一. 工程概况

xx新建厂房工程,厂房为一层钢结构生产区和二层框架结构附属办公楼,建筑面积为。

工程主要工作内容包括:预制桩工程施工、基槽土方开挖、钢筋混凝土基础、结构、砌体砌筑、门窗制安、楼地面装饰装修、天棚装饰装修、内墙面装饰装修、外墙面装饰装修、水电预埋及安装、调试、消防验收、竣工验收。

二. 一般说明

因墙面及天棚装修工程及机电工程施工需要,故采用移动式操作平台进行施工。为在移动式操作平台搭、拆及施工登高作业过程中,贯彻执行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,特制订本方案。

三. 编制依据

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》。JGJ128-2000

《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99

《特殊作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306-85

《建筑结构荷载规范》GBJ9

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91

《高处作业分级》 GB3608-93

施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。

设计院所提供的图纸

四. 材料质量

移动式操作平台采用门架结合钢管搭设。门架采用MF1219,钢材采用Q235,门架宽b =1.95m,步距1.95m,门架交叉搭设故跨距L门架=2=0.915m。搭设高=1.22m,门架高h

度H=5.6m。钢管为?48,其壁厚不得小于3.5mm。

扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定,并在螺栓拧紧扭力矩达65N/m时不得破坏(用扭力扳手测试)。

铺设板材符合相关质量要求。

移动式平台必须符合有关质量要求,并有产品质量证明书。

五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制

六、六轮移动式操作平台搭设示意图

七. 六轮门架移动式操作平台搭、拆一般规定

搭设前应检查所有材料是否符合要求。

搭、拆移动式操作平台必须由经安全教育持上岗证的架子工承担,凡有高血压、心脏病者不得操作。

搭、拆作业人员不得喝酒,在搭、拆过程中不得开玩笑。

搭、拆作业穿着要灵便,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料鞋和带钉的鞋。

施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行搭、拆施工。

搭、拆使用过程中,钢管不准触及有电线路。

施工中发现存在缺陷和隐患时,必须及时解决。

搭设移动式操作平台时,严格控制施工荷载。

因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施。作业后应立即恢复。

移动操作平台上的操作工人作业时必须戴安全帽、保险带(连接平台防护栏),穿防滑鞋。

应设专人对脚手架进行时常的检查,发现问题及时处理,纠正,避免大的事故的发生。

搭拆现场以及使用阶段必须作设专人看管,严禁非施工人员进入作业区域内。

严禁将拆卸下来的材料和杆部件向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,并堆码整齐,保持现场文明

八. 六轮门架移动式操作平台的构造、搭设及使用要求

基本要求

8.1.1 用门架式搭设的六轮移动式操作平台是天棚、墙面施工临时操作平台,它要在天棚及墙面施工中承受各种垂直和水平荷载。

8.1.2 六轮移动式脚手架操作平台详见附录详图。

施工准备

移动平台的地基必须在地面混凝土表面上,地面须平整坚硬。

8.2.1单位工程技术负责人应按施工组织设计中有关移动式操作平台的要求,向搭、拆和使用人员进行安全技术交底。

8.2.2按规范及施工组织设计的要求对门架、钢管、扣件、板材、轮子等进行检查验收,不合格产品不得使用。

8.2.3经检查合格的材料应按品种、规格分类堆放整齐、平稳的放在耐磨地坪上,并于

地坪面要有成品保护措施。

六轮移动式操作平台搭设工艺

8.3.1门架移动式操作平台搭设方法

本工程六轮移动式操作平台的构造采用梁板结构的形式,以M1219门式脚手架与Φ48×3.5mm的脚手架钢管用扣件相扣接进行制作,这种方法较为简便。,台面满铺,铺板用18mm 厚模板,一一加以固定,使其不松动。首层操作平台的面积为3.8m×,高度≤6.0m,为了避免摇动和倾覆,支承用的门架,我们进行了稳定验算,满足了稳定性要求。操作平台的周边,按照临边作业的要求设置防护栏杆,梯子不得缺档,横档间距以30cm为宜。

门架移动式操作平台搭设步骤

8.4.1由二人配合操作,分别将高1.95m的标准节竖立,其中一人立于平台中间,其左右手分别稳住标准节A和标准节B.另一人螺接安装两个立面的上连接以及剪刀撑.

8.4.2由一人将组对好的第一步(1.95m高)平台架体侧倾,使标准节立杆底端升高,另一人安装万向滑轮(8*2可刹轮)将滑轮刹住,然后台高另一侧标准节立杆的底部安装另一侧一二个滑轮,以此方法再安装其它的标准杆及可刹轮.

8.4.3分别在平台架四根立杆上安装三角撑脚,调节撑脚螺杆,使之撑于地面。

8.4.4对接标准节C和D,并安装好立杆接口内插件,锁紧螺栓。然后安装剪刀撑和上连接件。

8.4.5安装平台西半栏杆;先将栏杆标准节铰链销轴分别插入1.2m高架标准节C和标准节D上水平杆铰链管内,然后将其竖立,另一边插入六根长1.0m的扶手栏杆边接管上。

8.4.6安装平台脚手板。

注意事项

8.5.1底部移动的轮子在架体投入使用时,应当设置锁止装置,限制平面上移动的至少3个自由度。

8.5.2架体移动时,上部应没有作业人员。

8.5.3如果上部全封闭后影响施工,必须有一部分位置敞开时,作业人员在敞开部位作业时,应当系挂安全带,按照高挂低用的原则系挂安全带。

使用过程中的要求:

8.6.1高处作业,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作

业。

8.6.2高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。

8.6.3移动式操作平台上人作业前,应将中间立柱与地面之间垫实,避免两个槽钢轨道

直接传力。

8.6.4禁止配电线路穿越移动式脚手架操作平台,或沿平台拉设。

九. 移动式操作平台计算书

门架几何尺寸见下图

1—立杆;2—立杆加强杆;3—横杆;4—横杆加强杆

门架计算的几何尺寸图

移动式平台计算参数

=,步距1.93m,梁支架的门架采用MF1219,钢材采用Q235,门架宽b =1.26m,门架高h

搭设高度H=6m。

按以下公式进行验算

N≦N?

1、求一榀门架的稳定承载力设计值N?

查GJ128-2000表、表和第9.1.5条,知道门架立杆钢管φ42×时,立杆净截面积A=310mm2,每榀门架2根立杆,则A1=2A=2×310=620 mm2;H≦45时,稳定系数φ=;钢材强度设计值f=205 N/ mm2;荷载作用于门架立杆与加强杆范围时,取折减系数k1=。

一榀门架的稳定承载力设计值

N?=k1·φ·A1· f

=××620×205×10ˉ3

= KN

2、求N值

N=(NGk1+ NGk2)H+×(ΣNQik+2Mk/b)

⑴、求每米门架自重NGk1

查JGJ128-2000第5.2.2条知

每米高门架自重NGk1= KN/m

⑵、求每台移动平台门架加固件自重NGk2

钢管重为(2×+ ×=

扣件每跨距内直角扣件1个,旋转扣件8个。

扣件重为2×+8×=

9.2.2 结论:以上计算能满足操作平台所用轮子承受压力,故属安全。

因本操作平台搭设参照脚手架搭设方案,故不计算主梁、次梁抗弯强度值。

总结论:经计算本移动式操作平台搭设符合安全使用要求。

十. 六轮移动式操作平台搭设验收

移动式操作平台在使用前,搭设完后必须进行全面检查和验收,确保符合本组织设计及规范要求,并确认操作平台搭设牢固,具有一定的刚度和稳定性。

板材按规范要求固定牢固。

施工荷载不得超过3KN/M2,严禁超载;架上严禁堆放或搬运材料物品,杂物要及时清理。

杆件相交位置符合节点的规定

十一. 门架移动式操作平台的拆除

拆除移动式操作平台时,应由专人负责监护。

拆除移动式操作平台前,应将平台上的留存材料,杂物等清除干净。

平台拆除顺序一般为栏杆→板材→U型锁扣→剪刀撑→门架→横杆,按自上而下先装者后拆,逐步拆除,一步一清。不准上下同时拆除。

拆下的杆件和配件分类堆放,运至室外。并及时按品种、规格放整齐。

附着式升降脚手架安全专项施工方案

附着式升降脚手架安全专项施工方案

附着式升降脚手架安全专项施工方案审批表

雅云花园项目1#2#3#4#6#楼 附着式升降脚手架安全专项施工方案编制: 审核: 审批: 乾日安全科技(北京)有限公司 2020年04月16日

目录 目录 (4) 1工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况和特点................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.1总体工程概况 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2分项工程概况 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.3工程特点 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.4架体使用范围 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.5工程图纸资料 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2施工平面布置 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1脚手板机位平面布置图................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.2架体立面设计 (8) 1.2.3附着节点设计 (25) 1.2.4特殊部位设计 (25) 1.3施工要求 (31) 1.3.1组装施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.2提升施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.3拆除施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4技术保证条件 (31) 1.4.1技术管理措施 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4.2技术组织措施 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.4.3技术实施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 1.5分项工程难点 (32) 2编制依据 (35) 2.1法律、法规等相关文件依据 (35) 2.1.1国家、部委及省市法规 (36) 2.1.2规范、规程 (36) 2.2施工图、设计文件依据 (36) 2.2.1施工图纸文件 ................................................................................ 错误!未定义书签。 2.2.2建筑结构相关图纸......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3施工组织设计依据 ............................................................ 错误!未定义书签。

移动脚手架施工方案

... 目录 一、编制依据 (2) 二、工程根据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 二、工程概况 1、工程基本概况

本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。墙面:外板yx35-125-750彩钢压型板、厚度0.6mm。内板内板yx15-25-900、0.48mm彩钢板。多跨度、有组织排水。 3、彩钢板安装脚手架概况 考虑到本工程工期紧,现场复合岩棉彩钢板的特殊工艺要求,彩钢板安装组织两个安装班组,A1楼采用移动式扣件钢管脚手架,搭设高度为8米;A2楼采用门式钢管移动脚手架,搭设高度为9.5米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)检查标准要求; 6、脚手架搭设所用材料必须满足技术性能要求,搭设的脚手架要能够保证在使用荷载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 7、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架和钢管移动脚手架。 四、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

附着式升降脚手架规范

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日 目录

一、工程概况 1、工程名称:中铁济南汉峪地块七项目; 2、工程地点:中铁济南汉峪地块七项目位于济南东部城区。南接旅游北路, 西邻南北主干道凤凰路,东至汉峪中路,北为市政设施用地,规划中的公交枢纽; 3、建设单位:济南中铁置业有限公司;

4、设计单位:山东同圆设计集团有限公司; 5、勘察单位:山东省城乡建设勘察院; 6、监理单位:山东英泰克工程咨询有限公司; 7、建筑概况:本工程总建筑面积平方米,其中地下室平方米,地上平方米。 建筑密度:%,地上容积率,地下容积率 8、1号楼一栋商务办公,耐火等级一级,地上32层,地下4层,层高3米,-2~-4层为车库;车库设有车位位共1106辆(无障碍停车11辆);其中地下停车997辆,地上停车109辆。场次主入口开向凤凰路,次入口开向旅游北路。西侧设两处车库出入口,南侧设一处车库出入口,建筑四周设置环形消防车道。 9、附着式升降脚手架简介 附着式升降脚手架系统由六部分构成:架体主结构、升降系统、防坠系统、架体、电气控制系统、架体防护。 ⑴、架体主结构:由导轨主框架、水平支承桁架构成。导轨主框架为整体式结构,现场施工时直接安装不需另行组装。 ⑵、升降系统:由连接螺栓、上吊点、电动葫芦、下吊点构成。 ⑶、防坠系统:每个附墙点均设有独立的防坠装置,每榀主框架有三个独立附墙点。 ⑷、架体:主要有架体框架、水平杆连接杆、定型防护网、定型脚手板、定型翻板组成,架体框架内外立柱采用方管、立柱中心间距660mm,立柱下部采用方管,中部采用钢管作为立柱连接横杆,两端通过焊接与立柱连接形成整体格构框架,上部立柱内侧设置角钢法兰,通过螺栓将上下框架连接成整体。 ⑸、电气控制系统:由总控箱、分控箱、遥控系统构成。 本升降脚手架的升降采用电动葫芦升降,并配设专用电气控制线路。该控制系统设有漏电保护、错断相保护、失载保护、正、反转、单独升降、整体升降和接地保护等装置,且有指示灯指示。线路绕建筑物一周布设在架体内。 ⑹、架体防护:随架体搭设同步完成的安全防护措施,包括有底部密封板、翻板、立网、水平兜网、护身栏杆等构成。 架体主要工艺参数如下表:

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

移动脚手架施工方案74218

目录 一、编制依据 (2) 二、工程根 据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要 求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

二、工程概况 1、工程基本概况 本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。墙面:外板yx35-125-750彩钢压型板、厚度0.6mm。内板内板yx15-25-900、0.48mm彩钢板。多跨度、有组织排水。 3、彩钢板安装脚手架概况 考虑到本工程工期紧,现场复合岩棉彩钢板的特殊工艺要求,彩钢板安装组织两个安装班组,A1楼采用移动式扣件钢管脚手架,搭设高度为8米;A2楼采用门式钢管移动脚手架,搭设高度为9.5米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

附着式升降脚手架施工方案

SY-H 型附着式升降脚 手架 施工方案

、工程概况 、编制依据 三、脚手架使用方案的确定目 录 -.. .5. - -.. .5. - .-.. 5. - 3.1 、SY-H 型单片附着式升降脚手架的使用和平面布置。.-. 6 - 3.2 、架体平面布置图:.-.. 6. - 3.3 、架体安装示意图:.-.. 6. - 3.4 、特殊架体部位加固示意图-.. .7 - 3.5 、标准连墙件与墙、梁的连接.-.. 7 - 3.6 、标准连墙件安装示意图:-.. .8 - 3.7 、非标连墙件的加固方法及图示.-.. 8 - 四、施工准备-... 1.0 - 4.1 、主框架、连墙件等的准备与质量要求-..1 0 - 4.2 、架体的组装与质量要求-... 10 - 4.3 、连墙件和防坠器与结构连接螺栓孔的留置要求:-. 11 - 4.4 、安全防坠装置-..1 . 1 - 五、架体的就位和完善防护的基本要求.-..1 2 -

5.1 、轨道连墙件的安装-..1. 2 - 5.2 、架体的就位:.-..1 . 2 - 5.3 、架体底部的防护措施与要求.-..1 3 - 5.4 、操作层的板、笆和挡脚板以及防护网的铺设要求.-. 13 - 5.5 、上下操作层通道的设置与要求.-..1 3 - 六、SY-H 型单片附着式升降脚手架的原理和升降.-. 14 - 6.1 、爬架工作原理.-..1 . 4 - 6.2 、升降作业.-.. 1. 5 - 6.3 、升降方法.-.. 1. 6 - 6.4 、操作规程.-.. 1. 7 - 七、升降脚手架使用安全防火措施.-..1 8 - 八、升降脚手架施工事故应急救援预案.-..1 9 - 8.1 、《预案》的适用范围-..1 . 9 - 8.2 、应急救援指挥系统-..2 . 0 - 8.3 、工作职责.-.. 2. 0 - 8.4 、事故报告和现场报告-... 21 - 8.5 、事故应急救援措施-..2 . 2 - 九、SY-H 型单片附着式升降脚手架设计计算书-..2 2 -

移动式脚手架施工方案

移动式脚手架施工方案 一、编制依据 脚手架安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011以及强制性条文 二、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量符合现行行业规定,并有出厂合格证明书。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑采用¢48mm*3.5钢管,相应扣件规格为¢48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径¢48mm钢管的扣件的性能、质量符合现行国家标准《钢管脚手架的规定》,连接钢管的扣件应有明显标记并按照国家标准《钢管脚手架的规定》中的有关规定执行。 5、铺设板材符合相关质量要求。

6、安全防护网采用2000目密目网。 三、移动式脚手架的搭设 1、搭设方法 移动式脚手架以¢48mm*3.5的脚手架钢管用扣件相扣接进行制作,平台钢管间距为400mm,台面满铺,铺板用50mm厚木脚手板,一一加以固定,使其不松动。移动脚手架横杆步距1.5m,立杆间距2.8m,立杆横距1.05m。操作平台的周边按照临边作业的要求设置防护栏杆,栏杆高度1.2m,并配置登高扶梯,梯子不得缺档,横档间距300cm,具体见下图:

2、搭设要求 移动式脚手架的轮子与平台的结合部位要牢固和绑扎可靠。两根四轮中间立柱的底端应离地有一点距离,这样使操作平台推移方便,但立柱的底端与地面的距离不能超过80mm。以便使用时可将立柱底下垫实固定。移动架轮子直接在硬化地面上移动,移动好位置下面垫实固定立杆接长除顶面可采用搭接外,其余各处接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: (1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3. (2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个螺旋扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。 (3)移动式脚手架操作平台四个立面必须设置剪刀撑,斜杆与地面的倾角45-60度。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,剪刀撑斜杆应用螺旋扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 3、注意事项: (1)架体投入使用时,应当设置锁止装置,限制平面上移动的至少3个自由度。 (2)架体移动时,上部应没有作业人员。

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

移动式脚手架专项施工方案

国家存储器基地项目(一期)A标段移动式脚手架专项施工方案 上海宝冶集团有限公司 国家存储器基地项目(一期)A标段项目部 2017年7月10日发布

目录 一、工程概况 (2) 1、基本概况 (2) 2、标段规模 (2) 3、结构概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料质量 (2) 四、四轮移动式操作平台搭、拆一般规定 (3) 五、四轮移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (4) 1、基本要求 (4) 2、施工准备 (4) 3、四轮移动式操作平台搭设工艺 (4) 4、移动式操作平台搭设验收 (6) 5、移动式操作平台的拆除 (6) 6、脚手架安全注意事项 (6)

移动式脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、基本概况 长江存储科技有限公司国家存储器基地项目位于武汉市光谷未来科技城内,项目总用地面积约114万平方米,场地北侧为三湖街路,南侧为科技五路,西侧为未来二路,东侧为未来三路(已建好)。 2、标段规模 (1)FAB1厂房:建筑面积276784㎡,建筑高度32.9m,占地面积76456㎡,厂房为4层; (2)OS1支持区:建筑面积64473.94㎡,建筑高度35.40m,占地面积10244.34㎡,为6层建筑物; (3)FAB1与OS1连廊。 3、结构概况 建筑物分为存储器厂房、生产支持厂房及连廊,其中存储器厂房为框架+钢桁架,生产支持厂房为框架结构,连廊为钢结构。 建筑建筑长×宽×高(mm)层数各层层高(mm)主要柱网(mm)FAB1 446.4×169.2×31.6 4 7.3+9.3+7.3 7.2×9/7.2×7.2 OS1 280.8×36.2×32.6 6 4.2+4.8+7.0+7.8+4.5+4.5 7.2×9 建筑结构类型基础形式结构抗震等级抗震设防烈度设防类别FAB1 框架+钢桁架筏板基础框架二级6度乙类OS1 框架筏板基础框架三级6度乙类 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 施工组织设计; 三、材料质量 1.移动式操作平台采用钢管为:Φ48,其壁厚不得小于 2.7mm。 2.扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定,并在螺栓拧紧扭力矩达65N.m 时不得破坏(用扭力扳手测试)。 3.铺设板材符合相关质量要求。

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

相关文档