文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构实体强度检测方案表

结构实体强度检测方案表

结构实体强度检测方案表
结构实体强度检测方案表

结构实体强度检测方案表

项目监督员签收:日期:

说明

Ⅰ检验批及检测数量的确定应满足《珠海市混凝土结构自检、抽测与检测规定》的规定。当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,检测方案应应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

Ⅱ自检记录应随本表一起提交,当施工、监理单位未按规定进行自检时,应按自检数量进行检测。签章处除签名外,还应盖执业人员注册章,无执业要求的可盖公司章或项目部章。

Ⅲ《珠海市混凝土结构自检、抽测与检测规定》(珠建建[2007]155号)相关规定:

一、术语含义㈣检测批划分:对于混凝土结构强度自检、抽测与检测(以下未做区分者均统称为检测),同一单位工程、同一层相同设计强度等级?cuk的剪力墙和柱为一检测批(对于地下室外墙之类的较长墙体,按垂直于墙体中线的轴线划分构件数,下同);同一层相同?cuk 的梁为一检测批。

二、混凝土结构强度自检、抽测与检测

㈠特殊构件。

1、当标准试块留置(包括频率、数量、制作方法和养护条件等,下同)和抗压强度评定结果、同条件试块留置和抗压强度评定结果四个条件均符合要求时,施工、监理单位按照表1检测类别C的数量且同一检测批不少于6个构件进行自检。当自检结果符合要求时,检测机构按表1检测类别A的数量且同一检测批不少于3个构件进行检测;当自检结果不符合要求时,施工、监理单位应全数自检,检测机构根据设计验算需要但不低于表1检测类别B的数量且同一检测批不少于6个构件进行检测。

2、当标准试块留置和抗压强度评定结果、同条件试块留置和抗压强度评定结果四项中有一项或一项以上条件不符合要求,或试块抗压强度超标(试块抗压强度大于?cuk三个等级以上,下同)时,施工、监理单位应全数自检。当自检结果符合要求时,检测机构按照表1检测类别A的数量且同一检测批不少于3个构件进行检测;当自检结果不符合要求时,检测机构根据设计验算需要但不低于表1检测类别B的数量且同一检测批不少于6个构件进行检测。

㈡常规构件。

1、当标准试块留置和抗压强度评定结果、同条件试块留置和抗压强度评定结果四个条件均符合要求时,施工、监理单位按照表1检测类别A的数量且同一检测批不少于3个构件进行自检。当自检结果符合要求时,对于?cuk小于C40的混凝土结构由监督机构按照施工、监理单位自检总数的1/3作监督抽测;对于?cuk大于或等于C40的混凝土结构由检测机构按照施工、监理自检数量的1/3抽测。当自检结果或监督机构的抽测结果不符合要求时,检测机构按照表1检测类别A的数量且同一检测批不少于3个构件进行检测。

2、当标准试块留置和抗压强度评定结果、同条件试块留置和抗压强度评定结果四项中有一项或一项以上不符合要求,或试块抗压强度超标时,施工、监理单位应对不符合项所代表的范围按照表1检测类别

C的数量且同一检测批不少于6个构件进行自检。当自检结果符合要求时,检测机构按照表1检测类别A 的数量进行抽测;当自检结果不符合要求时,检测机构按照表1检测类别B的数量且同一检测批不少于3个构件进行检测。

表1 建筑结构抽样检测的最小样本容量

注:本表摘自《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004第3.3.13条。

Ⅳ《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)相关规定:

10.1.1 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。

结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。

10.1.2结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹一取芯法进行检验。

结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合本规范附录C的规定;结构实体混凝土回弹—取芯法强度检验应符合本规范附录D的规定。

D.0.1 回弹构件的抽取应符合下列规定:

1同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合表D.0.l的规定,并应均匀分布;

2不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。

相关文档