一、工程概况

该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为㎡,所有楼栋均为4层。

坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。

参考的标准及规范:

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011

《钢管脚手架扣件》 GB15831

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89

《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008

二、主要施工顺序

拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋面挂瓦檩条→新做屋面树脂瓦→新做屋面

树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊

顶→新做PVC落水管→顶层楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。

三、主要施工工艺

拆除

本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。

本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。

施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。

水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。然后拆除木质檐口。木质檐口拆除后即拆除原屋面油毡。最后拆除屋面糟朽的望板。根据现场调查,本屋面糟朽的望板约占整屋面的50%。

注意事项:

屋面拆除后的材料要及时转运至地面,防止高空坠落伤人。

、拆除下材料的转移

因为施工处位于坡屋面,拆掉的瓦片无法堆放于斜坡上,必须即时转运到屋面以下。

本方案决定采取溜槽的方法把拆除的瓦片从屋顶上直接移至地面的方式。

根据本工程单栋结构造型特点,每栋需配备1个溜槽,方便屋面瓦拆除转运,溜槽配备6个工人,两人负责拆除,两人负责转运拆除的瓦片,两个人负责把瓦片送入溜槽。

各栋清理下来的瓦片,采用斗车集中堆放至本工程3号楼东南侧法制宣传栏前空地,按脊瓦和平瓦分类整齐堆放,日后再根据指定地点外运出场地。

、安全注意事项

1、因在斜屋面上施工,工人必须系好安全带。

2、施工人员戴好安全帽,系好帽带。

3、高空作业禁止酒后上班,禁止有高血压者进行高处作业。

4、施工前检查外架周边围护,不得有存在围护不到的隐患。

5、施工工人处于斜屋面工作,必须配备防滑鞋。

6、拆除的瓦片即时送入溜槽移至楼下,不得在斜屋面上堆放,以免滑落伤人。

、加固

对卸载后所检查出的大屋架,加设木风撑处理加固,并对有安全隐患的木构件绑扎铅丝加固处理,铅丝选用8号铅丝,并呈麻花状绑扎。针对现场糟朽严重的构件须经分公司和经营公司工程部检验确定是否更换成采取抱箍加固处理。

、更换

防水层拆除后,要认真检查原屋面望板,对于糟朽的屋面望板要进行拆除,并清理屋面望板上的积灰。并对拆除部分新做望板,新做的望板要和原望板平整对齐。拆除并补换所有糟朽挂檐板,并对所有挂檐板涂刷防火油漆。

、防水层

1、防水层采用SBSⅢ型改性沥青卷材,防水层铺设采用干铺工艺,铺设要表面平顺、无褶皱、有一定松弛量,分段铺设的防水卷材,其边缘部位预留至少的搭接余量,并且对预留部分边缘部位进行有效的保护,防水卷材搭接缝与施工缝错开距离不应小于1m。

2、防水卷材搭接:两幅防水卷材的搭接宽度不得小于15cm;环向铺设时,下部防水卷材应压住上部防水卷材。

3、防水卷材破损处修理:如发现防水卷材有破损,必须及时修补,先取小块防水卷材,除尽防水卷材上的灰尘后,将其置于破损处,然后采取冷粘法施工方法,用胶粘剂进行粘接。

4、防水卷材安装完成后,应仔细检查一遍防水卷材的安装质量,如发现防水卷材有破损或未粘接好,应用相同的防水卷材采用冷粘法粘接。

瓦屋面

施工准备工作

(1)防水层木钉条、檩条、挂瓦条的施工要求

①先将防水层木钉条用钢钉钉在防水层上,钢钉间距300。

②檩条的间距为垂直于屋面,每隔米设置一道,且与原有木屋架的檩条钉紧,保证屋架的稳定性。

③檐口第一根挂瓦条,要保证瓦头出檐(或出封檐板)外50-70mm,屋脊处的两个坡面上最上两根挂瓦条,要保证挂瓦后,两个瓦屋的间距在搭盖脊瓦时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40mm。

④挂瓦檩条采用C型钢檩条,采用平改坡设计的檩条C89,壁厚,长度一般不小于檩条间距,挂瓦条必须平直(特别要保证挂瓦条上边口的平直),安装挂瓦条时,要随时校核挂瓦条间距尺寸的一致,为保证尺寸准确,可在一个坡面两端,准确量出瓦条间距,通长拉线安装挂瓦檩条。用型构件固定挂瓦檩条。

⑤檩条、挂瓦檩条刷沥青油防腐。

具体做法如下图:

平瓦屋面施工

①平瓦屋面的施工工艺:清理基层——安装檩条——安装挂瓦檩条——铺瓦——检查验收——淋水试验。

合成树脂瓦安装

1、安装次序

2、放线

安装前应根据现场屋面情况进行放线,这样有助于安装瓦时达到横平竖直,保证安装质量及达到美观效果。

3、安装主瓦

第一张瓦的安装最为重要,一定要保证瓦底垂直不得倾斜。

为防止单向搭接造成的倾斜和不平整现象,主瓦横向安装要一上、一下排列,即第二张瓦扣压第一张瓦和第三张瓦,第四张瓦扣压第三张和第五张瓦并各搭接一个瓦波,其余以此类推。

安装过程中要随时检查瓦底边与施工线的垂直,确认无误后再将固定件安装齐全。

纵向安装要搭接瓦的一个节长。

两坡屋面主瓦安装应两侧同步进行,以确保正脊瓦安装的波峰吻合。

主瓦安装选用直径、长度75mm的自攻钉;正脊瓦、斜脊瓦安装根据固定位置的不同,选用直径,长度110-150mm的自攻钉。

固定瓦时先将防水圈置于保护垫下面的凹槽内,并将自攻钉穿过保护垫中心孔(弧面朝下),电钻要与瓦面垂直,紧固瓦时钉的松紧要适中,完毕后再安装防水帽。

钢檩条在需固定的波峰上先钻直径大于2mm的孔,每隔一个波峰固定一套配件。

四坡屋面安装时先安主瓦(方法同两坡屋)。主瓦安装完毕后再安装两侧三角形屋面。

4、安装正脊瓦

正脊瓦安装时要从主瓦区一侧开始,第一张正脊瓦搭接处要避免与主瓦搭接处重叠,两张正脊瓦之间搭接一个波形。

5、安装斜脊瓦

斜脊瓦安装在多坡屋面三角形斜边上,安装时要上下对齐固定在主瓦檩条上,两节斜脊瓦之间搭接30mm,最后安装脊瓦末端(示意图)。

6、安装三通瓦

三通脊瓦安装在三面相交顶点,正、斜脊瓦安装完毕后安装三通脊瓦,安装三通脊瓦时一边搭接在正脊瓦下方,另两边搭接在斜脊瓦上方。

7、斜天沟的处理

屋面斜天沟可采用宽度1000mm、厚度彩钢板,或宽度800mm、厚度的合成树脂板等材料,根据现场结构配套定制,在主瓦安装前先将天沟型板固定在檩条上,外露部分宽度为200mm~300mm(做法如下图)。

8、屋面节点处理

1)、挑檐安装

为使边檐和屋檐有效排水,同时保护下面檐板,檐口部位宜选用镀锌板安装在角钢上。

具体做法如下图:

2)、屋面与女儿墙体交接处的泛水

用金属板或合成树脂板根据现场尺寸加工定制泛水型板,一端用射钉固定在墙面上,另一端固定在瓦波上。

9、避雷带的接地及防水

避雷带的接地做法要根据工程项目设计交待施工,常用的接地安装方法如图所示,露出屋顶瓦面的避雷装置要做好防水处理

10、屋面老虎窗

老虎口天窗阴角处,白铁防水要与结构连接牢固并提前刷好防锈漆备用。老虎口天窗配置塑钢推拉门。

11、顶棚及吊顶

屋面檐口处吊顶须新做,使用水泥硅钙板,然后刷外墙涂料。对顶层楼道内顶棚进行检查,对于损坏部位要进行维修更换。

12、楼道涂饰

楼道内粉刷涂料。涂料施工按照基层处理、刮修补腻子、刮腻子、刷涂料步骤进行。

13、PVC落水管更换

对本工程所有楼栋的落水管更换为PVC落水管,首先安装水落管抱箍,后安装镀锌檐沟、安装PVC材质水斗和PVC材质水观,雨前临时排水管使用专用塑纸输水带。

14、安全施工与竣工清理

1)、施工人员在坡面上工作时,首先检查屋面檩条是否平稳牢固,树脂瓦要顺坡堆放,每垛不得超过3张,禁止将材料放置在没固定的檩条上,以免滚下或被大风吹落。

2)、坡屋面上施工时必须使用防滑梯,施工人员应系好安全带;在雨、雪天及六级以上大风时禁止施工。

3)、屋面瓦安装完毕后需清扫屋顶上零碎材料,彻底检查瓦面有无损坏并清洁屋顶,如有错钻孔现象,可用树脂胶封堵。

4)、因本工程屋架为木构架基层,且经历50多年的干燥,木构架极易着火。在屋面施工中,绝对禁止工人在现场吸烟,且在施工中设专人看管。

四、脚手架

地基处理

本工程建筑周边全为混泥土钢化地面,不需要做地基处理,直接搭设脚手架即可。

立杆

全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1m,双立杆应采双管底座。

立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。

大横杆

大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;大横杆的间距为。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不

小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

小横杆

每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

剪刀撑

本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑每5步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2至4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。

剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

横向斜撑搭设在外排立杆与首层护头棚挑杆之间设置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。建筑物东、西、北三面为马路,南面为居民出入口,均设置护头棚,护头棚挑杆全用斜杆拉住。

脚手板

脚手板采用松木、厚5cm、宽25cm、长度不少于的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网。首层满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆,屋面檐沟下一步架要满铺一层脚手板作为檐沟更换工作的操作层。

脚手板设置在两根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。

当脚手板长度小于2m时,可采用加设一根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象。

连墙件

连接件采用刚性连执着,垂直间距为3m、水平间距为。连墙杆用Φ48×的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。

在每层楼梯窗户口处设一组双杆拉杆脚手架拉结。在建筑物的首层置两道连墙件。

连墙件横竖向顺序排列、无匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

防护设施

脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用×的规格,用风绳绑扎在模杆外立杆里侧。作业层网应高于平台,作业层下步架处设一道水平兜。在架内高度处设首层水平防护层,其上满铺50mm木跳板,并铺设彩条布。往上每隔三设水平网,施工层应设随层网。

具体搭设方法如下图:

(东、西、北侧护头棚做法)

(南侧护头棚做法)

高压线防护:永安路北4号楼西北侧和5号楼西南侧有高压线通过,据现场观察,高压线距墙边两米以上,若搭设脚手架必定与高压线靠的太近,本工程计划在三层顶靠近高压线处脚手架断开两跨三步,保证脚手架各方向都与高压线保持2米以上的安全距离,同时各侧面用竹胶板防护。具体做法如下图:

(高压线处脚手架防护)

斜道

a.运料斜道宽度不小于1.5m,坡度1:3。

b.斜道两侧平台外围均设置栏杆及档脚板,挡脚板高度180mm。脚手板应铺满、铺稳,脚手板上应每隔250--300mm设置一根防滑木条,木条厚度为20--30mm。

c.因屋面树脂瓦较长,宜采用上料马道一坡式道,且宽度不小于1.5m。

d.运料斜道两侧和端部应设置连墙件,每两步应加设水平斜杆,还应设置剪刀撑和横向斜撑。

按安全标准做好安全围护,对楼座进行双排落地脚手架围护,围护具体作法见附表:围护示意图。

(屋面围护示意图)

溜槽沿脚手架平行搭设。溜槽小横杆与脚手架小横杆共用3米钢管。搭设溜槽的位置脚手架要加强连墙件的设置。具体如下图:

(溜槽做法)

5.防雷避电措施

采用避雷针与大横杆连通、连地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

避雷针共设置4根避雷针,避雷针采用Φ12镀锌钢筋制作,高度不小于1m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物楼层内雷系统连成一体。接地线的连接于10cm2,并将表面油漆及氧化层清除,露出金属珧泽并涂以中性凡士林。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过30m设置1个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨免跨步电压的然害,防止拉地线遭机械伤害。两者的连执着采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢宽度,焊完后再用接地阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。

6.脚手架的搭设及拆除施工工艺

落地式钢管脚手架塔设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实基础承载实难、材料配备定位设置通长脚手板、钢底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆(搁栅)剪刀撑连墙杆铺脚手板扎防护栏杆扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹征点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空;双管柱应采用双管底座,底座下垫枕木,并垂直于墙面设置。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立里排立杆,后立处排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆,双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直,立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网栏杆脚手板剪刀撑小横杆大横杆立杆)。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先瘵连墙件整层或数层拆除后再除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙连加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约)时,应先在适当位置搭临时势撑加固,

后拆连墙件。

五、安全生产管理

1、安全生产管理目标

本工程安全管理目标为:杜绝重大工伤死亡事故,杜绝重大机械事故及触电事故,杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故,安全管理目标为本工地成为“北京市安全文明工地”。

1.在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、北京市及与建筑施工企业安全生产管理相关的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合。

2.强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改, 杜绝死亡事故,确保无重大工伤事故。

4、安全管理制度

根据安全技术方案要求和现场实际情况,各级管理人员需逐级进行书面交底,并在施工过程中进行指导,检查技术交底的实施情况。每天上班前,班组负责人组织班组人员,针对当天任务,有针对性进行班前安全讲话,提出具体注意事项,并做好记录,总包责任工程师监督。进场工人和调换工种的职工,必须按规定进行安全教育和技术培训,特殊工种必须持有上岗证,严禁无证操作。一旦出现危及职工生命财产安全险情,立即停工,报告公司、业主及监理,采取措施排除险情。

5、安全技术措施

1)安全防护技术措施

1 所有出入口处护头棚长为3~4m,宽于出入通道两侧各1m,护头棚满铺不小于50mm 厚的脚手板,脚手板上再铺设彩条布。外围立杆间距,非出入口和护头棚两侧用密目立网封闭。

2 由于现场距离南侧社会道路均较近,应做好对周边车辆、行人的安全防护设施。

3 临时用电安全措施

(3)接零保护

(4)临时用电具体安全措施

A、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

B、?建立技术交底制度。向专业电工、各类用电职工介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

C、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期(按规范要求)对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻测试,电气绝缘电阻值测试,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

D、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

E、建立工程拆除制度。临时用电工程拆除应有组织的统一进行,拆除前必须制定措施确定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

F、建立安全用电责任制。对临时用电设备的操作、监护、维修分片、分区域、分机落实到人(明确人员责任到位),并明确必要的奖惩措施。?

G、建立安全检查和评估制度。

H、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育培训,上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

4、消防措施

A、根据设备的容量正确选择电缆截面、开关,杜绝电缆线路过负荷工作,从而避免电缆线路火灾的发生。

B、根据计算电流正确选择熔断器中熔体额定电流,熔体额定电流应小于电缆允许载流量的倍。用电人员必须正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

C、电气操作人员在接线过程中,要正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,以防加大电阻引起火灾。

D、总配电室的耐火等级要大于三级。按要求进行检查和清扫。

E、保证机械设备正常运行,严禁超载使用,设备周围无易燃物。

F、现场使用电焊机要执行动火审批制度,办理审批手续。施焊周围不应有易燃物体,并有人监护同时备有防火设备。

G、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体。

H、易燃物仓库的照明装置要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

I、做好防雷、防静电接地工作,防止雷电及静电火花引起火灾。

J、施工现场消防水泵电源应由总配电室内专用回路引出,并且此路不得设置漏电断路器。

K、施工现场一旦发生电气火灾首先要切断电源,切断电源时应戴绝缘手套使用绝缘工具;扑灭电气火灾时要使用绝缘性能好的灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火器进行扑救。L、施工现场屋面作业严禁使用明火。

M、防水材料进场后,存放在远离火源的安全地点,易燃易爆油料专库存放,设置严禁烟火

警告标志,配备灭火器材。

N、施工前口头对防水作业人员进行消防专项安全教育,使之了解及掌握防水材料的性能特点及防火、灭火常识,会使用灭火器材,会扑救初起火灾。

O、施工时设置防火警戒区域及防火警示标识,配备灭火器材,设专人监管;警戒区域周围严禁一切明火作业。

P、包装材料及时收集放入垃圾池,防止留下火险隐患。

六、雨季施工防范措施

施工单位要安排专门的人员做好雨季防汛工作。

在雨季施工期间,应由专人负责与气象部门保持联系,做好防雨防汛工作。为做到预防为主,有备无患特制定以下措施。

一、雨季施工措施

1、提前布置好暴雨天气屋面的临时排水措施,檐沟边侧的排水沟应畅通,檐沟及水落管处材料应及时清理到地面,不得堵塞在檐沟或水落管处。?

2、设专人负责排除水落口边及路口积水,保证雨后能及时排除屋顶内积水。

3、对防水层和望板已揭开但是尚未新做完成的部位,要及时用毡布覆盖,毡布要搭接密实,不得有雨水流进屋面。

4、如果PVC水落管已经拆除但是尚未新做的,要使用专用塑纸输水带排除屋面积水。

5、檐沟施工要选择在天气持续晴朗的时候,争取在雨天来临前施工完毕。

6、对屋面瓦已经拆除但是尚未完成的情况,用毡布覆盖的同时要保证毡布上的水能自然排泄到水落管处,不能让雨水顺着墙壁漫下。

7、所有原材料,特别是钢材、机械设备,都要有防雨措施,电动工具要存放在有防潮的库房内,以免漏电和造成不应有的损失。钢材堆放要采取措施,防止泥浆污染。雨天钢材不得堆放在屋顶。

8、为了保证作业人员和居民的安全,防雷设施拆除后,要第一时间恢复重做。

二、安全技术要求

1、雨季施工时遇恶劣天气,应停止露天高空作业。

2、大雨过后,要及时对现场的排水系统、脚手架、护栏、上下临时马道等进行检查,发现问题及时处理,尤其对脚手架认真检查,有异常和隐患,及时组织力量排除。重点检查脚手架雨后带不带电,且检查首层有电线的地方是否有漏电的现象,居民的空调外机是否有漏电现象,在高压线防护区域,在大雨过后,要第一时间检查,确保工人的安全。

3、大雨过后,进行屋面施工或搭设脚手架,要注意防滑,施工单位应有专职安全员对工人

加强此方面的安全教育。

4、电气装置及机械设备应有防雨设施,开关箱采用铁皮防雨盖,机械设备尽可能搭棚防雨,无法搭棚时,应对电机采用覆盖措施防雨。雨停后,检查其状况、性能后方可进行试动转,杜绝重大事故发生。

5、斜道要有防滑条,雨后要及时清扫并检查其牢固程度。

6、雷雨天气所有人员停止施工,作业人员不得在脚手架或者屋顶躲雨,应第一时间撤离施工现场,防止雷击事件的发生。

7、专业电工应经常检查脚手架及屋顶的防雷接地时候正常,防雷接地遥测电阻值时候符合规范要求。防患于未然,防止雷击事件的发生。

8、雷雨天气施工单位应派专人在施工现场看守,提醒附近居民和过往行人不得在脚手架下逗留,防止雷击事件的发生和高空落物坠落伤人。

9、项目部应作好检查记录。

挂瓦坡屋面施工方案#@

挂瓦坡屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及八角楼。平屋面防水层采用两道SBS改性沥青防水卷材。坡屋面防水层已取消,天沟内防水层底层为3mm 厚SBS改性沥青防水卷材附加层,面层为4mm厚带页岩保护的SBS改性沥青防水卷材,坡屋面面层为平瓦屋面,八角楼坡屋面为油毡瓦屋面。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找平层→ 钉顺水条→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。(天沟内施工应在坡屋面挂瓦前施工完成并经验收合格)3.主要施工方法 3.1天沟内找坡层(最薄处20厚加气混凝土碎渣找坡) 3.2找平层(1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层主要是天沟)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3)找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,坡屋面的分格缝间距以坡屋面分隔面积不得大于36平方米为宜,在坡屋面的阴阳角处均设置分格缝,分格缝宽度为20mm,天沟内设置分格缝应以不大于10米为宜。

(4)铺灰压头遍:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应符合设计要求),用抹子抹平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,在用木抹子找平并检查平整度。 (5)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆(细石砼)开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,宜在砂浆(细石砼)初凝前抹平、压实。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。 (6)养护:找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。 3.3天沟内防水层(SBS防水卷材4㎜(3㎜)厚) 3.3.1作业条件 (1) 卷材与胶结材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。 (2) 材料进场后,应按规定抽样复验,合格后方可使用;严禁使用不合格产品。 (3)铺贴防水层的基层表面必须清洁、平整、坚实、干燥,并不得有空鼓和起砂开裂等现象。 (4)天沟找平层的坡度应符合设计和施工验收规范要求,并不得有积水现象。 (5)所有穿过天沟的管道、预埋件等应在防水层施工前做好基层处理。 (6)天沟内阴阳角等处,应抹成半径为100~150mm 的圆弧。 3.3.2施工方法 (1)施工顺序:防水层施工时,应按规范规定先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。 (2)卷材铺设方法采用热熔满铺法。施工时必须注意:在天沟内的防水层应满粘,保证防水层四周与基层粘结牢固,卷材与卷材之间应满粘,保证搭接严密。天沟与坡屋面交接处应上翻200mm,此部分卷材为空铺,上口采用水泥钢钉进行

仿古建筑屋面琉璃瓦施工工艺分析

仿古建筑屋面琉璃瓦施工工艺分析 发表时间:2017-01-11T10:34:46.893Z 来源:《基层建设》2016年30期作者:王诗铖[导读] 摘要:本文主要从笔者亲身参与的仿古建筑屋面琉璃瓦的施工工艺及分析,旨在与同行探讨学习,共同进步。 广州市恒盛建设工程有限公司 510030 摘要:本文主要从笔者亲身参与的仿古建筑屋面琉璃瓦的施工工艺及分析,旨在与同行探讨学习,共同进步。 关键词:仿古建筑;屋面工程;琉璃瓦;施工工艺近年来,随着我国经济的发展,建筑物类型也更加多样化,其中琉璃瓦屋面建筑由于具有多种优良功能被现代建筑所广泛采用。这种建筑具有简洁、大方以及规格多样的特点,在现代建筑中已经得到普遍推广。作为一种传统的施工工艺,具有历史悠久的特点,其与现代施工工艺的融合,使得古建筑琉璃瓦坡面施工方法与现代施工工艺相融合。工程质量的好坏施工技术是关键,实践中,要从多方予以综合 考虑,如设计、施工、监理等每一步都要严格要求。本文从古建筑琉璃瓦屋面的施工工法以及流程进行阐述。 1.施工前的准备工作 由于仿古建筑在一定程度上与现代建筑的施工是有一定差异的,即仿古建筑的施工不但要达到现代建筑的功能作用效果,还要能够体现出较好的古文化色彩,给人以置身古代环境的感觉。为此,在琉璃瓦屋面的工程施工中,必须要在具体的施工前做好相应的准备工作,包括施工设计图纸审核、施工材料准备、施工机械器具准备以及施工条件准备等多个方面。 (1)施工设计图纸审核设计图纸是施工中的主要依据,是直接影响到施工效果与屋面观感效果的关键,因此必须要严格把关施工设计图纸的质量,对其进行合理详细的审核优化,确定最佳的施工图纸与技术方案。尤其是要对工程中的细部节点的设计进行仔细认真的检查,如屋面的檐口、凹处的排水设计等等。另外,还需要具体的施工人员全面掌握施工设计图纸与施工方案,做到对整个工程的施工心中有数,以全面把握施工进度与施工重点。做好施工放样工作和技术交底工作,打好施工技术准备的基础。 (2)施工材料准备琉璃瓦是仿古屋面工程施工的主要建筑材料,其质量的好坏决定着屋面工程的施工质量。因此在施工前必须要对进场的所有琉璃瓦的外观质量、防水性能质量等内容进行检验,确保琉璃瓦能够符合屋面工程施工要求后才可允许投入使用。在仿古建筑琉璃瓦屋面施工中,琉璃瓦的准备工作要做细做好,由专人进行采选,采取宝顶、手敲、滴水瓦进行清点。 (3)施工机具准备主要机械设备是桅杆式吊车、单相、水准仪等。所具备的工具有棉纱、线绳、灰桶、电缆线、脚踏板、铝合金靠尺、囊势样板尺、墨斗、钢卷尺等,对这些施工器具进行全方位的检查,使用并配备相关备用器具,以防不测。 (4)作业条件准备在基本准备工作完成之后,就要对施工条件进行准备。首先要对屋面工程施工中需要用到的各种标高进行仔细测定,并确定最佳的梁标高度,保证屋面工程施工后其侧面的弧度要达到一定的技术参数,且弧形要流利顺畅。其次,在基层施工时要注意对现浇混凝土板进行质量控制,不可使混凝土出现上浮的现象,以免在琉璃瓦屋面施工时,梁面不够平整或其负弯矩筋不够稳固牢靠,对屋面基层的坡势走向造成影响。第三,琉璃瓦屋面的屋脊要达到一定的高度后才能体现出较好的外观效果,因此要确保屋脊的高度能够达到仿古建筑艺术设计要求,若屋脊不够高,可以用混凝土来补足这部分高度,并且在补足屋脊高度的施工中,要注意考虑到其对筒瓦、当勾瓦、底瓦以及屋面坡度等方面的高度问题,不可因对屋脊加高而使得其他部位的准备工作达不到设计要求。另外,在对挡泥板进行浇筑施工时,混凝土必须要以顺直的方式浇筑下来,并确保其高度值能够达到技术要求。 同时要对屋面杂物进行彻底清理,修补平整,并打扫干净后。按常规操作要求及规范工序铺贴防水层,不得有气泡及破损点,它的做法与平屋面是完全不同的,要保证做到横向平整,囊势顺畅,并以此为原则。表面只须拉毛即可,不必压光,以便增强与粘瓦砂浆的结合力。 2.施工工艺 一般在当前的仿古建筑琉璃瓦屋面施工中,常用的施工工艺方案有两种,其一是先将琉璃瓦安装后再调整屋脊,其一是先调整屋脊再对琉璃瓦进行安装施工。而后者在施工时施工工序较为繁琐,并且不易把握纵向的琉璃瓦安装尺寸,使得施工中各种细节部位的搭接不够方便。而前者则不会出现这些问题,因此在仿古建筑的琉璃瓦屋面施工中,最常使用的施工方案是先安装瓦,再调整屋脊。 调脊施工方案的工艺流程为:瓦件挑选→分垄号中→摆坡面控制瓦→挂坡面囊势控制线五道→瓦底瓦→瓦挡沟瓦→安装脊瓦→用碳黑勾睁眼缝→屋面浮灰清扫→屋面阻碱保护剂。其具体的施工工艺如下所示:(1)筒、板瓦长度加工,要采用新式方法,不能采用砍打的老方法,应采用手提切割机切割配瓦,尺寸容易切得准,撞肩又严实,损耗又小,不易发生渗漏,能有效地保证施工质量; (2)瓦瓦的工期很紧迫,刨造施工条件,配备足够劳力都应做好准备,并采用扩大工作面的措施方法,尽量缩短施工工期,确保加快施工进度,确保安全施工,努力创造优良工程; (3)屋面上瓦,前后坡必须对称上瓦条件,要做到有序有计划上瓦,同时在操作中进行第二次选瓦,为确保施工质量,严禁次瓦上屋面使用; (4)在屋而的陡坡上操作,不能穿硬底鞋,以防滑倒伤人及踏坏瓦面,操作时应配备钉有横档的踏脚板,沿口要铺设架板及防护栏、防护网等安全设施,确保安全作业; (5)瓦瓦操作、首先每垄底瓦先铺30mm厚的砂浆,白下而上,一次性铺摆到脊根都,并要铺摊均匀,经初步调整后,即可摆底瓦,要严格按设计规定的“压六露四”(或压五露五等)操作,压茬要均匀准确,并结合实际情况的可调性,如“稀铺沿头,密铺脊”的口诀,是很有科学性的,一能解决瓦垄两端头的塌鼻梁,二能解决沿口例泛水隐患,并能提高外观效果,也是预防渗漏的有效措施; (6)摆铺底瓦时,操作位外侧的瓦翅比内侧的要略高一些,待扣筒瓦压实后,就会自然调整过来,底瓦过水自会坐中,不然会产生过水偏中的现象。对翼角段的底瓦,瓦口要适当加密,因底瓦随翼角起翘而起翘了,过水已不坐中,所以必须要注意调整瓦口为宜。 3.缺陷修补

挂瓦坡屋面修缮施工组织设计

北京市宣武区宣房建筑工程处永安路北 1-5 号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月

一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为19191.6 ㎡,所有楼栋均为 4 层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡 度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》 00J202-1( 标准图 ) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→ 对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8 号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面 SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋 面挂瓦檩条→新做屋面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复 屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做 PVC落水管→顶层 楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 3.1 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、 拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。(完整版)琉璃瓦施工工艺

铺盖琉璃瓦的工艺流程为:检查基层→试水→分中号垄→排瓦当→做正脊和垂脊→调戗脊→铺边垄→铺底瓦→盖筒瓦→勾抹瓦接缝。施工作业人员必须清楚了解各种脊瓦、吻兽、山面、博风、檐瓦、底瓦、筒瓦等的位置和用途,按规定的工艺铺设,并保证施工质量,才能确保琉璃瓦屋面不渗漏。 1)基层处理:基层施工质量好坏直接关系到琉璃瓦屋面防渗漏效果。基层面扫刷干净后抹25 mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,中间夹铺玻璃纤维网格布,压实抹平,并在每间檩条端头设伸缩缝,缝宽20 mm。找平层湿水养护7 d后扫刷干净,表面涂刷基层处理剂,干燥后用柔性密封膏等材料浇灌伸缩缝,再对找平层用聚氨脂材料涂刷,厚度控制在2 mm。在涂膜未凝固前,对其表面撒上中砂l层,拍压1次,冷却后扫除没有粘牢的砂粒。必要时可淋水或在下雨后对基层面检查排水,确保基层排水畅通、无凹坑和无渗漏,不得有酥松、起皮等现象。 2)分中号垄:测量檐口长度的中点和屋脊长度的中点,从屋脊中拉线到檐口中弹出横向中线,为中垄底瓦的中线。根据瓦的大小,从中垄向两端之间赶排瓦当,底瓦瓦垄为单数。因琉璃瓦不宜砍截,排好的瓦当要认真复核,防止差错,并将各垄盖瓦的中点用红笔画到屋脊的扎肩灰脊上。 3)调正脊:根据排好瓦当的位置砌好各垄的底瓦,砌正吻座,并画好垂脊当沟。垂脊要卡住兽座,安装正吻,吻中要用吻锯,中间灌足灰浆;背兽套在横插的防锈铁钎上,铁钎应与兽桩十字相交绑牢,然后拉通线铺砌正脊瓦件。正脊是屋面的主要部位,各项尺寸都要准确。在划好的中垄线上放第一块正中脊瓦,再向两端铺盖脊瓦。脊瓦为单数,车脊瓦端头中穿通长钢筋连接起来,两端固定。脊瓦、瓦件、正吻等色泽要一致。 4)调垂脊垂脊分兽前和兽后两部分,兽前占坡长的1/3。垂兽放在分界处,安装翘角撺头,挑出的尺寸必须按规定。翘角之上放方眼勾头,勾孔中钉铁钎,安放仙人之后装小兽c小兽的数目按设计规定,一般顺序为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊等l0件。 5)调戗脊戗脊位于歇山屋面的四角,其做法和垂脊基本相同,不同的是戗脊的斜当沟、压当条必须与垂脊交圈。戗脊与垂脊交接处要严实,防止出现裂缝。各脊的线条要柔和、匀称,轴线和垂直度的偏差均不大于5 mm。 6)铺边垄在坡面的两边垄铺一块割角的滴水瓦和底瓦、盖瓦,两端边垄的弧度要一致,要平行。边垄的弧曲线是整个坡瓦面的标准,其质量的优劣会直接影响全部屋面质量的优劣。 7)冲垄:将线拉在两端边垄的盖瓦背上,靠正脊拉一道齐头线,中腰拉一道楞线,檐口拉一条檐线,作为整个盖瓦的高度标准,铺砌檐头滴水底瓦和花檐盖瓦。盖瓦和线齐平,凹凸偏差不大于4 mm,盖瓦下面要放一块遮心瓦。用钉子从盖瓦头上的孔中钉牢,是防止盖瓦下滑的措施,钉上用麻刀灰塞严,再盖上顶帽。 8)铺底瓦:根据排好的檐口瓦当和画在脊上的红线拉直线,凡出现破损、裂缝的底瓦不准使用,从而杜绝底瓦出现渗漏。再铺灰排底瓦,用灰浆填塞饱满粘牢,要掌握底瓦的排列搭接长度,一般为底瓦的l/3,并均匀一致。 9)盖筒瓦:瓦的接头朝上,由下往上依次安放,上面的瓦头要压住下面瓦的接口,接头面要抹足灰浆,挤压严实;各接缝宽度要均匀,缝宽不宜大于5 mm,这是防止盖瓦榫缝不渗水的关键措施。当琉璃瓦屋面的亭子面坡度大于30°时,应在瓦的端头洞眼里穿上铜丝拉牢在基层上;也可用荷叶钉,每隔三四张瓦钉牢一张瓦,以防下滑。

坡屋面挂瓦施工方案资料

涪陵金科?黄金海岸3#、8#楼编制:重庆渝发建设有限公司

施工组织设计(方案)企业审批表工程名称:金科黄金海岸3#、8#楼工程 审查意见: 技 术 部 门 总工程师: 日期: 审查意见: 质 量 部 门 负责人: 日期: 审查意见: 安 全 部 门 负责人: 日期:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科?黄金海岸3#、8#楼工程编号: 致:重庆佳兴建设监理有限公司 我方已根据实际具体情况分析完成了金科?黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案的编制, 并经我单位上级技术负责人造价人才网审查批准,请予以审查。 附:金科?黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案 承包单位项目经理日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构总 监理工程师 日期 重庆市建设监理协会监制

金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科?黄金海岸 3#、8#楼工程 致:重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司(发包人或监理单位) 我方已根据实际具体情况分析完成了金科 .黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案,并经我单 位技术负责人审核批准,请予审查。本施工组织设计(方案)中,涉及到费用增加的情况 如下: □无。我方慎重声明,监理工程师论坛不论实际情况有无额外费用发生, 附:金科?黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案 承包人(盖章) 技术负责人 项目经理 备注:1.发包人工程部审查施工组织设计中技术方面的内容,成本控制部审查施工组织设 计中经济方面的内容。 2. 费用增加在5万元以内,则发包人工程总监或工程副总经理必须进行核定并加盖 公章。 3. 费用增加超过5万元,则发包人总经理必须进行核定并加盖公章。 4. 审批流程:承包人 7监理机构7工程部7成本控制部 7副总经理7总经理7成本 控制部编号7承包人和监理机构和工程部。 5. 资料一式四份:发包人工程部、成本控制部、监理机构,承包人各一份。 . 编制依据: 1、现行施工技术规范 编号 我方均不计取。 □有。具体费用组成情况详见费用增加审批表(附表) ,请予核定。

屋面琉璃瓦施工方案

石家庄出监监狱 屋面琉璃瓦 施 工

施工单位:河北建工集团装饰工程 公司

目录 一、工程概况 施工部署琉璃瓦施工方法 四、安装技术措施 五、工程质量要求及保证 措施 六、安全注意事项 七、工期和施工作业进度 计划

—、工程概况: 屋面瓦采用八样琉璃瓦,共分为三部分:①三个角亭小四角尖顶屋面,标高18.40米,面积约为540平方米,②舞台大四角尖顶屋面,标高34.80米,面积约为760平方米,③观众厅、多功能厅两个斜挑檐屋 面,标高21.80米,面积约为730平方米。其琉璃瓦总面积约为2030平方米,采用挂贴安装法。 二、施工部署: 1、施工作业段划分: 根据现场实际情况,综合考虑屋面各项目安装的交叉作业,屋面 琉璃瓦工程分二个流水段:第一段:二层琉璃瓦;第二段:顶层琉璃 瓦安装 2、材料运输、脚手架: 由于本工程屋面琉璃瓦数量较大,层高较高,所以利用井字架作 为垂直运输工具,11.6米以上瓦件通过搭设的马道进行垂直运输。详 细位置详见附图。 脚手架要求:脚手架根据结构斜坡搭设,每个操作面必须满铺跳 板,跳板两头采用铅丝绑紧,其它根据脚手架搭设规范要求进行搭设 3、琉璃瓦施工主要工具需用计划:

三、琉璃瓦施工方法: 1、工艺流程: 结构基层清理T屋脊、檐口、屋面施工弹线(作预检)T钢筋网片布置、焊接(作隐检)T檐口瓦T屋脊T接缝处理T表面清理T成品保护f验收。 2、施工准备: (1)材料准备: A :琉璃瓦的包装、捆扎应符合运输、及搬运的要求。各琉璃瓦件需根据屋面瓦施工布置图按安装顺序分类堆放待用。 B :钢筋根据琉璃瓦布置要求铺好后与预留钢筋焊接在一起。 四、琉璃瓦挂贴技术措施: 1、首先校对施工单位所提供交底控制线,根据施工图纸在屋面弹出交叉线,测量每个平面尺寸的数据(即出板面的多少)能否满足设计尺寸要求。 2、查对施工单位在屋面所预埋钢筋,根据施工图纸在屋面放出中线, 将琉璃瓦施工分格线弹出(每一列瓦都弹),焊接钢筋网片。 3、琉璃瓦安装:(本工艺中最重要的一道工序) 首先将琉璃瓦放置在水中泡,挑出不符合质量要求的瓦件。尖顶 琉璃瓦安装按每一面自分中往两边进行施工,其相邻一边也同时施工,以求沟槽对齐;从檐口(檐口处勾头、滴水均采用20# 铜丝和钢筋网横向钢筋拉接在一起)向脊部先挂出两排板瓦(檐口以上的板瓦隔三块绑一块),板瓦与板瓦之间的灰缝为20MM ,板瓦压六留四(详细见图纸)。接着两板瓦之间再挂上筒瓦,从檐口向脊部挂贴(檐

屋面瓦施工方案

目录 第一节、工程概况 (2) 第二节、编制依据 (2) 第三节、工艺流程 (3) 第四节、质量、安全与环境保护控制要点 (10) 第五节、质量标准 (11) 第六节、安全及保证措施 (12)

第一节、工程概况 一、工程概况 西藏林芝丽沃思工布庄园一期施工总承包工程由西藏林芝航天科工投资发展有限公司投资兴建,中外建工程设计与顾问有限公司设计,深圳市中行建设监理有限公司监理,中国华西企业有限公司施工总承包。本工程位于西藏林芝地区米林县热嘎村黄牡丹园地块(北、东、南三面环山、西至雅鲁藏布江,地块中间有306省道穿越)。距离林芝机场约四公里,距离米林县十公里左右,交通便利。总建筑面积为44696.3㎡。 建筑物室内±0.000标高相当于绝对标高2911.00米,地上6层,建筑高度为17.6-29.3米。本工程建筑安全等级为二级,建筑抗震设防类别属丙类,抗震设防烈度为8度,均为现浇钢筋混凝土框架结构。 本工程屋面坡度较大,此外结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。 第二节、编制依据 1、本工程设计图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

屋面琉璃瓦施工组织设计

石家庄出监监狱屋面琉璃瓦 施 工 施工单位:河北建工集团装饰工程公司

目录 工程概况 施工部署琉璃瓦施工方法 四、安装技术措施 五、工程质量要求及保证措施 六、安全注意事项 七、工期和施工作业进度计划

、工程概况:屋面瓦采用八样琉璃瓦,共分为三部分:①三个角亭小四角尖顶屋面, 标高18.40 米,面积约为540 平方米,②舞台大四角尖顶屋面, 标高34.80 米,面积约为760 平方米,③观众厅、多功能厅两个斜挑檐屋面,标高21.80 米,面积约为730 平方米。其琉璃瓦总面积约为2030 平方米,采用挂贴安装法。 二、施工部署: 1、施工作业段划分: 根据现场实际情况,综合考虑屋面各项目安装的交叉作业,屋面琉璃瓦工程分二个流水段:第一段:二层琉璃瓦;第二段:顶层琉璃瓦安装 2、材料运输、脚手架: 由于本工程屋面琉璃瓦数量较大,层高较高,所以利用井字架作为垂直运输工具,11.6 米以上瓦件通过搭设的马道进行垂直运输。详细位置详见附图。 脚手架要求:脚手架根据结构斜坡搭设,每个操作面必须满铺跳 板,跳板两头采用铅丝绑紧,其它根据脚手架搭设规范要求进行搭设 3、琉璃瓦施工主要工具需用计划: 三、琉璃瓦施工方法: 1、工艺流程:结构基层清理→屋脊、檐口、屋面施工弹线(作预检)→钢筋网片

布置、焊接(作隐检)→檐口瓦→屋脊→接缝处理→表面清理→成品保护→验收。 2、施工准备: (1)材料准备: A :琉璃瓦的包装、捆扎应符合运输、及搬运的要求。各琉璃瓦件需根据屋面瓦施工布置图按安装顺序分类堆放待用。 B:钢筋根据琉璃瓦布置要求铺好后与预留钢筋焊接在一起。 四、琉璃瓦挂贴技术措施: 1、首先校对施工单位所提供交底控制线,根据施工图纸在屋面弹出交叉线,测量每个平面尺寸的数据(即出板面的多少)能否满足设计尺寸要求。 2、查对施工单位在屋面所预埋钢筋,根据施工图纸在屋面放出中线,将琉璃瓦施工分格线弹出(每一列瓦都弹),焊接钢筋网片。 3、琉璃瓦安装:(本工艺中最重要的一道工序) 首先将琉璃瓦放置在水中泡,挑出不符合质量要求的瓦件。尖顶 琉璃瓦安装按每一面自分中往两边进行施工,其相邻一边也同时施工,以求沟槽对齐;从檐口(檐口处勾头、滴水均采用20# 铜丝和钢筋网横向钢筋拉接在一起)向脊部先挂出两排板瓦(檐口以上的板瓦隔三块绑一块),板瓦与板瓦之间的灰缝为20MM ,板瓦压六留四(详细见图纸)。接着两板瓦之间再挂上筒瓦,从檐口向脊部挂贴(檐口以上的筒瓦遇到可绑横筋就采用铜丝拉接,其它采用钉子钉好);跟着两边各再挂贴出一排板瓦,按以上顺序一直挂贴到斜脊直到挂贴完整面;接着挂贴其它两面直到挂贴完;斜脊两边板瓦、筒瓦均切割成45 度角,并留出约30MM 的灰缝;接着挂贴其它两面直到挂贴完;斜脊两边挡上斜挡沟(两边斜挡勾之间距离为筒瓦脊宽度),斜脊檐口处先在两板瓦之间挂贴好螳螂勾头作上筒瓦脊一直到尖顶,四个筒瓦脊均切割成90 度尖角拼成四通形状挂贴在尖顶。挑檐琉璃瓦安装基本同尖顶琉璃瓦安装;其中原石材平脊采用异形方脊瓦,斜脊与方脊瓦的交接是把斜脊切割成燕尾的形状,由斜脊来卡方脊瓦,调整斜脊高度使方脊瓦高于斜脊。

琉璃瓦施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、琉璃瓦维修施工方法 四、安装技术措施 五、工程质量要求及保证措施 六、安全注意事项 七、工期和施工作业进度计划

一、工程概况: 1、工程名称:办公楼维修工程项目 2、工程地点: 3、工程容:办公楼层数为三层,拆除原琉璃瓦面180平方米;新铺绿色琉璃瓦屋面180平米;新铺设绿色琉璃瓦檐300米;外墙脚手架735平方米,工期30日历天。 4、工程原由:顶层屋檐原铺设绿色琉璃瓦,由于破损严重,需拆除原屋檐琉璃瓦后重新铺设。 二、施工部署: 1、施工准备: (1)材料准备: A:琉璃瓦的包装、捆扎应符合运输、及搬运的要求。各琉璃瓦件需根据屋面瓦施工布置图按安装顺序分类堆放待用。 B:钢筋根据琉璃瓦布置要求铺好后与预留钢筋焊接在一起。(2)、材料运输、脚手架: 由于本工程屋面琉璃瓦数量较大,层高较高,所以利用井字架作为垂直运输工具,11.6米以上瓦件通过搭设的马道进行垂直运输。 脚手架要求:脚手架根据结构搭设,每个操作面必须满铺跳板,跳板两头采用铅丝绑紧,其它根据脚手架搭设规要求进行搭

设。 2、琉璃瓦施工主要工具需用计划: 三、琉璃瓦施工方法: 结构基层清理→屋脊、檐口、屋面施工弹线(作预检)→钢筋网片布置、焊接(作隐检)→檐口瓦→屋脊→接缝处理→表面清理→成品保护→验收。 四、琉璃瓦挂贴技术措施: 1、首先校对施工单位所提供交底控制线,根据施工图纸在屋面弹出交叉线,测量每个平面尺寸的数据(即出板面的多少)能否满足设计尺寸要求。 2、琉璃瓦维修安装:(本工艺中最重要的一道工序) .琉璃瓦缝隙嵌填2小时后清理多余的材料,然后用防水胶防水材料调色后刷涂三遍,从而达到不渗不漏,万无一湿。 将琉璃瓦放置在水中泡,挑出不符合质量要求的瓦件。尖顶

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

琉璃瓦施工方法

古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法 5.2.1 施工准备 1 基层验收 1)组织对上一道工序的验收,清除砼基层表面的残留隔离剂、砂浆和灰尘等,并对屋面凸出部位和蜂窝等进行处理。 2)对30°以上坡屋面采用预埋铜丝挂瓦条,在基层施工应注意检查,确保铜丝挂瓦条在间距、位置、数量能满足要求。 2 安排专人对瓦件进行挑选。 1)采取手敲、听声,尺量、分类堆放等手段对琉璃瓦色泽进行选择和外行尺寸分类。对于不合格的一律剔除。同一坡面选择同一色泽瓦,不能掺合使用,以达到整体色泽相协调。 2)提前四小时将瓦用清水浸泡,贴前取出凉干,瓦面无水渍方可使用。 5.2.2 瓦垄定位 1、平面定位----分中、号垄、排瓦当(以歇山屋顶为例) (1)歇山前后坡分中号垄 1)在屋脊部位找出屋顶正中点,此点即为坐中底瓦的中点。 2)两端从博缝外皮往里返,找出两个瓦口的位置和第二块瓦口的中点,这个中点就是边垄底瓦中。 3)将上述三个中点号在脊部灰背上。 4)将这三个中点平移到檐头连檐上并钉好五个瓦口。 5)在钉好的瓦口间赶排瓦当(图5.2.2)。 (2)撒头分中号垄方法: 1)量出前后坡檐头边垄中点至翼角转角处的距离,按照同样的距离,向撒头量出撒头部位边垄中。 2)撒头正中即为撒头坐中底瓦中。 3)按照这三个中,钉好三个瓦口。 4)在这三个瓦口之间赶排瓦当。 5)将各垄盖瓦中平移到上端小红山附近,并在灰背上号出标记。 翼角部分同庑殿翼角作法。 翼角不分中,在前后坡和撒头钉好的瓦口连檐合角处之间赶排瓦当。应注意前后坡与撒头

相交处的两个瓦口应比其他瓦口短2/10~3/10,否则勾头就压不住割角滴子瓦当瓦翅。 2、高度定位----边垄、栓定位线 在每坡两端边垄位置拴线、铺灰,各两趟底瓦、一趟盖瓦。歇山建筑要同时好排山勾滴。披水排山做法的,要下好披水檐,做好梢垄。两端的边垄应平行,囊(瓦垄的曲线)要一致,边垄囊要随屋顶囊。在实际操作中,完边垄后应调垂脊,调完垂脊后再瓦。 以两端边垄盖瓦垄“熊背”为标准,在正脊、中腰和檐头位置拴三道横线,作为整个屋顶瓦垄的高度标准。脊上的叫“齐头线”,中腰的叫“楞线”或“腰线”,檐头的叫“檐口线”。脊上与檐头的两条线又可统称为上下齐头线,如果坡长屋大,可以拴三道楞线。 5.2.3 檐头勾滴瓦 勾滴即勾头瓦和滴水瓦(滴子)。檐头勾头和滴水瓦要拴两道线,一道线拴在滴水尖的位置,滴水瓦的高低和出檐均以此为标准。第二道线即冲垄之前拴好的“檐口线”,勾 头的高低和出檐均以此为标准。滴子瓦的出檐最多不超过本身长度的一半,一般在6一lOcm之间。勾头出檐为瓦头(瓦当)的厚度,就是说,勾头要紧靠着滴子,勾头的高低 以檐线为准 滴子瓦蚰蜒当。勾头之下,应放一块遮心瓦(可以用碎瓦片代替)。遮心瓦的作用是遮挡勾头里的盖瓦灰。然后用钉子从勾头上的圆洞上钉入灰里,钉子上扣钉帽,内用麻刀 灰塞严。在实际操作中,为防止钉帽损坏,往往最后扣安。为操作方便,檐头勾滴瓦 可随每垄瓦进行。 5.2.4 板瓦、筒瓦: 1 屋面上瓦,要做到有序有计划上瓦,前后坡必须对称上瓦,不允许单坡一次性上瓦,并应合理均匀分布,便于操作,同时在操作中进行第二次审瓦,不准次瓦上屋面使用,确保质量。 2 底瓦 拴好瓦刀线后,铺灰(或泥) 底瓦(如图 5.2.4)。如用泥(指掺灰泥) ,还可在铺泥 (术语称为“打泥”)后再泼上白灰浆,此做法为”坐浆”。底瓦灰(泥)的厚度一般为4cm。底瓦应窄头朝下,从下往上依次摆放。底瓦的搭接密度应能做到“三搭头”,即每三块瓦中,第一块与第三块能做到首尾搭头。“三搭头”是指大部分瓦而言,檐头和靠近脊的部位则应“稀檐头密脊”。底瓦灰(泥)应饱满,瓦要摆正,不得偏歪。底瓦垄的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准。每块底瓦的“瓦翅”,宽头的上棱都要贴底瓦垄近瓦刀线。 底瓦时还应注意“喝风”与“不合蔓’的问题。“不合蔓”是指瓦的弧度不一致造成合缝

琉璃瓦屋面施工方案

琉璃瓦屋面施工方案 1.1。1前言 琉璃瓦屋面由于其简洁、大方,规格多样在现在建筑中得到广泛推广,但由于古建筑琉璃瓦坡屋面施工方法越来越被人们遗忘。我公司根据多年的施工经验,通过多个工程不断积累、完善,汇总形成本施工工法;采用本工法施工的屋面拼接紧凑,搭接严密,脊、沟顺直,屋面防水效果好,观感质量上乘。 1。1.2 特点 2。0。1 本工法强调施工放样(分中、排瓦当、号垄)能有效地控制瓦件线条顺直,使得整个建筑整齐美观。 2。0.2采用本工法施工易于保证琉璃瓦的铺设质量,能确保瓦件铺设的安全性、牢固性,施工完后的琉璃瓦屋面拼接紧凑,搭接严密,屋脊、檐沟顺直,屋面防水效果好,成型后的观感质量很好。2.0。3 本工法能较直观指导现场施工,便于事后质量检查和控制. 1。1.3 适用范围 本工法可用于坡屋面琉璃瓦仿古建筑使用。屋面坡度为250—600 1.1。4 工艺原理 本工法采用水泥混合砂浆(掺合料为粘土膏,因粘土膏材质与琉璃瓦相同,更能减少由收缩引起琉璃瓦龟裂的现象)作为卧瓦层。30°以下坡屋面直接采用

水泥:砂:粘土膏=1:6。83:0.659水泥混合砂浆卧瓦;30°以上坡屋面在基层施工时预埋铜丝挂瓦条与瓦件绑扎,然后再用水泥混合砂浆卧瓦。 1。1。5 工艺流程及操作要点 1。1。5.1工艺流程 施工工艺流程见下页

1.1.5。2操作要点:

5.2.1 施工准备 1 基层验收 1)组织对上一道工序的验收,清除砼基层表面的残留隔离剂、砂浆和灰尘等,并对屋面凸出部位和蜂窝等进行处理。 2) 对30°以上坡屋面采用预埋铜丝挂瓦条,在基层施工应注意检查,确保铜丝挂瓦条在间距、位置、数量能满足要求。 2 安排专人对瓦件进行挑选. 1)采取手敲、听声,尺量、分类堆放等手段对琉璃瓦色泽进行选择和外行尺寸分类。对于不合格的一律剔除.同一坡面选择同一色泽瓦,不能掺合使用,以达到整体色泽相协调。 2)提前四小时将瓦用清水浸泡,贴前取出凉干,瓦面无水渍方可使用。 5.2.2瓦垄定位 1、平面定位-——-分中、号垄、排瓦当(以歇山屋顶为例) (1)歇山前后坡分中号垄 1)在屋脊部位找出屋顶正中点,此点即为坐中底瓦的中点。 2)两端从博缝外皮往里返,找出两个瓦口的位置和第二块瓦口的中点,这个中点就是边垄底瓦中。 3)将上述三个中点号在脊部灰背上。 4)将这三个中点平移到檐头连檐上并钉好五个瓦口。

瓦屋面施工方案

瓦屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及八角楼。仿古建筑琉璃瓦屋顶施工技术

仿古建筑琉璃瓦屋顶施工技术 摘要:具有民族风格的仿古建筑,给我国城市建设和旅游事业带来了发展和商机。经过多年施工的实践体会,通过对铺筑粘结材料的置换,囊势控制技术的应用,苫背防滑构造措施及质量通病预防治理等方面的改进和提高,达到了瓦垄整齐,平整,瓦件粘结牢固,囊势顺畅,屋脊造型满足设计要求,洁净美观的综合效果。 仿古建筑琉璃瓦屋顶主要有:四阿庑殿顶、推山歇山顶、硬山顶、悬山顶、捲棚顶、盝顶、攒尖园顶、攒尖方顶垂花门楼等形式,主要瓦件有:底瓦、盖瓦、勾头瓦、滴水瓦、脊片脊兽、吻、鸱尾、宝顶等,其主要施工顺序为:苫背→铺砌瓦→调脊→安吻件、宝顶→安正脊、斜脊→安装脊兽→擦抹清理。现就其施工要点分述如下: 1.施工的组织及督导组的主要职责 1.1需组建由设计、施工技术人员、古建技工组成的5至8人的督导小组。 1.2督导小组的主要职责是:完善设计、技术督导及施工管理。 1.3督导小组的主要工作容是: 1.3.1认真熟悉图纸,制定施工方案,组织技术交底,提供材料计划,并对进场的瓦件规格、数量、色差等方面抽查把关。 1.3.2准备抄平放线及自制的专用工具(如杖杆、檐口控制器、囊势控制绳等)。 1.3.3制定铺瓦、安装吻件、宝顶的专用架子方案。 2.屋面防水层,焦渣苫背施工及防滑技术措施。 2.1防水层施工:先在现浇屋面上做找平层,在举折点粗略地做

成囊势即可。经养护7天,含水率达到要求后,进行防水层施工,在正脊、斜脊及垂脊的脊跟部向上做30cm高泛水,在檐口部位,要粘结密实,收头平顺,不得超出檐口,连檐侧面应清理干净,不得污染,以免影响连檐的彩绘效果。防水层施工完后,严禁随意上人,经淋水隐检后,进行焦渣苫背层施工,不得损坏防水层,如损坏需认真修补。 2.2焦渣苫背层的防滑措施:仿古建筑屋面在脊根两侧坡度很陡,必须在苫背层采取可靠有效的防滑措施,以杜绝久后屋面瓦下滑的安全隐患,经试验确定,在屋脊两侧加设阻滑加筋网片,其构造为Φ6500,并用射钉固定在屋面上,其间距为Φ8000,射钉跟部要补做防水,加筋网片铺设,除设计要求外,可铺设屋面上坡的五分之四,无须全铺,遇脊处应搭铺在脊背两侧。 2.3焦渣苫背层的施工,基本要:配合比正确,自下而上摊铺平整,拍打密实,囊势造型必须顺畅。主要工作容是:做饼、冲筋、铺设焦渣。先挂囊势线,用1:2水泥砂浆,做成上口50×50mm的灰饼,待一天后,再进行冲筋,筋面宽4~6cm,底宽10~12 cm,间距竖向1.5m,横向2m的封闭方格,冲筋时,应上提加筋网片,经养护有一定强度时,方可在方格由下至上填铺苫背焦渣,同时上提阻滑加筋网片于上表层,为加快施工进度,可对称两面分段施工。经隐检养护后,进行晾背,以干透为宜。焦渣所用白灰闷灰时间不应少于3天,须用机械搅拌。 3.屋顶的囊势控制技术 3.1囊势的定义是:琉璃瓦屋顶瓦面的垂线弧度。其主要作用是,

屋面琉璃瓦施工方案

屋面琉璃瓦施工方案(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

石家庄出监监狱 屋面琉璃瓦 施 工 方 案 施工单位:河北建工集团装饰工程公司 目录 一、工程概况 二、施工部署 三、琉璃瓦施工方法 四、安装技术措施 五、工程质量要求及保证措施 六、安全注意事项 七、工期和施工作业进度计划

一、工程概况: 屋面瓦采用八样琉璃瓦,共分为三部分:①三个角亭小四角尖顶屋面,标高18.40米,面积约为540平方米,②舞台大四角尖顶屋面,标高34.80米,面积约为760平方米,③观众厅、多功能厅两个斜挑檐屋面,标高21.80米,面积约为730平方米。其琉璃瓦总面积约为2030平方米,采用挂贴安装法。 二、施工部署: 1、施工作业段划分: 根据现场实际情况,综合考虑屋面各项目安装的交叉作业,屋面琉璃瓦工程分二个流水段:第一段:二层琉璃瓦;第二段:顶层琉璃瓦安装 2、材料运输、脚手架: 由于本工程屋面琉璃瓦数量较大,层高较高,所以利用井字架作为垂直运输工具,11.6米以上瓦件通过搭设的马道进行垂直运输。详细位置详见附图。 脚手架要求:脚手架根据结构斜坡搭设,每个操作面必须满铺跳板,跳板两头采用铅丝绑紧,其它根据脚手架搭设规范要求进行搭设。 3、琉璃瓦施工主要工具需用计划: 三、琉璃瓦施工方法: 1、工艺流程:

结构基层清理→屋脊、檐口、屋面施工弹线(作预检)→钢筋网片布置、焊接(作隐检)→檐口瓦→屋脊→接缝处理→表面清理→成品保护→验收。 2、施工准备: (1)材料准备: A:琉璃瓦的包装、捆扎应符合运输、及搬运的要求。尖顶琉璃瓦安装按每一面自分中往两边进行施工,其相邻一边也同时施工,以求沟槽对齐;从檐口(檐口处勾头、滴水均采用20#铜丝和钢筋网横向钢筋拉接在一起)向脊部先挂出两排板瓦(檐口以上的板瓦隔三块绑一块),板瓦与板瓦之间的灰缝为20MM,板瓦压六留四(详细见图纸)。接着两板瓦之间再挂上筒瓦,从檐口向脊部挂贴(檐口以上的筒瓦遇到可绑横筋就采用铜丝拉接,其它采用钉子钉好);跟着两边各再挂贴出一排板瓦,按以上顺序一直挂贴到斜脊直到挂贴完整面;接着挂贴其它两面直到挂贴完;斜脊两边板瓦、筒

相关文档