1. 目的和适用范围 (1)

1.1.目的................................................................................................ 1.. 12适用范围..............................................................................................

2. 管理要求 (1)

3. 相关人员职责 (10)

附录A能量隔离方案 (11)

附录B安全锁具种类 (12)

附录C 有害能量隔离准则建议............................................................................ .16

1. 目的和适用范围

1.1.目的

为强化能量和物料隔离管理,防止危险能量和物料意外释放,特制定本标准。注:上锁挂签仅能防止误操作,对于蓄意的行为,并不能产生作用。

12适用范围

本标准适用于预制二队,重新部署和施工工程以及为公司服务的承包商。应用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。

本标准中,锁及标签,用于规范系统的隔离点,以确保人员、设备在上锁系统内的安全。

“安全锁”及“危险禁止操作”标签仅能防止人员的不经心操作,对于一些蓄意的行为,并不能产生作用。

2. 管理要求

2.1.基本要求

在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂签。

隔离或控制危险能量和物料的方式包括但不限于:

——断开电源或对电容器放电;

――隔离压力源或释放压力;

――停止转动设备并确保它们不再转动;

――释放(容器、管线等)贮存的能量和物料;

--- 放低设备,确保其不因重力而移动;

――防止设备可能受外力的影响引起的移动。

注:可参照附录C《有害能量隔离能量隔离准则》

在开始工作前,参与作业的每一个人员都有责任确认隔离已到位并执行上锁挂签标准。与隔离点有关的人员应及时沟通上锁挂签的动态,在跨班作业的整个工作期间应始终保持上锁挂签。

上锁挂签应由作业者本人进行操作,并保证安全锁和标签置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时(如:上锁点在管架上),应在本人目视下由他人代为上锁。

在作业过程中,作业人员怀疑隔离、上锁的有效性时,可要求有关人员对所有的隔离点再做一次测试。若能量源还没有得到有效隔离时,作业人员可要求增加盲板进行隔离或采取双切断方法(在上锁挂签的阀门能量来源前一个阀门进行上锁挂签)等额外隔离措施,来确保作业安全,在在采取这些措施之前不得开始工作。

使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标签,上锁必挂签。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并书面批准后,可只挂上警示标签,而不用上锁,但应采用其它辅助手段,达到与上锁相当的要求。上锁挂签后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为还没有被消除。

对存在电气危险的,断电后应实施验电或放电接地试验。

上锁挂签

22辨识

在隔离、上锁挂签前,应辨识所有危险能量和物料的来源及类型。需要控制的危

险能量包括但不限于以下种类:

--- 电能:电流或电子流(如微电流、微电压等);

――动能:运转的设备等;

――势能:蒸汽(任何压力)、压缩气体(一个大气压以上)、真空、加压液体(一个大气压以上)、弹簧、张力杆、配重等;

――化学能:危险化学品;

——热能:电热、冷却系统。

23隔离

根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案(如HSE作业计

划书),隔离方案应明确隔离方式、隔离点及上锁点清单。隔离方案参见附录A。根据危险

能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内

容:

――满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

――安装上锁装置的技术要求;

――按钮、选择开关和其它控制线路装置不能作为危险能量隔离装置;

――控制阀和电磁阀不能单独作为流体隔离装置;专门设计用作危险能量和物料隔离装置的控制阀,可按《管线断开及盲板隔离管理标准》要求执行;

应使用合适的方法去除和完全隔离危险能量或物料并确认。在试验不能完全确认的情况下,应进行测试确认;

――因系统设计、配置或安装的原因,能量可能再积聚(如有高电容量的长电

缆),应使用某种方法来防止其发生;

――系统或设备包含贮存能量(如弹簧、飞轮、重力效应或电容器)时,贮存的

能量应被释放或使用组件阻塞;

――在复杂或高能电力系统中,应考虑安装防护性接地;

——可移动的动力设备(如燃油发动机、及驱动的设备)应用可靠的方法(如去除电池、电缆、火花塞电线或相应措施)使其不能运转。

上锁挂签

――根据上锁点清单,对已完成隔离的隔离设施选择合适的锁具、填写警示标签,对上锁点上锁挂签。上锁挂签的方式有个人上锁和集体上锁,具体上锁操作可参考2.3节。考虑到电气工作的特殊危害性,应制定专门的上锁挂签标准。

——上锁挂签作业前,由作业负责人或批准人组织专业工程师及参加作业的人员对作业过程可能造成意外伤害的危险源进行识别,识别可能产生危险源的部位,确定隔离方案,并在作业方案中明确具体的隔离措施报项目部审批。危险源包括转动设备(如水泵轴)、高压液

体、易燃液体、高压气体、易燃气体、电气伤害等。

2.4.确认

批准人和专业工程师或作业监护人到现场按照附录A的内容进行逐一核实,确认危险能量

和物料已被隔离或去除。如,释放能量或物料,观察压力表、视镜或液面指示器,确认贮存的危险能量已被去除或已适当地阻塞;目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;对暴露

于电气危险的工作任务,应检查电源导线已断开。所有上锁必须实物断开且经测试无电压存在。核实无误后由锁具管理人员向指定专业工程师或作业监护人发放个人锁、钥匙、锁定用具及挂牌。

注:释放危险能量或物料,应当先观察压力表或液面指示器等以确认仪表处于工作状态,确认危险能量或物料隔离及释放有效。在确认过程中,将通过工作前安全分析(JSA或风险识别来评估与隔离过程相关的其他危害,制定消减/控制措施,确保作业安全。

2.5.试验

为确认危险能量或物料被有效隔离,应对设备进行试验。试验方法应考虑正常启动方法和其他非常规的运转方式,在进行试验时,应屏蔽所有可能会阻止设备启动或移动的限制条件

(如联锁)。对设备进行试验前,应清理该设备周围区域内的人员和设备。

对安装有测试按钮的设备,应在切断电源箱开关之前,先按测试按钮以确认按钮正常,上锁后,再进行确认测试,以确保电源确实被切断。

注:非常规运转方式比如:在试压作业时强度试压的压力必须高于设备设计压力,当压力达到安全保护装置联动时安全装置自行启动,强度压力试压就无法进行,此时就需要采用非常规的运转方式,将安全保护装置关闭或避开来进行。

2.6.上锁方式

按使用功能安全锁分为两类:

――个人锁:只供个人专用的安全锁;

――集体锁:现场共用的安全锁,并包含有锁箱。

注:防爆区域使用的安全锁应符合防爆要求。

个人上锁

1)个人上锁是指单人作业时对隔离点的上锁。有两种形式:单个隔离点的上锁和多个隔离点的上锁。

――对于单个隔离点,设备所属单位操作员和维修作业人员用各自个人锁直接锁住隔离点即可。

――对多个隔离点,设备所属单位操作人员使用集体锁对所有隔离点上锁,上锁后将集体锁的钥匙集中存放在锁箱中,再由设备所属单位操作人员和维修作业人员用各自个人锁对锁箱上锁。

2)每一位在被隔离设备上工作的人员,应根据隔离方案在每一个上锁点锁上自己的个人安全锁,并同时挂“危险禁止操作”标签,标签上应有挂锁者姓名、日期、单位、简短说明,

上锁挂签管理制度

上锁挂签管理制度 一、选择题 1、所有进入作业现场的人员,包括来自外协工厂的工作人员;只要有可能进入作业区,都要接受有关上锁、挂签的培训,包括() A.被授权的人B.受影响的人C.被授权的人、受影响的人和其他相关人员 2、只有挂签和上锁的人,或()才可以移走锁和警示标签。 A.得到所有上锁人员许可的主管领导 B.主管领导 C.机房大班 3、上锁的同时要填写和悬挂“危险禁止操作”警示标签,注明挂锁事由、挂锁人、()。A.挂锁时间B.挂锁数量C.视情况而定 4、上锁挂签的一般规定,若有2张以上的警示标签同时悬挂在一处,()可操作该机器设备。 A.必须一一解除后B.解除一个C.不用解除 5、上锁挂签的一般规定,当维修保养由外协厂人员施工时,()领取锁具、标签及进行解除。 A.自己就可B.不用管C.须会同本单位人员 6、上锁挂签管理制度,现场执行情况由()监督。 A.工程部门B.安全部门C.人事劳资 7、在锁具管理中,各单位领用锁具和标签后必须及时() A.归还B.建立台账管理C.销毁 8、钥匙保管:每个锁具上单独佩戴(),其余钥匙本单位领导保存, A.2把B.1把C.5把 9、挂签是对()能源按一定程序进行隔离上锁的同时再进行挂签警示。 A.正在运行B.已关闭的C.普通工况

10、该制度中其他相关人员,是指有可能()。 A.井队所有的人B.随意C.经过该维修、维护作业区的人员 11、操作人员必须了解的知识包括,负责的设备或系统有哪些危险源? 隔离点有哪些? ( ) A.挂牌名称B.挂牌日期C.挂牌程序如何 12、操作人员必须了解,别人悬挂的锁或警示标签() A.永远不要动用 B.可以随意篡改 C.必要时可以不告知就摘掉 13、上锁挂签的一般规定,警示标签位置应明显易见,填写()。 A.须清晰可辨读B.可以字迹潦草C.视情况而定 14、上锁挂签的一般规定,上锁挂签的用意是显示其应做的措施及强化安全管理,在正常操作机器设备时()。 A.不需悬挂B.必须悬挂C.可有可无 15、上锁挂牌操作程序包括,一准备和通知,(),三上锁挂牌,四释放或封堵所有储存的能源,五确认设备隔离,六实施作业。 A.自己就可B.隔离部分能源C.二关闭设备,隔离所有能源 二、判断题 (V )1、上锁挂签的一般规定,全体员工均应接受挂牌上锁教育训练,以杜绝人为失误。(V )2、上锁:指的是当机器、设施的能源(电,液压,气压等)关闭,进行维修、维护工作时,对已关闭的能源按一定程序进行隔离上锁,以确保在机器旁工作的相关人员无人受伤的一种安全措施。 (X )3、可能经过该维修、维护作业区的人员。不用明白上锁挂签的规定。 (V )4、被授权的人是指已经经过培训,可以设置上锁、挂签的维修、维护人员。 (V )5、上锁、挂签适用于机器设备在安装、调试、调整、检查、清洁、保养、维护及维修的第一步骤,它可以帮助预防任何机械、液压、气动、化学、或其他危险能量的释放。(X )6、任何人员在生产需要的时候都能进行上锁。 (X )7、如果有人已经对设备挂签上锁了,这时要求你进行一项工作,你就不用把你的

上锁、挂牌管理制度

上锁、挂牌管理制度 1.目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源(如电.压缩空气,液压等)的突然释放,造成设备或人员伤害事故。 2.范围适用于公司全体员工及外单位人员在公司范围内进行的所有的设备检查、维修、维护作业。 3.职责 3.1安全生产管理部负责编制上锁、挂牌管理制度,并进行监督检查。 3.2生产运行部、设备管理部负责在作业过程落实上锁、挂牌制度,并进行直接管理。 3.3公司员工及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 4.定义 4.1特许作业人员(设备管理部安排专人):在上锁挂牌程序中,唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 4.2相关作业人员:在上锁挂牌程序中,从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 4.3其他人员:在上锁控制设备周围工作,但与该控制设备无关的人员。 4.4能量源:电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。 4.5直接上锁方式:对于检修、检查工作需对1个或2个设备进行上锁的情况,无需通过现场上锁箱转换,而由特许作业人员直接将需上锁的设备直接上锁。 4.6集中上锁方式:对于检修、检查工作需对3个及以上设备同时进行上锁的情况,通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁,然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱,最后所有参加工作的人员将自己的挂锁锁在该现场上锁箱上。 4.7现场上锁箱:用于放置公用的上锁锁具、多孔锁、警示牌。 4.8上锁工具:挂锁、剪刀锁、安全警示牌 5.管理要求 5.1要求 5.1.1在工艺设备或动力线路进行检修前,特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁住。如果用锁不可行,应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外:对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁,但必须挂牌;在维护或设备调试时,如必须供电,则可以不上锁,但必须挂牌,且有监护人在现场监护,并填写检修作业确认单。 5.1.2如果必须将检修部分从设备中分离时,应断开机组对该部分动力供应,其中包括拆卸传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。 5.1.3所有执行挂锁必须准确登记做好记录。 5.2锁具:检修用锁具包括挂锁和多孔锁板。挂锁和锁板由特许作业人员负责保管一把锁只能有一把钥匙,如果检修时涉及相关工作人员较多,应使用多孔锁板。 5.3上锁必须同时挂牌,警告其他人员勿随意拆牌卸锁,标牌统一。 5.4上锁挂牌的设置只能由上锁挂牌者去除,严禁其他人员使用。 5.5当换班或换人时,接替上班的有上锁挂牌权限的工作人员不要使用离开的工作人员上锁挂牌的设备和机器。

上锁挂牌管理制度流程

上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 生产和相关部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2山东纳米新材料有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。

4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌

上锁挂签管理办法

中国石油 预制二队 上锁挂签管理办法

1. 目的和适用范围 (1) 1.1.目的................................................................................................ 1.. 12适用范围.............................................................................................. 2. 管理要求 (1) 3. 相关人员职责 (10) 附录A能量隔离方案 (11) 附录B安全锁具种类 (12) 附录C 有害能量隔离准则建议............................................................................ .16 1. 目的和适用范围 1.1.目的 为强化能量和物料隔离管理,防止危险能量和物料意外释放,特制定本标准。注:上锁挂签仅能防止误操作,对于蓄意的行为,并不能产生作用。 12适用范围 本标准适用于预制二队,重新部署和施工工程以及为公司服务的承包商。应用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 本标准中,锁及标签,用于规范系统的隔离点,以确保人员、设备在上锁系统内的安全。 “安全锁”及“危险禁止操作”标签仅能防止人员的不经心操作,对于一些蓄意的行为,并不能产生作用。 2. 管理要求 2.1.基本要求 在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂签。 隔离或控制危险能量和物料的方式包括但不限于: ——断开电源或对电容器放电; ――隔离压力源或释放压力;

动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度 1、目的 为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清理等作业过程中的安全管理,制定本制度。 2、范围: 本制度适用于公司范围内设备设施的上锁挂牌管理 4、基本要求 任何员工在检维修时将身体的任何部位置于或靠近一个携带能量设备前,必须先执行隔离和上锁程序。 5、锁具要求 5.1集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙打开。 5.2标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括姓名、电话、所属部门以及上锁理由、日期,标牌与安全锁配套使用,标牌使用后及时拆除、销毁,避免误用。 6上锁挂牌步骤 6.1准备:通知相关设备或工艺操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 6.2辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型选择匹配的隔离装置如开关、阀门或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单, 6.3隔离:关掉启动装置的动力和其它动力隔离装置,将启动装置和其它动力隔离装置可靠的置于“关闭”位置上,对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 7上锁挂牌 7.1单个隔离点多人操作:所有作业人员将锁具锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙属专人管理,然后将标牌挂在集体锁上。 7.2确认零能态:上锁挂牌后目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。 8作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选

择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再次确认,作业人员在任何时候都有权利要求再次进行确认、测试。 9变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。 10在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。 11解锁:维修完毕再开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,然后把安全锁和挂牌去掉。

上锁挂牌管理制度范文

上锁挂牌管理制度 1、目的在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围公司本部各分公司、技术中心、污水处理中心(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂 牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3浙江升华拜克生物股份有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符 合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 432集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,

也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或去除,

危险区域上锁挂牌安全管理程序

甘 肃义博铝业有限公司企业标准 Q/YBLYAB-03-2016 挂牌上锁的规范和流程 2016-12-01发布 2017-01-01实施 义博铝业有限公司 发布 Q/YBLY

内容目录 1目的 1.1确保设备在维修或者维护期间处于“0”能源状态。

1.2保证所维修或者维护的设备的能量源都切断且被上锁/挂牌,避免在设备维修或者维护期间 因设备突然起动对维修及相关人员造成伤害。 2应用范围 2.1本程序适用于工厂内由维修部门、生产部门、操作部门、EHS部门或者外来的施工合同方 进行维修、保养、检查和安装的所有机械设备。 2.2本程序适用于所有的能量源及所有在维修或者维护过程中可能被突然起动的设备。 2.3所有参与设备维修或者维护的人员及相关人员。 2.4正常操作运行下没有拆掉防护装置或者能量源没有暴露的情况下进行的维修保养工作,如 设备润滑、清洁和调试等不适用于本程序, 3权责 3.1各部门 3.1.1当工作中有危险能量源存在时,确保员工在工作前已切断能量源。 3.1.2确保员工了解所负责区域设备的上锁/挂牌程序。 3.1.3执行上锁/挂牌程序及时通知设备负责人。 3.1.4执行上锁/挂牌程序后,确保没人试图启动设备,除非已确认启动安全条件已经满足。 3.1.5确保在工作区域内工作的所有授权人员已接受过上锁/挂牌培训。 3.2人力资源EHS 3.2.1确保从事上锁/挂牌程序的所有人员接受过相应培训。 3.2.2每年至少对上锁/挂牌程序检查一次。 3.2.3根据需要修订上锁/挂牌程序。 3.2.4对违反上锁/挂牌程序的人员进行相应惩罚。 3.2.5组织实施上锁/挂牌程序培训。 3.3受影响人员 3.3.1设备需要维护或维修时及时通知维修部门。 3.3.2设备维护/维修过程中不要启动上锁/挂牌的设备。 3.3.4维修试车后检查核实设备是否能安全运转。 3.3.5严格按设备操作规程使用设备。 3.4授权人员 3.4.1根据生产需要对设备进行维修、调整、维护保养。 3.4.2在条件允许的情况下,确保维修或维护期间所有能量源均上锁/挂牌。

上锁挂牌管理规范标准版

上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021

1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2、目得与范围 3、术语与定义 4。职责 5.流程 6。要求 7。相关文件 8.附件 1、批准列表 2. 目得PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其她工作时,该设备得动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁与挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO得基本概念与标准化得步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语与定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌:就是一种用于在设备维护使防止能量意外释放得方法,该方法就是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具与牌来达成得. 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料得移动可能造成伤害得地方 能量源:可能危及人员得能量,包括电得,机械得,液压得,压缩空气得,气得,蒸汽得,重力得,化学得,核得,热得,动力得或其她能量得来源、 能量隔离装置:能从物理上阻止动力得释放或传送得装置,它包括但不限于以下得装置:手动操作得电气断路器;手动操作得安全开关,它可以将设备得部分从电路中断开;管道上得阀门;堵头;其她类似可以堵住或隔离动力源得装置。按钮、选择开关与其她类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:就是指对机器设备进行服务或维护操作,而实施上锁与挂牌得员工,她们必须就是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权得人。 受影响员工: 在上锁或挂牌得被服务或维护得设备附近操作或需要进行工作得员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点得标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。 能量:任何形式得能量,可以开动设备,导致运作或直接因能量造成伤害.常见动力有电、压缩空气、气体(煤气、天然气)、重力、弹力,带压水,液压,化学液体(苯、焦油、酸、碱等)以及蒸汽。 5. 职责RESPONSBILITIES

挂牌上锁管理办法

上锁挂牌安全管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司各部门、生产车间(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、锁具要求 3.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,由车间进行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在车间主任的办公室内。 3.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 3.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具, 3.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 3.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。 3.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、

电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 4上锁挂牌步骤 4.1 准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 4.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 4.2 停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 4.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 4.4 上锁挂牌 4.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 4.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.4挂牌上锁设备要求:对低压设备,必须将相应的MCC柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电工,在电工的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设

最新最全上锁挂牌管理程序

修改内容 会审 会签

1.目的 本程序的目的在于提供锁定/加标程序,使任何被授权人员在实施任何可能发生突发性激活、启动或存储能源释放并造成伤害的活动之前,其所面临的危险得以消除或被最小化。 适用范围 ●本程序适用于公司所有员工和承包商员工。 ●本程序适用于控制那些可对人身造成伤害的、与机器、设备、工艺和电路相关的危险能 源。 2.责任 安全专员将负责整个加标锁定方案的推行。以下人员将负责加标锁定的具体操作。 加标锁定用硬件准备:安全专员 培训:安全专员/维修技术人员 只有授权员工才可以在工厂范围内实施加标锁定。授权员工名单见<<授权员工名单>>。附件6 3.程序 4.1加标锁定程序 ?在进行建立,安装,建设,修理,调整,检查,操作或维任何设备或工艺时,如果有可能被意外地接通能源,启动,释放潜在的能量或有害材料,会造成人员伤害。在进行这些活动之前,所有潜在的危险能源必须被隔离并且加标锁定。这些危害能源包括但不仅限于电能,机械、液压、气压、化学、原子能、热能、重力或其他能源(包括势能和/或动能)。是否需要实施加标锁定,见附件四:防范危险能量的决策图。 ?在从事本程序所涉及的设备维修或服务活动时,不切断设备能源是不允许的,除非已完成风险评估,并建立了替代方法。 ?必须对于需要进行加标锁定的设备建立书面的设备专有加标锁定程序。设备专有加标锁定程序格式见附件一,设备专有加标锁定程序样本见附件二。 ?授权员工自行实施加标锁定,不可代替为其他人员实施加标锁定。 ?实施加标锁定的基本步骤为: a.在进行要求加标锁定的活动之前,所有受影响员工必须被通知到。必须通知这些 受影响的设备/系统的负责人,这些设备不能使用。 b.按照正确的设备/系统关闭程序,授权人员关闭所有的运行控制系统。 c.授权人员对于每一个能源隔离装置上加上适当的锁具,确保能源隔离在安全位 置。加锁并且放置红牌,表示设备正在维修活动中不能被操作。仅仅使用标签是 不够的,除非有风险评估文件表明不能够进行加标锁定,批准使用替代方法。如 果能源隔离装置不能够被锁定,或需要改造才可以锁定,可以通过风险评估,来 决定是否可以用加标的办法。

上锁挂牌管理规范(标准版)最新版

上锁挂牌管理规范Q/SY1421-2011 1 范围本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 3.1 危险能量不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 3.2 隔离将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 3.3 隔离装置防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 3.4 个人锁用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 3.5 集体锁用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 3.6 上锁设施保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 3.7 操作人员对运行中的设备进行操作的人员。 3.8 作业人员对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求

5.1 基本要求 5.1.1在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 5.1.2作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 5.1.3上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。 5.1.4为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 5.1.5使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 5.1.6上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 5.1.7隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 5.2 上锁步骤 5.2.1辨识作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有

上锁挂签管理办法

预制二队 上锁挂签管理办法

1.目的和适用范围 1.1.目的 为强化能量和物料隔离管理,防止危险能量和物料意外释放,特制定本标准。 注:上锁挂签仅能防止误操作,对于蓄意的行为,并不能产生作用。 1.2.适用范围 本标准适用于预制二队,重新部署和施工工程以及为公司服务的承包商。应用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 本标准中,锁及标签,用于规范系统的隔离点,以确保人员﹑设备在上锁系统内的安全。“安全锁”及“危险禁止操作”标签仅能防止人员的不经心操作,对于一些蓄意的行为,并不能产生作用。 2.管理要求 2.1.基本要求 在进行非常规作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂签。 隔离或控制危险能量和物料的方式包括但不限于: ——断开电源或对电容器放电; ——隔离压力源或释放压力; ——停止转动设备并确保它们不再转动; ——释放(容器、管线等)贮存的能量和物料; ——放低设备,确保其不因重力而移动; ——防止设备可能受外力的影响引起的移动。 注:可参照附录C《有害能量隔离能量隔离准则》 在开始工作前,参与作业的每一个人员都有责任确认隔离已到位并执行上锁挂签标准。与隔离点有关的人员应及时沟通上锁挂签的动态,在跨班作业的整个工作期间应始终保持上锁挂签。 上锁挂签应由作业者本人进行操作,并保证安全锁和标签置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时(如:上锁点在管架上),应在本人目视下由他人代为上锁。 在作业过程中,作业人员怀疑隔离、上锁的有效性时,可要求有关人员对所有的隔离点再做一次测试。若能量源还没有得到有效隔离时,作业人员可要求增加盲

(整理)上锁挂签安全管理程序.

上锁挂签安全管理程序 编号:SYSH-XX-XXX 版本:A 版次:2 编制:安全环保部 审定:程序分委会 批准:总经理办公会 XXXX年X月X日批准XXXX年X月X日实施

吉林省松原石油化工股份有限公司发布 目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 应用标准 (3) 4 术语和定义 (3) 5 职责 (4) 6 管理要求 (4) 7 复核、偏离、培训和沟通 (8) 8 附件 (8)

1 目的 为防止危险能量和物料意外释放,保障员工生命及公司财产安全,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位,以及为其提供服务的承包商。 3 应用标准 《检维修作业管理程序》 《工作安全分析管理程序》 《管线打开安全管理程序》 《临时用电管理程序》 《动火作业管理程序》 4 术语和定义 4.1 上锁 能将危险能量和物料引至设备或系统的所有开关、阀门、电钮和机械接口等隔离点均应关闭或断开,并用锁具将其锁上。 4.2 挂签 上锁者应将“危险”标签固定在锁上。标签上应正确、清晰填写上锁者的姓名、上锁原因、上锁设备、上锁日期等。 4.3 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放。 4.4 清理 通过卸压、放空、冲洗、吹扫和置换等手段清除系统或设备内的危害和残余能量。 4.5 测试 确认各种危险能源已被释放或隔离,运动机构已被锁住,以确保在设备或系统上工作的安全。试启动设备确保能量已经完全被隔离。 4.6 个人锁 用于锁住锁箱或单个隔离点的个人用安全锁。 4.7 主管锁 只能由属地主管使用的锁,一把钥匙可以开主管自己的锁。通常为许可证审批人使用的锁。

挂牌上锁管理规定

挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害,使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围:生产部,工程部,QA,EHS,供应链,维修办公室,北门卫室,开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时,可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如: ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备(电动工具 等)。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此: 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如:油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如:机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序,并每年进行一次评估或修订,管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单,电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单,工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容

上锁挂牌管理规定

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 2.1 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 2.2 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 2.3 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 3.1 维检工区 3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。 3.1.2 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 3.1.3负责锁具使用计划编制。 3.1.4负责锁具使用培训工作。 3.1.5负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。

3.2 各工区 3.2.1 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 5.1在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 5.2锁具管理办法 5.2.1锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况发放、收集锁具及挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。

挂牌上锁安全管理制度

文件修改记录Modification Record

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3定义 (1) 4职责 (1) 5相关文件 (1) 6总要求 (2) 7过程描述 (2) 8记录 (6) 9附件 (6)

1目的 彻底切断电力或其他能源的供应,避免检修、维护和工作人员在检修操作中由于他人误操作导致的设备运转或者不知道情况而受伤,保障员工避免受到机器中储存的潜在能量伤害,通过隔离、锁定、控制这些危险动力能源或者提醒的方法确保作业人员安全。 2范围 适用于受电/运转或准备运转的设备、管道、系统的维护,检查,试验工作。 3定义 3.1受影响的员工:处在LOTO(挂牌上锁)保护下正在检修的机械设备的操作人员或者附近工作的其他人员 3.2授权员工:被准许对设备/机械/系统进行挂牌上锁的人员或者在LOTO保护下对设备/机械/系统进行检查维护/维修的人员。 3.3上锁:按照既定的程序将锁具设施安放在能源隔离设施上,以确保能量隔离设施和设备受控不能操作直至锁具设施移除。 3.4上锁装置:通过积极的方式将能量隔离装置固定在安全状态并防止机械或设备启动。 3.5能量隔离装置:能防止能量传送或释放的机械装置。 3.6挂牌:按照既定的程序将警示标识安放在能源隔离设施上,以表明能量隔离设施和设备受控不应操作直至警示标识移除。 3.7挂牌装置:一种明显的警示标志,如标签及其附着物,可以被固定在能量隔离装置上,标识此设备及其能量隔离装置已被控制并禁止操作。 4职责 4.1EPC项目部工程部、调试管理部负责对挂牌上锁的相关要求组织实施; 4.2国内项目部工程部负责对施工过程中挂牌上锁相关要求组织实施;负责按照业主规定执行调试运行期间挂牌上锁相关要求; 4.3项目部HSE部负责对本项目挂牌上锁安全管理进行监督检查; 4.4安全环保部负责对公司挂牌上锁安全管理进行监督检查。 5相关文件 5.1上游文件 5.1.1《HSE运行控制程序》

上锁挂牌管理制度

上锁挂牌管理制度 1.目的 本制度规定在对设备或设施进行检修、清洗、检查等非日常的作业情况下,如何有效隔离或消除与之相联的危险能量对人员及环境带来的危害。 2.范围 适用于本公司各部门的设备和设施的检修、异常情况下的检查和清理维护。3.职责 3.1 EHS科:负责本制度实施的监督检查,负责“挂牌、上锁、试验许可证”的审批。 3.3各部门:负责有效实施本制度。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>48V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、清洗、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保设备电源被有效切断。 5.程序 5.1在进行检修维、清洗、检查等非日常作业时,首先办理各种需要的许可证,由EHS科管理员和作业负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,首先由作业部门提出申请,EHS管理员填写“挂牌、上锁、试验许可证”,确定挂牌上锁的范围。如果需要进行工艺隔离以及进入受限空间的作业,必须经EHS 科审核。 5.2锁具管理办法 5.2.1作业人员必须使用由EHS科给个人配发的专用锁具和挂牌。EHS科确保所配发的每把锁具只有唯一的一把钥匙。

5.2.2锁具的钥匙在作业及非作业期间始终由作业人员个人保存,严禁转交给他人。 5.2.3轮班更替时,作为作业许可交接的一部分,个人的锁具应当同时更替,以确保锁断的连续有效性. 5.2.4当发生钥匙或锁具有任何一样丢失时,必须立即报告EHS管理员,并同时将剩下的锁具或钥匙交给EHS管理员,由EHS管理员进行销毁并给予配发新的同类型的锁具。 5.2.5禁止锁具持有人私自复制锁具的钥匙。 5.2.6如果持锁人员离岗离职不适宜继续持有锁具时,必须将锁具交回EHS科。 5.2.7如果需要进行破坏性开锁,必须由作业人员提出申请,由EHS科审核,由EHS科长批准后才可以进行,破坏后由EHS管理员配发新的同类型的锁具。 5.3电气隔离 电气隔离包括在对所有转动设备和各种带电体(如电气柜、电力电缆等)进行的各种非日常的可能发生机械伤害和触电危害的作业。 5.3.1对于工作现场有控制柜的转动设备或带电体的断电,可以直接在配电柜上进行断电、挂牌上锁,也可以在配电室内实现断电、挂牌、上锁。 5.3.2对于在工作现场无配电柜的转动设备或带电体,必须从配电室内实现断电、挂牌、上锁。 5.3.3断电时必须由作业人员和电工一起实现,禁止无电工证的人员单独实施断电。 5.3.4现场配电柜断电时由电工亲自将总进线开关拉下,由作业人员亲自将个人专用的锁具将配电柜门锁好,并挂牌警示。 5.3.5车间配电室断电时,由电工将相应的开关拉下,然后由作业人员亲自将个人专业锁具将配电室门锁好,并挂牌。 5.3.6 在做完断电、上锁、挂牌后,在作业开始之前,必须由作业人员亲自试启动设备,确认设备确实已经断电。 5.3.7在作业人员确认所有的作业及收尾清理工作已经彻底完成,同样由作业人员和电工或仪表人员一同对电气系统进行摘锁、去牌、送电,并对设备进行试车。 5.3.8如果试车不成功需要继续对设备进行相关的检查和维修时,必须重新按照上述5.3.1—5.3.7的要求执行挂牌、上锁和试验程序,直至试车成功。

上锁挂签管理规定

上锁挂签管理规定 文件编号: 版本:第01版 生效日期:2018.12. 批准:审核:编制:安环部 1.目的 1.1 为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成人员伤害或财产损失,明确上锁挂签系统执行的安全要求和程序,制定本规定。 2.范围 2.1 本规定适用于维护、检查、安装、维修或维护等工作。 2.2 运行控制程序的指导原则是任何人员在执行任何工作时,有可能因为意外被启动、开车或释放出残留的能量而造成伤害时,都必须遵守上锁挂签管理规定。 2.3 本规定适用于所有的员工和承包商的工作。 3.职责 3.1 属地部门: 3.1.1 确保本程序已经完全履行。 3.1.2 确保属地员工参加所有必需的培训。 3.1.3 确保进行上锁挂签操作的员工和承包商具备相应的知识。 3.1.4 需对承包商进行培训后,方可允许其进入属地进行与能量隔离及上锁挂签相关的作业。 3.1.5 编制属地内各类设备维护、检查、安装、维修或维护等工作的能量隔离方案。 3.1.6 属地部门负责管理安全锁具,并编制锁具相应管理台账。 3.2 属地上锁人员: 3.2.1 根据能量隔离方案填写上锁点清单进行现场上集体锁并挂签,清理现场不相关人员和物料并进行上锁测试确保上锁的有效性。 3.3 属地部门主管: 3.3.1 属地主管确保设备系统已正确地进行上锁挂签及测试,在锁箱上主管锁并挂签。 3.4 安全部门 /高危作业小组: 3.4.1 实施随机和年度检查以确保员工遵守“上锁挂签”程序。 3.4.2 收集相应的法规要求,并在必要时更新本管理规定。

3.4.3 安环部牵头负责为属地部门提供安全锁具及“危险禁止操作”标签并进行锁具发放登记管理,同时管理所有锁的备用钥匙。 3.5 作业人员: 3.5.1 作业人员在作业之前,确保所工作的设备系统已正确地进行上锁挂签及测试,并在锁箱上上好个人锁并挂签。 3.6 所有人员: 3.6.1 所有人员必须遵循本规定,违反本规定属于严重违反公司安全规范行为,此行为包括不限于 a).没有将所有的能量隔离进行上锁挂签; b).没有进行测试或目试动力设备的测试; c).操作已经上锁挂签的被隔离设备; d).没经授权擅自移去标签或拆锁; e).私自持有另一备用钥匙。 4.定义 4.1 受影响员工:一个员工工作需要操作或使用的设备/系统正在通过上锁挂签进行维护或维修,或需要在一个区域里工作而该区域正在实施维护或维修。 4.2 能量:可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量。本规定中的能量主要指电能、机械能(移动的、转动的)、热能(机械或设备、化学反应)、势能(压力、弹簧力、重力等)、化学能(毒性、腐蚀性、可燃性、窒息性等)、辐射能等。 特别注明:对某些设备而言,仅除去动力源并不可能对在其设备上工作者提供足够保护。因这些设备包含着某些内在储能。要找出这些内部储能并采取适当措施以消除他们。(比如可用物理的方法阻止其移动和转动) 。需要寻找并消除的储能包括: 扭力弹簧 飞轮 电容 储存压力 具有势能的大质量物体。等等 4.3 隔离:将阀件、电气开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或能量不能释放。 4.4 能量隔离方案:属地部门根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编