文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规变电运行专业三种人试题二(带答案)

安规变电运行专业三种人试题二(带答案)

《三种人安全规程(变电部分)》考试试卷单位:姓名:行题目一二三四五六七总分

得分

一、单选题(每题1分,共20分,将所选正确答案的符号填在题中的括号内)

1. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( )书面批准的人员。答案:B 《变电安规:3.

2.9.2》

A. 本单位调度部门

B. 工区(所、公司)生产领导

C. 本单位安全监督部门

2. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:

3.2.6.8》

A. 指定

B. 愿意

C. 有权

3. 检修部分若分为几个在( )上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。答案:D 《变电安规:

4.4.6》

A. 线路

B. 带电设备

C. 停电设备

D. 电气

4. 电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。答案:A 《变电安规:4.2.1.2》

A. 1.5m

B. 1.6m

C. 1.4m

D. 1.8m

5、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉( )“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。答案:A 《变电安规:3.5.2》

A. 工作班人员

B. 作业人员

C. 当班值长

6. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》

A. 两年

B. 每年

C. 三年

7. 工作票制度规定,工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。答案:A 《变电安规:3.2.7.7》

A. 一

B. 二

C. 三

8. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:

B 《变电安规:3.3.1.1》

A. 分别做

B. 再次检查所做的

C. 共同做

9. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。答案:B 《变电安规:3.2.7.7》

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 变电站值班员

D. 工作票签发人

10. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A 《变电安规:3.2.2》

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

11. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A 《变电安规:3.1 》

A. 工作监护制度

B. 停役申请

C. 交接班制度

12. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A 《变电安规:2.3.6.4》

A. 检修人员

B. 运行人员

C. 操作人员

13. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:C 《变电安规:2.2.4》

A. 2.0

B. 4.0

C. 8.0

D. 6.0

14. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2 。答案:B 《变电安规:14.2.1.8》

A. 25.0

B. 16.0

C. 10.0

D. 35.0

15. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。答案:C 《变电安规:15.1.12》

A. 周围

B. 附近

C. 下面

D. 旁边

16.管理违章定性为()违章。答案:B 《吐鲁番电业局反违章工作管理办法:8.3》

A. 一般性

B.严重性

C.普通性

17. 配电设备故障引起变电站开关跳闸,重合不成功者属于( )障碍。答案:A 《吐鲁番电业局障碍未遂异常违章差错判定标准:2.2.1》

A. 设备一类

B. 电网一类

C. 设备二类

D.电网二类

18. 低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或

刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;答案:A 《变电安规:9.2.1》

A. 各方面电源

B. 上级电源

C. 主电源

19. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B 《变电安规:4.3.2》

A. 装设接地线

B. 直接验电

C. 操作

20. 装设接地线应( )。答案:C 《变电安规:4.4.9》

A. 顺序随意

B. 先接导体端,后接接地端

C. 先接接地端,后接导体端

二、多选题(每题2分,共10分,将所选正确答案的符号填在题中的括号内)

1. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列( )事项,才可以开始工作。答案:A,B,C,D 《变电安规:3.4.1》

A.交待带电部位和现场安安全措施

B.告知危险点

C.履行确认手续

D.向工作班成员交待工作内容、人员分工

2. 超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备(),即为事故隐患。根据其可能导致事故后果的评估,分别按重大或一般事故隐患治理。答案:A,B 《吐鲁番电业局安全生产事故隐患排查治理管理办法:第六条》

A. 危急缺陷

B. 严重缺陷

C. 一般缺陷

3. 工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应( ) 答案:A,B,C 《变电安规:3.

4.4》

A.原、现工作负责人做好必要的交接

B.履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人

C.由原工作票签发人变更工作负责人

D.由有权签发工作票的人变更工作负责人

4. 线路的停、送电均应按照( )的指令执行。答案:A,D 《变电安规:

5.1》

A. 值班调度员

B. 变电运行值班负责人

C. 线路工作负责人

D. 线路工作许可人

5、不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在( )内对火炉或喷灯加油及点火。答案:B,C,D 《变电安规:12.2.1.14》

A.蓄电池室

B.沟洞

C.电缆夹层

D.隧道

三、判断题(每题1分,共10分,在括号内正确的打“√”、错误的打“×”)

1. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。答案:错误《变电安规:1.

2.1》

2. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。答案:错误《变电安规:2.

3.6.12》

3.未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。答案:正确《变电安规:2.3.5.5》

4.操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。答案:正确《变电安规:2.3.4.2》

5. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。答案:错误《变电安规:3.2.

6.8》

6. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。答案:正确《变电安规:3.2.2.2》

7. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。答案:正确《变电安规:10.14.1》

8. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。答案:正确《变电安规:3.2.6.2》

9. 装置违章是指生产设备、设施、环境和作业使用的工器具及安全防护用品不满足规程、规定、标准、反事故措施等的要求,不能可靠保证人身、电网和设备安全的不安全状态。答案:正确《吐鲁番电业局反违章工作管理办法:7.3》

10.对于重大事故隐患,12小时内上报局专业职能部门和安全监察部。答案:正确《吐鲁番电业局安全生产事故隐患排查治理管理办法:第十七条》

四、填空题(每空1分,共10分,将正确答案写在题中的横线上)

1.因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:(三) 《变电安规:1.4.2》

2.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿________,并不准靠近避雷器和避雷针。答案:(绝缘靴) 《变电安规:2.2.2》

3.在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和________。答案:(技术措施) 《变电安规:2.

4.2》

4.违章分为_______ _、管理违章和装置违章三类。答案:(行为违章)《吐鲁番电业局反违章工作管理办法:7.1》

5.电力生产中的“两措”是指措施和安全技术劳动保护措施。答案:(反事故)

6. "两票三制"是指票、票和制、制、设备定期试验与轮换制。答案:(工作)(操作)(交接班)(巡回检查)

7. 待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入_______范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。答案:(调度管辖) 《变电安规:2.1.8》

五、简答题(每题5分,共25分,将正确答案写在题下)

1. 全部停电的工作《变电安规:

2.4.1.1》

答案:全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

2. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规:

3.1 》

答案:1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。

3. 高压回路上的工作中,关于接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规:

4.4.11》

答案:1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。

4. 工作票的有效期与延期有何管理要求?《变电安规:3.2.8》

答案:第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。

5.工作票签发人、工作许可人、工作负责人的安全责任是什么?(按个人身份对此题进行回答)

答案:工作票签发人的安全责任:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填的安全措施是否正确完备。3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

工作许可人的安全责任:1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无突然来电的可能;4)对工作票所列内容及时发生很小的疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。

工作负责人的安全责任:1)正确安全的组织工作;2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交代安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;4)严格执行工作票所列安全措施;5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

六、案例分析(共10分,进行事故原因要点分析)

变电站人员触电死亡事故(12kV开关柜典型事故案例及安全防范措施)

事故经过:

2007年7月1日,一座110kV变电站开关柜处理开关柜刀闸发热缺陷后,在恢复过程中,操作人王××无法合上6522刀闸,副所长刘×帮忙试合一次,仍未合上,所长潘××让现场人员停止操作,随即从操作人手里取走电脑钥匙去主控室。4时35

分,潘××带着电脑钥匙返回开关室,独自一人使用电脑钥匙将652开关柜下柜门打开,造成手掌对6522刀闸线路侧带电部位放电(10kV工农线为配网手拉手线路,带电运行),经抢救无效死亡。

请将事故原因进行分析:

答案:

1.6522 A相刀闸动触头绝缘护套老化,松动后偏移,刀闸断开时,护套卡入动触头与刀闸接地侧的静触头之间,造成刀闸合闸时卡涩、合不上。

2.该高压开关柜系 1960年设计的老旧产品,原安装的机械程序防误锁于2002年改造为微机防误装置,但由于此型号开关柜设计不完善,无法实现线路带电强制闭锁。

3.管理者越位、错位,自保、互保安全意识差。集控所管理者违章并越位直接参与操作,没有人制止,也没有人提出质疑,暴露了现场人员的盲从和在设备异常处理流程上的习惯性违章。

七工作票(共15分,审核所给工作票,指出其中的错误)