文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电自动化终端

配电自动化终端

配电自动化终端
配电自动化终端

目录

一、简介.......................... 错误!未定义书签。

功能说明.......................... 错误!未定义书签。

型号及含义.......................... 错误!未定义书签。

一、使用条件........................ 错误!未定义书签。

二、配电终端总装...................... 错误!未定义书签。

三、主控单元功能板.................... 错误!未定义书签。

主控单元外形尺寸...................... 错误!未定义书签。

主控单元组成........................ 错误!未定义书签。

主控板(MCU).................. 错误!未定义书签。

遥测板(YC,交流直流采样)............ 错误!未定义书签。

遥信板(YX,开入) .............................. 错误!未定义书签。

遥控板(YK,开出) .............................. 错误!未定义书签。

电源板(PWR) ................................... 错误!未定义书签。

四、终端外形尺寸图.................... 错误!未定义书签。

五、搬运及安装...................... 错误!未定义书签。

运输及装卸.......................... 错误!未定义书签。

安装方案.......................... 错误!未定义书签。

六、现场配线........................ 错误!未定义书签。

交流电源配线........................ 错误!未定义书签。

通信接口配线........................ 错误!未定义书签。

遥信回路配线........................ 错误!未定义书签。

遥测回路配线........................ 错误!未定义书签。

遥控回路配线........................ 错误!未定义书签。

七、现场操作........................ 错误!未定义书签。

空气开关操作........................ 错误!未定义书签。

远方/ 闭锁旋钮操作..................... 错误!未定义书签。

合分闸出口操作面...................... 错误!未定义书签。

电池的更换.......................... 错误!未定义书签。

八、调试维护........................ 错误!未定义书签。

注意事项.......................... 错误! 未定义书签。

调试设备.......................... 错误!未定义书签。

终端与开关柜联调...................... 错误!未定义书签。

通电前后检查..................... 错误!未定义书签。

参数设置....................... 错误!未定义书签。

DTU 三遥功能调试................... 错误! 未定义书签。

终端与主站联调...................... 错误!未定义书签。

确认配电终端相关通信参数设置.............. 错误!未定义书签。

主站联调....................... 错误!未定义书签。

九、投运说明及注意事项................... 错误!未定义书签。

投运前配电终端的设置、检查................. 错误!未定义书签。

配电终端的运行...................... 错误!未定义书签。

配电终端正常运行信号.................. 错误!未定义书签。

配电终端故障..................... 错误!未定义书签。

配电终端的退出 ...................... 错误!未定义书签。

十、测试软件操作说明....................... 错误!未定义书签。

简介

功能说明

DAF-830配电自动化远方终端 (以下简称配电终端) 是基于 DAF-830配电自动 化

远方终端技术基础上研发出的全新一代配电终端。继承了原有 DAF-800 终端的 技术特点并增加了灵活组态配置功能、 WEB 发布功能、 独立保护插件功能, 是集成 DTU 、线路保护及通信设备管理于一体的新型配电网自动化终端。

配电终端内 DTU 功能通过软件组态配置既可实现灵活组合, DTU 功能模块实时 监测

10kV 线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,完成遥 信、遥测、遥

控功能,实现配网自动化的实时监控;保护功能实现线路故障就地 检测、切除功能;通信管理模块具备多种方式的通信接口和多种标准通信规约, 除具备终端内部数据管理功能, 对外还可转发配电室或开闭站内电能表、 PLC 及直 流屏数据,通过一个标准统一接口与主站系统通信完成数据传输等功能。配电终 端采用集散式设计模式,强大的软、硬件组态配置功能既满足了 DTU 实时性要求, 也实现了数据存储记录功能,同时又可实现线路微机保护独立配置功能,成功解 决了测控、保护、通讯兼容共存问题,达到了简化站端设备种类的目的。

型号及含义

DAF-830为我公司配电终端系列产品专门型号,型号定义如下:

DAF 8 xx

10—柱上开关

20—环网柜

30—环网柜 , 开闭所 使用条件

装置类型: 系列序号

产品代码

1) 环境温度: -40 ℃ ~ + 85℃

最大日温差 25℃

2) 相对湿度: 90%(25℃) 3) 抗震能力: 地面水平加速度 0.3g

地面垂直加速度 0.15g 同时作用持续三个正弦波 安全系数

4) 最大日温差:

25℃

5) 日照强度 (风速 0.5m/s 时):cm 2 6) 最大风速: 35m/s 7) 最大覆冰厚度: 10mm

8) 安装位置: 户内外开闭站、配电室、刀闸室、箱变、开闭器

配电终端按功能划分为核心测控单元区、操作面板区和接线端子区,电池内

置内操作面板区。如需要安装熔纤盒、载波机等通信设备,配电终端可选配通信 箱。功能区划分见下表所述。

用于户外、户内落地方式安装,也可用于户内壁挂方式安装。

配电终端总装

功能区名称

功能区介绍

a

通信箱

通信箱主要用来安装 Modem 、熔纤盒、载波 机等通信设备。

b

核心主控单元区 核心主控单元区主要包括:交流采样、数据 处

理、通信管理、遥信、遥控和电源部分。

c

操作面板区

操作面板区主要包括:电源控制空气开关、

AC220V 电源插座、遥控的远方 / 闭锁旋钮;

合分闸配置出口压板。

d

接线端子区

前封板后包括所有对外接线端子排及电缆 走线捆扎的立柱和支架;电池。

功能区分部图

a b

c d

主控单元功能板

主控单元外形尺寸

AI1AI2AI3CPU COM DI1NULL DO1NUL NULL POW

4U/19 英寸主控单元主控单元组成

遥测板(YC)

4.2.1 主控板(MCU)

1)功能描述

数据处理单元采用高速数字信号处理器DSP为主处理器,负责10kV 线路电压电流交流采样、计算和故障判定,每块数据处理单元可处理60个交流模拟量输入,4 个直流模拟量输入。

负责配电终端与主站系统的通信,完成遥信、遥测、遥控及遥调的转发功能。提供3个RS232口、2个RS485口、2个100/10 BASE-T以太网口、1个GPS接口、1 个CAN接口,可通过外挂Modem或以太网与主站通信,可以与控制中心或分站通信,上传配电终端采集的信息,接受遥控命令。

2)指示灯说明

3)端口说明

4)端子定义

4.2.2 遥测板(YC,交流直流采样)

1)功能描述

每块模拟量遥测板可采集15个交流模拟量,其中1 个直流电压采集。交流模拟量经电压/电流互感器隔离后转换为电压信号,经滤波、AD采样后,送MCU处理通过调试软件对三遥采样信息进行灵活组态配置,实现对高压侧环网柜或低压侧配变的数据计算处理与监测功能。

4)端子定义之(1)(板类:4U10I2V)

5)端子定义之(2)(板类:3U12I1V)

6)端子定义之(3)(板类:15I1V)

4.2.3 遥信板(YX,开入)

1)功能描述

每块YX板有32 个开入量经过光电隔离及过压保护措施,再经数据缓冲器输入给CPLD,消除了开关量状态误报、避免雷击损坏装置,提高了装置的可靠性。

2)指示灯与端子定义

4.2.4 遥控板(YK,开出)

1)功能描述

每块YK板有8 个开出量经光电隔离输出,提高了输出控制的可靠性和抗干扰性。每路数字量输出均由输出使能和相应的数字输出控制位控制,只有当输出使能和数字输出控制位同时有效时,数字量输出才有效,多级校验,提高了操作的正确性,输出接点容量为:DC24V\16A或者AC250\16A。

2)端子定义

4.2.5 电源板(PWR)

1) 功能描述

配电终端的工作电源取自10kV 线路,经过电源变压器降压变换后给装置提供工作电源( AC220V/110V)。内部通过电源模块及DC/DC直流转换器产生+5 V、±12 V、+24 V电压、以及操作电源(+48V或+24V)电压。配电终端也可选用DC220V/110V 直流电源为装置提供工作电源。

配电终端可根据需要选配电池和通信电源,以保证线路掉电时装置能正常工作和通信回路的正常通信。

2)指示灯说明

3)端子定义

箱体底座安装孔尺寸图

外形尺寸表

产品型号 (结构)

箱体外形尺寸( mm )

箱体底座安装孔尺寸( mm )

接线方式 H (高) L (宽)

W (深) L1(长) W1(宽) D (直径)

DAF-800 / / / / / / 主控单元 DAF-810 800 600 300 / / / 悬挂式 DAF-830

1200 600 400 650 525 18 机柜式 DAF-830

1500

600

400

550

280

13

机柜式

箱体容量配置表

名称

标准配置

接线方式 DAF-810 FTU-2路 前接线

DAF-830 DTU-8路 前接线,凤凰端子接线 DAF-830

DTU-16路

前接线,凤凰端子接线

四、 终端外形尺寸图

箱体外形尺寸图 W

H

W

五、 搬运及安装

运输及装卸

配电终端不可侧放、倒放运输;不可倒置、平放装卸。

配电终端箱体顶部有起吊吊环,箱体的左右两侧有隐藏式手抬提手,可用于 机器起吊搬运或人工手抬搬运,操作方法见下表所述。

安装方案

落地式终端安装示意图

技术要求(见下页)

电缆沟深度等由用户根据现场情况自定,至少应大于 300mm ; 接地体及其布置方式由客户根据现场情况自定,接地电阻 R ≤4欧母; 用户也可以采用焊接的方式将机箱与基础槽钢焊牢; 进入机箱内的光纤尾缆长度不小于 2m 。

壁挂终端安装示意图

技术要求

箱体直接挂靠在墙体的固定角铁上; 角铁的实际尺寸可以根据实际情况厂家以方便原则

项目

操作内容

a

起吊吊环

箱体顶部有起吊吊环,用吊机起吊 时,起吊绳索穿过吊环,可由吊机直 接起吊。

b

手抬提手

箱体左右两侧设计有手抬提手,在不 便于机器机吊的较小空间场合,可由 人工通过手抬提手搬运。

示意图

远方 就地 远方 就地

分闸投退 合闸投退 分闸投退 合闸投退 分闸投退 合闸投

退

分闸投退 合闸投退 分闸投退 合闸投退 分闸投退 合闸投退

a

b

配电自动化终端的技术发展历程、现状和趋势

引言 供电企业为了提高供用电质量水平、提高对电力用户的服务质量,开展与实现配电自动化是必由之路。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,一般指用于配电网监控的馈线配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),开闭所远方监控终端(DTU),中压远方站控终端。其功能是实现配电网设备的监控,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测、继电保护、通信转发等功能。 配电自动化终端装置一般在户外运行,其工作环境与变电站自动化的终端装置相比,要恶劣得多,因此,对于配电自动化终端装置的适应温度、湿度范围、防磁、防震、防潮、防雷、电磁兼容性等方面的要求也要更加严格。 配电自动化技术随着信息技术、计算机技术及自动控制技术的发展而日新月异,系统升级换代很快,本文将对配电自动化终端装置的发展历程、现状及其进展进行分析。 发展历程 国内最早的配电自动化终端装置一般都依赖进口设备,但是,随着国内自动化技术水平的提高,配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向相信国产设备,配电终端已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。 1 功能的进展 配电终端经历了监控功能的配电远动装置—具有故障诊断功能的集中式配电终端装置一具有面保护功能的分布式配电终端装置几个发展阶段。 我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,技术从RTU移植过来,具有三遥功能,但是不具有馈线自动化功能。在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(馈线自动化终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。 本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。 2 通信方式的进展 配电终端FTU经历了串行通信系统—网络型系统的发展阶段。 配电终端的通信方式在很长一段时间是以串行通信方式进行的,通过配电终端的串口与各种不同类型的Modem接口进行信息传输。2001年,东方电子推出了基于光纤以太网通信的配电终端装置,使得配电终端进入了网络型系统的时代。 配电终端采用光纤以太网通信,使配电自动化系统的通信速度大幅度提高,配电自动化功能的进一步分散、分布,设备之间可以相互冗余配置,信息路由简单易行,通信组网灵活方便,可以实现多个配电终端对等通信,为面保护方式提供较好的通信条件。 3 嵌入式软件的进展 配电终端FTU经历了中断加循环的软件结构模式—基于嵌入式实时操作系统软件结构的发展阶段。 早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式软件只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统软件得以应用,这就大大提高了配电终端软件的可靠性和可重用性以及实时响应能力。技术现状 配电终端技术发展的现状有以下几个方面。

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

配电自动化终端

目录 一、简介.......................... 错误!未定义书签。配网自动化终端技术条件书DTU设备

配网自动化终端技术条件书D T U设备 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化终端设备采购 技术规范书 国网宁夏电力公司银川供电公司配检中心 二零一五年三月

目录

第一章总则 1.为适应国网宁夏电力公司银川供电公司配电自动化系统中配 电终端的发展需要,提高设备运行的安全可靠性,加强配电自动化终端设备技术管理,规范采购技术要求,特制定本技术规范书。 2.本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规 范并结合公司运行情况而制定的。 3.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一 切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标 准不一致时, 按较高标准执行。 5.本设备技术规范书经招标方和投标方确认后作为订货合同的 技术附件与合同正文具有同等法律效力。 6.本规范书对配电自动化终端设备的技术条件提出了具体要 求,适用于规范配电自动化终端设备的采购技术管理。 第二章引用标准 下列文件中的条款通过本标书的引用而构成为本规范的条款。GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB 50059-1992 35~110kV变电所设计规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB/T 14049-2008额定电压10、35kV架空绝缘电缆

GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T4623-2006 环形钢筋混凝土电杆 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T599-2005 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T621-1997 交流电气装置的接地 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T836-2003 供电系统用户供电可靠性评价规程 DLGJ154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL 451 循环式远动规约 DL/T 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

配电自动化终端布局规划方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2b17009008.html, 配电自动化终端布局规划方法 作者:薛德浛张健李正卿 来源:《环球市场》2018年第05期 摘要:关于配电自动化终端的布局规划,受到了许多从业人员的关注。本文旨在通过对配电自动化终端的研究,探析其布局规划的方法,以促进电力事业更好发展。 关键词:配电自动化;终端;布局规划 在电力事业不断发展的情况下,配电自动化发展尚赶不上电力事业发展的速度。配电自动化作为智能电网的重要组成部分,是保证配电网络优质运行的手段之一。本文将通过对配电自动化终端布局规划的研究,以促进配电自动化更好地发展。 一、配电自动化 (一)配电自动化体系的构建 目前,配电自动化尚没有形成完整的体系,要在今后更加努力地促进配电自动化体系的发展。首先,要将与配电自动化相关的技术更好融合,加强配电各个部门之间的联系,制定统一的运行标准,并严格按照标准执行。其次,在配电自动化过程中,要加强监管力度。配电的安全关系到所有工作人员的安全与电力事业的顺利发展,监管中要严格按照要求进行操作。 (二)人才队伍的建设 人才是一项工程能否取得成功的关键。在配电自动化人才队伍建设上,要更加重视专业人才的培养,加强配电自动化方面的专业指导。积极引导从业人员参加各种形式的教学活动,以提高自身的专业素养,更好地促进配电自动化的发展。同时,开展部分关于专业知识技能的培养活动,在进行娱乐的同时不耽误专业技能的培养。 (三)发展的阶段 1.基于自动化开关设备相互配合配电的阶段,主要设备为重合器等,不需要通过通信网络和计算机系统的应用。该阶段主要是在配电产生故障时通过一些自动化开关等设备之间相互配合,以达到实现配电故障的隔离和正常区域的供电保障。在这一阶段,配电自动化系统仅仅局限在自动重合器和备用电源自动投入的装置设备上,自动化程度较低,并没有引入太多的高新技术。目前,这些系统仍然广泛应用于电力系统。 2.基于通信网络和后台计算机网络进行分配的配电自动化系统。在配电网正常运行时,它可以产生配电网正常运行状况的实时监控和遥控改变配电网络的运行方式,在供电网络发生故障时可以及时察觉,通过调度员遥控隔离配电故障区域,并恢复整个区域内的供电。

配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 3.1配电自动化终端 (4) 4环境条件 (4) 5功能及技术要求 (4) 5.1终端额定参数 (4) 5.2配电终端基本功能与指标 (5) 5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6) 5.4站所终端(DTU)具体要求 (11) 5.5配变终端(TTU)具体要求 (16) 6终端试验 (20) 6.1型式试验 (20) 6.2抽样试验 (20) 7.3出厂试验 (20) 附件一配电终端主要元器件明细表 (21) 附件二故障指示器接入标准 (22) 附件三站所终端(DTU)装置示意图 (24)

前言 配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一。按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。 本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述。 本规范由公司生技部提出并负责解释。 本规范的主要起草人: 本规范的主要审核人: 本规范的批准人:

1范围 本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。 标准号标准名称 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010 配电自动化终端子站功能规范

某电力公司配电自动化远方终端DTU测试规范

北京市电力公司 配电自动化远方终端DTU测试规范(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)

北京市电力公司二〇一〇年九月

目录

一、总则 1.1测试目标 本测试规范适用于北京市电力公司开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点应用的配电自动化远方终端DTU。为规范现有市场各厂家终端设备,特制定本测试方案,以此为标准对终端设备进行全面的检测试验。测试人员须具备电力终端专业测试经验。测试终端应满足本方案提出的相关功能、性能指标要求。 1.2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本技术规范中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

二、检验项目及要求 2.1 基本要求 (1)本次检测分为9大检测项目,每项检测项目包含若干子项目。 (2)参检设备必须通过所有子项目的最低检测标准,方可视为检测通过并获取检测报告,否则中国电科院不向参检单位提供检测报告。 2.2 评价标准 (1)设备首次检测过程中,如存在三项及以上问题需要整改,则认定该设备不能通过检测。(2)设备首次检测过程中,如存在两项及以下问题需要整改,在规定时间内,最多可进行两次改进,检测报告中需完整记录修改过程;如同一问题两次改进后仍不能通过检测,则认定该设备不能通过检测。 (3)对于全部检测项目均通过的设备,以整改项目数量与整改次数作为排名依据。 (4)最终检测结果由北京市电力公司与中国电科院共同裁定。 表1

南方电网公司配电自动化站所终端技术规范

ICS 备案号:Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1203017-2016 配电自动化站所终端技术规范 Technical specification for distribution terminal unit 2016-04-01 发布2016-04-01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言............................................................................ III 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (3) 4.1 环境条件 (3) 4.2 功能架构与外观结构 (4) 5 功能要求 (8) 5.1 电源要求 (8) 5.2 遥信功能要求 (9) 5.3 遥测功能要求 (9) 5.4 遥控功能要求 (9) 5.5 保护和逻辑控制功能 (10) 5.6 分布式馈线自动化(选配) (11) 5.7 电能质量监测(选配) (12) 5.8 配变量测采集与控制(选配) (12) 5.9 设备状态监测(选配) (12) 5.10 配电变压器状态监测(选配) (12) 5.11 环境湿度监控(选配) (13) 5.12 水浸监测(选配) (13) 5.13 烟雾监测(选配) (13) 5.14 安防门禁监控(选配) (13) 5.15 视频监控(选配) (13) 5.16 新能源并网接入(选配) (13) 5.17 对时功能要求 (13) 5.18 通信功能要求 (13) 5.19 数据处理及传送功能 (14) 5.20 维护与调试功能 (15) 5.21 其他功能 (15) 6 技术参数 (15) 6.1 模拟量采样 (15)

配电自动化站所终端技术规范

配电自动化站所终端技术规范 配电自动化站所终端(DTU) 技术规范 目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术要求 (1) 3 标准技术参数 (9) 4 环境条件表 (13) 5 试验 (13) 附录A 站所终端及辅助设备的结构与安装示意图(参考性附录) (15) 附录B 站所终端端子排、航空接插件接口定义及接线要求(规范性附录) (26)

配电自动化站所终端(DTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用就是必不可少的。凡就是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡就是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 17626、1 电磁兼容试验与测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626、2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626、3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626、4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626、5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626、8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626、10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626、11 电压暂降、短时中断与电压变化抗扰度试验 GB/T 15153、1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源与电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备与控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护与安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 7251、5 低压成套开关设备与控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634、5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634、5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2技术要求 2、1概述 终端分类及安装形式:站所终端的结构形式可分为组屏式、遮蔽立式、遮蔽壁挂式站所终端。 2、1、1组屏式站所终端 通过标准屏柜方式,安装在配电网馈线回路的开关站、配电室等处的配电终端。 2、1、2 遮蔽立式站所终端 通过机柜与开关并列方式,安装在配电网馈线回路的环网柜、箱式变电站内部的配电终端。 站所终端安装形式要求见表1,各型终端的安装、结构、端子布置等详见附录A。 表1 站所终端安装形式要求

配电自动化终端设备检测规程.(DOC)

配电自动化终端设备检测规程 1 范围 本标准规定了配电自动化终端设备(包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端,简称配变终端)实验室检测和现场检验的检测条件、检测方法和检测项目,并明确了相关技术指标。 本标准适用于国家电网系统内的配电终端检测工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订本)适用于本文件。 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.9 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用怛定湿热 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检测) GB/T4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.11 电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝

基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性 GB/T16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007,IDT) GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T1726.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T17626.4 电磁兼容,试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和是电压变化抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测盘技术振荡波抗扰度试验(lEC 61000-4-2 2001,IDT) Q/GDW 514-2010 配电自动化终端/子站功能规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 配电终端remote terminal nnit of distribntion

配电自动化_3_终端设备与开关设备-华电

配电自动化输配电系统研究所 刘念讲师、博士 2011年2月

?第3讲:终端设备与开关设备? 3.1 终端设备 ?(1)配电变电站的微机远动终端装置(RTU)?(2)馈线远方终端(FTU) ?(3)配电变压器远方终端(TTU) ? 3.2 开关设备 ?(1)重合器 ?(2)熔断器 ?(3)分段器 ? 3.3 组合设备 ?(1)环网开关柜 ?(2)箱式变电站

?配电自动化的远动终端装置 ?配电变电站和10kV开闭所是配电网的重要组成部分,因此配电变电站和开闭所的自动化程度的高低,直接反映了配电自动化的水平。 ?配电变电站和10kV开闭所内的自动化和输电网中变电站自动化采用的设备类似,即:要在站内安装微机远动装置(RTU)。

?远动装置(RTU)的发展 ?⑴触点式远动装置是第一代远动装置,它的精度低,速度慢,可靠性差。 ?⑵数字式远动装置的精度和速度较触点式远动装置有了很大的提高,但它的可靠性及灵活性差,而且功能有限,难以满足现代化高度集中的实时监控的需要。 ?⑶微处理机具有速度快、功能强、应用灵活等特点,自七十年代起基于微处理机的远动装置有了迅速发展,Z80,i8086,80286,8098,MCS-51等高性能微处理机广泛地应用于RTU中。 ü①仅有一个含CPU的智能模块微机远动装置; ü②多CPU结构的分布式微机远动装置。

? 1.四遥功能: ?遥信:远程信号。采集并传送各种保护和开关量信息。?遥测:远程测量。采集并传送运行参数,包括各种电气量和负荷潮流等。 ?遥控:远程控制。接受并执行遥控命令,主要是分合闸,要求其正确动作率不少于99.99%。 ?遥调:远程调节。接受并执行遥调命令,主要是变压器分接头、投切电容器组等无功调节,正确率大于99.99% 。

配电自动化终端

目录 一、简介 .................................................. 错误!未定义书签。 功能说明 .................................................. 错误!未定义书签。 型号及含义 ................................................ 错误!未定义书签。 一、使用条件 .............................................. 错误!未定义书签。 二、配电终端总装 .......................................... 错误!未定义书签。 三、主控单元功能板 ........................................ 错误!未定义书签。 主控单元外形尺寸 .......................................... 错误!未定义书签。 主控单元组成 .............................................. 错误!未定义书签。 主控板(MCU) ........................................ 错误!未定义书签。 遥测板(YC,交流直流采样) ........................... 错误!未定义书签。 遥信板(YX,开入) .................................... 错误!未定义书签。 遥控板(YK,开出) .................................... 错误!未定义书签。 电源板(PWR) .......................................... 错误!未定义书签。 四、终端外形尺寸图 ........................................ 错误!未定义书签。 五、搬运及安装 ............................................ 错误!未定义书签。 运输及装卸 ................................................ 错误!未定义书签。 安装方案 .................................................. 错误!未定义书签。 六、现场配线 .............................................. 错误!未定义书签。 交流电源配线 .............................................. 错误!未定义书签。 通信接口配线 .............................................. 错误!未定义书签。 遥信回路配线 .............................................. 错误!未定义书签。 遥测回路配线 .............................................. 错误!未定义书签。 遥控回路配线 .............................................. 错误!未定义书签。 七、现场操作 .............................................. 错误!未定义书签。 空气开关操作 .............................................. 错误!未定义书签。 远方/闭锁旋钮操作 ......................................... 错误!未定义书签。 合分闸出口操作面 .......................................... 错误!未定义书签。 电池的更换 ................................................ 错误!未定义书签。 八、调试维护 .............................................. 错误!未定义书签。 注意事项 .................................................. 错误!未定义书签。 调试设备 .................................................. 错误!未定义书签。 终端与开关柜联调 .......................................... 错误!未定义书签。 通电前后检查 .......................................... 错误!未定义书签。 参数设置 .............................................. 错误!未定义书签。 DTU三遥功能调试...................................... 错误!未定义书签。 终端与主站联调 ............................................ 错误!未定义书签。 确认配电终端相关通信参数设置 .......................... 错误!未定义书签。 主站联调 .............................................. 错误!未定义书签。 九、投运说明及注意事项 .................................... 错误!未定义书签。 投运前配电终端的设置、检查 ................................ 错误!未定义书签。 配电终端的运行 ............................................ 错误!未定义书签。

配电自动化终端的状态检修方法的制作流程

本技术涉及一种配电自动化终端的状态检修方法,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;S3:获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,若与理论状态不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则执行步骤S7;S7:获取最终权重矩阵,得到每个终端的实时状态,进行检修。与现有技术相比,本技术提升了对终端的状态管控能力,具有预测准确度高、方便可靠等优点。 技术要求 1.一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,该方法包括以下步骤: S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;

S2:对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1; S3:基于终端状态量的初始权重矩阵,获取每个终端状态量的得分; S4:以某一终端作为待测终端,基于该待测终端的历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分; S5:基于待测终端的总得分和预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态; S6:获取待测终端的实际状态,并与待测终端的理论状态比较,若不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则,待测终端的理论状态对应的初始权重矩阵即为最终权重矩阵; S7:基于最终权重矩阵,获取每个终端的实时状态,进行检修。 2.根据权利要求1所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1中预建立的终端状态量,包括多个一级指标和二级指标,每个一级指标均包含多个二级指标。 3.根据权利要求2所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1具体为,基于层次分析法,构造一级指标判断矩阵和每个一级指标对应的二级指标判断矩阵,获取初始权重矩阵。 4.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述获取初始权重矩阵具体为,基于专家法,对一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵进行赋值,即得到初始权重矩阵。 5.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S2中,对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验包括以下步骤: S201:从初始权重矩阵中获取一一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵,作为待检验矩阵; S202:获取待检验矩阵的最大特征值;

SDDTU2021配电自动化远方终端

SDDTU2021配电自动化远方终端 概述Gaishu SD-DTU2000配电自动化远方终端(简称终端)是基于ARM嵌入操作系统、DSP数字信号处理技术和网络技术的一种集遥测、遥信、遥控、爱护、无功补偿和通信等功能于一体的新一代微机型配电自动化远方终端。适用于配电室、环网柜和开闭所等多回路集中监控应用场合。可通过光纤、无线、有线等信道与配电自动化系统的子站、主站配合实现对配电线路的运行状态监控、故障识别和隔离、自动复原供电等自动化功能。 结构组成Geigouzucheng 正视图 背视图 1)CPU模块:采纳32位微处理器和嵌入操作系统。要紧完成数据的储备与治理、通信操 纵和人机交互接口。具有六个串行通信接口、三个网络接口、液晶显示和按键。 2)电源模块:为终端提供工作电源。完成对蓄电池的充放电治理。当交流失电时可自动由 蓄电池供电。 3)高压测量模块:可测量一段10KV母线的三相电压和三回馈线的三相的电流、有功功率、 无功功率、有功电量、无功电量。并可检测线路相间故障及接地故障。 4)低压压测量模块:采纳DSP数字信号处理技术,可测量两台变压器低压侧的各模拟量。 5)开入/开出模块:该模块共有两种,一种是16路开关量输入16路光耦输出,共2块; 一种是16路开关量输入9路继电器输出,1块。依照需要配置。最多可达89路。 6)通信模块:该模块为通信通道模块,包括光纤信通模块、GPRS无线通信模块。可通过 光纤或GPRS无线与子站通信。光纤信通模块支持单环链接,具有传输性能高、能有效地提高系统幸免恶劣环境下雷击、浪涌等电磁干扰的能力。

要紧功能 Zhuyaogongneng 测量和操纵:用MODBUS 通信协议操纵内部各模块,实现遥测、遥信、遥控功能。 数据储备记录:包括定点数据记录、事件记录、日极值记录、补偿电容器组日记录等。 无功补偿自动操纵:可对1-16组电容器进行投切操纵。 电缆故障监测:依照3相电流和零序电流可检测电缆相间短路故障和接地故障。故障优先上传每块高压模块可检测3条电缆。 通信治理功能:具有5个串行通信口,其中串口0和串口1为上传通信口可通过有线、光纤或GPRS无线方式采纳101通讯规约与子站通信实现遥测、遥信、遥控等三遥功能。 还能够读取储备在DTU2000中的历史数据。其中串口2、串口3和串口4为RS-485接口用来采集网络表、爱护、多功能电能表等智能外表的数据组成一个分布式测控系统。 液晶屏显示功能:具有液晶屏显示,能显示各测量点的电气参量:三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、有功电量、无功电量、功率因数,及开入、开出的状态。 并可设置DTU的参数。