文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空心板铰接缝处理方法

空心板铰接缝处理方法

空心板铰接缝处理方法
空心板铰接缝处理方法

空心板绞缝处理方法探讨

摘要:简支空心板梁桥的绞缝病害如不及时维修会导致桥面铺装破坏,钢筋锈蚀,进一步发展到绞缝钢筋断裂,造成单板受力,进而引起空心板承载力不足而损坏。文章对空心板绞缝维修的常见方法进行了分析对比,并结合桥梁维修效果的对比,提出了较优的处理方案,对空心板维修具有借鉴作用。

关键词:空心板;绞缝;桥面铺装;通病;维修

简支空心板梁桥具有施工简单、技术成熟等特点而普遍推广,但是经过多年的使用,简支空心板梁桥的一些通病也逐渐反映出来,最常见的就是空心板绞缝的破坏,表现形式上为桥面沿空心板绞缝位置出现纵向裂缝,绞缝底部伴有水渍。绞缝病害如不及时维修,会导致桥面铺装破坏,钢筋锈蚀,进一步发展到绞缝钢筋断裂,造成单板受力[1],进而引起空心板承载力不足而损坏。因此及时有效的维修处理绞缝病害对于提高桥梁的使用寿命具有重要的意义。

本文结合多座空心板梁绞缝维修效果对比,对常见的绞缝处理方法进行分析研究。

1 绞缝处理方法目前,对绞缝处理主要常用方法,如图1所示。图1 绞缝常用处理方法

(1)按原设计修复(方案1),见图1a所示。凿除绞缝混凝土,按原设计图纸布入绞缝钢筋,重新浇注绞缝混凝土。按此方案施工,需凿除原绞缝混凝土,并可能对空心板腹板造成损伤;另外,绞缝尺寸较小,后期浇注的混凝土因收缩徐变的影响与空心板粘结力不能保证,新设置的绞缝钢筋与混凝土的粘结容易损坏。

(2)空心板表面植п形筋(方案2),见图1b所示。在空心板表面绞缝两侧横向植入n形钢筋[2-3]。此方案可不凿除老桥的绞缝混凝土,施工较方便,对老桥的结构损伤较少。

(3)板底粘贴钢板条(方案3),见图1c所示。在板底绞缝两侧粘铁钢板条,通过空心板板底的横向变形使钢板受弯受剪来传递荷载[4-5]。此方案能使钢板充分发挥作用,效果比较明显,但要求老桥空心板底面平整,并且相邻空心板底面高程相差不大,施工时需在桥下搭设脚手架。

(4)布置双层钢筋网桥面铺装(方案4),见图1d所示。在空心板顶面,桥面铺

装层内垂直绞缝布置双层钢筋,并浇筑钢纤维混凝土铺装[6-7]桥面补强层加固法,要求铺装层厚度不得小于12 cm。通过增加桥面铺装层刚度来提高梁板的整体受力。此方案施工方便,质量容易控制,缺点是受相邻板块桥面铺装厚度

限制,若老桥桥面铺装厚度低于12 cm,就达不到应有的效果。

3 结束语根据桥梁的维修结果比较,空心板绞缝的维修应优先采用空心板表面植п形筋、板底粘贴钢板条或布置双层钢筋网桥面铺装等方案,或者几种方案结合使用。

施工过程中要注意以下事项:

(1)老桥铰缝混凝土无明显破损、空洞病害时,不需要凿除铰缝混凝土。

(2)绞缝维修不要一道一道的单独处理,应结合桥面铺装整跨施工,提高梁板的整体效果。

(3)桥面铺装优先采用钢纤维混凝土结构。

施工缝处理方案精修订

施工缝处理方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

目录 编制依据 1、建北高层住宅小区3#楼施工图 2、建北高层住宅小区3#楼施工组织设计 3、GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 一、工程概况 本工程3#楼地下二层,地上三十三层为住宅,地下二层为人防,地下一层为设备层。标准层层高米。 3号楼住宅总建筑面积㎡,地下室建筑面积,地上建筑面积㎡; 本工程为一类高层建筑,建筑耐久年限为三类(合理使用年限50年)。建筑抗震设防烈度为八度,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为一级,地下室防水等级为一级,屋面防水等级为二级,人防工程为核6常6甲类二等人员掩蔽所。 本工程±相对与绝对标高3号楼为米。 二、施工缝的重要性

在我们日常的工程施工过程中,建筑结构层上留设水平施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。在浇筑整体砼中,需设置水平施工缝,施工人员应严格按规范要求进行,认真了解施工缝的留置及处理,认识留置施工缝处理不当对工程质量的危害: 1、施工缝的危害,施工缝处理不当对结构的整体性带来一定的危害,这是由于上一层砼表面已终凝,下一层浇筑时在原截面上存在冷缝, 2、柱、墙水平施工缝处理不当的危害柱、墙底面和顶部的水平表面上,极容易积存垃圾、杂物、泥沙等,再加上该处钢筋密集,如果模板上留置的清扫口位置不当,或未留置清扫口,则二次浇灌前施工缝表面的赃物和冲洗水无出处使缝处本应结合密实处则形成严重夹渣分层,成了更薄弱处,新旧截面粘结力受到削弱,降低结构的承载能力,这种危害将成为隐蔽的潜在危险。 三、施工准备 1、道路坚实、畅通,用水、照明等设施必须齐全。 2、模板及其支架结构的材料、质量等应符合设计及施工规范要求,模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并且表面平整,接缝严密。 3、根据工程结构特点、平面形状和几何尺寸,砼供应和泵送能力及管理能力,以及周围场地大小等条件,预先清理浇筑区域,夏季施工时模板浇水湿润。 4、劳动力安排:一般一台泵送设备,需配置15~20人。 5、主要工具:一台泵送设备需配置插入式振捣器一般3~4台,铁锹3~4把,不宜采用齿形钉钯。 四、施工缝的设置原则 混凝土施工缝的设置原则是:留置在结构受力较小且便于施工的位置。

混凝土施工缝处理方法

混凝土施工缝处理方法 施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的”缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。 混凝土施工缝处理方法: 混凝土施工缝宜留置在结构受力较小且便于施工的位置。 分层设置水平施工缝时,除应符合设计要求外,尚应根据混凝土浇筑过程中温度裂缝控制的要求、混凝土的供应能力、钢筋工程的施工、预埋管件安装等因素确定其位置及间隔时间。 混凝土或钢筋混凝土构筑物的施工缝设置,应符合下列要求: 1施工缝宜设置在构件受力较小的截面处; 2施工缝处应有可靠的措施保证先后浇筑的混凝土间良好固结,必要时宜加设止水构造。 施工缝处理方法为了不影响工程质量,钢筋混凝土结构的施工缝应做如下处理: 1、若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。 2、若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa时,方可继续施工。

3、若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理: a.清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等; b.将钢筋上的锈斑及浮浆刷净; c.必要时将旧混凝土适当凿毛; d.用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润; e.浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm); f.将施工缝附近的混凝土细致捣实。 4、梁、柱施工缝应与梁、柱轴线垂直,板墙施工缝应与板面、墙面垂直,不宜做成斜坡形。 5、留梁的竖向施工缝时,应先做一块隔板,放在施工缝的位置上,再浇灌混凝土。隔板应按梁中钢筋位置留出缺口,满插到梁底。若隔板上下不留缺口,板就被钢筋挡住,插不到梁底,混凝土的水泥砂浆就容易从下部流出,使梁底形成一个强度较低的水泥砂浆层。 6、做板的坚向施工缝时,为了避免混凝土收缩裂缝,可采用新加设接头钢筋的办法。接头钢筋一般可采用Φ6~Φ10,其所需截面面积一般为板截面面积的0.2%~0.3%,长度为插入新旧混凝土各30倍直径,两端加弯钩。这种钢筋一般放在板的上面,必要时上下均放。 7、较大体积的结构之施工缝,例如毛厂石混凝土基础的施工缝,应做成踏步式,阶长为阶高的2倍

混凝土施工缝冷缝等处理方案

目录

第一章方案概述 第一节工程概况 福州xxxxxxx 第二节方案编制概述 xxxxxxxxxxxxxx,使其达到终凝并形成水平施工冷缝,低跨中部也有部分混凝土浇筑已达到初凝,亦形成水平冷缝。

第二章冷缝处理方案及防渗处理 第一节冷缝处理 1.冷缝的危害 由现场情况可知,冷缝处混凝土不存在漏浆现象,且振捣密实,且冷缝部位混凝土在梁高1/3之一处,承受剪力相对较小,且梁宽为400,厚度较厚,不易造成渗水。2.冷缝的处理 为确保水平冷缝处混凝土粘结结合好,将结合面按施工缝要求处理,具体处理措施如下: 施工冷缝在混凝土浇筑前应清楚表面的浮浆、松动的石子和软弱层,将结合面冲毛或人工凿毛,以增加结合面混凝土的摩擦咬合力。为避免已浇筑的混凝土因固结力小于振动的影响力,而破坏已初凝混凝土内部的凝结核钢筋与混凝土的粘结,应待结合面混凝土终凝强度达到以后再重新浇筑混凝土。且结合面在浇筑前应充分洒水湿润,并满铺一层lOmm~15mm厚、配合比与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆,以增强上、下层混凝土交接面的粘结。 3.冷缝的预防 ①混凝土浇筑之前必须有针对性地进行混凝土初凝试验,明确混凝土的初凝时间,并据此对混凝土的浇筑速度和浇筑时长进行估计。在此基础上对混凝土搅拌站的混凝土供应能力和混凝土搅拌运输车的运输能力进行评估,确保搅拌站的混凝土供给能力。 ②施工方案中必须明确混凝土布料设备的布置,布料要到位,不留死角。根据混凝土的现场浇筑经验,在混凝土的浇筑过程中经常出现浇筑设备故障,如泵送机堵管、爆管等。因此,备用机械设备必须到位,浇筑过程中维修人员必须在浇筑现场随时应对突发情况。 ③混凝土浇筑之前应就浇筑时长范围内的天气情况向气象部门作出了解,避免混凝土浇筑在恶劣气候条件下进行,保证混凝土质量。 ④混凝土浇筑的过程中必须配备足够的专业工人,工长、技术、质检及旁站监理人员必须到位并对浇筑过程进行监督,确保混凝土振捣到位,防止漏振、欠振,尤其是先、

施工缝后浇带处理方案

施工缝后浇带处理 方案

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案 一、工程概况 本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划路。本工程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514㎡,其中9#、10#、11#、12#楼为多层地上6层,标准层层高2850mm;20#、21#、22#、23#楼为地下1层、地上26层,地下一层层高5800mm、5700mm、5400mm。地上26层;1层层高3500mm,标准层为2900mm;21A#为地上2层网点;地下车库为地下1层,车库层高3600mm,局部3400mm。耐火等级为一级,设计年限为50年,抗震设防烈度为7度。 工程名称:新加坡城I期工程第IX标段 建设单位:沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 监理单位:深圳俊迪监理有限公司沈阳分公司 设计单位:沈阳市建筑设计院 施工单位:中天建设集团东北公司 二、工程特点及难点 (1)本工程由4幢26层单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,因此,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防

治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为 2.9M,施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。 (4)本工程地下车库与20#、21#、22#、23#楼相连,高差、荷载相差大,地下车库基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到15天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又型成了大面积开花多个工作面同时开始施工。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,因此施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的

施工缝留置及处理方法

1 施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 从以往接触的一些工程中, 由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类: 一是施工缝位置留设不当; 二是施工时对施工缝的处理不妥。 1.1 施工缝位置留设不当 施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处, 例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝, 或者将施工缝设置在对于施工来说很不方便或很难实现的地方, 例如紧贴基础梁顶设置而采用钢板止水带时, 由于与梁箍筋位置发生冲突很难放置。 1.2 施工时处理不妥 这是施工缝引发的主要和较常见的施工质量问题, 引起的原因有以下几点: ( 1) 混凝土面没有凿毛, 残渣没有冲洗干净, 使新旧混凝土结合不牢。 ( 2) 在支模和绑扎钢筋过程中, 锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除掉, 浇筑上层混凝土后, 在新旧混凝土之间形成夹层。 ( 3) 浇筑上层混凝土时, 没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆, 上下层混凝土不能牢固黏结。 ( 4) 施工缝没有安装止水带。 ( 5) 下料方法不当, 使骨料集中于施工缝处。 ( 6) 混凝土墙体单薄, 钢筋过密, 振捣困难, 混凝土不密实。 ( 7) 没有采用补偿收缩混凝土, 造成接茬部位产生收缩裂缝。 ( 8) 施工缝的接缝形式选取不当。 2 预防施工缝在施工过程中出现问题的措施 设置施工缝应该严格按照规范规定, 认真对待, 避免位置不当或处理不好而引发质量事故, 以确保结构安全及使用寿命, 主要从以下几方面入手: 2.1 严格控制施工缝的留设位置 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。

关于混凝土浇筑施工缝处理方法

关于混凝土浇筑施工缝处理方法 刘剑 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理施工缝,确保工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。 一、为了不影响工程质量,钢筋混凝土结构的施工缝应做如下处理: 1、若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。 2、若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.2mpa时,方可继续施工。 3、若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理: a .清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等; b .将钢筋上的锈斑及浮浆刷净; c .必要时将旧混凝土适当凿毛; d .用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润; e.浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm;其配合比与混凝土内的成分相同。 f .将施工缝附近的混凝土细致捣实。 4、梁、柱施工缝应与梁、柱轴线垂直,板墙施工缝应与板面、墙面垂直,不宜做成斜坡形。 5

、留梁的竖向施工缝时,应先做一块隔板,放在施工缝的位置上,再浇灌混凝土。 7、较大体积的结构之施工缝,例如毛厂石混凝土基础的施工缝,应做成踏步式,阶长为阶高的2倍。 尽管我们还会遇到许许多多这样或那样意想不到的因素,但只要我们善于总结规律和解决问题,善于积累经验,运用科学的理论和实践相结合,我们就会取得长足的进步,提高建筑工程质量。 当然,我们在日常的建筑施工过程中,除了施工的需要、天气影响、机械设备故障等人力不可抗拒的因素外,尽量少留或不留施工缝,这样对于结构的整体性也很有益处。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

浅谈建筑施工缝处理的几点建议

浅谈建筑施工缝处理的几点建议 摘要:由于我国经济条件的逐渐好转以及科学技术的不断提升,在建筑施工方 面也有所加强和改进,建筑施工也是近年来十分常见的施工技术。本文将对施工 中形成裂缝的原因进行分析和简述,并针对施工过程中可能存在的问题进行分析,尽量对建筑施工中的裂缝问题进行控制。 关键词:建筑施工;裂缝处理;几点建议 1建筑施工缝种类 建筑施工缝其主要是由于在施工过程中受到人为影响或操作不规范等因素而 产生的施工裂缝,笔者对建筑施工过程中常见的施工缝种类进行整理分析: 1.1墙体浇筑过程中产生的裂缝,目前在对建筑项目的施工过程中常采用“立 体空心法”的施工方法来对墙体结构进行浇筑,所以该浇筑方法虽然施工的效率较高,浇筑效果较好,但是由于是单独施工所以需要与整体的建筑工程进行连接, 从而导致裂缝现象的产生。 1.2基础施工或梁施工中的施工裂缝和基础施工中的施工缝主要是在地基加固过程中。浇筑钢筋混凝土结构时,如果混凝土硬度控制不合理,就会出现裂缝。 建筑梁施工过程中产生的施工缝主要是因为楼板和建筑梁是两个独立的结构,因 此连接这两个结构将不可避免地会在它们之间产生裂缝。 1.3除了上文分析的较为容易导致裂缝出现的环节外,一些其他的工序中如果施工操作不规范也会导致裂缝产生,例如在对楼顶的蓄水池结构进行施工时,如 果相关的操作不规范,就会导致裂缝产生,另外在进行墙体中开凿门洞时,如果 选择的位置以及施工方法不合理也会导致其裂缝的产生。 2 建筑施工中裂缝形成的原因 导致建筑施工中出现裂缝的原因有很多,一般来说分为以下几个方面: 2.1设计过程中存在问题导致的裂缝的形成。 设计是施工中非常重要的一环,也是施工的先决条件。设计的正确性和合理 性在很大程度上决定了道路建设的工程质量。设计中存在一些问题,这也是施工 中出现裂缝的一个重要原因。它主要包括以下情况 (1) 对于施工建筑的受力情况 不够了解,缺乏对道路受力情况的实际分析等,这样的设计会导致在实际的施工 中施工建筑受力不均的现象,从而导致施工中出现裂缝的情况。 (2) 在设计过程 中缺乏对建筑的实际性考察,设计没有针对性。这样的设计在施工中容易受到环 境因素的影响,从而导致施工中裂缝的形成。 (3) 设计标准的不够明确也会导致 施工中出现裂缝。设计中对细节的说明不够详细和明确就会导致施工与设计出现 出入的情况发生,进而影响施工的质量问题,使工程中形成裂缝。 2.2 施工过程中的问题导致的裂缝的形成。 施工中存在问题是导致建筑施工中形成裂缝的一个主要原因,也是最为常见 的原因。施工阶段是造成裂缝问题出现的直接原因,主要有以下几种情况: (1) 第一,建筑材料质量问题引起的建筑问题。近年来,建筑业的不断发展使其更具竞 争力。建筑材料的质量控制也不同。建筑材料的问题肯定会导致裂缝的形成,因 此有必要加强建筑材料的质量检验。 (2) 施工过程中对于施工技术以及施工工艺 的选择也会影响施工的质量,导致施工中形成裂缝的现象发生。因此,施工过程 中需要控制好施工中的各种影响因素,明确施工的工艺以及施工技术。 2.3 外界因素影响导致的裂缝的形成。 施工期间施工缝的另一个重要原因是外部温度的变化。这主要是因为建设项

混凝土施工缝处理方案

目录 第一章方案概述 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节方案编制概述 (2) 第二章冷缝处理方案及防渗处理 (3) 第一节冷缝处理 (3) 1. 冷缝的危害 (3) 2. 冷缝的处理 (3) 3. 冷缝的预防 (3) 第二节预防渗水及渗水处理 (4) 1. 预防渗水措施 (4) 2. 渗水处理 (4)

钢筋混凝土结构施工缝处理方案 在日常的工程施工过程中,由于天气、机械、环境、作息时间等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~16小时开始;夏季掌握在6~10小时;冬季则在18~24小时后进行。如果时间掌握得不好,过早会使混凝土表面松散或冲击表层混凝土;过迟则混凝土已硬化,不仅增加工作难度,而且不能保证质量,也加大了凿毛、排清和清洗的工作量,影响施工进度。 1、规范对施工缝留置及处理要求 为使混凝土结构具有较好的整体性,混凝土的浇注应连续进行。若因时间或人工、环境等的原因不能连续进行浇注,且中间的停歇时间有可能超过混凝土的初凝,则应在混凝土浇注前确定在适当位置留设施工缝。施工缝就是指先浇混凝土已凝结硬化,再继续浇注混凝土的新旧混凝土间的结合面,它是结构的薄弱部位,因而宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁板墙应留垂直缝。本工程根据设计要求留置在7轴向西1/3跨处。 当从施工缝处开始继续浇筑混凝土时,须待已浇筑的混凝土抗压强度达到12千克每平方厘米后才能进行,而且需对施工缝作一些处理,以增强新旧混凝土的连接,尽量降低施工缝对结构整体性带来的不利影响。处理过程是:先在已硬化的混凝土表面上,清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润,冲洗干净,且不得留有积水;然后在浇筑混凝土前先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆;浇筑混凝土时,需仔细振捣密实,使新旧混凝土结合紧密。 2、根据科研成果结合实际施工提出改进施工缝处理方法及理论依据

钢筋混凝土结构施工缝处理方法(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢筋混凝土结构施工缝处理方 法(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

钢筋混凝土结构施工缝处理方法(通用版) 1、引言 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。 2、施工缝处理方法 为了不影响工程质量,钢筋混凝土结构的施工缝应做如下处理: 2.2.1若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。 2.2.2若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待

已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa时,方可继续施工。 在合肥钢铁公司备煤工程煤场C10混凝土现浇施工过程中,夜间由于短时间雷阵雨的原因,混凝土浇筑工作间竭了将近一个半小时,雨止后,我们采用上述办法进行处理施工,使得新老混凝土整体凝固,砼内在及表面质量均良好。 2.2.3若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理: a.清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等; b.将钢筋上的锈斑及浮浆刷净; c.必要时将旧混凝土适当凿毛; d.用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润; e.浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm); f.将施工缝附近的混凝土细致捣实。

钢筋混凝土结构施工缝处理方法(正式版)

文件编号:TP-AR-L2483 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 钢筋混凝土结构施工缝 处理方法(正式版)

钢筋混凝土结构施工缝处理方法(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、引言 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械 等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。 如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土 结构的安全性,显得尤为重要。 2、施工缝处理方法 为了不影响工程质量,钢筋混凝土结构的施工缝 应做如下处理: 2.2.1若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝 时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小

时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。 2.2.2若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa 时,方可继续施工。 在合肥钢铁公司备煤工程煤场C10混凝土现浇施工过程中,夜间由于短时间雷阵雨的原因,混凝土浇筑工作间竭了将近一个半小时,雨止后,我们采用上述办法进行处理施工,使得新老混凝土整体凝固,砼内在及表面质量均良好。 2.2.3若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理: a.清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、

施工缝后浇带处理方案

 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,所以,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为2.9M,施工时应充分重视各

单体外立面平整度、垂直度的控制。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,所以施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的设置必须按设计要求和施工规范设置。 本工程按设计要求分别设置沉降后浇带和伸缩后浇带,沉降后浇带必须在主体结构封顶、建筑物沉降稳定后方可施工,伸缩后浇带必须在其两侧砼浇筑15d后方可施工;在剪力墙上设置水平施工缝,施工缝设置于离地下室地面高度400mm处,为防止渗水,沿水平施工缝设置通长3×300折边止水钢板;基础底板及外墙沉降后浇带按设计要求分别设置底

混凝土施工缝处理方案

昌都经开区2018-2019公共租赁 房工程一标段项目 混凝土施工缝处理方案 编制:刘中冕 审批:张建雷 审核:张东东 中铁十四局集团有限公司 昌都经开区2018-2019公共租赁房项目经理部 二〇二〇年五月十五日

目录 1. 方案概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2 方案编制概述 (2) 2. 冷缝处理方案及防渗处理 (2) 2.1 冷缝处理 (2) 2.1.1 冷缝的危害 (2) 2.1.2 冷缝的处理 (2) 2.1 预防渗水及渗水处理 (4) 2.2.1 预防渗水措施 (4) 2.2.2 渗水处理 (4)

1.方案概述 1.1工程概况 1)本工程由西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司投资建设,建设地址位于昌都经济技术开发区,所属房建工程;为二类高层住宅,规划总建筑面积:99511.27㎡(其中住宅建筑面积:80562.41㎡、物业管理用房建筑面积:768.87㎡、地下建筑面积18179.99㎡);共由6栋高层及地下室组成;建筑层数:16-18F,结构类型为:框架剪力墙结构,抗震等级:二级;抗震烈度:8度。 2)参建单位: (1)工程名称:昌都经开区2018-2019公共租赁房工程一标段项目 (3)建设单位:昌都新区开发建设管理委员会 (4)监理单位:四川伟业建设监理有限公司 (5)设计单位:西藏唐杰城建规划设计有限公司 (6)施工单位:中铁十四局集团有限公司 (7)地勘单位:四川金勘岩土工程有限公司 1.2 方案编制概述 现在因3#楼2、3单元与其1单元和其他主楼与地下车库部分因施工条件限制,不能一起浇筑,使其2、3单元与1单元因浇筑时间不同致使到终凝时间不同而形成水平施工冷缝,低跨中部也有部分混凝土浇筑已达到初凝,亦形成水平冷缝。 2.冷缝处理方案及防渗处理 2.1 冷缝处理 2.1.1 冷缝的危害 由现场情况可知,冷缝处混凝土不存在漏浆现象,且振捣密实,且冷缝部位混凝土在梁高1/3之一处,承受剪力相对较小,且梁宽为400,厚度较厚,不易造成渗水。 2.1.2 冷缝的处理 为确保水平冷缝处混凝土粘结结合好,将结合面按施工缝要求处理,具体处理

施工缝处理方案整理新完整版

施工缝处理方案整理新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

阜宁中心大厦工程 施 工 缝 处 理 措 施 方 案 编制单位: 审批: 编制: 编制日期:

目录

一、工程概况 工程名称:阜宁中心大厦工程 建设单位:富建集团有限公司阜宁中心分公司 设计单位:苏州六度设计研究院有限公司 监理单位:江苏四通项目管理有限公司 施工单位:江苏恒健建设集团有限公司 建筑面积: 103775m2 建筑层数:地下二层,地上39层 建筑层高:1层,2~4层商业为,5~36层公寓为其中10、19、28层避难层为 建筑总高: 工程地址:江苏阜宁县城南新区济南路东,长春路南 结构类型:型钢混凝土柱框架核心筒结构 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50666-2011 《阜宁中心大厦》施工图纸及图纸会审记录 《建筑施工手册》第四版 三、施工缝产生的原因

由于设计、施工技术和施工组织上的原因不能连续将结构整体浇筑完成并且间歇时间超过混凝土运输和浇筑允许的延续时间先后浇筑的混凝土结合面就称为施工缝。 四、施工缝留设注意事项及隐患 严格控制施工缝的留设位置 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位且应符合下列规定柱应留水平缝梁、板、墙应留垂直缝。 施工缝应留置在基础顶面500mm高、梁底、板顶上面。 对于单向板施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。 有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内也可留在纵横墙的交接处。 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面300 mm~500 mm 的竖壁上。 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构施工缝位置应按设计要求留设。 后浇带的位置按规范要求结合具体工程进行留设这里不再赘述。 施工缝的形式

钢筋混凝土结构施工缝处理方法

背景技术 文章来源:弘毅钢结构 型钢混凝土组合结构是在钢筋混凝土结构内配置型钢构成的组合结构。它具有钢结构和混凝土结构的双重优点,与钢结构相比,它节省钢材,增加构件及建筑物的刚度,与混凝土结构相比,它减小截面,减轻重量,增大构件的延性,并具有更高的强度,充分发挥了钢(受拉)和混凝土(受压)两种不同材料的特点。因此在建筑上得到了广泛使用。但是在进行型钢混凝土组合结构实际施工时,对梁柱节点域处的穿筋、柱截面细部尺寸、专业施工的衔接等方面都会产生问题。 从目前国内外现有的文献来看,对于型钢混凝土梁柱的研究大多是围绕节点位置的受力情况分析及节点处的钢筋如何连接、绑扎等问题,也提出了各自的解决办法。例如,对节点位置的受力情况通过专业的软件对节点模型进行有限元分析,对节点处的钢筋采用连接器、连接板及连接套筒等连接装置或采用牛腿焊接的方法进行连接。但对于梁水平筋在节点位置的错综复杂关系如何调节以及在节点域柱箍筋与柱主筋、柱加劲板空间交错时如何布置箍筋等均未给出解决办法。本发明工法是在现有的技术基础上和通过具体的施工实践,提出了一套全新的型钢混凝土梁柱节点完整施工工法。它不仅给出了梁柱钢筋的如何布置连接,还针对梁水平筋在节点位置的错综复杂关系和节点域柱箍筋与柱主筋、柱加劲板空间交错问题制定了解决办法,该工法已经成熟应用于多项工程,并取得了良好的社会效应及经济效益。 发明内容 本发明的目的提供一种型钢混凝土结构梁柱节点施工工法,以有序解决错综复杂的梁柱钢筋的布置和连接,简化施工,不仅能加快施工进度,提高施工效率,而且确保提升型钢混凝土结构梁柱连接的工程质量和节点域承载能力。 本发明的目的通过以下技术方案实现的: 本发明型钢混凝土结构梁柱节点施工工法,包括型钢梁和型钢柱连接,型钢梁和型钢柱连接节点域相关钢筋布置及其箍筋套设绑扎,支柱模,支梁模,浇筑砼。型钢柱有十字型钢骨柱和H型钢柱两种形式,型钢柱由腹板和柱翼缘板组成。型钢柱在型钢梁节点贯穿,型钢梁在两侧断开, 型钢梁与型钢柱通过其翼缘以焊接或螺栓连接,在型钢柱对应型钢梁的上下翼缘水平设置有加劲板。 特点是在型钢梁和型钢柱连接域,相关梁柱钢筋的布置处理及其箍筋套设的绑扎方法: 布置柱钢筋和绑扎箍筋套设,是在柱主筋遇到型钢梁时,中间位置主筋要在钢梁位置要断开并与型钢梁的腹板对齐,然后采用钢板牛腿通过焊接连接,其它位置的钢筋在型钢梁位置按坡度比例变截面绕过型钢梁,不在型钢梁翼缘上开孔,箍筋的接头用细钢丝绑扎;进行箍筋套设绑扎时,在柱箍筋与柱主筋、柱加劲板空间交错位置,以柱加劲板的上表面为基准线布置箍筋,在基准线间调整箍筋的布置间距; 布置梁钢筋和绑扎箍筋套设,其梁主筋遇到型钢柱时,对于Y梁中间水平钢筋在该型钢柱处断开并采用钢牛腿与型钢柱翼缘焊接连接,对于X向梁中间水平钢筋采用在型钢柱腹板上开孔穿过,其它的钢筋按一定比例绕过型钢柱或直接绕过型钢柱。在施

对于施工缝如何设置和处理办法

1、什么叫施工缝? 施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。 2、施工缝留设方法? 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 ( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。 ( 4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。 ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多 层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中 间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执 原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、 下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控 制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控 制。) ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。 ( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。 3、浅谈施工缝能否留置 1、施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、对于大体积混凝土,由于浇注数量大,整体性要求高,一般不应留施工缝。 3、混凝土条行基础和独立柱基础也应一次浇注完毕,不宜留施工缝。 4、承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇注混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动

后浇带及施工缝处理措施

后浇带及施工缝处理措施 一、后浇带的施工处理措施 1、后浇带宽800,有调整沉降要求的沉降后浇带要求两侧上部结构施工封顶 时方可封闭;非沉降后浇带一般在42~60天封闭,在浇筑前,被后浇带断开的梁板在本跨内的模板不得拆除,待后浇混凝土的强度达到设计强度后方可拆除。 2、施工缝的设置 (1)肋形楼盖应沿次梁跨度方向浇灌混凝土,施工缝留置在次梁跨中的L/3区段内;平板无梁楼盖,施工缝应平行于板的短跨?板施工缝大样详图十四A; (2)地下室底板、楼板、顶板与外墙交接的施工缝设在墙上,其位置及止水带的位置。 (3)地下后浇带 除地下外墙后浇带和短期后浇带留设垂直施工缝外,剪力墙不应留设垂直施工缝,墙柱与梁混凝土强度等级变化处的做法;当墙与梁混凝土强度等级变化处的做法。 用了疽抗燼要求 世〕

pn m 止*柳或t 部无贞豔出增_ 透乳嵐矗檬胶後 ”*^.1 ■ ■■ ■■'比佛 后浇带竖向及水平方向后浇带处采用快易收口钢板网支模。后浇带浇筑完成 后,沿后浇带边砌120X 120砖墙挡水,上面覆盖木板保护,防止垃圾、杂物、 污水等污染钢筋。后浇带施工前应按施工缝处理混凝土表面, 采用比本部位结构 混凝土高一个强度等级的微膨胀混凝土填充后浇带。 二、施工缝的施工处理措施 1、 本工程施工缝主要是指普通钢筋混凝土竖向构件的水平施工缝。根据其 留置部位分为有防水要求的施工缝和无防水要求的施工缝。 2、 有防水要求的施工缝主要指地下室外墙上留置的施工缝。地下室外墙上 留置两条施工缝,第一条留置在底板面上起 500mm 处,第二条留置在首层梁底 100mm 处。 3、无防水要求的施工缝包括地下室内墙柱及上部结构水平施工缝,其留置 位置为:每层楼板板面处及顶板梁底 l00mm 处。 4、有防水要求的水平施工缝处理方法:

简述混凝土施工缝的处理方法

简述混凝土施工缝的处理方法 简述混凝土施工缝影响要素: (一)工程设计图纸及施工过程的原因,如施工缝留置留在可能产生的应力集中的区域;构造钢筋过多或过少或偏离受剪力区。 (二)混凝土材料的原因:后浇混凝土砂石含泥量过大;骨料颗粒级配不均,水泥品种和用量不合理;混凝土矿物掺合料及外加剂选用不当或没按要求添加,加大混凝土的收缩;施工时振捣方法不正确;高空浇筑混凝土,风速过大,烈日爆晒,混凝土收缩值加大,相应对施工缝造成裂缝现象。 (三)现场施工方面的原因:施工时振捣方法不正确;施工缝处松散混凝土及石子剔除不到位,灰尘清理不净,以及重新浇筑第二次混凝土前未在施工缝处浇水湿润;天气炎热时,未采取防护措施导致混凝土失水过快过多;浇筑混凝土前对掉入缝内的杂物及垃圾没有及时检查和清理导致新旧混凝土间形成夹层;下料方法不当,骨料集中于施工缝处底部或一处;施工缝中没有放置或未正确放置膨胀止水带或止水钢板;没有采用微膨胀混凝土,致使接槎部位不能紧密连接。(四)施工现场养护及环境方面的原因:新浇筑的混凝土应及时采取养护、遮盖、挡风等防护措施,防止混凝土失水过快,现场模板不易拆除过早。 (五)由于使用原因使施工缝产生的裂缝主要有:由于构筑物不均匀沉降;使用荷载超过设计规定;采用野蛮装修,随意拆除承重墙体或

剔凿墙、梁、柱等;周围环境影响,酸、碱、盐等对构筑物的侵蚀,引起施工缝的加速老化及裂缝。 混凝土施工缝处理方法: 在新混凝土浇筑之前,必须采用高压水枪、风砂枪或人工凿毛将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除,并使表层石子半露,形成有利于层间结合的麻面。施工缝凿毛后,应冲洗干净使其表面无渣、无尘,才能浇筑混凝土。浇第一层混凝土前,可铺水泥砂浆、小级配混凝土或同强度等级的富砂浆混凝土,保证混凝土与基岩或新老混凝土施工缝面结合良好。

相关文档