第5章供电与用电

练习与思考

5.1.1三相电源星形联结时,如果误将X、Y、C连接成中性点,是否可以产生对称三相电压?

答:不能产生对称相电压。

5.1.2三相电源星形联结时,设线电压30)

V,试写出相电压

u tω

=+?

AB

U

等于多少?

如果三相电源三角形联结,则相电压U

答:三相电源星形联结时,2200

U=∠?V;如果三相电源三角形联结,

A

U=∠?V。

38030

A

5.1.3三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C和Z接反,通过相量图分析回路中的电压。

答:三相电源三角形联结时,如果第三相绕组接反即C和Z接反相量图如下所示,可见三相电压之和为两倍相电压,使得回路中电流很大,容易烧毁电机。

5.1.4为什么三相电源通常都采用星形联结?

答:实际电源的三相电动势不是理想的对称三相电动势,所以三相电源通常都接成星形,而不接成三角形。

5.2.1为什么电灯开关一定要接在端线上?

答:电灯开关如果接在中线上,开关断开,则中性线被断开,不对称负载相电压不再对称,且负载电阻越大,负载承受的电压越高,可能超出负载的额定电压。中性线能保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。

5.2.2三相四线制电路中,中性线上是否可以接熔断器?为什么?

答:三相四线制电路中,中性线上不能接熔断器,因为要保证负载相电压的对称性。

5.2.3三相负载对称是指下述哪一种情况:(1)Z Z Z ==A B C ;(2)

???==A B C ;(3)Z Z Z ==A B C 。

答:三相负载对称是指第(3)种情况。

5.2.4在对称三相电路中,负载以星形方式联结,下列表达式哪些是正确的:

(1)l U I =P Z ;(2)l l U I =Z ;(3)l U I =P Z ;(4)U I =P P Z

;(5)l U =P ;(6)

l U =P ;(7)l U U =P ;(8)U =P 答:在对称三相电路中,负载以星形方式联结,表达式(1)(4)(5)(8)是正确的。如果负载以三角形方式联结,表达式(3)(4)(7)是正确的。

5.3.1在计算三相对称负载功率的公式中,功率因数角?的含义是什么?

答:在计算三相对称负载功率的公式中,功率因数角?的含义是负载阻抗角,也是负载相电压超前相电流的角度。

5.3.2一般情况下,123S S S S =++是否成立?为什么?

答:一般情况下,123S S S S =++不成立。因为:

S =≠5.3.3在相同的线电压作用下,同一台异步电动机按星形联结所获得的功率是按三角形联结所获得功率的几倍?

答:在相同的线电压作用下,同一台异步电动机按星形联结所获得的功率是按三角形联结所获得功率的1/3倍。例5-5结果比较可知,三角形联结方式下电源输入的功率是星形联结方式的3倍。

5.3.4三相对称负载作三角形联结,已知电源线电压 380l U =V ,测得线电流

15l I =A ,三相功率8.5k P =W ,则该三相对称负载的功率因数为多少?

答:该三相对称负载的功率因数为0.86。因为:

5.3.5测量对称负载的三相功率时,用一表法和两表法都可以,试分析哪种方法更准确,为什么?

答:测量对称负载的三相功率时,两表法更准确,因为实际对称三相负载由于参数的误差不完全对称。

5.4.1电力系统有哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:通常把产生电能的发电厂、输送电能的电力网和使用电力的用户组成的统一整体,称为电力系统。

5.4.2试分析低压供电系统中两种不同接线方式的特点。

答:放射式供电线路不会因其中某一支线发生故障而影响其他支线的供电,供电的可靠性高,而且也便于操作和维护。但配电导线用量大,投资费用高。在用电点比较分散,而每个用电点的用电量较大,变电所又处于各用电点的中央时,采用这种供电方式比较有利。

树干式供电线路一旦某一干线出现故障或需要检修时,停电的面积大,供电的可靠性差。但配电导线的用量小,投资费用低,接线灵活性大。在用电点比较集中,各用电点居于变电所同一侧时,采用这种供电方式比较合适。

5.5.1为什么中性点接地的系统中不采用保护接地?

答:根据环境和实际情况的限制,我们的零线接地电阻不能无限的减小,所以一般在没有特殊要求的情况下,规定工作零线的接地电阻不能大于4欧姆。按照规定,保护接地的接地电阻一般也是不能大于4欧姆。那么在这种情况下,如果有一设备发生了接地故障,且接地电流不足以使故障相的保险(或开关)熔断(跳闸),这时接地电流就会通过设备外壳→保护接地接地体→变压器工作零线接地体→故障相绕组形成一个回路。由于两侧的接地电阻都是4欧姆,就像两个等组织电阻的串联,根据欧姆定律我们可知,这时就会在地和设备的外壳上有一个110V的理论压降,已经远远的超出安全电压的范围。这时候如果有人触及到设备的外壳就会发生触电,造成人身伤害事故。所以在三相四线制中性点直接接地的供电系统中,必须使用TN—C(工作零线与保护零线分开)或者使用TN—C—S(部分区域工作零线与保护零线公用,部分区域分开)的保护措施。

5.5.2为什么中性点不接地的系统中不采用保护接零?

答:中性点不接地的供电系统为IT 系统,此系统没有零线更没有PE 线,所以不能采用保护接零。

5.5.3在同一个供电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地?为什么?

答:在同一个供电系统中,不能同时采用保护接零和保护接地。如果在同一供电系统中,有的电气设备采用接地保护,有的电气设备采用接零保护,当采用保护接地的某一电气设备发生漏电,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有采用保护接零设备的外壳都带有危险电压,严重威胁人身安全。

5.6.1静电有什么危害?

答:静电的不断积累会形成对地或两种带异性电荷体之间的高电压,这些高电压有时可高达数万伏。这不仅会影响生产、危及人身安全,而且静电放电时产生的火花往往会造成火灾和爆炸。

5.6.2防止静电的措施有哪些?

答:防止静电的措施有接地、静电中和、泄露。

习题

5-1有一三相对称负载,其每相的电阻R =88R =Ω,感抗6X =ΩL,如果将负载联结

成星形接于线电压为380V 的三相电源上,试求相电压、相电流及线电流。

解:=2200=220120=220120U V U V U V ∠?∠-?∠?AB C 设,则;

5-2某幢楼房有三层,计划在每层安装10盏220W、100W的白炽灯,用380V的三相四线制电源供电。(1)画出合理的电路图;(2)若所有白炽灯同时点燃,求线电流和中性线电流;(3)如果只有第一层和第二层点燃,求中性线电流。

解:(1)电路图如下所示:

(2)若所有白炽灯同时点燃,则线电流等于相电流,为

(3)如果只有第一层和第二层点燃

5-3用线电压为380V的三相四线制电源给照明电路供电。白炽灯的额定值为220V、100W,若A、B相各接10盏,C相接20盏。(1)求各相的相电流和线电流、中性线电流;(2)画出电压、电流相量图。

解:电路图如下所示:

(2)电压、电流相量图如下所示:

5-4上题中,1)若A相输电线断开,求各相负载的电压和电流;2)若A相输电线和中性线都断开,再求各相电压和电流,并分析各相负载的工作情况。

解:(1)若A相输电线断开,电路图如下所示:

(2)若A相输电线和中性线都断开,电路图如下所示:

5-5一个三相电阻炉,每相电阻为10,

Ω,接在线电压为380V的三相四线制供电线路中。试分别求电炉接成Y或?时消耗的功率。

5-6图5-36三相电路中,电源相电压为220V ,电阻440R =Ω,C 相另接有功率为220W 、功率因数cos cos 0.5?==0.5的阻抗Z 。求电流I C。(设2200U =∠?ANV )

图5-36习题5-6图

5-7对称三相负载三角形连接,已知电源相电压

P U =220V ,负载电阻22L R =Ω,传输线阻抗忽略不计。则线电流L I 等于多少?

5-8图5-37对称的Y-Y 三相电路,电压表的读数为1732V ,Z=(30+j40)Ω,Z l =

(10+j20)Ω。求电流表的读数和线电压U AB 。

图5-37习题5-8图

5-9图5-38对称三相电路中,Zl=(1+j2)Ω,(12),(22)Zl j Z j =+Ω=+Ω,电压表的读数为173.2V 。求端线电压AB U 及负载吸收的总功率。

5-10在不对称三相四线制电路中的端线阻抗为零,对称电源端的线电压380V ,不对称的星形联结的负载分别是Z A =(3+j2)Ω,Z B =(4+j4)Ω,Z C =(2+j1)Ω。求:(1)

当中性线阻抗Z N =(4+j3)Ω时的中性点电压、线电流和负载吸收的总功率;(2)当

Z N =0且A 相开路时的线电流;(3)中性线断开即Z N =∞时的线电流。

图5-38习题5-10图

(1)当中性线阻抗Z N =(4+j3)Ω时 1111;;=cos cos cos A B C A B C N

A B C A B C A A B B B B

A B C A A B B C C

U U U Z Z Z U Z Z Z Z U U U U U U I I I Z Z Z U I Z U I Z U I Z P P P P U I U I U I ???''''''''''''''''++=+++---====?=?=?++=++AB C N N AN N B N N C

N N A N B N C N A N B N C N 解:线电流等于相电流,为

;;相电流为负载吸收的总功率为(2)当

Z N =0且A 相开路时

(3)中性线断开即Z N =∞时 111;;=cos cos cos A B C A B C

A B C A B C A A B B B B

A B C A A B B C C

U U U Z Z Z U Z Z Z U U U U U U I I I Z Z Z U I Z U I Z U I Z P P P P U I U I U I ???''''''''''''''''++=++---====?=?=?++=++AB C N N AN N B N N C

N N A N B N C N A N B N C N 线电流等于相电流,为;;相电流为负载吸收的总功率为5-11图

5-39电路中,已知对称三相电源的线电压为380V ,Z L =(1+j2)Ω,Z=(6+j8)Ω。求负

载端的相电流I ''AB和线电压U ''AB,并求三相负载的平均功率。

图5-39习题5-11图

电路如下图所示

22002200220039.64-57.26814 5.5557.261+22333=30=39.64-57.2630=22.89-27.263==22.89-27.26+22.89-27.26

7.815A A l Y A B A A B A B U I A A A A Z Z j j j I I A A U I Z ''''''∠?∠?∠?=

====∠?+∠?+++?∠?∠?∠??∠??∠??∠线电流相电流线电压(5j6)V =0.1922.9322.897859W ??∠???=V=178.77V

三相功率P=3UIcos =3178.775-12图5-40,已知对称三相电源的线电压为380V ,Z L =(1+j2)Ω,

Z=(5+j6)Ω。求负载端

的相电流I ''AN和线电压U ''AB,及三相负载的平均功率。

图5-40习题5-12图

5-13图5-41中,电源线电压Ul=380V ,各相负载的阻抗模都等于10?。求各相电

流、中性线电流及三相平均功率P 。

图5-41习题5-13图

5-14对称三相电路的线电压l U =380V ,负载阻抗Z=(2+j2)Ω。求三角形连接负载时的线电流、相电流和吸收的总功率。

5-15图5-42中,电源线电压380l U =V,对称三角形负载阻抗38Z ?=Ω,对称星形负载阻抗22Y Z j =Ω。求线电流大小及三相平均功率。

图5-42习题5-14图

5-16有一三相异步电动机,其绕组联成三角形,接在线电压为380V 的电源上,从电源所取用的功率P=11.43kW ,功率因数87.0cos =?。求电动机的相电流和线电流。

5-17为什么远距离输电要采用高电压?

答:一方面,当电流通过导线时,会有一部分电能变为热能而损耗掉。在输电的功率相同的情况下,高压输电的电流较小,而低压输电电流较大,因为功率P=UI ,P 一定,则U 升高,I 就降低;U 降低,I 就升高。同时输电过程中,电流通过导线,而导线必然有电阻,于是就在电线上产生一定的压降,该压降的大小U'=IR ,R 为传输导线的电阻,I 即为上边提到的输电电流I 。由于这部分压降以及电线的电阻,就有一部分功率P'=U'I=I2R 消耗在传输导线上,而导线本身也是电阻,所以这一部分功率转变成了热量散发到空气中,也就是说这一部分功率损失在导线上。由于导线的电阻R 为一定值,输电电流I 减小的话,则导线上损失的功率P'也会降低。在传输功率相同的情况下,为了减小在传输过程中损失的功率,提高输电电压,降低输电电流能有效降低在传输过程中的损失,电压越大损失越小。

另一方面,输电线截面积S 一定时,输电电压U 愈高,损耗的电功率P 耗就愈小;如果允许损耗的电功率P 耗一定时(一般不得超过输送功率的10%),电压愈高,输电导线的截面积就愈小,这可大大节省输电导线所用的材料。

所以,从减少输电线路上的电功率损耗和节省输电导线所用材料两个方面来说,远距离输送电能要采用高电压或超高电压。但也不能盲目提高输电电压,输电电压愈高,输电架空线的建设,对所用各种材料的要求愈严格,线路的造价就愈高。所以,要从具体的实际情况出发,做到输电线路既能减少功率损耗,又能节约建设投资。

5-18区别工作接地、保护接地和保护接零。为什么在中性点接地系统中,除采用保护接零外,还要采用重复接地?

答:工作接地:将中性点接地;保护接地:将电气设备的外壳接地;保护接零:将电气设备的外壳接地线。正常三相平衡的时候,零线是没有电的,但是在三相电每相带的负荷不一样的情况下,就会有中性点偏移,这时就会有电流在零线产生,零线打人就是这种情况,所以要把零线保护接地,并且重复接地是保证把电流绝对的引入大地,确保安全!

5-19为什么中性点不接地的系统中不采用保护接零?

答:如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端线等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,这是十分危险的。也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0V,而是220V。

供电及安全用电

第7章供电及安全用电 【课题】 7.1 供电系统 【教学目标】 知道供电系统及供电质量的概念。 【教学重点】 供电质量(供电的可靠性、电压质量)。 【教学难点】 供电系统。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统的组成。 【二、引入新课】 供电系统及供电质量一直是电力系统长期研究、不断改进、并取得较大成果的项目之一,本节所介绍的内容只是入门,是具有科普性质的知识。 【三、讲授新课】 7.1.1 供电系统 1.供电系统:从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。 2.供电系统如图7.1所示。 图7.1供电系统示意图 7.1.2供电质量

1.供电的可靠性:用事故停电到恢复供电所需时间的长短来反映的。 (1)一类负荷。突然停电将造成人身伤亡,或造成重大的政治影响,或使重大设备损坏且难以修复,或造成爆炸、火灾、中毒、混乱等如医院、重要大型企业、交通枢纽等。一类负荷对供电电源的要求是应有两个独立电源供电。 (2)二类负荷。突然停电将在经济上造成较大损失。如引起设备损坏、大量产品报废,造成重大减产,大量人员集中的公共场所秩序混乱如化工厂、炼钢厂、大型影剧院等。二类负荷对电源的要求也是采用两个独立电源供电,但在投入的快速性上略低于一类负荷的要求。 (3)三类负荷。较长时间中断供电造成的损失不很严重的负荷如机械行业工厂等。三类负荷对电源的要求只需单路电源供电。 2.电压质量:国家规定,35 kV及以上供电电压允许偏差为+10 % ~-10 %;10 kV及以下的供电电压允许偏差为+7 % ~-7 %;220 V单相供电电压允许偏差+ 5% ~-10 %。 3.频率质量:频率偏差一般不超过+0.5 Hz ~-0.5 Hz。若电力系统容量达3 000 MW或以上时,频率偏差不得超过+0.2 Hz ~- 0.2 Hz。 【四、小结】 1.供电系统是指从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。包括用电设备所在部门内部的变配电所和所有高低压供配电线路。 2.供电质量包括供电的可靠性、电压质量、频率质量及电压波形质量四个方面。 【五、习题】 一、是非题:1、2、3、4;二、选择题:1、2;三、填空题:1。 【课题】 7.2 安全用电常识 【教学目标】 区分触电的几种情况及主要保护措施。 【教学重点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学难点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统。 【二、引入新课】 安全用电一直是电气行业最重要的指标之一,防止触电应该有完善的措施和方法,本接所介绍的内容会给同学们建立一个清晰的安全用电的概念。 【三、讲授新课】

保护电力设施与安全用电宣传单

保护电力设施与安全用电宣传单 为了您和大家的安全,请您爱护好电力设施 1、电力设施受国家法律保护,禁止任何单位和个人从事危害电力设施的行为。保护电力设施安全,是每个公民应尽的义务。 2、禁止在电力设施周围进行爆破作业,开挖取土;禁止向电力线、变压器上抛掷物体。 3、禁止利用电力线路杆(塔)、拉线拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物和作起重牵引地锚。禁止在杆(塔)上架设通信线、广播线和安装广播喇叭。 4、禁止在电力线路下和杆(塔)附近建房、修路、烧油菜麦梗、烧窑、烧荒、种树栽竹、打场堆物、堆放垃圾、倾倒有害的化学物品。 5、任何单位和个人不得非法占用变电设施用电、输电线路走廊和电缆通道。 6、凡在架空电力线路导线边线向外延伸如下距离内新建、改建或扩建建筑物,必须到供电部门办理有关电力设施安全审批手续后方可施工。 10千伏5米;35—110千伏10米;220千伏15米 7、在架空电力线路保护区内(范围参照第5条)新种

植或自然生长的可能危及电力设施安全的高杆植物,应当予以砍伐,电力企业不支付任何费用。 8、未经公安、工商管理部门批准,禁止任何单位和个人收购、销售废旧电力设施器材。 9、任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后方可进行作业。 10、盗窃、破坏电力设施属于危害公共安全罪,处三年以上十年以下有期徒刑;造成严重后果的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 11、禁止在电力线路附近钓鱼或放风筝。 12、家长和学校应加强对未成年人的教育和监护,禁止攀爬电力线路杆(塔)、变压器台架、摇晃拉线等危害电力设施及人身安全的行为。 13、安全用电,人人有责。用电必须先申请,安装、修理找电工,禁止私拉乱接用电。 14、临时用电应向供电部门申请,并有专人负责看管,用电结束及时拆除。严禁使用挂钩线用电。 15、严禁私设电网防盗、捕鼠、狩猎和用电捕鱼。禁止使用破股线、地爬线和绝缘不合格的电线接电。 16、发现电力线断落、配电变压器等设施出现异常情况时,应立即找电工处理,并远离现场看守。

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

广州供电局变配电设计规范

广州供电局设计规范 一、高压柜的选用: 1、单台专变Sn≤630kVA,选用HXGN环网柜。 环网柜有一组四台(含进线副柜、熔丝柜、计量柜、出线柜); 有一组两台(含进线柜、计量出线柜)。 2、单台专变Sn>630kVA或多台变压器必须选用KYN中置柜。 KYN-12尺寸为800(宽)×1500(深)×2200(高)。 3、公变及综合房全部要求选用SF6全密封全绝缘柜。 4、KYN中置柜高压进线开关:VD4为ABB牌子、EV12或EVolis为施耐德牌子、VS1为国产牌子、西门子NXACT、纳图NV-12、ABB-Vmax或VD4、通用GE-VB2等。 5、低压开关T5N630R500 3P、T5H630R500 3P 都是ABB型号,其中N表示标准型、H表示高级型,Emax 智能低压断路器、Tmax低压塑壳开关。 6、高压柜有如下型号品牌柜:西门子NXAIR、纳图NES、ABB UniGear-ZS1、GE P/VII等。 7、高压进线柜计算电流等于变压器容量÷10÷1.732 如:SCB10-1000kVA I=1000÷10÷1.732=57.7A 8、高压进线柜电流互感器的选择:(建筑设计院说不用×1.3) 计算电流×1.3然后选择电流互感器。(×1.3是考虑过载后的电流) 如:2台2500kVA变压器进线柜电流I=5000÷10÷1.732=288.68A 288.68×1.3=375.29所以选择400/5电流互感器。 9、萝岗区高压计量柜普遍采用3CT、3PT,进线柜与出线柜采用2CT。 10、低压柜计算电流等于容量S(功率P)÷1.732÷0.38kV(0.4kV) 如:SCB10-630kVA,I=630kVA÷1.732÷0.38kV=957.22A(南岗工程) I=148kW÷1.732÷0.38kV=224.87A 10、315kVA以下的变压器采用低压计量,315kVA以上的变压器采用高压计量。 11、新规定:2000kVA以上变压器工程,高压柜至变压器段电缆最少要用3×240。 12、设计化:变压器容量等于功率。即S=P 求2500kVA的变压器计算电流 装置容量(P)=1.732UI 2500kW=1.732×0.4I I=3600A

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 企业供电系统与安全用电考试题 (通用版)

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用? 12.低压架空线路导线的选择有哪些根据?

13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为 R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。 (2)作为联锁元件的电磁线圈结构复杂,在户外易受潮霉坏、绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。 (3)需要敷设电缆,增加额外施工量。

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

广州市供用电安全责任制管理办法 .doc

广州市供用电安全责任制管理办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为提高全市供用电安全管理工作水平,落实供用电安全管理责任,预防和杜绝供用电安全事故,保障人民群众生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《消防安全责任制实施管理办法》、《广东省供用电条例》、《广州市供电与用电管理规定》及《广州市安全生产管理规定》等法律法规相关规定,结合本市工作实际,制定本办法。 第二条本办法适用于全市公共场所的供用电安全管理工作。全市各级人民政府及其派出机构、各行业管理部门,村(居)民委员会,机关、社会团体、企事业单位,依照本办法相关规定实行供用电安全责任制。 第三条供用电安全管理工作应当坚持属地管理和行业监管相结合,以“产权归谁、责任归谁”、“安全自查、隐患自除、责任自负”为基本原则。 第四条全市各级人民政府及其派出机构、村(居)民委员会应当按属地管理原则负责本辖区内供用电安全工作,单位主要负责人为第一责任人,分管负责人为主要责任人,

其他领导成员对分管业务范围的供用电安全工作负领导责任。 第五条各有关行业管理部门应当将供用电安全纳入本部门安全生产工作范围,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求,在各自职责范围内依法依规做好本行业、本系统的供用电安全工作。 第六条机关、社会团体、企事业单位和个体工商户是供用电安全管理责任主体,其法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位、本场所供用电安全管理责任人,对产权归属于本单位的供用电设备设施安全全面负责。 第七条供电设备设施、用(受)电设备设施的产权分界点为管理责任分界点。产权分界点电源侧为供电设备设施,管理责任由供电设施产权人承担;产权分界点负荷侧为用(受)电设备设施,管理责任由电力用户承担。 第八条供用电安全管理工作应做到权责一致、依法履职、齐抓共管、失职追责,对不履行或不按规定履行供用电安全管理职责的单位和个人,应当依法依规追究责任。 第二章属地人民政府及其派出机构工作职责 第九条属地人民政府及其派出机构应当贯彻执行国家相关法律法规和方针政策以及上级党委、政府关于供用电安

企业供电系统与安全用电考试题(新编版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业供电系统与安全用电考试 题(新编版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

企业供电系统与安全用电考试题(新编版) 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用?

12.低压架空线路导线的选择有哪些根据? 13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求? 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分?什么叫低压和高压? 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择?工厂的高、低压配电电压各如何选择? 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

广州市供电与用电管理规定

广州市供电与用电 管理规定

广州市供电与用电管理规定 广州市人民政府令 第12号 《广州市供电与用电管理规定》已经 9月24日市政府第13届25次常务会议讨论经过,现予以公布,自 9月1日起实行。 市长张广宁 二○○八年七月三十日 广州市供电与用电管理规定 第一章总则 第一条为规范供电与用电行为,维护供电与用电秩序,保障供电企业和用户的合法权益,促进经济与社会的和谐发展,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本市行政区域内的电网规划与建设、电力设施保护、供电与用电活动,适用本规定。

第三条供电与用电遵循安全、节约、计划的原则。 第四条各级人民政府应当加强对电网建设和电力设施保护的领导,设立电网建设以及电力设施保护协调机制,协调解决电网规划与建设、电力设施保护和供电与用电中的有关问题,维护本地区供用电正常秩序。 第五条市经贸行政主管部门是本市电力行政主管部门,依照本规定负责本市行政区域内供电与用电的监督管理工作;区、县级市经贸行政主管部门依照职责做好本辖区供电与用电的管理工作。 发展改革、建设、规划、国土房管、市政园林、工商、价格、质监、公安、安全生产监督管理和城管综合执法等部门在各自职责范围内协同实施本规定。 第二章电网规划与建设 第六条电网规划应当根据城市发展需要进行编制,并根据实际适时调整。 电网规划由市经贸行政主管部门会同发展改革、建设、规划、环保等部门和供电企业编制或者调整,经市人民政府批准后纳入城市总体规划。

第七条电力设施用地控制规划应当根据城市总体规划、土地利用总体规划、电网规划和城市建设用地的情况进行编制,并根据实际适时调整。 电力设施用地控制规划由市规划行政主管部门会同经贸、发展改革、国土房管、建设、环保等部门编制或者调整,纳入控制性详细规划,报市人民政府批准。 除涉及国家安全需要保密外,电力设施用地控制规划草案应当公开,并征询公众意见。规划行政主管部门应当收集、整理和研究公众意见,对规划草案进行修改和完善。公众对规划草案提出重大异议的,规划行政主管部门应当经过召开论证会、听证会等方式进行充分论证。 第八条规划行政主管部门应当按照控制性详细规划安排变电站、线路走廊等电网建设用地。 任何单位和个人不得违法占用电网建设用地、改变其土地使用性质和阻挠电网建设。 建设单位不得占用或者改变建设项目中规划预留的变电站、配电房、地下电力线路以及其它地下供电设施的建设用地和通道。 第九条在城市人口密集区建设变电站时,条件许可的,应当实施地下或者半地下建设方案。

供电公司客户安全用电服务管理规定示范文本

供电公司客户安全用电服务管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电公司客户安全用电服务管理规定示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本规定规定了客户安全用电服务管理机制、内容和要 求。本标准适用于我司属各相关部门客户安全用电服务管 理工作。 2 规范性引用文件 电力工业部令第6号《用电检查管理办法》 国家电网营销(2007)49号《国家电网公司客户安 全用电服务若干规定(试行)》 3 职责与要求 3.1 营销部负责客户安全用电服务的归口管理,组织 协调安全、生产、调度等部门完成客户用电安全管理过程

的业务指导及技术服务工作。 3.2 营销部负责履行用电检查职责,并协调组织专业部门开展客户受电装置试验、消缺、以及继电保护装置和安全自动装置的定值计算、整定、传递、校验等技术服务工作。 3.3 积极向客户宣传国家及电力行业有关安全用电方面的法规、政策、技术标准及规章制度。积极使用先进的技术手段和设备,为提高客户受电装置安全运行及健康水平提供技术支持。 4 受电工程设计审核与检验 4.1 客户受电工程设计的审核应依照国家、行业标准和要求进行,以有关设计安装、试验和运行的标准为依据,积极推行典型设计,倡导采用降低能耗的先进技术和产品。 4.2 营销部客户服务中心应及时将受电工程设计的审

广州供电局业扩管理细则2014.1

Q/CSG 广州供电局有限公司企业管理制度 Q/CSG-GZPS231005-2013 广州供电局业扩管理细则 2014/01/30发布2014/01/30实施广州供电局有限公司发布

本制度信息 制度名称广州供电局业扩管理细则 制度编号Q/CSG-GZPS231005-2013 对应文号 版次变更概要修编时间状态角色人员 编写徐兵、吴峰、孟翔、陈弘、袁超、刘剑、周玖、王东海、谭致远、刘毅、李科照、杨明、徐子力、吴嘉欣、孙威、邓永豪、萧逸豪、刘淦鹏、赵为群、梁爱红、朱昊杰、李茹兰、骆晓华、危婉琳、刘永齐、晏二保 初审徐兵 会签冯庆燎、万国成、吴国沛、毛为民、张林、、、刘育权、张志辉、周晋华 审核李璇 批准 2014/01/30发布2014/01/30实施

Q/CSG-GZPS231005-2013 广州供电局业扩管理细则 广州供电局业扩管理细则 (Q/CSG-GZPS231005-2013) 1.总则 1.1目的 为有效加强广州供电局供电营业标准化管理,全面规范业扩工作标准,切实提高供电服务水平,提高服务效率,特制定本细则。 1.2适用范围 本细则适用于广州供电局的业扩管理工作。 2.规范性引用文件 《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席第60号令) 《电力供应与使用条例》(中华人民共和国国务院第196号令) 《供电营业规则》(电力工业部第8号令) 《供电监管办法》(国家电力监管委员会第27号令) 《国家电力监管委员会客户受电工程“三指定”行为认定指引》(办稽查〔2009〕76号) 《中国南方电网有限责任公司业扩管理标准》(Q/CSG214031-2011) 《中国南方电网有限责任公司客户受电工程管理规定》(Q/CSG22114-2010) 《中国南方电网有限责任公司城市配电网技术导则》(Q/CSG10012-2005) 《中国南方电网有限责任公司“十二五”110千伏及以下配电网规划编制技术规定(暂行)》 南方电网公司《关于加强业扩一体化管理的指导意见》(市场〔2012〕27号) 南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计(试行)》(市场函〔2012〕7号)南方电网公司《10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113007-2012) 南方电网公司《低压用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006-2012) 南方电网公司《市场营销业务模型说明书》(2013版) 共51 页第1 页

广州供电局规范业扩工程投资界面方案

广州供电局规范业扩工程 投资界面方案

广州供电局规范业扩工程投资界面方案 为理顺供电企业和客户在业扩工程中的投资界面,切实做到以客户需求为导向,缩短用电工程建设周期,快速响应客户的用电需求,结合广州配网建设的实际情况,并以南方电网公司《规范业扩工程投资界面推荐方案》为指引,制定本方案。 下阶段,我局将力促广州市政府出台供电配套费政策,实现客户受电工程统一、规范建设。 一、基本原则 (一)产权明晰:投资界面清晰明确,客户易于接受。 (二)责任明确:供电企业和客户按照分界点负责各自供电设施的投资、建设、运行维护,并承担相应责任。 (三)优质服务:有利于提高服务水平,快速满足客户用电需求,提高客户满意度。 (四)切合实际:适应广州电网建设和经济发展现状并兼顾效益。 二、术语及定义 业扩工程:指为保证客户新装和增容用电而必须相应进行的配电网新建、扩建及改造工程。业扩工程按投资界面分为客户受电工程和业扩配套工程两部分。 业扩配套工程:指业扩工程中,依据投资界面划分,由

供电企业负责投资建设的工程。 统建住宅小区:指统一规划建设出售的住宅小区,该类业扩工程一般采用中压受电。 资产移交:指业扩工程中由用户投资建成的电气设备、电力杆塔、光纤通道、配电房、电力管廊,通过供电企业永久承担用户相关资产的维护责任和维护费用置换用户资产的产权方式。其中:电气设备、电力杆塔、光纤通道资产移交,配电房、电力管廊资产维护管理责任移交。 三、业扩工程投资界面划分 (一)中、高压专线客户 对于采用专用电缆线路供电的客户,以电源变电站侧电缆线路的终端头为分界点。分界点电源侧供电设施由供电企业投资建设,负荷侧供电设施(包括电缆头)由客户投资建设。投资界面示意图如下: 电源变电站配电站 说明:示意图中红色部分代表客户投资设备,黑色部分 代表供电企业投资设备,绿色部分代表由客户投资且需向 供电企业资产移交的设备,下同。

企业安全用电管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A77909 企业安全用电管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

企业安全用电管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件:

工厂供电与安全用电

工厂供电与安全 用电

[教学目的与要求] 了解:6.1 电力系统的基本知识 6.2 工厂供电概 述 6.3 触电掌握: 6.4 安全用电 6.5 节约用电 [教学难点与重点] 1、6.1 电力系统的基本知识 6.4 安全用电 6.5 节约用电 2、6.2 工厂供 电概述 6.3 触电 [教学时数] 6学时 [教学内容] 第 6 章工厂供电与安全用电 6.1电力系统的基本知识 电能是由发电厂生产的。发电厂一般建在燃料、水 力丰富的地方,而和电能用户的距离一般又很远。为了 降低输电线路的电能损耗和提高传输效率,由发电厂发 出的电能,要经过升压变压器升压后,再经输电线路传输,这就是所谓的高压输电。电能经高压输电线路送到 距用户较近的降压变电所,经降压后分配给用户应用。

这样,就完成一个发电、变电输电、配电和用电的全过程。我们把连接发电厂和用户之间的环节称为电力网。把发电厂、电力网和用户组成的统一整体称为电力系统,如图 6 - 1 所示。 图 6 -1电力系统示意图 1. 发电厂 发电厂是生产电能的工厂,它把非电形式的能量转换成电能,它是电力系统的核心。根据所利用能源的不同, 发电厂分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、 地热发电厂、太阳能发电厂等类型。 水力发电厂,简称水电站,它是利用水流的位能来生产电能的。当控制水流的闸门打开时,强大的水流冲击水轮机, 使水轮机转动,水轮机带动发电机旋转发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 ~输电线路电能用户 电力网电力系统发电机升压变压器降压变压器

火力发电厂,简称火电厂,它是利用燃料的化学能来生产电能的。通常的燃料是煤。在火电厂,煤被粉碎成煤粉,煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉内的水加热成高温高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机转动,汽轮机带动发电机旋转发电。其能量的转换过程是:煤的化学能→热能→机械能→电能 核能发电厂,通常称核电站,它是利用原子核的裂变能来生产电能的。其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替大量的煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。由于核能是巨大的能源,而且核电站的建设具有重要的经济和科研价值,所以世界上很多国家都很重视核电建设,核电在整个发电量中的比重正逐年增长。 风力发电厂,就是利用风力的动能来生产电能的,它建在有丰富风力资源的地方。地热发电厂,就是利用地球内部蕴藏的大量地热来生产电能的,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂, 就是利用太阳光的热能来生产电能

广州供电局“十二五”配网自动化建设工作指导意见(试行)

广州供电局“十二五”配网自动化建设 工作指导意见(试行) 生产技术部 2012年4月

目录 1、总则 (1) 2、规划设计 (2) 3、建设施工 (3) 4、运行维护 (4) 5、设备管理 (4) 6、配网自动化建设原则 (5) 6.1配电终端监控选点原则 (5) 6.2配网自动化通信通道建设原则 (8) 6.3配网自动化电源建设及配置原则 (9) 6.4配网自动化主站系统及信息集成原则 (10) 6.5馈线自动化建设 (11) 6.6一次设备自动化改造原则 (12)

为贯彻南方电网公司提高供电可靠性、提高城市电网自动化水平的工作要求,积极稳妥地推进广州供电局配网自动化建设,在总结前期试点建设经验基础上,制定广州供电局配网自动化建设工作指导意见。 1、总则 1.1配网自动化建设与改造必须始终以提高配电网运行管理水平、提高供电可靠性与运行效率为主要目标,适应未来智能电网、配调集约化要求,遵循安全、可靠、稳定的总体原则。 1.2配网自动化建设与改造应以对实施区域供电可靠性、一次网架、通信通道及相关系统的全面评估为基础,设定合理目标,制定明确方案,以集中力量推进一个区域,完善一个区域的建设模式,“十二五”期间对A类区域开展配网自动化改造,全局范围内配网自动化及通信通道建设结合配网基建、业扩配套工程(含开关房整体改造)同步开展,各区局配网自动化建设按照本指导意见“6.1监控终端选点原则”分区域分阶段实施。 1.3配电网建设与改造应同时考虑配网自动化及配套通信通道的建设和改造需求,根据所属负荷区域,选择满足配网自动化应用要求的一次、二次设备,应同步建设配网自动化通信通道,避免二次开挖及重复停电。

供电及全用电习题

第4章供电及安全用电习题 一、填空题: 1.安全用电包括和两个方面。 2. 电流对人体的伤害有三种:、和。 3.电流对人体伤害的严重程度一般与电流通过人体的 的、、、以及有关。 4.触电是指因人体或带电体,所引起的局部受伤或死亡的现象。 5.触电的形式有:、和三种。 6.凡对地电压在以上者为高压电,对地电压在以下者为低压电。 7.采用熔断器作短路保护时,熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的倍。 8.对电火灾的扑救,应使用、、、等灭火器具。 9.触电现场抢救中,以和两种抢救方法为主。 10. 电伤是指电流的、和对人体的伤害;主要是指、熔化金属溅出烫伤等。 11. 为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫。 二、选择题: 1.电力负荷如为二级负荷时应采用()。 A.两个独立电源供电 B.两路电源供电 C.单路电源供电 2.对接零保护系统正确说法是:() A.接零保护时,零线应重复接地 B.接零保护线可装设保险丝 C.一部分设备可接零保护,而另一部分可采用接地保护 3.在中性点不接地的380V/220V三相四线电网中,如有一相接地,则中性线对地电压为() A.相电压(220V) B.线电压(380V) C.52V 4.现场急救时,发现触电者呼吸停止,但有心跳,应采用()急救方法。 A.人工胸外心脏挤压法 B.口对口人工呼吸法 C.人工胸外心脏挤压法和人工胸外心脏挤压法 5.通过人体最小的致命电流是:() A.16mA——50mA B.30mA——50mA C.1mA 6.“禁止合闸,有人工作”安全标志牌属于()类的标志牌。 A.禁止类 B.敬告类 C.指令类 D.提示类 7. 居民家庭用的保险丝应根据用电表容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2-2倍。正确做法是()。 A.选用的保险丝应是符合规定的一根 B可以用小容量的保险丝多根并用 C可以用铜丝代替保险丝使用 8. 触电急救的错误方法是()。 A迅速切断电源 B.打强心针 C.进行人工呼吸

工厂供电系统

是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 1.1重要性: 生产自动化后增加产量、提高质量、减轻劳动强度。供电中断,会引起设备损坏,可能发生人身事故。 1.2基本要求: 安全、可靠、优质、经济。

2.1、中型工厂供电系统简图:一根线表示三相线路 一般中型工厂的电源进线电压是6--10kV。 电能先经高压配电所集中,再由高压配电线路 将电能分送到各车间变电所,或由高压配电线 路直接供给高压用电设备。 高压配电所有两条lOkV的电源进线,分别 接在高压配电所的两段母线上,形成单母线 分段制。一条电源进线供电,另一条电源进 线作为备用。 在任一条电源进线发生故障或进行检修而被 切除后,可以利用分段隔离开关的闭合,由 另一条电源进线恢复对整个配电所的供电。

2.2中型工厂供电系统的平面布线示意图 2.3大型工厂总降压变电所 电源进线35KV及以上,经过两次降压,也就是经总降压变电所,将35kV及以上电压降为6~10KV的电压,然后车间变电所降为一般低压用电设备所需的电压。

2.4高压深入负荷中心的供电系统 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级 中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有 色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供 电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求 而定,否则不宜采用。 2.5只设一个降压变电所的供电系统 a)一台主变b)两台主变经过分析可知:配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能;母线的任务是汇集和分配电能。

广州供电局业扩工程接入系统管理及技术暂行规定

广州供电局业扩工程接入系统管理及技术暂行规定 二〇〇八年六月

目录 1、总则 (1) 2、业扩配电技术的基本要求和规定 (1) 3、负荷的分类 (3) 4、“双电源”用户审批原则和可靠程度要求 (4) 5、变电站的设置规定 (6) 6、站出线的审批规定 (7) 7、临时基建用电的审批规定 (8) 8、定时电量用电报装审批规定 (9) 9、一户一表改造的审批规定 (9) 10、电力走廊的审批规定 (9) 11、10千伏结线方式 (9) 12、供电方式 (14) 13、公用电房的设置规定 (20) 14、专用电房的设置规定 (23) 15、配电变压器 (24) 16、80-220伏低压线 (24) 17、用电负荷的分类和容量计算 (25) 18、其它规定 (25)

广州供电局业扩工程接入系统管理及技术暂行规定 1、总则 1.1为使业务扩充(以下简称业扩)工作更好贯彻执行国家相关的法规政策, 规范供电方案审批的技术标准,并使供电方案的制定和用户投资更加科学合理,根据国家和我省有关标准和规范,结合广州市负荷发展的现状,特制定本规定。 1.2 本规定根据《城市电力规划规范》GB 50293—1999,《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T599-2005,《中国南方电网城市配电网技术导则》 Q/CSG10012-2005,《广东电网规划设计技术原则》和《广州电网规划建设技术原则》,依据有关法规和标准,并结合广州电网运行情况和经验制定。 1.3 本规定适用于广州市供电局供电范围内业扩供电方案的规划、制定、审批,并对业扩工程的设计和建设过程进行规范。 1.4 本规定由广州供电局市场及客户服务部(以下简称市场部)组织编写,并负责解释说明和进一步补充完善。 2、业扩配电技术的基本要求和规定 2.1基本要求 2.1.1 业扩配电技术根据适度超前的原则,按照电网发展规划的总体要求,对供电方案的制定和审批进行研究、规范。 2.1.2 供电方案应与电网近期规划相结合,在充分考虑用户用电要求的基础上制定,在制定过程中应处理好主配网建设之间的关系。 2.1.3 业扩部门必须加强与规划、工程、生技等部门的协调沟通,在制定供电方案时,严格执行“一口对外”的原则,力求使客户的报装用电投资达到科学、公平、合理的要求,确保提高客户服务水平。