机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录

第1章背景与需求 (5)

1.1项目背景 (5)

1.2需求分析 (6)

第2章设计思路 (7)

2.1设计原则 (7)

2.2整体思路 (8)

2.3设计依据 (9)

2.4设计意义 (9)

第3章系统总体设计 (11)

3.1监控系统结构 (11)

3.2系统组成 (12)

3.2.1机房前端系统 (12)

3.2.2传输网络 (12)

3.2.3监控中心 (12)

3.3功能设计 (12)

第4章机房前端系统设计 (15)

4.1机房概述 (15)

4.2机房监控系统概述 (15)

4.3机房典型构架 (16)

4.4视频监控子系统 (16)

4.4.1监控点分布 (17)

4.4.2摄像机选型 (18)

4.4.3视频处理单元 (18)

4.5动力环境监测子系统 (19)

4.5.1环境数据处理单元 (19)

4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22)

4.5.4供配电系统 (23)

4.5.5 UPS监测系统 (24)

4.6安全防范子系统 (25)

4.6.1红外对射 (25)

4.6.2电子围栏 (27)

4.6.3红外双鉴 (28)

4.6.4玻璃破碎探测器 (29)

4.7火灾报警子系统 (30)

4.8门禁子系统 (31)

4.9空调控制子系统 (33)

4.9.1精密空调控制 (33)

4.9.2舒适性空调控制 (34)

4.10语音对讲子系统 (35)

4.11智能控制子系统 (36)

4.12传输子系统 (37)

4.12.1网络交换机 (37)

4.13机房保障子系统 (38)

4.13.1抗干扰 (38)

4.13.2供电电源 (38)

4.13.3组屏与布线 (39)

第5章传输网络设计 (40)

5.1光纤直联方式 (40)

5.2带宽租用VPN专网 (40)

5.3传输方式综述 (40)

第6章监控中心设计 (42)

6.1监控中心系统组成 (42)

6.1.1监控中心系统 (42)

6.2服务器管理系统 (43)

6.2.1服务器 (43)

6.2.2工作站 (44)

6.3存储系统 (44)

6.3.1 CVR存储模式 (45)

6.3.2存储配置 (46)

6.4解码系统 (48)

6.4.1解码器 (48)

6.4.2视频综合平台 (49)

6.5显示系统 (52)

6.5.1产品介绍 (52)

6.5.2主要功能 (53)

6.6网络系统 (56)

6.6.1主干交换机 (56)

6.6.2防火墙 (57)

6.7保障系统 (58)

6.7.1视频质量诊断系统 (58)

6.7.2时间同步装置 (61)

6.7.3短信/彩信报警模块 (62)

第7章平台软件设计 (63)

7.1平台总体架构 (63)

7.1.1基础平台层 (64)

7.1.2平台服务层 (64)

7.1.3业务层 (64)

7.1.4应用层 (64)

7.2平台关键技术 (64)

7.2.1中间件技术 (65)

7.2.2构架/构件技术 (65)

7.2.3工作流技术 (65)

7.2.4 XML和Web Services技术 (66)

7.3平台模块 (66)

7.4平台功能 (67)

7.4.1通用业务功能 (67)

7.4.2基础管理功能 (72)

7.4.3扩展业务功能 (76)

7.5平台运行环境 (78)

7.5.1硬件环境 (78)

7.5.2软件环境 (79)

7.6平台性能指标 (80)

第1章背景与需求

1.1项目背景

随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。

目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。

海康威视机房综合监控系统实现了在对机房设备的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、功率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态进行实时的视频监控,实现对机房五遥(遥测、遥信、遥控、遥调,遥视)的管理功能,使机房监控达到无人或少人值守,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,满足了“集中监控、集中维护、集中管理”的维护管理目标要求,具有实时监控设备以及预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能,从而实现集中维护,集中管理,为机房科学高效的管理和安全运营提供有力的保证。

1.2需求分析

根据我们对机房监控系统现状的分析,我们需要建立一套适应机房系统整体需求的现代化综合监控系统,对运行、业务、设备等进行统一、集中管理,需要实现以下目标:

1)集中统一管理所辖机房的视频监控系统;

2)集中统一管理所辖机房的环境监测系统;

3)集中统一管理所辖机房的空调监测和控制系统;

4)集中统一管理所辖机房的市电监测和UPS监测系统;

5)集中统一管理所辖机房的安全防范、火灾报警系统;

6)通过机房智能视频服务器对重要区域的视频进行智能分析;

7)通过机房处理单元及平台软件,各子系统之间可以设置相关的联动;

8)通过平台软件可远程控制门禁、照明和空调通风系统。

第2章设计思路

2.1设计原则

随着信息技术的飞速发展,新技术不断涌现。机房综合监控系统,必须是高性能、可扩展的计算机网络体系结构,以便支持今后不断更新和升级的需要,从而保护投资。同时本方案以满足实际应用为出发点,设计时主要遵循以下原则:

●安全性

机房综合监控系统的建设需要融合以往建设经验,结合机房系统的具体应用需求,使用具有成熟应用实践的软件平台架构确保系统的健壮性,选用具备高可靠性、高安全性,具有数万小时平均无故障时间的设备,同时为关键设备、关键部件设计冗余备份。建立健全系统安全稳定运行保障机制、建设系统运行故障预案,全方位多角度保障系统的顺利运行。

●可靠性

系统可靠性是系统长期稳定运行的基石,只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。本方案从系统设计理念到系统架构的设计,再到产品选型,都将持续秉承系统可靠性原则,均采用成熟的技术,具备较高的可靠性、较强的容错能力、良好的恢复能力及防雷抗强电干扰能力。同时系统的使用不能影响机房被监控电气设备的正常运行。

●先进性

在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,包括先进的传输技术、图像编码压缩技术、视频智能分析技术、存储技术、控制技术,另一方面使系统具有强大的发展潜力,设备选型与技术发展相吻合,能保障系统的技术寿命及后期升级的可延续性。

●扩展性

系统应充分考虑扩展性,采用标准化设计,严格遵循相关技术的国际、国内和行业标准,确保系统之间的透明性和互通互联,并充分考虑与其它系统的连接;在设计和设备选型时,科学预测未来扩容需求,进行余量设计,设备采用模块化

结构,便于系统扩容、升级。系统加入新建机房时,只需配置机房系统设备、建立和上级调度的连接,在管理平台做相应配置即可,软硬件无须做大的改动。

易管理性、易维护性

系统采用全中文、图形化软件实现整个监控系统管理与维护,人机对话界面清晰、简洁、友好,操控简便、灵活,便于监控和配置;采用稳定易用的硬件和软件,完全不需借助任何专用维护工具,既降低了对管理人员进行专业知识的培训费用,又节省了日常频繁地维护费用。

2.2整体思路

1)机房综合监控系统集硬件、软件、网络于一体,采用开放标准的无人值

守机房专用平台软件iVMS-8800;

2)支持机房前端/区域监控平台的两级结构或机房/多级监控平台的两级以

上联网结构,方便扩容;

3)利用机房处理单元对机房的视频监控、动力监测、环境监测、安全防范、

火灾报警、门禁等子系统进行整合并进行统一管理;

4)为了适应用户的需求,系统需从视频的采集、压缩编码、存储到显示各

个环节都支持高清,实现了真正的高清;

5)为了及时发现监控画面中的异常情况,最大限度地降低误报和漏报现象,

系统中需引入智能分析技术;

6)为了便于统一管理,多级平台和机房系统的所有设备均采用统一命名和

统一编码;

7)系统通信即可以利用机房联网系统已有综合数据网,也可以利用Internet

互联网进行数据通讯;

8)监控中心、MIS用户均可对现场进行监控,并能够随时对资料进行检索

和查阅,从而掌握现场运行情况;

9)用户通过C/S、B/S方式模式对现场进行监控,C/S方式功能强大,需

要安装软件;B/S方式操作方便,直接采用浏览器访问;

10)平台软件按照业务需求对监控资源进行逻辑划分,按照用户等级进行授

权,并根据不同授权获得相应信息,而无需额外建设投资。

2.3设计依据

●《MPEG4视音频编解码标准—视听对象的编码》ISO/IEC14496-2

●《视音频编解码标准》ITU-TH.264

●《音频编解码标准》ITU-TG.711

●《远动终端设备》GB/T13729-2002

●《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

●《循环式远动规约》DL 451-91

●《电线电缆识别标志方法》GB/T6995

●《全介质自承式光缆》YD/T 980-1998

●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

●《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

●《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94

●《建筑设计防火规范》GBJ16-87

●《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-94

●《安全防范系统验收规则》GA308-2001

●《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-89

●《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90

●《报警图像信号有线传输装置》GB/T16677-1996

2.4设计意义

1)机房综合监控系统的应用实现了监控中心对直属机房的集中管理,通过

系统可以了解任意机房的情况,满足全方位管理的需要;

2)机房综合监控系统整合了视频监控、环境监测、动力监测和安全防范等

子系统,做到多系统的综合监控、集中管理,提高了系统的高效性,降

低了系统的管理成本;

3)机房综合监控系统作为无人值守机房安全生产运行不可缺少的辅助技术

措施,对机房环境状况、设备运行状况、现场安全状况等实现实时监视,提高无人值守机房安全生产和运行管理的水平;

4)机房综合监控系统针对机房少人或无人值守运行模式,可作为远方操作

监视以及设备巡视的辅助手段;

5)机房综合监控系统可通过语言对讲功能可对前方机房人员进行远程指导,

并对发生事故原因和事故处理过程提供图像资料;

6)机房综合监控系统作为生产管理信息系统的一个应用,领导和专业管理

人员在日常的生产管理工作中可直接根据现场的情况进行研究分析;

7)机房综合监控系统可作为现场安全作业督查、控制的辅助手段;

8)机房综合监控系统可作为对外交流参观、介绍公司装备情况的平台。

第3章系统总体设计3.1监控系统结构

图表 1机房综合监控系统拓扑图

海康威视机房监控系统支持两级或两级以上的联网结构,方便系统扩容。

3.2系统组成

海康威视机房综合监控系统由机房前端系统、传输网络和监控中心三部分组成,其中监控中心系统支持多级。

3.2.1机房前端系统

机房前端系统是信息采集部分,通过嵌入式机房处理单元,对机房内的视频监控、动力监测、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、电压电流、UPS和空调通风系统进行了整合,主要负责对机房视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并进行本地的相关联动。

3.2.2传输网络

机房综合监控系统的网络类型比较多元化,并没有统一标准,根据具体项目情况,可以依托已有的LAN,MAN、Internet等各种网络,也可以为机房系统专门铺设光纤新建网络链路。

监控中心及MIS网用户可以对系统进行监控,实时了解机房前端的运行情况;机房系统的视音频、报警信息可上传至监控中心并进入MIS网,供监控中心及MIS网用户查看调用。

3.2.3监控中心

监控中心可以只有一级也可以多级。区域监控中心可管理所辖机房的所有监控设备,接收由所辖机房上报的环境、告警等信息,满足区域监控中心用户视频、环境信息查看、动力信息查询的需求。同时如果还有上级监控中心,也可以提供相关的视频、环境等信息给上级监控中心。

3.3功能设计

随着机房无人值守建设的不断深入,机房综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的综合监控系统应具备如下功能:

●实时视频监视

通过视频监视可以实时了解机房内设备的信息,确定机房环境是否正常,是否有人出入,以及发生的报警是否误报,警情程度等等。视频监控清晰可靠,直观的展现了机房监控区域的全貌。

●动力环境数据监测

机房的稳定运行需要稳定持续的供配电、保持在一定区间的温湿度、空调、UPS等设备的稳定运行等因素。监控人员为全面地掌握机房的运行状况,需实时对温度、湿度、水浸、UPS、市电等动环信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。

●远程控制

监控中心通过客户端和浏览器可对所辖机房的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允许一个高权限用户操作;对门禁、照明、给排水和空调通风系统的开启进行控制。

●系统联动

通过前端数据采集设备与平台软件可以对各子系统进行关联:当周界防御或火灾报警设备被触发时,有预置功能的摄像机还能自动转到预置点,按需设置联动录像功能;预设的报警能弹出窗口,并配合电子地图显示;当温湿度传感器检测到异常时,自动开启空调或调节空调参数,操作时可以联动相应位置的摄像机,对整个操作工程进行全程管控。

●语音对讲

在门禁刷卡处配置语音对讲设备,当巡检人员忘记带门禁卡时,通过对讲设备呼叫远方值班人员开启门禁,可以节省等待时间,提高工作效率。

●录像回放

对监控视频进行实时存储,记录告警前后的现场情况,记录机房内各种操作;通过网络调用回放录像,提供事故发生时的资料,为事故分析和事故处理提供帮助,并为事故处理和标准化作业教学提供宝贵的资料。

●配置维护

能对机房处理单元进行校时、重新启动、修改参数、软件升级、远程维护等功能。机房处理单元及摄像机提供远程访问功能,管理员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数,提高的设备维护效率。

B/S方式访问

MIS用户通过B/S(Brower/Server)方式访问机房系统,B/S方式采用标准的HTTP协议,具有很强的开放性和兼容性,完全能融合在机房系统现有网络中。.通过标准的IE浏览器,领导和值班人员可根据不同的权限对机房系统进行配置及控制,操作界面全部为中文可视化界面,使用非常方便。

第4章机房前端系统设计

4.1机房概述

机房根据应用行业的不同又分为计算机机房、电信机房、控制机房、屏蔽机房等类型。不同的机房随着等级、应用及设备数量的不同,面积从几十平米到几千平米不等,所以视频及传感器数量随之也变化较大,需要针对每个项目具体选定,但机房的整体架构大体如下:

图表 2 机房平面图

4.2机房监控系统概述

机房前端系统包含了视频监控、门禁控制、环境监测、动力监测、安全防范、

火灾报警、空调控制等子系统,将具有完整功能的多个子系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平。系统设计充分体现机房一体化安防建设应用技术和管理模式的先进性、智能性、规范化,走在全国领先水平。

4.3机房典型构架

图表 3 机机房前端综合监控系统

在机房前端监控系统中,IP摄像机通过以太网接入视频处理单元,其他子系统通过4-20mA模拟量输入、开关量输入、RS-485/232串口、以太网接入动环主机。视频处理单元和动环主机接收子系统上传的视音频及动环、报警信息,并进行处理、上传,工作人员可通过客户端向子系统发送一系列的控制指令。

4.4视频监控子系统

机房摄像机是整个综合监控系统的视频信号源,主要负责对机房整体环境、

机房设备等进行全天候的视频监视,同时能与其它子系统进行报警联动,满足机房运行对安全、巡视的要求。这样当发生动力环境量、开关量、火灾系统等报警时,监控中心可以先通过视频监控进行机房具体信息的直观了解,避免因准备不足而导致行动盲目、低效,不能对报警进行及时有效的处理。

4.4.1监控点分布

机房一般分为主机房、辅助区、支持区、行政管理区等几部分,部分规模面积较小的机房,只有主机房和面积很小的辅助区。辅助区的面积宜为主机房面积的0.2~1 倍。面积大于100m2的主机房,安全出口一般不少于两个。

机房均为封闭环境,且部分机房没有设计窗户,尤其夜间容易光线不足,虽有补光灯,也只是在需要时才人为打开,不能保证24小时的监控效果,所以以下室内监控选型我们均推荐使用带红外功能的摄像机。另外有高清需求的,也可选择高清摄像机。

●主机房是主要用于信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建

筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域,是我们的

主要监控区域。对于主机房,我们选择球机实现大范围的监控需要,通

过云台控制可以监看机房具体细节信息。同时根据机房重要性以及甲方

对监控标准的要求,配合半球或枪机进行特定范围的监控,如走道,每

两排机柜之间的间隔,重要仪表显示等。

●辅助区是用于设备安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进

线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等。辅助区没有

太多重要设备,空间使用密度较小,一般使用一个球机或半球作为全景

监控即可。

●支持区是支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括

变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动

力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。支持区是动力、配电等

保障区,根据实际面积大小,我们推荐使用一个球机做全景,并根据面

积大小以及室内设备的数量和重要性,配合半球或枪机进行特定区域和

位置的监控。

●行政管理区用于日常行政管理,包括工作人员办公室、门厅、值班室、

盥洗室、更衣间和用户工作室等,一般不需要进行视频监控。

●机房出入口,推荐选用半球或枪机进行监控。

●部分机房有室外监控需求,推荐选择球机进行监控。

●摄像机的安装高度,室内宜为2~5m,室外应在3.5~10m,室外不得低于

3.5m;

4.4.2摄像机选型

4.4.3视频处理单元

常规视频监控系统主要为机房运行管理提供基础技术支撑。视频处理单元主要用于前端摄像机的管理,在今后一段时间内将存在三种模式:模拟型、混合型和全数字型。

●对于监控点部署完善、设备投运周期短的模拟型站端系统,可继续使用

原有设备,采用模拟型模式;

●对于监控点部署完善、设备投运周期短的模拟型站端系统,可升级部分

网络高清监控,采用混合型模式;

●对于监控点部署不足、设备投运周期短的模拟型站端系统,可增设部分

网络高清监控,采用混合型模式;

●对于监控点部署完善、设备投运周期长的模拟型站端系统,可全部升级

改造,采用全数字型模式;

●对于监控点部署不足、设备投运周期长的模拟型站端系统,可全部升级

改造,采用全数字型模式。

1)设备介绍

针对机房监控系统今后一段时间内并存的三种模式(模拟型、混合型和全数字型),我们在方案中将作出相应设计。

图表2站端系统后端视频设备选型表

2)接入路数计算

混合型和全数字型视频处理单元最多支持32路接入,但是接入路数与摄像机的分辨率无关,主要视网络输入带宽而定,最大支持500W分辨率。

以DS-8632N-ST为例,最大输入带宽为80Mbps,而一般情况下摄像机所需带宽如下:D1—2Mbps;720P—4Mbps;1080P—8Mbps。

4.5动力环境监测子系统

机房内运行着大量的精密贵重设备,这些设备的正常稳定运行,对周围环境的要求非常高,要求环境长时间保持在一个相对较小的变化范围内,否则会影响设备寿命或导致设备损坏。我们根据机房的实际需求,为机房配置温湿度传感器、水浸探头等环境监测设备,监测机房环境,这些环境信息通过动环主机实现数据集中上传。

4.5.1环境数据处理单元

环境监测、安全警卫、消防报警、智能控制等子系统部署在机房内,但各系统独立运行,无法发挥系统功能,同时也给维护和管理带来了不便。为了实现多

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

高新兴通信监控(动环监控)系统解决方案

通信监控/动环监控 系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录 1 项目背景 ............................................................ 1.1项目需求.................................................... 1.2系统架构.................................................... 2机房动环监控技术方案 ..................................................... 2.1主要业务.................................................... 2.2方案说明 (4) 2.3组网方案.................................................... 2.4各种组网说明 ................................................. 2.5功能实现.................................................... 2.5.1动力监控 ............................................... 市电监测 ..................................................................... 电源监控 ..................................................................... UPS监测...................................................................... 蓄电池监测 ................................................................... 高压开关监控.................................................................. 油机监测 ..................................................................... 2.5.2环境监控 ............................................... 温度监测 ..................................................................... 湿度监测 (11) 烟雾监测 ..................................................................... 水浸监测 ..................................................................... 红外监测 ..................................................................... 空调监控 ..................................................................... 2.5.3智能门禁 ............................................... 2.5.4远程抄表 ............................................... 多路抄表方案.................................................................. 无线一体化抄表方案............................................................ 基于动环系统扩容抄表方案...................................................... 2.5.5视频监控 ............................................... 视频监控前端设计.............................................................. 网络设计 ..................................................................... 视频与红外、门禁联动方案...................................................... 视频与灯光联动方案............................................................ 视频监控平台设计.............................................................. 视频监控存储设计.............................................................. 站点接入与视频存储扩容........................................................ 2.6监控对象及接入策略............................................. 3增值服务 .............................................................. 4机房动环监控产品介绍 ..................................................... 4.1DAM-2160I-S.................................................. 4.2DAM-2160I-U.................................................. 4.3蓄电池监测系统BASS-231I ......................................... 5中心平台介绍 ........................................................... 5.1C3M (19) 5.1.1平台软件特色功能.......................................... 5.1.2平台软件数据挖掘分析功能(部分)............................... 已经实现的分析报表 (20) 电源系统可用度分析............................................................ 开关电源设备可用度分析........................................................ 监控系统可用度分析 (21) 监控系统覆盖率分析............................................................ 市电可用度分析................................................................ 停电保障可用度分析 (21)

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

高新兴通信监控动环监控系统解决方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下:

2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

机房网络视频监控解决方案

机房网络视频监控解决方案 一、概述 随着通信行业的发展,建立以机房为基础的综合监控系统,实现机房无人值守,是当前通信行业提高生产效益、保障安全生产的有效手段。 在调度中心建立监控中心,能够对各机房的有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个机房的情况,并及时对发生的情况做出反应, 同时增强机房自身的安全防X能力,提高服务品质。 二、网络拓扑图:

三、系统组成1、前端设备监控前端主要由前网络视音频服务器、摄像机(防护罩、镜头、支架)、云台、解码器、红外探测器及各类传感器等主要设备组成。网络视频服务器是整个系统中的核心设备,实现网络化、数字化处理工作,它完成模拟视频监视信号的数字采集、影像压缩、监控数据处理、报警信号的采集、网络的传输等功能。它可将前端的模拟信号同时处理成高清晰的实时数字图像发布到网络中,可实现多用户同时监控相同或者不同的现场图像,真正做到视频共享。 2、监控中心 监控主要由中心服务器管理软件、集中客理客户端、WEB客户端、视频转发服务器、电视墙软件等组成。中心服务器管理软件是整个监控管理中心的核心部分,

即所有的二级分控中心及客户端软件,都必需通过中心服务器的统一认证,才能实现对前端的网络音视频编码器的访问,大大提高了整个系统的安全性,并有效的管理了整套系统。 四、系统优势 建立一个高度集成的管理平台,将全公司的机房的图像系统、安防系统、门禁系统、机房设施监控系统、机房环境监控系统、报警求救系统等集成在一个智能化管理平台中进行统一管理,这样可以大大提高系统的监控效率,降低使用难度。 建立一个远程联网型的管理平台,将全公司的办公大楼以及重要机房的监控系统通过内部网络构成一个有机的整体,实现信息共享,一旦网点有事发生,上级单位能及时全面的掌握有关情况。 建立一个统一的监控管理平台,为不久的将来系统能够平滑地升级全省、全国统一监控管理平台奠定基础。 建立一个统一的监控管理平台, 对系统的重要信息进行本地、中心的多重备份管理,保证录像数据等资料的安全性。 将监控系统构建在目前日益普及的宽带以太网上,使得任何一个管理者在授权的情况下都可以通过网络在本地和远程实现集中监控管理,从而扩展了监控的领域和X围,便于根据管理的规模灵活的扩展和升级,大大提高了监控的效率。采用统一的高度集成的监控管理平台,将使得培训的成本大大降低,监控效率的提高,也有助与减少维护人力,从而降低维护成本。 采用统一的可以兼容各种硬件监控设施的监控管理平台,对于系统的改造和升级,在保证实际效果的同时,能够充分地利用现有的监控设备和监控系统的硬件设施,本地监控和远程监控系统的设备要能够有机的融合,节省资金投入。 系统平台的建设能够分步实施,在建立统一中心监控平台的前提下,可以先行建县市级平台选择试点。在系统功能方面可以先行接入机房的图像、安防监控系统,然后逐步接入其他功能模块,从而降低了投入和实施的风险。

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下: 2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

视频监控系统技术方案

视频监控系统 技术方案 目录

第1章工程概述 (4) 一、工程概述 (4) 二、系统概述 (4) 第二章视频监控子系统 (6) 一、系统概述 (6) 二、设计依据和原则 (6) 1、视频监控系统设计依据 (6) 2、视频监控系统设计原则 (7) 三、系统设计思想 (7) 四、视频监控系统组成及原理 (7) 1、视频监控系统组成 (7) 1.1前端部分 (7) 1.2传输部分 (8) 1.3后端部分 (9) 2视频监控系统规划 (10) 2.1系统拓扑图 (10) 2.3 集中管理控制 (11) 五、设备供应商简介 (13) 第三章系统设备选型 (15) 1、IP网络红外枪机(金三立ST-NT5042H) (15) 1.1主要特性 (15) 1.2技术参数 (17) 2、IP网络恒速球机(金三立ST-NT8279HR) (18) 2.1主要特性 (18) 3.2技术参数 (20) 3、视频管理(金三立ST-NTMS-CD08) (22) 3.1主要特性 (22) 3.2技术参数 (23) 4、存储服务器(金三立ST-NTMS-SD02) (24) 4.1、主要特性 (25) 4.2技术参数 (25) 5、视频接入交换机(中兴RS-2950-28TC) (26)

第1章工程概述 一、工程概述 XXXXXXXX市视频监控系统本次系统建设属于改扩建项目,依照XXXXXXXX实际需求及XXXXXXXX总体规划相关要求,本次建设项目是视频监控系统。 本次设计主要考虑到与前期系统的融合,在有条件的情况下进行适当的升级。总体规划主要是视频监控系统的硬件搭建及系统的运行,后期由总集成平台管理软件来完成纳入市政服务中心现用电子监察视频监控系统进行统一管理,实现与省、市、县三级联网电子监察系统无缝对接。 二、系统概述 XXXXXXXX视频监控系统的系统结构清晰合理,既相互关联又相对独立,形成一个全方位智能安防管理系统。 为确保系统建设的严密性、完整性,本次设计对前端信号采集、传输部分、控制部分均采用了技术非常成熟的可靠产品。本着从设计的角度杜绝系统规划的可能隐患,结合建设方的宏观功能需求、行业相关规范及考虑综合性价比等因素,对该项目进行了细化规划设计。 我们的设计宗旨是让员工在环境一流、风格鲜明、品格高尚的办

机房监控系统设计方案

1.1机房监控系统 1.1.1系统简介 艾勒普监控系统被广泛应用于机房监控、通信基站的动力及环境监控、无人值守现场的环境及安防监控,例如电信基站\环境监控、电力通信站环境监控、校园/企业网络机房监控、银行和证券数据机房环境监控、军械和弹药仓库的环境监控等。 它的功能是采集并记录现场的各种需要关心的环境参量,例如红外、门禁、烟感、温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。它由传感器和数据处理单元组成,还具有网络通讯的接口。 艾勒普网络型监控系统作为新一代环境、动力、安防应用具有同以太网或因特网无缝连接的功能。艾勒普网络型监控系统成功应用了嵌入式Internet 技术,使得TCP/IP和Ethernet可以稳定可靠地应用到重要监控现场。 1.1.2设计原则 从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅以传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本只有传统方案的1/2。 1.1.3系统的先进性、稳定性和安全性 1.1.3.1网络化存储和跨网络平台访问 艾勒普网络型监控系统可以同时采集温度、湿度、电压、电流、烟雾、

水禁、红外、门禁等状态参量,采集的数值在浏览器界面上动态地显示出来。由于艾勒普有可扩展的传感器接口,用户可以自由定义。艾勒普独有的内嵌Web Server可允许用户通过PC的IE浏览器或其他标准的浏览器访问艾勒普监控系统的网页来观察远端的情况,而不需要额外的软件。当参量达到警告值时,页面自动图形显示报警提示。网络管理员可以在界面上设置被测参量的变化范围、报警上下限数值、IP地址、监测时间间隔、在修改监测量的上下限时,修改人被同时记录。 1.1.3.2实时监测 艾勒普网络型监控系统具有网络数据传输接口,可以通过IP数据包传送网络数据。监控系统将采集的数据以报告的形式传送回来,这样远程计算机可以将数据存入数据库,利用数据库访问进行数据计算、整合和存储。 1.1.3.3简单和安全的使用 对艾勒普网络型监控系统的配置和管理可以通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就可以进行配置,简单易用,节省安装维护人员。用户可配置仪器的IP地址、网关地址、子网掩码、数据端口等设置。为了满足数据安全性的需要,艾勒普提供了密码机制,管理员必须通过密码才能访问网页进行修改和配置。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,艾勒普设计了特有的包过滤功能和抗病毒机制,保证高可靠度的网络传输.另外,艾勒普实现了处理器监控机制,可以监视自身的运行状态,必要时采取安全处理措施,保障系统稳定可靠运行。

动环监控系统运行维护方案

影响机房安全的隐患主要有:电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题,动环监控系统运行维护方案适时而生,通过对动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理来确保机房安全。 一、动环监控系统运行维护方案的介绍 动环监控系统运行维护方案与前端各智能环境设备进行实时通讯交互,通过智能监控、分析、控制,并以多样化的报警处理机制和友好的展现方式,使数据中心运维人员及时了解数据中心设备与环境的运行状况。 三、动环监控系统运行维护方案的主要功能 1、数据存储 系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方式,满足不同客户不同需求。 2、权限管理 强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。 3、故障预警

故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失。 4、报警管理 多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括微信、短信、电话、邮件、声光、语音、APP 推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。 5、能耗管理 能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。 6、报表输出 系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种图表方式进行管理。