贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。

一、工程概况简介

工程名称:福鼎市铁锵大道工程投资建设-移交(BT)项目;

建设地点:福鼎市铁锵新区;

建设单位:福鼎市城南城市建设投资有限公司;

设计单位:福州市规划设计研究院;

监理单位:福建闽华洋建设监理有限公司;

施工单位:广东水电二局股份有限公司;

建设规模:K0+000~K2+800,总长2800m(签约合同价:2387.73384万元);

建设工期:工期为630日历天;

质量标准:符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准;

施工范围:路基(软基)工程、路面工程、桥涵工程、给排水工程、道路照明工程、电气(电力、通信)及绿化工程等配套工程。

资国大道路面工程位于福鼎市铁锵新区内,起点接梅奥大道,终点接资国路。全长为2800米,道路规划宽度36米。同时主线内设有一座1×30+1×40+1×30m的预应力变截面桥和四道钢筋混凝土箱涵,该道路按城市Ⅱ级主干道设计,设计车速为每小时40公里。

道路标准横断面为36米,路面结构为沥青混凝土路面,车行道厚4cm+5cm +7cm三层沥青混凝土;基层为5%水泥稳定碎石,厚30cm;垫层为3%水泥稳定碎石,厚20cm。

编制依据:

(一)《铁锵大道道路工程施工图及相关文件》

(三)《中华人民共和国建筑法》

(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。

(五)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表

工程用电机械设备表

根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后)

四、负荷计算:

施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。

1、所有用电设备容量及计算符负荷:

桥梁施工阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW

路面施工阶段:∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW

取大值∑pe=241.1KW

根据公式求得施工现场的计算负荷为:

P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW

Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR

S=P j2+ Q j2-2

2170

145 ≈223KVA

I j= S j Ve=223/0.383≈339A

(1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷:

pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6)

Qjl=99×0.60≈59KVA

Sjl=2

259

99+≈115KVA

Ijl=115/0.383≈174A

(2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

pj2、3=(30+7.5+7.5)KW=65KW (因为COSφ=0.6)

Qj2、3=65×0.6≈39KVAR

Sjl2、3=2

239

65+≈76KVA

Ijl2、3=76/0.383≈115A

(3)总配电箱至4分配电箱的计算负荷:

Pj4=(22×2+22×2+1.1×2+2.2×2)KW=94.6KW(因为COSφ=0.6)Qj4=94.6×0.6≈57KVAR

Sjl4=2

257

94+≈110KVA

6.

Ijl4=110/0.383≈167A

(4)照明开关箱的计算负荷:

Pj=15KW

Ij=15×0.38=5.7A

Qj=5.7×1.17=7KVAR

五、导线及导线截面的选择

本工程进户总线选用BV线,总配电箱至分配电箱的导线均采用BV线,选择导线的程序是:先按允许温度、温升初选截面,使Ij小于导线截流量,然后再用电压损失校核,使其小于电压损失为满足要求:

1、进户线:

由负荷计算得右:Ij=339A,查表可选4×95mm2+1×70 mm2导线,此段线为甲方总配电箱至现场总配电箱。

2、总配电箱至第一分配箱导线选择L1=20m

Ijl=174A Pjl=99KW Qjl=59KWAP

(1)查表可选:4×35mm2+1×25 mm2=导线

(2)电压损失:查表得。

3、总配电箱至2、第3分配电箱导线选择L=50m

Ij2、3=115A Pj2、3=65KW Qj2、3=39KVAR

(1)查表可选:4×25mm2+1×16 mm2=导线

4、总配电箱至2、第3分配电箱导线选择L=50m

Ij4=167A Pj4=57KW Qj4=94.6KVAR

(1)查表可选:4×35mm2+1×16 mm2=导线

5、总配电箱至照明开关箱导线选择L=110m

Ij=5.7A Pj=15KW Qj=7KVAR

(1)查表可选:3×4mm2+2×2.5mm2导线

六、各分配箱内开关电器的选择与接线

根据《规范》规定:无论是总配电箱还是分配电箱,电器安装板上必须设置工作零线(N)端子板和专用保护零线(PE)端子板。对于各种开关箱内必须设置工作零线接线柱和专用保护零线接线柱。

1、总配电箱开关电器的选择:

《规范》规定:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器及分路熔断器以及漏电保护器FQ。

(1)熔断器和熔体的选择

选择熔体的条件是:

(1)熔体额定电压不低于电气线路的额定电压Ue≥Ul

(2)熔体的额定电流Ier≥Ij.

(3)对配电线路进行短路保护,要求溶体的额定电流Ier≤2.511(I1为电线电缆的长期允许电流)。因为Ij=387A,采用熔断器式刀开关HR3-400/3的额定电流为400A。

(2)各路干线开关均选用DZ系列自动开关(其中为延长时脱扣器)。

(3)总隔离开关和分隔离开关的选择

隔离开关必须在无负荷条件下分闸、合闸,其额定容量应大于电缆的长期允许截流量。

因为Ij=387A,总隔离开关为HD加护罩380V,3极400A,各分路隔离开关(计4个)均为HD加护罩380V,3极200A(3个)。3极100A(1个)。

(4)漏电保护器FQ的选择

配电箱内安装1个4极200A,额定漏电动作电流为50mA漏电保护器。

(5)总配电箱开关电器与接线

根据《规范》和前述要求,总配电箱开关电器连接如图(见附图)。

2、分配电箱开关电器的选择

分配电箱内设置:钢筋切断机,钢筋弯曲机,钢筋对焊机,钢筋调直机,电锯等。

(1)开关箱电器选择

①切断机:DZ20Y—50/330。漏电保护器脱扣整定电流30mA.S=0.1

②弯曲机:DZ20Y—50/330漏电保护器脱扣整定电流焊机选择HD加护罩380V,2级100A。

(2)电缆截面选择

①砼拌合机:VV-6×4mm2(I=29A)

②振捣器:VV-2.5×4mm 2(I=29A ) ③电焊机:VV-0.6/1KV-316mm 2(I=79A )

七、各开关箱内开关电器的选择和接线

开关箱电器结构相同,如下图:

注:末级配电箱所选用漏电保护器,脱扣时间小于0.1秒。脱

扣电流小于30 毫安。潮湿环境选用脱扣电流小于15毫安。

FQ

负荷线

接线

接线

HD

支线

A.B.C N PE

M 动1平面布置

M动1平面布置

注意:振动器、断铁机、弯铁机、卷杨机、园盘锯、抽水泵、搅拌机等配电箱布平面布置图。(M动力箱)

搅拌机用配电箱平面布置图

N端子PE端子

八、安全技术档案

施工现场应建立施工用电档案,内容如下: 1、临时用电施工组织设计的全部资料。 2、修改临时用电施工组织设计的全部资料。 3、技术交底资料。 4、临时用工程检查验收表。

5、电器设备的试、检验凭单和调试记录。

6、接地电阻测定记录。

7、定期检(复)查表

8、电工维修工作记录。

九、用电线路施工技术措施及要求

1、根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建

筑施工安全检查标准》JGJ59—99

的有关规定,线路均采用三相五

M 动力箱

YM 箱(移动箱)

线制供电方式。即采用TN-S系统。使用五芯铜芯电缆线,电缆架设要符合规范要求。

2、为了保证工地用电设备的可靠供电,工地电缆线架设在道路一侧,不妨碍工地上繁忙的作业、交通。

3、现场供电电缆线路的铺设采用沿墙和埋地下铺设,不得架设在脚手架上、树干上。沿墙明设的支架及瓷瓶应固定牢固,瓷瓶间距不得大于3m,排列要对称均匀,严禁将各种导线绑在一起或乱放在构筑物上。直埋电缆前,所凿孔槽其底部距地面不要小于0.5m,电缆上下应铺以沙土,其厚度不小于100mm,然后盖砖保护。

4、电缆铺设时,沿墙、沿物固定,若垂直或超过45。部分,每隔2m 设一卡件。水平铺设的直线段,除两端各有一固定点外,中间应每隔1.5m有一固定点。固定件可灵活选用各种支架或卡件。严禁将电缆地面放置。电缆中间接头及终端头的制作中防止灰尘或土砂等杂物进入连接处,凡受潮的电缆端头不准接入中间接头或终端头。用电设备外壳应接专用保护零线。

5、临时灯具应采用防水灯头和防护罩,流动的灯采用带胶皮软线的手把灯,其电压不大于36V,注意用电设备的工作零线不能与其金属外壳相接,必须单独使用保护零线。

6、制定安全用电责任制,作好施工用电安全技术交底。

7、TN-S系统要求设置保护接零系统,实施三相五线制,所有保护接零线的重复接地装置必须保证有可靠的电器连接。保护线PE必须采用绿、黄双色线。

8、总配电室的门应向外开,配锁。配电屏正面的操作通道宽

度,单列宽度布置不小于1.5m,双列布置不小于2m。上端距天棚不小于0.5m,背面维修通道宽度0.8m。

9、开关箱采用标准的配电箱配制。成品进货,配电箱、开关箱中的进出线口应设在箱体底面。严禁设在箱体的顶面及其它侧面。进线口、出线口加绝缘胶圈,并卡紧。同时应防水、防尘、砂及小动进入箱内。配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。PE端和箱门采用双色多股铜芯软线连接。其截面不小于相线的1/2,且不小于1.5mm2。

10、各种电器应安装在绝缘板上。所选电器容量应符合安全用电要求。

11、各级配电箱必须固定设置(移动箱除外),配电箱、开关箱应统一编号,喷上电器警示标志和施工单位名称。

12、配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序。送电操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。

13、设备与开关电箱间距不大于3m,与配电箱间距不大于30m。机械设备的防雷接地应良好,接地引下线可利用设备的金属结构体,保证接地电阻≤4Ω。

14、线路要加强维护,定人定期对全线进行巡查,要检查电缆、导线是否受机械损伤,是否受环境温度影响,是否影响施工,是否过载、过压等问题。线路一旦发现故障,必须尽快检修,保证工程进度。

十、施工现场安全用电技术措施

1、施工现场临时用电必须严格执行《建筑施工安全检查标准》

JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2、全体施工人员应遵守公司的安全规章制度和市建委的有关规定和要求。对现场人员做到层层交底,让每人都掌握用电安全知识及触电急救措施。

3、必须严格执行《停电检修操作安全规范》。切不可在未弄清是否有电的情况下盲目开始操作。无《特种作业操作证》的非正式电工,禁止从事电工作业。参加检修操作者,须按《安全防护规范》装备完整的劳保用品,检修操作时人体必须与大地隔离,操作时人体的任何两个部位不准同时接触任何两个或两个以上的接线桩或不同的电位的几个点。

4、所用电气设备的金属外壳需接保护零线,对电气设备进行定期检查,特别是节日前和雨季要全面进行检查,发现温升过高或绝缘下降时及时检查原因,消除故障,避免触电、短路等事故。

5、必须带电作业时,要由专业电工按操作顺序进行操作,并有监护人员监护,坚决消除误操作,带负荷拉闸和未拆临时接地线合闸等事故隐患。

6、凡是容易被人碰到的电气设备,如配电箱、变压器等,周围设围栏或保护装置,并悬挂警示牌。

7、不可在户外电线上搁放东西或用铁丝绑扎电线。

8、移动电动机和手持式电动工具的外壳要连接保护零线。如单相用电设三相插销和三芯线将外壳保护接零。使用的导线要绝缘橡皮软线,其绝缘电阻大于0.5Ω。

9、配电室必须配备足够的绝缘手套、绝缘竿、绝缘垫、绝缘靴

等,安全工具及防护设施。

10、空气开关及保险丝的切断必须正常,不允许改用粗的保险丝或铜丝代替,闸具、熔断器参数与设备容量要相匹配。

11、施焊现场必须按一级防火要求设置足够的消防器材,认真执行有关管理制度,在动火时要专人监护、检查做到人人重视防火工作,排除火灾隐患。

12、电气灭火须使用二氧化碳灭火器、1211干粉灭火剂等不导电的灭火器。如果不能扑灭火灾,必须尽快通知消防机关。

13、塔吊必须作良好的电气防雷接地,接地电阻≤4Ω。

14、作好地极阻值摇测记录,电工巡视维修要专人管理,内容齐全。检修记录及其用电档案要完整。

附:

架空线路与邻近线路或设施的最小垂直距离(m)

铁横担角钢型号选用表

横担长度选用表(m)

精品资料

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

安全用电专项施工方案1.04

安全用电制度 一、在建工程与高压线路的水平距离不少于10米,施工现场机动车道与高 压线路的垂直距离不少于7米。 二、开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施,电箱进出线,电源开 关,保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用。线路必须架设在绝缘材料上。 三、工地的用电线路设计、安装必须经有关技术人员审定验收合格后方能 使用。 四、电器和机械设备必须有接零接地和防雷设施。 五、电工、机械工必须持证上岗。 施工现场安全用电方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2.临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发 给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业 要设监护人。

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工用电安全方案

监 A—01 专项(施工用电)安全施工方案报审表工程名称:广丰县污水处理厂附属工程编号:

本表由施工单位填写一式三份,连同施工组织设计一份一并送监理单位审查,建设、监理、施工单位各留一份。 广丰县污水处理厂附属工程 施 工 用 电 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人江西中承建设有限公司驻广丰县污水处理厂附属工程项目部

二00九年元月一日

施工现场用电安全施工方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部 资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同

工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关 箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于 8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

施工现场临时用电施工方案.doc(高层)

施工现场临时用电施工方案 (一)施工条件 1、工程概况: 本工程为洛阳市世纪华阳一期工程,位于洛阳市辽宁路与丽新路交汇处,由洛阳中压置业发展有限公司开发,深圳市建筑设计研究总院设计,洛阳金诚建设监理公司监理,洛阳市质量监督站监督。总工程共分1#、2#、3#、5#、6#、8#楼及室外地下车库裙楼共七个施工段。建筑总面积约12.6万m2,该工程地下一层,地上33层、32层及28层不等框剪结构。 2、根据施工现场用电量统计表编制序号、设备名称、安装功率(kW)、数量、合计功率(kW)。 3、主要施工机械设备一览表 序号设备名称规格型号数量额定功率总功率 1 塔吊QTZ63B 4 40KW 160 KW 2 塔吊QTZ80B 2 45 KW 90 KW 3 施工双笼电梯BX1-250 9 50 KW 450 KW 4 木工电刨子组MB504A 6 4.0 KW 24 KW 5 木工圆盘锯组MJ114 6 4.0 KW 24 KW 6 振捣棒组HZ-50 20 1.5 KW 30 KW 7 平板振动器组HZZ-5A 6 1.5 KW 9 KW 8 水泵组百米扬程6 6.0 KW 36 KW 9 镝灯12 3.5 KW 42 KW 10 蛙式打夯机HW-60 10 1.1 KW 11 KW 11 混凝土输送泵组6 90 KW 540 KW 12 电焊机组BX-300 10 55 KW 550 KW 13 钢筋调直机组GT4 3 11.2 KW 33.6 KW 14 钢筋切断机组GT14 3 6.0 KW 18 KW

15 钢筋闪光对焊机UN-100 5 100kvA 500 kvA 16 砂轮切割机YS-90L2 6 2.0 KW 12 KW 17 台钻3 2.5 KW 7.5 KW 18 生活办公用电100 KW 100 KW 19 楼层用电100 KW 100 KW (二)设计内容和步骤计算 1、根据现场面积及施工建筑物位置,进行实际现场勘探及初步设计: (1)、本工程所在施工现场范围内避让各种埋地管线及水管线路。 (2)、现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)、根据施工现场用电设备布置情况,采用导线架空敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级漏电保护。 (4)、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: 根据施工现场建设单位电源提供情况计算用电量:建设单位提供电源两处,根据分配线路策划要求计算1#、2#、5#、6#、8#楼及办公用电负荷量。3#楼主要利用西南侧100 kvA变压器电源。 (1)塔吊P1= n kx =4 x 0.3 x 40 = 48 KW Q1= P1 tga =48 x 1.17 = 56.16 kvA (2)塔吊P2= n kx =1 x 0.3 x 45 = 13.5 KW Q2= P2 tga =13.5 x 1.17 = 15.80 kvA (3)施工双笼电梯 P3= n kx =8 x 0.3 x 50 = 120 KW Q3= P3 tga =120 x 1.17 =140.4 kvA (4)木工电刨子

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

施工用电专项安全施工方案

施工用电专项安全施工方案 一、工程概况 (略) 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从北侧的箱式变电站接进,并将施工现场用电设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、安全用电技术措施 安全用电技术包括两个方面:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施。 (一)安全用电技术措施 1、保护接地 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的

电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。 2、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。 (1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定的缺点。 (2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线P E在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应特别指出,P E线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 (3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出P E线,是三相四线制供电,而施工现场必

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

施工安全用电方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工安全用电方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1724-36 施工安全用电方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 巴州区回风北路三段道路及棚户区改造安置住房建设5#楼位于巴州区大佛寺村6组,建筑面积为18571.23m2。框架-剪力墙结构。结构抗震设防烈度:6度,类别:丙类。建筑防火设计等级:一类高层,耐火等级:一级,地下室耐火等级:一级。屋面防水等级:I级。地下室防水等级:一级。建筑层数:地上16层,地下1层。建筑高度:60.9m。建筑设计使用年限 :50年。建筑性质:办公楼。 二、外电防护 施工现场临时用电的设计、安装必须符合规范要求,有明确的保护系统,符合“三级配电,两级保护”要求,做到:“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设符合规定。

外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压线路或低压配电线路,外电线路一般为架空线路。由于外电线路位置已经固定,所以施工工程上必须与其保持一定的安全距离,当因条件限制达到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。 (一)规范规定在架空线路的下方不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。 (二)当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离,按规范规定最小安全操作距离: 外电线路电压1KV以上,最小安全操作距离4m; 外电线路电压1-10KV以下,最小安全操作距离6m; 外电线路电压35-110KV以下,最小安全操作距离8m。 这里面要考虑两个因素: 一是必须安全距离,高压线路周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生感应,附近的空气

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电施工方案72154

****工程 ****号楼 临 时 用 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 重庆**建设(集团)有限公司 二0一一年一月二十一日 临时用电施工方案 一、工程概况 **** 二、电源 电源由业主申请的生产用电,由供电局设计安装(A、B地块各一台)。从低压配电房配电箱接出,输出电压380V。 三、电箱的配置及线路走向 根据本工程施工所需的机械和平面布置要求: 1、临时配电室单独设置(A、B地块各设一台箱式变电器,变压器容量为630KVA)。(3m×3m=9m2) 2、业主提供的低压配电柜为总配电箱,临时配电室设二级配电箱6台,

另设动力(照明)分箱80个,有出产合格证。 3、线路:从总配电柜接出三相五线,架设至临时配电房二级配电箱上。 四、本工程所采用的主要机械设备表

∑P1=270+9+16.5+9+52.5+90+6.6+60+330+12+6+75=846.6KW 2、电焊机、对焊机、电渣压力焊机的负荷计算 ∑P2=22.5+161+12=195.5KW 3、总用电负荷计算 ∑P = ∑P1 +∑P2 = 1042.1 KW 4、总用电量计算 根据公式:S=1.05×1.1(K1×∑P1÷Cosφ+K2×∑P2)计算用电负荷 (1)照明系数1.10 (2)电动机系数与电焊机系数K1、K2取值见下表 (3)电动机平均功率因素Cosφ可0.65~0.78 电动机与电焊机的需用系数K1、K2取值见下表

S = 1.05×1.1×(K 1×∑P 1÷Cos φ+K 2×∑P 2) = 1.05×1.1×(0.5×846.6÷0.78+0.5×195.5) = 739.71(KVA) A Cos U KP JI 45.72078 .038.03739.715.03=???=??= φ总用量计算电流 本工程负荷电流约为720A ,用电功率739.71KVA ﹤630KVA × 2=1260KVA ,本工程方案的配电装置,能满足施工用电要求。 五、安全用电技术措施和电气防火措施: 为了确保配电箱、开关箱及其内部开关电器能够安全、可靠地运用, 特别是防止漏电而造成的触电伤害事故,还应在电气技术上采取可靠的防护措施。在施工现场供电中应认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保人身安全和设备安全,主要措施如下: 1、配电箱、开关箱内的开关电器安装: 配电箱、开关箱内的开关电器安装应符合技术要求,按规定工作 位置安装端正、牢固,不得倒置、松动、摇晃。对移动配电箱、开关箱还应安装在坚实、稳定的支架上,禁止将配电箱、开关箱置于地面并随意拖拉。配电箱、开关箱的安装高度应能适应操作,承受并能尽量避开意外撞击。通常规定固定式配电箱、开关箱的下底面安装高度以1.3—1.5米为宜。 移动式配电箱、开关箱下底面安装支架高度以0.9—1.3米为宜。

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临时用电施工方案78747

目录 1 编制依据 (3) 2 工程总体概况 (4) 2.1工程位置 (4) 2.2总体概况 (4) 2.3建筑概况 (4) 1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周从地面标高算起翻起200高 (6) 2.4结构概况 (7) 3 确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向 (10) 3.1接线方式 (10) 3.2配电室位置 (10) 3.3配电装置配置 (11) 3.4用电设备位置 (13) 3.5线路走向 (13) 4 现场临时用电设计施工方案 (14) 4.1现场施工用电计算: (14) 4.2现场电路布置及施工技术要求 (15) 4.4接地装置设计 (16) 4.5设计防雷装置 (17) 5 施工准备 (19) 5.1施工组织管理准备 (19) 5.2施工技术管理 (19) 6 确定技术、接地、电气防火安全防护措施 (20)

6.1技术措施 (20) 6.2接地保护措施 (21) 6.3电气防火和安全防护措施 (21) 7 施工现场对外电线路的安全距离及防护 (23) 7.1脚手架外侧与外电架空线路的边缘之间的最小安全操作距离 (23) 7.2电架空线路交叉时的最小垂直距离 (23) 7.3对外电线路的防护措施 (23) 8 施工现场临时用电触电预案 (25) 8.1预案的任务和目的 (25) 8.2应急预案组织机构 (25) 8.3应急准备和响应的重点控制部位 (25) 8.4响应、报警及联络步骤 (25) 8.5预防触电的措施 (25) 8.6发现有人触电怎样脱离电源 (26) 8.7脱离电源以后采取救治方法 (26) 8.8项目部应配备的急救器材 (27)

相关文档