文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电系统综合调试方案

机电系统综合调试方案

机电系统综合调试方案
机电系统综合调试方案

第1节机电系统综合调试

7.13.1、机电系统调试计划

机电系统单项调试开始时间表

7.13.2、电气系统调试

(1) 调试方案

电气系统送电试运行应在高、低压供配电调试正常后进行。在正式送电前应编制详细的送电方案,成立相应的送电运行小组,做好送电安全防护等工作。

(2)、配电柜试运行

①、配电柜试运行前,检查配电柜内有无杂物,安装是否符合质量评定标准。相色、铭牌号是否齐全。

②、在未闭合主开关时,直投柜要校相。

③、将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。

④、摘掉电动机接线端子,联动控制设备,看接触器动作逻辑是否按设计要求及动作是否可靠。

⑤、在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。

⑥、在负载运行时,切断弱电系统中的线路,测弱电端子,感应电是否符合厂家要求。

⑦、送电空载运行24 小时,无异常现象,经监理工程师及甲方检查确认后,向监理公司及甲方各报一份存档。

(3)、电机试运行

①、电机试运行前,用1000V 兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,在常温下绝缘电阻值不低于0.5MΩ。

②、电动机的第一次启动在空载下运行,首先点动,无问题时,空载运行时间 2 小时。开始运行及每隔1 小时要测量并记录其电源电压和空载电流、温升、转速等。

③、电动机在运行时进行电机的转向、换向器、滑环及电刷工作情况、电机温升等到的检查。

④、交流电动机在空载状态下可启动次数及时间间隔应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续两次启动时间不应小于5 分钟,再次启动应在电动机冷却至常温后。

⑤、交流电动机的带负荷连续起动次数,如生产厂家无规定时,可按下列规定:

A、在冷态时,可连续起动二次;

B、在热态时,可连续起动一次。

⑥、运行电压、电流应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求,符合设计要求。

⑦、大容量导线及母线联接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。

⑧、电动执行机构动作方向及指示,应与工艺装置的设计要求保持一致。

(4)、照明器具试运行

①、电气照明器具应以系统进行通电试运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为24 小时。

②、全部照明灯具通电运行开始后,要及时测量系统的电源电压负荷电流,并做好记录。试运行过程中每隔8 小时还需测量记录一次,直到达24 小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

(5)、接地电阻测量

采用接地电阻测试仪对接地电阻进行测量,其测得的电阻值应满足设计及规范要求。接地网接地电阻测量点不得少于3 处,且每点测量最少为3 次,计算出数据的平均值即可认为是该点的接地电阻值。

(6)、安全措施

①、调试前应熟悉和掌握产品技术特性,明确试验标准及方法,否则不允许开展调试工作。

②、调试所用的仪器、设备应完好。有检定合格标志,仪表精度应符合量值传递要求。

③、试验接线应采用一人接线,另一人核对检查,防止误接,损坏仪器设备及损伤人员。

④、高压试验时在试验区域应挂醒目高压危险标志,并设专人看护,以防止其它人员进入试验区域发生触电事故。

⑤、试验操作人员应严格执行检测实施细则和相应的操作规程。

⑥、试验时不允许带电接线。

⑦、用万用表检查时,应先打好档位,方可进行。

⑧、进入调试现场应带好安全帽,穿好工作服。

⑨、所有调试人员应持证上岗,严禁无证操作。

⑩、送电的设备应挂送电标记牌,防止危害人身安全和设备安全。

7.13.3、通风空调调试

风管安装完毕,在风管保温之前,首先进行风管的检漏。国家规定的风管的漏风检测分为漏光法检测和漏风量测试两种方法。依据规范规定,风管的漏风量检测采用漏光法定性检测和

漏风量测试定量检测相结合的方式,对一般空调漏光法适合于中、低压空调系统的严密性检验;漏风量测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。

下面将这两种方法分别予以介绍:

风管的漏光法检测

漏光法检测是采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行定性检测的方法。其试验方法在一定长度的风管上,在黑暗的环境下,在风管内用一个电压不高于36V、功率在100W 以上的带保护罩的灯泡,从风管的一端缓缓移向另一端,试验时若在风管外能观察到光线,则说明风管有漏风,并对风管的漏风处进修补。

系统风管的漏光法检测采用分段检测,汇总分析的方法,被测系统的风管不允许有多处条缝形的明显漏光,低压系统风管每10 米接缝,漏光点不超过 2 处,100 米接缝平均不大于16 处:

风管的漏光法检测如下图所示。

风管的漏光法检测图

风管的漏风量测试

风管的漏风量测试采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家标准《流量测量节流装置》规定的计量元件搭设的测量风管单位面积漏风量的试验装置。

7.13.4、给、排水系统调试

1、管道试验

埋设、暗装、保温的管道在隐蔽前做好单项试验;系统安装完后进行综合试验。冬季进行水压试验的环境温度不得低于5 度;试压合格后及时办理验收手续。

2、管道冲洗与消毒

管道冲洗用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗前应将系统中的减压阀、过滤器、水表等附件拆除,冲洗合格后重新装好;

冲洗出的水要有排放措施,不得任意排放损坏其他成品。冲洗干净后办理验收手续。

按照北京市有关规定,在给水系统冲洗验收合格后,对该系统进行消毒处理,用含氯的水溶

液浸泡全部系统的管道内部24 小时后,再用清水冲洗系统直至水中无异味无浊度为止。

3、排水管道灌水试验

①、工艺流程

穿铁丝→扣皮堵及塞皮堵→皮堵充气→上层地面灌水→观察皮堵严密性→观察液面→检查支管严密性

②、施工要点

通过充气检查皮堵严密性;施工人员分组到位,分工明确;注意检查排水管道是否安装到位,是否具备灌水条件;穿铁丝扣皮堵时要小心防止将皮堵塞入管道中无法取出;用铁丝扣皮堵皮嘴时,用力要适度,以扣牢为宜。

③、调试过程

先从上层检查口处将铁丝放到本层检查口处,拴住皮堵的气嘴,然后将皮堵从检查口处塞入管道,穿铁丝的目的是防止皮堵掉入管道中无法取出。从检查口处给皮堵充气,直至涨满管道内壁。试着用手推皮堵,检查其是否充气到位。在灌水过程中检查皮堵与管内壁间的严密性,以不漏水为准,注意用力要适中,不可过猛。然后从上层地面排水支管处给管道灌水,灌水高度为地漏处平面,观察液面是否下降,同时检查下层支管是否有渗漏。

4、变频供水设备调试

在给水系统各种设备、阀件安装合格,水压试验完毕后,进行变频供水泵的调试。首先根据建筑物的高度,在变频器上设定恒压值。

根据建筑的最不利用水点距变频水泵高度加阻力损失及自由水头。确定变频器的恒压值。本工程给水系统由2 台相同的水泵组成,设置在地下二层,编号为1#、2#。

开启变频供水泵,设置在水泵出水总管上的电接点压力表,将实际供水压力的电信号反馈给变频调节器。当供水压力大于设定的恒压值,即用水量小于一台水泵的额定供水量,由调节器控制变频器使水泵的转速下降;不断开启用水点,随用水量的增加,供水压力不断下降,水泵的转速升高,以自动维持恒压;当供水压力等于设定的恒压值时,变频泵在恒压工况下运转;随用水量的增加,供水压力小于设定的恒压值时,另外一台变频泵启动联合供水。变频泵的流量随用水量而自动改变,当用水量减小,变频泵的流量也随之下降,当变频泵的流量下降到零并维持一定时间,变频器发出指令,自动关闭一台变频泵,以维持恒压供水。当深夜用水量极少时,变频泵停止运转,气压罐来维持系统的恒压供水。

5、消防水泵调试

系统施工完成后进行系统调试,调试前编制具体的调试方案,并经业主监理认可后进行。

系统调试主要包括下列内容:水源测试、消防水泵调试、报警阀调试、排水装置调试和联动调试。

①、调试准备工作

A、认真审阅施工图纸,熟悉消火栓和消防喷淋及各类设备的技术资料。

B、认真检查管道安装质量,并核对管道连接及走向的准确性和可靠性。

C、消防设备供应商应积极配合,做好配合调试工作。

②、调试原则

消防水箱已贮备有设计水量;

系统供电正常;消防给水设备单机试车已完毕并符合设计要求。

消火栓与喷水灭火系统管网内已充满水,系统均无泄漏现象。与系统配套的火灾自动报警装置处于准工作状态。

③、调试要求

A、水源测试

按设计要求核实消防水箱的容积、设置位置。核实水泵接合器的数量,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

B、消防水泵调试

以自动或手动方式启动消防水泵时,泵要在5min 内投入正常运转;

以备用电源切换后,泵要在90s 内投入正常运行;

C、报警阀调试

在湿式报警阀试水装置处放水、报警阀及时动作,延时5-90s 后,水力警铃发出响亮的报警声,水流指示器输出报警信号,压力开关接通电路报警并启动消防水泵;

D、排水装置试验要求:

全开排水装置的主排水阀,按系统最大设计喷水量作排水试验,并使压力达到稳定。

整个试验过程中,从系统放出的水,须全部从室内排水系统排走,不得造成任何水害。E、联动试验要求:

用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟信号,火灾自动报警控制器要发出声、光报警信号,并启动系统;

启动一只喷头或以0.94 L/s~1.33L/s 的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等要及时动作,并发出相应信号。

系统调试完毕后及时做好系统调试记录和系统联动试验记录,并经业主和监理签字认可。

7.13.5、联合调试

1、本工程竣工验收时,各系统必须经过综合调试,达到设计要求,实现使用功能。综合调试涉及到不同专业、业主、监理、设计、政府部门等多家单位,范围广、工作量大,因此对于能否如期保质保量交工至关重要。

2、合调试指多专业协同调试,调试后达到最终使用功能和效果。

系统调试中最关键的是消防联动调试和通风空调系统调试,我们计划将空调系统调试放在2004 年11 月10 号以后进行,保证冬施正常供热。

3、防联动调试之前,各专业应完成的内容如下:

(1)、土建装饰专业:装修专业基本结束,防火卷帘及防火门安装完毕调试结束并达到防火要求,其它防火分区设施完善。

(2)、给排水消防专业:所有的排水管道安装到位,灌水试验合格。

消火栓及喷洒系统安装完毕,水压试验合格。各种消防泵单机试运转完成,消防水池、消防水箱满水。

(3)、电气专业:变配电、动力、照明系统安装到位,通电试运行合格。消防报警系统各设备机柜、探测器、管线安装完毕,相应线路摇测完成,消防广播系统安装完成。

(4)、通风专业:送排风管、排烟管道安装完毕,风量测试结果满足要求;防火阀、排烟阀、正压送风口、板式排烟口安装完毕,位置无误,执行机构动作灵敏;送排风机运转正常,风量满足要求;

(5)、通风空调工程调试之前应具备的条件:

①、管路系统安装完毕,完成管道强度试验及冲洗。

②、新风机组、空调机组、风机盘管、水泵等设备安装完毕,单机试运转合格。

③、项保温基本结束,特别是空调管道的保温必须施工完毕。

④、空调系统补水和系统定压设备及管路安装调试完毕。

⑤、各部位阀门安装符合设计要求,且启闭灵活,开关严密。

⑥、冷却塔安装完毕,调试合格。

⑦、冷水机组安装完毕,电气配线安装到位合格,抽真空、加氟等本体调试结束。

⑧、满足调试期间各类设备用电。

4、能化工程应完成系统内的专业调试。

弱电系统种类很多,性能指标和功能差异很大。一般都是先进行单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试。个别智能化程度高的弱电系统,如火灾报警系统,有

些产品是先调试控制主机,再分别逐一调试所连接的所有火灾探测器和各类接口模块与设备;监控系统,在中央监控设备安装完毕之后进行,调试步骤为:

中央监控设备→现场控制器→分区域端接好的终端设备→程序演示→部分开通。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

机电设备安装与调试施工方案

谨致: 四川省甘孜藏族自治州康定县姑咱镇四川二滩国际工程咨询有限责任公司长河坝水电站监理部总监理工程师刘永刚 发自:中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局 事由:四川大渡河长河坝水电站磨子沟人工骨料加工系统合同编号:CHB/SG073-2010 编号:SD5-SSXT/ETI/056/2011 日期:二0 一一年八月二日 参见: 关于提交《系统机电设备安装与调试施工方案》的报告 尊敬的总监理工程师: 根据磨子沟人工骨料加工系统工程施工进度安排,结合现场实际施工情况,我单位即将进行系统机电设备安装与调试工作。我单位按照招投标合同文件、设计工艺图纸,结合各设备厂家使用说明书编写了《系统机电设备安装与调试施工方案》,现特将其呈报贵部,恳请审查批复,为盼! 附:《系统机电设备安装与调试施工方案》 良好的祝愿! 项目经理:张邯涛中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设 备严 格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料 进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。

应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的方式。 (4) 本工程建筑防雷等级为二级,建筑防雷等级满足直击雷、侧击雷及雷电波入侵,并设置总等电位联结。 (5) 本工程接地形式采用TN-S系统,本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆。 21.2.3 空调通风系统 (1) 独立功能房间采用独立空调系统,办公楼采用带热回收型VRV空调系统;餐厅、B1咖啡采用VRV空调系统;B1及1F大堂采用VRV空调系统+地板取暖系统。 (2) 地下车库设置机械送排风系统,地下二层设置诱导风机;标准层设排风系统,风量由定风量阀控制,定风量阀与VRV空调连锁开、关; (3) 防烟楼梯、合用前室均设置独立加压送风系统。主楼防烟楼梯地上19层加压风机设置于屋面上;主楼防烟楼梯地下3层、室外防烟楼梯地下3层加压风机分别设置于1层和地下1层。 21.3 主要施工方案及技术措施 21.3.1 电气系统 (1)变配电安装 a. 变配电设备安装时,应注意与其他工种之间的协调,也应注意母线槽、桥架、基础槽钢的预埋铁及预留孔的设置及相关系统的安装等问题,如发现问题

XX综合布线系统调试方案

网球馆综合布线系统调试方案 一、概述 综合布线作为电子信息集成系统的基础平台,为xx的高效运作、竞赛成绩的采集和处理、新闻发布提供了充分的条件和优越的环境,不仅为确保xx的顺利、圆满举行提供了条件,还将为今后整个xx的管理及商务运作提供多方面的信息平台。 综合布线系统为该体育公园提供高性能的数据和语音通信的传输媒质,支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务,满足语音、数字信号传输的需要,并能适应今后不断发展的计算机网络的需求。综合布线采用超五类结构化布线系统。开放式接口,语音、数据信息点可互换使用,易扩展变更,有良好的可靠性和安全性。 网球馆综合布线系统设备选用TCL综合布线系统,共有五类信息点260个,数据点和语音点均采用超五类铜缆系统,数据垂直主干采用万兆光纤系统,语音垂直主干采用3类大对数电缆。 综合布线系统的配线间由交连、互连的配线架以及相关跳线组成,用于端接和管理区域间的水平线缆和主干线缆。 1、网球场主配线间设在服务楼1层网络通信机房(C1)。 2、分配线间: 1)配线间C2设在服务楼1层13-14轴配线间,管理服务楼1层11-16轴信息点, 数据点17个、语音点13个; 2)配线间C3设在服务楼1层7-8轴弱电井,管理服务楼1-2层6-11轴信息点, 数据点34个、语音点34个; 3)配线间C4设在服务楼1层1-2轴弱电井,管理服务楼1层1-4轴信息点,数 据点41个、语音点41个; 4)配线间C5设在决赛场1层C1-C2交CG-CH轴配线间,管理决赛场1层C1-C11 交CB-CH轴信息点,数据点9个、语音点7个; 5)配线间C6设在决赛场1层C11-C12交CB-CC轴配线间,管理决赛场1层C11-C12 交CA-CB轴信息点,数据点14个、语音点9个; 6)配线间C7设在预赛场,管理预赛场所有信息点,数据点6个、语音点6个; 3、各分配线间至主配线间分别敷设1条6芯50/125UM室内多模光纤,语音部分垂 直主干采用3类大对数电缆。 4、xx场馆群网络中心位于体育场1层数据网络中心,为实现xx场馆群的信息互联, 建筑群子系统园区主干设计如下: 从各场馆主配线间至体育场数据网络中心各敷设1条24芯室外单模光缆,作为建筑群子系统的数据主干;敷设2条室外100对大对数电缆,作为建筑群子系统的语音主干。 二、调试步骤流程框图

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

金属结构和机电设备安装及调试施工方案

.. 潮州供水枢纽库区防护工程金属结构和机电设备安装及调试施工方案 1.工程概况 1.1概述 潮州供水枢纽工程位于广东省潮州市境内的韩江干流,坝址紧靠潮州市城区。该工程是合理调配水资源、为城镇及工农业用水创造条件,结合发电、兼顾航运、水环境保护等综合利用的枢纽工程,工程等级为I等,主要建筑物级别为2级。 潮州供水枢纽库区防护工程位于潮州市湘桥区及潮安县境内,由于供水枢纽工程水库蓄水位影响的韩江左岸堤围有:黄山坑围、铺头内围、潭头围、归湖堤、金丰围、头塘围、凤栖围和橡埔小堤围;影响韩江右岸的堤围有:克安围、克安下路围、绿竹围、西林围、西林下坑围、二塘围、鹿湖围、高厝塘围和龙空围;受影响的还有凤凰溪左岸的砚田村和铺头村由于无堤围而其土地将受淹。另外,位于湘桥区意溪镇北部的文祠水截洪渠及婆涵闸,由于水库蓄水位回水影响,将降低其排水能力,必须对渠道进行疏浚和对婆涵闸进行拓宽扩建;位于潮安县归湖镇韩江江心的金舟岛也受其回水影响,岛西岸必须护坡防护,并恢复码头2座。 库区防护工程第Ⅰ合同段全部位于潮州市区境内,工程项目分布在韩江左右两岸,左岸有头塘围、凤栖围、橡埔围堤围的加固及电排站工

程,以及文祠水整治及婆涵闸扩建工程、下洲填高区工程。右岸有:鹿湖围、高厝围、龙空围等堤围的加固及电排站工程, 本标段工程施工总工期为11月。 1.2主要工程量 防护Ⅰ标主要工程量表 资料word .. 9 碎石垫层 m 7431

2.1 金属结构和机电设备的采购 2.1.1 主要的设备,螺杆金属结构主要有平板焊接闸门、拦污栅、钢管共计40.16t台1水泵 及配套的电动机,3台500ZLB式启闭机9台。机电设备主要有面 11台电力变压器,5面高压计量柜,700ZLB水泵及配套的电动机,6 电力线路的设备,电力电缆等。的10kv低压配电柜,5.1km 2.1.2 设备的采购工程局具有中型平板滑)金属结构及启闭设备的采购:广东省*****(1动闸门、中型拦污栅、中型压力钢管的生产许可证(附本章后面),并有多年的生产施工经验。平板滑动闸门、拦污栅、压 力钢管在我工程局厂内生产。螺杆式启闭机从具有启闭机生产许可证的厂家采购,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范 或行业通用标准。电)机电设备泵组、电力变压器、高压计量柜、低压配电柜,210kv(力线路的设备、电力电缆等设备的采购:根据设计要求,考察多个生产厂家,择优选取质优价廉,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范或行业通用标准。金属结构制安及启闭机安装方案2.2 主要工程量2.2.1 资料word .. 2.2.1.1 金属结构 见金属结构主要工程量表。

综合布线系统安装调试方案

1.1综合布线系统 1.1.1系统设备安装 1.1.1.1设备安装的基本要求 1.设备安装工程范围 在综合布线系统的设备间内安装有各种设备,例如用户电话交换机、计算机主机和监控等 其它系统设备,这些设备的安装施工要求有所不同,不属于综合布线系统工程范围之内。以综 合布线系统在设备间的设备来说,其工程范围是有限的,只是建筑物配线架和相应设备(包括各种接线模块和布线接插件等)。 此外,在智能化建筑中各个楼层装设的楼层配线架等配线接续设备(包括二次交接设备)和所有通信引出端(包括单孔或双孔的信息插座)的设备安装,均属于综合布线系统工程范围之 内。 2.设备类型的特点 在综合布线系统中常用的主要设备是配线架等接续设备,由于国内外设备类型和品种有气 不同,其安装方法也有很大区别。目前较为常用的型式基本分为双面配线架的落地安装方式和 单面配线架的墙上安装方式两种,其设备的结构有敞开式的列架式,也有外设箱体外壳保护的 柜式,前者一般用于容量较大的建筑群配线架或建筑物配线架,后者通常用于中小容量的建筑 物配架或楼层配线架,它们分别装在设备间或干线交接间(又称干线接线间)以及二级交接间中,作为端接和连接缆线的接续设备,进行日常的配线管理。 目前,国内外所有配线接续设备的外型尺寸基本相同,其宽度均采用通用的19”(英制48.26cm标准机柜架),这对于设备统一布置和安装施工是有利的。 此外,目前,国内外生产的通信引出端(信息插座),其外形结构和内部零件安装方式大同 小异,基本为面板和盒体两部分组装成整体。连接用的插座插头都为RJ45型配套使用。因此,在安装方法上是基本一致的。 3.设备安装的基本要求 在综合布线系统工程中安装设备时,按以下基本要求: 1)机架、设备的排列布置、安装位置和设备面向都按设计要求,并符合实际测定后的机房 平面布置图中的需要。 2)在综合布线系统工程中采用机架和设备,其型号、品种、规格和数量均按设计文件规定 配置,经检查上述内容与设计要求完全相符时,才允许在工程中安装施工。如果设备不符合设

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

综合布线系统调试方案

综合布线系统调试方案一、概述 综合布线作为电子信息集成系统的基础平台,为中国银行网络业务的高效运作,提供了充分的条件和优越的环境。 数据、 3个二 发卡机、 1个 3个二类、1个互联网信息点;LED屏预留1个二类信息点;大厅4个柱子各预留1个一类、2个二类信息点;洽谈室预留2组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;铁路公积金预留1组信息点, 1个一类、2个二类和1个互联网信息点。 2)二层:高柜区作为营业工位,每工位各预留2个一类、3个二类信息点,两个营业工位预留1个互联网信息点;连在一起的自助取款机等自助终端设备,每两台作为

一组,其中一台预留1个一类、1个二类信息点,另一台1个一类、2个二类信息点;独立安放的叫号机预留1个一类、2个二类信息点;独立安放的网银机预留1个一类、2个二类信息点;业务拓展团队、票据中心每工位预留1组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;理财室、洽谈室、小会议室各预留1组信息点,每组1个一类、2个二类和1个互联网信息点;主席台预留2组信息点,南、北两侧墙面各预留1组信息点,主席台其中1组1个一类、2个二类和1个互二类、 1、模块面板的安装 根据色谱和标签安装好信息点的面板2

根据不机柜、配线架的排列顺序安装好数据配线架和语音配线架。 3、测试工具准备 FLUKE4300、对讲机准备。 4、点位测试 9、光纤测试工具准备 Grandway光发射仪、Hutong光接收机的准备。 10、光纤测试 对已熔接好的光纤进行测试。

11、网络设备安装 网络交换机的安装。 12、网络调试 根据网络服务器的设置IP号码的分配进行局域网和互联网的测试。 1 2、长度 楼层水平系统的通道(CHANNEL)长度是100米。仪器到少要有测试310米的能力,因为每箱线缆长度是305米。 3、衰减量 测试各连线两端间信号的损耗,包括:每个连接器的衰减量,构成通道的10米跳线及构成

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

机电设备安装及调试施工方案

机电设备安装及调试施工方案 1.机电工程预留预埋 (1)管道系统的预留预埋 ①预埋流程 ②施工预埋的技术准备 在工程开工后技术人员应针对设计施工图确定给排水系统、通风空调系统各子项的穿楼套管、穿梁、板、墙套管、固定支架及支吊架在楼板及墙和梁、柱上的生根固定位置,并在施工图上标出,然后根据土建结构自然施工顺序及施工进度计划,编制预埋件的预埋施工时间表,并在表中注明预埋件的形式、尺寸规格、预埋件所在的轴线位置、加工件制作时间、单个预埋件施工时间。 ③施工预埋的技术及质量控制措施 (a)穿梁、板、墙套管及穿楼防水套管加工和预埋: Ⅰ)根据所穿构筑物厚度及所穿管道管径确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道。根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图集中要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇筑。 Ⅱ)管道穿地下防水墙体及出外墙管道需预埋防水套管,防水套管内端与墙面平,外端与外保温外饰面平。给水管道穿越沉降缝及通过地下室外墙时,管道应安装伸缩配件。给水引入管,排水排出管与室外管道协调施工,钢筋混凝土水池,剪力墙上预留的防水套管,管道穿楼板,埋地管及沿墙暗装的管道,其管道安装必须与土建施工密切配合,协同进行。管道穿楼板及剪力墙预留孔洞尺寸应比所穿管道大50-100mm。如图所示: 272

273 Ⅲ)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm ,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm ,底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,并有防水措施。穿过楼板的套管与管道之间缝隙,宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。 Ⅳ)同一标高成排套管预留时,应先预制固定好,再进行预留安装。安装方法参见下图。

综合布线系统安装工艺

综合布线系统安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以lm的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2 钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3 管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》中相关规定。 2.1.4 金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5 各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6 接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7 配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8 电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9 各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10 交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11 塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2 主要机具与测试设备: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5 测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,

机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案 编制: 审核: 审批: 中建四局安装工程有限公司 2017 年12 月

目录 一.工程概况 (1) 二.验收依据 (1) 三、验收条件 (2) 四.验收工作程序 (2) 1. 分部分项工程验收 (2) 五.试验检测机构资质等级、设备及人员 (3) 1. 资质等级 (3) 2. 主要仪器设备要求 (3) 3. 检测人员 (4) 六.工作职责及公正性保证措施 (5) 1. 工作职责 (5) 2. 公正性保证措施 (5) 七.附件 (5)

第三方检测方案 一.工程概况 工程名称:XXX机电总承包工程(原名:XXX产业园机电总承包工程) 工程概况:本工程位于深圳市光明新区,是XXX产业园,内设办公、商业、停车场、人防指挥中心等。本建筑物地面由3栋9个单体建筑组成,包括1A栋、1B栋、2栋、3栋A、B、C、D、E座;地下室二层均为汽车库;裙房一、二层均为小商业。总用地面积约XXXX平方米,总建筑面积约XXXX平方米,建筑总高度XXXX米,是一类公共建筑。 机电总承包工程范围:通风与空调工程、消防工程、变配电工程、发电机工程(环保)、智能建筑工程、充电桩工程等。 工程性质:■新建□扩建□改建 二.验收依据 1. 本工程合同文件 2. 本工程设计文件

三、验收条件 1、土建、水电工程全部结束; 2、各种门、窗、栏杆等安装完毕; 3、通正式水、电; 4、幕墙、暖通、消防、建筑智能化、电梯等工程安装、调试结束; 5、雨污水、小区内道路等市政工程结束; 6、景观绿化、各类综合管线等配套工程结束。 四.验收工作程序 1. 分部分项工程验收 工程分部位验收由建设单位组织,单位工程质量竣工验收前,建设单位应将包含验收时间、地点及验收组名单的《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通

机电设备安装调试综合实训

《机电设备安装调试综合实训》 技术报告 南京工业职业技术学院 机械工程学院

概要 本文主要介绍如何将课本学到的知识运用到实践操作中。基于机电设备安装调试综合实训是机械设计与制造专业群技术平台综合实训项目之一,在电气技术基础平台课程及设备电气综合实训Ⅰ的基础上,侧重于培养机床电气控制线路以及FANAC PMC程序分析、设计的能力,能够解决机床电气控制工程实际问题的基本技能,在老师的指导下能完成数控设备电气设计、接线调试、排除故障等能力。

前言 本次实训项目的主要任务是主轴控制系统的安装与调试。 实训目的是通过理论结合实际的方法,来培养我们系统、完整、具体地完成一个设备电气控制系统项目所需的工作能力,通过信息收集处理、方案比较决策、制定行动计划、实施计划任务和自我检查评价的能力训练,以及小组成员之间配合,锻炼我们自己今后职场应有的团队工作能力。我们经历综合实训项目完整工作过程的训练,将掌握完成电气控制系统实际项目应具备的核心能力和关键能力。 实训过程是先由小组讨论、设计主轴的控制电路和FANAC PMC的编写编程,再由老师评点修改方案。接下来便是实际操作,先让本组动手能力较强的成员熟悉设备,再由他与本组的其他成员交流,以节省时间,而且充分体现了自学的理念。通过本次的实训的,我们的合作能力,动手解决问题的能力都有了很大的提高。

第一章电气控制设计方案 1.1电气控制要求和技术参数 1.1.1总述 本实训要求进行主轴控制系统的设计与调试。主轴采用变频器和三相异步电动机的控制。工作中施放冷却液,并有指示灯(主轴故障灯、机床正常灯)提醒工作状态。控制电路由PLC控制。 设计时要注意通电顺序。即:交流控制回路—主电机上电—冷却电机上电 1.1.2 具体要求 1.主轴能正反转 2.主轴与冷却电机能分别停车 3.工作状态指示灯有:主轴故障灯,机床控制灯 4.根据以上要求,用继电器和PLC控制结合起来设计机床电气控制系 统。 1.1.3主要参数 主轴电机:3相AC 380V 50HZ 3KW 2880r/min 冷却电机:3相AC 380V 50HZ 125KW 2790r/min 1.2主电路设计 1.2.1主轴电动机M1 M1功率3KW,要求正反转,由接触器H1—K1接通。断开主轴动力电源。变频器接两个中间接电器(M3—K3,M3—K4)常开触点,通过FANAC PMC实现反转,M1—K1为急停继电器,当接下急停开关时,断开主轴电路。当变频器有异常情况时,通过1.2端输出报警信号到FANAC PMC。短路保护由FU1来实现。 1.2.2冷却泵电动机M2 M2功率小,单向运转。用E1-K1控制运行,E1-com过载保护

综合布线系统-施工组织设计

综合布线系统施工案 1.1施工准备 1材料、设备传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。电缆所附标志、标签容应齐全、清晰。镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备安装器具:煨管器、液压开器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。土建装修工程完工,线路全部贯通。配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备施工图纸齐全。施工案编制完毕,并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。 1.2操作工艺 1工艺流程系统验收系统调试线缆端接设备安装线缆敷设管路敷设 2操作法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设重要管路采用地下通信管网时,应符合现行标准《通信管道工程施工及验收技术规》YDJ 39中相关规定。线缆敷设一般应符合下列要求:(1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

机电安装工程调试方案

市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1.准备工作 1.1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长:凯 组员:宏明、伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1.2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2.各专业调试方案

2.1电气调试方案 (1)调试准备 A.业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B.总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C.安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规。 在调试前对班组进行详细交底,并由伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号和供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜和联络柜之间的电气联锁是否正确,相

相关文档