1.1前言

计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房内计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。

计算机机房既要保障机房设备安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理员对温度,湿度,洁净度场羌强度,安全防护,电源配电,和防雷接地的要求,所以一个现代化的机房是一个高度可靠性,舒适实用,节能高效和具有可扩展性的机房;

1.2设计原则

数据中心是数据信息计算、交换和存储的中心,出现在企业及Internet网络中数据交换最集中的地方。它应具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。因此数据中心的设计必须满足当网络的各项需求,又需要满足面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。根据我公司对数据中心基础设施建设的基本原则和经验,结合IT设施现状和需求,对数据中心进行了规划,在规划时遵循以下设计原则:

1.3安全可靠性

高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心用户特别是进行电子商务的用户选择数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。

1.4可扩展性

数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。

1.5标准化

在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。

1.6灵活性

模块化设计,可根据数据中心不同需求进行取舍,特别是后台管理平台设计思想,使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务,如在后台管理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心,使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。

1.7可管理性

在建设数据中心时,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管

理监控系统,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个中心机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化数据中心管理人员的维护工作,从而为数据中心安全、可靠的运行提供最有力的保障。

1.8数据中心项目规划设计主要内容

迁钢数据中心规划设计的主要内容包括:

1.数据中心平面布局规划设计

2.数据中心配电系统设计

3.数据中心空调系统设计

4.数据中心综合布线系统设计

5.数据中心集中监控系统设计

6.数据中心消防系统设计(可带无管网式消防系统,包括消防气瓶,烟感温感等,本方案不集成消防)

7.数据中心装修系统设计(暂不在我司范围)

1.9设计规范

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008)

《计算机机房场地通用规范》(GB2887-2000)

《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T3003-93)

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

《不间断电源设备》

《电力系统谐波管理暂行规定》

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国际电工标准)

《工业企业照明设计标准》

《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ59045-95)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

《建筑用安全玻璃》(GB15763.1-2001)

《消防通信指挥系统设计规范》(GB/50313-2000)

《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

《TelecommunicationsInfrastructureStandardforDataCenters》(TIA-942)

《DataCenterDesignandImplementationBestPractices》(BICSI002-2010)

2项目概述于需求分析

应迁钢方要求,本次在迁钢倒班宿舍新建机房布置模块化数据中心项目。该项目共有11台IT服务器机柜,4综合布线柜。整体项目总IT铭牌功率为XXXXkW,单机柜最大可支持到XXXXkWIT铭牌功率。支持XXXX业务(类型),共需要XXXXkW供配电。为解决XXXX项目对日益增长的XXXX业务的需求,满足快速部署、灵活扩展的需求,华为建议采用IDS2000-M中型模块化数据中心解决方案。

华为IDS2000-M提供完整的中型模块化数据中心解决方案,采用一体化集成理念,产品模块集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统和综合布线系统。

2.1项目信息

本次项目属XXXX(新建/改造),位于XXXX(项目具体位置),主要信息如表2-1所示。

2.2 2.2需求分析

[提示]

请根据实际项目所属行业选择2.3.1-2.3.6并加以具体细化。

结合华为IT产品线和企业BG云解决方案从数据中心安装使用场所、运行、维护和搬迁需求方面,IDS2000-M按应用场景主要分为政务网、教育医疗、中小企业、大型公司分支机构、呼叫中心和金融机构。

2.2.1 2.2.1政务网

运行业务:内部桌面云+内部办公+IDC。

建维特点:客户是政府用户,IT主管属于公务员,决策权在行政领导,IT维护采用专业公司代维模式。

建设在政府办公场所内,设置专门的数据机房和备份中心(汶川地震后政府发文要求)模式采用代建代管方式。

设计关注点:安全、可靠。对设计

需求:

1.内部服务器和IDC服务器物理隔离并分区;

2.高密模块和低密模块分区混合;

3.分区供电;

4.TierII或TierIII;5.建设成本敏感度低,机房配套电源和制冷条件好;

6.监控可能要连接到代维公司总监控中心以便生成工单等。

2.2.22.2.2教育医疗

运行业务:内部桌面云+内部办公+少部分IDC。

建维特点:自有IT人员,IT维护基本不采用专业公司代维模式。建设在办公场所内,设置专门的数据机房,一般采用自建模式。设计关注点:高效应用、可靠。

对设计需求:

1.内部服务器和IDC服务器隔离;

2.TierII或TierIII;3.建设成本敏感度低,机房是一般房间改造,配套后做;

4.监控内部使用,不太关注PUE显示和工单生成。

2.2.32.2.3中小企业

运行业务:传统运行业务包含ERP、数据库、文件服务器、即时通讯、IDC服务器、OA等,一般没有专门的存储设备,桌面云业务没有开展起来。

建维特点:自用,找办公的房间或库房隔离出小间做机房。

传统建设模式为IT+电工一起“攒机”,分别外购精密空调、插排、机柜、交换机、UPS、服务器等,内部电工负责施工。

设计关注点:价格低、备电时间长。对设计需求:

1.建设成本敏感,低成本;

2.长备电时间;

3.机房几乎没有配套;

4.本地监控,不关注PUE显示和工单生成;

5.有搬迁要求,要求主设备随办公点搬迁;

6.有扩容要求。

2.2.42.2.4大型公司分支机构

运行业务:内部业务+内部办公+IDC+桌面云。建维特点:非专用机房,办公环境下房间,建设决策权公司总部级机构,IT维护采用自

维护或专业公司代维模式。

设计关注点:批量复制、可靠。对设计需

求:

1.TierII或TierIII;2.建设成本敏感度低,机房配套电源和制冷条件不确定;

3.监控要连接到公司总监控中心以便生成工单等;

4.部分有搬迁要求。

2.2.52.2.5呼叫中心

运行业务:内部桌面云+服务软件(含数据库)。建维特点:自建模式,内部使用。可能采用代维方式。建设在办公大楼机房内,机房一般不是专用机房。设计关注点:低成本、可靠。

对设计需求:

1.TierII或TierIII;2.建设成本敏感,机房配套电源和制冷有规划但未必专业建设;

3.是否远程监控不祥。

2.2.62.2.6金融机构

运行业务:内部桌面云+服务软件(含数据库)。建维特点:自建模式,内部使用。建设在办公大楼机房内,机房一般为专用机房。设计关注点:可靠。

对设计需求:

1.TierIII或TierIV;2.建设成本不敏感度,机房配套电源和制冷有规划和专业建设;

3.是否远程监控不祥。

2.2.72.2.7责任矩阵

下表为华为与客户或关联方责任划分指引:R---代表担任责任方;S---代表担任协助方

【提示】以下责任划分为建议示例,请根据具体项目修改。表2-2华

为与客户或关联方责任划分指引

3方案架构与设计

2.3

3.1IDS2000中型模块化数据中心定位

IDS2000中型模块化数据中心(以下简称IDS2000-M)主要应用于园区云主机,大型企业分支机构,中小企业,政务网,教育、医疗、金融分支机构的数据机房,也可以应用于中中型桌面云数据机房和高性能计算数据机房。

IDS2000-M可以与华为公司云主机和桌面云业务绑定。除了支撑云业务,IDS2000-M还支持大型企业分支机构、政务网、教育医疗等市场非云业务的销售。基于网线和光纤传送的。

IDS2000-M基础设施典型的网络如图3-1所示。

图3-1云计算典型网络中IDS2000-M基础设施应用

2.4

3.2IDS2000中型模块化数据中心方案总体架构

2.4.1

3.2.1总体架构思路

IDS2000-M采用All-In-Room建设模式,中型数据中心一体化集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统和综合布线系统。IDS2000-M可直接安装在楼宇水泥地面上,无需机房架高地板,减少外配套工程。主要有单排300mm宽密封冷/热通道、单排1200mm宽密封冷/热通道、单排不密封、双排密封冷/热通道、双排不密封等部署方式。

1.适应任何房间改建为数据中心;

(1)安装在楼宇水泥地面,避免机房地板;

(2)重量轻,减少底板承重要求;

(3)避免房间布局,墙壁影响;

(4)减少外配套工程;

2.减少面积,集成紧凑;

(1)集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统和布线系统;

(2)模块化UPS,机柜式UPS与IT机柜和谐一致;

(3)一体化配电柜集成输入、UPS输入/输出,IT输出,空调输出功能;(4)单排密封300mm密封冷通道最大程度利用机房空间;

2.快速建造,维护简单

(1)模块化设计,现场组合安装;

(2)使用风冷行级空调,末端与负载机柜并排安装;

(3)集成监控系统减少对维护人员的专业技能需求。

【提示】请根据具体项目选择以下示意图。

图3-2单排300mm宽密封通道布局图

图3-3单排1200mm宽密封通道布局图

图3-4双排密封通道布局图

图3-5单排300mm宽密封冷通道效果图

图3-6单排300mm宽密封热通道效果图

图3-7单排1200密封冷通道效果图

图3-8单排1200密封热通道效果图

图3-9单排不密封通道效果图

图3-10双排密封冷通道效果图

图3-11双排密封热通道效果图

图3-12双排不密封通道效果图

2.4.2

3.2.2模块支撑能力说明

按照客户实际情况确定服务器机柜的数量,IDS2000-M中型模块化数据中心可支持柜位数双排部署最多可达到48个,单排最多18个,其中IT机柜3-36个,单模块最大适配200KV A模块化UPS,可集成IT机柜、精密配电柜、UPS、蓄电池柜、精密空调于单一模块内。

IDS2000-M为避免维护线缆对服务器的影响,推荐客户配置综合布线柜。综合布线柜配置7kWPDU。综合布线柜支持最大288根网线或288根光纤,为保证线缆的维护,推荐客户最大配置240根网线或光纤。综合布线柜内也可以安装网络设备或服务器。

2.4.3

3.2.3供配电系统设计说明

IDS2000-M采用380V/50/60HZ三相供电,采用的一体化配电柜集成A TS、UPS配电、空调配电、IT 配电、配电监控等部分,目前有125A、250A、400A三种规格。

IDS2000-M采用UPS有10/15/20KV A机架式、40-200KV A模块化多种规格。20机架式UPS3U高,19英寸安装接口,可以安装到PDF柜,一体化配电柜内置机架式UPS最大支持2+1并机,支持共用1组电池。40KV A采用独立主机的模块化UPS,单个功率模块都是40KV A,一体化配电柜最大适配200KV A模块化UPS。

IDS2000-M标配蓄电池柜,蓄电池柜尺寸宽深高尺寸为600*1200*2000mm,完全与服务器机柜外型一致。使用多个蓄电池柜分为主柜、副柜A、副柜B,主柜安装电池,带断路器和汇流排;副柜A安装电池,带汇流排;副柜B只安装电池。

2.4.4

3.2.4制冷系统设计说明

中型模块化数据中心密封通道时候推荐采用35kW行级空调,风冷和冷冻水制冷方式可选,有多个型号适应加湿和不同工况,空调按照N+1配置。

2.4.5

3.2.5布局图设计

【提示】实际项目请参照布局,给出数据中心布局平面图。

【总体部署示意图示例】

图3-13布局示意图

2.5

3.3建筑装饰工程建设方案

2.5.1

3.3.1概述

数据中心内部装修的质量优劣将会直接对数据中心内部的环境产生影响,更会影响到数据中心内部操作人员的身体健康。好的装饰系统会把实用性与艺术性完美结合,在实现为数据中心设备提供一个安全可靠的运行环境的同时,也会给人一种舒适的感觉。

对于数据中心总体装修的设计规划,应重点保障数据中心的环境参数指标符合国际标准,数据中心布局规划满足安全等级的要求,以及合理布置安装机房内各个配套功能设施,减少各系统之间的干扰,协调各系统的穿插和尽量做到配套组合包装风格的完美。

数据中心建筑装潢主要包含:建筑风格规划设计要求的分隔墙体及基础建筑结构的装潢。

数据中心工艺装修主要为:为满足机房环境工艺指标要求而采取的技术措施。如:架空地板、防鼠堤坝、防水堤、机房特殊工艺的间隔墙、机房金属吊顶、机房特殊工艺组件的包装、机房内末端照明、插座、消防设备等配套设施的装潢配合。作为数据中心装潢规划,应制定同等通用的基础建设标准,为适应多变的需求提供便利的基础条件。本次数据中心工程分项设计。

根据建设方要求及我公司对数据中心的设计理念,将机房区进行了系统的规划。整个机房区划分为

机房区和辅助功能区,通过在物理上将两个区域区分开来,保证机

房的安全性。

在数据中心机房的装饰设计中,遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调规范性、标准性、实用性。机房装饰用材应选用气密性好、不起尘、易清洁、变形小,具有防火、防潮性能;宜选用亚光材料,避免在机房内产生各种干扰光线(反射光、折射光、弦光等)。

设计、施工、材料选用主要考虑:

1.为保证机房的洁净度,装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料;

2.应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全;

3.为满足机房消防要求,装潢材料应选用不燃材料(防火等级A级)。基于上述几点考虑,本次主机房装潢选材基本采用金属防火材料。

表3-1数据中心建筑装修总表

注:建筑层高XXXX mm,楼板厚度XXXX mm,主梁高度XXXX mm

2.5.2

3.3.2土建改造、防水防潮和保温处理

地面经过清洁,采用水泥沙浆找平后,需要进行防水处理。机房的防水主要分为室内防水和外墙墙面防水两部分。

室内防水

信息机房的防水,主要是避免生产用水、污水的渗漏,通过墙体和地面渗到信息机房内影响设备正常生产和运行。室内防水分为地面防水和墙体防水。

1.地面防水层(采用进口防水涂料):室内地面防水一般面积较小,受外界自然条件影响小,主要是防止水或侵蚀介质(酸、碱液等)通过基层毛细孔或细裂缝的渗透对砼结构的侵害以及渗漏到下层房间。因此防水层必须封闭基层、封堵毛细孔和微细裂缝,与基层要粘结牢固不脱开,具有一定韧性,当地面面积较大时,防水层应具一定延伸性,它还应与地面的面层材料粘结良好,不脱层,不松动。

2.墙体防水层(采用进口防水涂料):墙面防水层与墙体材料有关,当墙体材料为砼、粘土砖等,待墙面找平后,应设置具有一定强度和韧性、粘结强度大的防水材料,它要封闭找平层毛细孔和裂纹,更要有很强的粘结力,与基层和墙面的面层应粘结牢固,防止面层脱落。当墙体面积较大、墙体材料为轻质隔墙时,在墙面找平层或防水层中应置网格布(纤维)增强,以克服墙体的开裂。

在机房内空调水管道经过地方,安装一套漏水检测装置,使得该漏水检测装置能在机房内有水浸入时通过传感器将信号传输到设定的机器上,及时对渗漏点进行处理,避免造成更大的损失。

外墙墙面防水

封闭外墙上的气窗,同时在室内新砌砖墙,高度到顶,进行二次防水,在新砌砖墙和原有外墙之间设计紧急排水口,一旦有水入侵时,能够及时的排出,不会对机房产生危害。地面需要水泥砂浆垫高0.2-0.3米。

1.外墙面防水层:墙面防水层是在受较大剪切力下工作的,而且直接受自然界气候、风雨、冰雪、冰冻、

阳光紫外线、温差各种自然现象的影响,因此它必须具有较大的抗压、粘结强度、较好的耐老化性和具有一定的韧性或延伸性。采用无机材料掺入一定量的聚合物是最理想的材料。

2.墙面饰面粘结层:墙面饰面粘结层采用与防水层合一,当墙体材料刚度、强度高,粘结层采用粘结性和

抗渗性优良的砂浆是良好方法,施工时粘结要全面、不留空隙,这里施工质量是保证防水质量的关键。

防腐

信息机房墙面防腐蚀的处理,最简单的可以采取墙面喷涂防腐涂料的办法。目前,国内的水性环氧树脂防腐涂料应用正处于迅速发展阶段。采用这种方式涂膜的表面有很好的干燥性和致密性,改善了易龟裂、起泡的不足,提高了涂层的附着力和稳定性,大大增强了涂膜的持久防腐效果。

同时,对于机房的防静电地板的选择上也应该注意选择那些经过防腐处理的防静电地板。

保温隔热

电子设备对于温度的变化是比较敏感的,尤其不能长期处于高温环境中。因此,所有的信息机房都使用专业的机房空调,这对于机房的隔热处理就提出了一定的要求。采取围护结构并在墙体中添加隔热层的办法可以有效的提高空调使用效果,最大程度的降低能耗。

对于连续运行的空调房间来说,当主体结构为重质材料的墙体时,加隔热层可以使房间的热稳定性明显提高,空调因墙体传热得热引起的能耗会减小,但当主体结构为轻质材料的墙体时,加隔热层对提高室内热稳定性的效果不是很明显。总的来说,加隔热层有利于提高房间的热稳定性和降低因围护结构传热引起的空调冷负荷,外隔热较内隔热更有利于提高室内的热稳定性。

机房地面必须符合土建规范要求的平整度,空调下部地面做防水围堰,并安装泄水管路,确保机房安全。地板下的地面均匀刷涂防尘漆三遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。同时,对于地板下楼面,要求做好保温层处理,贴15mm以上的保温棉,以保温防止机房冷量散失。

2.5.3

3.3.3地面处理

地面处理设计

1.在找平地面上做防潮防尘处理,刷高级防潮防尘漆。地面保温;主机房、测试机房地面全部贴

一层15mm厚保温棉。

2.防静电地板下,在敷设地板之前,先敷设3×30mm紫铜板网格等电位网,地板金属支架均匀用BV2.5导线与等电位网连接,便于泄放静电;

3.活动地板采用无边防静电地板,防静电地板安装高度距地XXXX mm,铺设应紧密、牢固、不得有响动。

4.各板块间隙不大于0.5mm;相邻板块高度差不大于0.5mm;各区整体不平度不大于0.2mm。

5.地板调整水平时,不得用垫物;遇不规则地面时,应对地面处理。

6.加工地板光滑、平整,走线口边必须磨圆滑,加装塑料走线孔盖。

7.地板与墙面交界处,需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用彩钢板厂家踢脚板压边装饰。

8.主机房与走道连接处、消防通道与室外连接处做设备斜坡,方便重型设备搬运。监控室、UPS 间等辅助功能区安装静电地板的区域门口做台阶,要求美观大方,台阶面敷设抗静电防滑地毯。

9.精密空调、小型机、UPS主机及电池柜、配电柜等重型设备下均做槽钢支架,使负载均衡,确保整体负荷在可承受范围内。机房承重加固采用10CM槽钢进行加固,加固区间必须和静电地板保持在同一高度。

防静电地板

机房采用优质防静电地板,可有效地做到防潮,防火,防尘和保持良好的温湿度,同时做静电泄露接地系统。

抗静电活动地板技术指标:

1.地板电阻率:(10×107--10×108)?.cm。

2.分布载荷:1500kg/m2集中载荷:700kg/m2。

3.地板下表面平整、不起尘、易清洁。

4.地板达到国标GB6650-86。活动地板在计算机房建设中是必不可少的主材。机房敷设活动地板主

要有两个作用:

首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱和冷空气流通通道。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。

抗静电活动地板的性能、特点:

活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面;B)地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格主要为600*600毫米,其具备以下优点:

1.易于更换:用吸板器可以取下任何一块地板,地板下面的管线及设备的维护保养及修理极其方便。

2.使用灵活:当其中的某一部分需要改变,如增加新的机柜,其扩展极其方便。如需调整地板高度可任意调整。

3.牢固性、稳定性和紧密性:活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有响动和摇摆,也没有噪音。对有孔洞如管、槽,则要作好封堵,保持围护结构的严密,防止老鼠进入。

4.活动地板形状规则,表面平整:安装平整的活动地板,给人以高档、豪华的印象。

5.地板系统可以承受较高压力的碾压:在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。

2.5.4

3.3.4墙柱面工程

机房房间墙面处理:机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。

土建墙体厚度要符合热负荷要求,使室内热负荷减少到最低限度。所采用的材料应该不易燃烧,而且隔热、隔音、吸音性好。

2.5.5

3.3

.5

墙体表面涂附的材料种类很多,设计者可根据实际情况,参阅有关资料合理选择。要求不易产生尘埃、不产生静电、无毒的材料。

无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。

石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。

竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度

应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别

形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火

漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。

安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。当设计无明确规定时,用自攻螺钉

固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于

200mm,板中部间距不大于300mm,均匀布置,其他要求同2。

一套完整的微模块数据中心解决方案

微模块数据中心解决方案 微模块数据中心根据高效节能、优化管理的基则设计而成,包含了制冷模块、供配电模块以及网络、布线、监控、消防等模块。微模块有向外供电接口、制冷接口、网络接口以及通过顶置弱电与强电槽预留综合布线接口。采用列间空调进行制冷,实现了100%的高显热比,有效降低数据中心的整体加湿与除湿能耗,列间空调使气流循环路径最短,在有效冷却的前提下提高数据中心热密度,实现了数据中心的节能制冷。 微模块数据中心心系统由高性能机柜系统、配电列头柜系统、热交换机散热系统、消防冷通道系统、综合走线系统及综合监控管理系统组合而成。采用独特的冷热循环通道设计,整个机房部的冷、热气流交换都在部封闭空间完成,与机房外部不联通;其道走廊为冷通道区,机柜后部(200mm空间)为热通道区,通过交换机的冷热循环交换实现对设备的制冷和散热,使得整个制冷系统更高效、节能、环保。 微模块数据中心的综合管理系统集融了包括动力监控、环境监控、安保监控、远程监控、多媒体报警5大监控管理功能,使得整个数据中心机房所有的物理环境、微环境因素得到了实时的监控管理,机房管理者能在第一时间掌握数据中心机房的运行数据情况。 另外,整个微模块数据中心还配备智能电源管理系统(列头柜)、消防联动顶板系统、自动移门系统、综合走线系统,让整个数据中心配套设施更完善,各项实际应用功能更齐全,为网络设备的安装使用和维护提供了完整可靠的机房综合解决方案。

微模块数据中心示意图

2. 设计原则 计算机机房是各类信息的中枢,机房建设工程必须保证计算机系统设备能够达到长期、安全、可靠运行,同时还为机房工作人员提供一个美观、舒适的工作环境。为使机房工程的设计能够满足上述要求,对如下几点进行着重考虑: 方案完善性 设计方案的完善性机房工程一旦竣工,不宜再进行阶段性翻新、改造。 装修美观性 机房的装修效果:要达到舒适宜人,简洁明亮。 安全可靠性

微模块机房方案设计(谷风软件)

微模块机房方案设计 1.1前言 计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房内计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理员对温度,湿度,洁净度场羌强度,安全防护,电源配电,和防雷接地的要求,所以一个现代化的机房是一个高度可靠性,舒适实用,节能高效和具有可扩展性的机房; 1.2设计原则 数据中心是数据信息计算、交换和存储的中心,出现在企业及Internet网络中数据交换最集中的地方。它应具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。因此数据中心的设计必须满足当网络的各项需求,又需要满足面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。根据我公司对数据中心基础设施建设的基本原则和经验,结合IT设施现状和需求,对数据中心进行了规划,在规划时遵循以下设计原则: 1.3安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心用户特别是进行电子商务的用户选择数据中心的基本原则。 1.4可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 1.5标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。 1.6灵活性 模块化设计,可根据数据中心不同需求进行取舍,特别是后台管理平台设计思想,使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务,如在后台管理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心,使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。 1.7可管理性

微模块机房的布局及设计

微模块机房以模块化、标准化的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合成功打造新一代模块化数据中心基础设施,以其快速部署、高效节省、智能管理等优点成为企业未来数据中心建设的关注焦点,下面我们看看微模块机房是如何布局设计的。 微模块机房的优势具体表现在: 一、场景适应性强: 1、最低只需2.6m的安装层高要求,在普通办公环境下即可进行部署; 2、通过单双排灵活组合,最大化利用空间。 二、快速完成部署 1、一体化集成UPS、精密空调、配电、机柜、智能管理等主要子系统,即插即用; 2、工厂预测试、预验证、预制,1到2周内完成现场部署,部署速度较传统提升50%。

三、模块化架构,满足高能效低PUE: 1、优化的配电和制冷系统设计,采用密闭冷/热通道和行式空调近端制冷技术,实现PUE ≤1.5,节省能耗30%以上; 2、行级空调、高频模块化UPS、密闭通道、高集成配电柜的联合应用使PUE降至1.5以下。 四、智能化管理系统,实时可监可控: 1、智能管理系统,实现实时监控; 2、通过能效管理、3D虚拟展示等功能,显著提升数据中心的运维效率与体验。 微模块机房的设计原则: 1、安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管

理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 2、可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 3、标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务

微模块机房方案

1.1前言 计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房内计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。 1.7可管理性 在建设数据中心时,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个中心机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化数据中心管理人员的维护工作,从而为数据中心安全、可靠的运行提供最有力的保障。 1.8数据中心项目规划设计主要内容 迁钢数据中心规划设计的主要内容包括:

微模块机柜系统方案

微模块机柜系统方案 我们提供一个集成化、产品化、模块化的机柜系统,我们提供的机柜系统的设计也考虑了客户场地、环境的状况,着重解决布线和配电问题;突出解决了机房核心传统的安全性、可用性、可扩行和可管理。在美观度上有三大突出的亮点:1、机柜前门高密度通风网孔板,铝型材边框勾勒;2、全透明设计冷池隔离系统;3、冷通道内镶有照明系统。在可用性上有二大突出亮点:1、母排做到三相双路,电流承载能力大,为将来扩容预留容量;2、在拆机柜时可以不拆冷通道。具体设计方案以下几大块:

1.机柜布局(40台机柜,黄色为网络机柜与布线列头柜,绿 色为服务器机柜) 竖排布局方案

横排布局方案 1.1.机柜选型 1)机柜外形尺寸 A.服务器机柜规格:800(W)*48(H)*1200(D) B.网络机柜规格:800(W)*48(H)*1200(D) 2)机柜采用800宽的网络机柜,便于走线,网络柜机柜前部配置垂直走线套件,便于理线;

3)服务器机柜深度建议大于等于1200; 4)机柜安装空间大于等于48U; 2.未端配电 2.1.机柜配电 1)服务器机柜配电 采用0U安装,采用嵌入式设计,与机柜融为一体:垂直长度大于1.9m,分A、B两路供电,每路有明显标 示区分,并带颜色管理,交叉排列;每套提供32A双 路供电,垂直安装于机柜后门右侧(面向后门);每路 的插座模块为:12个国标三扁10A插座口+4个国标三 扁16A插座口(模块可根据用户需求选配);带强电理 线槽,自带接线盒,至柜顶母排电源线采用3*6平方 毫米电缆(每台机柜配2根,每根2米,一端压环形 端子,如采用配电列头柜长度另计)。(如图2)

微模块机房方案设计(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 微模块机房方案设计 1.1前言 计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房内计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理员对温度,湿度,洁净度场羌强度,安全防护,电源配电,和防雷接地的要求,所以一个现代化的机房是一个高度可靠性,舒适实用,节能高效和具有可扩展性的机房; 1.2设计原则 数据中心是数据信息计算、交换和存储的中心,出现在企业及Internet 网络中数据交换最集中的地方。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,

采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保 密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设 计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 1.6灵活性 模块化设计,可根据数据中心不同需求进行取舍,特别是后台管理平 台设计思想,使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务,如在后台管 理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心, 使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。 1.7可管理性 在建设数据中心时,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所

微模块机房整体技术方案

***********学院机房改造 项 目 技 术 方 案 2019 年 06 月 13 日

目录 一、项目背景 (4) 1、基础设施 (4) 2、设备现状 (4) 二、需求分析 (4) 1、机架可扩容性 (4) 2、供配电、空调接近饱和 (4) 3、机房分区布局 (4) 三、数据中心改扩建总体方案 (4) 1、数据中心改扩建用房设计 (4) A、机房平面图 (4) B、数据中心改扩建用房设计图 (5) C、数据中心改扩建用房设计思路 (5) 2、MDC微模块设计思路 (6) A、模块化单元数量 (6) B、微模块1单元配置 (6) C、微模块2元配置 (6) D、空调制冷量估算 (7) E、UPS电源功率估算 (7) F、本项目MDC微模块产品子系统组成 (7) 四、数据中心MDC模块化机房建设方案 (8) 1、概述 (8) A、设计原则 (8) B、设计标准和规范 (9) 2、MDC微模块机房方案特点 (11) 3、MDC微模块设计方案 (13) A、MDC微模块配置选型 (13) B、MDC布局设计 (13) C、结构子系统 (13) D、机柜及结构组件设计 (14) E、综合管理单元 (23)

F、配电母排 (24) G、PDU (25) H、微模块照明系统 (28) I、微模块消防联动部分 (29) J、接地系统 (30) 4、行间空调设计 (30) A、概述 (30) B、设计标准 (31) C、方案设计说明 (31) D、设计参数及指标 (33) E、行间空调节能认证 (43) 5、UPS设计 (43) A、UPS产品选择 (43) B、后备电池配置 (43) C、UPS方案优势 (44) D、模块化UPS技术特点 (45) E、模块化UPS性能参数 (46) 6、机房动力环境集中监控系统 (47) A、概述 (47) B、系统结构 (48) C、系统功能 (49) D、智慧机房动力环境监控系统的特点 (55) 7、机房综合布线系统工程 (58) A、整体规划 (58) B、弱电系统 (58) C、强电系统 (59) D、机房桥架工程 (59) 五、装修装饰 (64) 1、材质要求 (64) 2、顶面工程 (64) 3、墙面工程 (65) 4、地面工程 (66) 5、门及玻璃隔断工程 (66)

(完整版)什么是微模块机房

什么是微模块机房 在云计算和大数据应用促进下,数据中心建设迎来了一个新的建设高潮,面对如此巨大的市场,传统数据中心是“固态的”,缺乏灵活性和扩展性。微模块数据中心,是按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分,即把整个数据中心分为若干个独立区域,每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心,制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块,互不干扰,可以独立运行,无共享部分,微模块给数据中心带来了一系列的优势。 微模块数据中心是将传统机房的机架,空调,消防,布线,配电,监控,照明等系统集成为一体化的产品,充分发挥了模块化设计的优势,可以实现系统的快速、灵活部署,这不仅可以大幅降低建设成本,而且能够大幅缩短数据中心的建设周期,微模块数据中心的建设周期减少至8-12周。微模块数据中心建设对机房的空间环境没有特殊要求,不需抬高地板和其它机房的专门装修 一、微模块机房定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中 心之间,既可作为独立机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部业务。

二、微模块机房特点 微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心产品。 一体化集成 一体化集成机柜系统、供配电系统、温控系统、机房管理系统、防雷接地系统、消防系统和综合布线系统,高集成设计,提供完整的解决方案。 一体化配电柜,集成ATS配电、UPS配电、空调配电和IT设备配电。 为服务器、存储、网络设备和综合布线柜设置不同的供电电流,支撑混合密度组网。 在380V和208V电源制式下超过3个电池柜或者480V 电源制式和380V配置120kVA以上UPS时,建议电池架独立部署。 安全可靠 支持通道级门禁(可选)、机柜级门禁(可选),避免无关人员进入,提高机房安全性。 集成消防系统(可选),提高机房安全性。 具备应急通风功能,如空调出现故障,机房温度过高时,自动打开天窗。 长备电时间。 Tier II或Tier III配置,可扩展到Tier IV。 UPS均配置手动维修旁路,正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态,避免由于误操作引起电气事故。

微模块机房方案

微模块机房方案 1.1前言 计算机机房设计与施工的优劣,直接关系到机房计算机系统是否能够稳定可靠地运行,是否能够保证各类信息通畅无阻。根据我公司对数据中心基础设施建设的基本原则和经验,结合IT 设施现状和需求,对数据中心进行了规划,在规划时遵循以下设计原则: 1.3安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心用户特别是进行电子商务的用户选择数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 1.4可扩展性

为数据中心的扩展奠定基础。在Internet 互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态容复制、MPLSVP、N VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 1.5标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规的原则,从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。 1.6灵活性 模块化设计,可根据数据中心不同需求进行取舍,特别是后台管理平台设计思想, 使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务,如在后台管理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心,使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。 1.8数据中心项目规划设计主要容 迁钢数据中心规划设计的主要容包括:

微模块机房方案书

模块化机房设计方案 XXXXX有限公司 目录 第1章XXXXX简介 (3)

第2章设计简述 (3) 2.1项目概述 (3) 2.2设计依据 (3) 2.3设计方案 (4) 第3章MC2000系列产品简介 (6) 3.1.1产品概述 (6) 3.1.2产品结构 (6) 3.1.3供配电系统 (9) 3.1.4电池单元 (13) 3.1.5制冷系统 (19) 3.1.6机柜系统 (25) 3.1.7监控系统 (26) 第4章基础装修 (30) 4.1.1静电地板技术参数 (30) 4.1.2机房吊顶产品参数 (32) 4.1.3机房墙面彩钢板产品参数 (33) 第5章机房消防系统 (35) 5.1.1消防系统功能 (35) 5.1.2智能火灾探测器 (37) 5.1.3智能烟感探测器 (39)

第1章XXXXX简介 第2章设计简述 2.1项目概述 为满足设备运行环境需求,机房改造升级,改造内容包含基础装修部分,吊顶更换,墙面处理,地板更换,防雷接地系统,新风消防系统,动环监控系统。设备配备6套网络机柜,1套电池柜,1套行间精密空调,采用2台10KVA的UPS配电、采用12KW的列间空调。 2.2设计依据 ?《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 ?《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008 ?《电子计算机场地通用规范》GB2887-2000 ?《计算站场地技术要求》GB2887-89 ?《计算站场地安全要求》GB9361-88 ?《低压配电设计规范》GB50054-95 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 ?《通风与空调工程施工及验收规范》GB 50243-2002 ?《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000 ?《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000 ?《消防通信指挥系统设计规范》GB 50313-2000 ?《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000 ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92 ?《建筑设计防火规范(1997年版)》GBJ 16-87 ?《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 ?《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB 15763.1-2001

微模块数据中心优势分析

微模块数据中心优势分析 随着“互联网+”“中国制造2025”等国家战略的全面深化,云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴产业迅猛发展。在此推动下,国内云计算数据中心的数量与建设规模日益增长,建设等级和单机柜功率密度也逐渐趋高。全面规划、分期建设、快速部署、灵活扩展、高可用性、低 PUE 值和最优TCO,一直是各行业用户的核心需求。微模块数据中心具备集约、绿色、安全、高效的优势,能有效满足超大型、大型、小型数据中心快速部署和分期建设的需求。 1.微模块方案概述 每一套微模块就是一个标准的数据中心,包含IDC数据中心应具备的供配电系统、制冷系统、综合运维管理系统、消防系统,各微模块之间相互独立性,运行时互不干扰,IT设备稳定性和可靠性得以提高。 微模块基础设施如基础底座、框架、电池柜、电池组、IT机柜、顶部封闭反板、通道门、闭门器等能在工厂按统一标准配备和预制。设计者根据用户 IT 机柜负荷要求,通过ICEPAK、6SigmaET、Flotherm软件建模,按照IT负荷散热和进排风需求,优化设计有组织散热和进排风模型,为用户快速定制最优方案。最优方案结合工厂预制的优势,缩短方案设计和现场组装时间,最大化的提高交付速度。 1.1模块化设计理念 模块化设计理念贯彻园区、楼层及机房三个层面,各层面相辅相成,匹配得当,让数据机房达到合理规划、节约投资、施工便捷、智能运维的效果。

表1机房微模块设计理念 1.2传统建设模型 国内数据中心机房大部分仍采用传统的地板下送风+冷热通道隔离+冷通道封闭的非框架式模块化设计,根据电源及空调设备摆放位置的不同,大致可以划分为电源及空调均内置、电源及空调均外置、电源外置空调内置三种模型。这三种模型均采用了冷通道封闭,制冷方式可采用地板下送风或者行间空调就近送风两种模式,在单列机柜数量不多或单机架功耗不高的情况下,可以将UPS及蓄电池内置在模块内部。在施工安装时,这三种模式通常都要求做 600mm高架空地板,且所有设备的机墩需要焊接固定,整体建设周期长,不易拓展。 1.3微模块应用方案及典型配置 相对传统建设模型,微模块数据中心能改善施工繁琐周期长,统一质量标准,解决机房末端智能运维的问题。框架式微模块相对非框架微模块,能更好的实现集成化、定制化和工厂预制,以适应中高功率密度及未来整机柜(云柜)的应用需求,本文以框架式微模块数据中心的优势展开讨论。 根据单机柜功率密度不同,框架式微模块也可以分为高、中、低三类方案,以高功率密度框架式微模块应用方案为例阐述三种模式。

机房工程深化设计方案培训资料(doc 38页)

1.机房工程深化设计方案 1.1绿色数据中心的挑战和应对措施 1.1.1数据中心建设面临的挑战 规划难、节能难: ◆数据中心布局规划是个庞大的工程,耗时耗力; ◆内部和外部对建设模式争论不休; ◆冷却架构和末端选择反复比较; ◆安全、冗余、节能与造价互相制约。 ?建设周期长、架构扩展难: ◆建设周期长,不匹配业务上线周期; ◆业务安全要求复杂; ◆机柜功率密度要求多样,未来难以预测; ◆新技术成本增加成本,难以合理取舍。 ?系统复杂增加维护难度、新设备维护带来新挑战 从IDC全生命周期来看,既要考虑到机房布局的可行性,也要考虑到设备安装的可行和便捷性,还要考虑到后期维护、维修的可能性和便捷性空间规模变大,水进机房成为必然,需考虑漏水防护等 1.1.21.应对措施 ?解决方案标准化、模块化、去工程化: ◆分解成各种微模块解决方案; ◆选择容易实现模块化的末端空调。 技术先进性和成熟性兼顾 ◆工厂预制和调试,尽可能去工程化; ◆选择成熟度高、具有先进性的列间空调解决方案 ◆选择模块化高压直流、模块化UPS供电系统 管理手段智能化 ◆选择性能先进的智能监控系统; ◆防水工程和漏水检测相结合; ◆空调群控和运行优化。

1.2项目背景及需求分析 1.2.1项目背景 本方案针对青海省第五人民医院新建数据中心机房方案进行设计描述,按照规划,建设统一的数据中心,实现纵向与横向之间的数据交换与共享,满足业务系统的信息化的需要。本项目规划机房建设面积约192平米。建设整体目标是:设计先进的、功能完备的、可实施的信息化硬件支撑平台,对业务提供有力支撑,满足未来3~5年的发展需求,为了满足云计算和虚拟化的需求,提高数据中心工作效率,本项目采用模块化数据中心,采用一体化集成解决方案,集成数据中心机柜系统、供配电系统、制冷系统、机房管理系统、防雷接地系统、综合布线系统,有效满足客户在云时代数据中心高效可靠,快速灵活和智能管理的需求,本项目涉及的机房建设具体包括: 1)?制冷系统; 2) 供配电系统; 3)?服务器机柜; 4)封闭冷池系统; 5)监控系统; 6)防雷接地系统; 7)新排风系统 8)气体消防系统 9)装饰装修工程 1.2.2需求分析 建筑条件:机房位于地上四层,建筑面积约192平米。层高为6米,机房承重为1000kg/m2。机房设计应根据上述建筑条件和机房承重要求,对相应区域做结构加固处理。 水文气象条件: 西宁市地处高原地区,属半干旱大陆性高原气候,其特点是冬季寒冷,夏季凉爽,干燥多风,降水量少,蒸发量大,尽夜温差大,太阳辐射强。 据青海气象台观测资料: 年平均气温5.7℃,一月平均气温-8.2℃,七月平均气温17.2℃,历年

微模块化数据中心方案.

微模块化数据中心(微模块化冷通道数据中心) 一、模块化数据中心概述 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大N台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。 模块化数据中心组成示意图 (一)、节能高效: (1)、高效供配电、贴近热源制冷、有效降低模块PUE值 (2)、隔离冷热气流,消除无效气流循环并消除局部热点 通过模块集成管理,协调运行,提升功能组件效能。

(二)、快速部署: 标准化部件,去工程化,整体交付根据业务发展即时匹配,迅速扩容。 (三)、简单可靠: (1)、数据中心基础设施产品化,降低施工工艺影响,提升系统可靠性。 (2)、产品级出厂检验,获得更高质量保证。 (3)、适应能力强,适合用户多种现场条件。 二、怎么样的机房适合采用微模块机房? 数据中心机房作为公司内部一个重要的领域,如何保护好机房安全性能非常的重要,微模块机房是数据机房时代化进步的选择。而模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。

根据需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足未来的云计算、虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高数据中心的工作效率,控制投资成本,满足300m2以下数据机房快速部署的需求,才推出模块化数据中心机房。模块化数据中心是一套完整的数据中心解决方案,集机柜、配电、制冷、监控、综合布线、消防等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。使模块化数据中心实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运营费用。 模块化数据中心可应用于面积50m2~100m2的中小型数据中心机房内,支持水泥地面安装和架空地板安装。模块化数据中心组建快速灵活,可按需部署,建设周期比传统机房缩短50%,模块化数据中心主要应用于传统数据中心机房的局部高密部署和中小型机房的快速建设。 三、微模块机房与传统机房有什么区别? 模块化机房建设模式相较传统建设模式具备了更多优势,在满足客户业务需求的同时创造更多价值,成为未来数据中心建设模式的新标准与方向标。下面就为大家介绍一下模块化机房建设与传统建设的区别,供大家参考。

微模块化机房方案

微模块化机房方案

目录 概述 (3) 第一章气流组成形式 (3) 1.1机房气流组织形式 (3) 1.2静压仓气流组织形式 (3) 1.3机架气流组织形式模拟 (3) 1.4IT设备气流组织形式 (3) 第二章解决方案 (3) 2.1常规制冷解决方案 (3) 2.2高热密度制冷解决方案 (3) 2.3高热密度制冷+自然冷却制冷解决方案 (3) 第三章机柜部分 (3) 3.1服务器机柜 (3) 3.1.1组成结构 (3) 3.1.2结构特点 (3) 3.2机柜配件 (4) 第四章天窗部分 (4) 4.1通道天窗 (4) 4.2C5天窗支架 (4) 第五章通道门部分 (4) 5.1手动移门 (4) 第六章智能控制综合单元部分 (5) 6.13U通道综合控制单元 (5) 第七章通道密封部分 (5) 7.1围蔽板 (5) 7.2密封板 (5) 第八章PDU部分 (5) 8.1UPS输出PDU (5) 8.1.13kW交流PDU技术指标请见下表: (6)

概述 数据中心机房在使用过程中,受各种因素制约限制,造成机房气流组织不合理、不通畅,由于IT设备是靠机房空调送入的低温风与其散热充分交换,带走热量,降低机架内温度,气流组织起到热交换媒介纽带作用,当热交换的纽带不顺畅、不合理时,现状只能是机房空调设备容量配置远远大于实际需求量,以满足机房需要。造成空调设备投资增大、运行费用增高,机房PUE值增大。 第一章气流组成形式 1.1机房气流组织形式 在机房的气流组织中精密空调的送风方式起着决定性的作用。精密空调的送、回风方式不同,其整个机房的气流组织形式是截然不同的。下面是这两种送风方式的气流组织示意图:上送风下回风时;下送风上回风时,均采用KITZOER系列机组即可满足需要。 1.2静压仓气流组织形式 数据中心的静压仓是为了保证有足够的送风压力而设计出的一个压力容器,它是精密空调送出的冷风所经过的第一道气流路径,它的压力以及精密空调的送风速度都是不可忽略的。对于下送风,地板下为静压箱,所需要的是静压,只有保持静压箱中有足够的静压且静压的分布趋于相对均匀,才能保证每个机架的气流量. 1.3机架气流组织形式模拟 机架是数据中心为IT设备提供可靠的物理运行微环境场所,机架气流组织形式显得非常关键,它是精密空调送出的冷风给IT设备所经历的最后一道气流路径. 1.4IT设备气流组织形式 设备内的气流组织虽然不是数据中心设计人员所考虑的问题,本应交给设备制造商解决。但我们应关心设备是否是前进风、后排风,还有排风位置是在服务器的左侧还是右侧,因为设备排风的方向对气流组织的影响还是很大的。 第二章解决方案 2.1常规制冷解决方案 2.2高热密度制冷解决方案 2.3高热密度制冷+自然冷却制冷解决方案 第三章机柜部分 3.1服务器机柜 网络服务器机柜:用于放置服务器的网络机柜服务器机柜。用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱3.1.1组成结构 1)服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。 2)服务器机柜已由过去的整面板结构发展成为具有一定尺寸系列的插箱、插件结构。插箱、插件的组装排列方式分水平排列和垂直排列两类。服务器机柜材料普遍采用薄钢板、各种断面形状的钢型材、铝型材及各种工程塑料等。服务器机柜的框架除用焊接、螺钉连接外,还采用粘接工艺。 3.1.2结构特点 服务器机柜具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使

微模块数据中心整体解决方案

微模块数据中心整体解决方案 在信息化高速发展的时代,数据增长的影响已涉及金融、通信、政府、企业等各个行业的方方面面,数据中心建设也因此变得迫不及待,将是未来发展必不可少的重要部分,亦是未来发展研究的重点方向。 数据中心发展趋势: 绿色节能 数据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是最主要的因数之一,如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。目前包括Google、Facebook、微软、IBM、BAT等在内的数据中心企业,都在积极引入各种绿色节能技术以降低PUE。水冷、自然冷却、冷热封闭通道、高温运行等方式都运用于数据中心建设,新能源技术也在逐步引入数据中心中。 快速部署、扩容 在数据中心的建设上,模块化的概念已经逐步的被大众接受,并必然成为应用趋势。模块化数据中心实现了在工厂预制,大大缩短了工期时间。同时模块化UPS相比于传统的UPS 实现快速扩容。按市场研究机构数据显示,目前数据中心的平均寿命在3~5年,互联网企业更短。云计算和移动互联网的发展给数据中心的部署就绪时间提出了更高要求。整机柜、微模块及集装箱式部署可将数据中心的建设周期大幅缩短。 安全智能 随着单数据中心规模的不断扩大,传统模式所需的运维力量大幅增加,成本也不断增加。对此,数据中心制造商很早就引入软件方式实现数据中心的自动化运维,提升运维效率,提高客户体验,这也将成为未来的一大趋势。安全性不仅是指防火墙、IPS/IDS、入侵检测、防病毒等安全防范措施,更包括数据中心在火灾、地震以及其他灾害应对。因此,数据中心建设在初始阶段就应该构建可靠的灾难恢复方案,或建立异地的灾难备份中心。这是当前以及未来数据中心建设需要重视的一大热点问题。

微模块数据中心优势分析

微模块数据中心优势分析 随着“互联网 +”“中国制造 2025”等国家战略的全面深化,云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴产业迅猛发展。在此推动下,国内云计算数据中心的数量与建设规模日益增长,建设等级和单机柜功率密度也逐渐趋高。全面规划、分期建设、快速部署、灵活扩展、高可用性、低PUE值和最优TCO,一直是各行业用户的核心需求。微模块数据中心具备集约、绿色、安全、高效的优势,能有效满足超大型、大型、小型数据中心快速部署和分期建设的需求。 1. 微模块方案概述 每一套微模块就是一个标准的数据中心,包含IDC数据中心应具备的供配电系统、制冷系统、综合运维管理系统、消防系统,各微模块之间相互独立性,运行时互不干扰,IT设备稳定性和可靠性得以提高。 微模块基础设施如基础底座、框架、电池柜、电池组、IT机柜、顶部封闭反板、通道门、闭门器等能在工厂按统一标准配备和预制。设计者根据用户IT 机柜负荷要求,通过ICEPAK、6SigmaET、Flotherm软件建模,按照IT负荷散热和进排风需求,优化设计有组织散热和进排风模型,为用户快速定制最优方案。最优方案结合工厂预制的优势,缩短方案设计和现场组装时间,最大化的提高交付速度。 1.1 模块化设计理念 模块化设计理念贯彻园区、楼层及机房三个层面,各层面相辅相成,匹配得当,让数据机房达到合理规划、节约投资、施工便捷、智能运维的效果。

表1 机房微模块设计理念 1.2 传统建设模型 国内数据中心机房大部分仍采用传统的地板下送风+冷热通道隔离+冷通道 封闭的非框架式模块化设计,根据电源及空调设备摆放位置的不同,大致可以划 分为电源及空调均内置、电源及空调均外置、电源外置空调内置三种模型。这三 种模型均采用了冷通道封闭,制冷方式可采用地板下送风或者行间空调就近送风 两种模式,在单列机柜数量不多或单机架功耗不高的情况下,可以将UPS及蓄电 池内置在模块内部。在施工安装时,这三种模式通常都要求做600mm高架空地板, 且所有设备的机墩需要焊接固定,整体建设周期长,不易拓展。 1.3 微模块应用方案及典型配置 相对传统建设模型,微模块数据中心能改善施工繁琐周期长,统一质量标准, 解决机房末端智能运维的问题。框架式微模块相对非框架微模块,能更好的实现 集成化、定制化和工厂预制,以适应中高功率密度及未来整机柜(云柜)的应用 需求,本文以框架式微模块数据中心的优势展开讨论。 根据单机柜功率密度不同,框架式微模块也可以分为高、中、低三类方案,以高功率密度框架式微模块应用方案为例阐述三种模式。 图1 高功率密度框架式微模块应用方案 高功率密度应用方案如图1所示,其中冷冻水分配柜可以分别设置在两列最 右侧的机柜位置。中等功率密度应用方案通常将电源及蓄电池外置,模块内只设 置列头柜,制冷系统通常选择风冷列间空调,部分选择水冷列间空调。低功率密

微模块数据中心概述(一)

微模块数据中心概述(一) 摘要:微模块数据中心是一个时代的标志,也是绿色环保机房的发展方向,更是现在旧机房改造的首选。由于模块化数据中心属于新兴机房,有很多的客户都去了解过,但是大家还不是很深入的了解,所以下面就让小博来给大家做一个详细的介绍,让我们的客户区详细的认识模块化数据中心。由于模块化数据中心的知识太多,今天就只是让大家先了解一下微模块数据中心的基础组成及建设的必要性。 微模块数据中心解决方案定义和分类: 1.微模块数据中心解决方案定义: 在数据中心行业中,模块化是将数据中心的场地空间或设备设施系统划分成一个具有一定效用和功能的较小单元,即模块单元。模块单元具有功能性,独立性,组合型,互换性四个基本特性,且具有结构简单,功能精准,性能稳定,关联适宜四个基本特性。 2.微模块数据中心解决方案分类: 模块化数据中心需要分“冷热通道”两类,而“冷热通道”的分类主要就是看设备的布置方式,冷通道就是将机柜采用“面对面”的方式摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间地板布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,而“背对背”摆放就是让冷空气流经设备后形成的热空气,自动排放到两排机柜背面中的“热通道”中,使热空气回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。 3.微模块数据中心解决方案的优势:

从整个机房的气流组织来看,有效地避免了传统机房中冷热空气混合,冷空气短路,以及远端机柜由于压降的问题,而导致的机柜顶端设备无足够冷量用于散热,最终产生的局部热点问题。这样也是在最大程度上降低能耗,也就是让我们的机房变得更加的绿色环保。 微模块数据中心硬件基础架构: 1.微模块主体:

1微模块机房

微模块机房解决方案介绍 近年来,一些大型、超大型数据中心项目的开工和交付使用可谓赚足了眼球,尤其是像模块化、集成化、绿色节能等数据中心建设的新理念,在新一代数据中心项目中得到大量应用,这着实让人感到振奋。而数据中心行业的另一片不起眼的战场——小微型数据中心的状况是怎么样的呢? 小微型数据中心,即传统意义上的“小机房”,承担着收集数据,并向大型数据中心汇集数据的功能。如果把大型、超大型数据中心比喻作信息社会中的大脑,小微型机房就是神经末梢。 小微型机房虽然小,但却是数据处理过程中必不可少的基础设施。例如大型企业在各地的分支机构;金融、电信企业大大小小的营业网点;制造业环境中用于控制自动化生产而分布在生产线上的控制设备;中小企业的小型IT系统…… 这些场景下都需要小微型数据中心为IT设备提供一个稳定可靠的运行环境。因此小微型数据中心有着广泛的应用需求,并不会因为大型数据中心的兴起而消亡,而是会保持持续的稳步增长。 传统意义上的“小机房”建设模式,用户首先要解决机房选址、设计、施工等土建方面的难题,然后是机房设备的选型、购买、安装,这需要耗费时间、人力和资金,机房和设备条件具备了以后才能开始部署IT系统,过程中充满挑战。更不用说系统投入使用后还会遇到运营维护和管理的各种问题,系统运行的能耗、噪音、安全保障、出了问题能否在第一时间知道并诊断出故障原因……这些都是IT系统

维护人员头疼的问题,而小微数据中心现场又往往缺乏专业的系统维护人员。 总之,小微数据中心像大型数据中心一样,也急需一种模块化、集成化、高效运行的系统级解决方案来应对建设过程中的各种挑战。 针对用户在小微机房部署和使用上的烦恼,广州莱这推出了能真正“即插即用”的微模块解决方案,为用户带来IT基础设施建设和使用的革命性体验。 广州莱安的微模块解决方案定位于IT机柜数量在1~6个,负载功率在2kW~10kW左右的小微型数据机房,系统中集成了以下子系统: 散热系统 电力系统 机柜系统 监控系统 这些系统均以模块化的形式集成在机柜中,充分考虑了IT设备的安装、散热、供电、节能、隔音、维护、管理等方面的需求,为IT 设备的运行提供了稳定可靠的微环境。 具体而言,莱安系列的微模块解决方案的优势体现在以下几个方面: 1.高度集成,机柜即机房。定义在机柜级别的模块化整体解决方案,一个完整的系统就提供了IT设备稳定运行所需的运行环境,电力、散热、监控、线缆管理等需求已经在机柜级别高度集成。过去需