文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某工业厂房单向板课程设计

某工业厂房单向板课程设计

某工业厂房单向板课程设计
某工业厂房单向板课程设计

课程设计

一、设计资料

1、厂房平面示意图

如图所示:

图1-1:厂房平面示意图

2、建筑构造

①生产车间的四周外墙均为mm 370承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为

300300mm mm ?,柱高为m 5.4.

②楼盖面层做法: mm 20厚水泥砂浆面层 mm 20厚混合砂浆天棚抹灰 ③梁侧抹灰做法:mm 15厚混合砂浆抹灰 3、荷载参数

楼面活荷载: 3/0.6m kN =γ ; 水泥砂浆容重: 3/20m kN =γ; 钢筋混凝土容重 3/25m kN =γ; 混合砂浆容重: 3/17m kN =γ; 恒载分项系数: 2.1=G γ;

活载分项系数: 1.3Q γ=(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于2/4m kN )。 4、建筑材料

混凝土:25C

钢 筋:主梁及次梁受力筋采用335HRB 级钢筋,板及梁内的其他钢筋采用235HPB 级钢筋. 5、建筑尺寸

3318L B m m ?=?

二、屋盖结构平面图

图2-1:楼盖结构平面布置图 单位:mm

三、板的设计

板按考虑塑性内力重分布方法计算。板的

226600 3.32000l mm

l mm

=≈>3,宜按单向板设计,

板的的厚度按构造要求取1

2000

8050

440

l

h mm mm

=>==mm.次梁截面高度取

h=500mm>2

6600

440

l

==mm,截面宽度b=200 mm,板尺寸及支承情况图如图3-1所示。

g+q=11.09kN/m

(b)

(a)

1、荷载

(取1m宽板带为计算单元)

恒载标准值

20 mm水泥砂浆面层2

3/

4.0

/

20

02

.0m

kN

m

kN=

?

80 mm钢筋混凝土板32

0.0825/ 2.0/

kN m kN m

?=

20 mm混合砂浆天棚抹灰32

0.0217/0.34/

kN m kN m

?=

2

/

74

.2m

kN

g

k

=

线设计值m

kN

m

kN

m

g/

29

.3

/

74

.2

1

2.12=

?

?

=

活荷载设计值m

kN

m

kN

m

q/

8.7

/

0.6

1

3.12=

?

?

=

合计m

kN/

09

.

11

即每米板宽m

kN

q

g/

09

.

11

=

+

2、内力计算

计算跨度 边 跨

0.20.082.00.12 1.82222

n h m m l m m m

+

=--+= 00.20.12

2.00.12 1.84 1.

8222

2

n a m

m l l m m m m =+

=--+=> 取 0 1.82l m

= 中间跨 0 2.0

0.2 1.8l m =-= 计算跨度差 1.82 1.8 1.0%10%1.8m m

m

-=<,说明可按等跨连续板计算内力。取1m 板

宽带作为计算单元,计算简图如图3-1(b )所示。

连续板各截面弯矩计算见表3-1。

表3-1 连续板各截面弯矩计算

截面 边跨跨内

离端第二支

离端第二跨跨 内中间跨跨内

中间支座

弯矩计算系数

m α

11

1

11

1- 16

1 14

1- 20)(l q g M m +=α

/(m kN .)

3.34 -3.34 2.25 -2.57

3、板的截面承载力计算

b =1000 mm,h=80 mm,mm mm mm h 6020800=-= , 1α=1.0,连续板各截面的配筋计算见表3-2。

表3-2 连续板各截面配筋计算

板带部位截面

边区板带(○1~○2,○5~○6轴线

间)

中间区板带(○2~○5轴线间)

边跨 跨内 离端第二支座 离端

第二跨跨内,中

间跨

中间 支座 边跨 跨内 离端

第二支座

离端第二跨跨内、中间跨跨内

中间 支座

跨内

M /(m kN .)

3.34 -3.34 2.25 -2.57 3.34 -3.34 2.25?0.8 =1.80 -2.57?0.8 = -2.07 2

01bh f M

c S αα=

0.078 0.078 0.053 0.060 0.078 0.078 0.042 0.048 ξ

0.081 0.081 0.054 0.062 0.081 0.081 0.043 0.049 y

c s f f bh A /10αξ= /mm 2 275.4 275.4 183.6 210.8 275.4 275.4

146.2

166.6 选配钢筋 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ8

@180 Φ6/8 @180 Φ6/8 @180 实配钢筋面积

/mm 2

279

279

279

279

279

279

218

218

中间区板②-

⑤带轴线间,各内区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨内和中间支座考虑板的内拱效应作用,计算弯矩降低20%。

连续板的配筋示意图见图3-2。

2

实配279mm 计算275.4mm 2@180

88@1802计算275.4mm 实配279mm 2

(a )

2

实配279mm 计算275.4mm 2@180

88@180

2计算275.4mm 实配279mm 2

6/8@180

实配218mm 22

实配279mm 计算275.4mm 2@180

88@180

2计算275.4mm 实配279mm 2

2实配218mm 计算146.2mm 2@180

6/82计算166.6mm (b )

图3-2 板的配筋示意图 (a )边区板带 (b )中间板带

4、确定板的构造筋

根据构造要求该板必须配如下构造筋:

①整个板与墙体结合的四个边角各配 4Ф12,且长度不宜小于四分之n l ,经计算钢筋实长为720mm ;

②嵌入墙内的板面陪负弯矩钢筋Ф12@200,长度不宜小于七分之n l 经计算钢筋实长为470mm ;

③垂直于主梁的板面负弯矩钢筋Ф12@200,该筋伸出主梁边缘的长度不应小于板短向

净跨度4

1

的n l ,经计算钢筋的实长为1520;

④沿板的长边方向配构造筋Ф8@250,长度为6100;

四、次梁设计

次梁按考虑塑性内力重分布方法计算。

取主梁的梁高=650 mm >mm l 50012

6000

123==,梁宽b=250 mm 。次梁有关尺寸及

支承情况见图4-1(a )。 1、荷载

恒荷载设计值

由板传来

m kN m m kN /58.60.2/29.32=? 次梁自重 m kN m m m m kN /52.2)08.050.0(2.0/252.13=-??? 梁侧抹灰 m kN m m m kN /26.02)08.050.0(015.0/172.13=?-??? m kN g /36.9= 活载设计值

由板传来 m kN m m kN q /6.150.2/8.72=?= 合计 m kN q g /96.24=+

2、次梁的尺寸和计算简图

(b

(a )

g+q=24.96kN/m

图4-1 次梁的尺寸和计算简图(a )次梁尺寸 (b )计算简图

3、内力计算

计算跨度

边跨 m m

m m l n 355.62

25.012.06.6=-

-= m m m a l n 475.62

24

.0355.62=+=+

m m m l n 475.6514.6475.6025.1025.1>=?=

取m l 475.60=

中间跨 m m m l l n 35.625.06.60=-==

跨度差 %10%0.235.635.6475.6<=-m

m

m

说明可按等跨连续梁计算内力。计算简图如图4-1(b )。 连续次梁各截面弯矩及剪力计算分别见表4-1和4-2。

表4-1 连续次梁弯矩计算

截面 边跨跨内 离端第二支座

离端第二跨跨内、中间跨跨内

中间支座

弯矩计算系数

m α

11

1 111-

16

1 14

1-

20)(l q g M m +=α

/(m kN .)

95.13

-95.13 62.90

-71.89

表4-2 连续次梁剪力计算

截面 端支座内侧

离端第二 支座外侧

离端第二 支座内侧

中间支座 外侧、内侧

剪力计算系数

v α

45.0

55.0

55.0

55.0

0)(l q g V v +=α

/kN

71.38

87.24

87.17

87.17

4、次梁的截面承载力计算

次梁跨内截面按T 形截面计算,翼缘计算宽度为:

边 跨 mm mm l b f 216064753

1

310'=?==<mm mm mm s b 200018002000=+=+

离端第二跨、中间跨 mm mm l b f 212063503

1

310'=?==

梁高 mm h 500=,mm mm mm h 465355000=-= 翼缘厚 mm h f 80'= 判别T 形梁的类型: 对于边跨

)2

('0''1f f f c h h h b f -

α)2

80465(802000/9.110.12mm

mm mm mm mm N -

????= 809.2.95.13.kN m M kN m =>= 离端第二跨、中间跨

1280() 1.011.9/212080(465)

22

857.8.62.90.f c f f o h mm

a f

b h h N mm mm mm mm kN m M kN m '''-=????-=>= 故均属于第一类T 形截面。

支座截面按矩形截面计算,第一内支座按布置两排纵筋考虑,取

050060440h mm =-=,其他中间支座按布置一排纵筋考虑,0465h mm =

连续次梁正截面及斜截面承载力计算分别见表4-3和表4-4。

表4-3 连续次梁正截面承载力计算

截面 边跨跨内 离端第二支座

离端第二跨跨内、中间跨跨内

中间支座 M /(m kN .)

95.13

-95.13 62.90 -71.89 )

/(/20

12

0'1bh f M h b f M c s f c S αααα==

0.018 0.206 0.012 0.140 ξ

0.018

0.233

<0.55

0.012

0.151

)

/(/1010'y c s y c f s f f bh A f f h b A αξαξ==

/mm 2 664 813 469 557

选配钢筋 318 418 218 220 实配钢筋面积 /(2

mm )

763

1017 509

628

表4-3 连续次梁斜截面承载力计算

截面 端支座内侧 离端第二 支座外侧 离端第二 支座内侧 中间支座 外侧、内侧 V/kN

71.38 87.24 87.17 87.17 N bh f c c /25.00β 276700>V 261800>V 261800>V 276700>V N bh f t /7.00

82700>V 78200<V 78200<V 82700<V 选用箍筋

2Ф8 2Ф8 2Ф8 2Ф8 21/mm nA A sv sv =

101 101 101 101 20

0/7.025.1mm bh f V h A f s t sv yv -=

按构造配筋

1290 1300 2758 实配箍筋间距s

/mm 2 200

200

200

200

次梁配筋示意图见图4-2

2计算557m m 计算813m m 2

5、确定次梁的构造筋

根据构造要求连续次梁的构造配筋如下:

①在边跨跨内配置架立筋2Ф12,长度经计算得4350mm ;

②在中间跨跨内同样配置架力筋2Ф12,长度经计算得2200mm ;(因为配置二级钢筋,所以该架力筋不用弯钩,直接搭接)

五、主梁设计

主梁按弹性理论计算

柱高H=4.5m ,设柱截面尺寸为300 mm ?300 mm 。主梁的有关尺寸及支承情况如图5-1(a)所示。 1. 荷载

恒载设计值

由次梁传来 9.36/ 6.6

61.78

k

N m m k N ?= 主梁自重(折算为集中荷载) 31.2

25/0.25(0.65

0.08) 2.0

k N m m m m m m m ???

-? 8.55kN =

侧梁抹灰(折算为集中荷载) 31.217/0.015(0.650.08)2 2.0kN m m m m m ???-??

=0.70kN 71G kN = 活载设计值

由次梁传来 15.6

/ 6.6103.0Q k N m m k N

=?=

174Q kN += 2、主梁的尺寸和计算简力图

(b)

Q Q Q Q 103.0kN (a)

图5-1 主梁的尺寸及计算简图 (a )主梁尺寸 (b )计算简图

3、内力计算

边跨 0.30

6.000.12 5.732

n m l m m m

=--= 00.30

1.025 1.025 5.73 6.0222

n b l l m =+=?+=

<0.360.305.73 6.062222

n a b m m

l m m ++=++=

取 0 6.02l m

= 中间跨 6.00

0.30

5.7

n l m m m =-= 0 5.700.30 6.00n l l b m m m =+=+=

跨度差 (6.02 6.00)/6.000.3%10%m m mm -=<,则可按等跨连续梁计算。 计算主梁和柱的线刚度比:

333

0033

3

1

120.250.656.02 6.3410.300.3012 4.5l b h EI m i l

l m EI m i b h H m H ?====>?梁梁梁

梁梁

柱柱株柱

故主梁可视为铰支于柱顶上的连续梁计算简图如图5-1(b)所示。

各种不同分布的荷载作用下的内力计算可采用等跨连续梁的内力系数表进行,跨内和支座截面最大弯矩及剪力按下式计算,则

00

K Q l K G l M += KQ KG V +=

式中系数K 值由《混凝土结构设计》书中的附录7查得,具体计算结果以及最不利荷载组合见表5-1和 表5-2。将以上最不利荷载组合下的四种弯矩图及三种剪力图分别叠画在同一坐标图上,即可得主梁的弯矩包络图和剪力包络图,见图5-2。

表5-1 主梁弯矩计算

序号

计算简图

边跨跨内

中间支座、中间跨

跨内

中间支座、中间跨

跨内

1

M K a

M K B

M K 2

M K b

M K C

M K ○

1

0.244 104.29 0.155 66.25 -0.267 -113.93 0.067 28.54 0.067 28.54 -0.267 -113.93 ○

2

0.289 179.20 0.244 151.29 -0.133 -82.33 -0.133 -82.19 -0.133 -82.19 -0.133 -82.33 ○

3

-0.044 -27.28 -0.089 -55.19 -0.133 -82.33 0.200 123.6 0.200 123.6 -0.133 -82.33 ○

4

0.229 141.99 0.126 78.13 -0.311 -195.52 0.096 59.33 0.170 105.06 -0.089 -55.09 ○

5

-0.089/3 -18.40 -0.059 -36.58 -0.089 -55.09 0.170 105.06 0.096 59.33 -0.311 -192.52 最 不利荷载组合

○1+○2 283.49 217.54 -196.26 -53.65 -53.65 -196.26 ○1+○3 77.01 11.06 -196.26 152.14 152.14 -196.26 ○1+○4 246.28 144.38 -306.45 87.87 133.60 -169.02 ○

1+○5 85.89

29.67

-169.92

133.60

87.87

-306.45

表5-2 主梁剪力计算

计算简图

端支座

中间支座

Ain

M K

)

(Cex Bex M M K

)

(Cin Bin M M K

1

0.733 52.04 -1.267(-1.000) -89.96(-71.00) 1.000(1.267) 71.00(89.96) ○

2

0.866 89.20 -1.134(0) -116.80(0) 0(1.134) 0(116.80) ○3

-0.133 -13.70

-0.133(-1.000) -13.70(-103.00) 1.000(0.133) 103.00(13.70) ○

4

0.689 70.97

-1.311(-0.778) -135.03(-80.13) 1.222(0.089) 125.87(9.17) ○

5

-0.089 -9.17 -0.089(-1.222) -9.17(-125.87) 0.778(1.311) 80.13(135.03) 最 不利荷载组

○1+○2 141.24 -206.76(-71.00) 71.00(206.76) ○1+○3 38.34 -103.66(-174) 174.00(103.66) ○1+○4 123.01 -224.99(-151.13) 196.87(99.13)

主梁跨内截面按T 形截面计算,其翼缘计算宽度为:

00'200060003

1

31s b mm mm l b f +<=?===mm 6600,

并取mm mm mm h 615356500=-= 判别T 型截面类型:

)2('0''1f

f f c h h h b f -

α)2

80615(802000/9.110.12mm

mm mm mm mm N -????=

m kN .8.1094=>M=283.49m kN .,故各跨内截面均属于第一类T 形截面。

支座截面按矩形截面计算,取mm mm mm h 570806500=-=,(因支座弯矩较大考虑布置两排众筋,并布置在次梁主筋下面)。跨内截面在负弯矩作用下按矩形截面计算,取mm mm mm h 590606500=-=。

主梁正截面及斜截面承载力计算分别见表5-3和表5-4。

表5-3 主梁正截面承载力计算

截面 边跨跨内 中间支座 中间跨跨内 M/(m kN .)

283.49 -306.45 152.14 -53.65 )./(20

m kN b

V 26.1 )./()2

(0m kN b

V M -

-438.71 )

/(/20

12

0'1bh f M h b f M c s f c S αααα==

0.031 0.290 0.017 0.052 ξ

0.031

0.352 0.017 0.053 )

/(/1010'y c s y c f s f f bh A f f h b A αξαξ==

/mm 2 1512 1990 829 310 选配钢筋 422 622 320 220 实配钢筋面积

/mm 2

1520

2281

942

628

表5-4 主梁斜截面承载力计算

截面 端支座内侧 离端第二支座外

离端第二支座内

V/kN

141.24 224.99 196.87 N bh f c c /25.00β 457410>V 423940>V 423940>V N bh f t /7.00

136680

126680

126680

选用箍筋

82Φ

82Φ

82Φ

21/mm nA A sv sv =

101 101 101 20

0/7.025.1mm bh f V h A f s t sv yv -=

3576 154 215 实配箍筋间距s

/mm 2

150

150

150

V(单位kN) 5、主梁的吊筋计算

由次梁传至主梁的全部集中力为

kN

kN

kN

Q

G78

.

164

00

.

103

78

.

61=

+

=

+

则2

2

4.

388

45

sin

/

300

2

78

.

164

sin

2

mm

mm

N

kN

f

Q

G

A

y

s

=

?

?

=

+

=

α

选2Ф16(A s=402mm2)

主梁的配筋示意图见

8@150

8@150

计算829m m

实配942m m

3 20

2

2

计算310m m

实配628m m

2 20

2

2

2

2

计算1990m m

实配2281m m

6 22

计算1512m m

实配1520m m

4 22

2

2

图5-3 主梁的配筋示意图

6、确定主梁的构造钢筋

根据构造要求主梁的构造配筋如下:

①边跨内配置架力筋2Ф12,其长度为5235mm ;

②主梁的截面尺寸为250×750,所以要加配腰筋和拉筋,腰筋为两排2Ф12,拉筋为Ф8@200;

③在主梁支座左右2

1b

b h +

+处,为保证主梁局部有足够的受冲切承载力,在s=2×(2

1b

b h ++)范围内配置附加箍筋,计算箍筋公式为1sv yv A nf F m ≥,经计算应采用2Ф

8@100,此箍筋正好与主梁其他截面的箍筋数量相吻合,所以在整个主梁上均配置此箍筋。

六、施工图

1、板的配筋图及钢筋表

2、次梁配筋图

3、主梁配筋图

大图3-3、图4-3、图5-4、表3-3。

致谢

经过十多天的努力我终于完成了钢筋混凝土课程设计,在这期间得到了??老师的耐心指导,通过这段时间的学习,对以前所学的专业知识有了更全面、更系统的认识,使我们对所学的基本理论知识有了进一步的认识和体会,基本上能将所学的课程进行综合利用,真正做到了学以致用,克服了课本的局限性,也算是一次短期的实习吧。

在设计过程中得到了王成老师的悉心指导和细心审核,我又把所学的知识巩固了一遍,

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

单向板课程设计

第三章钢筋混凝土楼盖结构设计·1·第三章钢筋混凝土楼盖结构设计 五、单向板肋梁楼盖设计例题[8] 某多层仓库,楼盖平面如图3.35所示。楼层高 4.5 m,采用钢筋混凝土整浇楼盖,试设计。 图 3.35 (一)设计资料 1. 楼面做法 20 mm 水泥砂浆面层;钢筋混凝土现浇板;12 mm 纸筋石灰抹底。 2. 楼面活荷载 楼面均布活荷载标准值:8.0 kN/m2。 3. 材料 混凝土强度等级为C25;梁内受力主钢筋为HRB335级,其他为HPB235级。

·2· 房屋建筑工程 ── 设计与施工 (二)楼面梁格布置及截面尺寸 1. 梁格布置 梁格布置如图 3.36所示。主梁、次梁的跨度分别为 6 m 和 4.5 m ,板的跨度为 2 m 。主梁沿横向布置,每跨主梁均承受两个次梁传来的集中力,梁的弯矩图较平缓,对梁工作有利。 图 3.36 2. 截面尺寸 因结构的自重和计算跨度都和板的厚度、梁的截面尺寸有关,故应先确定板、梁的截面尺寸。 (1)板:按刚度要求,连续板的厚度取 mm 5040 000240 ==> l h 对一般楼盖的板厚应大于60 mm ,本例考虑楼盖活荷载较大,故取h = 80 mm 。 (2)次梁:截面高5004121181 121181 ??? ? ??=??? ??=~~l h =250~375mm ,取 h = 400 mm ,截 面宽b = 180 mm 。 (3)主梁:截面高000681141 81141 ??? ? ??=??? ??=~~l h = 430~750 mm ,取h = 600 mm , 截面宽b = 250 mm 。 (三)板的设计 按考虑内力重分布方法进行。

@单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书一.设计资料 1.某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度L=21m,柱距为6m,车间总 长度为150m,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2.车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为200/50kN。 3.吊车轨顶标高为9.0m。 4.建筑地点:哈尔滨市郊。 5.地基:地基持力层为e及I L 均小于0.85的粘性层(弱冻胀土),地基 承载力特征值为f ak =180kN/m2。标准冻深为:-2.0m。 6.材料:混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB400级,(360N/mm2) 箍筋采用HPB300级。(270N/mm2) 二. 选用结构形式 1.屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m2。 2.屋架采用G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为21m,端 部高度为2.3m,跨中高度为33.5m,自重标准值为83.0kN。 3.吊车梁高度为0.9m,自重30.4kN;轨道与垫层垫板总高度为184mm, 自重0.8kN/m。 4.柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱

轨道与垫层垫板总高m h a 184.0= , 吊车梁高m h b 9.0= , 故 牛腿顶面标高=轨顶标高m h h b a 916.79.0184.00.9=--=-- 由附录12查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为m 3.2,考虑屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度为mm 220,故柱顶标高=m 520.1122.03.20.9+=++ 基础顶面至室外地坪的距离取m 0.1,则 基础顶面至室内地坪的高度为m 15.115.00.1=+,故 从基础顶面算起的柱高m H 67.1215.152.11=+=, 上部柱高m 60.3,604.3916.752.11取为m H u =-= 下部柱高m 07.9,066.9604.367.12取为m H l =-= 上部柱采用矩形截面mm mm h b 400400?=?; 下部柱采用Ⅰ型截面mm mm mm mm h b h b f f 150100900400???=???。 上柱: mm mm h b 400400?=? (m kN g /0.41=) 25106.1mm h b A u ?=?= 4931013.212mm bh I u ?== 下柱: )/69.4(1501009004002m kN g mm mm mm mm h b h b f f =???=??? [])100400()1752900()1502900(4009001-??-+?--?=A 2510875.1mm ?= 33 3)3/25275(253005.0212 60030012400900+????+?-?= l I 4101095.1mm ?= 109.0105.191013.29 9 =??==l u I I n m H m H u 67.12,6.3==

《单层工业厂房》课程设计

《单层工业厂房》课程设计 姓名: 班级: 学号:

一.结构选型 该厂房是广州市的一个高双跨(18m+18m)的机械加工车间。车间长90m,柱矩6米,在车间中部,有温度伸缩逢一道,厂房两头设有山墙。柱高大于8米,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋架有较大的刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房的各构选型见表1.1 表1.1主要构件选型 由图1可知柱顶标高是10.20米,牛腿的顶面标高是6.60米,室内地面至基础顶面的距离0.5米,则计算简图中柱的总高度H,下柱高度H l和上柱的高度Hu分别为: H=10.2m+0.6m=10.8m H l=6.60m+0.6m=7.2m Hu=10.8m-7.2m=3.6m 根据柱的高度,吊车起重量及工作级别等条件,确定柱截面尺寸,见表1.2。 1.恒载

图1 求反力: F1=116.92 F2=111.90 屋架重力荷载为59.84,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值: G A1=1.2×(116.92+59.84/2)=176.81KN G B1=1.2×(111.90×6+59.84/2)=170.18 KN (2)吊车梁及轨道重力荷载设计值 G A3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN G B3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN (3)柱重力荷载的设计值 A,C柱 B柱 2.屋面活荷载 屋面活荷载的标准值是0.5KN/m2,作用于柱顶的屋面活荷载设计值: Q1=1.4×0.5×6×18/2=37.8 KN 3,风荷载 风荷载标准值按ωk=βzμsμzω0计算其中ω0=0.5KN/m2, βz=1, μz根据厂房各部分及B类地面粗糙度表2.5.1确定。 柱顶(标高10.20m)μz=1.01 橼口(标高12.20m)μz=1.06 屋顶(标高13..20m)μz=1.09 μs如图3所示,由式ωk=βzμsμzω0可得排架的风荷载的标准值: ωk1=βzμs1μzω0=1.0×0.8×1.01×0.5=0.404 KN/m2 ωk2=βzμs2μzω0=1.0×0.4×1.01×0.5=0.202 KN/m2

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告书

华东交通大学理工学院课程设计计算书 课程名称:现浇楼盖课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖学院(直属系) :土建 年级/专业/班: 08土木建工1班 学生姓名:黄河 学号: 010222 指导教师:吴浪 开题时间:2011年5月19日

完成时间:2011年5月23日 目录 目录 (2) 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 (3) 1.设计资料 (3) 2.楼盖的结构平面布置 (3) 3.板的设计 (3) 荷载 (3) 计算简图 (4) 弯矩计算值 (4) 正截面受弯承载力计算 (5) 4.次梁设计 (5) 荷载设计值 (6) 计算简图 (6) 内力计算 (6) 承载力计算 (6) 正截面受弯承载力 (6) 斜截面受剪承载力 (7) 5.主梁设计 (7) 荷载设计值 (7) 计算简图 (8) 内力设计值及包络图 (8) 弯矩设计值 (8) 剪力设计值 (8) 弯矩、剪力包络图 (8) 承载力计算 (10) 正面受弯承载力 (10) 斜截面受剪承载力 (11)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 1. 建筑物安全等级:二级; 2.建筑物平面尺寸(L1×L2):×(31号),墙厚370,钢筋混凝土柱350×350; 3.荷载:1)楼面活载:72/k m N )楼面面层:20厚水泥砂浆 3w /20m kN =γ)钢筋混凝土容重:3/25m kN c =γ)楼侧面、楼底粉刷层:15厚混合砂浆3/17m kN n =γ ; 4.材料: 1)混凝土C20; 2)钢筋:受力钢筋用HRB335级钢筋,腹筋用HPB235级钢筋。 2.楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为,次梁的跨度为,主梁每跨内布置两根次梁,两边板跨度为,中间跨度为, 则按单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h ≥2300/40=,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚为h=80mm 。 次梁截面高度应满足, mm,取h=450mm.截面宽度b=h/3~h/2=150~225mm ,取b=200mm 。 主梁截面高度应满足, 取h=600mm 。 截面宽度b=h/3~h/2=200~300mm ,取b=300mm 。 3.板的设计 轴线①~②,⑥~⑦的板属于端区隔单向板,轴线②~⑥的板属于中间区隔单向板。 467~31112/5900~18/560012/~18/h 00===l l 43.23.2/6.5/0120==l l mm l l 690~46010/6900~15/690010/~15/h 00===

混凝土课程设计单向板设计完整模板

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、设计资料 ( 1) 楼面构造做法: 采用水泥砂浆楼面, 即10厚1:2水泥砂浆面层; 20厚1:3水泥砂浆找平层; 现浇钢筋混凝土楼面; 20厚混合砂浆粉刷。 (2)材料: 混凝土强度等级C30; 梁钢筋采用HRB335级钢筋, 板采 用HPB300级钢筋。 二、楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置, 次梁沿纵向布置。主梁的跨度为7.5m,次梁的跨度为 6.9m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为7.5/3=2.5m, 76.25.2/9.6/0102==l l , 2<0102/l l <3 按单向板设计, 但适当增加沿长跨 方向的分布钢筋。 按跨高比条件, 要求板厚h=( 1/30~1/40)L 即h=( 83.3~62.5)m 故取板厚h=80mm( 查规范知工业建筑的楼盖板要求h ≥70mm) 次 梁 截 面 高 度 应 满 足 h=mm l l 575~3.38312/6900~18/690012/~18/00==。 考虑到楼面可变荷载比较大, 取h=500mm 。截面宽度b=( 1/2~1/3) h=200mm 。 主梁截面高度应满足 ( 横向) h=mm l l 750~50010/7500~15/750010/~15/00==。 取h=650mm , 截面宽度取为b=300mm 。 楼盖结构布置图如下:

+4.500结构布置平面图 1:200 注: 板厚均为80mm 。 三、板的设计 (1)荷载 板的永久荷载标准值 取1m 宽板带计算: 10mm 厚1:2水泥砂浆面层 0.01?20=0.22/m kN 20mm 厚1:3水泥砂找平层 0.02?20=0.42/m kN 80mm 钢筋混凝土楼面 0.08?25=2.02/m kN 20mm 混合砂浆 0.02?17 =0.342/m kN 恒载小计 2/94.2m kN g k = KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 L1(5)200*L1(5)200*KL1(5)200 L1(5)200* L1(5)200* KL1(5)200* L1(5)200* L1(5)200*KL1(5)200 KL1(5)200

混凝土的结构课程设计(单向板楼盖)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16)附图1、平面结构布置图------------------------------------(18)附图2、板的配筋图------------------------------------------(19)附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20)附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21) 参考资料: 1、建筑荷载规范 2、混凝土结构设计规范

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

单层工业厂房设计说明书

理工大学 科技学院 课程设计说明书 课程名 称: 设计题 目: 系 部: 专 业: 学生: 学号: 指导老 师:

2008 年 7 月

一设计资料 (1) 二构件选型 (3) 2.1 屋面板 (3) 2.2 屋架 (3) 2.3 天沟板 (3) 2.4 吊车梁 (4) 2.5 吊车轨道联结 (4) 2.6 基础梁 (5) 2.7 过梁(GL)、圈梁(QL)、连系梁(LL) (5) 2.8 门窗 (6) 三柱设计 (7) 3.1 尺寸的确定 (7) 3.2 材料的选用 (7) 四荷载计算 (9) 4.1 荷载作用位置 (9) 4.2 屋盖荷载 (9) 4.3 上柱自重 (9) 4.4 下柱自重 ................................................ 错误!未定义书签。 4.5 吊车梁等自重 (9) 4.6 吊车荷载标准值 (10) 4.7 围护墙等永久荷载 (10) 4.8 风荷载 (11) 五横向排架力分析 (13) 5.1 恒载作用下的力计算 (13) 5.2 活载作用下的力计算 (16) 六荷载组合及最不利力组合 (23) 6.1 Ⅰ—Ⅰ截面 .............................................. 错误!未定义书签。 6.2 Ⅱ—Ⅱ截面 .............................................. 错误!未定义书签。 6.3 Ⅲ—Ⅲ截面 .............................................. 错误!未定义书签。七柱配筋计算 (25) 八柱在排架平面外承载力验算 (31) 九斜截面抗剪和裂缝宽度验算 (32)

混凝土单向板楼盖课程设计完整版

丽水学院 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 课程名称:钢筋混凝土结构 院系:工学院 班级:土木 102 组别:单向板第 26 组 成员学号:陈静 05号张呈羿 27号吴佳雯31号 设计时间:2013年11月11日至11月15日共一周 二0一三年11月11日

目录 目录------------------------------------------------- 1设计说明--------------------------------------------- 2设计资料--------------------------------------------- 2设计计算书及施工平面布置----------------------------- 3结构布置、截面尺寸选择---------------------------- 3板的设计------------------------------------------ 5次梁设计------------------------------------------ 8主梁设计------------------------------------------13附图---------------------------------------------------附图3-1楼板配筋图-------------------------------- 7附图4-1次梁配筋图--------------------------------12附图5-1主梁配筋图--------------------------------19参考文献---------------------------------------------20

单层工业厂房课程设计计算书(完整版)

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1.1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12.4 m,牛腿顶面标高为8.6m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l H、上柱高度Hu分别为: H=12.4m+0.5m=12.9m, l H=8.6m+0.5m=9.1m Hu=12.9m-9.1m=3.8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2.4.2并参考表2.4.4确定柱截面尺寸,见表1。 表1 柱截面尺寸及相应的计算参数 计算参数柱号截面尺寸 /mm 面积 /mm2 惯性矩 /mm4 自重 /(KN/ m) A , B 上柱矩400×400 1.6×10521.3×108 4.0 下柱I400×900×100×150 1.875×105195.38×108 4.69 本例仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图1所示。

1.2 荷载计算 1.2.1 恒载 (1).屋盖恒载: 两毡三油防水层0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 KN/m2 100mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层4×0.1=0.4 KN/m2 一毡二油隔气层0.05 KN/m2 15mm厚水泥砂浆找平层;20×0.015=0.3 KN/m2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.4 KN/m2 2.900 KN/m2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2.02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1.5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G1=1.2×(2.90 KN/m2×6m×24m/2+2×36 KN/2+2.02 KN/m×6m +1.5 KN/m×6m+106 KN/2) =382.70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G3=1.2×(44.2kN+1.0KN/m×6m)=50.20 KN

单向板楼盖课程设计

单向板楼盖课程设计

钢筋混凝土现浇楼盖设计说明书 一、设计说明及设计资料 1、设计目的和方法 本课程设计的任务是:根据所给设计资料进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的设计,目的是要掌握受弯构件正截面、斜截面承载力计算,熟悉肋梁楼盖结构布置要点:理解钢筋混凝土塑性变形内力重分布的基本概念;掌握连续梁、板的设计方法,荷载取值及内力计算;熟悉弯矩包络图、抵抗弯矩图的绘制方法;掌握梁、板配筋的构造要求;同时要熟悉计算中的各项规定。根据本课程设计的具体情况,设计包括楼盖板、次梁、主梁的设计计算式的书写,其中包括板、次梁、主梁内力计算,正斜截面的配筋计算;施工图的绘制。 2、课程设计的主要内容及基本要求 (1)板和次梁按塑性内力重分部计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。 (2)绘制楼盖结构施工图 ①、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。 ②、楼板及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)。 ③、次梁、配筋图(标注次梁截面尺寸、几何尺寸、钢筋直径、根数、编号及定位尺寸)。 ④、主梁、配筋图(绘制出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图及配筋图),(标注主梁截面 尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)。 ⑤、在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书:要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 3、设计资料 某多层厂房,采用筋钢混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: 1)楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(3/20m kN =γ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(3/17m kN =γ); 2)混凝土强度等级采用C25,钢筋除梁纵向主筋采用HRB335钢筋外,其余均采用HPB300钢筋,(钢筋混凝土容重3/25m kN =γ); 3)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。

单向板楼盖设计课程设计

目录 一、设计资料 (2) 二、单向板楼盖设计 (3) 1.承载能力极限状态设计 (3) 1)板(塑性方案设计) (3) 2)次梁(塑性方案设计) (7) 3)主梁(弹性方案设计) (11) 2.正常使用极限状态裂缝与挠度验算 (16) 1)主梁裂缝宽度验算 (16) 2)主梁挠度验算 (17) 三、双向板楼盖设计 (20) 1.承载能力极限状态设计 (20) 1)板的计算(塑性方案设计) (20) 2)支承梁的计算(弹性方案设计) (24) 2.正常使用极限状态裂缝与挠度验算 (29) 1)短边 (29) 2)长边 (31)

设计资料: 某多层民用建筑平面尺寸为b ×h=16.2m ×27m ,采用砖混结构,分别按单向板和双向板肋形楼盖进行设计。墙厚240mm ,壁柱截面尺寸500mm ×500mm ,中柱为混凝土柱,截面尺寸为400mm ×400mm 。 楼盖面层做法:20mm 厚水泥砂浆找平后做10mm 厚水磨石面层,板底采用20mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 材料选用:梁内纵向受力钢筋采用HRB400级热轧钢筋,其余采用HRB335级热轧钢筋。混凝土强度等级为C35,可变荷载标准值3.5kN/2 m 。 由规范查得:16.7c f MPa = 1.57t f MPa = 2.20tk f MPa = 43.1510c E MPa =? 由规范查得: HRB400级钢筋:360y f MPa = 52.010s E MPa =? HRB335级钢筋:'300y y f f MPa == 52.010s E MPa =? 要求: 1、按考虑内力重分布的方法进行单向板肋形楼盖板及次梁的内力及配筋计算,按弹性方法进行单向板楼盖主梁的内力、配筋、变形及裂缝计算; 2、按塑性方法进行双向板肋形楼盖板内力及配筋计算,按弹性方法进行双向板肋形楼盖梁的内力、配筋、变形及裂缝计算。 3、分别绘出单、双向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图,要求单向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图一张(A3),双向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图一张(A3)。

单层工业厂房课程设计

单层工业厂房课程设计 某金工厂房设计 一、设计资料 1、该车间为一单跨厂房,柱距15m,长度75m,跨度27m,剖面如图,设有工作级别A4桥式吊车,吊车起重量20/5,轨顶标高9.6m。吊车的有关参数见下表1-1。 吊车有关参数表1-1 吊车 起重量 Q/t 跨度 Lk/m 吊车宽 B (mm) 轮距 K (mm) 最大轮压 max P (KN) 最小轮压 min P (t) 起重机总 质量 M1(t) 小车总质 量 M2(t) 轨顶以 上高度 H (m) 20/5 25.5 6400 5250 230 5.3 30.5 7.5 2300 2、恒载:屋盖自重设计值750KN(6m=300KN,9m=450KN,12m=600KN,15m=750KN),吊车梁 自重(吊车梁自重标准值44.2KN,轨道及零件重标准值0.8KN/m),柱自重。 3、活载部分:仅计入吊车部分荷载。 4、最不利荷载组合:恒载+吊车荷载组合下对应内力值。 二、材料的选用 1、混凝土:采用C30) / 01 .2 , / 3. 14 (2 2mm N f mm N f tk c = =。 2、钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级 ) / 10 2 , 55 .0 ξ, / 300 (2 5 2mm N E mm N f s b y × = = =。 3、箍筋:采用HPB235级) / 210 (2 mm N f y =。

三、排架柱高计算 1、由吊车资料表可查得:H =2300mm,轨顶垫块高为200mm ,吊车梁高为1.2m 。 牛腿顶面标高 =轨顶标高-吊车梁-轨顶垫块高 =9.600-1.200-0.200 =8.200m 柱顶标高 =牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高+H+0.220 =8.200+1.200+0.200+2.300+0.220 =12.120m (取12.300m) 上柱高 u H =柱顶标高-牛腿顶面标高 =12.300-8.200=4.100m 全柱高H =柱顶标高-基顶标高 =12.300-(-0.500)=12.800m 下柱高l H =全柱高-上柱高 =12.800-4.100=8.700m 实际轨顶标高=牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高 =9.800m 则 (9.8m -9.6m)÷9.0m =0.022<0.200 满足要求。 2、排架截面尺寸计算 截面尺寸需要满足的条件为:b ≧1.1×l H /25=383mm.h ≥1.1×l H /12=797mm 取柱截面尺寸为:上柱:b ×h =400×400 下柱:b f ×h ×b ×h f =400×900×100×150 根据柱子的截面尺寸可求得: 上柱截面积 A u =1.6×1055 m m 22 上柱惯性矩 I u =2.13×109m m 4 下柱截面积 l A =1.875×1055 m m 22 下柱惯性矩 l I =19.54×1099 m m 44 四、 荷载计算 1、屋盖自重计算 G 1=0.5×750=375K N 150-2/400150-2/1==u h e )(50与上柱中心线的偏心距mm = 2、柱自重

单层工业厂房设计11

单层工业厂房设计 1.设计资料 1.金加工车间跨度21m ,总长60 m ,柱距6 m 。 2.车间内设有2台200/50kN 中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m 。 3.建筑地点:信阳市郊区。屋面活荷载标准值为0.5KN/ m 2 基本风压W=0.45KN/ m 2,基本雪压S=0.40KN/m 2。 4.车间所在场地:低坪下0.8 m 内为填土,填土下4 m 内为均匀亚黏土,地基承载力设计值2200/a f kN m =,地下水位-4.05 m ,无腐蚀。 5.厂房中标准构件选用情况: (1).屋面板采用G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在内)标准值1.4KN/m 2,屋面板上做二毡三油,标准值为20.35/kN m 。 (2).天沟板采用G410(三)标准图集中的TGB77—1,板重标准值为2.02/kN m 。 (3).屋架采用G410(三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN 每榀。 (4).吊车梁采用G425标准图集中的先张发预应力混凝土吊车梁YXDL6—8,吊车梁高1200 m m ,翼缘宽500 m m ,梁腹板宽200 m m ,自重标准值45KN/根,轨道及零件重1/kN m ,轨道及垫层构造要求200 m m 。 (5)材料: A.柱:混凝土C30 B.基础.混凝土C30 C.钢筋.Ⅱ级。 2.结构构件选型及柱截面尺寸确定 选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 主要承重构件选型表

因该厂房跨度在15-36m之间,且柱顶标高大于8m,所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。 低坪下0.8 m内回填土,假设基础顶部到室内地坪的距离为600m. 由于工艺要求,轨顶标高为9m,又吊车梁高度1.2m。吊车轨道及垫层高度0.2。由设计资料取柱牛腿顶面高度为7.6m,查表,吊车轨顶至桥架顶面的高度为2300m,假设安全距离为0.6m,满足模数要求,则柱顶的标高为11.4m,H=11.4+0.6=12m.则计算简图、柱子总高度H、下柱高度Hl和上柱高 Hu=11.4-7.6=3.8m Hl=7.6+0.6=8.2m 采用实腹式矩形柱子,由表12-3得:h≧h k/14=657mm>600mm,则下柱采用工字型截面,根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可查表确定柱截面尺寸: 表4.2柱截面尺寸及相应的计算参数 3.荷载计算 3.1恒载

单层工业厂房设计要求

单层工业厂房设计要求 学习目标和要求: 1、了解单层厂房平面设计的基本内容掌握生产工艺、运输设备与平面设计的关系。 2、着重掌握厂房高度确定的原则和方法,了解各种采光天窗的主要特点。 3、了解厂房使用功能对厂房立面的影响以及单层厂房立面处理常采用的手法。 第一节单层厂房平面设计 一、总平面对平面设计的影响: 1、厂区人流、货流组织对平面设计的影响: 厂区人流、货流组织具体表现为原材料,成品和半成品的运输及人流进出厂路线的组织。合理的设计布局不仅方便使用,而且可以大大提高劳动生产率,减少工人的劳动强度,降低工伤事故的发生率。厂区人流、货流组织会直接影响厂房平面设计中门的位置、数量、尺寸等。 2、地形的影响: 厂区地形对厂房平面形式有着直接的影响,特别是在山区建厂,为了减少土石方工程量,节约投资,加快施工进度,只要工艺条件允许,厂房平面形式应根 据地形条件做适当调整。 3、气象条件的影响: 厂区所在地区的气象条件对厂房的平面形式和朝向有很大的影响。 在炎热地区,为使厂房有良好的自然通风,并且避免室内受阳光照射,厂房宽度不宜过大,最好采用长条形平面,朝向接近南北向,厂房长轴与夏季主导风向垂直或大于45°。П形、Щ形平面的开口应朝向迎风面。并在侧墙上开设窗子和大门,大门在组织穿堂风中有良好作用。若朝向与主导风向有矛盾时,应根据主要要求进行选择。 寒冷地区,为避免风对室内气温的影响,厂房的长边应平行冬季主导风向,并在迎风面的墙面上尽量少开门窗。 二、平面设计与生产工艺的关系: 1、生产工艺流程的影响: (1)、直线布置: 这种布置方式适用于规模不大,吊车负荷较轻的车间。采用这种布置的厂房平面可全部为平行跨,具有建筑结构简单,扩建方便的优点。但当跨数较少时,会形成窄条状平面,厂房外墙面大,土建投资不够经济。 (2)、平行布置: 这种布置方式常用于汽车、拖拉机等装配车间,平面也全为平行跨,同样具有建筑结构简单,便于扩建等优点。 (3)、垂直布置: 这种厂房平面虽因跨间互相垂直,建筑结构较为复杂,但在大、中型车间中由于工艺布置和生产运输有其优越性,故应用也颇广泛。 2、生产特征的影响: 不同性质的厂房,在生产操作时会出现不同的生产特征,而生产特征也会影响厂房的平面设计。有些车间(如机械工业的铸钢、铸铁、锻工等车间)在生产过程中会散发出大量的热量、烟、粉尘等,此时平面设计应使厂房具有良好的自然通风。有些车间(如机械加工装配车间),生产是在正常的温湿度条件下进行的,室内无大量余热及有害气体散发,但是该车间对采光有一定的要求(根据《工业企业采光标准》,要求Ⅲ级采光),在平面布置时,应综合考虑它所在地区的气象条件、地形特征等,满足采光和通风的要求。还有些车间(如纺织车间),

单向板课程设计综述

目录 一.设计资料 (3) 二.设计要求及平面结构布置 (4) 三.板和次梁按塑性方法计算 (5) 1.板的计算 (5) (1)荷载 (5) (2)内力计算 (5) (3)截面承载力计算 (6) 2. 次梁计算 (7) (1)荷载 (8) (2)内力计算 (8) (3)截面承载力计算 (9) 四.主梁按弹性方法计算 (10) (1)荷载 (11) (2)内力计算 (11) (3)截面承载力计算 (14) (4)主梁吊筋计算 (15)

一.设计资料 图1结构平面图 某多层民用建筑,采用砖混结构,楼盖结构平面如图1所示。 楼面构造层做法:20mm 厚水泥砂浆打底,10mm 厚水磨石面层,20mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 2.可变荷载:标准值为 3.5kN/m2。恒载分项系数为1.2;活载分项系数为 1.4。 3.材料选用: 混凝土 采用C40)/71.1,/1.19(2 2mm N f mm N f t c == 钢 筋 梁内纵向受力钢筋采用HRB335级热轧钢筋 )/300(2mm N f y =; 其余采用HPB300级热轧钢筋)/270(2 mm N f y =。

二.设计要求及平面结构布置 板的设计:按考虑塑性内力重分布方法计算 次梁的设计:按考虑塑性内力重分布方法计算 主梁的设计:按弹性理论分析方法计算 结构平面布置:由单向板的经济跨度2~3m,次梁的经济跨度4~6m,主梁的经济跨度6~8m,确定主梁的跨度为6m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2m。楼盖结构布置图见图2。 图2结构平面布置图

三.板和次梁按塑性方法计算 1.板的计算 板的 3 2000 600012==mm mm l l ,宜按单向板设计。 板的厚度按构造要求取) 5040 200040( 801h mm mm l mm h <=≈=。次梁截面高度取) 40015 600015( 4502h mm mm l mm h <=≈=,截面宽度mm b 200=,板的尺寸及支承情况如图3所示。 图3板的尺寸图 (1)荷载 恒载标准值 20mm 水泥砂浆面层 0.02 m ×20 kN/m 3 = 0.4 kN/m 2 80mm 钢筋混凝土 板 0.08 m ×25 kN/m 3 = 2.0 kN/m 2 20mm 混合砂浆天棚抹灰 0.02 m ×17 kN/m 3 = 0.34 kN/m 2 10mm 水磨石面层 0.01 m ×25 kN/m 3 = 0.25 kN/m 2 g k = 2 .99 kN/m 2 线恒载设计值 g = 1.2×2.99 kN/m = 3.588 kN/m 线活载设计值 q = 1.4×3.50 kN/m = 4.900 kN/m 合计 8.488 kN/m 即每米板宽 g + q = 8.488kN/m

混凝土结构课程设计21607

《混凝土结构》课程设计任务书、指导书一 ——单向板肋形楼盖设计 (建筑工程技术专业) 山西建筑职业技术学院 土木工程系建筑结构教研室

《混凝土结构》课程设计一 钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计任务书 一、设计目的 l、了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; 2、了解单向板肋梁楼盖的荷载传递途径及计算简图; 3、熟悉弹性理论和塑性理论的设计方法; 4、了解内力包络图及材料图的绘制方法; 5、掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表达方式。 二、设计资料 l、结构形式 某仓库为内框架承重体系的多层砖混结构,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,结构平面布置图如图1-1所示。外墙为370mm厚砖砌体,内框架为400X400mm钢筋混凝土柱。图示范围内不考虑楼梯间。 2、楼面构造 30mm厚水磨石地面(12mm厚面层,18mm厚水泥砂浆打底),板底有15mm厚石灰砂浆抹灰。现浇钢筋混凝土楼板。 3、荷载 永久荷载:包括梁、楼板及构造层自重。钢筋混凝土容重为25kN/m3,水泥砂浆容重20 kN/m3,石灰砂浆容重17 kN/m3,水磨石地面容重0.65 kN/m2,分项系数γG =1.2。 可变荷载:楼面均布活荷载标准值7 kN/m2,分项系数γQ=1.3。 4、材料 混凝土:C20

钢筋:板 HPB235级 梁主筋HRB335级,箍筋HPB235级 三、设计内容 l、结构布置 确定柱网尺寸,布置主次梁,选择构件截面尺寸,绘制楼盖结构平面布置图。 2、梁板的设计 1)板的设计 按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,绘制板的配筋图。 2)次梁设计 按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力。计算次梁的正截面、斜截面承载力,绘制次梁的配筋图。 3)主梁设计 按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图计算主梁正截面、斜截面承载力,并绘制主梁的抵抗弯矩图及配筋图。 3、绘制结构施工图 绘制楼盖结构平面布置图,板配筋布置图及主梁、次梁配筋详图,主梁的抵抗弯矩图,并作钢筋明细表,最后完成楼盖施工图两张。 四、基本要求: 1、完成结构计算书一份。要求内容完整,书写整齐,计算成果尽量表格化,并装订成册。 2、楼盖施工图采用2号图纸。要求内容完整,比例适当,表达规范,图面整洁。

钢筋混凝土单层工业厂房课程设计

钢筋混凝土单层厂房课程设计计算书和说明书 一.构件选型 L=24 m(Lk=24-1.5=22.5 m),轨顶标志标高为8.4m,A4级工作级别,软钩 桥式吊车Q 1=150KN、Q 2 =200KN两台的工业厂房。 1.屋面板{04G410-1} 一冷二毡三油一砂 0.35 = 0.35 kN/m2 20厚水泥砂浆找平 0.40 = 0.40 kN/m2 屋面恒荷载 = 0.75 kN/m2 屋面活荷载 0.5 kN/m2 荷载组合: 组合一:1.2×0.75+1.4×0.5=1.6 kN/m2 组合一:1.35×0.75+1.4×0.5×0.7=1.5025 kN/m2 选Y-WB-2 Ⅲ(中间跨);YWB-2 ⅢS (端跨)。 允许荷载2.05 kN/m2 >1.6 kN/m2,满足要求。2.屋架{04G415(一)} 屋面板的一冷二毡三油一砂 0.35 kN/m2屋面板的20厚水泥砂浆找平0.40 kN/m2 屋面板自重 1.4 kN/m2灌缝重 0.1 kN/m2屋架钢支撑自重 0.05 kN/m2恒荷载 2.3 kN/m2屋面活荷载 0.5 kN/m2 荷载组合: 组合一:1.2×2.3+1.4×0.5=3.46 kN/m2

三毡四油防水层 20厚水泥砂浆找平65厚焦渣混凝土找坡20厚水泥砂浆抹面 70400 20770 结构层 50240 6M 6M 20 MM 平均6580 防水层 0.40 kN/m 2 20厚水泥砂浆找平 0.40 kN/m 2 65厚焦渣混凝土找坡 0.065×14= 0.91 kN/m 2 20厚水泥砂浆抹面 0.40 kN/m 2 积水按230mm 高计 2.3 kN/m 2 卷材防水层考虑高、低肋覆盖部分,按天沟平均内 宽b 的2.5倍计算。(b=770-190=580mm )

单向板肋梁楼盖课程设计报告书

单向板肋梁楼盖课程设计

目录 一、设计任务 书…………………………………………………….………………….…………………… (2) (一)设计题目……………………………………………..……………….…………………… (2) (二)设计资料…………………………………………………..………….…………………… (2) (三)设计内容………………………………………………………..…….…………………… (2) 二、楼盖的结构平面布置 (2) 三、内力计算 (3) (一)板的设计 (3) (1)荷载 (3)

(2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)正截面受弯承载力计算 (4) (5)斜截面受弯承载力计算 (5) (6)裂缝宽度验算 (5) (二)次梁的设计 (5) (1)荷载........................................................................................,. (5) (2)计算简图 (5) (3)内力计算 (6) (4)正截面受弯承载力计算 (6) (5)斜截面受弯承载力计算 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (三)主梁的设计 (8) (1)荷载 (8) (2)计算简图………………….…………………………………………………….……..……………………

(8) (3)内力计算及包络图 (8) (4)正截面受弯承载力计算 (9) (5)斜截面受弯承载力计算 (11) (6)裂缝宽度验算 (12) 四、绘制施工图 (12) 参考文献 (14) 一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 单向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。柱网轴线尺寸l1=6.6m,l2=7.8m。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为4.200m、8.400m、12.600m。楼面均布活荷载标准值为6.5 KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦

相关文档