一、机房环境标准

1. 机房内的温度、湿度、空气洁净度等环境条件应符合要求,确保机房内

良好的工作环境,保证设备的正常运行,并采取相应的节能措施。

机房温湿度标准:温度:23 士5C,湿度:(50士30)%

2. 机房内应清洁、少尘,无悬浮颗粒物,无积水,无异味。机柜及设备表

面无灰尘。

3. 检查机房设备标示、标签,保持标示、标签清晰牢固。

4. 巡检人员对机房物品码放进行整理。保持设备、设施和环境整洁。

5. 检查、测试动力环境集中监控系统的温湿度、水浸、门磁、摄像机等监

测探头,保持性能良好,工作正常。

6. 检查机房门开合情况是否良好,无变形。锁具使用是否正常。

7. 检查机房内窗户的密闭情况,达到防水防尘的密封要求。

8. 如机房内有上下水管通过或有阀门、暖气等装置应检查有无漏水或阀门

关闭不严的情况。

9. 检查机房内物品码放是否预留合适的维护作业通道。

10. 检查机房门外部显眼处是否已悬挂“机房重地非工莫入”的标牌

11. 检查机房入口处墙上或门上等显眼处标记是否已张贴机房管理责任部门

和责任人员及联系电话。

(合用机房可根据要求进行张贴)

12. 综合机房内的标准配备应包括以下物品:消防器材、温湿度计、各种记

录(进出入登记表, 巡视记录, 机房进出入申请表, 设备系统故障记录)、清洁工具(墩布,扫帚,簸箕,水桶)、标示牌(严禁烟火、通讯机架禁止攀登、机房重地非工莫入、禁止操作、接地、小心有电、、电力、消防器材严禁挪用)、逃生图,上墙机房管理制度(保密制度,值班制度,入室制度,请示报告制度,安全制度,

交接班制度, 机房管理制度).

13. 检查机房出入口处的《机房进出入登记》本册的放置情况。上墙机房管

理制度必须按要求在机房显眼处贴挂。

14. 检查机房内各类安全设施、消防器材(灭火器、防毒面具、消防栓等)

齐全并符合要求,摆放位置合理,须100%完好有效,标识完好。

15. 各机房、消防通道、紧急疏散通道应确保畅通,安装应急照明设施。

16. 检查机房墙体有无渗水、漏水和裂缝情况。

17. 机房内不得有食物存放,如发现食物存放应立即进行清理,避免引入老

鼠咬坏电缆。造成电气短路。配电架要干净整洁,

18. 检查机房无蜘蛛网尘土。电缆沟内线缆整齐无积水杂物,盖板必须阻燃

且不得挤压电缆。

19. 检查机房是否具备防雷设施及安装是否牢靠,对于一次雷击失效的单元

要及时发现及更换。

20. 在巡检结束时,应完成设备间的环境清洁工作。环境清洁工作包括:地

面,门窗擦拭和废料的清理。

二、机房设备标准:

1. 检查设备示意图是否齐全准确,标注清晰、完整,并及时资料的更新工

作。

2. 各类机架牢固,无松动,机架接地牢靠,无异常,排列有序,整齐,摆放间隔符合规定。各类设备机架有名称标示,标示齐全、规范、准确、明了。避免设备机架、设备安装在管孔、槽道、空调出风口正下方。

3. 各类电缆有标签标示,标示齐全、规范、准确、明了,符合标签制作要求,机房供电负荷符合安全载流量,电源线、信号线表面干净,无老化、发热现象,电源插头、插座、插板、开关安装规范,无破损,绝缘良好。

4. 机房内各机架进出电缆绑扎平整、有序,无纽绞和交叉。走线槽内各类线缆无盘绕。光纤尾纤按照相关规定专槽布放,或套波纹管。空调管、线隔离处理要求无漏电漏水现象。

7. 各类电缆接头压制接线耳,连接可靠,无乱搭接、绕接、单孔单面并接

现象。

8. 设备保护接地良好,接地方式、线径、颜色符合技术规范,并按期测试,接地电阻满足指标,接地线径符合技术要求。

9. 各类设备机架仪表显示、指示灯、告警提示准确、正常。

10. 设备无故障且无无效告警,各种表头指示正常有效,各种开关按钮工作正常。

11. 机房内各种延伸设备运行情况正常无告警。

12. 各类开关(熔丝)配置合理,无过大、过小和上下级不匹配现象,无异常温升、气味及异响现象。各类电缆线无异常温升,无异味现象。

13. 各配电电缆绝缘层完好,无破损、老化、龟裂现象,无异常温升现象。检查机房内临时电源线是否采用双护套线。

14. 如允许可以对具备主备用保护的设备或者线路进行倒换测试(建议日常巡检不做此项,可专门安排此项检查)

此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,

供参考,感谢您的支持)

空调管理规定巡检

空调管理规定 一、空调机房管理制度 1、除公司管理处领导和空调机操作人员外,其他人员不得进入(包括:机房、冷冻泵房、风机房等),机房日常加锁。 2、机房除适当放置工具和制冷物品外,严禁存放易燃易爆等危险品。 3、值班人员对空调水系统运行负全部责任,并认真贯彻巡检制度,定时对空调区域温度进行监测,按运行记录表做好记录。 4、空调机组实行定人、定岗负责维修保养,按安全技术规程、保养规程进行操作,做好保养工作。保证维修、保养质量,确保重点设备经常处于良好状态,并记入档案。 5、空调机开、停必须由空调机操作人员操作,其他人员不得操作或乱动。 6、空调机开、停必须及时由空调机操作人员挂转换运行状态牌。尤其是停机检修要及时挂检修牌。未挂牌造成事故,追究操作人员责任。 7、值班人员必须严守岗位,服从指挥、严守操作规程,不得擅离职守。必须填写运行记录:设备开、停时间,停台检修原因,时间,恢复正常状态时间,并在记录上签名。 8、机房、机组的清洁卫生工作,由操作人员牵头及维修保养人员共同负责。 二、空调运行值班制度 1、值班人员必须严格按照排班表准时上下班,如因不能按排班表上班,必须提前一天向主管部门经理汇报。 2、值班人员必须穿工服,戴工作证,并坚守工作岗位,负责空调设备的操作维护保养工作,不得擅离工作岗位。如有特殊情况,必须向主管部门经理请假,经允许方可离开。 3、按照保养规程及巡查制度,必须定时做好空调主机及所分管设备的日常巡查、保养工作,确保设备处于良好的性能状态,并按设备的安全操作规程操作,严防人为事故发生。 4、保持设备房的清洁和通道畅通,严禁堆放易燃易爆物品以及其他杂物,提高警惕,注意防火工作。 5、严格遵守法规和公司有关条例,不得擅离职守,上班时间不允许做与工作无关的工作。 6、值班员必须按规定填写值班记录及巡查的范围、设备的运行情况,交接班时要把未完成的工作交由下班完成,并把工作内容、工具名称、锁、钥匙交待清楚。交班前搞好当班的环境设备的清洁卫生工作之后,交班人方可下班。 三、空调设备巡查制度 1、中央空调机组必须每隔1小时巡查1次,并对油压、油位、油温、冷媒压力、电压、电流等机组参数按照运行记录表作记录,在运行中属于不正常的现象及时汇报给工程师作出处理。 2、在巡查空调主机、风机、风柜、盘管机时,注意过滤网、过滤器、翅片是否清洁,以及地漏排水情况,皮带和机械转动部分是否需加油或调整。 3、巡查冷却塔、水泵、补水时,注意冷却塔以及水箱的水位、水泵出入水压力表是否正常,风扇皮带及转动部分是否是否需加油或调整。 4、巡查中发现属于空调范围的问题应立即向工程师汇报,并在每次巡查中作好记录。 5、巡查工作完成或离开时做到人走关灯、关门。严格按照各种设备的安全操作规程进行巡查工作,以免发生意外人员伤亡事故。 四、空调设备维护保养规程 Ⅰ、空气处理机、空调新风机组、风机盘管 (1)每年清洗空气过滤器1~2次;过滤器损坏的及时更换新过滤器; (2)检查出口避震喉,如有破损则更换。 (3)给风机轴承加注黄油。加油时,用手动油枪加油,直到密封圈四周有小油珠出

机房巡检制度

机房巡检制度 一、每日对机房的所有设备进行巡检并认真填写巡检记录。 二、巡检双机系统的主备机切换是否正常,以便一台发生故障时,另一台仍能正常运行。 三、检查机房各接点以及接触部分是否良好,有无脏污、放电现象,有无过热,变色现象。 四、检查各种装置是否清洁,有无异常音响及异常气味。 五、对巡检中发现的问题及隐患要及时排查并消除隐患,加强网络监控,通过告警指示判断故障部位并排除故障。

附件3:计算机设备管理制度 加强计算机设备管理是保质保量完成信息系统安全生产任务的重要保证,各科室、车间(班组)要认真按照计算机设备管理制度要求,抓好本部门的计算机设备的质量管理。 一、由段技术信息科负责建立计算机设备管理台帐,并按规定每年12月30日前将信息系统设备管理台帐上报公司信息技术所。 二、各科室、车间(班组)计算机设备由各科室、车间(班组)负责保管,各部门的计算机信息系统的使用者不经主管领导及技术科主管人员同意,严禁私自拆移,改动任何硬件设备,若发现随意拆卸或丢失设备,要对该部门进行考核,并赔偿损失。 三、各部门不论通过何种形式、渠道增添计算机及相关设备时,必须及时向技术信息科备案并建立相应的设备台帐。对增添了设备而不办理备案手续的部门要对部门主管进行考核。 四、各部门使用的信息技术设备有下列情形之一者,应向技术信息科提出书面申请,经检查属实后统一向上级主管单位申请报废,各部门不得私自处理。 (1)设备能力不能达到铁路运输生产的最低要求。 (2)维护检修费用过高,无使用价值。 (3)系统严重损坏,无法修复。 (4)系统存在重大缺陷,无改造价值。 (5)存在安全隐患,可能危及铁路运输生产安全。

机房巡检步骤

机房巡检步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

110无线机房综合布线系统、UPS系统、 空调系统、消防系统 日常维护保养工作步骤 维护保养服务 维护保养服务内容包含:综合布线系统、UPS系统、消防系统。 1.综合布线系统巡检步骤 检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。 检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签,将脱落的标签补全,将粘连不牢的标签固定好,更换有损伤的标签。 检查线缆是否存在飞线或不符合理线规范的现象。 检查机柜内部是否有老鼠活动迹象及接地是否牢固。 检查机房供电(输入输出电压、运行电流,并记录参数,与昨日参数进行对比),检查各机柜开关状态(是否存在过载运行导致严重发热、开关是否有老化现象、接线端口是否牢固) 检查机房照明是否正常(若发现有灯管烧坏,需联系大院管理部维修)。2.空调系统巡检步骤 检查空气过滤网。(若发现脏,必须清洁冷凝盘管) 检查冷凝器是否脏污(若发现脏,必须清洁室外外机) 检查排水管是否堵塞(为保证机房安全,需要定期对排水管进行清洗,保证排水畅通) 检查空调压缩机,观察高低压力是否正常(若压力过低需检查是否系统过滤器堵塞或冷媒泄漏) 检查内机空调操作面板、控制驱动板、线路,调节温度,检查输出口温度及出 风口风速、风力是否达标。 3.消防系统巡检步骤 检探测器,手动报警按钮和警铃的外观以及其工作状况。

巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 对报警控制器、各消防控制线路接线箱进行清洁保养。 对报警控制器,各消防控制线路接线箱内电器元件进行清洁保养。对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 对选择阀、气流单向阀、高压软管、电磁阀驱动装置等全部组件进行外观检查,观察有无碰撞或损坏变形,表面是否锈蚀。 对气瓶间进行清扫,瓶组进行清洁保养,并检查照明灯,应急照明是否正常工作。 检查灭火剂储瓶(七氟丙烷)、球体灭火器压力是否在正常区域,有无泄漏。 检查启动钢瓶电磁装置是否正常,并检查驱动瓶压力是否正常,有无泄漏。 检查驱动管路有无脱落。通过检查对发生的故障问题及时处理。

机房巡检管理制度

机房巡检管理制度 一、巡检时间 每个工作日上午8点 二、巡检部门 微机室 三、巡检目的 进行服务器的检查,对系统数据库进行备份以及软件系统的检查;进行机房网络设备的检查;进行公司网络状态的检测。及时查找、发现网络及信息系统设备隐患,排除故障。 四、巡检要求 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、设备状态异常、网络或应用系统故障,应立即按操作规程执行进行恢复操作。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。 (2)服务器:检查服务器是否当机,服务器(磁盘阵列)硬盘灯指示是否正常。 (3)机房环境:检查机房空调工作状态,机房温度。 (4)网络设备:检查网络设备,包括交换机、路由器、防火墙等及其属设备。检查设备工作状态。 (5)网络通道:检查内外网络通道状态,包括公司内部局域网、公司与INTERNET、公司至各合作单位的网络通道状态。 (6)电话通道:检查电话系统通信及手机通信是否畅通。 (7)SQL SERVER2005数据库:检查信息系统数据库服务是否正常。 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知总经理等相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 五、计算机机房现场管理要求 1.除微机室的工作人员外,其他工作人员进出机房,需总经理签字后方可进入,同时微机室人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理; 3.机房环境清理。 重庆市金马天然气开发有限公司微机室 2011年9月1日

有关机房检测标准及项目

机房巡检标准及项目 一、机房环境标准 1.机房内的温度、湿度、空气洁净度等环境条件应符合要求,确保 机房内良好的工作环境,保证设备的正常运行,并采取相应的节能措施。 机房温湿度标准:温度:23±5℃,湿度:(50±30)% 2.机房内应清洁、少尘,无悬浮颗粒物,无积水,无异味。机柜及 设备表面无灰尘。 3.检查机房设备标示、标签,保持标示、标签清晰牢固。 4.巡检人员根据《机房物品码放标准》对机房物品码放进行整理。 保持设备、设施和环境整洁。 5.检查、测试动力环境集中监控系统的温湿度、水浸、门磁、摄像 机等监测探头,保持性能良好,工作正常。 6.检查机房门开合情况是否良好,无变形。锁具使用是否正常。 7.检查机房内窗户的密闭情况,达到防水防尘的密封要求。 8.如机房内有上下水管通过或有阀门、暖气等装置应检查有无漏水 或阀门关闭不严的情况。 9.检查机房内物品码放是否预留合适的维护作业通道。 10.检查机房门外部显眼处是否已悬挂“机房重地非工莫入”的标牌 11.检查机房入口处墙上或门上等显眼处标记是否已张贴机房管理责 任部门和责任人员及联系电话。 (合用机房可根据用户要求进行张贴) 12.综合接入机房内的标准配备应包括以下物品:测试电话、消防器 材、三成铁皮资料柜、温湿度计、维护本册(入室登记表,值班日志,电信工程记录表,设备系统故障记录)、清洁工具(墩布,扫帚,簸箕,水桶)、梯子、标示牌(严禁烟火、通讯机架禁止攀登、机房重地非工莫入、禁止拍照、禁止操作、接地、小心有电、本地

交换、本地传输、数据、电力、库房、MDF、ODF、DDF、消防器材严禁挪用)、逃生图,上墙机房管理制度(保密制度,值班制度,入室制度,请示报告制度,安全制度,交接班制度,机房管理制度). 注:传输接入机房目前不配备测试电话。 13.检查机房出入口处的《入室登记表》本册的放置情况。上墙机房 管理制度必须按要求在机房显眼处贴挂。其他机房物品应按《综合接入局机房物品码放标准》(附件一)。 14.检查机房内各类安全设施、消防器材(灭火器、防毒面具、消防 栓等)齐全并符合要求,摆放位置合理,须100%完好有效,标识完好。 15.各机房、消防通道、紧急疏散通道应确保畅通,张贴疏散路线图, 安装应急照明设施。 16.检查机房墙体有无渗水、漏水和裂缝情况。 17.机房内不得有食物存放,如发现食物存放应立即进行清理,避免 引入老鼠咬坏电缆。造成电气短路。配电架要干净整洁, 18.检查机房无蜘蛛网尘土。电缆沟内线缆整齐无积水杂物,盖板必 须阻燃且不得挤压电缆。 19.检查机房是否具备防雷设施及安装是否牢靠,对于一次雷击失效 的单元要及时发现及更换。 20.在巡检结束时,应完成设备间的环境清洁工作。环境清洁工作包 括:地面,门窗,柜子的擦拭和废料的清理。 二、机房设备标准: 1.检查设备示意图是否齐全准确,标注清晰、完整,并及时资料的 更新工作。 2.检查设备及线缆资源情况是否与系统资源一致,如有不符应及时 反馈现场情况。 3.各类资料、仪表、配件及工具等保存完整,入柜定点定位摆放有

计算机机房巡检管理制度

计算机机房巡检管理制度 一、轮流巡检 1、机房每周巡检共5个工作日,采用轮流巡检制,按事先安排的人员执行,确保机房的不间断管理。 2、临时有事无法按值班排班表值班的员工,请事先与IT支持中心主管协商,由主管安排好人员替班。 3、必须按要求填写纸面的《计算机机房值班检查记录表》,登记表记录应在巡检期间填写,以记录时间为准,不得事后补填,并及时填写电子版以供做周汇报时附加;纸介质的巡检记录表必须妥善归档保存。 二、计算机机房运维巡检检查范围 (本项根据实际情况做一个表) 下表中所列出的是目前计算机机房物理环境、关键的IT设备、网络、应用系统。 该清单未来可能会随网络和应用系统的变化而随时更新。 1、计算机机房物理环境 UPS动力(状态,读数)(此处根据实际情况写上客户处的相关设备) 2、网络 (1)机房网络设备

骨干交换机华为***交换机(此处根据实际情况写上客户处的相关设备) 路由器CISCO 7507 CISCO 3640 华为NE-20 华为AR-40 防火墙CISCO PIX 525 华为1000F 思达QOS设备 (2)网络线路连通情况 广域网及互联网联通情况 3.主机/应用系统 DC-ONE (此处根据实际情况写上客户处的相关设备) 三、巡检要求 1、计算机机房运维人员必须遵守巡检安排中的作息时间规定,严格按操作规程操作,做到不迟到,不早退,不违规操作。 2、所有运维人员均要保持联系畅通。 3、计算机机房巡检必须按要求填写纸面的《计算机机房值班检查记录表》,登记表记录应在巡检期间填写,以记录时间为准,不得事后补填,并及时填写电子版以供做周汇报时附加;纸介质的巡检记录表必须妥善归档保存。 4、巡检期间,进行状态检查发现计算机机房物理环境异常、设备状态异常、网络或应用系统故障,应立即按操作规程执行进行恢复操作,马上通知相关工程师进行紧急处理;并通知客户接口人备案。 5、如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境

模板-机房巡检制度及巡检标准

5号楼一层机房巡检制度及标准 strong项目组 模板版本V1.0 - 1 -内部资料﹒注意保密

文件版本历史 模板版本V1.0 - 2 -内部资料﹒注意保密

项目组机房巡回检查值班制度 一、项目组成员严格按照机房《巡回检查值班表》值班,若有特殊情况提前串班,严禁无故缺岗。 二、值班人员每日对5号楼1层机房进行2次检查、对其余各楼层设备进行1次检查,同时对1—4号楼设 备每天1次检查,每周对所有设备进行一次全面检查,并及时、准确、完整地填写《机房日/周巡回检 查表》上的各项内容。 三、值班期间要做好机房内的卫生工作,保持室内清洁。包括网络设备、服务器、机柜、电源柜、空调柜等 机房设施的表面。确保无杂物、灰尘。每周要清洁一次机房内地板,及时更换粘尘垫。 四、值班人员要认真履行值班岗位职责,实时监控网络运转状态,空调运转情况,以及其他设备的正常运行。 若发现异常情况,应按照《处理流程》及时处理或通报有关部门协助处理。 五、切实做好安全保卫工作,确保防火、防盗、防爆。遇到紧急情况要按照八角院区机房应急预案进行处理, 并及时向上级领导汇报。 六、未经业务领导批准,不得任意改变系统设备工作状态,不得随意跳线,不得随意挪动设备位置,不得任 意关闭或开启设备,不得随意切断电源。如有需要,得到领导批准,需根据实际情况填写申请表格,走模板版本V1.0 - 3 -内部资料﹒注意保密

相关流程。 七、严格遵守通信制度和安全保密制度。 模板版本V1.0 - 4 -内部资料﹒注意保密

机房巡检职责及标准 模板版本V1.0 - 5 -内部资料﹒注意保密

机房巡检标准

机房巡检标准 一、机房环境标准 1. 机房内的温度、湿度、空气洁净度等环境条件应符合要求,确保机房内 良好的工作环境,保证设备的正常运行,并采取相应的节能措施。 机房温湿度标准:温度:23 士5C,湿度:(50士30)% 2. 机房内应清洁、少尘,无悬浮颗粒物,无积水,无异味。机柜及设备表 面无灰尘。 3. 检查机房设备标示、标签,保持标示、标签清晰牢固。 4. 巡检人员对机房物品码放进行整理。保持设备、设施和环境整洁。 5. 检查、测试动力环境集中监控系统的温湿度、水浸、门磁、摄像机等监 测探头,保持性能良好,工作正常。 6. 检查机房门开合情况是否良好,无变形。锁具使用是否正常。 7. 检查机房内窗户的密闭情况,达到防水防尘的密封要求。 8. 如机房内有上下水管通过或有阀门、暖气等装置应检查有无漏水或阀门 关闭不严的情况。 9. 检查机房内物品码放是否预留合适的维护作业通道。 10. 检查机房门外部显眼处是否已悬挂“机房重地非工莫入”的标牌 11. 检查机房入口处墙上或门上等显眼处标记是否已张贴机房管理责任部门 和责任人员及联系电话。 (合用机房可根据要求进行张贴) 12. 综合机房内的标准配备应包括以下物品:消防器材、温湿度计、各种记 录(进出入登记表, 巡视记录, 机房进出入申请表, 设备系统故障记录)、清洁工具(墩布,扫帚,簸箕,水桶)、标示牌(严禁烟火、通讯机架禁止攀登、机房重地非工莫入、禁止操作、接地、小心有电、、电力、消防器材严禁挪用)、逃生图,上墙机房管理制度(保密制度,值班制度,入室制度,请示报告制度,安全制度, 交接班制度, 机房管理制度).

13. 检查机房出入口处的《机房进出入登记》本册的放置情况。上墙机房管 理制度必须按要求在机房显眼处贴挂。 14. 检查机房内各类安全设施、消防器材(灭火器、防毒面具、消防栓等) 齐全并符合要求,摆放位置合理,须100%完好有效,标识完好。 15. 各机房、消防通道、紧急疏散通道应确保畅通,安装应急照明设施。 16. 检查机房墙体有无渗水、漏水和裂缝情况。 17. 机房内不得有食物存放,如发现食物存放应立即进行清理,避免引入老 鼠咬坏电缆。造成电气短路。配电架要干净整洁, 18. 检查机房无蜘蛛网尘土。电缆沟内线缆整齐无积水杂物,盖板必须阻燃 且不得挤压电缆。 19. 检查机房是否具备防雷设施及安装是否牢靠,对于一次雷击失效的单元 要及时发现及更换。 20. 在巡检结束时,应完成设备间的环境清洁工作。环境清洁工作包括:地 面,门窗擦拭和废料的清理。 二、机房设备标准: 1. 检查设备示意图是否齐全准确,标注清晰、完整,并及时资料的更新工 作。 2. 各类机架牢固,无松动,机架接地牢靠,无异常,排列有序,整齐,摆放间隔符合规定。各类设备机架有名称标示,标示齐全、规范、准确、明了。避免设备机架、设备安装在管孔、槽道、空调出风口正下方。 3. 各类电缆有标签标示,标示齐全、规范、准确、明了,符合标签制作要求,机房供电负荷符合安全载流量,电源线、信号线表面干净,无老化、发热现象,电源插头、插座、插板、开关安装规范,无破损,绝缘良好。 4. 机房内各机架进出电缆绑扎平整、有序,无纽绞和交叉。走线槽内各类线缆无盘绕。光纤尾纤按照相关规定专槽布放,或套波纹管。空调管、线隔离处理要求无漏电漏水现象。 7. 各类电缆接头压制接线耳,连接可靠,无乱搭接、绕接、单孔单面并接

数据中心机房管理制度规范

机房设备操作及维护管理制度 (试行) 第一条定期检查、整理设备线路,检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录,并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线,严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请,经信息中心同意后,由专业技术人员进行操作,并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前,须做好数据备份和备品备件准备工作,并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件;软件安装前须对安装文件进行病毒检测,发现病毒后及时清理,并做好记录;不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备;定期对服务器系统的杀毒软件进行升级;每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补,并做好记录。 第七条根据实际情况,实时调整机房内相关安全设备的防范策略,并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗,每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态,确保其正常运行。

(试行) 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理,不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入,并做好记录。任何人未经许可,严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路,确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁吸烟和携带使用明火,严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理(消防运维单位),任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检,发现过期或低压失效的消防设备,应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况,监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求,每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。

机房巡检服务流程与内容

巡检服务流程及内容 1、巡检服务流程: 1)我方提交巡检方案给用户; 2)用户通知巡检; 3)我方工程师进入现场巡检; 4)巡检完毕后,收拾好现场并于五个工作日内提交巡检报告给用户。 2、巡检服务内容: ⑴空调系统 环境检查 1) 房间的清洁程度 2) 房间的温度分布是否合理 3) 房间的出风布置是否合理 4) 检查新风系统 5) 检查空调及空调周围是否有凝露并解决 过滤网 1) 外观检查 2) 清洁 3) 更换(如果需要) 皮带 1) 外观 2) 调整松紧度 3) 更换(如果需要) 风机电机 1) 外观 2) 轴承 3) 噪音情况 4) 运行电压 5) 运行电流 6) 气流开关

7) I/O板 压缩机 1) 外观 2) 清洁 3) 油镜 4) 管路 5) 液镜 6) 压缩机的运行压力 7) 高压开关 8) 低压开关 9) 干燥过滤器 10) 液体管路电磁阀 11) 安全阀 12) 膨胀阀 13) 运行电压 14) 运行电流 15) I/O板 16) 压缩机过热保护器 蒸发器的清洗 1) 蒸发器外观检查 2) 所有翅片上的灰尘污垢清洗 3) 冷凝器 4) 外观 5) 清洁(需用户提供水源) 6) 冷凝风扇 加湿系统 1) 外观 2) 清洗 3) 更换加湿罐(如果需要)

4) 运行电压 5) 运行电流 6) 进水阀 7) 排水阀 8) 加湿控制板 9) I/O板 电加热 1) 外观 2) 运行电压 3) 运行电流 4) 过热保护器 主控制系统 1) 外观 2) 接线情况 3) 电路板及附件的情况 4) 输入电压 5) 软件的版本 6) 升级 7) 传感器的校验 8) 检查并调整参数 电控柜 1) 检查断路器 2) 检查接触器 3) 检查接线端子 4) 检查电源主开关 排水系统 1) 接水盘的检查和清洁 2) 地盘的检查和清洁 3) 排水管的检查和清洁

信息机房管理日常巡检制度

信息机房管理日常巡检制度 一、网络机房管理制度 1、网络机房的管理工作由网络管理主管和网络管理员负责,内容包括机房安全管理、电源管理、环境管理、钥匙管理等。 2、进入网络机房需换拖鞋。 3、网络机房内禁止吸烟。 4、网络机房的钥匙由网络管理员和系统管理员保管,要对钥匙的安全性负责 ,如需借出信息中心时,要填写借出登记(附表一) 5、信息中心人员进入网络机房要对机房内设备的安全负责。 6、信息中心人员非工作时间进入网络机房要进行登记,并确保网络机房安全。 7、非信息中心人员进入网络机房需经信息中心人员许可,并进行登记(附表二),且应由一名信息中心人员进行监护。非信息中心人员进入后不许随意对设备进行操作及改动,有问题及时与监护人交流。监护人对网络机房安全负责。 8、工作完毕离开网络机房时要关灯关窗锁门,对于办公楼网络机房还要投入报警装置。 二、机房建设要求 1、计算机机房建设应符合国标 GB2887-89《计算机站场地技术条件》、 GB9361-88《计算机场地安全要求》以及其他相关标准和行业要求。 2、机房应专用,不能与生产区和办公区在一起,更不能当作存放其他物品的仓库,以免进入机房的人员角色混杂。 3、保证机房使用面积宽敞,机房应有足够的余留空间,机架密度不能过高。

4、机房应聘请专业人员进行网络布线,所有网线均贴上提示标签,光纤尾纤使用塑料套管保护。 三、机房物理访问控制要求 1、机房应设置门禁系统,出入机房的人员需进行出入记录。 2、实行机房出入登记制度(附表二),严禁无关人员及外来人员进入机房或上机操作,如有特殊需要,须经领导或安全责任人批准。 3、机房重要主机尽可能不设光驱、软驱和 USB口等输出设备,否则由专人负责机柜上锁。 4、所有机房设置监控系统,有效监控非法物理破坏。 5、进入机房内的所有设备增加、系统安装、配置变更、线路调整等系统变更情况均需做登记记录。 6、非本单位人员在进入公司之前,要求提供明确的身份证明。一旦被允许进入,在预定的访问时间内将有公司员工陪同。 四、环境保护要求 1、机房维护人员、值班人员以及进入机房的其他人员必须更换专用工作鞋或穿鞋套。 2、所有机房均单设配电室,采用电源质量改善措施和隔离防护措施,如滤波、稳压、稳频设备等;尽可能使用双路供电,或者使用备用发电机或 UPS电源, UPS电源应保证停电后至少运行 4小时。 3、机房应使用专用空调负责调节温度、湿度、通风等指标,并有电源措施保证空调 7x24小时运行。交换机房内的温度应保持在 + 15 ℃至+ 25 ℃,相对湿度应保持在 20%至 60%,且保持正常通风,防止不良气体及灰尘侵入。 4、机房应设置相应的火灾自动报警系统和充足的消防设备,各种灭火器材应定位放置,随时保持有效,人人会使用。设备机房及大

空调风机房巡检巡视工作流程

空调风机房巡检巡视工作流程 1.进入机房开门前检查房门情况,如有无变形、损坏,门锁是否完好等; 2.进入机房打开照明灯,检查所有照明是否完好; 3.查看机房卫生情况; 4.检查配电柜、控制柜、BA柜有无烧灼、损坏脱落及其它异常情况,如有异常, 及时报告并呼叫电工或弱电处理。确认无异常后,转换开关打至停止状态;开机前检查项目: 5.对空调柜箱体有无变形、结露、漏风现象等进行仔细检查; 6.检查空调柜箱体门、门锁是否完好,有否漏风; 7.检查检修灯是否能正常工作; 8.检查风机叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动;轴承温度是否正常; 9.检查皮带是否完好、张紧度是否正常,皮带轮是否松动; 10.检查电机温升是否正常;轴承温度是否正常;扇叶、护罩、底角螺栓是否牢 固; 11.检查底座是否变形移位,减震器是否正常; 12.检查风机软连接帆布有否破损、固定螺丝是否松动; 13.检查盘管有否变形、脏堵、漏水等现象; 14.检查接水盘是否脏堵; 15.检查过滤网是否需要清洗或更换; 16.检查隔板、挡水板、支柱等是否完好,有无变形; 17.检查差压计、测温传感器是否固定良好; 18.检查风阀开度是否合适、固定螺丝是否松动;回风、出风阀、防火阀是否在 正常状态; 19.检查风管有无变形、吊架是否脱落松动、连接处是否有脱开损坏情况,保温 有无破损情况;

20.检查水管道是否有漏水,保温是否正常,进回水阀是否在打开状态,旁通阀 是否在关闭状态,水阀执行器是否在正常状态; 以上项目均正常后,将控制柜旋钮转至自动状态(非正常运行时转至手动)开机继续检查 21.观察送回风阀是否自动打开,若不能自动打开,立即停机处理(非常重要); 22.听风机运转声音,有无堵转憋风、转动无力、振动大、不转动等情况,如有 异常立即停机检查(非常重要); 23.根据控制主机设置状态和环境温度,查看水阀执行器开启角度是否大致符合, 若误差较大,通知控制主机值班人员及时调整; 24.试验排风机工作状态是否良好; 25.检查冷凝水排水管是否通畅,地漏是否通畅,若排水不畅,及时疏通; 检查完成后,恢复控制柜转换开关为初始状态 26.认真如实填写巡检记录表;对已处理好的问题和未能处理的问题单独做记录, 并向上级汇报; 27.巡查完成后,关闭照明、锁闭机房门。

弱电设备维护保养及巡检管理制度

维护保养及巡检管理制度 1.安防监控系统维护保养及巡检管理制度 2.消防监控系统维护保养及巡检管理制度 2.1消防监控系统管理制度 1.严格执行《中华人民共和国消防法》及其它消防法规和公司的有关消防安全规定; 2.严格遵守值班制度,服从领导,坚守岗位,不得擅离职守,严格执行交接班制度; 3.熟悉电气线路走向、电器设备安装使用情况及供电输入功率与用电总负荷的大小,熟悉电气安全和防火知识; 4.严格执行电力技术规程及安全操作规程,在安装和更换电器设备、线路时,电线、保险丝必须计算精确,不得随意增大和减小,线路接点要牢固,避免超负荷和接触不良; 5.定期对线路和各种设备进行安全检查,要特别注意隐蔽部份,防止留有死角,对有安全隐患的电器设备和线路,要及时进行维修和更换;

6.维护、管理机房内的消防设备和器材,熟练掌握其使用方法; 7.值班人员必须坚守值班岗位,按时交接班,并认真完成规定的作业计划,认真填写各种记录; 8.严格执行操作规程,遵守处理故障规定,不能以任何理由和借口推诿、拖延处理故障时间,及时准确完整填写值班日志和各种规定的记录, 按规定作好交接班记录. 9.努力学习业务技术,了解设备工作原理,掌握所包机设备和相关设备间的关系,妥善保管设备技术档案、资料和记录; 2.2消防监控系统维护保养制度 (1)烟、温感报警系统 ①每周对区域报警器、集中报警器巡视检查一次,电源是否正常,各按钮是否在接受状态; ②每日检查一次各报警器的内部接线端子是否松动,主干线路、信号线路有否破损,并对20%的烟感探测器进行抽查试验; ③每半年对烟、温感探测器进行逐个保养,擦洗灰尘,检查探测器底端子是否牢固,并进行逐个吹烟试验; ④对一般场所每三年,污染场所每一年进行一次全面维修保养,主要项目:清洗吸烟室(罩)集成线路,保养检查放射元素镁是否完好等。 (2)防火卷帘门系统

移动通信基站巡检流程

巡检工作规范 各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。 一、工作过程 ●检查馈线窗是否漏光; ●填写巡检资料; ●检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生; ●检查环境监控是否上传; ●测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜) ●基站围墙内除草; ●围墙门、机房门及锁是否能正常开启; ●巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名) ●对基站发现的问题一律拍照 二、巡检工作的安排 ●记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记 录; ●巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程 中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量; ●每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验 资料库。 三、巡检工作流程 为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。

●进入机房前,电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的; ●进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、空调管引出处等)如果有漏光现象,即采用胶泥、胶布等有效措施进行密封;反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程; ●按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照要求填写,各种表格记录必须填写一致); ●检查机房内、外其他设备是否运行正常; ●填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他安全隐患栏中填写

机房日常巡检制度及操作规范初稿

各机房日常巡检制度及操作规范 为规范客户驻地各机房日常巡检工作,统一工作要求及执行标准,特制定此制度及规范。 日常巡检制度 1,运维服务工程师必须按日常工作安排及巡检要求,按时进行日常巡检工作。2,未经运维负责人员授权,运维服务工程师不得擅自调整巡检频度及巡检时间点,如遇特殊情况无法按时进行巡检工作时,应及时向运维负责人汇报。3,经安排的巡检测工作,运维服务工程师将对其执行的巡检过程及巡检结果承担相应责任,不得推卸、推脱相应责任。 4,巡检工程师在巡检过程中发现相关故障及问题,应及时如实进行记录,针对非单点性故障应及时向运维负责人汇报,由运维负责人进行下一步处理。5,巡检结束后,运维工程师应及时、全面、如实填写巡检结果记录文件,并签字确认巡检结果。巡检记录文件不得由非巡检人进行填写或代填。 6,针对巡检工作出现不适合现场实际工作等情况,运维服务工程师可向运维负责人提出问题和个人建议。 7,运维负责人须定期对巡检记录及巡检过程视频进行检查,检查频度不低于一周一次,且对检查结果进行记录和汇总。 8,针对相关超出制度约束范围情况,由运维负责人负责进行解释。 日常巡检规范 巡检规范根据各机房的具体情况及以前故障情况,针对性编制,视各个机房不同情况进行逐一说明。每个机房机房规范包括如下内容:巡检工作安排,巡检时间点,巡检线路,巡检关键点进行说明。

一,总局六楼机房巡检操作规范: 1)巡检工作安排: 本机房日间工作时段(8:00-17:00)内巡检工作按日常工作情况由值班人员和白班人员共同执行;夜间工作时段(17:00-次日8:00)内巡检工作由值班人员独立执行。间隔两小时巡检一次。 每日8:00点由白班人员检查,并将结果同前日晚班人员巡检结果进行核对。每日16:00点由晚班人员检查,并将结果同当日白班人员巡检结果进行核对。 2)巡检时间点: 日间巡检时间点为:8:00,10:00,12:00,14:00,16:00,其中8点巡检由当日白班人员执行,共5次,其中16点巡检由晚班人员执行。 夜间巡检时间点为:18:00,20:00,22:00,24:00,次日2:00,次日4:00,次日6:00,共7次。 巡检时间点尽可能按上述时间点要求执行,一般巡检实际发生时间和规范要求时间偏差不超过30分钟。 3)巡检路线说明: 建议巡检次序为,先基础环境巡检,再分区巡检(从A区到B区C区D区E 区G区)。 建议巡检步行路线从平台门到各台空调,再由A区通道到B区通道C区D区E 区G区等,最后检查门口粘灰板情况。 4)巡检关键点说明: 基础环境部分: 机房各门的开启情况;空调运行情况;玻璃地板下情况;上水加热器情况

机房维护方案

机房维护方案 一、机房维护的必要性 机房内的设备对工作环境有着非同一般的要求。 的备件。如果说小故障尚可解决,那么,一旦机房发生突如其来的大故障,客户便会措手不及,或者无法找到症结所在,或者没有可更换的备件。此时,损失已经造成了。 为了做好机房设备的维护工作,我公司维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),确保中心机房正常运作,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定

期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护公司的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 由及交换设备等);KVM系统; 7、机房运维管理体系建设:完善机房运维规范,优化机房运维体系; 三、维护具体需求

1、机房监控设备: 1)每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个擦干净,调整摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。 5)对长时间工作的监控设备每月定期维护一次,如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免硬盘录像机工作不正常。 6)对监控系统及设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。如:网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查,网络及桌面系统

的病毒防御。 7)每月定期对监控系统和设备进行优化:合理安排监控中心的监控网络需求,如带宽、IP 地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测,包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等;实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击,实时监控各服务器运 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合

计算机机房巡检制度

计算机机房巡检管理制度 一.轮流巡检 机房每周巡检共7个工作日,采用轮流巡检制,按事先安排的人员执行,确保机房的不间断管理。 临时有事无法按值班排班表值班的员工,请事先与部门主管协商,由主管安排好人员替班。 必须按要求填写纸面的《计算机机房值班检查记录表》,登记表记录应在巡检期间填写,以记录时间为准,不得事后补填,并及时填写电子版以供做周汇报时附加;纸介质的巡检记录表必须妥善归档保存。 二、巡检要求: 1. 计算机机房运维人员必须遵守巡检安排中的作息时间规定,严格按操作规程操作,做到不迟到,不早退,不违规操作。 2. 所有运维人员均要保持联系畅通。 3. 计算机机房巡检必须按要求填写纸面的《计算机机房值班检查记录表》,登记表记录应在巡检期间填写,以记录时间为准,不得事后补填,并及时填写电子版以供做周汇报时附加;纸介质的巡检记录表必须妥善归档保存。 4. 巡检期间,进行状态检查发现计算机机房物理环境异常、设备状态异常、网络或应用系统故障,应立即按操作规程执行进行恢复操作,马上通知相关工程师进行紧急处理;并通知客户接口人备案。 5. 如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知到本单位及客户处相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 6. 故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 三、计算机机房现场管理要求: (1)非相关IT运维工程师到机房时,需客户接口人签字后方可进入;同时运维人员要在机房现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 非相关IT运维工程师包括: 客户处:除直接负责人及接口人外的所有客户人员; 公司处:除直接负责本客户工作的所有工程师、维修人员、技术支持人员等所有工作人员;其它:非本公司的设备维修人员、技术支持人员、工程人员(厂商、服务商、集成商、电信运营商)。 (2)计算机机房的设备到货接货,拆箱验货,配合设备上架安装、加电测试、系统调试工作;(需在《计算机机房值班登记表》中记录); (3)计算机机房的机柜、线缆、设备等的标签管理; (4)计算机机房环境清理。 四、机房故障恢复操作规程(本项根据用户机房情况随时调整) 1.机房物理安全事件、机房环境与动力系统故障 如遇到计划停电、故障紧急停电、机房物理安全事件、机房环境动力系统故障(包括:空调、UPS、消防等),需立即响应,与客户接口人联系并协做处理;并立即电话汇报客户相关运维负责人;同时做书面备案。 2.IT机房网络不通 按如下顺序检查和恢复: (1) 检查动力,如配线间停电,则通知客户接口人协调处理; (2) 检查设备状态,如设备坏(模块/端口),则电话通知公司内相关网络工程师处理;

机房巡检制度

机房巡检制度 为了保障集团公司信息中心设备稳定运行,系统信息更加安全,特制定本机房巡检制度。 一、卫生检查: 巡检人员必须每天对机房巡检一次,每周进行室内卫生和设备卫生打扫,机房应防尘,门窗要严密。 二、线路方面检查: 认真检查各线路的连接情况,发现有接头松动、接触不良、线缆破损现象应先告知相关部门领导后更换解决,并做好记录。认真检查电源线路、空气开关有无负载过重引起发热现象,发现异常提出解决方案,并作出报告立刻予以更改。如发现电路质量欠佳或机线障碍,应立即采取相应措施,作好记录,并向领导汇报,每四个月对UPS 进行一次放电试验。机房所有设备、机柜要用铜芯线做好防雷接地,应有良好的防静电措施检查线头有无松动现象,确保系统稳定可靠运行。 三、环境外设检查: 检查空调运行状况,是否存在异响,指示灯闪亮是否正常,空调有无漏水现象,记录机房内温度数据,每个月清洗一次过滤器。检查加湿器运行情况,是否存在异响,指示灯闪亮是否正常,水箱有无漏水现象及水箱内水位情况,记录机房内湿度数据。 四、服务器运行检查: 认真检查每一个服务器的运行情况,电源与硬盘指示灯是否正常闪亮,服务器运行时是否存在异响,杀毒软件是否查杀到病毒,服务器是否正常提供服务、从外网是否能进行流畅访问。定期对系统各项指标进行测试,分析测试结果,评估系统运行状态,对异常情况提出

解决方案,并作出测试报告。 五、架构方面检查: 认真检查联通光猫、电信光猫、负载均衡、防火墙、级联交换机、核心交换机指示灯闪亮情况,检测联通与电信网络连接情况。 六、危险源检查: 机房是防火重地,巡检人员必须熟悉消防设施情况,掌握消防器材的使用方法和急救的基本知识。严禁存放、堆放易燃易爆物品,禁止吸烟、明火,经常检查并保持消防和安全设施的良好状态。 七、防盗 离开机房时,必须确保关好门窗将其反锁好才可离开。

中心机房巡检管理制度

中心机房巡检管理制度 一、范围 本规定适用于网络设备机房。 二、目的 为了更加有效的对网络信息系统进行管理,及时查找、发现网络及信息系统设备隐患,排除故障,根据相关规定实际情况,制定本管理制度。 三、检查项目要求: 1.电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。 2.服务器:检查服务器是否当机,服务器(磁盘阵列)硬盘灯指示是否正常。 3.机房环境:检查机房空调工作状态,机房温度。 4.网络设备:检查网络设备,包括交换机、路由器、防火墙等及其属设备。检查设备工作状态。 5.网络通道:检查内外网络通道状态,包括学校内部局域网、学校与INTERNET、南北学生宿舍与互联网的网络通道状态。 四、情况记录 各检查项目如无异常情况,在正常或异常栏中打“√”,如有异常情况,做好详细情况说明并及时上报信息中心领导。 五、其他要求 一周打扫一次机房。 苗木供应合同书 甲方:

乙方:周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意,(以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木,(用于渭政办发[2010]205号文件,渭南市区绿化),并就相关事宜达成以下协议: 一、苗木数量: 二、苗木规格:胸径15cm以上,主干通直,树头完整,枝条匀称、丰满,无病虫害,树形美观。 三、苗木价格:每株计人民币 四、该价格包括:苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币() 五、付款方式:任务完成后,10日内一次付清。 六、有关事项: 1、土球规格:苗木所带土球直径1.2米以上,厚度60cm以上,卸车前完整不破裂。 2、包装规格:土球包装腰带无间隙宽度12cm以上,纵扎草绳间隙在2cm 以下。绳杆高度40cm,缠冠高度2米。 3、所有苗木必须是播种培育,均为本苗圃苗木,严禁从外省、外地调动,由此产生的不良后果,由乙方负责。 4、乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。(送苗地点,渭南市城区)并保证我县任务完成居全市前三名。 5、苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准,因不符合合同条款中苗木规格要求的,接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜,甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约,造成经济损失,由造成损失方全额赔偿。