我司强烈建议平衡阀在装入系统之前按系统需要设定好压力,且最好由我司在产品出厂前根据客户要求设定压力。一方面装入系统的平衡阀难以精确设定压力,给操作带来困难;另一方面装入系统的平衡阀①口常会伴有负载存在,过大的负载压力会给调压人员的操作带来困难,甚至会造成调压零件的损坏。平衡阀调压方法:内六角一端正对视线,顺时针旋转为右旋,右旋调压杆降低负载设定压力;逆时针旋转为左旋,左旋调压杆增加负载设定压力。

1 出厂前平衡阀压力设定标准(以LCBEA-LHN 平衡阀为例):

平衡阀出厂时设定压力为①口负载开启压力(以负载开启压力为210bar 为例)。 1.1 安装测试油路,以标准扭矩将平衡阀装入系统,初始设定将调压杆右旋到底,使设定压力达到最小值,负载低压通油测试;

1.2 无负载情况下,左旋调压杆至433圈,锁紧调压螺母,然后缓慢增加负载,此时设定压力应为210bar (如果设定压力有偏差,应在无负载情况下以相同操作微调至标准设定压力); 1.3 注意事项:

1.3.1 组装工作台测试所需液压系统回路时要确保安全后再装阀测试;

1.3.2 调压前必须松开调压锁紧螺母,旋转调节杆设定压力必须在无负载情况下进行; 1.3.3 调压杆右旋为减压,左旋为增压; 1.3.4 高压调试之前最好低压通油一次; 1.3.5 锁紧调压螺母后请勿再转动调压杆;

1.3.6 调压设定参照平衡阀压力设定附表(见附表),如有偏差以实际设定为准; 1.3.7 平衡阀安装扭矩必须符合标准规范(详见技术资料);

1.3.8 平衡阀的最大设定压力应为最大负载感应压力的1.3倍。设定压力不能过高,否则会增加液控口的背压,产生节流使油缸下降缓慢。

2 强行装入系统调定压力

如若在特别情况下,不得不在装入系统后再次设定,以下为建议方法:

2.1 强行装入系统调压

2.1.1 必须遵守系统操作的相关要求,确保整个设备系统在控制之内,不会因设备运动造成任何的毁坏或伤害;

2.1.2 应特别注意因压力重新设定后引起的设备运动位置的变化;特别注意增加设定 压力的旋转方向为左旋;

2.1.3 系统中如若没有压力显示设备,请于方便处安装以便调试和观测记录;

2.1.4 因平衡阀的最大设定压力应为最大负载感应压力的1.3倍,故在测出平衡阀所支撑执行设备的最大负载后要扩大1.3倍,所得的压力值才为平衡阀的设定压力值;

2.1.5 必须在平衡阀支撑的执行器上设定压力,若此执行器引起角位移,则需其在最大负载位置以最小流量缓慢增加负载,增加负载时观测压力表,记录得到的最大值;

2.1.6 请从出厂前平衡阀设定的标准压力开始,将观测到的负载压力扩大1.3倍,然后通过顺﹑逆的旋转来调整压力至计算出来的压力值,旋转圈数参照附表,计算值大于出厂标准压力值则逆时针旋转,小于则顺时针旋转。(注意:阀的最终设定压力将不可能在压力表上观测到,因为其会高于最高负载的诱导压力。)

2.1.7 在旋转圈数计算时,所选附表参数以试验均值为主要依据,理论值为附属参考。

2.1.8 若被设定阀已被顺时针旋到底,则在调压前增加一个逆时针全旋转。

注意事项:测得执行器最大负载后,将系统压力降为常压后再重新设定平衡阀的压力,不要在伴随系统负载高压下设定压力;在使用内六角扳手旋转调节杆时,务必将扳手插到内六角底端,旋不动时,请勿强行施加扭力矩,以免损坏调压零部件。

2.2 设定过程示例:

以CBEA-LHN为例,设定范围70~280bar,出厂设定210bar;

2.2.1 假设测得的最大压力为120bar,将负载乘以1.3(120bar×1.3=156bar),得平衡阀建议设定压力为156 bar。

2.2.2 查表得CBEA-LHN的每圈调压量为93bar,用设定压力值减去出厂设定标准压力后除以每圈的调压量,得出的为正值则逆时针旋转,得出的为负值则顺时针旋转,旋转圈数计算如下:

(-

-(顺时针)

=

156

58

.0

)

210

3圈。

根据以上计算为负值,应顺时针近似旋转5

2.2.3 若您的阀符合上述中的2.1.8,则根据建议设定压力(156bar)逆时针旋转调压杆两圈,查表得此时的开启压力为97bar,再做如下计算:

156

(+

-(逆时针)

=

97

63

)

.0

93

根据以上计算为正值,应再逆时针近似旋转0.63圈;也可以先逆时针旋转3圈后再顺时针旋转,具体旋转量由计算得。

2.2.4 通过上述计算调整平衡阀:松开锁紧螺母,旋转调压杆,旋向及圈数由以上计算定,调节完毕将锁紧螺母锁紧至标准扭矩,锁紧螺母时请勿再转动调压杆。

3 液控开启压力计算

平衡阀的工作包括③口液控部分和①口溢流部分,液控部分和溢流部分的面积比为液控比。液压油从①口反向流回②口时被单向阀锁住,当液控口有与①口负载成反比的作用力时单向阀开启,油流回②口。③口液控压力有效的降低了阀的设定压力,此可根据控制活塞上液控面积和溢流面积的比较分析得出。例如:一个阀的液控比为3:1,设定压力为3000psi,

负载压力为2000psi,则需要打开溢流阀的液控压力为333psi,即(3000psi-2000psi)/3=333psi。

液控比计算方法如下:

为便于阐述,以上参数设定如下:S = 为阀的设定压力

L = 为负载压力

P R = 为液控比(比数为1,例如3:1则P R = 3) C R = 为液压缸面积比(无杆腔/有杆腔)

平衡阀压力设定附表

注意:以上表格中没有的以相近的型号参数为参考依据。

平衡阀的讨论

平衡阀的讨论 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。 1、静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 2、动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范

围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 平衡阀是因为能解决供暖系统的水利平衡问题而得此名,它都属于量调节,还有一种属于半质量调节平衡阀是用温度传感器探测回水温度而确定阀门开度的一种阀门。 平衡阀的发展课题,用于冬季采暖、夏季制冷的同一系统,无法采用自力式平衡阀,因为散热与制冷的流量不同,转换季节要重新调节,很麻烦。这样的话采用手动平衡阀就可以了,还比较经济。现在需要研制两用平衡阀。 还有一种叫压力平衡阀,多用于生活用水,比如:公共浴室需要冷水与热水混合达到洗浴温度,在闭式混合系统里,要求混合之前冷水和热水压力相同,就可以使用压力平衡阀,这种阀门有两个进口和两个出口,各自为冷水、热水通路。 在空调及采暖系统中水力失调分两种:静态失调(稳态失调)和动态失调(稳定性失调)。静态失调是指由于设计不合理造成的水力失调,此种失调(稳定性失调),系统处于满负荷运行,可用静态平衡阀或动态流量平衡阀来解决这个失调问题。动态失调是指系统在变负荷工

静态平衡阀安装使用

静态平衡阀安装使用 1.静态平衡阀安装位置和方向 (1)静态平衡阀可安装在回水管路上,也可安装在供水管路上,每个环路中只需安装一处。建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。 (2)总管上的平衡阀,宜安装在水泵的出口方向。 (3)平衡阀可水平安装,也可垂直安装。 (4)介质流动方向应与阀体上标注的方向一致。 (5)手柄上的开度指示数字应朝向调试人员能够看得见的方向,以方便调试。阀体上的测量接头前不应有障碍物,以免在调试时无法连接调试仪表。在吊顶内安装时,应使手柄的方向朝下。 2.静态平衡阀安装尺寸 (1)阀门结构长度符合国家标准GB/T 12221。 (2)法兰连接尺寸符合机械行业标准JB 78。 3.静态平衡阀不应随意变动平衡阀开度 管网系统安装的平衡阀经调试后,为保持系统的平衡状态,在系统正常运行过程中,不应随意变动静态平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。4.静态平衡阀不必再安装截止阀 在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。 5.静态平衡阀注意新系统与原有系统的平衡 当安装有平衡阀的新系统连接于原有系统时,应注意新系统与原有系统水流量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)达不到应有的水流量。这时应在原有系统的入口处加设平衡阀。 静态平衡阀技术特点 1.技术指标 (1)公称压力:1.6MPa。 (2)介质允许温度范围:3—130℃。

2.新型结构 (1)阀芯和阀杆与阀门轴线成60°夹角,使介质的流体力学性能更优良。 (2)阀芯位移采用内动式结构,阀门启闭,阀杆和手柄高度不变,可适应较小的安装空间。 (3)密封采用特制氟橡胶“O”形密封圈,确保无渗漏,手柄旋转轻灵自如。 3.流量特性 每一种规格的KPF-3平衡阀经试验测量,都呈现了近似直线的开度—流量关系曲线,具备了良好的流量调节特性,在平衡调试时可地调节流量。 4.阀门开度指示 平衡阀阀芯的开度由手柄上的2个数字变换来表示,其中1个数字表示1/10圈,从1到10变换,另1个数字表示1圈,从1到10变换,因此,开度表示的zui小读数为阀门全行程的1%,可清晰准确地指示阀门开度。 5.锁定记忆装置 静态平衡阀具有开度锁定记忆装置,锁定的阀门可以关小,但不能开大(锁定功能)。当管路需要维修时,关闭平衡阀(截止功能),待检修完毕后,打开阀门时,锁定记忆装置使阀门只能开到原锁定位置(记忆功能),保证了平衡阀的设定流量不变。 6.流量测量装置 平衡阀阀体上有2个测量接头,调试时用连接软管与专用智能仪表相连。7.专用智能仪表 专用智能仪表中,输入了根据KPF-3平衡阀流量特性曲线编制的调试软件。调试时,仪表可显示出阀门的压差和流量值,并计算出该阀门在设计流量时的开度值。 8.阀门材质

布赫Cindy系列平衡阀中文样本

95/164 24.5 类型代号说明 密封材料 腈橡胶 氟橡胶 低温橡胶 用于基本阀的产品代号 300 6010216….. 300 6010284….. 300 6010330….. (无特殊性能) 修理包 先导控制G 型 修理包Cindy 20-B-S-N-2-G 修理包Cindy 20-B-S-V-2-G 修理包Cindy 20-B-S-T-2-G 产品代号 300.0306755 300.0306791 300.0306830 先导控制D,H 型 修理包Cindy 20-B-S-N-2-D 修理包Cindy 20-B-S-V-2-D 修理包Cindy 20-B-S-T-2-D 产品代号 300.0306756 300.0306792 300.0306831 先导控制R 型 修理包Cindy20-B-S-N-2-R 修理包Cindy 20-B-S-V-2-R 修理包Cindy 20-B-S-T-2-R 产品代号 300.0306757 300.0306793 300.0306832 先导控制E 型 修理包Cindy20-B-S-N-2-E 只有腈橡胶密封 只有腈橡胶密封 产品代号 300.0306758 备选法兰A 300.0306804 300.0306807 300.0306810 阀系列 无泄漏 负载控制阀 = CINDY 公称尺寸 20㎜ = 20 类型 B = B 应用/阀形式 负载控制阀,用法兰直接 连在执件上或管式连接 =S 密封材料 温度范围 腈橡胶(标准型) -20℃-80℃ =N 腈橡胶(低温型) -50℃-80℃ =T 氟橡胶 -20℃-200℃ =V 固定螺栓 无固定螺栓 =O 非电镀螺栓 =S “Dacromate ”螺栓(防锈 =D 孔接口 ..= 形式1…99 (见9部分普通信息) 先导控制种类 G ..= 先导控制带“标准盖” D..= 先导控制带“阻尼盖” H..= 先导控制带“机-液行程限制” R..= 先导控制带“减压阀” E..= 先导控制带“电磁比例减压阀” (仅有腈橡胶密封) (见9部分普通信息) 回油(背压)对先导压力的影响 L= 与A 口的背压无关 下降时流量(阀规格) S100= S100 S150= S150 S200= S200 S240= S240 S300= S300 20 CINDY B S L 管螺纹法兰“A ” (可选择) B= G 1″ 二级压力溢流 SVT = 从B 口到T 口溢流 (需油箱回油管) 管螺纹法兰“B ” (可选择) A= G 1″ SVT 压力设定 ..= 80到460bar

平衡阀调试方法

平衡阀调试手册欧文托普阀门系统(北京)有限公司

欧文托普静态平衡阀介绍 静态平衡阀亦称手动平衡阀,数字锁定平衡阀,它的作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡输配的作用。 手动平衡阀的作用对象是系统的阻力,基本功能:消除环路剩余压头限定环路 水流量。 手动平衡阀与普通截止阀区别在于,调节对象,手动平衡阀调节对象是系统的阻力,而普通截止阀主要调节阀前、阀后起关断作用的,它们阀门特性曲线,如下图所示,平衡阀理论流量特性为等百分比(近似)特性,当阀权度30-50%,实际为 线性流量特性。 1、手动截止阀特性曲线; 2、线性特性[阀实际工作曲线、阀权度0.2] 3、线性特性曲线; 4、等百分比特曲线; 手动平衡阀与普通截止阀不同之外还在于有开度指示、开度锁定装置及阀体上有两个测压口。在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压口与专用欧文托普的流量测量计算机或压差测量仪连接,仪表能显示出流经阀门流量值或压降值,进而可计算出阀 门的实际流量。

平衡阀测量流量原理:从流体力学观点看,平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,以压缩液体为例,由流量方程式可得: Q=K v·△P?(1-1) Q—流经平衡阀的流量(m3/h) K v—阀门系数 △P?—阀前、阀后压差(kg./cm2)平衡阀每一个开度值都对应于一个K v值,即阀门系数K v由开度而定。通过试验台实测可以获得不同开度下对应的阀门系数。于是,只需在现场测出压差,根据公式(1-1),就可以计算出流量Q,平衡阀便可以作为定量调节流量的节流部件了。 平衡阀特性: ①流量特性线性好。这一特性对方便准确地调整系统平衡具有重要意义。 ②有清晰、准确的阀门开度指示。开度指示在阀柄侧部,更人性的设计,使检 测、调试更方便。 ③平衡调试后,阀门锁定功能使开度值不能随便地被变更。无关人员不能随便开大阀门开度。如果管网环路需要检修,仍可以关闭平衡阀,待修复后开启阀门原 设定位置为止。 ④平衡阀阀体上有两个测压口,在管网平衡调试时,用软管与欧文托普的专用流量测量计算机或压差测量仪连接,能由计算机显示出流量值及计算出该阀门的实 际流量。

平衡阀特点及原理作用

平衡阀特点及原理作用 平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用专用智能仪表,输入阀门型号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该平衡阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。 平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得。与其它阀门相比,平衡阀主要有以下特点: (1)直线型流量特性,即在阀门前后压差不变情况下,流量与开度大体上成线性关系; (2)有精确的开度指示; (3)有开度锁定装置,非管理人员不能随便改变开度;表连接,可方便地显示阀门前后的压差及流经阀门的流量。尽管平衡阀具有很多优点,但它在空调水系统的应用还存在不少问题。如果这些问题解决不好,平衡阀的特点并不能充分显现出来。平衡阀的作用是为了调节系统内,各个分配点的(如每一个楼座)的预定流量。每一座楼的入口处都安装平衡阀,可以使供暖系统的总流量得到合理分配。 平衡阀的原理是阀体内的反调节,当入口处压力加大时,自动减小通径,减少流量的变化,反之亦然。如果反接,这套调节系统就不起作用。而且起调节作用的阀片,是有方向性的,反向的压力甚至可以减少甚至封闭流量。既然安装平衡阀是为了更好的供暖,就不存在反装的问题。如果是反装,就是人为的错误,当然就会纠正。平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得。 Kv为平衡阀的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数相当于普通阀门的流通能力。如果平衡阀开度不变,则阀门系数Kv不变,也就是说阀门系数Kv由开度而定。通过实测获得不同开度下的阀门系数,平衡阀就可做为定量调节流量的节流元件。 在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀的测压小阀与专用智能仪表连接,仪表可显示出流经阀门的流量值(及压降值),经与仪表人机对话,向仪表输入该平衡阀处要求的流量值后,仪表通过计算、分析、得出管路系统达到水力平衡时该阀门的开度值。平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙,改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。 1.不应随意变动平衡阀开度管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部平衡阀进行调试整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。 2.不必再安装截止阀。在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。 3.系统增设(或取消)环路时应重新调试整定在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的平衡阀之外,原则上所有新设的平衡阀及原有系统环路中的平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管平衡阀不必重新调整)。在空调及采暖系统中,作为输配能量的水循环系统的水力平衡是非常重要的。一个平

丹佛斯静态平衡阀

一、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的应用: 丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀广泛应用于空调、供热及生活热水系统,作为平衡各末端及环路流量之用。丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀宜用于定流量系统,即末端无控制阀或末端采三通调节阀的系统,解决静态水力平衡问题。 对于末端采用两通调节阀的变量系统,丹佛斯推荐采用动态压差平衡阀或动态压差平衡型电动调节阀,相关信息详见丹佛斯相关技术文件。 二、静态水力平衡分析: 静态水力平衡问题是指在定流量系统或变量系统的满负荷及调式工况下,系统及各末端的流量与设计流量不一致,所造成的水力平衡问题。 静态水力失衡发生的原因是系统固有的,主要有以下几点: 1.各环路由于管道长度不同,造成的阻力损失不同 2.各末端需用资用压力不同 3.实际施工与设计的差异 其主要表现有: 1.各末端冷热不均,近热远冷(供热)或近冷远热(制冷)。 2.系统水量比设计流量大,系统大流量小温差运行。 3.水泵效率低下,功耗较额定值大 根据图1所示,在系统中远离水泵的末端资用压差不足,流量无法达到设计要求;而靠近水泵的末端资用压差过余,流量超过设计要求,造成系统水量分布不匀。而整个系统总水量也大于泵额定值。、

在图2中,可以看到在理想状况下,水泵应工作于设计管道曲线与水泵扬程-流量曲线的交点(Q1,H1),此时水泵效率为η1,功率为P1;而实际运行中由于整个系统的过流,导致水泵工作于实际管道曲线与水泵扬程-流量的交点(Q2,H2),此时水泵效率由η1下降至η2,而功率由P1升高到P2。

静态水力失衡虽然是系统固有的,但是可以通过加装平衡阀,进行解决。其中对于定流量系统,应采用静态平衡阀加以解决。 三、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的工作原理及特点 1、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的工作原理 静态平衡阀亦称:手动平衡阀、数字锁定平衡阀等,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),改变阀门内部流通面积,通过调节阀门流通能力,达到调节流量的目的,简而言之,静态平衡阀是一个局部阻力可以改变的节流元件。 2、丹佛斯(Danfoss)静态平衡阀的特征 相对于普通阀门,静态平衡阀必须具有如下特征:

空调水系统平衡阀合理应用

空调水系统的阻力平衡是保证空调系统正常、有效运行的前提,以较低的能耗,获得舒适的室内环境,是暖通设计者比较关心重视的问题。为了达到水系统的阻力平衡,设计师一般尽可能采用同程式水系统,倘若条件不允许时则采用异程式水系统,此时系统可能存在水力平衡失调。当各分区环路采用同程式系统时,各系统环路间也可能存在严重的阻力不平衡而导致水力平衡失调。因此必须通过各种调节手段使系统达到平衡。近年来,平衡阀因其较为完备的功能和良好的调节性能,正在越受重视和欢迎。许多设计师在设计水系统时倾向于使用平衡阀来进行水力平衡,但笔者发现,在很多工程中,平衡阀的设置不尽合理,设计人员对各种平衡阀的应用场合考虑不周。本文从平衡阀的原理入手介绍在工程实践中如何合理地选择平衡阀及相应的系统形式。 1平衡阀的工作原理 水力平衡设备可分为静态水力平衡设备和动态水力平衡设备。静态水力平衡设备主要有静态平衡阀,动态水力平衡设备主要有动态流量平衡阀、动态压差控制阀、动态平衡电动二通开关阀、组合式或一体式动态平衡电动调节阀等。 静态平衡阀在水系统中的作用主要是消除静态水力失调、使系统实现静态水力平衡。动态水力平衡设备在水系统中的作用主要是消除动态水力失调,使系统实现动态水力平衡。 1.1 静态平衡阀 静态平衡阀亦称为手动平衡阀或手动调节阀,是可进行流量测定和调节的阀门,其操作方式是人工手动调节。该平衡阀原理为可变流量的孔板,并带有关断功能。通过测量阀门前后测量孔的压降,结合阀门开度的读数,便能换算出阀门调节后的流量。静态平衡阀实质上是一个具有明确的“流量-压差-开度”关系、清晰可调的开度指示以及良好调节特性的阻尼调节元件。 1.2 动态流量平衡阀 动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、定流量平衡阀等,是一种在阀体前后一定的压差范围内能自动保持管道的流量始终不变的阀门。 其工作原理:q=k √△p。通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后压 v 差(如图1所示)的变化,从而达到控制流量的目的。即在一定压差范围内无论阀门入口流量如何变化均可保证其出口流量恒定。它相当于一个局部阻力可变的节流元件,该元件由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。流量值的大小可以根据系统要求进行定制。

32米登高平台消防车主要性能及参数

DG32型登高平台消防车采购需求 (一)主要结构 (1)底盘:(以下两种底盘型号可以任选一种) ①底盘型号:沃尔沃FM9、 6×4 发动机型号:D9型,欧州Ⅲ排放标准。 发动机类型:直列六缸、四气门、泵嘴一体,涡轮增压中冷,电子控制燃油喷射发动机,且有全程调速功能。 发动机功率:380马力。 标准装备:收音机,CD音响,驾驶室冷热空调系统,巡航定速控制系统,遥控中央门锁,电动门窗,电加热反光镜,气垫司机座椅,标准固定式乘员座椅,司机和副司机安全带,灭火器,随车工具,轮胎冲气软管,遮阳板,发动机启动预热装置,倒车警告装置,前后稳定杆,燃油系统油水分离器,变速箱机油冷却器,刹车空气干燥器,雾灯、电动反光镜,副司机侧侧望镜,驾驶室前望地镜等。 ②原装奔驰2628、6×4底盘改装。发动机功率280马力(符合欧Ⅲ排放标准)。具有驾驶室冷热空调系统,巡航定速控制系统,发动机启动预热装置,倒车警告装置,燃油系统油水分离器,刹车空气干燥器等。 最高行驶车速100Km/h。 (2)支撑机构: . 车的支腿采用H型结构,水平外套由高强度合金钢冷拉无缝型材制作,付梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构,从

而保证了支撑机构的安全、可靠性。 (3)回转与变幅机构: 回转机构由液压马达驱动行星减速机来完成,使回转的平稳性、自锁性强;变幅机构是通过双变幅液压油缸与变幅平衡阀、双向液压锁双保险的优化结合来实现的,其特点是变幅的同步性好,安全性强。 (4)臂架结构: 臂架由四节伸缩臂一节曲臂构成,由高强度合金钢冷弯焊接而成的箱式结构。伸缩臂在油缸与链条的共同作用下,同步伸缩,曲臂通过双作用油缸实现180°折叠。 (5)平台: 平台由无缝型焊接而成,可左右旋转45°,载重400Kg载有大功率遥控水炮,照明系统,对讲系统等。 (6)付梯: 臂架侧面载有付梯。付梯由高强度铝合金型材焊接而成。付梯与臂架伸缩同步进行,每节付梯可同时承载2名被困人员,沿梯而下。 (7)遥控水炮: 电控遥控水、泡沫两用炮由美国阿克隆公司进口,型号3578。流量每分钟4800升;额定压力8Kg/cm。射程(水)大于80米,(泡沫)大于70米;水平转角度90度;仰角度15度;俯角120度;30米距离有线遥控。 。 (8)水路系统: 水路系统全部由白钢管表面抛光后组成。臂架伸缩水路由四节

静态平衡阀与动态平衡阀在暖通空调系统中的应用

据河北环保公司多年研究,静态平衡阀主要用于定流量系统中,用于调节系统的静态水力失调问题;而动态平衡阀则是用于管网变流量系统中! A.什么是静态水力失调? 静态水力失调是指空调系统由最初的设计、材料设备的选用及连接安装等环节的因素,不可避免地导致系统在实际使用过程中个终端的流量与设计要求流量值在一定程度上不一致,从而产生水力失调,并潜于系统中。 B.什么是动态水力失调? 动态水力失调则是指由于在空调系统运行过程中用户的使用状态发生变化(如设备的开关及阀门的开度变化),引起管道流量变化及压力的不规则波动,影响到其他用户终端的流量偏离要求流量而产生水力失调。系统的这种动态水力失调不是系统本身所固有的,它是变化的是在系统运行过程中产生的。 静态水力失调的解决方法: 一般在定流量系统中,由于其末端设备大都无须通过改变流体流量来进行系统调节,所以它只存在静态水力失调,解决途径只需在相关部位安装静态水力平衡阀既可! 动态水力失调的解决方法: 在变流量系统中,是由于管道系统中各分支管路的流量随设备的开停以及外界环境负荷变化引起的,通过增设动态平衡阀,可以在安装处产生屏蔽作用,从而避免了各终端设备的流量的相互干扰。 通常在暖通空调系统中,静态水力失调和动态水力失调会同时存在。静态平衡阀应用于:采暖空调集水器回水(进水)主管及总管;采暖垂直主管回水(进水)管、水平支管回水(进水)管;空调水平回水(进水)支管及各回水(进水)分支管道的分支管。 动态平衡阀主要用于:制冷机冷冻水、冷却水进水管(回水管)、锅炉热水进水管(回水管)、换热器二次水进水管(回水管)、风机盘管进水管(回水管)、采用电动开关阀或变风量调温的空调箱进水管(回水管)、供热水平单管分户设环进水管(回水管)。

平衡阀介绍及其工作原理

暖通空调系统 一、暖通空调系统常见得几种水力平衡设备:?暖通空调系统常见得水力平衡设备主要有用于消除静态水力失调、实现静态水力平衡得静态水力平衡阀与用于消除动态水力失调、实现动态水力平衡得动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动开关阀、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合"以及一体式动态平衡电动调节阀等。?1、静态平衡阀: 静态平衡阀就是消除暖通空调水系统静态水力失调、实现静态水力平衡得主要设备、?静态平衡阀实质上就是一个具有明确得“流量—压差-开度”关系、清晰可调得开度指示以及良好调节特性得阻尼调节元件。?在暖通空调水系统中,静态平衡阀保证得不就是系统中单个管道得流量值,它要维持得就是在系统初调试时,通过静态平衡阀得调节作用,使系统中各个管路得流量比值与设计流量得比值一致,这样当系统得总流量等于设计总流量时,各个末端设备及管道得流量也同时达到设计流量、?静态平衡阀主要应用于系统分集水器、分支管道以及末端设备处。 2、动态压差平衡阀:?动态压差平衡阀就是消除暖通空调系统动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一、?动态压差平衡阀具有关键点定压差功能,它通过阀门内部得自力式机构,能自动地将系统两个关键点之间得压差恒定在设定压差值。?基于全面水力平衡系统对分系统定压、分级定压以及设备定压得要求,动态压差平衡阀广泛地应用在系统主管、分支管道以及各种末端设备处。? 3、动态流量平衡阀: 动态流量平衡阀就是消除系统动态水力失调得设备之一。 动态流量平衡阀实质就是在一定得压差范围内维持管道得流量始终不变,流量值得大小可以根据系统要求进行定制,因此它又叫做“定流量平衡阀”。?动态流量平衡阀主要应用于水力系统中要求保持流量不变得管道,如冷水机组冷冻、冷却水管以及采用变风量调节系统制冷供热量得末端设备管道处、?4、动态平衡电动开关阀: 动态平衡电动开关阀就是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一、?动态平衡电动开关阀具有动态平衡与电动开关功能,当阀门开启时,它能动态地将管道得实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动得影响。?动态平衡电动开关阀主要应用于风机盘管处,一方面,它具有传统电动开关阀得电动开关功能;另一方面,它又能在阀门开启时将流量始终恒定在风机盘管得设计流量、 5、“动态压差平衡阀与电动调节阀”组合:?动态压差平衡阀与电动调节阀组合就是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡得主要设备之一。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统得压力波动,使流经管道得流量不受系统压力波动得影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域得负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域得温度始终恒定在设定温度。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合主要应用于空调箱、空气处理机组与新风机组等处。?6、一体式动态平衡电动调节阀:

平衡阀和差压阀原理

1.基础知识 一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得: 式中:Q--流经平衡阀的流量 ξ--平衡阀的阻力系数 P1--阀前压力P2--阀后压力 F--平衡阀接管截面积 ρ--流体的密度 由上式可以看出,当F一定(即对某一型号的平衡阀),阀门前后压降P1-P2不变时,流量Q仅受平衡阀阻力影响而变化。ξ增大(阀门关小时),Q减小;反之,ξ减小(阀门开大时),Q增大。 平衡阀就是以改变阀芯的开度来改变阻力系数,达到调节流量的目的。 2.差压阀: 作用:差压阀在密封油系统中用以调整空侧密封油压,使之与发电机内气

体压力始终保持一定的压差。 结构和工作原理: 此阀门是通过输入信号的差值变化带动滑杆上下移动,而改变阀门的开度,以起到对油压的调节作用。 密封油系统通常设有二只差压阀,一只差压阀即空侧油调压阀,它接于空侧油泵的进口与出口之间,起旁路调压作用,信号分别取自机内氢气压力和空侧密封油压,该阀门可以根据信号来源的压力变化自动调节旁路的流量,从而保证空侧密封油压始终高于机内氢压0.084MPa。另一只差压阀即空侧油备用调压阀,它接于空侧高压和低压备用密封油管路中,信号分别取自发电机内氢压和空侧密封油压,通过调节备用密封油流量来保证备用空侧密封油压力始终高于机内气体压力0.056MPa。 密封油系统中差压阀的工作原理? 答:压差阀的活塞上面引入机内氢气压力(压力为p1),活塞下面引入被调节并输出的空侧密封油(压力为p),活塞自重及其配重片重量(或调节弹簧)之和为p2(可调节),则使p=p1+p2(上下力平衡)。当机内氢气压力p1上升时,作用于活塞上面的总压力(p1+p2)增大,使活塞向下移动,加大三角形工作油孔的开度,使空侧油量增加,则进入空侧密封瓦的油压随之增加,直到达到新的平衡;当机内氢气压力p1下降时,动作相反。 3.平衡阀: 平衡阀的工作原理:平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙,改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于 4.总结: 差压阀的控制器上面是氢气的压力,下面是密封油,通过连杆控制阀门开度,当氢气的压力高时,阀门关小,相当于关小再循环一样,密封油油压升高~压差低时,动作相反,从而保证机内氢压和空侧密封油压差压在0.084MPa范围内(正常运行),当高压备用油源作为空侧密封油时,保证机内氢压和空侧密封油压差压在0.056MPa范围内。当空侧直流油泵启动,作为空侧密封油时,保证机内氢压和空侧密封油压差压在0.084MPa范围内,这个差压通过负重或者可调弹簧来实现。

静态水力平衡阀的工作原理

静态水力平衡阀的工作原理 静态水力平衡阀是通过改变阀芯与阀座的开度,来改变流经阀门的流动阻力,从而调节流量使水力管网达到静态平衡的专用阀门。静态水力平衡阀源于早期的节流孔板,并连接智能仪表检测出阀门的压差、流量和系统存在的问题。 水力平衡阀的作用对象是系统的阻力。特点是能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同事增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量要求,达到平衡的作用。 空调系统中平衡阀的作用 平衡阀所起的首要作用是确保系统确实按设定技术参数运行。 平衡阀在空调系统起着平衡各回路的阻力,恒定与调节流量的作用,它促进系统以最经济的流量运行,保证空调末端设备获得满意的出力。因此,它是能提高空调水系统输送效率的节能元件。 平衡调试过程中,可发现及排除对系统功能的一些威胁:包括实施的不正确的平衡计算,以及纯粹的安装错误,如止回阀装错或过滤器被堵,水泵扬程过大等等。 在空调系统的平衡过程中可立即发现问题,找到根源和采取纠正措施,这样确保系统尽量以最低的能源成本,提供最佳的舒适度。 供热系统节能之平衡阀应用 供热、空调系统的节能是建筑节能很重要的组成部分之一。而平衡阀是供热、制冷系统节能的关键设备之一。 其关键设备的作用主要体现在以下方面: 1.实现冷、热水系统水力平衡的关键器件。 2.数千项工程实际运行的效果也证明平衡阀是空调、供热系统提高能效、降低耗能、减少工程造价保证安全、可靠运行,使用户满意的系统中不可缺少的重要设备之一。 3.平衡阀是空调供热系统计量收费不可缺少的重要设备之一。 随着客户满意度的不断提高,是平衡阀的市场越来越广。 1.范围扩大。从特大城市、大中城市到小城市、小城镇;从热力公司、住宅小区到机关大专院校和各类厂区;从供热、采暖到空调系统,目前南至海口、北至哈尔滨在不同地区,不同建筑上,不同程度的使用了平衡阀。 2.热力公司、物业管理公司得到实惠。采用平衡阀后,热力公司、物业管理公司实现了节能运行,减少了热耗、电耗、扩大了供热面积。

平衡阀介绍及其工作原理

一、暖通空调系统常见的几种水力平衡设备: 暖通空调系统常见的水力平衡设备主要有用于消除静态水力失调、实现静态水力平衡的静态水力平衡阀和用于消除动态水力失调、实现动态水力平衡的动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动开关阀、“动态压差平衡阀与电动调节阀组合”以及一体式动态平衡电动调节阀等。 1、静态平衡阀: 静态平衡阀是消除暖通空调水系统静态水力失调、实现静态水力平衡的主要设备。 静态平衡阀实质上是一个具有明确的“流量-压差-开度”关系、清晰可调的开度指示以及良好调节特性的阻尼调节元件。 在暖通空调水系统中,静态平衡阀保证的不是系统中单个管道的流量值,它要维持的是在系统初调试时,通过静态平衡阀的调节作用,使系统中各个管路的流量比值与设计流量的比值一致,这样当系统的总流量等于设计总流量时,各个末端设备及管道的流量也同时达到设计流量。 静态平衡阀主要应用于系统分集水器、分支管道以及末端设备处。 2、动态压差平衡阀: 动态压差平衡阀是消除暖通空调系统动态水力失调、实现动态平衡的主要设备之一。 动态压差平衡阀具有关键点定压差功能,它通过阀门内部的自力式机构,能自动地将系统两个关键点之间的压差恒定在设定压差值。 基于全面水力平衡系统对分系统定压、分级定压以及设备定压的要求,动态压差平衡阀广泛地应用在系统主管、分支管道以及各种末端设备处。 3、动态流量平衡阀: 动态流量平衡阀是消除系统动态水力失调的设备之一。 动态流量平衡阀实质是在一定的压差范围内维持管道的流量始终不变,流量值的大小可以根据系统要求进行定制,因此它又叫做“定流量平衡阀”。 动态流量平衡阀主要应用于水力系统中要求保持流量不变的管道,如冷水机组冷冻、冷却水管以及采用变风量调节系统制冷供热量的末端设备管道处。 4、动态平衡电动开关阀: 动态平衡电动开关阀是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡的主要设备之一。动态平衡电动开关阀具有动态平衡和电动开关功能,当阀门开启时,它能动态地将管道的实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动的影响。 动态平衡电动开关阀主要应用于风机盘管处,一方面,它具有传统电动开关阀的电动开关功能;另一方面,它又能在阀门开启时将流量始终恒定在风机盘管的设计流量。 5、“动态压差平衡阀与电动调节阀”组合: 动态压差平衡阀与电动调节阀组合是暖通空调水系统消除动态水力失调、实现动态平衡的主要设备之一。 动态压差平衡阀与电动调节阀组合既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统的压力波动,

液压平衡阀的工作原理

液压平衡阀的工作原理 标签:平衡阀动态流量平衡阀阀门系数水力平衡 平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等.平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。HAWE哈威液压泵 哈威液压产品系列 HAWE哈威柱塞泵 HAWE哈威双级油泵 HAWE哈威紧凑泵站与小型泵站 HAWE哈威压力阀 HAWE哈威换向阀 HAWE哈威调速阀 HAWE哈威单向阀 HAWE哈威液压附件 HAWE哈威-德国泵 哈威D6010-cn(R型液压泵) FP型结构紧凑式小型液压泵站HC型电动紧凑式液压泵站MP和MPW型结构紧凑式液压泵站 HK,HKF和HKL型结构紧凑式液压泵站A型、B型、C型泵站油路连接块BA型、BV 型阀组 R和RG型径向柱塞泵In-Line型轴向变量柱塞泵V30D和V60N RZ系列双级油泵 LP系列气动操纵液压泵H型、HE型、HD型与DH型手动泵 V30D和V60N In-Line型轴向变量柱塞泵 HAWE哈威-德国阀

哈威D7918-cn(LHT 型平衡阀) SG型和SP型换向阀SKP和SKH型多路换向阀SW,SWR,SWP与SWS型滑阀式换向阀HSR,HSF,HSL系列换向阀DL型手动操纵的多路换向阀PSL和PSV型比例多路换向阀NSMD2夹紧模块 各种操纵方式的截止式换向阀VB型截止式换向阀阀块WN和WH型截止式换向阀BWH和BWN型截止式换向阀阀块VZP型截止式换向阀BVZP型截止式换向阀阀块EM,EMP型二位二通螺旋式换向阀BVG,BVE和BVP型截止式换向阀HSV型升降阀CR型控制阀(压机控制阀)HZV等型升降模块和升降阀VH,VHR和VHP型截止式换向阀 DA和EA型截止阀 MV和SV型直动式溢流阀和定差式减压阀CMV和CSV型溢流阀DV和AS型等先导式溢流阀 VR型单向背压阀PMV和PDV系列比例溢流阀ADC和AM型等小型减压阀ADM和VDM型减压阀CDK、DK和DZ系列减压阀PM系列小型比例减压阀 PDM系列比例减压阀CNE 2型卸荷阀NE系列双级阀 LV和ALZ系列卸荷阀DSV和CDSV系列压力锁阀LHK,LHDV和LHT平衡阀SF,SD,SK和SU调速阀SB与SQ和SJ型二通限速阀SE和SEH型电比例调速阀 TQ型和TV型分流集流阀EB,BE,BC型节流阀和单向节流阀Q,QR,QV系列节流阀ED,RD和RDF型节流阀和单向节流阀A V,A VT与CA V型节流截止阀 RK/RB,RC,RE和ER型单向阀CRK和CRB型单向阀B系列单向阀 CRH与RHC系列螺旋式液控单向阀HRP系列液控单向阀RH和DRH型液控单向阀F系列单向阀和充液阀LB系列管路防爆安全阀WV和WVC系列梭阀泉州双环贸易发展有限公司创建于2008年,位于中国著名侨乡---泉州,专业经销以美国双环配件和瑞典胜凡SUNFAB柱塞泵为主的,面向港口,油田,矿山,铁路,水电、水泥、钢铁 等行业的特种设备和配件的供应。公司拥有国外众多厂家的支持,服务中国大陆的各种建设

静态平衡阀和动态平衡阀的设计(新)

平衡阀与定流量和变流量系统平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。 一、分类与工作原理 1.静态平衡阀:静态平衡阀亦称为手动平衡阀或手动调节阀,是可进行流量测 定和调节的阀门,其操作方式是人工手动调节。该平衡阀原理为可变流量的孔板,并带有关断功能。通过测量阀门前后测量孔的压降,结合阀门开度的读数,便能换算出阀门调节后的流量。静态平衡阀实质上是一个具有明确的“流量-压差-开度”关系、清晰可调的开度指示以及良好调节特性的阻尼调节元件。 2.动态流量平衡阀:动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、定流量平衡阀等, 是一种在阀体前后一定的压差范围内能自动保持管道的流量始终不变的阀门。其工作原理是通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后压差的变化,从而达到控制流量的目的。即在一定压差范围内无论阀门入口流量如何变化均可保证其出口流量恒定。它相当于一个局部阻力可变的节流元件,该元件由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。流量值的大小可以根据系统要求进行定制。 3.动态压差控制阀:动态压差控制阀亦称自力式压差控制阀、定压差阀、动态 压差平衡阀等,其工作原理:其阀体可设定压差值,通过调整阀门自身的开度,能自动将系统两个关键点之间的压差恒定在设定压差值。动态压差控制阀是基于弹簧-隔膜组合的方法进行设计的。 4.动态平衡电动二通开关阀:具有动态平衡和电动开关功能,当阀门开启时, 它能动态地将管道的实际流量恒定在设计流量值,并不受系统压力波动的影响。 5.组合式或一体式动态平衡电动调节阀:是将动态压差平衡阀与电动调节阀组 合,一体式动态平衡电动调节阀是把动态压差平衡阀与电动调节阀集成在一个阀体内。它既具有动态平衡功能,即能动态地平衡系统的压力波动,使流经管道的流量不受系统压力波动的影响,又具有电动调节功能,即能根据目标区域的负荷变化自动地调节开度从而调节流量值,保证目标区域的温度始终恒定在设定温度。 二、暖通系统的组成 (1)、暖通系统主要由三大系统:冷冻系统、冷却系统和冷凝系统组成。冷冻系统是参与冷热交换,实现制冷和供热的主要系统;冷却系统是将运行中的主机冷却的系统;冷凝系统是将系统中的冷凝水搜集并排放的系统。

静态平衡阀工作原理

静态平衡阀工作原理 发布时间:2010-04-01 16:43:11 上海方工阀业有限公司字体:大中小 上海方工阀业认为从功能上说,水力平衡阀可以分为静态平衡阀和动态平衡阀。图1给出的就是一个静态平衡阀MM的靓影。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等等,五花八门。 共同特性是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的。 其作用对象是系统的阻力。

1.如果安装在末端,能够在静态工况下,按照设计计算的比例平衡分配水流量,对各支路同时按设计流量标定,满足100%满负荷工况下的所有末端负荷的设计流量需求,起到热平衡的作用。 2.如果安装在水泵出口,能够通过较精确地调节管网阻力系数S,使得水泵运行在高效 率区。

平衡阀结构图 这里的数字锁定千万不要理解成0和1,仅仅是在手柄刻度上标有阿拉伯数字用以表示数目numeral的符号,表达相应的阀门开度或者流量而已。与现代数字Digital控制无关。 静态平衡阀的特性 静态平衡阀通过改变阀芯与阀座的间隙,既阀门开度,来改变流经阀门的流动阻力,以达到调节流量的目的。对于某一型号的平衡阀,KV值是局部阻力系数的函数,也就是说平衡阀的每一开度都对应于一个KV值。由于不同开度下对应的阀门系数已知,所以只需现场测出压差,就可以计算出流量,所以,人们就将平衡阀做为定量调节流量的节流部件来使用。 其特点是一个阀门,多种功能,可精确调节阻力,也可起开、关作用,因阀体主轴上有环形密封圈密封,减少了维护保养的工作量。类似测量、调节、排空、充液等工作都不必中断系统的运行,可现场完成,且不必破坏系统的整体保温。 使用静态平衡阀,且精心调节之后能实现如下效用: (1)可以使系统各环路之间实现水力平衡,保证各回路末端在满负荷工况下获取设计流量。 (2)使系统的总流量逼近设计流量,使得水泵工作点落在高效区域内。不需要为照顾最不利环路而加大系统流量。 (3)有人认为安装平衡阀后,无需在该处另装截止阀,所以额外的花费只是平衡阀减去截止阀的差价。 (4)避免因过流量而导致的散热器恒温控制阀噪音 上海方工阀业使用建议: 平衡阀具有良好的调节性能,其阻力系数一般都要高于传统截止阀,在选用平衡阀务必要充分考虑到。当企图采用平衡阀替代现有阀门时,或者企图将装有平衡阀的新系统与原有供热(冷)管网连接时,必须关注新系统与旧系统水量分配平衡问题以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。 保证测量精度,应尽可能将平衡阀安装在直管段处。 管网系统安装完毕,并具备测试条件后,对全部平衡阀进行调度整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度。