工程名称:中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司机房空调改造项目使用地点:北京市朝阳区朝阳门外大街16号人寿大厦15层

名称

型号XX 芯数XX 截面XXmm2 额定电压XXXKV 长度XXXm

绝缘电阻A-BCE相5000ΜΩB-ACE相5000ΜΩC-ABE相5000ΜΩ温度℃

漏电流试验微安耐

μA

试验电压KV 8 12 18

A 0 1 2

B 0 1 2

C 0 0 1

温度20℃

直流耐压

A 相18KV

B 相18KV

C 相18KV

持续时间15min 结果合格

试验电压升至8KV、12KV分别停留1分钟读取泄漏电流

验收人:日期:试验员:日期:

教你如何填绝缘电阻测试记录

绝缘电阻测试记录 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。 楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法:(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表要一一对照图纸,电压高的话阻值填大点,电压低阻值填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱 终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架 中间接头:无或0 相对相:80,相对零:80,相对地:79

配电线路和电气设备的绝缘电阻要求

配电线路和电气设备的绝缘电阻要求 非紧急情况下禁止带负载拉闸 良好的绝缘,不仅能保证电气设备和电力线路的正常运行,而且还能防止人们仍然触及或过分接近带电导体而发生触电事故。在电气设备的运行过程中,其绝缘水平会因使用不当、受潮、腐蚀、机械损伤,以及自然老化等而下降。所以,应经常定期用绝缘电阻表(兆欧表)来测试线路和电气设备的好坏。各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求为:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。 2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。 3.电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 4.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。 5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。 6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值: 高压对地:10℃时—45MΩ20℃时—300MΩ 30℃时—200MΩ40℃时—130MΩ 50℃时—90MΩ60℃时—60MΩ 低压对地:10℃时—40MΩ20℃时—20MΩ 30℃时—10MΩ40℃时—5MΩ 50℃时—3MΩ60℃时—2MΩ 电工(使用管理)安全技术操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱 二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替

绝缘电阻测试

前言 一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本使用说明书适用于****** 绝缘电阻测试仪。 三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。 四、请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。 五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号: 20130101 本手册如有改动,恕不另行通知。

目录 一、主要特点 (3) 二、主要技术性能 (3) 三、操作部件功能 (3) 四、操作方法 (4) 五、仪器的配套性 (8) 影响电阻或电阻率测试的主要因素 (9)

********绝缘电阻测试仪 *********绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析。3.输出电流大,短路电流≧5mA。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 4.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 5.内附可充电电池和充电器,充满电可连续使用6~12小时。 6.带有RS232串口,具备电脑操作仪器的功能。(选配) 二、主要技术性能 准确度:±(10%+5字) 测量范围:0.1M~400GΩ 显示方式:数字和模拟指针双显温度测量:-45℃~125℃ 试验电压范围:0.5Kv ,1KV,2.5KV,5KV,10KV 短路电流:≧5mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电电源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.L接线端 :“L”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组、电缆线芯。 2.G接线端 :“G”称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻,它接至三电极的保护环端。 3.E接线端 :“E”称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

个人总结~电气调试

电气系统调试 1 施工准备 为了保证送电与调试能够顺利而安全地进行,在送电与调试前需要进行精心的组织与准备: 2 供电干线系统送电 1)插接母线检查调试 低压母线采用1000V兆欧表测得绝缘电阻值应不小于20Ω。在安装过程中应遥测一节,安装一节。在安装完成后,在进行总体遥测。在对母线进行检查前,应断开与其相连的部件及接线。在母线安装完成后应检查母线接地跨接线有无遗漏。 2)开关或断路器检查调试 各种低压开关或断路器应在送电前进行绝缘检查,并应进行手动分、合闸试验,确保开关动作灵活可靠。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表检查是否可靠

动作。 3)交流电动机检查调试 A 用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,380V低压电机应不低于0.5MΩ。 B 用直流单(双)臂电桥测量电动机各相绕组的直流电阻,其相互差值应不超过其最小值的2%;中性点末端引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时,电动机转子应静止不动。 C 电动机空载转动检查和空载电流测量 起动前,先将与电动机相连的机械设备拆除,对难以拆除的机械,要尽量减小电动机的负载。用钳型电流表或盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流;电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部压力声音,如果异常应立即停机。用转速表测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行2小时,运行一段时间后,用手触摸或用测温仪测量电动机轴承定子绕组等部位的温度,检查电机温升是否正常;用测振仪测量电动机的振动,检查其是否符合有关要求,记录电动机起动电流,空载电流,振动、温升、噪音等有关数据,其各种数据合格,正常运行2小时后,即可认为电机系统试运转合格。 4)变频电机检查调试 (1)检查控制保护设置及功能是否正常。检查变频器型号应与图纸设计相符,变频器一次回路绝缘应良好。 (2)控制柜二次回路检验。应将柜内所有的接线端子螺丝紧固,用500V兆欧表检查绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。用临时电源进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动作试验,各种动作及输入输出信号指示应正确无误,灵敏可靠。 (3)在变频器和电机主回路绝缘良好二次回路检查正确无误后方可带电机试运行,先设定低频率运行,慢慢增加频率提高电机转速运行,看电机电流变化。

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

范例模板绝缘电阻测试学习记录分析总结计划.doc

绝缘电阻测试记录(一) 质控(电)表 4.3.4 -2 单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温(℃) 型号规格电压等 出厂编号检定单位级 兆欧表 ZC25-4 500V 07068401 泉州市计量所设备或线路 总配电箱 ZAL1 名称 设备位号或 WL7 系统回路WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 备用编号 A-B 500 500 500 500 500 500 B-C 500 500 500 500 500 500 C-A 500 500 500 500 500 500 绝 A-N 500 500 500 500 500 500 缘 B-N 500 500 500 500 500 500 电 阻C-N 500 500 500 500 500 500 实A-PE 500 500 500 500 500 500 测 B-PE 500 500 500 500 500 500 值 ︵C-PE 500 500 500 500 500 500 M N-PE 500 500 500 500 500 500 Ω ︶A-E B-E C-E N-E 共页第页 ℃ 检定检定证书编有效期号2009-11-23(QJ)2010-11-22D1-04/09-00197 存在问题 无 处理情况 结论经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师 质检员 施工 (建设单位项目施工员 单位 专业技术负责人) 测试员

质控(电)表 4.3.4 -2 共页第页单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温(℃)℃ 型号规格电压等 出厂编号检定单位 检定检定证书编级有效期号 兆欧表 2009-11-23 ( QJ)ZC25-4 500V 07068401 泉州市计量所 2010-11-22 D1-04/09-00197 设备或线路 配电箱 1AL1 名称 设备位号或 系统回路W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 编号 A-B 500 500 500 B-C 500 500 500 C-A 500 500 500 绝 A-N 500 500 200 500 缘 B-N 500 500 500 500 电 阻C-N 500 500 500 80 100 500 500 200 200 实 A-PE 500 500 500 500 测 B-PE 500 500 200 500 值 ︵C-PE 500 500 500 200 500 500 200 100 200 M N-PE 500 500 500 500 500 500 500 500 200 500 100 Ω A-E ︶ B-E C-E N-E 存在问题 无 处理情况 结论 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师 质检员施工 (建设单位项目施工员 单位 专业技术负责人) 测试员

1kV电力电缆绝缘电阻检测报告

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路换装变压器所带JP柜 出线至1#低压电缆杆 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度16度长度53米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装1#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装2#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

绝缘电阻测试作业指导书

设备安装专业作业指导书绝缘电阻检测作业实施细则 文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:二○一六年八月一日

绝缘电阻检测实施细则 1. 目的 为使测试人员在做绝缘电阻检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2. 适用范围 绝缘电阻检测的准备、现场实施和分析计算。 3. 编制依据 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 4. 职责 检测工程师负责现场检测; 内业工程师或现场检测工程师负责计算分析,一般也负责编写检测报告。 5. 主要仪器设备 MS5203型绝缘电阻测试仪 6. 工作程序 6.1检测前的准备 6.1.1检测人员在检测前应先详细阅读图纸,了解现场基本情况、立线回数以及检测数量,合理安排现场检测工作。 6.1.2检测人员在检测前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证绝缘电阻表与人身的安全和测量结果的准确。 6.1.3检测人员在检测前要先检查绝缘电阻表是否工作正常,并进行一次开路和短路试验,检査绝缘电阻表是否正常。 6.1.4绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。 6.2 现场检测

6.2.1测量时,应选择正确的输出电压,应按下列规定执行: (1)、100V以下的电气设备或回路,应选择250V及以上的输出电压; (2)、500V以下至100V的电气设备或回路,应选择500V及以上的输出电 压; (3)、3000V以下至500V的电气设备或回路,应选择1000V的输出电压。 6.2.2检测被测物体时,如果仪表显示Live,则将测试表笔与被测物体分开, 对被测电路放电后再进行测量。 6.2.3将测试笔与被测物体连接,按下测量键即开始测量,待60s后停止测量,同时对绝缘电阻测试仪所显示的绝缘电阻值进行记录。 6.2.4当副显示屏显示的输出电压为0V时仪表停止放电,此时在被测电路中取下表笔,结束测量。 6.3检测数量 按每检验批的线路数量抽检20%,且不得少于一条线路,并应覆盖不同型号的电缆或电线。 6.4结果判定 低压或特低压配电线路线间和线对地间的绝缘电阻测试电压及绝缘电阻值不应小于下表的规定 7.注意事项 (1)、禁止雷电天气或邻近带有高压导体的设备处使用绝缘电阻表测量。 (2)、切勿测量交/直流电压在600 V以上的电路。

电气绝缘电阻测试记录填写范例

电气绝缘电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位 MΩ(兆欧)测试日期年月日 仪表型号天气情况气温℃ 测试项目测试内容 相间相对零相对地零对地A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-E B-E C-E N-E 1号总配1号线至** 分配电箱电缆 1号总配2号线至** 分配电箱电缆 ↓ 1号总配7号线至** 分配电箱电缆 **分配电箱至**开 关箱电缆 / / / / ↓/ / / / **开关箱至**机械 电缆 / / / / **开关箱至对焊机 电缆↓ / / / / / / / **开关箱至手持电 动机具电缆↓ / / / / / / / 测试 结果 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字 方案编制人:项目机电工长: 项目安全员:测试人: 测试人:填表人: 注:1、每月实测一次,并填写该表格;2、电缆相间的绝缘电阻值不应小于0.5 MΩ。

电气接地电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位天气情况气温℃仪表型号测试日期 接地类型测试内容工作 接地 保护接零 防雷接地 重复接地总分开机壳**二级箱√最末开关箱√ 总配电房√√/ / / 1号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√2号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√↓/ 7号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√ 塔吊/ / √√√√√施工电梯/ / √√√√√外架/ / / 设计要求 ≤4/ 10/30Ω JGJ46-20 05-5.3.1 ≤ 4Ω ≤1(高层) /4Ω ≤ 10Ω 测试 结论 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字方案编制人:项目机电工长:项目安全员:测试人:测试人:填表人: 注: 1、每月实测一次,并填写该表格;2、√位置应如实填写。

绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板 篇一:保安用具检测报告格式 保安用具安全检验报告 批准:审核: 主检: 日期: 年月日日期: 年月日日期: 年月日 检验环境与设备一览表 (此页以下空白) 绝缘手套检验数据及结果 (以下空白) 报告编号:SDXL-JLWJ-035-DQ0001-XX 保安用具安全检验报告 委托单位:******** 受检单位:******** 设备名称:绝缘手套 规格型号:12kV 检验类别:周期检验检验日期:XX年1月2日

山东信力工矿安全检测有限公司 注意事项 1.报告检验数据仅对当时状态或来样负责。 2.报告无主检、审核、批准人签字无效。 3.报告未加盖单位“公章”、(转载于: 小龙文档网:绝缘手套检验报告模板)“检验专用章”和骑缝章者无效。4.未经同意,不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖单位“公章”、“检验专用章”和骑缝章者无效。 5.报告涂改无效。 6.若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期视为认可。 检验机构名称:山东信力工矿安全检测有限公司 检验机构地址:邹城经济开发区大学科技园三兴路2599号邮政编码:273500 电话:(0537)5313813 5313814 5313698 5313069 传真:(0537)5313811 篇二:安全工器具检验报告1 绝缘手套检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘靴检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 验电器检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘垫检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。

电缆检测报告

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022601 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×1.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.70 0.72 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.0 18.9 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 200 合格 结论 合格

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022602 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×2.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.71 0.74 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.1 19.0 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 300 合格 结论 合格

绝缘检测电路设计复习过程

综合设计报告 单位:自动化学院 学生姓名: 专业:测控技术与仪器班级:0821002 学号:20102129 指导老师:朴昌浩 成绩: 设计时间:2013 年10 月

2013年测控技术与仪器专业综合设计题目要求 1 设计题目: 绝缘检测电路设计 2 指导老师姓名: 朴昌浩 3 题目要求: 完成“绝缘电阻检测仪”有关设计,并完成相关硬件电路设计和软件仿真。(1)独立完成绝缘电阻检测仪硬件电路设计。 (2)要求检测仪实现对电路中绝缘设备的漏电检测。 (3)通过LED屏幕显示漏电电压并发出报警指示。 4 设计的具体要求: (1)通过硬件设计软件绘制出本题目的硬件原理图。 (2)通过protues等仿真软件仿真实验结果。 (3)反应灵敏度在200ms以内。 (4)实现0.1V~500V的测量范围。 (5)精确度为±0.1V。 参考书目: 【1】测控电路天津大学出版社

一、绝缘检测的意义 在电力直流供电系统应用过程中,绝缘事故的发生将直接影响继电保护装置的准确动作,进而发生误动作,导致供电故障,造成不必要的经济损失。因此,为了减少这种绝缘事故,必须有一个良好的绝缘监测方法。绝缘监测是为了能在平时更好地对直流供电系统进行监测,能及时发现问题,检测出设备的绝缘程度是否处于所要求的范围内,通过试验检测,掌握直流供电系统的绝缘情况,可保证系统及早发现缺陷,从而进行相应的维修与检修。 二、绝缘检测原理(本组采用的采用的桥式检测等效原理)及常用方法简介 1、绝缘检测原理 图1 桥式检测等效原理 桥式检测等效原理如图所示,该图用开关K的闭合与断开进行两次检 测,以组成方程组求解待测电阻R x 、R y 的值,其中U 1 、U 2 、I 1 、I 2 、I 3 是能测 出的已知量。 根据流过节点的电流和为零这一原理,可知 I 1+I 2 -I 3 -I 4 =0,I 4 =I 1 +I 2 -I 3 I x +I 4 -I Y =0,所以有I X +I 1 +I 2 -I 3 -I Y =0

耐压绝缘测试报告

深圳市中晶太阳能有限公司 SHENZHEN ZHONGJING SOLAR CO。,LTD 生效日期制定部门记录日期记录人页次核准 2009、01、16 工程部 2009-01—1 6 周朝锐1/1

耐压绝缘测试报告 测试时间:2009-01—16 太阳能板:175W/36V 1580*808*46S=1.58*0、808=1、277 m2Rmin=40MΩ/m2(标准)*S =51MΩ 太阳能板序列号:SZS0001ZJ—0902090001 SZS0002 ZJ-0902090002 SZS0003 ZJ-0902090003SZS0004 ZJ-0902090004 (以下简称001,002,003,004) 测试项目:一、干绝缘测试二、湿绝缘测试 测试记录: 一、干绝缘测试: 1.参数设置: 电压(W-V olage):3000VDC 电流上限(HI-Limit): 0.06mA 电流下限(Low-Limit): 0mA 缓升时间(W—Ramp):10S测试时间(W-Dwell):30S 2.测试数据记录: 产品电流(mA)产品电流(mA) 0010、03002 0、03 003 0。03004 0、03 3.计算: 漏电流:I=0.03mA〈0。06mA【<0.05mA/m2(标准)】 4.结论:测试通过 二、湿绝缘测试: 1、参数设置: 电压(W—Volage):3000VDC 电阻上限(HI—Limit): 1000 MΩ电阻下限(Low—Limit):51MΩ 缓升时间(W—Ramp):20S测试时间(W-Dwell): 60S 2、测试数据记录: 产品电阻(MΩ) 产品电阻(MΩ) 001 >1000002> 1000 003 〉1000 004 > 1000 3、比较: 湿绝缘电阻: R >51MΩ 4.结论:测试通过 深圳市中晶太阳能有限公司 SHENZHEN ZHONGJING SOLAR CO.,LTD

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录文本

工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期 14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

电力电缆检验报告

电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 生产日期:2011.4.25 试验类别:s 试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验日期:2011.4.25 试验依据:GB/T12706-2008 试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7 √扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜0.87 0.85 √ 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4 √最薄点不小于1.24㎜ 2.23 √ 外径尺寸(参考值)㎜20.40 √20℃导体电阻不大于1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min 通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√ 4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC ————热延伸试验 负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15% ————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期:2011年8月24日

交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告JL-CX-8-01-03-3试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃电缆 型号规格:ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期;2010.6.15试验类别;S试样数量:1.5米编号:10-06-j15002试验日期:2010.6.15试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论 受检线芯标志红黄绿√ 导体结构根数不少于18 根36 36 36 √外径(参考值)㎜14.6 14.6 14.6 √ 绝缘厚度平均厚 4.5 ㎜ 4.61 4.70 4.64 √最簿点 3.95 ㎜ 4.37 4.25 4.23 √ 护套厚度平均厚 3.3 ㎜ 3.3 √最簿点 2.44 ㎜ 2.88 √ 外径尺寸㎜71.4 √导体外观 表面光洁、无油污、毛刺、 锐边、断裂等。 符号要求√20℃导体直流电阻不大于0.124Ω/km 0.119, 0.121, 0.121 √交流耐压试验30.5kV/5min 不击穿通过通过通过√铠装钢带2层×0.5 mm 2×0.5 √ 热延伸试验负载下伸长率不大于175%65 70 60 √永久伸长率不大于15%0 0 0 √ 局部放电试验 1.73U0 下,无检测到放电无放电无放电无放电√ 绝缘、护套外观 表面光洁平整、色泽均匀、 清晰、耐擦符合要求 √ 结论:符合:GB/T12706-2008标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格 试验员:邓源国审核:王勇报告日期: 2011年8月24日

绝缘电阻和吸收比测量试验报告

浅谈绝缘电阻和吸收比测量试验 姓名: XXXX 班级:XXXX 学号:XXXXX 一、实验目的 通过绝缘电阻和吸收比测试,能有效查出变压器整体受潮、表面受潮或脏污以及贯穿性的集中性缺陷,如绝缘油受潮、绕组对地短路、瓷件破裂接地、器身内有铜线塔桥现象引起的半贯穿性或金属性短路缺陷。 二、操作步骤 ○1 (1)工作地点范围设置遮栏(围栏)、四周悬挂警示牌; ○2 (1)测试前将变压器与其他电源可靠断开; (2)将变压器外壳可靠接地; (3)对变压器高、低压绕组逐相进行充分放电; (4)将高、低压侧套管擦净。 ○3 (1)表计的检查:检查表计外观及试验合格; (2)表计短路试验:兆欧表放在水平位置,防止剧烈振动,慢慢地转动兆欧表,观察指针是否指在“0”位;再将“L”和“E”两个接线柱短路,看指针是否指在“0”; (3)静待的开路试验:将接线端钮“L”和“E”开路,摇动表,阻值为“∞”;○4 (1)把高压侧的三个桩头用短接线相连接; (2)低压侧的四个桩头用短接线相连接线接地; (3)用测试引线将测试仪“E”端和低压桩头连接; (4)手摇测试仪转速由低到高,达到高潮120r/min左右,读取15秒和我分钟绝缘电阻值,记录读数。 (5)保持联系120r/min左右,读取15秒和我分钟绝缘电阻值,记录读(6)记录读数后,先将“L”端测试引线与测试桩头(高压端)分开后,再降低手摇测试仪转速至零; (7)对配电变压器测试桩头(高压端)放电。 ○5 (1)把高压侧的三个桩头用短接线相连接并用连接线接地; (2)低压侧的四个桩头用短接线相连接; (3)用测试引线将测试仪“接地”端和高压桩头及接地连接; (4)手摇测试仪转速由低到高,达到120r/min后,将“L”端测试引线接于测试桩头(低压端); (5)保持120r/min左右,读取15秒和1 分钟绝缘电阻值,记录读数。(6)记录计数后,先将“L”端测试引线与测试桩头(低压端)分开后,再降低手摇测试仪转速至零; (7)对配电变压器测试桩头(低压端)放电。

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧; 灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。

倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14. 厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定后,方可继续进行操作.如指示灯未亮或电流无变化,则停止操作.在DCS上复位后,到就地检查开关位置正常后,方可继续操作.