文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4.7.3-1电缆敷设检验批施工质量验收表1

4.7.3-1电缆敷设检验批施工质量验收表1

4.7.3-1电缆敷设检验批施工质量验收表1
4.7.3-1电缆敷设检验批施工质量验收表1

表4.7.3-1电缆敷设检验批施工质量验收表

电缆质量检验标准

4.1 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。 4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。 4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-1的规定。 电缆最小弯曲半径及检验方法表2-1 项次项目弯曲半径检验方法 1 电缆最小允许弯曲半径油浸纸绝缘电力电缆单芯多芯≥20d≥15d尺量检查 橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套≥10d尺量检查 裸铅护套≥15d 铅护套钢带铠装≥20d 塑料绝缘电力电缆≥10d 控制电缆≥10d 注:d为电缆外径。 5 成品保护 5.1 直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。 5.2 直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。 5.3 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。 5.4 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 5.5 电缆两端头处的门窗装好,并加锁、防止电缆丢失或损毁。 6 应注意的质量问题 6.1直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。 6.2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。 6.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。 6.4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。 6.5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。 6.6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。 6.7 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

电缆敷设分项工程质量检验评定表

电缆敷设分项工程质量检验评定表 单位工程名称:高河矿井瓦斯抽采泵站二期设备安装分项工程名称:电机安装分部工程名称:电气安装分项工程性质:一般 检验部位: 保证项目 项目质量情况1 电机的型号、规格、质量必须符合设计要求。电机的试验调整结果必须符合 施工规范规定 2 电机接线端子与导线端子必须连接紧密,不受外力,连接用坚固件的锁紧装 置完整齐全。在电机接线盒内,裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距 离必须符合施工规范规定 3 电机定子和转子间的气隙必须符合标准规范的规定 4 电机试运转必须符合标准规范的规定 5 电机滑动轴承间窜动量必须符合标准规范的规定 6 垫铁制作/设置必须与所配合的机械设备相同 7 基础螺栓的安装必须符合标准规范的规定 8 基础二次灌浆必须符合标准规范的规定 9 滑动轴承的装配必须符合标准规范的规定 10 滚动轴承的装配必须符合标准规范的规定 基本项目 项目 质量情况 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 电机抽薪检查 2 电机电刷安装 3 电机外壳接地 4 电机绕组及轴承的温度 保护装置 质量保证资料 项目质量情况 1 施工图及图纸会审记录 2 施工组织设计或施工技术措施 3 班组施工记录 4 隐蔽工程检查验收记录 检查项目 保证项目检查项,合格项 基本项目检查项,其中优良项,优良率 % 允许偏差项目实测点,其中合格点,合格率 % 质量保证资料项目 评定等级工程负责人: 施工员: 班组长:年月日 核 定 等 级 质量检查员: 年月日

光缆敷设分项工程质量检验评定表(一) 单位工程名称:高河矿井选煤厂生产集控及调度系统安装 分项工程名称:光缆敷设 分部工程名称: 分项工程性质:一般 验收 结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 保 证 项 目 项 目 质 量 情 况 1 光缆、光纤连接器、光缆接头护套(盒、箱)、加感线圈、无人中继器等器材型号、规格必须符合设计要求。 2 光缆中继段光纤的线路衰减,背向散射信号曲线,多模光纤的带宽,单模光纤的色散(后两项根据设计要求),以及铜导线 的直流电阻、不平衡电阻、绝缘电阻、绝缘强度,直埋光缆护 层对地绝缘电阻、地线的接地电阻等测试结果必须符合设计规定的指标。 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等 级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 架空光缆安装 2 管道光缆敷设 3 光缆直埋敷设 4 水底光缆敷设 5 局部光缆敷设 6 井下光缆敷设 7 光缆接续与安装 8 光缆终端安装 允许偏差项目 项目 允许偏差m 实 测 值 (mm ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、架空光缆与其它设施、树木最小水平距离 1 消火栓 1.0 2 铁道 4/3 3 人行道(边石) 0.5 4 市区树木 1.25 5 郊区、农村树木 2 2、架空光缆线路与其它建筑 1 街道 平行时 4.5 交越时 5.5 2 胡同 平行时 4.0 交越时 5.0

电缆沟检验批

电缆沟检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称电缆沟验收部位 沟槽开挖K0+395+K0+6 00 施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 沟槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 沟槽边坡不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称钢筋工程验收部位钢筋工程 K0+395+K0+ 600 施工单位项目经理施工执行标准名称及编号砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条符合规定要求 2 机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条符合规定要求 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条符合规定要求 一般项目 1 接头位置和数量第5.4.3条符合规定要求 2 机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条符合规定要求 3 机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条符合规定要求 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 第5.4.6条 附录B 符合规定要求 5 搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条符合规定要求 6 钢筋 安装 允许 偏差 受力 钢筋 间距(mm)±10 2 5 4 2 8 5 6 4 8 排距(mm )±5 1 2 4 5 3 1 2 4 3 保护 层厚度 (mm) 基础±10 3 2 1 5 4 2 1 3 2 柱、梁±5 板、墙、壳±3 绑扎筋筋、横向钢筋间距(mm)±20 2 8 5 4 7 6 5 8 4 钢筋弯起点位置(mm)20 2 5 4 8 7 6 5 2 3 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 经检验,符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

电缆沟全套检验批

报审/验表 工程名称:国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程编号: 致:长沙天城建设项目管理有限公司 (监理单位) 我方已完成 PSQ-2排水渠KO+000~KO+87 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: √检验批/分项工程质量自检结果 □ √分部(子分部)工程质量检验资料 □ √关键部位或关键工序施工工艺的质量控制措施 □ √新材料、新设备、新工艺、新技术施工工艺和证明材料 □ √试验室资质资料 □ □其它 施工单位(章)湖南新宇建筑工程有限公司 项目经理 日期 2018年月日 审查/验收意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

排水渠槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程 分部(子分部)工程名称排水渠渠验收部位PSQ-2排水渠KO+000~KO+8 7 施工单位湖南新宇建筑工程有限公司项目经理蔡翠华分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 排水 渠槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 排水渠槽边 坡 不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:2018年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表.doc

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 0603 02 0604 04 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主 控项目1 金属电缆桥架、支架和引入、 引出的金属导管的接地或接零 第12.1.1条2 电缆敷设检查第12.1.2条 一般项目1 电缆桥架检查第12.2.1条 2 桥架内电缆敷设和固定第12.2.2条 3 电缆的首端、末端和分支处的标志牌第12.2.3条 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。 11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。那阳光下

电缆沟沟槽开挖检验批(一类特选)

电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+284-K2+464电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -5 -25 -10 -7 -12 -14 -12 -8 -24 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1090 1093 1095 1092 1093 1094 1093 1094 1093 1092 1093 1093 1092 1092 1094 1092 1093 1092 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定 施工单位检查 评定结果 主控项目合格率100% ,一般项目合格率92.6% 项目质量检查员:年月日

监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人)年月日电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+125-K2+284电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -11 -14 -5 -8 -9 -11 -22 -11 -8 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1093 1094 1093 1092 1094 1093 1092 1094 1092 1093 1092 1095 1092 1092 1095 1094 1094 1094 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定

电缆线路工程检验批质量验收记录表(doc 38页)

电缆线路工程检验批质量验收记录表(doc 38页)

电气工程检验批

拐角内侧应无直角,成排时弧度一致 应按照设计要求参照GB50303-2002,针对不同材质的桥架设置伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处应设置补偿装置 桥架盖板应牢固,拆卸方便 螺栓连接应牢固,螺母应在槽外侧 防腐完整,应按照设计要求参照GB50303-2002针对不同材质的桥架进行接地连接,当铝合金、不锈钢桥架与钢支架固定时,应有防电化腐蚀措施 3电缆敷设的质量要 求电缆敷设应排列整齐,固定牢固,不易交叉,并留有余量 控制电缆中间不应有接头 电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿管进入口应封闭 电缆穿越公路、建筑物时应装设导管 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。直埋电缆回填土时,应分层夯实 直埋电缆在直线段每隔50m~100m处、电缆接头处、拐弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志桩 水底电缆敷设的质量要求见7.3.3.7 爆炸、火灾危险环境电缆敷设的质量要求见7.3.3.8 电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值:控制电缆与橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆不应小于10;多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆不应小于15,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆不应小于20 4终端电缆头制作的质量要 求电缆头芯线应连接紧密,相位一致 冷、热缩电缆头制作应符合产品技术要求 电缆头固定应牢固,排列应整齐,金属护层接地应良好 在防爆区域使用填料函时,填料函的选用规格应合适,电缆的金属防护层与填料函之间应压紧 电线、电缆的回路标记应清晰,编号应准确 5中间电缆接头制作的质量要求制作前应检查电缆型号、规格、电压等级,均应符合设计规定;绝缘应良好;电缆中间接头盒及其配件应齐全、无损伤 电缆中间接头制作工艺应符合工艺规程规定,连接管压模尺寸应与芯线规格相符,外观应完好

相关文档
相关文档 最新文档