文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖施工图识读

采暖施工图识读

采暖施工图识读
采暖施工图识读

1、图纸组成

完整的室内采暖施工图有图纸目录、说明书、设备材料表、平面图、轴测图和详图等。

1)平面图

在平面图上表明散热设备、管道、阀门、集气罐、除污器、进出口的位置、管径、坡度、坡向、设备的规格型号等。

2)轴测图

根据平面图而绘制的轴测图,表明散热设备、管道、除污器、集气罐等标高、管径、坡度、坡向等。

3)详图

表示管道与墙的间距、管支架、散热器等的具体安装。

4)设计说明书

设计说明书上有热负荷、室内外温度计算参数、流量、所用管材、散热规格、保温刷油以及竣工验收等要求。

2、室内采暖施工图的识读

识读采暖施工图应按热媒在管内所走的路程顺序进行,以便掌握全局;识读其系统图时,应将系统图与平面图结合对照进行,以便弄清整个采暖系统的空间布置关系。

1)平面图的识读

供暖平面图是供暖施工图的主体图纸,它主要表明供暖管道,散热设备及附件在建筑平面图上的位置及其它们之间的相互关系。识读时,应掌握的主要内容及注意事项如下,

⑴弄清热入口在建筑平面上的位置、管道直径、热媒来源、流向、参数及其做法等。

⑵弄清建筑物内散热设备(散热器、辐射板、暖风机)的平面布置、

种类、数量(片数)以及散热器的安装方式(即明装、半暗装、暗装)。

⑶弄清供水干管的布置方式、干管上阀件附件的布置位置及型号以及干管的直径。

ⅰ全部立管管径均为DN20,接散热器支管管径均为DN15。

ⅱ散热器为四柱型。

ⅲ管道刷一道醇酸底漆,两道银粉漆。

ⅳ管道坡度均为0.002。

ⅴ回水管道过门做法见S14暖通2。.

⑷按立管编号弄清立管的平面位置及其数量。

⑸对蒸汽供暖系统,应在平面图上查出疏水装置的平面位置及其规格尺寸。

⑹对热水供暖系统,应在平面图上查明膨胀水箱、集气罐等设备的平面位置、规格尺寸。

2)系统图的识读

供暖系统图是表示从热媒入口到热媒出口的供暖管道、散热设备,主要阀件、附件的空间位置及相互关系的图形。识读时应掌握的主要内容及注意事项如下:

⑴查明热入口装置的组成和热入口处热媒来源、流向、坡向、标高、管径以及热入口采用的标准图号或节点图编号。

⑵弄清各管段的管径、坡度、坡向,水平管道和设备的标高,各立管的编号。

⑶弄清散热器型号规格及数量。

⑷弄清阀件、附件、设备在空间中的位置。凡系统图已注明规格尺寸的,均须与平面图、设备材料表等进行核对。

结构施工图识读方法与步骤

结构施工图识读方法与步骤 一、结构施工图的识读方法 结构施工图的识读方法一般是先要弄清是什么图,然后根据图纸特点从上往下、从左往右、由外向内、由大到小、由粗到细,图样与说明对照,建施、结施、水暖电施相结合看,另外还要根据结构设计说明准备好相应的标准图集与相关资料。 二、结构施工图的识读步骤 1、读图纸目录,同时按图纸目录检查图纸是否齐全,图纸编号与图名是否符合。 2、读结构总说明,了解工程概况、设计依据、主要材料要求、标准图或通用图的使用、构造要求及施工注意事项等。 3、读基础图。 4、读结构平面图及结构详图,了解各种尺寸、构件的布置、配筋情况、楼梯情况等。 5、看结构设计说明要求的标准图集。 在整个读图过程中,要把结构施工图与建筑施工图、水暖电施工图结合起来,看有无矛盾的地方,构造上能否施工等,同时还要边看边记下关键的内容,如轴线尺寸、开间尺寸、层高、主要梁柱截面尺寸和配筋以及不同部位混凝土强度等级等。 三、标准图集的阅读 为加快设计、施工进度,提高质量,降低成本,经常直接采用标准图集。 1、标准图集的分类 我国编制的标准图集,按其编制的单位和适用范围的情况可分为三类: (1)经国家批准的标准图集,供全国范围内使用。 (2)经各省、市、自治区等地方批准的通用标准图集,供本地区使用。 (3)各设计单位编制的图集,供本单位设计的工程使用。 全国通用的标准图集,通常采用代号“G”,或“结”表示结构标准构件类图集,用“J”或“建”表示建筑标准配件类图集。 2、标准图集的查阅方法 (1)根据施工图中注明的标准图集名称、编号及编制单位,查找相应的图集。 (2)阅读标准图集的总说明,了解编制该图集的设计依据,使用范围,施工要求及注意事项等。 (3)了解该图集编号和表示方法,一般标准图集都用代号表示,代号表明构件、配件的类别、规格及大小。 (4)根据图集目录及构件、配件代号在该图集内查找所需详图。 四、钢筋混凝土框架结构与剪力墙结构施工图的识读 (一)梁平法施工图的主要内容和识读步骤 1、梁平法施工图的主要内容 (1)图名和比例。梁平法施工图的比例应与建筑平面图相同。 (2)定位轴线及其编号、间距尺寸。 (3)梁的编号、平面布置。

采暖施工图识读

1、图纸组成 完整的室内采暖施工图有图纸目录、说明书、设备材料表、平面图、轴测图和详图等。 1)平面图 在平面图上表明散热设备、管道、阀门、集气罐、除污器、进出口的位置、管径、坡度、坡向、设备的规格型号等。 2)轴测图 根据平面图而绘制的轴测图,表明散热设备、管道、除污器、集气罐等标高、管径、坡度、坡向等。 3)详图 表示管道与墙的间距、管支架、散热器等的具体安装。 4)设计说明书 设计说明书上有热负荷、室内外温度计算参数、流量、所用管材、散热规格、保温刷油以及竣工验收等要求。 2、室内采暖施工图的识读 识读采暖施工图应按热媒在管内所走的路程顺序进行,以便掌握全局;识读其系统图时,应将系统图与平面图结合对照进行,以便弄清整个采暖系统的空间布置关系。 1)平面图的识读 供暖平面图是供暖施工图的主体图纸,它主要表明供暖管道,散热设备及附件在建筑平面图上的位置及其它们之间的相互关系。识读时,应掌握的主要内容及注意事项如下, ⑴弄清热入口在建筑平面上的位置、管道直径、热媒来源、流向、参数及其做法等。. ⑷按立管编号弄清立管的平面位置及其数量。

⑸对蒸汽供暖系统,应在平面图上查出疏水装置的平面位置及其规格尺寸。 ⑹对热水供暖系统,应在平面图上查明膨胀水箱、集气罐等设备的平面位置、规格尺寸。 2)系统图的识读 供暖系统图是表示从热媒入口到热媒出口的供暖管道、散热设备,主要阀件、附件的空间位置及相互关系的图形。识读时应掌握的主要内容及注意事项如下: ⑴查明热入口装置的组成和热入口处热媒来源、流向、坡向、标高、管径以及热入口采用的标准图号或节点图编号。 ⑵弄清各管段的管径、坡度、坡向,水平管道和设备的标高,各立管的编号。 ⑶弄清散热器型号规格及数量。 ⑷弄清阀件、附件、设备在空间中的位置。凡系统图已注明规格尺寸的,均须与平面图、设备材料表等进行核对。

结构施工图的识读方法和步骤

结构施工图的识读方法和步骤 一、结构施工图的识读方法和步骤 (1)先施工先看(即施工图编排顺序) (2)由粗到细。先粗看一遍,一般先看建施图,了解建筑概况、使用功能及要求、内部空间的布置、层数与层高、墙柱布置、门窗尺寸、楼(电)梯间的设置、内外装修、节点构造及施工要求等基本情况。然后再看结施图,了解工程的概况、结构方案等。熟悉结构平面布置,检查构件布置是否合理,有无遗漏,柱网尺寸、构件定位尺寸、楼面标高是否正确。最后根据结构平面布置图,细看每一构件的标高等。(3)结施与建施结合看,其它设施图参照看。注意: 1)相同处,如轴线,墙厚,柱尺寸,过梁位置与洞口对应,梁底标高同洞顶标高,结构详图与建筑详图有无矛盾。 2)不同处:如建筑标高与结构标高, 3)相关联处:如建施中墙,结施应有梁;建施中底层墙,结施为基础;楼面梁与门窗洞口有无矛盾;楼梯图有无矛盾等。 (4)最后阅读设备图,应特别注意设备的布置与建施图有无矛盾、设备的预留孔位置及尺寸与结构布置有无矛盾、结构预留孔的数量及位置是否正确、各设备工种之间有无矛盾。只有把三者结合起来看,才能正确全面地了解施工图的全貌,并发现存在的矛盾和问题。 二、结构施工图的制图标准与规则 《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001),《房屋建筑制图统一标准》 (GB/T50001-2001)。 1、一般规定

(1)在结构施工图中,为了表达不同的意思,并使图形的主次分明,必须采用不同的线型和不同宽度的图线来表达。线型规定应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)。 (2)比例。 (3)构件名称应用代号表示。 (4)图纸编排顺序 建筑工程图纸应按专业顺序编排。一般应为图纸目录、总平面图、建筑施工图、结构施工图、给水排水施工图、暖通空调施工图、电气施工图等依次排列。 各专业图纸应按图纸内容的主次关系、逻辑关系有序排列。例如基本图在前,详图在后;总体图在前,局部图在后;主要部分在前,次要部分在后;布置图在前,构件图在后等次序编排。 结构施工图排列,一般依次为图纸目录(当单独编制目录时),结构设计说明、基础平面图、基础详图、楼层结构平面图(自下而上按层次排列)、屋顶结构平面图、楼梯及构件详图等。 2、混凝土结构 (1)一般钢筋图例(P12表1.11)。 (2)钢筋的画法图例(P13表1.13)。 (3)钢筋在平、立、剖中的表示法 3、钢筋混凝土结构图的基本知识 用钢筋混凝土制成的梁、柱、楼板、基础等构件组成的结构物,称钢筋混凝土结构。(1).构件中钢筋的型式和作用 1)受力钢筋:受拉钢筋配置在钢筋混凝土构件的受拉区域。简支梁的受拉钢筋在其下部,悬挑梁和雨篷的受拉筋在其上部,屋架的受拉筋在其下弦和受拉腹杆中。

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人; 审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部 编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工 一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况

本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。 2.4、采暖系统 本工程供热方式采用下供下回双管系统,供回干管均设置于地沟;采暖管道采用镀锌钢管,丝扣连接,阀门均采用铜质阀门;管道保温采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温;散热器采用四柱760型铸铁散热器,落地式安装。 2.5中水系统 本工程设中水回用系统,用于户内冲厕使用;中水管道采用镀锌钢管,丝扣连接,中水管均涂浅渌色标志。 三、施工准备 1、组织准备 针对该工程施工要求高,工期紧的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组、质量到人、严格要求、精心施工,健全岗位责任制,把技术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想。 2、技术准备 首先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底、洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组做技术、质量、安全、消防书面交底,组织施工班组熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求,技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点说明,以利于以后施工。 3、临时设施和机具准备

建筑结构施工图识读.

建筑结构施工图识读训练 主编陈淑娟 新疆建设职业技术学院土木工程系二00九年一月

前言 ?建筑结构施工图是房屋建筑工程施工图中的重要组成部分,并且作为工程施工人员定位放线、绑扎钢筋、支立模板、浇筑混凝土、质量检验、工程监理、主体施工的重要依据。自从1996年11月,建设部批准《混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图》为国家建筑标准设计图集96G101,在批准之日向全国出版发行后,建筑结构施工图整体设计表示方法(简称平法)对我国目前混凝土结构施工图的设计表示方法作了重大改革。 ?平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,大提高了建筑工程设计的效率。随着平法施工图的不断应用和普及,以及标准图集不断完善和创新,使得工程施工一线所使用的结构施工图都采用平法表示。但是完善和系统的教材仍然没有。因此,为了突破高职建筑工程技术专业教学中识读建筑结构施工图的难点,特别是大量建筑结构教材中,没有混凝土结构平法施工图识读的教学内容,学生在学校仍然学得是传统的图示方法,进入施工一线的图纸已经全部采用平法

施工图,学生就会感到束手无策,为了解决教学与施工一线“零距离”的问题,土木工程系曾经采用毕业前增设《混凝土结构平法施工图识读》讲座课程,但是由于缺乏训练仍然达不到熟练掌握识读施工图的能力,给毕业生带来了工作上的缺陷。在《建筑结构》课程教学改革中,为了解决这个教学难题,课程组将此设计为工学结合的突破点,通过结构施工图识读的训练,把结构构件的力学分析和验算直观地表达出来,内化了建筑结构理论知识,形成了理论转化为实际的专业能力,当学生充分理解图纸上所表达的设计意图,贯彻在施工过程中,就是工程技术的体现。因此,强化结构施工图的识读训练非常重要。如何根据高职学生的认知特点和职业成长规律,来逐步推进识读能力的提高呢?《建筑结构》课程教学设计是通过教学项目来完成的。每一个教学项目都是与完成一项工程的工作过程一致,由设计和施工两个环节来完成,为了给后续《建筑施工技术》课程打下知识与技能的基础,工程中的一个项目,就可以把教学解决识图能力循序渐进,不断shang问题把在知识, 目录

建筑结构施工图识读

建筑结构施工图识读 建筑结构施工图识读 §16-1 建筑工程施工图概述 一、建筑工程施工图的作用 工程图纸是工程界的技术语言,是表达工程设计和指导工程施工必不可少的重要依据,是具有法律效力的正式文件,也是重要的技术档案文件。 二、建筑工程施工图的设计 建筑工程图纸的设计,一般是由业主通过招标投标选择具有相应资格的设计单位,并与之签订设计合同,进行委托设计的(按有关规定可以不招标投标的设计项目,可以直接委托)。 建设项目的设计工作一般分为初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。 技术上不太复杂的项目,可以按扩大的初步设计(扩初设计)和施工图设计两个阶段进行。 大型的和重要的民用建筑工程,在初步设计前增加方案设计阶段(进行设计方案的优选)。 三、建筑工程施工图的种类 建筑工程施工图通常包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 建筑施工图主要用以表示房屋建筑的规划位置、外部造型、部各房间的布置、外装修、材料构造及施工要求等,其主要容包括建筑设计总说明、建筑总平面图、各层平面图、立面图、剖面图及详图等。 结构施工图主要用以表示房屋结构系统的结构类型、构件布置、构件种类、数量、构件的部构造和外部形状、大小以及构件间的连接构造。 设备施工图主要表达房屋给水排水、供电照明、采暖通风、空调、燃气等设备的布置和施工要求等。主要包括各种设备的布置平面图、系统图和施工要求等容。设施图可按工种不同进一步分为水施图、暖通图、电施图等。 四、结构施工图包括的容 不同类型的结构,其施工图的具体容与表达也各有不同,但一般包括下列三个方面的容: 1、结构设计说明

本工程结构设计的主要依据; 设计标高所对应的绝对标高值; 建筑结构的安全等级和设计使用年限; 建筑场地的地震基本烈度、场地类别、地基土的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度和混凝土结构的抗震等级; 所选用结构材料的品种、规格、型号、性能、强度等级、受力钢筋保护层厚度、钢筋的锚固长度、搭接长度及接长方法; 所采用的通用做法的标准图图集; 施工应遵循的施工规和注意事项。 2、结构平面布置图: 基础平面图,采用桩基础时还应包括桩位平面图,工业建筑还包括设备基础布置图; 楼层结构平面布置图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑、连系梁布置等。 屋顶结构布置图,工业建筑还应包括屋面板、天沟板、屋架、天窗架及支撑系统布置等。 3、构件详图 梁、板、柱及基础结构详图; 楼梯、电梯结构详图; 屋架结构详图; 其他详图,如支撑、预埋件、连接件等的详图。 五、有关建筑工程制图的标准 有关建筑工程制图的标准有: 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《总图制图标准》(GB/T50103-2001)

建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准

室内给水系统安装施工工艺标准 1总贝y 1.1适用范围:适用于工作压力不大于I.OMpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的施工。1.2编制参考标准及规范 1.2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.2.3 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 1.2.4《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005 1.2.5《建筑给水聚乙烯类管道技术规程》CJJ/T98-2003 1.2.6《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 1.2.7《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS153: 2003 1.2.8《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003 1.2.9《建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程》CECS135: 2002 2术语 2.1给水系统: 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组 织的输送到用水地点的网络。 2.2给水配件: 在给水系统中用以调节,分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的系统。 2.3辅助设备: 建筑给水系统中,为满足用户的的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。 2.4试验压力: 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.5管道配件: 1

管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 2.6静置设备: 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.7卡套式连接: 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种方式。 2.8热熔连接: 由相同牌号热塑性塑料制成的管材、管件的插口与承口相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热熔融,承插冷却后连接成为一个整体的连接方式。 2.9 电熔连接: 相同的热塑性塑料管材连接时,套上特制的电熔管件由电熔连接机对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却 后管材与电熔管件连接成为一个整体的连接方式。 2.10薄壁不锈钢管: 壁厚为0.6~2.0mm的不锈钢带或不锈钢板通过制管设备用自动氩弧焊等熔 焊焊接制成的管材。 2.11卡压连接: 以带有特种密封圈的承口管件连接管道,用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。 2.12环压连接: 用专用工具将管件与管材环圆周挤压为一体的一种连接方式。 2.13法兰式连接: 由塑料法兰连接件及套入的金属法兰盘组成活套法兰,法兰连接件与管材热熔连接。 2.14机械式连接: 由金属材料或高强度塑料制成的管件,用专用工具通过机械紧固和密封,使管材与管件紧密连接的连接方式。 2.16分水器:

建筑结构施工图的识读

第3章建筑结构施工图的识读能力要求:通过本章的学习,熟悉基础平面图、楼层结构平面图的图示方法和要求及平面整体表示方法的制图规则。 3.1概述 房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。 结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。 1.房屋结构的分类 常见的房屋结构按承重构件的材料可分为: (1) 混合结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (2) 钢筋混凝土结构—柱、梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。 (3) 砖木结构—墙用砖砌筑,梁、楼板和屋架都用木料制成。 (4)钢结构—承重构件全部为钢材。 (5)木结构—承重构件全部为木料。 目前我国建造的住宅、办公楼、学校的教学 楼、集体宿舍等民用建筑,都广泛采用混合结构。 在房屋建筑结构中,结构的作用递给基础,最后由基础传递给地基。如图3一1 所示。 2.结构施工图通常应包括的内容 结构设计总说明(对于较小的房屋一般不必单 独编写),基础平面图及基础详图,楼层结构平面 图,屋面结构平面图,结构构件(例如梁、板、柱、楼 梯、屋架等)详图。 根据建筑各方面的要求,进行结构造型和构件布置,再通过力学计算,决定房屋各承重构件(如图3一z)的材料、形状、大小以及内部构造等等,井将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样称为结构施工图,简称“结施”。

结构施工图识读教学文案

结构施工图识读 一、结构施工图概念及其用途: 结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后绘制成的 图样。结构设计时根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等,并将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样有时简称为“结施”。结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也用于计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。 二、结构施工图的组成: (一)结构设计说明 抗震设计与防火要求,地基与基础,地下室,钢筋混凝土各种构件,砖砌体,后浇带与施工缝等部分选用的材料类型、规格、强度等级,施工注意事项等。 (二)结构平面图 1.基础平面图 2.楼层结构平面布置图 3.屋面结构平面布置图 (三)构件详图 1.梁、板、柱及基础结构详图 2.楼梯结构详图 3.屋架结构详图

4.其他详图如支撑详图等 结构施工图中,基本构件如板、梁、柱等,为了图样表达简明扼要,便于清楚区分构件,便于施工,制表、查阅,有必要以代号或符号去表示各类构件,目前国家《建筑结构制图标准》给出的常用构件代号,均以构件名称的汉语拼音的第一个字母来表示的。 结构施工图识读方法: 1.从上往下,从左往右的看图顺序是施工图识读的一般顺序。比较符合看图的习惯,同时也是施工图绘制的先后顺序。 2.由前往后看,根据房屋的施工先后顺序,从基础、墙柱、楼面到屋面依次看,此顺序基本也是结构施工图编排的先后顺序。 3.看图时要注意从粗到细,从大到小。先粗看一遍,了解工程的概况、结构方案等。然后看总说明及每一张图纸,熟悉结构平面布置,检查构件布置是否合理正确,有无遗漏,柱网尺寸、构件定位尺寸、楼面标高等是否正确。最后根据结构平面布置图,详细看每一个构件的编号、跨数、截面尺寸、配筋、标高及其节点详图。

采暖施工图

模块二供暖单元三采暖施工图

?一般规定 1 ?采暖施工图 2 ?室内供暖施工图的识读3

1.线型 基本宽度b宜选用0.18 mm、0.35 mm、0.5 mm、 0.7 mm、1.0 mm。图中仅有两种线宽时,线宽组宜为b 和0.25b。暖通空 调制图采用的线型及其含义如表2.3.1 (见P169)所示。图样中若采用自定义图线及含义,应明确说明,但不能与《暖通空调制图标准》(GB/T 50114—2001)的规定相反。此外,对于室外供热 管网,按行业标准《供热工程制图标准》(CJJ/T 78—97)执行。 2.比例 总平面图、平面图的比例,宜与工程项目设计的主导专业一致,其余可按表2.3.2(见P169)选用。 3.图例 采暖与空调水管管道阀门与附件、调控装臵和仪表等,常 用图例绘制,表2.3.3 (见P170)所示为水、汽管道阀门和附件 图例。

2.3.2.1室内供暖施工图的组成 1.平面图 室内供暖平面图表示建筑各层供暖管道与设备的平面布臵。内容包括:(1) 建筑物轮廓,其中应注明轴线、房间主要尺寸、指北针,必要时应注明房间名称。 (2) 热力入口位臵,供、回水总管名称、管径。 (3) 干、立、支管位臵和走向,管径以及立管编号。 (4) 散热器的类型、位臵和数量。各种类型的散热器规格和数量标注方法如下:①柱型、长翼型散热器只注数量(片数);②圆翼型散热器应注根数、排数,如3×2(每排根数×排数);③光管散热器应注管径、长度、排数,如 D108×200×4〔管径(mm)×管长(mm)×排数〕;④闭式散热器应注长度、排数,如1.0×2〔长度(m)×排数〕;⑤膨胀水箱、集气罐、阀门位臵与型号;⑥补偿器型号、位臵,固定支架位臵。

采暖工程施工方案

采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 (2)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,

管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 附:管道安装允许偏差:

采暖施工设计的方案

中控化验楼采暖工程 项目编号: 2017-LTKG-SN-1709-02 施工组织设计 天工建筑工程 2017年10月09日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安装前的检查与准备 四、设备、管道安装及调试方案 五、管道安装质量措施 六、施工资源配置 七、管道安装安全措施

一、工程概况 1工程名称:中控化验楼采暖工程 2建设单位:金威水泥 3工程地点:省市鱼台县黄镇工业园 4施工周期:30天 5招标容: 1.招标容为金威水泥中控化验楼采暖工程,招标围见设计图纸及说明。(1)设置供暖水箱一个、洗澡水箱二个,用3mm钢板制作含带防腐保温(其中一个容积3m3的水箱在中控楼五楼顶其热水管道引入室,自行设计安全稳妥的水箱基础)。(2)蒸汽主管DN80共计120m (此管道为压力容器蒸汽管道,安装时必须有符合压力容器蒸汽管道安装资格的队伍进行安装并负责验收及去技术监督局特种设备处告知备案)。(3)采暖散热器材质为铸铁暖气片(符合国家先行有关产品标准700型暖气片),暖气主管为镀锌钢管,立管及入户支管采用热镀锌钢管,室外管道蒸汽部分采用DN80碳钢钢管,水管采用镀锌钢管;管道井、楼梯间管道均采用离心玻璃棉保温管保温外缠铝箔保护层;室外管道保温采用5cm厚岩棉管壳保温玻璃丝布两层,蒸汽管刷大红面漆两遍,水管刷草绿面漆两遍。(4)暖气管道安装时穿墙及现浇面部分设置套管并对破坏处进行恢复。(5)暖气工程中需要报检备案的设备由中标方负责(6)室供暖温度保持在18℃-24℃(7)招标时提供设备选型表(包含设备厂家、品牌,电动机要求使用YX3节能电机,采暖管道必须是国标管道)(8)室外设备机组根据实际尺

采暖工程施工组织设计

. 采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板 及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口 位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。 资料Word . (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。

管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、 尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装 管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检 修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和 金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 资料Word .

给排水及采暖工程专项施工方案

工程概况 本工程为亦庄开发区和裕广场B-C1地块项目,总建筑面积为351702m2。B 区工程分为B-1#~B-3#楼、B-7#~B-11#楼地上22层,地下2层,建筑高80m;B-12#、B-20#楼地上22层,地下2层,建筑高度78.5m;B-13#、B-14#、B-18#、B-19#楼地上22层,地下2层,建筑高度78.3m;B-22#楼地上2层,地下1层,建筑高度16.1m。地下车库地下两层。 编制依据 1、室内给排水及采暖系统 1)给水工程: 市政给水作为水源,市政给水压力0.2MPa。 给水系统分3个区,低区:1~3层为市政供水;中区:4~12层,高区:13~22层,均采用加压供水。市政给水作为水源,市政给水压力0.2MPa,经过给水泵房加压最终供向各户。给水横干管在地下室顶板下吊装,给水立管设在核心筒管井内,公共卫生间和茶水间预留给水接口阀门。给水系统采用冷水型钢塑复合管,采用丝扣的连接方式,注意外露丝扣不得少与2扣,丝扣之间需用油麻添实锌层破坏处需补刷防锈漆。 水表设置:各区给水管进建筑总管处设总水表。每个商业单元、会所内的每个功能分区以及地下公共卫生间设分水表。 所有管道穿地下室外墙处须加设刚性防水套管,穿沉降缝处加可曲挠接头。 2)中水给水工程: 市政中水作为水源,市政中水压力0.2MPa,经过泵房加压最终供向各户。 中水系统分区和管道布置同给水系统,分区供水方式,给水横干管在地下室顶板下吊装,给水立管设在核心筒管井内,中水系统采用冷水型钢塑复合管,丝接,具体做法同给水系统。 中水使用范围:卫生间冲厕用水,道路浇洒及绿化用水。 中水系统分区和管道布置同给水系统。 中水管道采用下列防止误接、误用、误饮的措施: 中水管道外壁应按有关标准的规定涂色(浅绿色)和标志。 阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显“中水”标志。

项目二:结构施工图识读(1)

项目二:结构施工图识读(1) 来源:作者:发布时间:2008-05-23 一、结构施工图的识读方法和步骤 (1)先施工先看(即施工图编排顺序) (2)由粗到细。 二、结构施工图的制图标准与规则 《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001),《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)。 1、一般规定

 2、混凝土结构 (1) 一般钢筋图例 (P 12表1.11)。 (2) 钢筋的画法图例(P13表1.13)。 (3)钢筋在平、立、剖中的表示法 3、钢筋混凝土结构图的基本知识 用钢筋混凝土制成的梁、柱、楼板、基础等构件组成的结构物,称钢筋混凝土结构。 ( 1).构件中钢筋的型式和作用 1)受力钢筋:受拉钢筋配置在钢筋混凝土构件的受拉区域。简支梁的受拉

室内采暖工程预算计价实例

采暖工程 采暖工程识图 采暖工程施工图的识读 1.采暖管道施工图的识读 1)设计说明书设计说明书是用来说明设计意图和施工中需要注意的问题,通常在设计说明书中应说明的事项主要有:总耗热量,热媒的来源及参数,各不同房间的温度、相对湿度,采暖管道材料的种类、规格,管道保温材料、保温厚度及保温方法,管道及设备的刷油遍数及要求等。 2)施工图采暖管道施工图,包括管道平面布置图、剖面图、系统图、轴测图和详图。比较复杂的室外供热管道,还绘制有总断面图和横断面图。采暖管道详图主要是管道节点详图和标准通用图。 3)设备材料表采暖工程所需要的设备和材料,在施工图册中都列有设备材料清单,以备订货和采购之用。 2.室内采暖施工图的表示方法 1)管道与散热器的表示方法采暖管道、散热器、附件及设备在给定的建筑平面图上。采暖平面图上的管道、散热器和附件等的表示方法都是示意性的,但在系统轴测图上则表示采暖系统的全貌,表示出管道与散热器之间的连接以及排气和疏水等装置。 2)集气罐的表示方法集气罐是热水采暖系统常用的排水装置之一,设置在系统两端或总立管顶端,以及供水干管的始端;集气罐有立式、横式两种,用厚度4.5~8mm的钢板或直径150mm、200mm、250mm的钢管焊接而成。 有些热水采暖系统采用自动排气集气罐,这种集气罐内装有柱形浮标,当热水进入时浮标浮起,顶住放气管;当空气进入罐内时,浮标下沉,放气管打开进气放气。 3.室内采暖管道施工图的识读 1)平面图的识读 室内采暖平面图主要表示管道、附件及散热器在建筑物平面上的位置以及它们之间的相互关系。平面图是采暖施工的主要图纸,识读时要掌握的主要内容和注意事项如下: (1)了解建筑物内散热器的位置、种类、片数以及散热器的安装方式(是明装、暗装或半暗装)。 (2)了解水平干管的布置方式、干管上的阀门、固定支架、补偿器等的平面位置和型号以及干管的直径。 (3)通过立管编号查清系统立管数量和布置位置。 (4)在热水采暖系统平面图上还标有膨胀水箱、集气罐等设备的位置、型号以

相关文档