文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB3953-83电工圆铜线(doc

GB3953-83电工圆铜线(doc

GB3953-83电工圆铜线(doc
GB3953-83电工圆铜线(doc

GB3953-83电工圆铜线(doc 7页)

均按GB1.1—81标准化工作导则编写标准的一般规定》附录C规定修约。

5.2 圆铜线垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差(f值)应不超过标称直径偏差的绝对值。

6 机械性能

圆铜线的机械性能应符合表4规定。

表 4

** 1N/mm2=1MPa

续表

续表

注:标称直径值介于表中所列紧邻两个数值之间时,采用较大标称直径值的相应性能。

7 电性能

圆铜线的电阻率应符合表5规定。

表 5

镀锡铜包线标准

镀锡铜包钢线的镀层厚度应符合表2的要求,也可根据客户要求生产线径和线径偏差. 表2 单位:um 剥锡前线径—剥锡后线径 镀层厚度 = 2 镀锡铜包钢线表面应光洁,色泽均匀,不应有露铜、脱锡、黑斑、锈蚀、裂纹、伤痕和超过允许偏差的锡瘤、毛刺等缺陷. 镀锡铜包钢线在温度20℃时,根据客户的要求,导电率28%-30%之间,供客户选择。 镀锡铜包钢线的机械性能应符合表3的要求. 表3

镀锡铜包钢线应具有良好的可焊性,经加速老化后,焊接时间不大于2S或润湿力<φmN, 镀锡铜包钢线应具有良好的抗老化性.纯锡层铜线在200±5℃烘烤1小时或175±5℃烘烤4小时后,无发黄发黑.老化后可焊性合格. 5.试验方法 按条要求,镀锡铜包钢线的直径用分度值为0.01mm 千分尺在经过外观检验的样本上,距试样两端10mm 及试样的中央部位,分别在同一截面的两个相互垂直的方向上测量,取其平均值. 按条要求,镀锡铜包钢线的表面用肉眼,在规定抽取的每轴(桶)样本单位长度上进行全面检验. 按条要求,镀锡铜包钢线的镀层厚度采用剥锡液铜线表面镀层去掉,取试样10-20cm浸入溶液中2-5分种,看到锡层完全去掉,露出原铜包钢线,拿出来用水冲洗干净,擦干后,用千分尺测量未去镀层和已去镀层的铜包钢线,互相垂直各测量二次,测两个部位取其平均值. 按条求,镀锡铜包线电阻率试验方法:在规定抽取经线外观检验的每轴(桶)样本上,用双臂电桥或其他能准确测量的设备进行测量,取三个试样的计算平均值.原铜包钢线和锡锭供应商固定不变时,允许电阻率每半年检查一次.

按条要求镀锡铜包线的机械性能试验方法. 5.5.1抗拉强度 将试样固定在拉力计的试验架上,开启拉力开关,至试样拉断,读出拉力计读数F,抗拉强度σb=4F/IId2,,其中F(拉断时拉力):N,d(直径):mm. 5.5.2 延伸率 将试样固定在延伸测试装置上,启动延伸率拉伸开关,至拉断,直接读出延伸率读数,也可按下列方式计算: 延伸率=[(后标尺长度—原标尺长度)/原标尺长度]×100% 5.5.3 反复弯折(客户无要求可不做此项) 反复弯折试验是沿着试样的轴向,施加表3规定的负荷,在曲率半径 mm的专用夹具上进行,以弯曲至90度,然后复原,朝相反方向弯曲至90度,再复原作为一个循环.以适当的速度反复弯曲,直至折断,取三个试样折断时的最小循环次数为弯折次数. 按条要求镀锡铜包钢线的可焊性试验方法 5.6.1试样的制备 在按规定数量抽取的每轴(桶)样本单位上,以外观检验后,截取试样100mm 长,试样不应被手指接触或受到其它污染,进行可焊性试验前,试样不进行清洁处理. 5.6.2 试验方法 5.6.2.1 在焊锡性试验仪上,将温度调至250±5℃,待温度平衡后,将试样浸入 无铅的锡焊料中浸2秒,迅速平稳提起,试样表面应被焊料覆盖,无肉眼可风的未覆盖处,表面光洁,无锡环、锡瘤. 5.6.2.2将试样在可焊性测试仪上进行测量(具体操作见可焊性测试仪操作指导

电线电缆原材料进货检验标准汇编

电线电缆原材料进货检验标准汇编 1 目的 使进货检验或验证按规定的要求进行,保证未经检验和验证的原材料不投入生产使用。 2 范围 本指导书适用于电线电缆用主要原材料的进货检验。 本指导书同《一般规定》一起使用,对各类原材料的检验指导阐述如下。 3 定义 3.1单位产品——为实施抽样的需要而划分的基本单位,其数量满足检验的需要。 3.2检验批——同一工艺条件下的产品。 3.3样本单位——从检验批中随机抽取的单位产品。 3.4样本——样本单位的全体。 4 抽样及检验结果 4.1供检验用的样本应从检验批中随机抽取,样本在产品结构、工艺水平、性能要求等方面对抽查产品具有代表性。 4.2抽样数(以盘圈等包装件计)及检验项目应符合本指导书各表中的要求。 4.3产品过程控制的试验项目以过程检验记录为依据。

4.4其他规定 4.4.1除检验指导书规定外,对长度及包装也应进行检查。 4.4.2抽样试验、型式试验和定期确认试验项目均按标准规定的要求进行检查。 4.4.3除检验指导书另有规定外,配方变更,工艺材料变更,应进行型式试验。 5 程序及内容 本公司的主要原材料进货有电工圆铜线(TY、TR)、镀锡圆铜线(TXR)、电工圆铝线(LY4)、电线电缆用软聚氯乙烯塑料(J-70、H-70)、电线电缆用阻燃软聚氯乙烯塑料(ZJ-70)、丁苯橡胶(SBR)1502、氯丁橡胶 CR322、天然生胶(SCR 5)、乙丙橡胶(J-4045)及电缆辅料等,对主要原、辅材料采购,应从合格供方进货,要求供方提供产品合格证或质量保证书,对不能检验的检验项目本公司只进行验证,并在规定日期内进行确认检验:由供应商每年抽样委托权威检测机构进行试验或第三方及本公司质量部质检科人员进行验证(详见本指导书)。其他辅料:包装箱、袋、包装薄膜等由进货检验员作外观、合格标识验收,检查是否符合采购要求,可不做检验记录,合格后直接开单入库。

电工用圆铜杆技术要求.docx

电工用圆铜杆技术要求 1范围 本技术条件规定了电工用铜线坯的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装运输及贮存等。 本技术条件适用于直径为6.0mm~12.0mm圆形铜线坯。 2要求 2.1产品分类 2.1.1铜线坯的牌号、状态、规格应符合表1规定。 表1 牌号、状态、规格 2.1.2标记示例 示例1:牌号为T1、热态、直径为8.0mm的铜线坯标记为: 铜线坯T1RΦ8.0 GB/T 3952-2008 示例2:牌号为TU2、硬态、直径为10.0mm的铜线坯标记为: 铜线坯 TU2Y Φ10.0 GB/T3952-2008 2.2尺寸及其允许偏差 2.2.1铜线坯的直径及其允许偏差应符合表2规定。 表2 直径及其允许偏差mm

2.2.2圆铜线垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差(f值),应不超过 标称直径偏差的绝对值。 2.2.3铜线坯应成圈供应,每卷应为连续一根,不允许焊接。 2.3力学性能 铜线坯的力学性能应符合表3的规定,硬态铜线坯充分退火后应满足表3中相应牌号热态产品的伸长率要求。 表3 抗拉强度和伸长率 2.4扭转性能 直径为6.0mm~10.0mm的(热态)电工用铜线坯应进行扭转试验,不同牌号的铜线坯扭转性能应符合表4的规定。 表4 铜线坯的扭转性能 2.5电性能 铜线坯的电阻率应符合表5的规定。

表5 电阻率 2.6表面质量 2.6.1铜线坯应圆整尺寸均匀。 2.6.2铜线坯表面不应有皱边、飞边、裂纹、夹杂物及其他有害的缺陷。 3试验方法 3.1尺寸测量方法 铜线坯的尺寸测量方法按GB/T4909.2规定进行。 3.2力学性能检验方法 铜线坯的室温拉伸试验按GB/T4909.3的规定进行。 3.3扭转性能检验方法 3.3.1扭转试验按GB/T4909.4 的规定进行。 3.3.2试样应从经过2.6.1和2.6.2检查合格的铜线坯上取样。试样原始标距长度为 300mm,扭转速度应不大于30r/min;绕试样轴线按表4中规定的转数正转,然后反向转至断裂。 3.4电性能检验方法 3.4.1铜线坯电阻率测试方法按GB/T3048.2的规定进行。 3.4.2电阻率试验应按下述方法制备试样,试样经清洗并加工至直径为2mm,去油污, 经500℃~550℃保护性气氛中退火30min,然后在同一保护性气氛中快速冷却或在空气中快速转移到水中冷却。 3.4.3电阻率试验也可在经清洗但未经进一步加工和退火的铜线坯试样上直接进行。

铜丝尺寸及性能检验标准和方法

铜线检验标准 本标准是对~《电工圆铜杆》标准的修订。与原标准相比,本标准作了如下修改:? 1.将标准名称改为《电工用铜线坯》。? 2.在标准结构上,将原来的四项分标准合并编写,不再设立分标准,取消了很多重复性的内容。? 3.主要技术参数和技术内容有较大进步。本标准中铜线坯的公称直径及其答应偏差与ISO4738;1982《铜线坯》及BS6926-1988《电工用铜--高导铜线坯》标准的要求等效;化学成分要求是参考了美国ASTMB49-92《电工用再拉铜线坯》标准,并依据GB/T467《阴极铜》及GB/T468《电工用铜线锭》标准而修订的;热态铜线坯力学性能的低限值35%与德国DIN17652-82《铜线坯》标准的要求等同,高于其他国外标准中30%的要求;硬态铜线坯的力学性能指标较原标准有所进步;检验组批及各种性能测试的取样方法和取样数目要求是参照英国BS6926-1988标准修订的,其中本标准对取样数目的规定严于BS6926-1988标准的要求。? 4.注重了与其他相关国家标准的一致性,标准编写格式和编写方法遵守GB/T 标准的规定。? 本标准与国外先进国家标准水平相比,达到了国际先进水平。? 本标准自实施之日起,同时代替~。? 本标准由中国有色金属产业总公司提出。? 本标准由北京铜厂、中国有色金属产业总公司标准计量研究所、铜陵有色金属公司负责起草。?

本标准由北京铜厂、中国有色金属产业总公司标准计量研究所、铜陵有色金属公司、常州东方鑫源铜业有限公司、沈阳冶炼厂、云南冶炼厂共同起草。? 本标准主要起草人:何新宇、尧川、陈明勇、陈彪、刘婉容、赵华、李晓丽、温晓云、孙励筠、邢伟。? 1范围? 本标准规定了电工用铜线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。? 本标准适用于直径为~36.0mm、供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。? 2引用标准? 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。裸电线试验方法尺寸丈量? 裸电线试验方法拉力试验? 裸电线试验方法扭转试验? GB/电线电缆金属导体材料电阻率试验方法? GB/~铜及铜合金化学分析方法? GB/T13293-91高纯阴极铜化学分析方法? 3订货单(或合同)内容? 本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容? 产品名称。? 牌号、状态、规格?

低压电缆电缆采购工程管理和技术要求内容

宝能城花园(东区)矿物质电缆采购工程管理及技术要求

目录 1.工程概况及招标范围 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2拟招标专业工程概况 (3) 1.3招标产品范围、种类、数量 (3) 3.管理规范及技术要求 (4) 3.1管理及技术规范 (4) 3.2技术要求 (1) 4,技术资料要求 (1) 5.项目团队 (4) 5.2投标目标承诺及保证措施 (5) 6产品特性 (5) 7样品样板管理 (5) 8材料管理 (5) 9.附件一: (6)

1.工程概况及招标范围 1.1工程概况 项目名称:宝能城花园(东区)矿物质电缆采购工程 项目地点:深圳南山西丽大学城区留仙大道以北塘开路以西 招标内容:宝能城花园(东区)低压电缆采购 项目规模及类型:“宝能城花园东区项目”是宝能城有限公司拟开发建设以居住为主并包含大型商业、酒店为一体的大型城市综合项目。项目总用地面积为75849.45平方米,其中建设用地面积:65266.45平方米,道路用地面积:10583平方米。规划总建筑面积为632858平方米。分为07-08、07-10、07-12、07-13四个地块。 总包单位:深圳建业工程集团股份有限公司 监理单位:深圳市国银建设工程项目管理有限公司 建筑设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 招标方式:招标 1.2拟招标专业工程概况 本次招标的电缆工程针对8栋超高层住宅、1栋超高层综合楼和4层商业的低压电缆,其中地下二层至地下四层为停车库和设备用房,地下一层至三层为商业,四层为住宅架空层,6至11层为客房,13至46层为公寓,12层、29层为避难层。其中消防主干和住宅主干采用矿物质绝缘BTLY电缆。 1.3招标产品范围、种类、数量 1.本次招标主要为宝能城花园(东区)低压部分的矿物质电缆,即宝能城花园(东区)的消防主干和住宅主干的矿物绝缘BTLY电缆,具体见设计图纸要求 2.数量:暂定,已实际测量为准。 2.供货时间要求 计划供货时间为2016年4月1日,具体以甲方通知为准

初级维修电工培训方案

四川长虹职业技术学校2015年 维修电工培训方案 培训工种:维修电工 级别:初级 计划学时:500 1.培训目标 1.1 总体目标 培养具备以下条件的人员:掌握维修电工基础知识,能够运用维修电工基本技能独立完成一般常用机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修等常规工作。 1.2 理论知识培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的理论知识要求,通过培训,使培训对象掌握维修电工的职业道德及相关法律法规知识,电子、电路基本概念,变压器和交、直流电动机工作原理等基础知识和专业知识等。 1.3 操作技能培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的操作技能要求,通过培训,使培训对象能够掌握电工常用工具材料的应用,能够根据技术要求进行电气故障检修、配线与安装、 电气线路调试等基本技能,达到独立上岗操作的水平。

2.培训要求 2.1 理论知识要求 2.1.1 职业道德相关法律法规知识 2.1.2 电工基础知识 2.1.3 钳工基础知识 2.1.4 安全文明生产与环境保护知识 2.1.5 质量管理知识 2.1.6 相关法律法规知识 2.2操作技能要求 3.培训安排 3.1培训对象:半年内新入职员工 3.2培训学时:计划500学时,实际操作结合工作进行,不低于280学时; 3.3培训人数:94人 3.4开班时间:2015年3月9 日地点:XXXX公司培训室 3.5理论培训:2015年3月9日—2015年3月22日 培训地点:XXXX公司培训室 3.6操作培训:2015年3月23日---2015年 4月 18 日

培训地点:XXX/XX公司实习岗位 3.7培训方式:理论知识和实际操作相结合,理论知识培训采取集中授课形式进行,操作技能培训采取结合工作实际作业项目在工作岗位进行; 4.课程设置和培训要求 4.1电工电子技术 通过对接触器、变压器、继电器、空气开关、开关柜等电器元件组成的电路进行分析,掌握部分电工基本电路的分析方法,并能够进行线路组装、调试和分析。通过对由晶体管、运算放大器、数字逻辑集成电路组成的各种典型电路的分析及参数估算,掌握一些简单的电子电路的设计方法,并在电路设计基础上进行线路组装、调试和分析。 4.2电气控制技术 使学员了解工厂常用的电气控制系统,能定性分析各控制系统的工作原理,能按图寻迹,对一般电气控制线路进行调试及故障排除。 了解常用传感器的工作原理及使用方法,能根据所测物理量的性质和测量精度选用传感器及设计检测线路。 4.3变压器、直流电机、交流电机 通过学习,使学员了解变压器、三相异步电动机、直流电动机的结构与工作原理。熟悉其结构、分类,熟悉变压器的运行方式及参数设定、运行特性。 4.4维修电工技术 通过维修电工技能实训主要掌握:维修电工常识和基本技能,电工读图的基本知识,

(完整)初级维修电工培训大纲计划

初级维修电工培训教学大纲为提高维修电工的培训质量,使经过培训的工人掌握维修电工必备专业知识与技术技能,适应工作需要,特制定培训计划与大纲: 初级维修电工培训计划 一、说明 1、课程的性质和任务 本课程是培训初级维修电工的专业课。 本课程的任务是通过教学与培训,使培训对象掌握初级维修电工基础知识,能够运用维修电工基本技能独立完成一般常用机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修等常规工作。 2、教学中应注意的问题 明确培训目标和培训任务,掌握培训大纲要求。结合短期教训教育的特点,切实把握理论联系实际的教学原则,使培训对象通过理论及实操技能培训,达到初级维修电工水平。 二、培训目标 本培训计划是以《中华人民共和国工人技术等级标准》、《中华人民共和国职业技能鉴定规范》为依据,使培训对象通过培训,达到标准、规范所要求的初级电焊工技能水平。 1、理论知识 依据《维修电工国家职业标准》对初级维修电工的理论知识

要求,通过培训,使培训对象掌握维修电工的职业道德及相关法律法规知识,电子、电路基本概念,变压器和交、直流电动机工作原理等基础知识和专业知识等。 2、操作技能 依据《维修电工国家职业标准》对初级维修电工的操作技能要求,通过培训,使培训对象能够掌握电工常用工具材料的应用,能够根据技术要求进行电气故障检修、配线、与安装、电气线路调试等基本技能,达到独立上岗操作的水平。 三、教学要求及内容 (一)职业道德及相关法律法规知识 1、教学要求 通过培训,使培训对象具备电气设备维修人员的基本道德并能遵守职业守则,了解有关法律法规知识。 2、教学内容 (1)职业道德基本知识 (2)职业守则 (3)相关法律法规知识 3、教学建议 在教学中结合案例分析,提高培训对象的职业道德和行业素质。 (二)交、直流电路基础 1、教学要求

维修电工基础知识

电流:电荷的定向移动叫做电流。电路中,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。 电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。电+脑*维+修-知.识_网 电压:河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV)或者微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。 电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m) 电阻:电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是欧(Ω),也常用千欧(kΩ)或者兆欧(MΩ)做单位。1kΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。 电阻可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆档。如果电阻在电路中,要把电阻的一头烫开后再测量。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m) 欧姆定律:导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即 这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即

电工接线方法和标准

电工接线方法和标准 接线方法 下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯, 清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3—2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3—3所示。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、 3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。

电线电缆基础知识(原创)

电线电缆基础知识 1 电 1.1 电的相关历史 电是自然界本身就存在的现象,近代才被人类发现。 自19世纪第二次工业革命后,人类进入“电气时代”: 18世纪中叶,富兰克林提出电流的概念; 1831年,法拉第发现电磁感应现象,后制造出人类第一台电动机; 1836年,世界上第一根电线诞生; 1866年,西门子提出发电机原理,并由其下属制造出人类第一台发电机; 1879年,爱迪生发明电灯,从此人类走向光明; 1939年,中国第一根导线诞生于昆明电缆厂。 1.2 电的作用 (1)照明:让人们克服了黑暗。 (2)取暖:电能转化为热能。 (3)动力:电能转化为机械能。 1.3 电的特性:难以储存,应即产即用。 2 电力系统 2.1 把电能的生产、输送、分配和消费过程组成一个整体,称为电力系统。其中输电线路和变压器组成电力网。如图1。 图1 电力系统简易图 2.2 电力系统的作用和意义: (1)统一发电,分配使用,降低成本,提高安全可靠性。 (2)是国家基础设施建设的重要项目。要发展,先通电。 2.3 输电线路即电线电缆,是电能输送的载体,是电力系统的重要组成部分,被

比作电力系统的“血管”。 3 电线电缆 3.1 定义:用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。(GB/T 2900.10-1984) (1)功能:传输电能、信息;转换电磁能。 (2)传输信息:如光缆、控制电缆等。 (3)电线电缆是线材产品。 3.2 “电线”与“电缆” “电线”和“电缆”在概念上并没有严格的界限,广义上可统称为“电缆”。狭义上,分为“电线”和“电缆”。通常认为: (1)单根线芯叫“线”;多根线芯叫“缆”。 (2)直径小的叫“线”;直径大的叫“缆”。 (3)结构简单的叫“线”;结构复杂的叫“缆”。 但随着使用范围的扩大,很多品种“线中有缆”,“缆中有线”,所以没有必要严格区别。本文以下简称“电缆”。 4 电缆分类 4.1 分类缘由 简单地讲,电缆的主要功能就是传电,主要要求就是安全,保证人民生命财产不受损害。但电能的远距离传输,必然要求电缆能够穿越崇山峻岭、江河湖海,经受阴晴雨雪、风吹日晒,接触花鸟虫鱼、平地壕沟,承受碰擦冲撞,提防意外伤害。基于不同的使用和环境适应要求,就要设计不同的结构型式,因此就形成了不同的电缆种类。 4.2 大类及涵义 电缆广义上分为五大类,如表1。 4.3 常用类别及简介 表1的分类是基于天下电缆的大分类,而用途广泛的电缆只有其中的一部分。大类中又分为很多小类,常用的电缆即是国家电线电缆生产许可证中进行规范的产品,见表2。 4.4 塑料电线

电工线材的种类及使用范围

电工线材的种类及使用范围 (一)电线 1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。 2.BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电安装工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,这种作用虽然轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电安装工程中被聚氯乙烯绝缘电线基本替代。 3.RV型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。 4.BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RW,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。 例如:一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。 (二)电缆(对铜芯、铝芯导体的分析与电线相同) 1.VLV、VV型电力电缆:不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。 2.VLV22、VV22型电缆:能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。 3.VLV32、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 4.YFLV、YJV型电力电缆:主要是高压电力电缆,随着下标的变化与前述各型电缆相同,说明可敷设的场所。 例如:舟山至宁波的海底电缆使用的是VV59型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内粗钢丝铠装电缆,因为它可以承受较大的拉力,具有防腐能力,且适用于敷设在水中;但浦东新区大连路隧道中敷设的跨黄浦江电力电缆却采用的是YJV型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,因为在隧道里电缆不会受到机械外力作用,也不要求承受大的拉力。 5.KVV型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。与电线一样,电力电缆的使用除满足场所的特殊要求外,从技术上看,主要应使其额定电压满足工作电压的要求。

低压电工劳动实操知识讲解

低压电工作业人员安全技术培训教材 (劳动技能) 实际操作

目录 第一节低压配电及电气照明安装操作 (4) 一、白炽灯的安装线路 (4) 二、导线识别与选择 (6) 三、导线连接、电力电缆安装、架空线路安装 (7) 四、补偿电容器的接线与安装 (8) 五、低压配电箱的安装 (8) 第二节低压电器设备安装与调试操作 (9) 一、各种电工钳、电工刀、螺丝误入旋具、典型手持电动工具及移动 电器的使用 (9) 二、常用低压断路器、热继电器、低压熔断器漏电保护装置安装和接 线 (10) 三、异步电动机检查、异步电动机点动和单向运行可逆运行等接触器 控制系统安装与调试 (11) 四、异步电动机Y—Δ减压起动,自耦变压器启动控制系统安装和调 试 (12) 第三节电气设备维护及常见的故障处理 (13) 一、低压电气设备维护与常见故障处理 (13) 二、电气线路维护与常见的故障处理 (15) 三、低压配电维护及常见故障处理 (19) 四、照明电器维护与常见故障处理 (20)

第四节电工测量操作 (22) 一、互感器安装与接线 (22) 二、电能表安装接线 (24) 三、钳形电流表、万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、单臂电桥等测 量仪表的使用 (26)

第一节低压配电及电气照明安装操作一、灯具、插座安装及接线 (一)白炽灯的安装线路 (二)日光灯的安装线路

(三)单相三孔插座接线 操作安全要求

1、灯具接线开关应接在相线上 2、三相五线制配电系统零线应接在工作零线(N线)上 3、插座接线 L孔应接在相线L1L2L3任一相上 N孔应接在工作零线线上 E孔应接在保护零线PE线上 二、导线识别与选择 操作安全要求 1、正确判断导线截面积 2、根据不同场所和负荷电流正确选择导线种类和截面积 (一)导线按金属材料可分为哪几种?各有什么特点,可分为:铜导线:电阻小、导电性能好 铝导线:电阻比铜导线大,但价格低 铁导线:电阻大,机械强度好,能承受较大外力 (二)导线按结构可分为哪几种? 可分为:单股导线:一般截面积在6mm2以下 多股导线:截面积在10mm2以上 (三)室内敷设导线如何按机械强度选择? 1、室内敷设在绝缘支持上的绝缘导线铜线mm2,铝线2.5mm2。 2、室内敷设在绝缘支持件上的裸导线、铜线2.5mm2,铝张4mm2。 3、穿管敷设绝缘导线、铜芯软(硬)线1mm2,铝线2.5mm2。(四)架空线路跨越铁路和主要干道如何选择导线铜线不应小于

电缆采购标准合同

建业五栋大楼低烟无卤电缆(商户)供货合同 甲方: 地址: 法定代表人: 邮政编码: 联系电话: 开户银行: 户名: 帐号: 税号: 乙方: 地址: 法定代表人: 邮政编码 联系电话: 传真: 根据国家有关法律规定,遵循平等、自愿和诚实信用原则,甲、乙双方经充分协商,达成本合同如下条款: 一、合同各方: 本合同中甲方向乙方订购的产品均用于甲方开发的项目。 二、工程名称: 三、工程地点:

等相关费用 五、合同总额 合同总价:;单价按照总价优惠比例优惠,最终以实际供货量结算。 本合同规定的产品单价与本条规定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用,包括所订产品的制作、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地现场(车辆可以到达地点)负责下车卸货、堆码(但不负责转运)、产品检验检测、配合调试、保修服务费等所发生的一切费用,还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导(电缆施工所需的中间连接器)等费用。进场材料如需送专门检测机构检测时,费用由乙方负责,送检材料样品由乙方负责;若检测不合格,初检和复检的费用由乙方负责并承担相应责任。 六、质量标准 (一)0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类、阻燃C类耐火电力电缆 (产品型号:WDZCR-YJY-0.6/1kV、WDZCN-YJY-0.6/1kV) 1 执行标准:

2.使用条件 2.1 运行条件 系统标称电压U0/U 0.6/1kV 系统最高运行电压Um 1.2kV 系统频率50Hz 2.2 运行要求 电缆导体的额定运行温度90℃ 短路时电缆导体的最高温度250℃ 短路时间不超过5s 电缆敷设时允许的最小弯曲半径:

铜丝尺寸及性能检验标准和方法

铜线检验标准 本标准是对GB3952.1~3952.4-89《电工圆铜杆》标准的修订。与原标准相比,本标准作了如下修改: 1.将标准名称改为《电工用铜线坯》。 2.在标准结构上,将原来的四项分标准合并编写,不再设立分标准,取消了很多重复性的内容。 3.主要技术参数和技术内容有较大进步。本标准中铜线坯的公称直径及其答应偏差与ISO4738;1982《铜线坯》及BS6926-1988《电工用铜--高导铜线坯》标准的要求等效;化学成分要求是参考了美国ASTM B49-92《电工用再拉铜线坯》标准,并依据GB/T 467《阴极铜》及GB/T468《电工用铜线锭》标准而修订的;热态铜线坯力学性能的低限值35%与德国DIN 17652-82《铜线坯》标准的要求等同,高于其他国外标准中30%的要求;硬态铜线坯的力学性能指标较原标准有所进步;检验组批及各种性能测试的取样方法和取样数目要求是参照英国BS 6926-1988标准修订的,其中本标准对取样数目的规定严于BS 6926-1988标准的要求。 4.注重了与其他相关国家标准的一致性,标准编写格式和编写方法遵守GB/T 1.1-1993标准的规定。 本标准与国外先进国家标准水平相比,达到了国际先进水平。 本标准自实施之日起,同时代替GB3952.1~3952.4-89。 本标准由中国有色金属产业总公司提出。 本标准由北京铜厂、中国有色金属产业总公司标准计量研究所、铜陵有色金属公司负责起草。 本标准由北京铜厂、中国有色金属产业总公司标准计量研究所、铜陵有色金属公司、常州东方鑫源铜业有限公司、沈阳冶炼厂、云南冶炼厂共同起草。 本标准主要起草人:何新宇、尧川、陈明勇、陈彪、刘婉容、赵华、李晓丽、温晓云、孙励筠、邢伟。 1 范围 本标准规定了电工用铜线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于直径为6.0~36.0mm、供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB4909.2-85裸电线试验方法尺寸丈量 GB4909.3-85裸电线试验方法拉力试验 GB4909.4-85裸电线试验方法扭转试验 GB/T3048.2-91电线电缆金属导体材料电阻率试验方法 GB/T5121.1~5121.23-1996 铜及铜合金化学分析方法 GB/T13293-91高纯阴极铜化学分析方法 3 订货单(或合同)内容 本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容 3.1产品名称。 3.2牌号、状态、规格 3.3重量。 3.4标准编号。 4 要求 4.1产品分类 4.1.1牌号、状态、规格铜线坯的牌号、状态、规格应符合表1的规定。 表1 牌号、状态、规格

电线电缆产品过程检验要求规范

电线电缆产品过程检验规范 目录 一.导体(线)束、绞工序产品过程检验规程 (2) 二.紧压圆形导体绞制工序产品过程检验规程 (4) 三.耐火云母带绕包工序产品过程检验规程 (5) 四.塑料绝缘、护套工序产品过程检验规程 (7) 五.橡皮绝缘、橡皮护套及硫化工序产品过程检验规程 (9) 六.三层挤出工序产品过程检验规程 (11) 七.低压线缆成缆工序产品过程检验规程 (14) 八.高压交联成缆工序产品过程检验规程 (17) 九.金属屏蔽工序产品过程检验规程 (19) 十.绕包工序产品过程检验规程 (20) 十一.装铠工序产品过程检验规程 (21) 十二.成圈和包装工序产品过程检验规程 (23) 十三.温水交联工序产品过程检验规程 (24) 十四.编织工序产品过程检验规程 (25) 十五.附录 (26)

一、导体(线)束、绞工序产品过程检验规程 1适用范围 本标准适用于电线电缆用导电线的束丝、绞线工序,裸铝(铜)绞线及钢芯铝绞线、圆线同心绞架空导线工序检验(除紧压圆形导电线芯)。 2本规范依据 GB/T3953-2009 电工圆铜线 GB/T3955-2008 电工圆铝线 GB/T1179-2008 铝绞线及钢芯铝绞线 GB/T1179-2008 圆线同心绞架空导线 GB/T3956-2008 电缆的导体 3质量要求 3.1束、绞前后的圆铜线外径,应符合相关产品工艺卡片及导体丝径检验规范的规定。 3.2束、绞导电线芯节径比和绞向应符合表1规定,裸铝(铜)绞线及钢芯铝绞线、圆线同心绞架空导线节径比和绞向应符合表2规定。 表1 3.3在同一层内,相邻两个接头之间的距离应不小于300mm。 3.4束、绞以后的导电线芯表面应光滑,无三角口、裂纹、毛刺、油污等。 3.5束、绞以后的导电线芯应紧密,不得缺股,断线、跳滨,允许轻微擦伤、擦毛等现象。

电工初级技能鉴定

电工初级技能鉴定 电工初级技能鉴定 本书是“电气设备实用技术”丛书之一。本书共分6章,主 要介绍电灯电路的复线图,变电、配电与动力设备的复线图,电 灯电路的基本作业,变电、配电设备的基本作业,以及操作技能 考核精眩本书使用大量精美照片,详细介绍初级电工在日常工作 及技能考核中遇到的一些问题及注意事项,读者可按书中步骤反 复练习,以提高自己的操作技能。本书的另一特点即注重细节的 介绍,电工人员可以此来规范日常作业中经常忽略的细节。另外,本书还编入一些令初级电工人员棘手的复线图变换等内容,有助 于读者理解和掌握所学内容。 本书适于初级电工人员及即将参加技能考核的相关技术人员 阅读,也可供工科院校相关专业师生参考。 百分网图书目录 1章技能考核及对策 1.1 什么是技能考核 1.2 出题内容与及格标准 1.3 考核前的准备 2章电灯电路的复线图 2.1 电灯电路的基础知识 1.电线的色别

2.什么是接地侧电线和非接地侧电线 3.电器的极性 4.电器及图形符号 2.2 复线图的画法 1.单线图与复线图 2.本书使用的图形符号 3.画复线图的步骤与练习题 例题1 插座电路 例题2 1 灯点灭电路 例题3 2 灯同时点灭电路 例题4 2 灯点灭电路 例题5 3 路开关电路 例题6 4 路开关电路 例题7 其他负载电路 例题8 单相三线制电路 例题9 指示灯电路 例题10 自动点灭器电路 例题11 定时开关电路 实战问题 练习与实战问题解答 3章变电、配电设备与动力设备的复线图3.1 变电、配电设备的复线图

1. 单相变压器与复线图 2. 单相三线制的复线图与接地工程 3. V-V接法与三相三线制 4.三相变压器(Y-Δ接法)的复线图 5. 电压互感器(VT)的复线图 6. 电流互感器(CT)的复线图 3.2 动力设备的复线图 1. 电器的图形符号及文字符号 2. 感应电动机的启动与停止 3. 感应电动机的正转与反转 综合问题 练习及综合问题解答 4章电灯电路的基本作业 4.1 基本作业的操作示例 1. 电线斜削式剥皮的操作步骤 2. 环切式剥皮的操作步骤 3. IV5.5mm2电线剥皮 4. 压接套管的压合操作 5. 用插入式连接器接线 6.2芯电缆剥皮 7.3芯电缆剥皮 8.用剥线钳剥皮

铜线采购规范(1)

铜线采购规范(1)

电工用圆铜线采购规范(1)

DC/CG-0100-2007 电工用圆铜线采购规范 发放部门 :

2007-01-01发布 2007-01-01实施 批准:乔治国审核:乔治国编制:姚富贵

编制说明 1、适用范围: 适用于本公司塑料绝缘电线电缆,塑料绝缘电力电缆,塑料绝缘控制电缆三大类产品及其衍生产品低烟,无卤,阻燃,耐火电线电线生产所需的原辅材料的采购。 2、:引用标准: 《电工用铜线坯》GB/T 3952-1998 《电工圆铜线》 GB/T 3952-1998 《电工圆铝杆》 GB/T 3954-2001 《电工圆铝线》GB/T 3955-1983 《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》 GB/T 8815-2002 《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》 GB 15065-1994 《电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料》 JB/T 10437-2004 《无氧铜带材》 GB/T 14594-1993 《铠装电缆用钢带》 YB/T 024-1992 填充用聚丙烯网状撕裂纤维Q/IQVK1-2005 无碱玻璃纤维带 PVC绕包带 聚脂薄膜

电工用圆铜线采购规范 1.电工圆铜线名称、型号、规格:范围见表1:表1 2. 电工圆铜线标准直径的偏差: 应符合表2规定, 铜线垂于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差(F值)应不 超过标准 的绝对值。 表2 3. 圆铜线的机械性能:应符合表3的规定。 4.圆铜线的电阻率:应符合表1的规定。 5.外观:圆铜线表面应光洁,不得有与良好工业产品不相称的任何缺陷。 6:交货要求:圆铜线应成盘或成圈交货,每盘或每圈圆铜线应为一整根,不允许有焊接或扭 接,制造过程中的铜杆和成品模前的焊接除外。每盘或每圈铜线的净重:标称直径为 6.0mm及以下者,应符合表4规定(下表)

电工培训维修电工基础知识

电工资料大全--电工手册 本手册的主要内容包括:电工常用符号和计量单位、电工识图、电工基础知识、电工常用仪表及工具、电工测量、电工材料、变压器、电动机、电气控制、高压配电、低压配电、电气照明、安全用电、电子技术基础知识等内容。 本手册取材新颖、内容丰富、简明实用,主要供广大电工及电气技术人员使用,对技能培训和专业学校的师生也有较高的参考价值。 前言 本手册力图做到图表化、数据化、条文化,以便于查阅;同时通过阅读本手册,又能掌握初、中级电工应知的基本理论知识和应会的基本操作技能,达到技术考核标准。 在本书编写过程中,大量采用了我国制定的最新相关标准,着重介绍使用这些新标准的电气设备,但考虑到有些老产品还在使用,为维护、维修方便,相关内容也稍作介绍。 本手册共14章,以广大电工及电气技术人员在实际工作中经常使用的电气资料和经常查阅的技术数据及有关新的电气国家标准为主,较为详细地介绍了电工基础知识、电工测量以及常用电气设备的基本结构、原理及特性。 手册中所引用的技术标准,采用了最新的国家标准、部颁标准和法定计量单位,内容比较全面,数据准确可靠,有较强的实用性。 本手册由李良洪主编,张宪、王乃成副主编,郑治国主审。参加编写

和绘图工作的还有于振瑞、王敏、王保民、付少波、付兰芳、叶鹏、叶金岭、石一刚、刘青、孙昱、安居、张大鹏、李阳、李长安、李志勇、杨华、杨泽辉、林秀珍、罗批、郑欣、郑海庆、俞伟明、赵慧敏、钱晓涛、黄华飞、曾锐利、蒋国平、蒋建峰、蒋晓敏、路金宝、潘平、潘晓峰等。 本书在编写过程中,参考了许多国内外有关电工标准或资料,在此向有关单位或作者一并致谢,同时对给予我们支持和帮助的同行专家及有关部门也深表谢意。 由于电工技术发展非常迅速,涉及面广,加上我们水平有限,手册中难免有错误、不妥之处,真诚希望广大专家和读者批评指正。 图书目录 第一章电工常用符号和计量单位 第一节电工常用文字(字母)符号 1.拉丁字母 2.希腊字母 3.罗马数字 4.电气设备常用文字符号 第二节常用电气图形符号和电气项目代号 1.电工常用图形符号 2.电气项目代号 第三节常用计量单位及其换算

大对数电缆规格型号

大对数电缆规格型号-亚太线缆 大对数电缆:大对数即多对数的意思,系指很多一对一对的电缆组成一小捆,电缆再由很多小捆组成一大捆(更大对数的电缆则再由一大捆一大捆组成一根更大的电缆). 大对数电缆五类线:0.5数据通信专用线是一种传播数据、话音等信息通信业务的多媒体线材,电缆被广泛应用于宽带用户驻地网等宽带接入工程中,其质量的优劣,直接关系到信息通信的传输质量.

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城市,互联网带宽的提升与推进提供助力。

公司的目标 追求品质可靠 追求技术领先 追求管理高效 追求服务更好 当今社会互联网发展迅速,随着带宽需求的提升,网络数据传输的高效性和稳定性 的要求就越来越迫切,亚太线缆提供全系统的大对数通信解决方案。 根据建筑物防火等级和对材料的耐火要求,综合布线系统应采取相应的措施。在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆,应采用阻燃的电缆和光缆;在大型公共场所宜采用阻燃、低烟、低毒的电缆或光缆;相邻的设备间或交接间应采用阻燃型配线设备。 电气性能对于将来可能使用的用户环路上的数字系统有着重要的影响。因此制定无卤阻燃成端电缆的标准尤为重要。 亚太大对数线缆适用于下列标准: GB 3953—83 电工圆铜线 GB 4005—83 电线电缆交货盘 GB 4909—85 裸电线试验方法 GB 4910—85 镀锡圆铜线 GB 6995—86 电线电缆识别标志 GB 11327.1—89 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线一般试验和测量方法 GB 12666—90 电线电缆燃烧试验方法 YD/T 723—94 通信电缆光缆用金属塑料复合带 YD/T 837—96 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 亚太线缆— 大对数线缆型号参考

相关文档
相关文档 最新文档