文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预防触电事故措施

预防触电事故措施

预防触电事故措施
预防触电事故措施

预防触电事故措施

针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施:

1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。

2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。

3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。

4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置

灵敏可靠。

5、严格执行送、停电顺序:

送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱

停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱

6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。

7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。

8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关

箱。

10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须

完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

编制:张祥柱

审批:李金龙

触电事故应急措施

确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制,防止或减少人员伤亡和财产损失,产生不利影响特制定以下措施:

1、有人触电时,第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料,将触电人和接触电器的部位分开。

2、及时报告工地负责人或其他管理人员,将触电人抬到平整场地,施行人工急救。

3、拨120急救电话,请求急救,并由专人负责对120急救

车的引导工作。

4、观察、检查与触电相邻部位的电器,设备等是否存在

隐患。

5、协助120急救人员,做些力所能及的工作。

编制:张祥柱

审批:李金龙

应急小分队

针对施工现场可能会发生的安全事故,按上级有关规定,培训成立应急小分队,确保急救工作顺利进行。

队长:李金龙

成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健

具体分工如下:

高空坠落应急措施

确定潜在的事故或紧急情况对其进行控制,以预防或减少造成人员伤亡和财产损失产生的不良影响,特制定以下措施。

1、当发生高空坠落事故时,现场的第一发现人立即报告管理人员,说明发生事故地点、伤亡人娄,并全力组织人员进行救护,同时立即拨打120求救,拨打求救电话时应说明受伤人数、具体地点及受伤情况。

2、管理人员须派专人到路口接应,以避免延误抢救时间,并将受伤人员抬到路口待救,并适当做些急救措施。

3、应急人员到事故发生处,观察事故发生处相邻地方是否存在隐患后,及时将伤员转移到安全地带。

4、协助120急救人员做些力尽所能的工作。

编制:张祥柱

审批:李金龙

高空坠落预防措施

为了防止高空坠落人员伤亡,财产损失,确保安全生产的顺利进行,特制定以下高空坠落的预防措施。

1、加强对职工的安全教育,提高职工的安全防护意识,使每位职工能够把安全放在首位,在确保安全的情况下进行生产。

2、安全带、安全网,必须有省颁发的准用证。按规定做试验。登高架设(作业)必须按规定系好安全带,安全网必须按规定搭设,搭设平密。

3、楼梯口按规定设置防护栏杆。0.6米、1.2米各设一道,并且设置不小于180挡脚板。

4、电梯井内每两层且不大于10米安全平网,搭设必须符合规范要求。

5、各预留洞口必须按规范规定,设置盖板(50木板)或设置防护栏杆挂网防护。

6、名临边设置符合远东规定的防护栏杆、挡脚板、挂安全网封闭防护。

7、施工层脚手架、板按规范铺设严密,平网及时跟施工层走。

8、施工电梯料台防护门要随手开关。

编制:张祥柱

审批:李金龙

应急小分队

针对在施工过程中,对其所发生的各种安全事故,按上线有关规定,培训成立了本应急小分队,确保急救工作。

队长:李金龙

成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健韩富祥具体分工如下:

物体打击应急措施

确定潜在的事故或紧急情况,并对其进行控制,以预防或减少造成人员伤亡和财产损失产生的不利影响,特制定以下措施:

1、发生物体打击事故时,现场的第一发现人立即报告管理人员,说明发生事故地点、伤亡人娄,并全力组织人员进行救护,同时立即拨打120求救,拨打求救电话时应说明受伤人数、具体地点及受伤情况。

2、管理人员须派专人到路口接应,以避免延误抢救时间,并将受伤人员抬到路口待救,并适当做些急救措施。

3、应急人员到事故发生处,观察事故发生处相邻地方是否存在隐患后,及时将伤员转移到安全地带。

4、协助120急救人员做些力尽所能的工作。

编制:张祥柱

审批:李金龙

物体打击预防措施

为了防止物体打击造成人员伤亡、财产损失,确保安全生产的顺利进行特制定以下预防措施。

1、加强职工的安全教育,提高职工的安全意识,正确使用安全帽等防护用品。

2、按规范对脚手架的首层防护严密,首层网封堵严密。

3、脚手架上作业时,不得将散乱的工具,物料放在脚手架上防止架体微动掉物伤人。

4、脚手架搭设时,所需用的钢管必须放在楼层上,扣件必装入小桶,用绳提到所用位置。严禁手抛。

5、施工层板及平网要搭设严密,严禁散乱物品掉落。

6、木工支模时,严禁将方木、扣件螺栓等物放在脚手架上,确需放置应采取安全措施。

7、木工拆模时,楼层周边在防护拦杆处围堵竹笆,防止模板落地回弹到楼层下伤人,并且设专人监护。

8、施工现场的安全通道必须按规范搭设,双层防护,并且离建筑物的距离满足安全要求。

9、各防护棚必须符合规范规定,5厘米厚木板设双层。

10、各预留洞要及时封堵严密,并且严禁在预留洞口下垃圾。

11、各工种执行安全技术交底。

编制:张祥柱

审批:李金龙

应急小分队

针对在施工过程中,对其所发生的各种安全事故,按上线有关规定,培训成立了本应急小分队,确保急救工作。

队长:李金龙

成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健韩富祥具体分工如下:

防止触电的基本安全措施实用版

YF-ED-J7985 可按资料类型定义编号 防止触电的基本安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电的基本安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.建立和执行各种建筑施工安全用电操作规程,如电气线路安装规程、电工安全操作规程等。 2.根据施工环境的特点,建立相应的运行管理制度和维护检修制度,并对开头设备、临时线路等建立专人管理责任制。 3.定期进行电气设备和用电安全检查,发现问题,及时解决,尤其要做好雨季和雨季中的安全检查。 4.加强培训,使操作人员掌握安全用电的基本方法和触电急救的技能。

5.熟悉施工现场用电规定。施工现场原则上要远离高压线,不得已时应与高压线保持安全距离,否则必须停电后才能进行作业。 6.各种电气设备的金属外壳均应妥善地接接零,同时注意在同一供电系统上,不能有的接地,有的接零。 7.各种电气设备和线路定期检查,应停电作业,并在箱门或闸把上挂“有人操作,禁止合闸”的标示牌,必要时设专人看管。如带电作业,就一定要安排两个人,由其中有经验的一人负责监护,另一人操作。 8.凡是施工工期超过工期三个月的工程,所有电气设备、线路均按正式工程要求安装。

预防触电事故措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.预防触电事故措施正式版

预防触电事故措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施: 1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。 2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。 3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。 4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置灵敏可靠。 5、严格执行送、停电顺序:

送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱 停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱 6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。 8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关箱。 10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电

防触电事故安全措施

防触电事故安全措施 为防止井下生产中发生触电事故,降低事故率,一方面要加强设备的技术管理和作业者的组织管理,另一方面要抓好预防措施的落实,预防为主,切实防止触电事故的发生。防止触电的主要措施如下: 1、电气设备操作及维护人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。 2、电气设备操作及维护人员必须了解电气设备工作原理,触电后会自救及互救。 3、加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行。 4、严格执行安全用电的各项制度,杜绝违章操作。如工作票制度、工作监护制度、停送电制度、倒闸操作制度等。遇有触电事故发生,应按“二快(快速切断电源,快速进行抢救)、一坚持、一慎重”的原则,开展救援。 5、加强对作业人员的供(用)电及机电设备的专业知识、安全用电、自主保安等培训工作。切实提高作业人员的整体操作水平。从根本上减少或消除因作业人员缺乏必要的电气安全使用、操作知识而造成的触电事故。 6、操作电气设备应遵守下列规定:

1)、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2)、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。 3)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 7、对照明、手持式或人员经常接触的电气设备的额定电压,电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V,远距离控制的额定电压不应超过36V。 8、对移动的高压电气设备,留有符合规程规定的安全距离,无人看守的高压设备必须围以遮栏,防止人员靠近,同时,遮栏关门上锁。 9、井下电气设备(开关)必须装设运行可靠的漏电保护装置并切实投入使用,电气设备的金属外壳必须安装符合要求的保护接地。 10、维修电气设备(电缆),停电后必须进行验电放点挂接地线。 11、对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不允许其带“病”进行,应予以更换。

防止触电的基本安全措施

编号:SM-ZD-37261 防止触电的基本安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止触电的基本安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 汕头市潮阳建筑工程总公司 服务楼项目部 20xx年3月30日 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

防止人身触电事故的措施

编号:SM-ZD-71199 防止人身触电事故的措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止人身触电事故的措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 主要是贯彻执行国家和行业的法律法规、标准规范、规程制度等。重点是严格执行《电力安全工作规程》的规定。 一、对电气工作人员的要求: 作业人员的基本条件: (1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症; (2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉安规的相关部分,并经考试合格。 (3)具备必要的安全生产知识,学会经济、 紧急救护法,特别要学会触电急救。 教育和培训: (1)各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 (2)电气作业人员对安规每年一次考试。间断电气工作连续3个月以上者,重新学习安规,考试合格后,方能恢

复工作。 (3)新参加电气工作人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) 应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 (4)外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 二、作业现场的基本条件: (1)确保作业现场的生产条件和安全设施等符合标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品合格、齐备。 (2)经常有人工作的场所宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 (3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 (4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急处理措施。 三、电气设备的高压与低压定义

触电事故安全防范措施

触电事故安全防范措施 1、严格执行电气从业人员持证上岗要求,非电气从业人员未经许可不得进入变配电室,任何单位、任何个人不得指派无电工特种作业证人员进行电气作业。 2、电气从业人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套和绝缘垫等绝缘防护用品;必须正确使用电工专用绝缘工具。 3、保证高压用电安全的组织措施:停、送电申请制度,工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。严禁约时停电、送电。 4、停电检修的安全技术措施。 4.1、停电:检修工作中,如人体与其他带电设备10千伏及以下者的距离小于0.35米、20-35千伏者小于0.6米、63-110千伏者小于1.5米时,该设备应当停电;如距离大于上列数值,但分别小于0.7米、1米时(63-110千伏带电设备安全距离为1.5米),应设置遮栏,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点(高压断路器小车和低压抽屉必须拉出至检修位置)。多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 4.2、验电:对已停电的线路或设备,不论其电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器。

4.3、放电:放电的目的是消除被检修设备上残存的电荷,放电应采用专用的铜线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 4.4、装设临时接地线:为防止意外送电和二次系统意外的的反送电,以及为消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线(或合上接地刀闸)。临时接地线装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 4.5、装设遮栏:在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。 4.6、悬挂标示牌:标示牌的作用是提醒人们注意。例如:在一经合闸即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。在装设临时接地线或合上接地刀闸的操作手柄上悬挂“已接地”的标示牌。在临近带电部分的遮栏上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等。 5、低压带电作业时的注意事项。 5.1、低压带电工作应设专人临护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 5.2、高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。

防止触电的基本安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防止触电的基本安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4188-86 防止触电的基本安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 6.各种电气设备的金属外壳均应妥善地接接零,同时注意在同一供电系统上,不能有的接地,有的接

零。 7.各种电气设备和线路定期检查,应停电作业,并在箱门或闸把上挂“有人操作,禁止合闸”的标示牌,必要时设专人看管。如带电作业,就一定要安排两个人,由其中有经验的一人负责监护,另一人操作。 8.凡是施工工期超过工期三个月的工程,所有电气设备、线路均按正式工程要求安装。 汕头市潮阳建筑工程总公司 服务楼项目部 20xx年3月30日 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

预防触电事故的措施

编号:SY-AQ-06950 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 预防触电事故的措施 Measures to prevent electric shock accidents

预防触电事故的措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、新开工程项目必须编制施工用电组织设计,实行三相五线制,三级配电,二级保护。使用标准配电箱,动力箱与照明要分开。 2、支线架设要架空,不准把支线架在钢管脚手架上和其他导电体上,现场照明不准使用花线。 3、砼振动器的电源线,严禁在钢筋网上拖拉,以免钢筋丝穿进电源线,造成传电在钢筋上,发生重大触电事故。 4、按规范要求,现场值班电工,每班不少于2人,特别是夜间值班。 5、未经专业安全技术培训,不准操作电工作业,电工必须持证上岗。 6、施工现场不准使用无箱家用电器的塑料插座,三角型塑料插座,必须使用末级配电箱。 7、地下室和潮湿的作业场所的照明,必须使用安全电压。 8、现场电源接头用绝缘胶布包扎良好,不准用塑料包扎,接头不能放在潮湿地上和水中。

9、配电箱内的破损电器要及时更换,接线不能搭设或采用线头直插,不准把出线直接接在漏电保护器上。 10、在施工工程外侧与边缘有外高压电线,安全距离小于最小规定要求的,要加屏障遮护,用围栏或防护网进行防护,防止塔吊、脚手架以及长钢筋等触及高压线发生事故。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

触电事故预防措施(最新版)

触电事故预防措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0100

触电事故预防措施(最新版) (1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。 (2)建立临时用电检查制度,按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 (3)检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。 (4)临时配电线路必须按规范架设,架空线必须从采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,不得沿地面明敷。 (5)施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定。 (6)施工机具、车辆及人员,应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

(7)配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统需统一样式,统一配置,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的连接,采用外搽连接方式(所有电箱必须使用定点厂家的认定产品)。 (8)工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。 (9)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。 (10)独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 (11)在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保

防止触电事故的安全措施实用版

YF-ED-J6390 可按资料类型定义编号 防止触电事故的安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电事故的安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 检修工作是技术工作,但电气检修工作中包含十分重要的组织内容。检修工作可分为全部停电检修、部分停电检修和不停电检修等三种情况。为了保证安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。 (1)工作票制度 工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,就填用第一种工作票。 在带电作业和带电设备外壳上工作,在控

制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。 另外可根据不同的检修任务、不同的设备条件、以及不同的管理机构,可选用或制订适当格式的工作票。 (2)停电安全措施 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 停电。应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。 验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应验电。

触电事故安全防范措施实用版

YF-ED-J1189 可按资料类型定义编号 触电事故安全防范措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

触电事故安全防范措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、严格执行电气从业人员持证上岗要求,非电气从业人员未经许可不得进入变配电室,任何单位、任何个人不得指派无电工特种作业证人员进行电气作业。 4.2、验电:对已停电的线路或设备,不论

防触电措施

防触电措施 一、机电部门采取相应技术措施,如:绝缘、屏护、间隔、接地、接零、加装漏电保护装置和使用安全电压等,对现场用电设备做出相应防护。 二、各班组组织工人认真学习安全用电知识,提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备。 三、发生电气设备故障时,不要自行拆卸,要找持有电工操作证的电工修理。 四、按设计规范和操作规范施工,保证安装质量。不用质量低劣、破旧损坏的电线和电器设备。 五、电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。电工应经常进行检查,确保其安全可靠。 六、根据线路安全载流量配置设备和导线,不任意增加负荷,防止过流发热而引起短路、漏电。更换线路保险丝时不要随意加大规格,更不要用其他金属丝代替。 七、修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电。带电容的设备要先放电,可移动的设备要防止拉断电线。 八、使用中经常接触的配电箱、配电盘、闸刀、按钮、插座、导线等要完好无损。绝缘老化、损坏的要及时更换。

九、工作灯、手提临时照明灯,要使用不超过36伏的安全电压。 十、雷雨天应远离高压电杆、铁塔和避雷针。避雷针要完好无损,并定期进行检测。 十一、各项施工中要避开高压线的保护距离。 十二、高压线落地时要离开接地点至少20米,如已在20米之内,要并足或单足跳离20米以外,防止跨步电压触电。 十三、发生电器火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳灭火器灭火,切不可用水或泡沫灭火器灭火。

涉县创美悦府住宅楼工程 4#、5#楼 防触电措施 编制: 审核: 审批: 石家庄建工集团有限公司

预防触电事故措施

预防触电事故措施 针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施: 1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。 2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。 3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。 4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置 灵敏可靠。 5、严格执行送、停电顺序: 送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱 停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱 6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。 8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关 箱。 10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须 完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 编制:张祥柱 审批:李金龙

触电事故应急措施 确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制,防止或减少人员伤亡和财产损失,产生不利影响特制定以下措施: 1、有人触电时,第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料,将触电人和接触电器的部位分开。 2、及时报告工地负责人或其他管理人员,将触电人抬到平整场地,施行人工急救。 3、拨120急救电话,请求急救,并由专人负责对120急救 车的引导工作。 4、观察、检查与触电相邻部位的电器,设备等是否存在 隐患。 5、协助120急救人员,做些力所能及的工作。 编制:张祥柱 审批:李金龙

应急小分队 针对施工现场可能会发生的安全事故,按上级有关规定,培训成立应急小分队,确保急救工作顺利进行。 队长:李金龙 成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健 具体分工如下:

预防触电事故的防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5142 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 预防触电事故的防护措 施正式样本

预防触电事故的防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据国家JTJ-88规定,为了加强施工现场用电管理,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生。 施工现场专用的中性点直接接地的供电线路必须实行TN-SR接零保护系统,同时必须做到三级控制两级保护。电箱为标准电闸箱,并采取防雨、防潮措施。 电气设备应根据地区或系统要求,做保护接零,或做保护接地,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。必须由持有合格证件的专职电工,负责现场临时用电管理及安拆。 对新调入工地的电气设备,在安装使用前,必须

进行检测测试。经检测合格后方能投入使用。 专职电工对现场电气设备每月进行巡查,项目部每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。 配电箱设在干燥通风的场所,周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,并与被控制的固定设备距离不得超过3m。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 配电箱应标明其名称、用途,并做出分路标志、门应配锁,现场停止作业1h以上时,应将开关箱断电上锁。照明专用回路设专用漏电保护器,灯具金属外壳做接零保护,室内线路及灯具安装高度低于 2.5m 的应使用安全电压。在潮湿和易触电及带电体的照明电源必须使用安全电压,电气设备架设或埋设

触电事故预防措施

触电事故预防措施 触电事故预防措施 1.电气操作属特种作业,操作人员必须经专门培训考试合格,持证上岗。 2.车间内的电气设备,不得随便乱动。如果电气设备出了鼓掌,应请电工修理,不得擅自修理,更不得带故障运行。 3.经常接触和使用的配电箱、配电板、闸门开关、按钮开关、插座、插销以及导线等,必须眼保持完好、安全,不得有破损或讲带电部分裸露出来。 4.在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好。 5.电气设备的外壳应按有关安全规程进行防护性接地或接零。 6.使用手电钻,电砂轮等手用电动工具时,必须: 1).安设漏电保护器,同时工具的金属外壳应防护接地或接零; 2).若使用但相手用电动工具时,其导线、插销、插座应符合单相三眼的要求。使用三相的手动电动工具,其导线、插销、插座应符合三相四眼的要求;

3).操作时应戴好绝缘手套和站在绝缘板上; 4.不得将工件等中午压在导线上,以防止轧断导线发生触电。 7.使用的行灯要有良好的绝缘手柄和金属护罩。 8.在进行电气作业时,要严格遵守安全操作规程,切不可盲目乱动。、 9.一般禁止使用临时线,必须使用时,应经过安技部门批准,并采取安全防范措施,要按规定时间拆除。 10.进行容易产生静电火灾、爆炸事故的操作时(如使用汽油洗涤零件,擦拭金属板材等)必须有良好的接地装置,即使消除聚焦的静电。 11.移动某些非固定安装的电气设备,如电风扇、照明灯、电焊机等,必须先切断电源。 12.在雷雨天,不可走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线20米内,以免发生蹲步电压触电。 13.发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄沙、二氧化碳、四氯化碳等灭火器材灭火。切不可用水或者泡沫灭火器灭火,因为它们有导电的危险。 12.打扫卫生,擦拭设备时,严禁用水冲洗或用诗布去

防止触电事故的措施

防止触电事故的措施 (一)电击和电伤的概念 触电事故是电气事故中最为常见的。触电事故往往突然发生,在极短时间内造成严重后果,死亡率极高。 1.电击 通常所说的触电事故指的是电击,它是指电流通过人体内部,使肌肉非自主地发生痉挛性收缩造成的伤害;严重时会破坏人的心脏、肺部以及神经系统的工作,直至危及生命的伤害。 2.电伤 电伤即指电流的热效应、化学效应、机械效应给人体造成的伤害,往往在肌体表面留下伤痕,造成电伤的电流比较大。电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等。 3.直接接触电击和间接接触电击 直接接触电击是指人体有意或无意与危险的带电部分直接接触导致的电击,间接接触电击是指故障状态下的电击。 (二)电流对人体的作用 电流通过人体内部,能使肌肉产生突然收缩效应,产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状,这不仅可使触电者无法摆脱带电体,而且还会造成机械性损伤。更为严重的是,流过人体的电流还会产生热效应和化学效应,从而引起一系列急骤、严重的病理变化。热效应可使肌体组织烧伤,特别是高压触电,会使身体燃烧。电流对心跳、呼吸的影响更大,几十毫安的电流通过呼吸中枢可使呼吸停止。直接流过心脏的电流只需达到几十微安就可使心脏形成心室纤维性颤动而死。触电对人体损伤的程度与电流的大小及种类、电压、接触部位、持续时间以及人体的健康状况等均有密切关系。 电流对人体的作用见表1—2。 表1-2 电流对体的作用 电流/mA 作用的特征 50~80Hz交流电(有效值)直流电 0.6~1.5 开始有感觉,手轻微颤抖没有感觉2~3 手指强烈颤抖没有感觉5~7 手指痉挛感觉痒和热 8~10 手已较难摆脱带电体,手指尖至手腕均感 剧痛 热感觉较强,上肢肌肉收 缩 50~80 呼吸麻痹,心室开始颤动强烈的灼热感,上肢肌肉 强烈 收缩痉挛,呼吸困难 90~100 呼吸麻痹,持续时间3s以上则心脏麻痹, 心室颤动 呼吸麻痹 300 持续0.1s以上可致心跳、呼吸停止,机体组织可因电流的热效应而破坏 (三)防止触电事故的措施

防止触电的技术措施

防止触电的技术措施 为了达到安全用电的目的,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故发生。绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都是防止直接触电的防护措施。保护接地、保护接零是间接触电防护措施中最基本的措施。所谓间接触电防护措施是指防止人体各个部位触及正常情况下不带电,而在故障情况下才变为带电的电器金属部分的技术措施。专业电工人员在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,在技术措施上,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏后,才能开始工作。 一、绝缘 1.绝缘的作用绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。绝缘具有很强隔电能力,被广泛地应用在许多电器、电气设备、装置及电气工程上,如胶木、塑料、橡胶、云母及矿物油等都是常用的绝缘材料。 2.绝缘破坏绝缘材料经过一段时间的使用会发生绝缘破坏。绝缘材料除因在强电场作用下被击穿而破坏外,自然老化、电化学击穿、机械损伤、潮湿、腐蚀、热老化等也会降低其绝缘性能或导致绝缘破坏。绝缘体承受的电压超过一定数值时,电流穿过绝缘体而发生放电现象称为电击穿。气体绝缘在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复;液体绝缘多次击穿后,将严重降低绝缘性能;而固体绝缘击穿后,就不能再恢复绝缘性能。在长时间存在电压的情况下,由于绝缘材料的自然老化、电化学作用、热效应作用,使其绝缘性能逐渐降低,有时电压并不是很高也会造成电击穿。所以绝缘需定期检测,保证电气绝缘的安全可靠。3.绝缘安全用具 一些情况下,手持电动工具的操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋(靴),或站在绝缘垫(台)上工作,采用这些绝缘安全用具使人与地面,或使人与工具的金属外壳,其中包括与相连的金属导体,隔离开来。这是目前简便可行的安全措施。为了防止机械伤害,使用手电钻时不允许戴线手套。绝缘安全用具应按有关规定进行定期耐压试验和外观检查,凡是不合格的安全用具严禁使用,绝缘用具应由专人负责保管和检查。常用的绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫和绝缘台等。绝缘安全用具可分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压,使用时,可直接接触电气设备的有电部分。辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的保安作用,必须与基本安全用具一起使用。在低压带电设备上工作时,绝缘手套、绝缘鞋(靴)、绝缘垫可作为基本安全用具使用,在高压情况下,只能用作辅助安全用具。二、屏护 屏护是指采用遮栏、围栏、护罩、护盖或隔离板等把带电体同外界隔绝开来,以防止人体触及或接近带电体所采取的一种安全技术措施。除防止触电的作用外,有的屏护装置还能起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作等作用。配电线路和电气设备的带电部分,如果不便加包绝缘或绝缘强度不足时,就可以采用屏护措施。开关电器的可动部分一般不能加包绝缘,而需要屏护。其中防护式开关电器本身带有屏护装置,如胶盖闸刀开关的胶盖、铁壳开关的铁壳等;开启式石板闸刀开关需要另加屏护装置。起重机滑触线以及其他裸露的导线也需另加屏护装置。对于高压设备,由于全部加绝缘往往有困难,而且当人接近至一定程度时,即会发生严重的触电事故。因此,不论高压设备是否已加绝缘,都要采取屏护或其

触电事故防范措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 触电事故防范措施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

触电事故防范措施(最新版) (1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。 (2)建立临时用电检查制度,按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 (3)检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。 (4)临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,不得沿地面明敷。并按规定设置围栏和防护棚。 (8)工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。 (9)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电线裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。 (10)独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 (11)在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 (12)为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断,

防止触电措施与触电现场急救方法实用版

YF-ED-J7325 可按资料类型定义编号 防止触电措施与触电现场急救方法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电措施与触电现场急救方 法实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 自1879年法国里昂一家剧院发生第一起触 电死亡事故以来,人们对电击和安全电流的研 究已有百年的历史。虽然在日常生活工作中, 人们采取了一系列安全检查措施,但也只能减 少事故的发生,因为人们的一时疏忽大意,或 客观上电气绝缘性能的降低导致漏电,以及架 空线路发生断线等意外情况,仍然会造成触电 事故。因此,有必要对触电的方式、防止触电 的措施及触电后现场紧急救护有了大体的认识 与了解。

一、电流对人体的伤害及影响因素 当人体触及带电体时,电流通过人体,使部分或整个身体遭到电的刺激和伤害,引起电伤和电击。电伤是指人体的外部受到电的损伤,如电弧灼伤、电烙印等。当人体处于高压设备附近,而距离小于或等于放电距离时,在人与带电的高压设备之间就会发生电弧放电,人体在高达3000℃,甚至更高的电弧温度和电流的热、化学效应作用下,将会引起严重的甚至可以死亡的电弧灼伤。电击则指人体的内部器官受到伤害,如电流作用于人体的神经中枢,使心脏和呼吸系统机能的正常工作受到破坏,发生抽搐和痉挛,失去知觉等现象,也可能使呼吸器官和血液循环器官的活动停止或大大减弱,而形成所谓假死。此时,若不及时采

工程触电事故预防措施范本

整体解决方案系列 工程触电事故预防措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30482工程触电事故预防措施 Engineering electric shock prevention measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工程项目危险源控制预防措施(2) 二、触电事故的预防 1、施工现场用电是一项技术性很强的工作,必须由专业电工来从事作业,未经电气作业的专业培训人员不得随便接电线、动电气设备。 2、动器、水磨石机、切割机,电刨等手持电动机械和其他电动工具是要由电工接好电源,安装上漏电保护器。操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后再进行作业。使用的电动工具电源线不能拖地。移动时不要用力拉电线,防止把电线接头拉断造成漏电。经常检查电线接头和振动器的接线处,防止这类移动的手持电动工具在接线处破皮,使机体带电。 3、电气线路和机具发生故障时,要找电工排除,操作者不能擅自自行修理或排除故障。

4、作业完毕要把电闸拉下,锁好电闸箱。电闸箱内不许存放物件、工具。 5、搬扛较长的金属物体如钢筋、钢管等材料时不要碰触到电线,特别是高压电线路,因为钢筋或钢管都是导电物体,一旦一端触到电线,操作者无法立即脱离电源就会造成触电。 6、在临近高压输电线路的建筑物上作业,不能随便往下扔铁丝等杂物,防止扔到高压线上造成线路停电。 7、在室内作业时,使用移动式照明灯,照明灯的电压视作业场所的环境而确定,一般是36v以下。在潮湿场所应使用24v或12v的照明灯。 8、移动有电源线的机械、设备,电焊机、水泵、小型木工机械等时,必须先切断电源,不能带电搬动,否则就可能造成触电。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

预防触电事故的措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4583 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 预防触电事故的措施正 式样本

预防触电事故的措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、新开工程项目必须编制施工用电组织设计, 实行三相五线制,三级配电,二级保护。使用标准配 电箱,动力箱与照明要分开。 2、支线架设要架空,不准把支线架在钢管脚手 架上和其他导电体上,现场照明不准使用花线。 3、砼振动器的电源线,严禁在钢筋网上拖拉, 以免钢筋丝穿进电源线,造成传电在钢筋上,发生重 大触电事故。 4、按规范要求,现场值班电工,每班不少于2 人,特别是夜间值班。 5、未经专业安全技术培训,不准操作电工作

业,电工必须持证上岗。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here