1#主变压器大修总结报告

1#主变压器大修总结报告
1#主变压器大修总结报告

盘锦中法供水有限公司高升水厂

1#主变大修总结报告

编写:

审核:

审定:

批准:

2018年09月30日

XXXX变压器有限公司

2#主变大修总结报告

一、主要参数

高升水厂1#号主变压器 2018年09月25日

型号:___S7___电压:66/10.5KV 结线组:YN ,d11阻抗电压:_7.7__ 制造厂:鞍山变压器厂出厂号:97005出厂日期:1997年05月 变压器投入运行日期:1997年05月 变压器上次A 级检修日期:2003年 高压套管:_____型_____只 中压套管:_____型_____只 低压套管:_____型_____只 冷却装置:_____型_____只

有载分接开关:_____厂_____型,累计操作次数:_____ 无励磁分接开关:_____厂_____型,累计操作次数:_____ 二、概况

(一)检修工期

计划:2018年09月25日至2018年09月27日,进行第2次A 级检修,共计3日。 实际:2018年09月25日至2018年09月27日报竣工,共计

4 (二)人工

计划:_________工时,实际:_________

计划:_________万元,实际:_________ (四)运行情况

上次检修结束至本次检修开始运行小时数_________,备用小时数_________ (五)检修试验项目完成情况 1.检修项目完成情况统计

2.检修项目完成情况

更换油

(七)检修原因

(八)检修地点

(九)检修环境和参加人员

吊检天气晴,环境温度_26_℃,相对湿度_____%

吊罩(芯)检查于_09月_26日10时_0_分至09月_26_日_11_时_30_分

参加吊罩(芯)人员:等

(十)设备评级及检修评价

(按照企业检修评价管理办法,对检修项目完成情况、检修组织、检修质量管理、现场管理、修前修后主要技术指标、缺陷整治等进行评价。)

(十一)验收结论

(十二)参加验收人员

二、简要文字分析

(1)

(2)

(3

(4)试验结果和简要分析;

(5)检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施;

(6)设备的重大改进内容及效果;

(7)检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策;

(8)规程、图纸对照现场修改、审查、存档;

(9)检修试验记录和主要消耗材料记录;

(10)其他有关说明。

高频变压器工程师工作总结

高频变压器工程师工作总结篇一:开关电源高频变压器总结 开关电源高频变压器问题总结 1. 怎么确定高频变压器需要的型号? 一般根据AP值法,由变换器的工作频率、额定功率、铁芯型号来确定所需要的AP值,根据AP值来选择需要的骨架与铁芯。 2. 如何确定变比和匝数? 高频变压器的变比是由变换器输出电压的大小决定,由于输入电压存在一个波动范围,通常我们要选取一个临界变比(升压时输入电压最小的最大变比、降压时输入电压最大的最小变比)。然后根据一次侧或者二次侧计算出的匝数来确定整体匝数。大部分情况匝数是非整数,这时候需要按照对变比影响最小的匝数向上取整。 3. 漏感对变压器与变换器的影响? 在实际变压器中,如果初级磁通不全部匝链次级就产生了漏感。漏感是一个寄生参数。以单端变换器为例,功率开关由导通状态转变为断开时,漏感存储的能量就要释放,的有时产生很大的尖峰电压,造成电路器件损坏和很大的电磁干扰,并恶化了效率。虽然在电路中可增加缓冲电路抑制干扰和能量回收,但首先在磁芯选择、绕组结构和工艺上尽可能减少漏感。

4. 集肤效应与邻近效应有何影响? 集肤效应:集肤只存在于高频交流电路之中,使得电流不均匀分布于流进的导体,而只分布于导体接近边缘的一侧(集肤深度)。集肤深度与频率有关,并且与频率的开根号成反比。 邻近效应:两根导体流进方向相反的高频电流,由于相互磁场的作用,使得电流只从导体间的内侧流过。 影响:使导体的有效截面积减小,增大了交流电阻,增加了铜损,使得变压器发热。 5. 如何正确的绕制变压器? 最高输出功率的次级线圈应当与初级线圈紧耦合。避免低功率线圈处于初级与高功率次级间的高磁场强度区。(尽可能近的接触耦合) 篇二:变压器专业工作总结 变压器专业个人工作总结 岁月如梭,光阴似箭。我已经来西宁变电检修工区变压器班工作实习过去了接近半年的时光,在工区领导,班组师傅和同事们的殷切指导、关怀和帮助下,我由一个刚刚走出校门的莘莘学子逐渐的融入工作中的大家庭中。在工作当中通过自己的不断努力和认真学习,在工作中的各方面都取得了一些进步,但是也存在着很多不足需要在今后的工作中不断的改进和完善。先将我的工作情况总结如下:

变压器大修安全施工协议

编号:AQ-BH-01413 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器大修安全施工协议 Safety construction agreement for transformer overhaul

变压器大修安全施工协议 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为, 能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程项目名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、承包形式:总体承包。 5、工程合同编号:

6、工程项目期限:自年月日至自年月日。 二、协议内容 1、安全文明施工目标 1)不发生重伤及以上人身事故,轻伤事故在_零人次以下。 2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。 4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于: 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4)国家发改委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3) 5)国家部委办相关安全的规定 6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

热电厂安全工作总结

热电厂安全工作总结 成功大多是慢火细熬出来的。你可以不是第一,但一定要最后一个放弃。下面是为你带来的热电厂安全工作 总结,希望对你有所帮助。 20**年发电厂工作多、任务重、安全管理工作艰巨,由于**厂减产,发电厂机组运行方式发生改变,但随着 #1、2锅炉技术改造、#3、4脱硝工程、无尘化系统改造工程的进展,大量外包工队伍进厂施工,给安全管理工 作带来一定压力,但安监科和各分场安监人员共同努力,确保了发电厂的安全形势。现总结如下: 一.**电厂安全工作总结: 1.加大安全隐患排查和治理的力度,按照公司《安全生产闭环管理办法》的要求,重点加强安全隐患的闭环管理。截止目前共排查隐患105条,其中设备方面90条,系统方面10条,人员行为规范方面5条,按照“五落实”的原则,已整改105条,完成率100%。对隐患未按通知 单要求闭环整改的,对专业主任进行了处罚,共从安全 帐户中考核1800元,有力促进了隐患整改。同时按公司“花钱买隐患”的要求,下发《发电厂隐患手机信息汇报制度》,要求各岗位人员通过手机信息的形式及时汇报,对及时汇报重大隐患和认真排查安全隐患的人员共奖励

25630元。 2.进一步梳理安全管理制度并汇编成册,并认真贯 彻执行。今年新修订《外包工程项目安全管理办法》、《事故约谈制度》等共6个安全管理制度。为了更好地将各管理制度贯彻到职工,从领导干部开始就制度内容进行培 训和考试,从上半年开始,要求各安全生产管理人员首 先对《危险点预控票及管理规定》考试,共有79人参加考试,考试成绩80分以下20人进行补考。并要求各分场派驻安全员每周带领分场领导学习厂部下发的安全 管理制度,安监科不定期抽察。认真执行事故约谈制度,共对部门发生安全事故的5名分场领导进行事故约谈, 强调各级领导一岗双责、管生产必须管安全的原则。 3.紧扣安全生产实际情况,对星级班组考核细则做 了部分修改。增加了50分的加分项目,取消一星级班组的奖励,同时二、三星级班组的奖励额度也相应做了修改,充分调动了主力班组人员的积极性。对台帐记录进 行优化调整,减轻了一线班组不必要的负担,将考核重 点向现场规范情况转变。加强与基层班组人员的交流沟通,共召开不同层次人员的座谈会10次,并提出了解决问题的相应举措。发挥各专业主任在星级班组创建工作 中的管理和指导作用,减少了重大失分项目。第三季度 全厂88个班组共有5个班组由一星级升到二星级,三个

电缆技术工作总结

电缆技术工作总结(精选多篇) 第一篇:电缆总结 工作总结及计划 自进公司到如今刚好两个月了,虽然没做出什么重大业绩来。但在每天的工作当中我都有新的收获和成长,在这两个月当中,我对我们公司的大小事情有了一定的了解,对我们公司的产品也有了更深的认识和了解,也对同行业的产品有了一定的了解。‘宝剑峰从磨砺出,梅花香自苦寒来’,虽然在一次次外出去工作的过程当中,常常碰壁,处处受阻,但在这两个月当中,我已了解到了工程项目的一些运作模式和一些细微的关系网。进入一个新的行业,每个人都要熟悉该行业产品的知识,熟悉公司的操作模式和建立客户关系群。在市场开发和实际工作中,如何定位市场方向和产品方向,抓重点客户和跟踪客户,当然这点是远远不够的,应该不断的学习,积累,与时俱进。以目前我的行为状况来看,本身谈吐,口才还要加强,表达能力不够突出。没有突破自身的缺点,脸皮还不够厚,心理素质不过关,这根本不象是我自己,还远没有发掘自身的潜力,个性的飞跃。在我的内心中,我一直相信自己能成为一个优秀的业务员,这股动力;这份信念一直储藏在胸中,随时准备着爆发,内心一直渴望成功。“去战斗,去超越自己。。。”我对自己说。

以下是今后工作的计划: 第一阶段:自己在当地市场转一转,先看看公司产品的行业竞争状况及找到竞品品牌;对所属区域市场做个分析和了解。 第二阶段:对所属区域进行地毯式拜访,通过一些媒体或网站去搜索一些客户的资料,客户都是新客户!然后逐一进行拜访,并且深入问询客户的需求!之后并电话跟进客户。 第三阶段:从中选出几个意向客户进行持久战! 建议公司生产的所有产品能拟定产品详细资料,一方面可对电线电缆的所有详细资料进行记载,以完善资料,另一方面可方便销售人员在向客人介绍产品时更清楚和肯定地向客人介绍产品的各种的性能、材质、优势等,使得客人更加相信我们的专业水平和实力;同时也希望公司经济上给予我们支持,公司的支持是我们坚强的后盾,也使我们奋发拼搏的鼓励与动力。争取超额完成个人销售工作指标,工作中总会有各种各样的困难,我会向领导请示,向同事探讨,共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。 电缆销售部:廖名雄 20xx年1月2日 第二篇:发热电缆的构成及技术要求 发热电缆的构成及技术要求 发热电缆从内而外由以下几部分给成:金属发热元件即

变压器专业工作总结

1.变压器类设备在运情况 截止2005年底,**电网在役的110kV及以上电压等级的变压器共853台,容量77403.5MVA,与2005年比较增长82台,容量增长10953.5MVA。其中110kV变压器511台,容量21579.5MVA,同比增长35台、1743.5MVA,220kV变压器269台,容量38490MVA,同比增长32台、5460MVA,500kV变压器73台,容量17334MVA,同比增长15台、3750MVA。并联电抗器24台,容量1200Mvar,均为500kV,同比增长3台、180Mvar。 110kV及以上电压等级的互感器共15538台(包括安装在GIS内的)。其中电流互感器共11387台,按电压等级分,110kV电流互感器7499台,220kV电流互感器3507台,500kV电流互感器381台;按绝缘介质类型分,油浸式电流互感器6410台,气体绝缘电流互感器1698台,干式电流互感器380台,安装在GIS内的电流互感器2999台。电压互感器共4151台,按电压等级分,110kV电压互感器2243台,220kV 电压互感器1640台,500kV电压互感器268台;按结构类型分,电容型1544台,电磁型1828台,安装在GIS内的779台。 2.2005年的主要工作 2.1专业管理工作 2.1.1设备检修完成工作 在检修工作中,各单位认真贯彻预试规程和反事故措施,严格执行设备全过程管理制度、质检大纲,认真执行现场作业指导书制度,实施三级验收,合理安排检修计划,加强对变压器类设备安装和检修过程中油务、高压绝缘的全过程监督管理,严把检修和安装质量关,及时消除了变压器类设备的事故隐患,设备健康状况得到极大改善。2005度我省完成110kV及以上变压器类设备预试3289台,其中变压器228台,电抗器3台,电流互感器2130台,电压互感器928台。 变压器类设备和附件的大、小修3090.次,其中变压器294台.次,电抗器3台,潜油泵76台.次,风冷系统474台.次,分接开关51台.次,互感器2192台.次。 共完成110kV及以上电压等级的变压器改造695台.次,500kV电抗器3台.次,;更换110kV及以上电压等级的变压器10台;110kV及以上电压等级的互感器改造3台.次,更换互感器189台。 2.1.2标准反措执行情况 认真贯彻、落实国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》、网生部【2004】25号文、《印发输变电设备运行规范》、《输变电设备检修规范》、《国家电网公

变压器维修协议

编号:DC04 电厂厂内变系统小修预试协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同。 一、工程名称:1#、2#主变和1#、2#厂变、近区变系统小修预试 二、工程内容: 1、变压器本体小修: 1.1清扫外壳及出线套管; 1.2检查外壳引出线接头; 1.3检查油位,加油至正常运行油位,油质化验合格; 1.4检查放油门及密封衬垫,变压器漏油处理,更换漏油处密封圈。 2、变压器本体试验: 2.1测定绕组绝缘电阻和吸收比; 2.2测定绕组连同套管一起的直流电阻; 2.3温度计校验; 2.4绝缘油试验。 3、避雷器试验: 3.1测量绝缘电阻(包括底座); 3.2工频放电电压。 4、电流互感器试验: 4.1测定绝缘电阻; 4.2检查互感器的极性; 4.3检查互感器的接线柱接触良好、卫生清扫。 5、10KV、6KV侧母线试验: 5.1母线联接螺栓检查、母线瓷瓶检查、卫生清扫; 5.2母线绝缘电阻测定; 5.3母线交流耐压试验。 6、一次设备所附属的继电保护、测量仪表校验、模拟试验; 7、隔离刀闸(含地刀)小修试验(5103、5203、5103-1、5203-1、5X16、5X26、2103、2203、2101、 2202、2502、2401); 8、冷却系统检查; 8.1电机绝缘摇测; 8.2控制回路检查试验; 8.3主变端子箱检查; 9、开关小修及试验(510、520、230、330、210、220、240、250、102、104、106开关) 9.1开关部件检查; 9.2测量绝缘电阻; 9.3油位检查;

电厂检修安全工作总结

2014年度安全生产 工作总结 二〇一四年十一月三日 2014年安全工作总结 2014年,在公司的正确领导和各部门的通力协作下,经过全厂领导干部和职工的共同努力,按照《关于2014年安全生产工作的决定》进行工作布署,认真落实国安局要求开展安全大检查活动,严格执行公司关于安全生产的各项规定。现将电厂2014年安全工作总结如下: 一、安全指标 1、人身伤害事故:全厂圆满完成了零伤害目标; 2、机组运行及设备事故: 3、实现了集团公司安全质量标准化考核目标; 4、机组无责任非停事故; 5、未发生环保事故、火灾、交通事故以及职业病; 6、未发生压力容器、危化品等特种设备事故; 7、全员安全培训和合格率达到100%。 二、主要安全工作 (一)指导思想 以党的十八届三中全会精神为指导,从思想上树立“安全第一”的思想。在全年生产中做到了安全生产工作只能加强不能消弱,各级领导始终保持了清醒的头脑,不断的提高了安全生产的自觉性和责任性,正确处理了安全与生产、安全与经济效益的关系。在任何时候,任何情况下都把安全生产摆到头等大事去抓,而且作到了抓紧抓好的要求。同时各级领导经常性的深入生产、工作现场,查隐患、抓“三违”,了解掌握生产及设备运行状况、改造设备情况,切实作到了设备运行状况清,生产情况明,及时掌握了解改造施工情况。 (二)贯彻上级安全文件和制定相关规定 传达学习了集团公司下发的《关于2014年安全工作的决定》等26个安全文件和通知;结合文件精神,我们下发了《关于做好2014年安全工作的决定》、《关于做好2014年度“三防”、汛期地质灾害防治工作的通知》、《关于学习宣传贯彻《安全生产法》的通知》等26个文件。 (三)以“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的联防联控机制 成立了安全生产工作委员会,委员会下设五个安全督导工作小组和一个办公室,全面组织协调安全生产工作。负责安全生产工作的组织领导,及时贯彻落实上级安全法律法规、指令、文件;负责研究、解决安全生产重大问题;督导、检查、考核各单位安全生产工作;对安全事故责任人进行责任追究。实行安全责任目标管理是加强安全生产领导及落实安全生产责任制的 一个重要内容,厂领导与车间签定了安全生产责任书,逐级落实了安全生产责任指标,明确了安全生产第一责任人,要求各级领导要把安全责任层层分解,落实到人,做到各司其职、各负其责,一级抓一级,一级对一级负责,执行了谁主管谁负责的原则。并坚持了安全生产管理重奖重罚的原则。 (四)深入现场,严格安全检查,监管全覆盖,狠抓安全管理 现场管理是安全生产管理的重要内容,安全工作能否搞好,关健是看现场管理工作做地怎么样。从运行情况看,由于设备老化、机组停运等原因,现场存在问题多,隐患多、设备缺陷多、任务重,再加之设备改造和单机运行,针对这种情况,我们组织车间、科室、技术人员经常深入生产、检修现场找问题、查隐患,严把检修质量关,特别对高温、高压、重点区域、检修交叉作业地点等加大了检查力度,对查出的问题定人限期整改,对一时难以整改

2019年电力专业技术工作总结(个人)

2019年电力专业技术工作总结(个人)电力专业技术工作总结 我1984年出生于市区,汉族,中共党员。在校时历任学校学生会主席。XX年6月毕业于中国人民公安大学,同年9月在**电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。XX年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。 近年来,我以邓小平理论和“xx”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。 曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。 一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思考》、《略论变电站自动化系统的新发展》,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。

近年主要工作情况如下: 一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。 XX年10月,由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv 配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建35kv变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。XX年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 二、加强线损专业管理工作。 作为分公司线损人员主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kv、10 kv线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技

配电工作总结

篇一:配电线路工作总结1 专业技术工作总结 我从事配电线路运行、检修、故障抢修工作十五年有余,参加过农网10千伏35千伏线路改造,电气自动化管理,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。 (3)、在的城网、农网改造中,根据供用电特点,我积极为生技科提供配电供电网络设想图,为城网、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的左右运行,在我所管辖内没有发生一起因过负荷而烧坏变压器的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。 第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。 第五、为防止三相四线制用户因零线线径偏小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。 第六,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处。 三、做好电力设施的保护工作。

2020变压器技术改造协议书(标准版)

变压器技术改造协议书 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 甲乙双方依据国颁《经济合同法》,经充分协商,并根据现场施工特点,双方自愿达成如下协议。 1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。 2.根据电力变压器的有关规定,乙方在施工过程中,变压器在相对湿度小于_____%,暴露时间不超过_____小时的前提组织施工,在湿度赠加的情况下,时间由双方根据科学计算商定,但不小于_____小时。 3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工,其中包括以下各项: 3.1变压器油放,注及过过滤,补充油。 3.2变压器套管及所有引线的拆装,上节油箱的吊装等具体工作,二次控制电缆,材料及辅设,控制器的安装。 3.3改造完工的现场试验。 3.4乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供,提供部件烘烤运输车辆。 4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证 4.1乙方应提供以下部件及施工任务。 4.1.1有载调压开关______台,型号为____________; 4.1.2有载分接开关自动调节器______台,具有远方显示,遥调及,型号为K______,提供开关的控制电缆______米。 4.1.3提供开关安装油箱______套(包括油枕及,瓦斯继电器及连管)。 4.1.4分接开关与变压器的分接引线______套。 4.1.5改造工作中用的绝缘件,支持件,及焊料等另部件和材料。 4.1.6开关油箱的切割,焊接,施工应确保无渗漏油。 4.2乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命,符合国标及电力规程的规定,改造工艺程序制定,改造方案和设计并经过甲方审查认可。 5.改造后的验收 5.1乙方改造工程验收,因铁芯和绕组未动,试验项目按大修试验项目进行,新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。 5.2改造后的主变投运前,有载分接开关须做______次试验,应切换正确;带电______次循环。 5.3甲方应按大修项目试验。 5.4经送电后______小时带负荷运行,调压,改造项目即为完工。______年内包修,以后

发电厂安全工作总结三篇

发电厂安全工作总结三篇 【导语】总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。是回顾过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。以下是为大家精心整理的发电厂安全工作总结三篇,供大家参考。 < 20**年发电厂工作多、任务重、安全管理工作艰巨,由于**厂减产,发电厂机组运行方式发生改变,但随着#1、2 锅炉技术改造、#3、4脱硝工程、无尘化系统改造工程的进展, 大虽外包工队伍进厂施工,给安全管理工作带来一定压力,但安 监科和各分场安监人员共同努力,确保了发电厂的安全形势。现 总结如下: 一. **电厂安全工作总结: 1.加大 安全隐患排查和治理的力度,按照公司《安全生产闭环管理办 法》的要求,重点加强安全隐患的闭环管理。截止目前共排查隐 患105条,其中设备方面90条,系统方面10条,人员行为规范方面5条,按照“五落实”的原则,已整改105条,完成率100%对隐患未按通知单要求闭环整改的,对专业主任进行了处罚,共 从安全帐户中考核1800

元,有力促进了隐患整改。同时按公司“花钱买隐患”的要求,下发《发电厂隐患手机信息汇报制度》,要求各岗位人 员通过手机信息的形式及时汇报,对及时汇报重大隐患和认真排查安全隐患的人员共奖励25630元。 2.进一步梳理安全管理制度并汇编成册,并认真贯彻执行。今年新修订《外包工程项目安全管理办法》、《事故约谈制度》等共6个安全管理制度。为了更好地将各管理制度贯彻到职工,从领导干部开始就制度内容进行培训和考试, 从上半年开始,要求各安全生产管理人员首先对《危险点预控票 及管理规定》考试,共有79人参加考试,考试成绩80 分以下20人进行补考。并要求各分场派驻安全员每周带领分场领导学习厂部下发的安全管理制度,安监科不定期抽 察。认真执行事故约谈制度,共对部门发生安全事故的5名 分场领导进行事故约谈,强调各级领导一岗双责、管生产必须管安全的原则。 3.紧扣安全生产实际情况,对班组考核细则做了部分修 改。增加了50分的加分项目,取消一班组的奖励,同时二、三班组的奖励额度也相应做了修改,充分调动了主力班组人员的积极性。对台帐记录进行优化调整,减轻了一线班组不必要的负担,将考核重点向现场规范情况转变。加强与基层班组人员的交流沟通,共召开不同层次人员的座谈会10次, 并提出了解决问题的相应举措。发挥各专业主任在班组创建工作中

配电线路工作总结

配电线路工作总结 我从事配电线路运行、检修、故障抢修工作九年有余,之前是送电线路检修专业干了十余年,两个专业之间有相近之处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极

工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。(3)、在的城网、农网改造中,根据供用电特点,我积极为生技科提供配电供电网络设想图,为城网、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的左右运行,在我所管辖内没有发生一起因过负荷而烧坏变压器的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

变压器技术工作总结

变压器技术工作总结 变压器技术工作总结 尊敬的各位领导、各位同事:大家好! 今天我代表变压器车间,与各位同事一起分享20XX年度上半年的工作,我感到非常的高兴和光荣。20XX年成绩的取得,不但得益于我们公司各位同事的努力,更得益于公司优良的团队氛围和总公司领导的深切关心。 在这里,我真诚的向各位果断决策的领导和辛勤工作的同事致以深深的'敬意。20XX年由于县公司 ___,变压器车间技术骨干全部调走。为了不使工作受影响,我们车间几个人利用业余时间多补充知识,有不懂的地方采取向老师傅请教、查阅资料等多种方式,努力提高自身的业务水平,使自己尽快由一名学徒工成长为技术能手。 我们车间在20XX年上半年共维修各种型号变压器台,安装JP 柜面,安装农排集装表箱面、用户照明表箱面,并及时完成公司领导交给的各项临时性工作。通过车间全体人员的不懈努力,截止目前我们可以自豪的说:没有一台变压器因延误维修时间,引起群众投诉告状。回顾过去的半年时间,虽然取得了一点点成绩,同时也暴露出一些自身的不足。展望下半年,我们将做好以下几点工作:

第一,加强自身的思想道德建设,树立忠诚于企业、服务于企业的正确思想观。始终保持一种努力进取、积极向上、乐观、求知的心态。全身心投入到工作中去。 第二,做到尊重领导,团结同事,为创建和谐百力贡献自己的一份力量。 第三,自我加压,一如既往的以各项规章制度来规范自己的言行,认真履行自己的职责。从自身做起,从身边的小事做起。积极完成各项日常工作,决不辜负领导对我们的期望,谢谢大家! 【变压器技术工作总结】相关文章: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 模板,内容仅供参考

变压器维修合同范本文档

2020 变压器维修合同范本文档CONTRACT TEMPLATE

变压器维修合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合 同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范, 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 委托方(甲方): 服务方(乙方): 经双方协商,实业有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下: 一、职责划分: 1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。 2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。 3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。 4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。 8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。 10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。 12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。 13、乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14、乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决. 15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排,合理安排检修,对到检修周期,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担,但排除以下情况:

电厂检修个人工作总结

篇一:电力检修个人总结 电力检修个人总结 ??xxxx年7月参加工作后,在班长及各位师傅的帮助下,通过一年的学习努力,逐步熟悉了高压试验的接线,操作工作,对试验原理有了一定了解,初步具备一定的判断分析能力。 ??回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面的工作: ??1、爱岗敬业,积极向班内师傅学习。作为一个刚参加工作的新员工,无论在专业知识,还是在业务技能方面,都深深地感觉到自己的不足,都需要虚心向师傅请教,多看多想多问多学。在一年多的的时间里,学习《高压电气设备试验方法》《电气试验初级工》《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程贯读本》等专业书籍,争取尽快熟悉试验原理,设备原理,操作规程。 ??慢慢熟悉试验工作后,我越来越深刻地认识到高压试验工作的重要性,变电站大部分一次设备的安危都需要细致耐心的试验来保证,试验数据精益求精,做试验不怕麻烦,胆大心细。 ??2、跟随班组成员参加全市多个变电站检修试验工作。xx年9月秋检,转遍全市十几个站,初步熟悉试验操作。参与变电站扩建工程,xx年11月随队吃住在邹平肖镇,在书记的鼓励下同诸位同仁抓安全,赶进度。 ??2、角色转变不够,仅仅以为做完试验就可以,做好本职工作就可以,缺乏对组织协调工作的学习。 ??对于上述不足之处,在xx年的工作中,我要总结经验教训,找出差距,克服不足之处,特别的安全生产工作方面。 ?? 篇二:电厂年度检修工作总结 电厂年度检修工作总结、安全方面: 一年来,我们队里没有出现过任何人为因素引起的异常和未遂,个人失误和差错得到了有效控制。每天早上上班,我都会提前进入现场,从mis系统上查询当日设备缺陷,确认当日主要工作项目。亲自主持召开队里的班前会、班后会,结合“三讲一落实”要求,在班前会上对当天工作任务进行安排和布置,结合工作内容、工作环境和天气因素可能带来的危险因素进行认真分析并制定详实可行的控制措施,责任落实到人,为当日各项工作的顺利完成把好第一道关口。每日工作开工前及工作过程中对现场工作进行全面的检查监督,并对检查监督中发现的问题及时进行纠正和考核,数百日如一日的与员工共艰辛、同努力,确保了队里每日工作安全顺利的开展。每天班后会对当日工作中出现的问题进行总结分析,同时分析当日出现问题员工的思想动态,确保受到处分、考核的员工在思想上不出现抵触情绪。做到了有问题及时解决问题、有危险及时加以控制,从而保证了队里各项工作安全顺利的进行。 2、工作方面: 3、理论学习方面: 4、其他方面: 4.2通过兢兢业业的努力工作,以身作则,与广大职工同甘共苦。

电力工程师职称专业技术工作总结

电力工程师职称专业技术工作总结工作总结是对某一时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,从而分析不足,得出可供参考及改进的经验。下面就是整理的电力工程师职称专业技术工作总结,一起来看一下吧。 电力工程师职称专业技术工作总结 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规0 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“九五”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示1月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-2000

年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。 四、电网建设与改造工作 96年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kV变电站主变增容工作,军粮城、驯海路、小马场更换10kV真空开关工作,参加了贯庄35kV变电站(96年底送电)、东丽湖35kV变电站(98年12月送电)、小马场35kV变电站(99年11月送电),易地新建工作,新建大毕庄35kV变电站(99年12月送电、20xx年4月带负荷)、先锋路35kV变电站(20xx年8月送电)。目前作为专业负责开展么六桥110kV变电站全过程建设工作,参加了厂化线等5条35kV线路大修改造工作,主持了农网10kV线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告,参与变电站委托设计,参加设计审核工作,参加工程质量验收及资料整理工作,制定工程网络计划图,工程流程图,所有建设改造工程均质量合格,提高了

最新电工个人工作总结

电工个人工作总结 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:一线电工个人工作总结 第二篇:电工个人年终工作总结 第三篇:电工个人工作总结 第四篇:电工个人工作总结 第五篇:电工个人年度总结工作 更多相关范文 正文 第一篇:一线电工个人工作总结 自入职公司以来,一直从事一线维修电工工作,多年来,我严格要求自己,兢兢业业。主要从以下几个方面来总结: 一、思想政治学习及民主方面 我认真学习****的精神指导生产实践。

积极参加各种民主活动,参与民主管理,以厂为家,努力工作,做好一名生产一线电工应做的职责。 二、生产方面 1、贯彻落实上级文件精神,提高职工安全用电意识,增强职工责任心。 2、落实完善安全用电组织体系,健全安全管理规章制度。 3、加强班组用电安全管理,巩固安全基础。 4、一个确保,用电者要确保自身安全和他人安全。 三、培训学习方面 多年来,我积极参加各种学习和培训,努力学习电工知识基本知训,系统知识,线路装置,照明装置,接地装置,变压器的运行和维护,电动机维修和维护,机床电气控制线路,plc控制等有关知识体系。每次学习,我都学到一些新的理论,并用来指导工作实践,运用到工作中来,对工厂的供电系统,控制系统进行改

进,受到一致的好评。 四、在降耗方面 在节能方面,我积极运用已学的知识,为工厂的节能降耗方面做了不少贡献。如对工厂线路改造方面,为工厂每年节约电能十几万度。同时又对工厂的老的设备,进行电气改造,使一些老设备重新焕发青春。 五、实践生产方面 在生产实践方面,例如:电动机的电气故障的查找和排除实例。 电气方面: 1、检查引出线绝缘是否完好,电动机是否过热,查其接线是否符合铭牌规定,绕组和首、尾端电否正确; 2、测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。绕组中有否断路、短路及接地等现象; 3、通电检查在上述检查后末发现问题时,可以直接通电试验,

相关文档
相关文档 最新文档