文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙龙骨验收监理评估报告

幕墙龙骨验收监理评估报告

幕墙龙骨验收监理评估报告
幕墙龙骨验收监理评估报告

xxxx置业发展有限公司

xxxxxxxx楼项目

xxxx建设工程监理有限责任公司二0一一年十二月二十一日

xxxxxxxx幕墙龙骨骨架工程质量评估报告

1、前言

由xxxx发展有限公司建设,xx建设集团有限公司承建的xxxxxxxx 楼项目,xx/xx楼玻璃、石材幕墙龙骨骨架焊接工程,于2011年11月1日至2011年12月16日完成外立面石材幕墙龙骨骨架结构工程施工,本报告是对该项目幕墙龙骨骨架结构工程的质量评估。本评估报告的格式及内容系根据2001年9月1日xxx建设委员会文件x建【2001】162号文件“市建委关于建设监理实施统一用表的通知”的要求,力求达到客观、公正、真实地反映工程的主要质量情况。

2.工程概况

2.1 工程项目名称:xxxxx楼幕墙装饰工程

2.2参建单位:

项目法人:xxxx置业发展有限公司

监理单位:xxxxx建设工程监理有限责任公司

设计单位:xxxxxxx幕墙设计工程有限公司

承包单位:xxxxx建设集团有限公司

检测单位:xxx省建筑工程质量监督检验测试中心

xxxxx工程质量检测有限公司

2.3工程规模

本工程外墙装饰由石材幕墙、隐框玻璃幕墙两个部分组成,幕墙最大标高+90.0m,面积约为30000㎡,幕墙抗震设防烈度为六度,合理使用年限为25年。

3.质量评估依据

3.1 中国xxxx设计工程有限责任公司、xxxx幕墙设计工程有限公司设计施工图,设计变更联系函。

3.2 建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准。

3.3试验、检验所遵循的技术标准、规程、规范。

3.4国家、地方现行有关建筑安装工程质量管理办法、规定及强制性标准。

3.5《工程承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。4.施工单位质量保证体系

根据工程的实际情况,在施工中督促施工单位不断完善质量保证体系并使之正常运行,天业建设集团有限公司按照质量保证体系中规定

的程序组织施工作业,在施工过程中能遵循“三检制”(自检、互检、

专职检)的相关要求,并有相应的质量保证措施和技术措施。从施工运

作情况看,在监理工程师的督促和支持下,本工程质量检查人员能正常

行使权力,并始终贯穿于整个施工过程中。

5.施工单位接受监理情况

在施工过程中,施工单位能按有关规范的要求报送材料及试验报告并能在施工组织设计中对主要分项工程作出切实可行的施工方案,对工程质量报验单及隐蔽工程施工记录能够及时报送,对监理工程师现场提出的问题如轴线、标高、钢架的强度、伸缩性、稳定性,钢架的制作、焊接质量等方面的质量缺陷,施工单位都能及时进行整改。

6.监理单位质量控制情况

监理单位对该工程配备了一名专业监理工程师进行了全过程的监理监控工作,并和施工单位专业技术负责人及专职质检员一起,对每一项工序进行了质量检查,能做到先审查材料报验单及施工方案后,再审查自检记录,以及到施工现场巡回,跟踪检查,并做好检查记录和复检的汇总分析。

对某些达不到规范要求的工序,及时下达整改通知单,要求施工单位整改后再进行复查,保证了工程质量在良好的情况下正常贯彻和实施。具体控制如下:

(1)根据工程特点建立了一个自己的质量控制体系,实施全过程的跟踪检查和工序验收制度,强化施工单位的各分项工程先自检再报

验的监理程序。

(2)在幕墙龙骨施工过程中,监理人员在现场逐项实施检查,均做到按设计要求和规范施工。

(3)针对幕墙工程的特点,监理人员要求施工单位从制作到安装全过程都按已审批的方案进行检查,并要求与相关的施工单位密切配合,同步达到国家验收标准。

(4)我监理部在施工过程中进行了多次的专项检查工作,并提出了具体的整改要求,施工单位能认真整改,直到确实符合验收规范和设计要求为止,取得了较好的质量成果。在整个施工中,对发现的问题及时以口头和书面形式通知施工单位加以整改,发出相关《监理工程师通知》1份,控制工程质量符合设计和验收规范要求。7.原材料的试验和检测

对于工程所用的原材料,监理工程师首先检查是否有相应材料的出厂合格证和检测报告,对于双控材料(型钢)要求报送有资质的检测单位检测。并对原材料进场的批量由专职材料见证员进行现场见证取样送检,不符要求的一律不得使用。钢材见证取样两种,均能达到设计要求的力学性能,通过对钢架焊接质量进行磁粉检测,没有发现有危害性的质量隐患。

8.施工单位自评情况

合格

9.

10.项目监理部对分项工程质量评定意见

经检查,龙骨工程的观感质量较好,外观尺寸偏差实测达到验收规范的要求,材料抽查复查满足要求,隐蔽工程已按规定复查合格。项目监理机构认为本工程质量达到了建筑工程质量统一验收标准和相关验收规范要求,对本工程龙骨骨架工程质量评定为合格等级。

监理单位:xxxx建设工程监理有限责任公司

监理工程师:

总监理工程师:

2011年12月21日

湖北阜城房地产开发有限公司未来城项目

湖北华隆工程建设监理有限公司

二0一0年十一月二十八日

未来城裙楼幕墙龙骨骨架工程质量评估报告

1、前言

由湖北阜城房地产开发有限公司建设,新七建设集团有限公司承建的未来城项目,其C栋、D、E栋栋裙楼的玻璃、石材幕墙龙骨骨架焊接工程,于2010年11月1日至2010年11月27日完成外立面石材幕墙龙骨骨架结构工程施工,本报告是对该项目幕墙龙骨骨架结构工程的质量评估。

本评估报告的格式及内容系根据2001年9月1日武汉市建设委员会文件武建【2001】162号文件“市建委关于建设监理实施统一用表的通知”的要求,力求达到客观、公正、真实地反映工程的主要质量情况。

2.工程概况

2.1 工程项目名称:未来城裙楼幕墙装饰工程

2.2参建单位:

项目法人:湖北阜城房地产开发有限公司

监理单位:湖北华隆工程建设监理有限公司

设计单位:武汉创高幕墙设计工程有限公司

承包单位:新七建设集团有限公司

检测单位:湖北省建筑工程质量监督检验测试中心

武汉中和工程质量检测有限公司

湖北兴新建筑工程质量检测有限公司

2.3工程规模

本工程外墙装饰由石材幕墙、隐框玻璃幕墙、复合铝塑板雨阳蓬、和全玻璃幕墙四个单元组成,幕墙最大标高+19m,面积约为4500㎡,幕墙抗震设防烈度为六度,合理使用年限为25年。

3.质量评估依据

3.1 海南元正建筑设计咨询有限责任公司武汉分公司、武汉创高幕墙设计工程有限公司设计施工图,设计变更联系函。

3.2 建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准。

3.3试验、检验所遵循的技术标准、规程、规范。

3.4国家、地方现行有关建筑安装工程质量管理办法、规定及强制性标准。

3.5《工程承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。4.施工单位质量保证体系

根据工程的实际情况,在施工中督促施工单位不断完善质量保证体系并使之正常运行,武汉市黄陂建设集团有限公司按照质量保证体系

中规定的程序组织施工作业,在施工过程中能遵循“三检制”(自检、

互检、专职检)的相关要求,并有相应的质量保证措施和技术措施。从

施工运作情况看,在监理工程师的督促和支持下,本工程质量检查人员

能正常行使权力,并始终贯穿于整个施工过程中。

具体控制如下:(5)根据工程特点建立了一个自己的质量控制体系,实施全过程的跟踪检查和工序验收制度,强化施工单位的各分项工程先自检再报

验的监理程序。

(6)在幕墙龙骨施工过程中,监理人员在现场逐项实施检查,均做到按设计要求和规范施工。

(7)针对幕墙工程的特点,监理人员要求施工单位从制作到安装全过程都按已审批的方案进行检查,并要求与相关的施工单位密切配合,同步达到国家验收标准。

(8)我监理部在施工过程中进行了多次的专项检查工作,并提出了具体的整改要求,施工单位能认真整改,直到确实符合验收规范和设计要求为止,取得了较好的质量成果。钢材见证取样两种,均能达到设计要求的力学性能,M12×120膨胀螺栓单支抗拉拔力均达到设计要求的⒈875KN。

8.施工单位自评情况

合格

9.项目监理部对分项工程质量评定意见

大丰市新丰中学幕墙工程竣工验收质量评估报告

大丰市新丰中学幕墙工程竣工验收质量评估报告 一、工程概述 二、 1.1 幕墙工程概况 三、大丰市新丰中学幕墙工程,主体建筑6 层,幕墙高度分别为7.38米、6.48米、6.70米、5.35米、6.55 米。主要的幕墙类型及面积如下: 四、隐框玻璃幕墙1292 ㎡。 五、幕墙工程开工时间:2011年1 月13 日,完工时间为2011 年6月20 日。 六、 1.2 施工及验收标准 七、 1.2.1 幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 八、 1.2.2 现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定: 九、 1.2.2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 十、 1.2.2.2《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96; 十一、 1.2.2.3《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001; 十二、 1.2.2.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001; 十三、 1.2.2.5《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91

十四、 1.2.2.6《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001。 十五、 1.2.2.7《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2007年)十六、 1.2.2.8《建筑物防雷设计规范》GB50057 十七、 1.2.3、业主与承包商签订的合同文件 十八、 1.2.4、省市建筑安装施工质量技术资料统一用表。 十九、 1.3 参建各方: 二十、建设单位:大丰市新丰中学 二十一、幕墙设计单位:南通鸿盛装饰工程有限公司 二十二、质监单位:大丰市质量安全监督站 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 施工单位:南通鸿盛装饰工程有限公司 二、原材料、构配件质量的控制 本项目幕墙工程的材料、构配件主要包括支承钢结构构件和隐框式玻璃幕墙的驳接装置、玻璃、铝板幕墙骨架及面板、密封材料。 2 .1 材料进场前的控制:审查批准,材料、附件供应和加工厂商资格、确认材料、附件供应和加工厂商与承包商签订的供货合同。 2. 2 材料使用前的现场检验 (一)、铝合金型材

新版建筑幕墙质量监理评估报告

编号: 工程 建筑幕墙质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工总包单位: 设计单位: 总监理工程师: 审批人: 监理单位(章): 报告日期

目录 一、工程概况 1、项目建设概况 2、工程特点 3、监理组织机构、监理人员 二、监理工作过程和成效的汇报 三、工程质量评估依据 四、质量控制资料验收情况 五、分项质量验收情况 六、对本工程质量的评估结论

一、工程概况: (一)项目建设概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、施工单位: 5、监理单位: (二)工程特点 工程特点:幕墙工程分玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙三个分项工程,幕墙面积18800m2,银行大厦15层,建筑物高度为63.575米。恒隆商务大厦21层,建筑物高度为79.775米。本工程玻璃幕墙采用160系列半明框中空玻璃幕墙,幕墙玻璃采用6low-E+12A+6白双钢钢化中空低反射膜玻璃低反射膜,金属幕墙采用氟碳喷涂铝单板,内设置保温矿棉。石材幕墙采用3cm火烧花岗岩板材饰面。 (三)项目监理机构及监理人员: 现场监理组织机构由我单位派遣成立第四工程项目监理组。 监理人员一览表:

二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证: 2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。 4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。 5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。 三、工程质量评估依据: 1、经审批通过的《监理规划》 2、幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 3、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2020 5、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96 6、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2020 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB5020202020 8、《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2020 10、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2020年局部修订) 11、《高层民用建筑防火规范》GB50045-95(1997年版) 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057 13、《建筑幕墙》JG3035-1996 14、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ20202020

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

幕墙工程验收监理质量评估报告

XXE36地块1#、2#楼幕墙工程 质 量 评 估 报 告 年月日

******1#、2#楼幕墙 子分部工程验收质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:******地下室及上部主体工程 2、工程地点:****** 3、建设单位:******有限公司 4、监理单位:******询管理有限公司 5、建筑设计单位:******计集团有限公司 6、幕墙专项设计单位:******有限公司(优化设计) 7、总包单位:******份有限公司 8、幕墙分包施工单位:************有限公司 9、工程概况: 本工程由一栋多层综合楼1、2#楼(4层),两栋高层综合楼3#楼(23层)4#楼(20层)及两层、一层地下室组成,总建筑面积为268133.651平方米(地上建筑面积:161010.877m2,地下建筑面积:107122.774m2)。主要结构形式为:框架结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度7度,耐久年限为50年。幕墙防火等级为二级。防雷设计为二级。一层到屋面层外装饰为金属幕墙及玻璃幕墙,屋顶为金属格栅,幕墙面积为16665.7平方米,幕墙高度34.7米。 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对************幕墙子分部工程实施工程监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信息管理以及各方面关系的协调。 三、监理管理机构 1、******幕墙子分部工程由******监理部实施监理。

幕墙工程-评估报告

幕墙工程-评估报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

B9无锡市光隆大厦幕墙工程 工程质量评估报告 建设单位:无锡市富邦房地产开发有限公司 设计单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 承包单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 监理单位(章):徐州市菲迪克建设工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 竣工日期:2008年10月28日 江苏省建设厅建设监理处监制

一、工程概况 无锡市光隆大厦幕墙工程,由无锡市富邦房地产开发公司开发,江苏龙升幕墙工程有限公司设计,江苏龙升幕墙工程有限公司承建,由徐州市菲迪克监理公司监理。 工程内容主要有玻璃幕墙包括肋接驳点式玻璃幕墙、铝合金玻璃幕墙(明框、隐框)、全玻璃幕墙(吊挂玻璃、橱窗玻璃);铝塑板金属幕墙;干挂花岗岩石材幕墙等。 二、工程质量监理依据 1、建设工程有关的法律、法规及工程项目批准文件。 2、经审批的设计图纸、会审记录和相关设计变更文件。 3、现行的工程质量验收规范及有关的工程建设强制性条文。 4、监理委托合同、施工承包合同。 三、监理程序执行情况 工程监理过程中,以“守法、诚信、公正、科学”的准则,采取事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针,对影响施工质量的人员素质、材料、设备及施工方法程序进行全方位的控制,在工程监理过程中严格执行监理程序、报验及旁站制度。严格按照设计图纸、会审记录和设计变更文件及现行施工规范进行监理。特别是《工程建设强制性标准条文》中的有关内容严格贯彻执行。对施工全过程中每道工序严格检查验收,坚持做到上道工序不合格,不准进入下道工序施工的原则,从而使工程质量达到预期的目标。 审查施工单位上报的质量保证体系中各级管理人员和特殊工种的上岗情况,符合要求后予以确认,严禁无证上岗。审查施工单位上报的施工组织设计、分项工程施工方案,审核其主要的组织措施、施工技术和施工程序的合理性,对不合理的措施和方案进行修改,指导施工单位合理组织施工;对

幕墙竣工验收报告

外立面装饰工程竣工验收报告 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司

上海信安幕墙建筑装饰有限公司 申请验收时间:2015年12月22日附:

外立面装饰工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程 工程地点:桐庐县分水镇4-4地块 建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司 一、工程概况:项目工程为山体建筑,建筑总面积约为31073.81㎡平方米。本工程建筑幕墙工程主要由、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、钢结构、铝合金格栅、栏杆、等组

成,其中石材幕墙:37000㎡;玻璃幕墙:3500 ㎡;铝合金门窗:2500 ㎡;铝格栅:4500 ㎡;该建筑外立面基本为石材幕墙,幕墙外观整体以简洁、美观、大方为主,根据本工程幕墙专项设计图纸,幕墙石材基本采用花岗岩。 二、工程质量施工编制依据 1、设计图纸 2、招标文件、招标答疑 3、组织施工的基本原则, 4、国家现行标准及规范 (1)幕墙规范 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑幕墙工程技术规程(玻璃幕墙分册)》DBJ08-56-96 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-1994 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000 (2)与幕墙相关的建筑和结构设计规范 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑采光设计规范》GB/T50033-2001

建筑幕墙质量评估报告.doc

甬统表B02-16-2编号: 工程 建筑幕墙质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工总包单位: 设计单位: 总监理工程师: 审批人: 监理单位(章): 报告日期2010年09月21日

甬统表B02-16-2-1 目录 一、工程概况 1、项目建设概况 2、工程特点 3、监理组织机构、监理人员 二、监理工作过程和成效的汇报 三、工程质量评估依据 四、质量控制资料验收情况 五、分项质量验收情况 六、对本工程质量的评估结论

 监理人员一览表: 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 三、工程质量评估依据: 1、经审批通过的《监理规划》 2、幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 3、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96 6、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8、《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 10、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局部修订) 11、《高层民用建筑防火规范》GB50045-95(1997年版) 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057 13、《建筑幕墙》JG3035-1996 14、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ205-2001 15、《天然花岗石建筑板材》 JC205-95 16、《钢结构设计规范》 GBJ17-88 四、质量控制资料验收情况: 本工程技术质量控制资料经我监理方审核验收,各项活动内容的记载和各种技术数据的形成是在整个施工过程中取得的,在时间上及时的、内容上是真实

幕墙工程评估报告

CM-21 编号:xxxxxxxxxx 工程质量验收评估报告 单位工程: xxxxxxxxxxxxxxx 分部/分项工程: xxxxxxxxxxxx 工程名称: xxxxxxxxxxxxx 建设单位: xxxxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxx 施工单位: xxxxxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxxxxxxxx 总监理工程师:

石材幕墙工程质量验收评估报告 1.单位工程概况 1.1.工程名称:xxxxxxxxxxx 地址:位于xxxxxxxxx。 本工程±0.000相对于绝对标高xxxM;xxx楼为x层;xxx层采用xxxxxxxx 幕墙,面积为993.0M2 ;幕墙建筑高度为xxxxxxM。 工程开竣工日期:从xxx年xxx月开始幕墙施工,至xxx年xxx月底完成。 总工期:xxx天。 1.2.工程特点:xxxx层外立面为石材幕墙;后置埋件采用化学螺栓锚 固于主体结构上,横框的二端与相应的二根竖框采用电焊连接,然后安装成型石材。 框架:化学锚栓、镀锌槽钢与角钢 装饰:xxx石材。 1.3.参建单位: 建设单位:xxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxx 总包单位:xxxxxxxxxx 2.监理评估依据 2.1.国家市府有关法律法规,文件、建设施工总承包合同等。 2.2.设计图纸、相关图集、设计文件等。 2.3.施工组织设计、专题方案等。 2.4.有关国家、行业/规范标准: 2.4.1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.4.2.《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.4. 3.《装饰装修分部工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2.4.4.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002) 2.4.5.《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) 2.4.6.与本工程相应的其他规范。

幕墙验收表格

建筑工程施工质量验收资料 (MQ:建筑幕墙部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 江苏省建设工程质量监督站编印

江苏省建设厅文件 苏建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 南京市建委、建工局、各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)及配套工程质量验收规范,保证工程施工质量验收资料统一、规范、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范组织编制了《建筑工程质量验收资料》并于2002年11月1日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废置止。现将有关事项通知如下: 一、各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资格并持有相应的证书方可签字,并对签字的内容负责。 二、在收集、整理、填写该资料时,必须与施工工序同步,以保 证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三、《建筑工程施工质量验收资料》由省建设厅质量监督站统一印刷。 四、在使用《建筑工程施工验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程质量监督站反映。

江苏省建设厅 二OO二年十月二十日

建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及各相关规范,促进和施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和有关规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是建筑幕墙部分,另7册分别是桩基部分、土建部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生、建筑电气部分、通分空调部分和电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (1)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目前实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据填写的数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检查检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏目由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场旁站后填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余部分应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;必要时可邀请设计单位参加相关分部工程验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规范》规定的内容进行检查验收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录。必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,表中各项数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。 (三)分部工程质量的验收 1、所含分项工程的质量均应验收合格。

幕墙及门窗工程监理质量评估报告定稿版

幕墙及门窗工程监理质 量评估报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

幕墙及门窗工程 监理质量评估报告 工程名称:中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程 建设单位:中国 xx 股份有限公司 总承包单位:上海 xx 建设集团有限公司 分包单位:常州xx玻璃幕墙工程有限公司上海分公司 设计单位: xx 邮电咨询设计 总监理工程师: 报告日期 2009 年 08 月 05 日 目录 一、工程概况 -2- 二、评估依据 -2- 三、质量控制手段 -3- 四、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 五、幕墙工程施工质量情况 -4-

六、质量控制 -5- 七、监理评估结论 -5- 幕墙及门窗工程 监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程 2、建筑面积: 3、建设单位:中国xx股份有限公司 4、设计单位:xx邮电咨询设计院 5、监理单位:上海xx工程项目管理有限公司 6、施工总包单位:上海xx建设集团有限公司 7、施工分包单位:常州xx玻璃幕墙工程有限公司上海分公司 8、结构类型: 9、设计概况: ⑴玻璃幕墙:㎡ ⑵石材幕墙:㎡

⑶铝板幕墙:㎡ ⑷层间装饰带:㎡ 外窗气密性≥4级、保温性≥3级、水密性≥3级、。玻璃选用6+12A+6双钢化中空玻璃,透光率30%。 石材选用30㎜米黄色花岗岩 铝板选用3㎜单层铝板 二、评估依据 1、工程建设监理合同、工程施工合同以及与本工程有关的合同、协议等文件; 2、工程设计施工图、说明、设计变更及技术核定单; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ113-2001) 5、《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 7、《建筑幕墙风压变形检测方法》(GB/T15227) 8、《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》(GB/T15228) 9、《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》(GB/T15226)

石材幕墙项目竣工验收报告

幕墙工程 工 程 竣 工 验 收 自 评 报 告 工程有限公司 年月

目录 一、工程概况 (2) 1、工程简况 (2) 2、幕墙设计概况 (2) 二、项目管理主要人员组成情况: (3) 三、工程技术标准的执行 (3) 四、见证取样送检记录: (4) 五、质量控制资料核查情况: (4) 1、主要材料、半成品的质量控制验收情况: (4) 2、施工过程质量控制 (5) 六、质量控制资料核查情况 (6) 七、功能检验 (6) 八、观感质量评定 (6) 九、幕墙子分部工程质量评定: (6) 十、结论 (6)

一、工程概况 1、工程简况 工程名称:幕墙工程 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程自年月日开工,至年月日完成施工任务. 2、幕墙设计概况 幕墙设计总面积为2400平方米,幕墙结构安全等级为二级,设计使用年限为25年,设计使用年限为25年。抗震设防烈度为7度,设计基本风压为0.65KN/㎡。 幕墙钢骨架及连接钢件选用国产Q235B碳素结构钢,石材幕墙立柱采用 [10热镀锌槽钢,横梁型材采用L50×50×6热镀锌角钢,主要受力构件采用的钢材为Q235B钢材,钢角码、节点板等非焊接的次要构件采用Q235B钢材,钢材采用热浸镀锌处理,除锈等级为Sa2.5 ,热浸镀锌层厚度大于80μm;幕墙所用的各类紧固件、连接件均采用奥氏体不锈钢制品。 面板石材采用25 mm厚度的光面花岗石,挂件与石材间采用环氧干挂胶进行连接。 后置埋件:采用M12*160系列化学锚栓及10mm厚热镀锌钢板。 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

幕墙竣工验收报告

幕墙竣工验收报告

外立面装饰工程竣工验收报告 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 申请验收时间: 12月22日

附:

外立面装饰工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程 工程地点:桐庐县分水镇4-4地块 建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司 一、工程概况:项目工程为山体建筑,建筑总面积约为31073.81㎡平方米。本工程建筑幕墙工程主要由、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、钢结构、铝合金格栅、栏杆、等组成,其中石材幕墙:37000㎡;玻璃幕墙:3500 ㎡;铝合金门窗:2500 ㎡;铝格栅:4500 ㎡;该建筑外立面基本为石材幕墙,幕墙外观整体以简洁、美观、大方为主,根据本工程幕墙专项设计图纸,幕墙石材基本采用花岗岩。 二、工程质量施工编制依据 1、设计图纸

2、招标文件、招标答疑 3、组织施工的基本原则, 4、国家现行标准及规范 (1)幕墙规范 《建筑幕墙》GB/T 21086- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102- 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133- 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139- 《建筑幕墙工程技术规程(玻璃幕墙分册)》DBJ08-56-96 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-1994《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250- (2)与幕墙相关的建筑和结构设计规范 《钢结构设计规范》GB50017- 《建筑采光设计规范》GB/T50033- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411- 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81- (3)材料标准(铝型材及铝板材料规范) 《氟碳喷涂铝合金型材》GB5237.5- 《铝合金建筑型材》GB/T5237.1∽5237.6- 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T 133- 《铝幕墙板板基》YS/T429.1- 《铝幕墙板氟碳喷涂铝单板》YS/T429.2-

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

幕墙验收监理评估报告

海西首座E36地块1#、2#楼幕墙工程 质 量 评 估 报 告 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2015年11月2日

 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对************幕墙子分部工程实施工程 监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信 息管理以及各方面关系的协调。 三、监理管理机构 1、******幕墙子分部工程由******监理部实施监理。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

推荐-幕墙龙骨验收监理评估报告 精品

xxxx置业发展有限公司 xxxxxxxx楼项目 幕 墙 龙 骨 工 程 质 量 评 估 报 告 xxxx建设工程监理有限责任公司二0一一年十二月二十一日

xxxxxxxx幕墙龙骨骨架工程质量评估报告 1、前言 由xxxx发展有限公司建设,xx建设集团有限公司承建的xxxxxxxx 楼项目,xx/xx楼玻璃、石材幕墙龙骨骨架焊接工程,于20XX年11月1日至20XX年12月16日完成外立面石材幕墙龙骨骨架结构工程施工,本报告是对该项目幕墙龙骨骨架结构工程的质量评估。本评估报告的格式及内容系根据20XX年9月1日xxx建设委员会文件x建【20XX】162号文件“市建委关于建设监理实施统一用表的通知”的要求,力求达到客观、公正、真实地反映工程的主要质量情况。 2.工程概况 2.1 工程项目名称:xxxxx楼幕墙装饰工程 2.2参建单位: 项目法人:xxxx置业发展有限公司 监理单位:xxxxx建设工程监理有限责任公司 设计单位:xxxxxxx幕墙设计工程有限公司 承包单位:xxxxx建设集团有限公司 检测单位:xxx省建筑工程质量监督检验测试中心 xxxxx工程质量检测有限公司

2.3工程规模 本工程外墙装饰由石材幕墙、隐框玻璃幕墙两个部分组成,幕墙最大标高+90.0m,面积约为30000㎡,幕墙抗震设防烈度为六度,合理使用年限为25年。 3.质量评估依据 3.1 中国xxxx设计工程有限责任公司、xxxx幕墙设计工程有限公司设计施工图,设计变更联系函。 3.2 建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准。 3.3试验、检验所遵循的技术标准、规程、规范。 3.4国家、地方现行有关建筑安装工程质量管理办法、规定及强制性标准。 3.5《工程承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。4.施工单位质量保证体系 根据工程的实际情况,在施工中督促施工单位不断完善质量保证体系并使之正常运行,天业建设集团有限公司按照质量保证体系中规定 的程序组织施工作业,在施工过程中能遵循“三检制”(自检、互检、 专职检)的相关要求,并有相应的质量保证措施和技术措施。从施工运 作情况看,在监理工程师的督促和支持下,本工程质量检查人员能正常 行使权力,并始终贯穿于整个施工过程中。

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

幕墙工程监理质量评估报告

1#楼 (幕墙子分部专项验收) 质 量 评 估 报 告 总监理工程师: 技术负责人: 福建监理有限公司 2010年12月16日

#楼幕墙子分部专项验收 监理质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:铝单板幕墙: 石材幕墙: 质量监督单位: 本幕墙工程自2010年4月开工,于2010年12月完工。石材幕墙于2010年4月至2010年7月进行施工,铝单板幕墙于2010年5月1日至2010年11月30日进行施工。 本工程建筑结构安全等级二级;建筑使用年限50年;建筑耐火级一级;建筑抗震设防烈度7度;地下防水等级二级,屋面防水等级二级。工程为三十三层单元式住宅楼,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下一层,地上主体33层,主体建筑高度99.8m,地下层层高5.8m。 幕墙结构安全等级二级,防雷等级二级,幕墙设计使用年限50年;本工程六层及六层以上为2.5㎜铝单板幕墙,五层及五层以下为25㎜厚石岛红花岗岩板材幕墙;幕墙总面积约19600㎡(铝单板幕墙16000㎡,石材幕墙3600㎡)。铝单板幕墙:厚度2.5㎜,表面进行氟碳树脂处理,具有保温性能,采用20㎜厚轻质板材(XPS)与金属板结合在一起,与主体结构外表面有50㎜以上的空气层。石材幕墙:骨架采用不锈型钢,石板材采用25㎜厚荔枝面石岛红花岗岩板材,线条和雕花采用磨光板。 二、质量评估依据:

1、《#楼幕墙工程施工图》及图纸会审记录、设计变更。 2、根据施工合同及补充协议。 3、国家相关的法律法规、规范、强制性执行标准及操作规程: 1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 2)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001; 3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88; 5)《钢结构施工验收规范》GB50205-2001。 三、工程监理情况: 在整个幕墙工程监理过程中,坚持事前、事中、事后全过程,全方位的控制。主要是通过审核、检查文件、资料、证书,现场巡视、旁站检查和试验检测等方法来实现质量控制的目标。在整个监理过程中做到科学管理、务实、公正守法、诚信服务。我方主要从以下几方面做好施工阶段质量的控制:(一)对施工单位的资质及项目组织机构进行审核; (二)认真熟悉施工图纸,进行图纸自审; (三)对幕墙工程的专项施工方案进行审核,并要求施工单位严格按专项施工方案进行施工。 (四)严格执行主要材料进场报验审查制度,把好材料质量关。对进场使用的钢材、型材、板材、硅酮结构胶与耐候胶、各种型号的挂件等材料按要求核验产品合格证书、厂家生产许可证及出厂检验报告等;认真做好主要材料取样、现场抗拉拔试验等的见证工作。 (五)幕墙工程检测实验报告及检测结果:

相关文档