灭火器配置的基本方法

一、配置场所

根据物业管理的性质和特点,主要针对如下场所进行配置:

1、电子服装类厂房及库房;

2、综合商场、百货楼、营业厅、展览厅、商店;

3、办公场所、会议室、资料室;

4、多功能厅、餐厅、厨房;

5、锅炉房、配电室等设备房;

6、其它公共用房等。

二、危险等级

以上配置场所均可按“中危险级”进行灭火器的配置。

三、火灾种类

以上配置场所均可按“A类火灾(即固体物质火灾)或电气火灾”进行灭火器的配置。

四、计算单元(也称配置单元)

1、危险等级和火灾种类均相同的场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元(或配置单元);

2、单个独立功能的房间可作为一个计算单元(或配置单元);

3、危险等级和火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元(或配置单元)。

五、测算各单元保护面积

按使用面积进行实测所得,用S表示。

六、计算各单元所需灭火级别

灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

Q=K*S/U

其中:

Q——灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B;

S——灭火器配置场所的保护面积,单位为m2;

U——灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,单位为m2/A 或m2/B,可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;

K——修正系数,

无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0;

仅有消火栓的场所,K取0.7;

仅有自动灭火系统的场所,K取0.5;

既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3;

七、确定各单元的灭火器设置点(用N表示)

各单元的灭火器设置点可按照“不同火灾配置场所灭火器最大保护距离”的原则确定。可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”考虑,手提式灭火器可取每点最大保护距离为20米,推车式灭火器可取每点最大保护距离为40米。

八、计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示)

可按照公式Qe=Q/N计算得出。

九、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量

1、灭火器类型的选择:通常情况下,我们选择均可适用于A、B、C 类火灾及电气类火灾的“磷酸铵盐干粉灭火器”;

2、灭火器的数量可由以上计算出的Qe 值和“每具灭火器最小配置灭火级别”相除计算得出。按照“中危险级场所A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配置灭火级别”可取“5A”值;

3、一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具;

4、应注意的是,我们现在是按照GBJ 140-90《建筑灭火器配置设计规范》进行计算的,如果您购买的灭火器是按照GB4351-1997标准生产的,就存在着标准不统一的情况。因此按GBJ 140-90计算得到的灭火器灭火级别暂可参照下表查到相对应的GB 4351-1997的灭火级别,然后才能选定相应级别的灭火器。

两个标准的灭火器灭火级别对照表

一层电子库房及二、三层电子厂房,每层各作为一个计算单元,共有三个计算单元。

4、测算各单元保护面积:

(1)一层电子库房的使用面积为:S1=80×36=2880 m2;

(2)二层电子厂房的使用面积为:S2=80×36=2880 m2;

(3)三层电子厂房的使用面积为:S3=80×36=2880 m2。

5、计算各单元所需灭火级别

根据灭火级别的计算公式Q=K*S/U可知,还须确定各楼层的K值和U 值。

由于一层电子库房设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,故一层K1=0.3;由于二、三层电子厂房只设有室内消火栓,故二、三层K2= K3= 0.7。

由于一层电子库房及二、三层电子厂房均为“中危险级场所A类火灾”,故一、二、三层的灭火器配置基准值U1=U2=U3=15m2/A。

由此可求得各楼层所需的灭火级别分别为:

一层电子库房的灭火级别:Q1=K1*S1/U1=0.3×2880/15=57.6A;

二层电子厂房的灭火级别:Q2=K2*S2/U2=0.7×2880/15=134.4A;

三层电子厂房的灭火级别:Q3=K3*S3/U3=0.7×2880/15=134.4A。

6、确定各单元的灭火器设置点(用N表示)

各层均按照“中危险级场所、A类火灾、手提式灭火器”考虑,经查表可知,每点最大保护距离为20米,再根据各层“长80米,宽36米”的尺寸指标,可算得各层的灭火器设置点数为:

N1=N2=N3=(80/20)×(36/20)=4×1.8=7.2≈8

7、计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示)

可由公式Qe=Q/N计算得出各层每个灭火器设置点的灭火级别:(1)一层电子库房每个设置点的灭火级别为:

Qe1=Q1/N1=57.6/8=7.2 A

(2)二层电子厂房每个设置点的灭火级别为:

Qe2=Q2/N2=134.4/8=16.8 A

(3)三层电子厂房每个设置点的灭火级别为:

Qe3=Q3/N3=134.4/8=16.8 A

8、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量

(1)灭火器类型的选择:通常情况下,我们选择均可适用于A、B、C类火灾及电气类火灾的“磷酸铵盐干粉灭火器”;

(2)灭火器的数量:可由Qe 值和“每具灭火器最小配置灭火级别”相除计算得出,按照“中危险级场所A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配置灭火级别”可取“5A”值,由此可算得各层灭火器的数量分别为:

一层电子库房每个设置点的数量为:Qe1/5A=7.2A/5A=1.44≈2;

二层电子厂房每个设置点的数量为:Qe2/5A=16.8A/5A=3.36≈4;

三层电子厂房每个设置点的数量为:Qe3/5A=16.8A/5A=3.36≈4;

(3)各层灭火器配置方案

由以上各步骤的计算结果,再参考灭火器的产品标准GB 4351-1997综合考虑后,对此三层楼的电子厂房作出如下灭火器配置方案:

一层电子库房:8个灭火器设置点(分两排均匀布设)、每个设置点均配置2具型号为MFZL4磷酸铵盐干粉灭火器;

二层电子厂房:8个灭火器设置点(分两排均匀布设)、每个设置点均配置4具型号为MFZL4磷酸铵盐干粉灭火器;

三层电子厂房:8个灭火器设置点(分两排均匀布设)、每个设置点均配置4具型号为MFZL4磷酸铵盐干粉灭火器。

灭火器配置计算方法

培训参考资料 手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140 -2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005 的规定编制出用于简便计算的表5 ,表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A 类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E、F,6类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、 21B),数字越大,灭火能力越强,字母A B分别表示扑灭A B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号 1 和 2 栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用按国家质检总局、国家标准委于 2008年发布了第131号公告,《火灾分类》 (GBT4968-2008)国家标准。该标准于2009年4月1日起施行,1985年发布的《火灾分类》(GBT4968-1985)国家标准同时废止。

灭火器配置计算方法

灭火器配置计算方法 (一) 灭火器配置设计计算步骤和要求 灭火器的配置设计涉及到许多方面,形式多种多样,但一般可按下述步骤和要求进行考虑和设计: 1.确定各灭火器场所的危险等级; 2.确定各灭火器配置志气的火灾种类; 3.划分灭火器配置场所的计算单元; 4.测算各单元的保护面积; 5.计算各单元所需灭火级别; 6.确定各单元的灭火器设置点; 7.计算每个灭火器设置点的需配灭火级别; 8.确定每个灭火器设置点的灭火器的类型、规格与数量; 9.验算各个灭火器设置点和灭火器配置场所实际配置的所有灭火器的实配灭火级别(应不小于其需配灭火级别); 10.确定每具灭火器的设置方式和要求,并在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。 (二)配置设计计算单元的划分 (1)设计单元划分 灭火器配置场所系指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位。如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。而计算单元则是指在进行灭火器配置设计过程中,考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后,为便于设计而进行的区域划分。一个计算单元可以是只含有一个灭火器配置场所;也可以是含有若干个灭火器配置场所,但此时应将该若干个灭火器配置场所看作为一个整体来考虑保护面积、保护距离和灭火器配置数量等。 显然,对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。但对于危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,或危险等级和火灾种类有一个不相同的相邻配置场所,应按以下两条规定划分: 1.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 2.灭火器配置场子所的危险或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。 (2)单元需保护面积的计算 在划分灭火器配置场所后,还需对保护面积进行计算。对灭火器配置场所(单元)需用灭火器保护面积计算,规定如下: 1.建筑工程按使用面积进行计算; 2.可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 (三)计算与举例 (1)单元需配灭火级别的计算与举例 1.计算算式:Q=K1.K 2.S/U 式中:Q-灭火器配置场所(单元)的需配灭火级别,A或B; S-灭火器配置场所的保护面积(m2); U-A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准(m2/A 或m2/B);

常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化 学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二 氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭火器)火灾的种类和扑救火灾灭火器选用按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器, 磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器) B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火 器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。

C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数 量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米 具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。 危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程 为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25 秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少 于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6n灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒; 65L的射程9m,时间150秒左右。

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3 划分计算单元一个计算单元 4 计算各计算单元的保护面积500平方米 5 计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准为 89B,单位灭火级别最大保护面积:0.5平方 米/B。 6 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离:对于严重危险级,手提式为9米;推车式为18米。该单元设置手提式的设置点为4个点。相应的推车也设置在此4个点中。 7 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A 类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A 或 m2/B); K ——修正系数。7.3.2 表 7.3.2 修正系数因为设有室内消火栓系统,K取0.9;B、C 类单位灭火级别最大保护面积:0.5平方米/B。 Q=0.9×(500÷0.5)=900B。 8 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应 按下式计算: 式中 Q e——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B);N ——计算 单元中的灭火器设置点数(个)。依据上述,该单元中的灭火器设置点数为:4。每个灭火器设置点的最小需配灭火级别: Q e=900B/4=225B。 9 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表A.0.1 手提式灭火器类型、规格和 灭火级别”,选用:干粉(磷酸胺盐)型, MF/ABC6,6公斤,灭火级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=225B/89B= 2.5,取3个。 10 确定每具灭火器的设置方式和要求; 11 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火 器的型号、数量与设置位置。

厂房灭火器配置设计的基本做法

厂房灭火器配置设计的基本做法 摘要本文着重阐述了厂房灭火器配置设计的基本步骤和灭火器配置速查表。 关键词灭火器危险等级火灾种类配置 厂房灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,对防止重特大火灾事故的发生起着举足轻重的作用。特别是自《建筑灭火器配置设计规范》施行以来,建筑工程设计和使用管理,对灭火器的配置就更为重视了。为了方便设计选型,笔者将自己在使用过程中的配置经验及设计步骤简要总结如下: 1 确定灭火器配置场所的危险等级 危险等级的划分主要是根据场所内的使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素划分为三级。即:严重危险级、中危险级、轻危险级。在设计中首先要根据规范的要求确定配置场所的危险等级。 2 确定各灭火器配置场所的火灾种类 火灾种类是根据物质及其燃烧特性确定的,《建筑灭火器配置设计规范》把火灾种类划分为五类: A类火灾:指固体物质火灾。此类物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾。 B类火灾:指液体火灾和可融化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、乙醇、乙醚、丙酮、异丙酮等燃烧的火灾。 C类火灾:指可燃气体,如氢气、偏二甲肼、绿色偏二甲肼等燃烧的火灾。 D类火灾:指可燃金属火灾,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。 E类火灾:指带电物体和精密仪器等物质火灾。 3 选择适用的灭火器类型 选择灭火器要根据配置场所可燃物质的火灾危险性、火的种类、厂房的使用情况、灭火器对保护物的污染程度及对在场人员健康的影响、周围的环境温度、使用灭火器人员的体质和灭火技能等诸多因素合理选用。一般在同一场所,易选用同一类型且操作方法相同的灭火器。 A、扑救A类火灾应选择水型(清水、酸碱)泡沫、磷酸铵盐干粉、1211、1301等型号的灭火器。 B、扑救B类火灾选择干粉、泡沫、1211、1301或二氧化碳等型号的灭火器。 C、扑救C类火灾应选择1211、1301或二氧化碳等型号的灭火器。 D、扑救D类火灾应选用专业D类干粉灭火器, E、扑救带电火灾应选择1211、1301、二氧化碳或干粉等型号的灭火器。 要注意在同一场所选用两种或两种以上类型的灭火器时,应考虑灭火剂之间的相互反应,保证两种或两种以上类型的灭火剂之间能够联用,不论是同时使用还是先后使用,都要防止灭火剂之间不利的相互作用,而使灭火效力受到影响。 4 厂房灭火器配置速查表 根据工程实践,本速查表汇总了各种类灭火器对A类、B类、C类、D类火灾的适用性,

灭火器配置标准

灭火器配置标准 WHNYLM/ZD-038-2015 第一章总则 第一条为了预防和减少火灾事故发生,保证员工人身及企业财产安全,保障企业安全生产,特制定本制度。 第二条本制度规定了火灾种类,危险等级,灭火器的选择,灭火器的设置,灭火器的配置及配置设计计算。 第三条本制度适用于公司消防安全管理工作。 第二章组织与职责 第四条消防领导小组是公司消防工作的领导与指挥机构。 第五条安健环部门负责本单位消防安全工作的监督检查,并组织本单位对员工进行消防知识培训工作。 第六条各厂成立本厂消防领导小组,负责本厂的消防安全日常工作的管理。 第三章灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

第一节火灾种类 第七条灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。 第八条灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾。 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 C类火灾:气体火灾。 D类火灾:金属火灾。 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 第二节危险等级 第九条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所; 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第十条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,

人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所; 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第四章灭火器的选择 第一节一般规定 第十一条灭火器的选择应考虑下列因素: 灭火器配置场所的火灾种类; 灭火器配置场所的危险等级; 灭火器的灭火效能和通用性; 灭火剂对保护物品的污损程度; 灭火器设置点的环境温度; 使用灭火器人员的体能。 第十二条在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 第十三条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3划分计算单元一个计算单元 4计算各计算单元的保护面积500平方米 5计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基 准为89B,单位灭火级别最大保护面 积:平方米/B。 6确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距 离:对于严重危险级,手提式为9 米;推车式为18米。该单元设置手提 式的设置点为4个点。相应的推车也 设置在此4个点中。 7计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A 或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别 最大保护面积(m2/A或 m2/B); K ——修正系数。 7.3.2 修正系数应按表的规定取值。 表修正系数 因为设有室内消火栓系统,K取;B、 C类单位灭火级别最大保护面积:平 方米/B。 Q=×(500÷)=900B。 8计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火 级别应按下式计算: 式中 Q e ——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B); N ——计算单元中的灭火器设置点数 (个)。 依据上述,该单元中的灭火器设置点 数为:4。 每个灭火器设置点的最小需配灭火级 别:Q e=900B/4=225B。 9确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表 A.0.1 手提式灭火器类型、 规格和灭火级别”,选用:干粉(磷 酸胺盐)型,MF/ABC6,6公斤,灭火 级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=

灭火器配置计算例题细解

灭火器配置计算例题细 解 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

例题 某综合商场地上3层,每层长宽分别为45m和20m,耐火等级为一级,建筑内设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,该商场每层作为一个计算单元,提出该建筑的每层设置磷酸铵盐手提式灭火器的合理配置方案。 分析提示: 灭火器配置计算可按下述程序进行: 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级; 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积; 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别; 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量; 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别; 6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。 解析 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)3.1.2,商场主要的火灾种类为A类火灾;根据附录D,该综合商场建筑灭火器配置的危险等级为中危险级。 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.1,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.2,计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1)建筑物应按其建筑面积确定; 2)可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。 该综合商场的面积为45×20=900㎡,即计算单元的保护面积S=900m2。 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3K·S/U。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表7.3.2,设有室内消火栓和灭火系统,K=0.5。经计算,Q=1.3×0.5×900÷75=7.8≈8A。 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表5.2.1,中危险级手提式灭火器最大保护距离为20m,如下图所示可知,每个计算单元设置两个灭火器设置点即可,即N=2。 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别

灭火器配置方法

灭火器配置的基本方法 一、配置场所 根据物业管理的性质和特点,主要针对如下场所进行配置: 1、电子服装类厂房及库房; 2、综合商场、百货楼、营业厅、展览厅、商店; 3、办公场所、会议室、资料室; 4、多功能厅、餐厅、厨房; 5、锅炉房、配电室等设备房; 6、其它公共用房等。 二、危险等级 以上配置场所均可按“中危险级”进行灭火器的配置。 三、火灾种类 以上配置场所均可按“A类火灾(即固体物质火灾)或电气火灾”进行灭火器的配置。 四、计算单元(也称配置单元) 1、危险等级和火灾种类均相同的场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元(或配置单元); 2、单个独立功能的房间可作为一个计算单元(或配置单元); 3、危险等级和火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元(或配置单元)。 五、测算各单元保护面积

按使用面积进行实测所得,用S表示。 六、计算各单元所需灭火级别 灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U 其中: Q——灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S——灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U——灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,单位为m2/A 或m2/B,可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A; K——修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 七、确定各单元的灭火器设置点(用N表示) 各单元的灭火器设置点可按照“不同火灾配置场所灭火器最大保护距离”的原则确定。可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”考虑,手提式灭火器可取每点最大保护距离为20米,推车式灭火器可取每点最大保护距离为40米。 八、计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示) 可按照公式Qe=Q/N计算得出。

如何计算灭火器配备数量

如何计算灭火器配备数量 1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所; 2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米; 3、根据第10.6.0.1 条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区; 4、修正系数确认,你这里设定为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=/75×1=,有余取大整数为31; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点. 7、计算每个设置点灭火级别,31/4=; 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置

数量/2=有余取整应为4; 根据上述计算,该所至少应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备4具3公斤(或4公斤)干粉灭火器,如果这样子配不好放,也可以设置8个配置点,每个放上2具3公斤的,可以装箱,好看而且便于管理. 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散. 2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外. 3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于0.15m . 4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施.设置在室外的灭火器,应有保护措施. 5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点. 6、这是最低配置,只能多不能少,在此前提下保证每个设置点不少于2瓶,不多于5瓶.

灭火器配置隐患和处理方法

灭火器配置隐患和处理 方法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

灭火器配置隐患和处理方法 1,应配置灭火器的场所未配置灭火器 凡是存在(包括生产使用和储存)可燃物的新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑场所均应配置灭火器。均应符合《建筑灭火器配置设计规范》所规定的各项要求。 凡应配备灭火器的场所未配备灭火器的问题,在消防监督检查中发现,都应视为该单位的火灾隐患,并按照新《消防法》第六十条第一款予以处理。 2,使用淘汰灭火器产品或灭火器无压力表 检查中应注意:下列各种灭火器是已被淘汰的灭火器: 1,四氯化碳灭火器; 2,电木器头的化学泡沫灭火器; 3,拉簧式干粉灭火弹;(纸制外壳) 4,四氯化碳灭火弹(玻璃外壳); 5,储气瓶外置式干粉灭火器。 无论是手提式还是推车式灭火器,无压力表的灭火器,都是不合格的灭火器,应一律淘汰(二氧化碳灭火器除外)。 检查中对这种情况应按新消防法第六十五条第二款处理;责令单位限期整改,并重新配置。 3,?灭火器配置场所选用的灭火器型号不对

按现在实施的《建筑灭火器配置设计规范》,许多单位配置灭火器存在以下问题: 例如:严重危险级的A类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别为1A、2A的灭火器; 中危险级的A类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别为1A的灭火器; 严重危险级的BC类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别小于89B的灭火器; 中危险级的BC类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别小于55B 的灭火器; 存在以上问题的单位,是比较普遍的,应立即调整灭火器型号,使之符合新的规范规定。 4,?灭火器配置场所选用的灭火器类型错误 例如:在A类火灾场所配备BC类干粉灭火器(不能灭火); 在极性溶剂火灾场所配置非抗溶泡沫灭火器;(不能灭火) 在E类电气火灾场所配备泡沫型灭火器、水型灭火器、装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器等(容易触电)。 在普通A类火灾场所配置二氧化碳灭火器(灭火级别太低,灭火能力低,而且成本太高,造成浪费) 以上隐患应责令立即改正,并按照新《消防法》第六十条第一款处理。5,灭火器筒体无钢印、铭牌无说明或漏项 灭火器的筒体无钢印,未打印出厂时间;

灭火器配置数量的简便计算方法

手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依 据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建 筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005的规定编制出用于简便计算的表5, 表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E五类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、21B),数字越大,灭火能力越强,字母A、B分别表示扑灭A、B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号1和2栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用 按GB50140-2005,火灾的种类分A、B、C、D、E五类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 同一场所宜选用相同类型和操作方法的灭火器。同一场所可能发生不同种类的火

灭火器配置标准和管理办法

民和天利硅业有限责任公司 灭火器配置标准和管理办法 总则 第一条为贯彻预防为主、防消结合的方针,预防和减少火灾事故发生,保障企业安全生产,根据《中华人民共和国消防法》等相关法规,特制定本制度。 第二条实行公司、车间、班组三级防火安全责任制,按照“谁管理、谁负责,谁使用、谁维护”的原则,总经理负责公司安全消防的全面管理工作,安环部为公司消防安全归口管理部门,负责公司日常消防安全工作的监督检查及消防知识的宣传培训,各部门、班组具体负责所辖范围内的消防安全工作。 第三条公司保安员为兼职消防员,负责全厂火灾事故的应急救援、灭火、演练等工作。 火灾种类及危险等级 第四条灭火器配臵场所的火灾种类根据该场所内的物质及其燃烧特性划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾,主要指含碳固体可燃物如木材、棉、麻、毛、纸张等燃烧的火灾。 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾,主要指汽油、柴油等燃烧的火灾。 C类火灾:气体火灾,主要指甲烷、氢气、煤气、天然气、乙炔等可燃气体燃烧的火灾。 D类火灾:金属火灾,指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等可燃金属燃烧的火灾。

E类火灾:主要指带电物体燃烧的火灾。 第五条生产区灭火器配臵场所的危险等级,根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素划分为以下三级:严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速、扑救困难、容易造成重大财产损失的场所。 中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速、扑救较难的场所。 轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢、扑救较易的场所。 第六条生活区灭火器配臵场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、用电用火情况、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素、划分为以下三级:严重危险级:使用性质重要、人员密集、用电用火多、可燃物多、起火后蔓延迅速、扑救困难、容易造成重大财产或人员损伤的场所。 中危险级:使用性质较重要、人员较密集、用电用火较多、可燃物较多、起火后蔓延较迅速、扑救较难的场所。 轻危险级:使用性质一般、人员不密集、用电用火较少、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢、扑救较易的场所。 灭火器的配置标准 第七条灭火器的选择应考虑下列因素: 1、配臵场所的火灾种类; 2、配臵场所的危险等级; 3、灭火器的灭火效能和通用性; 4、灭火剂对保护物品的污损程度; 5、设臵点的环境温度; 6、使用灭火器人员的素质。

灭火器的配置与检查规范

部门:年月日 主管:检查员: 灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内,灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象,铭牌是否完整清晰,喷嘴是否有变形、开裂、损伤,喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤,灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区,灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。 工程建设国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规 范》批准发布并实施 ——明确灭火器的维修期限及报废期限 2009-01-14 07:55:11 【大字中字小字】

2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。 该规范对建筑灭火器安装设置和配置验收提出了具体技术要求,同时对日常检查和维护也提出了具体要求,特别是明确了配置验收判定规则和灭火器的维修期限以及报废期限,将作为建筑消防工程竣工验收和日常监督检查的重要技术依据。 现将规范中检查维修及报废章节摘抄如下,请各灭火器使用单位和维修单位遵照执行。 5 检查与维护 一般规定 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。 每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。 检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。 需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。 检查 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。 日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。

灭火器化配置计算

灭火器配置计算 计算100m2B类火灾种类危险化学品生产车间应配备几具ABC干粉灭火器? (1)危险化学品生产车间应为严重危险级别 (2)火灾种类为B类 (3)再查《6.2.2B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。》得出每处配置最小要89B灭火级别,每B灭火级别可以覆盖0.5平米范围。 (4)根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》7.3.1 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U Q-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别(A或B); S-计算单元的保护面积(m2); U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B); K-修正系数; 从表7.3.2 修正系数中查得,车间内未设消防栓和自动喷淋系统,则:K=1.0 按B类火灾类型配置,严重危险级别单位灭火级别最大保护面积U=0.5(m2/B) Q=1×100÷0.5 =200B 表6.2.2.BC类火灾场所单具灭火器的最低配置基准为89B 每具MF/ABC5或MF/ABC6型灭火器的灭火级别是89B,经计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Q为200B,若设2处灭火器设置点则每个点最小灭火级别为100B(应≧100B),每个设置点有2具89B灭火器就可以满足灭火要求。 (6)第6.0.5条本条主要是给出了在得到配置场所的灭火级别和设置点数目后,如何得到每一个设置点灭火级别的算式。 假如在某灭火器配置场所选定N个设置点,每个设置点的灭火级别值用QE来表示,根据均衡分布的原则(这在国外标准和国内规定中一般都作过要求),显然QE=N/Q(Q为配置场所的灭火级别)。 举例说,如有一配置场所的灭火级别计算值为24A,在考虑了保护距离和灭火器实际设置的情况后,假设最终选定了三个设置点,那么,我们就可在通常的情况下,计算出每一个设置点的灭火级分QE=3/24=8(A) 第6.0.6条本条首先规定了配置场所实际配置的所有灭火器的灭火级别(用Q表示)不得小于按本规范第6.0.3条或第6.0.4条计算所得出的配置场所灭火级别(用0表示),即0<Q。例如,

灭火器配置计算方法与实例最新版本

灭火器配置计算方法 (一)火器配置设计计算步骤和要求 灭火器的配置设计涉及到许多方面,形式多种多样,但一般可按下述步骤和要求进行考虑和设计: 1.确定各灭火器场所的危险等级; 2.确定各灭火器配置志气的火灾种类; 3.划分灭火器配置场所的计算单元; 4.测算各单元的保护面积; 5.计算各单元所需灭火级别; 6.确定各单元的灭火器设置点; 7.计算每个灭火器设置点的需配灭火级别; 8.确定每个灭火器设置点的灭火器的类型、规格与数量; 9.验算各个灭火器设置点和灭火器配置场所实际配置的所有灭火器的实配灭火级别(应不小于其需配灭火级别); 10.确定每具灭火器的设置方式和要求,并在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。 (二)配置设计计算单元的划分 (1)设计单元划分 灭火器配置场所系指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位。如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。而计算单元则是指在进行灭火器配置设计

过程中,考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后,为便于设计而进行的区域划分。一个计算单元可以是只含有一个灭火器配置场所;也可以是含有若干个灭火器配置场所,但此时应将该若干个灭火器配置场所看作为一个整体来考虑保护面积、保护距离和灭火器配置数量等。

显然,对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。但对于危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,或危险等级和火灾种类有一个不相同的相邻配置场所,应按以下两条规定划分: 1.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 2.灭火器配置场子所的危险或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。 (2)单元需保护面积的计算 在划分灭火器配置场所后,还需对保护面积进行计算。对灭火器配置场所(单元)需用灭火器保护面积计算,规定如下: 1.建筑工程按使用面积进行计算; 2.可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 (三)计算与举例 (1)单元需配灭火级别的计算与举例

灭火器配置数量简明计算方法

灭火器配置数量简明计算(2007年10月6 日) A类场所“111”(第一个“1”后加“00”) 即轻危险级100m2的A类场所,配置灭火级别1A的A灭火器1具。面积、灭火器灭火级别不同,按“111”比例折算,如600m2场所配置1A的6具(600÷100÷1)或2A的3具(600÷100÷2)等。 增配系数:中危险级×1.4(4/3),严重危险级×2,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙及地下场所再×1.3。 减配系数:有消火栓系统×0.9,有自动灭火系统×0.7,有前两者×0.5,堆场、罐区×0.3。

BC类场所“1511”(第一个“1”后加“.”) 即即轻危险级1.5m2的BC 类场所,配置灭火级别1B的灭火器灭火器1具。面积、灭火器灭火级别不同,按“1511”比例折算,如315m2场所配置21B的10具(315÷1.5÷21)或55B的4具(315÷1.5÷55)等。 增配系数:中危险级×1.5,严重危险级×3。减配系数:(同A类场所) 最小配置灭火级别

轻、中、严重危险级的A类场所灭火 器的灭火级分别不小于1A、2A 、3A。 轻、中、严重危险级的BC类场所灭火 器的灭火级分别不小于21B、55B、89B。 保护距离(m) A类场所:15﹢5﹢5﹢5﹢10﹢10 BC类场所:9﹢3﹢3﹢3﹢6﹢6 放置:底距地≥0.08 m,顶距地≤1.50 m;防潮、防腐、防雨、防晒,在使用温度 范围内;一个计算单元不少于2具,一个 放置点不多于5具。

ABC灭火器公斤数与灭火级别对照 磷酸铵盐 Kg 器 1 3 4 5 6 8 10 车20 50 100 A 1 2 2 3 3 4 6 6 8 10 B 21 34 55 89 89 144 144 183 297 297 加油站:每岛8 Kg干粉2具;每机8 Kg干粉或6L泡沫1具;机≥6时仍配6具;70 Kg干粉车1、100 L泡沫车1;一、二级5毯2 m2砂三级2毯。

怎样计算灭火器的配置数量

十一、应用举例 一栋三层楼的电子生产厂房,一层为电子产品及元器件的库房,二、三层均为生产车间,每层均为大空间厂房,长80米,宽36米,一层设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,二、三层只设有室内消火栓,请对此栋建筑进行灭火器的配置。 配置步骤如下: 1、确定危险等级:经查表可得,一、二、三层电子库房及厂房均为中危险级。 2、确定火灾种类:一、二、三层电子库房及厂房均为A类固体物质火灾。 3、确定计算单元(配置单元): 一层电子库房及二、三层电子厂房,每层各作为一个计算单元,共有三个计算单元。 4、测算各单元保护面积: (1)一层电子库房的使用面积为:S1=80×36=2880 m2; (2)二层电子厂房的使用面积为:S2=80×36=2880 m2; (3)三层电子厂房的使用面积为:S3=80×36=2880 m2。

5、计算各单元所需灭火级别 根据灭火级别的计算公式Q=K*S/U可知,还须确定各楼层的K值和U值。由于一层电子库房设有室内消火栓和自动喷淋灭火系统,故一层 K1=0.3;由于二、三层电子厂房只设有室内消火栓,故二、三层K2= K3= 0.7。 由于一层电子库房及二、三层电子厂房均为“中危险级场所A类火灾”,故一、二、三层的灭火器配置基准值U1=U2=U3=15m2/A。 由此可求得各楼层所需的灭火级别分别为: 一层电子库房的灭火级别:Q1=K1*S1/U1=0.3×2880/15=57.6A; 二层电子厂房的灭火级别:Q2=K2*S2/U2=0.7×2880/15=134.4A; 三层电子厂房的灭火级别:Q3=K3*S3/U3=0.7×2880/15=134.4A。 新厂房:0.3*25000/15=500A 6、确定各单元的灭火器设置点(用N表示)

建筑灭火器配置设计规范(GB50140-)

建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005自2005年10月1日起实施 1 总则 1.0.1 为了合理配置建筑灭火器(以下简称灭火器),有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,制定本规范。?1.0.2本规范适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。?1.0.3 灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程设计的内容,并应在工程设计图上标明。?1.0.4 灭火器的配置,除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。? 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 灭火器配置场所 distribution place offire extinguishe 2.1.2计算单元 calcul r存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。? ation unit 灭火器配置的计算区域。 2.1.3保护距离travel distance 灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 2.1.4 灭火级别 fire rating 表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录A。 2.2 符号 ?2.2.1 灭火器配置设计计算符号: Q-计算单元的最小需配灭火级别(A或B); ?S-计算单元的保护面积(m2); ?U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B); ?K-修正系数; Qe-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别(A或B); ?N-计算单元中的灭火器设置点数(个) 2.2.2 灭火器配置设计图例见本规范附录B 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 3.1 火灾种类 3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。?3.1.2

灭火器配置标准

灭火器配置标准 计算方式 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。 根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U =1.0×1000/15=66.7(A) 而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A 故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个) 假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。

四、其他说明 1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。 2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。 3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。 4.本表未尽事宜,应参照规范执行。 1、在选择灭火器时除应按《建筑灭火器配置设计规范》要求计算确定外,还要考虑以下因素:1、保护对象的火灾危险性。如易燃易爆场所与非易燃易爆场所,燃烧快与燃烧慢的物质。2、火灾的类别。如A类、B类。 2、工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及补救难易程度等因素划分;民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素划分。 3、在发生火灾后,及时、有效地用灭火器扑灭初起火灾,取决于多种因素,而灭火器保护距离的远近,显然是其中的一个重要因素。它实际上关系到人们