防雷引下线隐蔽

防雷引下线隐蔽
防雷引下线隐蔽

工程名称:宿州市雪鸽面粉厂日处理600吨小麦制粉车间编号:

施工单位宿州市鸿建建筑工程有限

公司

隐检项目防雷引下线

隐蔽部位基础填写日期

隐检内容(文字或图示):

1避雷引下线于对应引上,位置符合施工图要求。

2采用焊接,药皮已经清理干净。

自检

结果

符合要求

施工班组长;

年月日

符合要求

专职质检员:

年月日施工单位监理(建设)单位

符合要求

技术负责人:

项目负责人:

年月日

总/专业监理工程师:

年月日

工程名称:宿州市雪鸽面粉厂日处理600吨小麦制粉车间编号:施工单位宿州市鸿建建筑工程有限公司隐检项目防雷引下线隐蔽部位1-3层填写日期

隐检内容(文字或图示):

1避雷引下线于对应引上,位置符合施工图要求。

2采用焊接,药皮已经清理干净。

自检

结果

符合要求

施工班组长;

年月日

符合要求

专职质检员:

年月日施工单位监理(建设)单位

符合要求

技术负责人:

项目负责人:

年月日

总/专业监理工程师:

年月日

工程名称:宿州市雪鸽面粉厂日处理600吨小麦制粉车间编号:施工单位宿州市鸿建建筑工程有限公司隐检项目防雷引下线

隐蔽部位3-6层填写日期

隐检内容(文字或图示):

1避雷引下线于对应引上,位置符合施工图要求。

2采用焊接,药皮已经清理干净。

\

符合要求

施工班组长;

年月日复

符合要求

专职质检员:

年月日

施工单位监理(建设)单位符合要求

技术负责人:

项目负责人:

年月日总/专业监理工程师:

年月日

避雷引下线隐蔽工程验收记录

工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装 施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接 GZ柱的位置为:?轴与①轴、◎由与①轴、⑤轴与⑥轴、①轴与?轴?轴与?轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢 直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员)项目专业质量检查员: 验收意见: 项目专业监理工程师:

工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称 防雷及接地装置安装 施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与①轴、①轴与0轴、⑧轴与?轴南侧1.2m处柱、17轴与F轴、 18轴与A轴南侧1.2m柱、E 轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径于砼中。6倍,双面施焊,并全部埋 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员)项目专业质量检查员: 验收意见: 项目专业监理工程师:

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录 GB50303—2002 技 06-05{] 0 工程名称 河南省华裕置业有限公司 3号住宅楼 子分部工程名称 防雷及接地装置安装 施工单位 郑州市二七建筑工程公司 验收日期 2004年 月 日 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接 轴、&由与①轴、⑥轴与⑥轴、⑥轴与?轴南侧1.2m 处柱、13轴与F 轴、13轴与A 轴南侧1.2m 处柱、 17轴与E 轴、17轴与A 轴、22轴与E 轴、22轴与E 轴相交处柱子,共10点,焊接时搭接长度大于圆钢 直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员) 项目专业质量检查员: 设计单位及图纸编号 河南五象建筑设计有限公司 电施3-07 示意图及说明: GZ 柱的位置为:?轴与① 验收意见: 项目专业监理工程师: 施工单位

防雷引下线和变配电室接地干线敷设

防雷引下线和变配电室接地干线敷设 25.3 施工工艺25.3.1 工艺流程 1.明装引下线安装 2.暗装引下线安装 3.变配电室接地干线敷设 25.3.2 明装避雷引下线安装 1.按施工图计划做引下线支持卡子,如设计对支持卡子无特殊要求,可按本规程24.3.6制作,制作后应送到热浸镀锌厂,进行热浸镀锌。 2.定位放线:用线锤找垂直线,在引下线两端定下支持卡子点,卡子距端部0.3m为宜,并将支架先打眼用水泥砂浆固定,固定时卡子正、侧面应一致,待牢固后挂线,将其他支持卡子均匀分布,间距在1.5~2m。支持卡子最好在主体完成时安装,外墙完成时宜污染或破坏墙面。 3.引下线敷设 在支架强度达到安装要求,外墙面装饰已结束,外墙架子没拆除时,应安装引下线,将调直的引下线,上端甩到与接闪器连接部位,从引下线上端开始用支持卡子逐一卡牢,引下线长度不足连接应采用电焊连接,连接应煨来回弯,保持引下线垂直。

4.断接卡子安装 断接卡子一般距地1.5~1.8m,一个单位工程高度应一致。做法见本规程图24.3.6.(1)。 5.防腐 在有焊接接头的位置和镀锌层破坏的位置应防腐:刷二度防锈漆和2度银粉漆。 25.3.3 暗装避雷引下线安装 1.沿外墙敷设引下线 在主体工程结束后,按图纸要求定位放线,在主体施工时将暗装断接卡子箱按施工图位置留置洞口或将箱体安装在墙内。在装修前,将引下线,用U形卡钉或钩钉(见图25.3.3.1)将引下线固定在墙面上,也可采用膨胀螺栓或射钉枪射钉固钉,固定应平整牢固,接头处应采用电焊连接,焊后应刷二度防锈漆。引下线采用圆钢直径不小于10mm,采用扁钢不小于20mm×4mm。 固定引下线上端应甩头至接闪器与接闪器连接应采用电焊 焊接,也可采用U形卡子螺栓(钢丝绳元宝卡子)连接但不小于2个,下端入断接卡子箱,做法参见图24.3.6.1。 引下线也可随土建进行敷设,下端与接地装置连接好或与断接卡子箱连接好,将引下线随主体工程进度埋设于建筑物内至屋顶甩足与接闪器连接的引下线导线。 2.引下线均压环(带)敷设和连接

避雷引下线敷设标准

ICS Q/ZXJZ 避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准

目次 1 适用范围.............................................................. 2 引用标准 ............................................................... 3 施工准备 ............................................................... 4 操作工艺 ............................................................... 5 质量控制 ............................................................... 6 质量标准 ............................................................... 7 成品保护 ...............................................................

避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 3.2 镀锌钢材有扁钢、圆钢等,使用时应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.3 辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3.4 作业条件 3.4.1 避雷引下线暗敷设作业条件: 3.4.1.1 利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 3.4.1.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2 避雷引下线明敷设作业条件: 3.4.2.1 支架安装完毕。 3.4.2.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2.3 土建外装修完毕。 3.4.3 接地干线作业条件: 3.4.3.1 支架安装完毕。 3.4.3.2 保护管已预埋。 3.4.3.3 土建抹灰完毕。 3.4.4 支架安装作业条件: 3.4.4.1 各种支架已运到现场。 3.4.4.2 结构工程已经完成。 3.4.4.3 室外必须有脚手架或爬梯。 3.5 主要机具:常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4 操作工艺 4.1 避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)→支架安装→避雷引下线敷设固定→避雷引下线连接→防腐处理→标识→检测验收 4.2 避雷引下线敷设应符合下列规定: 4.2.1 接地引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于 12mm。 4.2.2 接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试点。断接 卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 4.2.3 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 4.2.4 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

5避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录

工程名称 紫金城商住楼 分项工程名称 避雷引下线 施工单位 江苏盐城二建 验 收 日 期 年 月 日 设计单位及图纸编号 南阳建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 基础 钢筋 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 避雷引下线利用柱子内两根主筋通长焊接。 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2007年 月 日(公章) 验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 年 月 日(公章) 砼立柱 电渣压力焊 焊接焊缝均匀牢固,符合施工规范规定,同意隐蔽。

工程名称 高级技工学校实训楼 分项工程名称 一层避雷引下线 施工单位 市豫阳建筑有限公司 验 收 日 期 2007年 月 日 设计单位及图纸编号 南阳市建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 一层 钢筋 Φ22 5道 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2007年 月 日(公章) 验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 200 年 月 日(公章) 砼立柱 电渣压力焊 焊接焊缝均匀牢固,符合施工 规范规定,同意隐蔽。

工程名称 七里园村委会1#综合楼 分项工程名称 二层避雷引下线 施工单位 市高信建筑工程有限公司 验 收 日 期 2005年4月18日 设计单位及图纸编号 南阳市建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 二层 钢筋 φ12 6道 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2005年4月18日(公章) 验收意见: 同意验收 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 2005年4月18日(公章) 砼立柱 焊接倍数大于6d 焊接均匀牢固,焊接倍数符合 施工规范规定,同意隐蔽。

避雷引下线 隐蔽验收记录

工程名称:长沙市花桥污水处理厂改扩建工程厂区土建及安装工程(第一标段)-塔吊验收日期:2014年月日共页第页分项工程名称:避雷引下线子分部工程名称:防雷及接地安装隐蔽部位:3#塔吊承台引下线 项目经理:刘湘施工技术负责人:苏国民施工图号: 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位 验收记录 1 3#塔吊承台引下线按照规范的要求,引下点处利用 承台内大于φ16的主钢筋作为 防雷引下线,搭接双面满焊,焊 缝饱满,无夹渣、无咬肉现象。 长度、外观、质量符合施工规范 要求。 2 防雷引下点处 1 施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):监理(建设)项目部(章)年月日设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专来技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明主更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续,隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语方规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

防雷引下线安装方案

防雷引下线安装方案 1)工艺流程:调直引下线→与接地体连接→引下线做标志→验收 2)防雷引下线暗敷设: 根据设计要求,利用建筑物框架柱内对角四根主筋作为引下线,按照设计图纸中的指定位置施工,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物桩基、基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。 (1)按照设计指定的框架柱,利用框架柱内对角的两根主筋(直径不小于Φ16mm)作引下线,并在基础处与桩基钢筋、基础圈梁连接,做电气联通。每层用油漆在引下线上作好标识,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm。引下线与接地极连接参见图10.6-14。 (2)按照规范要求的位置,在距地面0.5m处做测试点。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 (3)及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆和面漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隐检验收,做好记录。 (4)利用主筋(直径不少于Ф16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,按设计位置标高做好焊好测试点,随钢筋逐层串接至顶层,焊接出一定长度的引下线至接闪器,搭接长度不应小于6D,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。

4)引下线安装质量要求 (1)利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点,测试点距地0.5米。 (2)测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求,及不大于1欧姆。 (3)引下线与接地装置及避雷带的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ①扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ②圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

避雷引下线和变配电室接地干线敷设施工工艺标准

避雷引下线和变配电室接地干线敷设 一、特点和适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 二、施工准备 1、技术准备 2.1.1施工前应进行技术交底工作; 2.1.2配备相应的施工质量验收规范。 2、材料准备 3.3 辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3、主要机具 常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4、作业条件 2.4.1避雷引下线暗敷设作业条件: 1)利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.4.2 避雷引下线明敷设作业条件: 1)支架安装完毕。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3)土建外装修完毕。 2.4.3接地干线作业条件: 1)支架安装完毕。 2)保护管已预埋。 3)土建抹灰完毕。 2.4.4 支架安装作业条件: 1)各种支架已运到现场。

2)结构工程已经完成。 3)室外必须有脚手架或爬梯。 三、材料质量控制要点 3.1防雷引下线暗(明)敷设 3.1.1焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。 3.1.2漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 3.1.3 主筋错位,应及时纠正。 3.1.4引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。 3.2接地干线安装。 3.2.1扁钢不平直,应重新进行调整。 3.2.2接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。 3.2.3焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改 3.2.4漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 四、施工工艺 4.1 避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)→支架安装→避雷引下线敷设固定→避雷引下线连4.1 接→防腐处理→标识→检测验收 4.2 避雷引下线敷设应符合下列规定: 4.2.1接地引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 4.2.2接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试。 4.2.3断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 4.2.4 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 4.2.5 建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。 4.2.6 接地引下线沿建筑的外墙敷设时,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处

避雷带安装要求

避雷带安装要求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

一、施工要求 1、避雷带(网)安装 (1)根据设计图纸要求,明敷设的避雷带(网)均采用Φ10镀锌圆钢。 (2)避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,避雷带安装完毕后应顺直,转弯处煨成弧度,不应有棱角。镀锌圆钢沿避雷卡子明敷,避雷卡子每隔1米设置一个,转弯处0.5米设置一个。 (3)避雷带弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 (4)专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于?18?m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于?18?m。 (5)焊接要求: a.镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 b.镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 c.避雷线同引下线焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆或银粉。 d.建筑物屋顶上突出物,这些部位的金属导体都必须与避雷带焊接成

一体。 2、支架安装与固定 (1)防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm以上;混凝土支座高度为110mm。 (2)各间距应均匀、固定可靠,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于500mm。 (3)支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m 检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于l0mm。 (4)支架等铁件均应做防腐处理。

防雷引下线施工方案

防雷引下线敷设施工方案 一、施工准备 1.技术准备 1)充分熟悉相关图纸及设计要求; 2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; 3)编制技术交底。 2.技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 二、施工工艺 1.利用主筋(直径不小于①16mm)作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,设计无要求时于室外地面0?5m处焊好测试点,随钢筋逐层用套筒连接至顶层,并与主筋进行跨接焊接,做完后请有关人圆进行隐检,做好隐检记录。 2.变配电室接地干线敷设 1)如果为砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙),则就根据设计要求,确定坐标轴线位置,然后随砌墙将事先预制好的50mmx50mm的方木样板放入 墙内,待墙砌好后将方木样板剔出,将支持架放入也中,同时撒水淋湿 孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。如果在现浇混凝土 上固定支架,先根据图纸要求弹线定位,钻孔,支持架做燕尾埋入孔中, 找平找正,用水泥砂浆进行固定。 2)支持件埋设完毕后,可敷设接地干线。将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁固定,经过隔墙时穿越预留孔,接地干线连接处应焊接 牢固。末端预留或连接应符合设计要求。 3)于接地干线外表面刷黃绿相间油漆标识。 三、质量标准 1.变电室内明敷接地干线应符合下列规定: 1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修; 2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250mm?300mm;与建筑物墙壁间的间隙1 Omni?15 mm ; 3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置; 4)接地线表面沿长度方向,每段15mm?100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹; 5)变压器室、高低压配电室的接地干线上应设置不小于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 2 ?配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门狡链处的接地连接, 应 采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 3?设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。 4?当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;山电缆头到穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地 绝缘。

避雷引下线隐蔽工程验收记录

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋12 2根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:轴与轴、轴与轴、轴与轴、轴与轴轴与轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:验收意见: 项目专业监理工程师:

年月日(公章)年月日(公章) 避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋12 2根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与轴、轴与轴、⑧轴与轴南侧1.2m处柱、17轴与F轴、18轴与A轴南侧1.2m柱、E 轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

避雷引下线和变配电室接地干线敷设 17.1 总则 17.1.1 适用范围 本章适用于一般工业与民用建筑防雷接地工程及变配电室接地干线安装工程。 17.1.2 编制参考标准及规范 (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002), (2)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(北京建工集团总公司编); (3)《建筑物防雷设施安装》(99D562); (4)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000 年局部修订)。 17.2 术语、符号 避雷引下线:指将接闪器接收到的雷电流导入接地装置的部分。 17.3 基本规定 (1)引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于8mm。 (2)明装引下线必须在距地面1.5~1.8m 处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断 接卡子所用螺栓的直径不得小于lOmm,并需加镀锌垫圈及镀锌弹簧垫圈。暗装的引下线在 距地0.5m 处做断接卡子。 (3)利用主筋作引下线时,每条引下线不得少于2 根主筋。 (4)建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金屑构件之间 均应连成电气通路。 (5)沿建筑物外墙明敷设的引下线,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能 短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0.1 倍。引下线也可以暗装,但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其他金属构件的距离。 (6)引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。引下线应 躲开建筑物的出人口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。 (7)明敷设在易受机械损坏和危及人员安全的地方、地上约1.7m 至地下0.3m 的一端地 线应加保护措施。为了减少接触电压的危险,也可用硬塑料管将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。 (8)采用多根明装引下线时,为了便于测量接地电阻,以及检验引下线和接地线的连接 情况,应在每条引下线距地1.8~2.2m 处放置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时,必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子上,可在地线端子处测量接地电阻。 (9)每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50mm2 的建筑物除外)。避雷引下线最 好为对称位置,引下线间距离不应大于20m,当大于20m 时应在中间多引一根引下线。 (10)接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。 (11)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。 (12)接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于lOmm,支持件应采用40mm× 4mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,人孔宽度与深度各为50mm,总长度为70mm,支持件间 的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。 (13)明敷设接地干线敷设应平直,水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不超过 lOmm。 (14)转弯处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2 倍。

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标P-17#楼分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位基础施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 001 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内2根主钢筋作避雷引下线与地 梁钢筋焊接,用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双面焊接, 焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干 线的连接 符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 柱内主筋 地梁主筋 学习资料

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标15#排屋分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位车库施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 002 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内≮φ16的2根主钢筋作避雷引 下线,在钢筋接头处用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双 面焊接,焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 电渣压力焊接点 D12跨接钢筋 焊接 避雷引下线 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 学习资料

避雷引下线安装范文

交底内容: 25.1一般规定 25.1.1适用范围 本规程适用于工业与民用建筑避雷引下线,均压环(带)的安装及变配电室接地干线的敷设。 25.1.2避雷引下线和变配电室接地干线安装工程应按已批准的设计进行施工。 25.1.3避雷引下线不应少于两根,但周长不超过25m高度不超过40m的建筑物,且为三类防雷建筑物可只设1根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不得大于25m,当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。 25.1.4避雷引下线安装应符合以下要求: 1.明装敷设引下线截面,采用热浸镀锌圆钢时其直径不得小于8mm,采用热浸镀锌扁钢时其截不得小于12×4。引下线应沿最短路线引至接地体,弯曲处R半径应大于等于圆钢直径或扁钢厚度的10倍。明装引下线距墙面≤90mm,每隔1.5~2m应设置支持架固定。 2.暗装引下线利用钢筋混凝土板梁、柱钢筋作为引下线,和外引预埋连接板,引下线与钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的U形卡子连接。利用混凝土柱钢筋作引下线不少于φ10mm2根主筋,利用金属构件铁爬梯等作引下线,构件之间必须连接成电气通路。 25.1.5引下线接地测试点的设置 明装应设断接卡子,距地高度为 1.5~1.8m,断接卡子以下应设钢管或角钢保护,暗装可引到断接卡子箱或连接板检测点或地下接地电阻检测点,见图24.3.6.1~3,具体位置或高度由设计确定。 25.1.6避雷引下线,接地干线,在容易受机械损伤的部位,应加钢管或角钢保护,在穿越楼板或墙时应加套管保护,跨越伸缩缝时应做Ω弯补偿。 25.1.7避雷引下线或接地干线所使用的钢材或支持件均应经热浸镀锌。 25.1.8接地引下线的焊接应符合24.1.7条的规定。 25.1.9当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 25.1.10配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 25.1.1 1 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。铜线接头,应挂锡。 25.2施工准备 25.2.1技术准备 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 2.按施工图设计检查引下线均压环(带)和变电室接地干线的敷设位置是否和建筑物

防雷引下线隐蔽工程验收记录

分项工程名称 监理(建设)单位 验收结论安装单位检查评定结果 隐蔽部位:3#楼十七层墙柱防雷引下线 按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和 99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D ,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 (公章) 专业工长(施工员)测试人员 经检查,符合设计及规范要求。 施工执行标准名称及编号建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 施工图名称及图号1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 单位(子单位)工程名称振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称电气动力、备用及不间断电源、防雷接 地安装工程防雷及接地装置安 装工程 安装单位汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕按照设计院提供1、 2、3栋屋顶防雷平 面图(强电施) QDS-1-17图施工。

分项工程名称隐蔽部位:2#楼二十层墙柱防雷引下线 按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢单面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>12倍D ,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。 (公章) 监理(建设)单位 验收结论经检查,符合设计及规范要求。 (公章) 项目专业质量检查员: 年 月 日 施工图名称及图号1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 安装单位汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕 施工执行标准名称及编号建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 单位(子单位)工程名称振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称电气动力、备用及不间断电源、防雷接 地安装工程防雷及接地装置安 装工程 按照设计院提供1、 2、3栋屋顶防雷平 面图(强电施) QDS-1-17图施工。

避雷引下线安装

交底内容: 25.1 一般规定 25.1.1 适用范围 本规程适用于工业与民用建筑避雷引下线,均压环(带)的安装及变配电室接地干线的敷设。 25.1.2 避雷引下线和变配电室接地干线安装工程应按已批准的设计进行施工。 25.1.3 避雷引下线不应少于两根,但周长不超过25m高度不超过40m的建筑物, 且为三类防雷建筑物可只设1 根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间 距不得大于25m,当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。 25.1.4 避雷引下线安装应符合以下要求: 1. 明装敷设引下线截面,采用热浸镀锌圆钢时其直径不得小于8mm采用热浸镀锌扁钢 时其截不得小于12X 4。引下线应沿最短路线引至接地体,弯曲处R半径应大于等于圆钢直 径或扁钢厚度的10倍。明装引下线距墙面w 90mm每隔1.5?2m应设置支持架固定。 2. 暗装引下线利用钢筋混凝土板梁、柱钢筋作为引下线,和外引预埋连接板,引下线与钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的U形卡子连接。利用混凝土柱钢筋作引下线不少于 0 10mm根主筋,利用金属构件铁爬梯等作引下线,构件之间必须连接成电气通路。 25.1.5 引下线接地测试点的设置 明装应设断接卡子,距地高度为 1.5?1.8m,断接卡子以下应设钢管或角钢保护, 暗装可引到断接卡子箱或连接板检测点或地下接地电阻检测点,见图24.3.6.1 ?3,具体位置或高度由设计确定。 25.1.6 避雷引下线,接地干线,在容易受机械损伤的部位,应加钢管或角钢保护, 在穿越楼板或墙时应加套管保护,跨越伸缩缝时应做Q弯补偿。 25.1.7 避雷引下线或接地干线所使用的钢材或支持件均应经热浸镀锌。 25.1.8 接地引下线的焊接应符合24.1.7 条的规定。 25.1.9 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 25.1.10 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接, 应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 25.1.1 1 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗, 应就近与接地干线 连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。铜线接头,应挂锡。 25.2 施工准备 25.2.1 技术准备 1. 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ 避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

屋面避雷带焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?从这个角度来看,非洲曾经说过,最灵繁的人也看不见自己的背脊。这启发了我,既然如何,这种事实对本人来说意义重大,相信对这个世界也是有一定意义的。西班牙在不经意间这样说过,自知之明是最难得的知识。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。生活中,若感冒前面的症状到底有哪些出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。既然如何,了解清楚感冒前面的症状到底有哪些到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?歌德在不经意间这样说过,决定一个人的一生,以及整个命运的,只是一瞬之间。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。叔本华在不经意间这样说过,普通人只想到如何度过时间,有才能的人设法利用时间。这似乎解答了我的疑惑。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。这样看来,每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,感冒前面的症状到底有哪些,发生了会如何,不发生又会如何。白哲特说过一句富有哲理的话,坚强的信念能赢得强者的心,并使他们变得更坚强。这句话语虽

防雷引下线施工方案

防雷引下线敷设施工方案 、施工准备 1.技术准备 1)充分熟悉相关图纸及设计要求; 2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; 3)编制技术交底。 2.技术关键要求充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 二、施工工艺 1 ?利用主筋(直径不小于①16m m)作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,设计无要求时于室外地面0.5m 处焊好测试点,随钢筋逐层用套筒连接至顶层,并与主筋进行跨接焊接,做完后请有关人圆进行隐检,做好隐检记录。 2.变配电室接地干线敷设 1 )如果为砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙),则就根据设计要求,确定坐 标轴线位置,然后随砌墙将事先预制好的50mr K 50mm的方木 样板放入墙内,待墙砌好后将方木样板剔出,将支持架放入也中,同时撒 水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。如果在现浇混 凝土上固定支架,先根据图纸要求弹线定位,钻孔,支持架做燕尾埋入孔 中,找平找正,用水泥砂浆进行固定。 2)支持件埋设完毕后,可敷设接地干线。将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁固定,经过隔墙时穿越预留孔,接地干线连接处应焊接牢固。 末端预留或连接应符合设计要求。 3)于接地干线外表面刷黄绿相间油漆标识。 、质量标准 1 .变电室内明敷接地干线应符合下列规定: 1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修; 2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250m m?300mm;与建筑物墙壁间的间隙10m m?15mm; 3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置; 4)接地线表面沿长度方向,每段15mm?100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹; 5)变压器室、高低压配电室的接地干线上应设置不小于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 2.配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 3.设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。 4.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头到穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 四、成品保护 1.变配电室接地干线敷设 1)电气施工时不得砸碰及弄脏墙面。 2)喷浆前必须预先将接地干线纸包扎好 3)搬运物件时不得砸坏接地干线。

避雷引下线敷设标准

ICS Q/ZXJZ 避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程 施工工艺标准 中国新兴建设开发总公司 发布

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 施工准备 (1) 4 操作工艺 (1) 5 质量控制 (4) 6 质量标准 (4) 7 成品保护 (5)

避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 3.2 镀锌钢材有扁钢、圆钢等,使用时应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.3 辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3.4 作业条件 3.4.1 避雷引下线暗敷设作业条件: 3.4.1.1 利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 3.4.1.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2 避雷引下线明敷设作业条件: 3.4.2.1 支架安装完毕。 3.4.2.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2.3 土建外装修完毕。 3.4.3 接地干线作业条件: 3.4.3.1 支架安装完毕。 3.4.3.2 保护管已预埋。 3.4.3.3 土建抹灰完毕。 3.4.4 支架安装作业条件: 3.4.4.1 各种支架已运到现场。 3.4.4.2 结构工程已经完成。 3.4.4.3 室外必须有脚手架或爬梯。 3.5 主要机具:常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4 操作工艺 4.1 避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)→支架安装→避雷引下线敷设固定→避雷引下线连接→防腐处理→标识→检测验收 4.2 避雷引下线敷设应符合下列规定: 4.2.1 接地引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于 12mm。

柱防雷引下线隐蔽工程验收记录

质控(建)表C.0.49共页第页 工程名称晋江世茂紫帽山G2013-41 号地块项目 施工单位中建海峡建设发展有限公司 分部(子分部)工程名称建筑电气 分项工程 名称 避雷引下线敷设 隐蔽部位5#楼地下室柱 隐蔽项目柱防雷引下线焊接隐蔽日期年月日 隐蔽 内容 5#楼地下室柱防雷引下线焊接 施工单位检查情况 根据电施图及GB50303-2002的要求,其安装质量: 1、根据电施图中设计的防雷引下线位置和要求进行施工; 2、利用土建作为防雷引下线的柱子内两对角主筋上下连通作为防雷引下线,柱筋焊接利用土建电渣压力焊(焊接接头光滑、焊缝饱满)和螺纹套筒连接(连接紧密); 3、利用作引下线的主筋上同下应连通、无错位、且用油漆标示。 隐蔽验收结论 签字栏 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业施工员监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)

质控(建)表C.0.49共页第页 工程名称晋江世茂紫帽山G2013-41 号地块项目 施工单位中建海峡建设发展有限公司 分部(子分部)工程名称建筑电气 分项工程 名称 避雷引下线敷设 隐蔽部位5#楼一层柱 隐蔽项目柱防雷引下线焊接隐蔽日期年月日 隐蔽 内容 5#楼一层柱防雷引下线焊接 施工单位检查情况 根据电施图及GB50303-2002的要求,其安装质量: 1、根据电施图中设计的防雷引下线位置和要求进行施工; 2、利用土建作为防雷引下线的柱子内两对角主筋上下连通作为防雷引下线,柱筋焊接利用土建电渣压力焊(焊接接头光滑、焊缝饱满)和螺纹套筒连接(连接紧密)。 3、利用作引下线的主筋上同下应连通、无错位、且用油漆标示。 隐蔽验收结论 签字栏 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业施工员监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)