4.26水施

4.26.1 给水系统安装

1 工艺流程

施工准备→管道定位预留洞→管道安装→水压试验→管道冲洗→成品保护

2 管道定位预留洞

根据设计要求,对照交底平面图,确定立支管的准确坐标、标高,搞好预留洞工作及穿越基础墙壁时预埋套管工作。

3 管道安装

1) 管材进场后检查是否有出厂合格证,无合格证的材料不能使用到工程中。

2) 干管安装前,应根据设计标高和坡度预先在管道安装的墙上弹出水平线来,根据水平线找出管道的坡度,给水引入管应由不小于0.003 的坡度坡向室外给水管网。

3) 管道的切断应用专用工具。连接时,管材和管件连接面必须清洁、干燥、无油。安装暂停时,敞开的管口应临时封堵。

5) 阀件安装前,每种规格要按总数10% 抽样,主管段上的阀门100% 进行水压试验,合格后方可安装。安装时,应清除水纹线及阀体内污物,安装应平整牢固,便于操作。

5 水压试验

施工完毕,整个系统进行静水压力试验,检查各连接处不渗不漏

为合格。

6 管道冲洗

先用自来水冲洗,再用25mg/L 游离氯消毒24h,最后用自来水冲洗,并经有关部门取样检验,符合生活饮用水标准方可饮用。

7 成品保护

竣工及交付使用前,表面存有污染的管道,应及时进行清理。

4.26.2 排水系统安装

1 工艺流程

施工准备→管道、卫生器具定位预留洞→排水管道安装→卫生器具安装→通水、通球试验→成品保护。

2 管道、卫生器具定位预留洞

根据设计要求,对照交底平面图,确定立支管的准确坐标,做好预留洞工作。

3 排水管安装

1) 管材进现场后,首先检查是否有出厂合格证,对有合格证的管材,也要进行表面检查。

2) 埋地管道敷设前,管沟必须进行夯实处理,并按要求做好管支墩,立管根部采用2 个45°弯头组合。管道安装完毕后,必须进行闭水试验,合格后方可进行隐蔽,并做好隐蔽验收记录。

4 卫生器具安装

各墙面、地面已经施工结束,即可进行卫生器具的安装。(根据所抛口的上下口)首先复查预留的上下水口是否正确,按照标准稳固

各种卫生设备,再相接各种洁具和给水管道。要求做到平稳、牢固、不渗、不漏、美观整洁。

5 管道通水、通球试验

排水系统安装完毕后,要对器具逐一进行通水试验,同时对排水立管及地下管进行通球试验,确保每个排水系统排水流畅,并做好试验记录。

6 成品保护

卫生器具安装完毕后,要加强成品保护,严防丢失及损坏,设专人负责看护,交付使用前要保持洁净。

4.26.3 消防系统安装

1 工艺流程

施工准备→管道定位预留洞→管道安装→水压试验→管道表面清理→成品保护

2 管道定位预留洞

根据设计要求,对照交底平面图,确定立支管的准确坐标,做好预留洞工作及穿越墙壁时预埋套管工作。

3 管道安装

1) 管材进场后,要检验合格证及管材材质,阀门按总数的10% 抽样。

2)主管上的阀门进行水压试验,合格后方可安装,安装时清除内墙内污物,安装应平整、牢固,便于操作。

4 水压试验

施工完毕,整个系统进行静水压力试验。检查各连接处不渗不漏为合格。

5 管道冲洗

管道在试压合格后,做好隐蔽验收记录后,对管道进行认真冲洗。

水电暖安装施工方案

水电暖安装施工方案 随着我国经济的迅速发展,人们对居住环境要求越来越高,同时对建筑中的安装水电质量要求也进一步提高。安装水电是建筑工程安装中的一个重要组成部分,其安装质量的好坏对建筑工程总体质量有长期的影响作用。但是由于种种原因,许多工程中安装水电质量都存在着各种问题,轻者影响到居民的正常生活,严重者甚至会影响到整个建筑工程的质量。 “家装安全,水电先行”,并不是空穴来风,现在由于水电引发的事故越来越多,给我们造成了很大的财产损失甚至是人员伤亡事故,在选择水电改造、安装水电施工方时一定要选择专业、可靠的公司来施工。业主们在安装水电之前可以先了解水电的相关知识。毫无疑问,装修预算是每一位户主最关心的问题,也是户主装修的基础。下面就让我来为大家一一揭晓答案。 安装水电步骤 步骤:1开槽 先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。

步骤2:安装 管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。倘若没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。步骤3:检验 水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。正常采取前面那种方法。 步骤4:防水 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽(卫生间与厨房的地面尽量不开槽)。等线槽和地面干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水分干了即可做防水,墙面防水最好作80cm以上高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。在验收水电工程时一定要检测防水做的是否合格。 步骤5:电路开槽 与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座距地面40厘米开槽,挂式空

水电暖安装方案[1]

水电暖施工方案 一、工程概况 本工程为华能伊敏风电场位于呼伦贝尔鄂温克旗伊敏苏木境内,规划装机容量300MW,本期工程49.5MW,本期工程新建一座220kV升压站,安装1台100MWA主变压器,变电站220kV主接线为扩大式线路变压器组接线方式,35kV采用户内布置方式,电气主接线为单母线,10kV出线3回。220kV构支架采用钢管杆结构。主要工程项目有:升压站中的220KV 主控楼、生活楼、油品库、水泵房及备品备件库、事故油池、主变基础、室外构支架及30m 高独立基础等土建工程施工。水、电、暖通等安装工程以及辅助工程施工,辅助工程包括站区道路、电缆沟、渗水井、给排水系统、围墙及大门,地沟,场地土方回填平整等;以及所有建筑物的动力及照明系统的施工安装、全站防雷及接地系统及其固定件的安装埋设等。升压站场地184.0m×95.0m,用地面积17500.0m2。 二、施工部署 1、组织机构 按照公司项目管理规定,挑选思想作风好、专业配套、技术过硬的工程技术和管理人员、组成安装项目管理班子,在项目经理部的统一指挥、协调调度下,以工程质量、安全文明施工、工期、服务等四个环节为重点,优质高效地完成工程建设。 施工管理:认真贯彻执行国家、地方政府及上级有关方针政策、法律法规以及公司的各项规章制度;满足业主及设计院对工程的要求;正确处理业主、设计院、监理单位四者之间的利益关系。认真落实对项目安全、质量、成本、进度的控制和管理工作,使这几点相互协调满足。接受有关职能部门、上级单位、地方主管部门对工程项目的监督、检查和审计,定期向业主或监理单位报告工作。具体需要在施工中解决以下几方面的问题:①施工部署。项目的质量、进度、成本及安全目标;投入的最高人数和平均人数;施工计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排; ②施工方案。施工流向顺序;施工阶段划分;施工方法和施工机械选择;安全施工设计;环境保护内容及方法; ③施工进度计划。施工总进度计划;单位工程施工进度计划; ④资源供应计划。劳动力资源计划;主要材料需求计划;机械设备需求计划;半成品需求计划;大型工机具计划;

水电暖施工方案

水、电、暖通安装工程施工方案 1安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、及采暖水集分器管道安装。 1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明系统、防雷接地系统、电视电话系统,电气线路在吊顶上穿金属线管暗敷;地面、墙面均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统采用在桩基结构钢筋作共用接地体, 系统接地之总电阻不 大于4欧姆。网络、有线电视主要为线管敷设。 1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来。,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。热水系统设置太阳能热水器(带电辅助加热)置于屋面位置,分别供卫生间及厨房使用热水。 1.3本工程米暖供回水由小区换热站提供,在户内设米暖入户装置,米暖系统为低温地面辐射供暖系统,户内地热盘管均埋设于本层建筑地面垫层内。 1.4地热盘管按房间分环在加热盘管与分集水器的结合处,分路设置调节阀。 1.5管材(埋地管、管井)采用PPR1态管热熔连接,地热盘管采用PE- RT 管材垫层内敷设设绝热层,绝热层下部必须设置防潮层,且不许有接头 2 安装工程施工准备 2.1 主要施工机具、设备需用计划

2.2 主要施工及测量器具: 2.3 劳动力需用计划一览表:

3 电气工程施工 根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组 织施工:预留、预埋期-安装施工期-调整试验期 3.1预留预埋期: (1)防雷接地预埋及施工 防雷接地预埋施工工序为: 根即可,小于①16时用四根),并在距地-0.8m 处焊出一根—40X 4镀锌圆钢, 且伸出室外距外墙不小于1m 其基础钢筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也用①12 的镀锌元钢焊通。 b. 防雷引下线利用柱内大于①16的两根主筋自下而上焊通,焊接时另加一 根①12的镀锌元 钢作帮条焊,双面焊缝长度为 6d 。柱筋顶部应与用作避雷带 的屋面瓦下扁钢用—25X 4的镀锌扁钢焊通。 c. 建筑物的等电位联结。 进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、穿线钢管均就近用-40 X 4镀锌扁 钢与防雷接地装置相连。室内的各种金属构件,应与室内设置的接地连接板焊 连。 d. 屋面避雷带拟采用25X 4的镀锌扁钢在女瓦下按设计要求暗敷设, 避雷 带网格间距不大 于10m X 10m 扁钢采用搭接焊连接,搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,并应三面焊。暗敷好的避雷带应与防雷引下线用①12的镀锌元钢跨接焊成 电气通路。突出屋面的所有金属管道及金属构件均应与避雷带焊通。 作引下线的柱内钢筋用①镀锌12元钢焊连(柱内结构主筋大于①16时,用两 接地网施工 a. 金属门、窗接地 接地网施工:本工程利用基础与地梁钢筋按施工图设计焊接连通作共 均压环施工 引下线施工

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电专项施工方案计划

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。 1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m;框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光源;开关、插座分别距地1.3M和0.3M暗装,卫生间内灯具及开关、插座

水电安装施工方案1

天津雅迪实业有限公司新厂区水电安装工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

泰宏建设发展有限公司 2013年4月6日 目录 一、工程概况 二、施工组织 三、施工质保体系 四、质量、工期保证措施 五、主要资源计划 六、施工进度计划 七、施工技术措施 八、安全、文明施工措施

一、工程概况 一、工程简介: 厂房为单层钢结构面积约6万平米,五金件库为六层、门卫一层为框架混凝土结构。 二、主要安装项目概况: 1、管道部分 该项目的管道工程,包括生活给水系统、生活排水系统、雨水系统。 生活给水系统:厂房内办公室、卫生间用水,五金件库内卫生间用水。2、低压配电部分: 室内照明、动力、控制及防雷接地等,高压配电由市供电部门承担施工,其余部分均由本公司施工。 三、工程施工应遵守的技术标准、规范: 1、GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 2、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3、GBJ232-98《电气装置工程施工及验收规范》 4、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

5、GBJ5007-94《建筑防雷设计规范》 6、GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》 二、施工组织 为了能加强工程生产过程中的科学管理,落实各项责任制度,确保工程施工按计划顺利进行,从而按期优质完成各项安装工程任务,所以优化组建项目经理部,使工期能够快速优质地完成,完善项目部的组织与管理。 三、施工质保体系 (一)、质保体系: 为了确保安装质量,安全施工,使有关规程,规范,标准、条例和施工工艺得到严格执行,使材料、工艺、焊接、检验等主要系统程序得到严格控制,首先要从组织上得到保证,建立健全合理的质量保证体系,配备具有一定水平的工程技术管理人员,切实做到在保证安全生产的同时,对质量一丝不苟,从而起到控制和保证双重作用,根据本工程的具体要求拟设立总检、材料、质量、施工、安全等主要负责人,该质保体系应对该工程施工质量全面负责,施工中若遇到具体问题应有具体负责人负责解决,重大问题有质保工程师决策。 (二)质量管理程序:

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

水电安装施工组织设计方案

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合 有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方 面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点 突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)(4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。

3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创怀化市市级安全文明工地。

水电暖专项工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、给排水工程 (2) 3.1管材及连接方式 (2) 3.1.1生活给水 (2) 3.1.2排水管 (2) 3.1.3管道敷设要求 (3) 3.2管道安装施工方法 (3) 3.2.1管道安装程序及特点 (3) 3.2.2管道安装基本工艺流程 (3) 3.3.3卫生间交叉安装工艺 (3) 3.2.4管道加工、切割 (4) 3.2.5管道连接 (4) 3.2.6管道支吊架安装 (4) 3.3管道试验与调试 (4) 四、电气工程 (5) 4.1电气工程简介 (5) 4.2电气工程主要施工方法 (6) 4.2.1电气施工工序 (6) 4.2.2配合土建结构预埋 (6) 4.2.3施工工艺 (7) 4.2.4器具安装 (10) 4.2.5防雷接地 (10) 4.2.6调试 (11) 五、供暖通风工程 (11) 5.1供暖通风工程简介 (11) 5.2施工部署 (11) 5.2.1施工组织管理机构 (11) 5.2.2施工进度控制 (12) 5.3主要机械设备 (12) 5.4劳动计划 (12) 5.5 施工准备 (13)

5.5.1施工前组织准备 (13) 5.5.2施工现场准备 (13) 5.6施工方法和技术措施 (13) 5.6.1管道的试压及冲洗 (13) 5.6.2管道保温 (13) 六、水电暖工程施工材料、机具及人员配置 (14) 6.1主要施工机具 (15) 6.2主要施工人员 (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量目标 (16) 7.2工程资料的管理 (16) 7.3水电暖安装质量通病及预防措施 (17) 7.3.1给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (16) 7.3.2电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (17) 7.3.3暖通安装工程常见的质量通病及预防措施 (19) 7.3.4防雷接地施工常见的质量通病及预防措施 (19) 八、成品保护措施 (20) 8.1成品管理 (20) 8.2成品保护措施 (20) 九、安全施工保证措施 (21) 9.1安全施工保证体系 (21) 9.2安全教育 (22) 9.3安全技术管理 (22) 9.4劳务用工安全管理 (23) 9.5安全施工保证措施 (24) 十、文明施工保证措施 (25)

安装工程施工方案 水电暖

安装工程施工方案水电 暖 The document was prepared on January 2, 2021

安装工程施工组织设计 一、给排水系统 1、给水管道安装 1.1工艺流程: 施工准备→管道定位预留洞→管道安装→水压试验、隐蔽→管道消毒冲洗→管道表面清理→成品保护 1.2施工准备: ①熟悉图纸,深刻理解设计意图。 ②绘制施工用草图,并认真做好施工技术交底。 ③学习规范和规定,掌握具体条款,严格控制具体部位尺寸。 ④根据设计特点制定消除质量通病的具体措施。 1.3管道定位预留洞:根据设计要求,对照交底平面图,确定立、支管的准确坐标、标 高、搞好预留管洞工作。 1.4管道安装: ①工程中使用的管材、管件、阀门等材料进场后,首先检查是否有产品合格证和卫生检验部门出具的检验报告或认证文件,管材表面应有商标、规格、使用温度范围、生产日期、工作压力等标志,队不符合以上要求的材料应及时清退,决不能使用到工程中去。 ②地下管道铺设,应在回填土层夯实以后新开挖进行,严禁在回填土之前或者在未经夯实的图层铺设。 ③管道在暗装时,必须经过试压无渗漏后,用M10水泥砂浆分遍嵌槽保护,保护层厚度≮10mm。 ④立管安装前,根据预留洞,从顶层依次放长线坠向下层吊线,直至一层管道立管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置,找出立管的中心线,根据垂直线裁上立管卡,然后进行立管安装,立管根部应做好支架(支墩)立支管各种管卡,均按要求埋设平整、牢固。 ⑤各种阀门管件水咀安装前应做检测试验,不合格的产品不得使用。 ⑥水表安装:支管阀门与水表之间应有水表直径8-10倍的短直管段。 1.5水压试验:

水电暖施工方案完整版

水电暖施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水、电、暖通安装工程施工方案1安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、及采暖水集分器管道安装。 电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明系统、防雷接地系统、电视电话系统,电气线路在吊顶上穿金属线管暗敷;地面、墙面均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统采用在桩基结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于4欧姆。网络、有线电视主要为线管敷设。 给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来。,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。热水系统设置太阳能热水器(带电辅助加热)置于屋面位置,分别供卫生间及厨房使用热水。 本工程采暖供回水由小区换热站提供,在户内设采暖入户装置,采暖系统为低温地面辐射供暖系统,户内地热盘管均埋设于本层建筑地面垫层内。 地热盘管按房间分环在加热盘管与分集水器的结合处,分路设置调节阀。 管材(埋地管、管井)采用PPR稳态管热熔连接,地热盘管采用PE-RT 管材垫层内敷设设绝热层,绝热层下部必须设置防潮层,且不许有接头。 2安装工程施工准备 主要施工机具、设备需用计划

主要施工及测量器具:

劳动力需用计划一览表: 3电气工程施工 根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组织施工:预留、预埋期→安装施工期→调整试验期 预留预埋期: (1)防雷接地预埋及施工 防雷接地预埋施工工序为: 再与基础钢筋和用作引下线的柱内钢筋用Φ镀锌12元钢焊连(柱内结构主筋大于Φ16时,用两根即可,小于Φ16时用四根),并在距地-0.8m 处焊出一根-40×4镀锌圆钢,且伸出室外距外墙不小于1m。其基础钢筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也用Φ12的镀锌元钢焊通。 b.防雷引下线利用柱内大于Φ16的两根主筋自下而上焊通,焊接时另加一根Φ12的镀锌元钢作帮条焊,双面焊缝长度为6d。柱筋顶部应与用作避雷带的屋面瓦下扁钢用-25×4的镀锌扁钢焊通。 c.建筑物的等电位联结。

水电安装施工方案

XXXXXXXXXXXXXXXX地块水电安装工程 施 工 方 案 XXXXXXX有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工程系统概述 (3) 四、施工装备和协调管理 (4) 五、安全保障措施 (6) 六、质量保证措施 (8) 七、工程施工应遵守的技术标准及验收规范 (9) 八、给排水工程施工措施 (9) 九、电气工程施工措施 (11) 十、分项保证质量措施 (16) 十一、现场物资供应与管理措施 (16) 十二、安全施工 (17) 十三、施工机械设备使用及维护 (17) 十四、检验批划分计划 (19) 十五、劳动力一览表 (20) 十六、机械一览表 (22)

一、工程概况 工程名称:XXXXX 建设单位: XXXXX 监理单位: XXXX 设计单位: XXX 承建单位:XXXX 本工程为XXXXXXX。 本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级,抗震设防属丙类建筑,设计使用年限50年;抗震设防烈度7度;建筑电气防火为二级。 二、编制依据 施工组织设计 施工图纸 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 三、工程系统概述 1.生活给水系统 由2路管径DN200市政给水管,供生活和消防用水。市政给水管网供水压力现考虑为(需征询自来水公司意见)。最高日用水量d, 最大小时用水量h, 平均小时用水量h。地下生活水箱补水、地下车库冲洗、绿化、道路冲洗、人防给水及其他附属用房由市政管网直接供水。在地下一层车库内设1个生活水泵房。各分区最低卫生器具配水点静压不大于,且不小于用水洁具最小工作压力,各分区最低卫生器具配水点处 压力大于设支管减压阀。生活泵房1内设2个生活水箱,有效容积均为。另外设置变频给水泵组1套(2台,1用1备)及3套给水泵(均为2台,1用1备)。水箱材质为食品级不锈钢,水池水箱均设消毒装置。

建筑设计住宅建筑水电暖安装施工方案

建筑设计住宅建筑水电暖安装施工方案

工程概况及编制依据 (一)工程概况 涞水818工程L122号建筑物设备安装工程位于河北省涞水县永阳镇,建筑面积:11479.65m2。 (二)编制依据 1、工程招标文件。 2、施工图纸。 3、现行建筑工程质量检验评定标准。 4、国家现行主要建筑结构施工及验收规范或规定。

二、施工布署及准备(一)施工阶段划分

整个施工过程可划分六个控制阶段,按各阶段的特点进行调整落实、检查、控制、施工进度、施工质量、安全生产、文明施工的统筹协调工作,划分方法如下: 1.施工准备阶段。 2.主体预留、预埋施工阶段。 3.电气部分施工阶段。 4.水、暖、通风工程施工阶段。 5.安装部分调试阶段 6.扫尾工程及交工验收阶段。 (二)工艺流程 1、电气部分 (1)配电箱安装工艺流程: 设备进场检验→弹线定位→明装配电箱螺栓固定暗装配电箱→盘面组装→箱体固定→绝缘摇测。 (2)配电柜安装工艺流程: 设备进场检验→设备搬运→柜体稳装→柜上母带配→柜二次回路配线→柜试验调整→送电试运行验收。 (3)工艺流程:灯具、开关、插座的检验→组装→安装接线→通电试运行。(4)预留箱盒位置→灯头盒定位→灯头盒固定→敷设管路→管路连接→切断→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 (5)测量管路、盒及吊杆的位置→预制加工管道、吊杆→管路敷设→管路连接→变形缝处理 (6)选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿

线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测。 (7)接地体→接地干线→支架→引下线敷设→避雷针→避雷网→避雷带及均压环。 2、给排水部分 (1)安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗。 (2)安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通球试验。 (3)安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装水流指示器、消防水泵、疝位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试水及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件喷洒头安装各系统通水调试。 (4)领料→下料→剪切→咬口制作→风口折方→翻边法兰下料→打铆钉孔→焊接→打螺栓孔→铆法兰→刷漆→成型→检验→安装 (5)预检→风管→确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→风管排列→法兰连接→无法兰连接→安装就位找平找正→检验→保温(6)施工准备→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗 →防腐→保温→调试。 (7)工艺流程:编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压。 (三)施工准备 1、现场准备 (1)施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会

水电安装施工组织方案

目录一、工程概况: 一)电气工程 二)给、排水工程 三)暖通工程 二、编制依据 三、质保体系 四、主要分项工程施工方案 一)给、排水工程 A、施工准备 B、工艺流程 C、安装工作 D、试验 E、成品保护 F、应注意的质量问题 G、给排水允许偏差项目 二)电气工程 A、配管安装 B、管穿线 C、防雷接地 D、配电箱安装 E、灯具、开关、插座安装 三)暖通工程 A、施工准备 B、操作工艺 C、安装工作 D、质量标准 E、成品保护 F、应注意得质量问题 五、施工用电与防护措施

六、质量保证措施 水电安装工程施工方案 一、工程概况 一)电气工程 1、本工程地下1层,地上17.5层,属二类建筑,消防用电为二级负荷。电气工程设计共含以下几项:电力设备供配电系统、照明系统、防雷接地系统;弱电系统包括:有线电视系统、综合布线系统、可视对讲系统、家居安防系统。 2、配电箱照明: a、低压电源220V/380V 50HZ,引自小区变电所,居民用电、非居民用电分别单独配电; b、本工程采用放射式与树干式相结合的配电方式,竖向配电采用分区树干式配电方式,在电气竖井设置楼层配电箱向本层供电; c、所有消防用电设备均采用低压双回路供电,并在末端自动切换; d、在电梯机房设220V/36V 1000W的照明变压器,电源接自电梯双电源切换箱。 3、防雷接地:本工程属第三类防雷建筑物,将建筑物基础主钢 筋焊接连通,构成环形闭合接地体,避雷网采用ф10镀锌圆钢在屋脊、檐角等处敷设,利用结构柱两根不小于ф16的主筋作为引下线,并与基础接地体可靠焊接连接;采用TN-S接地系统,电源进户处重复接地;在建筑物的四周设置接地电阻测试点。本建筑工程采用共同接地系统,接地电阻<1欧姆,如>1欧姆,需增设人工接地极。 4、弱电系统: a、、宽带网选用统一系统,系统的进线选用一根六芯光纤和 200对电缆,终端线选用六类八芯双绞线,在室穿硬质阻燃PVC20管敷设。 b、电视信号由小区有线电视系统引入,电视干线选用SYWV-75-9;电视支线选用SYWV-75-5,穿G20管沿墙沿楼板暗敷,在电气竖井明敷; c、单元入口可视对讲机嵌墙安装,电源取自事故照明箱的备用回路。每户设入户门磁,紧急救助按钮。

水电暖通施工方案

给排水、消防、采暖管道施工工艺流程 2.1、安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐、保温。 2.2、管道连接 (1)消防、供暖管径<DN40的镀锌管采用丝扣连接 套丝时必须按规定选用电动套丝机或手动绞扳。套丝时按规范操作,丝扣外表应光滑、整洁,并有一定的锥度。丝扣不宜过短,否则在使用过程中,容易造成脱丝而导致管道丝扣漏水;管道丝扣的断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管道的丝扣长度应符合下表要求,以管道连接后,丝扣外露2-3扣为宜。安装完毕后,去掉丝扣外露麻丝,擦净铅油,并做好外露丝扣的防腐工作。 丝扣连接的管道,严禁有歪丝现象发生,如由于机具的原因,则需重新套丝;如因管件的原因,则需更换管件。管道螺纹连接时,在上紧螺纹管件时,应按管件的旋紧方向一次装好并不得倒回,以保证接口的严密性。 (2)给水管热熔连接 操作步骤: 1)热熔工具接通电源,达到工作温度指示灯亮后方能开始工作。 2)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。 3)管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 4)用卡尺和合适的笔在管端测量并绘制出热熔深度,热熔深度应符合下表的要求。 注:若环境温度小于5℃,加热时间延长50%。 5)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上用辅助标注杆标出其位置。 6)连接时,无旋转的把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时无旋转的把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间必须满足上表的规定(也可按热熔工具生产厂家的规定)。

水电暖安装实施方案{项目}

目录 一、施工部署............................... (4) 二、主要分部分项工程施工方法 (4) 三、质量保证措施.......................... . (6) 四、危险源及环境因素管理....................... .. (7)

一.施工部署 1、组织机构 按照公司项目管理规定,挑选思想作风好、专业配套、技术过硬的工程技术和管理人员、组成安装项目管理班子,在项目经理部的统一指挥、协调调度下,以工程质量、安全文明施工、工期、服务等四个环节为重点,优质高效地完成工程建设。 施工管理:认真贯彻执行国家、地方政府及上级有关方针政策、法律法规以及公司的各项规章制度;满足业主及设计院对工程的要求;正确处理业主、设计院、监理单位四者之间的利益关系。认真落实对项目安全、质量、成本、进度的控制和管理工作,使这几点相互协调满足。接受有关职能部门、上级单位、地方主管部门对工程项目的监督、检查和审计,定期向业主或监理单位报告工作。具体需要在施工中解决以下几方面的问题:①施工部署。项目的质量、进度、成本及安全目标;投入的最高人数和平均人数;施工计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排; ②施工方案。施工流向顺序;施工阶段划分;施工方法和施工机械选择;安全施工设计;环境保护内容及方法; ③施工进度计划。施工总进度计划;单位工程施工进度计划; ④资源供应计划。劳动力资源计划;主要材料需求计划;机械设备需求计划;半成品需求计划;大型工机具计划; ⑤施工准备工作计划。施工组织准备工作及时间安排;技术准备及编制质量计划;施工现场准备;作业队伍和管理人员的准备;物资准备;资金准备; ⑥技术组织措施计划。保证进度目标的措施;保证质量目标的措施;保证安全目标的措施;保证成本目标的措施;保证季节施工的措施;文明施工措施; ⑦对劳务队的分包管理; ⑦相关的协调管理工作等。 2、技术准备 (1)安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类 管线位置、标高的交叉草图,在与业主、设计院和土建、装饰及其他专业图纸会审时着重对以下几点进行确定和落实: ①各种专业的交叉施工处理; ②各专业的施工流程和工艺;

水电暖施工方案

水、电、暖通安装工程施工方案 1 安装工程设计概况根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、及采暖水集分器管道安装。 1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明系统、防雷接地系统、电视电话系统,电气线路在吊顶上穿金属线管暗敷;地面、墙面均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统采用在桩基结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于4 欧姆。网络、有线电视主要为线管敷设。 1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来。,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。热水系统设置太阳能热水器(带电辅助加热)置于屋面位置,分别供卫生间及厨房使用热水。 1.3本工程采暖供回水由小区换热站提供,在户内设采暖入户装置,采暖系统为低温地面辐射供暖系统,户内地热盘管均埋设于本层建筑地面垫层内。 1.4地热盘管按房间分环在加热盘管与分集水器的结合处,分路设置调节阀。 1.5管材(埋地管、管井)采用PPR稳态管热熔连接,地热盘管采用PE -RT 管材垫层内敷设设绝热层,绝热层下部必须设置防潮层,且不许有接头。 2 安装工程施工准备 2.1 主要施工机具、设备需用计划

2.2 主要施工及测量器具:

2.3 劳动力需用计划一览表: 3 电气工程施工 根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工 序组织施工:预留、预埋期-安装施工期-调整试验期 3.1预留预埋期: (1)防雷接地预埋及施工 防雷接地预埋施工工序为: 作共用水平接地体。具体作法是:有地梁处利用地梁底部内两根钢筋焊 通作水平接地体,在无地梁处采用-40通蹿镀锌扁钢焊通作水平接地体, 再与基础钢筋和用作引下线的柱内钢筋用①镀锌 12元钢焊连(柱内结构 主筋大于①16时,用两根即可,小于①16时用四根),并在距地-0.8m 处 焊出一根—40X 4镀锌圆钢,且伸出室外距外墙不小于 1m 。其基础钢筋与 柱插筋、地梁筋与桩筋间也用①12的镀锌元钢焊通。 b. 防雷引下线利用柱内大于①16的两根主筋自下而上焊通,焊接时 另加一根①12的镀锌元钢作帮条焊,双面焊缝长度为 6d 。柱筋顶部应与 用作避雷带的屋面瓦下扁钢用-25X 4的镀锌扁钢焊通。 c. 建筑物的等电位联结 进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、穿线钢管均就近用 -40 X 4 镀锌扁 接地网 a —— 引下线施工 均压环施工 施工 接地网施工:本工程利用基础与地梁钢筋按施I 工图设计焊接连通 金属门、窗接地

(完整版)水电暖施工组织设计

水、电、暖安装工程 施 工 组 织 设 计 潍坊三强建筑安装工程有限公司

5.14电气工程: 5.14.1施工依据: (1)根据设计提供的施工图纸。 (2)“民用建筑电气施工规范”92DQ1-13标准图集。 (3)建筑电气安装工程图集1-4册。 (4)北京市建筑安装分项工程施工工艺规范第四、五分册。 (5)国家电气装置安装工程施工及验收规范:GB50254-96、GB50255-96 、GB50256-96 、GB50257-96、GB50258-96 、GB50258-96。 (6)建筑防雷施工规范执行92DQ-13标准图集及97SD567。 (7)电视及电话执行北京市施工技术规定。 (8)根据建筑专业提供的土建条件。 5.14.2电气工程施工范围: 钢管暗敷设,开关盒、插座盒暗固定安装,桥架安装,管内穿线,配电箱及电表箱安装,开关、插座安装,灯具安装,电缆敷设,防雷接地及保护接地安装,智能化综合布线系统、消防系统。 5.14.3电源引入及配电系统: 本工程的电源引入从室外变配电室并使用4根vv23-3×240+1×1200mm2的铜芯电缆和1根vv23-3×185+1×95mm2的铜芯电缆穿墙引入地下一层配电室Π接箱(共分四路照明和一路动力)。穿墙套管使用8根Ф150镀锌钢管并穿墙暗敷设。Π接箱、动力柜和照明柜

均安装在配电室内。 本工程为二级负荷,采用双回路380/220V三相四线低压电源。地下一层设分配电室,内设Π接箱和低压配电箱。电缆经Π接后引至动力柜BGL-1及照明柜BGM1-4,每个照明柜引出三路照明干线,沿地下二层电缆桥架敷设至强电井,每个单元两条干线。各户表箱集中设在强电井内的XXB95A型立柜式电表箱内,照明主干线为预制分支电缆引至层电表箱然后采用放射式引至每户户表箱,并分照明、插座及空调回路,插座回路配线采用BV-3×2.5穿PVC20管沿墙或楼板暗敷设,照明回路配线采用BV-2×2.5穿PVC16的管沿墙或楼板暗敷设。层配电箱配线采用BV-4×50+E25穿SC70的钢管沿电缆桥架或墙暗敷设,分配电箱配线采用BV-5×10穿PC40的管沿墙暗敷设。 供给本工程的A.B区的各住户主干线从地下一层配电室引出并沿电缆桥架引至强电井内。供给B区的电源均由A区配电室引出沿电缆桥架从地下一层引向B区强电井。 供给本工程的动力是指主要有电梯.生活泵.污水泵.排水泵。采用双电源互投供电,主电源从动力柜引出,备用电源从照明柜引出。电缆敷设沿电缆桥架敷设,包括19层内的其他用电。其他设备均再地下一层和地下二层,均按钢管暗敷设要求施工。 5.14.4穿墙套管的做法如下: 穿墙套管的做法执行华北地区建筑标准92DQ5-图号5-4的浅刨面方法施工。使用材料为Ф150的镀锌钢管。管中心距室外地面-1.55m暗敷设。

安装工程施工组织设计(水电暖)

第一章、编制说明及编制依据 第一节、编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、装饰装修和安装三大专业组成。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责, 以科学、经济、优质、高效、服务”为编制原则。 3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理 及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要 求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先 进,可操作性强。 4、在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立 安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 5、本施工组织设计凡未注明计量单位均为"mn” 第二节、编制依据 1、南阳市万正广场4#住宅楼工程(以下简称本工程)招标文件,省、市有关招投标的文件、规定等。 2、设计院设计的本工程招标设计图纸。 3、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 4、国家和行业现行的施工及验收规范。 5、我公司颁发的IS09002标准的质量体系文件《质量保证手册》、《程序文件》、《支持性文件》和《工艺标准》。 6、我公司的生产施工能力、人机情况以及施工现场情况等。 7、地方性和企业现行的施工工艺。 第二章、安装工程概况 1、给排水 本工程设给水系统和排水系统。 给水管采用镀锌钢管,丝接,明装刷银粉漆两道,埋地刷石油沥青两道。 排水管采用UPVC管,承插粘接,埋地部分采用铸铁管,刷石油沥青两道。 2、煤气系统 本工程设煤气系统,详见施工图 3、采暖 本工程冬季采暖总热负荷360KW,室内计算温度为18C。 散热器采用铸铁四柱760型。采暖管道为水煤气管,穿楼板墙时采用套管。热力入口处及六层屋顶上的管道需保温,采用厚度为40mm的岩棉管壳。 4、电气 电气分弱电、照明等。