与数据中心信息服务相关的管理工作的总称。云计算数据中心运维对象一般可分成5大类: ①机房环境基础设施 这里主要指的是为保障数据中心所管理的设备正常运行所必需的网络通信、供配电系统、环境系统、消防系统和安保系统等。这部分设备对于用户来说几乎是透明的,比如大多数用户都不会忽略数据中心的供电和制冷。因为这类设备如果发生意外,对依托于该基础设施的应用来说是致命的。 ②数据中心所应用的各种设备

解读行业新秀安科瑞发展壮大之路

解读行业新秀安科瑞发展壮大之路 ——访安科瑞电气总裁周中 随着我国社会经济的发展和低压电器技术的普及,进入低压电器行业越来越容易,低压电器企业逐步进入“新形势”。面对“新形势”,企业应该如何生存、如何发展?这是低压电器企业的决策者需要思考的问题。但是,低压电器企业面临“新形势”挑战的同时,也有巨大的未来发展机遇。安科瑞从2003年白手起家,由一家十几人的“小作坊”成功发展成为智能配电系统及电力监测仪表行业的新秀,在非常激烈的市场竞争下,安科瑞必然有着独到的企业发展之道,今天,我们就怀着这份好奇与崇敬,专访安科瑞的掌舵人周中董事长,来聆听他在新形势下的企业发展秘笈。 解放思想,拓宽思路化危机为机遇 从2003年建立至今,安科瑞已经成为低压电器行业的领军企业,期间经历过很多次危机,但是安科瑞都成功地危机转化成了机遇,这其中必然有其“过人”之处。 “要把危机变成机遇,关键是企业的决策人要解放思想。”周中说到。在多数人看来,安科瑞主要生产电力仪表,仅此而已。周中认为,安科瑞的确主营电力仪表,但产品的应用领域可以拓展。例如,电力仪表可以解决工矿企业的能源管理;可以在楼宇和大型公建项目中实施电能的分项计量;可以对国家力推的太阳能发电整个过程实施电力监控。仪表生产企业主动去联系能源管理领域,体现了决策者的宽阔思路,这种有效方式的转变,为企业的发展创造了机遇。 掌握核心技术,与时俱进于激烈市场竞争中脱颖而出 近年来,随着经济的发展和一些技术的普及,很多企业进军电力仪表行业,但结果大多是昙花一现。然而,安科瑞却在激烈的市场竞争中获得了非常大的成功。“安科瑞的管理层是一个团队,分工各不相同,有的负责研发、有的负责生产质量、有的负责市场……此外,还有专门负责精神文明建设的。”从周中的话中可以看出,安科瑞的管理层分工明确,各司其责,这是一个成熟的企业所必备的要素。 安科瑞很注重产品的产业化和企业的规模化,这也是企业做大做强所必需的。2010年,安科瑞对生产环境进行了防静电的改造。现有两条防静电的无铅工艺SMT贴片机生产线,还有一条专为新产品研发用的生产线。 此外,安科瑞紧随时代科技的发展,关注新能源,主动适应市场变化。在一些特殊场合,例如,高海拔的环境、地铁潮湿的环境,以及其他要求较高的环境,安科瑞都有与之相配套的仪表产品。而面对这些个性化要求较高的仪表产品,很多中小企业不能适应,所以逐渐被市场淘汰。安科瑞的产品价格相对较低,但是利润却很好,这有力地说明了安科瑞产品在市场的受欢迎程度,从一个侧面也说明安科瑞有核心技术,产品的性价比高,也体现了为“客户创造价值”的理念。 紧跟国家新政策抢占未来市场 国内电力建设的快速发展,现代技术的不断创新,尤其2009年我国重点发展“节能减排”、“新能源”和“智能电网”,对低压电器,包括电力仪表的需求大幅增加。周董认为这些新政策给整个低压电器行业带来了很大机遇。首先是思想的大解放。以前低压电器、现场总线、仪表技术等相互之间基本没有关系,但有了智能电网的概念之后,这几个领域都会交叉应用的方向发展。在低压电器领域,安科瑞和上海电科所合作研制了能源智能管理产品,作为上海“十二·五”规划的重大产业,

电力智能运维方案

电力智能运维方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

XXXXX配用电智能运维管理项目方案 在国家大力提倡“城镇智能化,园区智慧化”形势的推动下,随着新技术浪潮的再次革命,移动互联网和大数据技术处理、分析、运用的升级,必将诞生全新行业的专业运作模式。 陕西瑞诚电力运维服务有限公司正是本着科学化、标准化、精准化、服务化的理念,为客户量身打造安全、高效、经济的专业用电维保方案及优化服务方案。 针对“XXXXX”所具有的实际情况及特性用电场所,我们专门制定了比较完整的安全用电维护项目实施方案。 一、目的 1、根据国家权威部门数据统计分析,电气火灾已被列入全国第二大 火灾灾害事故原因,因此“安全用电,预防为主”是作为用电的最基本保障。 2、瑞诚公司本着“安全、科学、标准、高效、经济”的原则,为 “XXXXX”提供全方位的优质用电维保服务。 二、瑞诚公司具备的条件 1、瑞诚公司协同全国多家知名电力公司共同打造了“云联在线”平 台——云联电力科技股份有限公司。作为数据采集、云计算分析、终端运行管理的智能化运维支持平台。 2、获得了中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登 记证书”。 3、西北首家配电室托管运营维护服务的ISO9001质量管理体系认 证。 4、具备建筑机电安装工程专业承包资质,输变电工程专业承包资 质,城市及道路照明工程专业资质,承装(修,试)电力设施许可证。 5、陕西省节能协会理事单位。 6、具有丰富的变配电室专业的标准化管理经验(均依据国家相关行 业标准)。 7、专业的技术服务团队(每一位作业人员都具有电监会颁发认可的 进网电工作业资格证书)。 8、电力检修、维护保养、试验的专业仪器和检测设备。 9、我公司严格执行国家有关安全的标准和规范《电力建设安全健康 与环境管理工作规定》及《电力建设安全工作规程》等规章制度,确保现场安全文明生产。 三、运维/维护的工作主要内容 设备检修维护是指对设备和系统进行必要的监视、维修和养护,通过日常的维护使设备保持良好的状态,确保设备安全、稳定、经济运行。它包含了对设备定期进行巡视检查、保持设备及场所的清洁、定期养(维)护设备、及时消除设备的各种缺陷、临时抢修、小型非标技改、治理设备“七漏”等检修工作。具体工作内容如下: 1、包含对系统设备的巡视、维护、保养工作,承担设备和系统的抢

银行智慧用电解决方案-安科瑞虞杨芳

Acrel安科瑞电气股份有限公司 银行安全用电云平台 1.相关背景 1.1.政策依据 ●2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理 工作的通知》(安委〔2017〕4号),强调用三年时间综合治理电气火灾工作,提高社会单位发现和处置消防电气安全隐患能力,全面推进电气安全管理制度化、规范化,巩固综合治理成效,强化考核,确保成效,全面提升地方各级政府、各有关部门及社会单位电气防火管理水平。 ●2017年7月21日,公安部、中央综治办、民政部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、 国家能源局六部联合印发《高层建筑消防安全综合治理工作方案》(公消〔2017〕218号),要求结合老旧高层住宅改造工程,推动安装电气火灾监测装置,利用智慧用电安全管理系统,加强数据搜索、分析和应用,实行智能检测、动态监测,确保用电安全。 ●2016年11月14日,中国银行业监督管理委员会印发《中国银监会办公厅关于切实加强消防安全管 理工作的通知》(银监办发〔2016〕159号),要求建立消防安全自查、火灾隐患自除、消防责任自负以及自我管理、自我评估、自我提升的工作机制,确保本单位消防安全万无一失。 ●中国农业银行办公室《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(农银办发〔2017〕695号)对建立行 内安全用电监测系统作出了标准要求和时间要求。 1.2.银行用电存在的安全隐患 随着科技创新力度加大,信息技术已经成为提升银行核心竞争力的重要手段。在此趋势下,金融业采用的电子设备种类越来越多,对电子设备的使用强度大大增强,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电和规范用电,主要表现在以下几个方面: 1基础管理落后:目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端强电系统进行远程实时监测和管理。 2设计应用不统一:规划设计与实际应用不统一,导致线路数铺设不规范,部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。 3运维管理不规范:运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均是引起火灾的重大。 4设备管理难度大:设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象;同时,非24小时设备24小时开机运行,24小时运行设备绝缘老化等问题均存在火灾安全隐患。 5电能损耗浪费、存极大安全隐患:银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在极大的安全消防隐患。 2.相关标准依据 ●《电气火灾监测系统》GB14287-2014 ●《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ●《金融建筑电气设计规范》JGJ-284-2012 ●《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号) ●《高层建筑消防安全综合治理工作方案》(公消〔2017〕218号) ●《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(农银办发〔2017〕695号) ●《中国农业银行电气火灾监测系统建设规范》2019.05 3.应用场所 主要适用于银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、员工宿舍、培训学院等场所。

软件平台运维技术方案总体方案

软件平台运维技术方案 总体维护方案 全面保障招标人信息、应用系统平稳运行及有效应用,总体目标如下: 建立系统运维机制。提供全程运维服务,出现故障应能及时告警。必须建立完善的运维机制,包括运维团队、运维方案、运维制度、应急预案等:不发生六级及以上通信设备事件。不发生因云平台环境原因造成的系统故障、停机等事件。 信息安全。运维人员严格遵守有关信息安全与保密管理规定,运维期不得发生六级及以上信息安全事件。 运行指标要求。主机系统(包括存储)可用率不低于%。主机系统可用率=(总时间-主机计划外停机时间)/总时间*100%。应用系统可用率不低于%。应用系统可用率=(总时间-计划外停机时间)/总时间*100%。网络可用率不低于%。信息网络可用率=(总时间-计划外网络中断时间)/总时间*100%服务满意度。服务态度端正,有问必答,用语规范,态度诚恳,耐心解答用户疑难,虚心听取用户意见,处理业务不拖拉,不推诿。客户服务满意度达到99%以上。客户服务年投诉次数小于4次。 问题响应效率。从开始处理后3个小时内解决的问题占全部问题的比重不得低于80%;在一个小时内响应的问题占全部问题的比重不得低于95%;客户端、网络、用户管理、权限变更、操作类问题一个工作日内解决,业务流程、系统配置、权限设计类问题视问题的情况,一般在5个工作日内解决,系统变更业务审批在5个工作日内完成,新需求、开发类问题需视开发及测试情况尽快解决。 恢复措施。具备自动或手动恢复措施,以便在发生错误时能够快速地恢复

正常运行。软件系统故障时,自动恢复时间< 30分钟,手工恢复时间< 4 小时。 信息资产统计服务 此项服务为基本服务,包含在运行维护服务中,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。 服务内容包括: 后台管理系统数据信息统计记录 门户网站信息发布安全管理 系统新增功能接口对接及研发 软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录 网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录 其它附属数据的统计记录 网络、安全系统运维服务 从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络系统的运维管理。网络、安全系统基本服务内容: 序 号 服务模块内容描述 1云服务器配置配合用户进行,云服务器后买,安装部署,调试等工作 2系统故障诊断按服务级别:7×24小时

安科瑞ASCP300-1 型电气防火限流式保护器说明书

A S C P300-1型电气防火限流式保护器 安科瑞杨澜 1概述-1 ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 ASCP300-1型限流式保护器是单相限流式保护器,目前包括10A、20A和32A三种规格。保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、会展、住宅、仓库、电动车充电站及工厂等各种用电场所末端干、支路的线路保护。 2功能特点 ■保护器能实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,有效抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。 ■当被保护线路的电流过载,且过载持续时间超过动作时间(3-60秒)时,保护器启动限流保护。 ■当保护器的工作环境温度和保护器内部器件温度超过设定值时,保护器实施超温保护,防止温度过高造成产品损坏。 ■保护器在进行任何保护时,均能发出声光报警指示,提醒用户线路或产品出现故障,并可以从显示屏上查看故障类型。其中声音报警可以通过消音按钮消除。 ■保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞A crel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。 3技术参数 型号及规格A S C P300-1/10A A S C P300-1/20A A S C P300-1/32A 额定工作电流IL10A20A32A

云平台下的运维体系建设工作内容

云平台下的运维体系建设工作容 一、系统运维 系统运维负责IDC、网络、CDN和基础服务的建设(LVS、NTP、DNS);负责资产管理,服务器选型、交付和维修。详细的工作职责如下: IDC数据中心建设 收集业务需求,预估未来数据中心的发展规模,从骨干网的分布,数据中心建筑,以及Internet接入、网络攻击防御能力、扩容能力、空间预留、外接专线能力、现场服务支撑能力等方面评估选型数据中心。负责数据中心的建设、现场维护工作。

网络建设 设计及规划生产网络架构,这里面包括:数据中心网络架构、传输网架构、CDN网络架构等,以及网络调优等日常运维工作。 LVS负载均衡和SNAT建设 LVS是整个站点架构中的流量入口,根据网络规模和业务需求,构建负载均衡集群;完成网络与业务服务器的衔接,提供高性能、高可用的负载调度能力,以及统一的网络层防攻击 能力;SNAT集中提供数据中心的公网访问服务,通过集群化部署,保证出网服务的高性能与高可用。 CDN规划和建设 CDN工作划分为第三方和自建两部分。建立第三方CDN的选型和调度控制;根据业务发展趋势,规划CDN新节点建设布局;完善CDN业务及监控,保障CDN系统稳定、高效运行;分析业务加速频道的文件特性和数量,制定最优的加速策略和资源匹配;负责用户劫持等CDN日常故障排查工作。 服务器选型、交付和维护 负责服务器的测试选型,包含服务器整机、部件的基础性测试

和业务测试,降低整机功率,提升机架部署密度等。结合对公司业务的了解,推广新硬件、新方案减少业务的服务器投入规模。负责服务器硬件故障的诊断定位,服务器硬件监控、健康检查工具的开发和维护。 OS、核选型和OS相关维护工作 责整体平台的OS选型、定制和核优化,以及Patch的更新和部版本发布;建立基础的YUM包管理和分发中心,提供常用包版本库;跟进日常各类OS相关故障;针对不同的业务类型,提供定向的优化支持。 资产管理 记录和管理运维相关的基础物理信息,包括数据中心、网络、机柜、服务器、ACL、IP等各种资源信息,制定有效的流程,确保信息的准确性;开放API接口,为自动化运维提供数据支持。 基础服务建设 业务对DNS、NTP、SYSLOG等基础服务的依赖非常高,需要设计高可用架构避免单点,提供稳定的基础服务。 二、应用运维 应用运维负责线上服务的变更、服务状态监控、服务容灾和数据

安科瑞多功能仪表..

多功能仪表 三相多功能电能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 三相多功能电能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有上海安科瑞ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。 下面以上海安科瑞ACR120E产品为例,介绍三相多功能电能表的功能及技术参数。 ACR120E三相多功能电能表 LED显示、三相有功电能、三相无功电能、四象限电能计量;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) ●电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) ●浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) ●射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6)

●电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8) 功能 ●可直接从电流、电压互感器接入信号; ●可任意设定PT/CT变比; ●仪表显示可滚动设置; ●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; ●多块仪表可设置不同地址; ●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等); ●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; ●方便安装,接线简单,工程量小; ●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源 后,仪表继续运行; ●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 ●能源管理系统 ●变电站自动化 ●配电网自动化 ●小区电力监控 ●工业自动化 ●智能建筑 ●智能型配电盘、开关柜 技术参数 ◆网络 三相三线、三相四线 ◆精度等级 电流、电压:0.2级, 功率、有功电能:0.5级, 频率:0.05Hz, 无功电能:1级 ◆输入电流 额定值:AC1A、5A 过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒

安科瑞电机综合保护器-ARD2使用说明书

ARD2系列智能电动机保护器 安装使用说明书 上海安科瑞电气有限公司 目录 一、概述 (1) 二、产品型号 (2) 三、通用技术指标 (3) 四、外型尺寸及安装 (3) 五、显示与用户编程 (9) 六、接线方式 (13) 七、通讯协议 (15) 八、系统应用方案 (28) 九、保护功能说明 (32) 十、注意事项 (37) 十一、订货范例 (38) 1 / 32

一、概述 ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、剩余电流(接地/漏电)、堵 转、过压、欠压等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。二、产品型号 ARD 2—/ 附加功能(表2) 起动方式: A—直接起动 额定电流(表1) 设计序列号 2 / 32

企业代号:安科瑞电气有限公司表1 表2 三、通用技术指标 表4 3 / 32

800A (250A-800A) 器继电器输出3路,AC250V、3A;DC30V、3A ; 开关量输入4路,光电隔离 通讯RS485 Modbus协议 SOE事件记录容量8个事件记录 环境工作温度:-10oC~55oC 贮存温度-20oC~65oC 相对湿度5﹪~95﹪不结露海拔≤2000m 污染等级2级防护等级IP20 四、外形尺寸及安装 4.1 外形及安装开孔尺寸 正视图 4 / 32

Openstack云平台运维手册

Openstack运维手册 2017年7月18日 目录 ***执行任何openstack命令之前都必须运行openstack的环境变量source/root/(每次新开控制台窗口必须执行一次) 一、健康检查 1、认证模块检查 openstacktokenissue 有输出即可,如输出异常 重启服务即可 serviceapache2restart servicememcachedrestart 2、计算模块检查 novaservice-list 所有计算服务的status必须是enabled State必须是up 如有服务存在异常,直接重启异常的服务。

servicenova-certrestart servicenova-consoleauthrestart servicenova-schedulerrestart servicenova-conductorrestart servicenova-computerestart 3、网络模块检查 neutronagent-list 所有网络服务的alive必须是:-) 如有服务存在异常,直接重启异常的服务。serviceneutron-plugin-openvswitch-agentrestart serviceneutron-l3-agentrestart serviceneutron-dhcp-agentrestart serviceneutron-metadata-agentrestart 4、存储模块检查 cinderservice-list 所有存储服务的status必须是enabled State必须是up 如有服务存在异常,直接重启异常的服务。servicecinder-schedulerrestart servicecinder-apirestart servicecinder-volumerestart 5、镜像模块检查 glanceimage-list 有输出即可,如输出异常 重启服务即可 serviceglance-registryrestart serviceglance-apirestart 6、检查Horizon服务 ps-ef|grepapache2 如有输出horizon用户执行apache2命令即可如异常重启memcached servicememcachedrestart 7、分布式存储检查 ceph–s Health必须是HEALTH_OK 如遇到mon或者osddown 重启对应节点服务即可,查询节点命令cephosdtree 重启服务命令 /etc/ 二、运维命令 1、虚拟机开通 ?查询现有的虚拟机模拟 novaflavor-list ?查询当前的虚拟机镜像

安科瑞ACR230ELH多功能网络测控仪表

安科瑞ACR230ELH多功能网络测控仪表 安科瑞陈静燕 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 徐希华中国联合工程公司上海分公司上海200011 汤建军左凌俊裴善勇上海安科瑞电气股份有限公司上海201801摘要:本文介绍了ACR230ELH电力质量分析仪的设计原理以及该产品在2010年上海世博会中心场馆配电系统中的实际应用。 关键字:电力质量分析仪;谐波;世博会;ARM;DSP 随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的96型ACR230ELH电力质量分析仪对电力质量检测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。 应用的先进技术: 为了对上述电网谐波危害进行相应的度量、评估和考核,上海安科瑞电气股份有限公司研发了基于DSP+ARM7模块化设计方案的高端电力质量分析产品ACR230ELH。 该产品采用当今世界流行的高档电能标设计方案:DSP+MCU的实现方法,将DSP的高速数字信号处理功能和高档MCU(ARM)完善的管理、通讯、丰富的接口功能相结合。基本工作原理如下: 图1硬件设计原理框图 互感器将来自电网的电压、电流信号实时送到表内16位高速Sigma-DelTa AD进行6个通道电力信号的同步采样,AD转换完成之后把数据传送给DSP进行各种复杂的数值运算,通过相应的数学运算,DSP完成整表的计算功能,具体包括所有电力参数的测量、有功、无功、视在电能的计量等工作;完成之后DSP把相应的计算数据和ARM7进行数据交换,ARM7主要完成液晶显示、数据统计存储、外部通讯、菜单键盘操作、DI/DO量的输入控制等工作。 A/D采用的是ADI公司推出的AD73360L芯片,内带6个独立通道的16位串行模数转换器,采用Sigma-Delta转换原理,具有良好的抗混叠性能。AD73360的数据转换输出接口是同步串口(SPORT口),DSP 采用的是ADSP219x芯片,同样具有相同SPORT接口,使用起来非常的方便,免去了IO口模拟带来的一系

配电室无人值守系统智慧运维云平台

配电室无人值守系统智慧运维云平台 吴玲霞 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 一、云平台建设背景 2015年3月25号,国务院发布《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号),简称“电改9号文”。而本次新电改的重点是“三放开一独立三强化”:输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开,交易平台独立。本次电改将有利于还原电力的商品属性,实现电力交易市场化,从而激发电力企业的市场活力,重塑电力工业价值链,并将带动以下业务的发展:1.售电业务 计量、结算。 2.运维业务:平台为运维公司提供线上数据服务 巡检、故障抢修、无人值守、动环(变压器温度、铜排温度、线缆温度、环境温湿度、水浸、烟雾)、安防(门禁、报警、视频、火灾探测)、照明控制、给排水控制等。 3.用能管理 需求响应、需量申报、谐波治理、节能诊断、综合用能报告等。 4.新能源接入业务 分布式光伏、充电桩、储能、微网等。 二、云平台整体结构 三、云平台功能 1.基础数据配置:用户管理,权限管理,测量装置配置。 2.设备管理:设备档案(配电线缆、变压器、配电设备)设备检修、维修档案。 3.在线监测:一次配电图,通讯状态图,越限、故障告警,需量监测。 4.历史数据查询:电气参数,环境参数,报警信息。

5.变电所运维管理:巡视计划,故障检修,派工、交接班,为运维公司提供线上数据服务。 6.报表、统计数据:分时段用电统计,功率因素分析,事件统计、故障统计,分项能耗。 7.地图导航 结合电子地图显示变电所的分布情况,并汇总 变电所数量、累计装机容量、累计运行容量等信息, 点击图标可跳转至变电所详细信息。 8.变电所概况 显示某个变电所的基本信息(电压等级、变 压器台数、装机容量、运行容量)、运行状态(功 率、环境温湿度等)、事件信息(遥信事件、遥测 事件)、当日用能情况(逐时用能趋势、环比用能 情况)。 9.电力参数查 可查询电力仪表的某天的电力数据(电流、 电压、功率、频率、谐波等),并以图表和表格的 形式显示,数据可导出至EXCEL。 10.用能报表 可统计每一块电力仪表每小时、每天、每月 的用电情况,并进行同比、占比分析,相关数据 可导出至EXCEL。 11.运行环境 显示某个变电所的仪表通讯状态、环境信息(温 度、湿度、水浸、烟雾等)、视频信息等。 12.事件及报警信息 当系统监测到遥测越限、遥信变位事件时,主动 以声音、短信的形式告知用户,并记录相关事件 供今后查询统计。

相关文档
相关文档 最新文档