NSC200/300系列总控现场调试注意事项

适用范围:

使用NSC200/300系列总控的NS2000系统的厂站,涉及到的工作有:

l更换总控程序(修改、升级)

l总控配置参数修改

l一般调试

注意事项:

在现场或指导他人服务时,必须遵循:

l总控程序使用的一般原则

?PPC或IXP425(NSC300)的程序必须与CPU侧程序的版本配套。

?192节点版本的程序不能用于早期16M内存CPU总控的工程。

?组态软件与总控程序的版本(88/192节点、4/6转发表)必须一致。

l组态工具软件使用的一般原则

?不可使用NscAssist(NscTools)的“另存”功能。

?使用早期的组态工具软件NsInfo修改配置参数后,必须先生成再保存,然后退出NsInfo 软件;重新运行NsInfo软件读取参数,确认正确后再下装。

l修改、更换参数一般原则

?在组态参数修改前,先查看总控程序的版本,用相应版本的组态软件将总控里的所有配置参数文件和程序申请到PC机,做好相应的备份,以备比对和恢复。如果是双机总控,必

须各自单独备份。

?要确保参数备份的正确性和完备性,特别要注意确保不遗漏特殊的参数文件(一般为独立的功能参数和规约扩展的.par参数)。(可以先用FTP登录到总控中,查询所有的参数配

置文件,以确保申请的参数没有遗漏)。

?根据上一次调试情况记录(如果没有,应该向上一次的工程服务人员或者用户的维护人员了解情况),查看、熟悉原有的配置参数,搞清楚原有的通信网络结构,理解原有的配

置方法和需要实现的功能,了解有没有特殊的参数和特殊的地区性功能要求。

?建议在现场申请(上传)的组态配置参数上进行修改。

?修改相应的参数文件,保存、验证。同一小室或远动两个总控的个别参数会不同(如IP 地址、NSC200.INI等),应该分开配置,并做好相应的对比工作。

?在配合总控程序升级进行的组态参数升级时,可能因为新老程序使用的组态参数的数据结构有较大差异,升级后新的组态配置参数必须和原来的组态配置参数进行仔细的比对,以

确保前后一致。

?对于多小室的站,修改了小室的节点参数后,在远动小室要作相应的修改。

?所有的上传、修改、下装工作必须先在备用总控上进行。下装后需要重新启动总控,等备用总控重启正常后切换双机让其值班,在检查所有功能都正常并与调度核对确定上送的数

据正确后,再做另外一台总控上传、修改、下装及检查与数据核对工作。

?必须通过实验验证相应的修改是否有效。观察总控各通道的通信是否正常,数据是否正确

无误,有无异常情况(是否双主机、通信是否中断、数据是否有大幅跳变、数据是否不刷新、工况是否正确等)。

?两个总控的验证工作最好都要试验,没有条件的应该考虑适当的抽查性验证。

l调度遥控转发表

?有些运行站有遥控号转换功能,即调度遥控号和系统内遥控排行顺序号不相同,相互的对应关系一般通过参数进行映射。

?查看该工程的调度参数文件中是否存在遥控转发表功能,如果存有疑问,应该与上一次工程人员(或用户的维护人员)确认后再进行修改、更换。

?在扩建、维护工作开始前,必须确定是否具有遥控转发功能。对于要单独申请和下装遥控转发设置参数的特殊工程,要掌握遥控转发配置的具体方法;同时在调试过程中,一定要确保遥控转发设置参数申请和下装的正确性。

?将修改前后的遥控转发表做逐行核对,确保所有间隔的参数没有被误改,有条件的要做功能性试验。

l增加节点

?增加的节点必须排在所有的节点之后,禁止插入节点。因为转发表内所有数据都与节点索引号(排行号)相关,调度所有遥控对象号都与节点中的遥控对象排行有关(按节点顺序累加各节点遥控对象数获得)。

?使用早期的组态工具软件NsInfo增加节点时,必须加在保护节点表里的最后。

l修改节点参数

?如果没有正确设置节点的类型、通信介质、地址、管理机地址、CPU地址,可能会造成该节点装置通信失败。

?如果没有正确设置节点的IP地址、站号、间隔号,会导致该节点被误认为非本机节点,导致通信失败(比如串口不查询),导致后台中该节点的数据不刷新。

?如果没有正确设置节点的遥测数、遥信数、遥脉数,会导致后台、调度中该节点的数据不刷新或不正确。

?如果修改了节点的遥控对象数,后续节点的所有遥控号(按节点顺序累加各节点遥控对象数获得)会受到影响,在调度没有正确修改遥控号(或者调度遥控转发参数没有正确修改)的情况下,会导致调度误控,出现重大事故。

l修改系统参数(本机设置、网络设置)

?对于未使用CAN网通信的总控,CAN网通信必须设置为未定义。

?“本机设置”中的“站号”必须设为240。另:“通讯参数”中“网络设置”的“CAN网地址”也必须设为240。

?修改“本机设置”中的“间隔号”时,必须同时修改“节点设置”里的所有本机节点的间隔号(防止节点的性质变为非本机节点)。

?修改“本机设置”的“本机网络设置”或NSC300总控的nsc200.ini文件里的[PciNet0]和[PciNet1]的IP地址之前,如果“通讯参数”的“网络设置”的“以太网设置”为“TwoNet103网络规约”,则需:

2查看“节点设置”中的节点是否使用该IP地址,如果使用了该IP地址来配置节点,则需要做相同的修改,防止节点的性质变为非本机节点。

2如果使用了该规约与后台、总控小室通信,应该将后台、总控小室的IP网段做相同

修改。

?修改“本机设置”的“扩展网络设置”的IP地址之前,如果“通讯参数”的“网络设置”

的“以太网设置”为“TwoNet860网络规约”,则需:

2查看“节点设置”中的节点是否使用该IP地址,如果使用了该IP地址来配置节点,则需要做相同的修改,防止节点的性质变为非本机节点。

2如果使用了该规约与后台、总控小室通信,应该将后台、总控小室的IP网段做相同修改。

?修改“本机设置”中的“本机网络设置”之前,应该查看“网络设置”中是否配置了“网络路由设置”,如果使用了以上功能,应该核查“网络路由设置”中网关的IP地址是否受影响、是否需要修改。

l小室扩建

?检查后台的节点四段域(间隔.介质.0.地址)设置,不能有相同的情况出现。

?扩建小室的IP地址最后一段的设置,应该遵循奇偶配置的原则进行(比如:17、18是正确配置方法,18、19是错误方法)。即便单机配置,其后续的偶数地址也不能使用,必须空着。

?T6系统小室扩建采用NSC200/300总控时,总控IP地址最后一段与间隔号必须对应,对应原则:IP地址为<间隔号X 2 + 1>和<间隔号X 2 + 2>,如间隔号设为2时,IP地址最后一段应设置为5、6。

l网络结构

?直接上网的NSR保护、NSD500测控装置数目比较多时,应该在交换机内设置VLAN来隔离网络数据,防止网络数据量过大带来的负面影响。

?用PPC网卡(NSC200/NSC300)或425网卡(NSC300)接入使用系统网络103规约上网的装置(NSD500、NSR等)时,应该将此类网卡和这些装置单独组网。另外,不可以将NSC200总控PC104侧网口和NSC300总控CPU板上的网口和这些装置挂在相同的网上。

系统公司技术部

2008-3-17

建筑施工安全常识

建筑施工安全常识 1、我国安全生产的基本方针:安全第一,预防为主。 2、新工人进场必须经过三级安全教育。三级安全教育程序是公司(分 公司)、项目部、班组。上岗必须配挂工作卡。 3、工地电工、焊工、登高架设作业人员、垂直运输机械作业人员、起 重信号工、机械操作工等都属于特种作业人员(特殊工种),必须经过 专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 4、“三违”行为:指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 5、戴安全帽必须系好扣带;安全带必须锁扣牢靠,要高挂低用;安全网 不能破损,要绑扎牢固。 6、现场作业严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋及打赤脚。 7、“四口”(通道口、楼梯口、预留洞口、电梯井口)防护严禁随意拆除。 8、“五临边”(坑井边、梯段边、楼层边、阳台边、屋面边)操作,防 护设施要严密。 9、“三不伤害”:不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害。 10、建筑工地要具备“五小设施”:宿舍、食堂、厕所、浴室、活动室。宿舍要保持清洁卫生,生活用品要放置整齐:食堂要配置灭蝇灯,饭菜碗具要符合卫生标准,购饭菜不要争先恐后,厕所要有冲水设施 及保洁人员,上厕所要文明卫生,不乱涂乱画。 11、遵章守法,讲究文明,服从指挥,踏实工作;不酒后上班,不工间 嬉闹,不随处便溺。 12、安全标志识别:红色表示限制(禁止);黄色表示警告(当心、注意);兰色、绿色表示提示、提醒(必须)。

13、要了解、熟悉施工现场“五牌一图”(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图)内容。 14、建筑施工存在“五大伤害”:高处坠落、物体打击、触电事故、机械伤害和坍塌事故。 15、防护栏杆设置高度要求:一般护栏1.2米;女儿墙1米;檐口1.5米。 16、施工现场严禁焚烧各类废弃物。 17、建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛洒。 18、卫生必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗。

事故应急现场处置方案

事故应急现场处置方案 1事故风险分析 主要包括以下可能发生的事故: 2 车间应急工作职责 2.1 车间应急指挥小组 指挥:车间主管 副指挥:副主管、 成员:班长、安全员、操作人员、工艺员 2.2 车间应急指挥小组职责: a) 突发事件发生后,根据突发事件特点和本应急预案的要求,组织制订和落实突发事件应急处置行动方案,及时向公司汇报。 b) 下达车间应急预案的启动和终止命令; c) 负责车间应急资源的组织、配置和保障; d) 确定事件状态下各级人员的职责,当车间应急指挥小组组长不

在时,由副组长接替; e) 负责保护事件现场和收集整理相关数据,配合事故调查; f) 做好事件善后和恢复生产的相关工作; g) 组织制(修)订本单位突发事件应急预案,做好预案的维护、 培训、演练和考核工作。 2.3 车间应急指挥小组成员分工: a) 车间主任负责现场指挥,制定方案,调配及协调各种应急资源; b) 副主任负责消防设施投用、人员救护及生产处理。 c) 设备主任负责设备抢修及物资供应,设备员协助; d) 工艺员负责通讯联络、现场警戒及后勤支援,行政、办事员等 协助; e) 安全员员按照车间应急指挥小组的指令,协助做好人员救护、 消防抢险、泄漏物处置、现场警戒等工作; f) 班组长在车间应急指挥小组组长到达前负责事件现场指挥,按 操作规程和本预案组织班员进行应急处置。 3 应急处置措施 3.1人身伤亡事故现场应急处置 3.1.1应急处置程序 现场应急救援组接到生产现场及其它与有关的工作场所发生人身伤亡的报告后,应根据伤者情况及时向公司应急领导组组长汇报事故发生的原因、地点、伤亡情况。在上级应急领导组未到来前,有现场应急救援组组长根据突发事件的严重程度、发展趋势、可能后果和应急处理的需要,决定启动本方案。 进入应急状态后应立即用最快方式通知工作组人员迅速结集,并立即通知生产现场各班组长立即停止生产生产工作,组织现场救护人员对伤者进行救助,根据伤者情况立即拨打120急救电话通知专业救护人员迅速赶到事发现场,并组织其他无关人员进行撤离,保护好事

施工现场安全注意事项范文

精品文档 . 施工现场安全注意事项 一、进入施工现场人员安全生产须知 1、施工人员进入工地现场前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育 和培训,不得进入施工现场操作。 2、进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3、在没有防护设施的2m高处,施工作业必须系好安全带。 4、高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5、不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6、建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7、危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯警示。 8、在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9、特殊工种(电工、焊工、机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给 操作证,方准独立操作。 10、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铁丝或连接件不得擅 自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12、施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13、任何人不准向下、向上乱丢材料、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作 中思想要集中,不准开玩笑、做私活。 14、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15、砌砖斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖坠落伤人。 16、工具用好后要随时装入工具袋。 17、脚手板两端间要扎牢,防止空头板。 18、脚手架超载危险;脚手架连接物拆除危险;坐在防护栏杆上休息危险。 19、单梯上部要扎牢,下部要有防滑措施。 20、挂梯上部要扎牢,下部要绑扎。 21、人字梯中间要扎牢,下部要有防滑措施,不准人坐在上面,骑马式移动。 22、高空:从事高空作业的人员,必须身体健康,患有高血压、贫血症、严重心脏病、精 神病、癫痫病、深度近视眼在500度以上人员,以及经医生检查认为不适合高空作业的人员,不得从事高空作业。 (1)在平台、屋檐口操作时,面部要朝外,系好安全带。 (2)高处作业不要用力过猛,防止失去平衡面坠落。 (3)遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室内作业。 (4)夜间施工必须要有充分的照明。

安全防护用品的使用方法及注意事项

安全防护用品的使用方法及注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

安全防护用品的使用方法及注意事项 安全帽 安全帽标指安全帽生产规格要求、技术要求、标记要求及检验规则。一般指最新国家标准GB2811-2007。本标准规定了工业上使用的安全帽的物理性能要求、技术性能要求及其检验规则、管理、标志和包装。技术要求 冲击吸收性能:用三顶安全帽分别在50±2℃(矿井下用安全帽40℃)、-10±2℃及浸水三种情况下处理,然后用5KG钢锤自1M高度落下进行冲击试验,头模所受冲击力的最大值均不应超过500KG。 耐穿透性能:根据安全帽的材质选用50±2℃、-10±2℃及浸水三种方法中的一种进行处理,然后用3KG钢锥自1M高度落下进行试验,钢锥不应与头模接触。 耐燃烧性能:用GB2812-81《安全帽试验方法》规定的火焰和方法燃烧安全帽10秒钟,移开火焰后,帽壳火焰在5秒钟内应能自灭。电绝缘性能:交流1200V耐压试验1分钟,泄漏电流不应超过1.2mA。侧向刚性:用GB2812-81规定的方法给安全帽横向加43kg压力,帽壳最大变形不应超过40mm,卸载后变形不应超过15mm。 防静电服 专用的防静电洁净面料制作。此面料采用专用涤纶长丝,经向或纬向嵌织日本钟纺公司lltron9R系列导电纤维。 防静电服穿用要求 相对湿度≤30%,纯棉服的带电量在相对情况下和化纤服一样,在高压带电作场所应穿亚导体材料制作的防静电服;,禁止在易燃易爆场 第 2 页共 6 页

所穿脱;禁止在防静电服上附加或佩戴任何金属物件;穿用防静电服时,必须与GB4385中规定的防静电鞋配套穿用 防火服穿戴方法 1.从包装盒中取出防火服。 2.小心卸下包装,展开防火服,检查其是否完好无损。 3.拉开防火服背部的拉链。 4.先将腿伸进连体防火服,然后伸进手臂,最后戴上头罩。 5.拉上拉链,并将按扣按好。 6.穿上安全靴,并按照您的需要调节好鞋带。 7.必须确认裤腿完全覆盖住安全靴的靴筒。 8.最后戴上手套,这样您就穿戴好了全套防火服及组件。 9.依照相反的顺序脱下防火服。 正压式空气呼吸器使用方法佩戴使用 1.佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。 2.把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随吮佩戴,然后将快速接头接好。 3.将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。 4.戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 5.撤离现场到达安全处所后,将全面罩系带卡子松开,摘下全面罩。 第 3 页共 6 页

建筑施工安全常识资料讲解

建筑施工安全常识 1、施工区的保护措施应有哪些? 施工现场的周围要设置围栏,屏障等,并设置标志或悬挂标牌,夜间要设置红灯,防止有人误入。 2、使用电动震捣器的安全要求有哪些? (1)操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。 (2)在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。 (3)风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。 3、推土机上下坡作业时应注意哪些安全? 上下坡时,其坡度不得大于30度;在坡上作业,其坡度不得大于下班0度;下坡时,宜采用后退下行,严禁空挡滑行,必要时可放下刀片辅助制动。 挖掘机等机械在坑顶挖基出土作业时的安全要求有哪些? 作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度,坡度,土质情况而定,一般应该不小于1.0m,堆放材料及机具时应该不小于0.8m。寒冷地区采用冻结法开挖基坑时,应根据地质,水文,气温等情况,分层冻结,逐层开挖。 压路机靠近路堤边缘作业时,应注意哪些安全? 压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。 4、压路机在碾压时应注意哪些安全? 压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的人员应与司机密切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。 5、预制构件(梁,板)的安装要求有哪些? 装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。 在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时,有哪些具体要求?

进入施工现场安全注意事项(1) 2

成品车间员工进入施工现场安全注意事项培训课件 一、建筑施工特点和易发事故类别 建筑施工的特点是在有限的场地上,集中大量的操作人员、施工机具、建筑材料等进行的作业。建筑物在建造过程中,施工现场的操作人员随着从基础—主体—屋面等分项工程的施工,要从地面到地下,再回到地面,再上到高空,经常处在露天、高处和交叉作业的环境中。建筑施工的高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电五个类别的事故多年以来一直居高不下,被称为“五大伤害” 1高处坠落:人员从临边、洞口(包括屋面边、楼板边、阳台边、基坑边、预留洞口、电梯井口、楼梯口)等处坠落;从脚手架上坠落;龙门架和塔吊在安装、拆除过程坠落;安装、拆除模板时坠落;结构和设备吊装时坠落; 2坍塌:现浇混凝土梁、板的模板支撑失稳倒塌;基坑边坡失稳引起土石方坍塌;拆除工程中的坍塌;在建工程围墙及屋面板质量低劣坍落。 3物体打击:人员受到同一垂直作业面的交叉作业和通道口等处坠落物体的打击。 4触电:经过或靠近缺少防护的电气线路造成触电;搭设钢管架、绑扎钢筋或起重吊装中碰触电气线路造成触电;使用各类电器设备触电;电线破皮老化,又无开关箱防护。 5机械伤害:各类起重机械、混凝土机械、钢筋加工机械、木工机械、挖掘机械等。

6、其他伤害:各种运输车辆容易造成车辆伤害;氧气、乙炔气瓶容易造成火灾爆炸;地面各种铁钉等容易造成扎伤等。 二:进入施工现场安全注意事项 1、进入施工现场应遵守公司安全管理规定; 2、进入施工现场,必须正确佩戴安全帽(系好下颌带,安全帽完好),不穿宽大服装、拖鞋等不安全装束; 3、不进入吊装区域、垂直作业下方等危险区域,防止物体打击; 4、注意过往车辆,防止车辆伤害; 5、远离各种机械设备、电气线路,防止机械、电气伤害; 6、进入基坑、屋面等临边处、各种洞口处,要精力集中,防止高处坠落; 7、注意铁钉、钢筋等地面环境状况,防止扎、碰、挂及摔倒等其他伤害。 8、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。9、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。不准在现场追逐打闹。 三:新工人安全须知 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的二米高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。

地面施工作业安全防护注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 地面施工作业安全防护注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

地面施工作业安全防护注意事项 一、准入方面: 1、对于土石方、护坡等较大工程,必须严格执行安全技术措施审批制度,并将安全技术措施报安全办备案。 2、施工单位严格遵本安全技术措施、以及所施工工程的施工作业安全规程和土建施工安全防护注意事项。 3、作业区域单位负责施工人员安全教育,并对施工危险性进行安全技术交底。 4、作业人员按规定佩带安全带、安全帽等劳动保护用品。 5、进入厂区作业单位,必须将本单位进入厂区作业人员信息向安全办备案,便于以后防盗管理 二、车辆运输管理 1、所有施工车辆,应当证照齐全,在项目部进行备案,不备案者不准使用。 2、运输车辆每周检测一次,用车出具车辆完好证明完好 3、进入厂区施工车辆,车速要限制在5Km/h,严禁超速行驶,遇到厂区内通行人员要及时避让。 4、运输车辆不得超载,运载砂石、泥土的车辆必须加高车厢高度,覆盖好棚布,防止抛洒滴漏、带泥上路等影响环境卫生的行为。 5、车辆牌号保持清晰完整,可以在车辆尾部高端悬挂放大,车身粘贴符合国家标准的反光标识。 6、所有施工车车辆必须安装有效的转弯、倒车语音提示器,车辆年检、保险在有效期内。 7、对超速、人货混装、违规停车等违规行为,一经发现,罚款驾 第 2 页共 7 页

驶员500元,累计3次以上,责令用工单位不得使用司机本人在厂区内驾驶任何车辆。 三、施工机械和电气设备: 1、机械设备的传动部位,必须设置防护装置。 2、各种机械必须设置专人管理,按机械本身安全规程操作,定期维护。 3、施工现场用电必须向机电办提出用电申请后,方可进行接电,电气线路架设必须符合电气规程 4、电缆、电线不得随地拖拉或绑在架子上。 5、电气设备必须保持接线正确,接地良好,达到三级配电两级保护,在使用过程中必须认真检查。 6、施工用电必须符合用电安全规程。现场电器设备要有防漏电措施,非电工不得安装、操作电器设备。 7、电箱内开关及电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好,无灰、无杂物、固定牢固。 8、电箱内应设符合规定的漏电保护及分开关。必须保证一空一漏,一机一闸 9、配电箱要有防护栏、防雨防砸棚,每个箱子上锁并设专人负责。 10、夜间施工要有足够照明设备,手把灯必须采用36v低压电,潮湿部位的照明也要采用低压照明,电器设备要有可靠的接地线,电器设备操作人员操作时必须带防护用具和绝缘手套。 11、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m。接线应压接牢固,并安装可靠防 第 3 页共 7 页

施工现场安全常识 (2)

施工现场安全常识 施工现场安全常识 一、“三宝”、“四口”、“十临边” 1、“三宝”是安全网、安全帽、安全带。 2、“四口”是楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。 3、“十临边” (1)基坑周边。 (2)尚未安装栏杆或栏板的阳台周边。 (3)无外脚手架防护的楼面与屋面周边。 (4)分层施工的楼梯与楼梯段边。 (5)龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物通道的两侧边。 (6)框架结构建筑的楼梯周边。 (7)斜道两侧边。 (8)料台与挑平台周边。 (9)雨篷与挑檐边。 (10)水箱与水塔周边等 二、高处作业的定义及分段 1、高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2、高处作业可分为四个等级:

(1)高处作业在2~5m时,为一级高处作业,坠落半径为2m。 (2)高处作业在5~15m时,为二级高处作业,坠落半径为3m。 (3)高处作业在15~30m时,为三级高处作业,坠落半径为4m。 (4)高处作业大于30m时,为四级高处作业,坠落半径为5m。 三、洞口作业的安全控制要点: 1、各种楼板与墙的洞口,按其大小和性质应分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 2、坑槽、柱形、条形等基础的上口以及天窗等处,都要作为洞口采取符合规范的防范设施。 3、楼梯口及楼梯边应设置防护栏杆。 4、电梯井口应设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网。 5、在建工程的地面入口处和施工现场人员流动密集的通道上方,应设置防护棚,防止因落物产生物体打击事故。 6、施工现场大的坑槽陡坡等处,除需设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。 四、临边作业的安全控制要点: 1、在进行临边作业时,必须设置安全警示标志。 2、基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、料台与挑平台周边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处必须设置防护栏杆、挡脚板,

现场应急处置注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 现场应急处置注意事项 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4451-11 现场应急处置注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、所有现场人员对于事故的发生首先要保持冷静,头脑清醒。 2、在采取应急处置措施过程中,要防止二次伤害事故发生,确保人身安全。 3、在应急处置过程中,应充分考虑自救器有效使用时间和人员撤离时间,决定撤离或是进入临时避灾场所。严禁救护人员在不佩戴呼吸器的情况下进入通风不畅的灾区抢险救灾。 4、戴上自救器后,人员应尽量匀速行走,呼吸要均匀。化学氧自救器在佩带过程中产生吸气干热、流口水等现象均属正常,在未到达可靠的安全地点前,严禁拿掉口具和鼻夹,以防有害气体中毒窒息。若使用压缩氧自救器,尽量不要频繁使用氧气增压按钮,以免浪费氧气,缩短自救器有效使用时间。

5、在撤退沿途和所经过的巷道交岔口或进入避难硐室前,要留设指示方向或衣物、矿灯等明显标志,以提示救援人员的注意。 6、在被困地点待救时,遇险人员应尽量俯卧于巷道底部,以保证精力、减少氧气消耗,为外界救援争取时间,并要采取有规律地敲击金属物、顶帮岩石等方法,发出呼救联络信号,以引起救援人员的注意,提示避难人员所在的位置。在此期间,应只留一盏灯照明,其余矿灯全部关闭,以备再次撤退时使用。 7、营救伤员时,要牢记“三先三后”原则,即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运;对出血伤员必须先止血后搬运;对骨折伤员必须先固定后搬运。 8、平时要保证所有的抢险救援器材种类齐全、质量完好、功能可靠。急救箱在使用时,应注意观察药品名称,防止出现误使用造成二次伤害。使用担架时,应先将受伤人员固定,护送人员前后步伐应一致,防止受伤人员摔倒。如现场无急救箱和担架时,可就近

施工现场安全管理与作业的安全常识

管理制度参考范本 施工现场安全管理与作业的安全常识 a

I时'间H 卜/ / 1 / 6 ..胆■

1.我国安全生产的管理体制是哪五句话? 答:企业负责、国家监察、行业管理、群众监督、劳动者遵章守 纪。 2.安全教育主要包括哪些? 答:主要包括:安全生产思想、知识、技能三方面的教育。安全 技术操作规程是安全教育的主要内容。 还包括有:事故教育、安全法制教育。新工人的三级教育、施工 人员的进场教育、节假日前后的教育等经常性的安全教育。 3.施工现场目前执行的安全方面的规范有哪些? 答:原为一标准三规范,一标准是《建筑施工安全检查标准》 贝J59-99 ); 三规范:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 龙门架及并架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)。 从今年起又增加了二个规范: 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx); 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-20xx)。 4.《工程建设标准强制性条文》中施工安全部分由哪几个规范组成?共有多少条? 答:由(1)施工现场临时用电;(2)建筑施工高处作业;(3)建筑机械使用等三个安全技术规范中相关要求组成。三部分共计164 条。

5.对施工组织设计或施工方案有何要求? 答:JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》规定,施工企业在开工前必须编制施工组织设计。施工组织设计的编制,应针对工程特点、施工方法、机械的配备,按国家、行业颁发的安全生产法规、条例、标准、技术规范,编制具体的、有针对性的安全技术措施。 6.对安全交底有何要求? 答:JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,在工程施工前, 应由施工负责人、技术部门对生产班组进行施工方案和安全技术措施,操作规程交底,交底应突出危险因素的控制措施,安全技术交底必须以书面形式进行,交底应双方签字认可。 7.建筑行业有几大伤害发生率较高?安全施工要杜绝哪“三违”? 答:五大伤害发生率较高,分别是: 高处坠落; 2)触电事故; 物体打击; 4)机械伤害; 坍塌事故。 安全施工要杜绝的“三违”是:违章指挥、违章作业,违反劳动纪律。 8.防止施工坍塌事故有哪些要求? 答: 1)必须规范编制施工方案、制订有针对性的安全技术措施,由 施工单位各部门会审后经总工程师(或技术负责人)审核并签字。

施工现场安全注意事项30453

施工现场安全注意事项 一、进入施工现场人员安全生产须知 1、施工人员进入工地现场前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知 识教育 和培训,不得进入施工现场操作。 9、特殊工种(电工、焊工、机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合 格发给 操作证,方准独立操作。施工现场消防安全一般常识

施工现场防火 第一节消防安全一般常识 1.1术语 1.防火 我国消防工作的方针是“以防为主,防消结合”,“以防为主”就是要把预防火灾的工作放在首要的地位,要开展防火安全教育,提高人民群众对火灾的警惕性;健全防火组织,严密防火制度,进行防火检查,消除火灾隐患,贯彻建筑防火措施等:只有抓好消防防火,才能把可能引起火灾的因素消灭在起火之前,减少火灾事故的发生。“防消结合”就是在积极做好防火工作的同时,在组织上、思想上、物质上和技术上做奸灭火战斗的难备。一旦发生火灾,就能迅速地赶赴现场,及时有效地将火灾扑灭。“防”和“消”是相辅相成的两个方面,是缺一不可的,因此,这两方面的工作都要积极做好。 2.火灾 火灾等级划分为四类: 特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾; 重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾; 较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾; 一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。) 3.起火条件 起火必须具备三个条件:

(1)存在能燃烧的物质。不论固体、液体、气体、凡能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反比的物质,一般都称为可燃物质。如:木材、纸张、汽油、酒精等。 (2)要有助燃物。凡能帮助和支持燃烧的物质都叫助燃物:如:空气、氧气等。 (3)有能使可燃物燃烧的着火源:如:明火焰、火星和电火花等。 4.自然 在—定温度下与空气(氧)或其他氧化剂进行剧烈化合而发生的热效发光的现象过 程为燃烧。自燃是指可燃物质在没有外来热源作用的情况下,由其本身所进行的生物、物理或化学作用们产生热。在达到一定的温度和氧量时,发生自动燃烧。 在一般情况下,能自燃的物质有:植物产品、油脂、煤及硫化铁等。 5.燃点、自然点和闪点 (1)燃点是指可燃物质加温受热,并点燃后,所放出的燃烧热,能使该物质挥发出足够的可燃蒸汽,来维持其燃烧;这种加温该物质形成连续燃烧所需的最低温度,即为该物质的燃点,物质的燃点越低,则物质越容易燃烧。 (2)自燃点是指可燃物质受热发生自燃的最低温度。在这一温度时,可燃物与空气(氧)接触不需要明火的作用,就能自行发生燃烧。物质的自燃点越低,发生起火的危险性就越大。 (3)闪点是指易燃与可燃液体发生蒸气与空气形成的混合物,遇火源能发生闪燃的最低温度。 6.爆炸、爆炸极限 物质自一种状态迅速地转变为另一种状态,并在极短的时间内放出巨大能量的现象,称为爆炸。爆炸中,温度与压力急剧升高,产生爆破或者冲击作用。 (1)爆炸可分为核爆炸、物理爆炸和化学爆炸三种形式。 (2)一种可燃气体或可燃液体蒸汽的爆炸极限,也不是固定不变的,它们受温度、压力、含氧量、容器的直径等因素的影响。 1.2建筑防火结构 (1)建筑防火结构是根据建筑物的使用情况、生产和贮存物品的火灾危险类别而设计的。 表12-1为高层民用建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 表12-2为多层民用建筑和工业建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 (2)我国建筑的耐火等级分为四级。 1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与混凝土结构组成的混合结构。

现场应急处置方案(通用版).

现场应急处置方案现场应急处置方案(通用样板) 现场应急处置方案(看板)的编写主要分为四个部门分(四个板块): 一、事故特征 (1) 二、应急组织及职责 (2) 三、应急处置 (3) 四、注意事项 (14) 应急处置方案联系人:安保科郭伟力电话:8976 QQ:838394631 具体编写方法如下: 一、事件特征 各部门要根据本部门情况填写可能发生的事故征兆内容,可以采

现场应急处置方案二、应急组织及职责 各部门根据本部门人员情况制定、人员有变动时自动更新(样板仅供参考) 1应急自救组织机构 应急救援小组下设抢险救援、安全警戒、后勤保障等(此处省略)应急专业组。在上级应急领导小组未到来前组织开展现场自救工作。 组长:…… 副组长:…… 成员:…… 2职责 组长职责: 例如:(1)贯彻落实国家和上级有关突发事件应急救援与处理的法律、法规和规定; (2)对于项目部发生的突发事件,立即上报上级应急管理部门。在上级领导机构未到来前组织进行现场应急抢险和处置工作。 (3)接受上级应急领领导小组的统一指挥,向其汇报突发事件和应急处理情况; (4)组织项目部现场应急处置方案的编制、培训、演练和修订工作。 副组长职责:此处省略 3应急专业小组职责 例如:⑴安全警戒组:发生事故后立即上报上级领导小组。负责保护事故现场,做好现场警戒布设工作。采集事故发生的数码影像资料。 ⑵抢险救援组:在上级应急领导小组未到来前,接受项目部应急自救小组的统一指挥和协调,负责现场的隔离保护、人员的疏散和伤害人员的紧急救助。 ⑶后勤保障组:负责组织医疗救护,协调组织救灾资金、物资和运输等工作。 等等……此处省略

水处理现场安全注意事项

水处理现场安全注意事项 一、一般要求 1. 施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。 2. 严格执行操作规程,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。 3. 非操作者严禁进入危险区域;特种作业必须持特种作业资格证上岗。 4. 施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 5. 穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。 6. 穿硬底鞋不得进行登高作业。 7. 在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋。 8. 凡2m以上的高处作业无安全设施,必须系好安全带;安全带必须先挂牢后再作业。 9. 不许私自用火,严禁酒后操作。 10. 高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷。 11. 从事高空作业人员要定期检查。不适于高空作业的人员,不得从事高空作业。 12. 作业前应对相关的作业人员进行安全技术交底。 二、机械使用安全 1. 现场用电,一定要有专人管理,同时设专用配电箱,严禁乱接乱拉,采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业,防止人身、线路,设备 …… 事故的发生。

2. 电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线,所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好,使用电动机具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 3. 工地施工照明用电,必须使用36伏以下安全电压,所有电器机具在不使用时,必须随时切断电源,防止烧坏设备。 4. 在用喷灯、电焊机以及必要生火的地方,要填写用火申请登记和设专人看管,随带消防器材等,保证消防措施的落实。施焊时,特别注意检查下方有无易燃物,并做好相应的防护,用完后要检查,确认无火后再离开。 5. 机械设备、机具使用,必须做到“定人、定机”制度;未经有关人员同意,非操作人员不得使用。 6. 电动机械设备,必须有漏电保护装置和可靠保护接零,方可启动使用。 7. 未经有关人员批准,不得随意拆除安全设施和安全装置;因作业需要拆除的,作业完毕后,必须立即恢复。 8. 井字架吊篮、料斗不准乘人。 9. 在高空以及施工现场作业,如配管放配线,设备安装及开通调试中,必须要严格执行安全技术规程,顺利进行作业严禁违章操作,造成不应发生的事故。 10. 在整个施工过程中,必须严格执行国家、省市、各部委关于工程消防法规和有关条款 …… 水处理现场安全注意事项 一、一般要求 1. 施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。 2. 严格执行操作规程,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。 3. 非操作者严禁进入危险区域;特种作业必须持特种作业资格证上岗。

施工现场安全常识

编号:SM-ZD-25420 施工现场安全常识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全常识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、“三宝”、“四口”、“十临边” 1、“三宝”是安全网、安全帽、安全带。 (10)水箱与水塔周边等

二、高处作业的定义及分段 1、高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2、高处作业可分为四个等级: (1)高处作业在2~5m时,为一级高处作业,坠落半径为2m。现场应急处置方案(通用版)

现场应急处置方案 1 总则 1.1 目的: 为提高施工项目部防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件, 最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制定本方案。 1.2 编制依据: 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《国家电网公司应急预案编制规范》国家电网安监[2007]98 号 《国家电网公司应急工作管理规定》国家电网安监[2007]110 号 《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建[2010]1020 号文件 1.3 适用范围: 本处置方案适用于500kV 变电站工程施工项目部 1.4 方案内容: 人身伤亡事故现场应急处置方案 垮(坍)塌事故现场应急处置方案 火灾、爆炸事故现场应急处置方案 触电事故现场应急处置方案 机械设备事故现场应急处置方案 食物中毒现场应急处置方案 环境污染事件现场应急处置方案 突发恶劣天气现场应急处置方案 急性传染病现场应急处置方案 2 事件特征

主要包括以下可能发生的事件: 类型区域、地点或装置季节(时间)和危害程度征兆 人身伤亡事故施工生产现场施工过程中/人身伤害施工过程中违规操作垮(坍)塌事故深基坑施工施工过程中/人身伤害 施工过程中坑壁发生 断裂或土质松软 火灾、爆炸事故易燃易爆物品 触电事故 电源箱、用电设备、 机械、工具 各类施工机械设 施工过程中/ 中毒与窒息, 灼伤;设备机械损坏、报 废 施工过程中/触电烧伤; 触电死亡 机械使用过程中/机械损 违规操作;未经批准 使用明火作业;流动吸 烟 乱接乱放;电缆、设 备、机械老化损坏 违规使用机械设备; 机械设备事故 备、库房坏、报废机械设备老化;未按时检查 食物中毒食堂、给养供给途径整个工期/人员中毒 食物来源不正规;出 现变质、过期现象 环境污染事件设备施工区,生活区整个工期/严重环境污染气体、油污泄露 突发恶劣天气 施工生产现场、项 目部生活区 整个工期/人身伤害、财产 损失 天气变化;气象预报 急性传染病施工生产现场、项目部生活区 3 应急组织及职责 3.1 应急自救组织机构整个工期/人员受传染 出现 2 人及以上同 一病症 项目部成立应急救援小组,组长由项目经理担任,副组长由项目副经理担任,成员为各部门负责人、各班组负责人及各专业分包单位负责人。 应急救援小组下设抢险救援、安全警戒、后勤保障等应急专业组。在上级应急领导小组未到来前组织开展现场自救工作。 组长: 副组长: 成员: 3.2 职责 3.2.1 施工项目部应急救援主要职责: (1)贯彻落实国家和上级有关突发事件应急救援与处理的法律、法规和规定; (2)对于项目部发生的突发事件,立即上报上级应急管理部门。在上级领导机构未

地面施工作业安全防护注意事项

编号:SM-ZD-50039 地面施工作业安全防护注 意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

地面施工作业安全防护注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、准入方面: 1、对于土石方、护坡等较大工程,必须严格执行安全技术措施审批制度,并将安全技术措施报安全办备案。 2、运输车辆每周检测一次,用车出具车辆完好证明完好 3、进入厂区施工车辆,车速要限制在5Km/h,严禁超

选矿厂现场应急处置方案

目录 1、自然灾害现场应急处置方案.................... 错误!未定义书签。 2、机械伤害事故现场应急处置方案................ 错误!未定义书签。 3、起重伤害现场应急处置方案.................... 错误!未定义书签。 4、高处坠落现场应急处置方案.................... 错误!未定义书签。 5、物体打击现场应急处置方案.................... 错误!未定义书签。 6、触电事故现场应急处置方案.................... 错误!未定义书签。 7、火灾爆炸事故现场应急处置方案................ 错误!未定义书签。 8、油品、危险化学品泄漏现场应急处置方案........ 错误!未定义书签。 9、中毒现场应急处置方案........................ 错误!未定义书签。

1、自然灾害现场应急处置方案 1.事故特征 事故类型:因为受所在的地理位置、地质结构、天气变化等自然因素的影响,选矿厂的正常生产可能受到异常暴雨、强风、地震、山体滑坡、雷击等自然灾害的影响。 事故的危害程度: (1)异常暴雨:大量水渗透进车间,导致设备停运,严重时可能导致全厂停电等。 (2)强风:外围设备被吹倒或线路被刮断影响生产;周边树木被刮倒后造成财产损失及人员伤害。 (3)地震:地震导致厂房倒塌,造成财产损失及人员伤害。 (4)山体滑坡等地质灾害:导致厂房被冲垮等。 (5)雷击:电气设备遭受雷击造成停电,雷击造成人员伤害或财产损失。 2.应急组织与职责 事故现场应急处置小组 组长:耿文瑞 副组长:丁守成、缪传宝 成员:濮义生、金勇、张志成、孙淑祥 工作职责 2.2.1组长负责了解和掌握事故现场情况,及时向上级汇报,在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。 2.2.2副组长负责协助组长开展应急抢救工作。 2.2.3各成员职责 (1)金勇、张志成、孙淑祥等车间主任负责组织人员开展现场抢救。

施工现场作业安全须知

施工现场作业安全须知 一、施工人员的一般行为规范 (1)持证入场 进入现场必须持入场证件,从门禁刷卡进入,服从现场保安和安全人员的管理。 (2)进入施工现场前必须经过安全教育 在入场前每个作业人员都必须了解施工现场的危险部位,本工种本岗位的安全操作规程和相关的安全知识。每天上班前带班负责人(班长)还要针对当天的工作内容作班前安全交底和安全教育。 (3)严禁酒后上班 酒能刺激麻醉人的神经,使人反应迟钝,酒后进场工作容易出现动作失稳,操作失误,导致事故的发生。 (4)严禁穿拖鞋、穿短裤、光脚或赤背进入施工现场 即使天气炎热,也要穿好与工作相匹配的工作服,工地上有钢筋、铁丝、钉子、焊渣、碎砖、混凝土块,如不小心就会被扎伤、烫伤、划伤。 (5)必须佩戴安全帽 进入施工现场必须正确佩戴安全帽。要爱护自己的安全帽,休息时不要把安全帽当板凳来坐。 (6)现场施工时必须走安全通道 在现场施工要走安全通道,安全通道顾名思义就是说在这些地方行走是相对安全的。不要为了一时的方便给自己和家人带来永远的痛苦。 (7)不随意进入危险场所或触摸非本人操作的设备 进场后每一个人都要坚守自己的岗位,不窜岗,不随便进入自己不熟悉的场所,更不

能乱摸乱动非本人操作的机械设备,如电闸、阀门、开关等。有特殊情况要向项目部请示。 (8)严禁随意拆除防护设施及安全标志 没经过项目部的批准,谁都不能随意拆除或者损坏现场安全防护设施。比如护栏、围栏、安全网、缆风绳、脚手架、支撑等。工地上的危险地段、区域、道路、建筑和设备等处都有“禁止、警告、指令、指示”等安全标志牌,这些标志牌是不能随便拆除、移动或者损坏的。 (9)工地上严禁明火及吸烟 明火作业操作前必须办理动火证,施工现场是不能抽烟的,因为现场有易燃易爆物品,流动吸烟是造成火灾事故的元凶。吸烟要到休息厅或吸烟点。另外工地用火是受严格控制的,明火作业前必须办理动火证,没有得到现场负责人的批准,不能使用明火,办理了动火证也必须有专人监护并采取相应的防火措施,以免发生火灾事故。 (10)施工现场行走“五不准” 一不准从正在起吊的物件下通过。拆除作业时不准在拆除作业区乱穿,当前施工现场经常会有吊装作业,在吊装时任何人都不允许从正在起吊运吊的物体下通过,以防物件突然脱钩,砸死砸伤下方的人员。同样,在拆除作业的时候乱穿拆除区域也是非常危险的。 二不准在作业面追跑打闹,施工作业面环境比较复杂,嬉笑打闹容易神绊倒或者从高处摔下去造成人身伤害。从高处往下走或往下搬东西的时候要特别注意,再急也不能跑,奔跑中容易被拌倒摔伤,因为控制不住自己被戳伤、撞伤的案例有很多。 三不准在没有防护的墙头或建筑物上行走。有人为抄近路或者图省事,走没有防护的墙头、悬空梁上,掉下来的案例很多。做到安全第一。 四不准站在小推车、油桶、小木箱等不稳定的物体上进行作业。 五不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和龙门架。 二、高处作业的安全须知 (1)高处作业人员及工作环境的基本要求 未成年人或者患有心脏病、高血压、低血压、贫血、癫痫病及其他不适合高空作业的人,不得从事高处作业。从事高处作业的人员要穿灵便的衣服,并且要穿防滑鞋,目的是在作业时不被挂倒,脚下不打滑,防止高处坠落事故。当遇到六级以上的强风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气时,禁止露天高处作业。

相关文档
相关文档 最新文档