一、有关电梯配电的规定

1、GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》发布通知指明GB50182-93规范废止。原GB50182-93 2.0.1中规定:电梯电源应专用,并应由建筑物配电间直接送至机房;2.0.3中规定:机房照明电源与电梯电源分开,并应在机房内靠近入口处设置照明开关的内容已废止。

2、GB50310-2002 3.3.2中规定:各类电梯的负荷分级和供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定,高层建筑中的消防电梯,应符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定。说明电梯电源强调负荷分级和供电要求,不酷求电梯电源应专用、应由建筑物配电间直接送至机房、机房照明电源与电梯电源分开。

如何考虑电梯的配电电源?建议运用以下规范:

1、GB50055-1993 《通用用电设备配电设计规范》3.3.3中规定:

每台电梯或自动扶梯的电源应设置隔离电器和短路保护电器。多路电源进线的电梯机房,每路进线均应设置。

2、GB50055-1993 《通用用电设备配电设计规范》3.3.6中规定:

桥厢的照明电源,可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。

3、GB50310-2002 4.10.3中规定:主电源开关不应切断下列供电电路

(1)桥厢照明和通风

(2)机房和滑轮间照明

(3)机房、桥顶和底坑插座电源

(4)井道照明

(5)报警装置

4、GB50310-2002 4.11.1中规定有关短路过载保护:

动力电路、控制电路,安全电路,必须设置短路保护装置;

动力电路必须有过载保护装置。

5、GB50310-2002 4.2.4 中规定:

机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。机房内应设置一个或多个电源插座,在机房入口处的适当高度处应设一个开关控制机房照明电源。

二、防静电工程的设计要求(参考资料防静电工程技术规程DGJ08-83-2000)

1、防静电工程分级:

1级:微电子电路制造和测试的场所。国家安全及首脑部门信息管理和指挥中心。

2级:程控通信机房、大、中型计算机房;重要经济部门自动化监控、调度系统。

3级:一般计算机终端室,智能建筑中电脑操作的办公场所。存在外部电磁干扰,必须对环境中电子设备提供最基本防静电保护的场所。

2、防静电工程中的配电和照明要求

1)防静电工程中宜采用地下电缆进线,电源进线应按国家有关标准采取防雷措施。低压配电线路应采用铜芯屏蔽导线、铜芯屏蔽电缆或穿钢管的铜芯绝缘导线敷设,并应屏蔽接地。

2)防静电工程中电子设备和设施的电源线、接地线、信号线和通讯线应分别敷设。电源线应尽可能远离信号线和通讯线,避免并排敷设,当不可避免时,应采取相应的屏蔽措施。电子设备和设施的工作电源插座和普通电器插座应分别设置,并应有明显区别标志。

3)防静电工程中照明设计的灯具选择应满足工作场所的要求,当有防电磁干扰要求时应符合骚扰限值、谐波电流限值以及闪烁限制的标准。具体参照国际标准IEC61000-3-2《谐波电流发射标准》、IEC61000-3-3《设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁限制》以及CISPR《电气照明及类似设备的无线电骚扰特性的测量方法和限值》执行。

3、防静电工程中的接地

1)防静电接地系统在接入大地前应设置等电位的防静电接地基准板,从基准板上引出接地主干线,其截面积应不小于100m㎡,并应采用绝缘屏蔽电缆。接地主干线引到需要采取防静电接地的区域应与设置在区域内的接地网格或闭合铜排环连接。在防静电接地系统各个连接部位之间电阻值应小于0.1Ω。

2)防静电工程中必须有一个有效的直流工作接地(逻辑接地、信号参考接地)系统,本规程的规定适用于直流地接大地的地线系统。直流工作接地的基准电位应取自于总等电位铜排,接地导线与总等电位铜排作单点连接。直流工作接地的主干线应从总等电位铜排或靠近总等位铜排设置的直流地接地基准板上引出,并应在专用的弱电井内敷设。当直流工作接地干线引接到各电子设备的分布区域,应相应设置区域性的辅助等电位铜排,使设备的接地引线从辅助等电位铜排上就近接地连接。

3)直流工作接地的接地干线应单独绝缘敷设,并应使用绝缘屏蔽电缆,主干线截面积应不小于100m㎡,支干线截面积应不小于于34m㎡,系统中任何两点之间的直流电阻值应限制在0.02Ω以下。直流工作接地系统的基准板和辅助等电位铜排均应单独绝缘架设,不应配设在电源总配电箱(柜)及分配电箱内,其选用尺寸宜150×100×6mm。设备的接地引线应从直流工作接地专用接地连接箱内引出,并应使用铜芯屏蔽导线敷设。

三、保护电器选择性配合设计的原则(参考资料民用建筑设计技术措施)

1)对保护电器选择性动作的基本要求

1、要求末级保护电器以最快的速度切断故障电路,在不影响工艺要求的情况下最好是瞬时切断。

2、上一级保护采用断路器时,宜设有短延时脱扣,整定电流和延长时间可调,以保证下级保护先动作。

3、上级保护用熔断器保护时,其反时限特性应相互配合,用过电流选择比给予保证。

4、自变压器低压侧配出回路至用电设备之间的配电级数不宜超过三级。对非重要负荷可不超过四级。

5、配电系统的第一、二级之间保护电器应具有动作选择性。并宜采用选择型保护电器,对于非重要负荷可以采用无选择性切断。

2)断路器与断路器的级间配合

1、当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别时,并上下级断路器均设有瞬时脱扣器,则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。

2、当上下级断路器距离很近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。

3、为方便上下级间协调配合,一般情况下,第一级保护电器(如变压器出线低压侧总开关)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级配出回路保护电器,根据其重要性,宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母线联络开关宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级保护电器短路短延时,应有一个级差时间,宜不小于0.1~0.2s。

4、选择型保护电器,上级保护电器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下

级保护电器整定值的1.3倍。以保证上下级之间的动作选择性。

5、当上级保护电器是选择型电器,而下一级保护则是非选择型保护电器时,应符合下列条件:

(1)上级保护电器的短路短延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护电器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍。

即:I1(l2)≥1.3I2(l3)(4.4.3-1)

式中I1(l2)——上级保护电器,短延时脱扣器整定电流;

I2(l3)——下级保护电器,瞬时脱扣器整定电流。

(2)上级保护电器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级保护电器出线端单相短路电流的1.2倍。

即:I1(l3)≥1.2I2(ld1)(4.4.3-2)

式中I1(l3)——上级保护电器,瞬时脱扣器整定电流;

I2(ld1)——下级保护电器出线端单相短路电流。

注:如果选用的上一级保护开关的瞬时脱扣器整定电流小于或等于下一级保护开关出口端短路电流时,下级保护开关宜选用限流型保护开关,以保证选择性要求。

6、上下级保护电器都选择非选择型开关时应加大上下级之间保护电器的脱扣器整定电流的级差,一般可按下述原则确定。

(1)上一级保护电器长延时脱扣器整定电流宜不小于下一级保护电器长延时脱扣器整定电流的2倍。

即:I1(l1)≥2I2(l1)(4.4.3-3)

式中I1(l1)——上级长延时脱扣器整定电流;

I2(l1)——下级长延时脱扣器整定电流。

(2)上一级保护电器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。即:I1(l3)≥1.4I2(l3)(4.4.3-4)

式中I1(l3)——上级保护电器瞬时脱扣器整定电流;

I2(l3)——下级保护电器瞬时脱扣器整定电流。

7、微型断路器上下级之间的选择性配合可按表4.4.3进行选配。

表4.4.3微型断路器上下级配合选择表(分断能力6KA)

过流脱扣器额定电流(A)

上级脱扣器额定电流(I1) 20 25 32 40 50 63 80 100

下级脱扣器额定电流(I2) 10 16 25 25 32 40 50 63

3)保护电器与导线的配合

1、导线和电缆应满足长期满负荷运行的载流量。断路器的长延时整定电流或熔断器熔体额定电流,应小于或等于导线或电缆的持续允许载流量。

即:

IzdI(Ir)

≤ 1 (4.4.8-1)

I2

式中Izd1——断路器长延时脱扣器整定电流;

Ir——熔断器熔体额定电流;

I2——导线或电缆长期允许载流量,当导线敷设在不同环境温度和不同的敷设条件时,应

乘以修正系数。

2、在短路条件下为保证导线和电缆安全其截面积和短路电流的关系应满足如下要求:

Id

≥√t(4.4.8-2)

k

式中Id——三相短路电流有效值(A);

K——和导体材料有关的系数;

t——短路电流持续时间,取5s。

4)为保证接地故障时保护电器的可靠动作,要求断路器的瞬时整定电流或短延时整定电流、熔断器熔体额定电流应小于接地故障电流。

即:KrIr≤Id(4.4.8-3)

KdIzd≤Id(4.4.8-4)

式中Id——接地故障电流

Ir——熔断器熔体额定电流

Izd——断路器瞬时或短延时整定电流

Kd——用于断路器的系数,取1.3;

Kr——用于熔断器的系数,见表4.4.8。

表4.4.8用于熔断器的系数Kr

熔断体额定电流(A) 4~10 16~32 40~63 80~200 250~500

≤5s 4.5 5 6 7

≤0.4s 8 9 10 11 —

在TN系统中性点接地的变压器低压侧配电线路发生接地故障时,其接地故障电流值可由下式来确定:

Id= Kr·Ir≤(4.4.8-5)

式中Rφp、Xφp——变压器及导线的相另电阻、电抗之和。

如果不能满足要求,应采用漏电流保护。

四、计算机配电回路的保护电器

1)、接地故障保护采用漏电流开关保护时应计及每台电脑的漏电流以防止误动作。

一般17”显示器的电脑,用电容量为300W(其中显示器为220W左右),

COSφ=0.5~0.7,其每台电脑漏电流约为3.5 mA;BV-4mm2导线穿钢管敷设时漏电流约为52 mA/KM。

为了保护人身安全,漏电保护器整定动作电流取30mA, 如果10台电脑同时工作,配电回路长度取50米,其回路漏电流之和为37.6mA,大于30mA, 将会发生误动作。因此宜限制回路的计算机的台数。

一般要求配电回路的漏电流保护器整定动作电流取2.5倍的回路漏电流之和。

2)、计算机配电回路的操作过电流

如果配电回路连接有电脑插座8个,并同时使用。其额定工作电流为:

Pe1 300

Ie1= = =1.95

Ue*COSφ 220*0.7

所以,IΣ=19.5*8=15.6A,设计选用断路器保护时,整定电流取20A。

实践中,例如学校的电子计算机教室,下课时学生几乎不关显示器,上课时一旦合上回路常引起跳闸。分析原因如下:

计算机功率因素为0.5~0.7,但它是容性负载。当开关合上时,相当于加上跃阶电压。因为电容回路的特性是电压不能突变,因此回路中的电流将产生突变,引起操作过电流。回路的突变过程可以用一个R-L-C的二阶微分方程来描述。X(t)为电流变量,代进一些参数后写出如下:(注:以下参数仅为了说明问题用)

可用很多方法解这个二阶微分方程。结果表明:冲击电流的幅值为0.825个单位,交流稳态电流的幅值为0.131个单位,它们的比值为6.3倍。详见下面特性曲线:

根据微型断路器的动作时间特性,约为0.01—0.02s,因此断路器动作时切断的电流应为回路的冲击电流的全电流。根据微型断路器的不同选型,为防止误跳闸,应加大额定整定电流或倍数。

表1为家用和类似场所用断路器的脱扣特性表 1

脱扣器型式断路器的脱扣器额定电流In 通过电流规定时间(脱扣或不脱扣极限时间)预期结果

B、C、D ≤63 1.13In ≥1h不脱扣

>63 ≥2h

B、C、D ≤63 1.45In <1h 脱扣

>63 <2h

B、C、D ≤32 2.55In 1s~60s 脱扣

>32 1s~120s

B 所有值 3In ≥0.1s不脱扣

C 5In

D 10In

B 所有值 5In <0.1s 脱扣

C 10In

D 50In

注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。用户可根据保护对象的需要,任选它们中的一种。

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总 一、计算书: 1、基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。 附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于4KN/m2,建议取4KN/m2。) 对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。 覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m2,取18KN/m2偏小) 3、应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。 存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。(下沉庭院、坡道等) 4、地下室防水砼外墙抗裂计算 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在0.3~0.4mm。 考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。 5、场地类别有误。 场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。 6、地面粗糙度 应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,对非震区高层计算结构有较大影响。 7、地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合JGJ3-2010,12.2.1要求。嵌固层选用 应与地下室统一。 单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,满足刚度比2的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。 8、商业建筑活载在设计柱、基础时,不能考虑按楼层的折减,应取楼面梁相同的折减 系数。 9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。

建筑工程施工图审查常见问题与处理措施方案

建筑工程施工图审查常见问题与处理措施 作者:

--------------- 日期:

总图、建筑节能、建筑防火设计 施工图审查常见问题与处理措施 技术处 2009 年01月05日 院内各设计单位: 为了更好地贯彻实施国家《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第号令),不断提高我院工程设 293 计质量,技术处将有关施工图审查机构专家在施工图审查中发现的常见问题 与处理措施转换成电子文件,放在院技术网站上,供总图、建筑、结构等专业设计人员学习、借鉴与参考,以避免在承担有关项目时出现类似的问题。 本专题将适时补充新的内容。 附件:1. 总图专业《施工图审查中发现总平面图存在的主要问题》 2. 建筑专业《建筑工程施工图节能设计存在的主要问题》

3. 提高建筑图防火设计(建筑专业)质量问题探析 技术处 2009 年01 月5 日 附件 施工图审查中发现总平面图存在的主要问题 解放军总后建筑设计研究院审图室董传先 建筑专业总平面施工图中的总体布置、功能分区等,应根据城市规划要点和设计任务要求及城市规划部门审批的方案或初步设计意见进行设计。本人参加建筑图审查工作已有5 年多,现就在审查建筑专业总平面施工图设计中普遍存在的主要问题提出,希望能引起设计人员的重视,提高建筑专业总平面施工图的设计质量。 建筑专业总平面施工图设计应包括:①各建、构筑物的平面布

置,各建、构筑物四角及各道路中心线的定位坐标或与已有建筑相对定位尺寸;②总平面竖向设计应标注各建筑物室内士0.00与绝对标高的关系,建筑物室外四角散水处标高,各道路中心线交点的标高;各种场地、绿地标高及排水情况;③基础内的绿化、水体设计平面;④各种管道的综合布置平面;⑤建筑物靠山坡布置应设挡土墙或其他护坡处理设施,坡顶部5.0m 处应设截洪沟,护坡底或挡土墙底部距建筑物2?3m处,应设截面不小于0.4?0.4m纵向坡度应》0.5%的排水沟; ⑥地形变化较大时应有土方平衡设计。在我们审查的总平面施工图中发现大部分设计深度都没有达到以上的要求,此外,还存在如下主要问题。 一、建筑物间距存在的问题 1. 住宅日照间距 根据《城市居住区规划设计规范》GB51080-93 (以下简称《居住区规范》)第5.0.2 条规定,“住宅间距应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定”,《住宅建筑规范》GB50368-2005 (以下简称《住宅建筑》)第7.2.1 条规定,“每套住宅至少应有一个居住空间获得冬 季日照”,《住宅设计规范》GB50096-1999 (以下简称《住宅设计》)第5.1.1条规定,“每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照”,在我们审查的总平面图中也发现有些住宅楼日照间距不够,住宅的 日照标准没有满足《居住区规范》第 5.021表5.0.2-1、5.0.2-2 的规定,即I、"、皿、%气候区大城市大寒日照应》 2.0h,中小

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

建筑电气工程施工常见问题及应对措施

建筑电气工程施工常见问题及应对措施 摘要:建筑电气工程包含了通信、照明、消防等多个方面,随着社会的发展, 人们对生活幸福度的要求越来越高,对建筑内电气工程的质量要求也随之提高。 所以,重视建筑电气工程的施工质量并按照相关规范标准对其进行严格的把控是 极为必要的。 关键词:建筑电气;施工;质量通病;防治 引言 目前,电气专业在建筑行业中的地位非常重要,并且电气工程的好坏,对于提升建筑品 质至关重要,如果我们能够做好建筑电气工程施工质量的把控,那么就会在一定程度上提升 我国建筑工程的整体质量。本文针对建筑电气施工过程中发生的问题进行了分析研究,并给 出了一系列预防的措施。 1建筑电气工程质量防控的意义 建筑电气工程是一个复杂的工程,是由供电干线、电气动力、室外电气等许多小工程组 成的,当建筑投入到使用中后,水电和建筑电气工程之间的关系也会更加的密切,所以为了 让建筑能够正常的使用,我们必须要加强施工安全,提升施工技术和建筑质量。由于两者间 的密切关系,所以电气部分的施工也会对整体施工的进度有着影响,电气工程作为施工现场 的基础性的保障性工程,如果发生问题,就会耽误整个施工的进度,没有办法按照原来的计 划完成施工,这大大增加了施工成本,而且也损害到了施工单位的经济利益,同时也使开发 商的利益受到了伤害。所以,施工单位必须加强对电气施工人员的安全教育,增强电气施工 人员的安全意识。 2建筑电气工程质量管理原则 2.1专业性 建筑电气系统包含了电力、通信、消防等多个系统的内容,施工项目中的水电管线、线缆、接线盒等通常要埋设在建筑墙体内,其工程施工复杂性和隐蔽性较高,需要与建筑施工 中的土建作业相结合,提前预留管线埋设孔洞。同时,由于建筑电气工程的隐蔽性及复杂性 等特点,一旦施工中出现了埋设不当或质量问题,将严重影响建筑工程的施工进度,加大施 工难度,同时还会带来较大的安全风险。因此,建筑电气工程施工前必须做好前期规划方案 并在施工中严格按照方案执行,严格遵循建筑施工的专业性原则,严控施工标准和专业要求,这样才能减少问题的出现。 2.2整体性 建筑电气工程系统不是一个完全独立的系统,其与建筑消防、动力等多个施工系统相互 联系,互相影响,但各个系统又不能同时施工,因此必须根据施工现场的实际条件,对施工 流程、设备及各个环节的人员分配等情况进行整体协调,统筹规划。同时,建筑电气施工中 各个安装项目的流程也是相互联系、互为承接的。所以,施工人员要具备全局观念,时刻以 建筑工程的整体性为基础,对建筑电气工程所有子系统施工进行严格的控制和管理。 2.3针对性

建筑施工图审查和会审时常见问题2017

建筑专业施工图审查和图纸会审常见问题汇编(2017) 一、地下室部分 1、地下室中发电机房储油间设150高门槛且采用甲级防火门,并注明储油量不超1m 3。发电机房、配电房、消防中心等上方和贴邻不能直接布置有水的房间(如厨厕、水池等)。 2、消防水泵房不能设有地下三层及以下或与室外地坪高差超10m,应设150高门槛、 排水沟和集水井等。消防中心一般设于首层,若设于地下一层应取得消防局的审核许可。 3、地下车库两个防火分区共用前室及其楼梯时,前室一个门为乙级防火门,另一个 门应为甲级防火门。在地下车库布置停车位时注意预留疏散通道通至疏散楼梯间的防火门。 4、地下室集水井位置尺寸应与水施图一致,注明集水井定位详见结施图,建施图中 应注明其长宽深尺寸,注意消防电梯的集水井应比电梯机坑低至少1000且其有效容积至少2m3。 5、地下室放大平面图应附上其位置示意图,地下室放大平面比例为1:100或150。 6、地下室设有功能用房(如餐厅、商场等)其防水等级为Ⅰ级,地下室配电房也要 求Ⅰ级,可在功能用房和配电房内增加一道内防水层(如2厚聚合物水泥防水涂料等)。 7、地下室平面应附上防火分区示意图,表示汽车坡道和疏散楼梯位置、车库最远点疏散距离 不超60m,注明每层停车数量并在地下一层注明地下总停车数量。地下三层及以下或与室 外高差超10m时应采用防烟楼梯间,其他地下室可采用封闭楼梯间(在首层处应设外窗)。 8、汽车坡道首层出口与规划道路相连通时,应与道路边线距离≥7.5m。汽车坡道转弯90°时 内半径≥4m,转弯90°-180°时内半径≥5m,转弯180°时内半径≥6m。 9、汽车库内层间的特级防火卷帘一般设于汽车坡道上坡端,不需两端都设置特级防火卷帘, 地下一层至首层的汽车坡道则不需设置防火卷帘。

施工图常见问题总结

笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大 部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关 要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的 道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐 标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标 高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道 路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方, 增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上 下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车 场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来 困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5 米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部 位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。 总说明中占地面积一般都缺标注。

建筑电气施工中常见的问题及解决措施

建筑电气施工中常见的问题及解决措施 发表时间:2019-09-17T15:47:42.060Z 来源:《城镇建设》2019年第15期作者:崔向涛 [导读] 本文针对建筑电气施工中常见的问题,并根据多年的施工经验总结分析,提出积极有效的防治措施,为建筑电气工程的发展提供参考。 烟台市东泰置业有限公司 264000 摘要:由于电气安装技术的限制,材料的缺陷,或者是工作人员自身的素质问题,导致了安装过程中出现很多的矛盾和失误,由于问题的长期存在,对电气安装工程的质量已造成严重的影响。但是,从目前的发展情况看,建筑工程电气安装中,存在着一些的不足和问题,影响了建筑施工的顺利进行,也影响着建筑功能的充分发挥。为此,本文针对建筑电气施工中常见的问题,并根据多年的施工经验总结分析,提出积极有效的防治措施,为建筑电气工程的发展提供参考。 关键词:建筑电气;存在的问题;解决措施 一、建筑电气施工中常见的问题 1.线路敷设施工中存在的问题 存在的主要问题钢管不接地或接地不牢;管路暗敷处出现规则裂缝;管子埋墙、埋地深度不够,影响土建施工;金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊接跨接接地线;管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患。 2.箱体质量存在以下几方面问题 不按图纸要求选型或选型不当;配电箱箱体铁皮薄,刚度差,造成壳体、门面变形,关闭不严;个别箱内安装的电器(电度表、漏电保护开关、空气开关等)的型号、规格不符合设计要求;无接地、接零汇流排,或接地、接零汇流排规格偏小,不能够满足使用要求;个别配电箱无隔离封堵保护,部分保护板未用绝缘、难燃材料配备。 3.防雷接地设计施工存在的主要问题 电气施工的防雷安装是非常重要的一个环节,对此应该进行严格的监督和检查。首先,有很多避雷带的弯曲弧度大小不一,而且避雷带转角的弯曲半径也打不到设计的要求,这就需要专业人士在安装时进行细微检查,如果对产品质量进行认真检测,可能还会发现支持卡的间距大小不够均匀等问题。其次是屋面的金属管道连接的问题,对于突出屋面的金属物或者是贴爬梯在安装时可能会出现与防雷装置没有稳固的连接。另外还有引下线的截面与避雷带焊接的质量差,而且小于避雷带的截面。最后,接地极电阻测试点设置不符合要求,防雷接地装置测试点金属物的防腐措施并不到位。 4.设备和材料问题 电缆耐压偏低、绝缘电阻偏小、抗腐蚀性不好、耐温性差,内部接头过多、绝缘层和线芯严密性比较差;导线绝缘不好、机械性能不好、电阻率过大、熔点偏低、截面比标称值要小、温度系数高或者尺寸不达标;灯具或者光源粗糙,机械强度不够,锈防腐性能不好,运 二、建筑电气安装工程常见质量问题产生的原因 1.施工人员的技术水平不足 施工技术人员必须具备较强的施工质量规划和一定的技术能力,当前我国的建筑电气安装工程施工队伍素质不高,与现代电气工程的要求有一定差距。有些施工人员是由上世纪老一辈电工担任,他们虽有较丰富的现场施工经脸,但缺乏专业理论知识;有些是临时工,他们往往对施工图纸的理解不深刻,甚至看不懂图纸;还有些是由于本岗位人员不足临时从土建施工部分抽出的,结果是代而不管,根本达不到电气工程所需的技术能力。 2.常用电气主要设备和材料不符合要求 随着市场经济竞争日益激烈,很多生产厂家在利益的驱使下降低了产品的质量,导致常用电气主要设备和材料不符合要求,如导线的各项指标如电阻率、熔点、性能、尺寸不符合要求;电缆耐压差、抗腐蚀能力差、绝缘电阻小,内部线芯、绝缘层等均不符合要求;电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求。灯具、扇叶粗制滥造,使用寿命短;开关、插座导电值与标称值不符合,导电金属片弹性差,接触不好,不能满足安全要求等。这些劣质产品在使用中会对电气安装的质量影响巨大,甚至酿成大祸。 三、电气施工质量控制措施 1.严把电气设备质量 首先,作为建筑电气工程施工的管理人员,要高度重视电气设备的采购工作,加强对采购人员的专业技能知识方面的培训,逐步提高其识别能力,通过对多家生产厂家走访以后,尽量选择口碑好、信誉佳的销货商,从而选择出质量优质的电力设备,促使建筑电气施工的正常开展;其次,采购人员还需要让销货商出具电气设备的使用说明书、维修证书、生产合格证等相关证明性材料;最后,当电气设备正式入场以后,现场质检人员还需要对其进行再次认真全面的质量检查,并确认该电气设备的型号、规格是否符合实际的施工要求,对电气设备各方面的使用功能进行检查与调试,确保电气设备始终处于良好的运行状态。 2.制定科学的建筑电气施工方案 进行建筑电气施工,首先应该结合具体的施工环境,认真分析设计图,因为设计图是整个建筑电气施工的根本依据,如果发现了设计图中不合理的地方,应立即向设计单位提出疑虑并及时处理问题,不能在没有得到设计方、投资方肯定的情况下任意的对建筑电气施工图纸进行修改,在施工中必须要严格的按照施工图纸进行施工;其次要制定科学的建筑电气施工方案并严格执行,避免施工过程中出现破坏和浪费的现象,这样才有利于建筑电气施工中系统与主体工程的同步进行;最后施工过程中也要加强施工的技术管理,在建筑电气施工过程中,各个环节都应该在保证施工质量的基础上按照要求和操作规范进行施工,一旦出现问题及时补救。在建筑电气施工中严格施工的规范化操作,确保施工符合标准,每一道工序完成后要反复检验,并落实建筑电气施工责任制,由负责人记录并签字,从而形成有效的监督。 3.加强建筑电气施工管理工作 建筑电气施工过程中的管理工作关系到建筑电气的质量。因此,在进行建筑电气施工时,需要重视管理工作,在建筑电气施工时对需要重视的问题通过监督、管理等手段,确保施工能够顺利进行。同时在施工过程中,需要对施工人员做好指导工作,对存在的问题及时解决,

2014年江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析(建筑设计与建筑防火) 2013.06

一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计。 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3.2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

施工图审查常见问题与疑难问题

施工图审查常见问题及疑难问题 第一章编制深度以及设计依据等 【问题1】施工图的设计说明内容不符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条规定,缺少建筑物概况、负荷等级及其照度设计标准等内容。 【措施】《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条要求在施工设计说明中列入工程设计概况。 施工图设计说明可参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003执行。 【问题2】设计中只在平面图中标注导线型号及规格,而系统图中各路配电回路中却无导线型号及规格。这样的图纸是否满足审图要求? 【措施】配电系统图中无导线型号及规格不是完整的系统图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条4款1项的规定。 【问题3】配电系统图中接触器、热继电器只有型号的编号,而无接触器规格和热继电器的整定值。遇到这样的情况,该如何处理? 【措施】审查中无法判断其设计是否正确,视为设计深度不够。 【问题4】在设计说明中,用“本建筑物进行总等电位联结”或“进出建筑物的各种金属管线应进行总等电位联结”的一句说明,代替建筑物总等电位联结施工图设计。 【措施】总等电位联结是接地故障保护的基本条件,也是建筑物防雷的重要措施。依据建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条要求,施工图设计应绘出“建筑物总等电位联结平面图”。 【问题5】弱电设计过于简单,设计深度往往达不到要求,比如有的设计,不出系统图、平面图与系统图对不上、图中绘几个出线口绘几根连接线、施工方式、穿线型号、穿线管径也

无说明。还有的设计不管穿线多少,一律采用一种管径等等,审查可否允许。 【措施】不允许,视为设计深度不够。 【问题6】河北省《05系列建筑标准设计图集》与国家建筑标准设计图集要求不同之处,应以哪个图集为准。 【措施】标准设计图集不同于设计规范,标准设计图集仅供设计人员参考,具体选用何种图集由设计人员确定。如果图集违反设计规范或者图集有错误,就不能采用。 【问题7】当国家标准、行业标准、地方标准规定不一致时,该如何执行? 【措施】当国家标准与行业标准不一致时,分下列几种情况分别处理: 1、当国家标准规定的严格程度为“应”或“必须”时,考虑国家标准是最低的要求,至少应按国家标准的要求执行。 2、当国家标准规定的严格程度为“宜”或“可”时,允许按行业标准略低于国家的规定执行。 3、若行业标准高于国家标准,则应按行业标准执行。 4、若行业标准的要求高于国家标准但其版本早于国家标准,考虑到国家标准对该行业标准的规定有所调整,仍可按国家标准执行。 5、当不同的国家标准之间的规定不一致时,一般按新颁布的国家标准执行。 【问题8】已经有省人防审查机构专门进行人防审查,在进行建筑工程施工图审查时,防空地下室是否要审核? 【措施】需要审核。 第二章供配电 【问题1】供电线路的供电半径偏大,造成系统阻抗、电能损耗增大,降低了供电质量,不利于节约能效。 【措施】供配电距离应根据供电负荷,供电半径经技术经济比较后确定,一般情况下,负荷力矩超过一定值时,宜考虑增设配变电所。当末级配电箱或控制箱集中在配电间时,其供电半径宜为30~50m。 【问题2】对一级负荷设计的供电电源不符合《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条规定。规范规定“一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同

施工图审查常见问题及解答

结构专业施工图审查常见问题及解答 -------------------------------------------------------------------------------- 摘自2012年11月《山东省建筑工程施工图审查常见问题问答》 1、教育,医院建筑中地震动峰值加速是否按国家地震局办公室发布的通知执行? 答:教育,医院建筑应执行现行抗震规范;当地卫生主管部门有要求时,医院建筑可执行国家地震局通知。 2、2008年汶川地震后,省厅有一个“关于进一步加强全省城乡建设和工程建设抗震防灾工作的意见”,其中第四条“两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”,是否执行?学生宿舍是否可以采用砖混结构? 答:执行两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”。结构布置规则的学生宿舍可采用砖混结构,但抗震措施需加强。 3、CFG桩适用工程范围,承载力提高上限及桩身砼耐久性问题(《地基处理规范》为 C15,是否应提高)。 答:适用范围应根据场区地基土情况、建筑的结构布置、基础形式等慎重选择;承载力上限考虑抗震要求不宜盲目提高,提高地基土承载能力2倍以上时需谨慎。 4、预应力管桩的适用范围,在腐蚀性环境中的使用问题。 答:在腐蚀性环境下需灌芯;无地下室的高层建筑采用预应力管桩时需验算抗剪承能力;当桩端持力层为强风化、中风化岩石层时不适用(桩端宜受损)。 5、高层建筑中,结构高宽比超限,但倾覆等参数均满足要求,在审查过程中如何把握?需采取什么措施? 答:高层建筑高宽比超限,但抗倾覆计算等参数均满足规范要求时允许。 6、中小学校舍加固文件的审查:因历史原因,现存校舍中存在框架与砌体混合使用, 层高不满足规范要求等的房屋,审查时如何把握?对此类文件的审查需甲方提供哪些资料?

施工图审查中常见的错误

施工图审查中常见的错误 1. 消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2. 地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3. 地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4. 汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5. 地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过 1000 平方米。(非车库用房) 6. 地下自行车库防火分区面积超过500 平方米 7. 柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8. 设备用房门不应直接开向楼梯间。 9. 防火门开启方向朝向变形缝。 10. 楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0 平方米,不满足高规。 11. 复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12. 对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13. 卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14. 玻璃面积大于1.5 平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15. 厨房窗开口的上方应设置不小于1M 的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 第 3.3.11 条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm 。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1. 应设环形消防车道的未设消防车道。 2. 位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3. 地下室内安全疏散最大距离超过60 米。 4. 袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20 米。 5. 安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6. 安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7. 直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8. 两个安全出口间的距离不足5 米。 9. 六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10 一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60 平方米的多层建筑的房间只开了一个门。

施工图常见问题

施工图建筑专业常见问题 1类设计错误(强条) 供残疾人使用的门,其门扇未设横执把手和关门拉手,在门扇下方未安装0.35m高的护门板,门扇未安装视线观察玻璃,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.4.1条第5款。 供残疾人使用的门,其门内外地面高差大于15mm,且未以斜面过渡,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.4.1条第6款。 楼梯间对外疏散门的净宽小于0.9m,不符合《建规》5.3.14条。 建筑外墙距离停车场防火间距小于6.0m,不符合《汽车库、修车库、停车场设计规范》4.2.1条的规定。 防火墙两侧窗之间最边缘的水平距离小于2.0m,且未设置固定乙级防火窗,不符合《高规》5.2.2条。 楼梯间内墙上开有窗,不符合《高规》6.2.5.1条。 楼梯的首层紧接出口时,未采取防火措施与其它部分隔开,不符合《高规》6.2.2.3条。 楼梯及前室首层疏散门及门洞的净宽(装修后的净宽)小于 1.20m,不符合《高规》6.1.9条。 空调机房内墙上全嵌入消火栓,箱体耐火时间达不到2h,不符合《高规》5.2.7条。 中小报告厅走道宽度尺寸漏标,大报厅中间走道和右走道宽度尺寸漏标。其宽度尺寸应符合《高规》6.1.11.1条。 地下层平面中,水泵房、高压室、变配电室的门均直接开向楼梯前室,不符合《高规》6.2.5.1条。 影视厅的安全疏散门未设乙级防火门,不符合《高规》4.1.5A条。 防火分区仅有一个安全出口,不符合《高规》6.1.1条。 公共建筑未做无障碍设计,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》5.1.2要求。 地下室楼梯间不具备封闭楼梯间的条件,未设置防烟楼梯间,不符合《高规》6.2.2.1条的规定。 住宅公共部位通道的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。 防烟楼梯间前室可开启外窗面积小于2.0㎡,合用前室小于3.0㎡,不符合《高规》8.2.2.1条。 防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和小于2㎡,不符合《高规》8.2.2.2条。 楼梯前室消火栓处的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。 住宅不满足两个出口,不符合《高规》6.1.1条 厨房与卫生间、餐厅与卫生间的窗对视,均存在视线干扰。不符合《住宅建筑规范》4.1.1条的视觉卫生要求。 主楼与裙楼、辅楼与裙楼的防火间距不足9.0m,不符合《高规》4.2.1条。 地下室的楼梯间在首层没有直通室外,不符合《高规》第6.2.8条规定。 电梯与卧室紧邻布置时,未采取隔声和减震措施,不符合《住宅建筑规范》第7.1.5条规定。住宅的公共出入口位于入户花园下部,未采取防止物体坠落伤人的安全措施,不符合《住宅建筑规范》5.2.4条。 住宅虽有两个安全出口,但两个安全出口之间的距离小于5m,不符合《高规》6.1.5条。

建筑施工图中常见问题

建筑施工图中常见 问题

建筑施工图中常见问题 1、说明中与本工程无关的内容应删掉。 2、说明、做法表、节能专篇要统一,各部位保温做法应在建筑 做法表中体现。(做法引用图集,要注意说明保温做法和厚度) 3、门窗表中要注明外窗耐火完整性。(高层建筑中) 4、节能计算中修正系数、导热系数要准确。(注意两表一报告 要统一) 5、同一套图纸中字体要统一。(统一成???) 6、总平面中应标注消防车道、转弯半径、登高场地、平面定 位、竖向标高等,一些其它图层应关掉。 7、图纸中应明确担架电梯的轿厢尺寸。(应在说明中说明统一 大小。) 8、平面图中应画构造柱,注意构造柱是否会影响嵌入式消火 栓。 9、住宅走廊要注意是否有消火栓凸出影响走廊宽度。(疏散宽 度为净宽度,影响消防验收) 10、要注意与其它专业的配合,如暖通专业预留洞口等。建筑专 业修改图纸要及时反馈给其它专业,如卫生间洁具位置调整要及时提供给水专业,屋顶水箱位置变化要提供给结构专业。(卫生间洁具调整通知给排水。)

11、卫生间、厨房布置要合理、人性化、设计要重复推敲,避免 排气道、油烟机遮挡窗户,流线不合理等问题。(1.煤气灶在窗户下油烟机遮挡窗户2.墙垛不够宽、排气道烟道挡窗户设计时注意烟道大小) 12、平面图中标注每层建筑面积(图名下标注),商业网点要标 注每间店铺的面积。 13、住宅建筑建议平面图中一个单元标注户型细部尺寸,一个单 元布置家具。 14、门窗大样图中的开启扇要满足规范要求。如住宅卧室、起居 室、明卫的开口面积不应小于房间面积的1/20,厨房开口通风面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于 0.6m2。根据L13J4-1平开窗的开启扇,其净宽不宜大于 600,净高不宜大于1400;推拉窗的开启扇,其净宽不宜大于900,净高不宜大于1500;内平开下悬窗的开启扇,其净宽不宜大于800,净高不宜大于1500; 15、室内外高差小于或等于0.6m时,首层的低窗台可不加防护 措施《技术措施》第10.5.2条。 16、地下室采用SBS防水卷材时需注明II型。 17、室外空调机在排除空气一侧不应有遮挡物;空调搁板造型有 翻沿时,要注意空调板排水;空调搁板的高度应不小于1000; 18、屋面外排水要注意对外观的影响,雨水管要避开窗、雨棚

建筑电气施工中常见问题

建筑电气施工中常见问题 摘要:在建筑行业中,由于建筑电气质量问题而导致的事故越来越多,给国家经济造成重大损失,给人民生活造成极大影响甚至危害人民生命安全。许多事故都是由于在施工中没有按规范操作或忽视了一些必要的注意事项所造成的质量事故。 关键词:建筑电气;施工;质量问题 abstract: in the construction industry, because building quality problem in electrical accident is more and more, to the state economic caused heavy loss, to the people’s life made a great impact or even harmful to people’s life safety. many accidents are due in construction according to the standard operation or not overlooked some necessary precautions caused by quality accident. keywords: electrical building; the construction; quality problem 中图分类号:tu855 文献标识码:a 文章编号: 引言:本文列举并分析了电气施工过程中经常出现的质量问题,从而提高电气施工质量。 1.建筑电气施工中存在的问题 1.1用电气主要设备和材料问题 导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘

施工图审查中常见的错误

施工图审查中常见的错误 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。 (以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

施工图审查常见问题

施工图审查中常见的建筑设计问题 施工图审查中常见的建筑设计问题 江锦兰 笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排

水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。 2.门窗表。一般都有,但关键对一些组合窗,非标准窗表示不清楚,对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚,如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可,还有就是对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级)。 3.防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。 4.有关“夏热冬冷地区”节能设计的说明,也普遍存在问题(居住建筑的节能设计): (1)外窗,特别东西窗缺保温隔热措施。 (2)导热系数的主体部位值与平均值概念不清,把建筑主体部位的K值作为平均K值说明。 (3)缺节能设计计算书及节能设计审查文件,造成节能设计不经济。 5.幕墙工程。(包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程,与其它特殊构造,对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。 6.缺电梯(自动扶梯),选择及性能说明包括(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等等)。 7.墙体预留孔及楼板预留孔,管道井楼层的封堵方式等未说明。