文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跳仓法

跳仓法

跳仓法
跳仓法

跳仓法的应用

在为期四周的施工实习中,我接触到了跳仓法,并且学习了它的施工原理及方法。

一、对于本工程的特点和难点分析

1、基础超长、超宽,不是大体积混凝土的却具有一些大体积混凝土的性质,在全国的民用建筑中也是比较少见的。这样超长、超宽的建筑,在防止混凝土结构裂缝变形方面具有很大的难度,因此设计方案留置了3条后浇带,增加了施工难度。

2、体量大、工期紧。工程工期要求2011年12月30全部完工。工期紧,任务量大,需要科学的施工组织和资源调配,更要处理好后浇带给后续施工带来的影响。

3、跳仓法施工方案的提出和确定

针对上述工程存在的特点和难点,目前国内针对超长结构常采用的构造措施主要有以下几种:①建筑物设置永久变形缝;②混凝土浇筑采用后浇带分段施工;③采用专门的预应力措施;④采用跳仓法施工。

经过对各种方法的对比,根据本工程的特点,选择跳仓法施工。

二、跳仓法施工方案的原理

跳仓法施工就是采用“抗放兼施,以抗为主,先放后抗”的原则进行施工,通过合理设置跳仓间距,将变形输给结构的总能量转化为弹性应变能、徐变消耗能、微裂耗散能和位移能释放。这里的总能量通过“抗”来吸收,通过“放”而耗散。在施工早期的跳仓阶段,混凝土抗拉强度非常低,充分利用混凝土的结构位移(如弹性变形、徐变变形等)释放混凝土的早期应力,即所谓的“先放”;后期的封仓阶段混凝土的抗拉强度已经有所增长,充分利用混凝土的约束减小应变,即所谓的“后抗”,并通过封仓后及时做防水、回填土等措施,避免混凝土结构较长时间暴露在空气中,使结构承受的收缩和温差作用减到最小,进而达到控制混凝土裂缝的目的。

三、跳仓法施工的特点

1、施工工艺简单,无需特殊的材料及设备,减少了后浇带混凝土剔凿、垃圾清理、后浇带支撑等大量工序,降低了施工成本。

2、取消后浇带,减少了基础底板及外墙防水施工控制渗漏的难度,提高了工程施工质量,消除了后期后浇带渗漏的隐患。

3、取消后浇带,可以提前进行地下室防水和基槽回填土施工,加快了施工进度,缩短了工期。同时,提前回填也有利于结构抵抗温差裂缝。

4、混凝土中可以适量增加膨胀类外加剂,用施工缝替代后浇带,降低成本。

四、跳仓法的施工过程

1、基础分仓

根据结构情况和伸缩缝间距的理论计算,按照约40m的长度将基础底板东西向分成3列,南北向划分成2排,共计6个区块,边长为40m左右。底板混凝土按照跳仓方式浇筑,从西南角开始,从1号仓位开始,按数字顺序浇筑,各跳仓相互独立。

地下室墙体、顶板也采用跳仓法施工,分仓方法、长度、位置以及浇筑的顺序与基础底板相同。

施工缝采用5mm*5mm钢丝网进行隔离或对施工缝处的混凝土进行凿毛。

2、混凝土原材料选择

1)水泥底板选用42.5级普通硅酸盐水泥,并在混凝土中掺入适量的粉煤灰,以降低混凝土水化热。

2)砂选用中砂,级配良好,细度模数为2.6;含泥量(重量比)为1.8%,泥块含量(重量比)为0.3%。

3)石子选用质地坚硬、级配良好的碎石,石子粒径范围5—25nma,含泥量为O.4%,泥块含量为0,针片状颗粒含量为3.4%。

4)粉煤灰Ⅱ级粉煤灰。

5)外加剂WEA,在C45掺入量规范允许值上增加1~2%。混凝土有原P6改为P8.

6)水质应符合国家现行标准的要求。

3、混凝土

本工程底板采用了60d的后期强度做为标准值。

坍落度为(160±20)mm。

4、施工过程的主要控制措施

(1)混凝土的浇筑和振捣基础底板厚400mm,随混凝土泵送一次浇筑到底板顶面,在板厚1400mm部位采用分层浇筑、振捣,随后与底板一起浇筑,混凝土振捣完成一段后及时用刮杠抹压,并采用混凝土表面的二次抹压,以减少早期塑性收缩。

墙体混凝土浇筑原则为从每仓墙体一端向另一端均匀推进浇筑,浇筑点不能过于集中,当墙体有洞口时,洞口两端混凝土浇筑高度要保持一致。墙体混凝土分层浇筑,每次浇筑高度为500mm,利用标尺杆和手把灯进行控制,地下1层分4步浇筑到顶浇筑

到顶。

(2)混凝土养护

基础底板、梁混凝土浇筑完成后,根据天气情况,低温下10h内开始对混凝土进行覆盖,先用塑料薄膜进行覆盖(起保湿作用),再采取草帘覆盖养护(施工缝处加厚保温),时刻保证混凝土表面湿润。

墙体混凝土达到拆模条件后,将模板稍微松开,模板拆除后,先用塑料薄膜进行裹覆,再采取草帘覆盖养护(施工缝处加厚保温),以使混凝土表面保持润湿,养护时间不少于14d。

顶板养护要求在用木抹子拍压第1遍后就及时覆盖塑料布,以防止初期混凝土过早失水而产生裂缝。

混凝土在养护过程中,如发现遮盖不全,以致表面泛白或出现细小干缩裂缝时,应立即仔细遮盖,加强养护。

5、混凝土的测温

本工程施工处于冬施期间,在浇筑混凝土时布设了测温孔,对底板进行了温度测试,掌握了混凝土内外温差。测温孔设置在集水坑附近,数量适当控制。混凝土浇筑完毕后,每2小时测温1次,连续3天,第4天后开始可以4小时一次,直到第15天。

6、配合比控制

外加剂和粉煤灰的投放,其误差不得超过以下范围,水泥±1%、砂、石±2%,外加剂、粉煤灰±0.5%。加强混凝土浇筑管理工作,浇筑时严格控制振捣棒位移的距离和振捣时间,防止发生漏振及欠振现象。在混凝土初凝后及时覆盖保温,尽量保持混凝土表面潮湿,养护时间≥14d。测定标养3d混凝土试块的抗压强度,据此快速推测混凝土强度。一旦发现问题,及时判断并采取措施加以补救。

商混站提供的配合比:

本工程在进行混凝土(C45)配合比确定时,征得了商混站同意,底板采用了60d 的后期强度做为标准值。

1)水泥:水:砂:石:粉煤灰:外加剂:WEA:矿粉=372:175:646:1021:49:19.5:55:82。

水灰比0.32,砂率为34%。

2)坍落度为(160±20)mm。

7、坍落度及泵压控制

1)坍落度的控制由专职试验人员测定每车混凝土的坍落度,对坍落度不满足设计要求的弃用,杜绝现场随意加水。

2)控制泵压经现场测定,正常泵压应控制在12.16MPa。当泵压达到或接近20MPa 时,将会出现输送困难,此时应将泵内混凝土迅速排出直至泵压正常,同时通知搅拌站调整坍落度,以免发生堵管现象。.

8、施工现场混凝土性能检测

本工程底板混凝土为C35P8,墙体、柱及顶板梁混凝土为C45(有抗渗要求的为C45P8),按《混凝土强度检验评定标准)GBJl07.87统计方法进行评定。

跳仓施工工艺及技术规范

跳仓法浇筑 跳仓法是充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,它是将建筑物地基或大面积砼平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于七天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。 跳仓法施工:底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于16m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 跳仓法浇筑综合技术措施是在在不设缝情况下成功地解决了超长、超宽、超厚的大体积混凝土裂缝控制和防渗问题。主要技术是:(1)利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,经分析科学划分"跳仓块",采取材料、结构、施工管理综合措施,严格实施有效控制混凝土早期裂缝。(2)长墙配小直径、高密度水平钢筋置于主筋外侧,底板加铺钢筋网,以增加混凝土抗裂能力。(3)选择低收缩性水泥,优化混凝土配合比,严格控制水泥用量,从而有效控制混凝土温度应力和减少混凝土收缩变形。(4)严格控制混凝土原材料中粗细骨料含泥量和混凝土坍落度,进一步提高混凝土抗拉强度及极限拉伸变形。(5)加强信息化施工,采用测温法实现温控。采用塑料薄膜保湿加草袋保温的综合养生措施尽快回填覆土,以达缓慢降温,充分发挥混凝土的应力松弛效应,降低约束应力。本成果所进行的裂缝控制理论分析,包括强度及变形分析。紧密联系工程实践:混凝土的温度应力与结构长度并非线性关系,超长结构的混凝土裂缝是可控的。超长、超宽、超厚的大体积混凝土结构不设变形缝和后浇带,利用不加任何膨胀剂的常规混凝土采取"分块跳仓法浇筑综合技术措施",可有效控制混凝土有害裂缝,确保了工程抗裂安全度,较目前国内外常用的施工方法具有创新性,突破了国内规范中地下长墙变形缝许可间距的规定。 跳仓法是充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,它是将建筑物地基或大面积砼平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于七

跳仓法施工工艺标准

跳仓法施工工艺标准天元建设集团有限公司

跳仓法施工工艺标准 一般规定 1.1本工艺适用于基础持力层均匀、超长超宽混凝土、超长地下室墙体工程,应取得工程原设计单位の同意。 1.2遵照“抗放兼施,先放后抗,以抗为主”の原则,从结构设计、仓位划分、混凝土原材、配合比、浇筑工艺、混凝土养护、现场温度检测等各个方面进行控制。充分发挥混凝土の徐变效应,提高混凝土极限拉伸性能,控制裂缝无害化或不出现裂缝。 1.3将超长超宽混凝土块体划分为较小の浇筑“仓块”,先按品字形顺序浇筑,再按倒品字形顺序完成封仓,相邻两仓位间隔浇筑时间不小于7天。 1.4施工缝按照图纸设计进行留置或留置在受力较小处:底板施工缝留在板跨の1/4~1/3处,竖向施工缝留在所在跨の1/4~1/3处;梁、楼板施工缝留在所在跨の1/4~1/3处。 1.5施工缝位置需采用密目钢板网隔断,确保施工质量。 1.6混凝土の水泥及掺加剂应符合设计要求,混凝土配合比应符合要求,避免因水化热过大造成混凝土裂缝。 1.7浇筑前要搭设好浇筑混凝土所使用の架子、走道及工作平台,并认真清理泵管内杂物,保证泵管畅通,泵管の支架稳固安全。 1.8合理安排施工进度,保证混凝土连续浇筑,避免出现冷缝。 1.9大体积混凝土工程,在浇筑混凝土时布设测温孔,对底板进行温度测试,掌握混凝土内外温差。测温孔设置在集水坑附近,数量适当控制。混凝土浇筑完毕后,测温频率及观测要求应符合规范要求。 二、施工准备 2.1施工缝防水材料:-3*300止水钢板。 图2.1止水钢板示意图

2.2施工缝封堵采用の密目钢板网(网孔5mm*5mm)。 2.3养护保湿用の塑料薄膜及保湿保温用の棉毡,并将材料运至施工现场,以备随时使用。 2.4其他料具:震动棒、喷雾器、电焊机、焊条、方木、4m刮杆、卷尺等。 三、施工工艺流程及操作要点 3.1工艺流程 混凝土原材料及配合比の确定--划分仓位、确定施工顺序--定位放线--钢筋绑扎--加固止水钢板及钢板网--模板支设--混凝土浇筑--混凝土养护--封仓前施工缝处理 3.2操作要点 3.2.1混凝土原材料及配合比の确定 (1)因跳仓法遵照“抗放兼施,先放后抗,以抗为主”の原则,充分发挥混凝土の徐变效应,是一项综合性の混凝土裂缝控制技术,在实施前应首先确保混凝土の性能满足要求: 对于原材料要求: 商品砼搅拌站应提供砼の氯化物和碱含量计算书 ○1水泥:选用水化热较小の水泥,控制水泥中发热量和发热速度最快の原材料用量,水泥7天の水化热不大于320KJ/kg;水泥应有产品备案书、合格证、复试报告,应有法定检测单位出具の碱含量检测报告,严禁使用氯化物の水泥。其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》の规定要求。并对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要の性能指标进行复验。 ○2石子:应用5-25mm非碱活性自然连续级配石子。针叶片颗粒含量≦15%,含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%。不得含有其他杂物。其质量应符合现行国家标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006。 ○3砂应为质地坚硬、级配良好の底碱活性天然中砂,细度模数 2.5-3.5.含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%。氯离子含量,按干砂の质量百分率计算不得大于0.06%。不得含有其他杂物。其质量应符合行业现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006。 ○4水:采用自来水。

大体积混凝土“跳仓法”与加强带施工工法

大体积混凝土“跳仓法” 与加强带施工工法 : Large super-long structure for controlling concrete temperature influence, according to the " code for design of concrete structures " GB20010-2002 requirements, must be in the floor, floor and wall with multiple settings after pouring belt, the shrinkage of the mass concrete stability after pouring concrete, in order to prevent the contraction caused by temperature non structural wall, floor cracks. For the construction, after pouring belt increases the difficulty of construction, extend the period of a project, and easy to cause some quality and safety problems. 1.前言 为克服后浇带施工带来的诸多问题,我们采用了大体积混凝土“跳仓法”施工并将后浇带改为加强带的做法,并自90 年代开始经过十几项大型、双层地下室、深基础地下工程的施工实践,获得了显著的成效和经验,特汇成此工法。该工法符合《大体积混凝土施工规范》(GB5049—2009)并有所创新与改进。 该工法于2011年通过了江苏省建筑工程XX局,XX局组织的 专家鉴定认为该项技术所编制的大体积混凝土“跳仓法”施工工法对在更大的范围应用中提供了实例范本,其水平达到了国内先进水平。

“跳仓法”施工技术就这样做

“跳仓法”施工技术就这样做 “跳仓法”即超长大体积混凝土结构跳仓法施工技术: 是指在大体积混凝土结构施工中,在早期温度收缩应力较大的阶段,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,在后期收缩应力较小的阶段再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一阶段的温度收缩应力的施工方法。 根据基础筏板面积大小沿长度和宽度方向各分为不大于40m的区格,沿各自方向分别编号。具体施工顺序是:先浇筑第一批即1-1~1-6,相隔不小于7d后再浇筑第二批即 2-1~2-6。 “跳仓法”充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于7天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。 “跳仓法”施工与传统的“后浇带”施工工艺对比优势显著: 1)简化施工工序、可加快施工进度。 2)减少施工缝、有利于控制裂缝提升工程质量。 3)节约材料、绿色环保。 “跳仓法”施工需注意以下几个问题: 1)由于基础底板属于大体积混凝土,其混凝土设计强度等级宜为C25~C40,可采用60d 或90d龄期的强度指标作为其混凝土设计强度。 2)地下室外墙也可采用跳仓施工法,其区格长度不宜大于40m,也可沿外墙30~40m 设一条800mm施工后浇带,带的两侧采用钢筋网或钢板网,后浇带可在顶板浇筑混凝土时同步浇筑,且不少于7d。 3)地下室顶板及地上楼板也可采用跳仓施工法,平面的纵向和横向分为各不宜大于40m 的区格,沿各自方向编号,各层及基础底板(包括墙体)不必在同跨内,可各自分区格(即其施工缝不必上下对齐)。 4)采用跳仓施工法时,必须严格遵守、满足有关的规范要求。 5)楼板也可以采用跳仓施工法,与基础底板施工方法相同,出于楼板厚度较薄的考虑,浇筑间隔时间可相应缩短一些,其实过去分段流水作业中已有这方面的经验。 下面基于一个工程示例,直观了解一下“跳仓法”施工的工艺流程: 摘要: 最近有幸拜读了杨嗣信老教授写得一篇《从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”》的文章,心里颇有些想法。笔者在十年前也已开始将“跳仓法施工技术”充分应用于自己所主管的多项工程上,效果良好!但笔者每次在亲自推广应用的过程中也是阻力重重,只能以个人声誉和风险担当才能勉强推行下去。这也让我屡次体会了杨老曾说过的一段朴实的 话“创新是有风险的,只有抛弃了个人自私的想法才能敢于创新。在公与私的斗争中,在对新事物的认识中,在大家的默契合作中,我们通过创新提高工程质量,提高个人素质。”! 首先,我们一起重温一下杨老这篇文章: 从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”

跳仓法施工方案

跳仓法施工方案 一、什么是跳仓法? 跳仓法是由中国著名裂缝控制专家王铁梦教授提出和推广的,王教授提出“抗与放”的设计原则,正是基于这个原则,跳仓法施工对于减少超长、超厚、超薄大体积混凝土的裂缝效果显著。跳仓法是充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,它是将建筑物地基或大面积砼平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于七天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。 二、关于跳仓法 跳仓法施工:底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于16m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。

跳仓法浇筑综合技术措施是在在不设缝情况下成功地解决了超长、超宽、超厚的大体积混凝土裂缝控制和防渗问题。 主要技术是: (1)利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,经分析科学划分"跳仓块",采取材料、结构、施工管理综合措施,严格实施有效控制混凝土早期裂缝。跳仓法施工工艺标准标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

跳仓法施工工艺标准天元建设集团有限公司

跳仓法施工工艺标准 一般规定 本工艺适用于基础持力层均匀、超长超宽混凝土、超长地下室墙体工程,应取得工程原设计单位的同意。 遵照“抗放兼施,先放后抗,以抗为主”的原则,从结构设计、仓位划分、混凝土原材、配合比、浇筑工艺、混凝土养护、现场温度检测等各个方面进行控制。充分发挥混凝土的徐变效应,提高混凝土极限拉伸性能,控制裂缝无害化或不出现裂缝。 将超长超宽混凝土块体划分为较小的浇筑“仓块”,先按品字形顺序浇筑,再按倒品字形顺序完成封仓,相邻两仓位间隔浇筑时间不小于7天。 施工缝按照图纸设计进行留置或留置在受力较小处:底板施工缝留在板跨的 1/4~1/3处,竖向施工缝留在所在跨的1/4~1/3处;梁、楼板施工缝留在所在跨的1/4~1/3处。 施工缝位置需采用密目钢板网隔断,确保施工质量。 混凝土的水泥及掺加剂应符合设计要求,混凝土配合比应符合要求,避免因水化热过大造成混凝土裂缝。 浇筑前要搭设好浇筑混凝土所使用的架子、走道及工作平台,并认真清理泵管内杂物,保证泵管畅通,泵管的支架稳固安全。 合理安排施工进度,保证混凝土连续浇筑,避免出现冷缝。 大体积混凝土工程,在浇筑混凝土时布设测温孔,对底板进行温度测试,掌握混凝土内外温差。测温孔设置在集水坑附近,数量适当控制。混凝土浇筑完毕后,测温频率及观测要求应符合规范要求。 二、施工准备 施工缝防水材料:-3*300止水钢板。 图止水钢板示意图

施工缝封堵采用的密目钢板网(网孔5mm*5mm)。 养护保湿用的塑料薄膜及保湿保温用的棉毡,并将材料运至施工现场,以备随时使用。 其他料具:震动棒、喷雾器、电焊机、焊条、方木、4m刮杆、卷尺等。 三、施工工艺流程及操作要点 工艺流程 混凝土原材料及配合比的确定--划分仓位、确定施工顺序--定位放线--钢筋绑扎--加固止水钢板及钢板网--模板支设--混凝土浇筑--混凝土养护--封仓前施工缝处理 操作要点 混凝土原材料及配合比的确定 (1)因跳仓法遵照“抗放兼施,先放后抗,以抗为主”的原则,充分发挥混凝土的徐变效应,是一项综合性的混凝土裂缝控制技术,在实施前应首先确保混凝土的性能满足要求: 对于原材料要求: 商品砼搅拌站应提供砼的氯化物和碱含量计算书 ○1水泥:选用水化热较小的水泥,控制水泥中发热量和发热速度最快的原材料用量,水泥7天的水化热不大于320KJ/kg;水泥应有产品备案书、合格证、复试报告,应有法定检测单位出具的碱含量检测报告,严禁使用氯化物的水泥。其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的规定要求。并对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复验。 ○2石子:应用5-25mm非碱活性自然连续级配石子。针叶片颗粒含量 ≦15%,含泥量不大于1%,泥块含量不大于%。不得含有其他杂物。其质量应符合现行国家标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006。 ○3砂应为质地坚硬、级配良好的底碱活性天然中砂,细度模数含泥量不大于1%,泥块含量不大于%。氯离子含量,按干砂的质量百分率计算不得大于%。不得含有其他杂物。其质量应符合行业现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006。

跳仓法仓块划分及施工部署

跳仓法仓块划分及施工部署 一、仓块划分 1. 跳仓法的跳仓原则、尺寸和间隔施工时间要求。 跳仓法的原则为“隔一跳一”,即至少隔一仓块跳仓或封仓施工,上下层的分仓施工缝可不对齐。最大分块尺寸不宜大于40m,分块最大尺寸可调整到60m。跳仓间隔,封仓间隔施工时间宜为7~10d。 2.仓块划分 本工程地库底板面积为12246㎡,底板依据“跳仓”工艺及原图纸设计中温度后浇带划分成15块仓块(其中地库9仓块、主楼6仓块,详见附图“跳仓平面布置图”),地下室外墙划分成10块仓块,但因存在5个外墙沉降后浇带,故仅需考虑6个外墙温度后浇带。跳仓法布置图中,仓块尺寸最大的是3仓块,3仓块(混凝土方量约1450m3)为41m×41m×0.85。最小仓块为5仓块(混凝土方量约144m3)41m×7.6m×0.85m。 二、跳仓法施工部署 本工程计划分东、西两大区域施工,采用“跳仓法”施工工艺,针对本工程处于冬季施工的实际情况结合图纸设计底板厚度及混凝土配比,本工程封仓间隔时间选用7天。 封仓时间间隔为7天。 1.底板跳仓法施工顺序 根据跳仓平面布置图,底板共划分为15个施工段(东区6块仓块、西区9块仓块),因主楼与地库间有沉降后浇带隔开,故主楼与地库可分开分别考虑采用跳仓法工艺施工;又因每栋主楼仅有2块仓块,仅需按原图设计主楼温度后浇带自然分隔成2块即可,先施工西侧仓块、再施工东侧仓块,间隔时间为7天。 以下对地库部位详述如下: 施工顺序如下:

东区:1、2、4、6(共4块仓块) 跳仓 2、4 跳仓区和封仓区分别作为一个施工段同期施工,但封仓区较跳仓区混凝土浇筑时间晚7天,以满足跳仓法施工间隔要求。 封仓 1、6 西区:3、5、7、8、9(共5块仓块) 跳仓 5、7 该跳仓区作为一个施工段同期施工,但该跳 仓区较东区跳仓区混凝土浇筑时间晚7天,以满足跳仓法施工间隔要求。 第一次 封仓 3、9 该封仓区作为一个施工段同期施工,但该封 仓区较东区封仓区混凝土浇筑时间晚7天,以满足跳仓法施工间隔要求。 第二次 封仓 8 该封仓区较西区第一次封仓区混凝土浇筑时间晚7天,以满足跳仓法施工间隔要求。 2.外墙施工段“跳仓”划分 外墙施工段划分结合地下室底板仓位划分的区域,分为10个施工段(8、5、4、1、2、3#主楼东侧、3#主楼西侧、3、2#主楼东侧、2#主楼西侧,共10个仓块),其根据地库仓块施工顺序依次施工,通过跳仓法,可取消6个温度后浇带。 跳仓平面布置图

简述跳仓法施工

简述跳仓法施工 “跳仓法”施工现场示例 1、“跳仓法”即超长大体积混凝土结构跳仓法施工技术: 是指在大体积混凝土结构施工中,在早期温度收缩应力较大的阶段,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,在后期收缩应力较小的阶段再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一阶段的温度收缩应力的施工方法。 2、“跳仓法”施工工艺(以下图示例为例): “跳仓法”施工顺序示例

根据基础筏板面积大小沿长度和宽度方向各分为不大于40m的区格,沿各自方向分别编号。具体施工顺序是:先浇筑第一批即1-1--1-6,相隔不小于7d后再浇筑第二批即2-1--2-6。 “跳仓法”充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于7天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。 3、“跳仓法”施工与传统的“后浇带”施工工艺对比优势显著: (1)简化施工工序、可加快施工进度; (2)减少施工缝、有利于控制裂缝提升工程质量; (3)节约材料、绿色环保。 4、“跳仓法”施工需注意以下几个问题: (1)由于基础底板属于大体积混凝土,其混凝土设计强度等级宜为C25-C40,可采用60d或90d龄期的强度指标作为其混凝土设计强度; (2)地下室外墙也可采用跳仓施工法,其区格长度不宜大于40m,也可沿外墙30-40m设一条800mm施工后浇带,带的两侧采用钢筋网或钢板网,后浇带可在顶板浇筑混凝土时同步浇筑,且不少于7d; (3)地下室顶板及地上楼板也可采用跳仓施工法,平面的纵向和横向分为各不宜大于40m的区格,沿各自方向编号,各层及基础底板(包括墙体)不必在同跨内,可各自分区格(即其施工缝不必上下对齐); (4)采用跳仓施工法时,必须严格遵守、满足有关的规范要求。 (5)楼板也可以采用跳仓施工法,与基础底板施工方法相同,出于楼板厚度较薄的考虑,浇筑间隔时间可相应缩短一些,其实过去分段流水作业中已有这方面的经验。

跳仓法施工方案

中国建筑第八工程局有限公司济南西客站安置一区11-2地块一期工程绿色施工策划方案 ---------------------------工程 车库地下室结构跳仓法施工方案 中国建筑第八工程局有限公司 %%%%^^^^^^^^********工程项目部 2014年09月05日编制

目录 一、编制依据与说明 (3) 1.1跳仓法说明 (3) 1.2跳仓法原理 (3) 1.3跳仓法成功案例 (5) 1.4编制依据 (6) 二、工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2.2地下室结构设计概况 (7) 三、地下室结构跳仓法施工部署 (7) 3.1跳仓法施工总体部署 (7) 3.2地下室结构施工现场平面布置 (9) 3.3劳动力、周转料具及设备组织 (9) 3.4基础底板跳仓施工顺序 (10) 四、地下室结构跳仓法施工措施 (10) 4.1混凝土材料控制与配合比优化设计 (10) 4.2配合比设计与混凝土性能控制 (12) 4.3施工缝设计与施工要求 (14) 五、钢筋、模板工程中抗裂措施与施工要点 (15) 5.1钢筋工程抗裂要点与措施 (15) 5.2模板工程中抗裂要点与措施 (17) 5.2.1 模板体系的承载力与刚度 (17) 5.2.2 新浇楼板的上载 (17) 六、混凝土浇筑施工 (18) 6.1现场施工平面布置与交通运输 (18) 6.2混凝土浇筑施工流程 (18) 6.3振捣、收光与养护 (19)

七、质量标准及保证措施 (21) 7.1质量标准及验收方法 (21) 7.1.1 一般规定 (21) 7.1.2 原材料 (21) 7.1.3 配合比设计 (23) 7.1.4 混凝土施工 (23) 7.1.5 现浇混凝土分项 (25) 7.2质量保证措施 (28) 八、应急预案与物资储备 (29) 8.1应急管理体系 (29) 8.2混凝土施工应急预案 (31) 九、安全文明施工措施 (36) 9.1安全保证一般措施 (36) 9.2混凝土工程施工专项安全保证措施 (38) 9.3文明施工措施 (39) 十、跳仓施工收缩应力计算 (39) 10.1底板水化热温度场分析 (39) 10.2底板干燥收缩计算 (40) 10.3不同龄期应力松弛系数计算 (41) 10.4配筋底板最大一次性浇筑长度估算 (41) 10.5典型底板跳仓施工收缩应力计算 (42) 10.6典型跳仓施工收缩应力计算小结 (47) 十一、附图:地下室结构跳仓区段划分与施工顺序示意图 (97)

跳仓法施工方案新

假日丽城B区工程 跳 仓 法 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 天元建设集团有限公司第十工程公司 2017年 5月 15日

跳仓法施工方案 说明目前,采用设置永久性伸缩缝、设置后浇带、设置膨胀混凝土加强带等传统技术措施来控制温度和收缩裂缝,永久性伸缩缝会给建筑物外立面的处理及功能要求的实现带来很多的困难。此外,建筑结构处理复杂,施工难度增加,工期延长以及工程造价提高。后浇带需留置较长时间才能浇筑,同时,预留缝部位必然带来清缝、凿毛、填缝后续复杂工序处理,而填缝处理不当极易造成渗漏,对工程进度和建筑物的正常使用带来不利影响。随着社会的发展,建筑施工行业涌现出众多先进、实用的施工技术,超长混凝土结构跳仓法施工技术便是其中之一,跳仓法施工技术不仅能提高结构的整体性和防水性,还能缩短施工工期和节省投资,解决了传统后浇带施工过程中可能出现的大部分缺陷。本工程地下车库宽195.2m,长256.1m,属于超长、超宽的大体积混凝土结构,适合采用跳仓法施工。 原理跳仓法是充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,它是将建筑物地基或大面积砼平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于7天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。 施工底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于

16m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 跳仓法浇筑综合技术措施是在不设缝情况下成功地解决了超长、超宽、超厚的大体积混凝土裂缝控制和防渗问题。主要技术是:(1)利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,经分析科学划分"跳仓块",采取材料、结构、施工管理综合措施,严格实施有效控制混凝土早期裂缝。 (2)长墙配小直径、高密度水平钢筋置于主筋外侧,底板加铺钢筋网,以增加混凝土抗裂能力。 (3)选择低收缩性水泥,采用中、低水化热硅酸盐水泥,优化混凝土配合比,严格控制水泥用量,从而有效控制混凝土温度应力和减少混凝土收缩变形。 (4)严格控制混凝土原材料中粗细骨料含泥量和混凝土坍落度,进一步提高混凝土抗拉强度及极限拉伸变形。粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%;细骨料宜采用中砂,优先采用河沙,控制含泥量不大于3%。 (5)混凝土采用矿粉和粉煤灰双掺技术,用量按矿粉为10%,粉煤灰25%等量替代水泥,外加剂使用减水剂含量0.5%,可以改善混凝土的性能,达到泌水少、流动度和可塑性好、水化热降低的效果,从而有利于防止大体积混凝土内部温升而引起的裂缝和变形。 (6)加强信息化施工,采用测温法实现温控。采用塑料薄膜保湿加草袋保温的综合养生措施尽快回填覆土,以达缓慢降温,充分发挥混

跳仓法施工工艺处理标准规定

跳仓法施工工艺标准

天元建设集团有限公司

 ○3砂应为质地坚硬、级配良好の底碱活性天然中砂,细度模数2.5-3.5.含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%。氯离子含量,按干砂の质量百分率计算不得大于0.06%。不得含有其他杂物。其质量应符合行业现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006。 ○4水:采用自来水。

跳仓法施工工艺标准

跳仓法施工工艺标准 天元建设集团

跳仓法施工工艺标准 一般规定 1.1本工艺适用于基础持力层均匀、超长超宽混凝土、超长地下室墙体工程,应取得工程原设计单位的同意。 1.2遵照“抗放兼施,先放后抗,以抗为主”的原则,从结构设计、仓位划分、混凝土原材、配合比、浇筑工艺、混凝土养护、现场温度检测等各个方面进行控制。充分发挥混凝土的徐变效应,提高混凝土极限拉伸性能,控制裂缝无害化或不出现裂缝。 1.3将超长超宽混凝土块体划分为较小的浇筑“仓块”,先按品字形顺序浇筑,再按倒品字形顺序完成封仓,相邻两仓位间隔浇筑时间不小于7天。 1.4施工缝按照图纸设计进行留置或留置在受力较小处:底板施工缝留在板跨的 1/4?1/3处,竖向施工缝留在所在跨的1 /4?1/3处;梁、楼板施工缝留在所在跨的1/4?1/3处。 1.5施工缝位置需采用密目钢板网隔断,确保施工质量。 1.6混凝土的水泥及掺加剂应符合设计要求,混凝土配合比应符合要求,避免因水化热过大造成混凝土裂缝。 1.7浇筑前要搭设好浇筑混凝土所使用的架子、走道及工作平台,并认真清理泵管杂物,保证泵管畅通,泵管的支架稳固安全。 1.8合理安排施工进度,保证混凝土连续浇筑,避免出现冷缝。 1.9大体积混凝土工程,在浇筑混凝土时布设测温孔,对底板进行温度测试,掌握混凝土外温差。测温孔设置在集水坑附近,数量适当控制。混凝土浇筑完毕后, 测温频率及观测要求应符合规要求。 二、滋工准备 2.1施工缝防水材料:-3*300止水钢板。 图2?1止水钢板示意图

?粉煤灰:采用一级粉煤灰,此种粉煤灰烧失量低,性能稳定,掺量不超过水泥用量的30%。应有出厂合格证等检验报告。其质量应符合现行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2005标准要求。 ⑥外加剂:不可采用早强性能的减水剂。所用外加剂材料应经备案且有使用说明书、出厂合格证、碱含量检测报告及试验报告,栓外加剂的性能和种类,必须是经主管部门批准使用的品种和生产厂家,并满足设计要求,报监理工程师认可后方准使用。其质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规》 GB50119-2003o 配合比要求: 本着合理使用原材料,减少水泥用量,降低栓的绝热温升以及满足暑雨季施工要求等,确定配合比的原则如下: ①预拌栓的坍落度有求:160±20mm。 ②水灰比要求:保持在0.4左右,每立方米的用水量在170KG左右,水灰比 过小,则和易性差,流动阻力大,宜引发堵塞;水灰比过大,则容易产生离析,影响栓的泵送。 ③砂率要求:砂率应控制在38-45%,砂率过小,砂量不足,则容易影响论的粘聚性和保水性,容易脱水,造成堵塞;砂率过大,骨料表面积及空隙率增大。 ④凝结材料要求:总量控制在420KG/m3以下,但不少于280kg/n?。 6)可采用60天强度作为指标,配合比适配依次为依据。 ⑥商品栓搅拌站根据本方案对栓原材料的要求和本方案的配合比原则进行混凝土配合比试配,最后得出优化配合比。商品腔搅拌站必须在每段混凝土浇筑前,把试配结果及记录提前2天报到项目部,项目部对其进行验收检查。审查合格后方准使用。 3.2.2划分仓位、确定施工顺序 (1)将大面积混凝土仓块大致划分为长和宽都不大于40m的小仓块,钢筋有序绑扎,混凝土浇灌跳仓进行,先浇灌1、3、5、7,后浇灌2、4、6、8,按品字形顺序浇筑,再按倒品字形顺序完成封仓,相邻两仓位问隔浇筑时间不小于7 天。如图所示:

关于“跳仓法”施工

关于“跳仓法”施工 一、适用范围 跳仓法施工施工施工缝法施工演变来的,比较适用地下结构施工。 二、施工原理 抗放兼施、先放后抗、以抗为主。 三、施工顺序 地板分块跳仓→墙壁分块施工→顶板施工→及时回填或施工外防水。 四、“跳仓法”施工缝构造 地下工程施工缝对工程防水十分重要,有些重大渗漏均来源于施工缝。“跳仓法”施工缝的要求为: 4.1混凝土浇筑强施工缝处的止水钢板的设施必须稳定可靠,不得随意变形和移动,必要时要采用钢筋骨架进行加固。 4.2下段混凝土浇筑前,必须对上段混凝土施工缝进行处理,清除浮浆,并凿毛,洒水湿润。 4.3注意施工缝处的振捣质量,加强施工缝处混凝土养护工作。 施工缝具体做法见附图。 四、“跳仓法”施工每个仓室的尺寸 理论上每个仓室长度最小90.56m,最大181.12m,但考虑到现场施工的复杂性每个仓室尺寸已30~40m为宜。 五、“跳仓法”施工跳仓施工的时间 跳仓间混凝土浇筑以7~10天,但实际上要短的多,一般间隔3~7天。有时隔3天也没出现问题。

六、“跳仓法”施工中的措施 6.1材料要求: 1)水泥:跳仓法施工一般混凝土较厚,属于大体积混凝土。施工时尽量采用低水化热水泥,但是矿渣水泥泌水性、干缩性大,最好不用。 2)砂石:要严格控制砂石的含泥量,控制到含泥量在1%左右,最大不得超过3%。 3)外加剂:混凝土采用“双参”即参加减水剂和粉煤灰,微膨胀剂一般不加。 6.2混凝土要求: 1)混凝土塌落度要求要控制在120±20mm,并每次浇筑前5车全检,塌落度稳定后每2小时测一次,塌落度超出的一律退回。2)混凝土要加强振捣,每车设3~4个棒,每个棒设2人,采用定人定段振捣,不得漏振,并及时清除浮浆。 6.3建筑物地基要求 建筑物要有可靠的地基,如遇到岩石地基必须在地基与基础间铺设3层油毡。 6.4跳仓法施工中随着分段跳仓施工的不断进行,回填土要及时进行或紧跟上外防水施工,以避免混凝土较长时间暴露在空气中承受较大的收缩和温度差。

跳仓法施工方案

跳仓法施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、跳仓法的原理与优点 (4) 1、跳仓法的定义 (4) 2、跳仓法优点 (4) 3、大体积砼裂缝原因分析 (5) 4、跳仓法施工划分 (5) 四、跳仓法施工要求 (6) 1、底板跳仓法施工顺序 (6) 五、混凝土施工缝模板安装要求 (7) 六、混凝土的浇筑要求。 (8) 1、混凝土原材料控制 (8) 2、混凝土的浇捣措施 (8) 3、混凝土覆盖、养护 (9) 七、跳仓法防治裂缝技术措施 (9) 1、设计措施 (9) 2、技术控制措施 (10) 八、跳仓法施工质量控制措施 (11) 1、组织机构 (12) 2、相关技术措施................................. 错误!未定义书签。 3、配合建设、监理单位的质量管理措施 (13) 4、质量处理措施 (13) 附录:跳仓仓格长度的计算 (15) 附录A 温度应力和收缩应力的计算 (18)

一、编制依据: 1、设计图纸 2、《混凝土结构施工及验收规范》 GB50204-(2011版) 3、《建筑工程冬期施工规程》 JGJT104-2011 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119 5、《混凝土外加剂》GB8076 6、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、本工程《施工组织设计》 9、王铁梦“跳仓”法工艺相关文献 10、其他现行规范、标准

二、工程概况: 本工程总建筑面积约108000平方米,其中基础筏板面积约7800平方米。1#、4#主楼为后压浆灌注桩基础,基础底板厚度1850mm,基础标高为-12.85m;地库筏板地基为原状土,局部开挖后做换填处理,底板厚度为850mm,基础标高为-12.90m。 1#、4#主楼地下三层;地上47层,主楼底板为混凝土C45,抗渗等级P8;地下车库底板混凝土强度等级为C40,抗渗等级P8;车库地下室底板厚度为850mm;由于本工程地下室面积大,主楼与地库设计多条800mm宽后浇带,分为沉降型后浇带和温度后浇带。 根据建设单位设想,结构待荷载满足基坑抗浮要求时,地下室降水提前停止并进行封堵,基础及外墙迎水面均采用超前止水做法。结合以上情况,为了减少超前止水带来的渗漏隐患及避免后浇带后期清理、浇筑封堵等遗留的质量隐患,本工程结合我司同类工程施工经验,车库部分拟采用跳仓法施工工艺,取消温度后浇带,只保留主楼与车库之间的沉降后浇带。 三、跳仓法的原理与优点 1、跳仓法的定义: 在大体积混凝土混凝土工程施工中,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一段的温度收缩应力的施工方法。 2、跳仓法原理根据结构长度与约束应力的非线性关系,即在较短范围内结构长度显著的影响约束应力,超过一定长度后约束应力随长度的变化趋于恒定,所以跳仓法采用先放后抗,采用较短的分段调仓以“放”为主以适应施工阶段较高温差和较大收缩,其后再连成整体以抗为主以适应长期作用的较低温差和较小收缩。调仓间隔时间7~10天。跳仓法和后浇带的设计原则是一致的,都是“先放后抗”,只是后浇带改变成为了施工缝。后浇带法没有利用混凝土的抗拉强度,偏于安全。 2、跳仓法优点 (1)仓间施工缝清理简易,混凝土结合有保证。利用仓间混凝土的浇筑时间间隔短、施工缝处混凝土强度较低,后浇仓的钢筋尚未绑扎完成之前,

地下室跳仓法施工方案

目录 第一节、工程概况 .......................................................................................................................... - 3 - 1.1概况 ....................................................................................................................................... - 3 - 1.2地下室结构设计概况 ........................................................................................................... - 5 - 1.3大体积混凝土裂缝的原因 ................................................................................................... - 5 - 1.4跳仓法施工原理 ................................................................................................................... - 5 - 1.5方案比选 ............................................................................................................................... - 6 - 1.6跳仓法在本工程应用的可行性分析 ................................................................................... - 7 -第二节、编制依据 ............................................................................................................................. - 7 -第三节、仓块划分及施工缝的做法 ................................................................................................. - 8 - 3.1仓块划分 ............................................................................................................................... - 8 - 3.2跳仓法施工缝的做法 ......................................................................................................... - 15 -第四节、地下室主体结构砼跳仓法施工工艺................................................................................ - 16 - 4.1、地下室底板大体积混凝土施工 ...................................................................................... - 16 - 4.2、混凝土的配合比及供应方案: ...................................................................................... - 18 -第五节、混凝土的浇捣顺序及方法 ............................................................................................. - 25 - 5.1、混凝土浇捣顺序 .............................................................................................................. - 25 - 5.2、混凝土浇捣方法: .......................................................................................................... - 26 -第六节、混凝土养护方法 ............................................................................................................... - 27 -第七节、大体积混凝土筏板温控监测方案 ................................................................................... - 27 - 7.1、监测目的 .......................................................................................................................... - 27 - 7.2、监测内容和预警指标 ...................................................................................................... - 28 - 7.3、监测系统 .......................................................................................................................... - 28 - 7.4、监测布点 .......................................................................................................................... - 29 - 7.5、时间安排 .......................................................................................................................... - 29 - 7.6、数据提供 .......................................................................................................................... - 29 - 7.7、委托方协助 ...................................................................................................................... - 29 - 7.8、温度监测布点示意图 ...................................................................................................... - 30 -第八节、混凝土浇筑前裂缝控制计算 ........................................................................................... - 35 -第九节、自约束裂缝控制计算 ....................................................................................................... - 37 -第十节、保温法温度控制计算 ....................................................................................................... - 39 -第十一节、地下室混凝土施工质量安全等控制措施.................................................................... - 40 - 1.1、质量保证措施 .................................................................................................................. - 40 - 11.2、安全保证措施 ................................................................................................................ - 41 -第十二节、文明施工控制措施 ....................................................................................................... - 41 - 12.1安全保证一般措施 ........................................................................................................... - 41 - 12.2 混凝土工程施工专项安全保证措施 ............................................................................ - 42 - 12.3 文明施工措施 .................................................................................................................. - 43 -

相关文档