供热外网毕业设计论文摘要

随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量.但是在以往的设计中,由于外网与内网的配合往往出现缝隙,使得各个建筑物的资用压头与实际需要的出现偏差,使系统水力失调, 浪费了大量的热量,而供热效果却不甚理想.本次设计要求解决这一问题,使得系统的平衡性有一个较大的提高,减少系统的失调损失,节省燃料和电、水的消耗,并提高供热质量。

间接连接供热因其热源补水率低,热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。在近年来已经成为流行的供热方式。本次设计为贴近实际也采用了间接连接供热,在各个小区设置了热力站。

地沟敷设已被使用很久,使传统的供热管道敷设方式,本次设计的一级网使用了这种成熟的辐设方式。近年来兴起的直埋敷设因其造价低,施工快,维护简单等特点以及越来越可靠的性能,在实际工程中也有了很多应用,本次设计的的二级网采用了这种新型的敷设方式。

关键词:间接连接供热;直埋敷设;水力平衡

说明书勘误:水泵的选取有误

要求必须按照正确的方法选取,而且需要知道步骤

尤其是水泵的特性曲线,水泵图谱一定要明白。

不要使用软件选水泵

热源循环水泵应尽量选取一用一备,不应有富裕值,两台并联使用时型号应不相同,用以调节使用。

补给水泵应选取一用一备。Q应为1.1倍的计算值。H应为1.2倍的理论计算值。

热力站循环水泵应选取一用一备,多台并联时,型号不应相同补给水泵一用一备。Q应为1.1倍的计算值。H应为1.2倍的理论计算值。

摘要的英文翻译应当重新翻译,作者水平有限,错误甚多。

- I -

毕业设计(论文)

- II -

Abstract

With the the exaltation of people’s life. The district heating system has been adopted more and more, the adoption of can reduce the waste of energy, raise the efficiency of heating, decrease the pollution of environment, benefit in management.Adopt district heating system can raise the heating quality,raise people's living quality at the same time.But in the former design, because of the match of the outside net with the inside usually appears blind side, making the press of the system providing deviation of each building need,which makes the maladjustment of the press.effective demand, make the system maladjustment, waste a great deal of energy, but provide bad heating quality.This design request resolves this problem, making the balance of the system have a bigger exaltation, reducing the of the system maladjustment, reduce the consume of electric,water.

The indirect conjunction heating because of its low needing of water, the pressure condition and discharge work condition of the system is independence to the user.It is easy for the management of the heating system. The indirect conjunction heating system have already become popular in recent years.This design use this system,too.Set thermodynamic station in each block.

The ditch spread have already been used for a long time, this traditionally mode is used in the first class net. Direct buried spread rise in recent years because of it’s low price,quick construction,more and more dependable function.Direct buried pipeline has been used in a lots of projects.The second class net of this design adopt this kind of new spread method.

Keyword:the indirect conjunction heating system; Direct buried pipeline;press balance

毕业设计(论文)

目录

摘要 ................................................................ I ABSTRACT ........................................................... II 第一章绪论 (1)

1.1设计题目 (1)

1.2原始资料 (1)

1.2.1 设计地区气象资料 (1)

1.2.2 设计参数资料 (1)

1.2.3 基本设计要求 (1)

第二章热负荷的计算及热负荷延续图的绘制 (2)

2.1集中供热系统热负荷的概算 (2)

2.1.1 集中供热系统以及热负荷的类型 (2)

2.2热负荷的计算 (2)

2.2.1 采暖设计热负荷的计算 (2)

2.2.2 生活用热的设计热负荷 (5)

2.2.3 年负荷的计算 (6)

2.3热负荷延续时间图的绘制 (7)

2.3.1 绘制热负荷延续时间图的意义 (7)

2.3.2 热负荷延续时间图的绘制 (7)

第三章供热方案的确定 (11)

3.1室外供热管道的平面布置 (11)

3.1.1 供热管道的平面布置类型 (11)

3.1.2 供热管道的定线原则 (11)

3.1.3 热水供应方案的确定 (12)

第四章管网水力计算与水压图 (14)

4.1一级网的水力计算 (14)

4.1.1 计算方法 (14)

- III -

毕业设计(论文)

4.1.2 水力计算的步骤 (14)

4.1.3 部分管路计算实例 (15)

4.2二级网水力计算 (19)

4.2.1 计算步骤 (19)

4.3绘制网路水压图 (21)

4.3.1 绘制网路水压图的必要性 (21)

4.3.2 网路水压图的原理及其作用 (22)

4.3.3 绘制水压图的原则和要求 (22)

4.3.4 绘制热水网路水压图水压图的步骤和方法 (22)

第五章热水供暖系统的运行调节调节曲线 (24)

5.1运行调节概述 (24)

5.1.1 运行调节的意义 (24)

5.1.2调节方式的确定 (24)

5.1.3 二级网的调节曲线的确定 (24)

5.1.4 确定一级网路质量—流量调节曲线 (27)

第六章设备选择 (29)

6.1一级网设备选择 (29)

6.1.1循环水泵的选择 (29)

6.1.2补水泵的选择 (31)

6.1.3 波纹管补偿器 (34)

6.2 二级网设备选择 (34)

6.2.1 循环水泵的选择 (35)

6.2.2 补给水泵的选择 (37)

6.2.3换热器的选取 (40)

6.2.4 分水器、集水器 (43)

6.2.5 补水箱的选择 (44)

6.2.6 除污器的选择 (44)

第七章管道的敷设与保温 (46)

7.1管道的保温 (46)

7.1.1 保温的目的 (46)

7.1.2 保温材料的选择 (46)

IV

毕业设计(论文)

7.1.3 保温层厚度 (46)

7.1.4 直埋管道的保温层计算 (48)

7.2管道敷设方式 (49)

7.2.1 敷设方式确定 (49)

第八章供热管道附件及应力计算 (51)

8.1供热管道及附件 (51)

8.1.1管道和阀门 (51)

8.1.2 补偿器 (51)

8.1.3 管道支座 (54)

8.2管壁厚度及活动支座间距的确定 (54)

8.2.1 管壁厚度的选定与校核 (54)

8.2.2 管道活动支座间距的确定 (57)

8.3固定支座最大间距确定 (58)

8.4直埋管道的应力计算 (59)

8.4.1 直埋敷设预制保温管道的应力验算方法 (59)

8.4.2 直埋预制保温管的应力验算的规定 (59)

8.5直埋管道管壁厚度的计算 (60)

8.5.1 管道的理论计算壁厚计算 (60)

8.5.2 基本许用应力修正系数(φ)的取用 (60)

8.6直埋管段的补偿与失稳计算 (61)

8.6.1 管道屈服温差的计算 (61)

8.6.2 失稳计算 (61)

附录 1 设备一览表 (64)

附录2 热力站设备样本 (65)

V

毕业设计(论文)

1

第一章 绪论

1.1 设计题目

XX 市XX 区供热外网设计

1.2 原始资料

1.2.1 设计地区气象资料

采暖室外计算温度: 24w t C =-?; 采暖季天数:186N =天; 采暖室外平均温度:9.1w

pj

t C =-?;

最大冻土层深度:189CM 。

1.2.2 设计参数资料

一级网供回水温度:12/120/80C ττ=?; 二级网供回水温度:/95/70h g t t C =?; 室内计算温度:18n t C =?。

1.2.3 基本设计要求

本设计采用间接连接,一级网采用地沟敷设,二级网采用直埋敷设,在小区内设置若干热力站。

毕业设计(论文)

2

第二章 热负荷的计算及热负荷延续图的绘制

2.1 集中供热系统热负荷的概算

2.1.1 集中供热系统以及热负荷的类型

2.1.1.1 集中供热系统

集中供热系统系统指的是以热水或蒸汽作为热媒集中向一个具有多种热用户的较大区域供热的系统.

2.1.1.2 热负荷的类型 (1)按性质分为两大类

一类是季节性热负荷,它与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射热等气候条件密切相关,起决定性作用的是室外温度在全年中有很大的变化.

另一类是常年性热负荷主要取决于生活用热和生产状况,其日变化较大,而在全年的变化较小.

(2)按热用户的性质分 a 、供暖设计热负荷; b 、通风设计热负荷; c 、生产工艺热负荷

d 、生活用热的设计热负荷 2.1.1.3 热负荷的计算方法

供暖设计热负荷采用面积热指标法和体积热指标法. 通风热负荷采用体积热指标法. 热水供应系统计算方法见2.2.

生产工艺负荷主要取决于工艺工程性质,用热设备和工作制度[1].

2.2 热负荷的计算

2.2.1 采暖设计热负荷的计算

采暖热负荷使城市集中供热系统中最重要的负荷,它的设计热负荷占全部

毕业设计(论文)

3

设计热负荷的80%-90%以上(不包生产工艺用热),供暖设计热负荷的概算可采用面积热指标进行计算,即

'n f Q q F =? (2-1) 式中 'n Q —建筑物的供暖设计热负荷,W ; f q —建筑物供暖面积热指标,2/W m ;

F —建筑物的建筑面积,2m .

建筑物供暖面积热指标f q 的推荐取值如表2-1所示

注:1、本表摘自《城市热力网设计规范》CJ34-90,1990年版;

2、热指标中已包括约5%的管网热损失在内.

本设计中所有的建筑物的面积与热负荷汇总如表2-3所示

毕业设计(论文)

华威17#

华威21#

华威18#

华威22#

北龙8#

北龙7#

4

毕业设计(论文)

5

根据表2-2可知总供热面积为931999m ,总的采暖热负荷为47015150W

2.2.2 生活用热的设计热负荷

生活供暖热负荷主要是热水供应热负荷,其热负荷取决于热水用量,与住宅内卫生设备的完善程度和人们的生活习惯有关.

热水供应系统的工作特点是热水用量具有昼夜的周期性,每天的热水用量变化不大,但小时热水用量变化较大,计算时先算出每人每天热水供应平均小时热负荷,然后再根据用热水的单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数)计算出每天的热水用量和热负荷.

供暖期的每人热水供应平均小时热负荷咳按下式计算:

()

'r l rp c v t t Q T

ρ-=

(2-2) 式中 'rp Q —供暖器的热水供应平均小时热负荷,KW ;

v —每个用热水单位平均的热水用量(住宅每户设有淋浴设备时每人每日65℃的用水量标准为75~100L,本设计取90L ),L ; r t —生活热水温度,一般为60~65℃,本设计采用65℃; l t —冷水计算温度,取最低月平均水温,本设计取5℃; T —每天供水小时数,一般取24; c —水的比热,c =4.1868KJ/kg ℃; ρ—水的密度,按ρ=1000Kg/m 3.

根据上式,平均每人每日热负荷为0.3KW/人。本设计中要求信大小区的5住

毕业设计(论文)

6

宅楼实现热水供应。按照每户居住4人计算可得以下结果如表2-3所示。

2.2.3 年负荷的计算

2.2.

3.1 供暖年负荷的计算

0.864n np Q Q n = (2-3) 式中 n Q —采暖年耗热量,GJ ; np Q —采暖平均热负荷,KW ; n —采暖期天数。 其中 'n p np j n w

t t Q Q t t -=- (2-4)

式中 n t —室内计算温度,℃; 'w t —供暖室外计算温度,℃; p t —采暖期日平均温度,℃;

j Q —供暖设计热负荷,根据表2-2和表2-3可知j Q =47015150W 。 根据上式可得18(9.2)

47015150=3017901518(24)

np Q --=

?--W

毕业设计(论文)

7

采暖期年耗热量0.086430179015189492811247n Q =??= J 2.2.3.2 生活用热年负荷

36rs rp Q Q n z = (2-5) 式中 rs Q —热水供应年负荷,KJ/年; rp Q —热汇供应平均负荷,KW ; n —热水供应天数; z —每天供应热水小时数。 由上式可得生活用热年负荷为

415.218924 3.6=6780049rs Q =??? KJ/年

2.3 热负荷延续时间图的绘制

2.3.1 绘制热负荷延续时间图的意义

通过绘制热负荷延续时间图,能够清楚的显示出不同大小的供暖负荷在整个采暖季节累计耗热量,以及它在整个采暖季节总耗热量中所占的比重,这对于城市集中供热规划方案进行技术经济分析时,具有十分重要的意义。

2.3.2 热负荷延续时间图的绘制

2.3.2.1 采暖热负荷延续图

(1)供暖负荷随室外温度的变化曲线。

牡丹江市供暖室外温度'24w t C =-?,利用下式可求出某一室外温度下的供暖热负荷。

''

n w

n n n w t t Q Q t t -=

- (2-6)

毕业设计(论文)

8

式中

n

Q—在室外温度

w

t下的供暖热负荷,W;

'

n

Q—供暖设计热负荷,W;

'

w

t—供暖室外计算温度,℃;

w

t—某一室外温度,℃;

n

t—室内计算温度,℃。

根据上式的计算结果可绘制出热负荷随室外温度变化曲线图如图2-1所示

图2-1 热负荷随室外温度变化曲线图

13953895 47015150

()

()

°

毕业设计(论文)

9

2.3.2.2 热负荷延续时间图的绘制

查参考资料I 可知牡丹江的不同室外气温的延续时间如表2-4所示,

在不同的温度下,供热系统的热负荷如表2-5所示

表2-5 不同的温度下,供热系统的热负荷表

由以上数据可绘得热负荷延续时间图如图2-2所示

毕业设计(论文)

10 图2 -2供暖热负荷延续时间

毕业论文论文格式规范

毕业论文格式补充要求 (房地产系2011.3.2) 一、毕业论文的结构 1.封面 内容包括:标题名称、专业、导师与学生本人姓名。 题目名称:不超过20个字,要简练、准确,可分两行书写。 2.摘要(中文在前,英文在后,见示例) 摘要包括毕业论文题目、摘要正文及关键词,“摘要”字样位置应居中。摘要不设页眉和页脚 摘要正文 摘要是论文内容的简要陈述,应具有独立性和自含性,不阅读论文的全文就能获得必要的信息,一般应重点说明研究工作的目的,方法,结果和最终结论。中文摘要一般不得超过300字,英文摘要应与中文摘要的内容完全相同。 3.关键词 关键词是从毕业论文中选取出的用以表示全文主题内容的单词或术语。不得自选关键词,关键词一般3-5个。(按照中国科协《关于在学术论文中规范关键词选择的规定(试行)》第一个关键词列出该文主要工作或内容所属二级学科名称。学科体系采用国家技术监督局发布的学科分类与代码(国标GB/T1 3745-92)。第二个关键词列出该文研究得到的成果名称或文内若干个成果的总类别名称。第三个关键词列出该文在得到上述成果或结论时采用的科学研究方法的具体名称。对于综述和评述性学术论文等,此位置分别写“综述”或“评论”等。对科学研究方法的研究论文,此处不写被研究的方法名称,而写所应用的方法名称。前者出现于第二个关键词的位置。第四个关键词列出在前三个关键词中没有出现的,但被该文作为主要研究对象的事或物质的名称,或者在题目中出现的作者认为重要的名词。如有需要,第五、第六个关键词等列出作者认为有利于检索和文献利用的其他关键词。) 4.目录 目录按三级标题编写,要求层次清楚,目录要与中文标题一致,应在目录中列出的还包括引言(引言单独出现时)、论文后的参考文献、附录、谢辞等。目录不设页眉页脚。目录要求用WORD自动生成,格式见模板。 5.引言(绪论) 引言是全篇文章的开场白,应简要说明选题的原由,研究工作的目的、范围、相关领域及前人的工作和知识空白,理论基础的分析、研究方法、实验方法、预期成果

毕设论文内容及格式

封面:论文题目 论文题目,目录、摘要、第一章等一级标题使用字号小三,黑体,居中,段前段后30磅。 目录 目录内容,字号小四,宋体,行间距为固定值20磅。 论文版式:A4(297x210),纵向,通排。 页面设置:上边距 2.5cm,下边距2.5cm,左边距2.5cm,右边距2cm,装订线0,页眉边距1.5cm,页脚边距1.5cm。 从目录开始使用罗马字母编号,英文格式,5号,页脚,居中。 摘要 中文摘要,字号小四,宋体,行间距为固定值20磅,首行缩进2字符。英文字符使用Times New Roman格式。 关键词:3~5个,逗号隔开。 ABSTRACT 英文字符使用Times New Roman格式,其余与中文摘要格式相同。 Keywords:3~5 words.

1 绪论 第一章开始为正文,中文字号小四,宋体,行间距固定值20磅。英文字母或数字,字号小四,Times New Roman。论文约25~30页。 从正文开始,使用阿拉伯数字给页面编号,英文格式,5号,页脚,居中。 正文中如有表格,表格中中文字体为宋体5号,英文或数字为Times New Roman 5号。表题中文为黑体5号,英文或数字为Times New Roman 5号,居中,段前段后各6磅。表格按章节统一编号,应在正文中标明。表格与后续正文间间距为6磅。例:系统真值表如表1-1所示。 表1-1 真值表 正文中如有图示,图中中文字体为宋体5号,英文或数字为Times New Roman 5号。图题中文为黑体5号,英文或数字为Times New Roman 5号,居中,段前段后各6磅。图示按章节统一编号,应在正文中标明。图与正文间间距为6磅。例: 系统零极点如图1-1所示。 图1-1 系统零极点 1.1课题背景和意义 二级级标题,中文字号四号,黑体,英文或数字使用Times New Roman,段前段后各18磅[1]。 1.2 研究动态 1.2.1 现代距离维高分辨宽带雷达技术

城市供热管网课程设计

目录 摘要 (1) 第一章绪论 (2) 1、设计概况 (2) 2、设计题目 (4) 3、设计原始资料 (4) 第二章供暖外网热负荷的计算 (5) 1、集中供热系统热负荷的概算 (5) 2、热负荷的计算 (5) 第三章供暖方案的确定 (8) 1、供热管道的平面布置类型 (8) 2、供热管道的定线原则 (8) 3、管道的保温与防腐 (10) 第四章供暖管网的水力计算及水压图 (11) 1、供暖管网的水力计算 (14) 2、水压图的绘制 (21) 第五章换热站设备的选取 (23) 1、换热器的选取 (23) 2、分水器、集水器 (24) 3、循环水泵的选择 (25) 4、补水泵的选择 (25) 5、除污器的选择 (27) 6、补水箱的选择 (27) 参考文献 (27)

摘要 本次设计地点范围为抚顺市云竹小区外网设计。设计的主要内容为: 集中采暖系统。 供暖系统: 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量.但是在以往的设计中,由于外网与内网的配合往往出现缝隙,使得各个建筑物的资用压头与实际需要的出现偏差,使系统水力失调, 浪费了大量的热量,而供热效果却不甚理想.本次设计要求解决这一问题,使得系统的平衡性有一个较大的提高,减少系统的失调损失,节省燃料和电、水的消耗,并提高供热质量。 给水系统:分为生活给水和消防给水系统,其中其生活和消防的总用水量由卫星路上的市政管网提供,小区内设室外消火栓且管网承环状。 排水系统:本小区污水与雨水采用分流制,分别排入市政的管网, 污水管和雨水管的管材均采用承插式钢筋混凝土管. 钢筋混凝土管采用橡胶圈接口。 关键词:供热效率;换热站。

本科计算机系毕设论文

本科毕业设计说明书 本科毕业设计说明书本科毕业设计说明书 本科毕业设计说明书( (( (论文 论文论文 论文) )) )第 1 页共 49 页 1 1 1 1 绪论 绪论绪论 绪论 1.1 1.1 1.1 1.1 研究背景 研究背景研究背景 研究背景 物流管理包括生产过程的一系列物料移动以及产品和运输,物流管理作为供应链 管理的重要组成部分,是集现代运输、信息网络、仓储管理、产品后道加工、营销策划等诸多业务技术门类于一体的一门多学科、多领域的综合管理学科。良好的物流管理可以大大降低企业的成本,物流领域甚至被称之为经济增长的“黑暗大陆”,是 继劳动力、资源之后的第三利润源泉。早在20世纪六七十年代,物流在美国、日本、德国等发达国家就受到高度重视,特别是近年来随着计算机网络和通信技术的快速发展,有力地推进了物流系统的发展,基本上形成了自动化、信息化、智能化、规模化的现代物流模式。在我国,受经济等条件的制约,物流业起步较晚,目前仍处于规模较小、技术相对比较落后的局面,已经不能适应网络经济的发展。 本论文所属的项目课题是:开发出一个物流管理系统,以便能够建立一个先进、 高效、精细、灵活、开放、集成和安全的物流管理平台,为烟草现代物流体系建立良好的信息化基础,满足商业公司的物流管理对信息化的需求。而本论文的主要内容是物流管理系统中仓储管理模块的设计与实现。 以前的仓库管理都是人的手工操作,入库和出库都是在账本上进行登记,这样不 但耗费了大量的人力物力和财力,而且容易出错。并且现在的仓库作业和库存控制作业已十分多样化、复杂化,靠人工去记忆处理已十分困难。如果不能保证正确的进货、验收、质量保证及发货,就会导致浪费时间,产生库存,延迟交货,增加成本,以致失去为客户服务的机会。使用计算机控制的物流管理系统对仓库进行管理,既能节省人员开支,又不容易出现错误,能极大的提高劳动生产率。 现代企业物流应具备的特点如下: (1) 信息化 电子商务下的物流系统存在三种信息流,即需求信息、供应信息、共享信息,物 流信息化是电子商务的必然要求。这主要表现为物流信息的商品化、物流信息收集的数据化和代码化、物流信息处理的电子化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信

沈阳理工大学毕设论文格式要求

沈阳理工大学文件 沈理工教字〔2006〕6号杨康签发 六、毕业设计(论文)书写规范与打印要求 (一)论文书写 论文(设计说明书)要求统一使用Microsoft Word软件进行文字处理,统一采用A4页面(210×297㎜)复印纸,单面打印。其中上边距30㎜、下边距30㎜、左边距30㎜、右边距20㎜、页眉15㎜、页脚15㎜。字间距为标准,行间距为固定值22磅。 页眉内容统一为“沈阳理工大学学士学位论文”,采用宋体五号字居中排写。 页码在下边线下居中放置,Times New Roman小五号字体。摘要、关键词、目录等文前部分的页码用罗马数字(Ⅰ、Ⅱ……)编排,正文以后的页码用阿拉伯数字(1、2……)编排。 字体和字号要求 论文题目:二号黑体 章标题:三号黑体(1□□×××××)节标题:四号黑体(1.1□□××××)

条标题:小四号黑体(1.1.1□□×××)正文:小四号宋体 页码:小五号宋体 数字和字母: Times New Roman体 注:论文装订方式统一规定为左装订。 (二)论文前置部分 包括:封面、答辩成绩评定页、评阅意见页、任务书、设计档案页均按学校统一内容和格式填写。 (三)摘要 摘要是学位论文内容的不加注释和评论的简短陈述,说明研究工作的目的、实验方法、实验结果和最终结论等。应是一篇完整的短文,可以独立使用和引用,摘要中一般不用图表、化学结构式和非公知公用的符号和术语。 1、中文摘要(300字左右) “摘要”字样(三号黑体),字间空一个字符,“摘要”二字下空一行打印摘要正文(小四号宋体)。 摘要正文后下空一行打印“关键词”三字(小四号黑体),其后为关键词(小四号宋体),关键词是为了便于文献标引从该学位论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语,关键词一般为3~5个,每一关键词之间用分号“;”隔开,最后一个关键词后不打标点符号。 2、英文摘要(250个实词左右) 英文摘要另起一页,其内容及关键词应与中文摘要一致,并要符合英语语法,语句通顺,文字流畅。 英文和汉语拼音一律为Times New Roman体,字号与中文摘要相同。

采暖外网课程设计说明书

目录第一章原始资料 1.1气象资料及物理资料 1.2城镇用气量 1.3燃气管网布线 1.4 城镇燃气加臭规定 1.5燃气管网系统 1.6 设计城镇燃气的几种类型 1.7燃气输配方案的比较 1.8燃气输配系统的组成 1.9管道的防腐 1.10管道的保温 第二章城镇燃气的水力计算 2.1用气量及单位长度途泄的计算 2.2城镇燃气计算流量的计算 2.3城镇燃气的水力计算 2.4高压枝状管网水力计算步骤 第三章室内燃气管网水力计算 3.1 管段编号 3.2 管段额定流量的确定 3.3预选管径 3.4当量长度的计算 3.5单位压力降的计算 3.6附加压头的计算 3.7实际压力损失的计算 3.8总压力降的计算 参考文献

燃气课程设计 第一章原始资料 1.1设计题目:北京市半岛国际城燃气输配管网设计 1.2气象资料及物理资料 (1)气温:历年极端最高气温:38℃;历年极端最低气温:-10℃ (2)年主导风向:西北风 (3)最大冻土深度:0.5m (4)地下水位:2.0米 (5)土质:以沙质粘土为主,地耐力2-2.5kg/㎝2 (6)人工然气物理化学性质 天然气物理化学性质 混合气体平均分子量(kg/kmol)16.9790 v(m2/s)25×10-6 (Kg/m3)0.46 低发热值(kJ/N m3)15100 80-100 室内燃气管道允许压降 △P(Pa) 1.3城镇用气量 (1)在设计燃气系统时,首先要确定燃气管网的计算流量,而计算流量的大小又取决于燃气需用量和需用的不均匀情况,而城镇燃气需用量取决于用户类型,数量和用气量指标居民生活用户用气量取决于居民生活用户用气量指标(用气定额)、气化百分率及城市居民人口数。影响居民生活用户用气量指标的因素很多,如住宅燃气器具的类型和数量,住宅建筑等级和卫生设备的设置水平,采暖方式及热源种类,居民生活用热习惯及生活水平,居民每户平均人口数,气候条件,公共生活服务设施的发展情况,燃气价格等。各种影响因素对居民生活用户用气量指标的影响无法精确确定,通常根据居民生活用户用气量实际统计资料,经过综合分析和计算得到用气量指标。当缺乏用气量的实际统计资料时,可

采暖设计论文.doc

1.前言 用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术称为供暖。 将自然界的能源直接或间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供暖工程是以保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件为主要任务,集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。 生活中常见的是集中供热工程,目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。 集中供暖系统热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料;有的国家已广泛利用垃圾作燃料。核能供热有节约大量矿物燃料,减轻运输压力等优点。热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定,一般布置成枝状,敷设在地下。主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,以及生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和气泵等操作,本设计主要采用集中供热管网。 集中供热的优点是:①提高能源利用率、节约能源。供热机组的热电联产综合热效率可达85%,而大型汽轮机组的发电热效率一般不超过40 %;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达80%~90%。 ②有条件安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用。③减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生。 ④易于实现科学管理,提高供热质量。⑤可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。 展望未来,集中供热将面临新的竞争和挑战时间内,在供热及能源利用技术方面还需要不断改进和提高。实现供热技术进步关键在于抓好建立完善和技术开发体系、推广供热能技术等等。

毕业论文(毕业设计报告)内容及格式要求

毕业论文(毕业设计报告)内容及格式要求 一、内容要求 题目:毕业论文(毕业设计报告)的题目,一般应在20字以内,能简单、具体、确切地表达论文的特定内容,通过题目能使人了解该毕业论文(毕业设计报告)的专业特点和学科范畴,题目应避免使用缩略词、首字母缩写词、字符、代号和公式。必要时可使用副题。中文、外文题目应含义一致。 题目可单独作为一页,题目下方可列出作者姓名、专业名称、指导教师和提交日期。 摘要:浓缩、概括毕业论文(毕业设计报告)的内容、方法和观点,以及取得的成果和结论。摘要应反映整个论文内容的精华,以300字内为宜。撰写摘要时应使用精炼、概括的语言来表达,内容要客观陈述,不加主观评价;成果和结论性字句是摘要的重点,文字叙述要多些,以加深读者的印象,要独立成文,选用词语要避免与全文尤其是前言和结论部分雷同。 为了便于计算机检索,在摘要部分下提供本毕业论文(毕业设计报告)的“关键词”,关键词一般应为名词或偏正词组,一般选择3—5个,关键词总字数不超过25字。 目录:目录编排最多使用三级目录,二、三目录相对前级目录右缩进一个汉字位置,根据纸章大小(一般为16开)在目录标题右边加上适当长度间断线后写面码,注意页码纵向右对齐。 前言:前言说明本课题的目的意义、研究范围及应达到的技术要求;简述本课题在国内外的发展情况及存在问题;说明本课题的指导思想;阐述本课题应解决的主要问题等。虽然摘要和前言内容大体相同,

但摘要一般要高度概括、简略,前言则更加具体;摘要可以笼统表达,前言则应明确表达;摘要不写选题理由,前言则要适当反映:一般前言的文字较摘要多。 正文:正文是文章的主体部分,必须进行详细的描述和说明,要求毕业设计(论文)内容、字数符合有关规定。主要内容包括:问题的提出,研究工作的基本前提、假设和条件;模型的建立,方案的拟定;基本概念和理论基础;设计、计算的主要方法和内容;实验方法、内容及其分析;理论论证,理论在课题中的应用,课题得出的结论及对结果的讨论等。文中图表原则上应使用计算机绘制或打印,且图表的标注应符合国家有关规范要求。 结论:结论集中反映作者的研究成果,表达作者对所研究课题的见解,是全文的思想精髓,是论文价值的体现。结论包括对整个研究工作进行归纳和综合得出的总结,重点介绍课题研究取得的成果及存在的问题,还应提出进一步开展研究的见解与建议。 致谢:以简短的言词对毕业设计(论文)研究和报告的撰写及实现过程中给予支持和帮助的人员(指导教师、辅导教师及其他工作人员)表达自己的谢意,这是对他人劳动成果的尊重,也是治学者应有的风范。 参考文献:参考文献是毕业设计(论文)不可缺少的组成部分,它反映毕业设计(论文)取材来源、材料的广博程度和可信程度。要求作者将设计中参考过的主要文献列出,以示对文献作者的尊重,让读者明晰论文中的观点或成果与前人工作的界限。 可以按序号、作者姓名、书刊名或论文标题名、出版社或期刊名、出版年月、第几版(期)的顺序列出。 附件:对不适宜归纳在正文中具有独立内容的材料(如图表、计算

供热工程课程设计书

目录 第1章《供热工程》课程设计具体内容 (2) 第2章方案比较 (2) 第3章供暖热负荷计算 (3) 3.1 外围护结构的基本耗热量计算 (3) 3.2门窗的冷风渗透耗热量计算 (3) 3.3下面以101房间为例计算房间的热负荷 (4) 第4章散热器的选型及安装形式 (5) 4.1散热器的选择 (5) 4.2 散热器的布置 (5) 4.3 散热器的安装尺寸应保证 (6) 4.4暖气片片数计算过程 (6) 4.5以一层女厕所101为例说明暖气片的计算过程 (6) 第5章系统水利计算 (7) 5.1水力计算步骤 (7) 5.2 系统水力计算实例 (8) 5.3其他环路的水力计算 (11) 二环路水力计算 (11) 三环路水力计算 (13) 四环路水力计算 (16)

第1章《供热工程》课程设计具体内容 刚刚 (一)地址:郑州 (二)原始参数资料: 1、设计题目:郑州某办公楼采暖设计 2、气象资料: 郑州冬季供暖室外计算温度 t ′ = -5℃ w =3.4m/s 冬季室外平均风速υ w 冬季主导风向西、西北 由暖通空调设计规范可知中国民用建筑室内计算温度的范围为16℃-24℃,所以可得图中各房间的计算温度为:18℃ 注:内走廊、楼梯等公共区域不采暖。 3、围护结构: 1)外墙(自外至内):内墙面刮腻子(20mm)+kp1空心砖(200mm)+15mm喷涂硬泡聚氨酯+20mm聚苯颗粒保温+20mm聚合物砂浆加强面层+20mm外涂材料装饰,K=1.14W/(m2·K); 2)内墙:20mm水泥砂浆+175mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=2.344W/(m2·K); 3)外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数K=2.444W/(m2·K); 4)外门系列:节能外门,传热系数K=3.02W/(m2·K); 5)屋顶:70mm双面彩钢板聚苯保温夹芯板,传热系数K=0.91W/(m2·K); 6)楼板:7mm五夹板+370mm热流向下(水平 7)层高:3.0m,窗台距室内地坪1m,窗户高度均为1.5m。 4、热源:室外供热管网,供水温度95℃,回水温度70℃。引入管处供水压力满足室内供暖要求。 5、建筑条件图3张。 (三)设计计算: 1、供暖热负荷计算; 2、散热器选择计算; 3、管道系统水力平衡计算; 4、供暖附件或装置的选择计算; (四)制图: 1、施工图设计,主要包括:设计总说明及设备材料表、供暖系统平面图、供暖系统图、大样图等; 2、设计计算说明书一份 (五)主要参考资料 1、采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003) 2、《实用供热空调设计手册》建工版 第2章方案比较 该宿舍楼供热系统作用范围比较大,,上供下回和下供下回的比较中,后者具有如下特点: 1.美观,房间内的管路数减少,可集中进行隐藏处理。 2.在下部布置供水干管,管路直接散热给室内,无效热损失小。

供热外网施工综合方案

供热外网施工综合方案

第一章工程概述 一、工程简况 本工程为------供热外网工程,其中管线长度12877m,全线均采用机械挖土配合人工清理沟槽,管道采用有补偿直埋敷设,聚胺脂发泡保温、高密度聚乙烯防护层。管道连接方式为焊接,弯头弯曲半径为 R=1.5D。清除各种障碍物并做好各种防护措施后,进行管道安装。 二、主要工程量 1、无缝钢管 8372 m 2、螺旋钢管 4505 m 3、砌筑井 207座 4、机械挖二类土 26977m3 5、人工挖二类土 8992m3 三、采用规范及标准 ⒈施工规范 ⑴《城市供热管网工程及验收规范》CJJ28—89 ⑵《城镇直埋供热管道工程技术规程》CCJJ/T810—98 ⑶《城市测量规范》CJJ8 ⑷《城市热力网设计规范》CJJ34 ⑸《混凝土结构设计规范》GBJ10 ⑹《工业管道工程施工及验收规范》GB50235—97 ⑺《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》GB50236—98 ⒉质量标准 (1)《设备及管道保温技术通则》GB4271

(2)《设备及保温设计导则》GB8175 (3)《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》GJ/T3002 (4)《建筑工程质量检验评定标准》CJJ38—90 (5)《钢溶化焊对接接头射线照相和质量等级》GB3323—87 (6)《锅炉和钢制压力容器对接焊超声波探伤》JB1152—87 (7)《钢焊缝射线照片及底片等级分类法》GB3323 (8)设计院提供的全套施工图纸及说明书 四、施工工期 因交叉作业,污、雨水工程的施工给热力管线安装带来很大的不便。主管线大管径交叉部分,热力管线在污、雨水管线上方布置,先行作业后,污、雨水管线安装很难施工;在下方布置时,由于交叉点在实际施工中准确定位很难,直接造成交叉处热力管顶标高很难掌握,同时也给污、雨水工程机械开槽时的工作带来很大不便。结合现场实际情况,根据甲方指示,我公司决定施工比原定计划推迟10天,改为8月15日正式开工,竣工日期不变,仍为10月10日。 第二章施工准备 一、施工组织准备 (1)、组建项目经理部 为顺利完成好本合同段工程,我公司本着高效精干,业务系统化管理和弹性流动的原则,选派多年来一直参加热力管网建设,具有丰富的施工经验的项目经理和技术、管理人员组建项目经理部,实施对本工程

本科毕设论文

毕业设计说明书(论文)中文摘要

毕业设计说明书(论文)外文摘要

目录 摘要 (i) Abstract (ii) 前言 (1) 第一章钛合金叶片砂带磨削 (2) 1.1 钛合金叶片特性 (2) 1.2 飞机发动机工作原理 (2) 1.3 砂带磨削 (4) 1.3.1 砂带磨削机理与特点 (4) 1.3.2 砂带 (6) 1.3.3 砂带磨削的基本形式 (8) 1.3.4 砂带磨削的主要类型 (8) 1.3.5 砂带磨削的应用范围 (9) 1.3.6 国内外砂带技术的发展及应用 (9) 1.3.7 砂带磨削技术的发展方向 (10) 第二章磨头装置设计 (12) 2.1 总体方案设计 (12) 2.1.1 磨头结构方案 (12) 2.1.2 总体方案拟定 (15) 2.2 结构设计 (17) 2.2.1 电机的选择 (17) 2.2.2 传动计算 (17) 2.2.3 接触轮设计 (19) 2.2.4 砂带张紧快换机构 (22) 2.2.5 砂带选择及其调偏装置 (23) 2.2.6 砂带张紧力的设计计算 (26) 2.2.7 接触轮轴的强度校核 (26) 第三章运动仿真分析 (30) 3.1 VERICUT仿真软件介绍 (30) 3.2 三维造型 (30) 3.2.1 叶片造型............................................................................. 错误!未定义书签。1 3.2.2 磨头三维结构 (38) 3.2.3 夹具结构 (38) 3.2.4 机床整体模型 (40) 3.3 UG仿真输出机床程序文件 (41) 3.4 VERICUT机床仿真加工 (43) 3.5 仿真结果及讨论 (45)

毕业论文标准格式及

毕业论文标准格式及 Final approval draft on November 22, 2020

标准论文格式一: 1、题目。应能概括整个论文最重要的内容,言简意赅,引人注目,一般不宜超过20个字。 论文摘要和关键词。 2、论文摘要应阐述学位论文的主要观点。说明本论文的目的、研究方法、成果和结论。尽可能保留原论文的基本信息,突出论文的创造性成果和新见解。而不应是各章节标题的简单罗列。摘要以500字左右为宜。关键词是能反映论文主旨最关键的词句,一般3-5个。 3、目录。既是论文的提纲,也是论文组成部分的小标题,应标注相应页码。 4、引言(或序言)。内容应包括本研究领域的国内外现状,本论文所要解决的问题及这项研究工作在经济建设、科技进步和社会发展等方面的理论意义与实用价值。 5、正文。是毕业论文的主体。 6、结论。论文结论要求明确、精炼、完整,应阐明自己的创造性成果或新见解,以及在本领域的意义。 7、参考文献和注释。按论文中所引用文献或注释编号的顺序列在论文正文之后,参考文献之前。图表或数据必须注明来源和出处。(参考文献是期刊时,书写格式为: [编号]、作者、文章题目、期刊名(外文可缩写)、年份、卷号、期数、页码。参考文献是图书时,书写格式为: [编号]、作者、书名、出版单位、年份、版次、页码。) 8、附录。包括放在正文内过份冗长的公式推导,以备他人阅读方便所需的辅助性数学工具、重复性数据图表、论文使用的符号意义、单位缩写、程序全文及有关说明等。 二:本科毕业论文格式要求: 1、装订顺序:目录--内容提要--正文--参考文献--写作过程情况表--指导教师评议表 参考文献应另起一页。 纸张型号:A4纸。A4 210×297毫米论文份数:一式三份。其他(调查报告、学习心得):一律要求打印。

市政热力外网工程施工设计方案

市政热力外网工程施工组织设计 某施工单位 2006年02月21日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工部署 (2) 第三章施工方案 (4) 第四章主要质量目标及保证措施 (8) 第五章文明施工及环保措施 (10) 第六章施工管理措施 (11)

第一章工程概况 1.1本工程为海淀区东升危改小区热力外线.热源由三期新建锅炉房供给一期全部住宅公建及二三期公建的采暖及热交换之用.(二三期住宅不供暖. 1.2热力外线走向如下简图所示 1.2.1锅炉房设在东侧路西5#楼北 1.2.2锅炉房干线出口,向北向南二踟供热.向北向5#楼供热,称5#线长40米。 1.2.3干线出口向南向住宅1#2#楼前道路,形成东西干线,干线全长225米,东端40米已完成。南端干线向北折向1#楼供热,未完施工干线长185米称东西干线。 1.2.4东西干线西端穿过七条北折向14#15#楼供热,称14#线,长90米。 1.2.5东西干线中途向北S1二支线向4#棂6楼,供热称4#6#线。4#线65米6#线未完成部分55米。 1.2.6东西干线向南引支线向2#楼供热称2#线长48米。

1.3干线走向存在问题:东升园七条已有电讯燃气及上水管线。现在热力管线要穿七条可能要和现况管线冲突,施工中及甲方设计密切配合避免损失. 1.4东升园和外线管道全部估用直埋敷设,所有管材用无逢钢管焊接,外包聚胺脂保温材料. 1.5管道敷设中在折点翻起及阀门处均设热力检查小室. 1.6直埋管线由原有外线出口交接时,须核对好位置及标高,如有不符合之处,按现场实际调整.现场管线交叉处及图中不符时以实测为准,洽商解决,应做好施工记录. 第二章施工部署 2.1建立东升园小区项目经理,设置项目经理及贫乏施工材料设备供应副经理.设主管工长一人及土建水暖等专业工长,配备质量员安全员及放线测量员.材料员等,要求各司其职,具有各职能上岗证. 2.2施工阶段划分..本工程施工阶段可主要划分为土方开挖及回填管道敷设安装调试管道保温处理.本工种工程第一由于小区地下管道不清,所以采用人工开挖槽沟形式由于局部沟槽深超过2.5M,必须按要求放坡或根据土质情况采取边坡护坡措施. 2.3根据管线走向本工程施工段落可以划分为6段,其它各为5#14#4#6#2#线及东西干线6个施工段中以东西干线为基准各支线可以根据工力情况安排施工. 2.4施工准备 2.4.1根据施工现场三通一平情况在甲方指定地点建立生活及管理区,初步

南方地区家庭采暖--毕业论文设计报告

南方地区家庭采暖系统设计方案及 研究 毕业论文设计报告 姓名:周瑞华 学号:080804110274 专业:热能与动力工程 指导老师:朱兵 2012年6月5日

南方地区家庭采暖系统设计方案及研究 摘要 现今家庭采暖存在很多问题,如整个系统的效率低下、极度浪费和舒适度不够等。市场上采暖形式多种多样,消费者缺乏对采暖设备正确选择的必要知识,本设计主要是对南方地区家庭采暖系统方案的设计及研究,首先对南方采暖市场采暖设备、采暖方式的调研分类统计,进而对南方某家庭进行采暖热负荷计算,并提出多种不同的采暖方案,从安全性、环保性、经济性和舒适性的角度对所提出的方案进行分析对比,以确定、选择适合南方地区特殊气候环境较为合理的采暖方案。 关键字:家庭采暖设计采暖方案采暖的选择 一、现状及必要性

目前在国外,节能减排也是采暖行业的主题,采用太阳能、地热等清洁能源,优化采暖结构,大多数国家在采暖方面采取很多的节能措施:比如波兰的混泥土建筑的节能改造;韩国是惟一的一个有法律规定采用热水流量表来计量采暖能耗的国家,根据1989年的法律,集中采暖的建筑必须采用分户计量。使用先进的采暖设备和控制系统等。 与国外相比,我国目前采暖设备、系统相当落后,供热品质差,室内温度场不均。系统热效率低下。而在诸如贵阳的南方地区,冬季酷寒,而夏季却不是很热,对制冷方面需求不是较多,采暖需求很大,在追求高质量生活的今天,舒适度、节能减排理念没有得到更好的体现。主要体现在: 1、集中供暖地区--惊人高能耗、高污染、高浪费 2、非集中供暖地区--低能效、高浪费、不舒适 3、补充取暖产品地区--高能耗、低效率、不舒适 南方地区地处于秦岭淮河以南,所以在以往的的经验上,南方不采暖,随着极端气候的日益扩大化,南方采暖市场逐渐兴旺起来,南方地区空气湿度大,散热损失比较大,以集中供暖为主的北方采暖方式在南方并不适合,所以南方采暖主要是以家庭为主的采暖方式,但由于起步晚,在选择采暖设备上存在盲目性,造成资源的浪费、污染环境和不必要的经济投入。本设计从专业的基础上,根据南方特有的气候环境对南方市场上比较普遍的采暖设备进行采暖方案设计,通过计算比较,得出最适合南方和地区采暖的设计方案,更方便消费者特别是南方消费者选择家庭采暖设备。 二、设计思路 本设计是通过对南方地区家庭采暖市场进行调研,再通过对南方地区贵阳市的一户家庭进行热负荷的统计,对搜集的资料进行分类,确定南方市场采暖的设备、方式。对不同的采暖、设备方式进行采暖方案设计,从安全性、舒适性、环保性、经济性对不用的方案进行比较,已确定适合南方地区采暖的方案。 三、设计步骤 1、资料搜集 首先对采暖的基本知识进行系统的了解,选择性的对采暖市场进行调研,通

本科毕业论文一般要求

毕业论文(设计)撰写与存档要求 1基本要求 1.1 毕业设计必须由学生本人独立完成,不得弄虚作假,不得抄袭他人成果。 1.2 论文应中心突出,内容充实,论据充分,论证有力,数据可靠,结构紧凑, 层次分明,图表清晰,格式规范,文字流畅,字迹工整,结论解释合理。 1.3 毕业设计中所使用的计量单位一律采用国际标准单位。 1.4 对论文中的图或表要给予解释,统一标上编号和图题,安排于相应位置。 若同类图表数量过多,也可作为附录列于论文后面。 1.5 凡手绘图形一律用碳素笔在硫酸纸或复印纸上誊描,并标上图号、图题, 然后贴附于论文适当位置或附录中,要求图面整洁、比例适当。流程图、设备及 结构图应按国标绘制。 1.6 毕业设计篇幅以8000 字左右(不含图表、程序和计算数字)为宜。 1.7 毕业设计的封面可参照学校提供的项目内容自行设计(附后),所有文字部 分一律用 A4 号纸激光打印,一级标题用三号黑体;二级标题用四号黑体;其 他标题和正文用小四号宋体(表格内填写内容用小四号楷体),段落前空 2 个汉字,单倍行距。页面设置 : 上/ 下/ 左/ 右分别为 2.4/2.2/2.6/2.0; 页码标在右下。 2内容要求 2.1标题要求简洁、确切、鲜明,有概括性。字数不宜超过25 个汉字,如 果有些细节必须放进标题,可以分成主标题和副标题。 2.2摘要叙述本设计的主要内容、特点,文字要精练。中文摘要约 300 汉字; 英文摘要约 250个实词。 2.3关键词从说明书标题或正文中挑选 3~5 个最能表达主要内容的词作为 关键词,同时有中、英文对照,分别附于中、英文摘要后。 2.4 目录写出目录,标明页码。 2.5 正文前言、本论、结论三个部分。 ( 1)前言(引言)本设计的目的、意义、范围及应达到的技术要求;简述本课题 在国内外的发展概况及存在的问题;本设计的指导思想;阐述本设计应解决的主 要问题。 ( 2)本论 ①设计方案论证说明为什么要选择这个设计方案(包括各种方案的分析、比 较);阐述所采用方案的特点(如采用了何种新技术、新措施、提高了什么性 能等)。 ②计算部分该部分在设计说明书中应占有相当的比例。要列出各零部件的工作条件、给定的参数、计算公式以及各主要参数计算的详细步骤和计算结果;根据此计算应选用什么元、器件或零、部件采用计算机的设计还应包括各种软件设计。 ③结构设计部分机械结构设计、各种电气控制线路设计及功能电路设计、计算机 控制的硬件装置设计等,以及以上各种设计所绘制的图纸。④样机或试件的各种实 验及测试情况:包括实验方法、线路及数据处理等。⑤方案的校验所设计的系统是 否满足各项性能指标的要求,能否达到预期效

毕业论文规范格式

毕业论文规范格式 标准论文格式 一: 1、题目。应能概括整个论文最重要的内容,言简意赅,引人注目,一般不宜超过20个字。论文摘要和关键词。 2、论文摘要应阐述学位论文的主要观点。说明本论文的目的、研究方法、成果和结论。尽可能保留原论文的基本信息,突出论文的创造性成果和新见解。而不应是各章节标题的简单罗列。摘要以500字左右为宜。 关键词是能反映论文主旨最关键的词句,一般3-5个。 3、目录。既是论文的提纲,也是论文组成部分的小标题,应标注相应页码。 4、引言(或序言)。内容应包括本研究领域的国内外现状,本论文所要解决的问题及这项研究工作在经济建设、科技进步和社会发展等方面的理论意义与实用价值。

5、正文。是毕业论文的主体。 6、结论。论文结论要求明确、精炼、完整,应阐明自己的创造性成果或新见解,以及在本领域的意义。 7、 __和注释。按论文中所引用文献或注释编号的顺序列在论文正文之后, __之前。图表或数据必须注明和出处。 ( __是期刊时,书写格式为: [编号]、作者、文章题目、期刊名(外文可缩写)、年份、卷号、期数、页码。 __是图书时,书写格式为: [编号]、作者、书名、出版单位、年份、版次、页码。) 8、附录。包括放在正文内过份冗长的公式推导,以备他人阅读方便所需的辅助性数学工具、重复性数据图表、论文使用的符号意义、单位缩写、程序全文及有关说明等。 二:本科毕业论文格式要求:

1、装订顺序:目录--内容提要--正文-- __--写作过程情况表--指导教师评议表 __应另起一页。 纸张型号:A4纸。A4 210×297毫米 论文份数:一式三份。 其他(调查报告、学习心得):一律要求打印。 2、论文的封面由学校统一提供。(或听老师的安排) 3、论文格式的字体:各类标题(包括“ __”标题)用粗宋体;作者姓名、指导教师姓名、摘要、关键词、图表名、 __内容用楷体;正文、图表、页眉、页脚中的文字用宋体;英文用Times New Roman 字体。 4、字体要求: (1)论文标题2号黑体加粗、居中。

毕业设计论文的内容及格式要求

毕业设计论文的内容及格式要求 毕业设计(论文)说明书的内容必须包括名称、摘要、正文和参考资料四部分。 1、名称:应醒目、具体和说明书的内容相符合。 2、摘要:应扼要叙述课题的内容、要求及设计的原理、方法和结论。文字要精练,控制在800字左右为宜。 3、参考资料:应注明资料名称、作者、出版单位及年代。 4、正文:是说明书的核心,一般应包括: (1)本课题的目的意义; (2)目标分析及总体方案确定; (3)设计的思想和依据; (4)实体设计,包括必要的硬件连接、软件说明、程序清单、必要的计算、图表等; (5)软硬件调试及结果分析 (6)总结,包括此项设计的结论、特点,对此设计的评价和改造意见等。 由于计算机应用的范围很广,设计(论文)说明书的内容不强求一致,但必须杜绝抄袭现象。指导教师和审阅教师必须认真审阅每一位学生的毕业设计说明书,一但发现有抄袭现象应及时教育学生并责令其重新撰写,如经教育仍不改正的学生,毕业设计论文成绩为不及格。 附件1:毕业论文基本格式 毕业论文基本格式要求 1、书写排版 ⑴论文全部要采用word书写排版,用A4纸单面打印,黑白色。存盘统一使用自己的姓名及学号作为文件名,扩展名为.doc。 如:王静.doc。 ⑵字距为标准(系统默认值),行距为1.5倍。 ⑶每个自然段开头都要空两格。 ⑷一般标点符号占一个,另起行时,除破折号、省略号、引导前半部分可放在另一行开头外,其他标点只能随文字写在字后,不可移行顶头写。 ⑸使用规范的简化字,除了非用不可外,不得使用繁体字和异体字、异形字。 ⑹每页在中间下方编印页码,格式为“第?页共?页”(小五宋体居中)页码起始页为封面。

采暖外网设计详细流程

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 第1章绪论 1.1课题背景 (1) 1.2设计的目的及意义 (1) 第2章原始资料 2.1设计任务书 (3) 2.2其他资料 (3) 2.3本章小结 (3) 第3章集中供热系统的热负荷 3.1 集中供热系统热负荷的概算和特征 (4) 3.2供暖设计热负荷 (4) 3.3热负荷延续时间图 (6) 3.4本章小结 (7) 第4章热水网络的水力计算和水压图 4.1供热系统方案选择 (8) 4.1.1概述 (8) 4.1.2热源型式 (8) 4.1.3热媒的选择 (8) 4.1.4热网系统型式 (8) 4.1.5高层供热的考虑 (8) 4.1.6管线布置 (8) 4.2热网水力计算概述 (8)

4.2.1热网水力计算的主要任务 (9) 4.2.2热网水力计算遵循的原则 (10) 4.2.3水力计算的基本原理 (10) 4.3水压图的绘制 (13) 4.3.1水压图的重要性 (13) 4.3.2热水网路压力状况的基本技术要求 (13) 4.3.3绘制水压图 (13) 4.4本章小结 (14) 第5章供热管线的敷设型式及构造 5.1供热管线的敷设方式 (15) 5.1.1地上敷设 (15) 5.1.2地下敷设 (15) 5.1.3地沟敷设的基本要求 (17) 5.1.4直埋敷设的基本要求 (17) 5.2供热管线的构造及附件 (18) 5.2.1供热管道 (18) 5.2.2阀门 (19) 5.2.3管道的放气及排水装置 (19) 5.2.4补偿器 (19) 5.2.5管道支座 (20) 5.2.6检查室 (20) 5.3供热管道的保温 (21) 5.3.1保温材料及结构 (21) 5.3.2保温材料 (21) 5.3.3保温结构 (21) 5.4活动支座间距的确定 (22) 5.4.1按强度条件确定活动支座的允许间距 (22) 5.4.2按刚度条件确定活动支座的允许间距 (22) 5.4.3管道的热伸长及其补偿 (24) 5.4.4固定支座推力的计算 (24) 5.5本章小结 (24)

本科毕设论文-—供热外网

毕业设计(论文) 供热外网毕业设计论文摘要 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量.但是在以往的设计中,由于外网与内网的配合往往出现缝隙,使得各个建筑物的资用压头与实际需要的出现偏差,使系统水力失调, 浪费了大量的热量,而供热效果却不甚理想.本次设计要求解决这一问题,使得系统的平衡性有一个较大的提高,减少系统的失调损失,节省燃料和电、水的消耗,并提高供热质量。 间接连接供热因其热源补水率低,热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。在近年来已经成为流行的供热方式。本次设计为贴近实际也采用了间接连接供热,在各个小区设置了热力站。 地沟敷设已被使用很久,使传统的供热管道敷设方式,本次设计的一级网使用了这种成熟的辐设方式。近年来兴起的直埋敷设因其造价低,施工快,维护简单等特点以及越来越可靠的性能,在实际工程中也有了很多应用,本次设计的的二级网采用了这种新型的敷设方式。 关键词:间接连接供热;直埋敷设;水力平衡 说明书勘误:水泵的选取有误 要求必须按照正确的方法选取,而且需要知道步骤 尤其是水泵的特性曲线,水泵图谱一定要明白。 不要使用软件选水泵 热源循环水泵应尽量选取一用一备,不应有富裕值,两台并联使用时型号应不相同,用以调节使用。 补给水泵应选取一用一备。Q应为1.1倍的计算值。H应为1.2倍的理论计算值。 热力站循环水泵应选取一用一备,多台并联时,型号不应相同补给水泵一用一备。Q应为1.1倍的计算值。H应为1.2倍的理论计算值。 摘要的英文翻译应当重新翻译,作者水平有限,错误甚多。 - I -

本科毕业论文基本要求

塔里木大学本科毕业论文基本要求 毕业论文是根据本科专业培养目标要求和人才培养方案的总体安排,为培养学生综合运用能力而设置的实践教学环节。撰写毕业论文是高等教育教学计划中必不可少的一个重要环节,为加强对毕业论文的指导和管理,确保毕业论文的顺利完成,提高毕业论文的质量,根据《塔里木大学实践教学工作条例》,对毕业论文基本要求作如下规定: 一、目的 毕业论文是培养和检验学生结合所学基本理论、基本知识、基本技能分析问题、解决问题的能力,通过试验设计方案的构思和实施,使学生在意志品德、工作能力、工作态度和创新能力等方面得到全面提高。 二、组织管理 学院要成立由院领导、教研室主任、教务办主任及有经验的教师组成的领导小组。领导小组负责毕业论文试验设计的组织、计划的制定、毕业论文的选题、指导教师的选派、论文试验方案的论证、计划执行情况的检查、毕业论文答辩及考核等工作。 三、基本要求 1.毕业论文的撰写是一项创造性劳动,每位毕业班学生必须严肃认真对待毕业论文的写作。学生在撰写论文的全过程中,应充分发挥主观能动性,并遵从教师的指导,在规定的时间范围内独立完成出反映本人最高水平的论文。不允许抄袭他人的研究成果,更不允许由别人代作。若有类似情节,论文不予通过,不能毕业。 2.论文应坚持四项基本原则,观点正确,中心突出,层次分明,论述清楚,论点明确,论据充分,结构严谨,语言准确、简练,文字流畅。对所论述的问题有归纳总结,有分析批评,力求有个人观点和见解。 3.毕业论文字数以8000—10000字为宜。 4.毕业论文要求递交打印稿。 四、时间、选题的要求 毕业论文试验设计的时间不少于30周,各学院毕业论文试验设计领导小组应在第六学期末或第七学期初公布不同专业毕业生毕业论文选题、指导教师、指导范围、指导学生数及研究方向,要求本科生一人一题。可以由指导教师与学生双向选择,也可以由学科组(教研室)根据学生所报的论文选题,统一安排指导教师,确定指导关系,并指导学生借阅参考书目。毕业论文设计和选题要体现“新”和“实”,使“新”和“实”有机地结合。 五、对指导教师的要求 安排有一定教学和试验设计经验且有强烈责任感的教师担任指导教师,指导教师的职称一般应是讲师以上(包括讲师),一名指导教师指导学生一般原则上不超过4名。

相关文档