文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水施工专项方案+

防水施工专项方案+

防水施工专项方案+
防水施工专项方案+

红云红河烟草(集团)有限责任公司集团管理总部和云烟科技园项目地下室底板防水工程

施工专项方案

审批:

审核:

编制:

云南建工第五建设有限公司501直管部

二○一一年四月二十日

集团管理总部和云烟科技园项目防水工程施工专项方案

目录

第一章、编制依据 (2)

第二章、工程概况 (2)

一、工程地理位置 (2)

二、建筑基本概况 (2)

三、结构基本概况 (3)

四、防水工程 (3)

第三章、项目经理和管理人员配置 (4)

一、施工保证体系 (4)

二、项目施工管理体系 (5)

三、现场项目部人员和职责 (5)

第四章、施工准备工作 (8)

第五章、防水材料施工工艺及施工做法图示 (10)

一、HAW自粘织物内增强防水卷材 (10)

二、澳申捷邦104具体施工 (11)

三、施工做法图示及范围 (12)

第六章、施工质量管理 (15)

第七章、成品保护措施 (17)

第八章、安全文明施工及环境保护措施 (17)

第一章、编制依据

1、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008;

2、《地下建筑防水构造》02J301;

3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;

4、《混凝土外加剂》GB8076;

5、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119;

6、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ32~92;

7、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53~92;

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ300-2001;

10、《HAW自粘织物内增强防水卷材》 Q/73834306-9.3-2008;

11、《水泥基结晶渗透型防水涂料》 GB18445-2001;

12、红云红河集团管理总部和云烟科技园工程地下室底板建筑、结构施工图;

第二章、工程概况

一、工程地理位置

红云红河集团管理总部和云烟科技园工程项目位于昆明市北市区银河片区,建筑物○1轴、○M轴线西北侧距离新建联合工房及生产辅房约20m,1/46轴线东南距离银河大道约70m,○A轴线西南侧距离120~160m为昆烟仓库、华龙小区住宅,1/46轴线东北距离36m处为40m宽的1号路。

新建场地地势平缓,地势总体由北西向南东缓倾。自然地形北西高东南低,地面标高介于1899.33m~1903.33m之间,相对高差 4.00m。建筑物±

0.000=1902.40m。

二、建筑基本概况

本工程占地面积13560m2,总建筑面积52395㎡,地上41405m2,地下10990m2,建筑高50.538 m(装饰构架顶)。工程○1~○48轴长265.70m,○A~

○M轴宽78m,在○10~○11轴、○

22~○23轴、○27~1/27轴处设有900m的变形缝,总共分为十个区,○1~○

27轴与○A~○M轴设有地下一层。

三、结构基本概况

地基基础设计等级为乙级,场地环境类型为Ⅱ类,建筑场地类别为Ⅲ类,工程采用钢筋混凝土后注浆钻(冲)孔灌注桩,桩端持力层为○6层园砾层,桩端极限端阻力标准值qpk为300kp,桩净长约为20m左右,桩混凝土强度为C30,桩径为φ800mm、φ1200mm,○1~○

27为桩+独立承台+底板基础,○29~○

38轴为桩+独立承台+基础梁基础,独立承台厚1400mm,独立承台断面尺寸为1600×1600×1400~11200×12678×1400mm,总共213个独立承台,○1~○

27轴地下室混凝土底板顶标高-5.50m,板厚500mm,局部700mm。本工程上部结构为钢筋混凝土框架—钢结构框架体系,建筑结构为丙类。

四、防水工程

1、地下室防水施工

A、地下室底板防水做法:(从上向下)

(1)钢筋混凝土底板;(2)水泥基渗透结晶型防水材料—澳申捷邦104干撒层;(3)、50厚C20细石砼保护层;(4)“宏源”牌HAW自粘织物内增强防水卷材;(5)20厚1:3水泥砂浆找平层;(6)、素土分层夯实;

2、地下室防水施工的工作量和地下室防水材料的技术指标

本次防水施工共有20000m2,防水材料为HAW自粘织物内增强防水卷材(具体性能指标见表2-1)。

项目Ⅲ

1 可溶物含量(g/㎡)

4mm 2900

2 不透水性压力

/Mpa

0.2

保持

时间

30min 不透水

3 拉力、N/50㎜≧纵向300 横向250

4 低温柔度/℃-10 -20 -5

5 剪切性能

/(N/㎜)

卷材与铝板

4.0或粘合外面断裂

卷材与卷材

水泥基渗透结晶型防水材料—澳申捷邦104技术性能指标(2-2)

3、地下水水质及腐蚀性分析

根据红云红云集团管理总部和云烟科技园地质工程勘察院土工试验室对

红云红河集团管理总部和云烟科技园项目2009年6月15日出具《水质分析报告》的分析结果,场地地下潜水属Cl-、SO42-、HCO3-、OH-、NO3-——Ca2-、Mg2+、K++Na+、型中性水,PH值均值7.0,SO42-含量为120.7mg/l,Cl-含量为9.0 mg/l,HCO3-含量为341.7mg/l,Ca2-含量为116.2mg/l,Mg2+含量为32.8mg/l,K++Na+含量为17.8mg/l,采用“宏源”牌地下室防水材料HAW自粘织物内增强防水卷材可以满足此过程地下防水材料要求。

第三章、项目经理和管理人员配置

我公司通过多年的“项目法”施工,总结了一套完整的管理办法。根据本工程的重要性和规模大、质量高、结构复杂的特点,按“项目法”施工管理方法,公司领导管理层和公司各职能部门组织强有力的“项目施工保证体系”,择优选用实力强劲、竟争力强的直管部组织“项目施工管理体系”,在项目施工保证体系和项目管理体系领导下,由经验丰富、业绩优良的“现

场项目经理部”具体负责实施本项目的施工。

一、施工保证体系

方菊明,公司总经理,高级工程师,全面协调工作;

焦伦杰,总工程师,高级工程师,技术总负责人;

刘路明,质安部部长,工程师,负责工程质量、安全;

史呈森,生技部部长,高级工程师,负责生产、技术;

张迎跃,经营部部长,高级经济师,合同预决算管理;

周永华,物资供应公司经理,经济师,材料供应、调配。

二、项目施工管理体系

滕付旭,直管部经理,工程师,负责本工程的经营、施工生产管理和指挥协调,监督落实施工进度计划的实施,保证工程施工按期完成;

向红春,直管部副经理,负责该工程的生产、施工、质量、现场文明施工等;

周万明,直管部主任工程师,负责该工程的生产技术管理工作,解决施工技术问题;

李厚军,直管部主任经济师,工程师,负责工程预结算管理;

朱纯,直管部工会主席,负责该工程的现场生产安全,文明施工管理工作,负责施工现场的后勤保障工作;

惠文,工程师,负责工程预结算管理;

阚桂荣,材料科、机械科负责人,助工,负责材料采购、供应、机械、周转材料管理、调配;

陆绍萍,劳资科负责人,助理经济师,负责劳资管理;

李本红,保卫部门负责人,负责现场治安、防火、防盗等。

三、现场项目部人员和职责

现场项目部管理体系图

现场项目经理:赵家荣,工程师,国家一级项目经理,全国优秀项目经理,对所承建的工程负全面责任,组织协调人、机、材料的均衡供应,对工程质量、施工进度、施工安全、文明施工负完全责任。

现场项目常务经理:倪发胜,现场项目副经理,工程师,配合项目经理,

对所承建的工程负全面责任,组织协调人、机、材料的均衡供应,对工程质

量、施工进度、施工安全、文明施工负完全责任。

项目技术负责人:周万明,高级工程师,对本工程技术问题负责,负责

技术方案的制定、实施,积极推广应用新技术、新工艺,参加质量事故的分

析,并制定相应的纠正和预防措施。

主工长:吴春玉,助理工程师,主要负责I区土建工程施工的质量、安全

及进度,作好各分项工作的安排及管理,办理检验批的各项资料,做好安全、

技术交底。

主工长:张开立,工程师,主要负责II区土建工程施工的质量、安全及

进度,作好各分项工作的安排及管理,办理检验批的各项资料,做好安全、

技术交底。

主工长:马世德,助理工程师,主要负责III区土建工程施工的质量、安全及进度,作好各分项工作的安排及管理,办理检验批的各项资料,做好安全、技术交底。

材料员:李贻皓,助理经济师,主要负责现场材料的进场、检验和材料数量的核实,做好现场材料的管理,做到账物统一。在做好材料管理的同时,建立完成质量、安全管理台帐。

材料员:戴师妮,技术员,主要负责现场材料的保管、验收和材料数量的核实,建立完成材料消耗台帐及材料报表,在做好材料管理的同时,建立完成质量、安全管理台帐。

试验员:杨九胜,助理工程师,主要负责工程所用各种材料的检验、取样、试验、混凝土试配及施工过程中的材料计量、取样,出示有关检验、试验资料。

专职质安员:杨建林,助理工程师,代表分公司对本工程在施工过程中进行质量、安全及文明施工监督检查,执行国家、上级有关部门及公司有关质量、安全管理的法规及规定。监督指导现场建立完善质量、安全管理台帐及整改质量、安全隐患。(质安员不属项目经理管理,由分公司行政管理,其工资、奖金均由分公司支付)。

专职安全员:刘丽,助理工程师,负责施工过程中的工程安全生产跟踪检查和验证,负责安全、文明隐患的监督整改和整改情况检查。

测量员:王建伟,助理工程师,负责工程的定位放线、标高测定, 并做好记录、整理有关资料。

预算员、合同管理员:包瑞琴,工程师,主要负责建立完成工程进度台帐、材料消耗台帐、隐蔽验收台帐、试验检验台帐.成本核算台帐、劳动用工台帐、机械使用台帐、质量安全记录台帐、经济收支台帐、工程变更台帐、文明施工台帐,同时办理工程变更签证收发,审核各分项工程的任务书,计算人工工资及月工资发放,按月上报验工月报,进行工程分阶段成本核算和决算。

财务人员:徐彪,助理会计师,主要负责工程成本、进度、财务、帐务往来管理工作。

机械人员:阚桂荣,技术员,主要负责工程所用各种水平和垂直运输设备的进场计划、采购、安装进退场、管理工作。

四、防水施工现场操作人员

夏全先:防水施工班组长,对所承接的防水工程负全面责任,组织协调人员、材料的均衡供应,对防水工程质量、施工进度、施工安全、文明施工负完全责任。

第四章、施工准备工作

1、防水工程施工前,项目部应通过内部图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并应编制防水施工方案或技术措施。

2、施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。

3、防水层所用的材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定取样复试,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。

4、准备好拌合胶粘剂、运输防水材料、涂刷胶粘剂、嵌填密封材料、铺贴卷材、清扫基层等施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。

5、检查找平层的施工质量是否符合前述要求。当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,应进行修补。

6、材料准备

所有的HAW自粘织物内增强防水卷材、水泥基渗透结晶型防水材料—澳申捷邦104、辅料,应有产品出厂合格证、出厂检测报告。材料的品种、规格、性能等应满足防水设计的要求。材料进场后要按要求抽样检验,合格后方可施工。

7、技术准备

(1)、要熟悉图纸,了解掌握HAW自粘织物内增强防水卷材的施工工艺,按图纸和项目经理部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。

(2)、按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。

(3)、认真做好防水材料进场验收和检验工作、复查材料材质证明及材料进场储存工作,材料进场后,应选择堆积在地势较高且干燥地段,并在地面上垫木方和木板,防止防水材料直接与地面接触,堆放好后立即用彩条布进行覆盖。

(4)、掌握HAW自粘织物内增强防水卷材的性能和技术指标,对阴阳角等特殊部位的防水作法进行重点控制。

(5)、做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

8、人员准备

防水施工时由专业技术人员到现场进行施工指导,项目部派责任师进行现场管理。施工队伍由总包单位组成,现场分3个工作组同时进行施工,每个工作组4~5人为宜。总共需要防水工人15个。

9、机具准备

表4-1 主要施工机具表

机具名称规格数量用途

棕扫帚普通10把清理基层

钢丝刷普通10把清理基层扁铲或铲刀40把清理基层壁纸刀大号20把裁剪HAW自粘织物内增

强防水卷材喷壶10个湿润基面

彩色粉袋6个弹基准线用

液化汽20瓶对防水层细部加强处理

烧枪10个烘锁卷材搭接边

钢卷尺2m或5m 5把度量尺寸澳申捷邦专用筛网小号10个干撒澳申捷邦防水材料

第五章、防水材料施工工艺及施工做法图示

一、HAW自粘织物内增强防水卷材

1、卷材施工工艺流程:施工准备——基层处理——节点处理——大面自粘卷材铺贴——排气压实(辊压)——搭接缝压实和边缘密封——质检——细石混凝土保护层施工

2、基面要求

2-1基层应坚实、平整并干燥、干净无起砂、灰尘和油污。

2-2凹凸不平和裂缝处应用水泥砂浆补平。

2-3施工前应对基层检查和验收,符合要求后进行清理和清扫。

3、施工准备:包括主材辅料和系统配套材料、作业条件和防水基层。平面施工弹基准线,目的在于卷材铺贴合理、美观、材料不跑偏。

4、施工工具:刀片、卷尺、刮板、扫帚、毛刷、压辊(滚筒)、手辊、空桶等。

5、施工工艺

本施工工艺卷材与卷材之间采用冷施工自粘法搭接。防水层设计在结构外侧迎水面,其中卷材与底板垫层间由胶粘剂满粘法进行铺贴施工,采用将粘接层向上的预铺反粘法。

5-1清扫基层面的灰尘及垃圾。

5-2根据样板现场施工情况,细部节点加强防水层施工—基层处理剂干燥后及时对基坑转角、管口等薄弱部位进行防水加强层施工,加强层上翻300mm、下翻200mm,合计宽度为500mm。

5-3平面大面卷材铺贴采用胶粘剂满粘法进行铺贴施工(胶粘剂重量比为胶:水:水泥=1:80:300,先将水泥和胶按比例混合后加入水搅拌成糊状,即可使用),粘接面朝上(面对砼底板方向),铺贴顺序由低至高,底坑及侧壁采用热熔法辅助施工,并烘锁搭接边。

5-4自粘防水卷材搭接的长边搭接、短边搭接宽度为≥100mm;

5-5防水卷材搭接处理:自粘防水卷材的搭接由自粘防水卷材自粘层粘合而成。边铺贴边用压辊压实搭接部位,粘贴严实,低温施工时,可对卷材搭接部位适度加热,然后搭接铺贴卷材。

5-6防水卷材收边处理:防水卷材铺贴至砖胎模墙泛水部位采用条粘法与墙面粘贴;上部约150~250宽必须满粘牢固,锁边采用热熔封边,预留卷材尺寸是底板厚度2.5倍(保留隔离膜),并做好临时保护措施,严禁架管脚或坠落物损坏防水层。

5-7后续保护层施工:已铺贴好的卷材防水层,及时进行保护层后续施工。施工前揭除防水卷材表面的隔离膜,浇注抹平细石砼保护层,厚度不小于50mm。

二、澳申捷邦104具体施工

1、干撒工艺流程:在垫层上直接撒干粉,与底板砼浇筑同步施工。它可应用其渗透结晶性及与水的亲和力向砼底板进行渗透,达到整个地下室砼底板整体外防水的目的,施工简便,有利于施工工期。

1-1在施工前先在垫层上撒水进行湿润,干撒条件与砼浇筑条件同。

1-2将粉状渗透结晶型防水材料——澳申捷邦104干撒在垫层上,再进行混凝土底板施工,施工时采取有效措施保证干撒的均匀性,对现场施工面积作出准确计算后备足材料。

1-3为使粉状澳申捷邦104与结构底板良好粘结,保证对结构底板具有足够的渗透能力,规定了干撒澳申捷邦104与混凝土浇筑之间的时间差应控制在2h以内(避免无法预计的情况造成材料的损失)。

1-4用量的控制:一是按总量控制法掌握单位面积的用量(即根据施工现场进度情况和施工人员数量,将底板防水面积以地梁划分成若干块,再将每块面积所需用量划分好,分别提前放到划分好的面积内以便施工时使用),也就是化整为零,细化用量。二是筛网的控制。三是通过目测(用眼观测表面材料附着情况(不露底)),从而更好的保证干撒均匀,用量约1.0kg/㎡。

1-4施工步骤

1-4-1在湿润过的垫层上干撒。(在浇筑底板大约1小时之前,施工单位会在垫层基面上喷洒水,润湿基面,增强底板砼与垫层的粘结性。)1-4-2防水施工人员站在钢筋上(注意不能破坏钢筋骨架,不能使钢筋位移)用筛子将澳申捷邦104干粉均匀地撒在湿润的垫层上。

1-4-3干撒完澳申捷邦104的垫层,后面紧跟着浇筑砼。

1-5干撒注意事项

1-5-1遇大风天气,注意筛网高度与钢筋齐平。

1-5-2根据现场砼浇筑的方向(干撒前先询问浇筑方向)及速度,提前将澳申捷邦104撒于垫层上,保证在砼塌落时垫层上已有料。

三、施工做法图示及范围

1-1垂直型承台(图示1)

施工范围:自粘卷材垫层表面满做,承台满做。(注:桩头部位采用澳申捷邦干撒施工)

1-2放坡45。型承台(图示2)

施工范围:同直角承台做法,自粘卷材垫层表面满做,承台满做。(注:桩头部位采用澳申捷邦干撒施工)

1-3垫层平面(图示3)

施工范围:自粘卷材底板垫层平面满做,筏板边缘均预留卷材(尺寸为底板厚度2.5倍),以便剪力墙浇筑后上翻至立墙,形成防水外防外贴的整体性。

1-4加强层范围(承台、电梯井阳角部位)

施工范围:大面防水卷材施工前,先在阳角部位施工防水卷材加强层,加强层上翻300mm、下翻200mm,共计宽度为500mm。

第六章、施工质量管理

底板防水工程是本工程质量控制的重点之一,在施工中将采取切实可行的质量保证措施,加强对重点部位和薄弱点的控制,确保底板防水的施工质量。

1、HAW自粘织物内增强防水卷材施工质量标准

(1)、外观质量逐卷(段)检验,按卷(段)评定。厚度均匀,无破洞和破边。

(2)、外观质量要求:无撕裂、剥离、孔洞、膨润土颗粒分布均匀、针织固定牢靠;表面色泽均匀;无其他痕迹,无污损,无折叠和大的起伏。

(3)、各部位搭接不小于规定的宽度。

(4)、立面上HAW自粘织物内增强防水卷材的搭接必须是上幅压下幅,在立面和平面拐角处的搭接,必须是立面上的HAW自粘织物内增强防水卷材压平面上的HAW自粘织物内增强防水卷材。

(5)、搭接缝必须平整、密贴,无皱折。

(6)、搭接缝必须采用热烘锁边进行封闭。

(7)、阳角的加强层应防止空鼓和皱折。

(8)、预留卷材长度不应小于500mm(尺寸为底板厚度2.5倍),并应收边处理并按设计要求保护。

(9)、HAW自粘织物内增强防水卷材的破损处应按要求修补。

(10)、施工缝、变形缝和穿墙管等细部构造应符合设计要求。

2、HAW自粘织物内增强防水卷材施工质量管理措施

(1)、优选材料

对HAW自粘织物内增强防水卷材防水主材及其辅材进行优选,保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求,并满足环保性要求。

(2)、绘制节点详图

技术人员要根据本工程特点绘制防水施工节点详图,经技术主管审核后,方能用于施工。

(3)、过程严格控制

对防水施工的质量必须进行严格的程序控制、过程控制和环节控制。

(4)、确保可靠性

严禁在雨天和风力大于五级以上时施工。施工时如遇雨应立即停止施工并用彩条布对已施工完部位进行覆盖,未施工的成品HAW自粘织物内增强防水卷材用彩条布包裹严实,防止HAW自粘织物内增强防水卷材提前遇水膨胀。

(5)、特殊部位加强处理

对结构断面变化的地方、阴阳角以及管道穿过结构外墙等特殊部位必须采取加强层加强处理。

(6)、重点部位质量控制

防水的重点是要处理好塔吊预埋节根部、阴阳角、其它管根和防雷接地等薄弱部位处的防水节点和防水层施工的质量控制。

(7)、样板引路

防水施工由专业防水施工队伍(班组)进行,专业防水施工人员熟悉防水施工要求,施工前进行详细技术交底和专业培训,先做样板,确认工序及做法后进行大面积施工。

第七章、成品保护措施

1、HAW自粘织物内增强防水卷材的储运应防水、防潮、防烈日曝晒。储存时地面应采取架空方法垫起,运至现场的HAW自粘织物内增强防水卷材应进行覆盖。

2、在进行下道工序或相邻工程施工时,应对已完成工序的HAW自粘织物内增强防水卷材妥善保护,不得有任何人为损坏。

3、避免硬物砸压铺设好的HAW自粘织物内增强防水卷材,机械不得直接碾压HAW自粘织物内增强防水卷材,工人施工时应穿软底鞋。

4、防水施工完成,请监理验收合格后,应及时施工防水保护层,以防止雨水浸泡。

第八章、安全文明施工及环境保护措施

1、设专职检查员负责现场内的文明施工管理,由生产经理主抓。

2、责任师按责任制直接负责监督,检查责任区域内的文明施工。

3、严格按施工技术方案组织施工。制定有针对性的施工管理制度和措施,加强管理,做到图和现场一致,并在施工总平面图上划分出责任包干区域,各级管理人员在进行技术交底时,必须明确提出文明施工要求,以增强班组的责任心,逐级落实目标和责任。

4、材料分类存放,码放整齐,每天做到工完场清。

5、施工垃圾废弃物应按指定地点堆放,及时清理。

6、施工前施工人员要经过三级安全教育,提供健康证、暂住证、身份证复印件,办理出入证,对全体施工人员进行安全培训教育。

7、进行底板电梯井坑侧壁和底板侧面防水施工时,工人施工操作架搭设必须经过安全部检查验收合格后方可使用。

8、材料堆积地点应有禁火标志,并配备灭火器。

9、对施工现场各种防护装置和安全标志不得随意挪动或拆除。

10、严禁酒后作业,进入现场必须戴安全帽。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

星级酒店泳池防水专项施工方案

酒店泳池精装修工程防水施工专 项 施 工 方

案批编制核审准 月12年2016. 目录 一、工程概况———————————————2 二、施工流程及施工操作——————————2 三、质量保证措施—————————————6 四、安全文明施工措施———————————6 五、内部管理有关事项———————————7

六、工程样板间防水施工工序照片——————7 一、工程概况 工程名称:XXXX酒店项目层精装修工程 工程地址:XXXXXXXXX 泳池装修面积:250㎡ 开工日期: 2016年11月18日 竣工日期: 2017年4年15日 建设单位:XXXXXX发展有限公司 设计单位:XXXX装饰工程有限公司 施工单位:XXXXXX建设有限公司、XXXXX装饰有限公司、XXXXXX有限公司XXXXXXXXX精装修工程位于舟山长峙岛,总建筑面积1000平方米,本工程卫生间采用聚氨酯防水涂料;该工程施工难度大、工期紧,应紧密配合安装施工单位的施工。 二、施工流程及施工操作 I、泳池防水施工 (1)施工流程 底部基层清理水泥砂浆找平→剪力墙栏板砼→水泥砂浆保护层结构砼浇筑找平处理→防水涂料涂刷→水泥砂浆保护层施工→中低部陶粒砼回填浇捣→水池底板结构砼浇捣→基层凉干清理修补→聚合物水泥防水涂料(JSA-101)涂刷→水泥砂浆保护层。. 施工操作)?(2 、基面处理A.基面应结实平整无空洞、干净、无灰尘、无 油污、无混凝土脱模剂及杂物。 1.对于有油污的基面应进行磨除或擦洗,再用清水冲洗干净;基层表面应平整 2 %。不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷,表面层含水率应小于9.对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物水泥砂浆进行修补及 3 烘干。角(不超于完成面材料内边)修光水 泥砂浆做R.对墙体与地面的阴角用1:24 处理。B-1-聚氨酯防水涂料涂刷1、 防水基层要求坚固、干燥、平整,无杂物。凹凸不平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平; 2、使用适量稀释剂(200#汽油或二甲苯)稀释调配好的涂料,薄涂一层(0.2~0.3㎜厚)对基层进行预处理; 3、一般分三层涂刮,待头道涂膜实干(一般24小时)后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆; 4、配比:A:B=1:2或按包装要求执行。施工时将A、B两组分倒入一个干净容器内,手工或电动搅拌3~5分钟至混合均匀,用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层

防水专项专项施工方案

防水专项专项施工方案 Prepared on 24 November 2020

曹路大基地南扩区B09B-17地块保障房项目 防水专项专项施工方案 上海住豪建筑工程有限公司 2016年2月 目录

一、编制依据 1、本防水工程所参照的图集和规范: 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 3、《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008 4、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5、《地下建筑防水构造》10J301 6、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 9、《平屋面建筑构造》12J201 10、《屋面节能建筑构造》06J204 7、国家及上海市最新设计规范及法规 二、工程概况 (一)、工程基本概况 工程名称:曹路大基地南扩区保障房项目 建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司 设计单位:上海万联建筑设计有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 勘察单位:上海岩土勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海和通建设工程咨询有限公司 施工单位:上海住豪建筑工程有限公司 本工程用地面积平方米,总建筑面积平方米。拟建建筑主要为14幢17~18层高层建筑,一幢2层配套公建以及变电站、垃圾房、燃气调压站及整体地下车库组成。

本工程建筑物地下车库均采用框架结构。本工程高层住宅均采用剪力墙结构。其中我 公司承建的为四标段(地下室车库、2#、7#、10#楼、垃圾站、P型站-3),三标段 承建(3#、4#、8#、11#楼)。二标段承建(12#、13#、14#楼),一标段(1#、5#、 9#楼)。 (二)、单位工程概况 (三)、防水使用材料概况 本工程车库顶板及外墙选用弹性体改性沥青防水卷材(顶板为一级,防水采用两道耐穿刺防水建材),车库底板选用聚合物水泥基防水涂料(JS),号房厨卫间及底板、墙板选用

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

防水施工专项施工方案

. ******************* 防 水 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:(承包单位) 编制日期:二〇一七年八月 目录

第一章工程概况 1、工程概况 2、编制依据 3、编制目的 第二章施工组织及目标 1、施工组织机构及劳动力准备 2、工程质量目标 3、安全目标 4、工期目标 第三章施工准备 1、技术准备 2、资金和物资准备 第四章材料要求 1、911 非焦油聚氨酯防水涂料 2、SBS 改性沥青防水卷材 3、材料的检验要求 第五章防水做法构造 1、屋面防水(见下图) 2、地下室底板防水(见下图) 3、卫生间防水构造(见下图) 1、911 非焦油聚氨酯防水涂膜施工方法 2、SBS 改性沥青防水卷材施工方法 第七章基本部位及节点防水施工处理方案 1、基本部位 2、节点部位 第八章成品保护措施 第九章安全保证及文明施工措施 第十章质量保证措施 第一章工程概况

一、工程概况 1、工程名称:******************* 2、建设地点: 3、结构类型: 4、质量要求:《工程施工质量验收规范》标准; 5、工期要求:施工总工期720天 6、设计单位: 【********】防水施工范围如下: 屋面防水。 卫生间防水 地下室防水 地下室外墙防水 2、编制依据 国家标准《屋面工程质量验收规范》 (GB 50207-2012) 3、编制目的 编制施工组织设计是为了对本防水工程施工的全过程中每一个影响进度、质量、安全的因素和施工步骤进行有效控制,保证合同约定工程质量,满足设计图纸、国家有关标准、规程、规范等对防水工程的要求。 第二章施工组织及目标 1、施工组织机构及劳动力准备 我公司本着“立足优质,让用户满意”的质量方针,为实现预期的优质、高速、安全、文明、低耗的管理目标,我司抽调精干队伍组建【飞凤梯移民创业服务平台建筑】防水工程项目经理部,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 劳动力组织方面,根据总进度计划的安排,在保证质量和工期的情况下,组成多个作业班,由项目经理根据各阶段生产任务安排,提高劳动力计划,确保工程进度。 劳动力安排如下: 基层清理班: 2 人 防水施工班:10 人 2、工程质量目标 工程质量达到国家规定的合格标准 工程质量达到设计院要求和合同规定的标准

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

防水施工方案精选范文

平阳重工棚改项目99#、100#住宅楼及地下 车库工程(一期) 防水工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 山西建筑工程(集团)总公司 目录 1.工程概况? 编制依据 工程项目参建单位名称 工程概况 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 施工质量目标 建筑防水工程安全文明施工目标 环境管理目标 管理目标?

操作人员职业健康控制? 3.施工准备 组织准备 施工技术准备 防水施工生产准备 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 找平层施工工艺 SBS改性沥青防水卷材施工 屋面防水工程 厨卫间建筑防水工程 地下防水节能工程 卷材防水层质量通病防治 5.建筑防水工程施工质量 材料质量要求 地下防水工程施工质量 工程技术资料 地下工程防水质量控制程序 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理安全文明施工管理措施 卷材防水施工消防措施 建筑防水施工职业健康管理

7.建筑防水产品保护 产品保护管理工作 产品保护技术措施 1.工程概况? 编制依据? 《地下工程防水技术规范》?(GB50108—2008);? 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);? 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);? 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012);? 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012);)? 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014); 平阳重工棚改项目99#、100#住宅楼及地下车库工程(一期)施工图工程项目参建单位名称? 建设单位:侯马市平阳实业有限公司? 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:侯马市力生监理公司? 施工单位:山西省建筑工程(集团)总公司? 工程概况? 本工程位于侯马市山西平阳重工有限责任公司职工生活区内,99#、100#住宅楼总建筑面积34679㎡,地上十一层,地下二层,其中地上总建筑面积:㎡,地下建筑面积㎡。地下一层为储藏间,地下二层为储藏间和设备间。建筑高度。剪力墙结构。屋面防水等级为一级,地下室防水等级

相关文档
相关文档 最新文档