工厂供配电技术及技能训练第2版复习题及答案

工厂供配电技术及技能训练第2版复习题及答案
工厂供配电技术及技能训练第2版复习题及答案

工厂供电复习题

一、填空题

1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。

2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。

3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率

4. 工厂的___电力负荷______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。

5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。

6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。

7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。

8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。

9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。

10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。

11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。

12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。

13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。

14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。

15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。

16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。

17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。

18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能

19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。

20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式

21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS)

22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。

23. 电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差

24. 工厂用电设备的工作制分为_连续运行工作制________________,短时工作制,断续周期工作制。

25. 负荷曲线:一组用电设备功率随________时间_________________变化关系的图形

26. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大半小时的_平均功率_________

27. 尖峰电流是指持续时间1-2S的短时_ ____最大负荷电流______________(电动机起动时)

28.发电厂(发电站):将自然界蕴藏的各种_一次能源____________转换为电能的工厂。

29. 一次设备分类:___变换设备___________、控制设备、保护设备、补偿设备、成套设备

30. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和_自动化系统________等

二、单项选择题

1. 具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V 以下的电压等级分别为()

A、35~220KV,6~10KV,220/380 V

B、10~35KV,3~6KV,220/380V

C、35~220KV,3~6KV,380/660 V

D、110~220KV,10~35KV,220/380V

2.电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高()

A、%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

3. 在配电设计中,通常采用()的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A、20min

B、30min

C、60min

D、90min

4. 在进行三相对称短路电流的计算时,引入了无穷大容量电力系统的概念,其前提条件是工厂总安装容量小于本系统总容量的:( )。

A、1/20

B、1/30

C、1/40

D、1/50

5. 电压互感器的二次侧额定电压为-------------,使用时要注意二次侧不能-------------()。

A、50V ,短路

B、100V,开

C、100V ,短路

D、50V,开路

6. 按经济电流密度选择导线截面是从什么角度出发的( )。

A、导线的允许温升

B、投资费用最小

C、年运行费用最小

D、投资与运行费用的综合效益

7. 定时限过流保护动作值是按躲过线路__________电流整定的。()

A.最大负荷B.三相短路C.两相短路电流D.未端三相短路最小短路电流.

8. 下列不属于工厂供电系统和电气设备接地的是()

A.工作接地B.重复接地C.保护接地D.PEN接地

9. 电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高()

A、%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

10. 发电机的额定电压一般高于同级电网电压()

A、%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

11. 发电机的额定电压一般高于同级电网电压()

A、%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

12. 中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相

电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电

容电流为正常时的------------------------倍()。

A、0,原来的倍,变为相电压,2倍

B、0,不变,变为相电压,倍

C、0,不变,不变,3倍

D、0,原来的倍,不变,3倍

13. 在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是()

A.电压和频率B.电压和电流C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性

14. 在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为:()

A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类

B、电焊机类,通风机类,电阻炉类

C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制

D、一班制,两班制,三班制

15. 工厂供电中计算负荷P30的特点是()

A、真实的,随机变化的

B、假想的,随机变化的

C、真实的,预期不变的最大负荷

D、假想的,预期不变的最大负荷

16. 电力线路发生短路时一般会产生危害效应有( )

A电磁效应集肤效应B集肤效应热效应C电动效应热效应D电动效应、电磁效应

17.电流互感器的二次侧额定电流为------,使用时要注意二次侧不能------。()

A、50A ,短路

B、5A,开路

C、5A ,短路

D、50A,开路

18. 工厂供电系统中常用的母线制为:()。

A、单母线制,双母线制

B、双母线制,双母线加旁路母线制

C、单母线制,单母线分段制

D、双母线分段制,双母线加旁路母线制

19.高压电力线路接线方式中,实质上是两端提供的树干式接线的接线方式为()

A.放射式接线B.树干式接线C.环形接线D.开环式接线

20. 定时限过流保护动作值是按躲过线路__________电流整定的。()

A.最大负荷B.三相短路C.两相短路电流D.未端三相短路最小短路电流.

21. 工厂供电装置中,显示断路器在事故情况下工作状态的属于()

A.断路器位置信号B.信号回路C.预告信号D.事故信号

22.在一次设备出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。值班员可根据()及时处理。

A.断路器位置信号B.信号回路C.预告信号D.事故信号

23.显示断路器事故时工作状态,此外还有事故音响信号和光字牌的属于()

A.断路器位置信号B.信号回路C.预告信号D.事故信号

24.电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( )时的有功功率。

A、15%

B、25%

C、50%

D、100%

25.吊车电动机组的功率是将额定功率换算到负载持续率为( )时的有功功率。

A、15%

B、25%

C、50%

D、100%

26. 用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用(),一般用于干线.配变电所的负荷计算。

A、二项式法

B、单位面积功率法

C、需要系数法

D、变值需要系数法

27. 用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,国际上普遍采用_______,来确定计算负荷。()

A、二项式法

B、单位面积功率法

C、需要系数法

D、变值需要系数法

28. 中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是()

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负荷D.四级负荷

29. 若中断供电将在政治、经济上造成较大损失,如造成主要设备损坏、大量的产品报废、连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复的电力负荷是()

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负荷D.四级负荷

30.电压互感器的二次侧额定电压为----,使用时要注意二次侧不能-----。()

A、50V ,短路

B、100V,开路

C、100V ,短路

D、50V,开路

三、判断题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。(对)

2、、需要系数是P30(全年负荷最大的工作班消耗电能最多的半个小时平均负荷)与Pe(设备容量)之比。(对)

3. 短路保护的交流操作电源一般可以取自电压互感器。(错)

4. 、高压隔离开关(QS)的功能:隔离高压电源;倒闸操作;接通和断开较小电流。(对)

5.影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。(对)

6. 为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色B相涂成绿色。(对)

7. 断路器位置信号是指示一次电路设备运行状态的二次回路。(错)

8.信号回路是指示一次电路设备运行状态的二次回路。(对)

9. 等电位联接是使电气设备各外露可导电部分和设备外可导电部分电位基本相等的一种电气联接。(对)

10. 接地就是电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。(对)

11. 工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。(对)

12. 电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。(对)

13. 短路是不同电位导电部分之间的低阻抗短接,金属性短路(对)

14. 实际中超过用户供电系统容量50倍的电力系统即称为无限大容量系统(对)

15. 次暂态电流即短路电流在短路后第一个周期的周期分量有效值(对)

16. 短路保护的交流操作电源一般可以取自电压互感器。(错)

17. 为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。(对)

18.测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用1000-2500V。(对)

19.电压互感器虽有熔断器保护,但仍需校验动、热稳定定度。(错)

20. 经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度(对)

四、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

1.电压波动的抑制措施

答:(1)采用专线或专用变压器供电

(2)减小线路阻抗

(3)选用短路容量较大或电压等级较高的电网供电

2.电弧产生的原因

答:由阴极发射自由电子在触头电场作用下向阳极运动和介质发生碰撞游离继续发生热游离以维持电弧继续燃烧

3. 电流互感器使用注意事项

答:A.工作时二次侧不得开路

B.二次侧有一端必须接地

C.电流互感器在连接时,必须注意其端子的极性

4. 选择低压断路器应满足的条件

答:(1)低压断路器的额定电压不低于保护线路的额定电压。

(2)低压断路器的额定电流不小于它所安装的脱扣器的额定电流。

(3)低压断路器的类型应符合安装、保护、操作方式的要求。

5. 中性线(N线)的功能:

答:A.满足220V的单相设备接用电源

B.为三相不平衡电流及单相电流提供通路

C.用来减少负荷中性点的电位偏移

6. 选择低压断路器应满足的条件

答:(1)低压断路器的额定电压不低于保护线路的额定电压。

(2)低压断路器的额定电流不小于它所安装的脱扣器的额定电流。

(3)低压断路器的类型应符合安装、保护、操作方式的要求。

7.电流速断保护动作电流的整定

答:为保证前后两级瞬动电流速断保护的选择、电流速断保护的动作电流应躲过他所保护线路末端的最大短路电流

8.为保证前后两级瞬动电流速断保护的选择、电流速断保护的动作电流

五、计算题(本题配10分)

1.某机修间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有KW1台,4 KW 3台,KW7台,(b=、c=、x=5、cosφ=、tanφ=)。试求计算负荷。

解:Pe=50KW

X台的最大容量:Px=*1+4KW*3+*7=

有功计算负荷:P30=bPe+cPx=*50KW+*=

无功计算负荷:Q30=tanxP30=*=

视在计算负荷:S30=P30/cosx==计算电流:I30=S30/*U)=*约=

2.某机修间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有KW1台,4 KW 3台,KW7台,(b=、c=、x=5、cosφ=、tanφ=)。试求计算负荷。

六、画图分析题

1.试画出工厂高压线路继电保护装置中两相两继电器接线方式图,并说明其保护情况以及

应用场合。答:两相两继电器接线又称不完全接线,B相不能保护,当一次线路发生三相短路或任意两相短路,至少要有一个继电器动作

场合:应用在工厂中性不接地的6-10KV保护线路

2.试画出工厂高压线路继电保护装置中两相一继电器接线方式图,并说明正常工作时流入继电器的电流有多大以及应用场合。

答:两相一继电器接线又称为两相电流差接线,正常工作时,流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流之差较小,故障时交大电流继电器动作。

应用场合:应用在10KV一下工厂、企业高压电动机的保护装置

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

供配电技术(项目)B卷答案

供配电技术B 卷 一、是非题 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 二、选择题 1.A 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 三、填空题 1. 220/380、直接、正常照明、应急照明、局部照明 2. 3盏 每盏32w 吸顶安装 3. In>=I30 温度校正系数K 4. 顺势脱扣 、三段式保护脱扣器、复式脱扣器 5、铜芯塑料绝缘线三相导线截面积为50mm^2零线25mm^2穿50mm 钢管暗敷 6、SC 、TC 7、铜芯绝缘纸,铅色,双钢带铠装,纤维外皮层,三芯50mm^2电压10kv 、长度250m 8、动稳定、热稳定 9、直埋、电缆沟、穿管、岩墙、桥架、 10、过载长延时、短路短延时、短路瞬时 11、将一次大电流转换为二次小电流、 5A 、 小 12、内桥、外桥 四、名词解释 1、照度:被照物体表面单位面积投射的光通量 2、BZT :电源自动投入装置的简写,保证在一路电源故障的情况下,能够自动投入另一电电源的装置. 3、环网:供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线再一 路的通过高压开关向外配电。 五、简答 1、(1)照明设备容量:1)热辐射光源Pe=Pn 2)气体放射光源 Pe=(1+α)Pn 3)插座100W/个 (2)分支负荷P 30f P 30f =Kd ∑=n 1i i e )(P (3)干线P 30g P 30g =Kd ∑=n 1 i i f 30)(P (4)进户P 30z =Kd ∑=n 1 i i P30g ) ( 2、合闸时,高触头先合上,数毫秒后低触头才合上,通过其内部电阻限制合闸通流。 分闸时,低出头先分闸,数毫秒后高触头才分闸,通过其内部电阻限制分闸过电压。 3、短路原因:(1)设备陈旧老化、受到机械力破坏绝缘、本身质量不好或绝缘强度不 够击穿 (2)雷电过电压击穿 (3)未按照安全操作规程误操作 (4)动物导致绝缘损坏或在母线上跳窜 (5)风暴引起线路断线、搭接、碰撞而短路

建筑供配电技术答案

一、选择题(共30小题,每小题1分,共30分) 1、平均额定电压的应用场合为() A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、人们俗称的“地线”实际上是() A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 3、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 4、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为() A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 5、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 6、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV 7、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为() A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 8、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为() A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 9、变压器的有功功率损耗由___两部分组成() A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 10、满负荷的负荷指的是。() A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 11、负荷持续率表征___设备的工作特性() A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 12、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。()

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

《供配电技术》课后答案(唐志平主编)

《供配电技术》课后答案 (唐志平主编) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~ 10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的为什么 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变如何计算电压偏移和电压波动 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类对供电各有什么要求 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。